文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (机电安装工程)常用子项工程量计算规则

(机电安装工程)常用子项工程量计算规则

(机电安装工程)常用子项工程量计算规则
(机电安装工程)常用子项工程量计算规则

1、适用范围及专业界面划分

机电安装工程常用子项工程量计算规则适用于定额计价模式和清单计价模式下的工业与民用建筑(含公用)建筑新建、扩建中的给排水、采暖、工业管道、通空调凤、电气照明工程。

1.1给排水、采暖、燃气工程界面划分

1.1.1给水管道

1)室内外界线划分:入口阀门或距建筑物外墙皮1.5m为界;

2)与市政管道界线应以水表井为界,无水表井者以与市政管道碰头点为界;

1.1.2排水管道

1)室内外界限划分:以出户第一个排水检查井为界;

2)室外管道与市政管道界线应以与市政管道碰头井为界;

1.1.3采暖热源管道

1)室内外界线划分:入口阀门或距建筑物外墙皮1.5m为界;

2)与工业管道的界限应以锅炉房或泵站距外墙皮1.5m为界;

3)工厂车间内采暖管道以采暖系统与工业管道碰头点为界;

1.1.4燃气工程

1)室内外界限划分:地下引入室内的管道应以室内第一个阀门为界,地上

引入室内的管道以墙外三通为界;

2)室外燃气管道与市政燃气管道以二者碰头点为界;

另设在高层建筑内的泵房间管道与与本管道界线以泵房外墙皮为界。其中:泵房内管道及部件按工业管道标准执行。

1.2工业管道工程界面划分

适用于设计压力不大于42MPa、设计温度不超过材料允许使用温度的工业金属管道工程,厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用介质输送管道,厂区第一个连接点以内的生产用(包括生产与生活共用)给排水、蒸汽、煤气输送管道的安装工程。其专业界面划分如下:

1)给水以入口水表井为界;

2)排水以厂区围墙外第一个污水井为界;

3)蒸汽和煤气以入口第一个计量表(阀门)为界;

4)锅炉房、水泵房以墙皮为界;

1.3电气照明工程专业界面划分

适用于10KV以下变配电设备及线路安装、车间动力电气设备及电气照明、防雷接地装置安装、配管配线、电梯电气装置、电气调整试验等的安装工工程。

1.4通风空调工程专业界面划分

适用于新建及扩建项目的通风空调安装工程。

2、工程量计算方法

根据各专业工程系统原理,以系统为计算导向,先分部工程后分项工程划分的顺序,采用自然及物理计量单位工程量的计算次序进行。

2.1管道系统

一般由套管、管道及附件、支吊架、器具、设备等组成。

2.2电气系统

(1)高低压变配电:一般由高压电缆、高压柜、变压器、低压电缆(母线)组成;(2)低压柜:一般由进线柜、电容柜、馈电柜、联络柜组成;

(3)照明配电干线:一般采用电缆、母线、绝缘导线组成;高层建筑中,通过专用电气

竖井、电气设备间敷设,采用桥架、线槽、钢管、PVC管等保护;

(4)动力配电干线:一般由电缆、绝缘导线(个别采用母线)组成,采用点对点供电;

高层建筑中,通过专用电气竖井、电气设备间,一般直接采用桥架、线槽、钢管、PVC管

等保护敷设到用电设备处配电柜(箱)。

(5)照明支线:由分支电缆、电线、线管、分配电箱、电灯、开关、插座等组成。

(6)动力支线:由分支电缆、电线、线管、分配电箱、控制箱、用电设备等组成。

(7)防雷接地:一般由接地体、防雷引下线、均压环、局部等电位联结、避雷带(针)、接地母线、金属构件接地/金属门窗接地等组成。

2.3通风系统

(1)空调通风系统:一般包括空调通风和防排烟通风系统,由风管、风阀、风口、设备

基座、设备支吊架及风机等组成。

(2)空调水系统:包括冷冻水系统和冷却水系统,由管道及附件、支吊架、阀门、水泵、冷却塔、附属设备、空调机组及设备基座等组成。

3、工程量计算的一般原则

3.1必须按图纸计算

工程量计算时,应严格按照图纸所标注的尺寸进行计算,不得任意加大或缩小、任意

增加或减少,以免影响工程量计算的准确性。图纸中的项目要认真反复清查,不得漏项和

重复计算。

3.2必须按工程量计算规则计算

工程量计算规则是计算和确定各项消耗指标的基本依据,也是工程量计算的准绳。

3.3必须口径一致

施工图列出的工程项目(工程项目所包括的内容和范围)必须与计量规则中规定的相

应工程项目相一致。计算工程量除必须熟悉施工图纸外,还必须熟悉计量规则中每个工程

项目所包括的内容和范围。

3.4必须列出计算式

在列计算式时,必须部位清楚,详细列项标出计算式,保留计算书,作为复查的依据。

3.5必须计算准确

工程量计算的精度将直接影响着工程造价确定的精度,因此,数量计算要准确。如:

工程量的精确度应保留有效位数,按吨位计量的保留三位、自然计量单位的保留整数、其

余保留两位。

3.6必须计量单位一致

工程量的计量单位,必须与计量规则中规定的计量单位相一致,有时由于使用的计量

规则不同、所采用的制作方法和施工要求不同,其工程量的计量单位是有区别的,应予以

注意。

3.7必须注意计算顺序

为了计算时不遗漏项目,又不产生重复计算,应按照专业工程工艺原理分系统、分层

分段计算,使用不同材料的应分别计算,或按施工顺序计算,通过工艺原理或施工顺序来

了解这种存在的相互关系,寻找简化计算过程的途径,以达到快速、高效的目的。同时,

可为编制施工组织设计提供数据。

4、工程量计算依据

施工图纸及设计说明、相关图集、设计变更、图纸答疑、会审记录等。工程施工合同、招标文件的商务条款、《计价规则》、《消耗量定额》中的“工程量计算规则” 等。

5、工程量计算规则之一般规定及计算小贴士

5.1一般管道工程

5.1.1套管安装

5.1.1.1一般规定

1)刚性或柔性防水套管一般都是穿越地下式的管道才使用,若设计有要求或施工验收规范有明确规定时,如:管道穿越承重或受压结构亦可使用。设计无说明时,一般情况下,钢管配钢质套管,塑料管配塑料套管。

2)穿墙、过楼板的铁皮套管安装已综合在估价表中;过楼板的钢套管按延长米套用室外钢管(焊接)相应子目;穿剪力墙套管、刚性柔性及防水套管按“个”计算,套用工业管道工程有关子目。

5.1.1.2计算小贴士

1)穿卫生间楼板套管按高出地平5cm,套管总长25cm,其他房间2cm套管按总长度20cm计算;穿墙与两边墙平,套管总长度一般按30cm计算。

如:de63的PPR管其公称直径同DN50的镀锌管,套管管径DN70,套管套用DN50子目(即穿管管径)。

5.1.2管道安装

5.1.2.1一般规定

1)各种管道均以设计施工说明材质按递增或递减步距分不同管材,均以施工图所示中心长度,以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件所占的长度(室外管道不扣除井所占长度)。

2)各种卫生器具的给水管道安装工程量均计至各卫生器具供水点(镶接点)。淋浴器的给水管道安装工程量计至阀门中心。

3)管道新旧管联接分规格及连接方式按“处”计算

4)排水管阻火圈安装及防漏翼环制作安装按“个”计算。

5.1.2.2计算小贴士

1)浴盆安装不包括支座和四周侧面的砌砖及瓷砖粘贴。

2)蹲式大便器安装,已包括了固定大便器的垫砖,但不包括大便器蹲台砌筑。

3)大便槽、小便槽自动冲洗水箱安装以“套”为计量单位,已包括了水箱托架的制作安装,不得另行计算。

4)小便槽冲洗管制作与安装以“m”为计量单位,不包括阀门安装,其工程量另行计算。5)脚踏开关安装,已包括了弯管与喷头的安装,不得另行计算。

6)冷热水混合器安装以“套”为计量单位,不包括支架制作安装及阀门安装,应另行计算。

7)排水支管计算

◆蹲式大便器安装:管长算到楼地面(扣除存水弯长度),计算主材时另加

铸铁存水弯与陶瓷存水弯的价差;采用陶瓷存水弯,管长算到楼地面。

◆坐式大便器、挂式小便器安装:管长计算到楼地面。

◆立式小便器安装:只计算其水平管道长度,立管不计。

◆浴盆安装:管长计算到楼地面(扣除存水弯长度)。

◆洗脸盆、洗涤盆安装:配S型存水弯的,算到楼上0.1m;配P型存水弯

的,算到P弯接口点。

◆扫除口安装:管长计算到楼地面。

◆排水栓安装:不带存水弯的,管长计算到楼地面;带S存水弯的,管长

计算到楼地面上0.1m;另计0.15m短管主材;带P存水弯的,管长计算到P弯接口点。

◆地漏安装:不带存水弯的,管长计算到楼地面下0.1m;带存水弯的,管

长计算到楼地面下0.1m(扣除存水弯长度)。

8)除铸铁管外,管道安装中已包括管件安装和管件本身价值。

9)承插铸铁管安装定额中未列出接头零件,其本身价值应按设计用量另行计算其余不变。

10)钢管焊接挖眼接管工作,均在定额中综合取定,不得另行计算。

5.1.3管道附件安装

5.1.3.1一般规定

1)各种阀门安装均以“个”为计量单位。法兰阀门安装,如仅为一侧法兰连接时,定额所列法兰、带帽螺栓及垫圈数量减半,其余不变。

2)减压器、疏水器、法兰水表组成安装以“组”为计量单位。

3)伸缩器制作安装均以“个”为计量单位。其中:方形伸缩器的两臂,按臂长的两倍合并在管道长度内计算。

5.1.3.2计算小贴士

1)螺纹水表安装定额子目中已含一个普通截止阀的安装费及材料费。

2)自动排气阀安装已包括了支架制作安装,不得另行计算。

3)减压器安装按高压侧的直径计算。

4)法兰水表安装中旁通管及止回阀如与设计规定的安装形式不同时,阀门及止回阀可按设计规定进行调整,其余不变。

5)减压器、疏水器如设计组成与定额不同时,阀门和压力表数量可按设计用量进行调整,其余不变。

6)浮球阀安装已包括了联杆及浮球的安装,不得另行计算。

7)各种法兰连接用垫片,均按石棉橡胶板计算,如用其他材料,不得调整。

8)法兰阀安装如接口材料不同时,可作调整。

5.1.4管道支架制作安装

5.1.4.1一般规定

1)室内管道公称直径DN≤32mm以下的安装工程已包括在内,不得另行计算;公称直径32mm以上的,可另行按”Kg”计算。

5.1.4.2计算小贴士

1)支吊架制作可按标准图集选用,亦可根据现场实际情况自行确定。

2)管道支吊架重量估算公式

5.1.5器具及小型容器安装

1)卫生器具组成安装以“组”为计量单位,已按标准图综合了卫生器具与给水管、排水管连接的人工与材料用量,不得另行计算。

2)热空气幕安装以“台”为计量单位,其支架制作安装可按相应定额另行计算。

3)长翼、柱型铸铁散热器组成安装以“片”为计量单位,其汽包垫不得换算;圆翼型铸铁散热器组成安装以“节”为计量单位;光排管散热器制作安装以“m”为计量单位,已包括联管长度,不得另行计算。

4)电热水器、电开水炉安装以“台”为计量单位,只考虑本体安装,连接管、连接件等工程量可按相应定额另行计算。

5)饮水器安装以“台”为计量单位,阀门和开关另行计算。

6)小型容器制作安装

◆钢板水箱制作,按施工图所示尺寸,不扣除人孔、手孔重量,以“kg”为计量单位,法兰和短管水位计另行计算。

◆钢板水箱安装,按国家标准图集水箱容量“m3”,执行相应定额。各种水箱安装,均以“个”为计量单位。

5.1.6管道消毒、冲洗、压力试验

按管道延长米计算,不扣除阀门、管件所占的长度。

5.1.7设备安装

执行《机械设备安装工程》相关子目。

5.1.8管道系统刷油、防腐蚀及绝热

1)管道刷油区分不同漆类按“m2”计算;

2)支吊架刷油区分不同漆类按“Kg”计算;

3)管道绝热区分不同材料及厚度按延长米计算。

5.2工业管道安装工程

5.2.1管道安装

5.2.1.1一般规定

1)各种管道安装,均按设计管道材质压力,以延伸“米”为计量单位计算,不扣除各种管件及阀门所占的长度。定额中规定管道压力等级的划分:低压:0

2)各种钢管、铜管、塑料管安装,定额内均不包括管件的安装,管件安装另按该册的规定单独计算。

3)加热套管的内中套管的旁通管,和用弯头组成的方型弥补器,其管道和管件应分别计算工程量。

4)衬表钢管安装,包括管道安装、管件制作安装、法兰安装和预安装。如衬面管件为备品件时,在管道主材用量中要扣除其管件长度。成品管件和法兰按设计用量计算,其自身价值计取材料费。

5.2.2管件连接

5.2.2.1一般规定

1)各种成品管件安装,均按设计的不同压力、材质、规格以及连接型式等,分别以“件”为计量单位。

2)管件制作,按设计的不同压力、材质、规格分离以“个”为计量单位,套用“管件制作”子目。管件安装以“件”为计量单位,套用安装相应子目。

3)各种管件在现场补眼接三通、摔造同径管,应按不同压力、材质、规格,不同品种综分以“件”为计量单位,套用管件衔接相应定额,不另计安装费。挖眼接收三通干线管径大于次管径1/2时(属于直管衔接,其焊口包括在弯管安装内),不计算管件工程量;在管下挖眼焊接管接尾,凹台、盲板等配件,按其配件管径计算管件工程量。

4)四通安装按相应规格子目乘以系数1.4。

5.2.2.2计算小贴士

1)凡用法兰连接的管件,计算法兰安装工程量,不再计算管件连接工程量。

2)螺纹管件数量,如施工图规定不明白时,可按该册定额附录“碳钢管螺纹接口管件含量表”计算。

3)螺纹管接头连接,已包括在管道安装定额内,不再套用管件连接定额,但螺纹管接头的材料应另计。

4)焊接盲板(封头)执行管件安装相应子目并乘以系数0.6;

5.2.3阀门及法兰安装

5.2.3.1一般规定

1)各种阀门应按不共压力、材量、规格、品种,分别以“个”为计量单位。

2)各种法兰阀门安装与配套法兰的安装,应分别计算其工程量;其螺栓与透镜垫的安装已包括在定额内,其自身价值另计。

3)法兰阀门公称直径DN≤50mm的单体试压、研磨,已包括在阀门安装定额内,不另计算。

4)低、中、高压管道、管件、法兰阀门上的各种法兰安装,应按不同压力、材质、规格和种类,分别以“副”为计量单位。

5)不锈钢、有色金属的焊环活法兰安装,可执行翻边运动法兰安装相应定额,但应将定额翻边短管换为焊环,并另计其价值。

6)中压螺纹法兰安装,可按低压螺纹法兰安装相应定额,乘以系数1.2。

7)中低压法兰安装,定额内法兰垫片材质与设计不符时,可按设计材质调整。

8)法兰安装,如设计要求螺栓、螺冒涂以二硫化钼油脂时,应另行计算。

5.2.3.2计算小贴士

1)减压阀直径按高压侧计算。

2)丝扣安全法参照丝扣阀门相应子目,人工乘以系数2.0。

3)阀门螺栓的规格数量,如设计已作规定时,可根据法兰阀门的压力和法兰连接方式,按定额附录相应的“法兰螺栓分量表”计算。

4)法兰安装不包含安卸前体系试运行外的试验,发生时可作弥补。

5)用法兰连接的管道安装,管道与法兰分离计算工程量,并分别套用相应子目。

5.2.4板卷管与管件制作

1)板卷管制造,以“吨”为计量单位,其工程量包括安卸安装损耗量,其计算婆式为:卷管延伸米×(1+安装损耗量)-管件长度

2)板管件制作,以“吨”为计量单位,管件数量按设计用量计算。

3)成品管材制作管件以“个”为计量单位,其材料和制作耗费量均已包括在相应的管道主材用量内。

4)波形偿器制作,定额以“单波”为准,多波弥补器按下列公式计算:1+0.8(n-1)( n为波数)。

5)板卷管制作与管件制作,均不包括单体试压和焊缝探伤,应按相应管道等级规定的探伤比例计算。

6)碳钢板压抑两半弯头横缝焊接,包括内中弧的焊缝建坡口、对口焊接工作内容,不包括压制成型工序。

7)三通制作定额以焊接为准,异径管以卷制为准。三通不分同径和异径,均按主管计算,异径管按大管径计算。

8)焊口管内部分充氩掩护管件连接,以“件”为计量单位。

9)定额厚钢板卷管适用于低压管道,中亚钢板卷管参照抵押相应规格乘以系数1.2。

5.2.5管架、金属构件制作与安装及其它

5.2.5.1一般规定

1)管道支架制作与安装,以“吨”为计量单位。它适用于单件重量100公斤以内的管架制作与安装;单件重量超功100公斤以上者,执行相应子目。

2)套管制作与安装,以“个”为计量单位,所需钢管和钢板已包括在制作定额内。5.2.5.2计算小贴士

1)木垫式管架重量,不包括木垫重量;弹簧式管架制作,不包括弹簧。

2)管架制作及安装所需螺栓、螺帽已包括在定额内,不另计算,但不包括与墙体连接的膨胀螺栓。

5.2.6管道洗涤、脱脂、试压、吹(冲)洗

5.2.

6.1一般规定

1)均辨别不同管径,以“米”为计量单位。

2)管道试压,不分材质均执行同一压力定额。

5.2.

6.2计算小贴士

1)未包括管子二端所需盲板和试验泵接收线的钢管、阀门、螺栓等材料料的摊销。

2)管道串通及非常设管线,按业主同意的施工方案另行计算。

5.3消防水工程

5.3.1一般规定

1)管道安装按设计管道中心长度,以"m"计算,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。

2)喷头安装按有吊顶、无吊顶分别以"个"计算。

3)报警装置安装按成套产品以"组"计算。

4)温感式水幕装置安装,按不同型号和规格以"组"计算。

5)流指示器、减压孔板安装,按不同规格均以"个"计算。

6)末端试水装置按不同规格均以"组"计算。

7)集热板制作安装均以"个"计算。

8)室内消火栓安装,区分单栓和双栓以"套"计算,所带消防按钮的安装另行计算。

9)消防水泵接合器安装,区分不同安装方式和规格以"套"计算。

10)隔膜式气压水罐安装定额中地脚螺栓是按设备带有考虑的,区分不同规格以"台"计算。

11)管道支吊架已综合支架、吊架及防晃支架的制作安装,均以"kg"计算。

12)自动喷水灭火系统管网水冲洗,区分不同规格以"m"计算。

13)系统调试指消防系统控制装置调试。

5.3.2计算小贴士

1)末端试验装置安装含压力表及配套接管,阀门及泄水管按设计要求另行计算。

2)减压孔板、水流指示器、湿式报警阀安装需增加法兰主材费,若减压孔板卡套连接勿需计算安装费,仅计算材料费。

3)隔膜式气压罐安装包含二次灌浆用工费,但灌浆材料费另计,同时,出入口法兰和螺栓按设计规定另行计算。若采用其他安装方式时另行计算。

4)管道安装定额包括:工序内一次性水压试验;套用镀锌钢管法兰连接定额时,管件是按成品、弯头两端是按接短管焊法兰考虑的,定额中包括了直管、管件、法兰等全部安装工序内容,但管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计规定另行计算;镀锌钢管安装定额也适用于镀锌无缝钢管安装。

5)喷头、报警装置及水流指示器安装定额均按管网系统试压、冲洗合格后安装考虑的,定额中已包括丝堵、临时短管的安装、拆除及其摊销。

6)其他报警装置适用于雨淋、干湿两用及预作用报警装置。其安装执行湿式报警装置安装定额,其人工乘以系数1.2,其余不变。

7)温感式水幕装置安装定额中已包括给水三通至喷头、阀门间的管道、管件、阀门、喷头等全部安装内容。但管道的主材数量按设计管道中心长度另加损耗计算;喷头数量按设计数量另加损耗计算。

8)室内消火栓组合卷盘安装按室内消火栓安装定额乘以系数1.2。消防水泵接合器设计要求用短管时,其本身价值另行计算,其他不变。

9)管网冲洗定额是按水冲洗考虑的,若采用水压气动冲洗法时,可按施工方案另行计算(定额只适用于自动喷水灭火系统)。

10)系统水压试验是按配合装修工程综合考虑的,可执行工业管道工程相应子目。

11)屋顶试验消火栓(无带、无箱)套用相应规格阀门安装子目。

12)气体灭火系统调试时所采取的安全措施,按批准的施工组织设计另行计算费用。13)试验容器的数量包括系统调试、检测和验收所消耗的试验容器的总数,试验介质不同时可以换算。

14)其他分项套用相关子目。5.4电气照明工程

5.4.1防雷接地5.4.1.1防雷接地常用子项

1)利用基础圈梁与桩基做接地体/独立接地体;2)防雷引下线3)均压环

4)局部等电位联结5)避雷带(针)6)接地母线7)接地钢板/接地测试点/接地断接卡8)金属构件接地/金属门窗接地

5.4.1.2一般规定

1)基础接地一般利用土建结构钢筋作为接地体,按照接地面积计算或接地母线延长米计算。2)独立基础接地一般采用扁钢作为接地体,计算各独立基础间距离,按照接地扁钢延长米计算。

3)接地极制作安装以“根”为计量单位,

4)防雷引下线一般利用土建结构基础作为防雷引下线,按延长米计。引下线工程量=结构柱长度*引下点个数。

5)均压环敷设以“米”为单位计算,长度按设计需要做均压接地圈梁的中心线长度,以延长米计算。

6)避雷网(带)敷设以“米”为单位计算,避雷针的加工制作安装以“根”为计量单位。7)等电位联结按处计算,等电位箱安装按台计算。

5.4.1.3计算小贴士

1)接地计算时一定要熟悉设计总说明和防雷接地说明,很多工程量隐含在图纸说明文字中。

2)接地极制作安装设计无明确要求时,每根长度按2.5米计算。

3)接地母线、避雷线按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%附加长度计算,计算主材费时另增加规定的损耗率。

4)户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。

5)防雷平面图引下线柱高度要依照结构图,不能简单按引下线点数乘某条引下线长度计算。

6)利用建筑物内主筋作为接地引下线安装以“米”为单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋超过2根,可按比例调整。

7)接地断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算,接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。

8)均压环敷设主要考虑利用圈梁内主筋做均压环接地连接,焊接按两根主筋考虑,超过2根按比例调整。

9)钢结构幕墙均压环依照设计说明计算,均压环预埋件执行铁构件制作安装定额。10)如果采用单独扁钢或圆钢做均压环明敷设时,执行“户内接地母线敷设”定额。11)均压环安装时需要连接柱子主筋和圈梁钢筋地方“处”数按设计规定计算。

12)独立避雷针的加工制作执行“一般铁构件”制作定额,避雷针的安装、半导体少长针消雷装置安装均已考虑了高空作业的因素。

13)高层建筑物屋顶的防雷装置应执行避雷网安装定额,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”定额。

14)避雷网计算时要结合土建建筑平面图,注意屋面高低差。

15)若等电位联接设计有明确要求时,门窗、突出屋面金属物、机房内设备、弱点设备、带淋浴的卫生间均需考虑等电位联接,按处或延长米计算。

16)等电位箱一般按台计算,但要考虑等电位联接物体(如:卫生间冷热水管、下水管、龙骨、暖气管道、金属扶手等),若图纸涉及有要求,一般按PVC延长米计算管及电线。17)机房、配电室内等电位根据配电箱位置计算镀锌扁铁长度,按延长米计算(包括接地导线、接地扁钢、PVC管),联接点按处计算。

5.4.2预留预埋

5.4.2.1一般规定

1)暗敷管线区分材质、规格按延长米计算。

2)电力配管混凝土地面刨沟工程,应区别管子直径,以“m”为计量单位计算,套相应定额。

3)铁质箱类制作以“kg”计量;木质配电箱制作以半周长分项以“套”计量。

4)套管套盒:套管按照处或延长米计算,套盒按个数计算。

5)电力配管混凝土地面刨沟工程,应区别管道规格以延长米为计量单位。

5.4.1.2计算小贴士

1)计算时一定要查装修图纸,明确明、暗配管房间,按管材分类统计。

2)实际消耗量计算一般按图纸计算,原则是水平距离加垂直距离,各种管材定额损耗系数要按相应损耗计算(管材一般为PVC管、镀锌电线管、镀锌钢管、焊接钢管、JDG管等)

3)实际消耗量测量时依照图纸比例及走向,查阅土建建筑图纸各房间标高,计算垂直距离。

4)预留接线盒、箱一般按照图纸数量计算定额含量,计算时考虑过线盒、π接箱(按施工规范,在图纸中不体现)数量。

注意事项:

5)计算时分前清楚那些是人防密闭套管以及非人防密闭套管,人防密闭套管执行密闭防爆套管按处计算,其余套管按照延长米计算。

5.4.3明装管路

5.4.3.1一般规定

1)明装管线应区分管路的不同类型、安装形式,按照图纸所示的延长米计算,所需支架执行铁构件制作安装定额。。

2)桥架安装按延长米计算,其所需支架换算为重量,执行铁构件制作安装(螺栓抱箍式)子目。

5.4.3.2计算小贴士

1)桥架安装按照桥架延长米计算,工程量为水平距离加垂直距离乘以定额损耗,所需

安装桥架的支架每隔2m一处,横担为桥架宽度左右各加5cm,通丝长度高度为桥架低标高与顶板的距离差乘以2,然后乘以所需吊杆的理论重量(一般400以下桥架按¢8通丝吊杆计算,以上按¢10或12的镀锌通丝吊杆计算)然后乘以镀锌系数1.06,横担与镀锌吊杆之和即为支架重量。

2)桥架安装时水平三通、弯通按延长米计算,不另行计算。

3)安装梯架、托盘所用的非成品金属支架,套用铁构件制作安装子目,立柱、托臂及其他成品支撑架执行支撑架安装子目。

4)明装管线计算时不扣除管路中间的接线箱、盒、开关盒所占长度

5)焊接钢管敷设包括了管路内外刷漆,不得另行计算,钢管埋地只包括管内外刷漆,管外防腐保护另行计算。

6)钢索配管定额,不包括钢索架设,应另套钢索架设项目,对钢索架设的接紧装置的制作安装,应以花篮螺栓直径大小另行套用装置制作安装定额。

7)JDG管安装时支架执行铁构件安装子目。

5.4.4电缆及电线敷设

5.4.4.1一般规定

1)按照图纸所示的延长米计算。2)电缆的防火堵洞按“处”计算,防火隔板按“m2”计算。5.4.4.2计算小贴士

1)电缆计算时未包括因驰度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆与设备连接、

3)电缆敷设项目中支架执行铁构件安装定额。

4)电线敷设

◆电管两端相连接的是接线盒、接线箱、灯头盒、开关盒等,其工程量计算规则是:穿线工程量=配管长度*管内导线根数。

◆电管两端接设备计算规则:穿线工程量=(配管长+管口两端所接设备的预留长度)*管内导线根数。

5)管内穿线定额子目内已综合考虑了灯具、明暗开关、插销、按钮等预留线,套定额时不再考虑预留。

6)导线进入开关、柜、箱、设备预留长度,分别计入相应的工程量,连接设备导线(每

7)照明线路中的导线截面大于或等于6mm时,应执行动力线路管内穿线相应子目。

5.4.5开关、插座等安装

5.4.5.1一般规定

1)开关、插座、按钮类安装应区分不同开关安装形式、种类,以“套”为计量单位计算。

5.4.5.2计算小贴士

1)开关要区分极数、单控、双控分别统计。

2)插座应区别电源相数、额定电流、插座安装形式、插孔个数分别统计。

3)电铃安装应区别电铃直径分别统计,门铃安装应区分安装形式分别统计。

4)风机盘管三速开关应参考通风空调图纸计算,吊扇、壁扇以及排风扇分规格以台计算,排风扇安装定额适用于单相排风扇。

5)安全变压器安装工程量,区别容量(VA),以“台”计量,但不包括支架制作,支架制作应另立项计算。

6)卫生间吹风、自动干手装置不分型号,以“台”为计量单位。

5.4.6灯具安装

5.4.

6.1一般规定

1)灯具安装应区分灯具类型、安装形式、安装高度,以“套”“个”、“米”为计量单位计算。

5.4.

6.2计算小贴士

1)组合式荧光灯带、内藏组合式灯带、广告灯箱均以“延长米”为计量单位。如:一般28W的T5管按长度1米计算。

2)各型灯具的引导线,除注明外,均以综合考虑在定额内,灯具安装已包括试亮工作。

3)装饰灯具安装,对照灯具示意图,区别不同灯的类型和形状,灯具直径、灯垂吊长度、方形、圆形等,以“套”计量

4)组装型荧光灯,凡不是工厂定型生产的成套灯具,或由市场采购的不同类型散件组装起来,甚至局部改装者,套用组装子目。对照灯具示意图集,区别不同安装形式、灯管数量,以“延长米”为计量单位计算。

5)路灯安装,路灯包括两种,一是大马路弯灯安装,臂长有1200mm以下及以上;二是庭院路灯安装,分三火以下柱灯、七火以下柱灯两个子目。均以“套”计量。路灯安装,不包括支架制作及导线架设,应另行计算。

5.4.7变压器、设备及母线安5.4.7.1一般规定

1)变压器安装,按不同容量以“台“为计量单位。

2)控制设备及低压电器安装均以“台”为计量单位。

3)分线箱按台计算。

4)低压封闭插接母线按导体截面大小以延长米为计量单位,

5.4.7.2计算小贴士

1)设备安装均未包括基础槽钢、角钢的制作安装,按延长米另行计算。

2)控制设备及低压电器安装按安装方式(明、暗装),箱体半周长、分回路数计算。

3)电力照明配电箱分定型和非标准两类,定型照明配电箱安装以“台”(块)计算,非标准应分制作和安装两部分套用子目。

4)配电箱体内电气设备安装,根据类型分别套用控制开关和熔断器安装的相应子目。

5)带型、槽型母线终端预留长度0.3米,与设备连接预留长度0.5米。

6)母线安装均未包括支架、铁构件的制作及安装,徐另行计算。7)干式变压器如果带有保护罩时,其定额人工和机械含量乘系数1.2。

8)变压器干燥只有绝缘受潮时才需要干燥,计取该费用。

9)低压封闭插接母线在竖井内安装时,人工和机械乘系数2。

5.4.8电机检查接线与送配电系统电气调试

5.4.8.1电气调试常用子项

1)变压器系统调试;2)送配电系统调试;3)备用电源自投;

4)备用电机自投;5)事故照明切换;6)母线调试;7)接地系统调试;

8)电容器调试;9)低压交流异步电机调试。

5.4.8.2一般规定

1)电气调整调试以电气原理图为依据划分系统,按“系统”为计量单位。

2)接地网接地电阻测定,按一个系统计算,独立接地装置按组计算。

3)普通电动机调试,分别按电机的控制方式、功率、电压等级,以“台”为计量单位。

4)母线调试区分1KV/10KV以“段”为计量。

5)电容器调试区分1KV/10KV以“组”为计量单位。

6)备用电源及备用电机按备用电源(电机)以“系统”为计量单位。

5.4.8.3计算小贴士

1)送配电设备调试中1KV用于从低压配电装置至分配电箱的供电回路,但从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机系统调试定额中。

2)送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作,定额皆按一个系统一侧配一台断路器考虑。

3)电气设备元件的本体试验均包括在相应定额的系统调试中,不得重复计算。

4)自动调频装置的调试以一台发电机为一个系统,蓄电池及直流监视系统调试,按一个系统计算,事故照明切换装置调试,按一套装置为一个系统计算。

5.5通风工程

5.5.1风管制作安装

5.5.1.1一般规定

1)风管制作安装以施工图规格不同按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。其中:

◆圆形风管:F=π×D×L

式中: F ——圆形风管展开面积(以m2为单位);

D ——圆形风管直径;

L ——管道中心线长度。

◆矩形风管按图示周长乘以管道中心线长度计算。

◆柔性软风管安装区分规格按“m“计算。

5.5.1.2计算小贴士

1)风管长度一律以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。直径和周长按图示尺寸为准展开,咬口重叠部分已包括在项目内,不另行增加。

2)矩形风管同心弯管当大边长(水平面边长)L》500mm时必须计算风管内部导流叶片。

3)整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者,圆形风管按平均直径,矩形风管按平均周长执行相应项目,其人工乘以系数2.5。

4)如制作空气幕送风管时,按矩形风管平均周长执行相应风管项目,其人工乘以系数3.0。

5)弯头导流叶片计量时不扣除,需以“m2”为计量单位另行计算,导流叶片不分单叶片或香蕉形双叶片,均套用同一个子目。其面积计算如下:

6)消音弯头计量时扣除,需另行计算并套用消音弯头子目。

7)薄钢板风管制安已包含吊、托支架及法兰加固框制安,不另行计算。其中:跨风管落地支架需另行计算,吊托架刷油另行计算。

8)无法兰连接风管可直接套用法兰连接,不做换算;

9)柔性软风管接头卡具及支吊架另行计算;

10)渐缩风管套用相应风管制安规格子目,人工乘以系数2.5;

11)风道及部件在加工厂预制的,其场外运输费另行计算。

12)风管穿墙、穿楼板的孔洞修补需另行计算。

5.5.2通风管道部件安装5.5.2.1一般规定

1)风口及阀件制作安装,碳钢类制作按”Kg”计算,安装分规格(周长或直径)以”个”为计量单位;铝制、不锈钢、塑料类制作安装按“Kg”计算;玻璃钢阀类安装按”Kg”计算、玻璃钢风口制作安装分规格以”个“计算。

风帽及罩类制作安装区分不同材质以”Kg”计算;

2)消声器除现场制作安装按”Kg”计算,成品安装区分消声类型按截面积以”个”为计量单位。

3)静压箱现场制作安装按“m2”计算,成品静压箱安装区分截面规格以”个”为计算。

4)密闭门、挡水盘、滤水器、溢水盘、金属壳体制作安装按标准图集以“Kg”计算,其中:金属壳体不分规格统一计算。

5)风管与设备连接处的帆布接口制作安装,按图示尺寸以“m2”为计算单位。

6)弯头导流叶片及软管接头制作安装按“m2”计算。

7)柔性接头及伸缩节制作安装按“m2”计算。

8)风管检查孔制作“Kg”计算;温度、风量测定孔制作按“个“计算。

5.5.2.2计算小贴士

1)凡风阀类本体安装带有电动执行机构的,其安装均不得再套用电动执行机构安装相应子目。

2)余压阀若用于净化系统中,型钢支吊架需另行计算。

3)排烟风口和正压送风口带电动执行机构时,套用排烟风口安装子目,带远传控制时需再套用控制装置安装,另增补主材费;当电动及阀部件为一体时只能套用一项阀类部件安装,另增补主材费。如:电动多叶调节阀只能套一个多叶调节阀安装,另增补主材费。

4)通风机外露部分应设皮带防护罩,通风机室外部分应设电动机防雨罩。

5)防火阀、消声器、静压箱和消音弯头已包括支吊架安装。

6)当消音器连续安装时按2节消音器计算。

7)静压箱按展开面积计算,不扣除开孔面积。

8)消声弯头现场制作安装区分截面积按“个“计算。

9)高中效过滤器包括屏风格架式和单体接管式。其中:单体接管式包括过滤器与风管间变径管制作安装费用。

10)消音风口按风口相应规格子目执行;

5.5.3设备、支吊架及支座安装

5.5.3.1一般规定

1)所有通风设备安装按“台”计算。

2)设备支吊架及支座制作安装按“Kg”计算。

3)风管木垫架如设计有要求时,木垫块另行计算,其他不变;

5.5.3.2计算小贴士

1)风机盘管和VAV变风量装置包括吊架制作安装,但不包括型钢刷漆。

2)复合型风管和玻璃钢风管支吊架可以执行设备支架子目。

3)风机减震台座制作安装适用于离心风机固定台座安装,不含螺拴价格。

4)设备减震台座和减震吊杆子目中不包括减震器和弹性吊架,应按设计要求另行计算。

5)多联体空调器适用于一台室外机多台室内机的室外机安装,其室内机套用风机盘管(壁挂式)安装。

6)窗式空调器安装中不包括防雨罩安装,如设计要求另行套用防雨罩安装。

7)分体式空调器安装包括室内机、室外机的安装。其中制冷剂含在主材里,充制冷剂主材另行计算,人工不计。

8)机房内制冷设备、附件及附属设备执行《机械设备安装工程》。

9)设备安装不包括地脚螺栓价值,如果设备不自带,需另行计算。

5.5.4通风系统刷油、防腐蚀及绝热

5.5.4.1一般规定

1)薄钢板风管、部件以及单独列项的支架,其除锈不分锈蚀程度,一律按其第一遍刷油的工程量计算。

2)绝热保温材料不需粘接者,执行相应子目时需扣除粘接材料,同时人工乘以系数0.5。

3)薄钢板风管刷油按其工程量执行相应项目,仅外(或内)面刷油者,定额乘以系数1.20,内外均刷油者,定额乘以系数1.10(其法兰加固框、吊托架已包括在此系数内)。

4)风管保温区分不同材质及厚度按“m3”计算。

5.5.4.2计算小贴士

1)绝热工程分层施工时直接套用相关子目,不再乘以系数,在计算第二层以上各层工程量时应按D,=(D+2.1δ)+0.0082计算并以此类推。

2)绝热施工厚度介于二个厚度之间时,按大于实际厚度子目执行。如:φ5mm管道保温45mm厚时,应采用φ57mm以下50mm厚子目。

3)保护层中的镀锌铁皮、防腐蚀涂料、油漆按未计价材处理。

5.6空调水系统

管路系统按管道工程相关计量规则执行。

6、定额各种系数系数计算规则

6.1定额子目系数

6.1.1管道部分

1)另设置于管道间、管廊内的管道(含相关连接件),其定额人工乘以系数1.3;

2)超高增加费:定额中操作高度均以3.6米为界限,如超过3.6米时,其超过部分(指由

6.1.2电气部分

1)超高增加费:指操作物高度超过5米以上的工程,将其超过部分的定额人工费乘以下

3)经修配或拆迁的旧设备电机调试,定额系数乘以1.10。

4)超高增加费:操作物高度离地面5米以上、20米以下的工程,其定额人工乘以1.33。

5)不锈钢桥架执行钢制桥架安装相应子目,乘以系数1.1。

6)钢制桥架厚度大于3MM时,人工、机械*1.2;

7)电力电缆敷设定额均按三芯编制的,五芯电力电缆敷设定额乘以1.3,六芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,单芯电力电缆敷设按同等截面电缆乘以0.67,截面400 mm2以上的单芯电力电缆敷设按400 mm2电力电缆定额执行。

8)竖直通道电缆敷设时执行相应定额子目,但人工工日乘以系数1.3。

6.1.2通风部分

1)超高增加费:操作物高度离地面6米以上的工程,其定额人工乘以1.15。

6.2工程系数

1)高层建筑增加费

高层建筑增加费(指高度在6层或20米以上的工业与民用建筑)按下表计算(其中全部为人工工资):

2)主体结构为现场浇注采用钢模板施工的工程,内外浇注的工程,定额人工乘以系数

是各册说明规定的,与工程本体形态无直接关系的系数。如:脚手架搭拆

系数、安装与生产同时进行增加系数、有害环境影响增加的系数、系统调整费系统等。

1)安装与生产同时进行增加费:安装与生产同时进行,增加费用按人工

费的10%计算。

2)有害身体环境施工降级增加费:在有害身体健康的环境施工,降效增

加费用按人工费的10%计算

3)脚手架搭拆系数按人工费为基数计取,其中:人工工资占25%。

◆通风工程按人工费的3%;

◆管道工程按人工费的5%;

◆电气工程按人工费的4%;

◆刷油工程按人工费的8%;

◆防腐蚀工程按人工费的12%;

◆绝热工程按人工费的20%;

(说明:刷油、防腐蚀、绝热工程适用于20m以下范围,对于20m以上安装工程,按实际发生所在地建筑工程定额脚手架搭拆有关规定执行)。

4)系统调整费

◆采暖工程系统调整费按采暖工程人工费的15%,其中人工工资占20%。

◆通风工程系统调整费按采暖工程人工费的13%,其中人工工资占25%。

6.4定额各种系数间的关联性

1)第一类定额子目系数

主要是指定额各章、节规定的,当分项工程内容与定额子目不完全相同(施

丁内容、施工条件)时所需进行的定额调整内容。如:管井施工人工调增系数、超高系数等。

2)第二类为工程系数

主要是指各册定额分章说明中规定的,与工程形态直接相关的系数。如:

高层建筑增加系数;主体结构为现场浇注采用钢模板施工的工程及内外浇注的工程人工费

调增系数。

3)第三类为综合系数

是各册说明规定的,与工程本体形态无直接关系的系数。如:脚手架搭拆

系数、安装与生产同时进行增加系数、有害环境影响增加的系数、系统调整费等。

4)各类系数的关系性

第一类定额子目系数构成第二类工程系数的计算基础,上述两类系数构成第三类综合系数的计算基础,上述系数所得调增部分构成直接费;同时同级系数之间不互相计取。

7.1工程量清单计价与定额计价模式的关联

1)编制对象与综合内容不同

工程量清单项目的工程内容是以最终产品为对象,按实际完成一个综合实体项目所需工程内容列项。其工程量计算规则是根据主体工程项目设置的,其内容涵盖了主体工程项目及主体项目以外的完成该综合实体的其他工程项目的全部工程内容;基础定额项目主要是以施工过程为对象划分的,工程量计算规则仅是单一分项的工程内容。

2)计算口径的调整

工程量清单项目工程量计算规则是按工程实体尺寸的净量计算,不考虑施工方法和加工余量;基础定额项目计量则是考虑了不同施工方法和加工余量的施工过程的实际数量。

3)计量单位的调整

工程量清单项目的计量单位一般采用基本的物理计量单位或自然计量单位,如m2、m3、m、Kg、t等,基础定额中的计量单位一般为扩大的物理计量单位或自然计量单位,如100m2、1000m3、100m等。

7.2定额中主材、设备水平运输距离综合取定

1)材料、成品、半成品的水平运输距离指至施工单位现场仓库或指定堆放地点运至安装地点的距离,定额综合取定为300m;垂直运输基准面室内以室内地平面为基准面,室外以安装现场地平面为基准面。

2)设备水平运输距离指自指定堆放地点运至安装地点的距离,定额综合取定为100m;

3)对于超出定额综合计取的运距部分可视现场实际情况处理,此部分为超运距增加的费用,它和二次搬运还不完全一样。

7.3设备、材料的二次搬运

1)二次搬运界定

定额中未包括材料二次搬运。一般施工工程中所使用的多种建材,包括成品和半成品构件,都应按施工组织设计要求,运送到施工现场指定的地点堆积;但有些工地因遇到施工场地狭小,或因交通道路条件较差使得运输车辆难以直接到达指定地点,而需要通过小车或人力进行第二次或多次的转运所需的费用,称为材料的二次搬运费。

2)二次搬运处理

◆设备:消耗量标准中包括自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平和垂直运输。在消耗量标准中未考虑从设备仓库至安装现场指定堆放地点的设备搬运,实际发生时可按实另计(未经过设备仓库,供货时直接运到安装现场指定堆放地点的,不计此项消耗)。

◆设备及材料在运输过程中,如遇障碍物,不能一次通过,需再次装卸而发生二次运输的,可按实计取二次运输费用。

7.4材料损耗

定额中材料损耗包括:

1)从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作或安装地点的运输损耗;

2)施工操作损耗;

3)施工现场堆放损耗;

材料损耗是不需要统计在工程量内,定额已经把损耗已经考虑进去了,如:镀锌钢管

工程计量-第三节:工程量计算规则与方法(七)

(六)现浇混凝土楼梯(编号:010506) (七)现浇混凝土其他构件(编号:010507)

(十一)预制混凝土屋架(编号: 010511) (十二)预制混凝土板(编号:010512)

(十三)预制混凝土楼梯(编号:010513) (十四)其他预制构件(编号:010514) 【2007真题】根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》,以下关于现浇混凝土工程量计算正确的说法是()。 A.有梁板柱高自柱基上表面至上层楼板上表面 B.无梁板柱高自柱基上表面至上层楼板下表面 C.框架柱柱高自柱基上表面至上层楼板上表面 D.构造柱柱高自柱基上表面至顶层楼板下表面 【答案】A 【解析】B错误,无梁板柱高自柱基上表面至柱帽下表面之间的高度计算。C、D错误,构造柱按

全高计算,嵌接墙体的部分并入柱身体积。 【2007真题】根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》,以下关于工程量计算正确的说法是()。 A.现浇混凝土整体楼梯按设计图示的水平投影面积计算,包括休息平台、平台梁、斜梁和连接梁B.散水、坡道按设计图示尺寸以面积计算,不扣除单个面积在0.3m2以内的孔洞面积 C.电缆沟、地沟和后浇带均按设计图示尺寸以长度计算 D.混凝土台阶按设计图示尺寸以体积计算 E.混凝土压顶按设计图示尺寸以体积计算 【答案】ABDE 【解析】C错误,电缆沟、地沟按设计图示以中心线长度计算,后浇带按图示尺寸以体积计算。 【2010真题】根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》,有关分项工程工程量的计算,正确的有()。 A.预制混凝土楼梯按设计图示尺寸以体积计算 B.灰土挤密桩按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算 C.石材勒脚按设计图示尺寸以面积计算 D.保温隔热墙按设计图示尺寸以面积计算 E.砖地沟按设计图示尺寸以面积计算 【答案】ABD 【解析】C错误,石材勒脚按设计图示尺寸以体积计算。E错误,砖地沟按设计图示以中心线长度计算。 (十五)钢筋工程(编号:010515) 钢筋工程包括现浇构件钢筋、预制构件钢筋、钢筋网片、钢筋笼、先张法预应力钢筋、后张法预应力钢筋、预应力钢丝、预应力钢绞线、支撑钢筋(铁马)、声测管。

工程量计算公式及规则

土石方工程量计算公式 土石方工程 一、人工平整场地: S=S底+2*L外+16 二、挖沟槽: 1. 垫层底部放坡: V=L*(a+2c+kH)*H 2. 垫层表面放坡 V=L*{(a+2c+KH1)H1+(a+2c)H2} 三、挖基坑(放坡) 方形: V=( a+2c+KH)* ( b+2c+KH)*H+1/3*K2H3 圆形: V=∏/3*h*(R2+Rr+r2) 放坡系数 类别放坡起点人工挖土机械挖土 坑内作业坑上作业 一、二类别 1.20 1:0.5 1:0.33 1:0.75 三类土 1.50 1:0.33 1:0.25 1:0.67 四类土 2.00 1:0.25 1:0.10 1:0.33 土石方工程 1.0.1 计算土石方工程量前,应确定下列各项资料; 1 土石方工土壤及岩石类别的划分,依照工程勘测资料与《计价规范》表A1.4-1《土壤及岩石(普氏)分类表》对照后确定; 2 地下水位标高及排(降)水方法; 3 土方、沟槽、基坑挖(填)起止标高、施工方法及运距; 4 岩石开凿、爆破方法、石碴清运方法及运距; 5 其他有关资料。 1.0.2 土方工程 1 平整场地: 1)平整场地工程量,按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。

2)平整场地是指建筑场地挖、填土方厚度在±30cm以内及找平。挖、填土方厚度超过±30cm以外时,按场地土方平衡竖向布置图另行计算。 2 挖土方按设计图示尺寸以体积计算。 3 挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算。 4 沟槽、基坑划分: 凡图示沟槽底宽在3m以内,且沟槽长大于槽宽三倍以上的为沟槽; 凡图示基坑底面积在20m2以内的为基坑; 凡图示沟槽底3m以外,坑底面积20m2以外,平整场地挖土方厚度在±30cm以外,均按挖土方计算。 5 挖沟槽、基坑需支挡土板时。挡土板面积,按槽、坑垂直支撑面积计算,支挡土板后,不得计算放坡。 6 挖沟槽长度,外墙按图示中心线长度计算;内墙按图示基础底面之间净长线长度(即基础垫层底之间净长度)计算;内外突出部分(垛、附墙烟囱等)体积并入沟槽土方工程量内计算。 7 地下室土方大开挖后再挖地槽、地坑,其深度以大开挖后土面至槽、坑底标高计算,加垂直运输和水平运输;如室外地面发生水平运输,则另计一次水平运输。 8 人工挖土方深度超过1.5m时,按表一增加工日。 表一 人工挖土方超深增加工日表 ┏━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓ ┃深度(以内)│2m │4m │6m ┃ ┠─────┼────┼────┼────┨ ┃工日/100m3│ 4.72│ 14.96│ 22.24┃ ┗━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

工程量计算规则大全

工程量计算规则大全 1)内墙面抹灰工程量计算。 内墙面抹灰工程量,等于内墙面长度乘以内墙面的抹灰高度以平方米计算。扣除门窗洞口和空圈所占的面积,不扣除踢脚板、挂镜线、0.3m2以内的孔洞和墙与构件交接处的面积,洞口侧壁和顶面亦不增加。墙垛和附墙烟囱侧壁面积与内墙抹灰工程量合并计算。 内墙面抹灰的长度,以主墙间的图示净长尺寸计算。内墙面抹灰高度:无墙裙的,按室内地面或楼面至天棚底面之间距离计算;有墙裙的,按墙裙顶至天棚底面之间的距离计算。板条天棚的内墙抹灰,其高度按室内地面或楼面至天棚底面另加lOOmm计算。 (2)外墙面抹灰工程量计算。 ①外墙面抹灰工程量按外墙面的垂直投影面积以平方米计算。应扣除门窗洞口、外墙裙和大于0.3m2孔洞所占面积,洞口侧壁面积不另增加。附墙垛、梁、柱侧面抹灰面积并入外墙面抹灰工程量内计算。 外墙面高度均由室外地坪算起,向上算至:平屋顶有挑檐(天沟)的,算至挑檐(天沟)底面;平屋顶无挑檐天沟、带女儿墙的,算至女儿墙压顶底而;坡屋顶带檐口天棚的,算至檐口天棚底面;坡屋顶带挑檐无檐口天棚的,算至屋面板底。跨出檐者,算至挑檐上表面。 ②外墙裙抹灰面积按其长度乘高度计算,扣除门窗洞口和大于0.3m2孔洞所占的面积,门窗洞口及孔洞的侧壁不增加。 ③窗台线、门窗套、挑檐、腰线、遮阳板等展开宽度在300mm以内者,按装饰线以延长米计算,如展开宽度超过300mm以上时,按图示尺寸以展开面积计算,套零星抹灰定额项目。 ④栏板、栏杆抹灰按立面垂直投影面积乘以系数2.2计算。 ⑤阳台底面抹灰按水平投影面积以平方米计算,并入相应天棚抹灰面积内。阳台如带悬臂梁者,其工程餐应再乘系数1.30. ⑥雨篷底面或顶面抹灰分别按水平投影面积以平方米计算,并入相应天棚抹灰面积内。雨篷顶面带反滑或反梁者,其工程量乘系数l.20,底面带悬臂梁者,其工程量乘以系数1.20.雨篷外边线按相应装饰或零星项目执行。 ⑦墙面勾缝按垂直投影面积计算,应扣除墙裙和墙面抹灰的面积,小扣除门窗洞口、门窗套、腰线等零星抹灰所占的面积,附墙柱和门窗洞口侧面的勾缝面积亦不增加。独立柱、房上烟囱勾缝,按图示尺寸以平方米计算。 (3)外墙装饰抹灰工程量计算。 ①外墙各种装饰抹灰均按图示尺寸以实抹面积计算。应扣除门窗洞口空圈的面积,其侧壁面积不另增加。 ②挑檐、天沟、腰线、栏杆、栏板、门窗套、窗台线、压顶等均按图示尺寸展开面积以平方米计算,并入相应的外墙面积内。 (4)块料面层工程量计算。助你成功 ①墙面贴块料面层均按图示尺寸以实贴面积计算。 ②墙裙以高度在1500mm以内为准,超过1500mm时按墙面计算,高度低于300mm时,按踢脚板计算。 (5)墙面其他装饰工程量计算。 ①木隔墙、墙裙、护壁板,均按图示尺寸长度乘以高度按实铺面积以平方米计算。 ②玻璃隔墙按上横档顶面至下横档底面之间高度乘以宽度(两边立挺外边线之间)以平方米计算。

工程量计算规则及常见图形公式汇总

工程量计算规则公式汇总[图片] 工程量计算规则公式汇总 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积(2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土

(1)、清单规则:挖基础土按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土量。当需要放坡时,应将放坡的土量合并于总土量中。 2、开挖土计算法 (1)、清单规则: ①、计算挖土底面积: 法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土的体积:土体积=挖土的底面积*挖土深度。 (2)、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。 用同样的法计算S中和S下

安装工程量清单计算规则

第四节安装工程工程量清单计算规则 一、安装工程工程量清单计算规则 安装工程工程量清单项目包括机电设备安装工程、电气设备安装工程、热力设备安装工程、炉窑砌筑工程、静置设备与工艺金属结构制作安装工程、工业管道工程、消防工程、给排水、采暖、燃气工程、通风空调工程、白动化控制仪表安装工程、通信设备及线路工程、建筑智能化系统设备安装工程、长距离输送管道工程、共十三章125节、1140个项目.本节主要介绍电气设备安装工程、消防工程、给排水、采暖、燃气工程、通风空调工程、建筑智能化系统设备安装工程等常用的工程量清单计算规则。 (一)电气设备安装工程 1.变压器安装 变压器安装按设计图示数量,区别不同容量以“台”计算。 变压器安装项目包括油浸电力变压器、干式变压器、整流变压器、自藕式变压器、带负荷调压变压器、电炉变压器及消弧线圈等。 2.配电装置安装 配电装置安装按设计图示数量,区别不同名称、型号、容量以“台”、“组”或“个”计算。 配电装置安装项目包括各种断路器、真空接触器、隔离开关、负荷开关、互感器、电抗器、电容器、滤液装置、高压成套配电柜、组合型成套箱式变电站及环网柜等。 3.母线安装 (l)软母线、组合软母线、带形母线、槽形母线的工程量按设计图示尺寸以单线长度计算。 (2)共箱母线、低压封闭式插接母线槽的工程量按设计图示尺寸以长度计算。 (3)重型母线以“t”为计量单位,按设计图示尺寸以质量计算。 4.拉制设备及低压电器安装 (l)控制设备及低压电器安装工程量按设计图示数量,区别不同名称、型号、规格(容量)以“台”、“套”或“个”计算. ①控制设备安装项目包括各种控制屏、继电信号屏、模拟屏、配电屏、整流柜、电气屏(柜)、成套配电箱、控制箱等. ②低压电器安装项目包括各种控制开关、控制器、接触器、启动器、小电器等。 ③控制开关适用于自动空气开关、刀型开关、铁壳开关、胶盖刀闸开关、组合控制开关、万能转换开关、漏电保护开关等。 ④小电器适用于按钮、照明用开关、插座、电笛、电铃、电风扇、水位电气信号装置、测量表计、继电器、电磁锁、屏上辅助设备、辅助电压互感器、小型安全变压器. (2)盘、柜、屏、箱等进出线的预留量,均不作为实物丝计算,按设计要求或规范规定的长度,在综合单价中考虑。 5.蓄电池安装 蓄电池安装工程量以“个”为计量单位,按设计图示数量计算.????????????? 蓄电池安装项目包括碱性蓄电池、固定密闭式铅酸解电池和免维护铅酸苗电池等。 6.电机检查接线及调试 (1)电机检查接线及调试工程量,按设计图示数量,区别不同名称、型号、容量、启动方式和控制保护类型,以“台”或‘.组”计算。 (2)电机检查接线及调试项目,包括发电机、调箱机、普通小型直流电动机、可控硅调速直流电动机、普通交流同步电动机、低压交流异步电动机、高压交流异步电动机、交流变频调速电动机、微型电机、电加热器、电动机组等的检查接线及调试。 (3)电机以单台工量在3t以下为小型.单台重量在3~30t者为中型,单台重量在30t 以上

工程计量-第三节-工程量计算规则与方法(三)

表5.3.8工程量计算表 二、地基处理与边坡支护工程(编号:0102)

地基处理与边坡支护工程包括地基处理、基坑与边坡支护。对项目特征中“地层情况”的描述按表5.3.2和表5.3.6的土石划分,并根据岩土工程勘察报告按单位工程各地层所占比例(包括范围值)进行描述或分别列项;对无法准确描述的地层情况,可注明由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价。项目特征中的“桩长”应包括桩尖,空桩长度=孔深-桩长,孔深为自然地面至设计桩底的深度。(一)地基处理(编号:010201) 如图5.3.4所示。在图5.3.4(a)中每个点位所代表的处理范围为A×B(矩形面积),共20个点位,所以处理范围面积为20×A×B;在图5.3.4(b)中,每个点位所代表的处理范围为A×B(菱形面积),共14个点位,所以处理范围面积为14×A×B。 预压地基是指在地基上进行堆载预压或真空预压,或联合使用堆载和真空预压,形成固结压密后的地基。堆载预压是地基上堆加荷载使地基土固结压密的地基处理方法。真空预压是通过对覆盖于竖井地基表面的封闭薄膜内抽真空排水使地基土固结压密的地基处理方法。

强夯地基属于夯实地基,即反复将夯锤提到高处使其自由落下,给地基以冲击和振动能量,将地基土密实处理或置换形成密实墩体的地基。 振冲密实是利用振动和压力水使砂层液化,砂颗粒相互挤密,重新排列,空隙减少,提高砂层的承载能力和抗液化能力,又称振冲挤密砂石桩,可分为不加填料和加填料两种。 褥垫层是CFG复合地基中解决地基不均匀的一种方法。如建筑物一边在岩石地基上,一边在黏土地基上时,采用在岩石地基上加褥垫层(级配砂石)来解决。

工程量计算公式规则汇总模板

直线内插法 也就是已知A1、A2、B1、B2、C1求C2,在C2单元格里输入: =(B2-A2)/(B1-A1)*(C1-A1)+A2 即可,使用时可直接将上一行复制到C2格内。 圆的周长=2πr 弧是圆的一部分, 因此 弧长=圆的周长*( 弧所正确圆心角度数/360°) =2πr*圆心角/360° 因为2π=360° 因此 扇形圆心角=弧长/半径 所得单位是弧度数,要换为角度数 圆面积=r2π半径*半径*π圆周长2乘以πR 圆形公式是: S=πR2(π是圆周率约等于3.14、R2是半径的平方) 扇形是圆的一部分, 因此扇形面积=半径×半径×圆周率×圆心角度数÷360 公式是: S=n/360πR2 ( 2) S=1/2LR

( L是弧长, R是半径n是圆心角) L=2π r n/360°=π r n/180°(r=半径*n=圆弧的角度的绝对值) 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 ( 1) 清单规则: 按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 ( 2) 定额规则: 按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 ( 1) 清单规则的平整场地面积: 清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 ( 2) 定额规则的平整场地面积: 定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 ( 1) 、有的地区定额规则的平整场地面积: 按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算, 然后与底层建筑面积合并计算; 或者按”外放2米的中心线×2=外放2米

面积”与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦, 弧线部分不好处理, 容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦, 不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分, 到底应该扣除多少不好计算。 ( 2) 、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量, 每边外放的长度不一样。 大开挖土方 1、开挖土方计算规则 ( 1) 、清单规则: 挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 ( 2) 、定额规则: 人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽, 槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面, 如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时, 应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法

工程量计算规则与方法(八)

(6)钢筋工程量计算的基本方法: 钢筋工程量计算首先计算其图示长度,然后乘以单位长度质量确定。即: 钢筋工程量=图示钢筋长度×单位理论质量(5.3.1) 钢筋单位理论质量可根据公式(5.3.2)计算确定(d为钢筋直径,单位mm),或查表5.3.13确定;也可根据钢筋直径计算理论质量,钢筋的容重可按7850kg/m3计算。 钢筋单位理论重量=0.006165×d2(kg/m)(5.3.2) 1)纵向钢筋图示长度的计算。 在计算纵向钢筋图示长度时,需要考虑以下参数: ①混凝土保护层厚度。(《混凝土结构设计规范》GB50010-2010规定) 表5.3.14混凝土保护层最小厚度(mm) 注:1.混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5mm。 2.钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm。 ②弯起钢筋增加长度。 弯起钢筋的弯曲度数有30°、45°、60°,如图5.3.24所示。弯起钢筋增加的长度为S-L,不同弯起角度的S-L值见表5.3.15。

表5.3.15弯起钢筋增加长度计算表 注:弯起钢筋高度h=构件高度-保护层厚度。 ③钢筋弯钩增加长度。 钢筋的弯钩主要有半圆弯钩(180°)、直弯钩(90°)和斜弯钩(135°),如图5.3.25所示。 对于HPB300级光圆钢筋受拉时,钢筋末端作180o弯钩时,钢筋弯折的弯弧内直径不应小于钢筋直径d的2.5倍,弯钩的弯折后平直段长度不应小于钢筋直径d的3倍。 按弯弧内径为钢筋直径d的2.5倍,平直段长度为钢筋直径d的3倍确定弯钩的增加长度为:半圆弯钩增加长度为6.25d,直弯钩增加长度为3.5d,斜弯钩增加长度为4.9d。 当平直段长度为其他数值时,可相应换算得到弯钩增加长度,如斜弯钩平直段长度为10d时,弯钩增加长度为11.9d(4.9d-3d+10d=11.9d)。对于现浇混凝土板上负筋直弯钩,为减少马镫筋的用量,直弯钩取板厚减两个保护层。 【2010真题】根据混凝土结构工程施工及验收规范,直径为d的I级钢筋做受力筋,两端设有弯钩,弯钩增加长为4.9d,其弯起角度应是()。 A.90o

斜屋面、工程量计算规则及公式

斜屋面、工程量计算规则及 公式 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

斜屋面、工程量计算规则及公式 2017-09-20广联达客服 1、平屋面工程量 (1)屋面面积;(2)找平层;(3)保温层;(4)屋面卷材防水;(5)铁皮;(6)UPVC雨水斗;(7)铸铁落水口;(8)UPVC弯头;(9)排水管。 2、屋面工程量计算方法 (1)屋面面积瓦屋面、型材屋面(包括挑檐部分)均按设计图示尺寸水平投影面积乘以屋面坡度系数(见屋面坡度系数表)以斜面积计算。 ①不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟等所占面积。 ②屋面小气窗出檐与屋面重叠部分的面积不增加,但天窗出檐部分重叠的面积计入相应的屋面工程量内。 ③瓦屋面的出线、披水、稍头抹灰、脊瓦加腮等工、料均不另计算。 (2)屋面防水面积屋面卷材防水、屋面涂膜防水按设计图示尺寸按面积以平方米计算。 ①斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度延尺系数按斜面积以平方米计算,平屋顶按水平投影面积计算,由于屋面泛水引起的坡度延长不另考虑。 ②不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积,其根部弯起部分不另计算。 ③屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并入屋面工程量内。天窗出檐部分重叠的面积应按图示尺寸,以平方米计算,并入卷材屋面工程内。如图纸未注明尺寸,伸缩缝、女儿墙可按25cm,天窗处按50cm计算。 ④涂膜屋面的工程量计算同卷材屋面。涂膜屋面的油膏嵌缝、玻璃布盖缝、屋面分隔缝,以延长米计算。

(3)屋面抹水泥砂浆找平层的工程量与卷材屋面相同 (4)屋面保温层的工程量与卷材屋面相同。 (5)屋面工程量中铁皮、UPVC雨水斗,铸铁落水口,铸铁、UPVC弯头、短管,铅丝网球按个计算。 (6)屋面排水管按设计图示尺寸以展开长度计算。如设计未标注尺寸,以檐口下皮算至设计室外地平以上15cm为止,下端与铸铁弯头连接者,算至接头处。

工程造价工程量计算规则公式汇总

工程量计算规则公式汇总 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土方

1、开挖土方计算规则 (1、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。 当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法 (1、清单规则: ①、计算挖土方底面积: 方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积。 ②、计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。 (2、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等。

造价工程师《建设工程技术与计量土建》讲义第五章工程计量第三节工程量计算规则与方法一

第三节工程量计算规则与方法 一、土石方工程(编码:0101) (一)土方工程(编码:010101) 平整场地、挖一般土方、挖沟槽土方、挖基坑土方项目划分的规定:

表 注:1.虚方指未经碾压、堆积时间≤1年的土壤。 土壤的不同类型决定了土方工程施工的难易程度、施工方法、功效及工程成本,所以应掌握土壤类别的确定,如土壤类别不能准确划分时,招标人可注明为综合,由投标人根据地勘报告决定报价。 表 注:1.沟槽、基坑中土类别不同时,分别按其放坡起点、放坡系数、依不同土类别厚度加权平均计算。 2.计算放坡时,在交接处的重复工程量不予扣除,原槽、坑作基础垫层时,放坡自垫层上表面开始计算。 表 注:本表按《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》GJDG2-101-95整理。

注:1.本表按《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》GJDGz-101-95整理。 2.管道结构宽:有管座的按基础外缘,无管座的按管道外径。 (二)石方工程(编号:010102)(同“土方”,本处省略)) (三)回填( 编号:010103) 回填包括回填方、余方弃置等项目。 1.回填方:按设计图示尺寸以体积计算 2.余方弃置 础施工图见图级为C20。砖基础为普通页岩标准砖,M5.O 水泥砂浆砌筑。独立柱基及柱为C20混凝土,混凝土及砂浆为现场搅拌。回填夯实(按表据工程量计算规范确定相关清单项目的工程量。

注解:四棱台公式:(1/3)h[S上+S下+√(S上S下)] 二、地基处理与边坡支护工程(编号:0102) 对无法准确描述的地层情况,可注明由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价。项目特征中的“桩长”应包括桩尖,空桩长度=孔深-桩长,孔深为自然地面至设计桩底的深度。 (一)地基处理(编号:010201)

工程造价工程量计算规则及公式

工程量计算规则及公式 : 一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L 外———建筑物外墙外边线周长。

该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。二、基础土方开挖计算 开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算公式: (1)、清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。(2)、定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L。式中:V———基槽土方量;A———槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度;L———基槽长度。. 其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,墙基槽长度以墙净长计算,交接重合出不予扣除。 基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]。式中:

V———基坑体积;A—基坑上口长度;B———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度。 三、回填土工程量计算规则及公式 1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。 式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积 2、室回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积 主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L×墙厚) 式中:底———底层建筑面积;L中———外墙中心线长度;L———墙净长线长度。 回填土厚度指室外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度,如右图:四、运土方计算规则及公式: 运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土回填。土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算。 运土工程量=挖土总体积-回填土总体积

工程量计算规则_工程量计算规则一览表

工程量计算规则(P88) (一) 砖基础按设计图示尺寸以体积计算。包括附墙垛基础宽出部分体积,扣除混凝土地梁(圈梁) 、构造柱所占体积,不扣除基础大放脚T 形接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积,靠墙暖气沟的挑檐不增加。基础长度外墙按中心线,内墙按净长线计算。 界定 砖基础与墙身的划分以首层设计室内地坪为界,设计室内地坪以下为基础,以上为墙身。如墙身与基础为两种不同材质时,按材质不同处为分界线。 实心砖墙、空心砖墙及石墙均按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加,凸出墙面的砖垛并入墙体体积内。 附墙烟囱(包括附墙通风道、垃圾道) 按其外形体积计算,并入所依附的墙体体积内。砌地下室墙不分基础和墙身,其工程量合并计算,按砌墙基价执行。

(1)墙长度外墙按中心线,内墙按净长计算。 (2)墙高度外墙、内墙 ①外墙斜(坡) 屋面无檐口天棚者算至屋面板底; 有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm; 无天棚者算至屋架下弦底另加300mm ,出檐宽度超过600mm 时按实砌高度计算; 平屋面算至钢筋混凝土板底。②内墙位于屋架下弦者,算至屋架下弦底; 无屋架者算至天棚底另加100mm; 有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶; 有框架梁时算至梁底。③女儿墙从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面) 。④内、外山墙按其平均高度计算。 ⑤围墙高度算至压顶下表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面) 围墙柱并入围墙体积 内。 计价时注意(P86) 计算实心砖墙工程量时,墙内砖平碹、砖拱碹、砖过梁的体积不扣除,应包括在实心砖墙价格内。

混凝土工程量计算规则及公式

混凝土垫层工程量计算规则及公式 1、条形基础砼垫层计算公式 外墙条基砼垫层体积=外墙条形基础砼垫层的中心线长度×砼垫层的截面积 内墙条基砼垫层体积=内墙条形基础砼垫层的净长线长度×砼垫层的截面积 2、整板基础、独立基础垫层的体积 垫层体积=垫层面积×垫层厚度 混凝土基础工程量计算规则及公式 1、条形基础工程量计算及公式 外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积 内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积 注意:净长线的计算应砼条形基础按垂直面和斜面分层净长线计算 2、满堂基础工程量计算及公式 满堂基础工程量=满堂基础底面积×满堂基础底板垂直部分厚度+上部棱台体积 3、独立基础(砼独立基础与柱在基础上表面分界) (1)矩形基础:V=长×宽×高 (2)阶梯形基础:V=∑各阶(长×宽×高) (3)截头方锥形基础:V=V1+V2=1/6 h1 ×[A×B+(A+a)(B+b)+a×b]+A×B×h2 其中V1——基础上部棱台体积,V2——基础下部长方体体积,h1——棱台高度,A、B——棱台底边长宽,ab——棱台顶边长宽,h2——基础下部长方体高度 混凝土柱工程量计算规则及公式 ⑴、构造柱工程量计算 ①构造柱体积=构造柱体积+马牙差体积=H×(A×B+0.03×b×n) 式中:H——构造柱高度A、B——构造柱截面长宽b——构造柱与砖墙咬差1/2宽度n——马牙差边数⑶、框架柱 ①现浇混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。 框架柱体积=框架柱截面积*框架柱柱高 其中柱高: a 有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板下表面之间的高度计算。 b 无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。 c 框架柱的柱高,应自柱基上表面至柱顶高度计算。 d预制混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,依附于柱的牛腿,并入相应柱身体积计算。 钢筋混凝土梁工程量规则 1、梁的一般计算公式=梁的截面面积*梁的长度按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。 2、梁长的取法 梁与柱连接时,梁长算至柱侧面,主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。如图5 3、地圈梁工程量 外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度×地圈梁的截面积 内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积 3、基础梁的体积 计算方法:基础梁的体积=梁的净长×梁的净高 钢筋混凝土板的工程量计算 1、一般现浇板计算方法:现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个

工程量清单及工程量计算规则

第四章工程量清单及工程量计算规则(12学时) 一、本章教学目的 通过本章的学习,让学生可以对工程量清单有一个总体的把握,明确工程量清单的基本内容及格式,掌握工程项目建筑面积、土石方等各部分工程量的计算规则,能熟练准确计算工程项目各部分的工程量。 二、本章教学重点和难点 本章的重点是工程量清单及工程量的计算规则。难点是工程结构部分工程量的计算规则。 三、本章教学内容 (一)工程量清单概述 工程量清单是由建设工程招标人发出的,对招标工程的全部项目,按统一的项目编码、工程量计算规则、项目划分和计量单位计算出的工程数量列出的表格。 工程量清单可以由招标人自行编制,也可以由其委托有资质的招标代理机构或咨询单位编制。工程量清单是招标文件的组成部分。 1.工程量清单除了为潜在的投标人提供必要的信息外,还具有以下作用: (1)为投标人提供一个公开、公平、公正的竞争环境。 (2)工程量清单是计价和询标、评标的基础。 (3)为施工过程中支付工程进度款提供依据。 (4)为办理工程结算及工程索赔提供了重要依据。 (5)设有标底价格的招标工程,招标人利用工程量清单编制标底价格,供评标时参考。 2.工程量清单的内容 《建设工程工程量清单计价规范》(以下简称《清单规范》)中对工程量清单的格式进行了统一规定,其内容有:工程量清单封面、填表须知、工程量清单总说明、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星工作项目表。工程量清单的编写应由招标人完成,除以上规定的内容以外,招标人可根据具体情况进行补充。工程量清单主要有分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单三部分,其中分部分项工程量清单是核心。 (1)工程量清单封面 招标人需在工程量清单封面上填写:拟建的工程项目名称、招标人(招标单位)法定代表人、中介机构法定代表人、造价工程师及注册证号、编制时间。 (2)工程量清单填表须知 招标人在编写工程量清单表格时,必须按照所规定的要求完成。具体规定如下:

工程量计算公式

1、平整场地计算公式(㎡) S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S———平整场地工程量; A———建筑物长度方向外墙外边线长度; B———建筑物宽度方向外墙外边线长度; S底———建筑物底层建筑面积; L外———建筑物外墙外边线周长。 该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算 2、开挖土方计算公式(m3) (1)、清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。(2)、定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L。 式中:V———基槽土方量; A———槽底宽度; C———工作面宽度; H———基槽深度; L———基槽长度。其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,内墙基槽长度以内墙净长计算,交接重合出不予扣除。 3、基坑开挖计算公式(m3) V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]。 式中:V———基坑体积; A—基坑上口长度;

B———基坑上宽度; a———基坑底面长度; b———基坑底面宽度。 4、回填土工程量计算公式(㎡) 室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚) 式中:底———底层建筑面积; L中———外墙中心线长度; L内———内墙净长线长度。 5、运土方计算公式(㎡) 运土工程量=挖土总体积-回填土总体积 式中计算结果为正值时表示余土外运,为负值时表示取土 6、打预制钢筋混凝土桩(m3) V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度) 7、送钢筋混凝土方桩(送桩)(m3) V=桩截面积×(送桩长度+0.5m) 8、接桩 硫磺胶泥按桩——计量单位:㎡;按桩截面积 电焊接桩——计量单位:t;按包角钢或包钢板的重量 9、打、压预应力钢筋砼管桩(m3) V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度)

市政清单工程量计算规则

2013_市政清单工程量计算规则二 工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。道路面层(编码:040203) 项目编码项目名称项目特征计量单位工程量计算规则工程内容40203001沥青表面处治1.沥青品种m2按设计图示尺寸以面积计算不扣除各种井所占面积1.洒油2.层数2.辗压40203002沥青贯入式1.沥青品种m2按设计图示尺寸以面积计算不扣除各种井所占面积1.洒油2.厚度2.辗压40203003黑色碎石1.沥青品种m2按设计图示尺寸以面积计算不扣除各种井所占面积1.洒铺底油2.厚度2.铺筑3.石料最大粒径3.碾压40203004沥青混凝土1.沥青品种m2按设计图示尺寸以面积计算不扣除各种井所占面积1.洒铺底油2.石料最大粒径2.铺筑3.厚度3.碾压4.材质 40203005水泥混凝土1.混凝土强度等级、石料最大粒径m2按设计图示尺寸以面积计算不扣除各种井所占面积1.传力杆及套筒制作安装2.厚度2.混凝土浇注3.掺合料3.拉毛或压痕 4.配合比4.伸缝 5.缩缝 6.锯缝 7.嵌缝 8.路面养生40203006块料面层1.材质m2按设计图示以面积

计算,不扣除各种井所占的面积。1.铺筑垫层2.规格2.铺砌块料3.垫层厚度3.嵌缝、勾缝4.强度 40203007橡胶、塑料弹性面层1.材料名称m2按设计图示以面积计算,不扣除各种井所占的面积。1.配料2.厚度2.铺贴工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。人行道及其他(编码:040204) 项目编码项目名称项目特征计量单位工程量计算规则工程内容40204001人行道块料铺设1.材质m2按设计图示尺寸以面积计算不扣除各种井所占面积1.整形碾压2.尺寸2.垫层基础铺筑3.垫层材料品种、厚度、强度3.块料铺设4.图形40204002现浇混凝土人行道及进口坡1.混凝土强度强度、石料最大粒径m2按设计图示尺寸以面积计算不扣除各种井所占面积1.整形碾压2.厚度2.垫层基础铺筑3.垫层、基础:材料品种、厚度、强度3.混凝土浇注 4.养生40204003安砌侧(平、缘)石1.材料m按设计图示中心线长度计算1.垫层、基础铺筑2.尺寸2.侧(平、缘)石安砌3.形状 4.垫层、基础:材料品种、厚度、强度 40204004现浇侧(平、缘)石1.材料品种m按设计图示中心线长度计算1.垫层铺筑2.尺寸2.混凝土浇注3.形状3.养生 4.混凝土强度、石料最大粒径 5.垫层、基础:材料品种、厚度、强度

混凝土基础工程量计算规则及公式

混凝土基础工程量计算规则及公式 1、条形基础工程量计算及公式 外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积 内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积 注意:净长线的计算应砼条形基础按垂直面和斜面分层净长线计算 2、满堂基础工程量计算及公式 满堂基础工程量=满堂基础底面积×满堂基础底板垂直部分厚度+上部棱台体积 3、独立基础(砼独立基础与柱在基础上表面分界) (1)矩形基础:V=长×宽×高 (2)阶梯形基础:V=∑各阶(长×宽×高) (3)截头方锥形基础:V=V1+V2=1/6 h1 ×〔A×B+(A+a)(B+b)+a×b〕+A×B×h2 其中V1——基础上部棱台体积,V2——基础下部长方体体积,h1——棱台高度,A、B——棱台底边长宽,ab——棱台顶边长宽,h2——基础下部长方体高度 三十、混凝土柱工程量计算规则及公式 ⑴、构造柱工程量计算 ①构造柱体积=构造柱体积+马牙差体积=H×(A×B+0.03×b×n) 式中:H——构造柱高度A、B——构造柱截面长宽b——构造柱与砖墙咬差1/2宽度n——马牙差边数 ⑶、框架柱 ①现浇混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。 框架柱体积=框架柱截面积*框架柱柱高 其中柱高: a 有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板下表面之间的高度计算。如图1 b 无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。如图2 c 框架柱的柱高,应自柱基上表面至柱顶高度计算。如图3 d预制混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,依附于柱的牛腿,并入相应柱身体积计算。如图4 三十一、钢筋混凝土梁工程量规则 1、梁的一般计算公式=梁的截面面积*梁的长度按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。 2、梁长的取法 梁与柱连接时,梁长算至柱侧面,主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。 3、地圈梁工程量 外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度×地圈梁的截面积 内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积 3、基础梁的体积 计算方法:基础梁的体积=梁的净长×梁的净高 三十二、钢筋混凝土板的工程量计算 1、一般现浇板计算方法:现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。计算公式——V=板长×板宽×板厚 2、有梁板系指主梁(次梁)与板现浇成一体。其工程量按梁板体积和计算有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算, 3、无梁板系指不带梁直接用柱帽支撑的板。其体积按板与柱帽体积和计算

2013工程量清单计量规则

则说明 .本章总则包括:保险费、工程管理、临时工程与设施、承包人驻地建设费用等内容。 2. 保险费分为工程一切险和第三方责任险: 2.1工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。 2.2第三方责任险是对因实施本合同工程而造成的财产(本工程除外)的损失和损害或人员(业主和承包人雇员除外)的死亡或伤残所负责任进行的保险。 2.3保险费率按议定保险合同费率办理。 3.工程管理包括竣工文件、施工环保费、安全生产费和工程管理软件。 3.1 竣工文件是承包人对承建工程,在竣工后按交通部发布的《公路工程竣(交)工验收办法》的要求,编制竣工图表、资料所需的费用。 3.2 施工环保费:是承包人在施工过程中采取预防和消除环境污染措施所需的费用。 3.3安全生产费:是承包人在施工过程中采取安全措施所需的费用。 3.4工程管理软件:是发包人指定要求承包人统一配备的软件系统,并建立网络系统所需的费用。 4.临时工程与设施包括临时道路、临时用地、临时供电设施、电信设施的提供、维修与拆除以及供水与排污设施。 4.1 临时道路(包括便道、便桥、便涵、码头)是承包人为实施与完成工程建设所必须修建的设施,包括工程竣工后的拆除与恢复。 4.2临时用地是承包人为完成工程建设,临时占用土地的租用费,工程完工后承包人应自费负责恢复到原来的状况,不另行计量。 4.3临时供电设施是承包人为完成工程建设所需要的临时电力设施的架设、维修与拆除的费用,不包括使用费。 4.4电信设施的提供、维修与拆除是承包人为完成工程建设所需要的临时电讯设施的架设、维修与拆除的费用,不包括使用费。 4.5供水与排污设施是承包人为完成工程建设提供、安装、保养和拆除全部施工和生活用水设施,安装、维修、管理和拆除临时排污系统的费用。 5.承包人的驻地建设包括承包人的驻地建设和场地建设: 5.1承包人驻地建设是指承包人为工程建设必须临时修建的承包人住房、办公房、加工车间、仓库、试验室和必要的医疗卫生、消防设施所需的费用,其中包括拆除与恢复到原来的自然状况的费用。 5.2场地建设是指承包人为工程建设必需进行的储料场、拌和场和预制场的场地平整、硬化,作业区的分隔,以及拆除与恢复到原来的自然状况所需的费用。

相关文档
相关文档 最新文档