给排水专业设计常用数据
给排水专业设计常用数据

给排水设计常用数据

目录

1. 径流系数 (3)

2. 卫生器具给水额定流量和当量 (3)

3. 给水计算a,k值表 (4)

4. 卫生器具同时给水百分数 (5)

5. 器具同时给水排水百分数 (6)

6. 热水小时变化系数 (7)

7. 冷水计算温度 (8)

8. 饱和水蒸汽性质 (9)

9. 硫酸铝和碱式氯化铝 (9)

10. 滤料 (10)

11. 水中杂质的粒径 (10)

12. 排水管道坡度 (11)

13. 清扫口设置 (11)

14. 排水器具当量 (12)

15. 污水管的排水能力 (12)

16. 卫生器具排水负荷单位数 (14)

17. 通气管的管径及许可长度计算表 (15)

18. 卫生器具的设置 (17)

19. 每一个卫生器具的使用人数 (18)

20. 多斗系统悬吊管最大允许汇水面积 (21)

21. HYS系列中水处理成套设备主要经济技术指标 (22)

22. 各种硬度单位的换算 (23)

23. 软化水、除盐水、纯水在高层建筑中的使用 (24)

24. 离子交换再生参数 (25)

25. 离子交换树脂主要性能 (25)

26. 水质预处理的标准 (26)

27. 城市各类区域环境噪声标准 (27)

28. 各类建筑物的水洗干污衣量 (27)

29. 一个雨水斗的最大允许汇水面积 (28)

30. 储水池调节容积计算 (29)

31. 浇洒冲洗用水定额 (30)

32. 循环给水系统补充水 (31)

33. 建筑物空调冷却水用量估算指标 (31)

34. 洗衣房用水量估算指标 (32)

35. 各类建筑贮热水量估算 (33)

36. 卫生器具一次和一小时热水用水定额及水温 (33)

37. 饮用水量定额 (35)

38. 高层建筑综合用水指标 (36)

39. 消火栓给水系统的用水量 (37)

40. 每公斤干衣用水定额 (39)

径流系数

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━地面种类│Ψ值

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━各种屋面、混凝土和沥青路面│0.90

块石铺砌或沥青表面处理的碎石路面│0.60

非铺砌的土路面│0.30

绿地│0.15

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━

雨水管道的设计重现期一般可采用:

居住小区1年

公用建筑2─5年

卫生器具给水额定流量和当量

━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━序│卫生器具│支管│额定││流出├──────┬──────┤直径│流量│当量│水头号│卫生器具名称│使用情况│mm│L/S││m水柱─┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼───1│污水盆(池)│冷水龙头│15│0.20│1.0│2

─┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼───2│住宅厨房│双管单阀开│15│0.14│0.7│1.5│洗涤盆├──────┼─────┼────┼────┼───

││单管供水龙头│15│0.20│1.0│1.5─┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼───3│食堂厨房│双管单阀开│15│0.24│1.2│2│洗涤盆├──────┼─────┼────┼────┼───

││单管供水龙头│20│0.44│2.2│4─┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼───4│公用洗脸盆│双管单阀开│15│0.10│0.5│2│(无塞)├──────┼─────┼────┼────┼───

││单管供水龙头│15│0.12│0.6│2─┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼───5│私用洗脸盆│双管单阀开│15│0.16│0.8│1.5│(有塞)├──────┼─────┼────┼────┼───

││单管供水龙头│15│0.20│1.0│1.5

─┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼───

6│浴缸│双管单阀开│15/20│0.16│0.8│2/1.5│├──────┼─────┼────┼────┼───

││双管双阀开│15/20│0.20│1.0│2/1.5─┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼───

│├──────┼─────┼────┼────┼───││单管供水龙头│15│0.15│0.75│3~4─┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼───8│大便器│冲洗水箱│15│0.10│0.5│2│├──────┼─────┼────┼────┼───││冲洗阀│25│1.20│6.0│──┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼───9│小便器│手动冲洗阀│15│0.05│0.25│1.5│├──────┼─────┼────┼────┼───││自动冲洗阀│15│0.10│0.5│──┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼───10│净身盆│双管单阀开│15│0.07│0.35│3│├──────┼─────┼────┼────┼───││单管供水龙头│15│0.10│0.50│3─┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼───11│饮水器│喷咀│15│0.05│0.25│2─┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼───12│化验盆│单联龙头│15│0.07│0.35│2│├──────┼─────┼────┼────┼───││双联龙头│15│0.15│0.75│2│├──────┼─────┼────┼────┼───││三联龙头│15│0.20│1.0│2─┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼───13│洒水栓││15│0.20│1.0│─││├─────┼────┼────┼───│││20│0.40│2.0│─││├─────┼────┼────┼───│││25│0.70│3.5│──┼──────┼──────┼─────┼────┼────┼───14│家用洗衣机│龙头│15│0.24│1.2│2━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━

给水计算a,k值表

━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━━

序│建筑物名称│a值│K值

号│││

─┼─┬──────────────┼────┼──────│住│有大便器,洗涤盆,无沐浴设备│1.05│0.0050

│├──────────────┼────┼──────1││有大便器,洗涤盆和沐浴设备│1.02│0.0045│宅├──────────────┼────┼──────

││有以上设备并有热水供应│1.10│0.0050

─┼─┴──────────────┼────┼──────

2│幼儿园,托儿所│1.2│

─┼────────────────┼────┤

─┼────────────────┼────┤

4│办公楼,商场│1.5│

─┼────────────────┼────┤

5│学校│1.8│0

─┼────────────────┼────┤

6│医院,疗养院,休养所│2.0│

─┼────────────────┼────┤

7│集体宿舍,旅馆,招待所│2.5│

─┼────────────────┼────┤

8│部队营房│3.0│

━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━━

卫生器具同时给水百分数

━┯━━━━━━━━━┯━━━┯━━━┯━━━┯━┯━┯━━━┯━━序││公共│公共│洗衣房│科│生│影│体游│││││研│产││育泳│卫生器具名称││││实│实│剧│场池│││││验│验││号││浴室│食堂││室│室│院│(馆) ─┼─────────┼───┼───┼───┼─┼─┼───┼──1│污水盆│50│50│25--40│││50│50─┼─────────┼───┼───┼───┼─┼─┼───┼──2│洗涤盆│15│50│25--40│││50│50─┼─────────┼───┼───┼───┼─┼─┼───┼──3│洗脸盆,盥洗龙头│60-100│60│60│││50│80─┼─────────┼───┼───┼───┼─┼─┼───┼──4│洗手盆│20│60││││50│70─┼─────────┼───┼───┼───┼─┼─┼───┼──5│浴缸│50││││││

─┼─────────┼───┼───┼───┼─┼─┼───┼──6│淋浴器│100│100│100│││100│100─┼─────────┼───┼───┼───┼─┼─┼───┼──7│大便器冲洗水箱│20│60│30│││50│70─┼─────────┼───┼───┼───┼─┼─┼───┼──8│大便器自闭式冲洗阀│3│5│4│││10│15─┼─────────┼───┼───┼───┼─┼─┼───┼──9│小便器手动冲洗阀││││││50│70─┼─────────┼───┼───┼───┼─┼─┼───┼──10│小便器自闭式冲洗阀│10│10│10│││20│20─┼─────────┼───┼───┼───┼─┼─┼───┼──11│单联化验龙头││││20│30││

─┼─────────┼───┼───┼───┼─┼─┼───┼──12│双联化验龙头││││30│50││

─┼─────────┼───┼───┼───┼─┼─┼───┼──

─┼─────────┼───┼───┼───┼─┴─┼───┼──14│饮水器│30│30│30││30│30─┼─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼──15│开水器││90│││100│100─┼─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼──16│洒水栓│50│50│50││30│30─┼─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼──17│洗碗池││30-100││││─┼─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼──18│洗菜池││40││││─┼─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼──29│器皿洗涤机││90││││─┼─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼──20│生产性洗涤机││40││││─┼─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼──21│去皮机││100││││─┼─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼──22│炉灶用龙头││60││││─┼─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼──23│洗衣机│50-100│50-100│50-100│││─┼─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼──24│浸泡池│50-100││50-100│││─┼─────────┼───┼───┼───┼───┼───┼──25│消毒锅│50-100││50-100│││━┷━━━━━━━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━

器具同时给水排水百分数

━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━序││同时给水(排水)百分数(%)

│卫生器具名称├──────┬──────┬─────号││工业企业│公共浴室│洗衣房━━┿━━━━━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━1│洗涤盆(池)│33│15│25~402│洗手盆,│50│20│─

3│洗脸盆,盥台水龙头│60~100│60~100│60

4│浴盆│─│50│─

5│淋浴器│100│100│1006│大便器││││高,低水箱│(给)30│(给)20│(给)30

││(排)12│(排)12│(排)12

│自闭冲洗阀│5│3│4

7│小便器││││手动冲洗阀│50│─│─

│自闭冲洗阀│50│─│─

│自动冲洗水箱│100│─│─

8│小便槽(每米长)│││

9│净身器(妇女卫生盆)│100│─│─

10│饮水器│30~60│30│30

━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━

━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━序││同时给水(排水)百分数(%)

│卫生器具名称├───────┬─────────

号││科研实验室│生产实验室

━━┿━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━1│单联化验龙头│20│30

2│双联或三联化验龙头│30│50

━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

│同时给水(排水)百分数(%)器具名称├──────┬──────┬──────

│影剧院│体育场│公共饮食业

││游泳池│

━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━洗手盆│50│70│60

洗脸盆│50│80│60

淋浴器│100│100│100

大便器冲洗水箱│给50排12│给70排12│给60排12自闭式冲洗阀│10│15│

自动冲洗水箱│100│100│

小便器手动冲洗阀│50│70│50自动冲洗水箱│100│100│

小便槽多孔冲洗管│100│100│

小卖部污水盆│50│50│

饮水器│30│30│50

蒸锅│││60

生产性洗涤机│││40

器皿洗涤机│││90

开水器│││90

━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━

热水小时变化系数

━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

居住人数│热水小时变化系数Kh

├───────┬───────┬─────────

或床位数│住宅│旅馆│医院

100│5?12││3?54

─────┼───────┼───────┼─────────150│4?49│6?84│

─────┼───────┼───────┼─────────200│4?13││2?93─────┼───────┼───────┼─────────250│3?88││

─────┼───────┼───────┼─────────300│3?70│5?61│2?60─────┼───────┼───────┼─────────450││4?97│

─────┼───────┼───────┼─────────500│3?28││2?23─────┼───────┼───────┼─────────600││4?58│

─────┼───────┼───────┼─────────900││4?19│

─────┼───────┼───────┼─────────1000│2?86││1?95

─────┼───────┼───────┼─────────3000│2?48││

─────┼───────┼───────┼─────────6000│2?34││

━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━

冷水计算温度

━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━分区│地区│地面水温度│地下水温度││(℃)│(℃)

━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━┿━━━━━━一│黑龙江,吉林,内蒙古全部,辽宁的大│││部分,河北、山西和陕西的偏北部分,│4│6~10

│宁夏偏东部分││

──┼─────────────────┼─────┼──────二│北京、天津、山东、河北、山西和陕西│││的大部分,河南北部,甘肃、宁夏和辽││

│宁的南部,青海偏东和江苏偏北的一小│4│10~15│部分││

──┼─────────────────┼─────┼──────三│上海,浙江的全部,江西、安徽、江苏│││的大部分,福建北部,湖南、湖北的东│5│15~20│部,河南南部││

──┼─────────────────┼─────┼──────四│广东、台湾的全部,广西的大部分,福│10~15│20

──┼─────────────────┼─────┼──────

五│贵州的全部,四川,云南的大部分,湖││

│南,湖北的西部,陕西和甘肃在秦岭以│7│15~20

│南的地区,广西偏北的一小部分││

━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━

饱和水蒸汽性质

━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━绝对压力│饱和水蒸│热焓(KJ/Kg)│汽化热

────────┬──────┤汽温度├────┬────┤KPa│Kgf/cm2│(℃)│液相in│汽相im│KJ/Kg━━━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━━━1.00×102│1.033│100.0│419│2679│22601.96×102│2.0│119.6│502│2707│22052.94×102│3.0│132.9│559│2726│21673.92×102│4.0│142.9│601│2738│21374.90×102│5.0│151.1│637│2749│21125.88×102│6.0│158.1│667│2757│20906.86×102│7.0│164.2│694│2767│20737.84×102│8.0│169.6│718│2773│20558.82×102│9.0│174.5│739│2777│2308━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━

硫酸铝和碱式氯化铝

────┬────────────────┬────────────

药剂种类│硫酸铝│碱式氯化铝(PAC)

────┼────────────────┼────────────化学式│AL2(SO4)3.18H2O│ALn(OH)mCL3n-m

────┼────────────────┼────────────含有效│精制品含无水硫酸铝50~52%│固体产品含AL2O240~50%成分│粗制品含无水硫酸铝20~25%│液体产品含AL2O28~10%────┼────────────────┼────────────

适应温度│20~40℃│广泛

────┼────────────────┼────────────│PH=4~7时主要去除水中有机物│PH=5~9

PH值│PH=5.7~7.8时主要去除水│

│中悬浮物│

────┼────────────────┼────────────

其他│精制硫酸铝水解较慢│含有效成分高,投量少,

││腐蚀性小,出水色度低

滤料

━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━

种类│单层滤料│双层滤料

───────────┼──────┼───────┬───────

滤料│石英砂│石英砂│无烟煤

───────────┼──────┼───────┼───────

粒径(mm)│dmin=0.3│0.4~0.8│0.6~1.2

│dmax=1.0││

───────────┼──────┼───────┼───────

滤料层厚度(mm)│700│400│400~500

───────────┼──────┼───────┴───────

滤速(m/h)│10~12│10~16

───────────┼──────┼───────────────

反洗强度(L/M2S)│12~15│13~16

───────────┼──────┼───────┬───────

膨胀率(%)│45~55│40~50│50~60

━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━

精过滤是指用微孔滤材截留水中砂滤所不能截留的细小微粒或破损的活性碳碎屑。作为水处理中保安措施的过滤设备。

精过滤由外壳和滤芯组成。滤芯有烧结式和绕线式两种。国内产品见下表。精过滤装置最主要的优点,在于它不需要投加任何化学药品即可去除细小的杂质和细菌。

常用滤芯性能

━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━

滤芯种类│陶瓷烧结滤芯│聚氯乙烯烧结滤芯│蜂房式聚丙烯绕线滤芯

──────┼──────┼──────────┼──────────

微孔公称直径│≤2.5μ│5~100μ│1~20μ

──────┼──────┼──────────┼──────────

滤芯外径││31~85mm│65mm

──────┼──────┼──────────┼──────────

滤芯长度│400mm│750~1200mm│250mm

━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━

水中杂质的粒径

━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━

分类│物质名称│粒径μ(微米)

────┼────────────────┼────────────

低分子有│有机酸,有机碱,氨基酸,碳水化合物,│

机化合物│脂肪油类等│0.00005~0.001

────┼────────────────┼────────────

胶体│胶质粘土,硅石,重金属氢氧化物,腐│

│殖土及其共轭化合物等│0.001~0.2

悬浮物│硅藻土,粘土,淤泥,细砂,中砂,粗砂│0.005~1000

────┼────────────────┼────────────

│病毒,细菌,大肠菌,阿米巴,痢疾阿│

微生物│米巴,硫酸菌,铁细菌,金铢菌,伤寒│0.008~50

│菌,破伤风杆菌等│

────┼────────────────┼────────────

浮游生物│植物性及动物性浮游生物│3~10000

━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━

排水管道坡度

━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━

│生活污水││

管径├──────┬──────┤其他污水│其他废水

│通用坡度│最小坡度││

━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━┿━━━━━━

50│0?035│0?025│0?030│0?020

─────┼──────┼──────┼──────┼──────

75│0?025│0?015│0?020│0?015

─────┼──────┼──────┼──────┼──────

100│0?020│0?012│0?012│0?008

─────┼──────┼──────┼──────┼──────

125│0?015│0?010│0?010│0?006

─────┼──────┼──────┼──────┼──────

150│0?010│0?007│0?006│0?005

─────┼──────┼──────┼──────┼──────

200│0?008│0?005│0?004│0?004

─────┼──────┼──────┼──────┼──────

250│──│──│0?0035│0?0035

─────┼──────┼──────┼──────┼──────

300│──│──│0?0030│0?0030

━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━

清扫口设置

管径小于100毫米的排水管上设置的清扫口,口径应于管道同径;管径大于100毫米的排水管上的清扫口,其口径可采用100毫米。从排水立管或排出管上的清扫口,至室外检查井中心的最大距离,不应大于下表中的规定。

━━━━━━━┯━━━┯━━━┯━━━┯━━━━━

管径(毫米)│50│75│100│100以上

───────┼───┼───┼───┼─────

最大长度(米)│10│12│15│20

排水器具当量

━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━━

序││排水流量│当量│排水管

│卫生器具名称││├─────

号││L/s│N│管径(mm)

━━┿━━━━━━━━━━━┿━━━━┿━━━━┿━━━━━

1│污水盆│0.33│1.0│50

2│单格洗涤盆(池)│0.67│2.0│50

3│双格洗涤盆(池)│1.00│3.0│50

4│洗手盆,洗脸盆:无塞│0.10│0.3│32

│有塞│0.25│0.75│32

5│浴盆│1.00│3.0│32~40

6│淋浴器│0.15│0.45│50

7│大便器:高水箱│1.50│4.5│100

│低水箱│2.00│6.0│100

│自闭冲洗阀│1.50│4.5│100

││││

8│小便器:手动冲洗阀│0.05│0.15│40~50

│自闭冲洗阀│0.10│0.3│40~50

│自动冲洗水箱│0.17│0.5│40~50

││││

9│小便槽(每米长)│││

│手动冲洗阀│0.05│0.15│─

│自闭冲洗阀│0.17│0.5│─

10│化验盆│0.20│0.6│40~50

11│净身器│0.10│0.3│40~50

12│饮水器│0.05│0.15│25~50

13│家用洗衣机│0.50│1.5│50

━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━

━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━

建筑物│集体宿舍、旅馆和其他公共建│住宅、旅馆、医院、疗

名称│筑物的公共盥洗室和厕所间│养院、休养所的卫生间

───┼─────────────┼──────────

a值│1.5│2.0~2.5

━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━

污水管的排水能力

━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━│横管的排水能力(L/s)

坡度├────┬────┬────┬────┬─────┬──────│D=50│D=75│D=100│D=125│D=150│D=200

0.005││││││15.350.006││││││16.900.007│││││8.46│18.200.008│││││9.04│19.400.009│││││9.56│20.600.010││││4.97│10.10│21.700.012│││2.90│5.44│11.10│23.800.015││1.48│3.23│6.08│12.40│26.600.020││1.70│3.72│7.02│14.30│30.700.025│0.65│1.90│4.17│7.85│16.00│35.300.030│0.71│2.08│4.55│8.60│17.50│37.700.035│0.07│2.26│4.94│9.29│18.90│40.60━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━━

━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

│排水能力升/秒

污水立管管径├──────────┬─────────

│无专用通气立管(有伸│有专用通气立管或

(毫米)│顶通气管)│主通气立管

──────────┼──────────┼─────────

50│1?0│──

──────────┼──────────┼─────────

75│2?5│5

──────────┼──────────┼─────────

100│4?5│9

──────────┼──────────┼─────────

150│10?0│25

━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━

━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

立管工│不通气的排水立管的最大排水能力(升/秒)

作高度├─────────────────────────

│排水立管管径(毫米)

├────────┬────────┬───────

(米)│50│75│100

─────┼────────┼────────┼───────

≤2│1?0│1?75│3?80

─────┼────────┼────────┼───────3│0?64│1?35│2?40

─────┼────────┼────────┼───────4│0?50│0?92│1?76

─────┼────────┼────────┼───────5│0?40│0?70│1?36

─────┼────────┼────────┼───────6│0?40│0?50│1?00

─────┼────────┼────────┼───────7│0?40│0?50│0?76

≥8│0?40│0?50│0?64

━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━

卫生器具排水负荷单位数

━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━序││排水负荷

│卫生器具种类│

号││单位数

──┼──────────────────────┼────1│卫生间(包括大便器,洗脸盆,浴盆或淋浴)│

│其中大便器冲洗采用:│

│冲洗水箱式│6

│自闭式冲洗阀│8

──┼──────────────────────┼────2│大便器:冲洗水箱式大便器│6

│自闭冲洗阀式大便器│8

──┼──────────────────────┼────3│挂式或立式小便器│4

──┼──────────────────────┼────4│小便槽(每0?6米)│2

──┼──────────────────────┼────5│浴盆:DN40排水栓│2

│DN50排水栓│3

──┼──────────────────────┼────6│净身盆│3

──┼──────────────────────┼────7│洗脸盆│1

──┼──────────────────────┼────8│理发室洗脸盆│2

──┼──────────────────────┼────9│洗涤盆:家庭厨房洗涤盆│2

│公共厨房洗涤盆│4

│洗涤盆│2

│双格洗涤盆│3

──┼──────────────────────┼────

10│饮水器│0.5

━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━

排水横管和基地排水管容许的最大排水负荷单位数

━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

管径│管道坡度

├─────┬──────┬──────┬─────(毫米)│0?005│0?001│0?002│0?004

────┼─────┼──────┼──────┼─────50│││21│26

────┼─────┼──────┼──────┼─────

────┼─────┼──────┼──────┼─────100││180│216│250────┼─────┼──────┼──────┼─────125││390│486│575────┼─────┼──────┼──────┼─────150││700│840│1000────┼─────┼──────┼──────┼─────200│1400│1600│1920│2300────┼─────┼──────┼──────┼─────250│2500│2900│3500│4200────┼─────┼──────┼──────┼─────300│3900│4600│5600│6700━━━━┷━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━

排水横支管和排水立管的容许最大器具排水负荷单位数━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━│容许承接的最大排水负荷单位数

├─────┬───────┬─────────────

││三层建筑│超过三层的建筑管径│排水横支管│或一根排水立管├──────┬──────││有三个支管间隔│一根立管合计│一层或一个支(毫米)││││管间隔合计───┼─────┼───────┼──────┼──────32│1│2│2│1───┼─────┼───────┼──────┼──────40│3│4│8│2───┼─────┼───────┼──────┼──────50│6│10│24│6───┼─────┼───────┼──────┼──────65│12│20│42│9───┼─────┼───────┼──────┼──────75│20│30│60│16───┼─────┼───────┼──────┼──────100│160│240│500│90───┼─────┼───────┼──────┼──────125│360│540│1100│200───┼─────┼───────┼──────┼──────150│620│960│1900│330───┼─────┼───────┼──────┼──────200│1400│2200│3600│600━━━┷━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━

通气管的管径及许可长度计算表

排水│承接器│通气管管径(毫米)

立管│具排水├──┬──┬──┬──┬───┬───┬───┬───┬───管径│负荷单│32│40│50│65│75│100│125│150│200│位数├──┴──┴──┴──┴───┴───┴───┴───┴───(mm)││通气管的最大许可长度(米)

──┼────┼──┰──┬──┬──┬───┬───┬───┬───┬───32│2│9┃│││││││

──┼────┼──╄━━┪││││││

40│8│15│45┃││││││

──┼────┼──┼──┨││││││

40│10│9│30┃││││││

──┼────┼──┼──╄━━┪│││││

50│12│9│23│60┃│││││

──┼────┼──┼──┼──┨│││││

50│20│8│15│45┃│││││

──┼────┾━━╅──┼──╄━━┪││││

65│42│┃9│30│90┃││││

──┼────┼──╂──┼──┼──╄━━━┪│││

75│10│┃9│30│60│180┃│││

──┼────┼──╄━━╅──┼──┼───┨│││

75│30││┃18│60│150┃│││

──┼────┼──┼──╂──┼──┼───┨│││

75│60││┃15│24│120┃│││

──┼────┼──┼──╂──┼──┼───╄━━━┪││

100│100││┃10│30│78│300┃││──┼────┼──┼──╂──┼──┼───┼───┨││

100│200││┃9│27│75│270┃││──┼────┼──┼──╂──┼──┼───┼───┃││

100│500││┃6│21│54│210┃││──┼────┼──┼──╄━━╅──┼───┼───╄━━━┪│

125│200│││┃10│24│105│300┃│──┼────┼──┼──┼──╂──┼───┼───┼───┨│

125│500│││┃9│21│90│270┃│──┼────┼──┼──┼──╂──┼───┼───┼───┨│

125│1100│││┃6│15│60│210┃│──┼────┼──┼──┼──╂──┼───┼───┼───╄━━━┪

150│350│││┃7│15│60│120│390┃──┼────┼──┼──┼──╂──┼───┼───┼───┼───┨

150│620│││┃4│9│38│90│330┃──┼────┼──┼──┼──╄━━╅───┼───┼───┼───┨

150│960││││┃7│30│75│300┃──┼────┼──┼──┼──┼──╂───┼───┼───┼───┨

150│1900││││┃6│21│60│210┃

──┼────┼──┼──┼──┼──╄━━━╅───┼───┼───╄━━200│600│││││┃15│45│150│390──┼────┼──┼──┼──┼──┼───╂───┼───┼───┼──200│1400│││││┃12│30│120│360

200│2200│││││┃9│24│105│330──┼────┼──┼──┼──┼──┼───╂───┼───┼───┼──200│3600│││││┃7│18│76│240━━┷━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━━┻━━━┷━━━┷━━━┷━━

通气管的管径应根据排水系统的负荷,管道长度确定。一般不宜小于排

水管管径的1/2,其最小管径不应小于下表的规定。

通气管的最小管径

━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

│排水管管径(毫米)

通气管名称├───┬───┬───┬───┬───┬───

│32│40│50│75│100│150

━━━━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━┿━━━

器具通气管│32│32│32│─│50│

──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───

环形通气管│││32│40│50│

──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───

通气立管│││40│50│75│100

──────┼───┼───┼───┼───┼───┼───

结合通气管│││40│50│75│100

━━━━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━

卫生器具的设置

━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━

卫生间│││

──┬──┤卫生器具设置│适用场合│备注

种类│级别│││

━━┿━━┿━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━│普│住宅:大便器,│普通住宅,公│住宅一般无热水

││洗脸盆或污水池│寓和地标准旅馆│供应

││旅馆,公寓:大便器││

││洗脸盆││

专│通│淋浴器││

├──┼───────────┼───────┼───────

│标│带淋浴的浴盆,坐│一般旅馆标准│管道暗装

││便器台式洗脸化妆套台│客房卫生间和高│

用│准││级住宅及公寓│

├──┼───────────┼───────┼───────

│高│外间:洗脸化妆台,饮水│高级公寓和旅│要求舒适

││器│馆的高级套间│可增加特殊功能

卫││内间:坐便器,净身盆,││的卫生器具和设

││浴缸,有时增加可││置各种电器,电

├──┼───────────┼───────┼───────

生│豪│一般由多间组成,深色卫│高级旅馆的特│舒适,豪华,宽

││生器具,尺寸宽大,材料│别套间,如总统│敞

││高级,型式豪华│套房│给水管道系统

│华│两个洗脸盆的大化妆台│高级私人别墅│单独设置

间││坐便器,净身盆,淋浴小││卫生间,电器

││间带蒸汽浴,水力按摩喷││齐全,设置电话

│级│头,及水力按摩浴缸等分││电视等

││间设置││

──┼──┼───────────┼───────┼───────

│普│一般设前室,使用人数少│一般公共建筑│一般不供热水,

││设单个洗脸盆,使用人数│商场,体育场馆│使用人数多的可

公││多的设盥洗台│及内部职工使用│用自动冲洗水箱

││男厕:大便器,小便器或││

共││小便槽││

│通│女厕:大便器,污水池││

卫├──┼───────────┼───────┼───────

│高│前室:设洗手化妆台,烘│高级公共建筑│

生││手器等││

││内间:││

间││男厕:坐便器,挂式小便││

││斗││

│级│女厕:坐便器,净身盆││

━━┷━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━

每一个卫生器具的使用人数

━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━

│大便器│小│洗│盥洗│淋

建筑物名称├────┬───┤便│脸││浴

│男│女│器│盆│龙头│器

━━━┯━━━━━━━━━━┿━━━━┿━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━

商场│顾客│200│100│100│││├──────────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼────

│内部职工│50│30│50│││───┼─┬────────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼────

│顾│≤400座│100│100│50│││

│├────────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼

│客│400~650座│125│100│50│││餐厅│├────────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼────

│用│≥650座│250│100│50│││

├─┴────────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼────

│炊事员用│100│100│100│││───┼──────────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼────

│≤600座│150│75│75│││

├──────────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼────

电影院│601~1000座│200│100│100│││├──────────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼────

│≥1000座│300│150│150│││───┴──────────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼────

剧场│75│50│25-40│100││──────────────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼────

办公楼│50│25│50│≥1││───┬──────────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼────

│小学│40│20│20│││教学楼├──────────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼────

│中学│45│25│25│││───┴──────────┼────┴───┼─────┼─────┼─────┼────

幼儿园│5~8│5~8││3~5│10~12

───┬──────────┼────┬───┼─────┼─────┼─────┼────

│病房│16│12│16││12~15│12~15

医院├──────────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼────

│门诊│120│75│60│││───┴──────────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼────

疗养院│15│12│15││6~8│8~20

──────────────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼────

商业浴室│50│30│50│5││40

────

桑拿浴室│每间至1个│││8~15

───┬──────────┼────┬───┬─────┼─────┼─────┼────

│运动员│50│30│50│││

├─┬────────┼────┼───┼─────┤每间至││

│观│小型│500│100│100│││体育场│├────────┼────┼───┼─────┤少设1││││中型│750│150│150│││

│├────────┼────┼───┼─────┤个││

│众│大型│1000│200│200│││───┼─┴────────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼────

体育馆│运动员│30│20│30│20~30││10~15

├──────────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼────

游泳馆│观众│100│50│50│≥1││───┼──────────┼────┼───┼─────┼─────┼─────┼────

游泳池│更衣前│75│100│25~40│││10~15

━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━

多斗系统悬吊管最大允许汇水面积

━━━━━━━━┯━━━┯━━━┯━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━管径(毫米)│75│100│150│200│250│300──┬─────┼───┼───┼───┼────┼────┼────│0.005│60│129│379│817│1480│2408

悬├─────┼───┼───┼───┼────┼────┼────

│0.006│65│141│415│896│1621│2638

├─────┼───┼───┼───┼────┼────┼────

│0.007│71│152│449│967│1751│2849

吊├─────┼───┼───┼───┼────┼────┼────

│0.008│75│163│480│1034│1872│3064

├─────┼───┼───┼───┼────┼────┼────

│0.009│80│172│509│1097│1986│3231

管├─────┼───┼───┼───┼────┼────┼────

│0.010│84│182│536│1156│2093│3406

├─────┼───┼───┼───┼────┼────┼────

│0.012│92│199│587│1266│2293│3731

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

建筑给排水设计规范

《建筑给排水设计规范》2010年4月1号修订版 引言:自《建筑给排水设计规范》(以下称规范)出版以来是一直以来被认为是建筑给排水行业的母规范。文章结合1997年版和2003年版规范对2009年版给排水设计规范中给排水修编部分内容做部分介绍和探讨。 一.给水部分: 1.用水定额和水压 1.1根据工程反馈的信息,宿舍用水时间特别集中,供水不足的现象主要集中在宿舍设置集中或相对集中的盥洗间和卫生间,用水定额qo、小时变化系数Kh偏小是主要原因之一。本次修编3.1.10条增加了宿舍和酒店式公寓的生活用水定额。 1.2规范表3.1.13删除了消耗水量大的软管冲洗方式的用水定额,补充了微水冲洗、蒸汽冲洗等节水型冲洗方式的用水定额。 2.水质和防水质污染 2.1用生活饮用水作为中水、回用雨水补充水时,不应用管道连接(即使装倒流防止器也不允许),应补入中水、回用雨水贮存池内,且应有规范3.2.4C条规定的空气间隙。3.2.3A条指出中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。 2.2造成生活饮用水管内回流的原因具体可分为虹吸回流和背压回流两种情况,并针对两种情况做了解释和相关介绍。规范3.2.4条指出生活饮用水不得因管道内产生虹吸、背压回流而受污染。 2.3 条文3.2.5对设置倒流防止器进一步明确。规范对于从城镇给水管网的的引入管,要求在其引入管上设置倒流防止器,此条有待进一步探讨,原因是自来水公司在小区引入管上是否要求安装倒流防止器有自己的规定。 2.4 3.2.5C条为新增条文。生话饮用水给水管道中存在负压虹吸回流的可能,采用真空破坏器来消除管道内真空度而使其断流。并列出4个场合中均存在负压虹吸回流的可能性。 2.5 3.2.5D条指出防止回流污染可采取空气间隙、倒流防止器、真空破坏器等措施和装置。空气间隙、倒流防止器和真空破坏器的选择,应根据回流性质、回流污染的危害程度及设防等级确定。 3.系统选择 3.1合理地利用水资源,避免水的损失和浪费,是保证我国国民经济和社会发展的重要战略问题。规范3.3.1条补充小区给水系统设计应综合利用各种水资源,宜实行分质供水,充分利用再生水、雨水等非传统水源;优先采用循环和重复利用给水系统。 3.2管网叠压供水设备是近年来发展起来的一种新的供水设备,由于优点很多此次修编写入规范。但是作为供水设备的一种形式,叠压供水设备也是有其特定的使用条件和技术要求。3.3.2条对叠压设备的选用等做了具体阐述。 4管材、附件和水表 4.1根据工程实践经验,塑料给水管由于线胀系数大,又无消除线胀的伸缩节,用作高层建筑给水立管,在支管连接处累积变形大,容易断裂漏水。3.4.3条加注“高层建筑给水立管不宜采用塑料管” 4.2止回阀只是引导水流单向流动的阀门,不是防止倒流污染的有效装置。此概念是选用止回阀还是选用管道倒流防止器的原则。管道倒流防止器具有止回阀的功能,所以设有管道倒流防止器后,就不需再设止回阀。 5.设计流量和管道水力计算 5.1通过研究分析,对《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003版的居住小区给水管道设计秒流量概率公式和按最大小时平均流量计算方法进行比对,从而找到两种计算方法衔接点。此衔接点(即居住小

给水工程及排水工程设计资质配置要求

给水工程及排水工程设计资质配置要求 根据集团水务基础设施板块的业务情况来看,既有城市供水项目,亦有城市排水项目,考虑业务类型、范围及规模,建议申请给水工程和排水工程双项专业资质,资质等级建议按乙级确定。乙级即可满足全部的用户报装项目及绝大部分给排水管网项目设计对资质的需求。根据国家住建部发布的工程设计资质标准,给水工程及排水工程两项专业设计资质配置要求如下: 1、注册资本金 注册资本不少于100万元。 2、人员配置 给水工程和排水工程专业资质对人员配置的要求略有差异,同时申请时,按照两项资质要求最高的排水工程进行配备即可。 1、给水工程专业资质(乙级)最低人员配置标准13人,其中: 注册师(10人):一级结构师2人,二级建筑师1人,公用设备师(暖通)1人,公用设备师(给排水)2人,电气师(供配电)2人,造价师2人。

其他非注册人员(3人):结构1人,给排水1人,自控1人。 2、排水工程专业资质(乙级)最低人员配置标准16人,其中: 注册师(12人):一级结构师2人,二级建筑师1人,公用设备师(暖通)1人,公用设备师(给排水)2人,电气师(供配电)2人,环保师2人,造价师2人。 其他非注册人员(4人):结构1人,给排水2人,自控1人。 三、乙级资质可承担工程设计范围 1、给水工程 1)净水厂:可承担5-10万吨/日规模水厂设计。 2)泵站:可承担5-20万吨/日规模泵站设计。 3)管网:可承担管径小于等于1.6米管道设计。 1、排水工程 1)净水厂:可承担4-8万吨/日规模水厂设计。 2)泵站:可承担5-10万吨/日规模泵站设计。 3)管网:可承担管径小于等于1.5米管道设计。

某项目给排水设计方案说明

给排水设计方案说明 一、设计依据 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014; 2、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); 3、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 4、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005; 5、《气体灭火系统设计规范》GB370-2005; 6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 7、《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003(2009年版); 8、《室外给水设计规范》 GB50013-2006; 9、《室外排水设计规范》GB50014-2006,2011版; 10、《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010); 11、建设单位提供的有关设计资料; 12、其它相关专业提供本工程设计图纸及资料。 二、设计范围 室外给排水系统、室内给排水系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体自动灭火系统。 三、室外给水设计 1、水源 以市政给水管为水源,从周边的市政给水管网上引入一根DN150的给水管,引到地下室泵房和一层给水点,以满足本建筑物的生活消防用水要求。 2、用水量 根据国家给水工程规范标准与当地具体情况确定本建筑物的用水量标准。 生活用水量标准: 办公 50L/人.d 绿化灌溉 2L/m2.d 车库冲洗 2L/m2.次 四、室外排水 1、污水

按环保要求,生活污水排出室外后,经化粪池处理后的生活污水排入市政污水管网。 2、雨水 设计重现期取2年,降雨历时10分钟。道路雨水由雨水篦子收集后排入市政雨水管道。地下车库出入口处由雨水沟截流雨水,排入室外雨水管道。 五.室内生活给水系统 市政水压供水范围内楼层由市政给水管网直接供给。超出市政供水范围的楼层采用变频加压机组供水。 地下室设生活水箱,变频加压机组。水压超过0.35MPa的楼层设置支管减压阀。 六.室内排水系统 1、污水 室内污水直接排入室外化粪池,经化粪池处理后排入市政污水管网。地下室污水由潜污泵提升排出。含油废水经室外隔油池处理后方可排入室外污水管。 2、雨水 屋面雨水经雨水斗收集后,排入室外雨水检查井,屋面雨水排水采用重力雨水斗。屋面雨水设计重现期为50年,降雨历时10分钟。 七.消防系统 1、设计范围 本建筑用地红线范围内室内外消防系统。 2、消防用水量 a、室外消防用水量: Q=25L/s×3.6×2(h)=180m3,火灾延续时间按2h计。 b、室内消防用水量: Q=15L/s×3.6×2(h)=108m3,火灾延续时间按2h计。 c、喷淋用水量 Q=35L/s×3.6×1(h)=126m3,火灾延续时间按1h计。

给排水设计规范(修订版的)

《给排水管道工程施工》教学大纲 一、课程的性质、目的与任务 《给排水管道工程施工》课程是道路桥梁施工与管理专业的一门必修专业课。本课程的主要任务通过学习,使学生系统地了解城市管道工程的基本知识,掌握城市给水、排水、热力、燃气管道工程的基本概念、基本理论,以及各种管道工程及其附属构筑物的施工、维护和管理。使学生初步具备城市管道工程的基本概念和基本知识的素质与能力,具有处理、解决城市管道工程实际问题的能力。 二、课程要求 本课程要求学生在掌握城市给水、排水、热力、燃气管道系统基本概念、基本理论的基础上,根据管道工程的施工特点,掌握城市各种管道工程的施工工艺、施工要点及日常维护、质量管理,通过学习,具备一定施工和施工组织管理的能力,能解决城市管道工程施工管理过程中产生的实际问题。 三、课程教学要求的层次 本课程的教学内容要求由低到高分为“了解、熟悉、掌握”三个层次。例如,对于排水工程的任务要求达到了解;对于常见附属构筑物结构、种类等达到熟悉;对于管道的土石方工程以及管道开槽法施工达到掌握。 四、与其它课程的联系 本课程的先修课程有《高等数学基础》、《建筑力学》、《建筑制图基础》、《建筑测量》、《建筑材料》、《地基基础》和《水力水文基础》等。在学习本课程时要求能综合运用先修课程中的基本概念和基本知识。与《道路工程技术》同时开设,使学生全面掌握市政公用工程的施工管理方法。 五、学习方法和建议 根据课程的性质和特点,本课程的教学特点是课内教学和课外实践相结合。 1.以课堂教学为主,根据不同章节,布置课外作业方式完成教学内容。根据本课程实践性强的特点,组织学生去工地参观实习,加深消化和理解。 2.教学过程中,采用少而精,讲授与自学相结合,讲重点和难点、讲概念和方法、讲学生自学中难以理解的内容。 第二部分多种媒体教材一体化总体设计方案 一、学时分配 本课程3学分,课内学时为48学时,开设一学期。 二、媒体使用 文字教材为主要教学媒体,包括教材、复习参考资料和作业;另外还有配套的音像教材和IP课件。IP课程是本课程的主要重要媒体之一,针对本课程特点,IP课程以课程的知识点为线索,采用系统讲授、重点精讲与交互式辅导相结合的方式制作,与文字教材相配合。录像教材是本课程学习的强化媒体,是文字教材、IP课程的重要补充。 三、教学管理 本课程采用集中辅导、个别化学习、形成性考核和考试相结合的方式,以学生自学为主,学习中首先阅读各章节的学习指导,了解其中的重点、难点及学习方法,按照教学要求完成各章的作业,并计入平时成绩。集中面授,则解决学习中的疑难问题。 四、考核 本课程考试以期末理论考核成绩与形成性考核成绩为考查学生获得学分与否的依据。期末考试内容侧重于基本概念、基础理论,形成性考核侧重于考察学生对综合性的内容掌握情况。 第三部分教学内容和教学要求 (一)绪论 教学内容: 1.管道工程施工在国民经济中的地位与作用。 2.管道工程施工发展概况。

给排水、暖通、电气专业设计说明

给排水专业设计说明 一、设计依据: 1. 《室外给水设计规范》GBJ5001 — 2006 2 .《室外排水设计规范》GBJ50014 2006 3 .《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 4. 《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2005 5. 《办公建筑设计规范》JGJ-67-2006 6 .《建筑设计防火规范》GB50016-2006 7 .《高层建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版) 8 .《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 (2005年版) 9. 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 10. 建筑及相关专业提供的设计条件 二、给水部分: 1、室外给水: 本工程水源为市政给水管网,分别从两市政路上引入DN200的给水管,在本工程小区周围形成DN200连通的环状管网。低区生活用水和生活水 箱、消防水池补水管从环网上接入。 2、室内给水: 用水量估算:本工程量每日用水量为:45卅加,最大时用水量为:7nVh。 给水方式:采用下行上给供水方式。按城市供水压力、建筑使用性质和高度,纵向分为高、低两个区,其中首层至四层为低区,由城市供水管网直接供给;五至九层为高区,均采用恒压变频给水设备供给。此供水方式既充分利用了市政管道的压力,又达到了节能环保且经济的作用。 三、排水部分: 1、排水体制:

室外采用雨、污分流制,室内采用污废分流制。 2、污水系统: 生活污水排放量按给水量(不计道路及绿化用水、空调用水)的85%古计, 室内污水采用粪便污水与洗涤废水分流,室内污水经化粪池处理后排与洗涤废水一起排到小区污水管网。估算设计最高日污水量:38m^/d ;最大时污水量6m^/h。 室外污水干管沿主干道敷设。污水干管管径从DN200到DN3O0坡度为0.005?0.003和沿地面设。 2. 雨水排水 屋面雨水和室外用地范围内的雨水有组织地排入雨水管沟。屋面雨水排放按重力流设计,重现期取5年;室外地面雨水重现期取2年。 室外雨水干管沿主干道敷设。雨水干管管径从DN300到DN600坡度为0.003?0.001和沿地面设。 四、消防部分: 1、设计用水量: 室外消火栓灭火系统: 30L/S, 火灾延续时间:3h 室内消火栓灭火系统: 30L/S, 火灾延续时间:3h 自动喷水灭火系统:20.8L/S , 火灾延续时间:1h 消防水池,总容积:400m i 屋顶消防水箱,容积: 18用 2、室外消火栓系统 在室外给水环网上设置室外地上式消火栓,消火栓间距v 120m,均匀分布在消防主体周围并与消防主体的间距大于5m,小于40m,采用室外地上式消火栓,每个消火栓供水能力10-15L/S。 3、室内消火栓灭火系统 消火栓间距v 30m,按室内任何一点发生火灾均有两支消防水枪的充实水栓同时到达。

给排水设计注意要点

给排水设计注意要点 一、地漏的水封 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)(1997年版)第3.2.8A 条规定“地漏的顶面标高应低于地面5~10mm,地漏水封深度不得小于50mm。”此条规定目的就是防止水封被破坏后污水管道内的有害气体窜入室内污染室内环境卫生。但是在给排水设计说明中很少有人提及,建设及施工单位为了降低造价使用市场上价格低廉的地漏,这种地漏水封一般不大于3厘米,满足不了水封深度要求。另外,居民装修房子时选用装修市场上的不锈钢地漏替代原来的塑料地漏,外表虽光亮美观,内部水封同样很浅。当排水时,地漏的水封由于正压(较低楼层)或负压(较高楼层)被破坏,臭气进入室内。好多居民反映家中有臭味,而且厨房排油烟机打开时更加严重,就是水封由于压力波动被破坏的原因。有的住宅厨房内设置了地漏,由于长时间没有补水,特别冬季供暖时水封容易干涸,应经常给地漏补水。建议设计施工时采用高水封或新型防返溢地漏。厨房内地面溅水很少,可以不设置地漏。 二、排水塑料管道噪音较大 随着普通排水铸铁管道的淘汰,排水管道普遍使用塑料管道,但是普通UPVC管道的排水噪音要比铸铁管高约10dB,若排水立管靠近卧室,加上现浇楼板的隔音效果较差,住户能明显感觉到排水管道的噪音,降低了生活质量。卫生器具布置时要尽量考虑使排水立管远

离卧室和客厅,管材考虑新型降噪产品。芯层发泡UPVC管道和UPVC螺旋管则能明显降低噪音,市场上新出现了一种超级静音排水管则加入了特殊吸声材料,噪音低于排水铸铁管。各种管材(Φ110mm)噪声水平比较:UPVC管58db;铸铁管46.5db;超级静音排水管45db。(测试地点位于距离管道一米处,排水量为2.7L/S,环境噪声42db。) 三、吸气阀的应用 设计中经常遇到排水立管无法穿越楼层伸出屋面的情况,此时只能加大排水管径增加排水能力,排水效果不理想,容易形成负压,破坏水封。若在立管顶部设置吸气阀即可解决,该阀负压时开启吸气,正压时关闭,臭气无法逸进室内。该阀还有如下作用: 1. 替代室外通气帽,建筑屋面干净美观。 2. 替代环形通气管及通气立管,节约空间。 3. 替代器具透气管,保护水封。 4. 作为排水检查口,便于疏通管道。 该阀发明于1974年,在欧洲、美国、日本得到广泛的应用,最近几年在深圳、广州等地也有工程实例,经实践证明效果良好。 四、排水支管户内检修 由于卫生间漏水引起上下层邻居间纠纷的现象越来越多,漏水主要原因在于排水横管敷设于楼板下,居民装修时破坏管道及防水层。因此,卫生间应设计成下沉式,下沉350~400毫米,将排水横管布置在本层内,防水层设在管道下方,发生堵塞及漏水均在本层解决。

给排水施工设计方案

论文提纲 第一章、工程概要说明 第一节:设计依据 第二节:采暖工程 第三节:给水排水工程 第二章、施工部署 (1)、指导思想: (2)、施工顺序: (4)、质量目标: (6)、文明施工: 第三章、主要部位施工方法 (1)工艺流程: (2)施工方法: 第四章:主要部位施工质量要求: 1、给水系统 2、排水系统 3、采暖系统 第五章、施工进度安排

第六章、材料使用计划 第七章、劳动力使用计划 第八章、保证质量安全的具体控制措施 1、质量控制措施 2、安全生产控制措施 3、防止环境污染、减少扰民、降低噪声等保证文明施工措施。第九章、常见质量通病治理措施 第十章、成品保护措施 第十一章、保证进度措施 一、组织措施 二、技术措施 三、合同措施 四、经济措施 第十二章、回访维修制度

科右前旗乌兰毛都苏木中心幼儿园 【摘要】施工组织设计作为施工中的指导性文件,是任何一项工程施工都必不可少的。一份好的施工组织设计有利于工作效率的提高保证工程的顺利进行,同时也有利于经济效益的稳步上升,具有战略意义和战术安排的双重意义。所以一份好的施工组织设计即是施工单位组织能力的体现,也是技术能力的表现。对于工程施工具有十分重要的作用。 【关键词】施工方案;进度计划;现场布置;施工组织 第一章:工程概要说明 第一节:设计依据 1、《采暖通风与空气调节设计规范》(1GD50019-2003)。 2、《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95)。 3、《新建集中供暖住宅分户热量设计技术规程》(DBJ01-605-2000) 4、《住宅设计规范》(GB50096)(2003版)。 5、业主对本工程的有关意见及要求。

建筑给排水设计规范_GB50015-2010(附条文说明,详细版)

XXXX毕业论文(设计)开题报告 题目:浙江省杭州市波克酒店给排水设计 专业班级:建环 102 学生姓名: XX 学号: XXXXXXXXX 一、选题的背景、意义 随着我国经济的快速发展和人们生活水平的日益提高,人们的消费能力和消费水平有了极大的提升,商务、度假、旅游等活动使我国城市酒店业得到了快速的发展。现代星级酒店作为一个城市的名片和对外窗口,其酒店形象和服务水平都从侧面反映出这个城市的整体形象和文化特质。因此,现代星级酒店建筑设计不仅要注重建筑外形的气质塑造,还应致力于其良好的内在功能品质及酒店文化性与异质性的挖掘。作为建筑给水排水设计人员,在设计过程中除了按国家有关规范进行统筹考虑、全面规划外,还要强调供水安全可靠性的同时,尽可能地采取节能意义的措施和设计,以免造成不必要的水电浪费。结合当前水资源缺乏的严峻形势,立足建筑给排水,提出一些建议,以减少水资源的隐形浪费,实现节约用水。还必须考虑到给排水系统的噪声控制,结合新工艺和自身的工作经验在舒适性和经济性间寻求平衡点将室内给排水噪声减到最低,树立整体环境意识,努力为人们营造一个安静和舒适的室内环境。同时,酒店的功能复杂,失火可能性大,失火后蔓延迅速,人员疏散及扑救困难。为此,必须设置安全可靠的室内消防给水系统,满足各类消防的要求,而且也是酒店质量审核中的重中之重。因此,酒店室内给排水、消防给水工程在设计方面,都比一般室内给排水工程、消防给水提出了更高的要求。 通过该毕业设计,提高资料检索、文献阅读、设计计算、绘制图纸、编写设计说明的能力;培养自己理论联系实际的独立工作能力,综合分析、判断的思维能力,运用所学知识解决实际问题的能力等。同时达到对学习成果的综合性总结和检阅,也是以后从事相关工作的最初尝试。 二、相关研究的最新成果及动态 随着人们生活水平的提高和居住环境的改善,人们对室内噪声越来越重视。据调查,在发达国家,人们在室内滞留的时间已占全天的90%,因此对室内噪声环境的要求越来越高。然而,由于建筑施工、安装和给排水管道的安装及卫生设备的选型不当,加上水泵自身的机械振动等诸多因素,室内的噪声环境愈加严重。在现实生活中,由于噪声过大而干扰人们的

给排水本科毕业设计要求14年

给排水科学与工程 本科毕业设计(论文)撰写规范化要求 毕业设计(论文)作为一种理论与实践相结合的教学环节,是对学生综合运用所学知识解决本专业实际问题能力的检验,是学习深化和知识提高的重要过程。为进一步统一、规范我院本科生毕业设计(论文)的格式,保证毕业设计(论文)的质量,便利信息系统的收集、存储、利用、交流、传播,参照《中华人民共和国标准科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式》和《中华人民共和国文后参考文献著录规则》的相关规定,特制订本要求。 一、毕业设计(论文)的基本要求 (一)毕业设计(论文)是作者本人独立完成的设计或研究成果,应具有自身的系统性和完整性。 (二)毕业设计(论文)应提供新的科技信息,其内容应有所发现、有所发明、有所前进、有所创新,而不是重复、模仿抄袭前人的工作。 (三)毕业设计(论文)应采用最新颁布的汉语简化文字、符合《出版物汉字使用管理规定》,由作者在计算机上输入、编排、打印完成。设计(论文)内容观点明确、逻辑推理严谨、文字简练、层次分明、说理透彻,数据真实可靠。 (四)毕业设计(论文)字数:毕业设计(论文)不少于3万字(1.5万字)。 (五)参考文献:毕业设计(论文)参考文献数量为15篇(10篇)以上,其中学术期刊类文献不少于4篇(6篇),外文文献均不少于3篇。 二、毕业设计(论文)构成 设计(论文)由两部分构成,按设计(论文)中先后顺序排列分别为: (一)前置部分:包括封面(题目)、前言中英文(中英文摘要与关键词)、目录、插图和附表清单(必要时) 、符号、标志、缩略词、首字母缩写、计量、单位、术语、名词等注释表(必要时) 。 (二)主体部分:包括引言(或绪论)、正文、结论(必要时)、参考文献、致谢、附录(必要时) 三、毕业设计(论文)撰写的内容与要求 (一)前置部分 1.封面(题目) 题目须以最恰当、最简明的词语来反映设计(论文)中最重要的特定内容,所用每一词必须考虑到有助于选定关键词和编制题录、索引等二次文献可以提供检索的特定实用信息,一般不宜超过20字。题目应该避免使用不常见的缩写词、首字缩写字、字符、代号和公式等,语意未尽题目,可用副题名补充说明论文中的特定内容。外文题目一般不宜超过10个实词。 2.前言(摘要与关键词) 前言(摘要)是设计(论文)内容不加注释和评论的简短陈述,应以第三人称陈述。它

给排水设计细节要点总结

建筑给排水设计规范中易错问题汇总 一、给水部分: 1、小区设计用水量中,消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。 2、延时自闭式大便器冲洗阀的最低工作压力为0.10~0.15MPa。 3、生活饮用水池(箱)的进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最低不小于25mm,最大可不大于150mm,当进水管管口为淹没出流时,应采取真空破坏器等防虹吸回流措施。 附:设置在地下室的水池,尤其是设置在地下二层或以下的水池当池中的最高水位比建筑物的给水引入管管底低300mm以上时,此水池可认为不会产生虹吸倒流,上述限制可不设置。 4、生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。 5、埋地式生活饮用水贮水池周围10m以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源;周围2m内不得有污水管和污染物。否则应采取防污染措施。 6、建筑物内的生活饮用水水池(箱)体,应采用独立的结构形式,不得利用建筑物的本体结构。

7、高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:1)各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.45MPa。 2)静水压力大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设置减压或调压设施,住宅套内分户用水点的给水压力不应小于0.05MPa。 3)各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。 8、居住建筑入户管(生活给水管道进入住户至水表的管段)给水压力不应大于0.35MPa。 9、减压阀前应设置阀门和过滤器,需拆卸阀体才能检修的减压阀后,应设置管道伸缩器;检修时阀后水会倒流时,阀后应设置阀门。减压阀节点处的前后应装设压力表。 10、给水管道中设置管道过滤器:减压阀、泄压阀、自动水位控制阀、温度调节阀等阀件前应设置;水加热器的进水管上,换热装置的循环冷却水的进水管上宜设置;水泵吸水管上宜设置。 附:管道过滤器不需串联重复设置。 11、室外给水管覆土深度:管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.70m。

给排水工程施工设计方案

第一章管理目标 一、质量控制目标及保证措施 1、工程质量目标 ①工程交验合格率100%,优良率80%以上,做合格工程; ②工程质量隐患和问题整改率达100%以上; ③杜绝重大工程质量事故。 2、质量保证措施 我司一向重视施工质量的管理与提高,为确保本工程施工质量,达到既定的质量目标,我公司将采取一系列措施保证质量目标的实施。具体保证质量的措施如下: ①材料进场和二次检验制度 ②以ISO9001质量管理体系作为我公司在本工程及相关质量活动中的质量管理和质量保证模式,确保各种质量活动始终在受控状态下进行。通过建立、健全各种管理制度来保证质量目标的实现。 ③为确保本工程的顺利进行,在科学的管理之下精心组织施工,充分体现“管理就是生产力”这一企业管理中心容,在本公司现有完善的管理制度下,依据分工负责,相互协调的管理原则,结合本工程的特点及业主的要求推行如下技术管理制度: ④制定更为格的质量评定标准 ⑤积极开展技术攻关和QC活动,结合本工程的结构特点和我司施工技术的总体水平情况,在保证以往工程质量水平的情况下,积极进行重点、难点技术攻关和开展QC活动 ⑥对工序、工艺质量进行质量保证措施

二、工期控制目标及保证措施 1、工期目标: 若我单位有幸中,确保自开工之日起在238个工日完成本标段道路排水工程施工任务,并力争提前。 2、工期保证措施: 对施工工序各项工作的落实,使工程能够有组织、有计划的进行,我们根据以上工期目标特从以下几面对工期措施进行了保证: ①从机构组织、人员配备,管理上保证 ②从计划安排上保证 ③从材料管理和机械设备管理上保证 ④从技术上保证 ⑤从施工组织与管理上保证 ⑥从安全生产上保证 ⑦从后勤供应上保证 ⑧从工作关系及其协调上保证 三、安全生产控制管理目标及保证措施 1、安全生产目标: ①杜绝一切工伤事故; ②无中毒、火灾、火警事故; ③新职工入场三级安全教育,变换工种岗位教育率达100%; ④特种作业人员持合格证件上岗率达100%; ⑤按安全“一标三规”检查综合评分合格率100%,优良率95%以上。

室外给排水设计规范

室外排水设计规范 时间:2006-03-11 浏览次数:4449 中国工程检测网: 第一章总则 第1.0.1条为使我国的排水工程设计,符合国家的方针,政策、法令,达到防止水污染,改善和保护环境,提高人民健康水平的要求,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建和改建的城镇、工业企业及居住区的永久性的室外排水工程设计。 第1.0.3条排水工程设计应以批准的当地城镇(地区)总体规划和排水工程总体规划为主要依据,从全局出发,根据规划年限、工程规模、经济效益、环境效益和社会效益,正确处埋城镇、工业与农业之间,集中与分散、处理与利用、近期与远期的关系。通过全面论证,做到确能保护环境,技术先进,经济合理,安全适用。 第1.0.4条排水制度(分流制或合流制)的选择,应根据城镇和工业企业规划、当地降雨情况和排放标准,原有排水设施,污水处理和利用情况、地形和水体等条件,综合考虑确定。同一城镇的不同地区可采用不同的排水制度,新建地区的排水系统宜采用分流制。 第1.0.5条排水系统设计应综合考虑下列因素: 一、与邻近区域内的污水与污泥处理和处置协调。 二、综合利用或合理处置污水和污泥。 三、与邻近区域及区域内给水系统、洪水和雨水的排除系统协调。 四、接纳工业废水并进行集中处理和处置的可能性。 五、适当改造原有排水工程设施,充分发挥其工程效能。 第1.0.6条工业废水接入城镇排水系统的水质,不应影响城镇排水管渠和污水厂等的正常运行;不应对养护管理人员造成危害;不应影响处理后出水和污泥的排放和利用,且其水质应按有关标准执行。 第1.0.7条工业废水管道接入城镇排水系统时,必须按废水水质接入相应的城镇排水管道,污水管道宜尽量减少出口,在接入城镇排水管道前宜设置检测设施。 第1.0.8条排水工程设计应在不断总结科研和生产实践经验的基础上,积极采用经过鉴定的、行之有效的新技术、新工艺、新材料、新设备。 第1.0.9条排水工程设备的机械化和自动化程度,应根据管理的需要,设备器材的质量和供应情况,结合当地具体条件通过全面的技术经济比较确定,对操作繁重、影响安全、危害健康的主要工艺,应首先采用机械化和自动化设备。 第1.0.10条排水工程的设计,除应按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准、规范和规定。 第1.0.11条在地震、湿陷性黄土、膨胀土、多年冻土以及其它特殊地区设计排水工程时,尚应符合现行的有关专门规范的规定。 第二章排水量 第一节生活污水量和工业废水量 第2.1.1条层民生活污水定额和综合生活污水定额应根据当地采用的用水定额,结合建筑内部给排水设施水平和排水系统普及程度等因素确定,可按当地用水定额的80%~90%采用。 第2.1.2条生活污水量总变化系数宜按表2.1.2采用。

市政给排水工作设计要点分析

市政给排水工作设计要点分析 摘要:在进行市政给排水工作设计的过程中,如果没有规则,又或者设计水平 较低,那么将会导致对水资源的严重浪费以及对水环境的重大破坏。长期以来, 水危机一直制约着我国社会经济的进一步发展。所谓的水危机主要包括两个方面,一是水资源短缺,二是水环境污染。所以,应该重视并落实市政给排水工作设计,为城市的可持续发展奠定坚实的基础。 关键词:市政给排水;设计;要点分析 1 市政给排水设计现状 市政给排水系统合理性设计的前提是必须全面做好给排水系统的规划设计工作,才能确保城市的可持续发展。我国相比发达国家,一个城市的建设过程还是 存在很大的区别,发达国家都会经过缓慢变化的过程,而我国则是在经济及政策 的作用下迅速发展。因此,在城市建设过程中频繁出现各种各样的问题及自然灾害,对市政给排水系统带来严峻的考验。在市政排水系统设计中,要求凭借自身 的疏导泄洪功能来达到减少洪涝灾害及利用水资源等目的。而往往在实际建设过 程中,市政排水系统并没有起到应有的效果,一旦出现暴雨就会导致出现内涝问题,给社会和群众造成重大财产损失事故。在市政给排水系统的设计中需要制定 科学合理的规划设计方法,确定合理的排水体制,采取多样化的水资源利用措施,做到因地制宜,统筹规划,实现城市建设与生态环境建设的双赢。 2 市政给排水设计中常见问题 2.1 给水系统常见问题及对策分析 水资源是有限的,现在我国的水资源短缺已成为有目共睹的现实性问题,所 以在设计过程要以提高水资源的利用率为设计理念,结合城市的实际情况、气候、降雨量等因素,在降雨量丰富的季节,利用水库大坝等设施,对水资源进行积极 储备,以备不时之需,把比较费水的项目放在雨水较为充沛的季节,相对用水量 不大的行业项目尽量在旱季实施。同时积极宣传,加强各行各业和居民的节水意识,减少水资源浪费,同时给水系统还要根据行业的用水的目的和水质要求来实 现对水资源的合理分配,争取实现利用率的最优化。同时要加强循环的概念,做 到水的二次利用,比如将废水、污水净化后可以用于园林的灌溉等,坚持走全面 协调可持续发展道路。 2.2 污水系统常见问题及对策分析 旧城区由于历史原因,大多都采用雨污合流制,在城市发展中污水量增加, 急需将雨污水分离,避免对水体造成重大污染。在旧城区管网改造时,有条件的 应该对雨污水进行严格的分流。条件不足的,也应采取截留式合流制的设计理念,将大部分污水截留至污水厂进行处理。污水设施中的污水提升泵站,设置于污水 管道系统中,用以抽升城市污水的泵站。作用就是提升污水的高程,由于城市截 污网管收集的污水面积较广,污水靠重力流排入下游管道,在平原地区管道埋设 深度增加较快,直接影响了工程造价和后期的维护管理,因此在适当的地方增设 泵站,提升污水管道的下游高程。 2.3 雨水系统常见问题及对策分析 初期雨水,顾名思义就是降雨初期时的雨水,其携带污染物较多。如果将前 期雨水直接排入自然承受水体,将会对水体造成非常严重的污染,必须对前期雨

给排水设计方案说明(模板)

给排水方案设计说明 一、项目概况 1.项目规模:用地面积:213913m2,建筑面积:299940m2,地下室面积:86000m2 ,住宅户数:998户。 2.建筑单体分布情况: 二、项目特点 1、地形复杂,地面标高变化较大: 建筑单体首层地面绝对标高情况:

2、项目定位较高,高层住宅装修标准较高;别墅立面要求较高: 三、给排水设计方案 1、室外给水设计: (1) 水源: 本工程的供水水源为城市自来水。迎宾北路和翠微东路上分别有DN800和DN1000的给水管,地块周围预留有 DN200的市政给水接口,绝对标高23.5m 处的供水压力为 0.175MPa 。市政水压仅能供至南区地下室,其它地方均采用加压供水。 (2) 用水量: 本工程最高日生活用水量为 2209 m 3/d ,最大时生活用水量为 330 m 3/h 。其中广场、道路浇洒、绿化及人工湖的补水采用回收雨水及山泉水,该部分水量为:最高日生活用水量为 485 m 3/d ,最大时生活用水量为 90 m 3/h 。 主要项目的用水量标准及用水量计算见下表:

(3)室外给水系统: 室外生活给水与消防给水管道系统分别设置。根据实际情况、南区地下室、公共泳池用水采用市政直接供水;住宅、别墅及幼儿园、会所、北区地下室等采

用加压水泵变频供水系统(详见室内给排水部分);小区内的室外消火栓采用加压供水系统,管道压力由稳压泵和气压罐维持。(会所:为了维持冷热水平衡是否需要单独设置加压需要讨论?) (4)管材及接口: 室外生活给水管道DN≥100时采用内衬水泥砂浆的球墨铸铁给水管,承插接口,橡胶圈密封;DN<100时采用钢塑复合管,丝扣连接。绿化及水景用水采用UPVC给水管,粘接。 2、室外排水设计: (1)市政条件: 沿小区东侧的迎宾北路上设有DN400的污水管道,管底标高为17.16m~ 18.56m;有1000mmx1000mm及4000mmx2000mm的雨水暗沟,沟底底标高为21.5m~ 18.30m。本地块已预留多处雨水检查井和污水检查井,均能够满足本工程的排水要求。 (2)排水制度: 采用雨污分流体制。污水经化粪池处理后排入城市污水管道。场地雨水经雨水口收集后排入雨水管或排水暗沟,并最终排至周边的市政雨水管道。化粪池考虑分散设置。 (3)暴雨强度公式: 1536.1988(1+0.1579lnT) q= ————————————(L/s.ha) (t+1.5254)0.6012 雨水量:Q=Φ.q.F。(Φ为径流系数,F为流域汇水面积) (4)排水量: 设计最高日生活污水量:1130 m3/d,最大时生活污水量:120 m3/h。 场地雨排水设计考虑附近山区的洪水汇入。设计降雨历时t=14.5min,重现期T=100年时的雨水量为17.0 m3/s。 (5)管材及接口: 室外排水管道采用UPVC双壁波纹管,承插接口,橡胶圈密封。室外排水沟

给排水设计规范

建筑 施工图审查中的疑难问题的分析和意见 施工图审查中的疑难问题的分析和意见 (给排水部分) 1.许多住宅小区或商住楼排除的废水均为生活污水性质,按国家规范《污水综合排放标准》 (GB8978— 1996)中 ,一级排放标准 ,才能进入城市污水处理厂或三级排放标准,才能排入天然水体。另外还有《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999 )均要求进行污水处理,水质达标后才能排入城市 污水管道。而重庆市建设委员会、重庆市市政管理委员会、重庆市环境保护局关于调整城市污水排放方式 的通知:渝建发 [2006]19 号“?为有效利用社会资源,更好地发挥已建城市污水处理项目的综合效益,逐步实现城市污水由分散处理转向集中处理,对已投入运行的污水处理厂管网收集覆盖范围内的民用建筑工 程(含新建、改建、扩建等)住宅、办公、学校等民用建筑工程产生的一般生活污水,可直接排入城市污 水管网”审查中应如何掌握? 答: 1、根据《污水综合排放标准》(针对全面、但主要是工业无非水)4.1.1排入 GB3838Ⅲ类水域(划定的保护区和游泳区除外)和排入 (GB8978— 1996)中规定:GB3097中二类海域的污水,执行 一级标准。 4.1.2排入 GB 3838中Ⅳ、Ⅴ类水域和排入 GB3097中三类海域的污水,执行二级标准。 4.1.3排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水,执行三级标准。 4.1.4排入未设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水,必须根据排水系统出水受纳水域的功能要 求,分别执行 4.1.1和 4.1.2 的规定。 4.1.5 GB3838中Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的保护区,GB3097中一类海域,禁止新建排污口, 现有排污口应按水体功能要求,实行污染物总量控制,以保证受纳水体水质符合规定用途的水质标准。 同时规定: 4.2.1.1第一类污染物,不分行业和污水排放方式,也不分受纳水体的功能类别, 理设施排放口采样,其最高允许排放浓度必须达到本标准要求(采矿行业的尾矿坝出水口不得视为车间排 放口)。 一律在车间或车间处

给排水常用设计参数

出水、排水和水位的要求 消防水池的出水。排水和水位因符合下列要求: 1、消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用 2.、消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等 3、消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水 条文说明 4.3.9本条为强制性条文,必须严格执行,消防水池的技术要求 1、消防水池是出水管的设计能满足有效容积被全部利用是提高消防水池的有效 利用率。减少死水区,实现节地的要求 消防水池(箱)的有效容积是设计最高水位至消防水池(箱)最低有效水位之间的距离,消防水池(箱)最低有效水位是消防水泵水喇叭口或水喇叭口以上0.6m 水位,当消防水泵吸水管或消防水箱出水管上设计防止旋流器时,最低有效水位为防止旋流器顶部以上0.2m 2.消防水池设置水位的目的是保证消防水池不因放空或各种因素漏水而照成的有效灭火水源不足的技术措施 3、消防水池溢流和排水采用见接排水的目的是防止污水倒灌污染消防水池内的 水 提示: 1,消防水池(箱)的有效容积可根据有效水深计算 2、喇叭口吸水管也可以在最低有效水位上方出池壁 3 在逆流水位、最低有效水位时应报警 4、水位位于正常水位的50~100mm时,应向消防控制中心或值班室报警消防水泵启动后低于正常水位时报警应停止 5、室外水池的就地水位显示装置可采用电子显示装置 消防水池容积的计算 (1)计算公式 有效容积为:V=3.6*(∑QPtp-Qbtb) V——消防水池的有效容积(m3)

QP——消火栓、自喷等自动灭火系统的设计流量(L/s) Qb——补水流量(L/s) t——火灾延续时间(H) (2)计算步骤 1、根据建筑类别和火灾危险性,确定消火栓延续时间:自动喷淋灭火系统火灾延续时间为1h 补水时间取最大值 2、根据建筑类别和规模。确定室外消火栓和室内消火栓的设计流量 3 、注意计算出消防水池容积与规定值要进行比较不应小于100m3 仅有消火栓系统时不应小于50m3

五星级酒店给排水设计要点总结

高档五星级酒店。高端酒店作为商务、商业的配套,已经成为众多开发商提升项目定位的一个选择,同时也是提升整体销售、租赁的一个筹码。国际品牌五星酒店的设计相对国内常规五星级酒店也有更高的技术要求。下面具体的来谈谈高要求下酒店给排水专业设计要点。 给排水设计部分: 1、设计标准 国际品牌五星级酒店(以洲际、万豪、喜达屋酒店管理公司为例,以下同)原则上要求设计需满足国家建筑给排水相关规范与酒店方设计指南文之高者。 2、水质检测及处理 国际品牌五星级酒店设计指南中对各类水质指标均有明确的规定。以硬度为例,生活用水要求控制在1~1.2mmol/L,洗衣房为0.5~0.75 mmol/L ,厨房普通用水点为 0.5~1mmol/L 。由于国内北方地区普遍超标,因此需要设置软化设备进行处理,可在供水水箱内按比例与市政水混合,达标后按不同区域进行供应。 其他水质指标,视超标情况设置相应的处理设置,如砂滤、碳滤等。同时酒店管理公司需要建设方提供项目临近范围内的自来水水质检测报告,用于审核处理工艺及作为重要工程资料备案。 对于消毒设施,紫外线消毒器即可以满足酒店的要求。 国际品牌五星级酒店在国内北方地区主要城市比较典型的供水流程为:市政自来水→原水调节池→提升(兼反冲洗)泵→砂滤→软水器软化及混合→供水(软水)水箱→紫外线消毒器→分区供水设备→用水点。 3、给水机房设置 在具有多业态的综合体内部,国际品牌五星级酒店原则上要求酒店给水机房完全独立设

置,与其他业态给水机房分开。但如果建设方有较强的综合体物业管理团队(如国际知名的几大物业管理行:第一太平戴维斯、戴德量行等),酒店管理方也会视沟通情况接受如下两种方案: (1)同意共用机房,但供水设备独立设置,空间上要求酒店/非酒店供水设备的位置分割,便于双方物业各自管理。 (2)同意共用机房,也同意供水设备合用,但要求进行严格的计量,保证酒店用水费用可以单独核算。由于此方案可能会对后期运营带来较多纠纷,酒店管理公司一般不会同意在新建酒店中实施。 4、储水量 在此问题上,国际品牌五星级酒店设计指南有原则性要求。但在实际工程中,不同的酒店管理公司或同一酒店管理公司不同的项目审核人,会在项目中有不同的理解方式。具体说明如下: (1)酒店设计指南中均要求储存半天或一天(视设计指南差异)的用水量。从理念上分析,是在市政断水的情况下,可以保证酒店各用水系统的全面正常运行。但如果严格按此要求执行,储存的水量将远远大于建设方所能承受的范围。 (2)在实际工程设计中,对于储存最高日还是平均日用水量,是否可以扣除由市政压力直供的各类机房补水;冷却塔补水储存于消防水池,客房是否按100%入住考虑等问题,在酒店设计指南中未明确说明。因此目前尚没有一个统一的执行标准。由于设计人需要向酒店方进行分阶段成果汇报,可在方案汇报阶段与酒店管理公司本项目的审核人对此问题进行讨论,达成一致意见即可。 (3)综合以往设计经验,在高端五星级酒店项目方案设计阶段,一般可取酒店的客房数,按900L/(客房?d)的标准(含生活、厨房、洗衣房用水及康体补水)考虑供水机房

相关文档