文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统原理题

电力系统原理题

电力系统原理题
电力系统原理题

1

继电保护试题及答案2

一、填空

1、电力系统相间短路的形式有(三相)短路和(两相)短路。

2、电力系统接地短路的形式有(两相)接地短路和(单相)接地短路。

3、电力系统发生相间短路时,(电压)大幅度下降,(电流)明显增大。

4、电力系统发生故障时,继电保护装置应(将故障部分切除),电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应(发出信号)。

5、在电力系统继电保护装置中,由于采用了电子电路,就出现了(整流)型和(晶体管)型继电保护装置。

6、继电保护的选择性是指继电保护动作时,只能把(故障元件)从系统中切除(无故障部分)继续运行。

7、电力系统切除故障的时间包括(继电保护动作)时间和(断路器跳闸)的时间。

8、继电保护的灵敏性是指其对(保护范围内)发生故障或不正常工作状态的(反应能力)。

9、继电保护的可靠性是指保护在应动作时(不拒动),不应动作时(不误动)。

10、继电保护装置一般是由测量部分、(逻辑部分)和(执行部分)组成。

二、判断题

1、电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,就会破坏电力系统运行的

稳定性。(√ )

2、电气设备过负荷时,继电保护应将过负荷设备切除。( × )

3、电力系统继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,使其快速动作。( √ )

4、电力系统故障时,继电保护装置只发出信号,不切除故障设备。( × )

5、继电保护装置的测量部分是测量被保护元件的某些运行参数与保护的整定值进行比

较。( √)

三、选择题

1、我国继电保护技术发展先后经历了五个阶段,其发展顺序依次是( C )。

(A)机电型、晶体管型、整流型、集成电路型、微机型;

(B)机电型、整流型、集成电路型、晶体管型、微机型;

(C)机电型、整流型、晶体管型、集成电路型、微机型。

2、电力系统最危险的故障是( C )。

(A)单相接地;(B)两相短路;(C)三相短路。

3、电力系统短路时最严重的后果是( C )。

(A)电孤使故障设备损坏;(B)使用户的正常工作遭到破坏;

(C)破坏电力系统运行的稳定性。

4、继电保护的灵敏系数Klm要求( C )

(A)Klm<1;(B) Klm=1;(C) Klm>1。

5、线路保护一般装设两套,两套保护的作用是( B )。

(A)主保护;(B)一套为主保护,另一套为后备保护;(C)后备保护。

6、对于反应故障时参数增大而动作的继电保护,计算继电保护灵敏系数时,应用( A )

(A)保护区末端金属性短路;(B)保护区首端金属性短路;

(C)保护区内任何一点金属性短路。

7、对于过电流保护,计算保护灵敏系数时,应用( B )。

(A)三相短路;(B)两相短路;(C)三相或两相短路都可以。

8、对于反应故障时参数减小而动作的继电保护,计算灵敏系数时应用(A )

(A)故障参数的最大计算值;(B)故障参数的最小计算值;(C)两者都可以。

四、简答题

1、电力系统短路可能产生什么样后果?

答:可能产生的后果是:

(1)故障点的电弧使故障设备损坏;

(2)比正常工作电流大得多的短路电流产生热效应和电动力效应,使故障回路中的设备遭到伤害;

(3)部分电力系统的电压大幅度下降,使用户正常工作遭到破坏,影响产品质量;

(4)破坏电力系统运行的稳定性,引起振荡,甚至使电力系统瓦解,造成大面积停电的恶性事故。

2、继电保护的基本任务是什么?

答:(1)当电力系统出现故障时,继电保护装置应快速、有选择地将故障元件从系统中切除,使故障元件免受损坏,保证系统其他部分继续运行;

(2)当系统出现不正常工作状态时,继电保护应及时反应,一般发出信号,通知值班人员处理。在无值班人员情况下,保护装置可作用于减负荷或跳闸。

3、后备保护的作用是什么?何谓近后备保护和远后备保护?

答:后备保护的作用是电力系统发生故障时,当主保护或断路器拒动,由后备保护以较长的时间切除故障,从而保证非故障部分继续运行。

近后备保护是在保护范围内故障主保护拒动时,首先动作的后备保护。

远后备保护是保护或断路器拒动时,靠近电源侧的相邻线路保护实现后备作用的保护。

4、利用电力系统正常运行和故障时参数的差别,可以构成哪些不同原理的继电保..

护?

答:可以构成的继电保护有:

(1)反应电流增大而动作的过电流保护;

(2)反应电压降低而动作的低电压保护;

(3)反应故障点到保护安装处距离的距离保护;

(4)线路内部故障时,线路两端电流相位发生变化的差动保护。

习题二

一、填空

1、互感器一、二次绕组的同极性端子标记通用(L1、K1)为同极性,(L

2、K2)为同极性。

2、测量变换器的隔离是把互感器的(有一点接地的二次绕组)与继电保护的(逻辑回路)隔离。

3、电磁式继电器是利用电磁铁的(铁芯)与(衔铁)间的吸引作用而工作的继电器。

4、时间继电器的动作时间是从(线圈上加上规定电压值)的瞬间起至继电器(延时触点闭合)的瞬间止所经历的时间。

5、继电器的(返回参数)与(动作参数)之比,称为返回系数。

二、判断题

1、测量变换器的作用就是改变所需测量的电气量。( ×)

2、利用对称分量滤过器,可以判断电力系统是否出现不对称故障。( √ )

3、电力系统发生不对称相间短路时,可将其短路电流分解为正序分量、负序分量和

零序分量。( × )

4、当正序电压输入负序电压滤过器时,其输出电压等于零。(√ )

5、能使电流继电器从释放状态改变至动作状态的最大电流称为继电器的动作电流。

(×)

三、选择题

1、互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是( B )。

(A)便于测量时形成回路;

(B)以防互感器一、二次绕组绝缘破坏时,高电压对二次设备及人身的危害;

(C)泄漏雷电流。

2、继电保护用互感器一次电压(或电流〉的正方向规定为( C )。

(A)从无“*”端指向有“*”端;(B)任何一端指向另一端;

(C)从有“*”端指向无“*”端。

3、电流变换器是(C )。

(A)一次输入电压,二次输出电压;(B)一次输入电流,二次输出电流;

(C)一次输入电流,二次输出电压。

4、零序分量滤过器的作用是( A )。

(A)获取零序分量;(B)消除零序分量;(C)获取正、负分量。

5、过电流继电器的动作电流( A )返回电流。

(A)大于;(B)小于;(C)等于。

四、简答题

1、继电保护装置用互感器的二次侧为什么要可靠接地?

答:互感器的二次侧都应有可靠的保安接地,以防互感器的一、二次绕组间绝缘损坏时,高电压从一次绕组窜入二次绕组对二次设备及人身造成危害。

2、测量变换器的作用是什么?

答:其作用是:

(1)电路的隔离。互感器二次绕组必须安全接地,而继电保护的逻辑回路不许接地,因此需要通过测量变换器将它们从电气上进行隔离;

(2)电量的变换。将互感器二次侧的电气量变小,或将电流互感器的二次电流变换为电压,以适应保护测量回路的需要;

(3)定值的调整。借助于测量变换器一次绕组或二次绕组抽头的改变,实现保护整值的调整,或扩大整定值的范围。

3、简述电磁式继电器的基本工作原理。

答:当继电器线圈中通入电流Ik时,产生磁通

,经铁芯、衔铁和气隙形成回路,衔铁被磁化,产生电磁力Fem,当Fem克服弹簧反作用力,衔铁被吸起,并带动触点接通。

4、说明中间继电器的作用。

答:(1)提供足够数量的触点,以便同时控制不同的电路;

(2)增加触点容量,以便接通和断开较大电流的电路;

(3)提供必要的延时特性,以满足继电保护及自动装置的要求。

五、综合题

1、何谓负序电流滤过器?目前使用的负序电流滤过器有哪几种形式?

答:电力系统正常且对称运行时,无负序分量出现。当电力系统发生故障时,总

会出现负序分量,即便是三相对称短路在短路开始瞬间也会出现负序分量。利用这一特点,即可构成灵敏度很高的负序电流保护。负序电流滤过器就是能将故障电流中的负序电流滤取出来供给继电保护用的一种专门器件。

负序电流滤过器的形式很多,常用的有:

(1)电流变换器(TA)和电抗变压器(TL)组合构成的负序电流滤过器;

(2)两电流变换器构成的负序电流滤过器;

(3)两电抗变压器构成的负序电流滤过器;

(4)三相全对称三电抗变压器构成的负序电流滤过器;

(5)集成电路中电运算放大器构成的负序电流滤过器;

(6)微机保护中由算法、数字滤波器形成的负序电流滤过器等。

3、本线路限时电流速断保护的保护范围一般不超过相邻下一线路的(瞬时电流速断)保护的保护范围,故只需带(0.5s )延时即可保

证选择性。

4、为使过电流保护在正常运行时不误动作,其动作电流应大于(最大负荷电流);为使过电流保护在外部故障切除后能可靠地返回,其返回电流应大于(最大负荷电流)。

5、为保证选择性,过电流保护的动作时限应按(阶梯)原则整定,越靠近电源处的保护,时限越(长)。

6、线路三段式电流保护中,(限时电流速断)保护为主保护,(定时限过电流)保护为后备保护。

二、判断题

1、瞬时电流速断保护在最小运行方式下保护范围最小。(√)

2、限时电流速断保护必须带时限,才能获得选择性。(√ )

3、三段式电流保护中,定时限过电流保护的保护范围最大。(√)

4、越靠近电源处的过电流保护,时限越长。(√)

5、保护范围大的保护,灵敏性好。(√ )

6、限时电流速断保护可以作线路的主保护(√)

7、瞬时电流速断保护的保护范围不随运行方式而改变。( ×)

8、三段式电流保护中,定时限过电流保护的动作电流最大(×)

9、瞬时电流速断保护的保护范围与故障类型无关。(×)

10、限时电流速断保护仅靠动作时限的整定即可保证选择性(×)

三、选择题

1、瞬时电流速断保护的动作电流应大于( A )。

(A)被保护线路末端短路时的最大短路电流;(B)线路的最大负载电流;

(C)相邻下一线路末端短路时的最大短路电流。

2、瞬时电流速断保护的保护范围在( C )运行方式下最小。

(A)最大;(B)正常;(C)最小。

3、定时限过电流保护的动作电流需要考虑返回系数,是为了( B )

(A)提高保护的灵敏性;(B)外部故障切除后保护可靠返回;(C)解决选择性。

4、若装有定时限过电流保护的线路,其末端变电所母线上有三条出线,各自的过电..流保护动作时限分别为1.5s、0.

5、1s,则该线路过电流保护的时限应整定为(B )

(A)1.5S;(B)2S;(C)3.5S;

5、三段式电流保护中,( B )是主保护。

(A)瞬时电流速断保护;(B)限时电流速断保护;(C)定时限过电流保护。

四、简答题

1、简述瞬时电流速断保护的优缺点。

答:优点:简单可靠、动作迅速。

缺点:不能保护本线路全长,故不能单独使用,另外,保护范围随运行方式和故障类型而变化。

2、瞬时电流速断保护中采用中间继电器的作用是什么?

答:(1)由于电流继电器的触点容量小,不能直接接通跳闸回路,采用中间继电器可扩大前级电流继电器的触点容量;

(2)考虑到在装有管型避雷器的输电线路上,当出现大气过电压使两相或三相避雷器同时放电时,将造成短时间的相间短路,采用有延时O.06~0.08 s的中间继电器,增大了保护的动作时间,从时间上躲过避雷器放电,避免了在上述情况下,瞬时电流速断保护误动作。

3、为什么过电流保护的动作电流要考虑返回系数,而瞬时电流速断保护及限时电流

速断保护则不考虑?

答:过电流保护的动作电流考虑返回系数,是为了使保护在外部故障切除后能可靠地返回,若不考虑返回系数,则由于过电流保护的动作电流较小,返回电流也较小,在外部故障切除后,电流恢复到,IL.max 可能大于返回电流而不返回。而瞬时电流速断保护在外部故障时根本不会动作,当然也就不存在返回的问题。至于限时电流速断保护在外部故障时可能动作,但因它的动作电流较大,相应的返回电流也较大,因此,当外部故障切除后恢复到IL.max时一定能自行返回。

(电压互感器)的接线方式。

5、电网中发生(不对称短路)时,非故障相中仍有电流流过,此电流称为非故障相电流。

二、判断题

1、功率方向继电器能否动作,与加给它的电压、电流的相位差无关。(×)

2、功率方向继电器可以单独作为线路保护。(×)

3、采用900接线的功率方向继电器,两相短路时无电压死区。(√ )

4、功率方向继电器电流线圈、电压线圈的同极性端子无关紧要。(×)

5、LG-11型功率方向继电器无电压死区。(√)

三、选择题

1、双侧电源线路的过电流保护加方向元件是为了( A )。

(A)解决选择性;(B)提高灵敏性;(C)提高可靠性。

2、双侧电源线路的瞬时电流速断保护为提高灵敏性,方向元件应装在(B )。

(A)动作电流大的一侧;(B)动作电流小的一侧;(C)两侧。

3、有一按900接线方式接线的功率方向继电器,当( B )

(A)(B) (C)

4、按900接线的功率方向继电器,若线路短路阻抗角为则三相短路时为(B )

(A)(B) (C)

5、双侧电源电网中,母线两侧方向过电流保护的方向元件在( A )可以省去。

(A)该保护的时限较长时(B)该保护的时限较短时

(C)两侧保护的时限相等时

四、简答题

1、何谓功率方向继电器的电压"死区"?采用整流型功率方向继电器有没有电压

“死区”?为什么?

答:当保护安装处附近发生金属性三相短路时,母线残余电压接近于零,即Uk≈0,继电器的动作条件不成立,继电器将不能正确动作,靠近保护安装处的这段范围,称为功率方向继电器的电压“死区”。整流型功率方向继电器LG一11,没有电压“死区”,因为它有“记忆”回路。

2、何谓功率方向继电器的“潜动”?

答:从理论上讲,对功率方向继电器来说,当两个量中只有一个量加入继电器时,极化继电器KP 线圈两端的电压为零,继电器不应动作。但实际上,由于比较回路中各元件参数不会完全对称,KP线圈两端将有电压,继电器可能动作,这称为整流型功率方向继电器的“潜动”。

3、相间短路保护用功率方向继电器采用900接线方式,其优点有哪些?

答:(1)不论发生三相短路还是两相短路,继电器均能正确判断故障方向;

(2)适当选择功率方向继电器的内角,可以使继电器工作与接近最灵敏状态;

(3)在两相短路时,加在继电器上的电压为故障相与非故障相之间的电压,其值较大,不会有电压“死区”

继电保护试题1

一、填空题:

1、对继电保护装置的四项基本要求是选择性、速动性、灵敏性和可靠性。

2、电力系统发生短路故障时,通常伴有电流增大,电压降低,以及电流与电压间相位改变等现象。

3、CT的二次绕组按三相三角形接线,它的接线系数是√3。

4、线路发生单相接地时,零序电流滤过器的输出电流,在大接地电流系统中为本线路的三相零序电流之和(或故障相电流),在小接地电流系统中为所有非故障线路的接地电容电流之和。

5、当PT有三个绕组时,第三绕组开口三角电压在大接地电流系统为100V,,在小接地电流系统为

100/3V 。

6、在电力系统中,采用快速保护、自动重合闸装置、低周减载装置都是保证系统稳定的重要措施。

7、变压器励磁涌流中含有很大的非周期分量,且波形之间出现间断角。

8、在主变差动保护中,由于CT的变比不能选的完全合适所产生的不平衡电流,一般用差动继电器中的平衡线圈来解决。

9、整流式仪表反映系统交流电量的平均值,但其表盘是按交流电量的有效值刻度的。

10、正常情况下,两个电流同时工作,当任一电流母线断开时,由另一电源带全部负荷,这种备用方式称为暗备用。

11、自动重合闸的起动方式有不对应起动方式和保护起动方式两种。

12、当系统中发电机发出的总功率大于负荷总功率时,发电机转速加快,系统频率升高。

13、电力电缆和控制电缆敷设在同一沟道时,要分别装在沟道的两侧,如果分不开时,则控制电缆应敷设

于电力电缆的下面。

14、兆欧表有三个接线柱,其标号分别为G、L、E,使用时G接屏蔽线,L接被测品,E接地。

15、在电流相位比较式母线差动保护装置中,一般利用差动继电器作为启动元件,相位比较继电器作为选择元件。

16、对负序电压继电器,用单相法模拟三种两相短路时,其刻度值为试验电压的1/√3倍。

17、在系统振荡过程中,系统电压最低点叫振荡中心,它位于系统综合阻抗的1/2 处。

18、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。

19、对系统二次电压回路通电时,必须可靠断开至PT二次侧的回路,防止二次反充电。

20、现场工作结束后,现场继电保护工作记录本上应记录整定值变更情况、二次回路更改情况、已解决及未解决的问题及缺陷、运行注意事项设备能否投运等项内容。

21、由变压器重瓦斯保护启动的中间继电器,应采用较大功率的中间继电器,不要求快速动作,以防止直流正极接地时误动作。

22、保护用的CT变比误差不应大于10% ,角误差不应超过7°。

23、分局规定对投入运行的主变本体和有载瓦斯继电器应4 年进行一次全部检验。

二、选择题:

1、两只变比相同、容量相同的CT,在二次绕组串联使用时(C )。

A、容量和变比都增加1倍。

B、变比增加1倍,容量不变。

C、变比不变,容量增加1倍。

2、对于采用不对应接线的断路器控制回路,控制手柄在“跳闸后”位置而红灯闪光,这说明(A )。

A、断路器在合闸位置。

B、断路器在跳闸位置。

C、断路器合闸回路辅助触点未接通。

3、方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是(B )

A、提高灵敏度。

B、消除正向出口三相短路的死区。

C、防止反向出口短路动作。

4、阻抗继电器接入第三相电压,是为了(B )

A、防止保护安装正向两相金属性短路时方向阻抗继电器不动作。

B、防止保护安装反向两相金属性短路时方向阻抗继电器误动作。

C、防止保护安装正向三相金属性短路时方向阻抗继电器不动作。

5、电力系统出现两相短路时,短路点距母线的远近与母线上负序电压值的关系是( B )

A、距故障点越远负序电压越高。

B、距故障点越近负序电压越高。

C、与故障点位置无关。

6、对于单侧电源的双绕组变压器,采用带制动线圈的差动继电器构成差动保护,其制动线圈应装在( A )

A、负荷侧

B、电源侧

C、两侧均可

7、某输电线路,当发生BC两相短路时(不计负荷电流),故障处的边界条件是(C )

A、IA=0 UB=UC=0 IB=-IC

B、UA=0 IB=IC=0

C、IA=0 UB=UC IB=-IC

8、中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的电容电流小于电感电流,此时的补偿方式为( B )

A、全补偿

B、过补偿

C、欠补偿

9、保护装置检验分为三种,是(C )

A、验收检验、定期检验、传动检验。

B、全部检验、部分检验、补充检验。

C、验收检验、定期检验、补充检验。

10、继电保护的“三误”是指(C )

A、误整定、误试验、误碰

B、误整定、误接线、误试验

C、误接线、误碰、误整定

11、高频闭锁式保护跳闸的必要条件是(B )

A、正方向元件动作,反方向元件不动作,没有收到过闭锁信号。

B、正方向元件动作,反方向元件不动作,收到过闭锁信号而后信号又消失。

C、保护启动,没有收到过闭锁信号。

12、主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护是(C )

A、辅助保护

B、异常运行保护

C、后备保护

13、在电压回路中,PT二次绕组至保护和自动装置的电压降不得超过其额定电压的( B )

A、5%

B、3%

C、10%

14、如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为110V,回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于( B )

A、正电源

B、负电源

C、继电器线圈的正极

15、直流母线电压不能过高或过低,允许范围一般是(C )

A、±3%

B、±5%

C、±10%

16、谐波制动的变压器纵差保护中设置差动速断元件的主要原因是( B )

A、为了提高差动保护的动作速度。

B、防止区内故障较高的短路水平时,由于CT饱和产生高次谐波增加,导致差动元件拒动。

C、保护设置的双重化,互为备用。

17、如果线路送出有功与受进无功相等,则线路电流、电压相位关系为(B )

A、电压超前电流45o

B、电流超前电压45o

C、电流超前电压135o

18、保护定值执行后,应于完工后(B )天内将定值回执给生计科。

A、5天内

B、3天内

C、一周内

19、设备修试后,应于工作完毕(B )天内提交安装或试验报告。

A、5天内

B、一周内

C、一月内

20、查找直流接地时,所用仪表内组不应低于(B )

A、1000Ω/V

B、2000Ω/V

C、3000Ω/V

21、控制屏上的红绿灯正确的位置,从屏面上看是(A )

A、红灯在右,绿灯在左

B、红灯在左,绿灯在右

C、3000Ω/V

22、线路高频阻抗器的作用是(A )

A、通低频,阻高频

B、通高频,阻低频

C、阻非周期分量,通高频

三、判断题:

1、所有的PT二次绕组出口均应装设熔断器或自动开关。(×)

2、220KV及以上系统线路保护的双重化是指两套保护的交流电流、电压和直流电源彼此独立,有各自的

选相功能,断路器有两个跳闸线圈,有两套独立的保护专(复)用通道。(√ )

3、变压器差动保护对主变绕组匝间短路没有保护作用。(×)

4、对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任者是工作负责人。(√ )

5、断路器失灵保护的延时应与其他保护的时限相配合。(×)

6、为防止差动保护误动作,在对变压器进行冲击试验时,应退出差动保护,待带负荷侧极性正确后,再投入差动保护。(×)

7、零序电流保护能反应各种不对称短路故障,但不反应三相对称短路。(×)

8、距离保护受系统振荡影响与保护的安装位置有关,当振荡中心在保护范围外时,距离保护就不会误动作。(√ )

9、电流继电器的整定值,在弹簧力矩不变的情况下,两线圈并联时比串联时大1倍,这是因为并联时流入线圈中的电流比串联时大1倍。(×)

10、在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意不经连接中的跳、合闸线及运行设备安全有关的连线。(√ )

11、方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。(√ )

12、继电保护装置试验用仪表的精确度应为0.2级。(×)

13、上下级保护间只要动作时间配合好,就可以保证选择性。(×)

14、由于调整变压器分接头,会在差动保护回路中引起不平衡电流增大,解决方法为提高差动保护的整定值。(√)

15、WXH-11保护装置的零序功率方向元件的最大灵敏度为70o。(×)

16、系统发生振荡时,不会产生零序或负序分量。(√ )

17、相间距离保护能反应两相短路及三相短路故障,同时也能反应两相接地故障。(√ )

18、静止元件(如线路、变压器)的负序和正序阻抗相等,旋转元件(如发电机)的正、负序阻抗则不相等。(√ )

19、变压器随着其接线方式的改变,其零序阻抗不会变。(×)

20、在发生接地故障时,变压器中性点处零序电压将会很高。(×)

四、问答题:

1、220KV微机线路保护定期检验周期有何要求?

答:1、新投运的保护运行后第一年内必须进行一次全部检验,并应按照新安装装置的检验项目进行。

2、每4年进行一次全部检验,每2年进行一次部分检验,每年随一次设备检修用80%的额定直流电压做一次用装置进行实际断路器的跳合闸试验(若当年一次设备检修,可不做此跳合闸试验)。

2、清扫运行中的设备和二次回路时应遵守哪些规定?

答:应认真仔细,并使用绝缘工具(毛刷、吹风设备等),特别注意防止振动,防止误碰。

3、何谓远方启信,为什么要采用远方启信?

答:远方启信是指每一侧的发信机,不但可以由本侧的发信元件将它投入工作,而且还可以由对侧的发信元件借助于高频通道将它投入工作,以保证“发信”的可靠性。

采用远方启信是为了防止在区外故障时,由于某种原因,反方向侧“发信”元件拒动,此时该侧的发信机就不能发信,导致正方向收信机收不到闭锁信号,从而使正方向侧高频保护误动。

4、高频保护中母差跳闸和跳闸位置停信的作用是什么?

答:当母线故障发生在CT与开关之间时,母线保护虽然正确动作,但故障点依然存在,依靠母线保护跳闸停止该线路高频保护发信,让对侧高频保护快速出口;跳闸位置停信是考虑当故障发生在本侧出口时,由接地或距离保护快速动作跳闸,而高频保护还未动作,故障已被切除,并发出连续高频信号,闭锁了对侧高频保护。

模拟试卷(一)

一、名词解释(本大题共4小题,每小题2分,共8分)

1.可靠性

2.最小短路电流

3.距离保护的测量阻抗

4.变压器过励磁

二、选择题(单项或多项)(本大题共8小题,每小题1.5分,共12分)

1.对于电力变压器,在下列情况中,属于不正常工作情况。

A.过电压;B.变压器匝间短路;C.电力系统振荡。

2.电磁型继电器的图形符号表示触头。

A.延时闭合动合;B.延时断开动合;C.延时闭合动断;D.延时断开动断。

3.在三段式电流保护中最灵敏;最不灵敏。

A.电流Ⅰ段;B.电流Ⅱ段;C.电流Ⅲ段。

4.在情况下,零序电流速断保护需要增设不灵敏I段保护。

A.保护安装侧变压器中性点接地数目最多时;B.线路末端变压器中性点接地数目最少;C.非全相运行状态下发生接地短路。

5.电压回路断线闭锁继电器在时不动作。

A.电压互感器一次侧某相断线;B.电压互感器二次侧某相断线;C.电压互感器二次侧断线。

6.系统振荡时,在三段式距离保护中距离段可能误动,所以要设置振荡闭锁回路。

A.Ⅰ;B.Ⅱ;C.Ⅲ。

7.被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护。

A.能正确动作;B.可能拒动;C.可能误动;D.要相继动作。

8.等无功阻抗圆反应了发电机已经处于运行状态。

A.失磁;B.临界失步;C.异步。

三、填空题(本大题共6小题,每小题2分,共12分)

l.零序电流滤过器正常运行或相间短路时,由于电流互感器的影响,将输出。

2.某阻抗继电器整定阻抗为4Ω,电抗变压器若取2Ω抽头,则电压变换器的变比为。当动作阻抗Zact= Ω时,加入继电器的最小电流,称该继电器的精确工作电流。

3.利用波形上的特点,为防止励磁涌流引起变压器纵差动保护误动的措施有、、、等。4.某台发电机定子绕组发生单相接地,用电压表测得电压互感器开口三角绕组电压为30V,那么接地点位置在距大约处。

5.电压差动母线保护是利用差动回路特征,来防止区外短路因电流互感器造成保护误动作。

6.基于逐次逼近原理进行A/D转换的数据采集系统包括:、、、和等。

四、简答题(本大题共3小题,每题6分,共18分)

1.简述三段式电流保护各段是如何实现选择性并保证灵敏性的。

2.对于偏移特性阻抗继电器是否需要设记忆回路和引入第三相电压?为什么?

3.采用电流元件I和I' 起动的高频闭锁方向保护原理框图如图一所示。试分别说明区外故障及其故障切除后该保护的工作情况。

五、分析题(本大题共3小题,每小题10分,共30分)

l.某小接地电流系统如图二所示。当线路L1采用A、c两相式接线.线路12采用A、B两相式接线,试分析其后果并得出相应结论。

2.在实现某方向电流保护时,不慎将A相功率方向继电器(α=30°)的电压极性接反,试分析在保护正方向出口发生AB两相短路时,该方向元件的动作行为并说明之。

3.Y,d1接线变压器纵差动保护能够反应高、低压绕组的接地故障吗?为什么?

六、计算题(本大题共l小题,每小题20分,共20分)

某网络如图三所示,试对保护1进行三段式距离保护的整定计算。假设各保护均采用方向阻抗继电器。

已知:线路阻抗为0.4Ω/km;最灵敏角φsen=70°;自起动系数Kss=1.2。

模拟试卷(一)参考答案

一、名词解释(本大题共4小题,每小题2分,共8分)

1.保护该动作时应动作,不该动作时别动作。

2.最小运行方式下两相短路时通过保护装置的短路电流。

3.是保护安装处电压与电流之比。

4.变压器铁芯中的磁感应强度B超过额定磁感应强度BN,引起励磁电流剧增的一种异常工作情况。

二、选择题(本大题共8小题,每小题1 5分,共12分)

1.A、C 2.D 3.C、A 4.C 5 .A 6.A、B 7.A 8.B

三、填空题(本大题共6小题,每小题2分,共12分)

1.励磁电流不平衡电流

2.50% 3.6

3.采用带速饱和变流器的差动继电器采用二次谐波制动原理利用波形鉴别间断角的大小或比较励磁涌流与短路电流的变化率原理利用波形对称原理

4.中性点30%

5.阻抗变化严重饱和

6.变换器模拟低通滤波器采样保持器多路转换器A/D转换器

四、简答题(本大题共3小题.每小题6分,共18分)

1.无时限电流速断保护是通过动作电流整定值实现选择性。为保证灵敏性,要求最大保护范围≥50%;最小保护范围≥15%。若不满足,可采用电流电压联镁速断保护。限时电流速断保护通过动作电流整定值和动作时限(△t)来实现选择性。要求灵敏系数Ksen≥1.3~1.5。若不满足要求可与相邻线路限时电流速断保护配合,此时动作时限为2△t。

过电流保护也是通过动作电流整定值和动作时限的选取来实现选择性。要求作近后备时Ksen≥1 3~1 5;作远后备时Ksen≥l.2。若不满足要求,可采用低电压起动的过电流保护、负序电流保护等。

2.不需设记忆回路和引入第三相电压。因偏移特性阻抗继电器的动作特性在复数阻抗平面上是包括圆心并向第三象限偏移α的一个圆,故不存在死区。

3.区外短路(K点)时,近故障点端的短路功率方向为负,如图十五所示线路BC中保护B,功率方向元件kW不动作.与门y无输出。低定值电流起动元件I起动,通过记忆元件T1、禁止门JZ1瞬时起动发信机发信,高频闭锁信号经通道送至对端即C端,为C端收信机接收,与此同时本端收信机也收到此闭锁信号,于是JZ2无输出,不能跳闸。对于远故障点端保护C短路功率方向为正,高定值电流起动元件I’ 和功率方向元件kW均起动,但须等待t2延时后才能跳闸,然而此时收信机已收到对端发来的闭锁信号,将JZ2闭锁。

区外故障切除后,低定值起动元件I返回后,通过记忆元件T1仍可继续发信t1时间,以防近故障点端低定值起动元件,先于远故障点端高定值起动元件I’返回,造成保护误动作。

五、分析题(本大题共3小题,每小题10分,共30分)

1对于小接地电流系统中,当发生两点接地时,希望只切除一个接地点。若线路L1采用A、C两相式接线,

线路L2采用A、B两相式接线,当发生不同相别的两点接地时,保护动作情况如下:

可见,只有l/3的机会切除一条线路。而有1/2的机会可能切除两条线路(当t1 =t2时),且有l/6机会不反应。

2.当A相功率方向继电器内角α=30°时,保护正方向出口发生AB两相短路电流、电压相量图如图十六所示。由于A相功率方向继电器的电压极性接反,加人继电器的电压U(。)BC变成U(。)CB。直线MN阴影部分为动作区。因加入继电器的电流I(。)A落在非动作区内,故该方向元件不动作。

3.不能反应。

对于y,d11接线变压器,高压绕组发生接地故障时,会流过零序电流,但由于纵差动保护用电流互感器二次绕组为三角形接线,无零序电流输出,故该保护不反应。变压器低压绕组发生接地故障时,同样由于该变压器绕组是三角形接线,零序电流出不来,虽然该侧电流互感器为星形接线,也不能反应。

六、计算题(本大题共1小题,每小题20分,共20分)

1.距离I段:

2.距离Ⅱ段:

3.距离Ⅲ段:

第一章电力系统基本知识题库

第一章电力系统基本知识题库(81题占7.77%) 一、选择题(40题) 1、产生谐波电流最为突出的设备是()。 A. 晶闸管变流设备 B. 电焊机 C. 荧光灯 正确答案:A 2、停电时间包括事故停电、()及临时性停电时间。 A. 限电 B. 用户非工作时间段停电 C. 计划检修停电 正确答案:C 3、中性点非直接接地系统中发生单相接地时,非故障相对地电压会()。【★★☆☆☆】 A. 不变 B. 升高 C. 降低 正确答案:B 4、10KV三相供电电压允许偏差为额定电压的()。【★★☆☆☆】 A. ±7% B. ±10% C. +7%,-10% 正确答案:A 5、在()系统,相与地之间通过电弧形成的连接视为短路。【★★☆☆☆】 A. 中性点直接接地 B. 中性点经消弧线圈接地 C. 中性点不接地 正确答案:A 6、供电质量指电能质量与()。 A. 供电可靠性 B. 供电经济性 C. 供电服务质量 正确答案:A 7、工作接地的接地电阻一般不应超过()Ω。 A. 4 B. 5 C. 10 正确答案:A 8、相与地之间通过金属导体、电弧或其他较小阻抗连接而形成的短路称为()。 A. 单相短路 B. 两相短路 C. 三相短路 正确答案:A 9、高压长线路重载运行时,线路末端电压()首端电压。 A. 低于

C. 等于 正确答案:A 10、我国技术标准规定电力系统的额定工作频率是()Hz。 A. 40 B. 50 C. 60 正确答案:B 11、TN-C系统是指电力系统中性点直接接地,整个系统的中性线与保护线是()。 A. 合一的 B. 分开的 C. 部分合一部分分开的 正确答案:A 12、在并联运行的同一电力系统中,任一瞬间的()在全系统都是统一的。 A. 电压 B. 频率 C. 波形 正确答案:B 13、电压变化的速率大于(),即为电压急剧变化。 A. 1% B. 2% C. 5% 正确答案:A 14、我国电力系统中,线路始端的最低电压等级为()。 A. 0.20kV B. 0.38kV C. 0.4kV 正确答案:C 15、发电厂的发电机输出电压通常为6.3kV,10.5kV,最高不超过()。 A. 20kV B. 25kV C. 30kV 正确答案:A 16、远距离输送电能时,首先要将发电机的输出电压通过升压变压器升高到几万伏或几十万伏,以()输电线上的能量损耗。【★★☆☆☆】 A. 减小 B. 增大 C. 改变 正确答案:A 17、220V单相供电电压允许偏差为额定电压的()。 A. ±7% B. ±10% C. +7%,-10% 正确答案:C 18、远距离输送电能时,首先要将发电机的输出电压通过升压变压器升高到几万伏或几十万伏,以减小输电线上的()。

电力系统题库

第一章电力系统基本知识 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意) 1.电力系统是由(B)、配电和用电组成的整体。 A.输电、变电 B.发电、输电、变电 C.发电、输电 2.电力系统中的输电、变电、(B)三个部分称为电力网。 A.发电 B.配电 C.用电 3.直接将电能送到用户的网络称为(C)。 A.发电网 B.输电网 C.配电网 4.以高压甚至超高压将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络称为(B)。 A.发电网 B.输电网 C.配电网 5.电力生产的特点是(A)、集中性、适用性、先行性。 A.同时性 B.广泛性 C.统一性 6.线损是指电能从发电厂到用户的输送过程中不可避免地发生的(C)损失。 A.电压 B.电流 C.功率和能量 7.在分析用户的负荷率时,选(A)中负荷最高的一个小时的平均负荷作为高峰负荷。 A.一天24小时 B.一个月720小时C一年8760小时 8.对于电力系统来说,峰、谷负荷差越(B),用电越趋于合理。 A.大 B.小 C.稳定 D.不稳定 9.为了分析负荷率,常采用(C)。 A.年平均负荷 B.月平均负荷 C.日平均负荷

10.突然中断供电会造成经济较大损失、社会秩序混乱或在政治上产生较大影响的负荷属(B)类负荷。 A.一类 B.二类 C.三类 11.高压断路器具有开断正常负荷和(B)的能力。 A.过载 B.过载、短路故障 C.短路故障 12.供电质量指电能质量与(A) A.供电可靠性 B.供电经济性 C.供电服务质量 13.电压质量分为电压允许偏差、三相电压允许不平衡度、(C)、电压允许波动与闪变。 A.频率允许偏差 B.供电可靠性 C.公网谐波 14.10kV三相供电电压允许偏差为额定电压的(A) A.±7% B. ±10% C.+7%-10% 15.当电压上升时,白炽灯的(C)将下降。 A.发光效率 B.光通量 C.寿命 16.当电压过高时,电动机可能(B)。 A.不能起动 B.绝缘老化加快 C.反转 17.我国国标对35~110kV系统规定的电压波动允许值是(B)。 A.1.6% B.2% C.2.5% 18.(B)的电压急剧波动引起灯光闪烁、光通量急剧波动,而造成人眼视觉不舒适的现象,称为闪变。 A.连续性 B.周期性 C.间断性 19.电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在(C)。 A.电感和电容元件 B.三相参数不对称 C.非线性元件

电力系统分析课后作业题及练习题

第一章 电力系统的基本概念 1-1 什么叫电力系统、电力网及动力系统 1-2 电力线、发电机、变压器和用电设备的额定电压是如何确定的 1-3 我国电网的电压等级有哪些 1-4 标出图1-4电力系统中各元件的额定电压。 1-5 请回答如图1-5所示电力系统中的二个问题: ⑴ 发电机G 、变压器1T 2T 3T 4T 、三相电动机D 、单相电灯L 等各元件的额定电压。 ⑵ 当变压器1T 在+%抽头处工作,2T 在主抽头处工作,3T 在%抽头处工作时,求这些变压器的实际变比。 1-6 图1-6中已标明各级电网的电压等级。试标出图中发电机和电动机的额定电压及变压器的额定变比。 1-7 电力系统结线如图1-7所示,电网各级电压示于图中。试求: 习题1-5图 习题1-6图 习题1-4图

⑴发电机G 和变压器1T 、2T 、3T 高低压侧的额定电压。 ⑵设变压器1T 工作于+%抽头, 2T 工作于主抽头,3T 工作于-5%抽头,求这些变压器的实际变比。 1-8 比较两种接地方式的优缺点,分析其适用范围。 1-9 什么叫三相系统中性点位移它在什么情况下发生中性点不接地系统发生单相接地时,非故障相电压为什么增加3倍 1-10 若在变压器中性点经消弧线圈接地,消弧线圈的作用是什么 第二章 电力系统各元件的参数及等值网络 2-1 一条110kV 、80km 的单回输电线路,导线型号为LGJ —150,水平排列,其线间距离为4m ,求此输电线路在40℃时的参数,并画出等值电路。 2-2 三相双绕组变压器的型号为SSPL —63000/220,额定容量为63000kVA ,额定电压为242/,短路损耗404=k P kW ,短路电压45.14%=k U ,空载损耗93=o P kW ,空载电流 41.2%=o I 。求该变压器归算到高压侧的参数,并作出等值电路。 2-3 已知电力网如图2-3所示: 各元件参数如下: 变压器:1T :S =400MVA ,12%=k U , 242/ kV 2T :S =400MVA ,12%=k U , 220/121 kV 线路:2001=l km, /4.01Ω=x km (每回路) 习题1-7图 115kV T 1 T 2 l 1 l 2 习题2-3图

(完整版)电力系统分析基础知识点总结

一.填空题 1、输电线路的网络参数是指(电阻)、(电抗)、(电纳)、(电导)。 2、所谓“电压降落”是指输电线首端和末端电压的(相量)之差。“电压偏移”是指输电线某点的实际电压和额定 电压的(数值)的差。 3、由无限大的电源供电系统,发生三相短路时,其短路电流包含(强制/周期)分量和(自由/非周期)分量,短路 电流的最大瞬时的值又叫(短路冲击电流),他出现在短路后约(半)个周波左右,当频率等于50HZ时,这个时间应为(0.01)秒左右。 4、标么值是指(有名值/实际值)和(基准值)的比值。 5、所谓“短路”是指(电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地之间的连接),在三相系统中短路的基本 形式有(三相短路),(两相短路),(单相短路接地),(两相短路接地)。 6、电力系统中的有功功率电源是(各类发电厂的发电机),无功功率电源是(发电机),(电容器和调相机),(并联 电抗器),(静止补偿器和静止调相机)。 7、电力系统的中性点接地方式有(直接接地)(不接地)(经消弧线圈接地)。 8、电力网的接线方式通常按供电可靠性分为(无备用)接线和(有备用)接线。 9、架空线是由(导线)(避雷线)(杆塔)(绝缘子)(金具)构成。 10、电力系统的调压措施有(改变发电机端电压)、(改变变压器变比)、(借并联补偿设备调压)、(改变输电线路参 数)。 11、某变压器铭牌上标么电压为220±2*2.5%,他共有(5)个接头,各分接头电压分别为(220KV)(214.5KV)(209KV) (225.5KV)(231KV)。 二:思考题 1.电力网,电力系统和动力系统的定义是什么?(p2) 答: 电力系统:由发电机、发电厂、输电、变电、配电以及负荷组成的系统。 电力网:由变压器、电力线路、等变换、输送、分配电能的设备组成的部分。 动力系统:电力系统和动力部分的总和。 2.电力系统的电气接线图和地理接线图有何区别?(p4-5) 答:电力系统的地理接线图主要显示该系统中发电厂、变电所的地理位置,电力线路的路径以及它们相互间的连接。但难以表示各主要电机电器间的联系。 电力系统的电气接线图主要显示该系统中发电机、变压器、母线、断路器、电力线路等主要电机电器、线路之间的电气结线。但难以反映各发电厂、变电所、电力线路的相对位置。 3.电力系统运行的特点和要求是什么?(p5) 答:特点:(1)电能与国民经济各部门联系密切。(2)电能不能大量储存。(3)生产、输送、消费电能各环节所组成的统一整体不可分割。(4)电能生产、输送、消费工况的改变十分迅速。(5)对电能质量的要求颇为严格。 要求:(1)保证可靠的持续供电。(2)保证良好的电能质量。(3)保证系统运行的经济性。 4.电网互联的优缺点是什么?(p7) 答:可大大提高供电的可靠性,减少为防止设备事故引起供电中断而设置的备用容量;可更合理的调配用电,降低联合系统的最大负荷,提高发电设备的利用率,减少联合系统中发电设备的总容量;可更合理的利用系统中各类发电厂提高运行经济性。同时,由于个别负荷在系统中所占比重减小,其波动对系统电能质量影响也减小。联合电力系统容量很大,个别机组的开停甚至故障,对系统的影响将减小,从而可采用大容高效率的机组。 5.我国电力网的额定电压等级有哪些?与之对应的平均额定电压是多少?系统各元件的额定电压如何确定? (p8-9) 答:额定电压等级有(kv):3、6、10、35、110、220、330、500 平均额定电压有(kv):3.15、6.3、10.5、37、115、230、345、525 系统各元件的额定电压如何确定:发电机母线比额定电压高5%。变压器接电源侧为额定电压,接负荷侧比额定电压高10%,变压器如果直接接负荷,则这一侧比额定电压高5%。 6.电力系统为什么不采用一个统一的电压等级,而要设置多级电压?(p8) S 。当功率一定时电压越高电流越小,导线答:三相功率S和线电压U、线电流I之间的固定关系为

电力系统基本知识考试题及答案

电力系统基本知识考试题及答案

一、单选题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分) dx1003当20kV取代10kV中压配电电压,原来线路导线线径不变,则升压后的配电容量可以提高______倍。(A) A、1 B、2 C、3 D、4 dx1004在中性点不接地的电力系统中,当系统发生单相完全接地故障时,单相接地电流数值上等于系统正常运行时每相对地电容电流的______倍。(C) A、1 B、2 C、3 D、4 dx1043当电路发生短路或过负荷时,______能自动切断故障电路,从而使电器设备得到保护。(D) A、高压断路器 B、隔离开关 C、电压互感器 D、熔断器 dx1044频率是电能质量的重要指标之一,我国电力采用交流______Hz频率,俗称“工频”。(B) A、49 B、50 C、51 D、52 dx1060电力系统进行无功补偿起到的作用之一是______。(B) A、降低了设备维护成本 B、降低线损 C、降低了对设备的技术要求 D、降低了设备维护标准

dx1083双电源的高压配电所电气主接线,可以一路电源供电,另一路电源进线备用,两段母线并列运行,当工作电源断电时,可手动或自动地投入______,即可恢复对整个配电所的供电。(B) A、工作电源 B、备用电源 C、发电电源 D、直流电源 dx1084过补偿方式可避免______的产生,因此得到广泛采用。(B) A、谐振过电流 B、谐振过电压 C、大气过电压 D、操作过电压 dx1085中断供电时将造成人身伤亡,属于______负荷。(A) A、一类 B、二类 C、三类 D、四类 dx1086用电负荷是用户在某一时刻对电力糸统所需求的______。(C) A、电压 B、电流 C、功率 D、电阻 dx1087供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之差与______之比的百分数来表示。(B) A、实际频率 B、额定频率 C、平均频率 D、瞬时频率 dx1088在电力系统中,用得较多的限制短路电流的方法有,选择合适的接线方式、采用分裂绕组变压器和

电力系统题库道

《电力系统基础》试题库 一、名词解释: 1、动力系统-将电力系统加上各种类型发电厂中的动力部分就称为动 力系统 2、电力系统-由发电机、变压器输配电线路和用户电器等各种电气设 备连接在一起而形成的生产、输送分配和消费电能的整体就称为电力系统 3、电力网-由各种电压等级的变压器和输、配电线路所构成的用于变 换和输送、分配电能的部分称为电力网 4、频率的一次调整-由发电机的自动调速器完成的频率调整 5、频率的二次调整-就是自动或手动地操作调频器而完成的频率调整 6、频率的三次调整-按照负荷曲线及最优化准则在各个发电厂之间分 配发电负荷。 7、电压中枢点-指在电力系统中监视、控制、调整电压的有代表性的 点母线 8、同步运行状态-指电力系统中所有并联运行的同步电机都有相同的 电角速度

9、稳定运行状态-在同步运行状态下,表征运行状态的各参数变化很 小,这种情况为稳定运行状态 10、稳定性问题-电力系统在运行时受到微小的或大的扰动之后,能否 继续保护系统中同步电机同步运行的问题称为电力系统稳定性问题11、静态稳定-指电力系统在运行中受到微小扰动后,独立地恢复到它 原来的运行状态的能力叫静态稳定 12、暂态稳定-指电力系统受到较大的扰动后各发电机是否能继续保持 同步运行的问题 13、功角稳定-指系统中各发电机之间的相对功角失去稳定性的现象 14、顺调压-在最大负荷时使中枢点的电压不低于线路额定电压的% 倍,在最小负荷时使中枢点的电压不高于线路额定的额定电压的%倍,这种调压方式叫顺调压 15、逆调压-在最大负荷时使中枢点的电压较该点所连接线路的额定电 压提高5%,在最小负荷时使中枢点的电压等于线路额定电压的调压方式叫逆调压 16、常调压-在任何负荷下中枢点电压保持为大约恒定的数值,一般较 线路额定电压高2%~5%,这种调压方式叫常调压 二、问答:

电力系统分析(本)网上作业二及答案

练习二:单项选择题 1、通过10输电线接入系统的发电机的额定电压是()。 A 10 B 10.5 C11 (答案:B) 2、根据用户对()的不同要求,目前我国将负荷分为三级。 A 供电电压等级 B 供电经济性 C供电可靠性 (答案:C) 3、为了适应电力系统运行调节的需要,通常在变压器的()上设计制造了分接抽头。 A 高压绕组 B中压绕组 C低压绕组 (答案:A) 4、采用分裂导线可()输电线电抗。 A 增大 B 减小 C保持不变 (答案:B) 5、在有名单位制中,功率的表达式为( ) A 1.732×V×I B ×I C 3×V×I (答案:A) 6、电力系统的中性点是指( ) A变压器的中性点 B星形接线变压器的中性点 C发电机的中性点 D B和C (答案:D)

7、我国电力系统的额定电压等级为( ) A 3、6、10、35、110、220() B 3、6、10、35、66、110、220() C 3、6、10、110、220、330() D 3、6、10、35、60、110、220、330、500() (答案:D) 8、计算短路后任意时刻短路电流周期分量时,需要用到()。 A.互阻抗 B.转移阻抗 C.计算电抗 (答案:C) 9、冲击电流是短路电流()。 A.最大瞬时值 B.最小瞬时值 C.有效值 (答案:A) 10、短路电流周期分量的标么值与()有关。 A.转移电抗和短路时间 B.计算电抗和短路点距离 C.计算电抗和短路时间 (答案:C) 11、在系统发生短路时,异步电动机()向系统提供短路电流。 A.绝对不 B.一直 C.有时 (答案:C) 12、对于静止元件来说,其()。 A 正序电抗=负序电抗 B正序电抗=零序电抗 C负序电抗=零序电抗 (答案:A) 13、有架空地线的输电线的零序电抗()无架空地线的输电线的零序电抗。

电力系统基本知识试题库

电力系统基本知识题库 出题人: 1.电力系统中输送和分配电能的部分称为(B) A、电力系统; B、电力网; C、动力系统; D、直流输电系统2.发电机的额定电压与系统的额定电压为同一等级时,发电机的额定电压规定比系统的额定电压(D) A、低10%; B、高10% ; C、低5%; D、高5% 3.下面那种负荷级造成国民经济的重大损失,使市政生活的重要部门发生混乱(A) A、第一级负荷; B、第二级负荷; C、第三级负荷; D、无 4.系统向用户提供的无功功率越小用户电压就(A) A、越低; B、越高; C、越合乎标准; D、等于0 5.电力系统不能向负荷供应所需的足够的有功功率时,系统的频率就(B) A、要升高; B、要降低; C、会不高也不低; D、升高较轻6.电力系统在很小的干扰下,能独立地恢复到它初始运行状况的能力称(B) A、初态稳定; B、静态稳定; C、系统的抗干扰能力; D、动态稳定 7.频率主要决定于系统中的(A) A、有功功率平衡; B、无功功率平衡; C、电压; D、电流

8.电压主要决定于系统中的(B) A、有功功率平衡; B、无功功率平衡; C、频率; D、电流 9.用户供电电压的允许偏移对于35kV及以上电压级为额定值的(C)A、5%; B、10%; C、±5%; D、±10% 10.当电力系统发生短路故障时,在短路点将会(B) A、产生一个高电压; B、通过很大的短路电流; C、通过一个很小的正常的负荷; D、产生零序电流 11.电力系统在运行中发生短路故障时,通常伴随着电压(B) A、上升; B、下降; C、越来越稳定; D、无影响 12.根据国家标准,10kV及以下三相供电电压的允许偏差为额定电压的(D) A、3%; B、±3%; C、5%; D、±5% 13.系统频率波动的原因(B) A、无功的波动; B、有功的波动; C、电压的波动; D、以上三个原因 14.系统的容量越大允许的频率偏差越(C) A、大; B、不一定; C、小; D、不变 15.以下短路类型中(A)发生的机会最多。 A、单相接地短路; B、两相接地短路; C、三相短路; D、两相相间短路

华南理工2019秋电力系统分析下作业

一.选择题(每题4分) 1. 电力系统的有功功率电源是(B ) A .调相机 B .发电机 C .电容 D .变压器 2. 电力系统的短路类型中,属于对称短路的是(D ) A .单相短路; B .两相短路; C .两相短路接地; D .三相短路。 3. 对电力系统并列运行的暂态稳定性而言,最不利的短路故障是(A ) A .单相接地短路; B .两相短路; C .两相接地短路; D .三相短路。 4. 作为判据0>δ d dP e 主要应用于分析简单系统的(D ) A. 暂态稳定 B. 故障计算 C. 调压计算 D. 静态稳定 5. 两相短路接地故障中,附加阻抗Z △为(D ) A.Z0Σ B.Z2Σ C.Z0Σ+Z2Σ D.Z0Σ∥Z2Σ 6. 电力系统的频率主要决定于(A ) A.有功功率的平衡 B.无功功率的平衡 C.电压质量 D.电流的大小 7. 若AC 两相发生短路,则基准相选择为(B ) A .A 相 B .B 相 C .C 相 D .A 相和C 相

8. 电压和电流的各序对称分量由Y,d11联接的变压器的星形侧经过三角形侧时,正序系统的相位发生的变化是(A) A.逆时针方向转过300 B.顺时针方向转过300 C.不变 D.不确定 二.简答题(每题5分) 1. 简述电力系统静态稳定的定义,其稳定的标志是什么? 答:静态稳定是指电力系统在某一运行方式下受到一个小干扰后,系统自动恢复到原始运行的能力。能恢复到原始运行状态,则系统是静态稳定的,否则就是静态不稳定的; 2. 简述电力系统暂态稳定的定义,其稳定的标志是什么? 答:暂态稳定是指系统受到大干扰后,各同步发电机保持同步运行并过渡到新的稳定运行方式或恢复到原来稳定运行方式的能力。暂态稳定的标志通常指保持第一或第二个振荡周期不失步。 3. 什么是电力系统的短路?短路故障有哪几种类型?哪些是对称短路?哪些是不对称短路? 答:电力系统的短路是指一切不正常的相与相之间或相与地之间(对于中性点接地的系统)发生通路的情况。正常运行时,除中性点外,相与相之间或相与地是绝缘的。如果由于某种原因使其绝缘破坏而构成了通路,就称电力系统发生了短路故障。 短路故障有四种类型:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路。 其中三相短路称为对称短路,其他三种类型的短路都称为不对称短路。 4. 什么是对称分量法?正序、负序、零序各有什么特点? 答:对称分量法是指三相电路中,任意一组不对称的三相量Fa、Fb、Fc,可以分解为三组三相对称的分量,(1)正序分量(Fa1、Fb1、Fc1):三相量大小相等,相位互差120,且与系统正常对称运行时的相序相同,正序分量为一平衡三相系统。(2)负序分量(Fa2、Fb2、Fc2):三相量大小相等,相位互差120,且与系统正常对称运行时的相序相反,负序分量也为一平衡三相系统。(3)零序分量(Fa0、Fb0、Fc0):三相量大小相等,相位一致。 5. 简述电力系统短路故障的类型,并指出哪些为对称短路,哪些为不对称短路。 答:短路故障有四种类型:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路。其中三相短路称为对称短路,其他三种类型的短路都称为不对称短路。

电力系统的基本知识简易版

In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 电力系统的基本知识简易 版

电力系统的基本知识简易版 温馨提示:本安全管理文件应用在平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 1、什么叫电力系统的稳定和振荡? 答:电力系统正常运行时,原动机供给发 电机的功率总是等于发电机送给系统供负荷消 耗的功率,当电力系统受到扰动,使上述功率 平衡关系受到破坏时,电力系统应能自动地恢 复到原来的运行状态,或者凭借控制设备的作 用过度到新的功率平衡状态运行,即谓电力系 统稳定。这是电力系统维持稳定运行的能力, 是电力系统同步稳定(简称稳定)研究的课 题。 电力系统稳定分为静态稳定和暂态稳定。 静态稳定是指电力系统受到微小的扰动(如负

载和电压较小的变化)后,能自动地恢复到原来运行状态的能力。暂态稳定对应的是电网受到大扰动的情况。 系统的各点电压和电流均作往复摆动,系统的任何一点电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而改变、频率下降等我们通常把这种现象叫电力系统振荡。 2、电力系统振荡和短路的区别是什么? 答:电力系统振荡和短路的主要区别是: 振荡时系统各点电压和电流值均作往复摆动,而短路时电流、电压值是突变的。此外,振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时的电流、电压值突变量很大。 振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角随功角δ的变化而改变;而短路时,电流

电力系统基本知识题库

电力系统基本知识题库 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

电力系统基本知识题库 出题人: 1.电力系统中输送和分配电能的部分称为(B) A、电力系统; B、电力网; C、动力系统; D、直流输电系统 2.发电机的额定电压与系统的额定电压为同一等级时,发电机的额定电压规定比系统的额定电压(D) A、低10%; B、高10% ; C、低5%; D、高5% 3.下面那种负荷级造成国民经济的重大损失,使市政生活的重要部门发生混乱(A) A、第一级负荷; B、第二级负荷; C、第三级负荷; D、无 4.系统向用户提供的无功功率越小用户电压就(A) A、越低; B、越高; C、越合乎标准; D、等于0 5.电力系统不能向负荷供应所需的足够的有功功率时,系统的频率就(B) A、要升高; B、要降低; C、会不高也不低; D、升高较轻 6.电力系统在很小的干扰下,能独立地恢复到它初始运行状况的能力称(B) A、初态稳定; B、静态稳定; C、系统的抗干扰能力; D、动态稳定7.频率主要决定于系统中的(A) A、有功功率平衡; B、无功功率平衡; C、电压; D、电流 8.电压主要决定于系统中的(B) A、有功功率平衡; B、无功功率平衡; C、频率; D、电流

9.用户供电电压的允许偏移对于35kV及以上电压级为额定值的(C)A、5%; B、10%; C、±5%; D、±10% 10.当电力系统发生短路故障时,在短路点将会(B) A、产生一个高电压; B、通过很大的短路电流; C、通过一个很小的正常的负荷; D、产生零序电流 11.电力系统在运行中发生短路故障时,通常伴随着电压(B) A、上升; B、下降; C、越来越稳定; D、无影响 12.根据国家标准,10kV及以下三相供电电压的允许偏差为额定电压的(D) A、3%; B、±3%; C、5%; D、±5% 13.系统频率波动的原因(B) A、无功的波动; B、有功的波动; C、电压的波动; D、以上三个原因14.系统的容量越大允许的频率偏差越(C) A、大; B、不一定; C、小; D、不变 15.以下短路类型中(A)发生的机会最多。 A、单相接地短路; B、两相接地短路; C、三相短路; D、两相相间短路16.以下短路类型中(C)造成的后果最严重。 A、单相接地短路; B、两相接地短路; C、三相短路; D、两相相间短路17.电力网按电压等级的高低,可分为(D) A、低压和高压;

电路基础试题库及答案

《电路分析基础》练习题及答案一.填空题(每空分) 1)电压和电流的参考方向一致,称为关联参考方向。 2)电压和电流的参考方向相反,称为非关联参考方向。 3)电压和电流的负值,表明参考方向与实际方向不一致。 4)若P>0(正值),说明该元件消耗(或吸收)功率,该元件为负载。 5)若P<0(负值),说明该元件产生(或发出)功率,该元件为电源。 6)任一电路中,产生的功率和消耗的功率应该相等,称为功率平衡定律。 7)基尔霍夫电流定律(KCL)说明在集总参数电路中,在任一时刻,流出(或流出)任一 节点或封闭面的各支路电流的代数和为零。 8)基尔霍夫电压定律(KVL)说明在集总参数电路中,在任一时刻,沿任一回路巡行一 周,各元件的电压代数和为零。 u(t),与流过它的电流i无关的二端元件称为电压源。 9)端电压恒为 S ,与其端电压u无关的二端元件称为电流源。 10)输出电流恒为6VΩΩscΩ Ω 11)几个电压源串联的等效电压等于所有电压源的电压代数和。 12)几个电流源并联的等效电流等于所有电流源的电流代数和。 13)某元件与理想电压源并联,其等效关系为该理想电压源。 14)某元件与理想电流源串联,其等效关系为该理想电流源。 15)两个电路的等效是指对外部而言,即保证端口的伏安特性(VCR)关系相同。 16)有n个节点,b条支路的电路图,必有n-1 条树枝和b-n+1条连枝。 17)有n个节点,b条支路的电路图,其独立的KCL方程为n-1个,独立的KVL方程数 为b-n+1。 18)平面图的回路内再无任何支路的闭合回路称为网孔。 19)在网孔分析法中,若在非公共支路有已知电流源,可作为已知网孔电流。 20)在节点分析法中,若已知电压源接地,可作为已知节点电压。 21)叠加定理只适用线性电路的分析。

最新华南理工大学电力系统分析下平时作业含答案资料

电力系统分析下作业 一.选择题 1.电力系统的有功功率电源是(A) A.发电机 B.变压器 C.调相机 D.电容器 2. 电力系统的短路类型中,属于对称短路的是(D)。 A、单相短路; B、两相短路; C、两相短路接地; D、三相短路。 3.对电力系统并列运行的暂态稳定性而言,最不利的短路故障是(A)。 A、三相短路; B、单相接地短路; C、两相短路接地; D、两相短路。 4.我国电力系统的额定电压等级有(D ) A.115、220、500(KV) B.110、230、500(KV) C.115、230、525(KV) D.110、220、500(KV) 5.电力系统的频率主要决定于(A) A.有功功率的平衡 B.无功功率的平衡 C.电压质量 D.电流的大小 6.若ac两相发生短路,则基准相选择为(B ) A.a相 B.b相 C.c相 D.a相和c相 7.输电线路的正序阻抗与负序阻抗相比,其值要(C) A.大 B.小 C.相等 D.都不是

8.两相短路接地故障中,附加阻抗Z △为(D ) A.Z0Σ B.Z2Σ C.Z0Σ +Z2Σ D.Z0Σ∥Z2Σ 9. 电力系统的暂态稳定性是指电力系统在受到(B )时的稳定性。 A.小干扰 B.大干扰 C.负荷变化 D.不确定因素 10. 作为判据 0>δ d dP e 主要应用于分析简单系统的(D ) A. 暂态稳定 B. 故障计算 C. 调压计算 D. 静态稳定 二.简答题 1. 写出电力系统的暂态稳定和电力系统的静态稳定的定义?稳定的标志是什 么? 答:静态稳定是指电力系统在某一运行方式下受到一个小干扰后,系统自动恢复到原始运行的能力。能恢复到原始运行状态,则系统是静态稳定的,否则就是静态不稳定的;暂态稳定是指系统受到大干扰后,各同步发电机保持同步运行并过渡到新的稳定运行方式或恢复到原来稳定运行方式的能力。暂态稳定的标志通常指保持第一或第二个振荡周期不失步。 2. 什么是电力系统的短路?短路故障有哪几种类型?哪些是对称短路?哪些是 不对称短路? 答:电力系统的短路是指一切不正常的相与相之间或相与地之间(对于中性点接地的系统)发生通路的情况。正常运行时,除中性点外,相与相之间或相与地是绝缘的。如果由于某种原因使其绝缘破坏而构成了通路,就称电力系统发生了短路故障。 短路故障有四种类型:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路。其中三相短路称为对称短路,其他三种类型的短路都称为不对称短路。 3. 4. 请简述提高电力系统静态稳定性的措施。

电路知识点题库及其答案

1、根据图1-1所示电路中电压和电流的参考方向,试计算该元件吸收的功率_______________。 根据图1-1所示电路中电压和电流的参考方向,试计算该元件吸收的功率_______________。 2、计算图1-2所示电路中端口a-b端的等效电阻R ab = _______________。 计算图1-2所示电路中端口1-2端的等效电阻R ab = _______________。 计算图1-2所示电路中端口a-b端的等效电阻R ab = _______________。 3、电路如图1-3所示,理想变压器变比2:1,则R = _________。

4、如图1-4所示,在t=0时刻开关断开,求电路的电压u C(0+) = ___________________。 如图1-4所示,在t=0时刻开关断开,求电路的电压u C(0+) = ___________________。 5、电路如图1-5所示,当电路发生谐振时,谐振的频率ω= _______________。 电路如图1-5所示,当电路发生谐振时,谐振的频率f = _______________。 6、电路如图1-6所示,电路中的U x = ___________________。

电路如图1-6所示,电路中的U0 = ___________________。 7、电路如图1-7所示,电路中的电流i = _________________。 电路如图1-7所示,电路中的电流i = _________________。 8、电路如图1-8所示,L R可获得最大功率为__________________。

华工电力系统分析下作业题库

1 同步发电机基本方程为什么要进行派克变换? 磁链方程式中出现变系数的主要原因: (1) 转子的旋转使定、转子绕组间产生相对运动,致使定、转子绕组间的互感系数发生相应的周期性变化。 (2) 转子在磁路上只是分别对于d 轴和q 轴对称而不是任意对称的,转子的旋转也导致定子各绕组的自感和互感的周期性变化。 ①变换后的电感系数都变为常数,可以假想dd 绕组,qq 绕组是固定在转子上的,相对转子静止。 ②派克变换阵对定子自感矩阵起到了对角化的作用,并消去了其中的角度变量。Ld,Lq,L0 为其特征根。 ③变换后定子和转子间的互感系数不对称,这是由于派克变换的矩阵不是正交矩阵。 ④Ld 为直轴同步电感系数,其值相当于当励磁绕组开路,定子合成磁势产生单纯直轴磁场时,任意一相定子绕组的自感系数。 2、派克变换的物理意义是什么?它将观察者的角度从静止的定子绕组转移到随转子一同旋转的转子上,从而使得定子绕组自、互感,定、转子绕组间互感变成常数,大大简化了同步电机的原始方程。 派克变换:将a 、b 、c 三相静止的绕组通过坐标变换等效为d 轴dd 绕组、q 轴qq 绕组,与转子一同旋转 。 3、试写出同步电机的基本实用化方程。 电势方程:00d d q d q q d q f f f f D D D Q Q Q v ri v ri v r i r i r i ψωψψωψψψψ+-+-+++==-==+=+ 磁链方程:d d d ad f ad D q q q aq Q f ad d f f ad D D ad d ad f D D Q aq q Q Q x i x i x i x i x i x i x i x i x i x i x i x i x i ψψψψψ=-++=+=-++=-++=+ 4、试说明 d x 、q x 、ad x 和aq x 的名称: d x :同步电机纵轴同步电抗;q x :同步电机横轴同步电抗;ad x :同步电机纵轴电枢反应电抗;和aq x 同步电机横轴电枢反应电抗 5、什么叫短路?所谓短路,是指一切不正常的相与相之间或相与地之间(对于中性点接地的系统)发生通路的情况。正常运行时,除中性点外,相与相之间或相与地之间是绝缘的。如果由于某种原因使其绝缘破坏而构成了通路,我们就称电力系统发生了短路故障。 6、电力系统简单短路故障共有四种类型:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路。其中三相短路又称为对称短路,其它三种类型的短路都称为不对称短路。电力系统的运行经验表明,单相接地短路发生的几率最大,约占70%左右;两相短路较少;三相短路发生的几率最少。三相短路发生的几率虽然少,但后果较严重,所以要给以足够的重视,况且,从短路计算的方法来看,一切不对称短路的计算,在采用对称分量法以后,都归结为对称短路的计算。因此,对三相短路的研究具有重要的意义。 7、短路的原因①绝缘材料的自然老化,设计、安装及维护不良所 带来的设备缺陷发展成短路。 ?②恶劣天气:雷击造成的闪络放电或避雷器动作, 架空线路由于大风或导线覆冰引起电杆倒塌等。 ?③人为误操作,如运行人员带负荷拉刀闸,线路或 设备检修后未拆除地线就加上电压引起短路。 ?④挖沟损伤电缆,鸟兽跨接在裸露的载流部分等。 8、短路的危害(1)电流剧增:设备发热增加,若短路持续时间较长,可使设备过热甚至损坏;由于短路电流的电动力效应,导体间将产生很大的机械应力,致使导体变形甚至损坏。 ? (2)电压大幅度下降,对用户影响很大。 ? (3)当短路发生地点离电源不远而持续时间又较长时,并列运行的发电机可能失去同步,破坏系统运行的稳定性,造成大面积停电,这是短路最严重的后果。 ? (4)发生不对称短路时,三相不平衡电流会在相邻的通讯线路感应电势,影响通讯。 9、计算短路电流的目的短路电流计算结果是选择电气设备(断路器、互感器、瓷瓶、母线、电缆等)的依据;是电力系统继电保护设计和整定的基础;是比较和选择发电厂和电力系统电气主接线图的依据,根据它可以确定限制短路电流的措施。 10、无限大功率电源? 端电压幅值和频率都保持恒定,内阻抗为零。电源内阻抗小于短路回路总阻抗的10%,即可认为是无限大功率电源 11、什么是短路冲击电流?它在什么条件下出现?与短路电流周期分量有什么关系?

电力系统基础知识科普

电力系统基础知识科普 1.电力系统、动力系统和电力网的划分 电力网:由变电所和不同电压等级输电线路组成的网络。 电力系统:由发电设备、输电设备和用电设备组成的网络。 动力系统:在电力系统的基础上,把发电厂的动力部分包含在内的系统。 2.电力系统运行的特点 电力系统运行特点: 电能不能大量存储;各环节组成的统一整体不可分割;过渡过程非常迅速(百分之几秒到十分之几秒);电力系统的地区性特点较强;对电能质量的要求颇为严格;与国民经济各部门和人民生活关系极其密切 3.电力系统运行的基本要求 保证供电的可靠性:减少停电损失,要求元件有足够的可靠性,要求提高系统运行的稳定性 保证良好的供电质量:电压、频率、波形 提高电力系统运行的经济性:降低能耗 4.发电厂的类型 发电厂的类型: 常规能源发电(主要发电形式):火力发电厂,水力发电厂,核能电厂 新能源发电:地热电厂、潮汐电厂、风力发电厂、太阳能电站、海洋能发电、磁流体发电、氢能发电、核聚变发电 5.电力系统的中性点接地方式 四种中性点接地方式:(前两种属于小电流接地,后两种属于大电流接地) 中性点不接地;中性点经消弧线圈接地;中性点直接接地;中性点经电阻接地 6.日负荷曲线、年最大负荷曲线的用途。 日负荷曲线对电力系统有很重要的意义,它是安排日发电计划,确定各发电厂发电任务以及确定系统运行方式等的重要依据。每日的最大负荷不尽相同,一般是年初底,年末高。夏季小于冬季。把每天的最大负荷抽取出来按年绘成曲线,成为年最大负荷曲线。年最大曲线的用途:安排各发电厂检修计划的依据;安排新装机组计划的依据。 7.电力系统的电压等级。 我国电力系统的电压等级分为: 电力系统的标称电压 3、6、10、35、60、110 、220、330、500、750 KV 对应的最高电压 3.6、7.2、12、40.5、72.5、126、252、363、550、800 KV 8.架空线路的结构组成 架空线路由导线,避雷线(架空地线),绝缘子,金具,杆塔等主部件组成。 9. 架空线路换位的目的 消除由于位置原因引起的不对称电抗,从而消除产生的电流畸变。 10. 分裂导线的优点 增大导线的有效半径,减少导线的电晕损耗,减少导线的电抗 11.导纳阵的特点 稀疏矩阵,对称矩阵

电力系统基本知识考试题库及答案

温馨提示:同学们,经过综合学习,你一定积累了很多知识,现在请认真、仔细地完成这张试题库吧。加油! 电力系统基本知识考试题库及答案

一、单选题库(每题库的备选项中,只有一项最符合题库意,每题库1分,错选或不选为0分,总计40分)dx1003当20kV取代10kV中压配电电压,原来线路导线线径不变,则升压后的配电容量可以提高______倍。(A) A、1 B、2 C、3 D、4 dx1004在中性点不接地的电力系统中,当系统发生单相完全接地故障时,单相接地电流数值上等于系统正常运行时每相对地电容电流的______倍。(C) A、1 B、2 C、3 D、4 dx1043当电路发生短路或过负荷时,______能自动切断故障电路,从而使电器设备得到保护。(D) A、高压断路器 B、隔离开关 C、电压互感器 D、熔断器 dx1044频率是电能质量的重要指标之一,我国电力采用交流______Hz频率,俗称“工频”。(B) A、49 B、50 C、51 D、52 dx1060电力系统进行无功补偿起到的作用之一是______。(B) A、降低了设备维护成本

B、降低线损 C、降低了对设备的技术要求 D、降低了设备维护标准 dx1083双电源的高压配电所电气主接线,可以一路电源供电,另一路电源进线备用,两段母线并列运行,当工作电源断电时,可手动或自动地投入______,即可恢复对整个配电所的供电。(B) A、工作电源 B、备用电源 C、发电电源 D、直流电源 dx1084过补偿方式可避免______的产生,因此得到广泛采用。(B) A、谐振过电流 B、谐振过电压 C、大气过电压 D、操作过电压 dx1085中断供电时将造成人身伤亡,属于______负荷。(A) A、一类 B、二类 C、三类 D、四类 dx1086用电负荷是用户在某一时刻对电力糸统所需求的______。(C) A、电压 B、电流 C、功率 D、电阻 dx1087供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之差与______之比的百分数来表示。(B) A、实际频率 B、额定频率 C、平均频率

电力系统题库

一问答题 1. 答:输电线路和变压器的功率损耗可以根据输电线路和变压器的等效电路,按照电路的基本关系,通过计算阻抗和导纳支路的功率损耗来进行,不同的是,线路导纳损耗的是容性无功功率。而变压器导纳支路损耗的是感性的无功功率。 2. 答:在电力系统的大量节点中,通常选择一些具有代表性的节点加以监视、控制,如果这些节点的电压满足要求,则该节点邻近的节点基本上也能满足要求,这些节点即称为中枢点。中枢点电压控制有逆调压,顺调压,常调压三种方式。逆调压要求高峰负荷时将中 枢点电压调到 1.05 ,低谷负荷时调到;顺调压方式要求高峰负荷时中枢点电 压不低于,低谷时不高于;常调压方式要求在任何负荷时中枢点电 压基本保持不变且略大于。 3. 答:同步发电机正常稳态运行时的等效电路如图6-1所示,相量图如图6-2所示,虚构 电动势没有明确的物理意义,仅仅是为了方便运算而引入的。 a)b)c)c) 图6—1稳态运行时发电机等效电路 a)隐极机b)凸极机c)凸极机 a)b) 图6—2同步发电机正常运行时的相量图(a凸极机,b隐极机) 4. 答:发电机组发出的有功功率与系统频率的关系叫做发电机组的有功功率——频率静态特性。发电机单位三条街功率KG表示当频率下降或上升1Hz时,发电机增发或减发的功

率值,其大小可以整定,与调差系数有关 5. 答:冲击电流是短路电流的瞬时最大值,它出现在短路发生后半个周期(约0.01s)时, 冲击系数与每回路中电感核电组织的大小有关。 6. 答:采用分裂导线可以较少电晕放电和单位长度电抗(可参见电抗计算公式);电力线路一般以π型等效电路来表示. 7. 已知量: 、、、、、 待求量:1)对于PQ节点,每个节点均有两个未知量待求:、; 2)对于PV节点,电压给定,因此,,只有待求; 3)对于平衡节点,电压大小和相角均已知,不需要参加联列求解。 已知量、通过公式求解: , ; 式中,,、分别表示节点导纳矩阵元素的实部和虚部。 8. 答:负荷变化引起频率偏差时,系统中凡装有调速器又留有可调容量的发电机组都自动参加频率调整,这就是电力系统频率的一次调整。电力系统的一次调整只能做到有差调节。 9. 答:互联成网的交流电力系统在稳定运行条件下具有同一频率,当电力系统出现有功功率不平衡时,如有功功率电源不足或者负荷增大时,将会引起频率下降,反之造成频率过高。系统设置有功功率黑用容量是为了满足频率调整的需要,以便在发电、供电设备发生故障或者检修时,以及系统负荷增长后,溶有充足的发电设备容量向用户供电,保证电力系统在额定频率下达到有功平衡 10. 答:由于大多数用电设备的功率因数都不等于1,因此在运行中要损耗无功功率,即为无功负荷。无功损耗主要指电力线路上的无功损耗和变压器的无功损耗(包括励磁支路和绕组漏抗中的无功功率损耗)。 11. 答:电力系统的主要特点:(1)与国民经济各部门和人民生活关系密切。(2)电能不能储存。(3)暂态过程非常短暂。

相关文档