文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2017 一消技术实务真题及答案(完整版)

2017 一消技术实务真题及答案(完整版)

2017 一消技术实务真题及答案(完整版)
2017 一消技术实务真题及答案(完整版)

2017 一消技术实务真题及答案(完整版)

一、单项选择题(共 0 80 题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意)

1.关于消防工程师火灾探测器的说法,正确的是()

A.点型感温探测器是不可复位探测器

B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器

C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器

D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器

答案:C

解析:解析:A 既有可复位也有不可复位的。B 比如线性光束感烟火灾探测器。D 也是探测器的一种。

2.关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()

A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统

B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能

C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室

D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备

答案:D

解析:技术实务 303 页。主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。

3.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()

A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发原件

B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号

C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统

D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求,主电源可不采用消防电源

答案:B

解析:技术实务 279 页。在注册消防工程师教材火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。电气火灾监控系统是火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统。

4.下列场所中,不宜选择感烟探测器的是()

A.汽车库

B.计算机房

C.发电机房

D.电梯机房

答案:C

解析:技术实务 284-285 页。车库、计算机房、电梯机房宜采用点型感烟探测器。厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器。

5.某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是()

A.厨房内安装的是感烟火灾探测器

B.厨房内的火灾探测器编码地址错误

C.火灾报警控制器供电电压不足

D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障

答案:A

解析:技术实务 285 页。厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器。

6.下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是()

A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料

B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀

C.火灾自动报警系统采用感温探测器

D.设置湿式自动喷水灭火系统

答案:A

解析:GB 252 一 2000《轻柴油》规定,10 号、5 号、0 号、一 10 号和一20 号等 5 个牌号的轻柴油闪点指标为55℃,比原标准闪点指标降低了10℃。柴油机燃油分轻柴油和重柴油两类。

轻柴油主要用于柴油机车、拖拉机和各种高速柴油机的燃料。重柴油主要作、

船舶发电等各种柴油机的燃料,故 A 错误。

7.下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()

A.礼堂

B.电影院观众厅

C.歌舞厅

D.会议厅

答案:C

解析:技术实务 71 页。歌舞娱乐放映游艺场所不应设在地下二层及二层以下,设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于 10m。

8.下列建筑消防工程师考试试题或场所中,可不设置室外消火栓的是()

A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上

B.高层民用建筑

C.3 层居住区,居住人数小于等于 500 人

D.耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于 3000m3 的戊类厂房

答案:D

解析:技术实务 177 页。耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3 的戊类厂房可不设室外消防给水系统。

9.建筑物的耐火等级由建筑主要构件的()决定

A.燃烧性能

B.耐火等级

C.燃烧性能和耐火极限

D.结构类型

答案:C

解析:技术实务 58 页。建筑物的耐火等级由建筑主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的。

10.在注册消防工程师教材标准耐火试验条件下对 4 组承重墙试件进行耐火极限测定,实验结果如下表所示,表中数据正确的试验序号是()

A.序号 2

B.序号 1

C.序号 3

D.序号 4

答案:B

解析:技术实务 57 页。承载能力是承重或非承重建筑构件在一定时间内抵抗垮塌的能力,所以说承载能力的时间应该是最长的,只能有 B 中序号 1 正确。

11.关于疏散楼梯间设置的做法,错误的是()

A.2 层展览建筑无自然通风条件的封闭楼梯间,在楼梯间直接设置机械加压送风系统

B.与高层办公主体建筑之间设置防火墙的商业裙房,其疏散楼梯件采用封闭

楼梯间

C.建筑高度为 33m 的住宅建筑,户门均采用乙级防火门,其疏散楼梯间采用敞开楼梯间

D.建筑高度为 32m,标准层建筑面积为 1500m2 的电信楼,其疏散楼梯间采用封闭楼梯间

答案:D

解析:技术实务 98 页。D 中一类高层公共建筑应设置防烟楼梯间。

12.采用泡沫灭火系统保护酒精储罐,应选用()

A.抗溶泡沫液

B.水成膜泡沫液

C.氟蛋白泡沫液

D.蛋白泡沫液

答案:A

解析:技术实务 249 页。水溶性液体火灾必须选用抗溶性泡沫液。

13.下列注册消防工程师教材建筑或场所中,可不设置室内消火栓的是()

A.占地面积 500m2 的丙类仓库

B.粮食仓库

C.高层公共建筑

D.建筑体积 5000m3,耐火等级三级的丁类厂房

答案:B

解析:技术实务 179 页。建筑占地面积大于 300 ㎡的厂房和仓库。高层公共建筑。耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于或等于 3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于或等于 5000m3 的戊类厂房(仓库)可不设室内消火栓。

14.关于灭火器配置计算修正系数的说法,消防工程师考试试题中错误的是()

A.同时设置室内消火栓系统,灭火系统和火灾自动报警系统时,修正系数为

0.3

B.仅设室内消火栓系统时,修正系数为 0.9

C.仅设有灭火系统时,修正系数为 0.7

D.同时设置室内消火栓系统和灭火系统时,修正系数为 0.5

答案:A

解析:技术实务 362 页。A 应为 0.5。

15.室外消火栓距建筑物外墙不宜小于()

A. 2.0

B.3.0

C.6.0

D.5.0

答案:D

解析:技术实务 178 页。

16.大学生集体宿舍楼疏散走道内设置的疏散照明,其地面水平照度不应低于()1X

A.3.0

B.1.0

C.5.0

D.10.0

答案:A

解析:技术实务 102 页。人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于3.0lx。

17.灭火器组件不包括()

A.简体阀门

B.压力开关

C.压力表、保险销

D.虹吸管、密封阀

答案:B

解析:技术实务 354 页。

18.下列消防工程师考试试题建筑防爆措施中,不属于预防性措施的是()

A.生产过程中尽量不用具有爆炸性危险的可燃物质

B.消除静电火花

C.设置可燃气体浓度报警装置

D.设置泄压构件

答案:D

解析:技术实务 112 页。D 属于减轻性措施。

19.根据防排烟系统的联动控制设计要求,当()时,送风口不会动作

A.同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警

B.联动控制器接收到送风机启动的反馈信号

C.同一防护区内两只独立的感烟探测器报警

D.在联动控制器上手动控制送风口开启

答案:B

解析:技术实务 296 页。由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号(“与”逻辑),作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号。

20.关于地铁车站安全出口设置的说法,错误的是()

A.每个站厅公共区应设置不少于 2 个直通地面的安全出口

B.安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于 5m

C.地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于 2 个

D.地下换乘车站的换乘通道不应作为安全出口

答案:B

解析:技术实务 389 页。安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于 10m。

21. 消防工程师考试试题中将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量、能量和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于()

A.经验模型

B.区域模型

C.不确定模型

D.场模型

答案:B

解析:技术实务 534 页。将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量、能量

和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于区域模型。

22.联动型火灾报警控制器的功能不包括()

A.显示火灾显示盘的工况

B.显示系统屏蔽信息

C.联动控制稳压泵启动

D.切断非消防电源供电

答案:C

解析:稳压泵的启动是由压力开关调节控制的,为连锁控制,与火灾报警控制器无直接关系。

23.水喷雾的主要灭火机理不包括()

A.窒息

B.乳化

C.稀释

D.阻断链式反应

答案:D

解析:技术实务 204 页。水喷雾的灭火机理包括冷却、窒息、乳化和稀释。

24.采用非吸气型喷射装置的泡沫喷淋保护非水溶性甲乙丙类液体时,应选用()

A.水成膜泡沫液或成膜氟蛋白泡沫液

B.蛋白泡沫液

C.氟蛋白泡沫液

D.抗溶性泡沫液

答案:A

解析:消防工程师考试试题中《泡沫灭火系统设计规范》3.2.2 保护非水溶性液体的泡沫—水喷淋系统、泡沫炮系统泡沫液的选择,应符合下列规定:当采用吸气型泡沫产生装置时,可选用蛋白、氟蛋白、水成膜或成膜氟蛋白泡沫液。当采用非吸气型泡沫产生装置时,应选用水成膜或成膜氟蛋白泡沫液。

25.在建筑高度为 126.2m 的办公塔楼短边侧拟建一座建筑高度为 23.9m,消防工程师考试试题中耐火等级为二级的商业建筑,该商业建筑屋面板耐火极限为 1.00h 且无天窗、贴邻办公塔楼外墙为防火墙,其防火间距不应小于()m

A.9

B.4

C.6

D.13

答案:A

解析:技术实务 67-68 页。建筑高度大于 100m 的民用建筑与相邻建筑的防火间距,当符合现行国家标准允许减少的条件时,仍不应减少。

26.单台消防水泵的设计压力和流量分别不大于()时,消防泵组应在泵房内预留流量计和压力计借口

A.0.50MPa、25L/s

B.1.00MPa、25L/s

C.1.00Mpa、20L/s D,0.50MPa、

20L/s

答案:D

解析:《消防给水及消火栓技术规范》5.1.11 一组消防水泵应在消防水泵房内设置流量和压力测试装置,并应符合下列规定:1.单台消防给水泵的流量不大于 20L/s、设计工作压力不大于 0.50MPa 时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。

27.下列消防配电设计方案中,符合规范要求的是()

A.消防水泵电源由建筑一层低压分配电室出线

B.消防电梯配电线路采用树干式供电

C.消防配电线路设置过负载保护装置

D.排烟风机两路电源在排烟机房内自动切换

答案:D

解析:技术实务 367-368 页。

A 消防电源应独立设置,即从建筑物变电所低压侧封闭母线处或进线柜处就将消防电源分出而各自成独立系统。如果建筑物为低压电缆进线,则从进线隔离电器下端将消防电源分开。

B 消防电梯配电线路应采用放射式供电。

C 消防负荷的配电线路

所设置的保护电器要具有短路保护功能,但不宜设置过负荷保护装置、剩余电流保护和过、欠电压保护。

D 防排烟风机等的供电,要在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

28. 消防工程师考试试题中关于地铁防排烟设计的说法,正确的是()

A.站台公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过 2000m2

B.地下车站的设备用房和管理用房的防烟分区可以跨越防火分区

C.站厅公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过 3000m2

D.地铁内设置的挡烟垂壁等设施的下垂高度不应小于 450mm

答案:A

解析:技术实务 389 页。站台公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2。

29.下列自动喷水灭火系统中,属于开式系统的是()

A.湿式系统

B.干式系统

C.雨淋系统

D.预作用系统

答案:C

解析:技术实务 184 页。

30.避难走道楼板及防火隔墙的最低耐火极限分别为()

A.1.00h、2.00h

B.1.50h、3.00h

C.1.50h、2.00h

D.1.00h、3.00h

答案:B

解析:技术实务 96 页。避难走道采用耐火极限不低于 3h 的防火隔墙,耐

火极限不低于 1.5h

的楼板与其他区域分隔。

31.人防工程是的采光窗井与相邻一类高层民用建筑主题出入口的最小防火间距是()m。

A.6

B.9

C.10

D.13

答案:D

解析:《人防》GB50098-2009 3.2.2 人防工程的采光窗井与相邻地面建筑的最小防火间距,应符合表 3.2.2 的规定。

32.机械加压送风系统启动后,按照余压值从大到小排列,排序正确的事()

A.走道、前室、防烟楼梯间

B.前室、防烟楼梯间、走道

C.防烟楼梯间、前室、走道

D.防烟楼梯间、走道、前室

答案:C

解析:技术实务 316 页。机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列要求:1)前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为 25 ~30Pa。2)防烟楼梯间、封闭楼梯间与走道之间的压差应为 40 ~50Pa。

33.某商业综合体建筑,消防工程师考试试题中裙房与高层建筑主体采用防火墙分隔,地上 4 层,地下 2 层,地下二层为汽车库,地下一层为超市及设备用房,地上各层功能包括商业营业厅、餐厅及电影院。

下列场所对应的防火分区建筑面积中,错误的是()

A.地下超市,2100m2

B.商业营业厅,4800m2

C.餐厅去,4200m2

D.电影院区域,,3100m2

答案:A

解析:技术实务 76 页。裙房与高层建筑主体之间设置防火墙,墙上开口部位采用甲级防火门分隔时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定,有自动灭火系统时,一个防火分区的面积不大于 5000m2。

一、二级耐火等级建筑内的营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,每个防火分区的最大允许建筑面积可适当增加,设置在地下或

半地下时,不应大于 2000m2。

34.净空高度不大于 6.0m的民用建筑采用自然排烟的防烟分区内任一点至最近排烟窗的水平距离不应大于()m。

A.20

B.35

C.50

D.30

答案:D

解析:技术实务 310 页。⑥室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于 30m,当公共建筑室内高度超过 6. 00m 且具有自然对流条件时,其水平距离可增加 25%。

当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2. 8 倍。

35.某地上4 层乙类厂房,其有爆炸危险的生产部位宜设置在第()层靠外墙浸压设施附近。

A.三

B.四

C.二

D.一

答案:B

解析:技术实务 117 页。有爆炸危险的甲乙类生产部位,宜设置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。

36.某 7 层商业综合体建筑,裙房与塔楼连通部位采用防火卷帘分隔。裙房地上 3 层,地下 2 层,建筑面积 35000m2,耐火等级为一级,商业业态包括商业营业厅及餐厅等。裙房第三层的百人疏散宽度指标应为()m/百人。

A.0.65

B.1.00

C.0.75

D.0.85

答案:B

解析:技术实务 90 页。一级耐火等级,楼层数为 1-2 层时为取 0.65m/百人,3 层时为 0.75m/百人,4 层及以上为 1m/百人。《建规》5.5.12 当裙房建筑和主体建筑之间有防火墙分隔时,

裙房的安全疏散可按照单多层建筑确定。

37.根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50967,关于室外消火栓用水量的说法,正确的是()

A.Ⅱ类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于 15L/s

B.Ⅰ类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于 20L/s

C.Ⅲ类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于 10L/s

D.Ⅳ类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于 5L/s

答案:B

解析:技术实务 445 页。Ⅰ、Ⅱ类汽车库、修车库的室外消防用水量不应小于 20L/s。Ⅲ

类汽车库、修车库室外消火栓用水量不应小于 15L/s。Ⅳ类汽车库、修车库室外消火栓用水量不应小于 10L/s。

38.下列加油加气站组合消防工程师考试试题中,消防工程师考试试题中允许联合建站的是

A.LPG 加气站与加油站

https://www.wendangku.net/doc/ca2671874.html,G 加气母站与加油站

https://www.wendangku.net/doc/ca2671874.html,G 加气母站与 LNG 加气站

D.LPG 加气站与 CNG 加气站

答案:A

解析:技术实务 404-405 页。

39.消防用电应采用一级负荷的建筑是()。

A.建筑高度为 45m 的乙类厂房

B.建筑高度为 55m 的丙类仓库

C.建筑高度为 50m 的住宅

D.建筑高度为 45m 的写字楼

答案:B

解析:技术实务 365 页。下列场所的消防用电应按一级负荷供电:①高度>50m 的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房。②一类高层民用建筑。③一级大型石油化工厂。④大型钢铁联合企业。⑤大型物资仓库。

40.下列初始条件中,可使甲烷爆炸极限范围变窄的是()

A.注入氮气

B.提高温度

C.增大压力

D.增大点火能量

答案:A

解析:技术实务 23 页。气体爆炸极限是可燃气体与空气混合后的体积分数。

下列民用建筑的场所或部位中,应设置排烟设施的是()

A.设置在二层,房间建筑面积为 50m2 的歌舞娱乐放映游艺场所

B.地下一层的防烟楼梯间前室

C.建筑面积 120m3 的中庭

D.建筑内长度为 18m 的疏散走道

答案:C

解析:技术实务 307 页。中庭应设置排烟设施。

42.下列建筑材料消防工程师考试试题中,燃烧性能等级属于 B1 级的是()

A.水泥板

B.混凝土板

C.矿棉板

D.胶合板

答案:C

解析:技术实务 143 页。AB 属于 A 级材料。D 属于 B2 级材料。

43.下列装修材料中,属于 B1 级墙面装修材料的是()

A.塑料贴面装饰板

B.纸质装饰板

C.无纺贴墙布

D.纸面石膏板

答案:D

解析:技术实务 143 页。ABC 都属于 B2 级墙面材料。

44.根据规范要求,剩余电流式电气火灾检测探测器应设置在()

A.高压配电系统末端

B.采用 IT、TN 系统的配电线路上

C.泄露电流大于 500mA 的供电线路上

D.低压配电系统首端

答案:D

解析:技术实务 302 页。剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。在供电线路泄漏电流大于 500mA 时,宜在其下一级配电柜(箱)上设置。剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在 IT 系统的配电线路和消防配电线路中。

45.判定某封闭段长度为 1.5km 的城市交通隧道的类别,正确的是()

A.允许通行危险化学品车的隧道,定为一类隧道

B.不允许同行危险化学品车的隧道,定为二类隧道

C.仅限通行非危险化学品车的隧道,无论单孔双孔,均定为三类隧道

D.单孔的隧道定为一类隧道,双孔的隧道定为二类隧道

答案:C

解析:技术实务 394 页。A 允许通行危险化学品车的隧道,定为二类隧道。不允许同行危险化学品车的隧道,定为三类隧道

46.下列消防救援口设置的规范中,符合要求的是()

A.一类高层办公楼外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕

B.救援口净高和净宽均为 1.6m

C.每个防火分区设置 1 个救援口

D.多层医院顶层外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕

答案:B

解析:技术实务 156-157 页。高层建筑外立面上要设置消防登高面,在消防车登高面一侧的外墙上,不得设置凸出广告牌影响消防车登高操作。厂房、仓库、公共建筑的外墙应每层设置可供消防救援人员进入的窗口。窗口的净高度和净宽度均不应小于 l.0m,下沿距室内地面不宜大于 1.2m,间距不宜大于 20m,且每个防火分区不应少于 2 个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外识别的明显标志。

47.某单位拟新建一座石油库,下列消防工程师考试试题中该石油库规划布局方案中,不符合消防安全布局原则的是()

储罐区布置在本单位地势较低处

储罐区泡沫站布置在罐铝防火墙外的非防爆区

铁路装卸区布置在地势高于石油库的边缘地带

行政管理区布置在本单位全年最小频率风向的上风侧

答案:D

解析:技术实务 380 页。行政管理区在石油化工企业中应当是受到保护的区域,应放在全年最小频率风向的下风侧。

48.采用燃烧性能为 A 级,耐火极限≥1h 的秸秆纤维板材组装的预测环保型板房,可广泛用于施工工地和灾区过道设置,在静风状态下,对板房进行实体火灾试验,测得距着火板房外墙各测点的最大热辐射如下表所示,据此可判定,该板房安全经济的防火间距是()

距板房正面的距离(m)

最大热辐射温度

(KW/M2)

达最大热辐射强度的时间

(S)

1 1.0 24.425 222

2 2.0 12.721 213

3 3.0 6.640 213

4 4.0 2.529 214

A.1.0

B.2.0 C .3.0 D. 4.0

答案:C

解析:防止火灾蔓延扩大判定准则,为了安全起见,被引燃物临界辐射强度取 10KW/m2。

根据澳大利亚规范协会出版的《防火安全工程指南》提供的资料,在火灾通过热辐射蔓延的设计中,当被引燃物是很薄很轻的窗帘、松散地堆放的报纸等非常容易被点燃的物品时,其临界辐射强度可取为 10KW/m2;当被引燃物是带软垫的家具等一般物品时,其临界可取 20KW/m2,对于厚度为 5cm 或更厚的木板等很难被引燃的物品,其临界辐射强度可取 40KW/m2,如果不能确定可燃物的性质,为了安全起见,其临界辐射强度可取 10KW/m2。

49.关于中消防工程师考试试题中庭与周围连通空间进行防火分隔的做饭,错误的是()

A.采用乙级防火门、窗,且火灾时能自行关闭

B.采用耐火极限为 1.00h 的防火隔墙

C.采用耐火隔热和耐火完整性为 1.00h 的防火玻璃墙

D.采用耐火完整性为 1.00h 的非隔热性防火玻璃墙,并设置自动喷水灭火系统保护。

答案:A

解析:技术实务 80 页。中庭与周围连通空间当采用防火隔墙时,耐火极限不低于 1.00h;

当采用防火玻璃时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于 1.00h,采用耐火完整性不低于 1.00h

的非隔热性防火玻璃时,应设置自动喷水灭火系统保护;当采用防火卷帘时,耐火极限不低于3.00h;与中庭相连通的门、窗,均为火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。

50.一个防护区内设置5台预制七氟丙烷灭火器装置,启动时其动作响应时差不得大于()

s。

A.1

B.3

C.5

D.2

答案:D

解析:技术实务 240 页。一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过 10 台。

同一防护区内的预制灭火系统装置多于一台时,必须能同时启动,其动作时差不得大于 2s。

51.下列多层厂房中,设置机械加压送风系统的封闭楼梯间应采用乙级防火门的是()

A.服装加工厂房

B.机械修理厂

C.汽车厂总装厂房

D.金属冶炼厂房

答案:A

解析:技术实务 97 页。高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并向疏散方面开启;其他建筑可采用双向弹簧门。

52.发生火灾时,湿式喷水灭火系统中的湿式报警阀由()开启

火灾探测器 B.水流指示器 C.闭式喷头 D.压力开关

答案:C

解析:技术实务 187 页。闭式喷头的开放,导致整个系统侧压力下降,湿式报警阀开启。

53.关于可燃性气体探测报警系统设计的说法,符合规范要求的是()

A.可燃气体探测器可接入可燃气体报警器,也可直接接入火灾报警控制器的探测回路

B.探测天然气的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部

C.液化石油气探测器可采用壁挂及吸顶安装方式

D.能将报警信号传输至消防控制室时,可燃气体报警控制器可安装在保护区域附近无人值

班的场所

答案:D

解析:技术实务 300 页。探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护

空间的顶部。当有消防控制室时,可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近;当无消防控制

室时,可燃气体报警控制器应设置在有人员值班的场所。可燃气体报警控制器的设置应符合火

灾报警控制器的安装设置要求。C 中液化石油气主要成分是丙烷,密度大于空气,因此设在下

部更合适。

54. 消防工程师考试试题中关于建筑防烟分区的说法,正确的是()

A.防烟分区面积一定时,挡烟垂壁下降越低越有利于烟气及时排出

B.建筑设置敞开楼梯时,防烟分区可跨越防火分区

C.防烟分区划分的越小越有利于控制烟气蔓延

D.排烟与补风在同一防烟分区时,高位补风优于低位补风

答案:C

解析:技术实务 85 页和 329 页。A 挡烟垂壁越低影响实际的使用空间。B 防烟分区不可跨越防火分区。D 当补风口与排烟口设置在同一空间内相邻的防烟分区时,补风口位置不限;当补风口与排烟口设置在同一防烟分区时,补风口应设在储烟仓下沿以下;补风口与排烟口水平距离不应少于 5m。

55.下列物质中,火灾分类属于 A 类火灾的是()

A.石蜡

B.沥青

C.钾

D.棉布

答案:D

解析:技术实务 11 页。AB 都属于 B 类火灾。C 属于 D 类火灾。

56.对于 25 层的住宅建筑,消防车登高操作场地的最小长度和宽度是()

A.20m,10m

B.15m,10m

C.15m,15m

D.10m,10m

答案:A

解析:技术实务 156 页。最小操作长度和宽度不宜小于 15x10m。建筑高度大于 50m 的建筑,操作场地的长度和宽度分别不应小于 20x10m。

57.建筑保温材料内部传热的主要方式是()

A.绝热

B.热传导

C.热对流

D.热辐射

答案:B

解析:技术实务 14 页。热传导属于接触传热。

58.采用 t2 火模型描述火灾发展过程时,装满书籍的厚布邮袋火灾是()t2 火。

A.超快速

B.中速

C.慢速

D.快速

答案:D

解析:技术实务 524 页。塑料泡沫、堆积的木板、装满邮件的邮袋属于快速火焰蔓延等级。

59.下列易燃固体中,燃点低、易燃烧并能释放出有毒气体的是()

A.萘

B.赤磷

C.硫磺

D.镁粉

答案:B

解析:技术实务 34 页。

60. 消防工程师考试试题中某机组容量为 350MW 的燃煤发电厂的下列灭火系统设置中,不符合规范要求的是()

A.汽机房电缆夹层采用自动喷水灭火系统

B.封闭式运煤栈桥采用自动喷水灭火系统

C.电子设备间采用气体灭火系统

D. 点火油罐区采用低倍数泡沫灭火系统

答案:A

解析:技术实务 428 页。自动喷水灭火系统不能灭电气火灾。

61.按下图估算,200 人按疏散指示有序通过一个净宽度为 2m 且直接对外的疏散出口疏散至室外,其最快疏散时间约为()s。

A.40

B.60

C.80

D.100

答案:C

解析:技术实务 544 页。比流量反应了单位宽度的通行能力。也就是比流量越大疏散时间越短。由图显示,对于出口来讲比流量最大时为 1.3 人/s?m,经计算最短时间为 76s,约等于80s。

62.下列火灾中,不应采用碳酸氢钠干粉灭火的是()

A.可燃气体火灾

B.易燃、可燃液体火灾

C.可溶化固体火灾

D.可燃固体表面火灾

答案:D

解析:技术实务 274 页。碳酸氢钠干粉不能灭 A 类火灾。

63.湿式自动喷水灭火系统的喷淋泵,应由()信号直接启动系统

A.信号阀

B.水流指示器

C.压力开关

D.消防联动控制器

答案:C

解析:技术实务 187 页。湿式自动喷水灭火系统的工作原理。

64.集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统不包括()

A.分配电装置

B.应急照明控制器

C.输入模块

D.疏散指示灯具

答案:C

解析:技术实务 334 页。集中电源非集中控制型系统由应急照明集中电源、应急照明分配电装置和消防应急灯具组成。应急照明集中电源通过应急照明分配电装置为消防应急灯具供电。

65.影响公共建筑疏散设计指标的主要因素是()

A.人员密度

B.人员对环境的熟悉度

C.人员心理承受能力

D.人员身体状况

答案:A

解析:技术实务 543 页。安全疏散基本参数有人员密度、疏散宽度指标、疏散距离指标,

故选 A。

66.净高 6m 以下的室内空间,顶棚射流的厚度为室内净高的 5%~12%,而在顶棚射流内最大

温度和速度出现在顶棚以下室内净高的()处

A.5%

B.1%

C.3%~5%

D.5%-10%

答案:B

解析:技术实务 530 页。净高 6m 以下的室内空间,顶棚射流的厚度为室内净高的 5%~12%,

而在顶棚射流内最大温度和速度出现在顶棚以下室内净高的 1%处。

67.闭式泡沫一水喷淋系统的供给强度不应小于()L/(min.m2)

A.4.5

B.6.5

C.5.0

D.6.0

答案:B

解析:技术实务 259 页。泡沫一水喷淋系统的供给强度不应小于 6.5L/(min.m2)。

68. 消防工程师考试试题中需 24h 有人值班的大型通讯机房,不应选用()

A.二氧化碳灭火系统

B.七氟丙烷灭火系统

C.IG541 灭火系统

D.细水雾灭

火系统

答案:A

解析:《二氧化碳气体灭火系统设计规范》1.0.5A 二氧化碳全淹没灭火系统不应用于经常

有人停留的场所(由于二氧化碳灭火时的窒息作用)。

69.七氟丙烷灭火系统不适用于扑救()

A.电气火灾

B.固体表面火灾

C.金属氢化物火灾

D.灭火前能切气源的气体火灾

答案:C

解析:技术实务 236 页。七氟丙烷不适用于含氧化剂的化学制品火灾、活泼金属火灾、活泼金属氢化物火灾、能自行分解的化学物质火灾、可燃固体物质的深位火灾。

70.下列建筑中,不需要设置消防电梯的是()

A.建筑高度 26m 的医院

B.总建筑面积 21000m2 的高层商场

C.建筑高度 32m 的二类办公楼

D.12 层住宅建筑

答案:C

解析:技术实务 157 页。C 中建筑高度大于 32m 的二类高层公共建筑不应设置消防电梯。

71.下列场所灭火器配置方案中,错误的是()

A.商场女装库房配置水型灭火器

B.碱金属( 钾钠)库房配置水型灭火器

C.食用油库房配置泡沫灭火器

D.液化石油气灌瓶间配置干粉灭火器

答案:B

解析:技术实务 356 页。金属火灾可采用 7150 灭火剂,也可用干沙、土或铸铁屑粉末代

替进行灭火。

72.关于石油化工企业可燃气体放空管设置的说法错误的是()。

A.连续排放的放空管口应高出 20m 范围内平台或建筑物顶 3.5m 以上并满足相关规定

B.间歇排放的放空管口应高出 10m 范围内平台或建筑物顶 3.5m 以上并满足相关规定

C.无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体,可通过放空管向大气排放

D.放空管管口不宜朝向临近有人操作的设备

答案:C

解析:技术实务 379 页。放空管一般应设在设备或容器的顶部,室内设备安设的放空管应引出室外,其管口要高于附近有人操作的最高设备 2m 以上。此外,连续排放的放空管,还应高出半径 20m 范围内的平台或建筑物顶 3.5m 以上;间歇排放的放空管口,应高出 10m 范围内的平台或建筑物顶 3.5m 以上。

73.城市消防远程监控系统不包括()

A.用户信息传输装置

B.报警传输网络

C.火警信息终端

D.火灾报警控制器

答案:D

解析:技术实务 341。

74.细水雾灭火系统按供水方式分类,可分为泵祖式系统、瓶组与泵组结合式系统和()

低压系统 B.瓶组式系统 C.中压系统 D.高压系统

2017年二级建造师建筑实务真题及答案

2017年二级建造师建筑实务真题及答案

2017二级建造师建筑工程实务真题及答案 一、单选题(共20题,每题1分) 1、按照建筑层数分类,属于多层住宅的是() A、三层 B、五层 C、七层 D、九层 【答案】B 【解析】住宅建筑按层数和高度分类:1-3层为低层住宅,4-6层为多层住宅,7-9层(高度不大于27m)为中高层住宅,10层及10层以上或高度大于27m为高层住宅。 2、下列建筑钢材性能指标中,不属于拉伸性能的是()

A.屈服强度 B.抗拉强度 C.疲劳强度 D.伸长率 【答案】C 【解析】建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率 3、终凝时间不得长于6.5h的水泥品种是() A.硅酸盐水泥 B.普通水泥 C.粉煤灰水泥 D.矿渣水泥 【答案】A

【解析】考查无机胶凝材料的性能和应用。国家标准规定,六大常用水泥的初凝时间均不得短于 45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五类水泥不得长于10h,教材27。 4、针对平面形式为椭圆的建筑,建筑外轮廓线放样最适宜采用的测量方法是() A、直角坐标法 B、角度交会法 C、距离交会法 D、极坐标法 【答案】D 5、不以降低基坑内地下水位为目的的井是() A、集水井 B、减压井

C、回灌井 D、降水井 【答案】C 6、下列用于建筑幕墙的材料或构配件中,通常无需考虑承载能力要求的是() A、连接角码 B、硅酮结构胶 C、不锈钢螺栓 D、防火密封胶 【答案】D 7、关于高温天气混凝土施工的说法,错误的是() A、入模温度宜低于35℃ B、宜在午间进行浇筑 C、应及时进行保湿养护

2017年消防安全技术实务真题及答案解析

2017年消防安全技术实务真题 2017年消防工程师考试时间:11月11、12日,消防工程师消防安全技术实务考试结束后,文都建考小编将及时发布2017年消防安全技术实务真题及答案解析,希望大家能够及时关注文都建考消防工程师频道,取得优异的成绩! 1.关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 【答案】C 【解析】火灾探测器根据其探测火灾特征参数的不同,可以分为感烟、感温、感光、气体、复合五种基本类型。 火灾探测器根据其监视范围的不同,分为点型火灾探测器和线型火灾探测器。 火灾探测器根据其是否具有复位功能,分为可复位探测器和不可复位探测器两种。复合火灾探测器,即将多种探测原理集中于一身的探测器,它进一步又可分为烟温复合、红外紫外复合等火灾探测器。 剩余电流式电气火灾监控探测器属于特殊类型的火灾探测器。参见教材 P318-319。 2.关于控制报警系统的说法,不符合要求的是()。 A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系统各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备

【答案】D 【解析】控制中心报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成,且包含两个及两个以上集中报警系统。参见教材P278。 控制中心报警系统的设计 1)有两个及两个以上消防控制室时,应确定其中一个为主消防控制室。 2)主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内的消防设备之间可以互相传输并显示状态信息,但不应互相控制。参见教材P284。 3.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发器件B.火灾自动 报警控制器可以接受、显示、和传递火灾报警信号,并能发出控制信号C.剩余 电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器链接,不属于火灾自动报警系统D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求是,主电源可不采用消防电源【答案】B 【解析】在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。A错误。参见教材P279 在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。B正确。参见教材P279 电气火灾监控系统是火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统。电气火灾监控探测器能够对保护线路中的剩余电流、温度等电气故障参数响应,自动产生报警信号并向电气火灾监控器传输报警信号。C错误。参见教材P301 火灾自动报警系统属于消防用电设备,其主电源应当采用消防电源,备用电源可采用蓄电池。D错误。参见教材P279 4.下列场报中,不宜选择感烟探测器的是()。 A.汽车库 B.计算机房

2017二建《建筑》真题及参考答案

2017 年二级建造师考试真题 《建筑工程管理与实务》 一、单项选择题 1.按照建筑层数分类,属于多层住宅的是()。 A.三层B.五层 C.七层D.九层 【参考答案】B 【解析】住宅建筑按层数和高度分类:1-3 层为低层住宅,4-6 层为多层住宅,7-9 层(高度不大于27m) 为中高层住宅,10 层及10 层以上或高度大于27m 为高层住宅。 2.下列建筑钢材性能指标中,不属于拉伸性能的是()。 A.屈服强度B.抗拉强度 C.疲劳强度D.伸长率 【参考答案】C 【解析】建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。 3.终凝时间不得长于6.5h 的水泥品种是()。 A.硅酸盐水泥B.普通水泥

C.粉煤灰水泥D.矿渣水泥 【参考答案】A 【解析】考查无机胶凝材料的性能和应用。国家标准规定,六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min, 硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五类水泥不得长于10h,教材27。 4.针对平面形式为椭圆形的建筑,建筑外轮廓线放样最适宜采用的测量方法是()。A.直角坐标法B.角度交会法 C.距离交会法D.极坐标法 【参考答案】D 5.不以降低基坑内地下水为目的的井是()。 A.集水井B.减压井 C.回灌井D.降水井 【参考答案】C 【解析】参见教材P54。考查人工降排地下水施工技术。 6.下列用于建筑幕墙的材料或构配件中,通常无需考虑承载能力要求的是()。A.连接角码B.硅酮结构胶 C.不锈钢螺栓D.防火密封胶

【参考答案】D 7.关于高温天气混凝土施工的说法,错误的是()。 A.入模温度宜低于35℃B.宜在午间进行浇筑 C.应及时进行保湿养护D.宜用白色涂装砼运输车 【参考答案】B 8.关于高强度螺栓施工的说法,正确的是()。 A.高强度螺栓不得强行穿入B.高强度螺栓可兼做安装螺栓 C.高强度螺栓应一次性拧紧到位D.高强度螺栓梅花头可用火焰切割【参考答案】A 9.双排扣件式钢管脚手架的主节点是指()。 A.连墙件与架体连接处B.剪刀撑与水平杆连接处 C.剪刀撑与立杆连接处D.纵横向水平杆与立杆连接处 【参考答案】D 10.下列施工场所中,施工照明电源电压不得大于12V 的是()A.隧道B.人防工程 C.锅炉内D.高温场所 【参考答案】C

2017年一级消防工程师技术实务习题:第五篇综合练习

2017年度一级注册消防工程师资格考试日期定为2017年11月11、12日,各省市报名入口陆续开通中。学尔森注册消防师考试频道会为大家持续更新2017年消防工程师报名及备考相关信息,敬请关注。以下为:2017年一级消防工程师技术实务习题:第五篇综合练习,希望能帮到大家。 第五篇综合练习 一、单项选择题 1.( )不属于风险的特征。 A.主观性 B.普遍性 C.损害性 D.突发性 【答案】A 【解析】风险是指不确定性对目标的影响。这个定义是一个涵盖各个领域的通用术语,就某一行业和领域而言,相对比较抽象,表述也可能有所不同。对风险管理中的安全而言,风险是对伤害的一种综合衡量,包括伤害的发生概率和伤害的严重程度。这里的伤害是指对物质或环境的破坏,或对人体健康的损害,对财产造成的损失。风险具有客观性、普遍性、损害性、突发性等特征。因此,本题的正确答案是A。 2.不属于风险评估步骤的是( )。 A.风险识别 B.风险分析 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/ca2671874.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

C.风险评价 D.风险应对 【答案】D 【解析】风险评估包括风险识别、风险分析和风险评价三个步骤。因此,本题的正确答案是D。 3.由违反消防法律法规的行为引起、可能导致火灾发生,或发生火灾后会造成人员伤亡、财产损失、环境损害或社会影响的不安全因素是指( )。 A.火灾危险 B.火灾隐患 C.火灾风险 D.可接受风险 【答案】B 【解析】可接受风险:在当前技术、经济和社会发展条件下,组织或公众所能接受的风险水平。火灾危险:引发潜在火灾的可能性,针对的是作为客体的火灾危险源引发火灾的状况。火灾隐患:由违反消防法律法规的行为引起、可能导致火灾发生,或发生火灾后会造成人员伤亡、财产损失、环境损害或社会影响的不安全因素。火灾风险:对潜在火灾的发生概率及火灾事件所产生后果的综合度量。常可用火灾风险=概率x后果表达。其中X 为数学算子,不同的方法中X 的表达会所不同。因此,本题的正确答案是B。 4.属于火灾中第一类危险源的是( )。 A.火灾自动报警系统 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/ca2671874.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

二级建造师水利水电工程管理与实务真题题库

2017年二级建造师《水利水电工程管理与实务》真题题库 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.重力坝中为了适应混凝土的浇筑能力、散热和减小施工期的温度应力,而进行灌浆的缝是()。 A.横缝 B.水平施工缝 C.纵缝 D.横缝和纵缝 【答案】C 【圣才题库】横缝与坝轴线垂直,有永久性的和临时性的两种。纵缝是平行于坝轴线方向的缝,其作用是为了适应混凝土的浇筑能力、散热和减小施工期的温度应力。将坝体分成若干个坝段,横缝间距一般为15~20m。永久性横缝可兼作沉降缝和温度缝,可适应地基的不均匀沉降和坝体温度变化。水平施工缝是新老混凝土的水平结合面。每层浇筑块的厚度约为1.5~4.0m,基岩表面约0.75~1.0m,以利散热。 2.软土基坑开挖的管井降水适用条件是,第四系含水层厚度应大于()m。 A.3.0 B.4.0 C.4.5 D.5.0 【答案】D 【圣才题库】管井降水的适用条件有:①第四系含水层厚度大于5.0m;②基岩裂隙和岩溶含水层,厚度可小于5.0m;③含水层渗透系数K宜大于1.0m/d。 3.砂的粒径范围为()mm。 A.0.10~4.70 B.0.15~4.75

C.0.20~4.80 D.0.25~4.85 【答案】B 【圣才题库】在混凝土中的砂、石起骨架作用,故称为骨料。其中砂称为细骨料,其粒径在0.15~4.75mm之间;石称为粗骨料,其粒径大于4.75mm。 4.导流设计流量及围堰的()确定堰顶高程。 A.种类 B.材料 C.工作条件 D.使用年限 【答案】C 【圣才题库】围堰堰顶高程的确定,取决于导流设计流量及围堰的工作条件。围堰是保护大坝或厂房等水工建筑物干地施工的必要挡水建筑物,一般属临时性工程,但也可与主体工程结合而成为永久工程的一部分。

2017年消防安全技术实务真题及答案解析

2017年消防安全技术实务真题及答案解析 1、关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 【答案】C 2.关于控制报警系统的说法,不符合要求的是()。 A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系统各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 【答案】D 3.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾自动报警控制器可以接受、显示、和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器链接,不属于火灾自动报警系统

D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求是,主电源可不采用消防电源 【答案】B 4.下列场报中,不宜选择感烟探测器的是()。 A.汽车库 B.计算机房 C.发电机房 D.电梯机房 【答案】C 5.某酒店厨房的火灾探测器异常误报火警,最可能的原因是()。 A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 【答案】A 6.下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是。 () A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障

2019二建建筑实务真题

2019二建建筑实务真题 1.下列功能房间中,严禁设置在地下室的是()。 A.歌舞厅 B.老年人卧室 C.游艺场 D.机械停车库 2.受强烈地震作用的多层砌体房屋,通常破坏最严重的部位是()。 A.基础 B.楼盖 C.墙身 D.圈梁 3.下列装饰构造中,通常按线荷载考虑的是()。 A.分区隔墙 B.地砖饰面 C.大型吊灯 D.种植盆景 4.针对无垫层,直接接触土体浇筑的构件,一般情况下,其最小保护层厚度是()。 A.40mm B.50mm C.60mm D.70mm 5.符号“”代表的牌号是()。 A.HPB300 B.HRB335 C.HRB4O0 D.HRB500 6.下列强度等级的水泥品种中,属于早强型水泥的是()。 A.P·O42.5 B.P·O42.5R C.P·I42.5 D.P·Ⅱ42.5 7.在楼层内进行距离测量时,最常用的器具是()。 A.水平仪 B.经纬仪 C.铅直仪 D.钢卷尺 8.一般情况下,后浇带混凝土的最低养护时间是()。 A.3d B.7d C.14d D.21d

9.关于装配式工程钢筋套筒灌浆作业的做法,正确的是()。 A.每工作班至少制作1组试件 B.浆料在制备后1h内用完 C.制作边长100mm的立方体试件 D.施工环境温度不低于0℃ 10.关于玻璃幕墙工程的说法,正确的是()。 A.采用胶缝传力的,胶缝可采用硅酮耐候密封胶 B.全玻璃幕墙的板面不得与其它刚性材料直接接触 C.全玻璃幕墙不可以在现场打硅酮结构密封胶 D.不同金属的接触面之间可直接密贴连接 11.根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011,可作为进入冬期施工期限判定标准的是()。 A.室外日最低温度连续5d低于5℃ B.室外日平均温度连续5d低于5℃ C.黄河以南地区11月底至次年2月底 D.黄河以北地区11月中至次年3月中 12.下列内容中,不属于绿色施工“四节”范畴的是()。 A.节约能源 B.节约用地 C.节的用水 D.节约用工 13.下列动火作业中,属于三级动火的是()。 A.焊接工地围挡 B.地下室内焊接管道 C.作业层钢筋焊接 D.木工棚附近切割作业 14.针对市区主要路段的施工现场,其围挡高度至少应为()。 A.1.5m B.1.8m C.2.0m D.2.5m 15.一般情况下,夜间施工的时段是()。 A.当日18时至午夜24时 B.当日18时至次日8时 C.当日20时至次日6时 D.当日22时至次日6时 16.下列标志类型中,不属于施工现场安全标志的是() A.禁止标志 B.警告标志 C.宣传标志 D.提示标志 17.关于检验批验收组织的说法,正确的是()。 A.由施工单位专业工长组织 B.由总监理工程师组织

2017年一级消防工程师《消防技术实务》真题及答案

2017 —级消防工程师《消防技术实务》真题及答案、单项选择题 1. 【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A. 点型感温探测器是不可复位探测器 B. 感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C. 既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D. 剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 【答案】C 2. 【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A. 控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B. 控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C. 控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D. 控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 【答案】D 3. 【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A. 手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B. 火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号

C. 剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统

D ?火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时, 【答案】B 4. 【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是 ()。 【选项】 A. 汽车库 B. 计算机房 C. 发电机房 D. 电梯机房 【答案】C 5. 【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是 () 。 A. 厨房内安装的是感烟火灾探测器 B. 厨房内的火灾探测器编码地址错误 C ?火灾报警控制器供电电压不足 D. 厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 【答案】A 6. 【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是 ()。 A. 采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B. 燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C. 火灾自动报警系统采用感温探测器 电源 主电源可不采用消防

二级建造师17年真题及答案

2017年二级建造师机电工程真题及答案解析 一.单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.合金结构钢的强度等级是根据()划分的。 A.屈服强度 B.抗拉强度 C.抗压强度 D.抗弯强度 【答案】A 【解析】合金结构钢根据屈服强度划分,共有Q345、Q390、Q420、Q460、Q500、Q550、Q620等强度等级。 2.关于长距离输电线路铁塔基础设施测量的说法,正确的是()。 A.根据沿途实际情况测设铁塔基础 B.采用钢尺量距时的丈量长度适宜于80-10m C.一段架空线路的测量视距长度不宜超过400m D.大跨越档距之间不宜采用解析法测量 【答案】C 【解析】选项A,长距离输电线路定位并检查后,可根据起、止点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架基础中心桩,并非直接测设基础;选项B,当采用钢尺量距时,其丈量长度不宜大于80m。同时,不宜小于20m;选项D,大跨越档距测量。在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。 3.起重吊装采用2个以下吊点起吊时,下列吊索与水平线夹角,宜选用的角度是()。 A.45° B.50° C.55° D.60° 【答案】D 【解析】若采用2个以上吊点起吊时,每点的吊索与水平线夹角不宜小于60°。. 4.下列焊接方法中,焊接飞溅最大的焊接方法是()。 A.气焊 B.手工电弧焊 C.CO2气体保护焊 D.埋弧自动焊 【答案】C 【解析】CO2气体保护焊的缺点:弧光辐射较强,必须注意个人安全防护;抗风能力差,不宜在露天焊接;焊接飞溅大,焊缝成型不如埋弧焊美观。 5.若无设计规定,一般负压锅炉的风压试验压力是()

2017年一级消防师技术实务试题:汽车库、修车库防火

一、单选题 1、一般情况下,设有自动喷水灭火系统地下汽车库防火分区最大允许建筑面积为( B )平方米。(易) A、3000 B、4000 C、2000 D、3500 2、一般情况下,一、二级耐火等级设有自动喷水灭火系统单层汽车库防火分区最大允许建筑面积为( D )平方米。(易) A、3000 B、4000 C、7000 D、6000 3、停放车辆为100辆的地下复式汽车库,其防火分区的建筑面积不应大于( D )平方米。(中) A、2000 B、4000 C、1300 D、2600 4、无自动灭火系统的修车库防火分区最大允许建筑面积,不应大于( B )m2.(中) A、1000 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/ca2671874.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

B、2000 C、2500 D、3000 5、汽车库按停放汽车的数量,防火分类分为( D )类。(易) A、Ⅰ B、Ⅱ C、Ⅲ D、Ⅳ 6、汽车库、修车库的耐火等级分为( C )级。(中) A、一 B、二 C、三 D、四 7、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过( A )辆的地下汽车库、Ⅰ类修车库等应设自动喷水灭火系统。(易) A、10 B、8 C、5 D、4 8、Ⅲ类汽车库停车数量为( C )辆。(易) A、300 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/ca2671874.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

2017二级建造师公路工程真题及答案解析

2017二级建造师公路工程真题及答案解析 —、单选题 1、路基填料的强度指标是() A. 压实度 B. CBR 值 C. 稳定度 D. 塑性指数 【答案】B 【解析】考查路基填料选择。强度要求是按CBR值确定。教材2。 2、填石路基采用强力夯实施工时,填补夯坑的填料应选用() A碎石土 B砂性土 C.软质石料 D与路基同类型石质填料 【答案】D [解析】考查填石路基施工技术。在强力夯实法中,每一分层连续挤密式夯

击,夯后形成夯坑,夯坑以同类型石质填料填补。教材P7。 3、岩石挖方路段不宜选用的挡土墙是() A. 重力式挡土墙 B加筋土挡土墙 C锚杆挡土墙 D锚定板站土墙 【答案】B [解析】考查挡土墙。加筋挡土墙一般应用于地形较为平坦且宽敞的填方路段上,在挖方路段或地形陡峭的山坡,由于不利于布置拉筋,一般不宜采用。教材P31。 4、关于填隙碎石施工的说法,正确的是() A. 单层填隙碎石的压实厚度宜为公称最大粒径的1.5-2.0倍。 B. 填隙料应干燥 C. 填隙碎石施工,应采用胶轮压路机 D. 填隙碎石碾压后,表面集料间的空隙应填满,但表面应看得见集料 【答案】C

【解析】考查填隙碎石施工,C正确说法为宜采用振动压路机碾压。教材 P43. 5、无机结合料稳定材料组成设计流程正确的是() A. 施工参数规定—生产配合比设计-目标配合比设计-原材栄斗检验 B. 施工参数规定T目标配合比设计生产配合比设计原材料检验 C. 原材料检验-生产配合比设计-目标配合比设计-施工参数确定 D. 原材料检验-目标配合比设计-生产配合比设计-施工参数确定 【答案】D 【解析】考查无机结合料稳定基层(底基层)施工对原材料的技术要求。无机结合料稳定材料组成设计流程:原材料检验-目标配合比设计-生产配合比设计f 施工参数确定f教材P49. 6、路面透水性排水基层施工中,在连续长纵坡破段或凹形竖曲线路段,排水层内渗流的自由水有可能被堵封或渗流路径超过45-60m时,为拦截水流及缩短渗流长度有应增设()。 A. 纵向排水管 B. 横向排水管 C. 纵向集水管

2017一级注册消防工程师考试《安全技术实务》真题解析(1-30题)

2017一级注册消防工程师考试《安全技术实务》真题解析(1-30题) 一、单项选择题 1.关于火灾探测器的说法,正确的是( )。 A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 【答案】C 【解析】参见教材276-277页。A火灾探测器根据其是否具有复位功能,分为可复位探测器和不可复位探测器两种。B火灾探测器根据其监视范围的不同,分为点型火灾探测器和线型火灾探测器。D剩余电流式电气火灾监控探测器属于特殊类型的火灾探测器。 2.关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是( )。 A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能

C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 【答案】D 【解析】参见教材303页。主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。 3.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是( )。 A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源

【答案】B 【解析】参见教材279页。A在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。C火灾自动报警系统由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统组成。D火灾自动报警系统属于消防用电设备,其主电源应当采用消防电源,备用电源可采用蓄电池。 4.下列场所中,不宜选择感烟探测器的是( )。 A.汽车库 B.计算机房 C.发电机房 D.电梯机房 【答案】C 【解析】参见教材284-285页。饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、商场等;计算机房、通信机房、电影或电视放映室等;

2017二级建造师公路工程真题及答案解析x

二级建造师公路工程真题及答案解析2017一、单选题 1、路基填料的强度指标是() A.压实度 B.CBR值 C.稳定度 D.塑性指数 【答案】B 【解析】考查路基填料选择。强度要求是按CBR值确定。教材2。 2、填石路基采用强力夯实施工时,填补夯坑的填料应选用() A.碎石土 B.砂性土 C.软质石料 D.与路基同类型石质填料 D 【答案】. 【解析】考查填石路基施工技术。在强力夯实法中,每一分层连续挤密式夯击,夯后形成夯坑,夯坑以同类型石质填料填补。教材P7。 3、岩石挖方路段不宜选用的挡土墙是() A.重力式挡土墙 B.加筋土挡土墙 C.锚杆挡土墙 D.锚定板式挡土墙

【答案】B 【解析】考查挡土墙。加筋挡土墙一般应用于地形较为平坦且宽敞的填方路段上,在挖方路段或地形陡峭的山坡,由于不利于布置拉筋,一般不宜采用。教材P31。 4、关于填隙碎石施工的说法,正确的是() A.单层填隙碎石的压实厚度宜为公称最大粒径的1.5-2.0倍。 B.填隙料应干燥 C.填隙碎石施工,应采用胶轮压路机 D.填隙碎石碾压后,表面集料间的空隙应填满,但表面应看得见集料 C 【答案】. 【解析】考查填隙碎石施工,C正确说法为宜采用振动压路机碾压。教材P43. 5、无机结合料稳定材料组成设计流程正确的是() A.施工参数规定→生产配合比设计→目标配合比设计→原材料检验 B.施工参数规定→目标配合比设计→生产配合比设计→原材料检验 C.原材料检验→生产配合比设计→目标配合比设计→施工参数确定 D.原材料检验→目标配合比设计→生产配合比设计→施工参数确定 【答案】D 【解析】考查无机结合料稳定基层(底基层)施工对原材料的技术要求。无机结合料稳定材料组成设计流程:原材料检验→目标配合比设计→生产配合比设计→施工参数确定,教材P49. 6、路面透水性排水基层施工中,在连续长纵坡破段或凹形竖曲线路段,排水层内渗流的自由水有可能被堵封或渗流路径超过45-60m时,为拦截水流及缩短

2018年一级消防工程师技术实务真题与答案及解析

2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C 2.【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 参考答案:D 3.【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源 参考答案:B 4.【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是()。 A.汽车库 B.计算机房

C.发电机房 D.电梯机房 参考答案:C 5.【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是()。 A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 参考答案:A 6.【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是()。 A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 参考答案:A 7.【题干】下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()。 A.礼堂 B.电影馆观众厅 C.歌舞厅 D.会议厅 8.【题干】下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是()。 A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上 B.高层民用建筑 C.3层居住区,居住人数≤500人

(完整版)2017年二级建造师《建筑实务》真题及参考答案

2017年二级建造师《建筑实务》真题及参 考答案 1、按照建筑层数分类,属于多层住宅的是() A、三层 B、五层 C、七层 D、九层 【答案】B 【解析】住宅建筑按层数和高度分类:1-3层为低层住宅,4-6层为多层住宅,7-9层(高度不大于27m)为中高层住宅,10层及10层以上或高度大于27m为高层住宅。 2、下列建筑钢材性能指标中,不属于拉伸性能的是() A.屈服强度 B.抗拉强度 C.疲劳强度 D.伸长率 【答案】C 【解析】建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率 3、终凝时间不得长于6.5h的水泥品种是() A.硅酸盐水泥 B.普通水泥 C.粉煤灰水泥 D.矿渣水泥 【答案】A 【解析】考查无机胶凝材料的性能和应用。国家标准规定,六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五类水泥不得长于10h,教材27。 4、针对平面形式为椭圆的建筑,建筑外轮廓线放样最适宜采用的测量方法是() A、直角坐标法 B、角度交会法 C、距离交会法 D、极坐标法 【答案】D 5、不以降低基坑内地下水位为目的的井是() A、集水井

B、减压井 C、回灌井 D、降水井 【答案】C 6、下列用于建筑幕墙的材料或构配件中,通常无需考虑承载能力要求的是() A、连接角码 B、硅酮结构胶 C、不锈钢螺栓 D、防火密封胶 【答案】D 7、关于高温天气混凝土施工的说法,错误的是() A、入模温度宜低于35℃ B、宜在午间进行浇筑 C、应及时进行保湿养护 D、宜用白色涂装砼运输车 【答案】B 8、关于高强度螺栓施工的说法,正确的是() A、高清度螺栓不得强行穿入 B、高强度螺栓可兼做安装螺栓 C、高强度螺栓应一次性拧紧到位 D、高强度螺栓梅花头可用火焰切割 【答案】A 9、双排扣件式钢管脚手架的主节点是指() A、连墙件与架体连接处 B、剪力撑与水平杆连接处 C、剪力撑与立杆连接处 D、纵横向水平杆与立杆连接处 【答案】D 10.下列施工场所中,施工照明电源电压不得大于12V的是() A.隧道 B.人防工程 C.锅炉内 D.高温场所 【答案】C

2017年一级消防消防安全技术实务真题及解析

真题是指导我们备考的方向 2017年一级注册消防工程师考试真题 《消防安全技术实务》 2017年消防工程师《技术实务》真题及解析 一、单项选择题(共80题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 答案:C 解析:参见教材276-277页。A火灾探测器根据其是否具有复位功能,分为可复位探测器和不可复位探测器两种。B火灾探测器根据其监视范围的不同,分为点型火灾探测器和线型火灾探测器。D剩余电流式电气火灾监控探测器属于特殊类型的火灾探测器。 2.关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是() A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 答案:D 解析:参见教材303页。主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。 3.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是() A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发原件 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求,主电源可不采用消防电源 答案:B

二建建筑工程实务2017年真题及答案解析(完整版).doc

二建建筑工程实务2017年真题及答案解 析(完整版) 来了解一下吧。希望能帮到您! 1、按照建筑层数分类,属于多层住宅的是() A、三层 B、五层 C、七层 D、九层 【答案】B 【解析】住宅建筑按层数和高度分类:1-3层为低层住宅,4-6层为多层住宅,7-9层(高度不大于27m)为中高层住宅,10层及10层以上或高度大于27m为高层住宅。 2、下列建筑钢材性能指标中,不属于拉伸性能的是() A.屈服强度 B.抗拉强度 C.疲劳强度 D.伸长率 【答案】C 【解析】建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率

3、终凝时间不得长于6.5h的水泥品种是() A.硅酸盐水泥 B.普通水泥 C.粉煤灰水泥 D.矿渣水泥 【答案】A 【解析】考查无机胶凝材料的性能和应用。国家标准规定,六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min,硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h,其他五类水泥不得长于10h,教材27。 4、针对平面形式为椭圆的建筑,建筑外轮廓线放样最适宜采用的测量方法是() A、直角坐标法 B、角度交会法 C、距离交会法 D、极坐标法 【答案】D 5、不以降低基坑内地下水位为目的的井是() A、集水井 B、减压井 C、回灌井 D、降水井 【答案】C

6、下列用于建筑幕墙的材料或构配件中,通常无需考虑承载能力要求的是() A、连接角码 B、硅酮结构胶 C、不锈钢螺栓 D、防火密封胶 【答案】D 7、关于高温天气混凝土施工的说法,错误的是() A、入模温度宜低于35℃ B、宜在午间进行浇筑 C、应及时进行保湿养护 D、宜用白色涂装砼运输车 【答案】B 8、关于高强度螺栓施工的说法,正确的是() A、高清度螺栓不得强行穿入 B、高强度螺栓可兼做安装螺栓 C、高强度螺栓应一次性拧紧到位 D、高强度螺栓梅花头可用火焰切割 【答案】A 9、双排扣件式钢管脚手架的主节点是指() A、连墙件与架体连接处 B、剪力撑与水平杆连接处

2017一级消防工程师消防安全技术实务考题

2017一级消防工程师《消防安全技术实务》考题 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,”四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和() A. 氧化反应 B.热分解反应 C.链传递 D.链式反应自由基 一级消防工程师真题答案:D 2、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内煞有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是() A. 用改版将车间内的地沟严密封闭 B. 采用不发火花的地面 C. 设置除尘设施 D. 采用粗糙的防滑地面 一级消防工程师真题答案:D 3、下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是() A、选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备 B、在同时存在包占星气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备 C、设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和谨记断电装置 D、将在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小伙没有爆炸危险性的环境内 一级消防工程师真题答案:B 4、某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为

25cm,建筑面积共3600m2。根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为() A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 一级消防工程师真题答案:B 5、某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为() A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 一级消防工程师真题答案:C 6、某棉纺织厂的纺织联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的() A、15% B、25% C、50% D、100% 一级消防工程师真题答案:B 7、地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加() A、10%

2017年二级建造师《水利水电》实务真题及解析完整版

2017年二级建造师《水利水电工程》试题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、土坝施工放样时,在施工范围内布设直接用于坝体高程放样的临时水准点,最低可按()精确施测。 A、等外 B、四等 C、三等 D、二等 答案:A 解析:本题考查的是土坝的施工放样。临时水准点应根据施工进度及时设置,并与永久水准点构成附合或闭合水准线路,按等外精度施测,并要根据永久水准点定期进行检测。参见教材P29 2、钢筋标注形式“nФd@s”中,s表示钢筋() A、根数 B、等级 C、直径 D、间距 答案:D 解析:本题考查的是钢筋制作与安装。@为钢筋间距的代号;s为钢筋间距的数值。参见教材P86 3、下列要素中,不属于岩层产状要素的是() A、走向 B、倾向 C、倾角 D、方位 答案:D

解析:本题考查的是水工建筑物的工程地质和水文地质条件。岩层产状三要素,走向、倾向、倾角。参见教材P25 4、混凝土坝分缝中,下图所示为() A.竖缝 B.斜缝 C.错缝 D.通仓浇筑 答案:C 5、下列材料中,属于水硬性胶凝材料的是() A、石灰 B、水玻璃 C、水泥 D、沥青 答案:C 解析:本题考查的是混凝土的分类和质量要求。水硬性胶凝材料不仅能在空气中硬化,而且能更好地在潮湿环境或水中硬化、保持并继续发展其强度,如水泥。参见教材P42 6、水工隧洞中的灌浆顺序是() A、固结灌浆、回填灌浆、接缝灌浆 B、回填灌浆、固结灌浆、接缝灌浆 C、回填灌浆、接缝灌浆、固结灌浆 D、固结灌浆、接缝灌浆、回填灌浆 答案:B 解析:本题考查的是灌浆工艺与技术要求。水工隧洞中的灌浆宜按照先回填灌浆、后固结灌浆、再接缝灌浆的顺序进行。参见教材P74 7、下列模板荷载中,属于特殊荷载的是() A、风荷载 B、模板自重 C、振捣混凝土产生的荷载

2017年消防工程师《技术实务》真题及解析

2017年消防工程师《技术实务》真题及解析 一、单项选择题(共80题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.消防工程师考试真题中关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 答案:C 解析:解析:A既有可复位也有不可复位的。B比如线性光束感烟火灾探测器。D 也是探测器的一种。 2.关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是() A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 答案:D 解析:技术实务303页。主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。 3.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是() A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发原件 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求,主电源可不采用消防电源 答案:B 解析:技术实务279页。在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号

的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。电气火灾监控系统是火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统。 4.下列场所中,不宜选择感烟探测器的是() A.汽车库 B.计算机房 C.发电机房 D.电梯机房 答案:C 解析:技术实务284-285页。车库、计算机房、电梯机房宜采用点型感烟探测器。厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器。 5.消防工程师考试真题中某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是() A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 答案:A 解析:技术实务285页。厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器。 6.下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是() A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 答案:A 解析:GB 252一2000《轻柴油》规定,10号、5号、0号、一10号和一20号等5个牌号的轻柴油闪点指标为55℃,比原标准闪点指标降低了10℃。柴油机燃油分轻柴油和重柴油两类。轻柴油主要用于柴油机车、拖拉机和各种高速柴油机的燃料。重柴油主要作、船舶发电等各种柴油机的燃料,故A错误。 7.下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()

相关文档
相关文档 最新文档