一、项目概述:

机房建设项目经过近60天左右紧张施工,已经基本完工。

在工程实施过程中,我方得到了信息科、配电室等部门的大力协助以及公司各级领导的大力支持,使工程得以顺利的展开、实施、完工。在这里公司的各级领导表示感谢。

在60天的施工过程中,主要完成了以下设备安装调试:

机房的建设已经完成。设备已经全部就位并且完成调试,所有安装的监控点数据已经完成整合,并且开始记录(全系统已经开始工作)。子系统已经完成调试,满足正常工作要求。

对于监控室以及网络中子站服务等功能我方已经完成调试,可以实现相应功能,现在贵公司的内部信息化工程已经投入使用,分系统及站点服务功能现阶段业务系统已经可以在网络上实现。

二、机房建设验收项目:

1.机房建设项目共计9大系统,其中设备安装调试的系统一共6套,分

别是:1、新风空调系统;2、智能消防系统;3、动力环境监控系统;4、KVM系统;5、机柜及服务器系统;6、电气工程。涉及到有隐蔽工程的系统有:装修工程,综合布线工程,防雷接地工程。

2.在烟草公司新建机房的项目中,机房防雷工程由地方防雷办公室验收,消防工程由地方消防中队组织验收。

3.机房建设中涉及到隐蔽工程的验收工作已经在施工过程中,由我们施工方组织甲方实施负责人以及监理方工程师,进行了验收工作。此次验收不包含隐蔽工程。

三、机房设备的安装调试

我放施工过程中主要涉及的机房设备分为:电气设备、新风空调设备、KVM设备、机房精密监控设备、服务器系统五大项。

1.电气设备:

总配电柜从大楼内取电,然后经由总配分配电流到UPS及机房照明等

配电部分;UPS的电源输出进入UPS配电柜,然后由UPS配电柜分配

电流到PDU猎头柜,机房内机柜取电都从PDU猎头柜取得。

2.新风空调设备:

新风机主要作用是为了给机房内进行空气流通。空调主要是为机房内降

温使用。新风机室外安装,通过通风管在机房内进行室外风和室内风的

交换。空调采用艾默生的大功率空调,在机房内采用下送风方式制冷及

调节室内湿度。

3.KVM设备:

KVM设备采用网线转VGA+USB口模式与机房内服务器及小型机连

接,通过CONSOLE线与交换机连接。KVM系统的网线系统全部由

KVM机柜内配出,通往每个机柜8根,设计为每个机柜最多放置8台

服务器设备。

4.机房精密监控

参照中兴精密监控系统详单。

5.服务器系统

此次购买的IBM-X3650服务器目前还没哟详细应用。上机柜装分区

RAID10,安装好windows 2003系统后备用。

四、装修系统

此次机房装修涉及4方面内容:顶面工程,墙、柱、隔断工程,地面找平工程,外围工程。

1、顶面工程包括顶面防尘处理,做吊顶钢架,吊顶微孔铝板。

2、墙面工程包括钢架,防火门,墙面保温处理,墙面新帖铝塑板。

3、地面找平工程包括,防尘,防水,防静电地板安装。

4、外围工程主要包括顶面和外围地面防水。

五:布线系统:

在此次工程中,线缆主要包括2部分,一为弱电线路,二为强电线路。弱电线路包括综合布线工程中的网线及配线架,KVM系统中的网线及配线架。强电线路主要是机房内配电线路,及机房从地下室配电室的上引线。

六:培训:

在工程实施工程中,对用户现场配合及维护人员已经进行了培训,在实际操作方面,维护人员已经掌握其方法。我方将准备培训资料,在初验后对用户指定维护人员进行针对本套系统的理论及故障维修培训,并且结合现场情况进行考试。

七:工程验收依据及验收结论:

本项目准根据中华人民共和国GB50348-2004《安全防范工程技术规范》中相关依据标准进行验收测试。

1、建筑装修工程测试:

分四部分验收:顶面工程,墙、隔断、柱面工程,地面工程,外围工程

2、电气工程(含UPS)测试:

机房主要设备包括四套配电柜、UPS、PDU、格栅灯。

3、机房动力环境工程测试:

3.1视频部分

主要针对上传图象的效果做目视测试,看是否满足用户需要。

对软件功能进行测试:

对硬盘录象机实时效果、录象回放效果做目视频测试。对网络分控以及WEB 站点服务进行测试。

3.2环境监控系统测试

主要看温湿度及烟感系统指示是否正常,对软件功能进行测试:

4、防雷接地工程测试:

由气象局来组织验收

5、智能消防工程测试:

由消防中队组织验收

6、综合布线工程测试:

7、新风空调工程测试:

8、KVM系统工程测试:

9、机柜及服务器系统工程测试验收意见:

设备验收报告格式.doc

设备验收报告格式 设备开箱验收记录 Xxxxxx单位 xx年十月 一、外观检验 1.对设备及外包装进行拍照记录,检查设备的外包装是否完好,有无破损、浸湿、受潮、变形等情况,对外包装箱的表面及封装状态进行检查; 2.检查设备和附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况,重点检查转机叶轮有无损伤、主要构配件和主要工作面; 3.若发现包装有破损,设备和附件有损伤、锈蚀、使用过的迹象等问题,应作详细记录,并重点拍照留据,及时向供应商办理退换、索赔手续。 二、数量检验 1.数量检查时应以供货合同和装箱单为依据,检查主机、附件等设备规格、型号、配置及数量,并逐件清查核对; 2.认真检查随机资料是否齐全,如说明书、产品检验合格证书、保修单等; 3.要注意检查设备的序列号和出厂编号,必要时可以进行网上核对; 4.认真作好开箱清点记录,写明地点、时间、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量,如发现短缺、错发等问题,要及时作好记录并保留

相关材料。 三、填写验收记录表 1.箱验收结束后,发现任何一项不符合合同文件的要求,须得到供货方代表的认可(签字、盖章)。 2.写设备开箱检验记录表、序列号和出厂编号、场照片作为设备验收文件的一部分。 设备开箱验收记录表 编号: 设备的验收报告范文2: 设备名称实验室设备、教学仪器设备规格、型号使用单位** 验收负责人 年月日 设备验收报告 设备名称规格型号供货商采购方式到货日期质量保证期价格政府采购 20xx 年 4年¥288000.00 人民币贰拾捌万捌仟元整设备(或附件)清单序号 1 投影机 实训教学设备批量 设备品牌数量购货方采购编号 PZC20xx-1749AgPZC20xx-1749Ag-19727 年月日一批 月日 安装日期

工程验收报告填写样本

工程验收报告填写样本 工程竣工验收评估报告及意见 一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求,并在各自的工作中严格 执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅,参建各 方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工 程符合竣工验收要求,质量等级为合格。 二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕,工程质量符合合同要求和设计图 纸要求及有关工程质量验收标准,各项功能满足使用要求。 验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。 三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:我单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度,规范了质量行为,将质量责任落实到各人员岗位,未出现违反有关法律、法规及强制性标准

条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准,工程实物质量(合格或优良),施工技术资料基本齐全,工程质量等级自评为合格。 四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1、依法按程序办理有关勘察手续。2 、勘察实施中,按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。3 、勘察成果能满足设计、施工的要求。4 、勘察单位参与基槽开挖后的验槽工序。 五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求,在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。该工程竣工时建筑物实际观测沉降量和倾斜率满足设计和规范要求。 六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准, 规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细 则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位 责任制。具体监理工作依据有关设计文件,技术标准和合同 约定的内容执行,对工程质量进行全过程控制。该工程施工 过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情

设备验收报告格式

中铁物资平顶山铁路机械有限公司 设备验收报告 编码:pdsb6.3-03 编号:2013008 保存部门:生产技术部保存期限:长期年篇二: 设备验收报告模板 设备验收报告 业主方 epc 国电电力云南新能源开发有限公司 项目名称:国电电力云南大理清水郎山风电 一、设备内容: 用户单位盖章供货单位盖章北京奥一新源科技有限公司 验收人签字:工程师签字: 日期:日期: 三、意见反馈: 1、客户建议及意见采集: 2、工程师建议及意见: 篇三:设备验收报告格式新 设备验收报告 编码:编号: 保存部门:保存期限: 年篇四:设备验收报告样本 设备 验收报告 分类编号: 合同编号: 设备编号: 设备名称: 使用单位: 验收日期: 设备验收步骤和报告样本 一、外观检验 1.对设备及外包装进行拍照记录,检查设备的外包装是否完好,有无破损,浸湿,受潮,变 形等情况,对外包装箱的表面及封装状态进行检查; 2.检查设备和附件表面有无残损,锈蚀,碰伤等情况,重点检查主机,主要配件和主要工作 面;3.若发现包装有破损,设备和附件有损伤,锈蚀,使用过的迹象等问题,应作详细记录,并重 点拍照留据,及时向供应商办理退换,索赔手续. 二、资料验收 1. 认真检查随机资料是否齐全,如说明书,产品检验合格证书,保修单等,计算机的相关 技术资料应包括驱动程序等软件在内;2.特种设备的,要求有特种设备的设计图纸、制造厂家 检验合格证,制造厂商当地质检部门的检验证明、相关材料的村质证明、使用单位当地质检 部门的检验报告等。三、数量检验 1.数量检查时应以供货合同和装箱单为依据,检查主机,附件等设备规格,型号,配置及数 量,并逐件清查核对; 2.要注意检查设备的序列号和出厂编号,必要时可以进行网上核对; 3.认真作好开箱清点记录,写明地点,时间,参加人员,箱号,品名,应到和实到数量,如发 现短缺,错发等问题,要及时作好记录并保留相关材料.四、设备安装:

工程项目完工验收报告模板

附件一、工程项目竣工验收报告模板 要求: 竣工验收报告编写要规范,具体要求包括但不限于封皮、目录、报告正文及附件。 1.正文中内容: 要分出层次,应有由项目概况、工程竣工验收实施情况(写明验收方案执行情况)、验收表格(含验收不合格的项签字表)、工程质量评定、工程竣工验收存在问题汇总表(EXEC表格式)及工程竣工验收结论等组成。 2.附件内容: 1)经施工单位项目经理和有关负责人审核签字的工程竣工报告; 2)经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字的质量检查报告; 3)施工单位提交竣工验收申请报告(施工单位签字盖章) 4)验收方案(工程管理部签字批准) 5)验收表格(国家规定的表格可加附页,内容要求含验收合格项、 不合格项及验收小组人员签字) 6)工程竣工验收存在问题汇总表(内容与验收表格内容一致用 exec格式,不需要签字)

工程项目竣工验收报告 (模板) 工程名称:*****店工程项目 竣工验收日期:年月日 建设单位:** 项目经理:(签字) 工程管理部负责人:(签字)

目录 一、工程慨况: 二、工程竣工验收实施情况: 三、工程质量评定 四、工程竣工验收结论 附件: 1.经施工单位项目经理和有关负责人审核签字的工程竣工报告; 2.经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字的质量检查报告; 3.施工单位提交竣工验收申请报告(施工单位签字盖章); 4.验收方案(工程管理部签字批准); 5.验收表格(国家规定的表格可加附页,内容要求含验收合格项、 不合格项及验收小组人员签字) 6.工程竣工验收存在问题汇总表(内容与验收表格内容一致用 exec格式,不需要签字)

设备验收报告范文

设备验收报告范文 仪器设备的验收是保证医院医疗仪器设备质量的第一步。验收的程序是否有序、完整关系着验收结果是否合格。本文是学习啦小编为大家整理的仪器设备验收报告模板,仅供参考。 设备名称______________________ 规格、型号______________________ 使用单位_______________________ 验收负责人_______________________ 年月日 验收报告 _____________于____年____月____日购买______________的____________仪器(或设备),价值_________,合同号是__________。 该设备于____年____月____日到货。经供货方______来校安装调试。各项指标,均达到合同要求,运行至今,设备一切正常,性能良好,验收合格。特此说明。 订购单位(盖章) 验收人: 年月日 设备经费来源:

合同金额: 供货商: 一.实物清单及技术指标 二.验收记录 安装调试完毕后,对设备进行测试和实验的详细验收记录如下:设备A验收记录 1、操作步骤与方法 、操作结果 设备B验收记录 1、操作步骤与方法 、操作结果 …… (每类设备需单独给出验收记录) 三.验收结论: 通过上述测试和实验证明,XXX等设备数量与合同一致,且性能良好,运行正常,各项技术指标达到标准,符合相关实验要求,验收合格。 四.验收人签字XX学院: XX学院: XX学院: 供应商: 实验室及设备管理处:监察处、审计处:计划财务

处:学科发展与建设处(211项目、985项目需此栏) 五.验收时间 年月日 项目名称: 合同编号: 验收报告 承制单位:使用单位:日期: 设备验收报告 用户单位:xxxxxxxxxxxxx 供货单位:xxxxxxxxxxx 验收日期: 验收地点: 一、设备内容: 二、验收情况: 用户单位(签字) 盖章: 供货单位(签字) 盖章: 验收组成员: 验收组成员: 验收日期:年月日 验收日期:年月日(附整套设备组件清单)

工程验收报告填写样本

工程竣工验收评估报告及意见 一、工程竣工验收意见:施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求,并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅,参建各方工程档案基本齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求,质量等级为合格。 二、工程竣工验收结论:本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕,工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准,各项功能满足使用要求。验收组一致同意本工程评定为合格工程。同意使用。 三、施工单位工程质量竣工报告(合格证明书)质量验收意见:我单位在施工过程中建立了完善的工程质量保证体系,制定了质量保证制度,规范了质量行为,将质量责任落实到各人员岗位,未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。现工程已完成了设计文件和合同约定的各项内容。且已按要求将施工过程中出现的质量问题整改完毕。根据设计要求和施工验收规范以及建筑安装工程质量检验评定标准,工程实物质量(合格或优良),施工技术资料基本齐全,工程质量等级自评为合格。 四、勘察单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:1、依法按程序办理有关勘察手续。2、勘察实施中,按现行的规范、规定、标准及强制性条文执行。3、勘察成果能满足设计、施工的要求。4、勘察单位参与基槽开

挖后的验槽工序。 五、设计单位工程质量检查报告(合格证明书)质量验收意见:该工程的设计图纸符合强制性标准要求,在施工过程中的设计变更通知和技术核定单等文件符合国家规范和标准要求,并已经我单位确认工程竣工实物质量和工程具备的使用功能均符合设计要求。该工程竣工时建筑物实际观测沉降量和倾斜率满足设计和规范要求。 六、监理单位工程质量评估报告(合格证明书)质量验收意见:我单位根据有关法律、法规、规章及强制性标准,规范性文件开展监理工作。监理业务围绕监理规划,监理细则及制定的相关质量保证制度实施,制定并落实了人员岗位责任制。具体监理工作依据有关设计文件,技术标准和合同约定的内容执行,对工程质量进行全过程控制。该工程施工过程中未出现违反有关法律、法规及强制性标准条文的情况。我单位严格执行工程报验制度,对使用的成品、半成品及原材料实行见证取样制度,现场监理管理资料基本齐全。施工单位能按期限要求落实整改我单位签发的“监理通知单”中的质量问题,使施工质量符合设计及施工规范要求,完成设计要求和合同约定的内容。施工技术及质保资料基本齐全。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)规定,该工程等级核定为合格。 七、建设工程竣工验收备案表参建各方统一填写样本 1.勘察单位意见:经确认勘察工作符合国家规范标准要求,现场地质情况与勘察报告相符,工程质量达到勘察要求。

仪器设备验收报告模板范文

仪器设备验收报告模板3篇范文仪器设备的验收是保证医院医疗仪器设备质量的第一步。验收的程序是否有序、完整关系着验收结果是否合格。本文是我为大家整理的仪器设备验收报告模板,仅供参考。 仪器设备验收报告模板篇一 设备名称 ______________________ 规格、型号______________________ 使用单位_______________________ 验收负责人 _______________________ 年月日 验收报告 _____________于____年____月____日购买______________的____________仪器(或设备),价值_________,合同号是__________。 该设备于____年____月____日到货。经供货方______来校安装调试。各项指标,均达到合同要求,运行至今,设备一切正常,性能良好,验收合格。特此说明。 订购单位(盖章) 验收人: 年月日 仪器设备验收报告模板篇二

设备经费来源: 合同金额: 供货商: 一.实物清单及技术指标 二.验收记录 安装调试完毕后,对设备进行测试和实验的详细验收记录如下:设备A验收记录 1、操作步骤与方法 2、操作结果 设备B验收记录 1、操作步骤与方法 2、操作结果 …… (每类设备需单独给出验收记录) 三.验收结论: 通过上述测试和实验证明,XXX等设备数量与合同一致,且性能良好,运行正常,各项技术指标达到标准,符合相关实验要求,验收合格。 四.验收人签字 XX学院: XX学院:

XX学院: 供应商: 实验室及设备管理处:监察处、审计处:计划财务处:学科发展与建设处(211项目、985项目需此栏) 五.验收时间 年月日 仪器设备验收报告模板篇三 项目名称: 合同编号: 验收报告 承制单位:使用单位:日期: 设备验收报告 用户单位:xxxxxxxxxxxxx 供货单位:xxxxxxxxxxx 验收日期: 验收地点: 一、设备内容: 二、验收情况: 用户单位(签字) 盖章:

工程验收报告范本

工程验收报告范本 工程竣工验收报告范例篇一 由我公司承建的XX工程,由XX开发有限公司集资建设,XX设计院负责设计,XX市建设工程质量监督站负责质量跟踪监督,并委托XX 消防工程监理有限公司承担现场监督,并由XX消防设施检测单位于2007年11月245日完成本工程消防工程电气及消防设施检测,确认检测结果为合格。 本工程,自开工以来,在上级领导、质监站、建设单位、设计单位、监理单位及有关部门的大力支持下,通过全体参建员工的努力和辛勤劳动,工程于XX年XX月XX日通过了五方主体预验收工作,并完成了有关问题的质量整改闭合,现消防工程已具备竣工验收条件,下面就工程具体情况汇报如下: 一、工程概况: 1、XX与广场路交叉口,南邻广场路,北邻飞鹏巷,西朝信河街,东邻居民区。属居民集中区域,为消防重点控制单位,本工程建筑物为地下一层、地上十八~二十二层,独立裙房二层组成。总建筑面积为40192m2,地下部分5252.34m2。总建筑高度分别为:64.3m、70.30m、80.90m、9.30m。一层层高为4.50m、二层层高为4.80m,三层层高为4.50m;地下室一层高度分别为:机动车库5.60m;设备房4.80m非机动车库3.80m。地下事室主要有两个消防通道口,设计容量为400m3的消

防水池及设计容量为18m3的喷淋专用水池、消防排烟风机房、自备发电房等设备房,地上二层~三层商场部分设置有两座消防楼梯。屋顶设有电梯机房,正压送风机房及消防水池设计容量18m3等设施。 2、建筑类别及耐火等级:一类高层建筑及地下室,耐火等级为一级,北侧商业部分为二类多层建筑,耐火等级为二级。 3、主体结构采用全现浇钢筋砼框架—框支剪力墙结构,地下室连体,地下室设有汽车库,非机动车库。一、二层设有商场、办公区等公共场所,三层设为架空层(技术层)、露天部分设屋顶花园等休闲场所; 四层及以上为住宅。 二、工程使用功能: 1、本工程消防报警系统采用消防中心控制系统,由自动报警系统、楼层疏散指示系统、消火栓系统、喷淋系统、消防排烟系统、正压送风系统、消防广播和消防电话等系统组成。消防中心设在D-1栋一层,消防中心采用集中报警控制器控制。 2、本工程联动系统为集中控制,联动控制台设在一层消防控制中心内,联动功能主要有:火灾报警后停止送排风机,打开排烟口和正压送风口,启动排烟风机和正压送风机,火灾确认后接通警报装置,10~15秒后接通紧急广播,组织疏散,同时启动消防水泵、喷淋泵,电梯迫降至底层。

设备验收报告模板(完整版)

报告编号:YT-FS-5846-66 设备验收报告模板(完整 版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

设备验收报告模板(完整版) 备注:该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告,并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 社会在不断的进步着,这是我们都非常愿意看到的的地方,但是也有许多的东西都是我们平时不容易注意的,对于一些设备的验收来说我们并不是非常的在意,下面我们就举例说明设备系统的检验。 湖北省各级公安机关的指挥调度系统各不相同,其发挥的作用仅限于单独一城区的接警和处警,其有效性和信息共享能力非常有限,没有形成全省统一的指挥体系。110,119,122"三台也大多是分离的模式,不利于突发案事件的指挥与调度;目前"三台"都有各自的应用系统,无法满足整体调度的需要;一定程度上造成了人力、财力上的浪费。这种状况与计算机技术发展状况极不相符,同时在一定程度上阻碍了指挥调度技术的发展,影响了公安机关的快速反应能力,亟

待解决。 公安部目前在山西召开专题会议,要求统一"网上指挥调度系统",实现系统网络化、平台化,从而达到"三台合一",整合资源,节省警力、财力、物力的目的。基于以上情况,XX省公安厅提出了开发"三台合一"网络平台系统"XX省公安指挥中心网上指挥调度系统"的要求。系统的建设目标如下: 1、实现"三台合一" 2、全省指挥调度系统网络化、平台化 3、全省指挥调度系统大联网 4、采用先进技术,确保系统运行效率 5、逐步实现与GIS地理信息系统和GPS全球卫星定位系统连接,实现全方位的指挥与调度逐步实现超媒体(语音、数据、图像、视频)的指挥调度系统。XX 指挥中心在此原则下进行建设。 湖北省XX公安局110指挥中心系统工程,由XX 科技发展有限公司承建。该工程在XX公安局的直接领导和支持配合下,完成了从方案设计设备就位、工程

工程验收报告模板

XXXXXXXX系X 统工程 竣工及验收报告 建设单位:XXXXXX 施工单位:XXXXXX 日期:XXXX年XX月日 目录 一、竣工文件分发表..................................................................... - 2 - 二、竣工验收申请书..................................................................... - 3 -

三、开工报告.......................................................................... - 4 - 四、竣工报告.......................................................................... - 5 - 五、验收报告.......................................................................... - 6 - 六、客户培训记录单..................................................................... - 7 - 七、系统运行记录 ........................................................................ - 8 - 八、项目资料交付清单 ................................................................... - 9 - 九、项目设备交付清单 ................................................................... - 10 - 十、工程移交确认书..................................................................... - 11 -

工程项目验收单模板

工程项目验收单模板 表格目录 (1)F1:《钢筋工程质量样板验收表格》 (2)F2:《模板工程质量样板验收表格》 (3)F3:《墙体砌筑工程质量样板验收表格》 (4)F4:《墙体抹灰工程质量样板验收表格》 (5)F5:《防水工程质量样板验收表格》 (6)F6:《铝合金门窗质量样板验收表格》 (7)F7:《面砖粘贴质量样板验收表格》 (8)F8:《入户门及户内门安装质量样板验收表格》(9)F9:《管线洞口吊模施工质量样板验收表格》(10)F10:《室内给水管线安装质量样板验收表格》(11)F11:其他通用验收表格

记录编号:项目名称 施工单位 样板施工部位样板施工时间 施工样板验收检查重点: □纵向受力钢筋连接方式;□机械连接和焊接接头力学性能;□受力钢筋品种、级别和规格;□接头位置和数量;□机械连接、焊接和外观检查;□机械连接、焊接的接头面积;□绑扎搭接接头面积的百分率和搭接长度;□搭接长度范围内的箍筋;□绑扎钢筋网长、宽(±10mm);□绑扎钢筋网眼尺寸(±20mm);□绑扎钢筋骨架长(±10mm);□绑扎钢筋骨架宽、高(±5mm);□受力钢筋间距(±10mm);□受力钢筋排距(±5mm);□受力钢筋保护层-基础(±10mm);□受力钢筋保护层-柱(±5mm);□受力钢筋保护层-梁(±5mm);□受力钢筋保护层-板、墙(±3mm);□绑扎箍筋、横向钢筋间距(±20mm);□钢筋弯起点位置(20mm);□预埋件中心线位置(5mm);□预埋件水平高差(+3mm,0mm); 验收意见/存在问题(可加页附照片说明) 验收结论□不符合设计与规范验收要求,需返工整改 □符合设计和规范验收要求,无变更,可以大面积展开施工 □原则通过,但存在问题须整改后方可大面施工 验收确认施工单位监理单位 建设单位其他部门 样板验收,由项目工程组标段负责人组织项目工程师、监理单位和施工单位项目管理人员、建设单位相关人员参加,只有通过样板验收后,方可大面积开展施工,合格项目打“√”,不合格打“×”,并记录。

工程竣工验收报告样本三篇

工程竣工验收报告样本三篇 篇一:建设单位竣工验收报告范文 一、工程概况:式建筑特色和风格,是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合 商业区。 本工程规划许可证号:昆规建证(20xx)04xx号和(20xx)0XX 号;施工许可证号:度建字20XX第xx号;施工图审查批准号昆施审hj 20XX -0 xx,其总建筑面积为xxxx平方米。共xx个单位工程,建筑功能为商铺,建筑最高17.45m。基础为静压预制管桩上独立承台基础,地梁连通,全钢筋混凝土现浇框架结构,抗八度地震设防。工程于20xx 年xx月xx日开工,200*年xx月xx日提交验收。 二、该项目工程完成简况:根据参建各方合同约定的内容,工程设计、施工等均按要求的项目完成任务,达到合同的质量等级要求,在本工程设计、施工过程中,严格执行各项法律、法规、规范及云南省xx市有关规定。本工程地下土质土层复杂,属于软土地基,工程造型独特、美观,跨度大,施工工序复杂, 质量要求高,施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。 根据各方合同约定的内容,审查完成情况 如下: 1.完成设计项目情况:基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经

审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。 2.完成合同约定情况:总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。 3.技术档案和施工管理资料:经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。 4.试验报告:经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告全,符合要求。 5.工程质量保修书:工程质量保修书已签订,并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。 三、监督和整改情况:在工程建设的每一分部、分项过程中:建设、设计、监理、施工等单位密切配合,较好地完成了各项工程的检查,检查中严格地把住了质量关,对需要整改的地方,一经提出施工方便立刻认真整改,整改后监理方进行复查验收,达到标准要求后,才能进入下道工序施工。 在施工过程中,监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求 施工,配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务,工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做,保证了工程质量。 四、验收单位组成:按照建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求和《云南省住宅工程质量分户验收管理规定》,建设单位于20xx 年XX月XX日组织了初验,20xx年XX月XX?XX0进行了分户验收。20xx 年XX月XX日组织竣工工程的正式验收,参加竣工验收的建设、设

设备验收报告单模板(共9篇)

v1.0 可编辑可修改 篇一:设备验收报告格式 中铁物资平顶山铁路机械有限公司 设备验收报告 编码:编号:2013008 图片已关闭显示,点此查看 保存部门:生产技术部保存期限:长期年 篇二:设备验收报告样本 设备 验收报告 分类编号: 合同编号: 设备编号: 设备名称: 使用单位: 验收日期: 图片已关闭显示,点此查看 以上表格如未满足需要,请自行添加 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 篇三:设备验收报告模板3 设备验收报告 用户单位:供货单位:交货地点:交货日期: 图片已关闭显示,点此查看

图片已关闭显示,点此查看 用户单位盖章供货单位盖章 验收人签字:验收人签字: 验收日期:验收日期: 篇四:设备验收报告--模板 (需一式四份原件) xxx等设备验收报告 设备经费来源: 合同金额: 供货商: 一.实物清单及技术指标 图片已关闭显示,点此查看 二.验收记录 安装调试完毕后,对设备进行测试和实验的详细验收记录如下:设备a验收记录 1、操作步骤与方法 2、操作结果 设备b验收记录 1、操作步骤与方法 2、操作结果 …… (每类设备需单独给出验收记录) 三.验收结论: 通过上述测试和实验证明,xxx等设备数量与合同一致,且性能良好,运行正常,各项技术指标达到标准,符合相关实验要求,验 收合格。 四.验收人签字 xx学院设备分管领导: xx学院验收人员: xx学院验收人员:供应商:

实验室及设备管理处:监察处、审计处:计划财务处:学科发展与建设处(211项目、985项目需此栏) 五.验收时间 年月日 篇五:设备验收报告单11-05 项目编号: 设备验收报告 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 甲方(用户)代表:乙方(供货)代表: 日期:_____年____月____日日期:_____年____月____日 篇六:工程设备验收报告表格 设备验收报告 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 备注: 如所购设备复杂程度不高,公司有足够的能力进行安装、调试时,由设备管理科或使用部门组织相关部门对设备进行验收。(不需要供货商进行签名验收) 篇七:机械设备验收报告格式 项目名称:合同编号: 验收报告 承制单位:使用单位:日期: - 1 - 设备验收报告 用户单位:xxxxxxxxxxxxx 供货单位:xxxxxxxxxxx 验收日期:验收地点:一、设备内容: 图片已关闭显示,点此查看 二、验收情况:

机器设备的验收报告格式

( 验收报告) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-047299 机器设备的验收报告格式Format of acceptance report for machinery and equipment

机器设备的验收报告格式 设备的验收报告范文篇1 设备开箱验收记录 Xxxxxx单位二○一一年十月 一、外观检验 1.对设备及外包装进行拍照记录,检查设备的外包装是否完好,有无破损、浸湿、受潮、变形等情况,对外包装箱的表面及封装状态进行检查; 2.检查设备和附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况,重点检查转机叶轮有无损伤、主要构配件和主要工作面; 3.若发现包装有破损,设备和附件有损伤、锈蚀、使用过的迹象等问题,应作详细记录,并重点拍照留据,及时向供应商办理退换、索赔手续。 二、数量检验 1.数量检查时应以供货合同和装箱单为依据,检查主机、附件等设备规格、型号、配置及数量,并逐件清查核对; 2.认真检查随机资料是否齐全,如说明书、产品检验合格证书、保修单等; 3.要注意检查设备的序列号和出厂编号,必要时可以进行网上核对; 4.认真作好开箱清点记录,写明地点、时间、参加人员、箱号、品名、应到和实到数量,

如发现短缺、错发等问题,要及时作好记录并保留相关材料。 三、填写验收记录表 1.箱验收结束后,发现任何一项不符合合同文件的要求,须得到供货方代表的认可(签字、盖章)。 2.写设备开箱检验记录表、序列号和出厂编号、场照片作为设备验收文件的一部分。 设备开箱验收记录表 编号: 设备的验收报告范文篇2 设备名称实验室设备、教学仪器设备规格、型号使用单位 *************************** 验收负责人 年月日 设备验收报告 设备名称规格型号供货商采购方式到货日期质量保证期价格政府采购20xx 年4年¥288000.00 人民币贰拾捌万捌仟元整设备(或附件)清单序号1 投影机 实训教学设备批量 设备品牌数量购货方采购编号 PZC20xx-1749AgPZC20xx-1749Ag-19727 年月日一批 月日 安装日期

工程验收报告单模板doc

工程验收报告单模板 工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 XXXXXXX中医医院 电视监控系统工程 验收资料 XXXXXXX通信有限公司 XXXXX年4月1日 XXXXXX通信有限公司 系统名称:XXXXXX中医医院网络系统监控设备建设单位: XXXXXX中医医院 设计、施工单位: XXXXXX通信有限公司 验收日期: 图片已关闭显示,点此查看 监控工程竣工验收报告 XXXXX监控施工质量验收 图片已关闭显示,点此查看 XXXXX监控效果验收 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 主要设备清单 图片已关闭显示,点此查看

工程竣工验收报告单 图片已关闭显示,点此查看 工程验收报告单 GC-08 编号:001 图片已关闭显示,点此查看 注:工程整体或局部验收后移交有关单位使用或管理的,接管部门意见须参与验收,并在“备注”栏内签署验收意见。 工程验收报告单 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收单 图片已关闭显示,点此查看 备注:竣工验收中,尚有不影响整体工程质量问题,经双方协商一致可以入住,但必须签订竣工后 遗留问题协议做为入住后解决遗留问题的依据。 工程竣工验收报告单 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 建设工程竣工验收报告 工程名称:1#用房 2#用房 建设单位名称:XXXXXXXXXXXX

竣工验收时间:XX年10月20日 建设工程竣工验收报告 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收申请报告表表1–1 图片已关闭显示,点此查看 工程竣工验收申请书 我单位施工的工程已于XX年XX月XX日完成设计图纸所有内容,特此申请竣工验收,请贵公司组织有关单位给予检查验收。 施工单位项目经理: 单位技术负责人: 时间: 监理单位: 建设单位:

仪器设备验收报告范文.doc

仪器设备验收报告范文 仪器设备准备验收,那么你们知道验收报告要怎么写吗?下面是为大家带来的仪器设备验收报告范文,希望可以帮助大家。 仪器设备验收报告范文1: 设备名称: 规格型号: 使用单位: 验收负责人: 实验室: (实验管理中心) 年月日 填表说明 1、凡单价在5万元以上(含5万元)的仪器设备或一次性批量购买的仪器设备验收时必须填写此报告。 2、验收人员应有使用部门负责人、实验室主任及实验室有关人员、实验中心、资产处人员组成。 3、此报告随学校领导批准文字材料或年度计划、合同等随机资料存校档案馆。 4、此报告须打印或用钢笔、碳素笔填写,字迹工整、清晰,否则无效。 5、此报告在设备到货日期七日内验收填报,若有特殊情况,使用部门则应有文字报告说明原因,报资产处、实验管理中心。

实验管理中心 20xx年11月 1 2 3 4 附件2 仪器设备外型照片(大型精密仪器) 5 仪器设备验收报告范文2: 仪器设备验收报告 设备名称规格型号合同号设备所属部门验收人员包装及外形是否完整整机及配件是否齐全并相符仪器设备使用说明书及相关证件是否齐全有效仪器设备的技术指标是否满足要求仪器设备的性能及其使用是否满足要求仪器设备是否经过检定/校准仪器设备检定/校准是否合格仪器设备的其他证明材料是否需要索赔验收结论:□是□是□是□是□是□是□是□是□是□否□否□否□否□否□否□否□否□否出厂编号单价验收日期生产厂家国别到货时间 仪器设备生产厂家代表签字:采购部门负责人签字:使用部门负责人签字: 日期:日期:日期: 年年年 月月月

日日日 注:请在相应的□内打√,有其他证明材料的请附上复印件。 仪器设备验收报告范文3: 使用单位(盖章) : 设备名称研制负责人立项时间单价(元) 资金账号名称规格 型号数量联系电话完成时间数量 使用方向单价总价 是否已报账 报账时间 仪器设备构成 (可加附页) 合计总价: 1. 自制仪器设备外观是否完好 2. 主机及配件数量是否与目标责任书相符 3. 自制仪器设备是否能够正常运行 4. 技术指标 是否与目标责任书相符验收意见 5. 技术指标稳定性是否符合要求验 收结论: 验收证明人:1. 4. 项目负责人意见: 2. 5. 3. 使用单位负责人意见: 签名:年月日 签名:年月日 说明:1、单价 10 万元以下自制设备,验收证明人须 3 位副高级以上专家签字; 单价 10 万元(含)以上自制设备,验收证明人须 5 位副

工程竣工验收报告模板

工程竣工验收报告模板 工程竣工验收报告建设单位工程地址建设工程消防设计审核意见书编号 ,消防设计备案号, 耐火建筑面积建筑物名称结构高度层数火灾危险性类别等级 ,储量, 工程基 本情 况 竣工验收情况 验收结论 验收内容存在问题 (合格|不合格) 设工程是否按照消防法规和国家工程建设消防技术 计标准进行消防设计~是否违反国家工程建设消防单技术标准强制性要求, 位在设计中是否选用消防产品和有防火性能要求的 验建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料~是否 收注明规格、性能等技术指标~其质量要求是否符 内合国家标准或者行业标准, 容 是否按照国家工程建设消防技术标准和经消防设施计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工~工是否擅自改变消防设计进行施工~降低消防施工单质量, 位消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材验料及室内装修装饰材料的质量是否符合相关规定收或检测报告,

内施工中是否建立施工现场消防安全责任制度、确容定消防安全负责人,是否落实施工人员的消防教育培训、动火用电和易燃可燃材料等消防管理制度和操作规程。 监是否按照国家工程建设消防技术标准和经消防设 理计审核合格或者备案的消防设计文件实施工程监单理, 位在消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑 验材料、室内装修装饰材料施工、安装前~是否核 收查产品质量证明文件并明确撤换不合格的消防产内品和防火性能不符合要求的建筑构件、建筑材料、 容室内装修装饰材料, 是否依法申请建设工程消防设计审核、消防验收~ 依法办理消防设计和竣工验收备案手续并接受抽建查,建设工程内设置的公众聚集场所未经消防安 设全检查或者经检查不符合消防安全要求的是否未 单投入使用、营业, 位是否实行工程监理的建设工程并将消防施工质量验一并委托监理, 收 内是否选用具有国家规定资质等级的消防设计、施容工单位, 是否选用合格的消防产品和满足防火性能要求的 建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料 依法应当经消防设计审核、消防验收的建设工程~ 在审核合格之前是否未组织施工,未经验收或者 验收不合格的~是否未交付使用。 工程竣工验收名单及分工 组别姓名单位职务职称验收内容

工程竣工验收报告(模板)

工程竣工验收报告 工程名称 建设单位

填表说明 一、报告内容填写应准确、完整,字迹要清晰、端正,签字和章戳应齐全、有效,签字栏必须由本人签署,不得涂改,不得用铅笔、圆珠笔填写。 二、单位名称必须填写全称,工程名称填写要与施工图审查报告中工程名称相一致。 三、工程概况中的工程地址、建筑面积、结构类型、层数、建筑高度、抗震设防烈度、建筑物安全等级等内容,应以竣工图为准;工程造价按施工合同填写,开工日期、竣工日期按实际情况填写。 四、日期应填写验收组实际验收时间。 五、本报告一式七份:备案部门、监督机构、建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位各一份。

工程概况工程名称 工程地址建筑面积(㎡) 结构类型层数 地上层 地下层 工程造价(万元)建筑高度(m) 开工日期抗震设防 烈度 度 竣工日期建筑物 安全等级 级 勘察单位设计单位施工单位监理单位

基本建设程序执行情况: 对参建各方主体质量行为评价 勘察单位①执行有关法律、法规、规定情况: ②工程建设强制性标准、规范执行情况: 设计单位①执行有关法律、法规、规定情况: ②工程建设强制性标准、规范执行情况: 施工单位①执行有关法律、法规、规定情况: ②工程建设强制性标准、规范执行情况: 监理单位①质量行为: ②工程建设强制性标准、规范执行情况: 工程竣工验收的组织

程序和 内容 工程竣工 验收组织 形式 工程竣工验收意见 验收组人员签字 姓名单位职务

建设单位项目负责人签字: (公章) 建设单位负责人签字: 重新组织工程竣工验收意见 验收组人员签字 姓名单位职务

工程竣工验收报告样本

编号: 工程竣工验收报告 (机电安装工程) 单位工程名称:大源明斜井架空乘人装置安装工程 建设单位名称:湖南黄金洞大万矿业有限公司 竣工验收时间: 长沙正忠科技发展有限公司 2014年7月31日

目录 1. 工程竣工报告 (1) 2. 工程竣工验收报告……………………………………………………..……………. 3.工程竣工验收证书……………………………………………………..…………… 4.设计(制造)单位质量检查报告……………………………………..…………… 5.工程质量综合评定表……………………………………………………..…………… 6. 工程观感质量评定表……………………………………………………..…………… 7. 分部工程质量评定表………………………………………………………………... 8. 工程质量检验评定表……………………………………………………………….. 9. 机械主要材料合格证及试验报告汇总表………………………………………….. 10. 电气仪表类材料合格证及试验报告汇总表……………………………………….. 11.设备合格证及试(检)验报告汇总表……………………………….. 12. 工程定位测量记录…………………………………………………….. 13. 设备基础检查记录…………………………………………………….. 14. 接地电阻测试记录…………………………………………………….. 15. 绝缘电阻测试记录…………………………………………………….. 16. 机械设备试验、调试、试运行记录………………………………….. 17. 电气设备试验、调试、试运行记录………………………………….. 18. 空、重载调试记录…………………………………………………….. 19. 施工现场质量管理检查记录………………………………………….. 20. 附件1:设备安装施工合同书(复印件)………………………….. 21. 附件2:设备安装施工开工报告…………………………………….. 22. 附件6:设计(制造)单位资质证书或营业执照(复印件)……….. 23. 附件7:设备(产品)合格证(复印件)………………………….. 24. 附件8:设备(产品)安全生产标志证书(复印件)…………….. 25. 附件9:施工组织设计、作业规程、技术措施汇总表……………….. 26. 附件10:产品使用说明书(含安装技术要求)……………………..

工程竣工验收报告范本

1-1-1工程竣工总体部署 本工程工期紧,任务重,施工部署按照“先下后上、先布线后安装、先结构后施工”的原则,实行平面分区,立体分层,流水施工的施工方法,按照系统工程原理,精心组织各工种、各工序的作业,对工程的施工过程、进度、资源、质量、安全、成本实行全面管理和动态控制。 1-1-1-1施工部署及配套计划 1、施工前的准备 环境准备 ①根据现场环境和施工实际需要,布设临时施工用电、用水线路 ②搭设各类临时设施,现场施工办公室,职工临设及相配套的生活设施。 ③做好施工现场的周边围护,确保施工安全。 技术准备 ①施工前各工程实施小组将认真熟悉工程施工图,并对工程性质、规模、服务对象和系统的工作原理、系统的设计参数、系统的划分和组成、施工质量和特殊施工方法作到完全了解和掌握。 ②根据施工总平面图,做好测量定位工作; ③了解施工图纸设计的技术交底、图纸会审和相关洽商的内容。 ④项目组组织工程实施小组人员提前熟悉施工图,并进行图纸会审,为分阶段进行图纸会审作好准备。 ⑤熟悉设计要求选用的架构和其他技术资料的内容和对安装的要求。 ⑥绘制主要外加工件的加工草图,提交本工程组负责工程范围的设备和材料请购单,包括名称、型号、数量、到货时间和地点等信息。 ⑦收集各类技术资料,根据ISO9001 质量体系要求,列出本工程有效文件清单,编写施工组织设计,现场临时用电、水等专项方案。各类施工方案经逐级报批后实施。 ⑧收集已建工程质量通病信息,明确施工重点与难点和质量管理点。 ⑨对施工中需要的计量、测量器具提前做好准备,提交本工程组负责工程范围的线槽线管布设要求和详细线路图,要求甲方和装修房在相应时间内完成配合工作。

相关文档