文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 第八节 用机床控制线路分析故障

第八节 用机床控制线路分析故障

第八节   用机床控制线路分析故障
第八节   用机床控制线路分析故障

第八节用机床控制线路分析故障机械设备在日常使用中由于维护保养不当、操作失误、检修过程中操作不规范、被拖动的机械出现问题、电气控制线路的接线端子松动、振动使电器开关移位、电器开关损毁等原因经常发生电气故障。因而除了要掌握继电器-接触器基本控制线路环节的安装和维修外,还要学会阅读、分析机床电气控制电路的方法与步骤,加深对典型控制线路环节的理解和应用,并在实践中不断的总结提高,才能做好维修工作。

一.典型机床设备常见的电气故障类型与特点1. 自然故障

机床在运行过程中,其电气设备常常要承受许多不利因素的影响,诸如电器动作过程中的机械振动、过电流的热效应加速电器元件的绝缘老化变质、电弧的烧损、长期动作的自然磨损、周围环境温度和湿度的影响、有害介质的侵蚀、元件自身的质量问题、自然寿命等原因。以上种种原因都会是机床电器难免出现一些这样或那样的故障而影响机床的正常运行。因此加强日常维护保养和检修可使机床在较长时间内不出或少出故障。切不可误认为反正机床电气设备的故障是客观存在,在所难免,就忽视日常维护保养和定期检修工作。

2. 人为故障

机床在运行过程中,由于受到不应有的机械外力的破坏或操作不当、安装不合理而造成的故障,也会造成机床事故,甚

至危及人生安全。这些故障大致可以分为两大类:

①故障有明显的外表特征并容易被发现。例如电动机、电

器的显著发热、冒烟、散发出焦臭味或火花等。这类故障时由于电动机、电器的绕组过载、绝缘击穿、短路或接地所引起的。

在排除这类故障时,除了更换或修复之外,还必须找出和排除造成上述故障的原因。

②故障没有外表特征。经常会因为在电气线路中由于电

器元件调整不当,机械动作失灵、触电挤压接线头接触不良或脱落以及某个小零件的损坏,导线断裂等原因造成的故障。

电路越复杂,出现这类故障的机会也越多。这类故障虽小但经常碰到,由于没有外表特征所以难以找到故障发生点,有时还需要借助仪表和工具,而一旦找出故障点,往往只需要简单的调整或修理就能立即恢复机床的正常运行,所以能否迅速查出故障点是检修这类故障时能否缩短时间的关键。

一.典型机床设备电气控制线路的一般分析方法

分析机床电气控制线路要通过对各种技术资料的分析,来掌握控制线路的工作原理、技术指标、使用方法和

维护要求等。分析的具体内容和要求主要包括以下方面:

1、设备说明书

设备说明书有机械(包括液压部分)与电气两部分组成。

在分析时首先阅读他们以了解一下内容。

①设备的构造,主要技术指标,机械、液压气动部分的原理。

②电气传动方式,电机、执行电器的数目、规格型号、安装

位置、用途及控制要求。

③设备的使用方法,各操作手柄、开关、旋钮、指示装置的

布置以及在控制电路中的作用。

④与机械、液压部分直接关联的电器(行程开关、电磁阀、

电磁离合器、传感器)的位置、工作状态及机械、液压部分的关系、在控制中的作用等。

2、电气控制原理图

这是控制电路分析的中心内容。电气控制原理图由主电路、控制电路、辅助电路、保护及连锁环节及特殊控制电路等部分组成。

在分析电气原理图时,还要同时参考其他技术资料。例如,个电动机及执行元件的控制方

式、位置及作用,各种与机械有关的位置开关、主令电器的状态等。

在原理图分析中还可以通过所选用的电器元件的参数,分析出控制电路的主要参数和技术指标,如可估算出各部分的电流、电压值,一边在调试和检修中合理的使用仪表。

3、电气设备总装线图

阅读分析总装接线图,可以了解系统的组成分布

状况、各部分的连接方式、主要电器部件的布置、安装要求、导线和穿线管的规格型号等。

阅读分析总装接线图要与阅读说明书、电气原理图结合起来。

4、电器元件布置图与接线图

这是制造、安装、调试和维护电气设备必须的技术资料。在调试、检修中可通过布置图和接线图方便的找出各个电器元件和测试点,进行必要调试、检测和维护保养。

再仔细阅读设备说明书,了解电气控制系统的总体结构,电机电器的分布状况及控制要求等内容之后,便可以分析电气原理图了。

5、分析电气原理图的方法和步骤

(1)分析主电路

从主电路入手,根据每台电动机和执行电器的控制要求,分析个电动机和控制电器的控制内容。

(2)分析控制电路

根据主电路中各个电动机和执行电器的控制要求,注意找出电器中的控制环节,将控制电路化整为零,按功能不同划分成若干个局部控制电路来进行分析。如果控制电路较复杂,则可先排除照明、显示等与控制关系不密切的电路,以便集中精力进行分析。控制电路一定要分析透彻,分析控制电路的最基本方法是查找读图法。

(3)分析辅助电路

辅助电路包括执行元件的工作状态的显示、电源显示、

参数测定、照明和故障报警等部分,辅助电路中很多部分

是由控制电路的元件来控制的,所以分析辅助电路时,来

对照控制电路进行分析。

(4)分析联锁与保护环节

生产机械对于安全性、可靠性有很高的要求,实现这些

要求,除了合理的选择拖动、控制方案以外,在控制电路

中还设置了一系列电气保护和必须的电器联锁。

(5)分析特殊控制环节

在某些控制电路中,设置了一些与主电路、控制电路不密

切、相对独立的某些特殊环节,如产品计数装置、自动检

测装置、晶闸管触发电路、自动调温装置等。这些部分往

往自成一个小系统,其读图分析的方法可参照上述分析过

程,并灵活地运用所学过的电子技术、变流技术、自控系

统监测与转换等知识逐一分析。

(6)总体检查

经过化整为零,逐步分析了每一局部电路的工作原理以及

各部分之间的控制关系之后,还必须用集零为整的方法,

检查和理解各控制环节之间的关系清楚地理解原理图中

每一个电器元件的作用、工作过程及主要参数。

二、典型机床设备发生故障后的一般检

查和分析方法

生产机床和机械设备虽然进行了日常的维护保养,降低了电气故障的发生率,但是在进行中还是难免发生各种大小故障,轻者使电气设备不能工作,影响生产,重者会造成人生伤害事故。因此,要求在发生故障后,必须及时查明原因,正确分析和妥善处理机床设备电气控制电路中出现的故障。但机床电路形式多样,他的故障又常常和机械、液压等系统交错在一起,难以分辨。机床的故障主要可分为两大类:一类是有明显的外部特征,例如电动机、变压器、电磁铁线圈过热冒烟,在排除这类故障时,除了更换损坏的电机、电器之外,还必须找出和排除造成上述故障的原因;另一类故障是没有外部特征的,例如在控制电路是由于电器元件调整不当、动作失灵、小零件损坏、导线断裂、开关击穿等原因引起的,这类故障在机床电路中经常碰到,由于没有外部特征,通常需要与较多的时间去寻找故障的部位,有时还需要运用各类测量仪表才能找出故障点,方能进行调整和修复,因此,掌握正确的检修方法就显得尤其重要。

故障检修时,大体上的过程为:观察(故障现象)→分析(故障部分)→检查(确定故障点)→修理(或更新损坏的器件)。当然这并不是检修的固定程序,他们之间存在者相互联系,有事要交替进行。

在进行每一个检修步骤时,都需要一些具体的检修方法相配合,故障查询法、逻辑分析法、通电检查法、断电检查法、

电阻检查法、电压检查法等均是基本的故障检查方法。

1.故障查询法

检修前要进行故障调查。当机床或机械设备发生电气

故障后,切忌再通过电试车或盲目动手检修。

在处理故障前,应通过“望”、“问”、“闻”、“切”来

了解故障前后的详细情况,以便迅速的判断故障部位,

并准确的判断故障。

(1)“望”

“望”即先弄清电路型号、组成及功能。譬如输入信号是什么、输出信号是什么、什么元器件受令、什

么元器件检测、什么元器件执行、各部分元器件的位

置、操作方式有哪些等。这样可以根据以往的经验,

将系统按原理和结构分成几部分,再根据控制元件的

型号如接触器、时间继电器、大概分析其工作原理,

然后对故障系统进行初步检查。检查内容包括:系统外

观有无操作损伤,各部分连线是否正常,控制柜内元

件有无损坏、烧焦,导线有无松脱等。

(2)“闻”

“闻”即听一听电路工作是有无异常响声,如振动声、摩擦声、放电声以及其他一些声音。这对电

路故障范围十分有用。

(3)“问”

“问”即询问系统的主要功能、操作方法、故障现象、内部结构、其他异常情况、有无故障先兆等,通过询问,往往能得到一些有用的信息。

(4)“切”

“切”即检查电路,检查电路应该按以下几个方面进行。

保养性例行检修,当电气控制系统运行到规定时间后,不管系统是否发生了故障,都要进行保养性例行检修。

对于比较明显的故障,应单刀直入,首先排除,以消除其影响,是其他故障更直观,易于观察和测量。

再多故障并存的电路中,应分清主次,按布检修,若对电路叫生疏的检修人员,在多种故障同时出现或相继出现时,应理清头绪,根据故障的情况,分出主次,先易后难。检修时应注意遵循分析——判断——检查——修理——再分析——判断——检查——修理的基本规律,及时纠正分析和判断的结果;若检修人员对电路比较熟悉,可先弄清电路元器件的实际排列位置,然后根据故障的情况,确定出测量关键点,有测量结果,找出故障的所在部位。

根据电气设备的控制按钮及可调部分,判

断故障范围,应按可调部分是否有效,调整范围的是

否改变,控制部分是否有效,相互之间的连锁关系能

否保持等,大致确定故障范围。再根据关键点的检测,

逐步缩小故障点,最后找出故障元器件。

无电路图时,应绘出电路图,然后根据绘制出的电路图,仔细分析电路的动作原理,弄清电路

在不同的状态下的各种参数,以便正确选择修理方法。

电器电路的绘制有很大的难度,特别是一些比较复杂

的电路。绘制控制电路图时,应以现有的元器件为基

础,以控制功能为指引,初步设计出电路原理图,然

后通过导线编号,调整原器件位置,反复对照,最后

得出完整的电路图。

2.逻辑分析法

逻辑分析法是一种以难为前提,一块为目的的检查方法。因此,他适应于对复杂电路的故障检查。应为复杂电路往往有上百个电器和上千条连线,如果采用注意检查的方法,不仅需耗费大量的时间,而且会路查故障点。采用逻辑分析法检查时应根据原理图,对故障现象作具体分析,再画出可疑范围较大时,不必逐一检查,可以从故障范围的中间环节开始检查,以便缩小范围,是貌似复杂的问题变得条理清晰,从而提高检修的针对性,收到快而准的效果。

3.断电检查法

.断电检查法时将被检查的电气设备完全与外部电源切断后进行检修的方法。采用断电检查修建设备故障是一种比较安全的常用检修方法。这种方法主要针对已有明显的外表特征,容易被发现的电气故障,或者为避免故障未排除前通电试车,造成短路、露电,再一次损坏电器元件,扩大故障、损毁机床设备等后果所能采用的一种检修方法。

若机床设备发生短路故障后,未能发现故障部位,则需要用兆欧表分布检查,先检查主电路接触器KM进线与开关QS 之间的导线和开关是否短路,后检查主电路接触器KM出线与三相负载前的导线和开关是否短路。如果检查控制电路中是否存在短路故障,应该将控制电路中的FU中的一个拆下,以免影响测量结果。

如果按下启动按钮后电动机不旋转,应从两个方面着手分析检查,一方面按下启动按钮后KM不吸合,则应先检查电源与控制电路部分;另一方面按下启动按钮后接触器KM吸合而电动机不旋转,则应检查和主电路部分。但要注意的是有些机床设备出现故障是因为机械原因造成的,但是从反映出的现象来看却好像是电气故障。

4.电阻检查法

电压测量法虽然使用起来既方便又准确,但必须带电操作,而且不适用于耗能元件,而电阻测量正好可弥补了这个不足。

①将万用表的转换开关置于适当量程的电阻档上。

②断开被测量电路的电源。

③断开被测量电路与其他电路并联的连线。

④用两支表笔分别接触触断电头1和3,若阻值无穷

大,说明热继电器已经动作,或是接线松弛。

⑤用两支表笔分别接触触断电头3和5,若阻值无穷

大,说明按钮SB1复位不良或接线松弛。

⑥用两支表笔分别接触触断电头4和5,当按住按钮

SB2时,两点间的阻值应接近于零;松开SB2后,两点间的阻值应为无穷大。

⑦对于接触器线圈这类耗能元件,其进出线两端的阻

值应与该电器铭牌上所所标注的阻值相符,若实测阻值偏大,说明内部出现接触不良;若实测的阻值偏小或为零;则说明内部绝缘损坏甚至被击穿,对于未注明组织的线圈,可根据铭牌上的额定工作电压和功率将电阻值换算出来。在实际的电器修理过程中,往往就将电压测量法和电阻测量法结合起来灵活运用,再根据线路的工作原理进行分析和检查,就能迅速查明故障原因。

5.电压测量法

电压测量法是利用万用表的交流电压挡对电路进行带点测量,分解测量和分段测量控制电路中各种电器的输出端电压,往往可以迅速查明故障点。

电压测量法的测量要点是:

①用黑表棒接地,用红表棒依次测量各端点的

电压。

②主令电器的动合触点出线端在正常情况下应

无电压,动断触电的出线端在正常情况下,

所测电压与电源电压相符,若有外力时触电

动作,则测量结果应与未动作状态的测量结

果相反。

③对于各种耗能元件(如电磁线圈),仅用电压

测量法不能确定其故障原因,而要先用电阻

测量法先确定线圈的好坏,才能进一步检查。

6.通电检查法

通电检查时先将电动机和传动机构脱开,调节器和相应的转换开关置零位,行程开关还原到正常位置。若电动机和传动机构不易脱开时,可使主电路熔体或开关断开,先检查控制电路,在控制部分正确时在恢复接通电源检查主电路。在接通主电路电源前可用万用表交流电压档检查电源电压是否正常,有无缺项或严重不平衡情况。

通电检查,应该先易后难,分步进行顺序是:先控制电路后主电路;先辅助系统后主传动系统;线开关电路后调整电路;先怀疑重点部位后再怀疑一般部位。

通电检查时应采用分步送电,即先断开所有的熔体,然后逐一插入要检查的部分的熔体。合上开关,观察有

无冒烟、冒火及熔断器熔断现象。若有,故障部位就在该处,若无异常现象,在进行下一步动作指令,观察各接触器和继电器是否按规定的顺序动作,也可发现故障。

特别要注意,若通电后将会发生人身伤亡或设备的严重损坏,切不可草率,谨慎而不能盲动。

电气原理图设计方法及实例分析

电气原理图设计方法及实例分析 【摘要】本文主要对电气原理图绘制的要求、原则以及设计方法进行了说明,并通过实例对设计方法进行了分析。 【关键词】电气原理图;设计方法;实例 继电-接触器控制系统是由按钮、继电器等低压控制电器组成的控制系统,可以实现对 电力拖动系统的起动、调速等动作的控制和保护,以满足生产工艺对拖动控制的要求。继电-接触器控制系统具有电路简单、维修方便等许多优点,多年来在各种生产机械的电气控制 中获得广泛的应用。由于生产机械的种类繁多,所要求的控制系统也是千变万化、多种多样的。但无论是比较简单的,还是很复杂的控制系统,都是由一些基本环节组合而成。因此本节着重阐明组成这些控制系统的基本规律和典型电路环节。这样,再结合具体的生产工艺要求,就不难掌握控制系统的分析和设计方法。 一、绘制电气原理图的基本要求 电气控制系统是由许多电气元件按照一定要求连接而成,从而实现对某种设备的电气自动控制。为了便于对控制系统进行设计、研究分析、安装调试、使用和维修,需要将电气控制系统中各电气元件及其相互连接关系用国家规定的统一图形符号、文字符号以图的形式表示出来。这种图就是电气控制系统图,其形式主要有电气原理图和电气安装图两种。 安装图是按照电器实际位置和实际接线电路,用给定的符号画出来的,这种电路图便于安装。电气原理图是根据电气设备的工作原理绘制而成,具有结构简单、层次分明、便于研究和分析电路的工作原理等优点。绘制电气原理图应按GB4728-85、GBTl59-87等规定的标 准绘制。如果采用上述标准中未规定的图形符号时,必须加以说明。当标准中给出几种形式时,选择符号应遵循以下原则: ①应尽可能采用优选形式; ②在满足需要的前提下,应尽量采用最简单形式; ③在同一图号的图中使用同一种形式。 根据简单清晰的原则,原理图采用电气元件展开的形式绘制。它包括所有电气元件的导电部件和接线端点,但并不按照电气元件的实际位置来绘制,也不反映电气元件的大小。由于电气原理图具有结构简单、层次分明、适于研究等优点,所以无论在设计部门还是生产现场都得到广泛应用。 控制电路绘制的原则: ①原理图一般分主电路、控制电路、信号电路、照明电路及保护电路等。 ②图中所有电器触头,都按没有通电和外力作用时的开闭状态(常态)画出。 ③无论主电路还是辅助电路,各元件应按动作顺序从上到下、从左到右依次排列。 ④为了突出或区分某些电路、功能等,导线符号、连接线等可采用粗细不同的线条来表示。 ⑤原理图中各电气元件和部件在控制电路中的位置,应根据便于阅读的原则安排。同一电气元件的各个部件可以不画在一起,但必须采用同一文字符号标明。 ⑥原理图中有直接电联系的交叉导线连接点,用实心圆点表示;可拆卸或测试点用空心圆点表示;无直接电联系的交叉点则不画圆点。 ⑦对非电气控制和人工操作的电器,必须在原理图上用相应的图形符号表示其操作方式。 ⑧对于电气控制有关的机、液、气等装置,应用符号绘出简图,以表示其关系。 二、分析设计法及实例设计分析 根据生产工艺要求,利用各种典型的电路环节,直接设计控制电路。这种设计方法比较简单,但要求设计人员必须熟悉大量的控制电路,掌握多种典型电路的设计资料,同时具有丰富的设计经验,在设计过程中往往还要经过多次反复地修改、试验,才能使电路符合设计

过程控制系统复习题

过程控制系统复习题 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

过程控制系统复习题 一.选择题(每题2分,共10题,共20分) 1.过程控制系统由几大部分组成,它们是:( C ) A.传感器、变送器、执行器 B.控制器、检测装置、执行机构、调节阀门 C. 控制器、检测装置、执行器、被控对象 D. 控制器、检测装置、执行器 2. 在简单控制系统中,接受偏差信号的环节是( B )。 A .变送器 B. 控制器, C. 控制阀 D. 被控对象 3. 串级控制系统主、副对象的时间常数之比,T01/T02=( )为好,主、副回路恰能发挥其优越性,确保系统高质量的运行。 A. 3~10 B. 2~8 C. 1~4 D. 1~2 4. 过渡过程品质指标中,余差表示( )。 A.新稳态值与给定值之差 B.测量值与给定值之差 C.调节参数与被调参数之差 D.超调量与给定值之差 调节器变为纯比例作用,则( )。 A. 积分时间置∞、微分时间置∞ B. 积分时间置0、微分时间置∞ C. 积分时间置∞,微分时间置0 D. 积分时间置0,微分时间置0 6.( )在阀芯行程比较小时,流量就比较大,随着行程的增加,流量很快地达到最大。 A. 快开流量特性 B. 线性流量特性 C. 抛物线流量特性 D. 等百分比流量特性 7.闭环控制系统是根据( )信号进行控制的。 A.被控量 B.偏差 C.扰动 D.给定值 8.衡量控制准确性的质量指标是( )。 A.衰减比 B.过渡过程时间 C.最大偏差 D.余差

9.对象特性的实验测取常用的方法是( )。 A.阶跃响应曲线法 B.频率特性法 C.比例积分法 D.最小二乘法 10.用于迅速启闭的切断阀或两位式调节阀应选择( )的调节阀。 A.快开特性 B.等百分比特性 C.线性 D.抛物线特性 11.调节具有腐蚀性流体,可选用( )阀。 A.单座阀 B.双座阀 C.蝶阀 D.隔膜阀 12.调节阀接受调节器发出的控制信号,把( )控制在所要求的范围内,从而达到生产过程的自动控制。 A. 操纵变量 B.被控变量 C. 扰动量 D. 偏差 13.串级调节系统主调节输出信号送给( )。 A.调节阀 B.副调节器 C. 变送器 D. 主对象 14.在阶跃扰动作用下,过程控制系统的过渡过程出现的形式如下,( )是一种稳定控制系统 A.发散振荡过程 B.等幅振荡过程 C.衰减振荡过程 D.非振荡发散过程 15. 串级控制系统参数整定步骤应为( )。 A. 先主环,后副环 B.先副环后主环 C.只整定副环 D.没有先后顺序 16. 引起被调参数偏离给定值的各种因素称( )。 A.调节 B.扰动 C.反馈 D.给定 17.依据所测物理量的不同, 控制系统可分为( )。 A.压力控制系统、物位控制系统、流量控制系统、温度控制系统等 B.指示型、记录型、讯号型、远传指示型、累积型等 C.离散型和连续型

机床电气控制习题设计类

1、设计一个三相异步电动机两地起动的主电路和控制电路,并具有短路、过载保护。? 2、设计一个三相异步电动机正—反—停的主电路和控制电路,并具有短路、过载保护。(B) 自锁互锁 3、设计一个三相异步电动机星型——三角形减压起动的主电路和控制电路,并具有短路、 过载保护。(B)

4、设计一个三相异步电动机单向反接串电阻制动的主电路和控制电路,并具有短路、过载 保护。(B) 5、某机床有两台三相异步电动机,要求第一台电机起动运行5s后,第二台电机自行起动, 第二台电机运行10s后,两台电机停止;两台电机都具有短路、过载保护,设计主电路和控制电路。(B)

6、某机床主轴工作和润滑泵各由一台电机控制,要求主轴电机必须在润滑泵电机运行后才 能运行,主轴电机能正反转,并能单独停机,有短路、过载保护,设计主电路和控制电路。(B) 7、一台三相异步电动机运行要求为:按下起动按钮,电机正转,5s后,电机自行反转,再 过10s,电机停止,并具有短路、过载保护,设计主电路和控制电路。(A)

8、设计两台三相异步电动机M1、M2的主电路和控制电路,要求M1、M2可分别起动和 停止,也可实现同时起动和停止,并具有短路、过载保护。? 9、一台小车由一台三相异步电动机拖动,动作顺序如下:1)小车由原位开始前进,到终 点后自动停止。2)在终点停留20s后自动返回原位并停止。要求在前进或后退途中,任意位置都能停止或起动,并具有短路、过载保护,设计主电路和控制电路。(A)

10、设计三相异步电动机交流接触器控制的全压起动主辅控制电路,具有短路保护,热保护功能。(C) 七、分析题(每题10分) 1、根据下图,分析它的工作原理

2.3.1异步电动机正反转控制电路故障分析与排除

接触器联锁的正反转控制线路排故

①故障现象:电动机正反转均缺相,KM1、KM2线圈吸合均正常 可能出现故障原因:KM1、KM2 主电路回路中的共用回路有线路、触点、熔丝或电机绕组损坏 实际故障点:L31#——L32#线路中的熔丝坏 ②故障现象:电动机正转缺相,反转正常,KM1、KM2线圈吸合均正常 可能出现故障原因:KM1主电路回路中U相的线路或触点损坏 实际故障点:KM1的L13#——FR的L13#线路开路 ③故障现象:电动机正转正常,反转缺相,KM1、KM2线圈吸合均正常 可能出现故障原因:KM2的主电路回路中V相的线路或触点损坏 实际故障点:KM2的L23#——FR的L23#线路开路 ④故障现象:电动机正反转均无,KM1、KM2线圈均不吸合 可能出现故障原因:KM1、KM2线圈不得电,控制电路回路中的共用回路有线路、触点或熔丝损坏 实际故障点:L22#——0#线路中熔丝坏 ⑤故障现象:电动机正反转均无,KM1、KM2线圈均不吸合 可能出现故障原因:KM1、KM2线圈不得电,控制电路回路中的共用回路有线路、触点或熔丝损坏 实际故障点:FR控制回路中的触点坏 ⑥故障现象:电动机正反转正常,KM1、KM2线圈均吸合但电动机无法停止

可能出现故障原因:控制回路中的SB1触点或SB1触点上下线路短路 实际故障点:SB1触点短路 ⑦故障现象:电动机无正转,反转正常,KM1线圈不吸合,KM2线圈吸合正常 可能出现故障原因:电动机正转控制回路中的线路、触点或线圈损坏实际故障点:SB2的4#——KM2的4#线路开路 ⑧故障现象:电动机无正转,反转正常,KM1线圈不吸合,KM2线圈吸合正常 可能出现故障原因:电动机正转控制回路中的线路、触点或线圈损坏实际故障点:KM1线圈开路 ⑨故障现象:电动机正转正常,反转点动,KM1线圈吸合正常,KM2线圈吸合点动 可能出现故障原因:KM2控制回路无法自锁,自锁回路中有线路或触点损坏 实际故障点:KM2的6#——KM1的6#线路开路 ⑩故障现象:电动机正转正常,无反转,KM1线圈吸合正常,KM2线圈不吸合 可能出现故障原因:电动机反转控制回路中的线路、触点或线圈损坏实际故障点:KM2线圈开路

最新过程控制系统考试试题汇总

精品文档过程控制系统考试试题汇总(预测) 编辑:郭长龙河南工业大学 一:填空题28分 1?过程控制系统一般由控制器、执行器、被控过程、测量变送等环节组成。 2.过程控制系统由工程仪表和被控过程两部分组成。 3?过程控制仪表的测量变送环节由传感器和变送器两部分组成。 4.过程检测仪表的接线方式有两种:电流二线制四线制、电阻三线制 5?工程中,常用引用误差作为判断进度等级的尺度。 6?压力检测的类型有三种,分别为:弹性式压力检测、应变式压力检测、压阻式压力检测 7?调节阀按能源不同分为三类:气动调节阀、电动调节阀、液动调节阀&电动执行机构本质上是一个位置伺服系统。 9 ?气动执行结构主要有薄膜式和活塞式两大类。 10. 理想流量特性有四类,分别是直线、对数、抛物线、快开。 11. 过程数学模型的求取方法有三种,分别是机理建模、试验建模、混合建模。 12?PID调节器分为模拟式和数字式两种。 13?造成积分饱和现象的内因是控制器包含积分控制作用,外因是控制器长期存在偏差。 14?自动控制系统稳定运行的必要条件是:闭环回路形成负反馈。 15?DCS的基本组成结构形式是三点一线”。 二:名词解释20分 1?过程控制:指根据工业生产过程的特点,采用测量仪表、执行机构和计算机等自动化工具,应用控制理论,设计工业生产过程控制系统,实现工业生产过程自动化。 2?积分饱和:在积分控制范围内,积分控制输出与偏差的时间积分成正比,当控制输出达到一定限制后就不在继续上升或下降,这就是积分饱和现象。 3?串级控制系统:值采用两个控制器串联工作,主控制器的输出作为副控制器的设定值,由副控制器的输入去操纵调节阀,从而对住被控变量具有更好的控制效果。 4?比例控制系统:凡是两个或多个参数自动维持一定比例关系的过程控制系统,称为比例控制系统。5均匀控制系统:控制量和被控量在一定范围内都缓慢而均匀的变化的系统,称为均匀控制系统。6?超驰控制系统:指在一个控制系统中,设有两个控制器,通过高低值选择器选出能适应安全生产状态的控制信号,实现对生产过程的自动化控制。 7?分程控制系统:一个控制器的输出信号分段分别去控制两个或两个以上调节阀动作的系统称为分程控制系统。 8?阀位控制系统:是综合考虑快速性、有效性、经济性和合理性的一种控制系统。 9?集散控制系统:是把控制技术、计算机技术、图像显示技术及通信技术结合起来,实现对生产过程的监视控制和管理的系统。 10?现场总线:是指将现场设备与工业控制单元、现场操作站等互联而成的计算机网络,具有全数字化、分散、双向传输和多分枝的特点,是工业控制网络向现场级发展的产物。 三:简答题32分 1?什么是PID,它有哪三个参数,各有什么作用?怎样控制? 答:PID是比例-积分-微分的简称。其三个参数及作用分别为: (1 )比例参数KC,作用是加快调节,减小稳态误差。 (2)积分参数Ki,作用是减小稳态误差,提高无差度 精品文档

电气控制电路基础(电气原理图)

电气控制电路基础(电气原理图) 电气控制系统图一般有三种:电气原理图、电器布置图和电气安装接线图。 这里重点介绍电气原理图。 电气原理图目的是便于阅读和分析控制线路,应根据结构简单、层次分明清晰的原则,采用电器元件展开形式绘制。它包括所有电器元件的导电部件和接线端子,但并不按照电器元件的实际布置位置来绘制,也不反映电器元件的实际大小。 电气原理图一般分主电路和辅助电路(控制电路)两部分。 主电路是电气控制线路中大电流通过的部分,包括从电源到电机之间相连的电器元件;一般由组合开关、主熔断器、接触器主触点、热继电器的热元件和电动机等组成。 辅助电路是控制线路中除主电路以外的电路,其流过的电流比较小和辅助电路包括控制电路、照明电路、信号电路和保护电路。其中控制电路是由按钮、接触器和继电器的线圈及辅助触点、热继电器触点、保护电器触点等组成。 电气原理图中所有电器元件都应采用国家标准中统一规定的图形符号和文字符号表示。 电气原理图中电器元件的布局

电气原理图中电器元件的布局,应根据便于阅读原则安排。主电路安排在图面左侧或上方,辅助电路安排在图面右侧或下方。无论主电路还是辅助电路,均按功能布置,尽可能按动作顺序从上到下,从左到右排列。 电气原理图中,当同一电器元件的不同部件(如线圈、触点)分散在不同位置时,为了表示是同一元件,要在电器元件的不同部件处标注统一的文字符号。对于同类器件,要在其文字符号后加数字序号来区别。如两个接触器,可用KMI、KMZ文字符号区别。 电气原理图中,所有电器的可动部分均按没有通电或没有外力作用时的状态画出。 对于继电器、接触器的触点,按其线圈不通电时的状态画出,控制器按手柄处于零位时的状态画出;对于按钮、行程开关等触点按未受外力作用时的状态画出。 电气原理图中,应尽量减少线条和避免线条交叉。各导线之间有电联系时,在导线交点处画实心圆点。根据图面布置需要,可以将图形符号旋转绘制,一般逆时针方向旋转90o,但文字符号不可倒置。 图面区域的划分 图纸上方的1、2、3…等数字是图区的编号,它是为了便于检索电气线路,方便阅读分析从而避免遗漏设置的。图区编号也可设置在图的下方。

机床故障诊断技术评述

机床故障诊断技术评述 罗一新1 谢 明2 1.湘潭工学院资源工程系,湖南湘潭 411201; 2.邵阳高等专科学校,湖南邵阳 422004 摘要:较详尽地概括了目前机床故障诊断的内容与方法,指出了一些常见诊断技术的优缺点,分析了机床诊断技术的发展趋势。 关键词:机床;故障诊断;分析 中图分类号:TG502.7;TP206.3 文献标识码:B 文章编号:1001-2265(2001)12-0042-03 On the technology of breakdow n diagnose for machine tool L UO Y ixin XIE Min Abstract:This paper summarizes the content and methods to breakdown diagnose of moment;points out merits and demerits for some common diagnose tehnology;analyzes devoloping trend on the diagnose for machine tool. K ey w ords:machine tool;breakdown diagnose;analyse 故障诊断技术是近年来新兴起的一门综合技术。机床故障诊断技术是其在机床设备上的应用。“诊断”是人们所借用的医学术语。事实上,机床设备故障诊断与医生诊断病人的疾病确有相似之处。它是一种了解和掌握机床设备在使用过程中的状态,判断其整体或部位是否正常,早期发现故障及其原因,并能预报故障发展趋势的技术。 在生产实际中,正确判断机床故障,对保证正常生产,减少维修成本,预防或避免重大事故发生,保护人民生命安全和国家财产,有着极其重要的经济价值和社会效益。 1 机床故障诊断的类型 机床故障诊断有以下几种类型: 1)功能和运行诊断。这种类型主要针对新安装或刚维修后的机床。对于这些机床,需要检查其功能及运行工况是否正常,然后按检查结果对其进行调整。 2)机床精度诊断。因机床是工作母机,其工作能力主要由加工精度和加工表面粗糙度两项指标来衡量。机床的加工精度和加工表面粗糙度主要由零件的运动精度来保证实现。所谓精度诊断,是利用技术与工具,通过对机床运转的动态参数(物理量)的测试,对各种模拟量作数理处理与分析,确定能表明设备性能的特征参数,从而找出设备的内在故障并评定其实际工作能力。 3)直接诊断和间接诊断。直接诊断是直接确定机床关键零件的状态,如主轴轴承间隙、齿轮齿面磨损等。间接诊断是通过二次诊断信息间接判断机床关键零部件的状态变化。 4)定期诊断和连续监控。每隔一定时间(一月或数月)对工作状态下的机床进行常规检查,如主轴轴承振动情况检查称为定期诊断。而连续监控则是利用仪表和计算机信息处理系统对机床运行状态进行监视或控制。 2 机床故障诊断技术的分类 2.1 实用诊断技术 所谓“实用诊断技术”指的是由维修人员利用感觉器官对机床进行问、看、听、触、嗅等的诊断。 2.2 现代诊断技术 现代诊断技术主要依靠现代技术与工具进行诊断。这是机床故障诊断技术的主体部分及发展方向。其方法种类很多,常见的有: 1)电子听诊器诊断技术 它模仿医生看病,利用电子听诊器对机床振动特征及振动量的检测来判断故障。这种方法具有抗干扰性好、分辨能力强、灵敏度高等优点。但在使用电子听诊器诊断时,应正确使用探针,选择好探测点,否则误差较大。 24 组合机床与自动化加工技术

配电线路故障原因分析及运维管理控制要点的思考 黄彩谋

配电线路故障原因分析及运维管理控制要点的思考黄彩谋 发表时间:2019-07-08T12:14:59.790Z 来源:《电力设备》2019年第5期作者:黄彩谋 [导读] 摘要:在社会快速发展过程中,对于电能的需求量日益增加,这也给供电企业带来了较大的压力。 (广东电网有限责任公司湛江徐闻供电局广东湛江 524100) 摘要:在社会快速发展过程中,对于电能的需求量日益增加,这也给供电企业带来了较大的压力。在整个电力系统中,配电线路作为极为关键的一个环节,其对于供电的可靠性和安全性具有重要的影响。在配电线路正常运行过程中,其在各种因素共同影响下容易发生一些较为常见的故障,因此需要重视配电线路的运维管控工作,保证配电线路安全、稳定的运行。文章从配电线路常见故障入手,分析了配电线路故障发生的原因,并进一步对配电线路运维管理控制要点进行了具体的阐述。 关键词::配电线路;常见故障;故障原因;运维管理;要点 引言 电力系统的稳定运行是人们正常生产生活的关键,作为电力系统的重要组成部分,电力企业需要保障配电线路的稳定运行。但是在实际的运行过程中,配电线路会受到外力损伤、自然灾害及设备老化等因素的影响。因此,对于配电线路运维管理的分析是很有必要的。 1 配电线路常见故障 1.1 短路故障 在实际配电线路运行过程中,导致配电线路发生短路故障的因素较多。特别是在恶劣天气情况下,电线断裂及雷电流烧毁绝缘子等情况都会造成配电线路出现短路。而且配电线路的导线之间如果间距设置欠缺合理性,也会发生短路。另外,当配电线路周围空气中存在具有腐蚀性的液体或是气体时,也极易引发短路故障。 1.2 变压器故障 在配电线路实际运营过程中,变压器作为较为重要的电气设备,其具有控制电压及安全隔离作用,当变压器出现故障时会对配电线路系统的正常运行带来较大的影响。由于夏季温度较高,变压器在持续运行或是超负荷运行状态下会产生大量的热量,容易烧毁线路和设备,这必然会对配电线路的正常运行造成较大的威胁。 1.3 触地故障 当配电线路发生断裂与潮湿地面或是金属物质相连时,会造成单相接地。导致触地故障发生的因素多是由于建筑施工或是树木生长过程中造成电线断裂。当电线断裂后一旦维修不及时,必然会烧毁供电设备,引发大规模停电。另外,配电线路发生触地故障后还会引发谐振电压,击穿绝缘子,导致短路。 2 配电线路故障原因分析 2.1 自然灾害的破坏 在当前配电线路故障发生时,由于自然灾害引发的故障占据较大的比例。配电线路暴露在自然环境下,必然会受到自然环境因素的影响。在大风天气下,电线杆需要承受较大的风阻,当风力达到一定程度时会威胁到电线杆的稳固性。同时在雨季,电线杆地基长时间的在雨水侵蚀下,也会影响其稳定性。这些问题不能及时处理,则会导致电线杆出现倾斜或是倒塌事故,从而影响配电线路的正常运行,严重时还会危及人们的生命财产安全。另一个自然因素即为雷击,在夏季雷电发生频率较高,雷击会对配电线路带来较大的破坏。配电线路主要会受到直击雷和感应雷作用而发生故障。当裸导线被雷击时,绝缘子会出现闪络现象,导致导线被烧毁。绝缘导线在雷击作用下,通常会出现导线绝缘层和绝缘子发生闪络现象。另外,当绝缘层被击穿时,弧根会集中燃烧,从而造成导线在短时间内断线。 2.2 外力因素 在电力系统中配电线路发挥着非常重要的作用,而且其出现故障的几率也较高。导致配电线路故障的一个重要因素即为外力作用,在外力作用下造成配电线路受到不同程度的破坏,从而影响其正常运行,无法实现正常的电能输送。对于外力因素对配电线路造成的破坏,其主要表现在以下几个方面:(1)交通事故。由于配电线路多位于路边,道路交通量较大的情况下,一旦发生交通事故必然会涉及到配电线路,造成电线杆倒塌及导线断裂。(2)社会中的违规违法活动。部分不法分子为了谋取私利,针对于配电线路上的电力设施实施盗窃,从而导致配电线路无法正常运行。(3)开山炸石及工程施工。开山炸石具有较强的破坏性,当炸石活动距离配电线路较近的情况下,必然会对线路造成较大的损坏。另外,当前建筑施工项目较多,部分施工人员自身缺乏安全意识,在施工过程中对配电线路及相关设施造成破坏,从而导致配电线路故障发生。 2.3 配电设备落后 近年来社会发展过程中对于电能需求量不断增加,这也使配电线路承担着越来越多的电力输送任务,因此要求配电设备要满足电力输送需求。但当前配电线路中还存在一些老旧设备,这些设备没有及时进行更新换代,而且一直处于长时间的超负荷运转状态下,这必然会影响其实际性能,发生故障的几率增加,影响配电系统安全、稳定的运行。 3 配电线路运维管理控制要点 3.1 建立完善的运维管理制度 电力企业需要根据配电线路故障的类型及原因,制定完善的运维管理制度,确保配电线路故障的事先预防及有效处理,保障电力系统的稳定运行。一般来说,因为配电线路的运维管理具备显著的系统性及长期性特征,所以配电线路运维管理制度的内容较为丰富,涉及到运维检修装备配置制度、电力安全工器具管理制度、配网事故抢修管理制度、配网状态检修管理制度、电缆事故抢修管理制度以及技术监督管理等内容。与此同时,电力企业需要贯彻落实责任到人制,明确配电线路管理岗位及相关责任,提升电力企业工作人员的责任意识,确保运维管理制度的有效实施。 3.2 加强设备的巡检管理 为了避免电气设备老化造成配电线路故障,电力企业需要加强设备的巡检管理,及时发现电气设备存在的安全隐患,尤其是电力系统的老旧设备。一旦发现老旧设备存在安全隐患或者超过运行年限,电力企业需要及时进行电力设备的更新及更换,保障电力设备的稳定运行。与此同时,电力企业需要加强对配电线路的巡检,为配电线路的稳定运行提供安全保障。为了保障上述巡检管理工作可以有效开展,电力企业需要加强对巡检人员的培训,通过典型故障案例,提升巡检人员的安全意识,在此基础上开展巡检规范及故障处理等专业知识及

过程控制系统试卷及答案

过程控制系统试卷C卷 一、填空题(每空1.5分)(本题33分) 1、过程控制系统一般由控制器、执行器、被控过程和测量变送等环组成。 2、过程控制系统由工程仪表和被控过程两部分组成。 3、压力检测的类型有三种,分别为:弹性式压力检测、应变式压力检测、压阻式压力检测。 4、气动执行结构主要有薄膜式和活塞式两大类。 5、根据使用的能源不同,调节阀可分为气动调节阀、电动调节阀和液动调节阀三大类。 6、过程数学模型的求取方法一般有机理建模、试验建模和混合建模。 7、积分作用的优点是可消除稳态误差(余差),但引入积分作用会使系统稳定性下降。 8、在工业生产中常见的比值控制系统可分为单闭环比值控制、双闭 环比值控制和变比值控制三种。 9、造成积分饱和现象的内因是控制器包含积分控制作用,外因是控制器长 期存在偏差。 二、名词解释题(每小题5分)(本题15分) 1、过程控制:指根据工业生产过程的特点,采用测量仪表、执行机构和计算机等自动化工具,应用控制理论,设计工业生产过程控制系统,实现工业生产过程自动化。 2、串级控制系统:值采用两个控制器串联工作,主控制器的输出作为副控制器的设定值,由副控制器的输入去操纵调节阀,从而对住被控变量具有更好的控制效果。 3、现场总线:是指将现场设备与工业控制单元、现场操作站等互联而成的计算机网络,具有全数字化、分散、双向传输和多分枝的特点,是工业控制网络向现场级发展的产物。 三、简答题(每小题8分)(本题32分) 1、什么是PID,它有哪三个参数,各有什么作用?怎样控制? 答:PID是比例-积分-微分的简称。其三个参数及作用分别为:(1)比例参数KC,作用是加快调节,减小稳态误差。(2)积分参数Ki,作用是减小稳态误差,提高无差度(3)微分参数Kd,作用是能遇见偏差变化趋势,产生超前控制作用,减少超调量,减少调节时间。 2、前馈与反馈的区别有哪些? 答:(1)控制依据:反馈控制的本质是“基于偏差来消除偏差”,前馈控制是“基于扰动消除扰动对被控量的影响”。

机电设备故障诊断与维修总结

机电设备故障诊断与维修 总结 姓名:陈涛 学号:1432020135 专业:机电一体化 班级:机电1401Z

前言 随着科学技术的发展,对机械产品提出了高精度、高复杂性的要求,而且产品的更新换代也在加快,这对机床设备不仅提出了精度和效率的要求,而且也对其提出了通用性和灵活性的要求。数控机床就是针对这种要求而产生的一种新型自动化机床。数控机床集微电子技术、计算机技术、自动控制技术及伺服驱动技术、精密机械技术于一体,是高度机电一体化的典型产品。它本身又是机电一体化的重要组成部分,是现代机床技术水平的重要标志。数控机床体现了当前世界机床技术进步的主流,是衡量机械制造工艺水平的重要指标,在柔性生产和计算机集成制造等先进制造技术中起着重要的基础核心作用。因此,如何更好的使用数控机床是一个很重要的问题。但由于数控机床是一种价格昂贵的精密设备,因此,其维护更是不容忽视。通过洛拖的实习,见到了各种先进的数控设备,仔细观察了工人师傅的操作及其维护修理过程,参考一些资料,了解到一些数控机床的故障诊断和维修方法,做一点总结,为以后的工作奠定一定的基础,让自己在机械行业能更快更好的发展。 一、数控机床 1、数控机床的特点及加工 数控机床的工作原理就是将加工过程所需的各种操作(如主轴变速、工件的松开与夹紧、进刀与退刀、开车与停车、自动关停冷却液)和步骤以及工件的形状尺寸用数字化的代码表示,通过控制介质(如穿孔纸带或磁盘等)将数字信息送入数控装置,数控装置对输入的信息进行处理与运算,发出各种控制信号,控制机床的伺服系统或其他驱动元件,使机床自动加工出所需要的工件。所以,数控加工的关键是加工数据和工艺参数的获取,即数控编程。 数控机床具有高度柔性,高的加工精度,加工质量的稳定与可靠,高的生产效率,并且为机电一体化设备,节省大量的人力与物力,便于自动化管理等特

《机床电气控制线路安装与调试》课程标准

《机床电气控制线路安装与调试》课程标准 课程编号: 适用专业:电气自动化设备安装与维修 所属系室:电气自动化设备安装与维修教研室 课程类别:专业能力课程 修课方式:必修 教学时数: 总学分数: 1.课程定位 1.1课程性质与作用 机床电气控制线路安装与调试是电气自动化设备安装与维修专业的专业课,在工业部门具有广泛的应用,比如是在普通车床、普通铣床、普通摇臂钻床中的应用,是实现生产加工 的一种重要的技术手段。 通过学习机床电气控制线路安装与调试,学生能够进行简单的机电控制系统设计、安装、调试、维护,机床电气控制线路安装与调试在电子产品设计制作课的教学基础之上开展,同时也是机电设备数字化改造的前导课程。 1.2前导、后续课程 前导课程:《机械与电气识图》、《电气控制线路安装与调试》、《钳加工技术》、。 后续课程:《现代自动控制技术应用》,同时对学生进行后续顶岗实习进行必要的知识、能力储备。 1.3课程基本理念 本课程坚决贯彻国家教育方针,遵循职业教育教学规律,主动适应经济社会对工业自动化设备的安装、调试与维护专业人才培养的要求,全面推进素质教育,创造一种学与教互动的职业交往情境,采用行动导向教学模式,项目教学的方法,每个工作任务都是以学生为主体、教师为主导,通过共同实施一个完整的工作项目而进行的教学活动,在完成一个项目的全过程中,让学生掌握知识、提升技能。本课程坚持工学结合的课程开发理念,创新高技能人才培养模式,以学生综合职业能力培养为主线,把工学结合作为人才培养模式改革的重要切入点,

探索产教结合、任务驱动、项目导向、顶岗实习等有利于提升学生职业能力的教学模式。本课程的开发从任务到教学组织、评价形式等完全是遵循一体化教学模式。 1.4 设计思路 本课程标准的总体设计思路:将“示与讲解”、“实践与理论”、“技能与知识”、“单元与综合”、“训练与考核”有机地融于一体;变三段式课程体系为任务引领型课程体系,紧紧围绕完成工作任务的需要来选择课程容;变知识学科本位为职业能力本位,打破传统的以“了解”、“掌握”为特征设定的学科型课程目标,从“任务与职业能力”分析出发,设定职业能力培养目标;变书本知识的传授为动手能力的培养,打破传统的知识传授方式,创设企业工作情景,采用项目训练的模式,按“看”、“练”、“思”、“考”的顺序,依据工作任务的难易程度组织教学,结合职业技能证书考证,培养学生的实践动手能力和理论基础。 本课程标准以电气自动化设备安装与维修专业学生的就业为导向,根据行业专家对电气运行与控制专业所涵盖的岗位群进行的任务和职业能力分析,以机床电气控制线路安装与调试为主线,以本专业学生必须具备的岗位职业能力为依据,遵循学生认知规律,紧密结合《维修电工》(四级/中级)国家职业资格鉴定中单项考证要求,确定本课程的工作任务模块、课程容和教学要求。为了充分体现任务引领、实践导向课程思想,要将本课程的教学活动分解设计成若干项目或工作情景,以项目为单位组织教学,以典型电气元件和设备为载体,引出相关专业理论知识,使学生在完成各个项目训练的过程中逐渐展开对专业知识、技能的理解和应用,培养学生的综合职业能力,满足学生职业生涯发展的需要。 2.课程目标 2.1技能目标 1、能进行电动机及其常用电气元件的接线及其选型。 2、能熟练分析常用低压控制电器及普通机床的机械、电气、液压传动等控制系统的原理。 3、能绘制机床电气控制电路的原理图和接线图。 4、能识读机床电气原理图、电器元件布置图 5、能正确选用相关低压电器元件的型号。 6、能进行继电器-接触器控制线路的安装 7、能按照工艺要求正确通电调试 8、能遵守安全操作规程 2.2知识目标 1、了解机床型号、结构、基本功能及用途。

过程控制系统模拟试题

过程控制系统试题 一、填空题(20') 1、典型的过程控制系统由控制器、执行机构、被控对象和测量变送装置等环节构成。 2、对过程控制系统的基本性能要求有三点,分别为稳定性、快速性、和准确性。 3、根据使用的能源不同,调节阀可分为气动调节阀、液动调节阀和电动调节阀三大类。 4、扰动通道静态放大系数越大,则系统的稳态误差越大。控制通道的静态放大系数越大,表示控制作用越灵敏,克服扰动能力越强。 5、串级控制系统主回路一般是一个定值控制系统,副回路一般是一个随动控制系统。 6、常用的解耦控制设计方法有前馈补偿解耦、反馈解耦法、对角解耦法、单位阵解耦法。 二、单项选择题(10') 1、在过程控制系统过渡过程的质量指标中,( C )是衡量系统快速性的质量指标。 A)最大偏差B)衰减比C)振荡周期D)余差 2、下列叙述中不是串级控制系统的特点的是( C ) A.结构上由两个闭环组成B.对二次扰动有很明显的克服作用C.系统中有两个调节阀D.提高了整个系统的响应速度 3、串级控制系统系统中存在的二次扰动来源于它的(B)

A)主回路B)副回路C)主副回路都有D)不能确定 4、下面前馈控制系统中对过程的控制质量没有影响的是(D) A)控制通道放大倍数Ko B)扰动通道放大倍数Kf C)扰动通道时间常数D)扰动通道纯滞后时间 5、用于迅速启闭的切断阀或两位式调节阀应选择( A )特性的调节阀。 A、快开特性 B、等百分比特性 C、线性 D、抛物线特性 三、判断题(10') 1、串级控制系统中应使主要和更多的干扰落入副回路。(√) 2、过程控制系统的偏差是指设定值与测量值之差。(√) 3、扰动量是作用于生产过程对象并引起被控变量变化的随机因素(×)答案:扰动量是除操纵变量外作用于生产过程对象并引起被控变量变化的随机因素。 4、对干扰通道时间常数越小越好,这样干扰的影响和缓,控制就容易。(×) 答案:时间常数越大越好,这样干扰的影响和缓,控制就容易 5、串级控制系统中主调节器以“先调”、“快调”、“粗调”克服干扰。(×)答案:串级控制系统中主调节器以“慢调”、“细调”作用,使主参数稳定在设定值上,副调节器则以“先调”、“快调”、“粗调”克服干扰。 6、测量滞后一般由测量元件特性引起,克服测量滞后的办法是在调节规律中增加积分环节。(×) 答案:微分作用能起到超前调节的作用,因此能克服纯滞后;积分作用能克服余差。

只要一分钟,教你看懂电气控制电路图!

只要一分钟,教你看懂电气控制电路图! 看电气控制电路图一般方法是先看主电路,再看辅助电路,并用辅助电路的回路去研究主电路的控制程序。电气控制原理图一般是分为主电路和辅助电路两部分。其中的主电路是电气控制线路中大电流流过的部分,包括从电源到电机之间相连的 、“顺 除了合理地选择拖动、控制方案外,在控制线路中还设置了一系列电气保护和必要的电气联锁。在电气控制原理图的分析过程中,电气联锁与电气保护环节是一个重要内容,不能遗漏。 总体检查:经过“化整为零”,逐步分析了每一局部电路的工作原理以及各部分之间的控制关系之后,还必须用“集零为整”的方法检查整个控制线路,看是否有遗漏。

特别要从整体角度去进一步检查和理解各控制环节之间的联系,以达到正确理解原理图中每一个电气元器件的作用。 1、看主电路的步骤 第一步:看清主电路中用电设备。用电设备指消耗电能的用电器具或电气设备,看图首先要看清楚有几个用电器,它们的类别、用途、接线方式及一些不同要求等。 2 则可先排除照明、显示等与控制关系不密切的电路,以便集中精力进行分析。 第一步:看电源。首先看清电源的种类。是交流还是直流。其次。要看清辅助电路的电源是从什么地方接来的,及其电压等级。电源一般是从主电路的两条相线上接来,其电压为380V.也有从主电路的一条相线和一零线上接来,电压为单相220V;此外,也可以从专用隔离电源变压器接来,电压有140、127、36、6.3V等。辅助电

路为直流时,直流电源可从整流器、发电机组或放大器上接来,其电压一般为24、12、6、4.5、3V等。辅助电路中的一切电器元件的线圈额定电压必须与辅助电路电源电压一致。否则,电压低时电路元件不动作;电压高时,则会把电器元件线圈烧坏。 第二步:了解控制电路中所采用的各种继电器、接触器的用途。如采用了一些特殊 而是相互联系、相互制约的。这种互相控制的关系有时表现在一条回路中,有时表现在几条回路中。 第五步:研究其他电气设备和电器元件。如整流设备、照明灯等。 综上所述,电气控制电路图的查线看图法的要点为: (1)分析主电路。从主电路人手,根据每台电动机和执行电器的控制要求去分析各

数控机床故障诊断与维修试卷

数控机床故障诊断与维修试卷 一、填空(24分) 1、数控机床的自诊断包括___________、____________、_______________三种类型。 2、数控机床的点检就是按___________的规定,对数控机床进行____________的检查和维护。 3、故障的常规处理的三个步骤是___________ 、___________、___________。 4、闭环控制的进给伺服系统包括三个环节是:_____________________________。 5、数控机床主轴性能检验时,应选择_____________三档转速连续______________的启停,检验其动作的灵活性、可靠性。 6、主轴润滑的目的是为了减少________________,带走__________________,提高传动效率和回转进度。 7、导轨间隙调整时,常用压板来调整_____________,常用________________来调整导轨的垂直工作面。 8、对于光电脉冲编码器,维护时主要的两个问题是:(1)_________________,(2)联接松动。 9、数控机床故障时,除非出现________________的紧急情况,不要______________,要充分调查故障。 10、数控系统的故障诊断有____________、_____________和_____________三个阶段 11、干扰是影响数控机床正常运行的重要因数,常见的干扰有_______________、___________和_____________。 二、选择题:(6分) 1、操作不当和电磁干扰引起的故障属于() A)机械故障B)强电故障C)硬件故障D)软件故障 2、进行数控机床的几何精度调试时,对于关联项目精度要() A)检测一气呵成B)检测一次完成C)检测一项,调整一项D)无所谓 3、用户对数控机床验收时,一般要求连续空运行()不出故障,表明可靠性达到一定水平。A)8小时B)24小时C)96小时D)一月 4、SINUMERIK 810数控系统最多可控制()根轴。 A)4 B)6 C)8 D)10 5、为提高数控机床的利用率,数控机床的开动率一般达到() A)100% B)80 %~99% C)30 %~50% D)60 %~70% 6、故障定位与检测应遵循以下原则,除了() A)先一般后特殊B)先查输入后查输出C)先专用后公用D)先机械后电气 三、简答题(30分) 1、进给伺服系统有哪些故障表现形式?哪些常见故障? 2、数控机床整个使用寿命可分为几个阶段,每个阶段设备的使用和故障发生各有什么特点?

电气控制线路故障的检查和分析方法(正式)

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 电气控制线路故障的检查和分析方法(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8754-55 电气控制线路故障的检查和分析方 法(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一个控制线路,它可以简单,也可以复杂。但是,任何复杂的控制线路总是由一些较简单的环节有机地组合起来的。每一个环节又是由若干电器元件组成,每个电器元件又由若干零部件组成。然而,故障往往只是由于某个或某几个电器元件、部件或接线有问题而产生的。 电气控制线路形式多样,复杂程度不一,其故障常常和机械、液压系统交错在一起,难以分辨。常用的电气控制线路故障的检查和分析方法有:调查研究法、试验法、逻辑分析法和测量法。一般情况下,调查研究法能帮助我们找出故障现象;而试验法不仅能找出故障现象,而且还能找到故障部位或故障回路;逻辑分析法石缩小故障范围的有效方法;测量法是找

过程控制系统试题一

一、选择题(10×3分) 1、过程控制系统由几大部分组成,它们是:( ) A.传感器、变送器、执行器 B.控制器、检测装置、执行机构、调节阀门 C. 控制器、检测装置、执行器、被控对象 D. 控制器、检测装置、执行器 2、在过程控制系统过渡过程的质量指标中, ( )反映控制系统稳定程度的指标 A.超调量 B.衰减比 C.最大偏差 D.振荡周期 3、下面对过程的控制质量没有影响的是: ( ) A .控制通道放大倍数K O B.扰动通道放大倍数K f C.扰动通道时间常数 D.扰动通道纯滞后时间 4、在对象特性中,( )是静特性。 A. 放大系数Κ B. 时间常数T C.滞后时间τ D.传递函数 5、选择调节参数应尽量使调节通道的( ) A.功率比较大 B.放大系数适当大 C.时间常数适当小 D.滞后时间尽量小 6、在简单控制系统中,接受偏差信号的环节是( )。 A .变送器 B. 控制器, C. 控制阀 D. 被控对象 7、下列说法正确的是( )。 A. 微分时间越长,微分作用越弱; B. 微分时间越长,微分作用越强; C. 积分时间越长,积分时间越弱; D. 积分时间越长,积分时间越强。 8、调节阀按其使用能源不同可分为( )三种。 A.电动 B.液动 C.气动D.压动 9、打开与控制阀并联的旁路阀,会使可调比(A)。 A.变小 B.变大 C.不变 D. 为零 10、串级控制系统主、副对象的时间常数之比,T01/T02=( )为好,主、副回路恰能发挥其优越性,确保系统高质量的运行。 A. 3~10 B. 2~8 C. 1~4 D. 1~2 二、判断题(10×2分) 1、过程控制系统中,需要控制的工艺设备(塔、容器、贮糟等)、机器称为被控对象。( ) 2、调节阀的结构形式的选择首先要考虑价格因素。( ) 3、当生产不允许被调参数波动时,选用衰减振荡形式过渡过程为宜。( ) 4、临界比例度法是在纯比例运行下进行的。通过试验,得到临界比例度δK和临界周期T K,然后根据经验总结出来的关系,求出调节器各参数值。( ) 5、一般来说,测量变送环节的作用方向总是正的。( ) 6、均匀控制系统单从结构上看与简单控制是不同的。( ) 7、采取分程控制通常可以提高控制阀的可调比。( ) 8、积分饱和通常不影响控制系统品质。( ) 9、干扰进入调节系统的位置离调节阀越近,离测量元件越远,调节质量越好。( ) 10、串级调节系统要求对主参数和副参数均应保证实现无差控制。( ) 三、简答题(4×5分) 1、按照设定值的不同形式, 过程控制系统可分为哪几类 2、何为控制阀的理想流量特性和工作流量特性常用的调节阀理想流量特性有哪些 3、前馈控制与反馈控制的区别有哪些 4、什么叫积分饱和在选择性控制系统中防止积分饱和的方法一般有几种 四、(10分)某化学反应过程要求参与反应的A、B两物料保持 5.2:4 := B A F F 的比例,两物 料的最大流量 h m F A / 6253 max = , h m F B / 2903 max = 。通过观察发现A、B两物料流量因管线压 力波动而经常变化。根据上述情况,要求: 1)设计一个比较合适的比值控制系统。2)计算该比值系统的比值系数。 五、(20分)如图所示的氨冷器,用液氨冷却铜液,要求出口铜液温度恒定。为保证氨冷器内有一定的汽化空间,避免液氨带入冰机造成事故,采用温度―液位串级控制。 1)此串级控制系统的主副被控变量各是什么 2) 试设计温度—液位串级控制系统完成该控制方案

相关文档
相关文档 最新文档