钢结构高层建筑钢结构具有自重轻、强度高、延性好、施工快等特点,但用钢量大、造价高、防火性能较差。

混凝土结构高层建筑混凝土结构具有造价低、耐火性能好、结构刚度大等优点,但结构的自重较大,这会使结构的地震作用增大,同时增加了在软土地基上设计基础的难度。

钢——混凝土混合结构高层建筑钢一混凝土混合结构综合了两者的优点,克服了两者的缺点,是高层建筑中一种较好的结构形式。

所谓的“结构概念设计”是指结构工程师运用概念(力学知识、专业知识、工程实践经验等)对结构的总体设计,着眼于组成总体结构的各种结构分体系(如楼盖、抗侧力结构、电梯井等)的相互关系,而不是细节(如构件)设计。

如:选择对建筑抗震有利的场地;合理确定主体结构体系方案(结构平面及立面布置应简单、规则,适宜的刚度,计算模型、计算简图的确定等);优选结构用的主要材料;考虑关键部位的构造措施;合理地建议采用先进的施工技术。

多高层建筑结构的设计特点(共4条)

1、水平作用力为控制作用侧移成为设计的控制指标

高层结构中,影响结构内力、变形、以及工程造价的主要因素是侧向力。

2、结构应具有适宜的刚度

高层建筑结构层间位移(刚度)控制的主要目的有以下几点:

(1)在正常使用条件下,保证主体结构基本处于弹性受力状态,避免钢筋混凝土墙或柱出现裂缝;将混凝土梁等楼面构件的裂缝数量、宽度和高度限制在规范允许范围之内。(2)在正常使用条件下,保证填充墙、隔墙和幕墙等非结构构件的完好,避免产生明显损伤。(3)在正常使用条件下,保证高层建筑物有适宜的刚度,避免高层建筑物在风荷载作用下,产生过大的振动加速度,满足高层建筑物中居住者(使用者)的舒适度要求。(4)在强烈地震作用下,避免因结构薄弱层(部位)产生较大的弹塑性变形,引起结构的严重破坏甚至倒塌。

3、结构应具有良好的延性

结构或构件的延性,是指在承载力没有明显降低的情况下,它的塑性变形能力。也就是最终破坏之前经受非弹性变形的能力。延性好的结构, 它的破坏过程比较长, 破坏前有明显症兆。

4、竖向构件的轴向变形的影响在结构设计中不容忽视

多、高层建筑结构体系的组成应遵循下列原则:

1.结构体系应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径;

2.结构体系应避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或承受重力荷载的能力;

3.结构体系应具备必要的承载能力、适宜的刚度和良好的变形能力;

4.结构体系宜具有多道抗震防线。超静定结构允许部分构件屈服甚至损坏,是抗震结构的优选结构。合理预见并控制超静定结构的塑性铰出现部位,就可能形成抗震的多道防线。

我国钢筋混凝土高层建筑中通常采用的结构体系有

一、框架结构体系

框架结构的特点是能为建筑提供灵活的使用空间。平面布置灵活。框架既承受竖向荷载也承受水平荷载。抗侧刚度较小、侧向位移大,一般属于柔性结构。通过合理设计后,可具有良好的延性。

二、剪力墙结构体系

剪力墙的抗震性能较好,现浇钢筋混凝土剪力墙结构体系,由于其整体性好、抗侧刚度大,因而在水平力作用下侧向变形小,震害轻。由于墙体截面面积大,强度也比较容易满足,适合建造高层建筑。三、框架——剪力墙结构体系

框架——剪力墙体系可达到取两者之长,补各自体系原有之不足。因而,是一种经济有效、应用范围较广泛的结构体系,普遍应用于宾馆和办公楼等公用建筑中

四、筒体结构体系

筒体结构是由钢筋混凝土墙形成封闭墙体的空间结构。具有较大抗侧刚度和抗扭刚度。因此,它具有良好的抗风、抗侧移和抗震性能。

建筑体型设计的一般原则

(1)平面形状宜简单、对称、规则,尺寸应合理;(2)结构平面布置均匀、对称,并有较大的抗扭刚度;(3)竖向体型规则、均匀,避免有过大的外挑和内收;

(4)竖向结构的刚度和承载力宜下大上小,逐渐均匀变化。

风荷载作用特点

(1)风力作用与建筑物的外形直接相关,圆形与正多边形受到的风力较小,对抗风有利;平面凹凸多变的复杂建筑物受到的风力较大,而且容易产生风力扭转效应,对抗风不利。

(2)风力受建筑物环境影响较大,处于高层建筑群中的高层建筑,有时会出现受力更为不利的情况。例如,由于不对称遮挡而使风力偏心而对建筑物产生扭转;如果建筑物离的太近,相邻建筑物之间的风力增大,使建筑物产生扭转等。

(3)风荷载为动荷载,风荷载可以使建筑物发生振动。

(4)风力在建筑物表面分布很不均匀,与建筑物的体型有关,在角区和建筑物内收的局部区域,会产生较大的风力。

(5)与地震作用相比,风力作用持续时间较长,与地震作用相比,其作用更接近静力荷载,在建筑物使用期间出现较大风力的次数较多。

(6)人们对风荷载的认识与地震作用相比较为成熟,对风力大小的估计比地震作用大小的估计较为可靠,抗风设计具有较大的可靠性。

作用于高层建筑结构的风荷载计算

结构计算时,应分别计算风荷载对建筑物的总体效应及局部效应,总体风荷载使主体结构产生内力及位移,局部风荷载使某个局部构件产生内力和变形

地面根据粗糙程度被分为四类:

A类是指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;

B类是指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;

C类是指有密集建筑群的城市市区;

D类是指有密集建筑群且房屋高度较高的城市市区。

一、底部剪力法

对于重量和刚度沿高度分布比较均匀、高度不超过40m,以剪切变形为主的结构物,其地震反应将以基本振型为主,基本振型接近于倒三角形,可采用底部剪力法计算水平地震作用。

底部剪力法:是先计算出作用于结构的总水平地震作用,也就是作用于结构底部的剪力,然后将此总水平地震作用按照一定的规律再分配给各个质点。

二、振型分解反应谱法

对建筑物高度超过40m或虽在40m以下,但质量和刚度沿高度分布很不均匀时,可采用振型分解反应谱法计算水平地震作用。

抗震设防目标——三水准两阶段设计

《建筑抗震设计规范》规定采用“三水准”设防目标:“小震不坏”,“设防烈度可修”,“大震不倒”。

该设防目标通过两阶段设计来实现:第一阶段设计是通过小震作用下结构承载力及弹性变形验算,保证“小震不坏”;通过概念设计和抗震构造措施,使结构具有足够的延性,以满足第二水准的设防目标。第二阶段设计是防倒塌的弹塑性变形验算和提高变形能力的构造措施;对规范规定的结构,通过控制其大震(罕遇地震)下的薄弱层弹塑性变形,以防止倒塌,实现第三水准的设防目标。

第一阶段为弹性分析,包括截面设计和变形计算;

第二阶段设计大部分建筑主要由概念设计和构造措施来保证。

结构抗震变形验算包括两部分内容,一是“小震”作用下结构处于弹性状态的变形验算;二是“大震”作用下结构的弹塑性变形验算。

楼层屈服强度系数:按构件实际配筋和材料强度标准值计算的楼层受剪承载力与按罕遇地震作用计算的楼层弹性地震剪力的比值。

在多高层结构中,当某一楼层屈服强度系数小于其他楼层的屈服强度系数的80%时,就构成薄弱层,不管该薄弱层位于结构高度的哪一层,薄弱层都会发生变形集中。

应进行弹塑性变形验算的高层建筑结构:

①7-9度时楼层屈服强度系数小于0.5的框架结构;②甲类建筑和9 度抗震设防的乙类建筑构;

③采用隔震和消能减震技术的建筑结构。

宜进行弹塑性变形验算的高层建筑结构:

①表5-4所列高度范围且竖向不规则的高层建筑结构;②7度Ⅲ、Ⅳ类场地和8度抗震设防的乙类建筑结构;③板柱一剪力墙结构。

地震作用的计算范围

一、水平地震作用

6度区:(除甲类建筑和IV类场地上的较高房屋外)可不算,仅采取抗震构造措施。

7~9度区:(除可不进行上部结构抗震验算的房屋外)均要进行抗震计算。

二、竖向地震作用

8、9度大跨度结构和长悬臂结构;9度的高层建筑。

关于结构简化

一、平面结构假定

平面结构是假定结构在它自身平面内具有有限刚度,例如平面框架、剪力墙、只能抵抗平面内的作用力。在平面外刚度为零,也不产生平面外的内力。

二、楼板平面内无限刚性假定

在大多数情况下,都可假定楼板在其自身平面内无限刚性,不能变形,而在平面外则刚度为零。

关于构件的刚度及构件变形的影响因素

一个构件应该有轴向、弯曲及剪切变形,相应的刚度为EA、EI及GA。

⑴一般情况下梁、柱构件的弯曲变形都是基本变形,抗弯刚度EI必须考虑。

⑵在高度较小的多层结构中,柱轴向变形小,可忽略,即认为EA为无限大,计算中不考虑。在高度较大时忽略柱轴向变形会造成较大的误差;规范规定:高度超过50m、以及高宽比大于4的结构中,宜考虑柱轴向变形影响。

⑶长细比l/h大于4的构件中剪切变形都忽略,认为GA无限大。

塑性内力重分布

框架结构是高次超静定结构,在竖向荷载作用下,按弹性计算的梁端负弯矩一般比跨中正弯矩大很多。为方便施工,避免在梁支座处负钢筋拥挤,可以人为的对梁端负弯矩进行调幅折减,即考虑塑性内力重分布。

构件开裂后刚度会降低,该杆件的内力分配比例减小,另一些构件内力增大,这种现象称为塑性内力重分布。

是指:超静定结构截面内力间的关系不再服从线弹性分布规律,(这些都是以塑性铰为前提的)。

框架梁端弯矩调幅由于钢筋混凝土结构具有塑性内力重分布的性质,使梁端上部降低弯矩,减少配筋,跨中弯矩相应增大。这样梁端上部位就会早出裂缝,或早进入屈服,调幅愈大,裂缝出得愈早。

在竖向荷载作用下梁端负弯矩的调幅系数,对于现浇框架可取0.8~0.9,对于装配整体式框架,由于受力后节点可以发生相对较大的变形,其调幅系数可进一步降低,一般取0.7~0.8。

对于不允许出现裂缝的结构、直接承受动力荷载的结构及处于严重侵蚀性环境中的结构,不应采用塑性内力重分布的方法。

必须指出,有关规范规定,弯矩调幅只对竖向荷载作用下的内力进行,而水平荷载作用下产生的弯矩不参加调幅,因此,弯矩调幅应在内力组合之前进行。

荷载效应组合

根据作用在框架结构上的各种荷载和作用同时出现的概率大小,设计时将各种荷载效应进行适当组合,并从这些荷载效应组合值中,选出最不利内力的组合。

对于非地震区无吊车荷载的多层框架,在承载能力的极限状态,常有以下三种荷载组合形式:(1)恒荷载十活荷载。(2)恒荷载+风荷载。(3)恒荷载+0.9(活荷载+风荷载)

结构构件的裂缝宽度的限值

一级:严格要求不出现裂缝的构件,按荷载效应标准组合计算时,构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力。二级:一般要求不出现裂缝的构件,按荷载效应标准组合计算时,构件受拉边缘混凝土拉应力不应大于混凝土轴心抗拉强度标准值;按荷载效应准永久组合计算时,构件受拉边缘混凝土不宜产生拉应力,当有可靠经验时可适当放松。

三级:允许出现裂缝的构件,按荷载效应标准组合并考虑长期作用影响计算时,构件的最大裂缝宽度不应超过下表规定的最大裂缝宽度限值

竖向荷载作用下框架内力近似计算1—分层法

假定:1、框架在竖向荷载作用下的侧移为零;2、框架每层梁上的竖向荷载只对本层的梁以及与本层梁相连的框架柱产生弯矩和剪力,而对其他楼层的框架梁和隔层的框架柱都不产生弯矩和剪力。

竖向荷载作用下框架内力近似计算2—弯矩二次分配法

计算步骤如下:(1)计算各杆件的线刚度和节点弯矩分配系数μ。(2)计算各跨梁在竖向荷载作用下的固端弯矩,接下来计算各节点的不平衡力矩。(3)将各节点的不平衡力矩同时进行分配并向远端传递,传递系数均为1/2,在第一次分配弯矩传递后,再在各节点将不平衡力矩分配一次,而不再传递,即结束。

弯矩二次分配法是假定某一节点的不平衡弯矩只对与该节点相交的各杆件的远端有影响。

水平力作用下的计算

一、反弯点法

当框架层数不多,且梁的线刚度ib与柱的线刚度ic之比大于3时,采用反弯点法计算内力,可获得较好精度.反弯点法采用如下的基本假定:

①框架底层各柱的反弯点在距柱底的2/3高度处,其余层各柱的反弯点在柱高的中点。

②假定当梁线刚度与柱线刚度之比ib/ic 〉3 时,各柱上下两端均不发生转角(或转角很小)。

③不考虑框架梁的轴向变形,即同一层各节点水平位移相同。

二、D值法

对于多高层框架,由于柱轴力较大,柱截面往往较大,梁柱线刚度比不能满足ib/ic >3 条件,且上下层横梁的线刚度变化大及层高变化大时,反弯点法将产生较大误差。

D值法认为柱的侧移刚度不仅与柱本身线刚度和层高有关,而且还与梁柱的线刚度比有关;柱的反弯点高度不再是一定值,而是随梁柱的线刚度比、上下层梁间的线刚度比以及上下层高变化而变化,修正后的柱侧移刚度用D 表示,因而又称为“ D 值法”。

D值法的假定:

1、风荷载与地震作用简化为作用在节点上的水平集中力。

2、平面框架假定。

3、忽略柱子轴向变形。

4、框架为标准框架,各层层高相等,各层柱、梁线刚度相等。

5、各层梁柱节点转角相等,均为θ;

6、各层柱的层间相对侧移相等,弦转角均为φ=Δ/h

框架柱的侧移刚度与①柱的线刚度、②梁的线刚度、③层高等因素有关。

?修正后的柱反弯点高度

各层柱的反弯点位置与该柱上下端转角的大小有关,若上下端的转角相同,反弯点就在柱高的中点;

若上端转角大于下端转角,则反弯点偏向柱的上端,即反弯点移向转角大的一侧。

影响柱两端转角大小的主要因素有:①侧向外荷载的形式(均布水平、倒三角形);②梁柱线刚度比;③结构总层数及该柱所在的层次;④柱上下横梁线刚度比;⑤上层层高的变化、下层层高的变化。

“强柱弱梁”的设计思想

保证梁端的破坏先于柱端的破坏

1、框架柱端(非底层柱)弯矩调整

在地震作用下,强柱弱梁的原则是形成梁铰机制的关键,通过增大柱端弯矩,要求各节点处柱端的受弯承载力大于梁端的受弯承载力,使塑性铰出现在梁端。

2、框架底层柱弯矩调整

为防止框架结构底层柱底过早出现塑性铰而影响结构整体变形能力,同时当梁端塑性铰出现后,塑性内力重分布使底层柱的弯矩有所增大。

“强剪弱弯”的设计思想

保证弯曲破坏先于剪切破坏,通过增大梁、柱的剪力设计值,要求梁、柱的受剪承载力大于受弯承载力,使构件先发生弯曲破坏这种延性破坏。

1、框架梁剪力调整

2、框架柱剪力调整

3、梁、柱的剪压比限值

Vb(Vc )/bh0为梁(柱)截面上的名义剪应力,它与砼轴心抗压强度设计值之比极为框架梁(柱)的剪压比。

4、矩形截面框架柱、梁的斜截面承载力计算

节点核心区抗震验算

节点核芯区是保证框架承载力和延性的关键,对抗震等级为一、二级框架的节点核芯区,应进行抗震验算;三、四级框架节点核芯区,可不进行抗震验算,但应符合相应的构造措施。

剪力墙的分类

试验与计算表明,剪力墙的受力特点与墙上的开洞情况有关。

开洞规则的剪力墙,根据开洞大小及连梁刚度的不同,可将剪力墙分为整截面剪力墙、整体小开口剪力墙、联肢剪力墙(双肢剪力墙和多肢剪力墙)和壁式框架。

剪力墙的结构布置

一、剪力墙的平面布置

1、剪力墙宜双向布置

2、剪力墙结构的侧向刚度应适宜

二、剪力墙的竖向布置

剪力墙应沿竖向贯通建筑物全高,不宜突然取消或中断。

剪力墙结构设计的基本假定

采用平面协同结构计算模型。该模型的基本假定如下:

(1)各片剪力墙在自身平面内刚度较大,而平面外刚度很小可忽略不计。将高层建筑结构沿两个正交主轴划分为若干平面抗侧力结构,每个方向上的风荷载和水平地震作用由该方向上的平面抗侧力结构承受,垂直于风荷载和水平地震作用方向的抗侧力结构不参加工作。

并不是完全不计垂直于自身平面外的刚度,实际上,在侧向水平荷载作用下,纵墙与横墙是共同工作的。可以用有效翼缘考虑。每一侧有效翼缘的宽度bf按表中较小者取用。

(2)楼层(板)在自身平面内刚度无限大。在水平荷载作用下的各片剪力墙通过楼盖连在一起共同变形,不考虑扭转影响,各片剪力墙在楼层高度处侧移相等。

剪力墙的等效抗弯刚度

剪力墙的等效抗弯刚度就是按顶点水平位移相等原则,将考虑剪力墙的弯曲、剪切和轴向变形之后的顶

点位移,折算成一个仅考虑弯曲变形的等效抗弯刚度的竖向悬臂杆计算。

壁式框架的内力和位移计算

壁式框架的受力性能接近于框架,所不同的是:

①连梁和墙肢节点的刚度很大,类似刚域,几乎不产生变形;

②由于连梁和墙肢截面的尺寸较大,剪切变形不容忽视。

因此,可将剪力墙视作带刚域的所谓“壁式框架”来进行其内力和位移计算。壁式框架的轴线取墙肢和连梁的形心线。为简化计算也可取楼面为连梁轴线。

框架一剪力墙结构的结构布置

框架一剪力墙结构,简称框-剪结构(抗震区又称框架一抗震墙结构)体系中的柱网布置原则与框架结构类似,其结构布置的关键是剪力墙的数量、间距和布置原则。

剪力墙的布置原则

剪力墙的平面布置应尽可能遵循“分散、均匀、对称、周边”的布置原则。

“分散”就是希望剪力墙的片数多,每片剪力墙的抗侧刚度相差不大,避免一、二片刚度特大的剪力墙因受力过于集中,而遭受较严重的震害。

由于剪力墙的刚度较大,应均匀、对称布置,尽量使刚心与质心重合,减小房屋的扭转效应。

剪力墙还应尽量靠近结构单元的外周布置,以增大房屋的抗扭刚度,减小扭转周期。

框架-剪力墙结构中剪力墙沿竖向宜贯通建筑物全高,且横向和纵向剪力墙宜整体连接。

厚度随高度逐渐减薄,避免刚度突变;剪力墙开洞时,洞口宜上下对齐。

一般情况下,剪力墙宜布置在:竖向荷载较大处;平面形状变化较大处;建筑物端部附近;楼梯间和电梯间。

基本假定

框架剪力墙结构体系在水平荷载作用下的内力分析是一个三维超静定问题,通常把它简化为平面结构来计算

1、楼板在自身平面内的刚度无限大。这一假定保证楼板将整个计算区段内的框架和剪力墙连成一个整体,在水平荷载作用下,框架和剪力墙之间不产生相对位移

2、当结构体型规则、剪力墙布置比较对称均匀时,结构在水平荷载作用下不计扭转的影响;否则,应考虑扭转的影响。

3、不考虑剪力墙和框架柱的轴向变形及基础转动的影响。

高层建筑结构设计简答题

(1.)框筒,筒中筒和束筒结构的布置? a框筒性能以正多边形为最佳,边数越多越好,剪力滞后越不明显,结构的空间作用越大 b筒中筒高宽比不应小于3,宜大于4,适用于高度不宜低于80米 c筒中筒的外框筒宜做成密柱深梁,柱距为1-3米,不宜大于4米,框筒的开洞率不宜大于60% d框筒结构的柱截面宜做成正方形,矩形或T形 e筒中筒的内筒居中,面积不宜太小内筒应贯通建筑物的全高,竖向刚度均匀变化。 f框筒当相邻层的柱不贯通时,应设置转换梁 g.框筒中楼盖高度不宜太大。可做成平板或密肋楼盖。 (3).框架核心筒的布置原则? a核心筒宜贯通建筑物全高,当宽度不宜小于筒体总高的二分之一. b框架核心筒结构的周边逐渐必须设置框架梁,结构平面布置尽可能规则,对称以减小扭转影响 c框架核心筒结构外框构建的界面不宜过小结构总高度不宜过大 d非地震区的抗风设计采用伸臂加强结构对增大侧向侧度是有利的e框架--核心筒的楼盖,选用结构高度小,整体性强,结构自重轻有利于施工楼盖,宜选用现浇梁板式楼板,密肋式楼板以及叠合楼板。 (4).高层建筑主要承受那些作用?

高层建筑结构主要承受竖向荷载,风荷载和地震作用等。竖向荷载包括结构构件自重,楼面活荷载,屋面雪荷载,施工荷载,与多层建筑结构有所不同,高层建筑结构的竖向荷载效应远大于多层建筑结构,水平荷载的影响显著增加,成为其设计的主要因素,同事对高层建筑结构应考虑竖向地震作用,高层建筑结构应考虑温度变化,材料收缩和徐变。地基不均匀沉降等间接作用在结构中产生的效应。 (5).结构承受的风荷载与哪些因素有关? 1基本风压 2风压高度变化系数 3风荷载体型系数 4群体风压体型,单体风压体系,局部风压体型系数 5风振系数。 (6)为什么水平荷载称成为设计的决定因素? 因为竖向荷载在结构的竖向构件中主要产生轴向压力其仅仅与结构高度的一次放成正比,而水平荷载对结构产生的倾覆力矩以及由此在竖向构件中所引起的轴力,数值与结构高度的二次方成正比。 (8)高层建筑结构平面布置基本原则? 尽量避免结构扭转和局部应力集中,平面简单规则对称,刚心与质心形心重合。

高层住宅选几层好楼层分析

高层住宅选几层好楼层 分析 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

高层住宅选几层好楼层分析 现在由于地价的土地资源珍贵,楼房是越修越高,人们也是越住越高。古人云“高处不胜寒”,都在疑惑“高层住宅几层最好”。 家有老人的家庭低层一点比较好,这样方便老人的上下楼,既可以达到锻炼身体的效果,也不至于太累,但是低层的视觉效果就差了一点,而且隐秘性也不强。 第一:目前在行业内是有一种说法,8-12层的房子最好不买,因为这个高度正好是空气中浮沉脏物最集中的范围;但是虽然大家都这么说,实际上也没有科学报告的验证。 第二:可以看看你小区的园林景观怎么个布局,一般说来,如果阳台前有大树分布则可以买4-6层的,因为这个高度刚好是树冠顶部,从这个高度往外看效果最好,一片郁郁葱葱的绿色海洋树顶映衬远处的美景。

第三:如果在南方,尽量不买底层,因为太潮湿了,在北方就不用考虑这方面的因素了。 第四:无论北方南方,顶层能不买就不买,因为夏天热冬天冷的可能性大,碰到工程质量不好还可能墙面漏水。 第五:如果你不在乎小区内的景观效果,或者小区内园林没看头,那就往上走,登高望远也不错,当然越高越贵了。 第六:根据数据显示:12-18层都是灰层带.过了18层就行了。还要看你的性格,有的人控制欲强,就喜欢住顶楼,感受君临天下的感觉,只要你自己和家人喜欢就行。 第七:从空气质量角度来说,高度在30米以上的,空气质量反而更差。更主要的是,越往高处,空气相对越稀薄,患有某些疾病的人容易产生不适症状,尤其是慢性支气管炎、心脏病、心绞痛、心脑血管疾病患者,选择高层时一定要谨慎。此外,钢筋混

多高层钢筋混凝土结构设计统一技术措施

5 多层与高层钢筋混凝土结构设计的基本规定 5.1结构体系的选择 常用的多层及高层钢筋混凝土结构体系主要有:框架结构、框架剪力墙结构、剪力墙结构、筒体结构和板柱-剪力墙结构。各种结构体系的适用高度和高宽比见表5.1-1~表5.1-4。 表5.1-1 A级高度钢筋混凝土高层建筑的最大适用高度(m) 注:1. 房屋高度指室外地面至主要屋面高度,不包括局部突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度。 2. 表中框架不含异形柱框架结构。 3. 部分框支剪力墙结构指地面以上有部分框支剪力墙的剪力墙结构。 4. 平面和竖向均不规则的结构或Ⅳ类场地上的结构,最大适用高度应适当降低。 5. 甲类建筑,6、7、8度时宜按本地区抗震设防烈度提高一度后符合本表要求。 表5.1-2 B级高度钢筋混凝土高层建筑的最大适用高度(m) 注:当房屋高度超过表中数值时,结构设计应有可靠依据,并采取有效措施。

表5.1-3 A级高度钢筋混凝土高层建筑结构适用的最大高宽比 表5.1-4 B级高度钢筋混凝土高层建筑结构适用的最大高宽比 5.2建筑抗震设防分类和设防标准 1.建筑应根据其使用功能的重要性分为甲、乙、丙、丁四个抗震设防类别。 建筑抗震设防类别的划分,应符合国家标准《建筑抗震设防分类标准》GB50223的规定。 2.各抗震设防类别建筑的抗震设防标准,应符合下列要求: 1)甲类建筑:地震作用应高于本地区抗震设防烈度的要求,其值应按批 准的地震安全性评价结果确定;抗震措施:当抗震设防烈度为6~8 度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9度时,应 符合比9度抗震设防更高的要求。 2)乙类建筑:地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施: 一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈 度提高一度的要求,当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。 3)丙类建筑:地震作用和抗震措施均应符合本地区抗震设防烈度的要求。 4)丁类建筑:一般情况下,地震作用仍应符合本地区抗震设防烈度要求; 抗震措施应允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低,但抗震设防 烈度为6度时不应降低。 5)设计基本地震加速度为0.15g和0.3g地区内的建筑,除特别规定外,

高层建筑结构设计的影响因素有哪些

高层建筑结构设计的影响因素 目前国内高层建筑的四大结构体系:框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构和筒体结构。我国改革开放以来,建筑业有了突飞猛进的发展,近十几年我国已建成高层建筑万栋,建筑面积达到2亿平方米,其中具有代表性的建筑如深圳地王大厦81层,高325米;广州中天广场80层,高322米;上海金茂大厦88层,高420.5米。另外在南宁市也建起第一高楼:地王国际商会中心即地王大厦共54层,高206.3米。随着城市化进程加速发展,全国各地的高层建筑不断涌现,作为土建工作设计人员,必须充分了解高层建筑结构设计特点及其结构体系,只有这样才能使设计达到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量的基本原则。 一、高层建筑结构设计的特点 高层建筑结构设计与低层、多层建筑结构相比较,结构专业在各专业中占有更重要的位置,不同结构体系的选择,直接关系到建筑平面的布置、立面体形、楼层高度、机电管道的设置、施工技术的要求、施工工期长短和投资造价的高低等。其主要特点有:(一)水平力是设计主要因素 在低层和多层房屋结构中,往往是以重力为代表的竖向荷载控制着结构设计。而在高层建筑中,尽管竖向荷载仍对结构设计产生重要影响,但水平荷载却起着决定性作用。因为建筑自重和楼面使用荷载在竖向构件中所引起的轴力和弯矩的数值,仅与建筑高度的一次方成正比;而水平荷载对结构产生的倾覆力矩、以及由此在竖向构件中所引起的轴力,是与建筑高度的两次方成正比。另一方面,对一定高度建筑来说,竖向荷载大体上是定值,而作为水平荷载的风荷载和地震作用,其数值是随着结构动力性的不同而有较大的变化。 (二)侧移成为控指标 与低层或多层建筑不同,结构侧移已成为高层结构设计中的关键因素。随着建筑高度的增加,水平荷载下结构的侧向变形迅速增大,与建筑高度H的4次方成正比(△=qH4/8EI)。 另外,高层建筑随着高度的增加、轻质高强材料的应用、新的建筑形式和结构体系的出现、侧向位移的迅速增大,在设计中不仅要求结构具有足够的强度,还要求具有足够的抗推刚度,使结构在水平荷载下产生的侧移被控制在某一限度之内,否则会产生以下情况: 1.因侧移产生较大的附加内力,尤其是竖向构件,当侧向位移增大时,偏心加剧,当产生的附加内力值超过一定数值时,将会导致房屋侧塌。 2.使居住人员感到不适或惊慌。 3.使填充墙或建筑装饰开裂或损坏,使机电设备管道损坏,使电梯轨道变型造成不能正常运行。 4.使主体结构构件出现大裂缝,甚至损坏。 (三)抗震设计要求更高 有抗震设防的高层建筑结构设计,除要考虑正常使用时的竖向荷载、风荷载外,还必须使结构具有良好的抗震性能,做到小震不坏、大震不倒。 (四)减轻高层建筑自重比多层建筑更为重要 高层建筑减轻自重比多层建筑更有意义。从地基承载力或桩基承载力考虑,如果在同样地基或桩基的情况下,减轻房屋自重意昧着不增加基础造价和处理措施,可以多建层数,这在软弱土层有突出的经济效益。 地震效应与建筑的重量成正比,减轻房屋自重是提高结构抗震能力的有效办法。高层建筑重量大了,不仅作用于结构上的地震剪力大,还由于重心高地震作用倾覆力矩大,对竖向构件产生很大的附加轴力,从而造成附加弯矩更大。

高层、超高层建筑及结构体系

高层、超高层建筑的结构体系 摘要:本文简要介绍了高层、超高层建筑的结构体系,并结合“科技研发中心”超高层全钢结构的制作与安装及钢结构主要构件的翻样、下料、制作等各个重要环节的质量控制和材料选用提供一些粗浅的意见。对于支撑体系,消能减震装置不在此文内介绍。 关键词:超高层智能大楼节点域MST组合梁一、概况 高层钢结构建筑在国外已有110多年的历史,1883年最早一幢钢结构高层建筑在美国芝加哥拔地而起,到了二次世界大战后由于地价的上涨和人口的迅速增长,以及对高层及超高层建筑的结构体系的研究日趋完善、计算技术的发展和施工技术水平的不断提高,使高层和超高层建筑迅猛发展。钢筋混凝土结构在超高层建筑中由于自重大,柱子所占的建筑面积比率越来越大,在超高层建筑中采用钢筋混凝土结构受到质疑;同时高强度钢材应运而生,在超高层建筑中采用部分钢结构或全钢结构的理论研究与设计建造可说是同步前进。 超高层建筑的发展体现了发达国家的建筑科技水平、材

料工业水平和综合技术水平,也是建设部门财力雄厚的象征。

我国的高层与超高层钢结构建筑自改革开放以来已有20年的历史,并在设计和施工中积累了不少经验,已有我国自行编制的《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-98。 二、高层及超高层结构体系 对于高层及超高层建筑的划分,建筑设计规范、建筑抗震设计规范、建筑防火设计规范没有一个统一规定,一般认为建筑总高度超过24m为高层建筑,建筑总高度超过60m为超高层建筑。 对于结构设计来讲,按照建筑使用功能的要求、建筑高度的不同以及拟建场地的抗震设防烈度以经济、合理、安全、可靠的设计原则,选择相应的结构体系,一般分为六大类:框架结构体系、剪力墙结构体系、框架—剪力墙结构体系、框—筒结构体系、筒中筒结构体系、束筒结构体系。 高层和超高层建筑在结构设计中除采用钢筋混凝土结构(代号RC)外,还采用型钢混凝土结构(代号SRC),钢管混凝土结构(代号CFS)和全钢结构(代号S或SS)。

高层住宅买在几层最好

高层住宅买在几层最好 买房的时候,大家都知道楼层越高越贵,确实,高楼层空气好,噪音小,连蚊子都会少几只,为了一辈子的窝,不少购房者都愿意多搭上点钱,买个高楼层。 但其实住房并不是越高越好,你知道第几层的高层,才是最好的吗? 挑选楼层六个注意 1、光线 从光线的角度考虑,楼层自然不适宜于太低,低层单位的阳光会被周围的建筑物遮挡。但楼层过高,角度不对,也会影响阳光的照射。 2、噪声 城市的噪音源很多,噪音会影响人体的健康,让人吃不香、睡不着、学习效率降低等。楼层低吸收的噪音就多。但如果低层单位周围有树木、隔音板之类吸收声波的物体,就会好一些。而声音就会向上传,高层单位也不能幸免。一般来说,20层以上的单位噪音影响较小。 3、灰尘 一般认为8-10层是扬灰层,灰尘都会悬浮在这个高度,不上不下。10层以上的单位基本不会受到灰尘的困扰。 4、视野 这一条不必多说,肯定楼层越高视野越好。但是顶层单位太阳直

射楼顶,夏天会很热,32层的住宅31层会相对好些。 5、风水 根据五行八卦来说,每个属相都有对应的属性,而每个楼层也都有对应的属性。人应该选择与自己属性相同的楼层居住,有利于自己的工作等。 6、民俗 中国人一向偏爱数字6、8,讨厌4。而西方视13、18都是不吉利的数字,这个要根据个人信仰作出选择。假如您什么都不在乎,选择不吉利的楼层在价格上反而能享受更多优惠。 32层的住宅应该选择哪些楼层?一般认为居中的楼层阴阳平衡,最适合居住,也就是对应的11-25层。至于哪层最好,这就因人而异。一般要看个人最看重的是什么,重视风水就从五行八卦考虑。重视舒适度的就从通风光照安静程度等方面考虑。假如恐高,就只能住在低楼层的单位了。 最佳楼层——大楼的3/1到3/2之间处以21层的大楼为例,它的最佳楼层是7-14层之间。这里无论是采光还是空气都不错,如果是景观楼观景的效果也很好;这样一个高度人站在阳台上也不会有眩晕的感觉。 对于中年和青年人都很适合;这个高度离地面有一定距离,受马路上噪音的影响也不大。即使电梯坏了,住户跑10几层楼也不是问题。

18层楼选几楼最好

?18层楼选几楼最好 我是做房地产策划的,我给你说说我的看法: 1、1-5层:视野最差,楼下出入汽车噪音大,看不到户外景观,地漏容易返味,1-2层还能潮,尤其是头2年。(从风水讲人是要接地气的,所以1层最好,农村人比较讲究这个,他们愿意住1层,认为不接地气身体不好) 2、6-9层:视野一般,看得到户外景观但不是最佳观赏高度。 3、10-12层:浮沉层,最好不要选择。 4、13-14层:一般二次加水压的机器容易在中间楼层,18层的房子9-14层都有可能,买前要问清,一般销售也不是很清楚这个到底放在哪层,入行浅的可能就根本不知道,最好能实地看一下,而且这2个数字都不吉利。 5、15-16层:我认为这是最佳楼层,视野好,越过浮沉层,数字也吉利。 6、17-18层:17层还可考虑一下,因为电梯的机器都放在房顶,梢次的电梯噪音很大,白天是听不到的,晚上轰轰的还是比较明显,所以18层就不用考虑了,如果电梯是好牌子17也是不错的选择。18层就不用考虑了,夏天热,防水不好的话还漏。 7、首选南北通透的房子,通风好,夏天也凉快;纯南向房子热,空气流通性差;其次选纯东的房子,然后是纯西的,西房晒,如果厨房在西食物容易坏;千万不要买西北向的,冬天呜呜的灌风! 8、虽然好朝向好楼层稍贵一些,但是你要住一辈子呢,或者将来你儿孙还要住呢,干吗委屈自己,平摊到70年,每年没多多少钱。 我家楼就是18层的,我住16层,我家18层的就说每天4-5点的时候都会被电梯的轰轰声吵醒,我也不知道为什么,我家是一梯二户,电梯24小时运转,可能是电梯不太高级的缘故吧;我家隔壁单元18层住户房顶漏水,都被泡好几次了,物业赔了点钱,老修不好,太闹心了;我家窗外就是小区的中心公园,大飘窗,采光好,无楼遮挡,景观好,住的比较舒心,也没有什么问题 十八层的房子应该总层高在54米左右。 如果对面的那栋楼也是同样的高度,那么楼间距应该38米以上。 如果考虑采光可以百分之百不受影响,那么最低的楼层也是13层以上的房屋。因为13层的房屋地面层高是36米左右。屋顶层高39米左右。 这样,你的房子不会受到对面楼层的采光影响,会非常理想。 这是最理想的房子里最低的价位了。13层。 如果想采光、通风、扬尘以及噪音都不受太多影响,那么选择10层以上的房屋就可以了。因为楼高已经基本上超过了三十米,可以保证较好的居住效果。而且一般来说,十层的房价性价比比较高的。如果经济实力不是很雄厚,可以选择十层房屋。

高层建筑结构设计苏原第5章习题

第五章 5.1 平面结构和楼板在自身平面内具有无限刚性这两个基本假定是什么意义,在 框架、剪力墙、框架-剪力墙结构的近似计算中为什么要用这两个假定? 答:(1)假定一,一片框架或一片剪力墙可以抵抗在本身平面内的侧向力,而在平面外的刚度很小,可以忽略。因而整个结构可以划分成若干个平面结构共同抵抗与平面结构平行的侧向荷载,垂直于该方向的结构不参加受力。 假定二,楼板在其自身平面内刚度无限大,楼板平面外刚度很小,可以忽略。 因而在侧向力作用下,楼板可作刚体平移或转动,各个平面抗侧力结构之间通过楼板互相联系并协同工作。 上述两个基本假定的意义在于:近似方法将结构分成独立的平面结构单元,内力分析解决两个问题,第一,水平荷载在各片抗侧力结构之间的分配。荷载分配与抗侧力单元的刚度有关,要计算抗侧力单元的刚度,然后按刚度分配水平力,刚度愈大,分配的荷载也愈多。第二,计算每片平面结构在所分到的水平荷载作用下的内力和位移。 (2)在框架、剪力墙、框架-剪力墙结构的近似计算中要用这两个假定,这三大 结构体系的抗侧力构件均为平面构件,可以简化为平面结构,同时是为了简化计算,在不考虑扭转效应下,对计算的精度不会产生大的影响。 5.2分别画出一片三跨4层框架在垂直荷载(各层各跨满布均布荷载)和水平荷 载作用下的弯距图形、剪力图形和轴力图形。 5.3 刚度系数D和d的物理意义是什么?有什么区别?为什么?应用的条件是什么?应用时有哪些不同? 答:(1)D的物理意义:当柱端有转角时使柱端产生单位水平位移所需施加

的水平推力。d的物理意义:当柱端固定时使柱端产生单位水平位移所需施加的水平推力。 (2)抗侧刚度D值小于d值,即梁刚度较小时,柱的抗侧刚度减小了。因为 当梁的刚度较小时,对柱的约束作用减小,从而使柱的抗侧刚度减小。 (3)当梁比柱的抗弯刚度大很多时,刚度修正系数α值接近1,可近似认为α =1,此时第i层柱的侧移刚度为d值,在剪力分配公式中可用d值代替D i i 时可采用反 值,即反弯点法。工程中用梁柱线刚度比判断,当/35 b c 弯点法,反之,则采用D值法。 5.4 影响水平荷载下柱反弯点位置的主要因素是什么?框架顶层、底层和中部各 层反弯点位置有什么变化?反弯点高度比大于1的物理意义是什么? 答:(1)影响水平荷载下柱反弯点位置的主要因素:结构的总层数及该层所在位置;梁柱线刚度比;荷载形式;上层梁与下层梁刚度比;上下层层高比。 (2)在框架顶层反弯点位置在顶层柱中点以上;底层反弯点位置在2h/3高度 处(h是底层柱的高度);中部各层反弯点位置在各柱中点。 (3)反弯点高度比大于1的物理意义是表示柱下端的约束弯矩远大于柱上端 的约束弯矩,使得反弯点超过了柱的上端,使该柱中没有反弯点。 5.5梁柱杆件的弯曲变形和柱轴向变形对框架侧移有什么影响?框架为什么具有剪切型侧移曲线? 答:(1)框架总位移由杆件弯曲变形产生的侧移和柱轴向变形产生的侧移两部分叠加而成。由杆件弯曲变形引起的“剪切型侧移”,可由D值计算,为框架侧移的主要部分;由柱轴向变形产生的“弯曲型侧移”,可由连续化方法作近似估算。后者产生的侧移变形很小,多层框架可以忽略,当结构高度增大

华工高层建筑结构作业题(2017)

《高层建筑结构》作业题 一、选择题 1.高层建筑抗震设计时,应具有( A )抗震防线。 A.多道;B.两道;C.一道;D.不需要。 2.下列叙述满足高层建筑规则结构要求的是( D )。 A.结构有较多错层;B.质量分布不均匀; C.抗扭刚度低;D.刚度、承载力、质量分布均匀、无突变 3.高层建筑结构的受力特点是( C )。 A.竖向荷载为主要荷载,水平荷载为次要荷载;B.水平荷载为主要荷载,竖向荷载为次要荷载;C.竖向荷载和水平荷载均为主要荷载;D.不一定 4.钢筋混凝土高层结构房屋在确定抗震等级时,除考虑地震烈度、结构类型外,还应该考虑( C )。 A.房屋高度;B.高宽比;C.房屋层数;D.地基土类别 5.与基础类型的选择无关的因素是:( B ) A.工程地质及水文地质条B.相邻建筑物的基础类型 C.建筑物的荷载D.施工条件 6.基础的埋置深度一般是指:( B ) A.自标高±0.00处到基础底面的距离B.自标高±0.00处到基础顶面的距离 C.自室外地面到基础底面的距离D.自室外地面到基础顶面的距离 7.框筒结构中剪力滞后规律哪一个是不对的?( D ) A、柱距不变,加大梁截面可减小剪力滞后 B、结构上部,剪力滞后减小 C、结构正方形时,边长愈大,剪力滞后愈大 D、角柱愈大,剪力滞后愈小8.在下列地点建造相同的高层建筑,什么地点承受的风力最大?( A )A.建在海岸B.建在大城市郊区 C.建在小城镇D.建在有密集建筑群的大城市市区 9.有设计特别重要和有特殊要求的高层建筑时,标准风压值应取重现期为多少年? ( D )A.30年;B.50年;C.80年;D.100年 10.多遇地震作用下层间弹性变形验算的重要目的是下列所述的哪种? ( C )A.防止结构倒塌;B.防止结构发生破坏; C.防止非结构部分发生过重的破坏;D.防止使人们惊慌 11.在抗震设计时,下列说法正确的是( D )。 A.在剪力墙结构中,应设计成为强连梁、弱墙肢 B.在剪力墙结构中,应设计成为强墙肢、弱连梁; C.在框架结构中,应设计成强弯弱剪;D.在框架结构中,应设计成强梁弱柱

高层建筑的常见结构体系

高层建筑的常见结构体系 王轶杰11建筑2班2011331210224 高层建筑常见结构体系有以下几种:纯框架体系、纯剪力墙体系、筒体体系、体系组合,其中体系组合又分以下几种:框支剪力墙体系、框架—剪力墙体系、框架—筒体体系、筒中筒体系、束筒体系。 纯框架体系: 结构特点——整个结构的纵向和横向全部由框架单一构件组成的体系,框架既承担重力荷载,又承担水平荷载,在水平荷载作用下,该体系侧向刚度小、水平位移大。 适用范围——在高烈度地震区不宜采用,目前,主要用于10~12层左右的商场、办公楼等建筑。 实例分析: 芝加哥百货公司大厦,采用的是框架结构,在平 面布置上,通过合理的柱网分布,将平面布置灵 活,而且提供了较大的内部空间,布置上受限制 也就减少了。 纯剪力墙体系: 结构特点——该体系中竖向承重结构全部由一 系列横向和纵向的钢筋混凝土剪力墙所组成,剪 力墙不仅承受重力荷载作用,而且还要承受风、 地震等水平荷载的作用,该体系侧向刚度大、侧 移小,属于刚性结构体系。 适用范围——理论上讲该体系可建造上百层的 民用建筑,但从技术经济的角度来看,地震区的剪力墙体系一般控制在35层、总高110m为宜。 实例分析: 广州白云宾馆,该建筑共33层, 横向布置钢筋混凝土剪力墙,纵 向走廊的两遍也为钢筋混凝土剪 力墙,墙厚沿高度由下往上逐渐 减小,混凝土强度等级也随高度 而降低。 筒体体系: 结构特点——由框架或剪力墙合成竖向井筒,并以各层楼板将井筒四壁相互连

接起来,形成一个空间构件,可将受力构件集中,形成较大的室内空间。 适用范围——超高层建筑都用筒体结构。 实例分析: 美洲银行中心,由密集立柱围合成 的空腹式筒体,属于一个矩形内筒 外框架,拥有筒体结构主要的特征, 内部空间大,并且平面布局也能非 常灵活。 体系组合中体系: 框支剪力墙体系: 结构特点——建筑上部采用剪力 墙结构,下部分采用框架体系来满 足建筑功能对空间使用的要求。 适用范围——适用于高层旅馆、高层综合楼 实例分析: 北京粮食公司高层商店住宅,在底层,则作 为框支剪力墙,使标准层中间6道横向剪力 墙不落地面做成框架,形成较大空间作为商 店营业厅用。 框架—剪力墙体系: 结构特点——框架中布置剪力墙,并使楼 板与框架有可靠连接的结构体系。竖向荷载 由剪力墙和框架承担,水平荷载由剪力墙承 担。 适用范围——绝大多数高层建筑都为框架剪力墙结构,15~25层较多,非地震区120m,7度区可达100m,8度区90m,9度区40m。 实例分析: 北京民族饭店,从平面图上可以看出, 该层平面在框架的的基础上增加了一 定数量的纵、横向剪力墙,图上左边 和右边各有几处剪力墙,竖向荷载由 框架柱和剪力墙共同承担,水平荷载 则主要由刚度较大的剪力墙来承受, 融为一体,取长补短。

高层住宅几层最好

高层住宅几层最好? 买房的时候究竟要选择哪一层呢?结合一些高层住宅风水与平时的一些生活习惯,选择高层住宅,我们必须考虑到以下几个问题: 1.高层住宅的总层数. 2.对高层住宅的环境要求。 3.生活的便利程度。

4.无论选择哪一层,采光摆在首位。 5.家庭人数及健康情况等等。 简单的来说,楼层越高,遮挡物就越少,采光相对来说会比较好些。较低楼层来说,更能避开噪音及粉尘的污染。较适合中青年人的选择及居住。而老年人相对而言就较利于选择低层住宅,上下楼方便,可以增加老年人户外活动的机会!高层住宅几层最好?一方面取决于个人选择的因素,另一方面建议在选择高层住宅楼时,可以根据“住宅楼在总层数的1/3以上、2/3以下为较好层次”规则进行选择!从高层住宅风水学及科学的角度来分析,究竟高层住宅几层最好? 除8-11层的扬灰层外,从地理位置来进行分析。高层住宅楼层选择(仅供参考): 18高层住宅几层最好:6-7层。 30高层住宅几层最好:6-7层。15-24层。 28高层住宅几层最好:6-7层。15-22层。 24高层住宅几层最好:6-7层。15-20层。 26高层住宅几层最好:6-7层。15-20层。 25高层住宅几层最好:6-7层。15-20层。 15高层住宅几层最好:5-7层。 22高层住宅几层最好:5-7层。14-17层。

高层住宅几层最好?可以根据高层住宅风水中的属相来进行选择吧! 楼层的五行,对居住人之命中五行,有相生和相助作用的为吉。相反,有相克作用,则作不吉论。如果楼层的层数五行生主命,助主命,吉论。克主命,作不吉论。而主命五行克层数五行,中等论。 下面根据不同的出生年份列出居住楼层数的喜忌: (1)甲子年、丙子年、戊子年、庚子年、壬子年。这些年份的生肖属鼠,五行属水。喜:金(四楼及九楼)水(一楼及六楼);忌:土(五楼及十楼)木;中等:火(二楼及七楼)。 (2)乙丑年、丁丑年、已丑年、辛丑年、癸丑年。这些年份的生肖属牛,五行属土。喜:火(二楼及七楼)土(五楼及十楼);忌:木(三楼及八楼)金(四楼及九楼);中等:水(一楼及六楼)。 (3)甲寅年、丙寅年、戊寅年、庚寅年、壬寅年。这些年份的生肖属虎,五行属木。喜:水(一楼及六楼)木(三楼及八楼);忌:火(二楼及七楼)金(四楼及九楼);中等:土(五楼及十楼)。 (4)乙卯年、丁卯年、已卯年、辛卯年、癸卯年。这些年份的生肖属兔,五行属木。喜:水(一楼及六楼)木(三楼及八楼);忌:火(二楼及七楼)金(四楼及九楼);中等:水(一楼及六楼)。 (5)甲辰年、丙辰年、戊辰年、庚辰年、壬辰年。这些年份的

高层建筑结构设计复习试题(含答案)

高层建筑结构设计 名词解释 1. 高层建筑:10层及10层以上或房屋高度大于28m 的建筑物。 2. 房屋高度:自室外地面至房屋主要屋面的高度。 3. 框架结构:由梁和柱为主要构件组成的承受竖向和水平作用的结构。 4. 剪力墙结构:由剪力墙组成的承受竖向和水平作用的结构。 5. 框架—剪力墙结构:由框架和剪力墙共同承受竖向和水平作用的结构。 6. 转换结构构件:完成上部楼层到下部楼层的结构型式转变或上部楼层到下部楼层结构布置改变而设置的结构构 件,包括转换梁、转换桁架、转换板等。 7. 结构转换层:不同功能的楼层需要不同的空间划分,因而上下层之间就需要结构形式和结构布置轴线的改变, 这就需要在上下层之间设置一种结构楼层,以完成结构布置密集、墙柱较多的上层向结构布置较稀疏、墙术较少的下层转换,这种结构层就称为结构转换层。(或说转换结构构件所在的楼层) 8. 剪重比:楼层地震剪力系数,即某层地震剪力与该层以上各层重力荷载代表值之和的比值。 9. 刚重比:结构的刚度和重力荷载之比。是影响重力?-P 效应的主要参数。 10. 抗推刚度(D ):是使柱子产生单位水平位移所施加的水平力。 11. 结构刚度中心:各抗侧力结构刚度的中心。 12. 主轴:抗侧力结构在平面内为斜向布置时,设层间剪力通过刚度中心作用于某个方向,若结构产生的层间位移 与层间剪力作用的方向一致,则这个方向称为主轴方向。 13. 剪切变形:下部层间变形(侧移)大,上部层间变形小,是由梁柱弯曲变形产生的。框架结构的变形特征是呈 剪切型的。 14. 剪力滞后:在水平力作用下,框筒结构中除腹板框架抵抗倾复力矩外,翼缘框架主要是通过承受轴力抵抗倾复 力矩,同时梁柱都有在翼缘框架平面内的弯矩和剪力。由于翼缘框架中横梁的弯曲和剪切变形,使翼缘框架中各柱轴力向中心逐渐递减,这种现象称为剪力滞后。 15. 延性结构:在中等地震作用下,允许结构某些部位进入屈服状态,形成塑性铰,这时结构进入弹塑性状态。在 这个阶段结构刚度降低,地震惯性力不会很大,但结构变形加大,结构是通过塑性变形来耗散地震能量的。具有上述性能的结构,称为延性结构。 16. 弯矩二次分配法:就是将各节点的不平衡弯矩,同时作分配和传递,第一次按梁柱线刚度分配固端弯矩,将分 配弯矩传递一次(传递系数C=1/2),再作一次分配即结束。

超高层建筑结构设计注意事项

目录 一、超高层建筑与一般高层建筑结构设计的差异 (2) 二、结构设计特点 (3) 2.1 重力荷载迅速增大 (3) 2.2 控制建筑物的水平位移成为主要矛盾 (4) 2.2.1 风作用效应加大 (4) 2.2.2 地震作用效应加大 (4) 2.3 P△效应成为不可忽视的问题 (4) 2.4 竖向构件产生的缩短变形差对结构内力的影响增大 (5) 2.5 倾覆力矩增大。整体稳定性要求提高 (5) 2.6 防火、防灾的重要性凸现 (5) 2.7 建筑物的重要性等级提高 (6) 2.8 控制风振加速度符合人体舒适度要求 (6) 2.9 围护结构必须进行抗风设计 (6) 三、结构设计方法 (6) 3.1 减轻自重减小地震作用 (7) 3.2 降低风作用水平力 (7) 3.2.1减小迎风面积 (7) 3.2.2 降低风力形心 (7) 3.2.3 选用体型系数较小的建筑平面形状 (7) 3.3 减少振动。耗散输入能量 (7) 3.4加强抗震措施 (7) 3.4.1 选用规则结构使建筑物具有明确的计算简图 (8) 3.4.2 采用多个权威程序(如SATWE、TAT、SAP2000等)进行计算比较 (8) 3.4.3 进行小模型风洞试验,获取有关风载作用参数 (9) 3.4.4 采用智能化设计,提高结构的可控性 (9) 3.4.5 提高节点连接的可靠度 (9) 3.5超高建筑结构类型中的混合结构设计 (9) 3.5.1 混合结构的结构类型 (9) 3.5.2 型钢混凝土和圆钢管混凝土柱钢骨含钢率的控制 (10) 四、高层建筑结构方案选择的主要考虑因素 (11) 4.1 抗震设防烈度是超高层结构体系选用首要考虑因素之一 (11) 4.2 超高层建筑方案,应受到结构方案的制约 (11) 4.3 超高层建筑结构体系中结构类型的选择 (12) 4.3.1 拟建场地的岩土工程地质条件的影响 (12) 4.3.2 抗震性能目标的影响 (12) 4.3.3 采用合理的结构类型,应考虑经济上的合理性 (13) 4.3.4 施工的合理性的影响 (14) 五、关于结构的抗侧刚度问题 (15) 六超高层建筑结构的基础设计 (16) 6.1 天然地基基础 (17) 6.2 桩基础设计 (18)

多层住宅及高层框架结构每平方米主要材料的含量

多层住宅及高层框架结构 每平方米主要材料的含量 土建造价师必知的一些换算 1、多层砌体住宅: 钢筋:30KG/m2 砼:0.3~0.33m3/m2 2、多层框架: 钢筋:38~42KG/m2 砼:0.33~0.35m3/m2 3、小高层11~12层: 钢筋:50~52KG/m2 砼:0.35m3/m2 4、高层17~18层: 钢筋:54~60KG/m2 砼:0.36m3/m2 5、高层30层H=94米: 钢筋:65~75KG/m2 砼:0.42~0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米: 钢筋:65~70KG/m2 砼:0.38~0.42m3/m2 7、别墅: 混凝土用量和用钢量介于多层砌体 住宅和高层11~12层之间; 以上数据按抗震7度区规则结构设计 二、普通多层住宅楼施工预算经济指标 1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20~0.24 2、模板面积占建筑面积2.2左右 3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右 4、室内抹灰面积占建筑面积3.8 三、施工功效 1、一个抹灰工一天抹灰在35平米 2、一个砖工一天砌红砖1000~1800块0.13Y/块 3、一个砖工一天砌空心砖800~1000块 4、瓷砖15平米 5、刮大白第一遍 300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天 四、基础数据 1、混凝土重量 2500KG/m3 2、钢筋每延米重量 0.00617×d×d 3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3 4、石子重量2200KG/m3

5、一立方米红砖525块左右(分墙厚) 6、一立方米空心砖175块左右 7、筛一方干净砂需1.3方普通砂 1、水泥:普通水泥比重为3:1,容重通常采用1300公斤/立方米。 2、建筑垃圾:1.5~1.8T/M3 1、天然花岗岩:2500-2800kg/m3 2、C35混凝土:2400-2500kg/ m3; 24KN/ m3 3、水泥砂浆:1800-2000kg/ m3; 20KN/ m3 4、一般贴面石材:1000kg/ m3以上 5、一般石砂垫层:1400-1700kg/ m3 6、粘土砖、灰砂砖:1600-1800 kg/ m3 7、粘土空心砖:1000-1400 kg/ m3 8、新型轻质砖:150-250 kg/ m3 9、普通粘土:1500-1800 kg/ m3(视含水量) 10、泥炭等腐质土:200-300 kg/ m3(视混合比例) 11、陶粒或珍珠岩:20-30 kg/ m3 1吨等于多少升? 油的密度:0.81*1000千克/立方米,比水的密度小,所以能浮在水上在。理论上1立方米的水等于1吨,因为m=ρ*v(即质量等于密度乘以体积),所以1吨油的体积=1000立方米/0.81*1000千克/立方米=1.235千克=1235升,所以1吨油=1235升油 1吨沥青混凝土等于多少立方? 荷载规范写的沥青混凝土密度按2.4t/立方米;定额上写的是2.36; 碎石一个立方是多少吨? 碎石颗粒越小重量就越大;一般的堆积密度1.8吨/立方米左右 一方土等于多少吨位土。多少吨位要看是什么土,沙土2吨、粘土2.5吨、混凝土3吨左右。 一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋:30KG/m2 砼:0.3~0.33m3/m2 2、多层框架: 钢筋:38~42KG/m2 砼:0.33~0.35m3/m2 3、小高层11~12层: 钢筋:50~52KG/m2 砼:0.35m3/m2 4、高层17~18层: 钢筋:54~60KG/m2 砼:0.36m3/m2 5、高层30层H=94米: 钢筋:65~75KG/m2 砼:0.42~0.47m3/m2 6、高层酒店式公寓28层H=90米:

高层楼房住几层最好

高层楼房住几层最好 高层楼房住几层最好 高层楼房住几层最好? 高层楼房住几层最好?多层一般是指6、7层高的楼,高层是指6、7层以上。多层住宅和高层住宅各有特点,不能简单地说哪种好,应从结构、成本、面积、质量、房型、物业管理收费等多方面考虑。 1、从建设质量上看,一般情况下高层楼房住几层最好,高层的建造标准、建造质量要高于多层。普通多层住宅一般为砖混凝结构,而高层住宅由于它为钢筋混凝现浇,地基深而结实,墙体厚实,不渗水,抗震性能好于多层,整幢大楼不会下沉变形;而且折旧年限长。 2、高层视野较开阔,空气质量较好,噪音小;自然风大,有的房间不需装空调可节约电费;采光彩好,日照时间长,有的朝向太阳照射达到七八个小时之久。 3、从房屋实际使用面积看,高层的得房率比多层低,即购买相同建

筑面积的住房,高层的套内建筑面积低于多层的套内建筑面积。住宅的面积既包括使用面积,也包括住宅的公共部位,如楼梯间等公共面积的分摊。高层住宅由于有电梯、电梯等侯间、地下室等,需分摊的公用面积较多层的要多。 4、高层上下楼有电梯可代步,出入方便,老人,残疾人和病从可以免去爬楼登高之苦;可一旦电梯发生故障,上下楼比较困难。 5、虽然高层的建造成本较高,高层楼房住几层最好但同样建筑面积的高层占用的土寺面积较小,因此高层与多层的价格差距不大。内环线内土地价格较高,新建商品房一般高层居多,而内环外住宅小区以多层为主;在内环线内,有时多层价格要高于高层。 高层楼房住几层最好及楼房选择技巧? 高层楼房住几层最好?现在的房价是越来越贵,相比一个月前至少每平方米又涨了一千多元,因此现在下手买房子的是越来越多,一套房子是有的人半生的工资。所以在购置新房时一定要慎重选择,海神在为大家指导购房过程中总结了丰富的经验,下面海神大师就教大家在高层楼房住几层最好及选房买楼时注意的一些风水上的原则。 一、注重大的环境

高层建筑结构设计特点.

浅论高层建筑结构特点及其体系 [摘要]文章分析高层建筑结构的六个特点,并介绍目前国内高层建筑的四大结构体系:框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构和筒体结构。 [关键词]高层建筑;结构特点;结构体系 我国改革开放以来,建筑业有了突飞猛进的发展,近十几年我国已建成高层建筑万栋,建筑面积达到2亿平方米,其中具有代表性的建筑如深圳地王大厦81层,高325米;广州中天广场80层,高322米;上海金茂大厦88层,高420.5米。另外在南宁市也建起第一高楼:地王国际商会中心即地王大厦共54层,高206.3米。随着城市化进程加速发展,全国各地的高层建筑不断涌现,作为土建工作设计人员,必须充分了解高层建筑结构设计特点及其结构体系,只有这样才能使设计达到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量的基本原则。 一、高层建筑结构设计的特点 高层建筑结构设计与低层、多层建筑结构相比较,结构专业在各专业中占有更重要的位置,不同结构体系的选择,直接关系到建筑平面的布置、立面体形、楼层高度、机电管道的设置、施工技术的要求、施工工期长短和投资造价的高低等。其主要特点有: (一水平力是设计主要因素 在低层和多层房屋结构中,往往是以重力为代表的竖向荷载控制着结构设计。而在高层建筑中,尽管竖向荷载仍对结构设计产生重要影响,但水平荷载却起着决定性作用。因为建筑自重和楼面使用荷载在竖向构件中所引起的轴力和弯矩的数值,仅与建筑高度的一次方成正比;而水平荷载对结构产生的倾覆力矩、以及由此在竖向构件中所引起的轴力,是与建筑高度的两次方成正比。另一方面,对一定高度建筑来说,竖向荷载大体上是定值,而作为水平荷载的风荷载和地震作用,其数值是随着结构动力性的不同而有较大的变化。

高层建筑结构简答题

简答题 1.框架结构和框筒结构的结构平面布置有什么区别? 【标准答案】 框架是平面结构,主要由于水平力方向平行的框架抵抗层剪力及倾覆力矩。框筒 是空间结构,沿四周布置的框架参与抵抗水平力,层剪力由平行于水平力作用方向的腹板框架抵抗。倾覆力矩由腹板框架和垂直于水平力方向的翼缘框架共同抵抗。框筒结构的四榀框架位于建筑物周边,形成抗侧、抗扭刚度及承载力都很大的外筒,使建筑材料得到充分的利用。因此,框筒结构的适用高度比框架结构高得多。 2.计算水平地震作用有哪些方法? 【标准答案】 计算等效水平地震作用是将地震作用按水平和竖直两个方法分别来进行计算的。 具体计算方法又分为反应谱底部剪力法和反应谱振型分解法两种方法。 3.什么是抗震设计的二阶段设计方法?为什么要采用二阶段设计方法?【标准答案】 第一阶段为结构设计阶段,第二阶段为验算阶段。保证小震不坏、中震可修、 大震不倒的目标实现。 4什么是地震系数、动力系数和地震影响系数? 【标准答案】 地震系数:地面运动最大加速度与g的比值。 动力系数:结构最大加速度反应相对于地面最大加速度的最大系数。 地震影响系数:地震系数与动力系数的积。 5延性和延性比是什么?为什么抗震结构要具有延性? 【标准答案】 延性是指构件和结构屈服后,具有承载力不降低或基本不降低、且有足够塑性变形能力的一种性能。 构件延性比:对于钢筋混凝土构件,当受拉钢筋屈服后,进入塑性状态,构件刚度降低,随着变形迅速增加,构件承载力略有增大,当承载力开始降低,就达到极限状态。 延性比是极限变形与屈服变形的比值。

结构延性比:对于一个钢筋混凝土结构,当某个杆件出现塑性铰时,结构开始出现塑性变形,但结构刚度只略有降低;当塑性铰达到一定数量以后,结构也会出现屈服现象”即结构进入塑性变形迅速增大而承载力略微增大的阶段,是屈服” 后的联塑性阶段。结构的延性比通常是指达到极限时顶点位移与屈服时顶点位移的比值。 6.什么是概念设计? 【标准答案】 结构概念设计是保证结构具有优良抗震性能的一种方法。概念设计包含极为广泛的内容,选择对抗震有利的结构方案和布置,采取减少扭转和加强抗扭刚度的措施,设计延性结构和延性结构构件,分析结构薄弱部位,并采取相应的措施,避免薄弱层过早破坏,防止局部破坏引起连锁效应,避免设计静定结构,采取二道防线措施等等。应该说,从方案、布置、计算到构件设计、构造措施每个设计步骤中都贯穿了抗震概念设计内容。 7.什么是内力组合和位移组合? 【标准答案】 内力组合是要组合构件的控制截面处的内力,位移组合主要是组合水平荷载作用下的结构层间位移。组合工况分为无地震作用组合及有地震作用组合两类。 8.为什么钢筋混凝土框架梁的弯矩能作塑性调幅?如何进行调幅? 【标准答案】 降低跨中弯矩。提高延性等。给一定系数的折减。 9.为什么梁铰机制比柱铰机制对抗震有利? 【标准答案】 梁铰机制是指塑性铰出在梁端除柱脚外,柱端无塑性铰;柱铰机制是指在同一层所有柱的上下端形成塑性铰梁铰机制之所以优于柱铰机制是因为:梁铰分散在各层,即塑性变形分散在各层,不至于形成倒塌机构,而柱铰集中在某一层,塑性变形集中在该层,该层为柔软层或薄弱层,形成倒塌机构;梁铰的数量远多于柱铰的数量,在同样大小的塑性变形和耗能要求下,对梁铰的塑性转动能力要求低,对柱铰的塑性转动能力要求高;梁是受弯构件,容易实现大的延性和耗能能力,柱是压弯构件, 尤其是轴压比大的柱,不容易实现大的延性和耗能能力.实际工程设计中,很难实现完全梁铰机制,往往是既有梁铰又有柱铰的混合铰机制?设计中,需要通过加大柱脚固定端截面

买房子买在第几层最好

买房子买在第几层最好?有网友认为9-11楼是扬灰层;有网友认为14、14、18楼风水不好;有网友认为1-2楼太潮湿……关于楼层的各种说法五花八门。如果你去售楼处也可以了解到,楼层不同,价位不同。俗话说,一千个读者一千个哈姆雷特。买房子选楼层各有各的说法。怎么样选择适合自己的楼层呢?小编来给你支招! 一、8-11楼扬灰层 8-11层是环境学上所谓的扬灰层,空气中的尘埃、有害物质在这个高度有个停留的过程。

由于楼宇的密度,街道风使得含有灰尘的气流在高楼之间“徘徊”,“徘徊”高度大概在30米左右,即8-11楼之间。8-11楼的居住着与这些尘埃物同呼吸共命运一段时间,对自己的身体有极大的影响。同时,8-14层受噪音污染最大。很多人误以为1-2楼,实则不然,真正在一楼倾听车辆噪声,还不如在8-14层听得真切。 二、2-5楼潮湿度 不用担心水压等问题,夏天温度比高层要低。出行比较方便,人多的时候可以不用着急等电梯,平时爬爬楼梯,也可以锻炼身体。如果遇到火灾、地震等意外事故时,容易逃生。这些都是购房者对低楼层的理解。 很多购房者考虑有老人,为了行动方便,会选择2层到5层,有的小区1楼会附带小院,老人可以种植花草。虽然得到心理上的舒适感,但是低层空气循环减缓、阴影和湿度大、通风不好的楼区污染也比较严重,这里集结了大量有害物质。

三、楼层太高温度较高,空气干燥 很多人觉得楼层越高越好了,其实不然,同一套户型,所在的楼层不一样,居住感觉也会大不相同,每层楼都有自己的小气候。 高层视野较开阔,空气质量较好,噪音小; 自然风大,采光较好,日照时间长。 但楼层太高可能存在水压不够、楼顶渗雨、风大等问题,而且夏天室内温度会比低层高1-3度。

相关文档
相关文档 最新文档