之江大桥第2施工项目部

水中分离式承台锁口钢板桩围堰施工技术方案

二O一O年九月十五日

目录

第一章概述 (1)

1.1编制依据 (1)

1.2工程概况 (1)

1.3地质、水文条件 (2)

第二章锁口套箱钢板桩围堰结构设计 (5)

2.1锁口钢板桩围堰尺寸 (5)

2.2结构组成 (5)

第三章施工步聚和工艺 (6)

3.1施工步骤 (6)

3.2围堰施工要点 (6)

3.2.1钢板桩围堰拼装 (6)

3.2.2钢板桩围堰插打导向架设置 (7)

3.2.3插打锁口钢板桩围堰 (8)

3.2.4清基、封锁口 (8)

3.2.5安装内支撑 (9)

3.2.6封底砼的施工 (9)

3.3锁口控制要点 (12)

第四章施工组织安排 (13)

4.1施工安排 (13)

4.2劳动力安排 (13)

4.3机械设备的配备 (14)

4.4锁口钢板桩围堰施工工效分析 (14)

4.5锁口钢板桩围堰施工优点 (15)

第五章质量保证措施 (15)

5.1质量目标 (15)

5.2质量保证措施 (15)

5.3质检体系 (16)

第六章安全生产措施 (16)

6.1安全生产的组织机构和规章制度 (17)

6.2安全生产措施 (18)

6.3防台风措施 (18)

第七章计算书 (18)

7.1设计参数 (18)

7.2结构计算 (19)

7.2.1理论计算 (19)

7.2.2封底混凝土的计算 (20)

7.2.3围堰各构件计算 (21)

7.2.3.1荷载取值和工况分析 (21)

7.2.3.2面板验算 (23)

7.2.3.3面板横肋角钢∠63×5验算 (24)

7.2.3.4 面板竖肋H35验算 (25)

7.2.3.5面板边肋角钢2∠140×12验算 (26)

7.2.3.6 围堰内支撑H50验算 (27)

7.3入土深度计算 (30)

7.4计算结果 (32)

第一章概述

1.1 编制依据

⑴《杭新景高速公路延伸线(之江大桥)工程第2合同三阶段施工图设计》;

⑵《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004;

⑶《钢结构设计手册》(第三版);

⑷《钢结构设计规范》GB50017-2003;

⑸《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86);

⑹《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000;

⑺《公路工程质量检验评定标准》JTG F80-2004;

⑻杭州市之江大桥工程下部构造承台、墩身施工监理细则。

1.2工程概况

杭新景高速公路延伸线(之江大桥)第2标工程起讫桩号K2+777~K4+700,起点为之江大桥6号墩,终点为彩虹大道隧道入口处(与现滨文路相接),全长1.923km,包括之江大桥东侧非通航孔桥和新浦路互通主线、左右匝道桥及路基。

东侧非通航孔桥(6#~19#墩)的6#~17#墩位于钱塘江上,其中8#~17#墩

,底标高为0.000m。分离式

由两个分离式承台组成,承台设计顶标高+3.000m

墩身承台平面尺寸及立面图见下图。

图1 8#~17#墩承台平面布置图

图2 8#~17#墩承台立面、侧面图

1.3地质、水文条件

(1) 地质

分离式水中承台设计所在河床面标高为+0.14m ~+0.92m ,根据工程地质勘察报告显示, 从河床面到-10.0m 所在的地层主要为粉土,局部存在粉砂层。粉土、粉砂主要特性:厚2.0m ~11.6m ,平均厚度约9m ,黄灰色、稍密、饱和,具水平层理,多含云母碎屑,夹有少量的粘性土条带,振动易析出水膜,干强度和韧性低,摇振反应迅速。粘聚力C=16kPa ,地基承载力基本容许值110kPa 。

承台参数如表2所示。

表1 承台参数表

图3 承台所入土层剖面图

(2) 水文

之江大桥位置处于钱塘江河口段上游,位于闻家堰急弯和珊瑚沙~钱塘江大桥弯道之间,受潮流和径流共同作用,动力条件强,与其下游河段相比,河床相对较稳定,但仍有较大的冲淤幅度。

根据《杭新景高速公路延伸线工程(之江大桥)水域条件分析及模型试验研究》,钱塘江河口段闻家堰~闸口河段年最高水位的产生原因有:一是上游洪水造成的,多发生于4月~7月;二是台风增水,多发生于7月下旬~10月。统计闻家堰和闸口水文站有正式全年水位记录以来的实测资料,由洪水造成的占65%以上,由台风造成的占35%以下。因此,控制该河段最高水位因素主要是洪水,大洪水主要出现在5~7月,8月~次年2月或3月为枯水期。

桥址所在河段水位情况详见表3、4、5:

表2 闸口、闻堰站设计高、低水位表单位:m

表3 闸口站和闻家堰站水位特征值(建站至2006年)

表4 桥位断面各频率流量和最大断面平均流速

设计院在进行栈桥设计时,最大流速取值为4 m/s,故本次计算最大水流速也按4 m/s进行取值。

项目部安排专人对水上桥位处潮水位进行了专门测量,根据8月份的测量数据显示,早潮最高潮位为5.8m,最低潮位为2.3m;晚潮最高潮位为5.3m,最低潮位为2.1m,常水位4m左右。

根据本桥位地质水文条件及施工工期安排(2010年10月至2011年4月),借鉴以往类似桥梁成功经验,分离式承台施工可采用锁口套箱钢板桩围堰施工方法。

第二章锁口钢板桩围堰结构设计

锁口钢板桩围堰结合了钢围堰和钢板桩围堰的优点,具有拼装及合拢简便、定位控制准确、机械设备投入少、施工安全性高等特点。

2.1 锁口钢板桩围堰尺寸

水中分离式承台平面尺寸1260cm×785cm,钢板桩围堰平面呈矩形,平面尺寸为1570cm×946cm,壁厚0.358m。钢围堰总高12.0米,钢围堰顶标高+6.5m,钢围堰底标高为-5.5m。钢板桩围堰起承台、墩身施工挡水、挡土作用,承台施工时需设置承台模板。

2.2 结构组成

锁口钢套箱围堰由侧板面板(壁板)、面板竖向背肋、水平背肋、内支撑等结构物组成。钢围堰平面每节划分为52块,竖向共一节,最大的块重4.38t。壁板为δ=8mm的钢板。

钢围堰侧板:经计算确定面板采用8mm钢板。

面板竖向背肋:根据钢围堰所受荷载大小,使用型钢H35×17.5,竖向背肋标准间距为65cm和75cm两种。面板横向背肋,根据钢围堰所受荷载大小,使用角钢∠63×5,横向背肋标准间距为50cm。

内支撑:内支撑为H50×20cm的型钢,按受力要求分为2层,第一层为+3.50m 处设置3H50×20cm的型钢,第二层为+6.0m处设置2H50×20cm的型钢,八子形布置。

锁口:锁口套箱围堰设计的关键部位是侧板的锁口。锁口的刚度、强度、防水功能及施工便捷程度是成功与否的关键。锁口采用φ102、φ76两种型号的无缝钢管作为子母扣,结构见图4。图中斜线部分是锁口止水部位,采用M25絮凝砂浆封堵。

图4 钢板桩围堰锁口结构图

结构设计具体详见锁口钢板桩围堰设计图SKGW-01~SKGW-08,结构计算详见第7章锁口钢板桩围堰计算书。

第三章施工步聚和工艺

水中分离式承台锁口钢板桩围堰施工作业内容主要包括:钢板桩打设、内支撑支设、围堰内抽水及冲洗至设计基底标高、浇筑封底砼。

3.1施工步骤

(1)钻孔完成后,拆除平台(保留定位钢护筒);

(2)测量标出围堰中线;

(3)安装钢套箱围堰内支撑及导向架;

(4)围堰侧板部分在岸上用螺栓连接;

(5)现场分块下插围堰侧板;

(6)围堰内吸泥;

(7)灌筑封底混凝土;

(8)围堰侧板锁口封絮凝砂浆;

(9)抽水,割除多余钢护筒,凿桩头,进行承台施工。

3.2 围堰施工要点

3.2.1 钢板桩围堰拼装

分块钢板桩围堰加工完成后在现场采用螺栓栓接进行组拼,每块拼好后的锁口钢板桩围堰两端均为含有锁口槽钢的侧板,如下图所示。

图5 锁口钢板桩围堰拼装大样图

3.2.2 钢板桩围堰插打导向架设置

一个墩位基桩施工完成后即可拆除钻孔平台,设置钢板桩围堰导向。

在锁口钢板桩围堰施工中,为保证钢板桩下沉轴线位置的正确和竖直,控制打入精度,防止板桩的屈曲变形和提高桩的贯入能力,一般都需要设置一定刚度的、坚固的导架。在安装导框之前,先进行施工放样,精确测出围堰位置。测量结束后在钻孔桩钢护筒壁上焊型钢支撑(见下图6、7),牛腿上焊接H500×200型钢作为钢板桩围堰插打的导梁,或者直接选用先焊接好的钢板桩内支撑作为导向架使用,用导向架来保证打出的钢板桩在一条直线上。待钢板桩插打完成再将

支撑抽水分层下放到要求位置。

图6 锁口钢板桩围堰导向布置示意图(一)

3.2.3 插打锁口钢板桩围堰

钢板桩的准备工作完成以后,运至栈桥处采用50t履带吊+振动沉桩锤进行锁口钢板桩围堰插打。钢板桩采用全站仪精确定位。起吊时用吊车两个钩将钢板桩吊起,然后运用两个吊钩调整钢板桩成垂直状态,脱出小钩移向安插位置插入已就位的钢板桩锁口中,钢板桩就位后用DZ60振动锤将之施打至设计标高。在锁口钢板桩围堰施打过程中,必须严密监测钢板桩的垂直度,发现有钢板桩倾斜的现象,用复式滑轮组加钢丝绳拉住桩身,边拉边打,逐步纠偏。钢板桩合拢后,再将未打到设计标高的桩逐一复打到位,确保钢板桩围堰顶口标高基本一致。

侧板安装完成后,在侧板外围底口填砂0.5~1.0m,确保围堰封底过程中不出现混凝土流失现象。

图8 锁口钢板桩围堰施工照片

3.2.4清基、封锁口

锁口钢板桩围堰插打完成后进行基坑开挖,开挖方式采用空压机或泥浆泵吸

泥到设计基坑底标高,填筑一层30cm厚碎石垫层。

清理锁口内淤泥至封底混凝土底面标高下方1m,即-2.5m,在锁口内布置彩条布口袋,采用PVC管作为导管灌注砂浆止水。

图9 锁口封堵施工照片

3.2.5安装内支撑

锁口封堵完成待砂浆达到设计强度后,边抽水边安装未到位的内支撑(部分内支撑在设置插打导向时已安装就位),并将围堰侧板与内支撑焊成整体。

3.2.6封底砼的施工

当围堰清淤结束后,检查围堰内清淤后的河床标高,满足设计要求后即可进行封底,封底前先在围堰内铺设0.3m的碎石进行找平,然后采用刚性导管法灌注水下封底混凝土或在低潮位时抽干水进行封底砼的浇注。

3.2.7 桩头调平处理

待封底混凝土达到一定强度后,将套箱内水抽干,如出现套箱接缝局部渗漏时可在抽水后用环氧树脂砂浆或棉絮封堵,找平封底混凝土面至设计承台底标高。

剩余钢护筒在设计桩顶标高处(高出承台底面标高15cm)割除,用履带吊吊出,桩头利用履带式凿岩机进行凿除,局部采用人工配合风镐进行剥桩施工。凿除桩头时要控制标高,同时,桩头中间部位应比四周稍微高些,凿除后用清水冲洗干净,剔除浮动的石子,并仔细检查,对存在裂缝的混凝土块均剔除。待桩头剥完后,调整桩头钢筋,压注检测管水泥浆。各桩头钢筋应调直,理顺,喇叭形钢筋用钢筋扳手扳至设计角度,然后绑扎桩头箍筋。

桩头处理完后进行竣工测量和拍照,待相应监理工程师认可合格后方可进行

下一道工序施工。

3.2.8 钢筋制作安装

钢筋根据下料单统一在加工场制作,待承台边线用全站仪放出后,然后用钢尺在基础上放出主筋具体位置,就可进行钢筋绑扎成型,自检合格后报请监理验收,验收合格后方可进行下道工序施工。钢筋制作安装施工工序如下:

①施工顺序:底层钢筋→侧面钢筋→架立钢筋→混凝土的冷却水管、中间钢筋网片→面层钢筋→墩身预埋钢筋→预埋件;

②底层钢筋:承台底层有三层受力钢筋网,6#承台纵横桥向均为φ25mm二级螺纹钢,7#~15#承台纵横桥向均为φ32mm二级螺纹钢,钢筋连接采用等强度滚扎直螺纹接头。钢筋安装前,将50cm长的φ25mm定位钢筋按照的200cm水平间距用砂浆固定在承台底面或桩头混凝土上。先在承台底面铺设D12带肋钢筋网,间距采用10×10cm,净保护层80mm,并在桩基处截断。然后按照设计安装底层三层受力钢筋网,钢筋网焊接固定在定位钢筋上;

③侧面钢筋:6#承台竖筋、水平筋为φ16mm二级螺纹钢,7#~15#承台竖筋、水平筋为φ22mm二级螺纹钢,钢筋接头采用焊接接头。竖向钢筋沿承台等间距位置,制作时按设计长度进行,要保证两端弯折的锚固长度,水平钢筋竖向间距为15cm。首先沿承台周边每3m布置一排∠75×5定位角钢,定位角钢竖向间距为200cm,角钢长度为100cm,同时作为钢筋安装的操作平台的支撑型钢。水平钢筋设计位置在竖向钢筋内侧,为便于定位,对应角钢旁边安装1根竖向钢筋作为水平钢筋的支撑定位钢筋,然后按设计间距安装竖向钢筋,完成后接着安装水平钢筋。整个承台侧面钢筋一次绑扎完成;

④架立钢筋:6#承台架立钢筋为φ16mm钢筋,7#~15#承台架立钢筋为φ28mm钢筋,根据设计要求制作长度,安装时焊接在底层钢筋网上,对应有φ25mm 定位钢筋的位置则焊接在定位钢筋上;

⑤冷却水管、中间钢筋网片安装:中间钢筋网片安装时参照侧墙钢筋的方法将长方向钢筋先焊接在架立钢筋上,然后将短方向钢筋焊接安装完成。按照温控方案布置冷却水管,在架立钢筋纵横桥向焊接冷却水管的支撑钢筋,该钢筋采用φ20mm,然后将冷却水管安装在支撑钢筋上;

⑥墩身预埋筋:墩身预埋钢筋1号钢筋插入承台285.9cm,2号钢筋插入承

台185.9cm,并保证其位置、尺寸准确,固定牢固;如碰到承台钢筋可适当移动,必须要保证墩身钢筋保护层厚度75mm;

⑦其他注意事项

①任何钢筋混凝土构件,同一平面内,主筋接头数不能超出50%的主筋数,同时钢筋接头不应放置在弯矩最大处;钢筋绑扎接头应满足搭接长度的要求;

②承台外箍筋净保护层厚度为70mm,允许误差为+10 mm和0 mm ,采用混凝土垫块要求其强度与主体结构一个等级,外观美观密实、尺寸准确,形状均匀;保护层垫块宜做成圆饼状混凝土垫块,要求加强检查保护层垫块的位置、数量及紧固程度,提高保护层厚度尺寸的施工质量保证率;

③钢筋扎丝不得伸入保护层内,主筋上不得粘附泥浆等杂物。

3.2.9 承台混凝土浇筑

浇灌混凝土前,全部支架、模板和钢筋预埋件应按图纸要求进行检查,并清理干净模板内杂物,使之不得滞水,保持清洁。

混凝土通过拌和站集中拌和,配备1台120m3/h全自动拌和站和1台SJ750强制式搅拌机,搅拌运输车配备4台8m3运输车,运至施工现场,整个混凝土供应和运输能满足承台混凝土浇筑施工。

混凝土浇筑采用泵送,泵送采用2台90m3/h混凝土泵,混凝土泵安放在辅助栈桥和操作平台上。承台一次浇筑完成。

输送混凝土泵管的端头接一根 3~6m 的软管,以便泵管能及时移动浇筑砼。为了保证砼入模的自由倾落高度不超过2m,防止砼产生离析现象,砼入模时利用软管伸入钢筋骨架来调整高度以减小其倾落高度至2m 以内。

混凝土入模坍落度宜为14~18cm,混凝土入模温度控制在5℃-28℃,夏季施工时,最大不超过32℃。承台混凝土浇筑时,安排3~4名振捣工,水平分层,每层厚度约30cm,上层混凝土浇筑应在下层混凝土初凝前进行;混凝土振捣时做到“快插慢拔”严禁过振和漏振。混凝土浇筑注意事项:

①承台内钢筋密集区必须加强振捣,同时避免过振、漏振引起的蜂窝、麻面,特别是靠近模板周围混凝土要加强振捣,以减少混凝土表面气泡;

②承台表面收浆须在三遍以上,使混凝土表面平整,轮廓线条直顺,并注意若局部表面砂浆较厚时,应清除部分浮浆,以免收浆后该部分表面出现收缩裂缝;

③混凝土布料应适当分散,避免集中一点布料影响混凝土质量;

④混凝土浇筑期间,应设专人检查模板、钢筋和预埋件等稳固及安全情况,当发现有松动、变形或漏浆时,务必及时处理;

⑤8#~15#分离式承台按每单元取2组试块,6#、7#大体积承台按每200m3取2组试块。

⑥混凝土初凝至达到拆模强度之前,模板不得振动,伸出的钢筋不得承受外力。用草袋覆盖并洒水养护,防止出现收缩裂缝。

⑦承台与墩身交接面要凿毛。

3.2.10 承台施工临时预埋件设置

1、墩身施工时支撑墩身底口模板的预埋件

墩身施工时,墩身底口模板需要用型钢支撑牢,支撑受力边界采用预埋8#槽钢,位置为墩身边线外1m,除两柱体内侧外其余三边各预埋两根,要求入承台20cm,露出承台面10cm。

2、箱梁0#、1#块浇筑时预埋件设置

①根据上部结构设计,箱梁悬臂浇筑施工时需设置临时支撑,设计临时支撑体系为钢管Φ800×16mm+内设置两束钢绞线3Φs15.2。具体图纸详见施工图S4-2-92,临时支撑体系是箱梁悬臂施工中的主要受力构件。当箱梁两悬臂偶尔出现不对称荷载作用时,临时支撑体系是保证本桥施工安全度及悬臂稳定的重要措施,根据管桩的根数、位置及预应力钢筋数量是根据施工安全度及施工倾覆稳定计算而定,并参与结构受力,单根管桩最大设计压力为4200kN;

②根据设计钢绞线一端锚具需预埋在承台内(预埋锚具、波纹管、螺旋筋),另一端在箱梁底板内张拉锚固。

③根据施工方便需要,下一步项目部将和设计院沟通,建议把原有钢绞线改为等强度的精扎螺纹钢。

3.3 锁口控制要点

(1)锁口的切割、焊接严格控制,防止变形。

(2)严格控制锁口槽钢、锁口钢管与面板的相对位置,防止加工误差太大

技术主管及现 场技术员

测量组

业队

电工班

机械组

项目负责人 造成安装困难及调节困难。

(3)考虑到侧板安装过程中锁口外缝隙可能会变大,而造成砂浆流失。因此在侧板下插前,在两槽钢的内侧用851胶粘贴宽8~10cm 、厚4mm 的橡胶板。

(4)现场拌制絮凝砂浆,采用边浇边拔的方法。

(5)根据类似桥梁施工经验,锁口封水絮凝砂浆选择合2.5%的UBW 絮凝剂作为外加剂,配合比是水泥:砂水:水:UBW :FDN=700:700:375:17.5:2.8,坍落度16cm ,终凝时间14h , 6天抗压强度22.2Mpa 。

第四章 施工组织安排

4.1 施工安排

水中分离式承台锁口钢板桩围堰施工由我部一名主管生产的副经理作为总负责,并配备一名技术主管,三名现场技术员。下设一个作业队、三个配合班组。作业队负责钢板桩围堰的打设;测量组负责钢板桩围堰放样、复测,并配备三名测量工;电工班负责施工用电配置和现场用电管理,机械组负责配备足够的机械手并进行钢板桩围堰施工所有机械设备的操作。

现场组织机构框图

图10

4.2 劳动力安排

为了满足锁口钢板桩围堰施工要求,配备足够的技术工种和其他操作人员,劳动力使用计划见下表。

表5:投入人员一栏表

4.3 机械设备的配备

表6 钢板桩围堰施工机械配备表

说明:上表机械数量考虑的是2个作业面的机械设备的配备,可根据栈桥的具体位置适当调整履带吊的大小。

4.4锁口钢板桩围堰施工工效分析

表7一个锁口钢板桩围堰施工功效分析

4.5锁口钢板桩围堰施工优点

1、锁口钢板桩围堰综合了整拼式套箱围堰和钢板桩围堰的优点,具有拼装及合拢简便、定位控制准确、机械设备投入少;

2、根据结构计算锁口钢板桩受力满足规范要求,能确保施工安全;

3、制造简单,侧板拼装及合拢便捷,安装中每块侧板均可调节,合龙时无需特制侧板;

4、根据之江桥位处上层土质以粉土粉砂为主,适宜钢板桩的打设;

5、锁口钢板桩内设置承台模板,承台尺寸可精确控制。

6、侧板锁口止水措施方便有效。

第五章质量保证措施

5.1质量目标

水中分离式承台锁口钢板桩围堰施工完成后能满足承台施工的要求。

5.2质量保证措施

⑴技术措施

①实行技术交底制度,对施工中的各个技术要点、施工程序操作要点和质量标准在施工前进行详细的技术交底。交底内容由书面形式传达贯彻。

②实行对施工的各道工序的质量严格检查。即作业队在施工过程中对各道工序进行自检,现场技术主管或技术员进行工艺技术自检,发现问题,及时纠正。

③实行质量检验否决办法,各道工序的施工工艺和操作方法必须符合技术规范的要求,对不合格的坚决“推倒重来”。

⑵质量措施

①为了确保工程质量,组织施工人员,进行全面质量管理意识教育,认真学习技术规范和质量检验评定标准,熟悉掌握技术规范、设计图纸、施工工艺,使每个施工人员做到心中有数。

②实施科学管理,科学合理地组织施工,杜绝不合格产品,确保分项工程质量达到质量目标。

③实行工序控制,由质检人员负责对施工工序自检并对每道工序提出质量标准,控制方法和检查验收的内容,使每个施工人员和质检人员,明确质量目标,

以保证工程质量在施工过程中处于受控状态。

④建立严格的奖惩制度与质量责任制度,对违反操作规程、程序,使用不合格材料,影响工程质量的除坚决返工外,还要给当事人予以处罚,对工程质量达到优良的给予奖励。

5.3质检体系

建立以项目负责人为工程质量第一责任人的工程质量管理机构,和以项目技术主管负责的工程技术、质检、物资、安全环保四位一体的质量保证体系,严格施工过程中的质量控制;同时为各岗位配备职业道德良好、工作态度认真、责任心强和技术水平高的工程技术人员,从人员素质上确保工程质量。

图11 质量检查组织机构图

第六章安全生产措施

水中分离式承台钢板桩围堰施工过程中,必须保证安全生产。加强劳动保护意识,加强安全法规教育,认真贯彻执行党和国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规。

6.1 安全生产的组织机构和规章制度

钢板桩围堰施工建立包括项目负责人、现场技术员、作业队长(班组长)和专职安全员在内的组织机构。

图12 安全组织机构

项目负责人对水中分离式承台钢板桩围堰施工的劳动保护、安全生产负责。现场技术员、作业队长(班组长)、专职安全员对所负责作业队的劳动保护、安全生产负责,要组织实施安全生产措施,进行安全技术交底,检查本作业队(班组)的安全生产情况,督促工作人员遵守劳动纪律,负责分析处理一般性工程事故,发生重伤以上重大事故时立即上报。作业队长(班组长)、专职安全员要以身作则,自觉遵守安全生产规章制度,并督促工作人员恪守安全劳动纪律,配戴安全防护设施,现场设置防护栏等劳动保护措施,对生产中的不安全因素及隐患要及时排除和解决,不能解决的要及时上报。作业队长(班组长)、专职安全员有权拒绝上一级的违章指挥。

贯彻GB/T28001:2001职业健康安全管理标准的管理体系文件,实施标准化管理,建立安全管理手册。

钢板桩围堰施工技术及安全交底

华菱安赛乐米塔尔铁路专用 线跨涟水河特大桥工程 施工技术交底书 工程名称:涟水河特大桥 交底编号:ZTWJ-VAMA- 20160220 交底项目:钢板桩围堰施工技术及安全交底 内容:钢板桩施工,安全 接受单位:钢板桩作业队 中铁五局二公司娄底安赛乐米塔尔铁路专用线跨涟水河 特大桥工程项目经理部

钢板桩围堰施工技术及安全交底 一、钢板桩围堰施工 1、施工准备 (1)、主墩的钻孔桩完成后,移走钻机,沿桥横向及纵向整平筑岛场地,搭建前要做好放样工作。 (2)、在桩基施工完成后,对围堰范围内河床进行清理,避免在钢板桩插打位置遇到障碍物。 (3)、支撑系统材料加工。主墩承台围堰支撑系统材料包括2I36b 工字钢、2I45b工字钢、2I56b工字钢,拉森IV钢板桩。为保证施工进度,应提前15天按图纸要求加工。 (4)、在钢板桩堆放基地对钢板桩进行分类、整理,发现缺陷随时调整,选用同种型号的钢板桩,进行弯曲整形、修正、切割、焊接,整理出施工需要的型号(拉森IV号钢板桩)、规格(400×125×13mm)、数量(9m×132件)的钢板桩。整理后在运输和堆放时尽量不使其弯曲变形,避免碰撞,尤其不能将连接锁口碰坏。 (5)、整修后的钢板桩达到锁口内外光洁并呈一直线,全长不应有焊瘤、钢板、角铁或其他突出物,两端切割整齐,保证接头强度与其他断面相同。 (6)、机械设备投入:采用DZ-150型振动锤,50T履带吊配合作业。振动锤是打拔钢板桩的关键设备,在打拔前一定要进行专门检查,确保线路畅通,功能正常,振动锤的端电压要达到380-420V,而夹板牙齿不能有太多磨损。 2、测量定位 对墩位承台控制点标明并经过复核无误后加以有效保护,插打钢板桩前需复核钢板桩边线位置,在保证钢板桩位置准确前提下逐根打

排泥场施工方案

永定新河治理二期工程施工 (第3标段) 排 泥 场 施 工 方 案 编制: 校核: 审批: 山东黄河工程集团有限公司永定新河治理二期工程施工 3标段项目部 2014年2月

1、工程概述 本工程为永定新河治理二期工程施工(第3标段),主要内容为桩号43+000-47+000范围内的河道清淤;该段河道长度为3.5km,原设计主槽宽度为190m,现状主槽基本位于河道中间,底宽230~260m,底高程-1.2m,两岸滩地宽度各为85~140m,滩面高程1.5~2.3m。滩地上分布有多处鱼池。 本段河道设计深槽底宽为275m,清淤中心线基本沿现状主槽中心线布置,底高程-4.14~-4.53m,清淤边坡1∶4。采用挖泥船施工,淤泥排至左岸6#排泥场。 滩地平整高程按1.5m控制,将滩地上高于1.5m高程的土埝平整至高程1.5m。。 我标段排泥场准备布置在永定新河左岸,距离河道约1.5km,现状为虾池,淤泥经淤泥进口流入排泥场。清水由泄水口流入排水沟,最终排入永定新河。 2、排泥场施工方案编制依据 2.1、《永定新河治理二期工程施工(第3标段)施工图纸》; 2.2、《永定新河治理二期工程施工(第3标段)排泥场围堰施工图纸》; 2.3 、工程现场勘察调研资料; 2.4 、国家及当地颁布的有关法规、条例; 3、排泥场围堰设计和维护 3.1 围堰设计 围堰的填筑根据施工场地实际地形情况,尽量结合现有的塘埂构成所需的围堰。利用现有的塘埂由外向内逐区填筑,根据清淤工程量,考虑风浪影响、沉淀富余水深、围堰沉降和安全问题的影响和设计图纸最终确定填筑高程为4.0m。 排泥场围堰利用现有塘梗,但这些围堰高程和宽度不满足排泥场围堰要求,对其加高加宽。在适当位置设置临时隔水挡泥浆导流围埝,围堰中心线间距200m左右,使水流呈S型环流,使泥沙有较长的一段时间沉淀,使外排的吹填水达到环境保护的要求,同时也减少淤泥的流失。排泥场及围堰平面示意如图所示(见下页)。 依现场情况,围堰填筑土料从排泥场外取用。围堰填筑土料采用8t自卸汽车运输,挖掘机布土,推土机碾压密实.

钢板桩围堰施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 一、主要工程概况 (2) 二、气象、水文条件 (2) 第三章钢板桩围堰方案设计 (2) 一、钢板桩尺寸的确定 (3) 二、钢板桩数量的确定 (3) 三、围檩支撑设置 (3) 四、封底混凝土厚度 (4) 第四章钢板桩围堰施工方案 (4) 一、工艺流程 (4) 二、施工工艺 (4) 第五章施工组织安排 (6) 一、人员组织 (6) 二、设备组织 (6) 第六章进度计划安排 (6) 第七章施工安全保证措施 (7) 一、安全保证体系及组织机构设置 (7) 二、围堰施工过程中安全管理措施 (8) 三、常规安全管理措施 (8) 四、特殊安全管理措施 (8) 1、用电安全管理 (8) 2、设备安全管理 (9) 3、防火安全管理 (9) 五、安全管理其他措施 (9) 1、安全教育管理 (9) 2、特殊工种管理 (9) 3、安全检查制度 (9) 第八章计算书 (10) 一、钢板桩验算 (10) 二、I36b型工字钢围檩验算 (10) 三、Ф529钢管平撑验算 (11) 四、封底混凝土厚度计算 (11)

第一章编制依据 一、《城市桥梁设计规范》(CJJ11-2011) 二、《公路工程技术标准》(JTGB01-2014) 三、《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2015) 四、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 五、《简明深基坑工程设计施工手册》 六、《建筑桩基础规范》(JGJ94-2008) 七、《简明施工计算手册》 八、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004) 九、《站南路索河桥定位规划》 十、荥阳市站南路西延道路工程招标文件、设计图纸,工程地质勘察报告 十一、《兴华路索河桥定位规划》 十二、《荥阳市兴华路索河桥工程地质报告》 十三、兴华路北延道路工程招标文件、设计图纸,工程地质勘察报告 十四、施工现场的自然地理、地形、地貌、水文、气候及地质等 第二章工程概况 一、主要工程概况 站南路和兴华路是荥阳市区域路网中的重要组成部分,是疏通城市交通的重要通道。站南路西延工程东接站南西路,向西跨索河,与S232省道相接,是站南西路的一部分;兴华路向北工程南接兴华路,向北跨索河,与科学大道相交。该项目的建设对加快荥阳市城区的建设与发展有着重要意义。本项目建设内容包括:两座索河桥及引道工程。站南路西延全长1.134公里,兴华路向北全长1.22公里。 荥阳市站南路西延索河桥桥梁起点桩号为K0+221.4,终点桩号为K0+498.6,桥梁跨径组成为5*30m+2*30m+5*30m,桥长277.2m。桥梁上部结构采用预应力混凝土预制箱梁,先简支后连续,下部结构为桩柱式结构,钢筋混凝土盖梁;桥台为桩接盖梁式桥台。桩基直径1.5m,立柱直径1.4m。其中2#墩—6#墩位水中墩,需进行水上作业。 荥阳市兴华路向北索河桥桥梁起点桩号为K0+241.4终点桩号为K0+608.6,桥梁跨径组成为5*30m+2*30m+5*30m,桥长367.2m。桥梁上部结构采用5孔预应力混凝土预制箱梁+2孔现浇预应力混凝土箱梁+5孔预应力混凝土预制箱梁。下部结构为桩柱式结构,钢筋混凝土盖梁;桥台为桩接盖梁式桥台。桩基直径1.5m和2.0m两种,立柱直径1.4m和1.8m 两种。其中5#墩、6#墩为水中墩,需进行水上作业。 二、气象、水文条件 荥阳市春夏秋冬四季分明,属温带季风性干旱气候,,多年平均年降水量608.2米,降水量时空分部不均,夏季多雨,汛期集中在7-9三个月,占降水量的65%左右。 索河为贾鲁河的主要支流,淮河的三级支流,枯水期水流极缓,水面平稳无明显高差和暗流。 第三章钢板桩围堰方案设计 本工程水深约3m,根据地质、水文条件、河床高程以及承台设计高程情况,经过对水中承台施工的几种常用施工方法进行比选,因需要进行基坑开挖,采用套箱施工方法难以实现;沉井和钢板桩围堰方法的比较:沉井方案虽然可行,但不环保,制作下放周期太长,无法满足工期要求;支撑支护的拉森IV型钢板桩围堰方案(以下简称围堰)在施工

钢板桩围堰设计与施工

钢板桩围堰设计与施工 〔提要〕该文叙述了水中承台施工中采用钢板庄围堰进行维护挡水的设计情况与施工方法以及施工中易出现的问题和解决措施。 〔关键词〕钢板桩设计施工方法控制措施 1、工程概况 南京市高淳县丹湖撤渡建桥工程小花大桥Q1标位于江苏省高淳 县境内,该桥全长605.3米。跨径组合为(4-25)+(3-25+20)+ (42+75+42)+(20+4-25)+(5-25)m,其中主桥上部为(42+75+42)m三跨预应力混凝土变截面单箱单室连续箱梁,下部承台几何尺寸为 5.4米*5.4米,墩身几何尺寸为4.4米*2.0米。主墩9#、10#位于运粮河中,运粮河属于国家二级河道,不能断航。平时水深保持在3米左右,雨季时水深在6米以上,地质情况自上而下依次为素填土、亚 粘土、淤泥质亚粘土、粘土等。地质-4~0.4米为淤泥质亚粘土,正 好处于承台下部和桩基顶部。 2、水中墩施工情况回顾 2004年11月,我单位中标小花大桥Q1标,当时运粮河处于枯 水期,水位比较浅,水流速度较小。根据当时情况,采用围堰筑岛。 堰顶高出水面0.5米,筑岛面积为10米*10米。后来由于建设单位 配套施工服务设施迟迟不能解决,开工日期一再延期。到2005年3月,我项目部施工完10#墩第一根桩后,运粮河河水提前上涨,将围 堰及没来得及撤回的钻机淹没,施工被迫停止。根据现实情况,重新 选择施工方案。 根据以上情况及小花大桥总体工期安排,结合我项目部技术水平

以及我单位以前施工类似情况,拟采用以下施工方案: 2.1水中墩桩基采用钢管桩型钢支架固定平台施工。 2.2 水中承台和墩身采用钢板桩围堰施工。 3、水中墩施工方案选定 水中承台和墩柱的施工拟采用钢板桩围堰的施工方案。根据此桥 的水深、水文、地质等相关情况和我单位多年进行水中施工的经验, 我们对各类施工方案进行综合比选后认为:采用钢板桩围堰施工方案 与钢套箱围堰相比具有工期短、施工成本低、工艺简单、较少占用水 面、安全、施工风险易于控制等诸多优势。 4、钢板桩围堰设计 一、钢板桩围堰示意图 水中钻孔桩成桩后,选用12m拉森?a型钢板桩进行围堰施工,围堰尺寸定为:7.2m×7.2m。方形围堰钢板桩采用方形导向架,在围 堰的内侧打4根定位桩,焊接牛腿,再安装导向框。该工程由于在施 工水中钻孔桩时,固定平台4根管桩可兼作定位桩用,故水中钻孔桩 完成后,利用钻孔用固定平台(8.0m×8.0m)作钢板桩插打导向架装置。 二、钢板桩围堰尺寸为7.2m×7.2m。 设置两层相同内支撑,边梁用2I40工字钢,斜撑(45度)用2I40工字钢。第一道设在水面7.5米标高处,第二道设在承台顶面2.5米标高处。桩底标高-4.5米,桩顶标高7.5米。开挖清泥后,一般不 进行砼封底(视情况而定,施工承台时需打20~30cm砼垫层)。如果涌沙,采用水下混凝土封底,封底厚度为50厘米。围堰受力按静水 压力和土压力计算。 三、钢板桩围堰受力计算:

钢板桩围堰专项施工方案

钢板桩围堰专项施工方案 编制: 审核: 批准: 河南六建建筑集团

郑州市长兴路(新龙路-滨河路)二标项目部 2015年5月18日 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、钢板桩围堰施工方案 (3) 四、主要设备投入 (10) 五、劳动力计划 (11) 六、施工周期安排(以一个墩施工周期为例) (12) 七、质量控制及注意事项 (12) 八、质量检验 (14) 九、安全施工措施 (15) 十、文明、环保施工 (18)

钢板桩围堰施工方案 一、工程概况 郑州市长兴路(新龙路~滨河路)二标段跨贾鲁河桥梁工程,上部结构为装配式后张预应力混凝土先简支后连续小箱梁,下部结构为轻型桥台,桩经1.5米的摩擦桩基础。 本桥梁工程位于郑州市长兴路与贾鲁河交叉处,地貌单元为黄河冲积平原。场地地貌单一,地表最大高差约3.5米.贾鲁河水面宽约20米,水深约1米,河底淤泥约0.5米,河床宽度约200米。本工程涉及钢板桩围堰施工的桥墩为Z4、Z5号桥墩。 二、编制依据 《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 《公路工程施工安全技术规程》JTG076-95 三、钢板桩围堰施工方案

1.钢板桩围堰的施工特点及尺寸 根据水文、地质及工地现场的实际情况、施工组织设计的总体工期安排,结合我单位技术装备水平和现有设备、人员情况,我单位在各类施工方案进行综合比选后认为:采用钢板桩围堰施工方案与其它方案相比,具有工艺简单、施工期间临时占用水面较小、安全、施工风险小易于施工等特点。 主桥墩水下系梁、墩柱(身)采用钢板桩围堰施工方案。即:【桥的Z4、Z5号墩临近河道侧各打设一个水中钢板桩围堰】。钢板桩围堰尺寸定为:单排主墩为50m×5m,钢板桩选用OT22型,2座主墩均采用长度为7m的钢板桩。 2、钢板桩围堰施工流程: 开始→测量放线→插打定位钢板桩→插打钢板桩→围堰合拢→基坑吸浆→设置第一层内支撑→基坑吸浆→设置第二层内支撑→ 吸浆到设计标高→混凝土封底→等混凝土封底强度合格→抽水堵漏→破桩头→系梁和立柱施工→拆除内支撑→回填沙土→拔除钢板桩。 3、插打钢板桩前的准备工作 (1)所用的机械设备采用:90型振动锤一个、配电箱一个,

吹填施工工艺及其关键技术分析

吹填施工工艺及其关键技术分析 发表时间:2019-08-08T11:26:50.890Z 来源:《防护工程》2019年9期作者:单景山[导读] 改革开放的深入推进使得我国的经济获得了良好的发展契机,对外贸易和国内资源流通量的空前繁荣促进了港口和码头的建设。中交天津航道局上海分公司上海 200000 摘要:近年来我国经济的快速发展也为水运工程的发展提供了助力,水运工程是连接海路和陆路交通的重要纽带,水运工程的蓬勃发展不仅促进了城市的发展步伐,同时为壮大国民经济做出了贡献。吹填技术是改造江河湖海的一种主要施工技术,利用该技术将港池航道内的泥土挖出,然后再经过科学规划对回填陆地场所进行泥土回填,使其能够满足现代化水运航行的需要。为保证吹填技术的应用效果,需对施工区域地质环境勘察的基础上进行合理设计,充分利用自然环境,来达到节约成本、提高效率的目的。 关键词:吹填工程;施工工艺;关键技术 引言 现阶段我国对外贸易发展形势良好,对外贸易货物的输出量和国内各项资源的流通量都在与日俱增,因此需增加港口和码头船舶的单次货物运输量来满足水运的多样化需求。基于此为了满足社会经济快速发展的需求,沿江和沿海地区的城市纷纷加大了对水运资源运输架构的建设力度,港口和码头的占地规模正逐步拓展与延伸。而吹填施工技术是构建港口与码头的主要施工技术,所以应切实,准确把握技术应用重点,为促进我国港口步入规模化、现代化发展做出贡献。 1吹填施工技术概述 吹填施工技术就是利用挖泥船将航道内的泥土挖出后,利用管线将挖出的泥土排放到需要进行回填的港口或码头上,通过泥土回填的方式来使港口和码头填筑到需要建设的高度,不仅使泥土得到了有效利用,同时实现了对港口和码头的改造建设。因此吹填施工技术在我国沿水城市建设中具有较高的应用价值,不仅有效清除水运航道内的泥土,使航道畅通,而且在填海造陆工作中发挥了积极作用。吹填工艺在港口码头建设中的应用,具有严格的要求。首先要结合建设地的地形、地貌、地质条件、周边环境的实际情况科学选用吹填方法,必须确保所采用的吹填工艺能够适应该区域的自然环境和物理属性,否则,不仅影响泥土的利用效果,而且容易引发泥土污染环境及航道堵塞、增加回填造陆成本等问题。由于吹填施工技术应用环境的复杂性,且在具体应用时容易受到外界环境干扰而影响其应用效果,泥土的固化时间较长容易影响施工效率,所以针对以上因素,我国科技人员经过不断的研究与实践,通过在泥土中添加合理的固化材料来加速泥土的固结速度,使得与泥土吹填固结速度明显提升,有效降低了围海造地工程的建设成本。 2吹填施工工艺及关键技术 2.1施工前期准备工作 施工人员需结合工程的实际特点和施工条件,本着吹填施工工艺选择的合理性、可行性、安全可靠、经济实用的特点,坚持水陆结合、分段施工、流水作业的原则开始作业。其次合理划分施工区域,明确施工工艺应用思路。立足建设区域平面布局,根据施工内容的不同将建设区域分为三个施工区,即港口和航道疏浚吹填、吹填围堰与护岸施工区域、泥土回填加固施工区域。同时要求施工人员为吹填施工工艺的应用创建安全临时护岸或吹填围堰,以此来保证施工工期。最后制定施工方案,工程技术人员要在全面分析现场勘测资料的基础上,结合施工队伍的现有实力及工程特点编制科学合理的施工方案。施工方案经过审核确定后,进行技术交底,使每名工作人员都能充分了解施工重点、注意事项和具体应用流程,以此实现对施工质量的有效保障。 2.2施工流程 2.2.1临时护岸和吹填围堰的施工 临时护岸和吹填围堰充填砂袋施工工序对整个吹填工程的施工进度具有直接影响,这是因为此两种工序是后续塑料排水板施工以及回填施工的基础,若掌握不好,势必会影响工程总体进度。临时护岸和吹填围堰的施工要结合工程特点、设计水位、地形、地质条件展开分析,采用中粗砂进行回填时要确保断面形成的速度,为塑料排水板施工设备进入现场进行布置和施工创造条件。根据施工区砂源土质情况,确定填充沙袋和回填方法,吹砂泵和接力泵要协调联动,同时借助土工布、碎石垫层,干砌块石护面形成的防护断面来实现对充砂袋的保护。 2.2.2选择施工船 吹填施工工艺的有效运用需借助绞吸船的辅助施工来完成,在选择施工船时,需通过计算泥泵特性曲线疏浚生产率来为科学选择施工船提供依据。施工船的生产效率受建设地土质、泥泵特性和管路特性等的影响较大,因此施工人员要通过对泥泵特性曲线疏浚生产率的准确计算来合理选择施工船。 2.2.3施工工艺 施工工艺的选用要结合建设区域的地质条件进行灵活选用,从而来增强吹填施工工艺应用的可靠性时效性。如当所施工区域为淤泥地质时,根据物理性质并结合吹填工艺应用特点,可选用绞吸式船以低速运转施工,通过加大横移速度和前移距离降低能耗提高生产效率。 2.3管线布置方法 管线在布置时要结合建设区域的总体结构进行合理布设。水上管线与排泥管线在做好布设的同时要采取有效措施进行加固,布设与加固方式的选择要综合考虑风流压差、施工干扰、施工顺序等对其的影响。水上管线通常采用管线锚缆对其进行加固,排泥管线是通过在排泥管线出口处以松木杆支架的方式来固定支撑,并利用钢缆来进一步强化加固效果。 2.4吹填施工过程控制 为确保吹填施工质量达到预期效果,在吹填施工工艺具体应用需注意以下几点:一是每个施工工序的有效开展要严格遵循施工图纸和施工方案的有关规定,严格按照技术规范合理控制好吹泥土填标高,并通过预留一定的沉降量来为吹填结束后泥面标高变化不影响标高创造条件。二是加强施工期间的巡视监管。安排专人加强对管线的监督管理,防止排放过程中管线出现渗漏影响周围水域。三是吹填施工要实现对围堰施工的有效配合,并采取有效措施为吹填土均匀的吹填到相应的区域创造条件。另外管线布置时需结合吹填区的整体布局进行科学配置,从而保证整个吹填区的平整度满足建设标准。

水中钢板桩围堰施工方案

一、背景资料 Q1%=4659m /s,H1%=5.004m,V1%=2.20m/s.该河道为Ⅲ级通航河道,线路法线与水流夹角为9.8°。通航净高为12m,净宽为120m,桥址处最高通航水位4.744m.该桥墩位于河道之中,墩位处水深9m多,桩径为2.3m,每个墩12根桩,桩间距4.6m,桩长65.5m.承台尺寸12.90m×17.5m×(5m+3m加台)。 地质资料:由上至下依次为淤泥质粉砂(9.553m)、淤泥质黏土(7.7m)、粗砂(6.2m)、全风化岩带(32.7m)、强风化岩带(6.0m)、弱分化岩带(10.3m)。 二、施工方案 1、方案比选备选方案主要有两种:钢套箱方案;钢板桩围堰方案。经比较,钢套箱方案钢材投入多、回收率低,下沉时设备及人员投入多,工序复杂;钢板桩围堰方案能够迅速展开施工,速度快,周期短,且支护材料可回收利用,经济性较钢套箱方案好,只是必须加强止水措施,所以选用钢板桩围堰方案。 2、总体方案大桥主墩深水基础采用钢板桩围堰进行支护施工,钢板桩采用拉森IV型钢板桩,长18m,钢板桩围堰范围15.9m×20.5m,比承台周边尺寸大1.5m.钢板桩周圈咬合紧密,有止水措施。围堰内侧四周圈采用双层工钢分上、中、下三层以围檩形式支护,顶层采用2I40工字钢,底下两层采用2I50 工字钢,中间纵向支承采用外径300mm壁厚10mm圆钢管,按一定间距布置,四角采用工字钢2I30斜撑。为增强工钢围檩抗弯强度,在每根钢管两端用2I30 型工钢作为斜撑加强。承台底面位于河床以上,围堰基底先用片石回填50cm,然后回填砂找平,基底采用C30混凝土封底,封底厚度50cm.抽水采用4台大功率抽水机,分层抽水,分层支护,周圈50cm以内设汇水渠、积水坑。承台施工分三次浇筑,按大体积砼考虑,钢板桩围堰内支撑同样分三次拆除。钢板桩施工采用一艘25t浮吊实施插打及拔除。 三、设计计算土的物理参数 1、根据钢板桩允许抵抗弯矩,计算板桩悬臂部分的最大允许跨度。 2、计算板桩墙上水土压力强度等于零的点离挖土面距离y,在y处板桩墙前的被动土压力等于板桩墙后的主动土压力与水压力之和。即: 钢板桩围堰施工方法

桥梁钢板桩围堰专项施工方案(含cad图)_secret

XX大桥钢板桩围堰专项施工方案 因工期需要,本项目主墩承台采用钢板桩围堰,现7#、8#右幅钢板桩围堰已施工完成,左幅采用右幅方式,9#采用左右幅一起围堰,中间分隔。原设计采用钢套箱,其从制作到安装施工周期单个为1个月以上,并且封底较困难,而钢板桩施工周期单个为1周左右,其封底较简单,施工安全保障。围堰尺寸定为:单个主墩为10.5m×10.5m,钢板桩选用德国拉森Ⅳ型,采用 长度为12m的钢板桩。 1、桥梁桩基、承台的相关参数: 7#、8#、9#墩共计设计有24根直径为1.8m、桩长为58m的钻孔灌注桩。桩基标高参数为:7#主墩桩顶56.178m、桩底-1.822m,8#主墩桩顶55.905m、-2.095m,9#主墩桩顶56.295m、桩底-1.705m。 7#、8#、9#墩设计承台6个、每个承台基础为4根桩。左右幅承台尺寸为均为7.5m×7.5m×3m。 2、地质资料情况介绍 经勘察查明,桥位区未见威胁桥梁安全的不良地质现象,地势开阔、平坦,地层分布简单,工程地质条件较好(详见地质勘察报告)。 3、钢板桩围堰简介 根据河床地质和水文情况及施工要求,初步确定围堰尺寸为10.5m×10.5m。钢板桩为宽0.4m的拉森IV型。钢板桩入土部分为粉质粘土层,入土深度为承台设计标高底下5m。其内支撑7#墩-9#墩均设置2道(详见另附图),第1层围囹斜撑均采用2I40a型钢,第2层围囹斜撑均采用2Hw400×400H型钢支撑,节点采用焊接(施工中严格执行钢结构施工规范)。 4、钢板桩的设计

7#墩-9#墩围堰尺寸相同,且内支撑材料形式一样,受力情况基本一致,均采用砼封底,因8#墩水位较深,故可只分析验算其中受力复杂的8#墩围堰受力情况即可。 (1)、平面几何尺寸的确定 主墩承台的几何尺寸为7.5m×7.5m,左右幅承台间距为4.5m,考虑到施工需要,主要体现在围堰打设方便、承台模板安装的作业空间,以及施工期间围堰内的抽水、集水井设置等因素,最后确定围堰的打设平面几何尺寸为10m×10m。这样,围堰距离承台砼边的距离为1.25m,满足施工需要。 (2)、钢板桩长度、入土深度确定 根据望虞河现场的施工条件,结合水深、水流速度、桥位处地质情况、钢板桩的施工工艺等因素综合考虑、均采用长度为12m的钢板桩。 5、钢板桩围堰的计算及验算 为确保大桥主墩钢板桩围堰的安全,在围堰设计时,采用不同的方法队围堰的稳定性、安全性进行验算,确保施工过程安全。 第一种方法,建立近似的计算模型,采用计算机程序进行计算。 8#主墩钢板桩围堰受力计算,详细的计算过程附后。 第二种方法,采用传统的手工计算方式,通过参考相关的专业书籍、规范、及计算手册,通过计算,来确定围堰的稳定性、安全性,是否满足施工需求。钢板桩围堰的稳定性验算 (1)、计算工况选定 通过分析施工过程的工艺流程,结合理论知识,可以确定8号主墩的最不利情况下的工作状况为,水下吸泥工序已经完成,还未进行封底砼的施工。此时,围堰内的土面比围堰外河床面要低4.8m,土压力达到最大,易失稳。 (2)、计算的理论依据及计算模型 取1延米长的钢板桩为计算单元体,按板桩墙计算。 通过参考相关计算手册、专业理论教材,确定按悬臂板桩的土压力计算

高速公路特大桥工程钢板桩围堰施工技术交底[详细]

XX市滨海新区西外环高速公路(津汉高速—海景大道)工程 技术交底记录 制表机关:XX市市政工程局 批准文号:质监字〔2021〕315号 工程名称XX市滨海新区西外环高速公 路工程十一标 施工单位中XX公司 分部分项工程名称钢板桩围堰交底时间 交底内容: 海河特大桥主桥水中墩基坑采用钢板桩围堰施工,钢板桩围堰内净尺寸为46.95mx15.7m,基坑最大深度15.2m,拉森钢板桩采用PU28-1型长27m,采用双拼H400X400型钢作为钢腰梁,内支撑采用¢630x2021管,钢管上斜撑亦采用¢630x2021管,在内支撑的中间采用¢630x10的钢管作为内支撑的托柱,围堰四角采用双拼H400X400型钢作为斜撑。共水平设置五道内支撑。 钢板桩围堰设计平面图如下图:(围堰细部结构详见附件)

应措施,以确保正常使用。 4)锁口润滑及防渗措施,对于检查合格的钢板桩,为保证钢板桩在施工过程中能顺利插拔,并增加钢板桩在使用时防渗性能。每片钢板桩锁口都须均匀涂以混合油。 4、施工前应全面检查施工人员的配备,机械设备的全面检查。 二、测量放线、安装导向框 在水位合适的情况下在钢板桩顶向下50cm处做钢板桩导向框,导向框高度保证在钢板桩插打过程中震动锤与导向框的安全距离不碰撞,在插打钢板桩过程中振动锤到导向框的安全距离时,停止插打,满足高程要求。导向框采用30工字钢施工在指定高度钢板桩前后1cm位置固定牢固,前面30m插打过程中导向框做上下两成以保证钢板桩的倾斜度。 安装导向框时应注意 1、采用经纬仪和水平仪控制和调整导梁的位置。 2、导梁不能随着钢板桩的打设而产生下降和变形。 3、钢板桩在插打过程中不能与导梁发生碰撞。 三、钢板桩插打 1、钢板桩在插打前应进行检验整修,使其无锁口开裂、扭曲、局部变形及焊瘤等,锁口缝内涂抹黄油。钢板桩上所有洞眼均须用钢板电焊补牢,并做到锁口内外光洁,并成一直线,插打时注意焊缝必须错开。转角桩可根据围堰形状将一片钢板桩沿长度方向中线剖开采用机械手段连接在另一钢板桩上,现场加工成任意角度的异形桩。 2、利用安放在初始作业平台上的50t履带吊机配合振动锤插打,在插打第一根桩时在导向框上钢板桩两边用10槽钢固定一个钢板桩宽度大两公分的钢板桩孔,然后放入钢板桩开始第一根钢板桩的施工,在插打过程严格控制钢板桩的位置及倾斜度不能超过1%,钢板桩插打过程中不能与导向框发生碰撞。 当第一根钢板桩施工完毕后,拆除10槽钢在下一个位置固定人后开始钢板桩的后续施工,在钢板桩后续施工中尽量保证在第一根桩两边对称施工。 3、钢板桩打设过程中可能遇到的问题及处理措施: ①打桩过程中有时遇上大的块石或其它不明障碍物,导致钢板桩打入深度不够,则采用转角桩或弧形桩绕过障碍物。 ②钢板桩在淤泥质地段挤进过程中受到淤泥中块石或其它不明障碍物等侧向挤压作用力大小不同容易发生偏斜,采取以下措施进行纠偏:在发生偏斜位置将钢板桩往上拔l.0m~2.0m,再往下锤进,如此上下往复振拔数次,可使大的块石等障碍物被振碎或使其发生位移,让钢板桩的位置得到纠正,减少钢板桩的倾斜度。 ③由于淤泥质基础较软,有时施工发生将邻桩带入现象,采用的措施是把相邻的数根桩焊接在一起,并且在施打当桩的连接锁口上涂以黄油等润滑济减少阻力。 4、钢板桩的合拢施工 合拢前的准备:钢板桩合拢应选择在角桩附近(一般离角桩4-5片),如果距离有差距,可调整合拢边相邻一边离导向架的距离。插打至合拢面时,应精确丈量尺寸,考虑到钢板桩锁口的间隙和钢板桩本身的性能,合拢面尺寸应大于理论尺寸15—2021为宜,避免合拢口尺寸过小;再根据钢板桩的宽度,计算出所需钢板桩的片数,按此确定下一步钢板材如何插打(是增加钢板桩,还是钢板桩插打时向外绕圆弧)。

吹填施工方案(吹沙土)

施工方案

二O一一年十二月十八日 1、工程概况: 拟运土总量约192万方 2、施工组织措施 ⑴、本工程我公司将由公司经理、公司总工程师具体负责工程施工的后勤保障工作,及施工技术指导质量方案审查等事宜,全面开展并协调项目经理部、公司各职能科室、施工人员的选派及机械设备的配合工作,下设质量负责、安全负责及机械负责专门人员,对工程施工技术质量安全具有指导监督的权利。 ⑵根据本工程特点及进度、工程质量、安全与文明施工的需要选择政治素质好、技术水平高和身体健康的人员组成吹填工程项目部。项目经理部由项目经理、技术负责人、项目生产副经理组成领导层,实行项目经理负责制。 ⑶项目经理及项目部管理人员由一专多能、精明强干、具有同类工程及丰富的水利工程施工经验的人员担任。项目经理、副经理,负责整个项目的施工进度、生产质量、技术、安全、机械、材料的供应和各工种之间的协调工作。技术负责人负责与业主、设计单位及监理的配合工作,以确保工程质量和工程顺利开展。各专业技术人员在项目经理及技术负责人的领导下具体负责相关事宜,并利用晚上休息的时间建立每周技术质量生产行政例会、每日碰头会制度,定期向建设单位、监理、、送土单位、公司领导报送工作简报及施工中存在的问题,以便各有关领导及时了解项目进展情况,及时对工程项目施工给予指导、支持,同时积极听取业主意见,接受业主监理指令,服从有关部门监督,保证工程顺利进行,工程质量符合要求。 3、施工现场布置 按业主指定的地点布置吹砂船以及施工附属设施,工人生活用房使用生活船,吹填用电利用吹砂船自发电。 4、施工平面布置原则 总体布置思想:考虑全面周到,布置合理有序,方便施工,便于管理,利于文明施工,标准适度,能体现文明工地的形象。 施工区域沿河岸设立标语、彩旗,工地竖立工程简介,书写规范,用语文

钢板桩围堰施工方法

钢板桩围堰施工法 钢板桩围堰适用于水深4m以上,河床覆盖层较厚的砂类土、碎土和半干性粘土,风化岩层等基础工程。钢板桩围堰有矩形、多边形、圆形等。钢板桩有直形、Z形、槽形、工字形等,可作成单层与双层围堰。在一般桥梁工程基坑施工中,浅基多用矩形及木导框,较深基坑多用圆形及型钢。因其防水性能好,多用单层围堰。如用双层围堰时,在双层围堰的夹层中间一般填粘土,特殊情况下,在夹层下部灌注水下砼提高防渗能力,在钢板桩围堰的施工中,多用槽形钢板桩。在施工钢板桩围堰时,围堰顶面比施工期间可能出现的最高水位高出0.5m以上。围堰侧工作面的大小,要满足基坑顶边缘之间要保留不小于1.0m的距离。当基础较深,坑壁土质不良,渗水量大,边坡(坑壁)容易坍塌,则围堰侧坡脚至基坑顶边缘的距离,适当增大,确保安全。同时,钢板桩的入土深度及是否使用支撑,要通过检算进行确定。 1.施工法: 1.1施工准备:将新旧钢板桩运到工地后,详细对其检查、丈量、分类、编号,同时对两侧锁口用一块同型号长2~3m的短桩作通过试验,以2~3人拉动通过为宜,或采用卷扬机拖拉,最大牵引力≤KN,有条件时,采用检查小车进行(如图1), 图1 检查小车示意图 锁口通不过或桩身有弯曲、扭曲、死弯等缺陷,采用冷弯,热敲(温度不超过

800~1000℃),焊补、铆补、割除、接长等法加以整修。同时接头强度与其它断面相等,接长焊接时,用坚固夹具夹平,以免变形,在焊接时,先对焊,再焊接加固板,对新桩或接长桩、在桩端制作吊桩。 在采用组桩插打时,每隔4~5m设有一道夹板,夹木在板桩起吊前夹好,插打时,逐付拆除,转使用。 组桩及单桩的锁口,涂以黄油混合物油膏(重量配合比为:黄油:沥青:干锯末:干粘土=2:2:2:1),以减少插打时的摩阻力,并加强防渗性能。 1.2导框安装与插打法 在进行安装导框时,先进行定位测量。水中导框距岸边或已成墩(或施工便桥)较远者,用前交会法定位。导框的安装,一般是先打定位桩或作临时施工平台。导框采用在工厂或现场分段制作,在平台上组装,固定在定位桩上。当不设定位桩时,直接悬挂在浮台上,待插打入少量钢板桩后,逐渐将导框固定到钢板桩上。 1.3钢板桩的吊运插打与合拢 钢板桩检查合格后,由两组平车运至码头,按插桩顺序堆码最多允堆放四层,每层用垫木隔开高差不得大于10mm,上下层垫木中线要在同一垂直线上,允误差不得大于20mm。 安插钢板桩使用高架索道对钢板桩进行水平和垂直运输,将钢板桩运至指定位置,然后运用两个吊钩的吊起和放下,使钢板桩成垂直状态,脱出小钩,移向安插位置,插入已就位的钢板桩锁口中。 起吊前,锁口嵌填黄油沥青混合料。箍紧钢板用的弧度卡箍,待插入锁口时逐个解除。 钢板桩逐块(组)插打到底或全围堰(矩形围堰可为一边),先插合拢后,再逐块

钢板桩围堰施工方法

钢板桩围堰施工方法 钢板桩围堰适用于水深4m以上,河床覆盖层较厚的砂类土、碎石土和半干性粘土,风化岩层等基础工程。钢板桩围堰有矩形、多边形、圆形等。钢板桩有直形、Z形、槽形、工字形等,可作成单层与双层围堰。在一般桥梁工程基坑施工中,浅基多用矩形及木导框,较深基坑多用圆形及型钢。因其防水性能好,多用单层围堰。如用双层围堰时,在双层围堰的夹层中间一般填粘土,特殊情况下,在夹层下部灌注水下砼提高防渗能力,在钢板桩围堰的施工中,多用槽形钢板桩。在施工钢板桩围堰时,围堰顶面比施工期间可能出现的最高水位高出0.5m以上。围堰内侧工作面的大小,要满足基坑顶边缘之间要保留不小于1.0m的距离。当基础较深,坑壁土质不良,渗水量大,边坡(坑壁)容易坍塌,则围堰内侧坡脚至基坑顶边缘的距离,适当增大,确保安全。同时,钢板桩的入土深度及是否使用支撑,要通过检算进行确定。 1.施工方法: 1.1施工准备:将新旧钢板桩运到工地后,详细对其检查、丈量、分类、编号,同时对两侧锁口用一块同型号长2~3m的短桩作通过试验,以2~3人拉动通过为宜,或采用卷扬机拖拉,最大牵引力≤KN,有条件时,采用检查小车进行(如图1),

锁口通不过或桩身有弯曲、扭曲、死弯等缺陷,采用冷弯,热敲(温度不超过800~1000℃),焊补、铆补、割除、接长等方法加以整修。同时接头强度与其它断面相等,接长焊接时,用坚固夹具夹平,以免变形,在焊接时,先对焊,再焊接加固板,对新桩或接长桩、在桩端制作吊桩孔。在采用组桩插打时,每隔4~5m设有一道夹板,夹木在板桩起吊前夹好,插打时,逐付拆除,周转使用。 组桩及单桩的锁口内,涂以黄油混合物油膏(重量配合比为:黄油:沥青:干锯末:干粘土=2:2:2:1),以减少插打时的摩阻力,并加强防渗性能。已检查的钢板桩堆置场未检查的钢板桩堆置场小车 绞车小车短标准桩受检图1 检查小车示意图 1.2导框安装与插打方法 在进行安装导框时,先进行定位测量。水中导框距岸边或已成墩(或施工便桥)较远者,用前方交会法定位。导框的安装,一般是先打定位桩

各种围堰施工要点知识讲解

(1)钢板桩围堰 钢板桩围堰施工工艺流程见图6-2-7-*。 钢板桩围堰施工程序见图6-2-7-*。

①围囵安装 当水深较大时,常用围囵(以钢或钢木构成的框架)作为钢板桩的定位和支撑。即先在岸上拼装围囵,运至墩位定位后,在围囵内插打定位桩,把围囵固定在定位桩上,然后在围囵四周的导框内插打钢板桩。 安装围囵时,应进行测量定位。用一层导框做成的围囵,一般是先打定位桩,再在定位桩上挂装导框,导框可以在岸边组成,浮运到位以缆索锚碇,在开始插打板桩后,逐步将导框转挂在已打好的板桩上。用有脚手桩的转盘式或旋转式桩架时,导框可挂靠在外侧的脚手桩上,用浮式转盘式或旋转式桩架时,一般用转动的桩架先打好定位桩再安装导框。 ②插打与合龙钢板桩 开始的一部分逐块插打,后一部分则先插合龙后再打。 插打前,在锁口内应涂抹防水混合料,组拼桩时应用油灰和棉絮捻塞拼接缝。 插打钢板桩的次序,从上游一角开始,至下游合龙。这样不仅可以使围堰内避免淤积泥砂,而且还可以利用水流冲走一部分泥砂,以减少开挖工作量。更重要的是保证围堰施工的安全。 插打钢板桩时应严格控制好桩的垂直度,尤其是第一根桩要从两个垂直方向同时控制,确保垂直不偏。在垂直导向设备导向下,一般先将全部钢板桩逐根或逐组插打到稳定深度,然后依次打入直至设计深度,插打的顺序按施工组织设计进行,一般自上游分两头插打向下

游合龙。插打前在锁口内涂抹以黄油、锯末等拌和物,组拼桩时,用油灰和棉花捻缝,以防漏水。钢板桩顶达到设计高程的平面位置偏差,在水上打桩时不得大于20cm,在陆地上打桩时不得大于10cm。在插打过程中,应随时检查其平面位置是否正确,桩身是否垂直,发现倾斜立即纠正或拔起重插。 钢板桩采用振动锤插大,打钢板桩时,如起重设备高度不够,允许改变吊点位置,但吊点位置不得低于桩顶一下1/3桩的长度。围囵将合龙时,宜经常观测四周的冲淤状况,必要时应采用措施,预防上游冲空、涌水或者下游淤积,影响工程进度。 钢板桩围堰在合龙时往往形成上窄下宽的状态。这使得最后一组板桩很难插下。常用的办法是将邻近一段钢板桩的上端向外推开,以使上下宽度接近;必要时,可根据实测宽度,做一块上窄下宽的异形钢板桩,合龙时,先将异形钢板桩插下,再插最后一块标准钢板桩。 钢板桩围堰平面见图6-2-7-*。

水域疏浚与吹填施工方案

水域疏浚与吹填施工方案 1. 工程概述 水域疏浚按照先1#泊位水域近、远期疏浚,再2#泊位水域近、远期疏浚的原则分水域分阶段分施工船型逐步实施。本阶段疏浚施工是安排绞吸船疏浚与吹填施工。 本阶段疏浚水域总面积为75.6万m2, 总疏浚量463.50万m3。其中1#泊位水域面积59.6万m2,疏浚至-13.7m,疏浚量284.40万m3;2#泊位水域面积16万m2,近期疏浚至-13.7 m,疏浚量162.52万m3、远期疏浚至-14.5 m,疏浚量16.58万m3。挖泥边坡为1:10,超宽3 m,超深0.4 m。 本工程陆域形成总面积46.3万m2,其中二期工程吹泥区面积约27.4万m2,三期工程吹泥区面积约18.9万m2。吹填高程要求第一次吹填至+1.0m,第二次吹填至+4.7m.吹填过程中不允许吹填高程超过+5.0m,吹填竣工后平均超填高度不允许低于设计高程+4.7m,吹填标高允许偏差为+0.2m~0m。 2. 施工条件 2.1自然条件 大亚湾湾口朝向SE向,湾内有众多岛屿遮挡,波浪一般不大,其中大亚湾至马鞭洲、碧甲一带最大,霞涌、亚婆角、喜洲等处波浪略小,大亚湾西部哑铃湾、澳头湾带波浪最小。 常风向NNE方向,平时风力2-3级,阵风5级;夏秋季常浪向SE向,冬春季常浪向偏N向,浪高多为2米以内; 2.2工程土质 根据本工程初步设计和施工图阶段的地质勘察,并结合已有工程可行性研究设计阶段的勘察资料,开挖土质为淤泥,混有少量贝壳碎及粉细沙(I类土)。

2.3周边环境 施工周围与码头同期施工的其它船舶及经过施工区的其它渔船等影响较多,安全避让和协调尤为重要。 2.4完成时间 Ⅰ标段水域疏浚与吹填完成时间表 3. 施工部署 3.1施工总平面布置图 水域疏浚与吹填施工范围总平面布置图见附图一。 3.2施工总体设想 3.2.1 施工难点 根据现场条件和测量资料,本工程的重点、难点如下: 1、惠州港荃湾港区国际集装箱码头工程一标段毗邻一期起步工程,1#泊位回旋水域和连接水域疏浚靠近现有航道,船舶避让问题为本阶段疏浚施工的重点、难点。 2、D02区水域疏浚、D04区水域疏浚吹填施工与码头主体工程的施工工序之间会相互干扰,管线布设协调是本阶段施工的难点。 3、本阶段施工正值台风季节,安全防台为本次施工安全重点。 3.2.2 施工难点的应对措施 针对工程的难点和重点,拟采取以下主要措施:

钢板桩围堰施工专项方案

524国道通常汽渡至常熟三环段改扩建工程项目S3标 高架主线桥99#墩承台拉森钢板桩围堰专项施工方案 1.编制依据 1)524国道通常汽渡至常熟三环段改扩建工程S3施工标段招投标文件、施工图设计; 2)《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011); 3)《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); 4)《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015); 5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 6)《公路水运工程施工安全标准化指南》; 7)《桥梁工程施工技术指导意见》(中设设计集团有限公司); 8)《中华人民共和国安全生产法》; 9)《建设工程安全生产管理条例》; 10)《钢结构设计规范》(GBJ50017-2003); 11)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 12)《江苏省安全生产管理条例》; 13)公路水运工程安全生产监督管理办法; 14)《524国道通常汽渡至常熟三环段改扩建工程危险性较大的分部分项工程专项方案编制管理办法(试行)》; 15)航政、路政、海事、水利等管理部门对涉水活动的相关规定; 16)524国道通常汽渡至常熟三环段改扩建工程S3标段总体施工组织设计、总体安全方案; 17)本单位现有的技术装备力量、机械设备状况、管理水平、工法、科技成果,现场踏勘及同类桥梁施工经验。 2.编制说明、范围、目的 2.1编制说明 1)严格遵守国家现行的有关规范、规程制度和业主招标文件要求,做到科学组织,合理安排。 2)以先进的施工技术为基础,以大型机械设备配备为保证,以科学管理、合理组织、强化调度指挥为手段,确保工程质量、安全、环保、工期、效率、效益各项目标的实现。

钢板桩围堰工程施工设计方案

观澜河大桥钢板桩围堰施工方案 一、工程概况 本工程为翠幽路(观澜大道~五和大道)工程观澜河大桥工程,为满足日益增长的交通量需求和解决观澜街道东西向联系不畅的问题,需要新建桥梁连接观澜河两边道路,新建桥梁为双向四车道,两侧设置4.5米宽的人行道。翠幽路道路等级为城市次干道。 新建桥梁修筑的起点桩号为K0+430.460 ,修筑的终点桩号为 K0+593.340 ,桥梁全长162.88米。桥梁段道路中心线平面上处于直线上,立面上处于纵坡为+0.3%和-0.4%的直线上,道路中心线与观澜河河道中心线成90°角正交。观澜河桥为单幅桥设计,斜交角0 °,全桥宽24.0m,从左向右依次为4.5m (栏杆、人行道)、7.5m (机动车道)、7.5m (机动车道)、4.5m (栏杆、人行道)。 跨径布置为:5 x31.2=156m。新建桥梁修筑的起点桩号为 K0+430.460 ,修筑的终点桩号为K0+593.340 ,桥梁全长162.88米。 (1)桥梁上部结构 上部结构均采用31.2m预制预应力混凝土小箱梁结构,裸梁高度为1.6 m ,每块预制边梁和中梁顶面宽2.85m和2.4 m ,底面宽1.0 m。全幅桥梁横桥向宽度范围内共布置8片预制小箱梁,预制小箱梁之间设置厚度为0.18 m 的C50混凝土横向湿接

. 专业word可编辑

桥梁结构按A类预应力混凝土构件设计,结构体系为桥面连续的简支梁 (2)桥梁下部结构 桥墩均采用桩柱式桥墩接盖梁形式,采用3根直径1.5m的单排钻孔灌注桩基础。桥台为一字台,桩基为直径1.2m钻孔灌注桩。桩基为嵌岩桩,持力层为中风化花岗岩。 二、工程地质条件 根据钻探揭露、拟建道路沿线场地内各岩土层的原位测试数据及室内土工试验结果,对各岩土层工程地质特征评价如下: ①1杂填土、①2素填土:松散~稍密状,稍湿~湿,以回填的黏性土为 主,含砂,局部夹杂碎石、砖块、砼块等,孔隙比大,密实度及均匀性较差,工程力学性质差,未经处理不宜作为拟建道路路基持力层或下卧层。 ②1黏土:软塑~可塑状,稍湿~饱和,具高压缩性,较高含水量,局部为淤泥质土经上部荷载(上部土自重+附加荷载)压缩排水形成,属软弱土,该层工程力学性质仍较差,未经处理不应作为拟建道路路基持力层或下卧层。 ②2中砂:松散状,湿?饱和,该层工程力学性质差,属具有中等液化可能的饱和砂土层,未经处理不应作为拟建道路路基持力层或下卧层。 ②3粗砾砂:松散?稍密状,饱和,该层工程力学性质仍较差,局部属具有中等液化可能的饱和砂土层,未经处理不宜作为拟建道路路基持力层或下卧层。