Ec (伏)
静电感应电压
K 单线取0.4复线取0.6Uj 接触网对地电压 b 接触网导线距地面的高度c 临近线距地面的高度
静电感应电压的计算公式
Ec=K×Uj×(bc/a×a +b×b +c×c)×L1/L2
Ec------为临近线上的静电感应电压;
K-------为常数(单线取0.4,复线取0.6);
Uj------为接触网对地电压,取25 kV ;
L1-----为接触网平行长度;
L2-----为临近线平行接近长度;
a-------为接触网导线与临近线在大地上投影间的距离; b-------为接触网导线距地面的高度;
c-------为临近线距地面的高度。
a 接触网导线与临近线在大地上投影间的距离L1接触网平行长度 L2临近线平行接近长度
电压的计算公式
a×a +b×b +c×c)×L1/L2
.6);
上投影间的距离;