文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋混凝土检查井

钢筋混凝土检查井

钢筋混凝土检查井
钢筋混凝土检查井

钢筋混凝土检查井施工方案

一、编制依据

1、芜湖经济技术开发区桥北工业园污水改造工程施工图设计;2011.06

2、给水排水工程构筑物结构设计规范;GB50068-2002

3、桥北工业园污水管网改造工程地质勘察报告;芜湖市勘察测绘设计研究院;2012.05

4、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

5、其他相关的技术标准

二、工程概况

本工程在芜湖经济技术开发区桥北工业园区内,主要为污水改造工程,有和平路、红星(Ⅱ)路、红旗北路、永丰路、东梁路等5条道路的污水管网,工程总投资:3050.2万元,总工期90天。详细情况如下:

1、和平路

和平路位于桥北工业区内一条次干路,道路两侧均为工业工地,大部分地块为已建厂区,局部未建地块已有项目。根据建设单位已建本次和平路污水改造工程范围:起点位于华山路路口,向北经红星路、红旗路、保顺路、红光路路口,终点为秦王河。雨水改造范围为华山路至红光路。雨水主干管起点至保顺路路口布置在道路两侧非机动车道下,在道路标准段管中心距离道路中心线为11.5m(道路左侧)和9.5m(道路右侧)。保顺路路口至红光路的雨水主干管布置在绿化带下,距离道路边缘线分别为5.2m 和7.5m。选用管径为D400~D1000,检查井的间距一般为30m,最大不超过35m。在道路两侧设置雨水预留管,坡降为2‰,管径为D400。雨水管一般采用HDPE中空缠绕管,采用拖拉管施工,除K0+750过路雨水管采用Ⅲ级

混凝土管,顶管施工外,其余过路管均采用开挖埋管。雨水管道长度总计为2985m,管径分别为D300~D800;雨水检查井为98座,雨水口134座,出水口3座,倒砌井1座,工作井1座,接收井1座。

和平路现状已布设污水管道,污水管管径D400~D600,污水管埋深在1.5m~2.5m左右。道路两侧绿化带中布置有煤气、污水、雨水、路灯、供水、移动和供电管线,大部分路段两侧还有供电杆线。两侧均为工业工地,大部分地块为已建小区和厂区,局部未建地块已有项目。建成的小区有向阳小区、龙山星苑和保顺居委会,厂区有利群电力(未建)、强盛钢构(已建)、双源管业(未建)、楚江项目用地(未建)。污水主干管布置在道路左侧机动车道下和绿化带下。其中起点至K2+055段污水管布置在道路左侧机动车道下,距离道路中心线为3.5m;其余段布置在道路左侧绿化带下,距离道路中心线为13.5m。华山路至扁担河污水管自南向北接至沿扁担河侧D1000污水主管中,扁担河至终点段污水自动向西接至红星路污水管中,在道路两侧小区和厂区处预留污水支管,方便地块内污水管的接入,厂区污水提供排放口位置的,在其排放口处设置预留支管。污水主管采用顶管施工,预留支管采用开挖沟槽敷设。污水管道长度为2153m,管径分别为D315,长度20m; D400,长度为247m;D600,长度为880m;D800,长度为1006m;污水检查井共计38座,管径分别为¢1000,18座;¢1250,18座;¢1250,2座。倒砌井19座,工作井10座,接收井11座。

2、红星(Ⅱ)路

红星路污水改造范围为上闸路至东梁路段,现状污水管走向比较乱;红星路东侧现状由北向南走向,埋深4.86~3.77m,管径D400,在永丰路

与永丰路污水管汇合,沿红星路西侧D600污水管转向北流,在东梁路汇入既有污水检查井,转向西过扁担河。由于管道走向不合理且上属D600污水管施工质量不合格,迟迟无法验收投入使用,严重影响了周边企业排污,对桥北工业区造成了一定的负面影响,本段污水重新设计并全线采用顶管施工(支管除外),管径D600,坡度1‰。

污水检查井46座(¢1250,5座;¢1000,40座);Ⅲ级钢管混凝土管D600,长度1408m;高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE)D400,长度177m;道路破复2000m2;工作井8座,接收井6座。

3、红旗北路

红旗北路(东梁路-永丰路)位于桥北工业区东侧的一条南北向支路,两侧为工业工地,红旗北路现状有污水管,污水管自北向南穿越永丰路污水管,污水管径D400,管内底标高5.07~4.34m,管道埋深较浅,下游永丰路污水管标高较高。红旗北路雨水管自南向北接至永丰路北侧明渠,雨水管管径D400~D1200,本路段道路路面为水泥混凝土路面。

设计污水管管径D600,坡度1‰,管内底标高3.435~3.978m,在已知振华科技和西侧科聚新材料污水排放口预留污水支管,其余厂区大都在地块中间位置均预留D400的污水支管,方便厂区污水的接入,污水主管采用D600微型顶管,预留D400采用开挖埋管方式敷设。污水管道624m(D400,长度70m;D600,长度554m;)污水检查井16座(¢1250,1座;¢1000,15座)。倒砌井6座,工作井4座,接收井4座,路面恢复1440m2。

4.永丰路

永丰路(保顺路-红星路段)污水流向由东向西汇入红星路,保顺路以

东段污水管为新近建设污水管,状态良好,管径D500,管底标高5.160m~4.498m;保顺路以西(保顺路-红星路)段污水管段污水管管径D600,建设质量较差,出现管道错口、局部拥堵等现状。重新设计管径D600,坡度1‰。本工程设计不改变原有污水流向,设计管径D600,起端转输保顺路以东污水,向西至红旗路转输永丰路以北红旗路污水,继续向西汇入红星路同期设计D600污水管,全段采用顶管施工,管线位置:设计污水管道位于道路中心线以南3.5m机动车道下。污水检查井28座(¢1250,2座;¢1000,26座),Ⅲ级钢管混凝土管D600,长度851m;高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE)129m(D400,长度114m;D500,长度15m)道路破复1500m2;工作井4座,接收井5座。

5.东梁路

东梁路污水管东起秦王河,西抵东梁路污水泵站,保顺路以东污水经保顺路污水泵站提升再经东梁路污水管排入扁担河以西东梁路污水泵站。

东梁路以东污水管为D400~D600,经核算,能够满足污水收水要求;保顺路-红星路现状污水管D600,经核算,不能满足污水排放要求,故对东梁路污水管进行改造。

工程设计东梁路(保顺路-红星路)污水管径D800,东接保顺路污水泵站出水,西至下游D900既有污水管。对双闸支路污水仅敷设污水预留支管。设计污水管位于道路中心线以南3.5m机动车道下,污水预留支管敷设至道路两侧红线以内1.5m。除支管外全线采用顶管施工。污水检查井共23座(1650×1650规格1座,¢1500,2座;¢1250,18座;¢1000,2座),雨污水交叉井6座;Ⅲ级钢管混凝土管长度1455m(D800,长度1441m,D600,

长度14m);高密度聚氯乙烯双壁波纹管(HDPE)38m,管径D400;道路破复1300m2;围墙破复10m2;工作井74座,接收井6座。

将5条路的检查井情况进行汇总,具体见下表:

工程量汇总表

本工程检查井采用钢筋混凝土检查井,井内设置钢塑爬梯,井座、井盖采用钢筋混凝土材质,在车行道下检查井需进行加固处理,踏步采用塑钢踏步,井盖及井座采用重型球墨铸铁材质。

三、工程地质

在勘探揭露深度范围内,场区地层由上至下主要由 7个单元层组成。

1、杂填土:层厚0.40~3.60m;

2、粉质粘土:层厚1.30~2.30m,层顶埋深0.40~1.40m;

3、淤泥粉质土夹粉土:层厚1.80~6.90m,层顶埋深0.80~3.70m;

4、粉质土及高岭土:层厚2.70~6.30m,层顶埋深0.40~5.70m;

5、粉质土夹粉土:层厚2.90~3.20m,层顶埋深6.80~9.10m;

6、粉土夹细沙:层厚0.30~8.40m,层顶埋深8.10~13.00m;

7、粉质土夹粉土:层厚0.80~3.30m,层顶埋深13.00~16.80m。

四、施工准备

(一)、测量人员认真核对图纸,了解设计意图,并进行了现场施工放样;

(二)、人员和机械设备已经就绪,施工场地具备施工条件;

(三)、配合比已选定并通过监理工程师审批,材料储存满足施工要求;

(四)、检查井的轴线、边桩位置及平面尺寸放出井位中心点和半径,标高核实无误;

(五)按设计高程进行检查井基坑的开挖;

(六)和平路的雨水管和污水管的检查井同时施工。

五、施工方法

(一)施工工序

测量放样→基坑土方开挖→混凝土垫层→管道安装后→绑筋、支模、现浇混凝土井壁(井筒)→井盖板安装→土方回填;

(二)、施工方法:

精确测定平面位置和边桩,测定的重要控制桩要设有护桩,确保施工时检查井的位置精度,把施工中所需的水准控制点引测至施工现场,严格控制基坑开挖宽度、高度和坡度,所有的放样资料均已报验,并得到监理工程师认可。

(三)基坑开挖

基坑采用明挖,使用挖掘机开挖,人工配合修整,基坑两侧工作面宽度各为0.4米。在基坑开挖中,当挖掘机挖到接近设计标高20~30cm时,对基坑的位置、尺寸进行检测,各项指标满足要求,再用人工开挖至设计

标高。基坑在开挖过程中必须有专门测量人员随时量测。

(四)垫层及底板施工

基坑检验认可后,恢复检查井中轴线,定出墙身位置,即可进行垫层及底板施工。施工采用水泥搅拌桩机搅拌,并严格按设计配合比进行计量,浇筑时必须振岛密实。两次浇筑的接缝处,应保持粗糙干净,不得有堆落、松散的碎石等杂物。垫层浇筑完毕并硬化后方可进行基础的浇筑,在保证基础厚度和宽度的情况下基础外围采用料石圈定。

(五)、浆砌C30预制块施工

1、选择较规则平整同类的300×300×600的砌块经过细加工,作为镶面石。

2、砌筑砂浆采用水泥砂浆,水泥砂浆的水灰比大于0.5。

3、浆砌采用铺浆法砌筑,即砌筑时先铺砂浆后砌筑,压浆要饱满,,每层砌体要大体找平,砌筑采用一顺一丁,做到横平竖直,砂浆饱满,叠砌得当。

4、墙身浆砌采取分层砌筑必须错开,交接处咬扣紧密,砌块分层卧砌,上下错缝、内外搭砌,砌立稳定同一行内不能有贯通的直缝。

5、砌筑时每隔50~100cm必须找平一次,作为一水平面。做到各水平层内垂直缝错开,错开距离不得小于8cm,各砌块内的垂直缝错开5cm,灰缝宽度最大2cm,不得有干缝及瞎缝现象。

6、砌筑顺序为先角部,再镶面,砌筑前将砌块浇湿。

7、块石砌筑前要先洒水湿润,使其表面充分吸水,但不残留积水。

8、砌筑结束后12-18小时内,及时对砌体外露面养护,养护时间14

天,并经常保持外露面湿润。在养护期间,防止扰动砌块。

(六)钢筋混凝土检查进施工

1、钢筋工程

(1)进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无节疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、锈屑、氧化皮、油、泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地要坚硬平整,上方要遮盖,钢筋放在木板和支墩上,离地净距大于15cm。

(2)钢筋骨架四周均匀绑好同等强度的绑扎适量的垫块,以保持钢筋在模板中的准确位置和保护层厚度。保持钢筋保护层的垫块用与现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。

(3)钢筋的安放要求确保位置正确并牢固地固定,保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相适应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20~22#的软铁丝,所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢,其端头弯入混凝土中。

(4)施工中先将直钢筋切割到要求的长度,由经验丰富的钢筋工进行冷弯。严格按施工规范的相关规定进行钢筋的切割、冷弯。

(5)钢筋焊接的接头型式、焊接方法、适用范围应符合现行《钢筋焊接及验收规程》(JGJl8)的规定。按钢筋焊接及验收规范的规定要求,进行钢筋焊接作业。钢筋的焊接严禁使用不合格和不符合要求的电焊条。焊接之前,用钢丝刷清除油污、铁锈,焊接长度双面缝不小于5d,单面焊不小于10d,焊缝宽度≥0.7d,焊缝厚度≥0.3d,表面要求无咬边、裂纹,焊缝饱满,无焊瘤,焊透现象。钢筋笼四周均匀绑好同等强度的砼垫块,以保证保护层厚度。

(6)无论是在混凝土浇筑之前或以后都不得将已绑扎的钢筋弯曲或拉直。立模之前,请监理工程师验收。

加工钢筋的允许误差见下表。

钢筋加工允许误差表

2、模板工程

(1)在砼达到一定强度后开始用挖掘机进行基坑开挖,模板采用木模板,检查井挖坑见底放线后,用10×10cm方木支模,底板采用竹胶合板。

井壁(井筒)模板安装支搭,内模板采用组合式定型钢模板,特殊地段需配置外模板采用竹胶合板,局部配木模支搭。支搭时,严格控制结构外缘尺寸,以井中心返数,格方,并用水准仪监测调控模板顶面高程。

在混凝土振捣时,模板缝必须达到不漏浆的要求,模板接缝处加设海绵条,海绵条与模板内表面平齐。紧固采用φ48钢管扣件,钢筋混凝土井壁采用对拉螺栓,钢管扣件支撑。

(2)根据图纸所示永久工程的真实形状和尺寸测量放样。模板安装做到位置正确、支撑稳定,有足够的支柱、撑杆和拉条,并能承受混凝土浇筑及振捣时产生的侧向压力,并不受气候的影响。立模时,模板要均匀、平直地布置,使接缝处的混凝土表面平整均匀。模板的接缝设计要与结构物的外观相谐调,使竖向和平面的缝均保持平直。模板不得与结构钢筋直接连接,亦不得与施工脚手架连接,以免引起模板的变形、错位。

(3)模板材料应保持表面光滑、外形平直,能够保证浇捣混凝土的质量及外形尺寸。木模板不允许使用腐朽、裂纹严重的材料;对承重材料其木节、髓心等应加以限制。对钢模板外表突鼓变形、锈蚀严重的,应限制

使用。模板内表面涂刷脱模剂,以防止与混凝土的粘结和便于拆模。在进行涂覆操作时,不得污染邻近的混凝土结构或钢筋结构。混凝土在浇筑前,清除模板成型面上的锯末、刨花、灰尘、其他杂物和滞水。

(4)模板及其配件,必须具有足够的强度,能够满足施工、振捣的技术要求。必须对支架体系的安全性进行全面检查箱梁砼浇注前经自检和监理检查确认后方可进行浇筑

(5)模板拼装时严格按照设计图纸尺寸作业,垂直度、轴线偏差、标高均应满足技术规范规定。模板工程要求构造简单、装拆方便,要求模板表面平整,尺寸偏差符合设计要求,接缝应严密,以防止漏浆;支好后应稳固,有足够的强度、刚度,且不影响其他部位和后续施工。模板的支承受力应安全、合理:支架应横平竖直,立柱底应铺设垫板;浇筑混凝土前,确定预埋件和预留孔洞的位置和数量与设计图一致,安装牢固。

(6)模板安装好后,检查轴线、高程符合设计要求后加固,保证模板在灌注混凝土过程受力后不变形、不移位。模内干净无杂物,拼合平整严密。支架结构的立面、平面安装牢固,并能抵挡振动时偶然撞击。支架立柱在两个互相垂直的方向加以固定,支架支承部分安置在可靠的地基上。模板安装完毕后,应进行自检,自检合格后,报监理验收。自检、专检和交接检均执行质量标准进行验收。

(7)模板拆除时的混凝土强度应符合设计规范的有关要求。模板拆除按照砼规定强度来决定,达到强度的50%即可拆侧模板,底模需达到设计强度75%以上方能拆除。模板拆除时要小心按顺序拆卸,防止撬坏模板和碰坏结构。已拆除模板和支架的结构,在混凝土强度达到设计混凝土强度等级后,方可承受全部使用荷载。

3、混凝土工程

模板经监理工程师检查合格后,开始浇筑混凝土。混凝土浇筑前应清除模板内的杂物,并用清水对模板进行认真冲洗。

混凝土采用施工现场自拌式拌合,拌合中严格控制材料计量,严格控制水灰比和砼坍落度,并对拌合处的砼进行塌落度测定。吊车吊料斗入模,施工要求与注意事项如下:

(1)浇筑前,对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢清理干净;模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。

(2)浇注前,检查混凝土的均匀性和坍落度,以免产生离析。

(3)对浇注混凝土使用的脚手架,应便于人员与料具上下,且必须保证安全。

(4)自高处向模板内倾卸混凝土时,为防止混凝土离析,须符合下列规定:

1)从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不超过2m,以不发生离析为度。

2)当倾落高度超过2m 时,通过串筒设施下落;

3)在串筒出料口下面,混凝土堆积高度不超过1m。

3) 混凝土应按顺序、一定厚度和方向分层浇筑,混凝土分层浇筑厚度不超过40cm,应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑上层混凝土。上下层同时浇筑时,上层与下层前后浇筑距离应保持1.5m以上。

(5)浇筑混凝土时,采用插入式振捣棒捣固。振捣应符合下列规定:

a、使用插入式振动棒时,移动间距不应超过振捣棒作用半径的1.5倍;

与侧模应保持5~10cm的距离;插入下层混凝土5~10cm;每一处振捣完毕后边振动边徐徐提出振动棒;避免振动棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。

b、对每一振动部位,必须振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉、不再有气泡冒出、表面呈现平坦、泛浆。控制砼振捣时间,做到不要欠振,不要过振。

(6)在浇注砼前,应用清水充分湿润,清洗干净,不留积水。混凝土的浇筑必须连续浇注不得间断,如到万不得已间断,应控制间断时间,必须在前层砼初凝前把次层砼浇注完毕,允许间隔时间不得超过2h。

(7)在混凝土浇筑过程中,应注意观测:

a、在混凝土浇筑过程中,随时观察所设置的预埋螺栓、预留孔、预埋支座的位置是否移动,若发现移位时及时校正。注意模板、支架等支撑情况,设专人检查,如有变形,移位或沉陷立即校正并加固。

b、预留孔的成型设备及时抽拉松动。

c、在灌注过程中应注意模板、支架等支撑情况,设专人检查,如有变形,移位或沉陷应立即校正并加固,处理后方可继续浇筑。

(8)浇筑砼时,应填写砼施工记录。

(9)在浇筑过程中或浇筑完成时,应在初凝后尽快保养,采用麻袋或其他物品覆盖混凝土表面,洒水养护,混凝土洒水养护的时间为7昼夜,每次洒水以保持混凝土表面经常处于湿润状态。如混凝土表面泌水较多,须在不扰动已浇筑混凝土的条件下,采取措施将水排除。继续浇筑混凝土时,应查明原因,采取措施,减少泌水。

(10)混凝土浇筑完成后,对混凝土裸露面应及时进行修整、抹平,定

浆后还应第二遍压光或拉毛。

(11)在浇筑过程中同时做好混凝土试件,进行28天抗压和抗渗强度检验。

4、检查井质量标准

钢筋混凝土检查井施工方法:检查井应在管道安装后,及时安排完成,检查井结构为现浇钢筋混凝土底板、现浇井壁(井筒)定型钢模板、安装预制井盖板。一般检查井按先底板、井壁(井筒)的顺序进行。

①井底、井面的标高要准确,井身尺寸要符合设计要求。长方形井井壁必须互相垂直,井形方正,并且井身的长轴线应与侧平石平行;如是圆井,应挂中心线校核井内径及圆度,井壁混凝土必须平顺密实,不得有空鼓、裂缝等现象,井壁混凝土强度应满足设计要求。

②检查井允许偏差及检验方法见下表

注:表中D为管径

③应注意的质量问题

井面、井底高程误差超标,测量监控工作不严格;排水井、进水井砌

筑尺寸误差超标,井筒收口不均匀,砖层不符、进水口与路面高程不匹配,未严格按标准图集的要求施工;井环开裂,井盖安装不平稳,车辆通车时跳动;砂浆强度不足,未严格按配比调配砂浆。

5、检查井回填:

①管道安装完毕并经检查验收合格后,进行回填工作。

②在回填中拆除固壁支撑时应采取先下后上的办法拆除。

③管坑两侧回填土至管顶上30cm,回填时两则同时进行,以防管道位移,并用水冲实,管顶30cm以上回填土并分层夯实,密实度必须达到路基设计要求。

④回填时,槽内应无积水,不得回填淤泥、腐植土及有机物质。回填土不得夹有大块砖石,大块土必须敲碎至10cm以下方可用于回填。

⑤沟槽回填顺序,应按沟槽排水方向由高向低进行,虚铺层厚30cm。

⑥换填砂石应按规定分层用平板振动器或手扶轻型打夯机夯实,每层虚铺厚度不许超过300mm。

六、质量保证措施

1、建立高效务实运转有序的质量保证体系,以工作质量保证工序质量,以工序质量保证工程质量。强化第一管理者为首的自检、自控体系,立足自控自检,责任落实到个人,严格质量奖惩制度,把监理工程师“一次检查合格率100%”作为重要的考核指标,切实实行“质量一票否决权”。

2、严把工程材料质量关,从选择料源到订货,采购进场过程中者要严格检测制度,一切工程用料必须有工程试验室取样检测,试验检测合格后方可采购进场。进场材料要分类存放、保管,在使用前进行抽检,合格后

方可使用。

3、严格执行隐蔽工程检查的规定。所有隐蔽工程首先进行严格自检,自检合格后填写隐蔽工程检查及附件,于隐蔽工程检查前48小时报监理工程师检查,并在检查证上签字后方可继续施工。如遇到与设计资料差异较大的隐蔽工程,在报请监理工程师的同时,还需通知设计单位参加检查签字。

七、安全保证措施

1、安全施工保证体系

在工程施工前成立由项目经理建立安全施工保证体系,安全施工保证体系分组织保证、工作保证、制度保证三个方面。影响因素有人为因素、客观因素。保证范围分人身安全保证、结构安全保证、施工安全保证。工程安全施工保证体系见《安全施工保证体系框图》。同时认真地编制安全施工保证计划和各项专项施工方案,并严格按保证计划和专项施工方案的要

质量保证体系

求进行管理、实施。

安全保证体系框

2、安全防护

(1) 施工期间施工区内白天设警示牌,夜间设红色标志灯。

(2)安装和拆除模板时,司机和信号工密切配合以防模板碰撞其它物体。指挥挂钩和安装人员必须注意检查吊索具的安全可靠性能。

(3)施工场地设置交通标示灯、交通警示牌,做好交通疏导的安全工作。同时在施工区设置彩钢瓦安全围挡。

(4)用电安全

4.1所有施工人员掌握安全用电的基本知识和所用设备性能,用电人员

各自保护好设备的负荷线、接地线和开关,发现问题及时找电工解

决,严禁非专业电气操作人员乱动电器设备;

4.2配电系统分级配电,配电箱、开关箱外观完整、牢固、防雨防尘,

外涂安全色,统一编号。其安装形式符合有关规定,箱内电器可靠、完好,造型、定值符合规定,并标明用途;

4.3现场内支搭架空线路的线杆底部坚实,不倾斜下沉,采用绝缘导线,

不成束架空挂设,并采取有效保护措施;

4.4所有电器设备及其金属外壳或构架均按规定设置可靠的接地保护;

4.5施工现场所有用电设备,按规定设置漏电保护装置,禁止自拉线或

拆装用电设备。定期检查,发现问题及时处理解决;

4.6现场内各用电设备,尤其是电焊、电热设备、电动工具,其安装使

用符合规范要求,维修保管专人负责;

(4)人员安全及劳保措施

1)各种施工、操作人员先进行岗前安全培训,做到持证上岗,班前进行安全技术交底,定期进行安全教育。

2)施工现场不准穿拖鞋、必须戴安全帽,工作人员饮酒后更是不得进入工地现场。现场应设专职安全警戒人员把关,非上级主管人员和施工人员一律谢绝参观。如有工地工作人员违纪,定加严肃处理,必要时以罚款论处。施工用电一定要规范,电工必须必须严格按规章程序办事,严禁违规操作!严禁非电工接线或是开闸。对于有电的地方应该有安全警示牌或标志,真正做到防范于未然。

(5)建立与完善各项安全制度和防护措施

结合工程实际编制严密的施工安全技术措施,建立与完善安全技术交底制度、安全技术教育制度、安全奖罚细则、安全检查整改措施及相关作

业、险工部位与岗位的操作规程,使全体参工人员有章可循、有法可依。(6)安全检查制度

按照定期检查、突击检查和特殊检查相结合的安全检查形式,查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理等经常召开安全例会,会后有检查落实。成立由项目经理为首,业务部门有关人员参加的安全检查组织,建立安全检查制度,有计划、有目的、有准备、有整改、有总结、有处理地进行检查。

钢筋混凝土检查井施工方案

篇一:现浇混凝土检查井施工工艺方法 现浇混凝土雨污水检查井施工工艺 .1适用范围 施工地基承载力较差,地下水位较高地区雨污水管线。 .2施工准备 8.2.1材料准备(要求): 1现场拌制混凝土时,水泥、砂浆、石、外加剂、掺和剂及水等井检验合格,其数量应满足施工需要。质量要满足混凝土拌制各项要求。商品混凝土要符合相关规格、规范、标准的要求。 2钢筋的品种、规格、数量,应符合设计要求,有出厂合格证并经复验,见证取样检验合格。 3模板应具有足够的稳定性、刚度和强度,能够可靠地承受灌注混凝土的重量和侧压力一集施工过程中所产生的荷载,便于安装、拆卸,且表面必须平整,接缝严密,不得漏浆。 8.2.2施工机具与设备: 混凝土拌制设备、其中设备、运输设备及振动设备等,其数量应根据设备能力、工程量、施工程序、工期要求确定。 8.2.3作业条件: 1根据设计图纸确定检查井位置,若先施作检查井时,应根据井底高程和接入管道尺寸、位置确定预留口尺寸与位置。 2现场水电接通,用电负荷满足施工需要,并准备好夜间施工照明设施。 3井壁钢筋加工完成,验收合格后已运至现场存放,数量满足施工需要。 8.2.4技术准备: 1图纸会审(标准图集)已完成并进行了设计交底。 2根据已编制的施工祖师设计编制详细施工方案,上报监理并已审批。 3施工人员已获得技术和安全交底,明确施工井位编号、模板支撑、钢管安装、混凝土浇注的施工方法、混凝土等级,塌落度及质量要求。 .3操作工艺 8.3.1工艺流程: 井基础垫层混凝土---井室模板支搭---井室钢筋绑扎安装---井室混凝土浇注---井室模板拆除---井室现浇混凝土养护。 8.3.2操作方法:

钢筋混凝土检查井施工方案91426

钢筋混凝土检查井施工技术方案 一、工程概况 1、工程概况: 1.1、工程名称:西安高新区草堂科技产业基地纬十路(西太路-污水厂)污水工程 1.2、建设单位:西安高新区草堂科技产业基地开发有限公司 1.3、设计单位:西安市政设计研究院有限公司 1.4、监理单位:陕西省工程监理有限责任公司 1.5、施工单位:西安信德建设工程有限公司 1.6、工程地点及主要工程量: 路段管径(mm)长度(m)检查井(座)尾水管道DN1800 377 4 溢水管道DN1500 390 13 污水管道DN1800 1560 17 二、钢筋混凝土工程施工 本工程检查井共34座,均采用标准图集钢筋混凝土井室,砼材料采用C30、C15,溜槽为混凝土及Mu7.5砖砌。 1、施工前按设计要求放样,放出井位中心点和浇注位置,并复核基础面高程、平面尺寸是否符合要求。 2、钢筋工程 (1)进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无结疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、铁屑、氧化皮、油、

泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖,钢筋放在木板和支墩上,离地净距大于15㎝. (2)保持钢筋保护层的垫块用于现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。 (3)钢筋的安放要求确保位置正确并牢固的固定,保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20-22#的软铁丝,所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢,其端头弯入混凝土中。 (4)施工中先将直钢筋切割到要求的长度,由经验丰富的钢筋工进行冷弯。严格按照施工规范的相关规定进行钢筋的切割、冷弯。 (5)按钢筋焊接及验收规范的规定要求,进行钢筋焊接作业。 (6)无论是在混凝土浇筑之前或以后都不得将已绑扎的钢筋弯曲或拉直。 加工钢筋的允许误差见下表。 钢筋加工允许误差表 序号项目允许误差 1 剪切长度±25mm 2 吊筋、拉杆和螺纹钢±13mm 3 弯头的位置±25mm (7)绑扎底板筋的同时绑扎墙壁预留插筋,预留插筋按照井室深一次到位,并要做到位置准确且与底以筋连接牢固。底板上、下层筋间距使用钢筋排架控制。预留插筋必须绑扎不少于三道水平筋,内外层筋之间加绑一道排架,确保其稳定。

钢筋混凝土检查井

钢筋混凝土检查井施工方案 一、编制依据 1、芜湖经济技术开发区桥北工业园污水改造工程施工图设计;2011.06 2、给水排水工程构筑物结构设计规范;GB50068-2002 3、桥北工业园污水管网改造工程地质勘察报告;芜湖市勘察测绘设计研究院;2012.05 4、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 5、其他相关的技术标准 二、工程概况 本工程在芜湖经济技术开发区桥北工业园区内,主要为污水改造工程,有和平路、红星(Ⅱ)路、红旗北路、永丰路、东梁路等5条道路的污水管网,工程总投资:3050.2万元,总工期90天。详细情况如下: 1、和平路 和平路位于桥北工业区内一条次干路,道路两侧均为工业工地,大部分地块为已建厂区,局部未建地块已有项目。 2、红星(Ⅱ)路 红星路污水改造范围为上闸路至东梁路段,现状污水管走向比较乱;红星路东侧现状由北向南走向,埋深4.86~3.77m,管径D400,在永丰路

钢筋混凝土检查井施工方案

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 钢筋混凝土检查井施工技术方案 一、工程概况 1、工程概况: 1.1、工程名称:西安高新区草堂科技产业基地纬十路(西太路-污水厂)污水工程 1.2、建设单位:西安高新区草堂科技产业基地开发有限公司1.3、设计单位:西安市政设计研究院有限公司 1.4、监理单位:陕西省工程监理有限责任公司 1.5、施工单位:西安信德建设工程有限公司 1.6、工程地点及主要工程量: 二、钢筋混凝土工程施工 本工程检查井共34座,均采用标准图集钢筋混凝土井室,砼材料采用C30、C15,溜槽为混凝土及Mu7.5砖砌。

1、施工前按设计要求放样,放出井位中心点和浇注位置,并复核基础面高程、平面尺寸是否符合要求。 2、钢筋工程 (1)进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无结疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、铁屑、氧化皮、油、泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。现浇钢筋混凝土检查井施工工艺 1、施工工序: 钢筋混凝土检查井:测量定位→基坑土方开挖→混凝土垫层→管道安装后→绑筋、支模、现浇混凝土井壁(井筒)→井盖板安装→土方回填; 2、施工方法: 场地的定位控制线、引桩、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过监理复验合格,并办理完预检手续。 按规定要求的顺序进行挖土,预留200厚土层人工挖至槽底,不得超挖。施工所用的主要机具:小型0.6m3反铲式挖土机、自卸汽车、铁锹、打夯机、手推车等。 3、混凝土检查井模板安装 在路基回填压实后挖检查井,基础垫层侧模采用木方,检查井挖坑见底放线后,用10×10㎝方木枝模,底板采用竹胶合板。 井壁(井筒)模板安装支搭,内模板采用组合式定型钢模板,特殊地段需用配置外模板采用竹胶合板,局部配木模支搭。支搭时,严格控制结构外缘尺寸,以井中心返数,格方,并用水准仪监测调整模板顶面高程。模板必须尺寸准确,板面平整;具有足够的强度、刚度、承载力和稳定性,能可靠地承受新浇筑的混凝土的自重和侧压力,以及在施工中所产生的荷载;构造简单,拆装简单,并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求。 模板的验收 模板安装完毕后,工长组织班组长、操作者进行自检,自检合格后由工长报质量检查员专检,合格后,报监理验收。 自检、专检和交接检均执行质量标准进行验收。 4、检查井钢筋绑扎

检查井钢筋骨绑扎前,由测量人员将检查井控制线投放在底板混凝土上,并在底板上弹线、布筋。对于有油渍、铁锈、泥土等的钢筋,清除干净后使用; 钢筋交叉点应用20-22#金属丝扎牢,中间部分可隔一绑一,四周三根筋及板筋相接处钢筋要逐根绑牢,接头绑扎应在中心和两端三处扎牢。 绑扎底板筋的同时绑扎墙壁预留插筋,预留插筋按照井室深一次到位,并要做到位置准确且与底以筋连接牢固。底板上、下层筋间距使用钢筋排架控制。预留插筋必须绑扎不少于三道水平筋,内外层筋之间加绑一道排架,确保其稳定。 控制保护层所用垫块要提前加工,保证使用时强度符合要求,布设垫块纵横向间距不大于80㎝。 5、底板混凝土浇筑 垫层混凝土为C20,厚10㎝,严格控制垫层标高在0~-5 ㎜内,养护、拆模。 浇筑井壁(井筒)混凝土工作需在模板、钢筋和预埋件验收合格后并清理吹仓完毕后开始进行。 混凝土拌和采用集中厂拌混凝土,针对本工程结构要满足长期与污水接触的环境要求,要确保其耐久性。混凝土要按照设计要求和各项指标提前进行试配。 厂拌混凝土采用汽车输送混凝土到施工现场,浇注时用人工配手推车直接送到浇筑点。检查井浇筑混凝土用溜槽的方式下混凝土,采用插入式振捣器振捣,要做到紧插慢拨,插捣点间距≯40㎝;底板项面用木抹子压平。井壁预留台混凝土浇筑时,要与底板混凝土浇筑有40-60min的间隔时间,以防插捣不实。 浇筑混凝土时应设专门看筋、看模人员,并经常观察模板、

钢筋混凝土检查井施工方案

混凝土检查井施工: 混凝土检查井,井墙及底板混凝土为 C25、S4。当管径<d900时,基础厚度为220mm,垫层厚度为 100mm;当管径为 d900~d2000时,基础厚度为 250mm, 垫层厚度为 100mm。勾缝、座浆、抹三角灰均用 1:2防水水泥砂浆,井内外 壁全部用 1:2防水水泥砂浆抹面厚 20mm。粉面砂浆内要求掺加聚丙烯混凝土 纤维,掺加量不少于0.4kg/m3。工艺流程:检查井垫层放线、验线→垫层支模 板→垫层混凝土浇筑→检查井室底板放线、验线→底板钢筋绑扎,验收→底板 支模板→底板混凝土浇筑→检查井室墙体钢筋绑扎、验收→墙体支模板、验收 →墙体混凝土浇筑→混凝土浇水养护。(1)、混凝土采用商品混凝土,各种强度混凝土配合比均将送到我标段委托的实验室分别进行复试,合格后才能使用。(2)、混凝土的运输采用搅拌站的混凝土专用搅拌车,将混凝土运至施工现场作业区。现场准备好混凝土浇筑溜槽,浇筑时混凝土的自由下落高度要小于 2m。(3)、混凝土浇筑①检查井各部位的混凝土浇筑前,基层、钢筋、模板经验收合格后,方可进行混凝土浇筑仓面的准备工作。②混凝土浇筑前应做好基层保护,浇筑前应做好混凝土浇筑仓面的设计并检查相关准备工作,模板、钢筋、 预留洞口等是否符合设计要求。③混凝土浇筑仓面验收合格并经批准后,应及 时开仓浇筑混凝土,延后时间宜控制在 24h 之内。若开仓时间延后超过 24h 时,应重新检查批准。④混凝土施工缝面浇筑第一层混凝土前,宜先铺一层 2~3cm 厚的水泥砂浆。⑤混凝土浇筑可采用平铺法或台阶法。浇筑时应按一定 厚度、次序、方向,分层进行,且浇筑层面应保持平整。⑥混凝土浇筑必须连 续进行,间歇时间不超过 2小时。(4)、混凝土振捣①检查井垫层混凝土振 捣采用平板式振捣器,底板及墙体混凝土振捣采用软轴式振捣棒规格ф50,混 凝土入仓后先平仓后振捣。②每一位置的振捣时间以混凝土粗骨料不再显著下沉,并开始泛浆为准,防止欠振、漏振或过振。③振捣作业时,振捣器棒头距 模板的距离应不小于振捣器有效半径的 1/2 。振捣器不应直接碰撞模板、钢筋及预埋件等。④振捣器插入混凝土的间距,不超过振捣器有效半径的 1.5倍。 ⑤振捣器垂直插入混凝土中,按顺序依次振捣,每次振捣时间 30s,如略有出 现倾斜现象,倾斜方向应保持一致,防止漏振、过振。⑥振捣上层混凝土时, 振捣器插入下层混凝土 5cm 左右,加强上下层混凝土的结合。⑦混凝土的浇筑厚度要小于振捣棒有效长度的 90%。铺设均匀,分层清楚、无骨料集中现象。

钢筋(砼)检查井施工方法

钢筋(砼)检查井施工工艺 1、施工工序: 钢筋(砼)检查井:测量定位→基坑土方开挖→混凝土垫层→管道安装后→绑筋、支模、现浇混凝土井壁(井筒)→井盖板安装→土方回填; 2、施工方法: (1)场地的定位控制线、引桩、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过监理复验合格,并办理完预检手续。 (2)按规定要求的顺序进行挖土,预留200厚土层人工挖至槽底,不得超挖。施工所用的主要机具:小型0.6m3反铲式挖土机、自卸汽车、铁锹、打夯机、手推车等。 (3)检查井模板安装 ①模板配制 在路基回填压实后挖检查井,基础垫层侧模采用木方,检查井挖坑见底放线后,用10×10㎝方木枝模,底板采用竹胶合板。 ②模板的验收 模板安装完毕后,工长组织班组长、操作者进行自检,自检合格后由工长报质量检查员专检,合格后,报监理验收。 自检、专检和交接检均执行质量标准进行验收。 (4)检查井钢筋绑扎 ①检查井钢筋骨绑扎前,由测量人员将检查井控制线投放在底板混凝土上,并在底板上弹线、布筋。对于有油渍、铁锈、泥土等的钢筋,清除干净后使用; ②钢筋交叉点应用20-22#金属丝扎牢,中间部分可隔一绑一,四周三根筋及板筋相接处钢筋要逐根绑牢,接头绑扎应在中心和两端三处扎牢。 ③绑扎底板筋的同时绑扎墙壁预留插筋,预留插筋按照井室深一次到位,并要做到位置准确且与底以筋连接牢固。底板上、下层筋间距使用钢筋排架控制。预留插筋必须

混凝土井施工方案

钢筋砼井、化粪池施工方案 一、工程概述 本工程为大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程丁辛醇装置,钢筋混凝土检查井的规格为Ф1000,检查井的设计壁厚200mm、井底220mm、垫层100mm,垫层混凝土采用C10、井墙及底板混凝土为C25S4;钢筋锚固长度33d、搭接长度40d、混凝土净保护层35mm。 座浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆;流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖、1:2防水水泥砂浆抹面、厚20mm;接入支管超挖部分用混凝土填实。 二、编制依据: 1、《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》SH 3533-2003; 2、《黑龙江省建筑安装工程施工技术操作规程》DB23; 3、《雨水口标准图集》DPEC05GS10-2006; 4、《工程测量规范》GB50026-2001; 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 6、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93; 7、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005; 8、《室外给水管道附属构筑物》05S502; 9、《排水检查井》02(03)S515; 10、《室外消火栓安装》01S201; 11、《小型排水构筑物》04S519; 12、《钢筋混凝土化粪池》03S702。

三、施工总体安排 1、施工组织机构 负责人:吕广平 施工:刘在义程文柱 质检:蔡尚武王满生 技术:付新才汤昌柏 材料:洪从亚卢安福 安全:杨金龙夏延亚 2、质量保证体系 组长:吕广平 副组长:刘在义蔡尚武 组员:付新才程文柱马益峰汤昌柏 3、安全保证体系: 组长:吕广平 副组长:杨金龙夏延亚 组员:刘在义付新才程文柱蔡尚武汤昌柏 4、施工部署及进度安排 (1)、施工部署 健全各种组织机构,组织有关施工管理人员进入现场,了解现场情况。为保证本工程的顺利实施,并满足生产需要,由于施工场地狭小,根据业主及总包指示,辛醇单元及丁醛单元不设预制场地,钢筋、模板及其他材料的水平运输采用四轮车、10T自备吊由合成气单元预制场地运输。

钢筋混凝土检查井施工方案(完整版)

青霞路工程一标段 检 查 井 施 工 方 案 编制人: 审编人: 批准人: 江阴市市政建设工程有限公司2015年4月

第一章钢筋混凝土工程施工 本工程检查井均采用标准图钢筋混凝土井室,砼材料采用C25,钢筋混凝土盖板,流槽为砖砌。 1、施工前按设计要求放样,放出井位中心点和浇筑位置,并复核基础面高程、平面尺寸是否符合要求。 2、钢筋工程 (1)进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无节疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、锈屑、氧化皮、油、泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖,钢筋放在木板和支墩上,离地净距大于15cm。 (2)保持钢筋保护层的垫块用与现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。(1)模板采用轻型组合木模板和钢模板,在混凝土振捣时,模板缝必须达到不漏浆的要求。 (3)模板内表面涂刷脱模剂,以防止与混凝土的粘结和便于拆模。在进行涂覆操作时,不得污染邻近的混凝土结构或钢筋结构。混凝土在浇筑前,清除模板成型面上的锯末、刨花、灰尘、其他杂务和滞水。 (4)按图纸要求的位置和高程将预埋件或预留管固定在模板上。浇筑混凝土前,确定预埋件和预留孔洞的位置和数量与设计图一致,安装牢固。 (5)模板拆除时的混凝土强度应符合设计规范的有关要求。已拆除模板和支架的结构,在混凝土强度达到设计混凝土强度等级后,方可承受全部使用荷载。 4、混凝土工程 施工要求与注意事项如下: (1)浇筑前,对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢清理干净;模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。 (2)浇注前,检查混凝土的均匀性和坍落度。 (3)对浇注混凝土使用的脚手架,应便于人员与料具上下,且必须保证安全。 (4)混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑,应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑上层混凝土,混凝土分层浇筑厚度不超过40cm。

检查井-混凝土

钢筋混凝土检查井 1)施工工序: 钢筋混凝土检查井:测量定位→基坑土方开挖→砂垫层→管道安装后→绑筋、支模、现浇混凝土井壁(井筒)→井盖板安装→土方回填; 2)施工方法: ①场地的定位控制线、引桩、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过监理复验合格,并办理完预检手续。 ②按规定要求的顺序进行挖土,预留200厚土层人工挖至槽底,不得超挖。施工所用的主要机具:小型0.6m3反铲式挖土机、自卸汽车、铁锹、打夯机、手推车等。 ③混凝土检查井模板安装 a模板配制 在路基回填压实后挖检查井,基础垫层侧模采用木方,检查井挖坑见底放线后,用10×10㎝方木枝模,底板采用竹胶合板。b模板的验收 模板安装完毕后,工长组织班组长、操作者进行自检,自检合格后由工长报质量检查员专检,合格后,报监理验收。 自检、专检和交接检均执行质量标准进行验收。 4)检查井钢筋绑扎 ①检查井钢筋骨绑扎前,由测量人员将检查井控制线投放在底板混凝土上,并在底板上弹线、布筋。 ④控制保护层所用垫块要提前加工,保证使用时强度符合要求,布设垫块纵横向间距不大于80㎝。 5)砂垫层铺设 ①铺设前应对槽底进行检查,槽底高程及槽宽须符合设计要求,且不应有积水和软泥; ②柔性管道的基础结构按设计要求铺设不小于10cm中粗砂垫层,柔性接口刚性管道砂石垫层总厚度不低于《给水排水管道工程施

钢筋混凝土检查井施工方案

检查井施工方案一、工程概况 雨水变更段共计22座非标检查井,具体分类如下: YG19、YG21、YG22、YG24- YG28、YG30、YG31、YG33 –YG36、(共计14座)均为直线检查井;YG20、YG23、YG29、YG32、YG37、YB9-9、Yd12,,井(共8座)为其他类型井。所有检查井收口直径均为A700mm,对位于车行道下面的检查井井框盖下井筒采用钢筋混凝土盖板加固处理,所有检查井内壁抹面、流槽必须参照本工程雨水工程图纸设计施工,不得随意简化施工工艺。 二、工程地质 XX道路项目位于西安咸阳国际机场周围,福银高速以北,泾河以南。场地地形稍有起伏,呈北高南低,地面最大高差约18m。 (一)土质状况 1、地形、地貌: 地貌单元属渭河北岸黄土塬。 2、工程地质: 勘探揭露深度内,场地地层自上而下依次为:耕(表)土(Q pd)、第四系上更新统 风积(Q l eo 2 3)黄土、残积(Q el 1 3)古土壤,中更新统风积(Q 2eol 2)黄土等。 (1)耕(表)土(Qpd):主由粘性组成,含植物根,土质松散,厚度为0.50~0.60m。 (2)黄土(Q eol 2 3):褐黄色,可见大孔、虫孔,含钙质条纹,偶见蜗牛壳,硬塑状 态。厚度为5.90~10.10m。 (3)古土壤(Q el 1 3):红褐色,可见大孔及针状孔隙,含钙质结核及薄膜,硬塑状态, 厚度为3.00~3.50m。 (4)黄土(Q 2eol 2):黄褐色,土质均匀,具少量孔隙,含少量蜗壳碎片及钙质结核, 硬塑状态,最大揭露厚度10.4m。 3、气候条件 西安属大陆性暖温带半湿润季风气候,四季分明,冬夏温差大,冬季寒冷干燥,夏

混凝土检查井施工方案

 3、模板工程 (1)模板采用轻型组合钢模板,采用厂家订购。 4、混凝土工程 混凝土采用搅拌站集中拌和,混凝土运输车运输,吊车吊料斗入模,施工要求与注意事项如下: (1)浇筑前,对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢清理干净;模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。 (2)浇注前,检查混凝土的均匀性和坍落度。

预制装配式钢筋混凝土检查井技术指引

预制装配式钢筋混凝土检查井技术 1.1设计一般原则 1.1.1预制装配式钢筋混凝土检查井按其形状分为圆形、矩形,其与管道的连接方式为刚性接口,但在与检查井相接的第一节管道上应设柔性接口。 1.1.2预制装配式钢筋混凝土雨、污水检查井为同一井型。雨、污水井井身高度可通过多节井室组合调节。 1.1.3预制装配式钢筋混凝土检查井可分为6部分预制:底板、底座、井室、支管接入段、收口、井盖,由现浇井环和不同高度的井室搭配,以满足不同覆土厚度要求。圆形井、矩形井的井身组合相同。 1.1.4接入预制装配式钢筋混凝土检查井的管道为管顶平接,预制装配式钢筋混凝土检查井的主管、支管接入预留孔由生产厂家根据设计的管线高程和方向要求在厂内制作。 1.1.5设计应复核现场下游管道流水标高至地面高度须大于预制装配式钢筋混凝土雨水、污水检查井井体最小高度(指底座+收口+井环)。 1.1.6预制装配式钢筋混凝土检查井井底按需要接入管道的行业规范进行设置 1.1.7预制装配式钢筋混凝土检查井预留接管的孔径,需在井壁内侧、井壁外侧预留足够空间接驳。 1.1.8排水检查井主管管径<600㎜时不设流槽,主管管径≥600㎜时设置流槽。流槽采用MU10砖砌,M10水泥砂浆砌筑,表面用1:2水泥砂浆批荡20㎜。

2.1设计选用规定 2.1.1使用时应根据接入管的管径、数量、方向、转角、高程、覆土厚度等条件选用井型和井室节段的组成。 2.1.2接入圆形检查井和矩形检查井的支管(接户管或连接管)数在同一节段超过3条时需采取结构加强措施,保证构件安全。 2.1.3矩形三通、四通式检查井适用于上游管中心线与下游管中心线分别成90o、180o、270o交角的管道上。 2.1.4构件在各管道接入开口间的内壁水平最小弧长为40㎝,小于该宽度需采取措施加强构件强度。 2.1.5与检查井连接的雨污水管管材由设计人员根据工程需要确定。 2.1.6检查井井面标高应与道路一致,其调整应通过井身节段的模数组合和现浇钢筋混凝土井环两个阶段完成,与路面纵、横坡的一致由现浇井环实现。在路基未完全稳定或道路面层未最后完成的过渡性路面,仍可采用现行标准的预制井环。 2.1.7井身节段的模数组成设计可以在施工图阶段或经业主批准在施工组织设计阶段进行,鉴于接入支管与节段组成的关系较为密切复杂,应在合理范围内容许支管坡度作一定调整以适应节段模数,也可以采用在支线方向设井过渡;在接入支管过多造成接入井身节段构造复杂难以采用通用预制图纸时,可以采用现浇钢筋混凝土井(或节段)或其它适用的构造。 3混凝土检查井的预制

钢筋混凝土检查井施工方案.doc

钢筋混凝土检查井施工方案

钢筋混凝土检查井施工技术方案 一、工程概况 1、工程概况: 1.1、工程名称:溢洪河综合治理工程(第一施工标段) 1.2、建设单位:垦利县城市管理局 1.3、设计单位:东营市龙跃工程设计咨询有限公司 1.4、监理单位:山东泰和建设管理有限公司 1.5、施工单位:山东海川建设有限公司 1.6、工程地点及主要工程量: 本工程设计排污范围为胜兴路以北、溢洪河以南、0号排沟以东三角地带及垦利炼油厂区域。工程起点为垦利县生活垃圾综合处理厂南侧,排污管道沿胜兴路北侧向东至加油站折向北至双排高压线;沿双排高压线北侧向东至利河路溢洪河桥;利用钢管过利河路溢洪河桥桥洞;沿溢洪河南侧向东至胜兴路溢洪河桥,利用钢管过胜兴路溢洪河桥桥洞;过胜兴路后管道与原溢洪河治理一期工程的污水管道连接,在一期工程的污水管道下游初处设一节制闸;管道再沿柏油路北侧向东至垦利炼油厂院墙 主管道:全长3.610千米,其中DN700夹砂玻璃钢管线2.748千米(包括DN700*8钢管119米);DN800夹砂玻璃钢管线0.862千米;检查井117座。

支管道:溢洪河污水管道支管,出水池与拟建1#污水泵站东北角处原溢洪河一期管道污水井对接,DN800玻璃钢管线31米; 二、钢筋混凝土工程施工 本工程检查井共117座,均采用标准图集钢筋混凝土井室,混凝土材料采用C25,溜槽为M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌筑;1:2防水水泥砂浆抹面,厚20mm。混凝土检查井文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

混凝土检查井施工方案 一、钢筋混凝土检查井 施工顺序:垫层混凝土→基础混凝土→管顶面以下侧墙混凝土浇筑→流槽→管顶面以上混凝土浇筑→踏步安装→预制混凝土盖板安装→预制混凝土井筒安装→井盖安装。 1、钢筋 ①钢筋的加工、存放 钢筋的加工成型严格按照图纸的尺寸及要求编制钢筋下料单并按其要求加工。钢筋在加工成型之前进行调直及防锈清理,确保钢筋表面的洁净。 钢筋成型后,挂牌注明所用部位、型号、级别,并分类码放整齐。 成型的钢筋一般暂存在加工厂内;施工中按照施工计划以及施工现场的要求分批运至施工现场,施工现场只能少量地暂存工程急需的成型钢筋。 运至现场的钢筋要码放整齐、挂号标志牌,底部垫方木与地面保持距离。 ②绑扎、安装 钢筋的现场绑扎及安装严格按照设计图纸的尺寸及要求进行。井室底板钢筋的定位必须弹线。 架立筋:井室底板、顶板架立筋按1000mm间放,以此控制上、下层钢筋间距。严格控制钢筋保护层,在模板与钢筋之间设置水泥、砂配比与所浇筑混凝土配比相同的水泥砂浆垫块。,垫块数量不得小于2块/m2。 绑扎时铺板作业,严禁踩踏绑扎完毕的钢筋。钢筋安装时接头的位置及数量,符合国标验收规范及规定。

井室底板及顶板同一截面内接头相互错开,其数量不得大于50%,墙体同一截面内接头必须相互错开,其数量不得大于25%。 2、脚手架 检查井施工时,在其周围事先支搭钢管脚手架。坐落于肥槽上的脚手架用碗扣式钢管系列脚手架系统支搭,采用单排架。脚手架底部设立杆可调座,支腿下垫50mm大板,大板宽不小于200mm。脚手架内侧距结构墙皮700mm,架宽 900mm,其立杆间距900mm,横杆间距1200mm。支搭时设碗扣式斜杆,脚手架上部设有高度横杆间距600mm,作为护栏。 3、混凝土 ①浇筑顺序 井室混凝土浇筑顺序:垫层混凝土→基础混凝土→侧墙混凝土。 ②浇筑方法 井室垫层及基础混凝土采用灰溜子下灰浇筑;侧墙及顶板混凝土采用泵车下灰浇筑。 浇筑前进行吹仓工作;在非冬季施工时用清水湿润;在浇筑混凝土时施工队组严格控制下灰速度,不得大于h; 混凝土振捣采用插入式振捣棒振捣,振捣时振捣棒采用一字式下棒,移动间距不大于作用半径的倍; 混凝土养护工作设立专人执行,在非冬季进行浇水养护;冬施期间,覆盖塑料布和防火草帘以达到保温。 4、模板

钢筋混凝土水池施工方案(完整版)

事故池 施 工 方 案 编制单位: 2012.11

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 2.1应用规范/标准 (1) 3.主要工程量及机具 (1) 3.1工程量表 (1) 3.2.1劳动力计划 (1) 3.2.2主要机具 (2) 4.施工进度计划 (2) 5.施工组织机构 (3) 6.主要施工方法 (3) 6.1施工程序 (3) 6.2施工准备 (4) 6.3定位测量 (5) 6.4主体施工 (6) 6.5蓄水试验 (7) 6.6附表 (8) 6.7基础沉降观测 (9) 7.质量保证措施 (10) 7.1施工质量体系 (10) 7.2质量预控及检测程序流程 (11) 7.3质量控制措施 (12) 8.H S E管理 (13)

1、工程概况 本工程为钢筋混凝土结构污水池,长度为6.8m,宽度为6.8m,净高为3.5m,位于134事故池东侧,污水池四周具备机械开挖和放坡的条件。污水池基础底板厚度180mm,顶板厚度为150mm,池壁厚度为180mm。池体采用C30混凝土,抗渗等级不低于P8,基础底板与池体混凝土分二次性浇筑完成。主体施工且闭水试验合格后,池壁外侧刷水泥砂浆抹灰层。 1.1工程特点 1)土方开挖面积较大,基坑比较深,开挖底标高-4.1m。需采用轻型井点降水和边坡技护措施。 2)污水池现浇砼比较量大、钢筋量大,模板一次投入量大。 3)污水池为矩形水池,池底板面积大,池壁轴线长,在施工中应作好砼的降温、防裂措施。 1.2 施工技术要求 1)基础采用整板基础,设计要求水池底板置于持力层上。 2)本工程池壁强度等级均为C30。基础底板、池壁钢筋保护层厚度50mm。 3)钢筋选用热轧光圆钢筋HPB235级(φ), 热轧带肋钢筋HRB335E(Ф)。 2、编制说明 2.1编制依据 1)国家建设部颁发的《矩形钢筋混凝土清水池施工图集》 2)施工依据的规范和标准: ①《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) ②《石油化工混凝土水池工程施工及验收规范》(SH/T3535-2002) ③《地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) ④《工程测量规范》(GB50026-93) ⑤《石油化工施工安全技术规程》(SH3505-1999) ⑥《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) ⑦《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 2.2 编制目的 本方案作为指导施工的技术性文件,编制时对本工程的项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备配置、主要施工技术措施、工程质量控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施进行了描述,并以此为基础进行细化,提交业主和监理审批,在

钢筋(砼)检查井施工工艺

钢筋混凝土检查井施工工艺 1、施工工序: 钢筋混凝土检查井:测量定位→基坑土方开挖→混凝土垫层→管道安装后→绑筋、支模、现浇混凝土井壁(井筒)→井盖板安装→土方回填; 2、施工方法: (1)场地的定位控制线、引桩、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过监理复验合格,并办理完预检手续。 (2)按规定要求的顺序进行挖土,预留200厚土层人工挖至槽底,不得超挖。施工所用的主要机具:小型0.6m3反铲式挖土机、自卸汽车、铁锹、打夯机、手推车等。 (3)混凝土检查井模板安装 ①模板配制 在路基回填压实后挖检查井,基础垫层侧模采用木方,检查井挖坑见底放线后,用10×10㎝方木枝模,底板采用竹胶合板。南宁市可利江环境综合改善子项目管道工程第二合同段 钢 筋 混 凝 土 检 查 井 施 工 方 案 编制:审核:批准:日期:2008年10月22日

第一章工程概述 1.1 项目概况 1.1.1工程名称:南宁市可利江环境综合改善子项目管道工程 1.1.2建设单位:南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 1.1.3设计单位:北京市市政工程设计研究总院 1.1.4监理单位:广西壮族自治区建设监理有限责任公司 1.1.5施工单位:中铁十八局集团有限公司 1.2 工程规模 在南宁市406km2规划范围内,去除五象岭,青秀山等丘陵山区地带,污水流域规划总面积为202.1 km2. 。根据城市规划范围和地形特点等因素,规划将市区划分为七个污水汇流流域,邕江以北市区为朝阳溪及二坑流域、西乡塘流域、南湖竹排冲流域、罗赖流域;邕江以南划分为江南流域、沙井流域;西部相思湖新区的组团3、5为相思湖流域。

本次工程范围的污水属于相思湖流域,西乡塘流域和罗赖流域。北起天雹水库的坝脚,南至邕江北岸西堤,东起清川路,西至外环快速路及石埠河东侧为建设范围,总面积2317.0ha。流域内的污水将通过管道收集,通过相思湖污水总提升泵站、过江管道、沙井泵站、五一路污水干管、江南干线,进入江南污水处理厂处理。 1.3自然条件 1.3.1南宁市位于北纬22o49′,东经108o21′,地处广西西南部,市域总面积10029km2,市区面积1834km2,建成区域面积为119.72km2。 1.3.2本次工程范围的污水属于相思湖流域、西乡塘流域和罗赖流域。北起天雹水库大坝的坝脚,南至邕江北岸西堤,东起清川路,西至外环快速路及石埠河东侧为建设范围,总面积2317.0ha。流域内的污水将通过管道收集,通过相思湖污水总提泵站、过江管道、沙井泵站、五一路污水干管、江南干线,进入江南污水处理厂处理。 1.4 气候条件 1.4.1施工时应考虑到现场的气候条件,妥善安排施工任务。 1.4.2南宁市属于亚热带季风气候,基本的气候条件如下: 1.气温 a. 多年平均气温为 21.6℃ b. 最高气温 40.4℃ c. 最低气温-2.1℃ 2.多年平均湿度 79% 3.多年平均降雨量 1302.6mm 4 多年平均蒸发量 1736.6mm 5.风速、风向 a.年平均风速为 1.5~2.3m/s b.最大风速 35.2m/s c.冬季为偏东北风、春夏为偏东南风 1.4.4市区平均海拔高程 70~80m

钢筋混凝土检查井工程施工方案

1、检查井井盖:井盖采用防沉降、防盗、防噪音三防井盖,井盖上均有“雨”、“污”标志,井盖直径规格为Ф700mm。位于机动车车道上的雨污水检查井采用D400型球墨铸铁井盖(承重荷载≥400kN),位于非机动机车道上雨污水检查井采用C250球墨铸铁井盖(承重荷载≥250kN)。检查井座做法及要求详见《检查井盖》GB/T2358-2009。 检查井位于道路下时,井盖应与道路齐平;位于绿化带时井盖应高于地面0.1m。井盖(座)质量应达到采用标准图说明要求,并符合《给水排水管道工程施工施工及验收规范》。雨污水检查井爬梯采用塑钢爬梯。 2、污、雨水预留支管检查井井径均为1.00m,中心位于道路红线外绿化带内距绿化带外边线1m,雨水支管管径为d600,坡度为5‰,污水支管管径为d300,坡度为5‰。 3、现浇检查井的施工工艺: 基坑验收浇筑垫层砼绑扎井室总体钢筋骨架浇筑井室底板砼支侧墙模板浇筑砼拆模砌筑流水槽安装砼井盖板抹八字灰养护安装井盖板安装井筒。 (1)基底的验收和处理:目的主要是确保基底的高程和承载力。首先根据设计图纸要求采用机械开挖检查井处基坑(随沟槽开挖一起进行),基坑周边采用自然放坡,坡度与管道沟槽开挖坡度相同,基坑底部的宽度要同时满足支模板和操作的需要。清底时采用人工进行,清完基底后,对高程进行复核,同时请勘察单位、监理、设计、业主单位对基底的承载力和土质进行验核,承载力采用钎探技术,验收基

底的承载力,承载力要大于120Kpa。若不满足规范要求,按不良地基处理法处理,直至承载力合格。 (2)井底垫层浇筑:测量人员测放出井室的准确位置,然后支垫层模板,浇筑垫层混凝土,垫层混凝土的厚度为10cm,强度等级为C10。 (3)绑扎井室主体钢筋:在相关各干支管线以及支管的高程均已确定的情况下,即可进行井室钢筋的绑扎工作,应在绑扎井身钢筋网时连同管口位置一起确定,在浇注混凝土前将管身按要求插入钢筋网内就现状帮扎。若各管线已完成,应直接就现状绑扎。伸入井室的管端应平整完好。井室钢筋帮扎好后,再绑扎踏步,并及时检查踏步的上下,左右间距及外露尺寸,保证位置准确无误后浇注混凝土。 钢筋在场外加工,现场绑扎成型;钢筋的接头采用绑扎接头;钢筋的加工绑扎按有关钢筋混凝土施工技术规程进行。为了加强井室的整体性,根据设计图纸要求,整个井室的钢筋网一次性绑扎完毕:井底和井墙的受力钢筋作为整根钢筋进行加工,首先给每一根钢筋进行编号,然后根据图纸设计计算出每一根钢筋的长度,在加工厂切断弯曲成设计形状,在井室基坑现场按照放样对照编号进行绑扎成型。在管道进入井室入口处对竖向钢筋作切断处理,设置一环筋,竖向钢筋与环筋绑扎成一体。 (4)支底板模板,浇筑底板砼:采用钢模板,内刷脱模剂,浇注C25 S4砼,顶部沿井墙位置拉毛处理,井底厚度按图集06MS201执行。