文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › TP系列静止式进相器

TP系列静止式进相器

TP系列静止式进相器
TP系列静止式进相器

TP系列静止式进相器使用维护手册

德普电气

TECHPOW ELECTRIC

目录

1、产品介绍。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2、安装。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

3、调试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

4、使用维护。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

5、故障及对策。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

6、图纸。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

1 产品介绍

1-1概述

在我国,电机所耗电能占整个工业用电的60%-80%,电机等感性负载所引起的无功损耗是电网无功损耗的主要赖源,而大中型电机有是许多工业企业的主要用电设备,因此,如何减少大中型电机造成的无功损耗成为许多工业企业节能降耗的关键。

多年来,我国工业企业有相当一部分是高能耗粗放型经营生产的企业,在节能降耗方面很少采取有效的措施,一般只是在电力部门的要求下采用进网集中补偿国方式。这种方式,只是降低了进厂线路上(厂区主变压器前面)的无功损耗,而厂区的电网状况和能耗无任何变化。

从电机,电网经济运行反面的分析可知,要很好的解决工业企业节能降耗问题,就必须采用集中补偿与对打的无功功率耗用设备进行就地补偿相结合的方式。

TP系列静止式进相器对大的无功功率的补偿与电机定子侧并联电容器补偿有本质的不同。电容补偿的原理图相量图如下:

TP系列静止式进相器

图中R,I为电机等效电路,Ie为电机定子电流,Ic为流过电容的电流,Iz为电机电源线上的电流。显然,在接入电容C前有:Iz=Ic

即电源线上的电流与定子电流相等。当接入电容C后,Ie不变,而Iz=Ic+Ie(相量和)

从相量和图可知,有Iz

即接入电容后,电源线上M点以前的电流降低,功率因数提高,但电机定子电流和电机的功率因数没有变化,即电机的运行状况没有任何变化。(这也是仅有集中补偿不能解决厂区电网损耗的根源所在)

TP系列静止式进相器是专为大功率绕线式异步电动机设计的就地式无功功率补偿装置,它串接在电机转子回路中,同过改变转子电流与转子电压的相位关系,进

而改变电机定子电流与电压的相位关系,达到提高电机自身功率因数,降低电机定

子电流和温升的目的。这种方式,大大改善了电机的运行状况,显著降低电机和电

力系统的损耗,从而大到降耗节能的效果,提高企业的经济效益;所以其补偿效明

显优于电容器。

TP系列静止式进相器与自激(旋转)式进相机也不同。TP系列静止式进相器

采用了先进的交-交变频技术和微机,可控硅控制技术,可自动跟踪电机运行状态的变化自动调整相关参数以达到最佳的补偿效果,这是自激式进相机无法做到的。

而且,TP系列静止式进相器

从根本上克服了自激式进相机“整流子”结构特别怕尘埃,寿命短,维修频繁,规格少,难以与电机达到最佳匹配等缺点;具有参数调节容易,其进相机构无转动

部件,不怕灰尘,可靠性高,使用寿命长,维修方便,使理想的取代自激式进相机

的新型高科技产品。

TP系列静止式进相器可适配95KW-5000KW的高低压三相绕线式异步电动机,可用于水泥,冶金,轧钢,造纸,制药,化工,矿山等行业。

1-2型号规格

图1 TP系列静止式进相器型号及意义

1-3技术参数

表1 TP系列静止式进相器技术参数

系统框图

1-4

图2 TP系列静止式进相器原理图

1-5 性能特点

(1)可使交流绕线式异步电动机的功率因素提高到0.95以上,节能无功功率60%以上。(2)减少异步电动机的定子电流达到10%以上,节约铜耗,线损20-30%,并显著降低定子的温升,从而提高电机的使用寿命。

(3)提高负载(如球磨机)的过载能力和电机效率。

(4)本产品设有短路保护,过载保护,安装调试及维修保养不影响生产(除交流接触器KM3外)

(5)本产品克服了同类产品有环流的缺点,自身温升低,可靠性高。

1-6 补偿特性

随着补偿电压的逐步升高,定子侧的无功功率逐渐减少,功率因数逐步上升,定子电流逐步减少。当补偿电压升高到一定值后,定子侧的无功功率减小接近于零,功率因数上升到近似于1,电机转速下降1%左右,而电机的输出功率维持不变。

1-7 技术条件

表2 TP系列静止式进相器技术条件表

1-8 结构

(1)TP系列静止式进相器为柜体结构。

(2)操作电器,指示电器(指示灯,按钮,电流表,功率因数表)安装在控制柜中上部,以便操作和观察。

(3)因功率期间的散热需要,特设有通风道和风机。

(4)控制单元以接插件形式安装,并设有脉冲指示,便于维护和迅速更换。

(5)控制柜位柜底进线形式,顶部设有吊环螺钉,便于运输安装。

(6)外形及安装尺寸如下:

图4 TP系列静止式进相器外形图(略)

注:以具体产品为准

1-9 面板介绍

1-9-1 控制柜面板

图5控制柜面板示意图

A:电流表。该表指示主电机的运行电流。

B:功率因数表。该表指示主电机的运行时的功率因数,从该表上反应出进相器投入运行前后的功率因数变化。

HL1:电源指示灯。

HL2:进相运行指示灯。

SB1:进相按钮。

SB2:退相按钮。

1-9-2进相控制器面板

图6 进相控制器面板指示示意图

功能说明如下:

2 安装要求

2-1 安装要求

(1)进相器安装在电缆沟的正上方,配槽钢基座。

(2)安装地面应水平,柜体应垂直水平安装,上下应有通风的空间。

(3)紧固;将进相器搬到安装位置后首先打开柜子的前门,从上到下,逐一的拧紧安装,连接线螺丝,以防在运输过程中,螺丝松动造成进相器不能工作。

2-2 电气接线

2-2-1电机连线

(1)进相器与电机转子的连接线(KM2引出铜排)为DM1,DM2,DM3,与起动柜的连接端子(KM3引出铜排)为QM1,QM2,QM3。

(2)连接方法:在原电机的转子回路中串接进相器如下图:

图7电机连线图

(3)导线规格;这6根线的大小由用户数据转子电流大小自己选定并自备。

2-2-2电源连线

TP系列静止式进相器的电源连线共有5根,A,B,C为交流三相380V电源连线端子,N为三相电源的中性线,PE为保护接地端子。

(1)PE,N接线端

PE,N横截面不得小于2.5mm2,由用户自备。

(2)三相电源线

三相电源线A,B,C横截面如下表:

表4 三相电源线横截面尺寸表

注:外连接电源导线用户自备。

2-2-3 显示仪表连线

(1)连线规格:显示仪表连线的横截面不得小于2.5mm2,用户自备。

(2)低压电动机的连线方法:低压380V的电动机其显示仪表连线如下图:

图8 低压电动机显示仪表连线图

(3)高压电动机的连线方法:当电动机为高压电机时,其显示仪表的连线如下:

图9 高压电动机显示仪表连线图

要求电压互感器T2,T3的副边额定电压为100V,电流互感器为X/5A。

2-2-4 连接互锁线(连线图如后付附图所示)

2-2-5 连线说明:

图10接线端子图

说明:○1A,B,C,N接三相四线电源。

○241,42串入主电机电流计量回路,51,52并入主电机电压计量回路,(接线时应注意相间关系,即若B相电流信号接到端子41,42上,则A,C相电压信号接到端子51,52上)

○320.21为故障分闸信号,接入主电机一次分闸回路中。

○422,23为允许起动信号,串入启动按钮。

○5A1,A11为来自起动柜星点短接接触器的常开辅助节点。

3调试

3-1准备

(1)检查主电缆,连锁线,仪表县连接时是否正确。

(2)检查可控硅好坏(用万用表测量极间电阻,触发极G与阴极K间电阻为几十欧姆;

触发极G与阳极A间的电阻大于几十千欧母;阳极A与阴极K间电阻大于几十千欧母)。

(3)紧固件紧固

(4)通电试验(在主电机未运行状态下进行):

○1接通外部电源,柜内不通电,KM3应能可靠吸合。

○2短接A1,A11柜内送电,电源指示灯亮,控制器有电。

○3控制器置于自检组状态,主板L1~L3循环闪烁,L4~L8全亮,付板触发脉冲指示灯闪烁,可控硅控制极有0.2V以上的直流信号。

○4按进相按钮,KM2吸合,延时后KM3断开,风机运转强劲有力,风向正确,主变压器副边电流不超过20A,且没有大幅度的变化。

○5按退相按钮,进相指示灯灭,KM3吸合,延时后KM2断开。

○6通电试验结束后,请务必断开A1,A11

3-2 运行调试

运行前,控制其=器内拨码开关应置于工作状态。

(1)起动主电机,起动结束后控制器有电,各种指示灯状态正常。

(2)按进相按钮,投入进相器,功率因数应上升,定子电流应下降,否则应调整同步电源,观察功率因数,定子电流的变化幅度,调整主变压器的输出,使运行的结果满足合同要求。

(3)测量主变压器主,副边电流,且无大幅度摆动,应满足变压器容量要求。

(4)各路可控硅输出电流应一致。

(5)主电机定子电流应平稳,不应有大幅度摆动。

(6)模拟温度过高,进相器应自动退相。

3-3观察

为确保设备可靠,长久运行,设备投入运行前期,应定期对设备工作状况观察,及时发现问题,解决问题。

(1)定期观察可控硅的散热器温度;

(2)定期观察连接铜排的温度;

(3)定期观察交流接触器温度;

(4)定期观察电抗器温度;

(5)定期观察主变压器温度;

(6)定期观察控制器温度;;

(7)定期观察风机运转情况

(8)定期观察主变压器运行电流。

4使用维护

4-1使用

(1)起动主电机

接通进相器外部电源,接触器KM3吸合(否则,主电机部能起动),合上柜内空气开关,柜体面板上的“电源指示”等亮。

起动主电机,直到电机正常运转。

(2)进相,退相

按“进相”按钮,接触器KM2吸合,短暂延时后,KM3断开,“进相指示”灯亮,风机运转,开始进相,电流表指示减小,功率因数表指示增加。

按“退相”按钮,接触器KM3吸合,短暂延时后,KM2断开,“进相指示”灯灭,进相器退出进相状态。

(3)停机

进相器退相后,按主电机停机按钮,主电机即停止

4-2 维护

(1)严禁在进相器运行期间,切断进相器外部电源,否则则,主机将停止。

(2)定期检查进相器运行参数(主变压器输入,输出电流,可控硅温度,铜排温度等)(3)定期检查控制器状态指示灯状况。

(4)定期检查风扇运行情况

(5)定期检查可控硅阻容保护是否完好,发生损坏应立即更换,否则容易损坏可控硅。(6)定期打扫柜内卫生。

(7)器件更换应型号准确,容量充裕。

5 故障及对策

5-1外围控制线路

5-2 进相控制板

5-2-1 控制板上指示灯功能(详见1-9面板介绍)5-2-2故障及对策

6图纸

附后

低压静止无功发生器(SVG)

使用环境 * 环境温度:-25℃~40℃ * 最大日温差:25℃ * 海拔高度:≤2000m * 环境相对湿度:年平均值≤90% * 地震烈度:8度 * 污秽等级:Ⅲ * 安装方式:本套设备安装在户内 供电条件 * 系统标准电压:400V、660V、1140V * 最高工作电压:440V、730V、1250V * 额定频率:50Hz、60Hz * 相数:3 * 控制电源:AC220V10A 技术指标 * 额定容量:根据用户要求或我公司测量结果 * 功率因数:0.99以上 * 响应时间:≤10ms * 交流取样电流:0A~5A * 防护等级:IP30 技术特点 * 能够根据电网系统无功功率大小和电压控制要求自动无级连续补偿无功功率,提高系统功率因数,保证系统功率因数在0.99以上 * 不仅不产生谐波,而且能在补偿无功功率的同时动态补偿谐波 * 响应速度快,完全实现了无级补偿,10ms之内完成对动态负荷的补偿 * 优越的“软件电子狗”电路和容错技术,可以自动发现程序运行错误并瞬间复位计算机,彻底杜绝了“死机”现象 * 独有的“硬件电路故障保护电路”,确保控制器内任意电路损坏后或“死机”瞬间都不会引发输出误动作 * 全数字化控制,实时检测并计算无功功率 * 控制电路简单可靠,功能强大,功能扩展、调试维护方便 * 控制器具有良好的人机界面,智能判断、优化控制、快速响应,实现全数字化液晶显示,具有联网通讯功能,可查看时间、运行方式以及电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、故障信息等 * 保护措施齐全(过压、欠压、短路、过流等保护),自动化程度高 * 结构设计合理,使用方便 * 提高电力系统的静态和动态稳定性 * 减少电压和电流的不平衡,提高电网质量,稳定系统电压,抑制电压闪变 * 降低网损,高效节能,提高电气设备效率,增加变压器带载容量 * 设备内置自放电元件,装置脱离电网后,可在5秒内将残留电压降至50伏以下 * 以电压、功率因数和无功需求量作为控制目标,将电压控制在设定的范围内 * RS232通讯接口,可与计算机等设备连接通讯 规格型号 低压SVG按电压等级分为:400V系统、660V系统、1140V系统。其规格型号为:

质谱仪使用说明

质谱仪使用说明 一、开机: 1、打开氦气(0.5-0.6mpa)、氢气(0.4-0.6mpa)、空气(0.4mpa)开关。 2、打开电脑开关,选择Administrator用户。 3、打开气相和质谱开关,等待质谱信号灯由红灯变为黄灯在闪烁。 4、等待电脑右下角通讯图标变为黄在色三角叹号,打开软件(Tubomass)点击OK进入主页面。 5、点击左侧眼镜图标(Tune page)进入协调界面。选择option---pump on(抽真空),改传输线温度(Inlet line Temp)为290度,离子源温度(Souse Temp)为220度,保存设置。(真空度抽好的标志,Diagnostics中Tubospeed示数为100,或红黄绿圆环中指针在绿色区域示数为4.0*e-5左右。等待10-30min,仪器稳定后。) 6、仪器检漏;在协调界面中,改示数如表中所示点击右下角Press for standby变为绿色,查看H2O%>N2%>O2%,并改变Gain值,观察峰形,峰形应该对称显示。点击右下角Press for standby变为红色关闭。【如果漏气如氮气峰搞特别高,水和氧气低则可能是管路中富集氮气,要松动氮气与仪器连接螺丝,用氦气冲管路大约1min;或者氮气氧气峰比水峰高,则紧一下柱箱中的四个螺丝。】 7、设置气相触屏:A-cap 温度为300度;Oven初始温度设为300度(目的老化柱子使仪器稳定);A-FID 温度为350度,等A-FID温度大于100度时,在tools--配置中设置氢气流量为45ml/min。手动点火(点火成功后,仪器信号值在1.5mv左右,注意观察仪器Ready,炉温300度下,看FID信号值波动情况,等20-30min信号值稳定后。)等主界面左侧General status变为No Method表示气相正常。 二、样品处理 1、在固相萃取柱中加入0.5mL 正戊烷。 2. 待正戊烷被固定相完全吸附后,用0.25mL 注射器吸取约0.1mL 试样滴入固相萃取柱中的筛板上。

(完整版)静止无功发生器(SVG原理简介)

PHIMIKA PHIMIKA 静止无功发生器 ——(SVG )原理简介 深圳市兆晟科技有限公司飞明佳电气科技

PHIMIKA PHIMIKA 静止无功发生器 ——(SVG )原理简介静止无功发生器(SVG)是指采用全控型电力电子器件组成的桥式变流器来进行动态无功补偿的装置。SVG 的思想早在20 世纪70 年代就有人提出,1980 年日本研制出了20MVA 的采用强迫换相晶闸管桥式电路的SVG,1991 年和1994 年日本和美国分别研制成功了80MVA和10OMVA的采用GTO 晶闸管的SVG 。目前国际上有关SVG 的研究和将其应用于电网或工业实际的兴趣正是方兴未艾, 国内有 关的研究也已见诸报道。 与传统的以TCR 为代表的SVC 相比,SVG 的调节速度更快, 运行范围宽, 而且在采取多重化或PWM 技术等措施后可大大减少补偿电流中谐波的含量。更重要的是,SVG 使用的电抗器和电容元件远比SVC 中使用的电抗器和电容要小, 这将大大缩小装置的体积和成本。由于SVG 具有如此优越的性能, 是今后动态无功补偿装置的重要发展方向。 一、SVG 的基本原理及特点 SVG 的基本原理是将桥式变流电路通过电抗器并联(或直接并联)在电网上, 适当调节桥式变 流电路交流侧输出电压的相位和幅值或者直接控制其交流侧电流, 使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流, 从而实现动态无功补偿的目的。 在单相电路中, 与基波无功功率有关的能量是在电源和负载之间来回往返的。但是在平衡的三相电路中, 不论负载的功率因数如何, 三相瞬时功率之和是一定的, 在任何时刻都等于三相总的有功功率。因此总体上看,在三相电路的电源和负载之间没有无功能量的来回往返, 无功能量是在三相之间来回往返的。所以, 如果能用某种方法将三相各部分总体上统一起来处理, 则因为总体来看三相电路电源和负载间没有无功能量的传递, 在总的负载侧就无需设置无功储能元件。三相桥式变流电路实际上就具有这种将三相各部分总体上统一起来处理的特点。因此, 理论上讲,SVG 的三相桥式变流电路的直流侧可以不设储能元件。但实际上, 考虑到交流电路吸收的电流并不仅含基波, 其谐波的存在多少会造成总体来看有少许无功能量在电源和SVG 之间往返。所以, 为维持桥式交流电路的正常工作, 其直流侧仍需要一定大小的电感或电容作为储能元件, 但所需储能元件的容量远比SVG 所能提供的无功容量要小。而对传统的SVC, 其所需储能元件的容量至少要等于其所提供无功功率的容量。因此, SVG 中储能元件的体积和成本比同容量的SVC 中的大大减小。 根据直流侧储能元件的不同,SVG 分为采用电压型桥式电路和电流型桥式电路两种类型, 其电路基本结构如图1a 和1b 所示, 分别采用电容和电感两种不同的储能元件。对电压型桥式电路, 还需再串联上连接电抗器才能并入电网;对电流型桥式电路, 还需在交流侧并联上吸收换相过电压的电容器。实际上, 由于运行效率的原因, 迄今投入实用的SVG 大都采用电压型桥式电路, 因此目前SVG

解决液相色谱仪自动进样器故障的方法

解决液相色谱仪自动进样器故障的方法 自动进样器的故障容易被发现,有时液相色谱仪系统出了故障而不能确定是否是进样器故障,可以用手动进样几次,或用一台好的自动进样器代替,如排除了故障,说明自动进样器有了问题。本文主要讲了三种常见的液相色谱仪自动进样器故障,如何解决。 一、进针深度的调节 样品量足够多时,不必考虑这一问题。但对于痕量分析而言,进针深度的调节问题将较为突出。理想的情况下可以使进针深入到接近样品瓶底部,这样可以最大限度地利用样品。当可用的样品体积有限时,可以采用微量样品瓶以增加给定体积样品的相对深度。如果进针过深,可能插入样品瓶的底部,甚至导致针尖阻塞。如果进针深度不足,样品只及针尖部分,针将不能抽取足够量的样品,部分空气取而代之。 对于进针深度的调节,一般采用机械或电动的方法,目前大部分厂商可以在液相色谱仪色谱工作站上设置。无论采用哪种方法,实验之前都必须认真调节,更换样品瓶类型时还需要重新调整。 二、样品瓶过满 如果样品瓶过满,在瓶盖较紧、进样量较大的情况下,可能会导致进样重复性变差。其原因为样品瓶中的样品被抽出时,盖紧的瓶盖不能使空气及时进入,造成部分真空。由于这种真空作用,注射器不能够吸取足够量的样品体积。在极端的情况下,对于挥发性稀溶液样品,针内甚至会出现气泡,影响分析工作的正常进行。 有些自动进样器采用加排空针的方法克服这一问题,但这种方法并不常用。最简单的解决办法为不要使样品瓶过满。一般装样量在样品瓶的1/2到3/4之间较为适宜。 三、滞后体积 高效液相色谱仪中滞后体积是指流动相混合器到柱头的体积,包括溶剂混合器和混合器到柱头之间连接管的体积,对于低压混合系统,也包括泵体积。滞后体积较大可能导致实验的重复性差、方法移植困难。通常的HPLC系统中,滞后体积一般在0.2mL~5mL之间,主要取决于装置的设计。 滞后体积中最重要的部分为自动进样器的定量环体积。只有定量环体积小于100μL时,其对滞后体积的影响才可以近似不计。当定量环体积较大时,这种影响将表现出来。例如,采用50μL的定量环时滞后体积为300μL,如果改用1mL定量环,滞后体积将变成1250μL,这种变化直接影响到色谱分离结果。在实际分离过程中,采用的色谱柱较细时,必须考虑滞后体积的影响,解决的办法为更换较小的定量环,减小滞后体积。

(完整版)静止无功发生器(SVG)技术协议书

天河能源110KV变电站工程 静态无功发生器(SVG) 技术规范书 买方: 卖方 2013年12月30日

1.总则 1.1.本设备技术规范书适用于天河能源科技有限公司110KV变电站工程动态无功补偿 成套装置,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2.本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.3.如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设 备(或系统)完全符合本技术规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书“技术规格偏差表”中加以详细描述。 1.4.本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准 执行。 1.5.本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有 同等的法律效力。 1.6.在签订合同之后,招标人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要 求,在设备投料生产前,投标人在设计上给予修改。具体项目由买卖双方共同商定。 1.7.本设备技术规范书未尽事宜,由招、投标双方协商确定。 1.8.专用工具与仪器仪表 1.8.1.投标人应提供安装时必需的专用工具和仪器仪表,费用应包括在投标总价中。 1.8. 2.投标人应推荐可能使用的专用工具和仪器仪表,并应在商务标书中分别列出其单 价和总价,供业主选购。 2.标准和规范 2.1.合同设备包括投标方向其他厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备应符合相 应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求, 除非另有特别说明,将包括在投标期内有效的任何修正和补充。 2.2.除非合同另有规定,均须遵守最新的国家标准(GB)和国际电工委员会(IEC)标准 以及国际单位制(SI)标准,尚没有国际性标准的,可采用相应的生产国所采用的标准,但其技术等方面标准不得低于国家、电力行业对此的各种标准、法规、规定所提出的要求,当上述标准不一致时按高标准执行。 2.3.投标方提供的设备和配套件要符合以下最新版本的标准,但不局限于以下标准,所

(完整版)静止无功发生器(SVG原理简介)

PHIMIKA PHIMIKA静止无功发生器 ——(SVG)原理简介 深圳市兆晟科技有限公司飞明佳电气科技

PHIMIKA PHIMIKA静止无功发生器 ——(SVG)原理简介静止无功发生器 (SVG) 是指采用全控型电力电子器件组成的桥式变流器来进行动态无功补偿的装置。 SVG 的思想早在 20 世纪 70 年代就有人提出 ,1980 年日本研制出了 20MVA 的采用强迫换相晶闸管桥式电路的SVG,1991 年和 1994 年日本和美国分别研制成功了80MVA 和 10OMVA 的采用 GTO 晶闸管的SVG 。目前国际上有关 SVG 的研究和将其应用于电网或工业实际的兴趣正是方兴未艾 , 国内有关的研究也已见诸报道。 与传统的以 TCR 为代表的 SVC 相比 ,SVG 的调节速度更快 , 运行范围宽 , 而且在采取多重化或PWM 技术等措施后可大大减少补偿电流中谐波的含量。更重要的是 ,SVG 使用的电抗器和电容元件远比SVC 中使用的电抗器和电容要小 , 这将大大缩小装置的体积和成本。由于 SVG 具有如此优越的性能 , 是今后动态无功补偿装置的重要发展方向。 一、SVG 的基本原理及特点 SVG 的基本原理是将桥式变流电路通过电抗器并联 ( 或直接并联 ) 在电网上 , 适当调节桥式变流电路交流侧输出电压的相位和幅值或者直接控制其交流侧电流 , 使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流 , 从而实现动态无功补偿的目的。 在单相电路中 , 与基波无功功率有关的能量是在电源和负载之间来回往返的。但是在平衡的三相电路中 , 不论负载的功率因数如何 , 三相瞬时功率之和是一定的 , 在任何时刻都等于三相总的有功功率。因此总体上看,在三相电路的电源和负载之间没有无功能量的来回往返 ,无功能量是在三相之间来回往返的。所以 , 如果能用某种方法将三相各部分总体上统一起来处理 , 则因为总体来看三相电路电源和负载间没有无功能量的传递 , 在总的负载侧就无需设置无功储能元件。三相桥式变流电路实际上就具有这种将三相各部分总体上统一起来处理的特点。因此, 理论上讲 ,SVG 的三相桥式变流电路的直流侧可以不设储能元件。但实际上 , 考虑到交流电路吸收的电流并不仅含基波 , 其谐波的存在多少会造成总体来看有少许无功能量在电源和 SVG 之间往返。所以 , 为维持桥式交流电路的正常工作 , 其直流侧仍需要一定大小的电感或电容作为储能元件 , 但所需储能元件的容量远比 SVG 所能提供的无功容量要小。而对传统的 SVC, 其所需储能元件的容量至少要等于其所提供无功功率的容量。因此 , SVG 中储能元件的体积和成本比同容量的 SVC 中的大大减小。 根据直流侧储能元件的不同 ,SVG 分为采用电压型桥式电路和电流型桥式电路两种类型 , 其电路基本结构如图 1a 和1b 所示 , 分别采用电容和电感两种不同的储能元件。对电压型桥式电路 , 还需再串联上连接电抗器才能并入电网;对电流型桥式电路 , 还需在交流侧并联上吸收换相过电压的电容器。实际上 , 由于运行效率的原因 , 迄今投入实用的 SVG 大都采用电压型桥式电路 , 因此目前 SVG

静止无功发生器(SVG)无功补偿

静止无功发生器(SVG)无功补偿 专业知识:静止无功发生器(SVG)是指采用全控型电力电子器件组成的桥式变流器来进态无功补偿的装置。SVG 的思想早在20 世纪70 年代就有人提出,1980 年日本研制出了20MVA 的采用强迫换相晶闸管桥式电路的SVG,1991 年和1994 年日本和美国分别研制成功了80MVA 和10OMVA 的采用GTO 晶闸管的SVG 。目前国际上有关SVG 的研究和将其应用于电网或工业实际的兴趣正是方兴未艾, 国内有关的研究也已见诸报道。与传统的以TCR 为代表的SVC 相比,SVG 的调节速度更快, 运行范围宽, 而且在采取多重化或PWM 技术等措施后可大大减少补偿电流中谐波的含量。更重要的是,SVG 使用的电抗器和电容元件远比SVC 中使用的电抗器和电容要小, 这将大大缩小装置的体积和成本。由于SVG 具有如此优越的性能, 是今后动态无功补偿装置的重要发展方向。 无功补偿的专业知识: 与电网中的有功损耗相比,无功损耗要大的多,这是因为高压线路、变压器的等值电抗要比电阻大得多,并且变压器的励磁无功损耗也要比励磁有功损耗更大,事实证明电网最基本的无功电源——发电机所发出的无功功率远远满足不了电网对无功的需求,因此对电网进行无功补偿显得尤为必要。另外,对电网采取适当的无功补偿可以稳定受端及电网的电压,在长距离输电线路中选择合适的地点设置无功补偿装置,还可以改善电网性能,提高输电能力,在负荷侧合理配置无功,可以提高供用电系统的功率因数,减少功率损耗,因此,电网中无功补偿的作用已得到普遍重视。 1.电网无功补偿的方法

电网无功补偿方法有很多种,从传统的带旋转机械的方式到现代的电力电子元件的应用经历了近一个世纪的发展历程,下面将按无功补偿方式的发展顺序逐一论述电网的无功补偿方法。 1.1 同步调相机 同步调相机是一种专门设计的无功功率电源,相当于空载运行的同步电动机。调节其励磁电流可以发出或吸收无功功率,在其过励磁运行时,向系统供给感性无功功率而起无功电源的作用,可提高系统电压;在欠励磁运行时,它会从系统吸取感性无功功率而起无功负荷的作用,可降低系统电压,同步调相机欠励磁运行吸收无功功率的能力,约为其过励磁运行发出无功功率容量的50%~65%。装有自动励磁调节装置的同步调相机,能根据装设地点电压的数值平滑的改变(输出或吸取)无功功率,从而进行电压调节。此外,装有强行励磁调节装置的同步调相机在系统发生故障而引起电压降低时,可以提供短时电压支撑,有利于提高电网稳定性。但它的不足之处也有很多,如有功损耗大、运行维护复杂,投资费用大、动态调节响应慢以及增加了系统的短路容量等等,同步调相机正逐渐被投资更少性能更优的新型无功补偿设备所取代。 1.2 并联电容器 并联电容器是目前电网中应用最为广泛的一种无功补偿设备,只能发出无功功率,不能吸收无功功率。它藉提高负荷侧功率因数以减少无功功率流动而提高受端电压、降低网损。它需要根据负荷的的变化而进行频繁的投入或切除操作,而此投入或切除操作通常用机械开关控制,因此不能准确快速的实现无功功率补偿。另外在系统电压出现紧急状态时,并联电容器组的明显缺点是其无功输出量随电压

原子吸收操作规程(带石墨炉自动进样器)

火焰吸收法 开机: 1 装入元素灯,并记下对应元素的灯号 2 打开计算机,进入工作站, 3 点“方法”通过“添加”“删除”输入元素和灯号,方法栏为“火焰吸收”。 点“参数设置”, ①采样速度:1; ②计算方法:峰高; ③背景扣除选无,半透半反镜向上,(如果选氘灯,半透半反镜向下进入光路,电流选80—100); ④火焰设定,积分时间:2或3; 点“仪器参数” ①波长; ②狭缝; ③元素灯电流,参见说明书, ④负高压250, ⑤燃气流量:0.8—1.5 点“确定”“确定” 4 打开仪器电源, 5 点“分析设置”,点“仪器初始化”,选择当前所分析的元素,点“自动设定”点“启动”,(若显示波长与理论波长相差0.05nm就再点“启动”); 点“调整灯位置”,点“能量平衡”使其能量在100左右; 6 调解燃烧头 ①点“仪器设置”,点“调解燃烧头高度”,使元素光斑与燃烧头右端相切; ②用当光板调节燃烧头:将挡光板置燃烧头中间,调解燃烧头底座两螺丝,使其能量在40—60之间; ③将挡光板分别置燃烧头左右,旋转燃烧头,使其能量在40—60之间。

7 点“新建”,建立分析曲线样品表; 8 水封加水; 9 打开空气压缩机开关,调节压力为0.25—0.3Mpa,把采样管放入水中看雾化效果是否正常; 10 打开乙炔开关,调节分压为0.07-0.08Mpa; 11 按红色点火开关,火点着后把采样管放入去离子水中,预热10-30分钟,点平衡,能量为100左右; 12 点“开始”,基线稳定后点“空白”,把采样管依次放入标样,点“样品”,(注:在做样品时每次要清洗采样管); 13 样做完后,点“结束”,点“是”,点“报告”,编辑报告后即可打印。 关机: 1 关乙炔总阀,压力降到0 后,再关分阀; 2 退出工作站,点“是”; 3 关仪器电源; 4 把采样管放入水中清洗5分钟后,关空气,并放水

自动进样器技术参数及要求

自动进样器技术参数及要求 一、产品规格及功能要求 1. 主要用途:与安捷伦AA240DUO-FS火焰原子吸收光谱仪配套使用 2. 技术参数及功能要求 2.1 在线样品导入和稀释系统:双泵 2.2 SPS4自动进样器: 240位 3. 详细配置清单 SIPS 20 双泵 1个试剂瓶 1L稀释剂用瓶 1包泵管 1 包泵管带 250 个 50ml 样品管 250 个 16.5ml, 17mm o.d. x 130mm 样品管 4 根蠕动泵管 2m USB cable 4 个 60位样品架 1 个34位的标准样品架 0.8mm的带套管的进样针 二、交货要求 1.运输及包装方式的要求:投标人保证设备安全无损的运抵采购人指定地点,并承担运费、保险、装卸等费用。 2.随货物必须配备的技术文件清单:验收时提供一切和本项目有关的资料及说明。 3.交货地点及日期:新昌县疾病预防控制中心,签订合同后 70天(日历日)内。 4.安装、调试和验收程序及期限:货物抵达指定后,投标人需在一周内联系厂家工程师与本单位一起完成仪器安装及调试工作,按照投标文件中产品技术参数要求及合同一起作为验收标准,安装、调试完毕,采购方验收合格后,双方

共同签署验收合格表。 5. 售后服务: 5.1 从安装调试完毕之日开始,提供一年及以上的质保期。 5.2 提供终生维修服务,保证仪器的正常工作。 5.3 仪器安装调试完毕后,提供的必要的培训,确保采购方实验室人员能熟练掌握仪器的操作。 三、付款方式 1.付款方式:设备安装调试验收合格后十天内向乙方支付合同总价95%的合同款;剩余5%合同款作为质保金在设备保修期满后一个月内付清。 2.由于供应商原因未能按时供货的,每迟一天罚款合同总额的0.5%;如超过供货期15天,将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

静止无功发生器

静止无功发生器 SVGC 简要说明书 上海华坤电器有限公司

一、产品简介 1.1概述 SVGC无功补偿装置是一种可靠性更高、基本无谐波污染、体积更小、对环境适应能力更强的动态无功补偿装置。将传统的电容补偿与现代的静止无功发生器结合起来具有动态响应速度快、补偿精度高、补偿容量大、防止投切震荡的优点。SVGC柜体如图1-1所示,SVGC外观图如图1-2所示。 图1-1 SVGC机柜尺寸图

图1-2 SVGC机柜外观图

1.2 原理 SVG的基本原理是利用可关断大功率电力电子器件(如IGBT)组成自换相桥式电路,经过变压器并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,或者直接控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿的目的。与此同时SVG中的处理器(DSP)会将采集到的电网电压信号和电网电流信号通过瞬时无功算法之后提取出无功功率的大小。这个参数就是作为投切电容的依据。 SVG并联于电网中,相当于一个可变的无功电流源,其无功电流可以快速地跟随负荷无功电流的变化而变化,自动补偿系统所需无功功率。由于SVG的响应速度极快,所以又称为静止同步补偿器(Static Synchronous Compensator,简称STATCOM)。 举例:SVGC检测到负载端含有45Kvar的无功的时候,SVG在50ms内立刻发出30Kvar 的无功功率,同是会对30S内检测系统中无功功率的变换情况,在确定45Kvar不是由于负载突变造成的之后,SVG会发出电容的投入指令。此时检测到负载端的无功功率只剩下15Kvar,SVG会降低输出功率,发出15Kvar的无功功率。内部结构示意图如图1-3所示,产品接线图如图1-4所示。 SVG示意图LC电容组示意图

三种进样器说明书

1 JYQ- 2 型气体进样系统 JYQ-2型气体进样系统用来将气体和液化石油气引入TSN-2000系统的裂解炉子。JYQ-2型

1.2 操作 一旦JYQ -2 型气体进样器己安装完毕,就应采取以下步骤,使系统投入使用: ⑴ 将进样器的电源开关置于ON(接通)位置。 ⑵ 预定温度控制器,使内部膨胀室的温度预定为80℃左右。 ⑶ 膨胀室加热至预定温度,至少要30分钟才能达到平衡。 ⑷ 将流量计监测的载气流量调至于 50ml/min。过大的载气流量可能导致结炭。 ⑸ 以顺时针和逆时针方向反复开动气体和液化气取样阀几次,以确保阀门部件正确就位。 注:顺时针位置是“进样”位置,逆时针位置是“取样”位置。 ⑹ 将每个阀均置于“取样”位置。 ⑺将气体或液化气样品接至面板上的接入口,然后用样品气吹扫取样阀至少15秒。 ⑻对于气体样品,只要切断样品流,等待约5秒后即可进样。对于液化气样品,需慢慢地关 闭视镜顶部的节流阀,确保视镜中无气泡,然后再进样。 1.3 维护 以下说明故障查找、拆卸、维护JYQ-2 型气体进样器主要部件的方法和步骤。若需进行维修或作系统修正,则应切实遵循以下指南。 警告:所有操作一定要在拔下电源线后方可进行,如果在带电情况下的故障查找或维修内部元件,则有严重的电击危险! 在需要查找故障或更换元件的情况下,应采取以下步骤: 1.将进样器主电源开关打到切断位置,然后从电源插座上拔下电源线。 2.通过拆下(JYQ-2 型气体进样器)盖板两则的四个锁紧螺钉,然后将盖板向上滑出,便可拆下盖板。 3.找出故障所在的位置或已损坏的元件,如有必要,需小心地拆下任何隔热层及内连配套管,并记下它们的正确位置。 4.小心地用新元件替换有缺陷或已损坏的元件。 5.仔细地将已拆下的内连配套管和隔热层复位并紧固之。 6.将盖板复位,用四个螺钉紧固。 7.插上电源线,并重新安装好气路系统,做试样分析,以确认是否排除故障或新元件工作正常。 2 JYQ-1 型自动液体进样器 JYQ-1 型自动液体进样器能以精确且可重复的方法,将试样引入TSN-2000系统的裂解炉中。该进样器可用于液体样品的分析,也可与固体进样器配合使用,用于对固体样品的分析。 2.1 安装 JYQ-1 型自动液体进样器应安装在TSN-2000系统的右侧。根据系统的配置和使用的裂解管的情况,可以有不同的接法。图 1.3 和 1.4 为二种可能的接口配置和结构图。

± 500 kvar静止无功发生器的控制

±500kvar静止无功发生器的控制 陈贤明许和平王小红王彤 (国电自动化研究院南京210003) 研究与开发 摘要本文介绍了我院设计和制造的一台±500kvar的静止无功发生器的控制原理和试验结 果,这台装置在现场顺利运行有一年多。 关键词:静止无功发生器(SVG)控制三级逆变器(TLI) Controlof±500kvarStaticvARGenerator ChenXianmingXuHepingWangXiaohongWangTong (NanjingAutomationResearchInstituteNanjing210003China) AbstractThecontrolprincipleandtestresultofanew500kvarstaticVargenerator(SVG)designed andmanufacturedbyourInstituteisintroduced,whichhasbeenoperatingsmoothlyformorethanoneyear.Keywords:Staticvargenerator(SVG),control,three—levelinverter(TLI) 1引言 我院开发和研制的一台用于试验和试运行的±500kavr的静止无功发生器于2001年2月19日投入运行。图1是联入电网的±500kvarSVG单线原理图【1一】。它主要包括一台三相三绕组分裂变压器(TP)和两台由中心点箝位的三级逆变器(TLI)组成的电压源逆变器(VSI),此外还包括一些其他器件,如用于支撑电压源逆变器直流侧电压的上、下部电容器C1、C2,装置启动用设备(电阻器R及接触器K), 用于限制流过GTO故障电流增长速度的环流保护(LCP),SVG的控制和调节器,一些用于测量电压、电流和同步用的电压、电流互感器(PT,CT)矛H用于人机联系的笔记本电脑等。 TLl2IBM—PC 图1±500kvar静止无功发生器单线原理图 本文重点介绍SVG控制的主要思想和它的软件实现。SVG的控制是一项重要工作,它不仅涉及运行的可靠性,性能好坏,和保护的完善,并且要易于操作。_+500kvarSVG控制的主要目标之一是高度自动化,即能做到无人值守。 SVG的控制可分为以下4个部分: (1)正常起动、停机等的操作。 (2)在恒电压或恒无功控制下的自动调节和自动限制功能。 (3)运行状态、故障和事故的信号显示和人机会话。 (4)如三级逆变器(TLI)直流侧上、下部电容器电压平衡,对抗电网负序电压等其他控制。 由于通过软件实现了上述的控制,±500kvarSVG做到了无人值守运行。 2±500kvarSVG控制器的硬件构成图2为±500kvarSVG控制器的硬件构成方块图,控制器的核心部分是TI公司的数字信号处理器DSP,型号TMS320C31,40MHz带64KRAM和128KEPROM。DSP用于执行SVG所有的应用程序如:数据采集,PID调节计算,PWM脉冲形成和输出,开关量输入输出,数模转换及输出等。 为了增加灵活性和可靠性,减少不必要的IC芯片,在控制器中采用了Xilinx公司的现场可编程门阵列FPGA,AnalogDevice公司的二片AD7874和多 2006年1期电号技木l 39 万方数据

岛津(自动进样)液相色谱仪操作规程

岛津(自动进样)液相色谱仪操作规程 一、使用条件: 使用前检查仪器的所有管路内是否有气泡,仪器设置的参数是否正确,压力是否正常。 二、使用方法 1.打开电源开关,打开泵和检测器、电脑。待检测器自检正常后开始正确的操作。 2.启动分析仪器并登陆“LC实时分析”,配置并认证每一分析仪器。 3.准备分析仪器: a.请确保分析仪器的所有单元(泵、柱温箱和检测器)都已连至系统控制器。 b.打开每单元的电源,初始化每一个单元。 c.确保所有单元上都没有显示任何错误信息。 4.登陆“LC实时分析”: a. 双击“LC solution”或“LC solution Lite”。 b.单击屏幕左侧的【操作】标签。 c.单击仪器的【分析】界面。 5.设置分析仪器的系统设置 a.单击【LC实时分析】窗口(初始设置)左侧助手栏中的(系统配置)图标。 b.在【用于分析的模块】列表中,双击【仪器】。 c.在【仪器】屏幕中,选择仪器类型和通信设置,然后单击【确定】。 d.检查【系统配置】屏幕中的仪器模块。 e.双击每一模块的图标以查看它的属性屏幕。 f.检查每一模块的属性之后,单击【确定】并退出【系统配置】屏幕。 6.检查分析仪器,以确保没有任何仪器故障。 7.设置仪器参数。 8.执行单次运行(适用于LC solution),执行批处理分析(适用于LC solution Lite)。 9.生成校准曲线。 10.创建数据分析参数。 11.查看校准曲线。 12.使用校准曲线计算数据浓度。 三.注意事项:

1.每次开机前一定要确保仪器的各个管路没有气泡。 2.打开检测器后一定待检测器自检完毕后才能开始正常的操作。 3.每次更换清洗液或流动相时都要把泵Purge一次,把液体里的气泡排除,以免影响 结果。 4.检查仪器系统配置是否正常,待一切正常后才能开始操作。 5.对于LC solution即手动进样器,每次进样不能少于60ul,而且动作要快;对于LC solution Lite即自动进样器,每次进样不能少于60ul,而且编制的批处理数据一定要正确,否则样品数据将错误。 6.每次检样完毕后一定要先用10%的甲醇水清洗直至基线平稳后换成纯甲醇冲洗直至 基线平稳。 三、注意事项 1.放于平稳处,保持水平。 2.先打开电源,再放置物品。 3.时间到后,拿下物品,最后关闭电源。 4.仪器内必须保持清洁,定期清洗。 5.试管或其他容器所装的液体不能太多,而且用力不能过大。 四、维护保养 定期清理卫生,保证机器干净清洁。

SVG静止无功发生器.

静止无功发生器 Static Var Generator (SVG SVG的主要功能 ◆补偿无功功率,提高功率因数,降 低线损,节能降耗 配电系统中的大量负荷,如异步电动 机、感应电炉以及大容量整流设备 等,在运行中都表现为感性,在实现 有功电能转换的同时,也会消耗大量 的无功;同时,输配电网络中的变压 器、线路等的阻抗也表现为感性,在 流过电流的时候也会消耗无功,导致 系统功率因数降低。 对于系统而言,负荷的低功率因数, 会增加供电线路上的电能损失和电压 损失,降低了电压质量,同时,无功 电流也会降低发、输、供电设备的有 效利用率;对于电力用户而言,低功 率因数会增加电费支出,加大生产成

本。 ◆抑制电压波动和闪变 电压波动和闪变主要是由于负荷急剧变动引起的。负荷的急剧变动使系统的电压损耗也应快速变化,从而使电气设备的端电压出现波动现象。电压波动主要是由冲击性的非线性负载的快速变化引起的,典型的非线性负载如电弧炉、轧钢机、电气化铁路等。 当电压变化超过允许值时,就不能满足用户对电压质量的要求,会导致设备运行性能不良,出现过电流、过热、保护装置误动作及设备烧坏等到事故,并且设备性能、生产效率和产品质量都将受到影响。其不良影响包括:影响产品质量、影响设备使用寿命、造成照明光通量的变化,总之,电压波动和闪变对安全生产及人体健康都是极为不利的。 ◆抑制三相不平衡 配电网中存在着大量的三相不平衡负载,典型的如电气化铁路牵引负荷和交流电弧炉等。这类负荷在接入电网

后会向系统注入大量的谐波电流,导致系统三相电压不平衡;同时,线路、变压器等输变电设备三相阻抗的不平衡也会导致电压不平衡问题的产生。 三相电压不平衡会对负荷和电网元器件造成很大的危害。不平衡电压会导致中心点形成较高对地电压,从而使电子设备积累大量的静电,对电子设备造成致命的损坏;负序电流会造成变压器内部磁旋涡,使铁损加大,造成变压器发热,有效容量减小;同时三相负载不平衡运行,将增加输配电线路的损耗。 ◆提高线路输电稳定性 在长距离输电线路的中点安装SVG 装置,不但可以在正常的运行状态下补偿线路的无功损耗,抬高线路电压,提高有效输电容量,而且可以在系统故障情况下,提供及时无功调节,阻尼系统振荡,提高输电系统稳定性。 ◆维持负荷端电压,加强系统电压稳定性

岛津SIL-10ADvp自动进样器的维护及一些简单常见的故障的排除

岛津SIL-10ADvp自动进样器的维护及一些简单常见的故障的排除 摘要:叙述了岛津SIL-10ADvp自动进样器常规维护,消耗品的更换和工作中自动进样器一些故障判断和排除。 关键词:岛津SIL-10ADvp自动进样器,维护,故障,排除 HPLC分析仪器的普及和其在自动化程度的提高,自动进样模式取代了原来手动模式,它大大提高了工作效率,增强了分析的精度,消除了人为误差等等优势,越来越多的单位使用自动进样器。与此同时,自动进样器有时出现的故障往往会使人头疼。要弄清楚故障发生的原因,有效地解决它的故障,首先要从日常维护和保养着手。. 一、岛津SIL-10ADvp自动进样器常规维护。 笔者使用是岛津SIL-10ADvp自动进样器,甲醇,乙腈,磷酸缓冲液是常用的流动相。用的是反相C18色谱柱。 1.平时分析好样品,清洗好色谱柱后,用一根PEEK管连接在原先接色谱柱位置,用脱气的纯水以1.5mL/min流速清洗1.5小时,后用甲醇用同样条件清洗。自动进样器清 洗液换上甲醇,打开排液阀,用针筒抽吸越50mL,再关闭排液阀,purge,rinse各三 次,结束后按shift,9,关闭自动进样器。 纯水清洗色谱系统能清除管路中残存的缓冲盐,甲醇清洗,防止系统滋生细菌和微生 物堵塞管路,也可以洗去不溶于水的物质。 2.定期更换Septum cutout,编号:228-36215-91 即Rinse口帽中的橡皮垫,分析样品设置自动进样中有洗针的程序,所以一段时间后橡皮垫很容易脏。及时更换避免垫上 脏物污染针头。 3.定期更换进样隔垫。编号228-33355-01。用固定扳手把进样口帽卸下,把里面的进样口衬筒sleeve取出,取下旧的进样垫,把新的原样装入,并原样装在进样口,用手把 螺母拧紧,用扳手再拧约15°。 4.用吸水纸插干净控制进样针的升降轴上的油污和垃圾,用少量润滑油涂于升降轴上,涂好之后用吸水纸吸去多余的润滑油。测试几个样品,听升降轴工作时声音清脆和声 音有规律为佳。 5.长期不用机器可以用纯甲醇代替清洗液,针筒抽吸约100mL清洗液,后purge 和rinse 几次。 注:Rinse口螺帽和进样口衬筒及进样口螺帽若有盐析或附脏物,先用纯水,后异丙醇或甲醇放超声波超洗10分钟。洗去脏物后晾干装上。 当然在日常工作中必然会出现一些故障,这些故障一开始会使我们很焦急,使我们束手无策。但是当我们冷静下来,一点点排查原因,会发现其实有些问题很容易解决。诸如样品盘放的位置不准,进样时会出错,系统被停下来。只要放正样品盘,错误就会消失。 工作中出现的小问题大都较容易解决,自己动手解决小故障,不仅能提高对仪器的进一步认识,而且还会有解决问题后的喜悦。以下是笔者曾经遇到的问题和解决方法,这里写出来与大家共同探讨。

waters717自动进样器

Waters HPLC System Basic Teaching Material For 717 Plus AutoSampler 沃特斯 高效能液相层析系统- 717+ 自动取样器基础操作指引

Content 一、仪器介绍与功能说明 (3) 1. ....................................................................... 仪器外观 3 二、开机方法 (3) 三、操作画面说明 (4) 1. ................................................................... 初始画面说明 4 2. ................................................................... 操作按键说明 5 四、Purge功能/执行步骤 (6) 五、样品针清洗执行步骤( Priming the Needle Wash Pump ) (8) 六、IEEE 位址 ( IEEE Address ) 设定 (9) 七、关机方法: (10)

一、 仪器介绍与功能说明 1. 仪器外观 二、 开机方法 a. 将自动取样器(717 plus)的电源开关打开至ON(1)的位置,机器开始作自我检查。 b. 待仪器自我测试完毕後,即出现以下画面,此乃表示开机测试正常。 萤幕明按度调整键 电源 开关 功能键列 注射管保护盖 萤幕

三、操作画面说明 1.初始画面说明 Auto Page建立与执行程式化样品注射序列表。 Stat Page中断插队正在分析进行中的样品注射序列表,暂先执行该 立即样品分析,完毕後再继续被中断之样品注射序列表。 Purge Page 以移动相溶剂清洗内部管路,同时亦可执行气泡压缩测试。 Config Page 建立注射器之系统规划参数. Diag Page执行维修诊断测试功能。 视窗目录位 韧体建置版本,建置日期 样品冷却器选配项目装置状 功能列

717自动进样器中文说明书

Waters 717plus 自动进样器 中文操作说明书 https://www.wendangku.net/doc/c43504722.html, Waters 备有大量的应用数据,欢迎进入Waters 网站查询,请在HPLC columns & supplies下点选Application Library。

箭头键(方向控制)样品转盘控制 菜单功能键数字键清除键 一 . 开机画面功能键说明 Auto Page 建立与执行程序化样品进样序列表. Stat Page 中断正在进行中分析的样品进样序列表,先执行插入的样品的分析,完毕后再继续被中断的样品进样序列表 Purge Page 以流动相清洗内部管路,同时也可执行气泡压缩测试 Config Page 建立进样器的系统设置参数 Diag Page 执行维修诊断测试功能 功能键操作切换画面,见以下的流程图:

二. 操作前的准备事项 1. 进样针头的清洁系统摆放-----进样器左后方有一条绿色的小塑料管,将其放入进样针头之清洁溶剂瓶内液面下,另各有一条黄色的与透明的小塑料管,一同放入废液瓶内。 2. 进样针头清洁溶剂的选择,可参考下表: 流动相洗针液 5050 反相缓冲溶液%水%甲醇 100 反相离子溶液%甲醇 正相流动相 GPC 流动相 离子交换反离子试剂水溶液 3. 执行进样器清洗与气泡压缩测试----- 以流动相溶剂清洗内部管路,同时也可执行气泡压缩测试,注意清洗用的流动相必须是纯的溶剂不可含有盐类或酸碱成份。 <1>. 在主画面上,按一下“Purge Page”键,出现以下画面:

<2>. 启动泵流速,确定有流动相从红色的不锈钢管路流出。 <3>. 设定Purge 清洗时间,时间长短取决于进样器内部的体积与泵的流速大小,注意清洗液体积至少应是进样器内部的体积的三倍,请参考下表的建议来设定: 进样器内部的体积 定量环自动进样器体积 常用(200μL)836μL 备用(2.4mL)3236μL Purge清洗时间参考 定量环流速(mL/min)清洗时间(min) 0.2 12.5 常用0.5 5.0 >1 2.5 0.5 19.4 备用 1 9.7 2 4.8 <4>. 移动光标使“Compression Check ?”变成Yes 状态,执行气泡压缩测试。 <5>. 按一下“Start Purge”相对屏幕功能键,开始执行清洗程序。在清洗过程中,泵输出的溶剂直接清洗内部管路并从左后方之透明的小塑料管排出,而不从红色的不锈钢管路通向色谱柱。 <6>. 待Purge 清洗完毕,再按一下“Main Page”键,回复至开机画面,然后停止泵流速。 三. 计算机软件控制基本操作说明 1. 打开电源开关至ON(1)的位置,机器开始进行自检,注意是否有任何故障信息出现。 2. 请先参考前一章节的叙述,确认操作前的准备事项已执行完毕,然后将红色的不锈钢管路连接至色谱柱入口,启动泵流速,开始平衡系统。 3. 打开下方样品舱门,取出样品转盘(48 瓶装或96 瓶装),将处理好的样品瓶按序排放,并记录瓶号与样品名称代号,稍后将此数据输入计算机控制程序内。 4.放回样品转盘并推到底,关上样品舱门,样品转盘会自动旋转定位,等系统平衡稳定后,即可开始进样进行分析检测。 5. 待稍后计算机控制联机时,画面上的功能操作键将暂时失去作用而移转至计算机控制模式。

相关文档
相关文档 最新文档