一、工程概况

该工程位于浙江省杭州市。该建筑下有地下车库,上有五栋住宅楼。其一二两层为一个大空间结构,主要用途为工厂车间。

一二两层层高为4.8m ,每层建筑面积约为5300㎡。每层分为两个防火区,分别约为2600㎡和2700㎡。其有效利用面积为5000㎡。

由于该工程主要用途为工厂车间,在温度和湿度方面都有要求,因此为了达到这个要求,经与业主交换意见,决定采用喷水室来达到其夏季降温降湿,冬季加热加湿的效果。

二、设计依据

1、 《采暖通风与空气调节设计规范》 (GBJ19-87)

2、 〈采暖通风与空气调节设计规范条文说明》 (GB 50019-2003)

3、 〈暖通空调制图标准〉 (GBT 50114-2001)

4、 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)

5、 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87(2001版))

三、设计参数

1、室外空气计算温度

夏季空气干球温度:35.7℃,湿球温度:28.5℃; 冬季空气干球温度:-4℃,湿球温度:-6.2℃。 2、室内空气设计温度

温度:24±0.5℃, 湿度:65±5%

四、冷负荷计算参数选取

1、 围护结构选取

(1)外墙:外墙为厚度为240mm 的红砖墙,墙外墙体内外均粉刷。外墙参数为:K =

1.95)/(2

K m W ?,35.0=β,9.12=ν,5.8)(=h ε,0.2=f ν;

(2)内墙:内墙为厚度为120mm 的红砖墙,墙外墙体内外均粉刷;内墙参数为:

K =2.37)/(2

K m W ?,59.0=β,32.6=ν,2.5=)(h ε,6.1=f

ν

(3)楼板:楼板为100mm 钢筋混凝土楼板,外表面为30mm 砂浆找平层,50mm 水磨石

预制块,内表面粉刷。楼板参数为:K = 2.72)/(2

K m W ?,50.0=β,4.6=ν,

3.5)(=h ε,8.1=f

ν

(4)屋顶:厚度为90mm 的通风屋面,外部分别偶隔气层,保温层,水泥砂浆找平层,防水层,通风层和细石混凝土层,内部粉刷,保温材料为:沥青膨胀珍珠岩。屋顶

参数为:K = 0.64)/(2K m W ?,35.0=β,40.39=ν,0.9)(=h ε,0.2=f

ν

2、 其他冷负荷相关参数

(1) 设备功率:40W/㎡ (2) 照明功率:5W/㎡

(3) 人员密度:0.2人/㎡(男女比例为6:4) 3、 围护结构面积统计

东外墙:68×4.6㎡ 南外墙:52×4.6㎡ 西外墙:65×4.6㎡ 北外墙:66×4.6㎡

楼 板:5300㎡ 屋 顶:5300㎡(只计算露天部分,为3710㎡) 4、 其他

(1) 室内压力稍高于室外,不存在室外空气渗透问题

(2) 工厂车间工作时间为9:00 ——17:00 (3) 地下室均温为28℃。 (4)

二层与其上住宅区之间的相接面积为1590㎡,露天面积为3710㎡,且,

屋顶与住宅区之间不存在温差现象。 (5) 不考虑内围护结构的传热。

五、冷负荷、湿负荷的计算

1、 房间分类,地区分类

内墙的放热衰减度为υf=1.6,楼板的放热衰减度为υf=1.52 -1.8,故根据表《房间的分类》可确定该房间为中型。

查表〈城市的分区〉可确定杭州的代表城市为上海。

2、 计算外墙温差传热冷负荷

利用公式ετ-?=t KF Q C 1.1进行计算 式中 K = 1.95)/(2K m W ? ;

2

8.312m F =东,2

2.239m F =南,2

299m F =西,2

6.303m F =北;

5.8=外墙ε,35.0=外墙β;

——ετ-?t 查表《外墙负荷温差表上海市墙体负荷温差》。表中符号△表示

冷负荷温差△t 的总修正值,包括地区修正△1和室温修正△2。所以北外墙上午10点的冷负荷总修正值△=△1+△2=2+2=4。

所以东外墙上午10:00的温差传热冷负荷为: )(10

1

.1?+?=-ετt KF Q c =1.95×312.8×(7+4)=6709.56 W

将以此方法算出的各时刻的东、南、西、北外墙逐时冷负荷列于表1中的序号2、4、6、8中。

3、 计算屋面温差传热冷负荷

利用公式ετ-?=t KF Q C 2.1进行计算 式中 K =0.64)/(2

K m W ?;

=顶F 3710㎡(只计算露天部分);

0.9=顶ε,35.0=顶β;

——ετ-?t 查表中以上海为代表城市的深色屋面温差表,并按35.0=顶β的

1时修正值△进行修正。修正后=?+?-ετt 10+2+2=14。 所以屋面上午10时的温差传热冷负荷为:

ετ-?=t KF Q C 2.1=0.64×3710×14=33241.6 W

按此方法算出的各时刻的逐时温差传热冷负荷列于表1中序号10中。

4、 计算楼板温差传热冷负荷

楼板的温差传热冷负荷包括屋顶与其上住宅楼之间部分,一层和二层之间的楼板和一层与地下车库之间楼板的冷负荷之和。

由于屋顶与其上住宅楼之间部分的温差≤5℃,可以忽略不计。由于一层和二层计算温度相同,因此忽略不计。

所以,楼板的温差传热冷负荷只计算一层与地下车库之间的楼板引起的冷负荷即可。 根据公式)(3.1n is wp C t t t KF Q ++=进行计算(注:该公式出自《中央空调》何耀东主编) 式中 K =2.72)/(2K m W ?,25300m F =;

——wp t 杭州地区夏季平均温度,即31.5℃;

——is t 邻室温生,℃。根据邻室散热强度采用,这里取3℃;

——n t 室内设计温度,这里为24℃。

所以通过楼板温差传热产生的冷负荷为:

)(3.1n is wp C t t t KF Q ++==2.72×5300×(31.5+3-24)=151368 W

将楼板温差传热冷负荷列于表1序号11中。

5、 计算人体散热冷负荷和散湿量

查表《不同温度条件下成年男子散热散湿量》可知:在温度为24℃时,成年男子在车间进行中等劳动会产生显热88 W/人,潜热147 W/人,湿量219 g/h.人;成年女子各参数按相同条件下成年男子的82%计算。

1) 人体显热散热量

根据公式T r nQJP Q -=τ1计算

式中 ——n 每层车间人数,为0.2×5000=1000人;

——Q 人体显热量;

——T JP -τT -τ时候人体负荷强度系数。可查表《人体显热散热的负荷系数

T JP -τ》

。 所以,人体在12:00人体散热冷负荷为:

T r nQJP Q -=τ12

1=600×88×0.77+400×0.82×88×0.77=62881.28 W

将按此方法计算的人体散热冷负荷列于表1序号13中。 2) 人体潜热散热量 根据公式nQ Q r =2进行计算

式中 ——n 每层车间人数,为0.2×5000=1000人;

——潜Q 人体潜热量。

所以nQ Q

r =2=600×147+400×0.82×147=136416 W 。

将按此公式算出的人体潜热散热形成的冷负荷列于表1序号14中。 3) 人体散湿量

根据公式ng D ?001.0=进行计算 式中 1=?,人1000=n ;

——g 人体散湿量。

所以人体散湿量为:

ng D ?001.0==0.001×1×(600×219+400×0.82×219)=203.232 kg/h 。

将按此公式算出的人体散湿量列于表1序号22中。

6、 计算室内照明冷负荷

根据公式T Z QJL Q -=τ进行计算

式中 ——Q 室内照明设备中功率,为5×5000=25000 W 。

——T JL -τ可查表《照明散热的负荷强度T JL -τ》,从表中可知上午10:00的T JL -τ=0.43。

所以上午10:00室内照明冷负荷为:

T z QJL Q -=τ10

=25000×0.43=10750 W 。

将按此方法计算出的室内照明逐时冷负荷列于表1序号16中。

7、 计算工艺设备冷负荷

根据公式T

S QJE

Q -=τ进行计算

式中 ——Q 工艺设备总功率,为40×5000=20000 W ;

——T JE -τ可查表《设备器具散热的负荷强度T JE -τ》

,则下午14:00的时候T JE -τ=0.87。

所以在下午14:00时工艺设备冷负荷为:

T

s QJE

Q -=τ14

=20000×0.87=174000 W 。

将按此方法计算出的工艺设备逐时冷负荷列于表1序号18中。

8、 冷负荷、湿负荷汇总

从表1中可以看出:

1) 一层冷负荷最大值出现在17:00,为594258.9 W ; 2) 二层冷负荷最大值出现在17:00,为493940.5 W ;

3) 整个工厂车间冷负荷最大值出现在17:00,为1088199 W ;

4) 每层车间人体散湿量为203.232 kg/h ; 5) 整个工厂车间总散湿量为406.464 kg/h 。

六、送风量的确定

通过冷负荷的计算结果可以看出,该空调房间总余热量∑Q =1088199 W ,其中一层为594258.9 W ,二层为493940.5 W ;总余湿量为∑W =406.464 kg/h ,每层分别为203.232 kg/h 。

要求空气维持的空气状态参数为:=N t 24±0.5℃,=N ?65±5%,当地大气压力为101325Pa 。

1、一层送风量的确定

1)求热湿比

3600

10

232.2039.5942583

÷?=

=∑

W

Q =10526.55

2)在i-d 图上确定室内空气状态点N ,通过该点画出ε=10526.55的过程线。取送风温差为C t o ?=?5,则送风温度o t = 24 – 5 = 19℃。从而得出:

=o i 48.2KJ/kg ,=N i 55 KJ/kg , =o d 11.47g/kg ,=N d 12.12g/kg 。

3)计算送风量 按消除余热:

o

N i i Q G -=

= 87.39kg/s ,

按消除余湿:

=-=

o

N d d W G 86.87kg/s 。

按消除余热和余湿所求通风量基本相同,说明计算无误,取G=87.2kg/s=313920kg/h 。

2、二层送风量的确定

1)求热湿比

3600

10

232.2035.4939403

÷?=

=∑

W

Q =8749.5

2)在i-d 图上确定室内空气状态点N ,通过该点画出ε=8749.5的过程线。取送风温差为C t o ?=?5,则送风温度o t = 24 – 5 = 19℃。从而得出:

=o i 47.8KJ/kg ,=N i 55 KJ/kg , =o d 12.12g/kg ,=N d 12.12g/kg 。

3)计算送风量 按消除余热:

o

N i i Q G -=

= 68.6kg/s ,

按消除余湿:

=-=

o

N d d W G 68.86kg/s 。

按消除余热和余湿所求通风量基本相同,说明计算无误,取G=68.5kg/s=247500kg/h 。

七、空调方案的确定

室外计算条件:

夏季:t=35.70

C ,t s =28.50

C ,ψ=58.8%,i=92KJ/kg ; 冬季:t=-40C ,t s =-6.20C ,ψ=49.6%,i= —0.73KJ/kg ;

室内空气参数:t n =24±0.50

C ,ψn =65±5%,i n =55KJ/kg ,d n =12.12g/kg 。

1、夏季处理方案

根据已知条件,在i-d 图上,过点N 作ε线,与ψ=95%线的交点,得t L 16.40C ,

i L =44.5KJ/kg 。 1).通过喷水室的风量G L :

o

N L i i Q G -=

=594.26/(55-44.5)=56.6kg/s 。

2).二次回风量G 2:

G 2=G -G L =87.2-56.6=30.6 kg/s 。

3).新风量G W :

根据卫生 和安全的要求,最小新风量应为G W ≥G% ,这里取G W =15%G=87.2× 15%=13.08 kg/s 。 4).一次回风量G 1:

G 1= G L -G W =56.6—13.08=43.52 kg/s 。 5).确定一次回风混合点C :

i C= G1·i n + G W·i W/ G1=+G W=43.52×55+13.08×92/(43.52+13.08)=63.55 KJ/kg 。

6).计算冷风量:从i-d图上看,空气冷却减湿过程的冷量为Q= G L(i C - i L)=56.6×(63.55-3344.5)=1078.22KW。

这个过程包括两部分即:

室内冷负荷Q1=594.26kW

室外冷负荷Q2= G W(i W– i N)=13.08×(92-55)=483.96KW 。

∴Q= Q1-Q2=594.26+483.96=1078.22KW

2、一楼冬季处理:

(1)冬季室内热湿比ε′和送风点O′的确定:

ε′=Q/W=86700/56.463=-1535.5

当冬、夏季采用相同风量和室内发湿量相同时,冬、夏季的送风含湿量d0应相同,

即:d0′=d0=11.47g/kg

则送风点为d0=8.68线与ε= -3362线的交点O′,可得

i0′=54kj/kg t0′=24.70C

(2)、由于N、O、L等参数与夏季相同,即二次混合过程与夏季相同。因此可按夏

季相同德一次风混合比求出冬季一次回风混合点位置C′:

i c′= G1·i n + G W·i W/ (G1+G W)

=43.52×55+13.08×(-0.73)/(43.52+13.08)

=42.12 kj/kg

由于i c′=42.12 kj/kg< i L=44.5 kj/kg,所以应设置预加热器。

由此可确定冬季处理的全过程为:

(4)、加热量:

一次混合后的预加热量:

Q1=G L(i M= i c)=56.6×(44.5-42.12)=134.71KW。

二次混合后的再加热量:

Q2=G(i o′= i o)=87.2×(54 —48.2)=505.76KW。

所以冬季所需的总加热量为:

Q= Q1+Q2=134.71+505.76=640.47KW。

八、喷水室的计算:

已知需处理的空气量G为87.2kg/s ,现将一层分成四个部分,每个部分通过一台风机和一个喷水室处理,采用的风机均为同一型号,则每个喷水室处理的空气量为G=87.2/4=21.8kg/s (78480kg/h)。

当地大气压101325Pa 空气的处参数为:

t1=26.80C t s1=21.80C i1=63.55 KJ/kg

需处理的空气终参数为:

t2=16.40C t s2=15.80C i2=44.5 KJ/kg

a.参考附录3-2选用喷水室结构:双排对喷,Y-1型离心式喷嘴,d0=5mm ,n=16个/(m2·排),取νρ=3 KJ/(m2·s)。

b.列出热工计算方程式:

由图3可知,此过程为冷却干燥过程,根据附录3-2,可得到方程组:

1-(t s2-t W2)/ t s1-t W1=0.745(νρ)0.07μ0.265

1-(t 2-t S2)/ t 1-t S1=0.755(νρ)0.12μ0.27 i 1-i 2=μc (t W2-t W1)

将已知数代入方程组之后,可解出方程中的未知量。 解方程组得:

t W1=11.220C ,温t W2=14.510C ,μ=1.384

c .求总喷水量:

W=μG=1.384×78480=108616.32kg/h d .求喷嘴前水压

根据已知条件,可求出喷水室断面为:

f=G/(νρ) ×3600=108616.32/3×3600=7.27m 2

两排喷嘴的总喷嘴数为:

N=2nf=2×16×7.27=232.64≈233个。

根据计算所得的总喷水量W ,知每个喷嘴的喷水量为:

W/N=108616.32/233=466.2 kg/h 。

根据每个喷嘴的喷水量466.2 kg/h 及喷嘴孔径d =5mm ,查附录3-1(b )可得喷嘴前

所需水压为:0.19MPa (工作压力)。

e . 求冷冻水量及循环水量。根据前面的计算已知,t W1=11.220C ,若冷冻水初温t Le =50C ,则需要的冷冻水量为: W Le =G (i 1- i 2)/C (t W2- t Le )

=78480×(63.55-44.5)/4.19×(14.51-5)

=37519.7 kg/h 。

同时可得所需的循环水量为:W X =W -W Le =108616.32-37519.7=71096.2 kg/h 。

九、送风管道设计

选择表5-2.6方行散流器作为送风口,其.1.1,35.111==n m 风口尺寸为400*400mm ,有

效面积系数为0.8,则2

128.0m F o =。

取工作区高度为2m ,风口中心距顶棚0.6m ,楼层净高为4.6m ,则x=4.6-2.0-0.6=2.0m 。 则24.02

128

.035.11

==

=x F m u u O

o

x

取Uo=2m/s ,则Ux=0.48m/s 。

因为每个风机处理的风量为21。8kg/h ,也就是18.173

m /s ,所以由公式: G=nFoUo 可得:n=18.17/(0.128*2)=71个 则每个散流器Lo=18.17/71=0.2563

m /s=921.63

m /h 。

风管分布的位置见图纸《空调-1》,其四个区域风管的最不利环路的水力计算见附表2,3,4,5

由附表2、3、4、5可知:最不利环路阻力损失最大的为:179.78Pa 。

十、冷冻站的设计

1、冷冻水系统的计算

1.1机组的选择

此冷冻站供水系统采用开式系统,一、二层总负荷为Q=1088199 W=108.82kw ,由此选择两台螺杆式冷水机组,则每台机组的冷量为1.1*Q/2=59.851kw 。

总冷冻水量:W Le =37519.7 *8 / 2 =150078.8 kg/h ; 总循环水量:W X =71096.2 *8 / 2 =284384.8 kg/h ;

由此可选定机组为:LSBLG 10D22型螺杆式冷水机组,制冷剂为R22,制冷量为70kw 。 因为水泵流量为150078.8kg/h=150.083m /h ,所以选择IS150-125-315型离心式水泵,流量为20003m /h 。

1.2管径的选择 1.

2.1冷冻水管径

根据公式ν

p W DN

le 2

=

,取ν=2m/s 。

则DN=mm m 163163.02

14.3360008.1502

==??

所以选择冷冻水管径为200mm 。 1.2.2循环水管径 根据公式ν

p W DN le 2

=,取ν=2m/s 。

则DN=mm m 3.2242243.02

14.336003848.2842

==??

所以选择循环水管径为250mm 。 2冷却水系统的计算

取进水温度为34℃,出水为28℃。 则,总流量:

W=1.3Q/C △t=1.3*108.82*3600/(4.19*6)=20257.7kg/h=202.63

m /h 。 由于有两个冷却塔,因此要选用两个水泵。

根据W/2=101.33

m /h ,因为在计算总流量的时候已经适当放大,因此可以选择1003

m /h 的水泵,所以选择IS 型离心泵,型号为IS125-100-315,流量为1003

m /h ,扬程为32m 。 冷却水管径根据公式: ν

p W DN le 2

=,取ν=2m/s ,

则DN=mm m 3.1891893.02

14.336006.2022

==??

所以冷却水管选择200mm 的管径。

十一、参考文献

1、《空气调节》,赵荣义、范存养等编,中国建筑工业出版社;

2、《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87)北京:中国计划出版社. 2001;

3、《流体输配管网》,付祥钊王岳人等,北京:中国建筑工业出版社. 2001;

4、《中央空调选型手册》周邦宁,中国建筑工业出版社;

5、《空气调节设计手册》,电子工业部第十设计研究院主编,中国建筑工业出版社;

6、《中央空调》,何耀东主编,冶金工业出版社。

数字电子课设:万年历的设计

编号 北京工商大学 数字电子技术基础 《万年历的设计》 姓名 学院 班级 学号 设计时间

一、设计目的 1、熟悉集成电路的引脚安排 2、掌握芯片的逻辑功能及使用方法 3、了解数字电子钟及万年历的组成及工作原理 4、熟悉数字电子钟及万年历的设计与制作 5、熟悉multisim电子电路设计及仿真软件的应用 二、设计思路 1、设计60进制秒计数器芯片 2、设计24进制时计数器芯片 3、设计31进制天计数器芯片 4、设计12机制月计数器芯片 5、设计7进制周计数器芯片 6、设计闰年平年不同月份不同进制逻辑 三、设计过程 1、Tr_min and s 60进制计数器芯片: “秒”、“分”电路都六十进制,它由一级十进制计数器和一级六进制计数器组成,六十进制计数器的设计图如下,采用四个片74ls161N串联而成,低位芯片的抚慰信号作为下级输入信号,串接起来构成“秒”、“分”计数器芯片。

2、Tr_hour24进制计数器芯片: 24进制计数器芯片的设计图如下,时计数电路由两片74ls161串联组成。当时个位计数为4,十位计数为2时,两片74ls160N复零,从而构成24进制计数。 3、Tr_day天计数器芯片: 采用两片74ls160N和一片74ls151N串联而成,天计数器的进制受到月计数器反馈M、N影响和年计数器反馈R4的影响,在M、N不收到反馈信息的时候,天计数器为28进制,电路设计图如下:

4、Tr_week周计数器芯片: 周计数器由一块74ls161N构成一个七进制计数器,原理与秒、分、时计数器相似,电路设计图如下 5、Tr_month月计数器芯片: 采用两片74160N和两片74HC151D_2V串联而成,月计数器的反馈信息M、N影响

课程设计说明书范本模板

辽宁工业大学 工艺课程设计( 论文) 题目: Al-12.5 Si-3 Cu-2-2Ni-0.5Mg铸造合金热处理工艺设计 院(系): 光伏学院 专业班级: 材料工程技术102 学号: 学生姓名: 杨向天 指导教师: 李青春 教师职称: 副教授 起止时间: -7-5~ -7-16

前言 合金工具钢的淬硬性、淬透性、耐磨性和韧性均比碳素工具钢高, 按用途大致可分为刃具、模具和检验尺寸使用的量具用钢三类。合金工具钢广泛用作刃具、冷、热变形模具和量具, 也可用于制作柴油机燃料泵的活塞、阀门、阀座以及燃料阀喷嘴等。 此设计是经过在课堂学习热处理理论知识后的探索和尝试, 其内容讨论如何设计圆板牙钢的热处理工艺, 重点是制定合理的热处理规程, 并按此完成Al-12.5Si-3Cu圆板牙钢的热处理工艺设计。

目录( 小二号黑体, 段前段后1行, 1.25倍行距, 居中排列) 1 低合金刃具钢热处理工艺概述........................................ 错误!未定义书签。 2 圆板牙钢的热处理工艺设计............................................ 错误!未定义书签。 2.1 圆板牙钢的服役条件、失效形式......................... 错误!未定义书签。 2.2 圆板牙技术要求及示意图 ...................................... 错误!未定义书签。 2.3 圆板牙钢的材料选择 .............................................. 错误!未定义书签。 2.4 圆板牙9SiCr钢的C曲线...................................... 错误!未定义书签。 2.5 圆板牙9SiCr钢加工工艺流程图........................... 错误!未定义书签。 2.6 9SiCr圆板牙(M12)钢退火-淬火-回火热处理工艺错误!未定义书签。 2.7 9SiCr圆板牙钢退火、淬火、回火热处理工艺理论错误!未定义书 签。 2.8 选择设备、仪表和工夹具..................................... 错误!未定义书签。 2.9 圆板牙热处理质量检验项目、内容及要求 ........ 错误!未定义书签。 2.10 圆板牙热处理常见缺陷的预防及补救方法........ 错误!未定义书签。 3 参考文献 ............................................................................ 错误!未定义书签。

剧院设计建筑说明_secret

一规划背景 二项目概况 3、工程规模:xxx大剧院规划用地面积1.35公顷,总建筑面积29512平方米(含地下室面积)。建筑主体地面四层,地下一层,建筑高度33米。地面停车位62辆,其中包括大巴车位6辆,地下停车位108辆,考虑机械停车可达172辆。 4、设计依据 1)《xxx大剧院规划、建筑设计项目招标文件》2005年10月2)《xxx大剧院规划、建筑设计项目招标文件答疑及补充说明》2005年11月 3)Xxx市规划局提供的用地红线图及现状地形图。 4)《剧场建筑设计规范》JGJ57-2000 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版)6)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87-2001年版) 7)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8)《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 9)《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 10)《民用建筑设计通则》(JGJ37-87) 11)《建筑工程交通设计及停车库(场)设计置标准》DBJ08-7-96 12)《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》

JGJ50-88 13)《建筑地面设计规范》GB50037-96 14)《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001) 15)国家及省市有关环保、卫生、消防、交通、市政、绿化等部 门的法规及规范。 三总体规划篇 1、指导思想:我们的设计强调城市形态与建筑功能的高度统一。 我们希望大剧院不仅具有完美的声学效果、愉悦的观演气氛与理性的功能逻辑;更希望大剧院能够和谐的融入到城市空间中去,与行政中心、博物馆与城市规划展示馆、体育会展中心共同塑造出统一的城市意象,并在和谐中保持一份鲜明的个性。 2、城市意象:理想的建筑,应与城市融洽的从属共生。我们追求对称与纯净的城市几何形态,以行政中心为核心,将大剧院与“两馆”设计在同一个环形当中。环形创造出一种共享、参与的氛围,清晰的界定出城市公共空间的范围,营造出市民广场的围合感。 3、退让道路红线:建筑东侧退让黄山路50米,退让北侧广场大道20米。根据《常州大剧院规划、建筑设计项目招标文件答疑及补充说明》2005年11月15日,“……建筑基地原则上在红线范围内设计,如设计确有困难的,可适当在南、西两侧突破红线……”,方案适当对南侧红线有所突破,其目的在于考虑与博物馆及规划展示馆的对称围合布局。

电子万年历课程设计报告

课程:创新与综合课程设计 电子与电气工程系 实践教学环节说明书 题目名称电子万年历 院(系)电子与电气工程学院 专业电子信息工程 班级119411 学号1109635010 学生姓名11 指导教师q1 起止日期13周周一~14周周五

电子万年历 一.设计目的 设计一个具有报时功能、停电正常运行(来电无需校时)、带有年月日、时分秒及星期显示的电子日历。 二.方案设计 硬件控制电路主要用了AT89S52芯片处理器、LCD1602显示器等。根据各自芯片的功能互相连接成电子万年历的控制电路。软件控制程序主要有主控程序、电子万年历的时间控制程序、时间显示及星期显示程序等组成。主控程序中对整个程序进行控制,进行了初始化程序及计数器、还有键盘功能程序、以及显示程序等工作,时间控制程序是电子万年历中比较重要的部分。时间控制程序体现了年、月、日、时、分、秒及星期的计算方法。时间控制程序主要是定时器0计时中断程序每隔10ms中断一次当作一个计数,每中断一次则计数加1,当计数100次时,则表示1秒到了,秒变量加1,同理再判断是否1分钟到了,再判断是否1小时到了,再判断是否1天到了,再判断是否1月到了,再判断是否1年到了,若计数到了则相关变量清除0。先给出一般年份的每月天数。如果是闰年,第二个月天数不为28天,而是29天。再用公式s=v-1 +〔(y-1/4〕-〔(y-1/100〕+〔(y-1/400〕+ d计算当前显示日期是星期几,当调节日期时,星期自动的调整过来。闰年的判断规则为,如果该年份是4或100的整数倍或者是400的整数倍,则为闰年;否则为非闰年。在我们的这个设计中由于只涉及100年范围内,所以判断是否闰年就只需要用该年份除4来判断就行了。 三.系统的设计框图 本系统以AT89S52单片机为核心,结合时钟芯片DS1302,LCD1602,键盘等外围器件,实现电子万年历的一系列功能,并通过液晶屏和按键控制完成人机交互的功能。系统总体设计框图如图(1)所示

课程设计说明书统一书写格式

附件5:课程设计说明书统一书写格式 设计题目 正文题序层次是文章结构的框架。章条序码统一用阿拉伯数字表示,题序层次可以分为若干级,各级号码之间加一小圆点,末尾一级码的后面不加小圆点,层次分级一般不超过4级为宜,示例如下: ╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳ ╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳ ╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳ ╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳ ╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳ ╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳ ╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳ ╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳ ╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳ ╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳

课程设计说明书框架 题目(黑体一号字居中距下文双倍行距) 1技术要求(标题一黑体小二号字左对齐) 2设计方案及原理(标题一黑体小二号字左对齐) (自己查阅资料,题目涉及的理论知识及相关应用) 3实现方案(标题一黑体左对齐小二号字) (提出自己的设计思路,对所用主要芯片的功能原理做具体描述,给出具体操作方案的模型图,并对原理及工作过程做详细说明)(图形一定要自己画,坚决杜绝复制-粘贴现象); 4模块功能分析或源程序代码(标题一黑体小二号字左对齐)(附程序注释) 5调试过程及结论(标题一黑体小二号字左对齐) 详细并真实叙述调试过程,并给出设计结论。 6心得体会(标题一黑体小二号字左对齐) (字数不得少于500字) 7参考文献(标题一黑体小二号字左对齐)

课程设计说明书撰写规范 课程设计报告书资料统一使用学校印制的课程设计报告书封面,内芯一律使用A4打印纸计算机打印,学校统一纸面格式,页眉上标明“武汉理工大学《专业课程设计3(微处理器与微控制器应用)》课程设计说明书”字样。必须使用国家公布的规范字。 打印版面上空2.5cm,下空2cm,左空2.5cm,右空2cm(左装订),固定行距,24磅,页码用小5号字页下居中标明。 1.课程设计标题 设计题目用黑体一号字,居中放置,并且距下文双倍行距。 2.标点符号 课程设计报告书中的标点符号应按新闻出版署公布的“标点符号用法”使用。 3.正文标题层次 第一级(章)题序和题名用黑体小二号字(如1 ) 第二级(条)题序和题名用黑体小三号字(如1.1 ) 第三级(条)题序和题名用黑体四号字(如1.1.1) 正文各层次内容用宋体小四号字(英文用新罗马体12),固定值,24磅 题序层次编排格式为:章条编号一律左顶格,编号后空一个字距,再写章条题名。题名下面的文字一般另起一行,也可在题名后,但要与题名空一个字距。如在条以下仍需分层,则通常用a,b,……或1),2),……编序,左空2个字距。 打印报告书,报告书题目用黑体一号字,居中放置,并且距下文双倍行距。第一级(章)题序和题名用黑体小二号字,第二级(条)题序和题名用黑体小三号字,第三级(条)题序和题名用黑体四号字,第四级(条)题序和题名用黑体小四号字,各级与上下文间均单倍行距。 正文各层次内容用宋体小四号字(英文用新罗马体12),固定值,24磅。 4.表格 每个表格应有自己的表题和表序,表题应写在表格上方正中,表序写在表题左方不加标点,空一格接写表题,表题末尾不加标点。全文的表格统一编序,也可以逐章编序,不管采用哪种方式,表序必须连续。表格允许下页接写,接写时表题省略,表头应重复书写,并在右上方写“续表××”。此外,表格应写在离正文首次出现处的近处,不应过分超前或拖后。 6.插图 课程设计报告书的插图必须精心制作,线条要匀称,图面要整洁美观,插图应与正文呼应,不得与正文脱节。每幅插图应有图序和图题,全文插图可以统一编序,也可以逐章单独编序,不管采用哪种方式,图序必须连续,不得重复或跳缺。图序和图题应放在图位下方居

污水处理厂课程设计设计说明书及方案(模版).

1 概述 1.1 工程概况 依据城市总体规划,华东某市在城西地区兴建一座城市污水处理厂,以完善该地区的市政工程配套,控制日益加剧的河道水污染,改善环境质量。该城市现状叙述如下: 1、2号居住区人口3万,污水由化粪池排入河道;3、4号居住区人口5万,正在建设1年内完成;5号居住区人口4.5万,待建,2年后动工,建设周期2年。还有部分主要公共建筑,宾馆5座,2000个标准客房;医院2座,1500张床。以上排水系统均采用分流制系统。同时新区内还有部分排污工厂:电子厂每天排水1500m3,BOD5污染负荷为3000人口当量;食品厂每天排出污水量500 m3,污染负荷为1500人口当量。 旧城区原仅有雨水排水系统,污水排水系统的改造和建设工程计划在10年内完成,届时整个排水区域服务人口将达到18万。 依据上述情况,整个工程划分为近期和远期两个建设阶段,现在实施的工程为近期建设。近期建设周期大概在3年左右,设计服务范围应该包括新区5个已建和待建的居住区、新区内部分主要公共建筑以及2个工厂。依据环保部门以及排放水体的状况,排放水要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标准。 1.2 设计依据 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 《室外排水设计规范》(GB50101) 《城市污水处理工程项目标准》 《给水排水设计手册》,第5册城镇排水 《给水排水设计手册》,第10册技术经济 城市污水处理以及污染物防治技术政策(2002) 污水排入城市下水道水质标准CJ3082-1999 地表水环境质量标准GB3838-2002 城市排水工程规划规范GB50381-2000 1.3设计任务和范围 (1)收集相关资料,确定废水水量水质及其变化特征和处理要求; (2)对废水处理工艺方案进行分析比较,提出适宜的处理工艺方案和工艺流程; (3)确定为满足废水排放要求而所需达到的处理程度; (4)结合水质水量特征,通过经济技术分析比较,确定各处理构筑物的型式; (5)进行全面的处理工艺设计计算,确定各构筑物尺寸和设备选型; (6)进行废水处理站平面布置及主要管道的布置和高程计算; (7)进行工程概预算,说明废水处理站的启动运行和运行管理技术要求 2 原水水量与水质和处理要求: 2.1 原水水量与水质 一期工程: Q=36000m3/d

地暖毕业设计说明书_secret

摘要 .................................................................................................... 3 1前言 ................................................................................................. 4 2工程概况 .......................................................................................... 5 3设计依据 .......................................................................................... 6 4设计条件 .......................................................................................... 6 5建筑结构的传热系数 ....................................................................... 7 6最小热阻的校核............................................................................... 8 7采暖设计热负荷 (11) 7.1围护结构传热耗热量的计算..................................................11 7.2 冷风渗透耗热量的计算 ....................................................... 12 7.3 冷风侵入耗热量的计算 ....................................................... 16 7.4地面散热量的计算................................................................ 18 8供暖设计方案 .. (19) 8.1热源的引入 ........................................................................... 19 8.2低温热水系统的加热管设计................................................. 20 8.3分水器、集水器设计 ............................................................ 21 8.4壁挂炉的安装位置选择 ........................................................ 22 9散热器的选型 .. (22) 9.1 散热器的选型原则............................................................... 22 9.2 散热器的选型计算............................................................... 23 10供暖系统的水力计算 . (25)

Java万年历课程设计报告

杭州师范大学钱江学院课程设计 题目万年历 学院钱江学院 专业信电分院计算机科学与技术 班级计算机1101 姓名崔伊平 指导教师王李冬 2013 年9 月20 日

目录 一.概述 (1) 二.总体方案设计 (2) 三.详细设计 (3) 四.最终输出 (7) 五.课程设计总结 (8) 参考文献 (9)

一、概述 1.课程设计的目的 通过显示年日历程序的设计,培养学生综合利用java语言进行程序设计的能力,加强函数的运用及学生对软件工程方法的初步认识,提高软件系统分析能力和程序文档建立、归纳总结的能力。 通过本项课程设计,可以培养独立思考、综合运用所学有关相应知识的能力,能更好的巩固《java语言程序设计》课程学习的内容,掌握工程软件设计的基本方法,强化上机动手编程能力,闯过理论与实践相结合的难关!更加了解了java语言的好处和其可用性! 2.课程设计的要求 2.1 输入查询的年份与月份,单击“更新”按扭,则可得到相应的日历。本实验是对图形用户界面,布局管理器的综合运用。要掌握APPLET容器中添加组件的方法,理解JAVA 的事件处理机制,编写独立的运行窗口。 2.2 输出形式 使用独立的运行窗口进行显示。界面主要由两部分组成——查询输入部分和结果显示部分。查询输入部分包括两个文本域,一个用于输入年份:一个用于选择月份:一个更新按扭,用来触发查询事件。

二总体方案设计 1.程序开发环境 a.开发环境:eclipse b.系统环境:windows xp/7 c.设计工具:Microsoft office 2003 2.整体流程图 图1 流程图 3.功能模块图

课程设计说明书书写格式

课程设计说明书书写格式 《模拟电子技术》课程设计说明书书写格式模拟电子技术》为了保证课程设计文档的质量,做到说明书格式的规范化,特作如下规定: 一,内容要求及格式课程设计说明书应用汉语撰写,内容应层次分明,数据可靠, 文字简练, 说明透彻,推理严谨. 说明书内容一般应由九个主要部分组成, 依次为:1. 封面,2. 课程设计任务书, 3. 目录, 4. 说明书正文,5. 结束语,6. 参考文献, 7. 附录. 各部分的具体要求如下:1.封面格式:XXXXXXXX学校课程设计说明书课题名称一———————专业名称————————学生班级————————学生姓名————————学生学号————————指导教师———————— 2. 课程设计任务书 3. 目录列出说明书的大标题, 一级和二级节标题,逐项标明页码, 标题应该简明扼要,点出各部分主要内容. " 目录"两字居中, 下空两行为章,节, 小节及其开始页码. 章,节, 小节分别以如下方式: 第 1 章,1.1,1.1.1 依次标出,章, 节,小节与页码之间用"..." 连接.每一... 级标题标题依次往后退一个汉字. 4. 说 明书正文正文是主体,一般可包括设计要求与指标, 理论分析, 计算方法, 具体设计内容,测试方法和实验结果,数据分析和讨论,结论等. 标题:每章标题以三号黑体居中打印; " 章"下空两行为"节"以四号黑体左起打印; " 节"下为"小节" , 以小四号黑体左起打印. 换行后空二个汉字打印论文正文. 正文采用小四号宋体, 正文行间距为固定值24磅.例:第1章XXXX 1. 1 XXXX 1.1.1 XXXX 图, 表,公式:文中的图,表公式一律采用阿拉伯数字分章编号,如:图2-5, 表3-2, 公式等.图序及图名居中置于图的下方,图中的术语,符号,单位等应与正文表述所用一致表序及表名置于表的上方,表中参数应标明量和单位的符号;图序及图名,表序及表名采用五号楷体字.公式的编号用括号括起写在右边行末,其间不加虚线. 图,表, 公式等与正文之间要有一定的行间距. 5. 结束语设计总结,主要成果或结论,存在的问题等 6. 参考文献只列作者直接阅读过, 在正文中被引用过的文献资料. 参考文献一律列在正文的末尾,不得放在各章之后.在引用别人的结论时,应在引用处加以说明,严禁抄袭现象的发生.作者姓名写到第三位,余者写",等"或",et al.."" 参考文献"四字居中用三号黑体字,空一行左起按顺序依次列出参考文献,将序号置于方括号内,用小四号宋体字. 几种主要参考文献的格式为: 连续出版物:序号作者. 文题.刊名[J],年,卷号:起~止页 码专或编著:序号作者.书名[M].出版地:出版社,出版年.起~止页码技术标准:序号发布单位.技术标准代号. 技术标准名称.出版地:出版者,出版日期举例如下: [1] 周绥平,陈宗基. DR 算法的更新时间间隔研究. 系统仿真学报[J],1999,7 :13~18 [2] 竺可桢.物理学[M].北京:科学出版社,1973.56~60 [3] 中华人民共和国国家技术监督局. GB3100~3102. 中华人民共和国国家标准—量与单位. 北京: 中国标准出版 社,1994-11-01 7. 附录主要列入设计过程所做的实物图,公式推导,与正文分开. 8.

Java课程设计-万年历

河北科技大学课程设计报告 号:学生姓名:学 专业班级:程序设计课程设计Java课程名称:学期学年第 2 2 015 学年学期: 2 014 — 指导教师:刘伟月年 2 0

的?.................................................................. ................................1?? 2.需求分................................................................... .........析................................1? 3.总体设计................................................................... ........................................1? 4.详细设计................................................................... ........................................1?

5.软件测试................................................................... . (10) 6.课程设计总结................................................................... ................................11. 一、课程设计目的(1)熟练使用java语言编写程序,解决实际问题。? (2)初步掌握软件开发过程的问题分析、系统设计、程序编码、测试等基本方法和技能;? (3)学会自己调试程序的方法并掌握一定的技巧。 二、需求分析本程序的要求为: 1.使用图形用户界面;? 2.本程序能够实现日期与星期的查询。 ?三、总体设计(1)可以通过图形界面显示日历。? (2)能以月历形式显示日期与星期。? (3)支持用户自己输入年份,可以通过上一年,下一年等按钮来选择年份和月份。? ?四、详细设计1.总天数的算法:首先用if语句判断定义年到输入年之间每一年是否为闰年,是闰年,该年的总天数为366,否则,为365。 ,0若是取余得几既为星期几,7使总天数除以输出月份第一天为星期几的算法:2. 则为星期日。? 3.算出输出月份第一天为星期几的算法:算出输出月份第一天为星期几后,把该日期以前的位置用空格补上,并总该日起一次输出天数直到月底,该月中的天数加上该月一日为星期几的数字再除以7得0换行,即可完整的输出该月的日历。? 4.查询年份必须为四位有效数字,否则不予显示。 程序源代码: import import import import import import; import import import ; import ; import import import java.awt.*; import import java.text.*; import ;

课程设计说明书模板

机械制造学课程设计说明书 题目名称 专业班级 学生姓名 学号 指导教师 机械与电子工程系 二○一四年月日

目录 一、任务书--------------- -------3 二、指导教师评阅表----------------------4 三、序言-------------------------------------------------------------------------------------------3 四、零件的分析-----------------------------------------------------------------------------------3 五、工艺规程的设计------------------------------------------------------------------------------4 (1). 确定毛坯的制造形式---------------------------------------------------------------4 (2). 基面的选择---------------------------------------------------------------------------4 (3). 制订工艺路线------------------------------------------------------------------------4 (4). 机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸的确------------------------------------5 (5). 确定切削用量及基本工时---------------------------------------------------------6 六、设计心得与小结-----------------------------------------------------------------------------11 七参考文献-------------------------------------------------------------------------------------1 1

锅炉房设计说明书12_secret

课程设计 课设名称:变配电所课程设计 系:电气工程系 专业:电气工程与智能化 班级:电智061 学号: 学生姓名: 指导教师: 职称:教授 2009年6 月 4日

课程设计说明书 课设名称:变配电所课程设计 系:电气工程系 专业:电气工程与智能化 班级:电智061 学号: 学生姓名: 指导教师: 职称:教授 2009年6 月 4日

目录 第一章任务书 一、工程概况 (1) 二、配电系统 (1) 三、照明配电概括 (1) 四、动力配电概况 (1) 第二章动力工程设计 第一节方案的确定及动力介绍 (1) 一、方案的确定 (1) 二、动力介绍 (1) 三、设备的选择 (2) 第二节锅炉房动力计算书 (3) 第三章照明工程设计 第一节方案的确定 (5) 第二节光源的选择 (5) 第三节照明器的布置 (5) 第四节照明线路 (5) 一、照明线路的一般要求 (5) 二、照明线路的基本形式 (6) 第五节照度计算 (6) 一、照度标准 (6) 二、照明种类 (6) 三、照度确定 (6) 四、开关和插座的选择 (9) 五、照明配电负荷计算表 (9) 六、导线的选择 (9) 七、照明器的安装 (10) 第四章防雷接地工程的设计 第一节防雷设计 (11) 第一节接地设计 (11) 参考文献 (12)

设计题目:某锅炉房供配电系统设计 第一章任务书 一、工程概况 本工程是给两台2.8MW和2.1MW的供暖锅炉锅炉房的动力,照明工程的配电。其中,锅炉房是30×6×5米单层建筑(各房间大小如建筑底图),内放置两台常压锅炉和三台循环水泵,其中两台常压锅炉根据工艺要求各配备一台5.5kW的电动机供给鼓风机,三台循环水泵各配备一台37kW的电动机,两台盐泵各配置一台4kW的电动机。防雷设计按三类防雷考虑。 二、配电系统 1、本工程中锅炉房对电力的供应没有特殊的要求,属于三级负荷,所以按三级负荷供电。电源采用380/220V三相四线制交流电源,中性线做重复接地,并分为N、PE(中性线)即TN-C-S 接地系统,接地电阻不大于4欧姆。 2、本工程的配电箱设在电控室,采用单母线放射式运行方式。 三、照明配电概括 1、照明设备配电均采用放射式配电,照明干线电线垂直和水平敷设时均穿钢管保护。 2、照明设备:A L1为照明配电柜 3、除注明外,开关均为暗装,距地1.4m,未注明高度的插座底边距地0.3m。 四、动力配电概况 1、电力设备配电均采用放射式配电,电力干线电缆垂直和水平敷设时暗敷穿钢管保护。 2、电力设备:电力配电柜包括A L1电力总柜;A L2动力配电柜。 第二章动力工程设计 第一节方案的确定及动力介绍 一、方案的确定 本工程是给两台2.8MW和2.1MW的供暖锅炉锅炉房的动力,照明工程的配电。其中,炉房是30×6×5米单层建筑,内放置两台常压锅炉和三台循环水泵,其中两台常压锅炉根据工艺要求各配备一台5.5KW的电动机供给鼓风机,三台循环水泵各配备一台37KW的电动机,两台盐泵各配置一台4KW的电动机。 二、动力介绍 1、设备功率的确定 进行负荷计算时,需将用电设备按其性质分为不同的用电设备组,然后确定设备功率。用电

基于STM32的智能万年历课程设计说明书

课程设计说明书 设计题目:基于STM32的智能万年历 专业:电气工程及其自动化 班级: 设计人:

课程设计任务书 学院电气信息系专业电气工程及其自动化 一、课程设计题目:基于STM32的智能万年历 专题名称:最小应用系统 二、课程设计主要参考资料 (1)刘火良,杨森.STM32库开发实战指南[M].北京:机械工业出版社.2013.5 (2)ADS7943中文参考资料[M/CD]. (3)ILI9320控制器中文参考资料[M/CD]. 三、课程设计应解决主要问题 (1)最小应用系统:包括MCU、复位、启动、晶振、电源等。 (2)日历的显示和设置; (3)万年历的算法和实现; (4)定时闹钟功能; (5)无线设置功能。 四、课程设计相关附件(如:图纸、软件等) (1)软件:Keil μVision4 (2)开发平台:神州Ⅱ号STM32嵌入式技术开发板 五、任务发出日期:课程设计完成日期: 指导教师签字:系主任签字:

指导教师对课程设计的评语 指导教师(签章): 日期:

摘要 单片机应用技术飞速发展,从导弹的导航装置,到飞机上各种仪表的控制,从计算机的网络通讯与数据传输,到工业自动化过程的实时控制和数据处理,以及生活中广泛使用的各种智能IC卡、电子宠物等,从大到国家防卫,小到日常生活,方方面面都离不开单片机。单片机是集CPU,RAM,ROM,定时,计数和多种接口于一体的微控制器。它体积小,成本低,功能强,广泛应用于智能产业和工业自动化上。 二十一世纪的今天科技与经济迅速发展,人们的生活节奏变得越来越快,生活水平越来越高,对于生活的品味和质量的要求也更高。人们不再满足于只能提供简单计时功能的时钟,希望在能保证计时精确的基础上能多添加一些其他功能,诸如日历、定时等。 本文主要介绍了以STM32F103VCT6开发板为核心部件来设计的一款万年历,以其内部的RTC时钟模块作为时钟,用TFTLCD液晶显示器作为显示模块,时钟电路能准确提供24小时制时间、平年闰年的判断以及定时。采用Keil uVision4进行编写调试程序,以神州二号嵌入式技术开发板为硬件平台进行设计,最终实现在显示屏上显示时间、日期、以及进行定时等功能。 以基于STM32的智能万年历作为设计的课题,因为它有很好的开放性和可发挥性,不仅考察了对单片机的掌握能力而且强调了对单片机扩展的应用。另外液晶显示的万年历已经越来越流行,特别适合在家庭居室、办公室、大厅、会议室、车站和广场等地方使用,它具有显示清晰直观、走时准确、可以进行夜视等功能,并且还可以扩展出其它多种功能。所以,电子万年历作为设计课题很有价值。 经过两周的课程设计,我们完成了按键和触摸两种方式对万年历的控制,实现了基本的万年历功能和闹钟功能。本次课程设计让我对万年历有了深刻理解,更让我对stm32有了更进一步的学习。 关键词:STM32F103VCT6;最小应用系统;万年历

电子万年历课程设计

烟台南山学院单片机课程设计题目电子万年历 姓名: 所在学院:烟台南山学院 所学专业:自动化 班级: 学号: 指导教师: 完成时间:

摘要 单片机作为当今领域应用广泛的电子器件,以其极高的性能价格比,受到人们的重视和关注,应用很广、发展很快。单片机体积小、重量轻、抗干扰能力强、环境要求不高、价格低廉、可靠性高、灵活性好、开发较为容易。由于具有上述优点,在我国,单片机已广泛地应用在工业自动化控制、自动检测、智能仪器仪表、家用电器、电力电子、机电一体化设备等各个方面,而51单片机是各单片机中最为典型和最有代表性的一种。以AT89C51芯片为核心,辅以必要的电路,设计了一个简易的电子时钟,它由5V直流电源供电,通过数码管能够准确显示时间,日期,调整时间,日期,从而到达学习、设计、开发软、硬件的能力。 时钟电路在计算机系统中起着非常重要的作用,是保证系统正常工作的基础。在一个单片机应用系统中,时钟有两方面的含义:一是指为保障系统正常工作的基准振荡定时信号,主要由晶振和外围电路组成,晶振频率的大小决定了单片机系统工作的快慢;二是指系统的标准定时时钟,即定时时间,它通常有两种实现方法:一是用软件实现,即用单片机内部的可编程定时/计数器来实现,但误差很大,主要用在对时间精度要求不高的场合;二是用专门的时钟芯片实现,在对时间精度要求很高的情况下,通常采用这种方法,典型的时钟芯片有:DS1302,DS12887,X1203等都可以满足高精度的要求。本设计由单片机AT89C51芯片和LED数码管为核心,运用DS1302时钟芯片,辅以必要的电路,构成了一个单片机电子时钟。

1 绪论 (1) 2 总体方案设计与论证 (2) 2.1数字时钟方案 (2) 2.2显示方案 (3) 3 硬件系统的方案设计 (4) 3.1 系统框图 (4) 3.2 单片机的选择 (4) 3.3 时钟电路DS1302 (7) 3.4 时钟电路及复位电路 (9) 3.5 驱动电路 (9) 3.6 显示电路 (10) 3.7 按键接口 (11) 4 软件系统设计 (12) 4.1 时间信息获取程序 (12) 4.2 显示程序 (12) 5 系统调试 (13) 5.1 系统调试 (13) 5.2 时钟显示 (13) 5.3 DS1302的调试 (13) 5.4 按键电路调试 (13) 6 总结 (14) 参考文献 (15) 附录:系统程序 (16)

机械设计课程设计说明书模板.

燕山大学 机械设计课程设计说明书题目:带式输送机传动装置 学院(系):机械工程学院 年级专业: 09级机械设计及理论 学号: 0901******** 学生姓名:乔旋 指导教师:许立忠 教师职称:教授

目录 一、设计任务书.................................................................. 二、传动方案分析................................... .......................... 三、电动机的选择和参数计算........................................ 四、传动零件的设计计算................................................. 五、轴的设计...................................................................... 六、键的选择校核............................................................ 七、轴承的校核................................................................... 八、联轴器的选择及校核................................................ 九、密封与润滑的选择.................................................... 十、减速器附件及说明................................................... 十一、装配三维图........................................................ 十二、设计小结............................................................. 参考资料...................................................................

某综合楼给水排水工程设计说明书_secret

一、工程概况 本工程为具有餐饮、住宿、办公会议功能的综合楼。 二、建筑设计资料 建筑物所在地的总平面图,建筑物各层平面图、剖面图、立面图以及卫生间大样图等。地下层为高低压配电房、冷冻机房、工具房、消防控制室及电话总机房,贮水池与水泵房也设于地下层中。1层为大厅及餐厅,餐厅每日就餐人数200人。2~8层为客房, 客房共有床位172张,每间客房均带有卫生间。9层为会议室和休息室,屋顶层为电梯机房和中央热水机组间,屋顶水箱设于屋顶层之上。 根据建筑物性质、用途及建筑单位要求,室内设有完善的给水排水卫生设备及集中热水供应系统,要求全天供应热水。该大楼要求消防给水安全可靠,设置独立的消火栓系统及自动喷水系统,每个消火栓内设按钮,消防时直接启动消防泵。生活水泵要求自动启动。管道要求全部暗敷设。 三、城市给水排水资料 1、给水水源 本建筑以城市给水管网为水源,大楼西面有一条DN400的市政给水干管,接管点比该处地面低0.5m,常年资用水头为200 Kpa,城市管网不允许直接抽水。 2、排水条件 本地区建有生活污水处理厂,城市排水污(废)水、雨水分流制排水系统。本建筑东侧有DN600的市政排水管道(管底标高:-1.50m)和雨水管(管底标高:-2.00m)。 3、热源情况 本地区无城市热力管网,该大楼自设集中供热机组间。 4、卫生设备情况 除卫生设备、洗衣房、厨房用水外,其它未预见水量按上述用水量之和的15%计,另有5m3/h的空调冷却用水量 二、设计过程说明 1、给水工程 根据设计资料,已知室外给水管网常年可保证的工作水压,仅为200kpa,故室内给水拟采用上、下分区供水方式。即1~3层及地下室由室外给水管网直接供水,地下层和一层直接接入室给水管,2~3层采用上行下给方式。4~9层为设水泵、水箱联合供水方式,管网上行下给。因为市政管网不允许直接抽水,故在建筑物地下室内设生活——消防合用水池。屋顶水箱设水位继电器自动合闭水泵。 2、排水工程 室内排水管采用合流排放,直接排入城市污水管道,没有专用勇气管。因美观要求,部分排水管道不能伸顶通气,故在八层把专用通气立管连接起来,保证所有排水管通气。 雨水管没有八棍,从室内墙角通下,直接排入市政雨水管,装修时把管道掩埋。 3、热水供应工程 室内热水采用集中式热水供应系统,由设于层顶的中央热水机组直接供给,采用上行下给方式。冷水由水箱供给。在每棍热水立管的末端设热水回水管,回水利用管中水压将水送热水机组。热水机组出水温度为70℃,冷水计算温度以10℃计。废水直接排入排水管。 4、消防给水 本综合楼设置独立的消火栓系统及自动喷水系统。赛马内消火栓用水量为20L/S,每根竖管最小流量10L/S,每支水枪最小流量5L/S。消火栓系统不分区,采用水箱和水泵联合供水的临时高压给水系统,每个消火栓处设直接启动消防水泵时按钮。水箱贮存10min消防用水,消防泵及管道均单独设置。单口、双口消火栓口径均为65min,水枪喷嘴口径19min,充实水柱为12mH2O,采用麻质水带直径65min,长度20m。消泵直接从生活——消防合用水池吸水,火灾延续时间以计。 喷水系统不分区,没有喷水泵和喷水稳压泵,系统主管通过消防控制赛马,赛马内没有压力控制器,以便及时启动喷水泵和稳压泵。喷水泵及稳压泵直接从生活——消防合用水池吸水。 5、管道的平面布置及管材 各层管道平面布置见平面图。给水的水平干管、热水的水平干管及回水、干管、消防给水的水平干管和排水横干管等均悬挂于天花板下面。所有管道暗敷设。屋顶水箱的进水横管、热水机组供水管,水箱至消防立管的横管等均设于闷顶之中。 给水管和排水管采用塑料管,消防和喷淋系统采用镀锌钢管。 三、设计计算 1、室内给水系统的计算 (1)给水用水定额及时变化系数 ①按建筑物的性质和室内卫生设备之完善程度,选用q d =300L/床.d,时变化系数k h=2.0。共有床位172张。 ②餐厅用水选用20L/每顾客每次,时变化系数k h=2.0。每日就餐人数200人,每人按一日2餐算。 ③洗衣房用水按60L/每公斤干衣算,时变化系数k n=2.0。根据床位,按每日80公斤干衣计。 ④未预见水量按用水量之和的15%计,另有5m3/h的空调冷却用水量,时变化系数为1.0。

相关文档
相关文档 最新文档