文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 三七回填土施工方案

三七回填土施工方案

三七回填土施工方案
三七回填土施工方案

三七回填土施工方案

工程名称:金色港湾ES-1商用楼

施工单位:赤峰天德通建筑工程有限责任公司编制人:赵俊富

审批表

一、工程概况:

本工程位于赤峰市翁牛特旗乌丹镇,结构类型为框架结构。本工程地上十二层,建筑总高度42.15m。

依据恒安地质工程有限责任公司提供的《翁牛特旗乌丹金色港湾商贸广场岩土工程勘察报告》2010-311,场地类别为Ⅱ类,场地土类型为中压缩性土。采用三七灰土换填垫层处理,换填厚度2.5米,换填边界为每边超出筏板1500mm,软弱下卧层为粉土层:粉土下卧层承载力特征值为Fak=120kpa,换填垫层承载力特征值取Fak=240kpa,压实系数≥0.96

二、编制依据:

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002

本工程图纸、本自治区有关文件

三、施工组织结构(见附表)

四、施工准备:

1材料及主要机具:

1.1土:宜优先采用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂物,使用前应先过筛,其粒径不大于15mm。含水量应符合规定。

1.2石灰:应用块灰或生石灰粉;使用前应充分熟化过筛,不得含有粒径大于5mm的生石灰块,也不得含有过多的水分。

1.3主要机具有:一般应备有木夯、蛙式或柴油打夯机、手推车、筛子(孔径6~10mm和16~20mm两种)、标准斗、靠尺、耙子、平头铁锹、胶皮管、小线和木折尺等。

2作业条件:

2.1基坑(槽)在铺灰土前必须先行钎探验槽,并按设计和勘探部门的要求处理完地基,办完隐检手续。

2.2基础外侧打灰土,必须对基础,地下室墙和地下防水层、保护层进行检查,发现损坏时应及时修补处理,办完隐检手续;现浇的混凝土基础墙、地梁等均应达到规定的强度,不得碰坏损伤混凝土。

2.3当地下水位高于基坑(槽)底时,施工前应采取排水或降低地下水位的措施,使地下水位经常保持在施工面以下0.5m左右。在3d内不得受水浸泡。

2.4施工前应根据工程特点、设计压实系数,土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围。铺灰土的厚度和夯打遍数等参数。重要的灰土填方其参数应通过压实试验来确定。

2.5房心灰土和管沟灰土,应先完成上下水管道的安装或管沟墙间加固等

措施后,再进行。并且将管沟、槽内、地坪上的积水或杂物、垃圾等有机物清除干净。

2.6施工前,应作好水平高程的标志。如在基坑(槽)或管沟的边坡上每隔3m钉上灰土上平的木橛,在室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉好标高控制的标准木桩。

五、操作工艺:

1工艺流程:

检验土料和石灰粉的质量并过筛——灰土拌合——槽底清理——分层铺灰土——夯打密实——找平——验收。

2首先检查土料种类和质量以及石灰材料的质量是否符合标准的要求;然后分别过筛。如果是块灰闷制的熟石灰,要用6~10mm的筛子过筛,是生石灰粉可直接使用;土料要用16~20mm筛子过筛,均应确保粒径的要求。

3灰土拌合:灰土的配合比应用体积比,除设计有特殊要求外,一般为2﹕8或3﹕7。基础垫层灰土必须过标准斗,严格控制配合比。拌合时必须均匀一致,至少翻拌两次,拌合好的灰土颜色应一致。

4灰土施工时,应适当控制含水量。工地检验方法是:用手将灰土紧握成团,两指轻捏即碎为宜。如土料水分过大或不足时,应晾干或洒水润湿。

5基坑(槽)底或基土表面应清理干净。特别是槽边掉下的虚土,风吹入的树叶、木屑纸片、塑料袋等垃圾杂物。

6分层铺灰土:每层的灰土铺摊厚度,可根据不同的施工方法,按表2-1选用。

灰土最大虚铺厚度表1-8

各层铺摊后均应用木耙找平,与坑(槽)边壁上的木橛或地坪上的标准木桩对应检查。

7夯打密实:夯打(压)的遍数应根据设计要求的干土质量密度或现场试验确定,一般不少于三遍。人工打夯应一夯压半夯,夯夯相接,行行相接,纵横交叉。8灰土分段施工时,不得在墙角、柱基及承重窗间墙下接槎。上下两层灰土的接槎距离不得小于500mm。

9灰土回填每层夯(压)后,应根据规范规定进行环刀取样,测出灰土的质量密度,达到设计要求时,才能进行上一层灰土的铺摊。

用贯入度仪检查灰土质量时,应先进行现场试验以确定贯入度的具体要求。环刀取土的压实系数用dy鉴定,一般为0.93~0.95;也可按照表2-2的规定执行。

灰土质量密度标准表 2-2

10找平与验收:灰土最上一层完成后,应拉线或用靠尺检查标高和平整度,超高处用铁锹铲平;低洼处应及时补打灰土。

11雨期工:

11.1基坑(槽)或管沟灰土回填应连续进行,尽快完成。施工中应防止地面水流入槽坑内,以免边坡塌方或基土遭到破坏。

11.2雨天施工时,应采取防雨或排水措施。刚打完毕或尚未夯实的灰土,如遭雨淋浸泡,则应将积水及松软灰土除去,并重新补填新灰土夯实,受浸湿的灰土应在晾干后,再夯打密实。

六、质量标准及注意问题

1)主控项目:

1、地基承载力,由设计提出要求,在施工结束后,一定时间后进行灰土地基的承载力检验。其检验方法也因各地设计单位的习惯、经验等不同,选用标贯、静力触探及十字板剪切强度或承载力检验等方法。按设计指定方法检验。其结果必须达到设计要求的标准。

每个单位工程不少于3点,1000m以上,每100m?抽查1点;3000m?以上,每300m2抽查1点;独立柱每柱1点,基槽每202延长米1点。

2、灰土配合比。土料、石灰或水泥材料质量、配合比用体积比拌和均匀,应符合设计要求;观察检查,必要时检查材料试验报告。

3、压实系数。首先检查分层铺设的厚度,分段施工时,上下两层搭接的长度,夯实时的加水量,夯实遍数。按规定检测压实系数,结果符合设计要求。检查施工记录。

2)一般项目:

1、石灰粒径。≤5mm,检查筛子及实施情况。

2、土料有机质含量。≤5%,检查焙烧试验报告。

3、土颗粒粒径。≤15mm,检查筛子及实施情况;

4、含水量。±2%,与要求的最优含量比较,观察检查现场和检查烘干报告。

5、分层厚度偏差。±50mm,与设计要求比较。尺量检查。

施工前检查土料、石灰(水灰)材质、配合比及拌和均匀。施工中检查分层铺设厚度、分段施工上下层搭接长度、加水量、夯压遍数及压实系数。施工结束后检查地基承载力。检查后形成施工记录或检验报告。检查施工记录和检验报告。

3)成品保护

1施工时应注意妥善保护定位桩、轴线桩,防止碰撞位移,并应经常复测。

2对基础、基础墙或地下防水层、保护层以及从基础墙伸出的种种管线,均应妥善保护,防止回填灰土时碰撞或损坏。

3夜间施工时,应合理安排施工顺序,要配备有足够的照明设施,防止铺填超厚或配合比错误。

4灰土地基打完后,应及时进行基础的施工和地坪面层的施工,否则应临时遮盖,防止日洒雨淋。

4)应注意的质量问题

1未按要求测定干土的质量密度:灰土回填施工时,切记每层灰土夯实后都得测定干土的质量密度,符合要求后,才能铺摊上层的灰土。并且在试验报告中,注明土料种类、配合比、试验日期、层数(步数)、结论、试验人员签字等。密实度未达到设计要求的部位,均应有自理方法和复验结果。

2留、接槎不符合规定:灰土施工时严格执行留接槎的规定。当灰土基础标高不同时,应作成阶梯形,上下层的灰土接槎距离不得小于500mm。接槎的槎子应垂直切齐。

3生石灰块熟化不良:没有认真过筛,颗粒过大,造成颗粒遇水熟体积膨胀,会将上层垫层、基础拱裂。务必认真对待熟石灰的过筛要求。

4灰土配合比不准确:土料和熟石灰没有认真过标准斗,或将石灰粉花洒在土的表面,拌合也不均匀,均会造成灰土地基软硬不一致,干土质量密度也相差过大。应认真做好计量工作。

5房心灰土表面平整偏差过大,致使地面混凝土垫层过厚或过薄,造成地面开裂、空鼓。认真检查灰土表面的标高及平整度。

6雨、冬期不宜做灰土工程,适当考虑修改设计。否则应编好分项雨季、冬期施工方案;施工时严格执行施工方案中的技术措施,防止造成灰土水泡、冻胀等质量返工事故。

5)质量记录

1施工区域内建筑场地的工程地质勘察报告。

2地基钎探记录。

3地基隐蔽验收记录。

4灰土的试验报告。

七、安全生产及文明施工保证措施

严格执行各项安全管理制度和安全操作规程,并采取以下措施:

(1)所有施工人员进场前必须经过“三级安全教育”,经考试合格后方可上岗,特种作业人员必须经有关部门专门培训,做到持证上岗。

(2)一切施工活动必须有安全交底,措施严密、谨慎、有真对性、易懂、易记、会用,危险作业施工前必须填好施工工作表,对接受安全交底的工人进行登记和签字。

(3)现场用电要按规定高度架空,绝缘橡皮线通过道路时,要加设护套,以免压裂触电,并严禁在脚手架上架设。

(4)坚持安全“三宝”,严禁酒后作业,雾天及大内天严禁高空作业,临边部位设防

设施,并且挂标志牌,夜间高红灯指示,做专业保护。

(5)严禁高空投物。

(6)做安全防火,施工现场应配备灭火器和砂箱,严禁接切割,明火作业选择安全地带,由专人专门负责,火灭人走,严禁在易燃口附近用火或吸烟。

(7)在整个管理过程中,实行安全事故一票否决制。

(8)雨季高空设备要安装避雷针。

(9)机电线路、闸、箱在经常检修,下班后拉闸,并锁好门。

八、施工平面图(见附图)

回填土施工方案

1.编制依据 主要规范、规程: 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.工程概况 2.1建筑概况 北京金地国际花园B区公寓发展项目(第一期)为高档公寓,总建筑面积180535平方米。由五栋高层塔楼,其中由4栋30-34层塔楼(R9/10,R1/2塔,R7/8,R3/4塔),1栋24层(R5/6塔)及与之相连的中央花园、会所组成,会所地上2层,地库2层,局部3层。 主体结构形式为框支剪力墙结构,高层部分基础设计为筏板基础。 多层部分和地下室基础形式采用柱下独立基础,局部为墙下条基。基础顶标高-11.65,基坑深度为-15.25~-12.28。该工程±0.000相当于绝对标高+37.65,室内外高差0.3m。 基坑边坡坡度为1:0.2。 本工程回填土工程包括基础室外肥槽和地下车库顶板上覆盖回填土,以及泳池、车道下回填(配重)回填。(见附图一)填土种类为2:8灰土回填、素土回填、砂石回填。 目前本工程业主把会所作为售楼处,会所周围的景观作为售楼环境,要求2003年10月1日前完成,任务艰巨,完成此项工作的前提是要先完成回填土工程。 2.2室内外回填土要求:

3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1设计要求: 地下室施工完毕后,必须尽快对地下室周边和顶板均匀对称进行回填土,回填土施工应满足规范要求。 3.1.2.检验土质 3.1.2.1.一般要求: 填方土料应符合设计要求,验收后方可填入,保证填方的强度和稳定性。设计无要求时,应符合下列规定: 碎石类土、砂土和爆破石渣(粒径不大于每层铺厚度的2/3,当用振动辗压时,不超过3/4),可用于表层下的填料; 含水量符合压实要求的粘性土,可作各层填料; 大面积填土时,不得用有机质含量大于8%的土,含水量大的粘土及含5%以上的水溶性硫酸盐土。 利用现场基坑挖出的土,但不得含有有机杂质,使用前应过筛,粒径不大于50mm,检验其实际含水率,是否在施工含水率范围内,否则采取翻松、晾晒、掺入干土或预先洒水等措施调节土壤含水率,含水率在施工允许的范围内。灰土还应严格控制配合比,计量准确,以保证回填质量。 如用一部分建筑垃圾回填,应填在底下部位,按碎石类土料看待。但最大的块粒不应超过直径约20cm的混凝土块或砖砌块。由于这类填料较干燥,可以浇水作适当湿润。但垃圾中不得有有机物、碎木块等不合要求的填料。 3.1.2.2.土质检验: 1)素土:采用粘性土,其中不得含有有机杂质,回填粒径不大于50mm。回填前做土壤击实试验,确定含水量控制范围,要符合压实要求,以手握成团落地开花为适宜。如含水率偏高或偏低,需采用翻松、晾晒、洒水湿润等措施调整。 2)灰土:用于拌制灰土的熟石灰不得有未熟化的生石灰块,使用前过筛,其粒径不大于5mm。灰土的配合比按设计要求。含水率控制:用手将灰土紧握成团、两指轻捏即碎为宜;如土中水分过多或不足时,应晾晒或洒水湿润。

基础土方回填施工方案83597

目录 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (3) 1、材料准备 (3) 2、施工机具准备 (3) 3、劳动力安排 (3) 4、项目管理人员职责 (3) 四、施工工艺: (4) 1、施工条件 (4) 2、施工安排 (5) 生产楼回填采用(原土)回填 (5) 3、施工流程 (5) 3、回填土干密度检测方法 (12) 4、填土工程质量检验标准 (12) 六、成品保护 (13) 七、安全及环境保证措施 (13) 一、工程概况 1、项目名称:浙江省玉环县大麦屿风电场工程 2、建设地点:浙江省玉环县大麦屿街道三条青至十五亩地山脊。

3、工程规模:该工程拟安装25台单机容量2000KW的风电机组,总机容量50MW。,风电场内配套建设一座110KV升压站(包含生产办公楼、综合楼辅助用房等) 4、工程开工时间:2012年7月5日 5、计划竣工时间:2013年2月6日 该项目升压站征地面积6720m2,建筑总占地面积1667.2m2,建筑总面积3170m2 本工程房建部分结构形式为框架结构,抗震设防烈度为6度,抗震设防类别为丙类,抗震等级3级,结构的设计使用年限为50年。 本工程土建分为两部分;升压站房建部分及风机基础部分,升压站房建部分为多层框架结构,基础为筏板基础。风电基础为单独筏板结构。 升压站生产楼部分基槽长度约44.7m,回填土顶标高为室外地坪标高,回填深度为m左右。采用(原土)进行回填,压实系数﹥0.95,回填土顶标高为,回填面积约为m2回填方量为m3 升压站综合楼回填厚度约为m.回填采用回填,回填面积约为m2,回填方量为m3回填平均厚度约为m,回填压实系数。 风机基础回填厚度约为m.回填采用回填,回填面积约为m2,回填方量为m3回填平均厚度约为m,回填压实系数。 二、编制依据

基础回填土施工方案

第一章工程概况 博瑞.优品道A区一期项目2#、3#楼工程由成都博瑞房地产开发有限公司开发建设,由中国建筑西南设计院研究院设计,工程拟建筑场地位于青羊区苏坡乡西窑村七组,成都市青羊大道与光华大道的交叉地带,交通便利。2#楼总建筑面积约为11646.38 m2,3#楼总建筑面积约为9145.25m2。 博瑞.优品道A区一期项目2#、3#楼工程均为6+1层和9+1层住宅楼组成,采用全现浇异形框架柱结构和异形现浇框架—剪力墙结构。建筑长度较大。 博瑞.优品道A区一期项目2#、3#楼工程底层为商业建筑,上部为住宅建筑,耐火等级为一级,抗震等级为7度。 基础施工完后,会同建设单位、设计单位、监理单位请监督机构验收,并作隐蔽验收记录,经参检方同意后,签署基础工程验收报告,即可进行土方回填。 2#楼的基础回填方量约21000立方米,3#楼的基础回填方量约15300立方米。基础回填的施工工期计划为半个月。 第二章材料要求 土:宜优先利用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂质。使用前应过筛,其粒径不大于50mm。含水率应符合规定。 碎石类土、砂土(使用细、粉砂时应取得设计单位同意)和爆破石渣,可用作表层以下填料。其最大粒径不得超过每层铺填厚度的2/3或3/4(使用振动辗时),含水率应符合规定。

粘性土应检验其含水率,必须达到设计及施工规范规定要求方可使用。 第三章主要机具 (1)装运土方机械有:铲土机、自卸汽车、推土机、翻半斗车等。 (2)一般工具有:蛙式打夯机、手推车、铁锹(平头及尖头两种)、2m钢卷尺、20#铅丝、胶皮管、木耙、2m靠尺、小线和木折尺等。 第四章作业条件 (1)回填前,应对基础进行检查验收。并要办好隐检手续。其基础混凝土强度应达到规定的要求,方可进行回填土。 (2)施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等合理确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数;主要回填土方工程,其参数应通压实试验来确定。 (3)施工前,应抄平做好水平标志,如在基坑(槽)或管沟边坡上,每隔3m钉上水平橛;室内和散水的边墙上弹水平线或在地墙上钉上标高控制木桩。 第五章操作工艺 工艺流程: 基坑(槽)底清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→找平验收 (1)填土前应将基坑(槽)底的垃圾杂物等清理干净;将回落的松散土、砂浆、石子等清除干净。 (2)检验回填土的含水率是否在控制范围内,如含水率偏高,

基础土方回填施工方案83597

目录 1.工程概况:.............................. 错误!未定义书签。 2.编制依据 (2) 3.施工准备 (3) 1. 材料准备 (3) 2. 施工机具准备 (3) 3. 劳动力安排 (4) 4. 项目管理人员职责 (4) 4.工艺、要求: (5) 1. 施工条件 (5) 2. 施工安排 (5) 3.施工流程 (6) 4.材料要求 (6) 5.主要机具设备分配 (7) 6.作业条件 (7) 7. 施工操作工艺 ...................................................... (8) 8. 挡土墙 ...................................................... ................................... (10) 9. 冬期施

工....................................................... . (11) 5.质量标准及保证措施 (12) 1. 保证项目....................................................... (12) 2. 允许偏差项目....................................................... . (12) 3. 回填土干密度检测方法....................................................... .. (1313) 4.填土工程质量检验标准 ..................................................... .. (13) 6.成品保护 (13) 7.安全及环境保证措施 (14) 8. 施工注意事项............................................... . (15)

基础回填土施工方案

一、工程概况 1.首都师范大学国际文化学院大厦工程位于西三环北路83号首都师范大学北校区东南角。总建筑面积为35660m2,北、南楼基础为反梁式筏型基础,中庭为独立柱基础,结构型式为钢筋砼框架剪力墙结构。南楼基底相对标高为-7.15m(绝对高程为47.150m),北楼基底相对标高为-6.65m(绝对高程为47.650m)。中庭独立柱基基底相对标高为-6.9m~-7.3m (绝对高程为47.400m~47.000m)。总开挖方量为38900m3,回填土方量为18496m3。 2.回填土工程随着基础结构工程的进展而插入进行,计划于4月15日开始回填,持续时间大约为30工日,5月15日回填土工作全部完成。 二、施工准备 1.技术准备 施工人员认真熟悉施工图纸和设计洽商,了解设计意图。 2.现场回填土机械设备及材料准备:见下表 3 本工程现场回填土工程具有回填量大,工期紧,回填部位多且比较分散的特点,因此采取分段分层进行回填,(详见附图)。要求每段土方回填时配备施工人员不少于50人。

4.现场准备 1.)回填前,基槽内表面的杂物(如砂浆、碎石、砖块、树根等)清理干净。及时办理验收手续,请监理验收。 2.)待±0.000以下混凝土施工完毕后,留置的同条件砼试件强度达到12MPa,地下外墙防水做完并作好保护,方可进行回填。 3.)回填前需经甲方、监理等有关质检部门对基底进行验收,合格后及时作好隐检记录,签字认可后方可进行回填。 4.)测量人员抄测好500mm水平控制线,在肥槽周边钉上木桩,在槽底标清每层回填土虚铺厚度(250mm)的水平控制点。 三、施工方法 1.施工顺序和工艺流程 1)施工顺序: 独立柱基部位(-5.9m以下回填)→北楼基础肥槽(-5.4m以下回填)→南楼基础肥槽(-6.05m以下回填)→独立柱基部位(-2m以下回填)独立柱基部位(-1m以下回填)→北楼基础肥槽(-0.45m以下回填)→南楼基础肥槽(-0.45m以下回填)→中庭(1.75m以下回填)→室内管沟回填。 2.)工艺流程 基槽回填基层清理(抄平钉桩)→检查土质和石灰质量→灰土拌合→分层铺土平→夯打密实→找平,取土样复试(检验干密度)→修平、自检、验收→请监理验收 1.基槽底基层清理:填土前将槽底的砼块、砖头、树根、钢管、脚手板等杂物清理干净。先自检合格,再经监理验收合格后进行回填。 2.采用基槽中挖出的好土进行回填,使用前过筛,其粒径不大于50mm。

地下车库侧墙回填土施工方案

地下车库侧墙及基础回填土施工方案 一、工程概况 本项目为开封润城B 地块B1地下车库,位于开封市集英街与东京大道交叉口东南角,西临集英街,主体设计使用年限为50年,耐火等级一级,框架结构,建筑面积23247m 2,主体结构为一层。基础采用平式筏板基础,厚度0.45m ;层高为3.8m 。 二、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 3、开封润城项目B 地块B1地下车库设计文件; 4、开封润城项目B 地块一标段《工程合同》文本。 三、施工工艺 1、工艺流程 检验土料、灰粉的质量→粘贴聚苯板保护层→槽底清理→土料运输→分层铺素土(灰土)→夯打密实→找平验收 2、材料控制 应符合下列要求: A. 石灰采用磨细生石灰粉,必须有出厂合格证和复试报告。 B. 耕植土不得用于回填土。

C. 建筑垃圾不得用于回填土。 D. 含有生活垃圾等有机杂物的土不得用于回填土。 E. 回填土的含水量应符合压实要求。含水量以落地开花”为适宜(一般为9~23%的含水量),当含水量过大时,采取翻松、凉干、风干或掺入一定量的干土等措施;如土料过干时,采取预先洒水润湿的方法加大含水量。 3、基底清理 基坑底或基土表面应清理干净。特别是槽边掉下的虚土,风吹入的树叶、木屑、纸片、塑料袋等垃圾杂物应清理干净。 夯实方法 4、 土料运输 A. 回填土采用从原基坑中挖出的土方(弃在A 地块的土方)。利用挖掘机装车,运输车从A 地块运回施工区域。 B.运输车辆采用小于10m3的机动车,由于施工现场狭窄,以便于回车掉头;拉运土料要覆盖,进出场要冲洗,以免对市政道路的污染。 C. 场内回填土采用装载机、机动车、人力车推运相配合的方法。 5、分层铺筑 回填土的压实质量与层厚有密切的关系,故每层虚铺土厚度为200~250mm (人工夯实时,每层厚度不大于200mm ),在侧墙面标出层厚控制线;根据本层的长度及宽度,计算出

基础回填土施工方案

中石油桂林综合楼工程 基础回填土施工方案编制日期:2013年10月8日

一、工程概况: 本工程为框架结构,地上三层,无地下室。 施工条件: <1>、室外回填作业条件: 基槽内的积水、杂物等清理干净,并办理好有关隐检手续。 <2>、室内房心回填作业条件: 1.底板、基础梁等验收合格,混凝土强度达到50%。 2.底板上的杂物清理干净,并办理好有关隐检验收手续。 二、施工总体安排 A、施工准备: <1>、测量准备: 1.室外在基坑边坡上弹出回填土标高线。底层弹250mm高线,以后每隔200mm沿高度方向弹线。 2.室内房心弹出素土回填标高线。 <2>、人员准备: 1.生石灰随工程进度提前两天进场。 2.对回填土含水率及干密度进行测试,测试合格,用50mm 筛子过筛后方可使用。

3. 回填土必须符合设计更改要求,严格按回填土掺6%生石灰人工拌合。 4. 人工拌合级配好后,使用斗车拉到室內外基础每20CM进行分层回填夯实(级配良好),回填前必须清理坑内杂物, 整个基础回填时, 因有隔墙要保持在同一水平线上两边同时分层回填夯实, 保证回填质量。 <4>机具配置: 所有机具随工程进度提前两天进场。 B、管理人员及劳务人员培训教育: 技术部除按规定对工程部进行方案、措施(包括书面和口头)一级交底外,由工程部向其进行回填土操作方案、质量、安全措施交底(包括书面和口头),并有质安部参加。

三、主要施工方法 <1>、工艺流程: <2>主要技术措施: 1、回填区域及试验位置见回填土取样试点图。 2、填土前将基层的垃圾杂物清理干净,并将回落的松散土、砂浆、石子等清除干净。 3、检验回填土的含水率是否在控制范围内,通过击实试验测定最优含水率与相应的最大干密度,施工含水率与最优含水率之差控制在-4%~+2%范围内,如含水率偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土、白灰等措施;如果回填土的含水率偏低,可采用预先洒水润湿等措施。使回填土手握成团,落地松散。 4、回填土使用人力摊铺,分层夯实,每层厚度为200mm;每层虚铺厚度为300mm,使用蛙式打夯机。压实系数0.9;干容重1.6g/cm3。每层摊铺后,随之耙平,再进行打夯。 5、回填土用蛙式打夯机、人力夯夯实,每层至少夯打三遍。

高层住宅回填土施工方案

车库回填土工程施工方案 目录 1. 编制依据 (1) 1.1 施工图纸 (1) 1.2 主要规范、规程、地方标准 (1) 2. 工程概况 (1) 3. 质量目标 (3) 4. 施工部署安排 (3) 5. 施工部位的技术要求及作业条件 (4) 6. 主要施工方法 (6) 7. 施工保证措施 (10) 8. 季节性施工 (12) 9. 施工进度计划安排 (12) 10. 主要机具、材料及劳动力计划 (13) 11. 附图 (14)

1.编制依据 1.1 施工图纸 图纸名称施工图号出图日期工程编号建筑施工图建总 -03[ 楼地面做法 ]2010 年 10 月 1.2主要规范、规程、地方标准 序 名称编号 号 1建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 2建筑工程冬期施工规程JGJ104-2011 3建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 4建筑工程资料管理规程DBJ01-51-2003 5工程建设标准强制性标准(房屋建筑部分)2009年版 6建筑施工手册2009年 9月7施工组织设计2010年 6月 2.工程概况 序 项目内容 号

1工程地点 车库建筑面2 积( m2 ) 3 4 5层数(层) 6 7 8建筑高程 (m) 9结构形式 10结构防水 1 施工缝设置11唐山市路北区常各庄19区北区 5000主楼( m2 )60000车库地下1地上/ 1909#楼2地上16 1906#楼2地上18 1904#楼2地上17 1910#楼2地上14绝对标高±0.000 = 19.400m 室内外高差0.600m 基础类型筏板基础 二层以下剪力墙结构 三层以上剪力墙 结构自防水S6 抗渗混凝土 材料防水自粘 BAC-25 度防水卷材 构造防水后浇带和施工缝均为膨胀止水条、止水带水平施工缝设在基础底板上300 高导墙处。 3.质量目标

基础土方回填施工方案94271

1、工程概况: 本工程位于乳山市胜利街南、向阳街北、南山路东、农机巷路西。裙房及地下室采用钢筋砼框架结构,主楼(1#、2#、3#、5#、6#)采用钢筋砼剪力墙结构+局部框支结构。基础形式为筏板基础。总建筑面积62000㎡。其中地上45600㎡,地下16400㎡。建筑物高度64.85m。 基础回填土应待本层结构混凝土达到设计强度并验收合格且侧墙防水施工经隐蔽工程验收,同意隐蔽后方可回填;回填的土料应用砂质粘土或灰土或中粗砂震动分层夯实;回填土内有机质含量不应超过5%;回填土严禁掺杂树根、草皮、腐质土、建筑垃圾、石块等杂物;回填土每层虚铺厚度不得超过300mm,压实系数≥0.95,夯实后的干容重≥16KN/m3。 建设单位:德州金胜房地产有限公司 设计单位:青岛瑞都建筑设计有限公司 勘察单位:威海地质工程勘察院 监理单位:乳山致恒监理咨询有限公司 总承包单位:江苏鲁人建设发展有限公司 2、编制依据 该施工方案编制的主要依据:招投标文件、设计图纸、岩土勘察报告、本工程施工组织设计;现行规范。主要规范、规程如下: 乳山市金胜花园工程施工图纸 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑地基处理技术规程》(JGJ79-2002) 《建筑施工手册》(第四版) 1.施工准备 1.1.材料准备

1.2.施工机具准备 1.3.劳动力安排 非地下室回填时,普工6人,司机5人。地下室肥槽回填:普工10人,司机2人;地下室室内回填:普工15人、司机2人。电工1人 1.4.项目管理人员职责

施工工艺: 施工条件 工程施工前必须具备以下条件: 各种地下管道已施工完毕,地下管道已经过灌水试验、压力试验合格。管道的防腐、保温工作已完成。 地下室侧墙防水施工已完毕,并经建设单位、监理单位隐蔽验收

基础回填施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备及施工要点 (1) 3.1、技术准备 (1) 3.2、材料准备 (1) 3.3、施工机具准备 (1) 3.4、施工人员准备 (2) 3.5、施工要点 (2) 四、主要施工方法及技术措施 (2) 4.1、施工流程 (2) 4.2、施工条件 (2) 4.3、施工安排 (3) 4.4、施工方法 (4) 4.5、成品保护 (6) 5.2、检验标准 (7) 六、安全控制 (8) 6.1、安全生产目标 (8) 6.2、安全保证措施 (9) 七、保证文明施工的技术措施 (9)

一、编制依据 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2014) 4、危险性较大的分部分项工程安全管理办法(建质[2009]87号) 5、《建筑施工手册》(第五版) 5、《砌体结构工程质量验收规范》(GB50203-2011) 6、醴陵市创新创业服务中心蓝图 7、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 二、工程概况 本项目位于湖南醴陵市,为一幢为市民服务提供便利性的综合体,总建筑面积约为49079.57㎡,地下一层,地上五层,结构形式为现浇框架结构,筏板基础+独立柱基础。其中独立基础区域需要进行回填。按照设计图纸要求,本工程回填土利用场内堆土回填,回填前应清除其中有机杂质;控制含水量及干密度。回填土压实系数≥0.94,每层虚铺≤300mm。 三、施工准备及施工要点 3.1、技术准备 3.1.1、认真熟悉图纸,根据设计要求和工艺规程向班组进行技术交底。 3.1.2、进行基坑回填施工方案交底,学习施工验收规范和质量检查评定标准。

基础砂石回填施工方案

基础砂石回填施工方案 本工程1#楼根据土质报告显示1 类土是淤泥渣土,应设计要求更换1 类土由30mm~50mm 石子50%、5mm~20mm 石子30%、中粗砂20%搅拌回填压实。 1、材料及主要机具: 1.1人工级配砂石:宜采用质地坚硬的中砂、砾砂、碎石、石屑。。颗粒级配应良好。 1.2级配砂石材料,不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾。用做排水固结地基时,含泥量不宜超过3%。 1.3主要机具:一般应备有木夯、蛙式、、平板振动机、手推车、平头铁锹、喷水用胶管、2m靠尺、小线或细铅丝、钢尺或木折尺等。 2 、作业条件: 2.1设置控制铺筑厚度的标志,如水平标准木桩或标高桩,或在固定的建筑物墙上、槽和沟的边坡上弹上水平标高线或钉上水平标高木橛。 2.2在地下水位高于基坑(槽)底面的工程中施工时,应采取排水或降低地下水位的措施,使基坑(槽)保持无水状态。 2.3铺筑前,应组织有关单位共同验槽,包括轴线尺寸、水平标高、地质情况,如有无孔洞、沟、井、墓穴等。应在未做地基前处理 完毕并办理验槽手续。 2.4检查基槽(坑)、管沟的边坡是否稳定,并清除基底上的浮

3 工艺流程: 3.1检验砂石质量→ 分层铺筑砂石→ 洒水→ 夯实或碾压→ 找平验收 3.2对级配砂石进行技术鉴定,应将砂石拌合均匀,其质量均应达到设计要求或规范的规定。 3.3分层铺筑砂石 3.3.l铺筑砂石的每层厚度,一般为15~20cm,不宜超过 30cm, 分层厚度可用样桩控制。视不同条件,可选用夯实或压实的方法。大面积的砂石垫层,铺筑厚度可达35cm,宜采平板振动。 3.3.2砂石地基底面宜铺设在同一标高上,如深度不同时,基土面应挖成踏步和斜坡形,搭槎处应注意压(夯)实。施工应按先深后浅的顺序进行。 3.3.3分段施工时,接槎处应做成斜坡,每层接岔处的水平距离应错开0.5 ~1.0m,并应充分压(夯)实。 3.3.4铺筑的砂石应级配均匀。如发现砂窝或石子成堆现象,应将该处砂子或石子挖出,分别填入级配好的砂石。 3.4洒水:铺筑级配砂石在夯实碾压前,应根据其干湿程度和 气候条件,适当地洒水以保持砂石的最佳含水量,一般为8%~l2%。 3.5振动夯实的遍数,由现场试验确定。全面振动夯实,一般 不少于4 遍。边缘和转角处应用人工蛙式打夯机补夯密实。 3.6找平和验收:

回填土施工方案

回填土施工方案 一、施工条件 a、基础工程或地下室结构已验收通过。 b、相关区域落地脚手架已拆除,钢管、扣件、木枋等已清理出基坑。 c、地面已做好抄平工作,弹好水平标高线于墙、柱上。 d、场地回填应先清除基底垃圾、草皮、树根,排除基坑积水、淤泥和杂物,并应采取措施防止地表滞水流入填方区,浸泡地基,造成基土下陷。 e、地下室外墙防水施工完毕且验收通过。 二、施工工艺流程 基底清理→检验土质→防水保护层→分层铺土→辗压密实→找平验收 三、施工准备 3.1施工技术准备 a、由项目总工组织管理人员和班组人员认真熟悉工程图纸,了解回填区域和回填深度,熟悉施工规程和质量标准。 b、联系具备资质的试验室准备回填试验。 c、土方回填前,对班组进行技术、安全交底。特别注意回填时找专人进行防水保护层施工,且杜绝防水层破坏。 3.2现场准备 a、回填土应先清除基底上钢管、扣件、木枋、木脚手板和杂物等。 b、拆除基坑边防护,并设置警戒线。 c、施工现场材料和杂物清运。 3.3资源准备

a、施工机具 挖土机、自卸汽车、装载机、压路机、打夯机、铁锹 四、施工方法 4.1 材料要求 ①土料:采用就地挖出的粘性土及塑性指数大于4的粉土,不得含有有机杂质或使用耕植土,土应过筛,其颗粒不应大于15mm。土的含水率应按试验室试验控制。 ②石灰:应用新鲜块灰,使用前1~2d消解并过筛,其颗粒不应大于5mm,不得夹有未熟化的生石灰及其他杂质,也不得含有过多的水分。 4.2 作业条件 ①灰土施工前应先清除基底上的草皮、杂物、树根、淤泥,排除积水,并在四周设排水沟或截洪沟,防止地面水流入填方区域或基坑浸泡地基,造成基土下陷。并按设计要求处理完基底,办完验槽隐蔽检查手续。 ②灰土回填,应根据工程规模、特点、设计对压实系数的要求,施工机具设备条件等,通过试验确定灰土最佳含水率控制范围、每层铺灰土厚度、打夯或压实遍数等施工参数。 ③做好水平高程的测设,基坑每隔3m打入水平木桩,做好水平标记。 4.3 施工操作工艺 ①对基坑应先验槽,清除松土,并打两遍底夯,要求平整干净。如有积水、淤泥,应凉干;局部的软弱土层或孔洞,应及时挖除后用灰土分层回填夯实。 ②灰土配合比应符合设计规定3:7石灰:土(体积比)。用人工翻拌,不少于三遍,达到均匀、颜色一致,并适当控制含水量,现场以手握成团,两指轻

基础回填施工方案

利辛一中滨河校区一期工程基础回填施工方案 编制: 审核: 审批: 中国中铁四局集团有限公司 利辛一中滨河校区一期工程项目经理部二0一二年三月四日

利辛一中滨河校区一期工程 基础回填施工方案 编号: 版本号: 发放编号: 编制: 复核: 审核: 批准: 有效状态: 中国中铁四局集团有限公司 利辛一中滨河校区一期工程项目经理部二0一二年三月四日

一、工程概况 本工程为利辛一中滨河校区一期工程,主要工程内容包括A#楼、B#楼、C#3栋呈“U”布臵的教学楼,建筑面积约30910m2;每单元教学楼布臵类似四合院,1栋物理实验楼建筑面积约8346m2; 1栋图书馆平面大致呈长方形,结构相对较复杂。2栋食堂,建筑面积约11818m2;食堂平面为长方形,2栋并列布臵。宿舍楼1#楼、2#楼、3#楼、4#楼建筑面积约28586m2;1#、2#宿舍楼平面为长方形,中间为走廊,两侧为宿舍。3#、4#宿舍基本与1#、2#宿舍相同,只增加了一层地下室。地下室层高2.8m。另设臵南、北、西三座大门,建筑面积分别约51m2;1座塔楼建筑面积约262m2;室外为道路、给排水及附属工程。主要建构筑物设计概况见表2.1.1。 表2.1.1 主要建构筑物设计概况表

二、回填范围 各单体首次分层、夯实回填至基础梁底下5cm,回填验收合格后,再铺设砖模,用砂浆抹平后绑扎基础梁钢筋。 三、进度安排和劳动力组织 回填土施工进度安排,统一由施工生产经理根据现场需要调配,劳动力选用有施工经验的,干活认真负责的工人操作。各单体回填时,劳动力应保证20人以上,分两个班组作业。具体回填进度安排如下表:

回填土施工方案(房建工程)

1、编制依据 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001) 本工程施工图纸、设计变更和投标文件; 本工程施工组织设计。 2、工程概况 润鸿水尚二期27—32#楼为框支-剪结构,地下一层,地上十二层。 西面的27-U轴往右30-B轴的地下室剪力墙全长为98.5m,南面的30-1~29-34轴往右的地下室剪力墙全长为93.15m。北面的27-1~29-34轴往右的地下室剪力墙全长为94.25m。由于回填部位在竣工后是属于小区道路,回填的高度同小区道路。 回填土方的采点距离本工程为1公里。回填时采用东风汽车拉运,挖掘机装车,运到填土部位的附近地点后采用推土机推运进行回填,局部采用手推车配合运土。 回填土的压实系数为0.94。

3、施工准备 3.1施工进度计划 回填土施工计划在5个日历天完成,施工日期时间为2011年11月10日至2011年11月15日左右。 3.2组织机构 回填施工由工长唐剑超负责组织实施,其它工长配合。回填土所需的劳动力计划均由工长唐剑超负责编制,材料员林宝胜负责组织进场。技术和安全交底工作由工长唐剑超负责。 3.3劳动力准备 施工共需工人10人,其中6人分二组采用蛙式打夯机进行夯实。 3.4材料准备 l、土料:填土的颜色为褐黄、红黄、灰褐色,主要成分为粘土,符合规范规定的要求。 2、淤泥和淤泥质土不能用作回填土料。 3.5机具、机械准备 1台推土机(75KW以内)、1台挖掘机(1m3)、5辆自卸汽车(5吨)、20把铁锹、10台手推车、3台蛙式打夯机(200kg)等。 3.6作业条件 1、回填土前应清除回填土中的草皮、杂物、树根和淤泥,并排除填土部位的

基础回填施工方案

龙湖·观山水三期工程回填土施工方案 编制人: 审核人: 编制单位:广东省第四建筑工程公司日期:二ΟΟ六年十月十四日

目录 一、工程概况:_____________________________________________________ 1 二、进度安排和劳动力组织:_________________________________________ 2 三、回填前的准备工作:_____________________________________________ 2 四、施工机具配备:_________________________________________________ 2 五、主要施工方法及施工注意点:_____________________________________ 2 六、质量保证措施:_________________________________________________ 5 七、质量标准:_____________________________________________________ 5 八、质量通病克服对策表:___________________________________________ 6 九、回填土施工质量预控流程_________________________________________ 6 十、安全文明生产措施:_____________________________________________ 6十一、成品保护_____________________________________________________ 7 一、工程概况: 龙湖·观山水三期工程基础为条形基础、独立基础、部分桩基础、筒体为筏板基础。本工程回填均以素土回填,回填土总量约3000M3。回填土季节适逢雨季,且基坑边坡有明排水的干扰。本工程回填部位为1#筒体周边及基坑(槽),2#楼筒体周边、基坑槽及车库挡墙周边,3#楼筒体周边、基坑槽及车库挡墙,14#楼筒体周边、基坑槽,14#楼与地下车库负二层相交部位。回填标高:1#楼回填至,2#楼

基础回填专项施工方案

基础降水回填施工方案 一、工程概况 东莞理工学院图书科技信息中心位于理工学院内,建筑面积29339㎡,框架剪力结构,地上13层,地下一层,地下室面积为㎡。 二、地下室及基础回填设计和要求 基础中局部设计为地下室,首层板E轴×01/1-3轴外伸9.6m、F轴×3-8轴外伸4m、E轴×8—1/10轴线伸出11.8m,首层板横轴伸出长72.6m,外伸结构板标高0.95m,局部1.0m, 地下室底板底设计标高为-4.95m, 地下室底板未做抗拔设计,待完成七层结构梁板,才可基础回填, 三、施工难点 1.首层板外伸板面标高F轴3-8轴基本与自然地面平,其余伸出板面标高为0.95m,当首层结构板施工完成,完全覆盖了E轴向整个地下室外基槽,地下室外围的基础回填难以施工,基础难以回填密实,对基础回填质量难以保证。 2.1×A-F轴和10×A-F轴的脚手架等施工难度加大,基础不能回填至自然地面,给材料运输和人员作业造成较大难度, 3.由于基坑深度达5m,且基坑外边距墙体的较狭小,造成施工安全隐患。 4.室外基础不能回填至自然地面,该部位的文明施工布置难以做好。 5. 首层板伸出部位的模板支撑很难保证结构安全。 6.工期大大延长,由于未回填至自然地面,必然给上部结构构施工造成很大难度, 四、降水措施 只要能使基坑内地下水位在板底设计标高以下,就可以保证建筑结构的安全,本着缩短工期, 早一天投入使用的目标, 经与建设单位、设计单位协商, 用管渗集水井法降水,保证地下水位低于基底设计标高。 1.具体做法: 集水井: 基础回填前,沿地下室底板外边基槽设6个集水井(详见集水井布置图),集水井底直径1m,井深平-5.0m基坑面1.5`m深,用240砖砌井壁。 2.渗水管道 1

机械回填土施工方案

机械回填土施工方案 1 准备工作 连元街小学三期扩建工程3#房地基和基础分部已基本完成。具备回填土方条件。为了确保回填质量回土前应将基坑内的积水排除同时必须把垃圾杂物彻底清理干净。做好水平高程标志布置。 施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等,合理地确定填方土料含水量控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数;重要回填土方工程,其参数应通过压实试验来确定。施工前,应做好水平高程标志布置。如大型基坑或沟边上每隔1m钉上水平桩橛或在邻近的固定建筑物上抄上标准高程点。大面积场地上或地坪每隔一定距离钉上水平桩。 2回填土顺序 结合现场实际情况,拟从综合楼西侧开始回填,依次向西南和西北两个方向延伸,直至结束。同时要注意车辆进出的施工场地,确保回填土时车辆畅通无阻。回土机械采用挖掘机一台,自卸车5辆及翻斗车等。 3 操作工艺 工艺流程: → 3.1填土前,应将基土上的洞穴或基底表面上的树根、垃圾等杂物都处理完毕,清除干净。 3.2检验土质。回填土采用三七灰土,同时注意土料的含水量是否在控制范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇填料含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。 3.3填土应分层铺摊。每层铺土的厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。或按表1-8选用。

填土每层的铺土厚度和压实遍数 表1-8 3.4 碾压机械压实填方时,应控制行驶速度,一般不应超过以下规定: 平 碾:2km/h 羊足碾:3kW/h 振动碾:2km/h 3.5 碾压时,轮(夯)迹应相互搭接,防止漏压或漏夯。长宽比较大时,填土应分段进行。每层接缝处应作成斜坡形,碾迹重叠。重叠0.5~l.0m 左右,上下层错缝距离不应小于1m 。 3.6 填方超出基底表面时,应保证边缘部位的压实质量。填土后,如设计不要求边坡修整,宜将填方边缘宽填0.5m ;如设计要求边坡修平拍实,宽填可为0.2m 。 3.7 在机械施工碾压不到的填土部位,应配合人工推土填充,用蛙式或柴油打夯机分层夯打密实。 3.8 填方全部完成后,表面应进行拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方,应补土找平夯实。 4 质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 基底处理必须符合设计要求或施工规范的规定。 4.1.2 回填的土料,必须符合设计要求或施工规范的规定。 4.1.3 回填土必须按规定分层夯压密实。。 4.2 允许偏差项目,见表l-9。 回填土工程允许偏差 表1-9 5 成品保护

厂房基础回填施工方案

厂房基础回填施工 方案

龙游塔恩纸业有限公司 龙游塔恩年产3000T 烟用接装纸 生产线技改项目 厂房基础土方回填施工方案 方案编号:BY/GYGC-LYTN- -008 上海宝冶集团有限公司 编制人: 审核人: 批准人: 上海宝冶集团有限公司 龙游塔恩年产3000T 烟用接装纸生产线技改项目 (盖章) 03月26发布 受控状态:受控版本:1 版

发放编号:

目录 一、工程概况 (1) 二、回填方案 (1) 三、主要施工机械 (2) 四、回填要求 (2) 1、施工要求 (2) 2、技术要求 (3) 3、质量标准 (3) 4、成品保护 (4) 5、应注意的质量问题 (4) 6、回填时间安排 (4) 7、安全生产保证措施 (4)

一、工程概况 本工程主厂房外形轴线尺寸:81*105m,柱距9m、跨度8.4m,为单层轻钢结构建筑(局部为框混)。基础采用承台基础,开挖深度2.0m,结合地勘报告及开挖实际情况,整个工程地质情况基础层为拟建场地土层为新生界第四系地层,属长江三角洲冲积相及海陆交互地层无不良地质作用及埋藏物。回填土应选用粘性土(或砂土、粉土),不得采用过湿土、淤泥土、腐植土和有机物含量超过5%的土,主厂房回填分2个时段,1线~5线、5线~11线,由西向东依次进行回填施工。 二、回填方案 根据现场开挖情况,分两种方案夯实。1、四周大开挖区域的回填,采用16t内燃压路机及人工打夯形式进行,400~500mm一层。2、中间单独承台基础采用挖机平板振动夯进行夯实,400~500mm一层。

16t内燃压路机 回填方法:四周大开挖区域的回填,先将基坑四周高低不平的土方清理至一个标高(与承台大放脚平,采用打夯机夯实,直至平至-2m层),-2m以上每层500mm厚回填后,采用16t内燃压路机压实,依次回填至-0.6~-0.7m标高。 中间独立承台基础回填,土方运至基坑边后,采用挖机先回填至承台大放脚上口平齐,高度为850mm厚承台分两次回填至承台上口,再采用机械夯实,夯实后,以上依次每400mm回填夯实至-0.6~-0.7m标高。 回填要点:汽车运土,铲车平土,人工夯实,压路机碾压,分层进行。(根据现场实际情况看是否洒水浸透) 三、主要施工机械 四、回填要求 1、施工要求 基坑和地坪下回填土(包括室内、室外硬化地坪,地下室外墙、承台(基础)和各类设备基础周边基坑)工程应做到以下几点:

基础土方回填施工方案(1)

河北省福利彩票数据中心工程基础土方回填 施工方案

编制: 审核: 审批: 河北建工集团有限责任公司 HEBEI CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD 二○一○年月日 2

精选资料 1.编制依据 (4) 2.工程概况 (4) 3.施工准备 (5) 3.1技术准备 (5) 3.2材料及施工机具准备 (5) 4.主要施工措施 (6) 4.1施工工艺 (6) 4.2主要施工措施 (6) 5.质量保证措施及标准 (7) 5.1质量保证措施 (7) 6.成品保护 (8) 7.安全措施 (8) 可修改编辑

1.编制依据 1.1本工程施工图纸 1.2 本工程施工组织设计 1.3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 2.工程概况 4

精选资料 2.1本工程结构类型为框架剪力墙结构,地上十七层,地下两层。基础采用梁板式筏型基础。 3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1技术人员向回填土工进行详细的技术交底。 3.1.2注意收听天气预报,掌握天气变化,合理组织人员施工。 3.1.3做好土壤夯实取样试验的准备工作。 3.1.4回填前应在墙、柱上做好分层回填水平标志布置。 3.1.5回填前应将杂物、垃圾、零散用具清理干净,排除积水。 3.1.6回填前对基础结构进行检查验收并办理隐检手续。 3.2材料及施工机具准备 3.2.1回填土宜优先采用基坑中挖出的原土,粒径不大于50mm,回填土不得含有杂物、淤泥、淤泥质土和建筑垃圾。 3.2.2主要机具 主要机具一览表 可修改编辑

4.主要施工措施 4.1施工工艺 4.1.1基坑底地坪清理–检验土质–分层铺土、耙平- 分层夯实–检验密实度–修整找平验收 4.2主要施工措施 4.2.1土方回填前应清楚基底的垃圾杂物、抽除基坑积水,且经过检查验收做好隐检记录。 4.2.2检验土质:回填土采用素土,优先利用基坑中挖出的原土,检验回填土料的种类、粒径、有无杂物,是否符合规定,以及土料的含水量是否在控制范围内(含水量的检验可根据实践经验以“手抓成团,落地开花”为准),若含水量偏高,可采用翻松晾晒或均匀掺入干土等措施;遇回填料含水量偏低,可采用预先洒水湿润等措施。 4.2.3回填土应分层摊铺,虚铺厚度为200-250mm(蛙式打夯、人工夯实不大于200mm)。每层土摊铺后随之用铁锹找平。 4.2.4夯打密实:回填土夯实采用蛙式打夯机,打夯机夯实不得少于3遍。打夯时应一夯压半夯,夯夯相连,纵横交错。机械打夯不到的部位应配合人工夯实。 4.2.5检查密实度:灰土每层夯实后应按规范规定进行环刀取样,测出干土的质量密度,达到要求后再进行下一层铺土。 4.2.6修整找平:回填土全部完成后应进行表面拉线找平,凡超过或低于标准高程的地方,应依线铲平或补土夯实。 6

基础回填土施工方案06524

第一章 第二章 第三章工程概况 博瑞.优品道A区一期项目2#、3#楼工程由成都博瑞房地产开发有限公司开发建设,由中国建筑西南设计院研究院设计,工程拟建筑场地位于青羊区苏坡乡西窑村七组,成都市青羊大道与光华大道的交叉地带,交通便利。2#楼总建筑面积约为11646.38 m2,3#楼总建筑面积约为9145.25m2。 博瑞.优品道A区一期项目2#、3#楼工程均为6+1层和9+1层住宅楼组成,采用全现浇异形框架柱结构和异形现浇框架—剪力墙结构。建筑长度较大。 博瑞.优品道A区一期项目2#、3#楼工程底层为商业建筑,上部为住宅建筑,耐火等级为一级,抗震等级为7度。 基础施工完后,会同建设单位、设计单位、监理单位请监督机构验收,并作隐蔽验收记录,经参检方同意后,签署基础工程验收报告,即可进行土方回填。 2#楼的基础回填方量约21000立方米,3#楼的基础回填方量约15300立方米。基础回填的施工工期计划为半个月。 第二章材料要求 土:宜优先利用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂质。使用前应过筛,其粒径不大于50mm。含水率应符合规定。 碎石类土、砂土(使用细、粉砂时应取得设计单位同意)和爆破石渣,可用作表层以下填料。其最大粒径不得超过每层铺填厚度的2/3

或3/4(使用振动辗时),含水率应符合规定。 粘性土应检验其含水率,必须达到设计及施工规范规定要求方可使用。 第三章主要机具 (1)装运土方机械有:铲土机、自卸汽车、推土机、翻半斗车等。 (2)一般工具有:蛙式打夯机、手推车、铁锹(平头及尖头两种)、2m钢卷尺、20#铅丝、胶皮管、木耙、2m靠尺、小线和木折尺等。 第四章作业条件 (1)回填前,应对基础进行检查验收。并要办好隐检手续。其基础混凝土强度应达到规定的要求,方可进行回填土。 (2)施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等合理确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数;主要回填土方工程,其参数应通压实试验来确定。 (3)施工前,应抄平做好水平标志,如在基坑(槽)或管沟边坡上,每隔3m钉上水平橛;室内和散水的边墙上弹水平线或在地墙上钉上标高控制木桩。 第五章操作工艺 工艺流程: 基坑(槽)底清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→找平验收

相关文档