文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋专项施工方案

钢筋专项施工方案

钢筋专项施工方案
钢筋专项施工方案

平度市中李家庄社区改造项目钢筋工程施工方案

工程名称:中李家庄社区改造项目

施工单位:青岛平建建筑安装股份有限公司编制人:

审核人:

批准人:

日期: 2015年11月15日

一、工程概况

本工程地处平度市同和街道,三城路以北、胶平路以西、规划淄阳街东侧,总建筑面积104651.39平方米。地下部分为车库层和设备夹层,其部为三栋高层住宅楼和一排物业用房,其中1#楼住宅23层,高70.3米;2#楼住宅29层,高度87.1米;3#楼住宅21层,高度66.1米。高层区南侧为16座5F+1层,其中9#楼、15#楼为两个单元,其余为三个单元。小区内配一座3层幼儿园。用地面积60349.0平方米,地上建筑面积96052.47平方米,地下建筑面积8598.92平方米。本工程单体主楼为剪力墙结构,车库为框架剪力墙结构。

二、编制依据

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

《建筑施工钢筋安全技术规范》(JGJ163-2008)

《建筑施工计算手册》

《建筑施工手册》

《钢结构设计规范》

三、钢筋加工

1、主控项目

(1)弯钩设置

Ⅰ级钢末端弯钩:箍筋、拉筋为1350,板负筋为90 0,其它钢筋为180°;弯钩平直段长度:弯钩1350、180°的钢筋为10d,弯钩900的钢筋为板厚度减保护层。

Ⅲ级钢筋弯钩:箍筋、拉筋为1350,板负筋为90 0;其它钢筋:若构件满足直线锚固长度,则不需弯折,若构件不能满足锚固长度,则设900弯钩。弯钩平直段长度:弯钩1350的钢筋为10d,弯钩900的钢筋为板厚度减保护层;

(2)弯心直径D和弯钩平直部分长度规定见下表。

钢筋等级、弯钩情况弯心直径D 弯钩平直长度

Ⅰ级,1350、180°≥2.5d 10d

Ⅲ级、1350≥4d 10d Ⅰ级、Ⅲ级、≤90 0≥5d 构件尺寸减保护层厚度(3)检查:每各工作班同类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件,钢尺检查。

2、一般项目

(1)钢筋调直和检查

宜采用机械方法,也可采用冷拉方法。当采用冷拉方法时,Ⅰ级钢筋冷拉率≤4%,Ⅲ级钢筋冷拉率≤1%。每各工作班同类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。

(2)钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求,其允许偏差见下表。

项目允许偏差(mm)受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸±10

弯起钢筋的弯折位置±20

箍筋内净尺寸±5

检查:每工作班同类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件,观察、钢尺检查。

四、钢筋连接

1、主控项目

(1)纵向受力钢筋连接方式见下表。

钢筋规格(d钢筋直径)连接形式

d≥20 直螺纹

20>d≥12 采用电压力焊

D < 12 搭接绑扎

(2)钢筋的接长采用闪光对焊。

(3)检查

对连接方式:全数检查,观察。

对连接接头:按有关规程执行,检查产品合格证、力学性能试验报告。

2、一般项目

(1)钢筋接头宜设置在受力较小处,同一受力钢筋只允许一个接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

(2)设置在同一构件内的机械和焊接接头宜相互错开,接头连接区段的长度为35d且不应小于500mm;同一区段内受力面钢筋接头面积,在受拉区不宜大于50%,接头不宜设置在框架梁端、柱端的箍筋加密区,当无法避开时,对机械连接接头,不应大于50%。

(3)同一构件相连钢筋绑扎搭接接头宜相互错开,接头段钢筋横向净距离不得小于25mm,钢筋绑扎搭接接头区段的长度为 1.3L(L 为搭接长度),同一连接区段内的钢筋接头面积:梁、板、墙受拉钢筋不宜大于25%,柱不宜大于50%,当工程实际确需增大面积率时,对梁类构件可为50%,其它构件可跟军实际放宽。

(4)检查:对梁柱,抽查10%,且不少于3件;对墙板:具有代表性地抽查10%,且不少于3件。

(5)箍筋设置:梁柱箍筋按设计图设置。检查:对梁柱,抽查10%。且不少于3件;对墙板:具有代表性地抽查10%,且不少于3件。

五、钢筋安装

(一)控制项目

1、主控项目

(1)受力钢筋的品种、级别、规格、数量必须符合设计要求。

(2)检查:全数检查。

2、一般项目

(1)钢筋安装允许偏差见下表。

项目允许偏差(mm)检验方

绑扎钢筋网

长、宽±10 钢尺检查

网眼尺寸±20 钢尺连续三档,取最大值

绑扎钢筋骨架

长±10 钢尺检查宽、高±5 钢尺检查

受力钢筋

间距±10 钢尺量两端、中间各一点,

取最大值

排距±5

保护层

厚度

基础±10 钢尺检查

柱、梁±5 钢尺检查

板、墙±3 钢尺检查

绑扎箍筋、横向钢筋间距±20 钢尺量连续三档,取最大值钢筋弯起点位置20 钢尺检查

预埋件中心线位置 5 钢尺检查

水平高差+3,0 钢尺和塞尺检查

(2)检查:对梁柱,抽查10%。且不少于3件;对墙板:具有代表性地抽查10%,且不少于3件。

(二)、新技术、新工艺、新材料的应用

1、梁纵向钢筋:直径≥20mm的钢筋采用直螺纹套筒连接,其余采用搭接连接。

2、墙柱竖向钢筋:直径≥20mm的钢筋采用直螺纹套筒连接;直径16—18mm的钢筋采用电渣压力焊连接,直径 < 16mm的钢筋采用搭接连接。

3、钢筋保护层:墙、柱、板采用塑料垫块,梁底采用砂浆/混凝土垫块。

4、砖墙拉结筋采用植筋技术。

5、构造柱竖向钢筋:板面采用插筋、梁底/板底采用植筋。

6、墙钢筋设置梯子筋(竖向间距同水平钢筋,横向@1500)。

7、板负钢筋端部设工字型马凳,或普通马凳(但需加大端部分布钢筋直径、马凳须加密布置)。

(三)安装方法

1、准备工作

(1)检查半成品钢筋的型号、直径、形状、尺寸和数量是否与设计相符,如有错漏,应及时纠正。

(2)绑扎丝采用22#镀锌铁丝。

(3)钢筋保护层垫块:梁底采用水泥砂浆/混凝土垫块,墙、柱、板和梁侧面采用塑料垫块,钢筋保护层厚度见下表。

板、墙梁柱环境类别

C25~C45 C25~C45 C25~C45 一15 20 30

二a 20 30 30

二b 25 35 35

三30 40 40 (4)施工缝处理:按规范对墙柱根据施工缝进行处理。

(5)清理干净粘附在墙柱钢筋上的混凝土浮浆或其他污染物。(6)标识轴线、墙柱外皮尺寸线、标高控制线。

(7)检查钢筋偏位情况,若有偏位,按钢筋允许偏差表调整到正确位置。

(8)检查墙柱竖向钢筋伸出部分接头错开距离是否满足要求。

2、绑扎接头规定

钢筋绑扎接头规定见下表。

部位技术规定

搭接末端距弯折处不小于钢筋直径10倍,按头不宜位于最大弯矩处受拉区Ⅰ级钢筋末端做弯钩,Ⅱ级钢筋末端不做弯钩

受压区直径﹥12mm的Ⅰ级钢筋末端可不做弯钩

搭接处在两端和中心扎牢即三点绑扎

3、受拉钢筋绑扎接头的搭接长度和锚固长度规定

1)钢筋搭接长度:Ⅰ级钢筋为30d ,Ⅲ级钢筋为52d 。

2)钢筋锚固长度:Ⅰ级钢筋为25d ,Ⅲ级钢筋为37d 。

各直径受拉钢筋绑扎接头的搭接长度和锚固长度见下表。

钢筋构造钢筋直径

Ф25 Ф

22

Ф

20

Ф

18

Ф

16

Ф

14

Ф

12

Ф

10

Ф8 Ф6

搭接长度129

5

114

103

6

932 829 725 620 518 314 235

锚固长度925 814 740 666 592 518 444 370 224 168 3、安装要点

(1)基础梁、底板钢筋绑扎

1) 工艺流程:

支放梁底垫块→绑扎地梁钢筋→绑扎底板钢筋→在梁钢筋上放出

墙柱位置线→安装墙柱插筋→水电暖预留预埋→自检、互检、交

接检→报监理验收。

2) 钢筋网的绑扎。单向受力钢筋四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间

部分交叉点可相交错扎牢,双向主筋的钢筋网,则需将全部钢筋相交点

扎牢。

3) 底板钢筋采用双层钢筋网,在上下层钢筋网之间应设置钢筋马凳,以

保证钢筋位置正确。下层钢筋的弯钩朝上,上层钢筋弯钩朝下。

4) 暗柱与基础连接用的插筋,插筋末端弯折段与底板钢筋要固定牢靠。(2)暗柱与剪力墙钢筋绑扎

1) 工艺流程:

根部施工缝处理→竖向钢筋搭接及焊接→报验焊接隐检→绑扎暗柱箍筋→绑扎墙钢筋及梯子筋→水电暖预留预埋→安装保护层垫

块→自检、互检、交接检→报监理验收。

2) 设置梯子筋,竖向间距同水平筋,横向间距@1500。

3) 暗柱箍筋与受力筋垂直,弯钩叠合处应沿受力筋方向错开设置绑扎,箍筋转角与纵向钢筋交叉点应扎牢,绑扎箍筋时绑扣相互间应成八字形,箍筋要平直,开口对角错开呈螺旋绑扎,规格间距依据图纸,扎丝尾部朝墙柱心。

4) 当墙柱截面有变化时,其钢筋弯折部位必须在梁柱墙节点高度内。

5) 连梁钢筋应放在墙柱纵向钢筋的内侧。

6) 墙的钢筋网绑扎同基础,钢筋的弯钩应朝向墙柱内侧。

(3)梁板钢筋施工

1) 工艺流程:

安放梁底钢筋保护层垫块——架空安装梁钢筋——沉梁并校正并设置侧面钢筋保护层垫块——安装板钢筋——安放板筋保护层垫块——机电等专业预留预埋——安装板负筋(若为双层钢筋则为上层钢筋)并设置马凳——设置板厚度模块——自检、互检、交接检——报监理验收。

2)梁底钢筋保护层采用砂浆/混凝土垫块,侧面采用塑料垫块;梁钢筋采取架空绑扎,采用手拉葫芦等设备。

3)直径≥20的钢筋采用套筒连接,其余采用搭接连接。

4)梁主钢筋伸入墙柱的水平段长度不足锚固长度时应进行弯折使其满足锚固长度;主次梁交接处,次梁主筋伸入主梁的水平段长度不足0.4La 时,应分别向下向上弯折;若支座满足梁主钢筋锚固长度,则梁底部钢筋应伸过轴线至少5d。梁主钢筋设置两排时,两排钢筋之间应设置厚度

不小于25mm的垫块(可为Ф25的短钢筋);搭接绑扎接头应设三点绑扎,任何接头必须错开设置(具体详第五款有关条目);箍筋与主筋交叉点必须每点绑扎,扎丝端部必须折向骨架内。

5) 单向板外围两行钢筋的相交点全绑扎,中间部分相交点可间接绑扎,双向受力筋的相交点全部绑扎。

6) 板负弯矩筋定位采用“工”字形马凳,马凳放在负弯矩钢筋的端部。

六、电渣压力焊

(一) 准备工作

1.焊剂:有出厂合格证,性能应符合 GB5293 碳素钢埋弧用焊剂的规定。

2.主要机具:焊接电源、控制箱、焊接夹具、焊剂罐辅助设备。3.施焊人员必须持证上岗。

4.设备必须完好、灵敏可靠。

5.焊接场地有安全防护措施,加强焊工的劳动保护。

6.在混凝土达到设计强度前,严禁电焊作业。

(二) 操作工艺

1.工艺流程:

钢筋端头制备——安装焊接夹具和钢筋→安放焊剂罐、填装焊剂——确定焊接参数→施焊→回收焊剂→卸下夹具→质量检查

2.检查设备、电源,确保随时处于正常状态,严禁超负荷工作。3.钢筋端头制备

焊接部位和电极钳口接触钢筋表面上的锈斑、油污、杂物等应清除干净,钢筋端部若有弯折扭曲,应予以矫直或用无齿锯切除,但不得用锤击矫直。

4.选择焊接参数:

钢筋电渣压力焊的焊接参数主要包括:焊接电流、焊接电压和焊接通电时间,见下表。

钢筋电渣压焊焊接参数

钢筋直径(㎜)焊接电流

(A)

焊接电压(V)焊接通电时间(S)

电弧电渣电弧电渣

18 250-300 40-45 22-27 15 5 5.不同直径的钢筋,按较小直径钢筋选择参数,焊接通电时间延长约10%。

6.焊接接头应错开设置,错开距离应满足下表要求。

上下口接头相错距离表

接头形式接头间距要求

直径

18 20

焊接35d 且≥500 630 700 7.安装焊接夹具和钢筋:夹具的下钳口应紧夹于下钢筋端的适当位置,一般为1/2焊剂罐高度偏下5~10mm,以确保焊接处的焊剂有足够的淹埋深度。

将上钢筋放入夹具钳口后,调准活动夹头的起始点,使上下钢筋的焊接部位位于同轴状态,方可夹紧钢筋。钢筋一经夹紧,严防晃动,以免上下钢筋错位和夹具变形。

8.安放焊剂罐填装焊剂,填装焊剂时须加漏斗,以防散落(也可在下部用挡板装散落的焊剂),以节约材料。

9.试焊、作试件,确定焊接参数;在正式进行钢筋电渣压力焊之前,必须按照试焊接选择的参数进行试焊并作试件送试,以便确定合理的焊接参数。合格后,方可正式生产。

10.施焊操作要点

(1) 闭合电路、引弧。通过操纵杆(盒)上的开关,先后接通焊机的焊接电流回路和电源的输入回路,在钢筋端面之间引燃电弧,开始焊接。

(2) 电弧过程:引燃电弧后,应控制好电压值,借助操纵杆使上下钢

筋端面之间保持一定的间距,进行电弧过程的延时,使焊剂不断熔化而形成必要深度的渣池。

(3) 电渣过程:逐渐下送钢筋,使上钢筋端部插入渣池,电弧熄灭,进入电渣过程的延时,使钢筋断面熔化。

(4) 挤压断电:电渣过程结束,迅速下送上钢筋,使其端部与下钢筋端面相互接触,趁热排除熔渣和熔化金属,同时切断电源。

(5) 接头焊毕,应停歇20~30s,才可回收焊剂和卸下焊接夹具。11.质量检查:

(1) 在钢筋电渣压力焊的焊接过程中,焊工应认真自检,若发现偏心、弯折、烧伤,焊包不饱满等焊接缺陷,应切除接头重焊。

(2) 接头处钢筋轴线的偏移不得超过钢筋直径的0.1倍,同时不得大于2mm。

(3) 检查接头偏折角是否大于4°的简易方法为:在钢筋旁吊一线锤,将下口钢筋调整成竖直并固定,量出接头处和接头上口1000mm处距线的距离,若两者之差小于7mm,则可判断此接头偏折角小于4°。(三)质量标准

1.主控项目

(1) 钢筋的品种和质量,必须符合设计要求和有关标准的规定,产品质量证明书和试验报告单必须齐备。

(2) 钢筋的规格,焊接接头的位置,同区段内有接头钢筋面积百分比,必须符合设计要求和施工规范的规定。

(3) 电渣压力焊接头力学性能检验必须合格。接头试验以300个同钢筋级别接头作为一批;分层分段的同级别钢筋作一批,不足300个接头仍作一批,并有30%为见证取样。

2.一般项目

(1) 钢筋电渣压力焊接头应逐个进行外观检查,焊包要求均匀,突出部分最少高出钢筋表面4mm。

(2) 电极与钢筋接触处,无明显的烧伤缺陷。

(3) 接头处的弯折角不大于 4°。

(4) 接头处的轴线偏移不大于2mm,外观检查不合格的接头应切除重焊。

(四) 应注意的质量问题

1.在电渣压力焊生产中,应重视焊接全过程中的每一个环节,接头部位应清理干净,钢筋安装应上下同心;夹具紧固,严防晃动;引弧过程,力求可靠;电弧过程,延时充分;电渣过程,短而稳定;挤压过程,压力适当;出现问题,适时清除。

2.雨天时,不宜进行施焊,必须施焊时应采取有效的遮蔽措施。

七、直螺纹套筒连接

(一) 准备工作

1.套筒与锁母:宜使用优质碳素结构钢或合金结构钢,应有产品质量保证书

2.主要机具:套丝机、管钳、力矩扳手等。

3.操作人员必须持证上岗。

4.作业场地应有安全防护措施,加强劳动保护。

(二) 操作工艺

1.工艺流程:下料→套丝→抽检→连接→检查、记录

2.钢筋下料:钢筋下料可用砂轮切割机、带锯床、专用锯片铣割机下料。要求钢筋切割端面垂直于钢筋轴线,端头不准挠曲,不得有马蹄形。3.钢筋套丝:钢筋下料完成后,即可进行套丝,加工的丝头,必须逐个目测和止规检查,并做好检验记录。

4.钢筋连接

(1) 把装好的连接套筒的一端钢筋拧到连接钢筋上,然后再用扳手拧紧钢筋接头,应使两个丝头处于套筒中央位置并相互顶紧。

(2) 接头连接完成后,由质检人员分批检验,检验方式为:目测。接

头两端外露、螺纹长度相等,且不超过一个完整丝扣(加长螺纹除外)。

(三) 工艺要求及标准

1.丝头:

(1) 加工钢筋丝头时,应采用水溶液性切削润滑液,当气温低于 0℃时应有防冻措施,不得在不加润滑液的情况下套丝。

(2) 钢筋丝头的螺纹应与连接套筒的螺纹相匹配,公差应符合

GB/T197的要求。

2.套筒:

(1) 套筒内螺纹的公差应符合GB/T197的要求。

(2) 进行表面防锈处理。

(3) 套筒材料、尺寸、螺纹规格、公差及精度等级应符合产品设计图纸的要求。

(四) 质量检查

1.丝头:牙形饱满,牙顶宽超过0.6mm秃牙部分累计长度不应超过一个螺纹周长。外形尺寸及螺纹直径、丝头长度应满足产品设计要求。2.套筒:表面无裂纹和其他缺陷,外形尺寸及套筒内螺纹直径、套筒长度应满足产品设计要求。套筒的两端应加塑料保护塞。

3.接头:接头两端外露螺纹长度相等,且不超过一个完整丝扣,加长型接头的外露丝扣数不受限制,但应另有明显标记,以检查进入套筒的丝头长度是否满足要求。抽检数量按每根梁或柱抽检一个接头,板、墙、基础底板,每 500 个接头为一批,每批抽检3个接头。要求钢筋连接100%合格,否则,必须查明原因重新连接。

(五) 成品保护

1.钢筋丝头检验合格后应尽快套上塑料保护帽,并应按规格分类堆放整齐。

2.雨期或长期堆放情况下,应对丝头进行覆盖防锈。

3.丝头在运输过程中应妥善保护,避免雨淋、沾污、遭受机械损伤。

八、钢筋定位

1.钢筋保护层用垫块保证,墙、柱、板、梁侧采用塑料垫块,梁底采用砂浆混凝土垫块。

2.板双层钢筋之间设马凳。

3.剪力墙钢筋定位:设置梯子筋控制双排筋间距,梯子筋不做受力筋使用,如考虑将梯子筋做主筋使用,则梯子筋的竖筋直径应加大一级,同时梯子筋的水平钢筋端头接触模板处要刷防锈漆。

4.水电线盒的固定

采用增加附加定位措施筋的方法将水电线盒焊接定位。

5.预留洞、预埋管处加强筋

加强钢筋为Ⅲ级钢筋,直径为Ф12,每侧8根,两侧共16根,钢筋长度为箱体尺寸+1000 。

九、钢筋保护层的要求:

(1)混凝土墙楼板钢筋保护层厚度为15mm。

(2)混凝土梁、柱钢筋保护层厚度为25mm。

(3)与地面以下土接触一侧的构件钢筋保护层的厚度为35mm,水池壁和底板面保护层的厚度均为35mm。

十、质量要求:

钢筋工程质量标准如下:

钢筋绑扎允许偏差(mm)

项次项目允许偏差检查方法

宽、高±5 尺量

1 绑扎骨架

长度±10

间距±10

尺量

排距±5

3 箍筋、构造筋间距±10 尺量连续五个间距

4 受力主筋保护层基础±

5 尺量受力主筋外表

面至模板内表面垂

直距离

墙板、楼板±3

十一、质量保证措施:

1、钢筋的品种和质量、焊条和焊剂的牌号、性能必须符合设计要求和有关标准的规定。

2、钢筋表面洁净,粘着的油污/泥土/浮锈,使用前必须清理干净。

3、钢筋调直后不得有局部弯曲/死弯/小波浪形、表面伤痕不应使钢筋截面减小5%,表面带有颗粒状或片状老锈经除锈后仍有麻点的钢筋严禁按原规格使用。

4、钢筋切断尺寸不准。应根据钢筋所在部位和误差情况,确定调整或返工。

5、钢筋成型尺寸不准确,外形误差超过质量标准允许值,箍筋歪斜等。一级钢筋可进行一次重新调

直后弯曲,其它级别钢筋不宜重新调直反复弯曲。

6、钢筋的类别和直径由于客观原因需代换时,必须征得设计人同意,并得到监理工程师的认可。

7、绑扎形式复杂的结构部件时,事先考虑支模和绑扎的先后次序,宜制定安装方案,绑扎位置上所有杂物应在安装前清理好。

8、钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置、保护层厚度必须符合设计要求和施工规范的规定,钢筋与模板间要设置足够数量与强度的垫块,本工程钢筋保护层垫块确定采用塑料垫块。

9、钢筋骨架绑扎、缺扣不超过应绑扎数的10%,且不应集中。钢筋弯钩的朝向正确,绑扎接头须符合施工规范的规定,搭接长度不小于规定值。

10、钢筋采用绑扎接头时,接头位置应相互错开,错开距离为受力钢筋直径的30倍且不小于500mm,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率:在受拉区不得超过25%,在受压区不得超过50%。

11、钢筋接头不宜设在梁端、柱端的箍筋加密区。抗震结构绑扎接头的搭接长度必须按设计。

12、钢筋采用焊接接头时,设置在同一构件内的焊接接头应相互错开,错开距离为受力钢筋直径的30倍且不小于500mm,一根钢筋不得有两个接头,有接头的钢筋总截面面积的百分率:在受拉区不得超过50%,在受压区不受限制。

13、钢筋焊接前,必须根据施工条件进行试焊,合格后方可正式施焊。焊接过程要及时清渣,焊缝表面光滑平整,加强焊缝平缓过渡,弧坑应填满。

14、直螺纹连接时钢筋端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或弯曲。不得用气割下料。

15、连接钢筋之前应检查螺纹质量,清除杂物、锈斑及泥浆。接头拼接时应用扳手拧紧,应使两个丝头在套筒长度中央位置相互顶紧。

十二、安全要求

1、焊接设备的外壳必须接地,操作人员必须戴绝缘手套和穿绝缘鞋,雨雪天不得施焊。

2、在电渣压力焊操作过程中一定要注意防火、防触电和防烫伤,由于高压电缆敷设在施工操作面上,因此一定采取有效预防措施,并严格执行安全操作规程。

3、大量焊接时,焊接变压器不得超过负荷,变压器升温时不得超负荷,变压器升温不得超过60℃,因此要特别注意遵守焊机暂载率规定,以免

过分发热而损坏。

4、焊机工作范围内严禁堆放易然物品,以免引起火灾。

5、对于钢筋调直机、套丝机等机械,在操作过程中要严格遵守安全施工规范。

6、在吊运钢筋时,起重机司机一定要与信号员配合好,做到轻吊轻放,避免碰伤人员或成品。

7、安装墙柱钢筋时,应搭设独立平台,严禁把钢筋骨架作为操作架的支撑点,更不允许直接攀附在钢筋骨架上作业。

8、不得为了方便,将钢筋堆放在脚手架上,安装完毕后应将剩余钢筋清理运至加工场,经清点归类备用。

青岛平建建筑安装股份有限公司

中李家庄社区改造项目

2015年11月15日

钢筋专项工程施工设计方案(模板)

钢筋工程专项 施工方案 编制日期:二0一七年七月 编制单位:山东泉景建设有限公司编制人:张朋朋 审核人:孔祥琛

目录 一、编制依据 ................................................................... - 2 - 二、工程概况 ................................................................... - 2 - 三、钢筋加工 ................................................................... - 2 - 四、钢筋绑扎与安装 ....................................................... - 4 - 五、钢筋质量控制要点 ................................................. - 12 - 六、钢筋现场验收 ......................................................... - 16 - 七、钢筋的成品保护 ..................................................... - 18 - 八、安全保证措施 ......................................................... - 18 -

一、编制依据 (一)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2015); (二)、《混凝土结构工程施工质量验收统一标准》(GB 50204—2015); (三)、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) (四)、相应的国家现行技术标准; (五)、工程施工图纸、总施工组织设计; 二、工程概况 本工程包括2-2#楼结构形式:剪力墙结构面积:13502.45㎡层数:地上:26层12331.53㎡地下2层1170.92㎡建筑高度:75.70米;2-3#楼结构形式:剪力墙结构面积:16014.19㎡层数:地上:17层14159.95㎡地下2层1854.24㎡建筑高度:51.3米;2-4#楼结构形式:剪力墙结构面积:10708.02㎡层数:地上:11层9734.41㎡地下1层972.61㎡建筑高度:33米;2-6#楼结构形式:剪力墙结构面积:10761.11㎡造价:层数:地上:11层9788.5㎡地下1层972.61㎡建筑高度:33米;2-8#楼结构形式:框架剪力墙结构面积:3427.99㎡层数:3层局部2层建筑高度:11.1米及地下车库, 总建筑面积62204.34 ㎡,住宅楼工程设计使用年限为50年,建筑类别为一类,屋面防水等级为一级,屋面采用有组织外排水方式,住宅采暖方式为地暖采暖,民用建筑工程设计等级为一级,抗震设防烈度为6度,地下建筑耐火等级为一级,地上建筑耐火等级为一级,地下室防水等级一级。 三、钢筋加工 (一)、作业条件 1.钢筋加工制作前,要将钢筋加工下料表与设计图复核,检查下料表是否有错误和遗 漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。 2.施工中如需钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行 钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,需征得设计单位同意,并有书面通知后方可代换。 3.钢筋表面应洁净,无损伤,油渍、漆污和铁锈等,应在使用前清除干净,带有颗粒 状或片状老锈钢筋不得使用。 (二)、施工工艺

基础钢筋绑扎施工方案

基础钢筋绑扎施工方案 一、工程概况: 本工程为天地山水涧1期工程2-3#、2-4#、2-5#、2-6#楼及2#地下车库,位于郑州市迎宾路与田园路交叉口西南,由河南裕华置业有限公司建设,2#地下车库总建筑面积为3343.25㎡,建筑高度:3.9米;2-3#楼总建筑面积为3620.72平方米,建筑高度:18.420米;2-4#楼总建筑面积为2989.7平方米,建筑高度:18.530米;2-5#楼总建筑面积为2344.48平方米,建筑高度:18.360米;2-6#楼总建筑面积为2719.2平方米,建筑高度:18.510米;地上四层,框架剪力墙结构。 一、技术准备 1、熟悉图纸、钢筋下料完成。 2、在垫层上弹出钢筋位置线。 3、做好技术交底。 二、主要机具 钢筋钩子、钢筋运输车、石笔、墨斗、尺子等。 三、作业条件 1、基础垫层完成,并符合设计要求,垫层上钢筋位置线已弹好。 2、检查钢筋的出场合格证,按规定进行复试,并经检验合格后方可使用。钢筋无油污、老锈,成形钢筋经现场检验合格。 3、钢筋外表面如有铁锈时,应在绑扎前清除干净,锈蚀严重的钢筋不得使用。 4、绑扎钢筋地点已清理干净。 四、材料和质量要点 1)、材料的关键要求 施工现场所用材料的材质、规格应和设计图纸相一致,材料代用应征得设计、监理、甲方的同意。2)、技术关键要求 基础钢筋的绑扎一定要牢固,脱扣、松扣数量一定要符合标准要求,钢筋绑扎时一定要确保钢筋位置准确。 3)、质量关键要求 施工中应注意下列质量问题,妥善解决,达到质量要求: 1、施工中要保证钢筋保护层厚度准确,双排筋要保证上下排钢筋的距离。 2、钢筋的接头位置及接头面积百分率要符合设计及施工验收规范要求。 3、钢筋的布放位置要准确,绑扎要牢固。 五、施工工艺 1)、工艺流程 2) 1 2、按钢筋位置布放基础钢筋。 3、基础钢筋采用双层钢筋,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚,以保证钢筋位置正确。钢筋撑脚 见下图;

钢筋专项施工方案60687

一、编制依据 本工程为东湖花苑一标段,由7栋高层住宅楼及一个独立地下车库组成,总建筑为钢筋混凝土框架结构。其中1#楼、6#楼、7#楼为地上共33层,地下1层,单体建筑面积为10805.55平方米,其中地上建筑面积为10474.13平方米,地下建筑面积331.42平方米,建筑设计高度为99.30米。3#、4#、5#楼为地上26层,地下为一层。单体建筑面积为7356.61平方米,其中地上建筑面积为7059.39平方米, 地下建筑面积297.22平方米。2#楼为地上33层,地下为一层单体建筑面积为9266.87平方米。其中地上建筑面积为10474.13平方米, 地下建筑面积331.42平方米。本专项施工方案是根据下列文件、图纸、工程法律法规、施工质量验收标准等,经认真研究编制而成。 1.上海市建工设计研究院有限公司设计的建筑、结构等 施工图; 2.国家现行相关质量验收规范; 3.《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2001); 4.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 5.《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153-2008 二、编制原则 1.根据工程项目的规模,复杂程度和专业特点,充分利

用技术素质和管理素质,做好统筹安排,扬长避短发挥企业优势。 2.贯彻国家或部及标准、规范、规程。推行全面质量管 理,贯彻质量为本,安全第一的思想方针。 3.合理地利用时间与空间,进行工序交叉配合程序设计, 综合平衡人力、物力、财力,采用流水施工方法和网络计划技术,组织有节奏均衡连续性的施工,在保证质量与安全的前提下,缩短施工工期,确保按时完成合同规定的所有工作量。 4.科学、合理地安排冬、雨季施工,保证施工上的均衡 性和连续性,认真做好施工现场平面布置,尽量减少大临设施,平面布置做到经济、合理,达到文明施工标准。 三、地下室钢筋工程 (一)、筏板钢筋 ①地下室为平板式筏板基础,施工均应严格参照04G101筏板平面整体表示法施工。 ②底板钢筋接头采用建设部推广十项新技术中的等强度直螺纹连接,个别部位如采用直螺纹连接不便的采用搭接焊连接。 钢筋接头应及时会同监理公司进行现场抽样并及时送检。取同一连接工完成的300个同一级别、同直径的接头作为一批,试验及检验要求依据为机械连接规范。 ③钢筋按计划进场,按规定进行钢筋的现场见证取样工作。

钢筋工程专项施工方案完整(2)

钢筋工程专项施工方案完整(2) 1

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 九寨沟风景名胜区一级消防站建设项目 钢 筋 制 安 专 项 施 工 方 案 江西省临川安石建筑工程有限公司

7月 一、编制依据 (1)成都美厦建筑设计有限公司设计的本工程施工图 (2) 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-1991) (3) 《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300- ) (4) 《普通螺纹基本尺寸》 (GB50300- ) (5) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18- ) (6) 《钢筋混凝土过梁》(03G22-1) (7)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-1998) (8)《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204- ) (9)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107- ) 二、工程概况 1.工程名称:阿坝州红原县藏文中学学生宿舍楼建设项目及红原县色地乡和麦洼乡幼儿园建设项目; 2.工程地点:红原县邛溪镇、色地乡、麦洼乡; 3.资金来源:中央预算内资金及自筹; 4.建设规模:建筑面积798.15平方米,建筑层数2层,主体为框架结构,基础为独立柱基,建筑物总高7.5米.本工程包括建筑、装饰、安装及配套附属工程。 5.计划工期: 375日历天。 6. 质量标准:合格。

三、施工准备 1、技术准备 组织技术人员、施工管理人员认真熟悉图纸、会审记录、施工技术验收标准,作好技术交底及安全交底,并组织班组人员学习有关技术标准及操作规程,熟悉施工图纸,对绑扎中存在的重点、难点组织攻关小组,采取相应措施解决,确保钢筋绑扎质量,并按进度计划提出材料需用及加工计划。 2、材料准备 提前作好带绑扎丝的砂浆垫块,按计划提前制好支撑铁件或铁马凳。并准备好施工工具。 3、钢筋原材料的验收及堆放 对进场钢筋严把质量关,每批进场的钢材必须具有出厂质量证明书,按批号和直径大小分批现场抽样(试验及监理人员参加),进行力学试验合格后,方可使用到工程中。 四、施工流程

钢筋工程施工方案1

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、钢筋连接方式 四、施工部署 五、施工总体安排 六、主要施工方法 七、技术质量保证措施 八、安全消防措施 九、环保与文明施工措施

一、编制依据 1、雪绒片区棚户区改造(皓顺.壹号院工程)二标段施工图 2、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101) 3、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 4、《钢筋混凝土构造柱抗震节点详图》03G363 5、《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》12G901 6、《砌体墙结构构造》04G612 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 8、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107—207) 9、《钢筋等强度剥肋滚扎直螺纹连接技术规程》(JGJJGJ -107-2010) 10、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 二、工程概况 1、工程名称:雪绒片区棚户区改造(皓顺·壹号院六期工程) 2、工程地点:信都路以东,静庵路西侧、英华大街以南 3、工程概况:本工程结构设计使用年限为50年。建筑抗震设防烈度为七度。建筑设计防火分类:为一类高层住宅,5#楼为地下2层,地上26层,标准层高2.9m,±0.000为绝对高程61.83m,建筑高度78.8m;5-7 #商业楼为地下1层,地上2层;6#楼为地下2层,地上27层,标准层高2.9m,±0.000为绝对高程60.83m,建筑高度79.7m;耐火等级一级。 4、建设单位:河北锦鹏房地产开发有限公司 设计单位:悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司 监理单位: 河北中基华工程项目管理有限公司 施工单位:湖北工业建筑总承包集团天华建筑工程公司 2、设计概况 筏板基础,车库为独立、条形基础、结构形式框架结构,其它住宅均为剪力墙结构。抗震设计等级为三级,抗震设防烈度7度。

钢筋专项工程施工组织设计方案(完整)53429

钢筋工程专项施工方案 一、编制依据 1、本工程的施工合同要求、设计施工图纸及施工组织设计 2、国家及地方现行施工施工手册、施工质量验收规、标准和相应法律、法规、国家强制性规及条文等。 3、我公司多年积累的成熟施工经验。 4、根据当地水文、气象以及施工现场实际条件。 二、工程概况: 1、工程简介 本工程为洛栾洛卢高速公路监控分中心位于市洛龙区,至栾川高速公路的起点处,与主线收费站合建,本期建设用地27.67亩,建筑面积为10597.57㎡。其中:管理分中心办公楼建筑物为6层现浇钢筋砼框架结构,建筑面积6675.37m2,建筑高度为22.65m;宿舍楼为4层现浇钢筋砼框架结构, 建筑面积约3751.37m2,建筑高度为14.85m;门卫室建筑面积28㎡,配电房建筑面积95.14㎡,锅炉房建筑面积23.89㎡。 本工程结构安全等级为二级,抗震设防类别为丙类,框架抗震等级:抗震等级主楼为三级,监控中心部分为二级,耐火等级为二级,地基基础设计等级为丙级,抗震设防烈度为7度,建筑结构设计合理使用年限为50年。 2、构件种类 普通构件:承台、柱、梁板。 3、使用的钢筋种类 本工程钢筋主要采用一级和三级钢筋,钢筋直径从6mm到36mm。直径6≤d≤12的钢筋为HPB300钢筋,直径d≥6的钢筋为HRB400E钢筋。 本工程的钢筋规格种类多,并且使用了大直径钢筋,本工程主要钢筋分布情况:底板主要采用14、16钢筋,柱纵筋主要采用20、22、25、钢筋,箍筋采用6、8、10、12钢筋,墙边缘构件主要采用16、18、20、22、25钢筋。梁纵筋主要采用20、22、25钢筋。楼板主要采用8、10钢筋。

钢筋工程专项施工方案

钢筋工程专项施工方案 一、工程概况 1、工程简介: 准池铁路站后工程房建3标,起于卧厂站,终于神池南站。区间设有线路巡道工区、线路维修工区、隧道给水所及相关附属工程。线路全长61.858公里,全线分8个工点,共有大小房屋38处,最高6层,建筑总面积16660.7m2,站场面积80784.4 m2,及与之配套的给排水、暖通、室内装修、附属工程等。 二、编制依据 1、本工程基础施工的设计图纸和设计技术要求; 2、本工程合同及招标技术文件; 3、相应的国家现行技术标准; 4、施工规范: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001; 《混凝土结构工程施工质量验收统一标准》GB 50204—2002; 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2003; 三、钢筋加工 (一)、作业条件 1、钢筋加工制作前,要将钢筋加工下料表与设计图复核,检查下料表是否 有错误和遗漏,对每种钢筋要按下料表检查是否达到要求,经过这两道

检查后,再按下料表放出实样,试制合格后方可成批制作,加工好的钢筋要挂牌堆放整齐有序。 2、施工中如需钢筋代换时,必须先充分了解设计意图和代换材料性能,严 格遵守现行钢筋混凝土设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,需征得设计单位同意,并有书面通知后方可代换。 3、钢筋表面应洁净,无损伤,油渍、漆污和铁锈等,应在使用前清除干净, 带有颗粒状或片状老锈钢筋不得使用。 (二)、施工工艺 除锈→调直→切断→弯曲成形→加工检查质量 (三)、施工要求 1、钢筋调直:可用机械或人工调直。直径小于12的盘圆钢筋,使用冷拉调 直,HPB235级钢筋冷拉率不宜大于4%,HRB335级、HRB400级、RRB400级钢筋冷拉率不宜大于1%;直径大于12的钢筋应采用机械切断、弯曲。 经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应是钢筋截面面积减少55。 2、钢筋切断:钢筋切断应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,先 断长料后断短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。 3、钢筋弯钩或弯曲: 1)钢筋弯折:HPB235级钢筋末端应做180°弯钩,其弯弧内直径不应小于直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。 当设计要求钢筋末端需做135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的

钢筋工程专项施工方案(完整)

钢筋工程专项施工方案 三环汉汽扩建工程重挂车间 钢 筋 专 项 施 工 方 案

钢筋工程专项施工方案 目录 一.编制依据 (3) 二、工程概况: (3) 1、工程简介 (3) 2、构件种类 (3) 3、钢筋连接方式 (3) 三、施工准备 (4) 1、技术准备 (4) 2、材料准备 (4) 3、钢筋原材料的验收及堆放 (5) 四、施工流程 (5) 五、施工工艺 (5) 1、钢筋加工 (5) 2、钢筋连接 (10) 3、钢筋绑扎施工 (16) 六、钢筋工程质量保证措施 (19) 1、钢筋工程质量检验 (19) 2、钢筋质量控制流程图 (23) 3、钢筋工程质量保证措施 (24) 七、施工安全及成品保护措施 (24)

一.编制依据 (1)三环汉汽扩建工程重挂车间施工图 (2) 《建筑工程施工质量统一标准》(GB50300-2001) (3) 《国家建筑标准设计图集》(11G101-1、2、3) (4) 《普通螺纹基本尺寸》 (GB50300-2001) (5) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) (6) 《钢筋混凝土过梁》(03G22-1) (7)《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB 1499-2007) (8)《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) (9)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 二、工程概况: 1、工程简介 三环汉汽扩建工程重挂车间工程位于武汉市经济开发区沌口大道万家湖路。 2、构件种类 普通构件:基础承台及基础梁、夹层框架梁及框架柱。 3、钢筋连接方式 本工程中所有直径≥22以上钢筋连接采用套管挤压连接技术,直径6.5≤D<22的钢筋连接采用焊接和绑扎搭接,搭接长度不小于35D,钢筋接头位置按规范要求错开。 现场连接(搭接连接、电渣压力焊、直螺纹连接、焊接)。 钢筋连接方式如下表所示:

钢筋专项工程施工组织设计方案(下载)54634

城右岸三期二标段钢筋工程专项施工方案 编制: 审核: 审批: 市金统建筑责任 二O一六年十一月

目录 目录 (2) 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、施工准备 (4) (一)技术准备 (5) (二)机具准备 (5) (三)材料准备 (6) 四、钢筋加工 (6) 1、主控项目 (6) 2、一般项目 (7) 五、钢筋连接 (8) 1、主控项目 (8) 2、一般项目 (8) 六、钢筋安装 (9) (一)控制项目 (9) (二)、新技术、新工艺、新材料的应用 (10) (三)安装方法 (10) 七、电渣压力焊 (15) (一) 准备工作 (15) (二) 操作工艺 (15) (三)质量标准 (17)

(四) 应注意的质量问题 (18) 八、直螺纹套筒连接 (18) (一) 准备工作 (18) (二) 操作工艺 (19) (三) 工艺要求及标准 (19) (四) 质量检查 (20) (五) 成品保护 (20) 九、钢筋定位 (20) 十、质量控制 (21) 十一、安全要求 (22)

一、编制依据 1.《施工组织设计》 2.《混凝土结构施工及验收规》(JGJ 18—2012) 3.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101)4.《混凝土结构设计规》(GB50010—2010) 5.《建筑抗震设计规》(GB 50011—2010) 6.《建筑地基基础设计规》(GB 50007—2011) 7.《钢筋焊接及验收规》(JGJ 18—2012) 8.《钢筋机械连接通用技术规》(JGJ107—2010) 9.《冷轧带肋钢筋混凝土技术规》(JGJ95—2011) 二、工程概况 建设单位:信蜀投资; 设计单位:基准方中建筑设计; 勘察单位:中国建筑西南勘察设计研究院; 监理单位:康盛监理咨询; 总承包单位:金统建筑责任; 本工程位于市双流县,地面下设两层地下室(局部三层),地面上由18#、30#楼。总建筑面积53817.373㎡,其中地下建筑面积17076.073㎡,18,30楼地面下设2层地下室,地上33层,房屋总高度为96.950米,采用剪力墙结构。 三、施工准备

钢筋工程施工方案

钢筋工程施工方案 8.2.4.1概况:本工程地下室车库部分为人防工程,基础为桩基础筏板基础。其主要钢筋分布情况如下表: 8.2.4.2施工顺序 1、总顺序:五级人防→六级人防 2、流程顺序:底板底层钢筋安装→地梁钢筋安装→安放保护层垫块→放置支撑马凳及底板上层钢筋安装→墙柱钢筋安装→安装预留模具及预埋件→自查→报验隐检→墙柱钢筋安装→防护门框安装→自查→报验隐检→梁板钢筋安装→自查→报验隐检。 8.2.4.3施工方法及施工要点 1、施工准备 ①、工程所需钢筋材料必须到场,且有合格证及复试报告,合格后使用。 ②、工程所需各种机械、设备到场就位,而且保持完好能正常运转。 ③、各分项工程及各工种人员的配置必须满足需要。 2、钢筋质量控制:钢筋工程在工程主体结构中起核心作用,必须在施工的全过程中采取动态控制,严格执行“三检制”,认真跟踪检查,其重点控制的内容为: ①、钢筋的长度:认真审查钢筋的配料单,保证钢筋下料长度符合设计要求。 ②、钢筋的锚固:审查配料单使钢筋的弯折长度符合设计要求;现场检查钢筋的安装位置。 ③、钢筋的接头:接头的位置、接头的形式、搭接长度等符合设计要求。 ④、钢筋的位置:钢筋间距、排距、标高是否正确,纵向筋两端是否到位。 ⑤、抗震要求:箍筋的弯钩的角度和长度,审查配料单进行把关,梁柱箍筋加密范围、受力筋的锚固长度、柱筋的接头类别等应符合设计要求及规范规定。 3、钢筋原材的质量要求

①、钢筋进场应有出厂质量证明书或试验报告单,同时进行现场抽样,做复试检测。 ②、钢筋外观应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 ③、钢筋原材必须符合现行国家标准GB50204—2002的规定。 4、钢筋的配料 ①、钢筋配料应根据设计图中构件配筋进行,先绘出各种形状、规格的单根钢筋简图并加以编号,然后分别计算下料长度和根数,最后进行汇总,填写正式配料单。 ②、钢筋配料单必须经过复核无误后方可进行下料加工。 ③、配料时,首先熟知图纸及规范,对搭接长度、锚固长度、弯钩形式、接头位置、图纸特殊要求等必须掌握,以便在配料过程中不出现数量及尺寸误差。 5、钢筋的下料与加工 本工程的所有钢筋下料及加工成型工作全部在现场实施。这样可以做到长短搭配、合理运用,提高钢筋的利用率及成材率。 ①、钢筋调直:采用卷扬机两端设置地锚的方法进行冷拉来调直钢筋。根据规范要求I 级钢筋的冷拉率不宜大于4%。 ②、钢筋切断采取切断机进行,根据配料单尺寸严格进行切断,切断后进行编号并分别堆放。 ③、钢筋的成型采取成型机及手动弯曲工具共同完成。 ④、受力钢筋及箍筋按配料单长度进行切断加工,其偏差为±10mm,箍筋内净尺寸为±5mm,弯起钢筋的弯折位置为±20mm。 ⑤、箍筋弯折角度为135度,封闭筋为焊接。 ⑥、钢筋加工成型其钢筋的弯钩和弯折长度I级钢筋做135度弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩后的平直部分长度应符合设计要求。 6、钢筋接头 钢筋接头是钢筋工程中的一个重要环节,接头的好坏是保证钢筋能否正常受力的关键,因此对钢筋接头形式进行认真选择,选择的原则是可靠、方便、经济。本工程根据具体情况进行选择如下: ①、接头方式:Φ20以上(含Φ20)水平钢筋采取螺纹套筒连接,Φ16~Φ18水平钢筋采取焊接接头;Φ16以下水平钢筋采取绑扎接头;Φ25以上(含Φ25)水竖向钢筋采取螺纹套筒连接,Φ16~Φ25竖向钢筋采取焊接接头;Φ16以下竖向钢筋采取绑扎接头。水平钢筋采用闪光对焊;竖向钢筋采用埋弧焊(电渣压力焊)。 ②、接头位置:钢筋接头位置应按照设计要求和施工规范的规定进行布置。一般钢筋接头位置宜在受力较小处设置,地梁、底板钢筋:底层钢筋布置在跨中,上层钢筋布置在支座处。柱墙接头布置在梁顶上层柱子的加密区以上(即:按接头率50%为:1.4LaE;按接头率25%为:1.2LaE)。柱墙水平钢筋的搭接位置按照结说-1执行。

钢筋专项施工方案

灌云县新城区博物馆 钢筋专项施工方案 编制单位(章): 编制日期: 编制人: 常核人: 总监理工程帅: 通州市长城建筑安装工程有限公司 灌云县新城区博物馆 钢筋专项施工方案 一、工程概况 1.1、建设项目概况 项目名称:灌云县新城区博物馆 建设单位:灌云县文化局 设计单位:宵岛市建筑设计院有限公司

监理单位:连云港市正方建设监理有限公司 施工单位:通州市长城建筑安装工程有限公司 项目地点:灌云县城新区西环路东侧 1.2、工程概况: 本工程为灌云县文化局新建的博物馆。总建筑面积为6500.55m2,为桩基础+承台地梁基础,框架结构,建筑层数2F (局部3层) 1.3、钢筋工程概况: 1.3.1、本工程选用的钢筋类型包括: 2 (1) HPB235(Q235) f y=210N/ mm (2) HRB335(20MnSi) f y = 300N/ mm2 (3) HRB400(20MnSiV、20MnSiNb、20MnTi) fy=360N/mm2 1.3.2、本工程结构施工图采用平面整体法表示。 二、编制依据: 1、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 2、《钢筋焊接及验收规范》(JGJl8-84) 3、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1 ) 4、设计图纸 三、钢筋工程质量标准 3.1、钢筋施工必须符合《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002),《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB 50300-2001), 3.2、钢筋分项工程质量允许偏差及检测方法。

3.3 .钢筋工程质量程序控制

钢筋专项施工方案

一、编制依据: 《建筑结构荷载规范》GB50009-200仲国建筑工业出版社;《混凝土结构设计规范》GB50010-200冲国建筑工业出版社;《建筑施工计算手 册》江正荣著中国建筑工业出版社;《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社。 二、工程概况: 本工程位于:惠水县XXX,该工程为惠水县XXXX小区,由 惠水县永利房地产开发有限公司开发。建筑类型为砖混结构,一层为框架,二层以上为砖混结构;建筑面积7752.34 平方米。由“四路一区”指挥部开发,州XXX建筑工程投资有限公司设计,贵州XXX工程建设监理咨询有限公司。贵州XXX 建筑工程责任有限进行施工。 三、施工方法: 为了使本工程的钢筋工程与总体进度同步及保证钢筋的质量,全部 钢筋加工与制作,均安排在施工现场进行,采取机械焊接、制作,人工绑扎。特制定以下施工方案: 1 、施工准备: 钢筋工程是保证结构安全的主要工序,也是主体质量控制的重点。 1 .1 原材料供应:开始施工前根据钢筋材料计划准备材料,分批组织钢筋进场,钢筋进场时附带原材料质量证明书(钢筋出厂合格证,炉号和批量等),钢筋进场时现场材料员核验(材料员应在规定的时间内将有关资料归档到资料员处)。

1.2 原材料试验报告单的分批必须正确,同炉号、同牌号、同规格、同交货状态、同冶炼方法的钢筋w 60t可作为一批;同牌号、同规格、同冶炼方法而不同炉号组成的混合批的钢筋w 30t可作为一批,但每批应有w 6个炉号含炭量之差w 0.02%,含锰量之差w 0.15%。 1. 3 钢筋进场后,现场试验人员立即通知项目技术负责人及监理现场按规范规定的要求取样送试,进行拉伸试验(包括屈服点、抗拉强度和伸长率)及冷弯试验。经试验不合格的钢筋及时清运出场外。钢筋复试合格后,方可使用。 钢筋检验取样的数量和长度应分别符合GB1499-98 及GB13013-91 的 规定,钢筋的复验与判定应符合GB2101 的规定。 1. 4 材料要求: ①、外观检查:进场钢筋应进行外观检查,表面不得有裂纹,结疤和折叠及锈蚀,钢筋每1m 弯曲不应大于4mm。 ②、进场的钢筋应按批量和炉号提供合格证和试验报告,技术资料不明的钢筋不得进场。 ③、砼构件的钢筋保护层应严格按照施工图设计留置,保护层垫块的选择:基础、梁底、板采用砂浆垫块,梁侧、构造柱、柱采用塑料环形垫块。 2、钢筋的堆放和保护: 现场钢筋堆放及加工棚在4#楼中间,钢筋进场后,搬运到指定地点,架空堆放并挂牌标识,注明使用部位、规格、数量、产地、试验状态尺寸等内容。钢 筋堆放场地地坪作排水处理,2%坡向排水明沟。 在原材上不能进行涂刷作业。雨天施工,在钢筋上铺麻袋或彩条布,防止鞋上带泥污染钢筋。 钢筋存放区搭防雨棚,避免淋雨锈蚀。钢筋要分类进行堆放,直条钢筋放在一

钢筋工程专项施工方案完整版本

钢筋工程施工方案 一、编制依据: 1、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003) 2、《混凝土结构施工平面整体表示法制图规则和构造详图》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 5、《混凝土螺纹接头技术规程》(GB50204-2002) 二、工程概况: 先锋国际时尚广场由湖南建锋置业有限公司投资新建,位于先锋东路与华盛实业房地产有限责任公司交汇处,建筑结构形式是:负一层为车库,一层至三层为商场,四层至十六层为住宅楼,采用框架剪力墙结构体系,±0.000标高相当于绝对标高142.20m。地下车库层高为4.8m,一层二层层高为4.4m,三层层高为4.5m,四层以上为住宅,层高均为2.8m。建筑物总高度为49.7m。建筑物工程等级为一级,合理使用年限为50年,建筑防火等级为一级,本工程因不属于地震区,不做抗震要求,本工程结构安全等级一级。 三、施工部署 1、施工段划分 基础工程及地下室及主体工程三层,近膨胀带和后浇带每层可分8个施工段,上部第一栋每层分2个施工段,二,三栋按层为一个施工段。 2、施工现场平面布置

基础及地下部分视情况确定,总体见总平面布置图。 3、材料进场计划 材料进场计划随工程进度由公司预算分段分层造出材料计划。 四、施工准备 1、审图 施工前认真查阅图纸(包括与建筑图对应情况)、方案、相关安全质量规范,做到图纸上的问题提前与设计联系解决。 2、测量准备 根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位置线;地板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织侧放墙、柱插筋位置线(每跨至少两点用红油漆标注)。顶板混凝土浇注完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线。代竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。 3、原材料采购与供应 钢筋选用国家大型钢厂的热轧、低碳Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋,严格执行IS09001:2000质量标准和相关程序文件。 4、机具准备 (1)剥肋滚压直螺纹机械连接机具 (2)钢筋剥肋滚压直螺纹机 高峰期钢筋施工时至少保证3台钢筋剥肋滚压直螺纹机,其技术参数如下表所示:

筏板基础钢筋支撑(钢筋)施工方案

唐山市恒丰大厦工程 筏板基础钢筋支撑 施工方案 编制: 审核: 批准: 邯郸建工集团有限公司 2011.12.25

一、工程概况 本工程位于唐山市华岩路与新华道交口东北角。东临既有建筑华联商厦,西临华岩路,北临既有建筑中国人民银行唐山分行,南临新西道。 建筑规模:工程总建筑面积71498.23 m2,地上建筑面积51268.49m2,地下建筑面积20229.74m2;建筑总高度99.70m。 1、建筑概况 ①工程结构形式:主楼为框架-核心筒结构,裙房为框架结构,地下三层,地上二十四层,四、五层之间有一设备夹层,裙房地上四层。 ②裙房地下三、二层为设备用房及车库,地下一层为设备用房、车库及超市。主楼地上1-4层为办公及商业,5-24层为办公。地下三层战时局部为常六核六级人防物资库。 ③建筑南北轴距90.3m,东西轴距80m。其中高层部分为①~⑥轴,轴距41.4m,E-J轴,轴距30.9m。 ④设计指标见下表: 2、结构设计

①采用筏板基础,在主楼部分的厚度为2300mm、2800mm厚,少部分在基础厚度变化的交接部位达到4150mm厚,达到大体积砼的标准。主楼范围需采用CFG桩复合地基,其他为天然地基。基础最大埋深18.0m。 ②钢筋主要采用两种,HPB235 Φ6~10,HRB4008~32。 ③钢筋连接:筏板基础主筋采用直螺纹机械连接或焊接接头,其余构件的当受力钢筋直径≥16mm时,采用直螺纹机械连接或焊接接头,当受力钢筋直径<16mm时,可采用绑扎接头,采用直螺纹机械连接时,接头等级不低于Ⅱ级。 二、施工方法 1、筏板基础支撑材质为三级钢筋,结构形式为椎体支架(立杆)加上横杆。 2、椎体支架和上横杆在安装之前按结构尺寸提前下料加工。 3、将基础底板下筋、上筋绑扎完毕后开始放置钢筋支撑(立杆),其下部与筏板基础底筋接触部位焊接;立杆就位后放置上横杆,上横杆与立杆焊接。 4、上横杆为钢筋直径分别为: 在筏板顶钢筋为32的范围内采用28 在筏板顶钢筋为28的范围内采用25 5、同一立杆上支撑点间距、立杆之间排距分别为: 在筏板顶钢筋为32的范围内1500mm、1500mm 在筏板顶钢筋为28的范围内1400mm、1400mm 6、立杆高度=筏板高度-上下保护层高度-应扣除的钢筋直径。

钢筋工程施工方案

唯亭渔业村地块城市更新项目 钢 筋 工 程 施 工 方 案 江苏省建工集团有限公司 一、编制原则 1.本方案是为顺利实现本项目工程总目标,提供以钢筋施工为主要对象编制的施工技术与组织方案,用以具体指导本项目工程实施钢筋工程施工的全过程。 2.本方案着重施工组织安排、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求。 二、编制依据

1.本工程现有的基坑围护、建筑、结构、及水电安装等施工图纸,。 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 3.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版); 5.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 6.《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010; 7.国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1),(04G101-3). 8.《建筑物抗震构造详图》(苏G02-2004). 9.《建筑结构常用节点图集》(苏G01-2003). 三、工程概况 (一)分部(分项)工程或专项工程名称:钢筋工程 (二)参建单位: 建设单位:苏州工业园区城市重建有限公司 设计单位:苏州工业园区设计研究院股份有限公司 监理单位:苏州现代建设监理有限公司 施工单位:江苏省建工集团有限公司 (三)施工范围:钢筋的制作与安装。 (四)施工合同、招标文件对工程施工的重点要求:本工程钢筋甲供 四、钢筋工程概况 钢筋工程是结构工程质量中的重要一环,要严把材质、加工、连接、安装的质量关,施工过程中要跟踪检查,确保钢筋工程的质量。 1.钢筋的选用 本工程采用HRB400和HRB400E钢筋类型,根据该工程钢筋用量较大的特点,为保证钢筋供应数量和质量,由公司材料部门对钢筋统一采购、统一供应。钢筋供应根据工程进度提前半个月分批进场,力争保证现场施工均衡、连续且库存小。 在施工中,相邻区段的钢筋施工应相互协调,并由技术部门制定钢筋施工协调方法,各区段必须按此施工,避免出现工序矛盾和不交圈现象。 五、准备工作 1)技术准备

钢筋工程专项施工方案

钢筋工程专项施工方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

目录 钢筋工程专项施工方案 一、工程概况 工程名称:常熟市2017A-009地块住宅用房项目

建设地点:江苏省常熟市台山路西侧、达海路北侧 建设单位:常熟市必达房地产开发有限公司 设计单位:苏州安省建筑设计有限公司 建筑总承包单位:江苏金土木建设集团有限公司 2017A—009地块1,2,3,5,6,7#楼及配套工程建筑设计使用年限:50年建筑高度: m 地上11层地下室一层总建筑面积: 2 高层建筑防火设计分类:二类耐火等级:地上二级抗震设防烈度:七度建筑热工设计分区:夏热冬冷地区建筑光气候分区:IV区绿色建筑等级:二星级结构形式:剪力墙结构基础采用筏板基础。 本工程钢筋采用HPB300、HRB335、HRB400级钢,焊条HPB300级钢采用E43型焊条,HRB400级钢筋采用E55型焊条。 二、编制依据 1、常熟市2017A-009地块住宅用房项目建筑、结构施工图纸 2、常熟市2017A-009地块住宅用房项目施工组织设计 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2015 4、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

6、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013) 7、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 8、《江苏省住宅工程质量通病控制标准》DGJ32J16-2014 J10687-2014 9、其他国家及地方性规范规程 10、碧桂园集团两防要求 三、钢筋分项工程质量保证措施 1、钢筋的检验 钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单一式两份,随料到达。尽量是原件,若使用复印件,须加盖材料专用章,注明原件存放地,复印人,复印时间。材料员收到后,验收货与证是否符合,若符合,则在质量证明书右上角,写明进货时间和数量,作原材料登记台帐,然后交资料员存档。 钢筋的取样方法: (1)每批由同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态、同一进场时间的钢筋组成。-热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、低碳钢热轧圆盘条余热处理钢筋每批数量不得大于60t,冷轧带肋钢筋每批数量不得大于50t。 (2)每批钢筋取试件一组,其中,热轧带肋、热轧光圆、余热处理钢筋取拉伸试件2个,弯曲试L件2个;低碳钢热轧圆盘条取拉伸试件1个,弯曲试件2个;冷轧带肋钢筋拉伸试件逐盘1个,弯曲试件每批2个,必要时,取化学分析试件1个。 (3)取样方法。

筏板基础钢筋施工方案(1)

筏板基础钢筋施工方案 一、编制依据: 1、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-1999 2、《钢筋等强度剥肋滚压且螺纹连接技术规程》Q1JY16-1999 3、《混凝土结构施工平面整体表示法制图规则和结构详图》03G101-1 4、筏板基础《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》04G101-3 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 7恒大城工程四期图纸 二、工程概况 本工程为恒大城温江项目工程四期,即59~61#建筑及其裙房和地下室。该工程位于成都市温江区凤溪大道旁,地势平坦。无施工场地。 该工程采用钢筋混凝土现浇框剪结构,建筑面积约5.78万m2,地下二层,地上三十层,其中裙房四层。四层设梁式转换层。设计使用年限50年。 根据设计,本工程主楼采用筏板基础,其中筏板厚度为1.8m,2m;附楼抗浮板,抗浮板厚度为0.45m,筏板基础钢筋需要量大。 三、施工准备 1、机械设备:钢筋切断机、弯曲机、对焊机及相应的配套吊装设备。 2、材料: (1)钢筋采购:钢筋采购应严格对供方考核和提出供货要求,特别是在用于纵向受力钢筋的部位,其钢筋在满足有关国家标准的基础上,还应满足GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》关于抗震结构的力学性要求。为便于钢筋供货合理,供方优选1-2家为宜。 (2)各种规格、型号、级别的钢筋,必须具有出厂合格证,进场复试合格后方可进行加工、制作。 3、作业条件: (1)有专门的场地供钢筋加工、制作使用。 (2)各种设备在操作前检修完好,保证正常运转,并符合规定。 (3)钢筋抽样:作业人员熟悉施工图纸、会审纪要、设计变更、施工规范、图集。按 照图纸设计要求的钢筋规格、形状、尺寸、数量合理的做出钢筋抽样及用量。 四、钢筋的加工制作 1、箍筋:箍筋一般都用细钢筋,加工时采用机械折弯。这些钢筋切断时可用切断机、钢筋大剪或砂轮锯,切断后应将不同的样式、型号、规格分别放置。成型时,每个样式的箍筋先做一个样板,然后校核各部位尺寸及角度,无误后批量加工。 2、主筋:主筋的加工制作应按图示规格尺寸和规范的规定,端部的锚固应符合要求。 筏板钢筋绑扎施工顺序: 底板底层钢筋绑扎→搭设钢管架子→底板上层筋绑扎→马凳筋绑扎→柱、墙插筋 1、绑扎底板下层钢筋 1)筏板钢筋排列顺序

房建钢筋工程专项施工设计方案

小圩移民安置点社区服务用房工程 钢 筋 专 项 施 工 案 万境建筑工程限公司 小圩移民安置点社区服务用房施工项目部

2017年 2 月15 日

一、编制依据 1.《施工组织设计》 2.《混凝土结构施工及验收规》GB50204-2002) 3.《混凝土结构施工图平面整体表示法制图规则和构造详图》(11G101)4.《建筑物抗震构造详图》11G3291 5.《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》GB1499.2-2007 6.《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》GB1499.2-2007 7.《钢筋焊接及验收规》JGJ18-2012 二、工程概况 本工程位于江华县小圩壮族乡,小圩壮族乡人民政府兴建,由永州市永南建筑设计院有限公司主持设计,由和天工程项目管理有限公司进行监理,由万境建筑工程有限公司承担施工。 1、建筑概况:本工程项目为江华县小圩安置点社区服务用房,总建筑面积596.34㎡。工程为地上三层框架结构,高度为11.1m。所有楼地面及楼梯梯段面为瓷地砖楼地面;卫生间、厨房墙面贴1.8米高墙裙,其余墙面贴瓷踢脚线;其余墙面和天棚为混合砂浆墙面及钢化涂料三遍,外墙刷外墙漆。 2、结构概况:本工程为框架结构,建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度,抗震设防类别乙类。场地地基土为中软场地土,场地类别为Ⅱ类。基础采用钢筋混凝土独立基础。混凝土等级分别为:垫层为C15,基础为C30,主体结构梁柱混凝土强度等级为C30。砌体部分:±0.000标高以下采用Mu15烧结普通砖,Mu10水泥砂浆砌筑;±0.000标高以上墙体采用Mu15烧结多砖,Mu10混合砂浆砌筑。 三、施工准备 (一)技术准备 1、对照建筑图和结构图认真读图和审图,全面领会设计图的设计意图,

钢筋工程施工方案范本

钢筋工程施工方案 1 工程概况 1.1本工程为河南省公共卫生医疗中心住宅项目 B 区幼儿园,场地位于郑州市航空港区航城环路西、龙中公路南、航城西路东、郑港一路北。 1.2地上三层,建筑面积为2217.37m2/ 。 1.3一层层高为 3.6m,二、三层层高均为 3.3m ,室内外高差为 0.30m,总高度14.45m。 1.4本工程为现浇混凝土框架结构,天然地基独立基础,局部为条形基础。 1.5本工程室内地面±0.000 所对应的绝对高程为138.300m。 1.1 钢筋工程概况本工程框架抗震等级为二级,所用钢筋直径见 下表。 1.2钢筋工程承包方式 总包:河南筑邦建设有限公司钢筋分包:郑州立信建筑劳务服务有限公司 1.3 施工条件加工场地布置在现场东侧,见总平面布置(图略),相关二级电箱布置到加工场,见临电布置图(图略)。 1.4 生活条件总包方负责提供分包方工人居住、生活场地,交通电分包方自行负责。 2、施工总体安排 2.1 施工准备 2.1.1测量准备根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位置线;底板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织

测放墙、柱插筋位置线(每跨至少两点用红油漆标注)。 顶板砼浇注完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。 2.1.2机具准备(1)剥肋滚压直螺纹机械连接机具 1)钢筋剥肋滚压直螺纹机高峰期钢筋施工时至少保证10 台钢筋剥肋流压直螺纹机。其技术参数如下表所求: 2)限位挡铁;对钢筋的夹持位置进行限位,型号划分与钢筋规格相同。 3)螺纹环规用于检验钢筋丝头的专用量具。 4)力矩扳手力矩扳手的精度为± 5%。 5)辅助机具砂轮切割机:用于钢筋端面平头。用于检验钢筋丝头的专用量具。 (2)冷挤压机械连接机具 1)钢筋压接器YJQ-32(3 台)用于挤压钢筋接头。 2)辅助机具包括模具、检测工具(卡板、测深尺)。 2.2 施工手续 现场所有钢筋工必须具备上岗证,焊工必须具备合格证(在使用期内)。剔口钢筋机械接头施工的人员必须进行技术培训,经考核合格后方可执证上岗。未经培训的人员严禁操作设备。 2.3 材料进场计划材料进场计划随工程进度 施工前认真阅图纸(包括与建筑图对应情况)、方案、相关安全质量规范,做到图纸上问题提前与设计联系解决,配筋及施工中重点突出。 2.5 管理人员及劳务人员培训项目技术部按规定对项目相前部门及分包进行方案、措施交底(包括书面和口头);每周二下午1:30 利

相关文档