文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈铜片止水带施工技术在引水工程中的应用

浅谈铜片止水带施工技术在引水工程中的应用

中国科技期刊数据库 工业C

2015年5期 217

浅谈铜片止水带施工技术在引水工程中的应用

谢开武

中建五局土木工程有限公司,湖南 长沙 410004

摘要:主要介绍用于引水隧洞工程、暗渠工程中的铜片止水带,及其材要求、焊接施工方法、焊接质量检验、安装、施工过程保护、质量控制及质量标准等施工技术。

关键词:铜片止水带;施工技术;引水工程;应用 中图分类号:U455;U453.6 文献标识码:A 文章编号:1671-5810(2015)05-0217-03

1 工程概要

333引水干渠工程,起点里程桩号为ZX+XXX ,终点里程桩号为ZX+XXX ,全长X.XXXkm ,其中:隧洞工程长X.XXXkm ,暗渠长X.XXXkm 。

隧洞断面形式采用直墙圆拱形断面,净空尺寸:B 3H = 8m 35m 。隧洞采用复合式衬砌,初期支护为锚、喷、网、钢架组成的联合支护体系,二次衬砌为模筑钢筋混凝土。隧洞二次衬砌混凝土采用C25P6抗渗混凝土。

暗渠断面形式采用矩形双孔断面,净空尺寸:双孔3B 3H = 234.5m 34.0m 。混凝土采用C25P6抗渗混凝土。暗渠每隔20m 设一道分节缝,分缝宽20mm 。

隧洞在衬砌截面厚度变化处、隧洞洞口与埋地暗渠连接处位置设置变形缝,或在施工中如遇地质条件变化较大,根据现场实际情况,经有关各方确认协商后可增设变形缝。变形缝沿隧洞横向贯通设置。

2 施工情况

隧洞二次衬砌混凝土分底板和拱墙2次浇筑施工,底板混凝土超前拱墙混凝土施工。暗渠混凝土分底板和墙体、顶板2次浇筑施工。

铜片止水带的搭接焊接质量将直接成为本引水工程止水治理的关键工序环节。

3 铜片止水带的焊接 3.1 止水材质要求

3.1.1 施工图设计规定:“铜片止水带的技术要求:厚度为1.0mm ,抗拉强度≥205MPa ,伸长率≥20%,化学成分和物理力学性能满足GB/T2059《铜及铜合金带材》的规定”。其表面光滑平整,并有光泽。紫铜片止水带的物理力学性能指标见表1。

表1 紫铜片止水带物理力学性能指标表

3.1.2 焊丝和气焊熔剂:采用紫铜片止水带母材的剪条,将脱氧剂放在焊粉中,焊粉采用气剂301。

3.2 工艺流程

工艺流程,见图1所示。

图1 工艺流程图

3.3 原材料进场检验

铜片止水带在生产厂家按本工程施工图设计的型式加工成半成品。铜片止水带施工图设计型式,见图2、图3所示。

铜片止水带进入施工现场验收时,生产厂家须提供出厂质量保证书(或检验合格证)。进场后在监理单位、生产厂家及施工单位三方共同见证下,对其随机抽取样品进行:外观、制作(成型)偏差(宽度、鼻子或立腿高度、中心部分直径)、物理力学性能和经过180°、连续张闭50次0°~60°冷弯等项目检验,其检验结果均符合设计或规范要求时,方可使用。否则,不得使用于本工程中。

图2 暗渠工程用铜片止水带大样图