2015年7月14日,集团公司聘请华能曲阜电厂和金威煤电公司专家,安全、机电、企管和非煤产业管理部等部门负责人参加,对我厂进行了专项安全检查评估,共提出重大安全隐患16项,一般安全隐患18项,综合指导意见10项(见附件)。现将检查问题和整改责任落实计划通报如下:

一、总体情况

通过集团公司领导和专家检查发现,我厂存在管理标准不高、制度执行不规范、技术监督和风险防控体系不健全等漏洞。干部职工士气较为低落,在一定程度上存在“松、懒、散”的现象。重要设备检修项目存在以包代管现象,对检修过程及检修质量缺乏监督和技术资料的留存。

二、检查主要问题和隐患

1.“两票三制”执行不严格,存在管理漏洞。

2.安全工器具管理混乱,存在超期未检验、损坏、老化等现象。

3.万能解锁钥匙、配电室钥匙管理不符合规定。

4.新增加设备电源接线随意性大,没有进行安全技术论证。

5.#3推煤变接至#0备变低压侧6KV备用母线安全可靠性有待进一步论证。

6.技术监督工作体系和管理不健全。

7.反措计划可操作性不强。

8.技术监督管理标准不是最新版本,技术监督管理标准无审批手续,且制度操作性不强。

9.现场设备标牌丢失严重,且设备标识不规范,无明确设备负责人,设备积灰较多,EH油泵油污较多。

10.消防报警系统不能正常投入使用。

11.电厂制度汇编应结合电厂实际及时进行更新,并严格进行落实和考

精心整理

精心整理

精心整理

核。

三、整改要求

针对以上存在的问题和专家提出的建议,厂进行了责任明确和整改职责划分,各相关责任人对每条问题积极落实整改,特别是对存在较大安全隐患,要组织相关人员按照整改计划尽快落实。集团公司定于八月初组织进行“回头看”检查活动,届时将具备整改条件而未整改到位的问题和隐患,将对相应责任人进行处罚、处理。

附件:集团公司7月14日安全专项检查整改责任落实表

2015年7月22日

附件:

集团公司7月14日安全专项检查整改责任落实表

隐患类别主要问题整改措施责任单位责任人分管领导完成时间

1

重大安全隐患部分设备停电检修,操作票操作步骤

漏写装设接地线编号,值长值班日志

中对装拆接地线和拉合的接地刀闸不

进行记录。

运行工作票许可人严格按照安规要

求填写接地线编号,值长日志逐项

记录。

发电运行队李伟田锋

立即执行并

长期坚持。

2 安全工器具管理混乱,有些工器具到

期仍继续使用,集中控制室一只绝缘

手套已漏气,6KV配电室绝缘手套已

老化,且绝缘电压等级低于实际使用

设备电压等级。

发电运行队立即将不符合规定的安

全工器具执行报废程序并提报计划

购买合格工器具,发电安全科加强

安全检查。

发电运行队

发电安全科

孙鹏

曹景玉

田锋

井维刚

7月28日前

完成

精心整理

隐患类别主要问题整改措施责任单位责任人分管领导完成时间

3 万能解锁钥匙管理混乱,使用没有审

批手续,不符合反措及安规规定、配

电室钥匙没有根据安规要求进行配

备,没有借用登记。

严格按照安规规定整改落实,加强

万能钥匙和配电室钥匙管理,并配

备钥匙借用登记本。

发电运行队李伟田锋

立即执行并

长期坚持。

4 6KV配电室温度过高,综保液晶显示

器已全部花屏,应引起高度重视,防

止保护板过热老化,造成保护故障,

引起事故扩大。

加强配电室降温设备管理;发电技

术科牵头,发电检修队电气专业配

合,等材料到位、条件具备后进行

更换。

发电技术科

发电检修队

段东涛

王鹏

井维刚

根据机组检

修计划年底

前完成

5

新增加设备电源接线随意性大,没有

进行安全技术论证,存在安全隐患,

例如在#2化学变低压端子直接并接

生活用电源,当该电源出现故障,将

发电技术科牵头认真组织排查新增

加供电电源乱接现象,将不符合规

定、危及系统安全运行的电源拆除。

发电技术科

发电检修队

段东涛

王鹏

井维刚

待单机运行

时制水量少

时进行改造

精心整理

隐患类别主要问题整改措施责任单位责任人分管领导完成时间直接造成#2化学变跳闸,应严禁将新

增加电源并接在变压器低压侧,电厂

应进行排查,将该类接线拆除,改接

在400V工作段或MCC段上。

6 #3堆煤变接至#0备变低压侧6KV备

用母线,当堆煤变故障时,会引起#0

备变故障跳闸,造成#1、#2机组同时

失去备用电源,建议将#3堆煤变接至

某一机组6KV工作段。

针对该问题电气专业组织安全可靠

性论证并制定整改方案、落实整改

计划,杜绝恶性事故的发生。

发电技术科

发电运行队

发电检修队

发电安全科

段东涛

李伟

王鹏

曹景玉

井维刚

田锋

7月28日前

完成论证方

案报集团

7

循环水泵液控蝶阀控制备用电源为

24V蓄电池供电,存在安全隐患,建

议增加UPS电源作为液控蝶阀的控

加强循泵备用电源可靠性管理,发

电检修队热工专业加强蓄电池检查

和电压监测,填写检查记录,确保

发电技术科

发电检修队

段东涛

王鹏

井维刚

立即整改,

列入定期工

精心整理

隐患类别主要问题整改措施责任单位责任人分管领导完成时间制备用电源。安全可用、不再发生类似事故。

8 #0备变低压侧6KV备用段母线去#1、

#2机组6KV工作段备用电源电缆没

有分别装设刀闸,当一段电缆故障时,

无法隔离故障点。如隔离将会导致另

一台机组失去备用电源。建议在6KV

备用段电源去#1、#2机组两段母线分

别增加2个刀闸。

电气专业针对专家提出的该项建议

进行论证,是否具备实际操作性,

确保发生故障时机组备用段电源安

全可靠。

发电技术科

发电运行队

发电检修队

发电安全科

段东涛

李伟

王鹏

曹景玉

井维刚

田锋

7月28日前

完成论证方

案报集团。

9

检查年度技术监督工作计划,只有

2013年度,没有2014和2015年度

计划。应结合机组检修和日常技术监

督计划,完善本年度技术监督计划。

发电技术科按照运河电厂学习最新

标准结合厂自身实际制定完善

2015年技术监督工作计划;2016

年计划与山东电科院签订技术监督

发电技术科段东涛井维刚7月28日

精心整理

隐患类别主要问题整改措施责任单位责任人分管领导完成时间

服务合同。

10 厂内无技术监督三级管理网络。应根

据人员调动,及时制定本年度技术监

督三级管理网络,明确责任和分工,

以红头文件下发执行。

严格按照技术监督管理规范完善技

术监督三级管理网络,下正式文件。

发电技术科段东涛井维刚7月28日

11 锅炉防磨防爆小组未成立,只有2013

年的锅炉防磨防爆管理办法。应成立

专门锅炉防磨防爆领导小组和工作小

组,结合机组检修时机,开展防磨防

爆治理工作,明确责任,分区域进行

检查,并做好检修记录。

进一步加强防磨防爆管理,完善相

应的文件、规定和检查检修记录。

发电技术科

发电检修队

段东涛

王鹏

井维刚

7月28日前

完成并长期

坚持。

12 操作票缺少危险点预控措施,设备停运行操作人员强化两票三制管理制发电运行队李伟田锋立即执行并

精心整理

隐患类别主要问题整改措施责任单位责任人分管领导完成时间

电不停控制电源,不符合电力行业安全工作规程。度执行力度,加强停电可靠性操作,

加强危险点预控管理。

长期坚持。

13

机组并列、主变压器等重大操作没有

实行双监护,存在安全隐患。加强重大操作双监护管理,完善操

作票面签名程序。

发电运行队李伟田锋

立即执行并

长期坚持。

14 电厂目前使用的系统图与实际接线不

符,例如202-D3、213-D3、201-D3,

实际不存在这三把接地刀闸,接地刀

闸没有实行设备双重编号。

立即进行设备双重编号命名,对不

符合实际的系统图进行修改

发电技术科

发电运行队

段东涛

李伟

井维刚

田锋

7月28日前

完成

15

工作票危险点分析及预控措施没有根

据该项工作存在的实际风险进行预

控,各项工作风险分析及预控千篇一

律,存在照抄照搬现象,风险分析及

工作负责人今后严格按照安规要求

写票、办票,认真结合工作实际分

析危险点并进行执行标识,严禁工

作班成员代签,加强考核。

发电检修队王鹏井维刚

立即执行并

长期坚持。

精心整理

隐患类别主要问题整改措施责任单位责任人分管领导完成时间预控项执行后没有标识,工作班成员

在风险执行后签名存在代签现象。

16 工作票设备没有使用设备双重编号,

每日开工、收工时间没有记录,工作

票终结后没有记录已拆除接地线、拉

开接地刀名称及编号。

工作负责人今后办理电气一种、二

种票设备及开关名称应进行双重编

号;工期超过一天的工作票工作负

责人应完善每日开工、收工时间记

录,工作票终结后工作票终结人应

记录已拆除的接地线、拉开接地刀

名称及编号。

发电检修队

发电运行队

王鹏

李伟

井维刚

田锋

立即执行并

长期坚持。

17

一般安全隐患主厂房货梯质检已过期,联系质保单

位进行检验。

发电技术科加强协调检验,电气专

业张贴检验合格证原件。

发电技术科

发电检修队

段东涛

王鹏

井维刚

立即执行并

长期坚持。

18 主控室保护定值为2012年版,与目前发电技术科立即对原保护定值修订发电技术科段东涛井维刚7月28日前

精心整理

隐患类别主要问题整改措施责任单位责任人分管领导完成时间

设备实际定值不符,建议下发与实际相符的设备保护定值。并协调矿办印刷。修订完毕并

提报印刷计

划。

19 电子间保护柜保护压板没有使用双重

名称,保护屏小母线上方存在树脂版、

塑料纸等杂物。

立即对保护压板进行双重编号并组

织清理现场杂物。

发电运行队李伟田锋

立即执行并

长期坚持。

20

现场照明箱开关没有标签、部分新增

加阀门没有阀门名称。立即针对现场照明箱内空开、新增

阀门名称缺失现象进行整改;发电

技术科负责阀门标牌购买。

发电检修队

发电技术科

王鹏

段东涛

井维刚

7月28日前

完成

21

励磁变小室通往升压站挡鼠板过高,

不方便运行人员通过。按规定将挡鼠板适当降低或重新提

报新挡鼠板,方便人员通过。

发电检修队王鹏井维刚

7月28日前

完成。

22 设备巡检现场没有设备检查记录卡,制定巡检记录卡管理使用规定并下发电运行队李伟田锋7月25日前

精心整理

隐患类别主要问题整改措施责任单位责任人分管领导完成时间不能有效确保巡检质量。发严格执行。修订完毕并

提报印刷计

划。

23

反措计划没有根据电厂实际制定,存

在照抄照搬现象,操作性不强。根据运河电厂学习情况,结合自身

实际制定反事故措施。

发电技术科段东涛井维刚

7月28日前

修订完成并

严格执行。

24 十一项技术监督管理标准不是最新版

本,技术监督管理标准无审批手续,

且制度制定操作性不强。

发电技术科应重新结合厂生产实际

情况修订我厂技术管理标准,加强

审批管理。

发电技术科段东涛井维刚

7月28日前

修订完成并

严格执行。

25

电子设备间机柜冷却风扇积灰较多,

影响散热效果,不利于DCS正常运

行,存在设备隐患。应利用日常维护

立即清理并加强检查维护,每次停

机检修必清。

发电检修队王鹏井维刚

清理工作列

入停机检修

必检项目。

精心整理

隐患类别主要问题整改措施责任单位责任人分管领导完成时间和停机机会,及时清理积灰。

26

个别DCS机柜未进行防火封堵。应对

部分未封堵的机柜重新进行封堵。立即组织防火封堵。发电检修队王鹏井维刚

7月28日前

封堵完成并

加强检查。

27 锅炉零米、汽机房循环水泵房、EH油

泵等区域设备标牌丢失严重,且设备

标识不规范,无明确设备负责人,设

备积灰较多,EH油泵油污较多。应提

高设备标识质量,明确设备负责人,

现场油污及时清理,做到设备见本色。

发电检修队认真排查现场无设备标

牌现象、积尘积油现象,统一整改。

发电检修队王鹏井维刚

立即执行并

长期坚持。

28

高加水位测量筒体未进行保温,散热

损失严重,易出现烫伤事故,应进行发电技术科联系华宁公司进行保温

处理。

发电技术科段东涛井维刚

7月28日前

完成。

精心整理

隐患类别主要问题整改措施责任单位责任人分管领导完成时间保温治理。

29

除氧器下水管凝结水管道晃动严重,

应检查支吊架系统进行治理。立即进行检查和固定。发电检修队王鹏井维刚

7月28日前

完成并加强

检查。

30 现场“跑、冒、滴、漏”现象严重,工厂

内的环境卫生,作业现场的文明生产,

设备设施的卫生较差。

现在已开展全面整治,现场跑冒滴

漏现象、设备卫生有所好转,下一

步发电技术科进一步明确责任分

工,加强保持。

各单位

各部门

负责人

井维刚

田锋

7月25日前

完成分工并

长期坚持。

31 生产现场现有的监测监控设备使用不

正常,监督管理不到位,消防报警系

统不能发挥作用。

立即联系消防厂家进行检查维护,

每年定期检测。

发电技术科段东涛井维刚

7月28前完

32 《阳城电厂制度汇编》为2013年编立即结合自身安全生产实际情况进发电安全科曹景玉井维刚7月28日前

精心整理

隐患类别主要问题整改措施责任单位责任人分管领导完成时间制,应及时进行更新,部分管理制度

应根据上级部门规程、标准要求,并

结合阳城电厂实际制定,必须有针对

性和可执行性,并严格进行落实和考

核。

行更新,严格进行落实和考核。发电技术科段东涛完成。

33

6KV配电室一台带电运行的高压配电

柜缺少三条螺栓。制定防触电措施,立即整改。发电检修队王鹏井维刚

7月25日前

完成。

34

事故预想记录填写不认真,未严格按

照周期填写。严格按照规定执行并规范记录填

写。

发电运行队李伟田锋

7月23日前

执行并加强

管理。

35 整改建议

加强对锅炉积灰、漏灰、防磨、防爆

检查。成立检查小组并严格按照防磨防爆

检查管理规定执行。

发电技术科

发电检修队

段东涛

王鹏

井维刚

7月25日前

执行并加强

精心整理

隐患类别主要问题整改措施责任单位责任人分管领导完成时间

管理。

36 强化节能管理,应每月召开一次节能

运行指标分析会议,对机组能耗指标

存在的问题进行分析,提出改进方案,

认真开展机组对标工作,开展小指标

竞赛活动,提高员工的节能意识。

发电技术科根据相关标注和规范制

定节能管理制度;发电运行队严格

执行节能运行指标会议,认真落实

对标分析、管理工作。

发电技术科

发电运行队

段东涛

李伟

井维刚

田锋

7月28日前

下发制度并

长期坚持。

37

定期对高温管道进行探伤、测厚检查,

并做好记录分析。加强技术监督管理,按要求做好相

关探伤、测厚等检测记录。

发电技术科

发电检修队

段东涛

王鹏

井维刚

7月25日前

执行并加强

管理。

38

加强对检修全过程的安全和质量监

管,做好资料留存。加强检修安全和技术管理工作,加

强记录留存管理。

发电安全科

发电技术科

曹景玉

段东涛

井维刚

7月25日前

执行并加强

管理。

精心整理

隐患类别主要问题整改措施责任单位责任人分管领导完成时间

39

加强对汽液两相流区域内的管道和设

备的检查。加强高加疏水至除氧器气液两相流

管道检查。

发电技术科

发电检修队

段东涛

王鹏

井维刚

列入每次检

修必检项目

40 加强对特种设备的定期检验。秋检时积极协调质监局来厂对高加

进行检验,并严格执行特种设备定

期检验管理标准。

发电技术科段东涛井维刚

机组秋检时

执行并加强

检验管理。

41 健全完善资本性支出项目档案,做好

技改工作总结。应按照统一格式,做

好资本性支出项目的申报、实施及技

改后经济效益分析,重点做好工作总

结。

制定资本性支出项目统一格式,完

善档案管理,做好技改后的经济效

益分析和总结工作。

发电技术科段东涛井维刚

7月28日前

完成并长期

坚持。

42

建议在集团公司层面加强对电厂各类

专业技术人才的引进和使用管理,加加强对外学习与交流,不断提高自

身水平。

发电安全科

发电技术科

曹景玉

段东涛

井维刚

田锋

立即执行

精心整理

隐患类别主要问题整改措施责任单位责任人分管领导完成时间

大对电厂安全生产的管控力度,继续加大对电厂安全技术改造和设备设施的投入。发电运行队

发电检修队

李伟

王鹏

43 建议电厂尽快建立安全防控体系。各部门拿出内控文件,并持续执行发电安全科

发电技术科

发电运行队

发电检修队

曹景玉

段东涛

李伟

王鹏

井维刚

田锋

7月25日前

执行并加强

管理。

44

强化技术监督管理工作,应根据国家

及地方最新技术监督管理标准,及时

制订本厂技术监督管理标准,技术监

督标准制订时,应结合本厂工作实际,

制定可操作性较强的管理制度,明确

按照最新技术监督标准、学习周边

先进电厂经验制定我厂技术监督管

理制度,明确分工、加强考核。

发电技术科段东涛井维刚

7月28日前

完成并长期

坚持。

精心整理

隐患类别主要问题整改措施责任单位责任人分管领导完成时间号

分工,提出考核办法。技术监督编制

人员可考察、借鉴周边电厂的先进管

理经验,避免走弯路。

精心整理

专项检查工作通报

专项检查工作通报 导读:本文是关于专项检查工作通报,希望能帮助到您! 专项检查工作通报范文一 经学校第103次党委会同意,校纪监审联席会成员将于20xx年12月26日—30日期间对部分二级单位和二级党组织进行有关内容的专项检查,具体内容如下: 一、抽查二级单位党政联席会情况 牵头部门:党委组织部 抽查学院(部门):外国语学院、设计与艺术学院、高职学院、工业技术中心 二、抽查二级党组织党建工作情况 牵头部门:党委组织部 抽查党组织:电气学院党委、机关第二党总支、电子信息学院党总支、设计与艺术学院直属党支部、汽车学院直属党支部 三、抽查部门内控制度建设与执行情况 牵头部门:资产财务处、审计处 抽查部门:后勤基建处、科研处 四、各类访谈 牵头部门:纪委办公室 特此通知,请各被检单位(部门)做好准备。 校纪监审联席会 年12月16日

专项检查工作通报范文二 银江镇,区级各行政事业单位、区国投公司、区城投公司: 为进一步加强党风廉政建设,严肃财经纪律,按照《关于开展小金库专项检查工作的通知》(攀财监[20xx]6号)文件要求和《关于印发〈20xx 年党风廉政建设和反腐败工作要点和任务分工〉的通知》(攀东委办[20xx]22号)文件的精神,经研究,决定从20xx年8月起,在全区范围内开展“小金库”专项检查工作,现将有关要求通知如下: 一、检查范围:全区各行政事业单位、群团组织,隶属于各行政事业单位的协会和学会、区属国有独资、国有控股企业。 二、检查内容:违反国家财经法规规定及其他有关规定,侵占、截留国家和单位收入或套(骗)取、虚列有关支出,未将资金收支等财务活动纳入本单位财务部门在法定账目中统一核算或未纳入单位预算管理,私存私放财政性资金和其他公款的行为。主要包括: 1、截留、转移、隐瞒国家和单位的收入,私存私放。 (1)部门、单位将经批准收取的行政事业性收费、政府性基金和行使执法权应收缴的罚没收入全部或部分截留、转移、隐瞒,私存私放。 (2)部门、单位将代管的国有资产(国有资源)经营收益全部或部分截留、转移、隐瞒,私存私放。 (3)将单位取得的其他收入全部或部分截留、转移、隐瞒,私存私放。 2、部门、单位违反规定取得的收入,私存私放。 (1)部门、单位利用行使公共权力,通过乱收费、乱罚款、乱摊派等行为,将违规收取的各项收入在擅自设置的账目内进行会计记录,私存私放。 (2)或将违规收取的各项收入转移到下属单位、学会、协会、工会帐户存放。

公路工程检查通报

公路工程检查通报

公路工程检查通报 【篇一:关于xx高速公路建设工程安全检查情况的通 报】 关于xx高速公路建设工程 安全检查情况的通报 xx高速公路建设工程各参建单位: 为贯彻落实领导重要指示精神,防止安全生产事故发生,根据市高指《关于进一步加强安全生产工作的紧急通知》精神,我司积极部署要求项目各参建单位立即开展安全生产自查自纠工作,并于8月3日-5日安办组织相关人员组成检查组对各参建单位自查自纠工作开展 情况进行抽查,现将抽查情况通报如下: 一、总体情况 本次共抽查5个参建单位,主要是对各类易燃、易爆物品管理检查;爆破作业的安全检查;桥梁、高边坡等安全隐患排查;起重机械设备、施工机具以及模板支架的检查;施工临时用电、高空安全防护、交通组织布控等事故易发多发的重点环节、关键部位进行抽查。 从抽查情况看,大部分参建单位均能够按照通知要求开展安全自查自纠工作,安全生产形势总体处于受控状态。 二、存在主要问题 (一)项目部持证专职安全员总体数量偏少,虽然上报的安全人员资质及数量符合相关要求,但绝大多数项目部专职安全员只有1-2个人,其余调任安排其他工作,人员数量严重不满足工程建设的实际需要。

(二)项目部对一线施工作业人员安全技术交底不到位,特别是对新进班组基本上没有进行安全技术交底,交底工作停留在书面上,流于形式,以致现场施工作业人员高空作业 没有系安全带或根本没有配发安全带、未戴安全帽及穿托鞋上班现象比比皆是。 (三)桥梁工程的防撞栏未及时施工,高空作业没有安全防护措施,高边坡安全防护措施不到位,存在安全隐患。 (四)未严格按照审批后的交通组织布置方案及高速交警、路政的指示实施交通组织布控工作,对破损、损坏、不具反光效果的交通布控设施未及时更换或清洗,专职安全员交通布控巡查力度、次数不足。 (五)项目部对工区的安全监管缺位,工区的安全工作出现无人监管的现象。 (六)个别参建单位对我司此次部署的开展安全生产自查自纠工作领导重视力度不足,上报的自查自纠材料没有实质内容,缺少检查人员、检查时间、发现主要问题、整改措施及要求、复查情况等内容。 (七)各参建单位没有很好地贯彻落实“一岗双责”的制度,通过层层签订安全生产目标责任书,使安全生产责任逐级分解,落实到岗,具体到人。 (八)项目监理单位安全监理工程师数量不符合要求,安全监管力度严重不足,特别对上级有关部门检查中发现的问题督促整改力度不足。 (九)高大模板工程施工不符合审批后的专项施工方案要求,普遍存在对高大模板这一重要危险源认识不足;专项施工方案内容不全,可实施性不强,特点不明,针对性不强;未做或未做好对模板施工队伍的技术交底,迁就班组的习惯作法或落后的施工方法;对施工过程的检测、验收内容不明确;脚手架不同程度存在立杆基础不符合要求,立杆步距、

安全隐患总结报告

安全隐患总结报告 安全隐患总结报告范文 篇一:宿舍安全隐患排查总结报告 根据学院20xx年9月30日全院安全工作会议要求,强化学生宿舍安全管理工作,切实做到学生的人身、财产安全有保障,真正扎实落实安全隐患排查、整改排除工作,我系于2011年10月12日对学生宿舍进行了安全隐患排查、整改专项工作,特提此报告。?根据学校要求我系就以下内容对学生宿舍进行了安全隐患排查: 1、学生使用电炉、热得快、电热杯、电取暖器、电饭煲、电火锅、电吹风等大功率电器的情况; 2、学生使用液化气、酒精炉、煤油炉、煤炉等情况; 3、学生使用蜡烛照明的情况; 4、学生私拉乱接电线、网线的情况; 5、学生使用劣质电源插座的情况; 6、学生使用其它非安全器具的情况等; 7、学生宿舍存放的各类管制刀具; 8、学生宿舍是否整洁卫生,有无堆放杂物或垃圾; 9、检查宿舍内是否存在饲养宠物现象; 10、检查是否存在夜不归宿情况,及留宿外来人员 经排查发现,学生宿舍的用电安全状况良好,未发现有违规使用大功率电器的现象,其中只有一个宿舍存在插板太多,线太长的问题。

消防安全方面,各宿舍未发现易燃易爆物品,也未发现有宿舍使用酒精炉及其它炉灶的现象。人生安全方面,未发现学生宿舍存放各类管制刀具及夜不归宿,留宿外来人员等情况。卫生方面,大部分宿舍整洁卫生,无杂物、垃圾堆放,只有个别宿舍卫生状况欠佳;所有宿舍不存在饲养宠物的现象。 对于排查中发现的问题我们建立了安全隐患台账,并详细进行登记,逐项落实整改措施。对于存在隐患的宿舍我们已及时通报班主任,令该宿舍当日整改并进行了复查。 总体来看学生安全意识较强,宿舍未发生安全事故,除少数宿舍外大部分宿舍都有安全知识宣传栏并有相应的安全责任制度。 根据以上排查情况,为我们日后的宿舍管理工作提供了明确的工作方向,在宿舍管理工作中,我们不仅要更多地注重于整体的环境卫生、生活秩序和住宿纪律等,还要重视在对于宿舍内的硬措施、软文化建设,着力改善我系学生宿舍普遍存在的问题,努力营造宿舍更加健康、整洁、舒适、文明温馨以及和谐的`住宿环境。 篇二:安全隐患排查情况说明 安全隐患排查情况说明?馨逸家园小区物业服务中心在春节前夕,根据公司安排指示精神,我中心在小区范围内进行了安全大排查,现将排查情况汇报如下: 一、小区各楼宇内堆放杂物的已通知业主进行清理,对小部分堆放的垃圾物业中心工作人员已清理干净。 二、对小区院内井盖进行检查,发现7个破损井盖,已通知了开

安全生产督查情况通报

安全生产督查情况通报 督查,即督促检查(全称),是一项社会活动,涉及领域广泛,无论是党政机关、企事业单位还是社会组织等都可以运用这一方式促进任务的落实、推动目标的实现,下面我给大家带来安全生产督查情况通报范文,供大家参考! 安全生产督查情况通报范文一 各地级以上市及顺德区住房城乡建设主管部门: 根据《广东省住房和城乡建设厅转发省安全生产委员会关于印发工作方案>的通知》要求,结合20xx年建筑施工安全专项整治行动以及20xx年第四季度全省建筑施工安全生产电视电话会议的工作部署,我厅组织对重点地区建筑施工安全生产攻坚工作情况进行了督查。现将有关情况通报如下: 一、基本情况 此次督查共检查了6个市(广州、深圳、茂名、中山、东莞、韶关市)及其下辖8个重点县、区或镇(广州市增城区、海珠区,深圳市光明新区、南山区,茂名市高州市,中山市三乡镇,韶关市南城区、始兴县)的住房城乡建设主管部门和部分在建施工项目。督查组听取了住房城乡建设主管部门关于建筑施工安全攻坚工作部署落实情况汇报并查阅了相关文件、资料。随机抽查了21个在建工程项目,现场核查了安全管理资料,检查了实体工程施工安全情况和企业安全攻坚工作落实情况。 督查组认为:督查的各地区市区(县镇)两级住房城乡建设主管部门按要求制定了本地区的安全生产工作专项攻坚方案,结合20xx年下半年全省建筑施工安全生产电视电话会议的部署和百日集中严整专项行动落实监管责任,完善相关资料,各地区采取了一些措施强化安全生产管理。如:深圳市把每月的22日确定为工地安全教育日,由市区两级主管部门牵头,安全监管部门落实,组织市区所有的在建工地停工开展安全教育活动;南山区还通过购买服务的形式委托建筑业协会组织安全管理专家下工地组织安全教育,计划完成80场,已举办40场;深圳市和南山区住房城乡建设主管部门运用科技创新手段,通过委托高校和科研机构,针对施工安全的薄弱环节进行科技攻关,打造智慧工程等等。广州市增城区住房和建设局自攻坚行动开展以来,制定了区攻坚、专项治理、安全生产百日

校园安全检查情况通报

校园安全检查情况通报 本文是关于校园安全检查情况通报,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 校园安全检查情况通报范文一 各单位: 根据学校统一安排,12月8日至16日在全校组织开展了校园安全大检查活动,从工作安排之日起,各单位行动迅速,领导带头,深入宿舍、实验室开展安全隐患排查,达到了预期目的,收到了较好效果。现将有关检查情况通报如下: 一、各单位上报总结情况 截止12月23日止,共有14个单位上报了安全大检查情况。分别是国际交流合作处、后勤保卫处、招生办公室、图书馆、材料与环境学院、会计与金融学院、信息学院、商学院、民商法律学院、自动化工业学院、创业学院、设计与艺术学院、航空学院、数理与土木学院。尚有19个单位未报检查情况。 二、好的方面 一是领导重视,亲自督导。针对学生公寓T4栋2单元202房间发生的火灾事故,学院党委副书记、纪委书记、副院长罗勇,副书记、副院长李绍勋,院长助理陈成义等专门组织后勤保卫处、学生工作处及各专业学院书记、总辅和部分辅导员,宿管员、服务保障人员等召开了现场会,用事故现场警示参会人员。现场会后,各单位根据安排迅速行动,对本单位安全责任区域开展安全检查和隐患排查。 二是组织严密,重点突出。从上报的资料看,各单位组织严密、分工合理、重点突出,抓住了本单位安全工作的关键点。后勤保卫处组织对食堂、商铺及校园经营单位进行消防、水电气设施、饮食卫生、环境死角进行了检查,结合上级要求,对快递经营企业进行了消防检查,并针对存在问题进行了培训,对隐患问题下达了整改通知;专业学院重点对实验室、学生宿舍,并针对学生使用大功率电器进行认真检查和清理,对清理出的大功率电器集中保管,严格按照实验室管理规定和要求,进行实验药品及设备安全检查。

安全检查通报通报

安全检查通报通报 ----WORD文档,下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本,欢迎您借鉴参考阅读和下载,侵删。您的努力学习是为了更美好的未来! 安全检查通报通报范文一节前根据市安委会文件精神,我局就节日安全自查工作作出要求,各直属单位按照要求进行了安全自查,发现问题及时整改。5月23日--30日,体育局安全领导小组组织人员对局下属事业单位的安全情况进行了抽查,现将检查情况通报如下: 一、基本情况 从这次安全检查情况来看,所抽查单位对安全工作比较重视,能够结合各自实际,制定实施方案,并认真组织开展自查自纠和隐患排查整改工作。 1、从检查情况看,单位能结合实际,突出重点部位、关键环节,认真开展检查。 2、所抽查的单位能认真落实“边查边改”的要求,对排查出的问题和隐患,能整改的立即整改,不具备立即整改条件的马上研究方案措施,纳入治理计划。 3、所抽查单位少体校学校本部有详细的安全检查(特别是消防器材的检查)台帐记录;运河公园也有安全检查台帐。 4、另外市场处(体育市场稽查支队)根据要求召开了全市游泳场所安全开放工作会议,全市90余家游泳场所负责人参加,并邀请了卫生、公安、工商等相关职能部门共同参与,确保2012年游泳场所安全开放。会议布置了2012年苏州市游泳场所安全开放工作要求,要求各游泳场所签订《2012年苏州市游泳场所安全开放承诺书》,并部署了2012年游泳救生员、游泳教员国家职业资格复训年审和新培训鉴定工作。 二、存在不足 这次安全检查活动,各单位做了大量工作,也排查和整改了一些安全隐患,但仍然还存在着一些不容忽视的问题: 1、运动学校:水上基地安全救护措施(如救生圈、救生绳)不够,没有防护栏;枪弹库的管理没有严格按照规定执行,枪弹管理要分开;体校校区消防器材灭火器没有及时的更换或填充。

2020年最新安全隐患调查报告参考范文五篇

2020年最新安全隐患调查报告参考范 文五篇 安全隐患调查报告(一) 一、粮食购销企业安全隐患的重点 粮食购销企业虽无易燃易爆、有毒有害等重大安全隐患的存在,但针对粮食购销企业的特点,有些安全隐患还是需要我们在日常生产经营中加以正视,笔者认为,在安全生产隐患排查中,主要应注重从以下方面排查安全生产的隐患部位:一是粮食熏蒸药剂的购入、保管、领用、投放环节,注意是否有随意存放、领用不遵守制度、投放使用不按操作规程的现象,多余药剂是否及时缴回保管;二是机电设备使用中,注意是否有未领取上岗证人员操作机电设备,机电设备有无防护设施、电路有无老化、有无未经检测设备或超龄设备投入使用的情况;三是仓库维修工程中,注意检查施工队是否具备安全施工资质、有无签订安全施工责任状、施工过程中相关安全设施有无保障等;四是装卸运输环节,是否有装卸运输合同,装卸运输企业是否具备资质、有无投保,装卸运输工具是否经专业部门检测;五是仓房设施,检查是否有墙基下沉、墙面开裂、门窗老化、库区周围排水通风不畅等影响粮食堆放的问题;六是库区码头是否有下沉移位、栏杆不牢或桩基断裂等现象;七是仓房登高设施是否有护栏装置、有无老化锈蚀松动现象;八是出租资产中的承租人是否存在经营易燃易爆、有毒有害物品的行为,是否在承租合同中明确安全经营的责任,是否建立安全责任保证金制度;九是消防器材及设施是否俱全,消防设备有无锈蚀、堵塞、破损,消防水源是否通畅,消防药剂是否失效;十是安全生产应急预案是否建立,启动预案有无可操作性,职工对安全生产的基本知识是否熟悉,安全责任理念是否深入人心。 企业排查隐患的过程就是发现问题的过程,排查出的安全隐患一定要做到有针对性和及时性的整改,否则,安全隐患的排查将会失去应有的意义。要注意查不出安全隐患的企业,就是隐藏着安全事故的企业,只有高度重视安全隐患排查工作,

学校的安全工作检查通报.doc

学校安全工作检查通报 学校的安全关乎老师,学生以及家长,应该确保学生在学校的安全,下面我给大家带来学校安全工作检查通报范文,供大家参考! 学校安全工作检查通报范文一 为切实加强全区学校安全管理,落实安全责任,深化隐患排查治理。近期,区教育局对全区公办学校安全工作进行了拉网式大检查。检查的重点是学校校舍、食堂、小卖部、学生宿舍、消防及用电、学生接送车的安全等。 一、基本情况 从检查情况来看,全区各中小学、幼儿园对校园安全重要性的认识普遍提高,制度建设规范、责任措施明确、宣传教育到位、安全演练有序、校园安保基础设施建设和校园周边治安整治工作得到明显加强,为维护正常的教育教学秩序提供了较好的安全保障。 1、安全教育经常开展。学校领导对安全工作的重要性都有较高的认识,大部分学校做到逢会必讲,逢会必安排部署,对维护学校正常的教育教学秩序和开展安全工作的宣传教育活动做了大量的工作,师生员工的安全意识得到有效提升。 2、安全制度落实。大部分学校有安全计划、总结,有完善的安全制度,应急预案。隐患排查、整改、登记、会议记录等软件资料翔实,具有可操作性。 3、重点安全工作得到加强:一是食堂、小卖部经营比较规范,进

货渠道比较正规,能按要求做到定点保质保量进货。南充一中、南充十中、芦溪中学、五星小学、桂花小学等大多数学校食堂卫生许可证和规章制度按要求上墙,从业人员持证上岗,且按照食品卫生法进行规范操作,保障了师生的食品卫生安全。二是消防设施、设备比较完备,学生公寓的用电管理比较规范,冬季防火安全宣传教育比较到位,师生逃生自救演练开展 比较及时,师生自我保护能力普遍得到提高。三是交通安全明显好转。学校定期对学生进行交通安全知识教育,每周不少于1次,增强师生安全意识,让学生详细了解交通规则。学校建立并落实学生上学、放学主要路段巡查制度。西华师大附小、莲池幼儿园、南充五中、五星小学等部分城区学校实行错时制放学,安排专人在学生上学、放学高峰期,对学生在路上的交通规则遵守情况进行巡查。四是应急演练及时开展。20xx年5月日是汶川特大地震四周年和第四个全国"防灾减灾日",全区公办67所学校均组织一次安全应急大演练,组织有序,效果极佳,达到预期目的。下半年,大部分学校根据自身实际情况,开展了1—2次安全应急大演练,增强了全区师生自护自救能力。 二、存在的问题 1、制度、预案缺乏操作性。部分学校安全工作软件资料不完善,学校安全制度、各类应急预案内容陈旧,操作性不强。一些学校在制度执行上力度不够,规章制度成为一纸空文。个别学校安全台账资料不够全面、规范。 2、食品安全未落实。部分学校采购食物索证不全;个别学校储物间物品摆放杂乱,干、潮货配料未分开存放;学生饭菜的留样、试吃制度流

部队检查通报

部队检查通报 ----WORD文档,下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本,欢迎您借鉴参考阅读和下载,侵删。您的努力学习是为了更美好的未来! 部队检查通报范文一 关于2015年春节期间作风建设监督检查工作情况的通报 县纪委、县监察局: 为全面贯彻落实中央八项规定、省十项规定、市七项规定和县《实施办法》,进一步加强党员干部廉洁自律、厉行节约等作风建设工作,切实履行纪检监督职责,按照中共梓潼县纪委、梓潼县监察局《关于切实做好2015年春节期间作风建设监督检查工作的通知》(梓纪发〔2015〕1号)文件精神,我镇高度重视,对春节期间党员干部作风和廉洁自律情况进行了专项检查,现将检查情况报告如下: 一、组织领导到位。为了认真抓好元旦春节期间改进干部作风和廉洁自律专项工作,及时成立由党委书记任组长,党委副书记为副组长,各部门负责人为成员的领导小组,对工作中出现的情况和问题及时进行指导并解决,促进了专项工作的顺利开展。 二、工作部署到位。2015年2月12日组织召开专题会议,重点传达学习了《关于切实做好2015年春节期间作风建设监督检查工作的通知》等文件精神,对该项工作进行了周密安排,并对党员干部提出明确要求。要求在两节期间严格遵守廉洁自律规定,坚决杜绝违纪行为。 三、目标落实到位。为使党员干部进一步加强作风建设, 落实廉洁自律各项规定,我镇从以下方面抓好落实工作:一是切实加强对干部职工的教育引导。复印下发学习文件,组织党员干部学习上级有关加强作风建设和廉洁自律的各项规定,增强干部廉洁自律的自觉性。要求全体干部职工严格按照上级的部署和要求,规范自身行为,把精力放到认真谋划今年工作安排上,过一个文明、俭朴的节日;二是明确了春节期间各种禁止规定,如严禁收送礼物、礼金、礼券和各种支付凭证;严禁讲排场、比阔气,用公款相互吃请或进行高消费娱乐活动;严禁参与赌博或以娱乐为名、以钱为注的变相赌博活动;严禁用公款外出旅游、探亲和酒后驾车;严禁违反规定滥发津贴、补贴、奖金和其他实物;

建设集团公司关于第四季度工程质量、安全综合大检查的通知

建设集团公司关于第四季度工程质量、安全综合大 检查的通知 建设集团公司关于第四季度工程质量、安全综合大检查的通知提要:各区域现行的建设工程质量、安全、文明施工管理和行业标准、规范等强制性条文的执行情况;集团公司有关工程管理文件 来自地产E网 建设集团公司关于第四季度工程质量、安全综合大检查的通知 各职能部(室)、分公司及下属项目部: 为了掌握各工程项目冬季施工组织管理状况,加强对施工现场质量和安全监督管理,推动年终各项目工程管理评优罚劣工作的落实和总结。继续推进各项目部对新标准《建筑施工安全检查标准》(jGj59-2011)和国家《质量发展纲》的贯彻实施。经集团公司领导研究决定,从12月10日起进行第四季度工程质量、安全综合大检查。现将具体工作安排、内容及要求通知如下: 一、本次综合大检查小组领导机构: 组 长:总经理z 副组长:总工程师z,副总经理z 组

员:相关区域公司、分公司(办事处)、职能部门、科室负责人 二、检查主要内容: 各区域现行的建设工程质量、安全、文明施工管理和行业标准、规范等强制性条文的执行情况;集团公司有关工程管理文件、制度的落实情况。重点检查项目负责人施工现场带班检查制度和新标准《建筑施工安全检查标准》(jGj59-2011)执行情况;落实冬季施工质量安全管理和农民工工资发放情况;考核并推荐年终表彰先进集体和个人。 三、检查要求: (一)各区域公司、分公司主要负责人和质安负责人全程参与隶属项目的检查;各项目经理(或负责人)及项目部五大员必须按时陪同检查组成员参加本项目的检查,如遇特殊情况,项目经理(或负责人)应提前向检查组组长请假,未经请假批准而不参加本次综合检查的单位,集团公司将对其进行通报批评并处以1000元的罚款。 (二)项目经理(或项目现场施工负责人)应向检查组介绍工程施工进度和合同履约情况,冬季施工中质量、安全管理和农民工工资发放准备情况等;检查组带队负责人介绍检查组成员、分工,检查后各检查人员现场讲评,检查情况记录最终经双方签字确认后。 (三)对合同总价3000万元及以上或施工面积10000m2

安全隐患排查报告范文

安全隐患排查报告范文 安全隐患排查自查自纠报告【篇1】 为了进一步加强学校的安全管理工作,学校始终把安全当头等大事来抓,时时本着安全无小事的办学理念,把师生的安全时刻放在首位。为了把各种安全事故消除在萌芽状态,学校定期对校内外的安全隐患进行排查,现将近期排查情况报告如下: 一、加强领导,高度重视安全工作。 学校制定了隐患排查工作方案,及时成立了学校校舍及食品安全检查工作领导小组。根据隐患排查要求,明确有关人员工作目标,落实排查责任,对校园及周边安全隐患开展全面检查,并认真做好检查记录。 二、校园内各种设施的检查情况通过检查,学校教学楼、教师宿舍楼、围墙、厕所、照明线路等设施,存在着隐患: 1、学校对全校用电设备进行排查时发现有几处输电线路、个别插头等存在裸露和松动,及时进行了包扎修理。 2、教学楼顶有小的漏雨现象,经学校多次进行修补,现不漏雨。 3、学校后花园的门早已朽坏,没有修复,出现学生偷偷进出玩耍,在此翻爬围墙,给学校安全管理带来了诸多不便。4、围墙有几处开裂,但已在墙上刷写警示标语,教育师生不在开裂处玩耍和翻爬。5、教师宿舍的楼梯扶手、阳台扶手多处开裂,已用铁丝捆扎加固。其它如:大门、水池、走道、旗杆等不存在安全隐患。 三、校外周边环境的检查情况。

学校周边无生产、经营和存放有毒、有害危险化学品的企业场所,无大型集体活动,同时对学校周边环境及交通安全、学校及周边地区的公共安全环境进行全面检查,对学校所处的自然地理环境也进行了勘察,未发现安全隐患。 四、为消除安全隐患,确保学校及周边环境安全稳定。我校针对以上所发现的安全隐患,采取以下整治措施: 1、加大对学 生安全教育力度,利用各种形式对学生进行安全教育,并制定各项管理措施。 2、建议上级部门对学校围墙,宿舍楼楼梯和阳台扶手进行治理整改。 3、对学校电路以及用电场所联合后勤进行全面整改。 4、各班主任要时时讲,天天讲安全注意事项,使每个学生要牢固树立安全意识,努力减少安全事故的发生。总之,我校积极采取一系列安全措施,始终坚持以人为本,坚持对学生负责,对家长负责,对学校负责的态度,认真细致的做工作,但是有些问题,限于自身条件,仍然无力解决,恳请上级部门给予支持、帮助和解决。我们将始终如一的抓好学校安全工作,防患于未然,为学校的安全稳定贡献自己的力量。 2017学校安全隐患排查自查自纠报告【篇2】 面临当前学校安全不容乐观的形势,根据镇教管办通知要求,按照上级部门颁发的各种安全会议文件,坚持以“隐患险于明火,防范重于泰山”为指针,为确保校园安全稳定,认真贯彻落实上级各有关要求,现将安全工隐患自查整改查情况报告如下: 一、统一思想,提高认识,成立学校安全隐患自查小组

安全工作检查通报格式

安全工作检查通报格式 安全对于我们来说是很重要的,它关乎我们的生活的方方面面,关乎我们的生命安全,下面学习啦小编给大家带来安全工作检查通报范文,供大家参考! 安全工作检查通报范文一节前根据市安委会文件精神,我局就节日安全自查工作作出要求,各直属单位按照要求进行了安全自查,发现问题及时整改。5月23日—30日,体育局安全领导小组组织人员对局下属事业单位的安全情况进行了抽查,现将检查情况通报如下: 一、基本情况 从这次安全检查情况来看,所抽查单位对安全工作比较重视,能够结合各自实际,制定实施方案,并认真组织开展自查自纠和隐患排查整改工作。 1、从检查情况看,单位能结合实际,突出重点部位、关键环节,认真开展检查。 、所抽查的单位能认真落实“边查边改”的要求,对排查出的问题和隐患,能整改的立即整改,不具备立即整改条件的马上研究方案措施,纳入治理计划。 、所抽查单位少体校学校本部有详细的安全检查(特别是消防器材的检查)台帐记录;运河公园也有安全检查台帐。 、另外市场处(体育市场稽查支队)根据要求召开了全市游泳场所安全开放工作会议,全市90余家游泳场所负责人

参加,并邀请了卫生、公安、工商等相关职能部门共同参与,确保2012年游泳场所安全开放。会议布置了2012年苏州市游泳场所安全开放工作要求,要求各游泳场所签订《2012年苏州市游泳场所安全开放承诺书》,并部署了2012年游泳救生员、游泳教员国家职业资格复训年审和新培训鉴定工作。 二、存在不足 这次安全检查活动,各单位做了大量工作,也排查和整改了一些安全隐患,但仍然还存在着一些不容忽视的问题: 1、运动学校:水上基地安全救护措施(如救生圈、救生绳)不够,没有防护栏;枪弹库的管理没有严格按照规定执行,枪弹管理要分开;体校校区消防器材灭火器没有及时的更换或填充。 、运河公园:运河公园停车场雨棚自安装以来年久失修,连接雨棚的钢丝已锈断,如遇台风存在严重安全隐患;水域警示标志不明显。 、体育中心:有一部分消防器材灭火器存在压力不足或已失效,需更换或填充。 、专管中心:安全检查没有台帐。 三、没有抽查到的单位一定要按照要求做好安全检查,制定安全制度(安全制度上墙),做好安全台帐。 四、进一步加强局系统的安全工作 针对上述存在的问题,为继续加强事故防范,全力落实

检查情况通报

检查情况通报 篇一:10月份安全检查情况通报 宁高新通道暨宁高城际轨道二期土建工程现场指挥部文件 宁交轨道指安发[2013]39号 10月份安全检查情况通报 南京宁高新通道建设有限公司、各参建单位: 为进一步落实省交通厅开展“防坍塌,防坠落,反三违”专项活动的要求,指挥部结合工程特点,按照“防坍塌,防坠落,反三违”活动专项方案的总体部署,于2013年10月11日—2013

年10月13日对四家参建施工单位施工现场的安全防护设施进行了检查,现将本次现场检查发现的问题通报如下: 一、基本情况 本次检查主要针对施工现场的安全防护设施:路基单位的人员防护,基坑防护、交通安全防护设施;桥梁单位的人员防护、拌合站、预制场、钢筋加工厂安全防护设施、钢栈桥、支栈桥、钻孔平台防护、围堰安全防护、墩柱、盖梁施工安全防护、梁板安装安全防护。四家施工单位基本上都按照安全规范对人员防护与基坑、钢栈桥等施工现场设置了安全防护设施。但是检查中也

发现若干易被忽视的不足之处:有个别人员没有按要求佩戴个人防护用品;交通安全设施不规范;基坑防护设施有缺失,无人维修;临水、临边与下部结构防护不到位,没有完全覆盖施工现场。 二、存在问题 1、中交隧道工程局有限公司 (1)路边临边防护出现破损并且没有加固。测量平台的上下通道破损,无人维修。(编号018) (11)钢栈桥临边防护破损,未予以更换。(编号019) (12)钢栈桥缆线盒破损。(编号

020) (13)成孔后的盖板设置不当,容易造成跌落隐患。(编号021) (14)立柱、盖梁施工人员在桥面施工过程中未佩戴安全带,防护措施不到位。(编号022) (15)人行通道防护缺失,未有效固定。(编号023) (16)盖梁模板安装过程中对施工人员无有效的防护措施。(编 号024) (17)盖梁施工防护缺失、施工通道违规设置。(编号025) (18)未设置安全通道,模板违规

关于对全市医疗质量和医疗安全检查情况的通报

关于对全市医疗质量和医疗安全检查情况的通报 各区县卫生局、高新区卫生处,市属医疗单位、市管医院,各有关医疗单位: 为认真贯彻全国、全省医院管理年和医疗质量管理效益年会议精神,落实2006年全市医院管理和医疗质量管理效益年活动方案,进一步加强医院管理,提高医疗质量,保障人民群众就医安全,7月18日—8月9日,市卫生局抽调医疗、护理、感染、药剂、检验、管理等专业专家60余名,分七个组,采取听汇报、实地查看和现场反馈等办法,对全市85处区县以上医疗机构和民营医院进行了检查。现将检查情况通报如下: 一、基本情况 今年全国、全省医院管理年和医疗质量管理效益年活动会议召开后,各级卫生行政部门及医疗单位重视,在总结近几年开展医疗质量管理效益年活动经验的基础上,认真分析存在的问题和不足,研究制订了2006年医院管理年和医疗质量管理效益年活动方案,进一步突出重点,强化措施,落实任务,取得了阶段性成效。 (一)严格准入,医疗行为不断规范。各医疗单位认真贯彻《医疗机构管理条例》、《执业医师法》及《护士管理办法》等卫生管理法律、法规,严格医务人员及医疗服务要素的准入,严格按照《医疗机构执业许可证》核准的诊疗科目,提供与其功能任务相适应、能力可及的医疗服务。医护人员持证上岗,依法执业,积极开展法律法规学习和“三基三严”训练,落实岗位培训和继续医学教育。市第四人民医院每月组织两次业务学习,科室每两周组织一次专题讲座,每年进行两次考核,并将考核成绩记入个人档案,强化了医务人员的质量意识和依法执业意识。 (二)加强医院管理,提高医疗质量。各医疗单位认真执行诊疗护理常规和技术操作规程,严格落实首诊医师负责制、三级医师查房制、疑难、危重、死亡病人讨论制、术前讨论制、知情同意制、病历书写制、医师会诊制等各项医疗规章制度。市中心医院细化医师会诊制度,分别制定了《上级来院会诊制度》、《本院医师外出会诊制度》、《本院科室之间会诊制度》。市妇幼保健院编写了《病历书写指导手册》、《医疗质量管理核心制度医师必读》,人手一册。淄矿集团中心医院严格医疗质量管理,实行医疗质量责任追究制度,严肃追究责任人责任,上半年医院共接待病人来信来访20起,处理医患纠纷7起,全院有33人被处罚,1人免职,3人高职低聘,1人辞退,共罚款42850元。许多医院把医疗文书当作提高医疗质量和防范医患纠纷的重要内容来抓,普遍实行了组、科、院三级质控,积极开展病历质量检查和评比活动,病历质量和运行得到了有效监控。二级以上医疗单位普遍开展临床实验室室内质量控制和实验室室间质量评价工作,认真执行《医疗机构临床用血管理办法》和《临床输血技术规范》的规定,临床用血科学合理。院感质控措施到位,消毒、灭菌、隔离与医疗废物处置基本符合标准要求。 (三)加强医患沟通,防范医疗事故的发生。各医疗机构建立健全医患沟通制度,采取多种方式加强与病人的交流,耐心细致地向病人交待或解释病情。临淄区人民医院充分尊重病人的知情权和选择权,实行病人入院后谈话和病历中现病史部分病人印证签字制度。市中心医院结合工作实际制定了26种知情同意书和医疗纠纷三级预警方案,对加强医患沟通,防范医患纠纷起到了良好作用。桓台县人民医院牢固树立“为医先做人,诚信是根本”的服务理念,实施了末位淘汰制和末位告诫制,每季度开展一次住院、门诊病人满意度调查。各医疗单位普遍建立了投诉处理机制,公布投诉电话,实行导医服务和首问、首诊负责制,规范服务用语,杜绝生、冷、硬、顶、推现象,让病人在就诊过程中,遇事有人问,事事有人管。

排查安全隐患请示报告范本

Screen and evaluate the results within a certain period, analyze the deficiencies, learn from them and form Countermeasures. 姓名:___________________ 单位:___________________ 时间:___________________ 排查安全隐患请示报告

编号:FS-DY-62843 排查安全隐患请示报告 为进一步加大我校及周边治安秩序整治力度,全力维护我校及周边秩序和稳定,为我校师生创造良好和谐的校园环境,根据中心学校治安综合治理工作领导小组的工作部署及县教育局有关文件精神,我校布置开展安全隐患排查工作专项行动。现将有关自查工作总结如下: 一、高度重视,制定有力措施,统一思想,充分认识开展安全隐患排查工作的重要性。为进一步做好开展学校安全隐患排查工作,切实加强对安全教育工作的领导,我校成立了以杨校长为组长,张云亮副校长为副组长的开展安全隐患排查工作领导小组。根据我校目前安全工作的具体形势,把开展安全隐患排查工作的各项具体工作落实到每个人。从而形成了校长直接抓,分管副校长具体抓,各部门分工负责组织实施开展学校安全隐患排查工作的良好局面。 二、制定详细开展学校安全隐患排查工作方案,明确排

查的内容。 1、安全用电问题。 每学期,学校聘请电工对学校的用电线路进行排查,每周组织教师对寄宿生用电进行检查,经排查不存在用电安全问题。 2、学生携带管制物品问题。 每学期政教处对全校学生不定期进行常规安全大检查,每次检查都没有发现学生携带管制刀具。检查结束后,通过广播多次强调所有学生不准携带管制刀具 3、食品卫生问题。 食品卫生问题是学生身体健康有效保障。学校每周由政教处及总务处对食堂的食品安全卫生进行检查,对存在问题马上勒令整改。 4、校园及周边环境问题。 校园周边治安环境的好坏也会直接影响到学校的德育环境,我校针对原本比较复杂的周边治安环境,制定一套有效的整治办法。通过多方努力,我校已经开辟出了一条学生上下学的安全绿化通道,现在基本没有出现在上下学路上滋

安全生产检查整改督查情况通报

安全生产检查整改督查情况通报 关于对全区集中开展安全生产检查整改 专项行动第一阶段综合督查情况的通报 各镇(街道)人民政府(办事处),开发区、高铁新城、度假区管委会,区安委会各成员单位,各有关单位: 根据区委、区政府领导的统一部署,为全面推进安全生产检查整改专项行动,按照《关于开展全区安全生产检查整改专项行动综合督查 __》(**办〔xx〕24号)要求,区安委会于7月7日起对各板块集中开展安全生产检查整改专项行动综合督查,现将第一阶段督查情况通报如下: 一、督查总体情况 根据区政府领导要求,区安委会组成7个督查组,分别由区安监、公安交巡警、发改、交通运输、住建、消防等部门分管领导带队,分别对11个板块及所属的27个村(社区)集中开展安全生产检查整改专项行动的情况进行了综合督查,漕湖街道、北和泾街道由于刚刚成立,机构尚不完善,未进行此轮督查。督查的主要内容体现在九个方面:一是各地、各领域是否按照“全覆盖”要求,进行动员部署;二

是相关部门是否以“四不两直”方式检查重点企业;三是政府和部门领导落实“一岗双责”带队检查情况;四是各地和相关行业部门是否对重大隐患落实跟踪监管措施;五是企业单位是否列出排查隐患问题清单、建立台账,制订整改方案,落实整改措施和时限;六是危化品企业是否做到自查自纠、专家检查和重点单位暗查暗访的“全覆盖”;七是“九小场所”是否落实消防安全保障措施;八是“三合一”场所是否得到有效整治;九是政府、部门和企业是否建立和落实重要时期领导带班、专人值守制度。 (一)板块开展安全生产检查整改专项行动情况。全区各板块、各部门都能贯彻落实相政发〔xx〕43号文件精神,按照《通知》要求,研究制定行动方案,动员部署本地、本行业开展安全生产专项整改行动工作。结合各地企业结构特点,都制定了本地的专项行动方案,并召开会议进行动员部署。 (二)行业监管部门组织开展安全生产执法检查情况。专项行动开展以来,区、镇两级监管部门共出动127人次进行督查,督查企业单位863家次,发现各类安全隐患2849项。期间,督查组通过专家检查和暗查暗访,抽查的3家危化品企业均开展了自查自纠。 (三)政府挂牌督办重大事故隐患整改进度情况。今年,全区三级政府共挂牌督办重大事故隐患52项。督查中,抽查了其中的20项。

专项检查结果通报

专项检查结果通报 通报是现有公文文种之一,主要用于上级机关对下级机关的表彰、批评、情况说明三类情况。下面WTT小雅给大家带来专项检查结果通报,供大家参考! 专项检查结果通报范文一 各县(市、区)建设局及相关单位: 根据清远市建设局《关于开展20xx年度年终质量、安全、文明施工检查和监理专项检查的通知》(清建[20xx]123号)文件的精神,从二○○五年十一月八日至十八日,由市建设局组成四个检查小组对我市各县(市、区)在建的建设工程项目进行了质量、安全、文明施工及监理情况进行了大检查。本次共检查了51个工地,其中连山、连南各2宗,连州4宗,阳山3宗,英德5宗,佛冈6宗,清新5宗,城区8宗,市区16宗。发出18份暂时停工通知书,32份隐患整改通知书,共对86名管理人员实行了扣分,其中扣满12分以上的人有55人。从检查的总体情况看,我市建筑工程质量较去年有所提高,工程安全生产管理初见成效,但安全生产和文明施工方面还有待进一步提高,安全生产形势严峻,监理水平比前两年有一定的进步,但存在在的问题还较多。从区域上看,市区、城区、英德、清新、连州进步较明显,阳山、连南存在的问题仍然比较突出。现将本次检查的有关质量、安全情况和及监理专项检查情况通报如下:一、本次检查的主要

内容1、质量方面主要检查:工程建设各方责任主体和有关机构的质量行为、工程建设强制性标准执行的情况和现场实体质量检查和主要建材监督抽检。2、安全生产和文明施工方面主要检查:施工企业安全生产许可证执行情况、安全生产统一用表使用情况、安全生产落实,文明施工管理保证体系资料和现场施工情况和现场井字架、脚手架、施工用电、“三宝四口”等部位的整治情况。3、监理专项方面主要检查:监理人员到位情况、监理收费情况、现场安全监理和现场控制和管理。二、工程质量稳步上升,质量通病正逐步克服(一)、质量行为方面1、施工前办理施工图设计文件审查手续(简称“图纸审查”)的情况比较好。51宗工程中有45宗办理了审查,办理率占88%,其中英德市大镇开发区的月亮(英德)制品有限公司一期厂房工程,属于工业引资项目,也办理了图纸审查。2、先施工后办理质量监督和施工许可手续的问题比较突出,51宗工程中有34宗工程不是在施工前办理质量监督和施工许可手续,占67%;有的工程开工几个月后才领取施工许可证;佛冈建滔某厂房到基本完工还没有领取施工许可证,清新县第四建筑工程公司超越资质承揽该工程。3、高支模、深基坑、钢结构安装、特种构筑物等专项施工方案编制、审批或论证,市区或市开发区正在逐步趋向正规,县(市)区还有待加强管理。4、不按规定如期进行地基基础分部工程验收或验收手续不全的问题还相当突出,50宗工程中有35宗工程不如期进行验收或验收手续不全,约占70%;有的工程主体结构完工后还没有进行地基基础验收。5、

关于八月份日常安全质量检查考核情况的通报

关于八月份日常安全质量检查考核情况的通报 情形的通报 各单位: 依照《青岛市地铁一号线安全检查考核治理方法》、《青岛市地铁一号线质量检查考核治理方法》要求,一号线公司于8月8日、8月25日分别组织了两次日常安全、质量检查。检查共分6组,由一号线公司安全质量部、工程治理部人员带队,抽调安全、质量专家库成员组成检查小组,对全线24家施工单位,14家监理单位进行了检查。 施工单位要紧检查内容有:上次日常检查存在问题整改情形、防汛工作预备情形、临电与消防治理、机械设备、火工品安全治理、应急治理、环保与文明施工、开挖支护、工程质量;监理单位要紧检查内容有:上次日常检查存在问题整改情形、现场检查、核查与验收、问题处理。现将八月份检查得分情形与存在问题通报(详见附件),望各单位针对存在问题举一反三,制定预防措施,完善治理。

附件1: 8月8日日常安全、质量检查考核监理单位得分情形

附件2: 8月8日日常安全、质量检查考核施工单位单位得分情形

附件3: 8月8日日常安全、质量检查考核问题汇总 监理单位检查问题汇总 北京建工京精大房工程建设监理公司和青岛理工大学建设工程监理咨询公司联合体(监理01标) 存在问题: 1.太行山路站竖井护档松动,未及时采取措施。 2.太行山路站竖井钢支撑支护不及时。

北京铁城建设监理有限责任公司(监理02标) 存在问题: 1.斜井处动火作业未执行标准化要求。 2.斜井处二级箱内多处用电接线违规。 3.衡山路站1号井钻爆作业平台未体会收即使用。 4.人衡区间斜井暗挖段部分区段测量操纵不到位。 5.衡山路站1号井与人衡区间斜井初支质量成效较差,需调整。 北京地铁监理公司(监理03标) 存在问题: 1.中隔壁临时支撑现场加工质量操纵不到位。 2.开挖面两榀围栅连架。 3.安子东站文明施工水平较低,注浆棚未封闭。 4.薛家岛1号井提升葫芦上限位失效。 5.竖井临时支撑上渣石较多,未及时清理。 6.作业平台未验收,操作平台防护缺失。 北京致远工程建设监理有限责任公司和青岛市政监理咨询联合体(监理04标) 存在问题: 1.火车站材料堆码较乱。 2.氧气乙炔间距不符合要求。 3.大门未按一号线公司标准落实。

安全隐患请示报告怎么写

安全隐患请示报告怎么写 安全隐患请示报告怎么写?下文小雅为大家收集了关于安全隐患请示报告,希望对大家有帮助! 安全隐患请示报告范文篇一 兴隆街道关于安全隐患整改工作的请示 区政府: 近期,我街道组织开展了安全大检查和专项整治,消除了一批安全隐患,经检查,仍有部分隐患无法整改。具体情况是XXX 区梦都大街176-3号、融侨社区巴山路10-7号、桃园居社区应天大街928号3家废品收旧点(均为有证收购点),经营户安全意识淡漠,存在较大安全隐患:一是存在“三合一”现象,经营户在店内生火做饭,夜间住人;二是消防器材设备不足;三是堆积大量易燃物品。 上述问题,一旦发生火灾,后果将十分严重。虽然街道、社区多次联合消防、辖区民警进行劝阻和整改,但效果甚微,恳请区政府及相关主管部门协调处理。 妥否,请批示。 XXX府兴隆办事处 20xx年1月26日 安全隐患请示报告范文篇二 XXX区安委办:

我镇在例行安全生产日常检查时发现,位于上方镇立模新村麻蓬有一机械配件加工场所,持有个体工商户营业执照,经营范围为一般经营项目:机械零部件加工、销售;经营者姓名,黄荣良。该经营户主要以废旧金属熔化后浇铸制成机械配件,生产过程有翻砂、熔炼、浇铸、打磨等作业,主要生产设备有:冲天炉(熔化炉)、清砂机、混砂机、筛砂机和砂轮机等。 该经营户自20xx年1月起将场地和设备租给XXX(XXX)经营使用,有作业人员10人左右。经检查,该经营户在翻砂、机械配件加工设施简陋、生产作业现场管理混乱,未确保必要的安全生产投入,存在安全隐患;主要生产设备冲天炉属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录(20xx年本)》的淘汰设备,不符合相关规定要求;并且翻砂、机械配件加工未取得环保、经信等相关部门审批文件,生产作业现场粉尘、废气直排,污染周围环境;废旧铁物堆放杂乱,现场环境脏、乱、差。 基于该经营户存在上述现场管理、行政审批手续未履行到位等问题。我镇于20xx年5月20向该户下发了《衢江区上方镇人民政府行政告知函》,责令该经营户即日起暂停冲天炉熔炼、翻砂等相关生产活动;并要求该经营户严格按照《安全生产法》、《浙江省安全生产条例》等相关法律、法规规定,严格落实各项安全生产措施,确保必要的安全生产投入,规范安全生产秩序,加强现场管理;依法向环保、经信等部门履行环评、能评等报批手续。未完成前述事项不得开展相关生产活动。

相关文档
相关文档 最新文档