临时用电施工方案

根据国家《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50194-95)和建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的要求,贯彻执行安全生产的方针,防止触电事故发生,确保施工现场临时用电的安全,结合本工程施工用电需要,编制该工程施工临时用电设计方案

工程名称:潼南工业园区东区田塘路排水箱涵

工程地点:潼南区工业园区东区

建设单位:重庆金童工业建设投资有限公司

设计单位:重庆中博工程设计咨询有限公司

监理单位:重庆佳兴建设监理有限公司

施工单位:重庆皇亚建筑工程有限公司

潼南工业园区东区田塘路排水箱涵工程,位于潼南工业园区东区,属于重庆金童工业建设投资有限公司建设的箱涵工程。施工用水、用电由业主接至施工现场由施工单位自行搭设。排水箱涵工程总长756米。箱涵高度3米,宽度3米,本工程结构形式为钢筋混凝土结构,设计使用年限为50年;

本次设计范围包括本工程的建筑,结构,排水、电。

二、用电方案

本工程临时用电系统采用三相五线制,三级配电二级保护,即总箱—分箱—开关箱。在配电室设一个总箱,施工现场设一个分箱,作施工混凝土振捣工序使用,钢筋加工场地设分箱,照明单独设置一

个分箱。

三、施工现场临时用电安全技术措施

(一)用电管理

1、临时用电施工组织设计

(1)临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后方可实施。

2、专业人员

(1)安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。

(2)掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。

(3)使用设备前必须按规定穿、戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设备是否完好。严禁设备带“病”运转。

(4)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱,发现问题及时报告解决。

(5)搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。

3、安全技术档案

(1)安全技术档案由主管该现场的电气技术人员负责建立与管理。其中《电工维修工作记录》可指定电工代管,并于临时用电工程拆除后统一归档。

(2)临时用电工程的定期检查时间:施工现场每月一次,基层公司每季度一次。

(3)检查工作应按分部、分项进行,对不安全因素必须及时处

理,并应履行复查验收手续。

(三)接地与防雷:

1、一般规定:

(1)在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN—S接零保护系统。电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接,专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

(2)当施工现场与外电线路共同用一供电系统时,电气设备应根据要求做保护接零或作保护接地,不得一部分设备做保护接零另一部分设备作保护接地。

(3)作防雷接地的电气设备必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用同一个接地体,接地电阻值应符合重复接地电阻值的要求,施工现场的电气设备和避雷装置可利用自然接地体接地。

(4)施工现场的电力系统严禁用大地作相线或零线。保护零线不得装设开关或熔断器。并应单独敷设,不作它用,重复接地线应与保护零线相连接。

(5)保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强度的要求。与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜芯线。保护零线标志为绿/黄双色线,在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。

2、保护接零:

正常情况下,下列电气设备不带电的外露导电部分,应做保护接零。

电机、变压器、电气器照明器具、手持电动工具的金属外壳;电气设备传动装置的金属部件;配电屏与控制屏的金属框架;室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门等。

3、接地与接地电阻

(1)保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大小10Ω。

(2)每一接地装置的接地线应采用两根以上导体,在不同点与接地装置做电气连接,不得用铝导体做接地体或地下接地线。

(3)电气设备应采用专用芯线作保护接零,此芯线严禁通过工作电流。

(4)手持式用电设备的保护零线,应在绝缘良好的多股橡皮铝线电缆内,其截面不得小于1.5mm2,颜色为绿/黄双色线。

(5)施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设漏电保护装置。

4、防雷:

(1)在配电室的进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接。

(2)施工现场内的起重机、施工电梯等机械设备,若在相邻防雷装置的保护范围以外,应安装防雷装置。

(3)施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻不得大于30Ω,各机械设备的防雷引下线可利用该设备的金属结构体,但应保证电气连接。机械设备上的避雷针长度应为1—2m。

(三)配电室

1、配电室应靠近电源,并应设在无灰尘、蒸汽、无腐蚀介质及无振动的地方,且应能自然通风,并应采取防止雨、雪和动物出入措施。

2、配电室应符合下列要求:

(1)配电屏(盘)正面的操作通道宽度单列布置时不小于1.5m,双列布置时不小于2m,其后面的维护通道宽度不小于0.8m;其侧面的维护通道宽度不小于1m。

(2)配电室天棚距地面不低于3m,其门应向外开并配锁,配电装置的上端距天棚不小0.5m。

(3)在配电室内设值班室或检修室时,该室距配电盘(屏)的水平距离应大于1m,并采取屏障隔离措施。

(4)母线均应分色,A—黄色;B—绿色;C—红色;D—黑色。

(5)配电室的耐火等级不应低于3级,室内应配置砂箱和绝缘灭火器。

3、配电屏(盘)应装有功、无功电度表,并分路装设电流、电压表。电流表与计费电度表不得共用一组电流互感器,并应装设短路过负荷保护装置和漏电保护器。

4、配电屏(盘)上的各配电线路应编号,并标明用途标记,在

进行配电线路维修时,应悬挂停电标志牌。停送电必须由专人负责。

(四)配电线路:

1、电缆线路:

(1)电缆干线采用250铝芯线架空,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。

(2)电缆类型应根据架设方式,环境条件选择,电缆截面应根据允许载流量和允许电压损失确定。然后用PVC管作保护层。

(3)施工现场若有需要埋地敷设电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤并应远离易燃、易爆、易腐蚀的场所。

3、施工现场配线:

(1)配线必面采用绝缘导线,距地面高度不得小于2.5m。

(2)配线所用导线截面,应根据用电设备的计算负核确定,铜芯线截面应不小于1.5mm2。

(五)配电箱及开关箱

(1)配电系统应设置一级配电箱和施工现场分配电箱,实行分级配电。动力配电箱和照明配电箱应分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。开关箱应由末级分配电箱配电。

(2)一级配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

(3)配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,

不得堆放任何防碍操作、维修的物品,不得有灌木和杂草。

(4)箱体应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装在坚固的支架上。固定式箱体的下底与地面垂直距离应大于1.3m,小于1.5m,移动式箱体的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。

(5)箱体内电器应首先安装在电器安装板上,然后整体固定在配电箱箱体内,并应按规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。其工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子分设。箱内连接线采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。

(6)配电箱和开关箱的金属箱体,金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座,外壳等必须作保护接零。并通过接线端子板连接。

(7)配电箱和开关箱必须防雨、防尘。

2、电器设置选择:

(1)箱内电器必须完好可靠,不准使用破损及不合格的电器。

(2)总、分配电箱应装设总隔离开关和分路总隔离开关,以及漏电保护器。当漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能时,可不设分路熔断器或分路自动开关。总开关电器的熔断器的额定值,动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

(3)每台用电设备应有各自的开关箱,必须实行“一机一闸”

制,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备。箱内开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。箱内必须装设漏电保护器,36v以及36V以下的用电设备可免装漏电保护器。

(4)漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1秒。

(5)一级配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,使之具有分级、分段保护的功能。

(6)手动开关电器只许用于直接控制照明电路和容量不大于5.5Kw的动力电路。容量大于5.5Kw的动力电路应采用自动开关电器或降压启动装置控制。各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。

(7)配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处,进、出线应加护套,分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触。移动式箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电线。进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。

3、使用与维护:

(1)所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记,且应配锁,设专人负责。

(2)所有配电箱及开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、

维修人员必须是专业电工,并按规定穿、戴绝缘鞋、手套,使用电工绝缘工具。对其进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。

(3)配电箱和开关箱在使用过程中必须按照下述操作程序:

送电操作程序:总配电箱→分配电箱→开关箱;

停电操作程序:开关箱→分配电箱→总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)。

(4)施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关断电上锁,操作人员必须熟悉开关电器的正确操作方法。

(5)配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备,不得放置任何杂物,并应经常保持整洁。

四、负荷计算

根据已知施工现场用电设备一览表对该工程临时用电负荷计算如下:

1、首先对不同设备根据他们的暂载率的不同进行容量换算。

(1)对焊机查表暂载率JC=20% COSψ

根据已知Se=10KV A换算容量为:

Pe=Se JC .cos ψ=10×0.2×0.5=2.2KW

直流弧焊机

查表暂载率JC=65%,已知单台容量Pe=10KW

Pe= Pe JC =10×0.65=8KW

本工程弧焊机容量已超过总容量15%

Pe= 3 pex= 3 ×2.2=3.86KW

(3)按不同施工现场相同设备之间不同需要系数KX分组计算如下:

1、弧焊机械设备为一组(对焊机、直流焊机、交流焊机)为一组

查表取Kx=0.45、cos ψ=0.5、tg ψ=1.73

根据已知条件,对焊机Pe=22KW,直流焊机8KW,交流焊机38.8KW。

P.I=Kz∑pe=0.45×(2.2+8+3.86)=14.06KW

Q.I=P11tgψ=14.06×1.73=24.3KV AR

常用电气设备合并为一组

根据已知上述电气设备容量

查表取Kx=0.7 、cos ψ=0.7 、tg ψ=1.02

P11Kz∑pe=0.7×(2.2+2.2+2.2+2.2+2.2+2.25+

2.2+2.2)=17.6KW

Q11=1Qψ=17.6×1.02=18KV AR

拌合机共1台为一组

查表取Kx=0.7 、cos ψ=0.68 、tg ψ=1.08

根据已知ZC350共1台

Pe=7.5×1=7.5KW

P11Kx∑pe=0.7×7.5=5.25KW

Q11=tg ψP11=1.08×5.25=5.67KV AR

2 2 Kx ∑Pe103

2U COS η

3、通过上述计算结果,取Kx=0.7可算出施工现场负荷容量为:

Pr=Kx ∑pe=0.7(12.4+17.6+5.67)=35.67KW

Qr= Kx ∑Q 11=0.7(16.5+53.5+18+11.3)=69.5KV AR

S 12= P 12+Q 12 = 35.672+69.52

=47.3KV A

4、施工现场照明负荷计算取Kx=0.1

S 12=Kx S 11=0.1×85.6=8.56KV A

5、考虑施工现场留有不可预见的余量Kx=0.2

S 12=Kx(S 11+ S 12+ ΔS R )=0.2×(47.3+8.56+7.64)=12.7KV A

汇总以上计算结果,该施工现实际负荷容量为:

S= S 11+ S 12+△ S R + S R

=47.3+8.56+7.64+12.7=76.2KA V

施工现场供配电导线截面计算

凡施工现场临时用电,供电线路导线的选择必须满足以下三个

要求:

(1)容许电流V 1(2)容许电压降ε(3)机械强度Z (一般规

定架空导线铝线>250mm 2铝线>80mm 2)在三者之间选择最大值为

最佳选择,现在分别计算如下:

1、N 1支跑包括1、

2、3配电(柜)箱所负载电气设备按允许通

过电流计算取Kx=0.7 COS ψ=0.6 η=0.8

L 1 =

Kx ∑Pe1 % C ε

0.7×(15.5+16.2+21.7+15)×160

×%

46.3×0.05 Kx ∑Pe1 % C ε 0.7×16.77×50 ×

% 46.3×0.05 Kx ∑Pe103 3 .U.COS .η

0.5×(17.2+4.4) ×103

3×380×0.7×0.5

=

=261.5

根据计算结果查表可选铝芯导线即可,按电压降求导线截面可

取ε<5L=46.3(铝芯系数)L=160m

S=

= =89。4

根据以上(1)、(2)两项验算结果拟选铝导线为最佳选择。

2、N 1为对焊机专用线路

①按允许通过电流取Kx=0.7 COS ψ =0.5 η=0.4,已知

P e =16.77KW ,选择导线截面

L 1= =

查电工手册可选2.5mm 2BV 铝线即可,显然没有意义。

根据验算结果,该电缆导线不得小BV25mm 2铝导线可满足要

求。

3、N 3为塔吊专用供电线路

①按允许通过电流L 1选择导线截面

取Kx=0.5 COS ψ =0.7 η=0.5

L 1= = 0.7×(15..5+16..2+21.7+15)×10⒊ 2U COS η

Kx∑Pe1

% C ε0.5×(17.2×4.4)×50

×%

46.3×ε

查电工手册选BV102铝导线即可但不符合机械强度要求。

②按电压降ε<5%选择导线截面

L1= = =2.3mm2

查电工手册可选2.5mm2BV铝导线即可,显然没有意义。

根据验算结果可按机械强度选择BV16mm2铝导线即可。

重庆皇亚建筑工程有限公司

2017年3月11日

现场机械设备计划表

序号名称型号单位数量产地功率(kw)备注

1 挖屈机台

2 炮机台

3 装载机台

4 运输车辆台

5 打夯机台国产 3

6 搅拌机台 2 本地15

7 平板振动器台 4 国产 4.4

8 插入式振动器台 4 国产9

9 电焊机台 2 国产15

10 圆盘锯台 3 国产12.5

11 潜水泵台 1 国产

12 打夯机台 2 国产

13 加压泵台 1 国产

14 钢筋切断机台 2 国产

15 钢筋弯曲机台 2 国产

16 切割机台 1 国产

17 套丝机台 1 国产

58.9

15

16

箱涵施工施工方案

南阳市梅溪河、三里河综合整治工程第二标段(项目编号:NZGC2015165-1号) 箱涵施工专项施工方案 批准: 审核: 编制: 中国水利水电第十一工程局有限公司 南阳市三里河综合整治工程项目经理部 2016年9月7日

目录 1工程概况 (1) 1.1工程概况 1 1.2现场概况 1 1.3地质报告 1 2编制依据 (3) 3施工过程 (4) 2 (4) 3 (4) 3.1钻孔灌注桩施工 4 3.2施工工艺流程 4 3.3测量定位 5 1. (5) 2. (5) 3. (5) 3.1. (5) 3.2. (5) 3.3. (5) 3.3.1.长螺旋钻孔压灌桩施工 (5) 3.3.2.旋挖成孔灌注桩施工 (7)

3.2箱涵施工 (8) 3.2.1箱涵施工工艺流程 (8) 3.2.2箱涵施工前准备 (8) 3.2.3垫层及箱涵底板施工 (9) 3.2.4侧壁及顶板的施工 (11) 3.2.5伸缩缝处理 (12) 3.3台背填土 (12) 3.4箱涵的细部构造施工 (12) 四、质量保证措施 (13) 4.1人员组织 (13) 4.2加强管理制度 (13) 4.3施工质量控制 (14) 4.3.1钻孔灌注桩 (14) 4.3.2钢筋工程 (15) 4.3.3模板工程 (16) 4.3.4混凝土工程 (17) 五、雨季施工措施 (19) 六、安全保证措施 (19) 6.1健全保证体系、加强安全管理 (19) 6.2加强思想教育工作、提高全员安全意识 (20) 七、文明施工 (20) 八、环境保护措施 (20)

1工程概况 1.1工程概况 南阳市三里河综合整治工程位于河南省南阳市境内,工程起点位于罗洼水库下游,终点位于三里河与白河入河口处,全长约8.76km。施工项目主要包括截污工程、河道工程、桥梁工程、景观工程。其中截污工程采取“沿河截污,超量溢流”的工程方案,根据河道断面型式采取“管道截污+箱涵截污”相结合的方式。主要实施工程内容:新建三里河截污箱涵11.64km,顶管2.474km,开槽埋管3.29km。 1.2现场概况 三里河贯穿南阳市境内,河周边房屋密集,部分建筑侵占原始河道,施工条件较为复杂,且箱涵桩基在施工的时候,由于地质条件的原因和桩基施工平台的需求,钻孔灌注桩实际钻孔的标高要高于桩顶的设计标高,具体以现场实测值为准。 1.3地质报告 (1)土层分布 三里河流域内出露的地层岩性主要为第四系松散覆盖层。现由新至老描述如下: 第①层杂填土(rQ):浅黄、灰褐、青灰、灰黑、杂色,主要成份为建筑垃圾、生活垃圾及淤泥等,该层结构松散,属中等透水,分布不均匀,主要分布于河流两岸,层底埋深0.5-6.7m,层厚0.5-6.7m。 第①-1层素填土(rQ):浅黄、灰褐、青灰、灰黑色,稍湿,主要成份为重粉质壤土及砂土,偶见少量砖碎屑等,结构松散,中等透水,主要分布于河流两岸,层底埋深0.5-8.5m,层厚0.5-6.0m。 第②粉质粘土(Q4al+pl):灰黄、灰褐、青灰、黄褐色,主要成份为粉粒、砂粒,可塑状态,含铁锰质氧化物薄膜,水平薄层理发育,弱透水,主要分布于一级阶地上部,层底埋深2.1-9.3m,层厚0.2-7.4m。

排水箱涵清淤方案

编号:SM-ZD-74733 排水箱涵清淤方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

排水箱涵清淤方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、综合概述 工程名称:汕头市鮀江街道主要道路排水渠道、箱涵清淤服务项目 承包方式:包工、包料、包质量、包安全 承包方:银浩管道清淤 二、工期要求: 清淤服务时间要求年月日开工,年月日前完成,共天。 三、质量要求 1、要求对明渠、街道、管道等的淤积物、垃圾、遗留的建筑废料等进行彻底清除;确保清淤后,雨水排放系统完全恢复其使用功能。 2、因部分结构性问题以致无法恢复使用功能的,不在本次服务范围内,但中标人必须提供详细情况(包括位置、范

围、成因等)以示证明。 3、清淤服务完成,矗种鼷必须向业主提供详细完备的验收资料(包括清淤情况、雨水系统的分布走向图、清淤后的内部图片等)一式五份。 四、施工计划和具体施工方案 银浩清淤管道公司在投标前认真勘察现场,充分掌握了现场实际情况(包括走向、管道直径、淤塞情况、淤塞原因等)。根据现场情况,制定具体的工序,合理按排人员、设备和物资。根据清淤的范围和期限,分路段按工序分步同时进行,以缩短工期。 一)、对于明渠较宽,船只能通行的地段,使用综合机械化施工渠底淤积层中,含有大量生活垃圾,有机质含量丰富,对水体已造成严重污染。清淤采用环保型清淤方法,采用船载挖掘机和抓斗式挖泥船开挖,淤泥装入小型漏底运输船由水上勾机船拖带至临时排泥场。 二)、对于局部河道太窄,船只不能通行的地段,采用围堰施工、排水清淤的施工方案。 1 临时围堰

排水箱涵施工方案

排水箱涵施工方案 一、工程概况 该箱涵位于共升一路K0+534.025处,以跨越原花艳排洪沟。全长18米,宽9.15米,顶坡i=0.12%,结构形式为双孔4×3.3米,边墙厚40cm;中墙厚35cm;顶、底板主筋均为Φ18(HRB335级),箱涵主体结构采用C30混凝土,抗渗等级P6,垫层采用C15混凝土,混凝土保护层厚度均为5cm,涵顶覆土为0.7米。 该涵使用性质为排水沟渠,兼备排洪功用。防洪标准为20年一遇,设计重现期为1年;结构设计基准期100年;结构设计安全等级为三级;设计荷载为公路—I级;按7度构造措施设防; 主要工程量为:Ⅰ级钢筋28389.06kg,Ⅱ级钢筋1066.68kg ,C30混凝土205.47m3,基地垫层C15混凝土16.83m3,D600管道开孔1处,涵身回填砂砾混合料74m3,钢筋混凝土挡块18.2米,基础换填炮渣石约300 m3。 二、工程进度计划 计划开工日期:2010年1月25日;计划完工日期:2010年2月13日。共计20天。工程进度计划: 2010年1月25日开挖临时排水沟,基础开挖; 2010年1月26日清基验槽,准备钢筋; 2010年1月27日完成基底换填; 2010年1月28日C15砼层浇筑; 2010年1月29日~2010年1月30日绑扎钢筋; 2010年1月31日~2010年2月2日支模加固; 2010年2月3日验模浇砼; 2010年2月4日~2010年2月9日二次装模、绑扎钢筋 2010年2月10日模板加固验模 2010年2月11日浇砼养生。 三、施工方案 根据涵洞的设计和实际地形地貌,施工前做好改水和施工测量工作。采用挖掘机开挖基础,预留10cm人工清基以保持基坑原状土不受扰动;当基坑有水时,及时用水泵抽水,

箱涵施工专项方案-过路箱涵

一、工程概况 环观中路位于深圳市宝安区中部综合组团、龙华新区观澜办事处东北侧,东西走向,西起大和路,东至人民路,现状为双向四车道混凝土路面,是片区的主要对外连接的道路。道路等级为城市次干道,设计范围起点为大和路,下穿梅观高速,终点接人民路,道路全长1642.046米。本项目基本呈东西走向,起点大和路改造预留口,终点接人民路改造预留口,是片区的主要对外连接道路。设计起点里程桩号为K0+065.901,坐标为:X=38041.453,Y=114033.337;设计终点里程桩号为K1+642.046,坐标为X=37223.822,Y=115359.453,改造路线全长约1576.145m。道路等级为城市次干路,计算行车速度为40km/h,道路红线宽度为23~35m,机动车道为双向4车道。 K0+920.5箱涵:现状有箱涵,根据地勘资料显示,现状箱涵地基下有淤泥层,现状箱涵为进行地基处理。从现场调查,现状箱涵与两侧路面沉降差较大,存在一定的安全隐患,此处现状箱涵拆除重建。根据防洪报告,重建箱涵为1-6x2.5m钢筋混凝土箱涵,五十年一遇洪水位为+42.7m,斜交角126度,长度29m。箱涵的顶、底板厚度为60cm,侧墙为60cm。箱涵埋置小于50cm,所以机动车道位置的箱涵两侧设置搭板。箱涵位置涵底地质存在1.5~1.8米的淤泥,采用抛石挤淤的地基处理方法。箱涵地基承载等于大于180Kpa。

1、设计速度:40km|h 2、设计荷载:汽车城-A级 3、结构混疑土抗渗等级:W6 4、防水等级:二级 5、设计基本地震动峰值加速度:0.1g;特征周期为0.35s 二、过路箱涵设计 1、技术指标 A、净空与涵洞填上高度 本涵洞为过水箱涵,1-6x2.5m,涵洞填土高度为2.5m。 B、涵洞的斜交角:20" C、结构尺寸:1-6x2.5m,顶、底板倒角均为15x15cm。 2、主要材料 涵身采用C30抗渗混疑土(抗渗等级W6),其受力钢筋及改造钢筋采用HRB335(Ⅱ级)钢筋:涵身基础为C15混疑土 3、设计要点 ①、施工前应充分了解工程的地质条件和水文特性,认真阅 读图纸。查明工程处的地下障碍物、管线位置图,了解工程的质量要求以及施工中的监控内容,编写施工方案。 施工前确定基抗开挖线,4455线定位点、水平基点、变形观测点等,并在设置后加以妥善保护 ②、箱涵按整体闭合1122架计算内力。顶、底板受弯构件计 算(不计4455力的影响),侧墙按偏心受压构件计算;涵身

排水箱涵施工方案

排水箱涵施工方案 Last revised by LE LE in 2021

第一章、工程概况 一、工程概况 道路通海十九路设计起点K0+000与现状金通大道相接顺,设计终点K2+与现状横六路相接顺。按道路前进方向依次下穿轨道六号线,与L9路西段、通海二十路和通海二十一路相接顺。道路全长约2065m,道路等级为城市次干路,设计车速30km/h,标准路幅宽度26m,双向四车道。 排水箱涵K0+000-K0+位于桩号K1+260-K1+640段道路西侧车行道下。场地为拆迁区(天然气改迁及九曲河公园树木迁移还未完成),拆迁工作基本完成,须修筑施工便道才能进入施工现场。场地地势北侧、东侧稍高,西侧、南侧稍低,地形起伏较大。 根据地勘报告,箱涵设计起点~ K0+,箱涵基底置于填土层,承载力底、工程力学性质较差,不宜直接作为地基,需要按设计要求采用级配碎石对填土进行换填后作为地基持力层,换填厚度,换填压实系数应达到以上,地基承载力≥300kPa,同时对该段沉降缝进行加密处理,约设置一道;箱涵K0+~ 设计终点,箱涵基底为基岩出露,直接以基岩作为基础持力层,地基承载力≥300kPa。 二、修建箱涵的目的 新建一条B×H=2500×2500的雨水涵洞,位于道路西侧车行道下,用于转输 G75渝武高速现状雨水涵洞的雨水,在K1+640处排入九曲河内,汇水面积为。现状G75渝武高速现状雨水涵洞底标高为。 三、排水箱涵设计概况 该箱涵工程总长米,结构为钢筋混凝土箱涵,箱涵纵坡为%,箱涵进口与原有盖板涵相接。箱涵采用单箱单室断面,本工程箱涵分为标准段和跌水段Ⅰ、跌水段Ⅱ三种断面形式,其中标准段净空为,跌水段净空分别为和。箱涵标准段顶、底板及侧墙厚为,跌水段顶、底板及侧墙厚分别为和,顶、底板与侧墙相交处设置的倒角。底板垫层为C20混凝土100厚;箱涵底板、侧墙、盖板的厚度均为400mm 厚;箱涵主体结构混凝土强度等级采用C30,混凝土抗渗等级为P8。为提高混凝土的耐久性能,确保结构设计使用年限,防止混凝土开裂,箱涵主体结构混凝土中应通过配合比试验掺入适量的优质膨胀剂(如SL等),以补偿混凝土收缩,混凝土

箱涵施工施工方案

箱涵施工施工方案 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

南阳市梅溪河、三里河综合整治工程第二标段 (项目编号:NZGC2015165-1号) 箱涵施工专项施工方案 批准: 审核: 编制: 中国水利水电第十一工程局有限公司 南阳市三里河综合整治工程项目经理部 2016年9月7日

目录

1工程概况 1.1工程概况 南阳市三里河综合整治工程位于河南省南阳市境内,工程起点位于罗洼水库下游,终点位于三里河与白河入河口处,全长约8.76km。施工项目主要包括截污工程、河道工程、桥梁工程、景观工程。其中截污工程采取“沿河截污,超量溢流”的工程方案,根据河道断面型式采取“管道截污+箱涵截污”相结合的方式。主要实施工程内容:新建三里河截污箱涵11.64km,顶管2.474km,开槽埋管3.29km。 1.2现场概况 三里河贯穿南阳市境内,河周边房屋密集,部分建筑侵占原始河道,施工条件较为复杂,且箱涵桩基在施工的时候,由于地质条件的原因和桩基施工平台的需求,钻孔灌注桩实际钻孔的标高要高于桩顶的设计标高,具体以现场实测值为准。 1.3地质报告 (1)土层分布 三里河流域内出露的地层岩性主要为第四系松散覆盖层。现由新至老描述如下: 第①层杂填土(rQ):浅黄、灰褐、青灰、灰黑、杂色,主要成份为建筑垃圾、生活垃圾及淤泥等,该层结构松散,属中等透水,分布不均匀,主要分布于河流两岸,层底埋深0.5-6.7m,层厚0.5-6.7m。 第①-1层素填土(rQ):浅黄、灰褐、青灰、灰黑色,稍湿,主要成份为重粉质壤土及砂土,偶见少量砖碎屑等,结构松散,中等透水,主要分布于河流两岸,层底埋深0.5-8.5m,层厚0.5-6.0m。 第②粉质粘土(Q4al+pl):灰黄、灰褐、青灰、黄褐色,主要成份为粉粒、砂粒,可塑状态,含铁锰质氧化物薄膜,水平薄层理发育,弱透水,主要分布于一级阶地上部,层底埋深2.1-9.3m,层厚0.2-7.4m。 第②-1层淤泥质粉质粘土(Q4al+pl):黑褐色、灰褐色,软塑-流塑状态,含少量有机质, 略具腥臭味,主要位于梅溪河河床中,层底埋深0.9- 6.8,层厚0.6-3.4m。

箱涵施工方案

箱涵施工方案 一、工程概况 重庆市鱼洞综合客运换乘枢纽工程,位于重庆市巴南区龙洲湾新区独龙村,渝南大道和箭河路交叉口东北象限,紧邻轨道交通3号线鱼胡路站。 排水箱涵位于换乘枢纽工程东侧的河道内,排水箱涵全长368米,结构形式为双孔箱涵,高米,宽米。涵洞地基承载力700Kpa,箱涵垫层以下采用C20片石混凝土换填,C20混凝土垫层厚100mm,主体结构为C40钢筋抗渗混凝土,涵洞两侧为MU20片石M5砂浆砌筑保护体,护墙为MU20砖M5砂浆砌筑。 二、施工计划安排 1、计划考虑主要因素 a、主要施工方案:C20片石混凝土换填基础,C20混凝土垫层,涵洞混凝土浇筑; b、工期:4个月; c、周转材料:支架、方木、模板; 2、施工班组安排 经综合考虑将涵洞划分为两个施工区段,进入两个施工队伍同时施工。K0+000~K0+180为第一个施工作业区段,K0+180~K0+368为第二个施工作业区段。在垫层混凝土浇筑完毕后,每一个施工区段就同时开展两个施工作业面同时施工。

3、计划工期 2012年2月1日----2012年5月30日详见施工进度计划横道图。 三、施工准备工作 1、场地平整及硬化 根据现场实际情况综合考虑,施工现场要进行改河、改路才能保证箱涵的施工,改河、改路的具体位置及断面形式详见《箱涵施工平面布置图》。在施工现场每一个施工区段设置一块长30米,宽10米的钢筋加工场地,钢筋加工场地浇筑20cm厚的C20混凝土硬化。具体位置详见《箱涵施工平面布置图》。 2、人员组织 为确保箱涵的施工质量,我项目部优先选拔专业素质良好,技术水平过硬的施工管理人员进行箱涵的全面管理。计划安排:1个现场

箱涵土方工程专项施工方案( 已改)

土方工程施工方案 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署 四、安全施工管理措施 五、施工质量保证措施 六、施工进度保证措施 七、主要管理措施

一、编制依据 箱涵施工编制依据: 1、设计图纸(施—给1205,施—给1202,施—结 1204、1205、1206); 2、施工现场踏勘情况; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5、建筑地基处理技术规范JGJ79-2002 6、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 7、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 8、建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 二、.工程概况 箱涵的入口位于“清水池B池”与“远期清水池”的东北方向,再转三座“机械絮凝平流沉淀池”与A、B“清水池间“,最后穿过排水排泥池与加药间之间到达终点接入乡村公路下的河道。箱涵总长度327.8m,其中10#检查井至接入河道处为d1.2m管铺设,长度为18.5m,从箱涵入口至10#检查井均为钢筋混凝土结构,箱涵截面尺寸为1.7m×1m长度309.3m;箱涵包括10个检查井1#—10#检查井,3个跌水井,分别位于6#、8#、9#检查井下方,6#、8#处跌水井截面尺寸为5m×1.4m,9#处跌水井截面尺寸4.5m×1.4m。

三、施工总体部署 1、土方施工阶段的施工流程 (1)、工艺流程(见图1) 图1 工艺流程 (2)、施工准备 ①土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 ②箱涵场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。 ③夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。 ④施工机械进入现场所经过的道路和卸车设施等, 应事先经过检查,必要时要进行加固或加宽等准备工作。 ⑤选择土方机械,应根据施工区域的地形与作业条件、土的类别与厚度、总工程量和工期综合考虑,以能发挥施工机械的效率来确定,

箱涵专项施工方案20170814

钦州市北部湾大道至中马钦州产业园道路I标段工程(园区外段) 箱涵专项施工方案 编制: 复核: 审批: 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 驻钦州市北部湾大道至中马钦州产业园道路工程I标段 项目经理部编制 2017年月日

一、编制目的及依据 1、编制目的 保证箱涵施工顺利完成,保证箱涵施工工期及施工质量要求,并杜绝安全事故的发生,特制定本方案。 2、编制依据 1)施工组织设计及设计施工图纸。 2)相关施工质量验收规范: (1)混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015; (2)给水排水构筑物工程施工及验收规范GB50141-2008; (3)给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008; (4)建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002; (5)地下防水工程质量验收规范GB50208-2011; (6)砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011 ; 3)现有的技术装备、管理水平和类似工程的施工经验。 二、工程概况 工程建设场地西起现状进港公路,东至中马产业园西侧边界,全长3.127Km,终点处与广西华蓝设计(集团)有限公司设计的马莱大道接顺。本工程主要实施的是下穿道路的人行及排水箱涵。 I标段箱涵有两处:1.中心桩号K0+180,与道路中心线斜交69度,涵身采用单身单孔钢筋混凝土结构,净尺寸采用9.0m*4.5m (B*H),箱涵总长度72.8m,洞口采用一字形翼墙。2.中心桩号

K1+125,与道路中心线正交,涵身采用单身单孔钢筋混凝土结构,净尺寸采用5.0m*4.5m(B*H),箱涵总长度80.5m,洞口采用一字形翼墙。 三、自然条件及工程地质 1、本工程抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g,地震动反应谱特征周期为0.35s,按7度采取抗震措施,建筑场地设计地震分组为第一期,场地类别为Ⅱ类,场地所处抗震设防烈度为7度区,但场地所揭露的岩层不存在饱和砂土和饱和粉土,可不考虑液化影响。 2、工程地质条件: 根据设计标高,开挖揭露的地层主要有: ①层,淤泥质土:灰黑、流塑,含有少量砂,有机质,且带腥臭味。 ②层,黏土:黄灰,可塑,以粘土为主,约含30%碎石,粒径为10mm-20mm,无摇震反应,干强度中等,韧性中等。 ③层,强风化砂岩:褐灰色,黄褐色,棕红色,结构构造大部分破坏,岩芯呈碎块状,节理裂隙较发育。 ④层,中风化砂岩:褐灰色,黄褐色,结构构造部分破坏,岩芯呈短柱状,节理裂隙较发育。 3、地下水: 本场地下水类型为上层滞水:主要赋存在淤泥质土层,主要受大气降水和河水径流侧向渗透补给,流向下游排泄,地下水较丰富,

排水箱涵专项施工方案

南昌市天祥大道南延工程Ⅰ标排水箱涵专项施工方案中铁上海工程局集团二公司 南昌市天祥大道南延工程Ⅰ标项目经理部 二〇一五年七月二十六日

目录 1、编制依据、原则及范围 (1) 1、1编制依据 (1) 1、2编制原则 (1) 1、3编制范围 (1) 2、工程概况 (2) 2、1工程总体概况 (2) 2、2设计概况 (2) 2、3主要工程数量 (3) 2、4自然条件 (4) 2、5施工条件 (5) 3、施工部署及生产组织机构 (7) 3、1施工组织机构 (7) 3、2施工任务划分 (7) 3、3临时设施布置 (7) 3、3、1临时设施布置 (7) 3、3、2涵洞周围布置 (8) 3、3、3基坑防护 (8) 4、主要施工方法 (10) 5、施工进度计划 (11) 5、1工期计划 (11) 5、2工效分析 (11) 6、资源配置 (12) 6、1劳动力配置 (12) 6、2主要工程材料及周转材料供应 (12) 6、3机械设备配置 (13) 6、4仪器配置 (13) 7、施工准备 (15) 7、1技术准备 (15)

7、2现场准备 (15) 8、施工工艺及质量验收标准 (16) 8、1施工工艺流程 (16) 8、2主要施工方法 (17) 8、2、1测量放线 (17) 8、2、2基坑施工 (17) 8、2、3换填施工 (17) 8、2、4沉降缝处理 (17) 8、2、5钢筋加工及安装 (18) 8、2、6模板安装 (18) 8、2、7浇筑混凝土 (19) 8、3施工验收标准 (20) 8、3、1箱涵施工验收标准 (20) 8、3、2基坑开挖 (21) 8、3、3钢筋工程 (21) 8、3、4模板、支架及安装 (22) 8、3、5混凝土基础 (22) 9、质量保证措施 (24) 9、1质量保证体系 (24) 9、2质量保证技术措施 (24) 9、2、1基础开挖 (24) 9、2、2钢筋工程 (24) 9、2、3模板工程 (25) 9、2、4混凝土工程 (25) 9、3涵洞质量通病预防措施 (25) 9、3、1不均匀沉降预防措施 (25) 9、3、2露筋预防措施 (25) 9、3、3混凝土蜂窝麻面预防措施 (26) 9、3、4混凝土缺棱掉角预防措施 (27)

涵洞(箱涵)工程施工方案要点

省道S365线中心涌至井岸二桥段工 程土建工程 涵洞工程施工方案 编制: 审批: 项目经理: 上海建工(集团)总公司 省道S365线中心涌至井岸二桥段工程土建工程项目经理部 二○一一年八月

目录 第一章工程概况 (4) 箱涵结构纵横断面图示意如下: (5) 第二章涵洞工程施工基本要求 (7) 第三章施工设计图要求 (8) 一、圆管涵 (8) 二、箱涵 (9) 三、分离式盖板涵 (10) 四、其它注意事项 (12) 第四章涵洞工程施工工艺 (13) 一、涵洞放样 (13) 二、基坑开挖工程 (13) 三、碎石垫层工程 (14) 四、混凝土垫层工程 (14) 五、涵洞钢筋工程 (15) 六、涵洞模板及支架工程 (16) 七、涵洞混凝土工程 (17) 八、施工缝的设置与施工 (19) 九、回填土工程 (20) 第五章涵洞的附属物工程 (20) 一、沉降缝 (21) 二、防水层 (21)

三、排水沟 (21) 四、砌体 (21) 第六章涵洞施工质量标准及检测项目 (24) 一、箱涵施工质量标准 (24) 二、管涵施工质量标准 (25) 三、盖板涵施工质量标准 (25) 第七章施工进度计划及人员机械安排 (26) 一、施工进度计划 (26) 二、人员配备计划及职责范围 (26) 三、施工机具配备计划 (27) 第八章安全文明施工保护措施 (28)

第一章工程概况 本工程为省道S365线中心涌至井岸二桥段涵洞工程,本工程新建钢筋混凝土箱涵8个,圆管涵1个,盖板涵2个(石油管道保护箱涵)。涵洞基底采用CFG及预应力管桩进行处理。主要工程数量表如下: 箱涵工程数量表 圆管涵工程数量表

箱涵施工施工方案

南阳市梅溪河、三里河综合整治工程第二标段 (项目编号:NZGC2015165-1号) 箱涵施工专项施工方案 批准: 审核: 编制: 中国水利水电第十一工程局有限公司 南阳市三里河综合整治工程项目经理部 2016年9月7日

目录 一.工程概况 (1) 工程概况 (1) 现场概况 (1) 地质报告 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工过程 (2) 钻孔灌注桩施工............................. 错误!未定义书签。 施工工艺流程 (2) 测量定位 (3) 长螺旋钻孔压灌桩施工................... 错误!未定义书签。 旋挖成孔灌注桩施工 (5) 箱涵施工................................... 错误!未定义书签。 箱涵施工工艺流程 (6) 箱涵施工前准备 (6) 垫层及箱涵底板施工 (6) 侧壁及顶板的施工 (7) 伸缩缝处理 (8) 台背填土 (8) 箱涵的细部构造施工 (8) 四、质量保证措施 (9) 人员组织................................... 错误!未定义书签。 加强管理制度 (9) 施工质量控制 (10) 钻孔灌注桩 (10) 钢筋工程 (10) 模板工程 (11) 混凝土工程 (12) 五、雨季施工措施 (13) 六、安全保证措施 (14) 健全保证体系、加强安全管理 (14) 加强思想教育工作、提高全员安全意识 (14) 七、文明施工 (14) 八、环境保护措施 (15)

1工程概况 1.1 工程概况 包括截污工程、河道工程、桥梁工程、景观工程。其中截污工程采取“沿河截污,超量溢流”的工程方案,根据河道断面型式采取“管道截污+箱涵截污”相结合的方式。主要实施工程内容:新建三里河截污箱涵4km,顶管km,开槽埋管km。 1.2 现场概况 三里河贯穿南阳市境内,河周边房屋密集,部分建筑侵占原始河道,施工条件较为复杂,且箱涵桩基在施工的时候,由于地质条件的原因和桩基施工平台的需求,钻孔灌注桩实际钻孔的标高要高于桩顶的设计标高,具体以现场实测值为准。 1.3 地质报告 (1)土层分布 三里河流域内出露的地层岩性主要为第四系松散覆盖层。现由新至老描述如下: 第① 第① 第② 第② 第③层中粗砂(Q4al+pl):褐黄、灰黄色,湿— 第④ 第⑤ 第⑥ 第⑦层粗砂 (Q3al+pl):黄褐色、灰黄色,湿— 第⑧ 第⑨ (2)水文地质条件 地下水类型及补迳排条件 土体渗透性

箱涵工程施工组织设计方案(通用版)

黄金辅道 一、工程概况及主要工程量 本线路为开发区围,起点桩号S0+000,终点桩号为S2+308.235,全长2.308Km。三个涵洞分别位于S0+080、S0+715、S0+815,主要用于农田灌溉、防洪等。 二、编制依据及编制原则 (一)、设计依据 1、《水工混凝土结构设计规》(SL T191-2008) 2、《给谁排水工程混凝土构筑变形缝设计规程》(CECS117:2000) 3、《给水排水构筑物施工及验收规》 4、《城市桥梁设计规》(CJJ 11-2011) 5、《混凝土结构耐久性设计规》(GB/T50476-2008) 6、《混凝土结构设计规》(GB50010-2010) 7、《给谁排水工程构筑物结构设计规》(GB50069-2002) 8、《砌体结构设计规》GB50003-2011 9、国家地方相关的标准、规、规程、法规等。 三、施工工艺及具体施工方法 二、施工前人员准备 1、经理部对施工人员进行施工前培训,掌握箱涵施工的技术及相关安全问题。 2、强化安全员的安全意识,施工的安全教育工作,要形成人人讲安全,人人抓安全,人人注意安全的高度思想,要健全安全组织机构,建立安全岗位责任制、贯彻执行“安全第一、预防为主,综合治理”的方针等基础性工作;制定实际可行的施工安全防患及保障施工生产及生活的安全措施。 3、让所有参加施工人员熟悉施工方案及质量要求,确保工程质量符合要求。 二、材料选用 水泥、钢筋、钢板,砂石等材料应附有质量说明书并符合国家标

准的规定及施工图纸的要求。 本工程按六度地震烈度设防。本工程抗震类别乙类,使用年限50年,安全等级二级。 三、测量放样 (一)在涵洞工程开工前,利用已复测确认的导线点、水准点,用GPS恢复涵轴方向,同时引至线外控制,便于施工过程中随时复检轴线位置,还需到现场进行实地测量,检查箱涵高程和轴线是否与设计相符合。 (2)材料试验及配合比设计 在人员、设备、材料等进场后,对工程所需的水泥、钢筋、水及各种标号的砂浆、砼配合比设计等先行试验。原材取样在监理工程师旁站下进行,试验过程接受监理工程师监督。 (3)场地布置 施工现场周围设置截水、排水沟,确保现场不积水。适当平整场地、修建便道,对涵洞施工现场进行适当的围护措施。 四、主要施工方案、方法 1、基坑开挖 开挖前,先精确放出基础轴线及开挖边线。涵洞基础采用挖掘机放坡开挖至基础底面上30cm处,再人工配合清底,修整边坡坡度,边坡坡度满足施工规。 2、基坑排水 本施工段地下水丰富,约在原地面以下2m左右,在基坑开挖时基坑顶四周设截水沟,基坑四角设集水坑,积水由潜水泵抽水至坑外;排水过程中不应中途停止抽水,抽水能力为渗水量的1.5~2倍。 3、基底换填 本涵基底置于粉质粘土上,基底承载力不足,采用砂夹卵石换填至泥质砂岩层,分层夯实,每层20cm。换填宽度比基础宽度每侧宽50cm。挖至基坑底需要进行验槽,及时通知设计代表。 五、混凝土垫层施工 基坑开挖成型后对基坑平面尺寸、位置、高程、基底承载力等指标经自检及监理检验合格后,即可进行底板下部混凝土垫层的施工。模板使用组合钢模,钢模背部支撑使用方木、木楔、钢筋和管钢等材料支撑在基坑开挖侧面。

箱涵施工方法

一、施工放样测设箱涵的纵、横轴线,精确定位,经监理工程师复核无误后,进行施工放样。根据给定的永久性控制坐标和水准点,按施工总平面要求,引测到现场。 二、基坑的开挖土石方的调配要尽量做到以挖作填或填挖相销;填挖不能相销的要尽量减少调运距离,力争做到填、挖、借、弃合理。 土方开挖应按设计要求的开挖程序进行,并确保施工安全。当因气候条件使挖出的材料无法按照本设计的要求用于填筑土方和压实时,应停止开挖,直到气候条件转好。必须清除天然地基上的所有淤泥、树根、杂草和废弃物等,并以透水性良好的土进行填筑,分层用震动压路机碾压。1. 基坑的开挖应根据设计图的尺寸进行开挖,开挖界线为周边放宽50cm以便于施工。当地质情况良好时,边坡可不设支撑;当容易塌方时,可设临时支撑,以保证边坡的稳定性。 2.基坑开挖完成后,基底达到图纸要求地基允许承载力。 3.据附近的地质情况,在箱涵基础的开挖过程中无地下水,可以不设排水设施。为了防止下雨时积水,在基坑附近挖积水坑,并在坑底的边缘挖排水沟通入积水坑,并由专人负责及时把积水坑中的水排干。 三、矩形盖板涵的施工一般要求。 1、模板和脚手架 (1)模板箱涵模板采用木制模板,其支撑用的脚手架、支撑杆、支架等使用质量合格的钢管支架、木材或经监理工程师同意的材料,并能满足尺寸和强度,以保证模板在砼浇注震捣和凝固过程中模板不发生超过允许的形变。结构表面外露的模板,挠度不大于模板构件跨度的1/400 ,结构表面隐蔽的模板,挠度不大于模板构件跨度的 (2)模板中的金属拉杆或锚杆,设置在距离砼表面 1/250 。 50mn处,以便取出时不致损坏砼;当砼中间需设拉杆 时,可以先埋设小塑料管,供穿拉杆使用,拆模后管中填注相同标号的砂浆。

箱涵专项施工方案.doc

一编制依据 1.《公路桥涵施工技术规范》 JTJ041-2008; 2.《城镇道路工程施工与质量验收规范》 JJC1-2008; 3.施工图纸及有关设计文件 二工程概况 箱涵计划施工计划2012 年 9 月 4 日开始至 2012 年 10 月 10 日完成,共计 37 天。 本工程内共有钢筋混凝土箱涵 4 处,坐标分别为 K1+350、K1+670、K1+960、K2+218,总长共计 60 米;箱涵基础采用C15混凝土,箱涵主体采用 C30混凝土。 三施工准备 ( 1)材料情况 a. 施工前根据图纸算出各类材料理论用量,乘以消耗系数大致推 算施工用量,据此备足施工所需的各类检验合格的材料。 b.采用的原材料①水 泥:水泥;②砂 子:中砂;③碎石: 5~(mm);④钢 材:热轧螺纹钢⑤水 : 饮用水; ( 2)施工现场人员、设备配置 箱涵施工共 4 处分别是 K1+350、K1+670、K1+960、K2+218,总长

共计 60 米,每处 1 个负责人和 2 个现场管理技术员,共 12 人,同时每个班需配备2 人辅助机械进行平整工作,共8 人。专兼职安全人员4 人,共需投入人员为 24 人。 ( 3)箱涵施工拟投入设备如下: 机械设备配置表 序号机械名称型号单位数量 1 挖掘机日立 220 台 2 2 自卸汽车15T 台 6 3 振动夯实机台 4 4 插入式振捣器台 4 5 潜水泵台 4

四、主要施工方案 施工工艺 底板立模 施工准备 施工放样 基坑开挖 基坑修整 基底检验 不合格 合格 底板钢筋安装 底板混凝土浇筑 侧墙钢筋安装混凝土集中拌制侧墙立模混凝土输送车运输满堂支架搭设并预压 混凝土入模顶板底模安装 钢筋安装 混凝土浇筑 养护 拆模、拆卸支架 墙背回填

排水箱涵接长专项施工方案

XXX工程 3.8×2.2m排水箱涵接长专项施工方案

第一章 工程概况 神龙大道立交位于神龙大道东端与江城大道交汇处,承担神龙大道与江城大道的交通转换。其北接南太子湖大桥至汉阳、汉口,向南穿过沌口经济技术开发区(以下简称开发区)接汉洪高速公路,神龙大道西连开发区居住区及武汉体育中心,在开发区交通系统格局中具有举足轻重的作用。 神龙大道接A 匝道上跨江城大道,交叉位置对应江城大道桩号为LK0+290.316。该互通设置395m 匝道跨线桥一座,人行通道一处,管线排水涵洞接长一处。本工程过水涵洞为现有排水箱涵接长施工,截面尺寸为3.8×2.2米,其上填土高度5.41米。 主要工程数量表 序号 中心桩号 结构类型 孔径 长度 洞口型式 混凝土方量 钢筋 数量 进口 出口

1 LK0+307.8 钢筋砼 暗箱涵 3.8*2.2m 8.345m 无 一字墙 60m 3 10.1t 第二章 施工工艺流程图 铺设砾、碎石垫层 底板钢筋绑扎 混凝土垫层 底板混凝土浇筑 底板模板支立 箱身内模支立 模板制作、修整 砼搅拌运输 翼墙、箱身壁钢筋绑扎 钢筋下料加工 箱身外模支立 破除护坡 箱身顶钢筋绑扎 抽排泵排水 翼墙及箱身混凝土浇筑 拉森钢板桩支护 翼墙帽石混凝土浇筑 围堰施工 养护 施工准备 土方回填(与路基施工协调) 测量放线 清淤

第三章施工方案 LK0+307.8箱涵为既有排水箱涵接长形式,该箱涵承接开发区雨水收集排放功能,将沿线雨水汇集于箱涵排往南太子湖,也是唯一的排水通道,故接长施工时必须确保其使用功能不中断。考虑到排水箱涵地处神龙大道道路中线以下,施工采取开渠导流方式,成本很高且不实用。因此,实际施工时采取如下方案:在施工范围外两侧设置土袋围堰,利用两台22kw(每台泵排水能力180m3/h)排水泵进行抽排转运,确保箱涵正常排水功能。将箱涵施工区域变成干施工状态(备用1台)。然后采取常规施工工艺施工,施工工期70天。 雨水箱涵接长纵断面图如下所示:

排水箱涵专项施工方案

一、工程概况 深圳国家基因库项目市政基础设施配套主要建设内容包括:王母立交改造、金沙大道改造、迭福路改造、进出国家基因园区两条市政道路(A#路、B#路)的建设、交通组织及道路沿线布设相关给水、雨水、污水、电力、电信、照明、燃气等市政管线。依据建设时序及建设资金的安排,将工程分二期进行建设,一期工程主要包括:王母立交改造、金沙大道改造(王母立交至金沙湾大酒店附近)、进出国家基因园区两条市政道路(A#路、B#路)的建设。本项工程为排水工程(涵洞工程)。 1.1工程规模 涵洞工程主要分布在金沙大道与基因库A#路终点回车场处,主要是排洪及厂区排水等。施工部位及工程量见表: 涵洞工程数量表 中心桩号孔数- 孔径× 净高(孔-米) 结构类型 进出口形式 序交角 (度)涵长(米) 号 进口出口 1 K1+526.6 90°1-2.0×2.0 38.77 钢筋砼箱涵八字墙八字墙 2 AK0+290右侧90°1-1.2×1.2 33.22 钢筋砼箱涵 3 AK0+307.68 1-2.15×1.6+ 1-2.5×1.6 17.2 钢筋砼箱涵 4 AK0+314.34 90°1-4.0×3.0 40.21 钢筋砼箱涵八字墙八字墙

1.2工期要求 由于本项工程为道路工程施工的配套工程,不同部位开竣工时间的要求不同,K1+526.6,AK0+307.68,AK0+314.34三处要求早期施工,为路基填土 提供工作面,AK0+290通过填土后方可施工。 K1+526.6包括施工准备,临时便道等工期要求50天。 AK0+290右侧工期要求20天。 AK0+307.68工期要求15天。 AK0+314.34工期要求40天。 1.3工期安排 AK0+314.34: 2015年1月20日-2015年3月20日 AK0+290: 2015年3月16日-2015年4月10日 K1+526.6: 2015年4月10日-2015年5月31日 AK0+307.68: 2015年7月31日-2015年8月15日 二、施工准备 2.1技术准备 C35砼(m 3) C25砼(m 3) C20砼(m 3) 钢筋 (kg) 防水涂料 (m 2) 防火砂浆 (m 2) 止水带(m ) 涵身 帽石 涵身 基础 八字 墙身 八字墙基础 截水墙 洞口铺砌 箱节 129.3 0.5 18.0 11.4 7.8 3.6 4.7 31804 314 62 48.8 0.5 105.0 12430 149 32 113.0 17.7 29364 236 270 45 361.5 0.9 33.2 31.1 14.6 5.4 8.0 67182 535 113

排水箱涵工程施工设计方案

排水箱涵工程施工 设计方案

A2 xxx路立交桥排水箱涵施工方案报审表 工程名称:xxxx路跨铁路高架桥工程编号:

xxxx路立交桥工程xxxx排水箱涵施工方案 编制: 审核: 批准:

xxxxxxx项目经理部 11月25日 一、编制依据 1、《xxxxx大道西侧排水箱涵施工图纸》 2、《市政排水管道工程及附属设施》图集06MS201-6 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268- ) 4、《混凝土结构设计规范》(GB50010- ) 5、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) 6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202- ) 7、《钢筋混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204- ) 8、《建设工程施工质量统一验收标准》(GB50300- ) 二、工程概况 排水箱涵位于xxx路与xxx大道交叉口路xxx地块内,与老的排水暗渠相接。新建箱涵总长134.222米,箱涵顶的设计标高为3.67米。其中净宽7.0米,渠底坡度0.19﹪,净高3.96~4.12米的箱涵83.13米;净宽10.0米,渠底坡度0.19﹪,净高4.14~4.2米箱涵33.47米;在7.0米与10.0米之间采用渐变段过渡,渠底坡度0.19﹪,净高4.12~4.14米的箱涵7.5米;与13#暗渠相接的箱涵,采用双孔2.5×1.7m,边墙外边线宽为6.1米,顶部高程2.34米,渠底坡度0.15﹪,净高约1.7米的箱涵10.1米。排水箱涵上面有HZ3匝道斜交经过。 主要工程量:

挖除及外运淤泥及护底块石:5169m3 拆除砌石及钢筋砼:624.25 m3 换填石渣:2208 m3 钢筋:366. 294吨 砼:2153.67 m3 止水带:176.19m 浆砌石:84.97 m3 素土填方:6080 m3 检查井:2座 台背回填石渣:2464.68 m3 三、工程管理目标 1、质量目标 1.1施工质量满足国家现行工程验收规范、标准,地方政府和业主的相关要求,工程质量一次性验收合格。 1.2交付的产品满足规范和合同的要求,交工验收一次合格率100%。 1.3建立质量管理体系,保证质量管理体系的有效运行;坚持质量第一,进度及成本必须服从质量,各种资源的分配向质量倾斜; 1.4工程质量满足业主提出的质量要求,确保不合格的原材料不使用,不合格的半成品不转序; 2、安全、环保目标

钢筋混凝土箱涵专项施工方案

K1+980箱涵工程施工方案 一、工程概况 箱涵位于K1+980处,箱涵横断面为单箱两室,每室净空尺寸(B ×H)为4×3.5m,涵总宽度8.36m,箱涵全长69.71m, 本箱涵与道路斜交60o角。 本工程所处地段为基础下部采取CFG桩基处理,并且地下水位较高,同时基槽开挖难度大。采用现浇钢筋砼整体式框架结构,涵体强度等级为C25砼,设置沉降缝2道, 分别为22m/道,沉降缝缝隙宽 0.03m。 二、施工部署 (1)施工原则: 我方拟投入一批建筑经验丰富的施工技术管理人员,合理安排劳动力,提高机械使用率,一如既往地贯彻“创一流质量,争最佳服务”的质量方针,精心组织施工,提早或按进度完成工程施工任务,争创优质工程。 三、施工工艺及具体施工方法 基坑开挖—施工放样—基底垫层施工—放样—底板钢筋绑扎—底板模板支设—底板砼浇筑—侧墙钢筋绑扎—墙身模板支设—顶板模板支设—顶板钢筋绑扎—墙身、顶板砼浇筑—砼养护—模板拆除—防水处理、沉降缝处理。 (1)技术准备: 开工前做好施工资料的准备工作,组织技术人员认真熟悉施工图

纸,组织图纸会审及三级技术交底,力求将图纸中的问题在施工前进行澄清;制定详细的分项工程施工方案,建立各阶段施工跟踪记录档案,做好技术交底和建立测量控制及测量放线工作,根据图纸提交材料、构件采购及加工计划。 (2) 施工用电、用水: 施工用水从项目生活区用DN25MM的镀锌钢管接至施工区域。 施工用电从业方指定地点变压器及发电机接通临时用电配电箱,在配电箱下一级设置移动电闸箱,供电系统采用两级漏电保护,确保安全用电 (3)施工段的划分: 在箱涵的中央有两处沉降缝,施工中将工程划分为三个施工段,每段22m,结构施工时,以此沉降缝为接口,分段间隔施工。 基坑开挖:根据土质进行基坑开挖,基坑分为三段开挖,按箱涵沉降缝分段施工, 有利基坑防护、抽水及清底的工作。采用挖掘机开挖,基坑开挖宽度约28米,基坑边坡坡度1:0.5。 基础底处理采用40cm片石及20cm级配碎石、充填压实,10cmC15素混凝土垫层。根据工程的结构形式,砼箱涵采用两次浇筑。底板与侧墙交接处距底板以上100cm设置施工缝。在沉降缝处加CB型橡胶止水袋,以防止漏水。 (3)基础开挖前,先在约K1+980桩号进行改河沟方向,基础开挖从箱涵左边(北面)进行施工,左边约40m涵基础陆地,开挖的弃土石可堆放箱涵的中间河沟里,河沟横向约15m宽,深约2m。利用左边

相关文档