一:发电供电操作步骤

1、打开油灌供油阀门

2、蓄电池供电开关合闸

3、发电机控制面板按下手动按键(指示灯亮),再按下运行键(发电机组

起动)

4、听发动机是否正常运转,观测发电机组面板输出电压、频率是否正常。

5、一切正常到630配变房L2配电输出柜电闸全部关闭,然后到市电/发电

转换柜把闸刀推至发电位置(注:闸刀必须推送到位),看电压表是否有有正常电压输出。

6、电压正常,到L2配电输出柜将标有窑炉专线电闸合上(首先供电至窑

炉),以窑炉工作正常运作。

7、再到釉料区将电柜总闸拉下关闭供电,然后到630配变房L2配电输出

柜标有原料车间电闸合上供电至37KW复盛空压机,到空压机房启动空压机运行,以供气到成型车间用气。

8、以上操作正常后必须在发电机房值守检查发电机是否正常运行,燃油是

否充足。

二:市供恢复供电操作步骤

1、市电恢复供电后,必须先征求窑炉车间不影情况才能恢复供电。

2、先将L2配电输出柜电闸全部关闭,然后到转换柜把闸刀推回市电

位置(注:闸刀必须推送到位),观看L1柜电压表是否正常,再

到L2配电送出柜将全部电闸合上供电至各车间正常用电。

3、到发电机房发电机组控制面板按下红色的停止键关闭发电机组。

4、把蓄电池开关打开(防止蓄电池走电)。

5、关闭油灌供油阀门。

小型物业公司发电机组操作流程

小型物业公司发电机组操作流程 1目的和范围 1.1目的 本作业指导书明确了YY物业管理公司各管理项目发电机组操作工作规程保证发电机操作的安全性和正确性,保障设备完好。 1.2适用范围 管理区域内柴油发电机组的操作,根据发电机的实际情况编制详细的操作规程。 2操作规程 2.1开机前的检查工作: 2.2检查水箱是否满水; 2.3检查机油是否在规定的油面位置; 2.4检查柴油箱是否有充足柴油,供油伐门是否已打开,并确认管道内无空气; 2.5检查柴油机各部分是否正常,机械上有无妨碍运转杂物; 2.6检查电起动系统电路接线是否正常、牢固,蓄电池液面高度是否正常,是否已充足电; 2.7检查高压电房高压开关是否在分闸位置,低压电房市电进线开关是否在分闸位置 2.8低压电房发电机进线开关以及由发电机供电的所有分路负荷

是否都在分闸位置; 2.9检查柴油发电机各仪表初始值是否正常,锁匙开关转回至"运行"位置。 3开机步骤及运行: 3.1打开送风机; 3.2顺时针旋动锁匙开关至"起动"位置,同时按绿色起动按钮,柴油机立即起动,三秒钟后停止按绿色起动按钮,将锁匙开关转回至"运行"位置,机组即起动完成进入运行状态; 3.3机组起动后应即检查柴油机各仪表指示是否正常,机组运转声音、振动等情况是否正常; 3.4机组运转一切正常后即可合上发电机开关并进行带负荷操作,首先合上发电机进线开关,然后再合上各分路负荷开关。 3.5发电机带负荷后应立即检查机给运行情况,并检查各配电屏开关、仪表、信号灯、电缆、接头等是否正常,并在运行中不断进行监视; 3.6为了柴油发电机安全运行,柴油机机油压力应保持在2.5kg/cm2,冷却水出水温度不得高于950C,发电机负荷电流应控制在1000A范围内运行; 3.7每隔半小时记录一次电机的电流、电压、频率以及柴油机的机油压力和冷却水出水温度值。 4停机步骤: 4.1当市电来电柴油发电机停车前,应首先通知各大型用电设备暂

柴油发电机操作流程图

发电机房管理制度 1.0 目的 确保发电机的正常运行,保证在停电时设施设备的正常运行。 2.0适用范围 适用于铭悦物业公司所管理辖区内发电机房的管理。 3.0职责 3.1当值变配电运行维护员负责发电机房的安全管理。 3.2设施设备维护主管负责监管发电机房的安全管理。 3.3工程管理部负责督促、指导管辖项目设备站房的安全管理工作。 4.0 制度要点 4.1 设施设备操作 4.1.1 柴油发电机房全部设施设备由当值变配电运行维护员负责操作和值班管理,当值变配电运行维护员必须熟悉发电机的基本性能和操作方法,非值班运行维护员禁止操作发电机。 4.2 安全技术措施 4.2.1 发电机房门平时应上锁,钥匙由配电房值班员管理。 4.2.2 发电机房内的设备安全技术措施齐备完善,照明设施及安全工具齐全完好,设备无跑、冒、滴、漏现象。 4.3 外来人员登记 4.3.1 发电机房在未经部门领导批准时,非工作人员严禁入内。经批准进出的外来人员应填写《机房外来人员进出登记表》。 4.4 清洁卫生 4.4.1 定期清扫发电机房,保证机房和设备的整洁、无杂物、灰尘。 4.5 通风设施 4.5.1 发电机房内应保持通风良好,温度和湿度适合发电机安全运行。每年

6月炎夏季节来临时实施设备房及设备通风散热检查,形成专项检查记录。严禁电气设备超负荷运行,防止电气设备过热运行引发事故。 4.6 消防设施 4.6.1 加强防火和消防管理意识,确保发电机房消防设施完好齐备,放置在发电机房门口易于取拿位置。 4.7 防小动物措施 4.7.1 发电机房内应设置防止小动物进出措施,避免小动物进入对设备造成损坏。 5.0 相关支持文件 《柴油发电机操作流程图》

超纯水系统操作说明书

水处理设备(超纯水系统) 操 作 说 明 书

目录 一、超纯水设备工艺流程图: (2) 二、工艺流程说明: (2) 1.原水箱 (2) 2.原水泵 (2) 3.多介质过滤器 (3) 4.活性碳过滤器 (3) 5.阻垢剂加药系统 (3) 6.软化器 (4) 7.精密保安过滤器 (4) 8.高压泵 (4) 9.两级反渗透RO机 (5) 10、二级纯水箱 (12) 11、EDI输送泵 (12) 12、前置紫外杀菌器 (13) 13、0.22μ微滤系统 (13) 14、EDI装置 (13) 15、EDI超纯水箱 (17) 16、输送泵 (17) 17、核级树脂 (17) 18、后置紫外线杀菌器 (18) 19、终端0.22μ微滤系统 (19) 三、设备操作指南: (19)

四、设备维护与保养:(以原水水质与纯水水质而定) (19) 附表1:水处理设备运行记录表 (21) 附表2:水处理设备维修保养记录表 (22) 附录3:售后服务承诺 (23) 一、超纯水设备工艺流程图: 二、工艺流程说明: 1.原水箱 原水箱作为储水装置,调节系统进水量与原水泵抽送量之间的不平衡,避免原水泵启停过于频繁,箱内设置液位,原水进水阀根据液位高低进行自动补水,原水泵根据水池液位情况自动启停。 操作:原水箱顶部设置手动及自动电动进水阀,可进行手动及自动补水; 手动补水时不受液位控制,只能手动控制。自动补水阀补水时受液位控制,

当水箱液位降到设定中液位时,自动阀开启自动补水;当水箱液位达到设定高液位时,自动阀关闭停止补水,从而达到自动的性能。 2.原水泵 作用:原水泵将原水增压后输送到下道工序,保证多介质过滤器、活性炭过滤的操作压力及运行流量。 操作:原水泵可分手动和自动操作,自动运行时,原水泵将与原水箱液位联动,原水箱液位低时原水泵停止运行,中水位时重新启动;手动操作时除原水箱液位液位不与原水泵连锁外,其他和自动一样;其他有关说明及注意事项详见水泵说明书。 3.多介质过滤器 作用:在水质预处理系统中,多介质过滤器压力容器内不同粒径的石英砂按一定级配装填,经絮凝的原水在一定压力下自上而下通过滤料层,从而使水中的悬浮物得以截留去除,多介质过滤器能够有效去除原水中悬浮物、细小颗粒、全价铁及胶体、菌藻类和有机物。其出水SDI15(污染指数)小于等于5,完全能够满足反渗透装置的进水要求。 操作:多介质过滤器的反洗操作采用自动控制器,过滤器应定期清洗。冲洗周期一般为5~7个工作日,具体将根据进水浊度而定。 4.活性碳过滤器 功能:在水质预处理系统中,活性炭过滤器能够吸附前级过滤中无法去除的余氯以防止后级反渗透膜受其氧化降解,同时还吸附从前级泄漏过来的小分

教材管理系统-操作手册

成都依能科技股份有限公司 技术文档 文档修订记录 *变化类型:创建、增加、修改、删除、审核 版权声明和保密须知: 本文件出现的任何文字叙述、文档格式、照片、插图、方法、过程等内容,除特别声明外,版权均归属成都依能科技股份有限公司所有,受到有关产权及版权法保护。 Copyright? 2013.All rights reserved 成都依能科技股份有限公司

教材系统操作手册 教材管理系统 应用场景: 学校在进行教材管理时,信息化的管控,各系部各自申报自己的教材,统一进行订单采购汇总,简化人工计算时间,其次系统自动获取班级人数进行教材发放,可以简化和精确教材的发放,最后对教材的管控以及库存等管理。大大节省学校老师教材管理的时间。 申报教材时能够自动获取或者手动添加所需人数,直接给厂商汇总一份直观的数据(教材数量、价格等) 流程图: 操作步骤: 1.教材添加 当完成了前期的教学任务安排,可按照“教材管理”→“教材基本信息维护”→【添加】完善学校现有教材基本信息添加,点击【导入教材】通过表格模板方式进行导入添加

图:添加教材 图:教材导入

2.通用教材维护 通用教材一般是作业本之类的教材,按照“通用教材维护”→【添加】选择需要的教材,设置每人发放数量,点击【完成选择】即可 图:通用教材维护 3.书商维护 通过“书商维护”→【添加】就可以对一些经常合作的教材采购厂商进行维护,方便订单采购时使用。 图:书商维护 4.教材申报 (1)、申报教材 教材信息添加好之后,按照“教材申报”→【申报教材】方式可以进入教材的申报界面。

勾选主修班级点击需要申报教材的课程单击【添加现有教材】勾选这门课程需要的教材,点击【完成选择】即可。 最后点击【提交】完成教材申报 (2)、维护申报结果 当教材申报之后,点击【维护申报结果】可以对申报情况进行维护

新系统操作指引

关于“广东省司法厅律师管理服务专窗”关 停的公告 根据广东省人民政府办公厅相关通知要求,2018年9月19日23时原“广东省司法厅律师管理服务专窗”关闭。此后在网上提出有关律师审批事项,请至广东政务服务网办理。 一、关于申办 申请律师执业人员实习证管理、年度考核或更正广东律师管理系统登记的信息,请在“广东政务服务网广东省司法厅网上服务窗口”(网址:)右侧“律师管理系统(律师入口)”进入“广东律师管理系统律师侧子系统”办理。 除上述业务外的所有律师管理审批事项,请直接在“广东政务服务网广东省司法厅网上服务窗口”(网址:)的“实施清单列表”中申办。 二、关于进度查询 在“广东政务服务网广东省司法厅网上服务窗口”申办的业务,可在登录“广东政务服务网”后,进入“个人中心”——“我的事项”查询进度。 广东政务服务网上线前(2018年9月19日前),在原“广东省司法厅律师管理服务专窗”申办的业务,以及在“广东律师管理系统律师侧子系统”申请的律师实习等业务,可

登录“广东律师管理系统律师侧子系统”查询进度。 三、关于账号 在原“广东省司法厅律师管理服务专窗”已注册的律师、律师事务所,可以继续使用原账号登录广东政务服务网(已将账号导入广东政务服务网)。按照安全管理要求,使用原账号第一次登录广东政务服务网需通过“找回密码”功能重置密码。 在原“广东省司法厅律师管理服务专窗”已有账号的,请勿在广东政务服务网重新申请账号,新申请的账号无法查看以前的办事记录。 以前无账号的,建议在广东政务服务网申请账号。在广东政务服务网申请的账号,可以登录“广东法律服务网”和“广东律师管理系统律师侧子系统”。 为此对您造成的不便敬请谅解。特此公告。 详细操作指引,请点击右下角《律师律所相关事项申办指引》。 广东省司法厅 2018年9月19日《律师律所相关事项申办指引(配合广东政务服务网集约化改造升级)》

发电机操作规程

发电机操作规程 一、总则 1、用电操作人员必须严格遵守发电、停电操作程序及注意事项。 2、用电操作人员的每次发电必须详细记录在册。 3、闲杂人员不得操作发电机及更改发电记录本的内容。

二、发电操作规程 1、检查8号发电机配电箱-GL/400A隔离开关是否处于分断位置(向下为分断); 2、检查发电机内FDL/225A发电机负荷开关是否在分断位置;

3、检查发电机机油、柴油、冷却水等是否正常,目测发电机是否有异常; 4、打开发电机操作界面,将POWER位置的钥匙转到”ON”档位,检查发电机蓄 电池电压是否在24V以上(经验值为22V以上即可启动。若蓄电池电压太低,则需要对蓄电池进行充电,充电时注意正负极不能接反,红色接头所在为正极,绿色接头所在为负极,蓄电池如下图); 5、在发电机操作界面长按启动按钮5~12s直到发电机轰鸣声持续几秒后, 发电机正常启动,启动后观察其参数是否正常(正常电压/频率/转速/电池电压分别为380V、50Hz、1500转、24V<可根据经验值调整>),如存在异常需要让发电机进行停止发电并检查异常。

6、合上8号发电机配电箱-GL/400A 隔离开关,合上FDL/225A 发电机负荷开关; 7、查看电压表,电压是否正常.(如下图左,显示的电压代表下图左指针所指电压)。 8、发电完成。

三、停电操作规程 1、在发电机操作界面长按停止按钮,直到发电机停机。 2、分断发电机内FDL/225A发电机负荷开关;分断FDL/225A发电机负荷开关; 3、在各隔离开关处挂相应警示牌。 4、停电完成。

四、注意事项 1、发电机操作界面红色数码显像管显示有4段内容,分别为: b ***(***表示蓄电池电压); ***(***表示发电机转速); P ***(***表示发电机频率); C ***(***表示发电机电压); 2、运行中的发电机应密切注意发动机声音,长期运行应定时巡视各种仪表指示 是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常,发电机温升是否过高。并做好运行记录。 3、离开发电机房时确保各部件已放回指定位置。 4、发电机房内一切电器设备必须可靠接地。 5、发电机房严禁开窗,如有必要开窗,在关闭发电机之后必须再次关闭好门窗。 6、发电机房内禁止堆放杂物和易燃、易爆物品,除值班人员外,未经许可禁止 其它人员进入。 7、发电机房内应时刻存放消防器材,发生火灾事故时应立即停止送电,关闭发 电机,并用二氧化碳灭火器扑救。

OA平台操作手册

国投罗钾信息化平台及办公0A系统操作说明 (第一版1.0 ) 二o—年八月二十日

概述

E 流程昔理平台- Wi ntiows Jntfirnpt Escp]orer 点击添加将添加到信任站点 1£LD. L. L. <13 立fHEJ SKi⑻ 直騷① 映? HA(1)噌肋血 UHW J£ r Hi & 稠合问岳酣 0251150251150152 06510^025******* DKO PBa.e ^WJSS4DH? OeSLLMKiJlWM] i{兰片DHft5 FH】.E 单击采购合 洋细佰見 word模板 -村㈱册合同唏段爼碗阶段塔麻收赠日朋抒两芫戌日胡收甘比円 E 廿划牡收舍喘2O]]-OS-3L A 2 质偎金2032-W-3L V <> r初眇欣丰f!1 4章卅扌汕瑚疫、 洋细佰JB H血抠惊出 -=f5SS?3BR: H < ? H 夏示L ■卸?菩B 会报如下错误: 这时需将IE浏览器进行设置如图: 如X坤館飓它理丰台 冉羡计划 洋细谕星 详细苫 J& 丿 燧卅tK咬档 单击In

(二)更换头像、修改密码

手机就无法接收到公司统一发送的短信息。 (二)请假申请 菜单:系统首页-请假申请 在系统首页点击请假申请,打开新增界面,点“填写请假单”新增一张单据,完善单据信息并提交,相关人员就会在系统中接收到该单据的提示并进行审核。 注:前面有红色“※”的意思为该字段是必填字段,下同。 提交后的单据会进入审批流程,可点击“步骤明细、流程图、流程监控图”查询单据审批状态。 (三)出差申请 菜单:系统首页-出差申请 在系统首页点击出差申请,打开新增界面,点“填写出差申请单” 新增一张单据,完善单据信息并提交。 注:前面有红色“※”的意思为该字段是必填字段,下同。 提交后的单据会进入审批流程,可点击“步骤明细、流程图、流程监控图”查询单据审批状态。

毕业论文设计管理系统操作指南

毕业论文(设计)管理系统操作指南 1.系统登陆 1.1登陆方式(3种可选) (1)陕西理工学院网站办公系统毕业论文(设计)管理系统; (2)教务处网站毕业设计(论文)管理系统; (3)直接输入网址:http://218.195.98.227。 1.2用户名及密码(首次登陆后需完善个人信息并修改密码)。 (1)教师用户名及初始密码:教务管理系统工号; (2)教学秘书用户名及初始密码:简称; (3)学生用户名及初始密码:学生学号。 ■教学秘书工作流程 2.账号管理 ◆每届毕业论文(设计)开始前,由各二级学院教学秘书导入本院学生信息,修改完善专业负责人、指导教师、学院专家等信息: ◆点击左边账号管理按钮进入账号管理界面,如下图

2.1学生信息导入 ◆点击账号管理点击学生点击左下端Excel导入点击下载模板按模板要求填写学生信息(可从教务管理系统下载学生信息)提交选择激活参加毕业论文(设计)的学生在操作区可修改、删除学生信息(可修改学生登录密码)。

2.2指导教师信息录入(专业负责人、专家等信息操作同此) ◆点击指导教师点底部“添加”按钮选择“激活”项(点击“修改”文字,可修改教师密码等信息) 2.3专业负责人、专家等信息操作同。

3截止日期设置 3.1课题申报截止日期设置 ◆点击截止日期设置点击课题申报截止日期点击截止日期空白处选择相当日期点击“设置”按钮。 3.2学生选题、任务书、开题报告、提交论文等截止日期设置同上。 4.特殊情况处理 4.1课题调整(更改论文(设计)题目及题内容等) ◆点击特殊情况处理课题调整点击“修改”进入修改页面。

发电机安全操作规程

发电机安全操作规程 GDAQ340233 一、施工现场柴油发电机的额定电压必须与外电线路电源电压等级相符。 二、固定式柴油发电机应安装在室内符合规定的基础上,并应高出室内地面0.25~0.30m。移动式柴油发电机组应处于水平状态。放置稳固,其拖车应可靠接地,前后轮应卡住。室外使用的柴油发电机组应搭设防护棚。 三、柴油发电机组及其控制、配电、修理室等的设置应保证电气安全距离和满足防火泵机;排烟管道应伸出室外,且严禁在室内和排烟管道附近存放储油桶。 四、施工现场的柴油发电机组的安装环境应选择靠运负荷中心,进出线方便,周边道路畅通及避开污染的下风侧和易积水的地方。 五、发电机组电源必须与外电线路电源连锁,严禁与外电线路并列运行;当2台及2台以上电机组并列运行时,必须装设同步装置,并应用电机组涉后向载供。 六、电气系统应符合下列规定: (一)柴油发电机组应采用电源中性点直接接地的三相四线别供电系统和独立设置的与原供电系统一致的接零(接地)保护系统,接地装置敷设应符合有关规定,接地体(线)连接应正确牢固,接地电阻应符合规范要求; (二)柴油发电机组馈电线路连接后,两端的相序应与原供电系统的相序一致; (三)柴油发电机组至低压配电装置馈电线路的相间、相地间的绝缘应良好,且绝缘电阻值应不大于 0.5MΩ; (四)励磁调压、灭弧装置、继电保护装置应齐全、可靠; (五)供电系统应设置电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器;隔离开关分断时应有明显可见的分断点。 七、以内燃机为动力的发电机,其内燃机部分应执行内燃机的有关规定。 八、新装、大修或停用10d以上的发电机,使用前应测量定子和励磁回路的绝缘电阻以及吸收比,定子的绝缘电阻不得低于上次所测值的30%,励磁回路的绝缘电阻不得低于0.5MΩ,吸收比不得小于1.3,并应做好测量记录。 九、作业前检查内燃机与发电机传动部分,应连接可靠,输出线路的导线绝缘良好,各仪表齐全、有效。 十、启动前应先将励磁变阻器的电阻值放在最大位置上,然后切断供电输出主开关,接合中性点接地开关。有离合器的机组,应先启动内燃机空载运转,待正常后再接合发电机。 十一、启动后检查发电机在升速中应无异响,滑环及整流子上电刷接触良好,无跳动及冒火花现象。待运转稳定,频率、电压达到额定值后,方可向外供电。载荷应逐步增大,三相应保持平衡。 十二、发电机开始运转后,即应认为全部电气设备均已带电。 十三、发电机连续运行的最高和最低允许电压值不得超过额定值的±10%。其正常运行的电压变动范围应在额定值的±5%以内,功率因数为额定值时,发电机额定容量应不变。 十四、发电机在额定频率值运行时,其变动范围不得超过±0.5Hz。 十五、发电机功率因数不得超过迟相(滞后)0.95。有自动励磁调节装置的,可在功率因数为1的条件下运行,必要时可允许短时间在迟相0.95~1的范围内运行。 十六、发电机运行中应经常检查并确认各仪表指示及各运转部分正常,并应随时调整发电机的载荷。定子、转子电流不得超过允许值。 十七、停机前应先切断各供电分路主开关,逐步减少载荷,然后切断发电机供电主开关,将励磁变阻器复位到电阻最大值位置,使电压降至最低值,再切断励磁开关和中性点接地开关,最后停止内燃机运转。 广东省第二建筑工程公司 2013年11月10日

化工制图-读工艺流程图、设备平面图、绘管道等

65 6-12 根据装配示意图查表拼画化工设备图 技术特性表 管 口 表 e 200 JB/T 81-1994 平面 排污口 d 200 JB/T 81-1994 平面 出料口 c 20 JB/T 81-1994 平面 排气口符号 公称尺寸 连接尺寸标准 连接面形式 用途或名称 a 450 HG21515-1995 人孔 b 200 JB/T 81-1994 平面 进料口设计温度 100 操作温度 40 物料名称 容器类别 I 1.5 腐蚀裕度/mm 焊缝系数 0.85 设计压力/MPa 常压工作压力/MPa 常压 作业指导书 一、 目的 (1) 掌握化工设备零部件的查表方法。(2) 掌握标准件的规定标记的书写方法。 (3) 熟悉化工设备图的包含的内容及表达方法。(4) 掌握化工设备图的作图步骤。二、 内容和要求 (1) 读懂装配示意图,了解所用化工设备标准件的类型, 在6-14、6-15中绘出标准零部件的图形,并标注尺寸,为 装配图的绘制作好准备。 (2) 由装配示意图,绘出储罐设备图。(3) A2图纸,横放,绘图比例自定。三、 注意事项 (1) 画图前看懂设备示意图及有关零部件图,了解设备的 工作情况及各零部件的装配连接关系。 (2) 综合运用化工设备图的表达方法确定表达方案。(3) 要合理布置视图及标题栏、明细栏、管口表、技术特 性表、技术要求。 (4) 参考书中焊缝图形,正确绘出焊缝图形。 姓名班级 学号

6-13 化工设备示意图 姓名学号

6-14 查表确定零件尺寸,作出图形并标注尺寸 姓名 班级 学号

6-15 查表确定零件尺寸,作出图形并标注尺寸 姓名学号

酒店管理系统基本操作流程图

酒店管理系统基本操作流程 一、电脑的基本操作 1.电脑正常开关机: 开机:先打开主机电源,看到电源指示灯亮后,再打开显示器的电源开关,当显示器的电源灯由黄色变为蓝色后,说明电脑正常开机,大约5-20秒后即进入WINDOWS操作系统。 关机:对于WINDOWS操作系统,可以直接从桌面左下角“开始”菜单中选择“关闭系统”弹出的窗口下“关闭计算机”项,即可实现正常关机。 2.鼠标的使用: 单击:按下鼠标左边键一次为单击,所有操作系统中“按钮”或“下拉式列表”等控件选择时,基本采用单击。 双击:迅速按下鼠标左边按键两次(两次时间间隔要短,如果过长就会变为两次单击)为双击;操作系统中,图标选择及表格项目选择基本上采用双击。 右击:按下鼠标右边按键一次为右击。 拖动:将鼠标指针移到目标上,按住鼠标左边按键不放然后移动鼠标为拖动。 3.电脑死机处理: 一般死机:电脑在运行过程中,因人为因素或电脑环境因素而出现没有响应预定的操作结果,同时通过正常操作也无法退出的情况下;可通过同时按Ctrl+Alt+Del三个键强行关闭当前操作,等电

脑弹出“关闭程序”窗口后,在窗口中按“结束任务”按钮,操作系统就会强行结束当前操作,结束后再弹出对话框,再次按“结束任务”按钮,电脑即可恢复操作。 严重死机:电脑出现死机时,通过上述恢复操作还不能正常运作,或者是键盘鼠标根本不起作用;这样的情况就是严重死机,解决的唯一办法是:连续按住主机电源开关,直到关闭电源为止。 4.TAB键的运用 WINDOWS所有界面操作中,将光标从一个对象移动到另一个对象时,默认采用键盘上左上角的“TAB”键,而不是回车键。 二、酒店管理系统登录操作说明 1. 在WINDOWS桌面上,找到名字为(酒店管理)或(HOTEL)的快 捷图标,将鼠标指针移到该图标上,并双击鼠标左键以进入(酒店管理系统)登录界面。 2. 依次填入你的用户名(系统管理员给予你的工号)、口令(属于 你自己的密码,最长六位)以及班次(你所当值的班次)。然后单击登录窗口左下方的“确定”按钮以登录系统,进入主界面。 三、酒店营销子系统功能操作程序说明(接待) 1. 散客客人登记: 单击(酒店管理系统)主界面上方的“接待”按扭弹出接待下拉式菜单,在接待下拉式菜单中选择“入住登记”并单击它以进入(入住登记)实时房态窗口,以下操作都在此窗口中进行,敬请留意! 快束登记:

发电机组操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD147 发电机组操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

发电机组操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、目的 保证发电机操作的安全性和正确性,保障设备完好。 二、适用范围 柴油发电机组的操作。各管理处可根据本管辖区内发电机的实际情况编制详细的操作规程。 三、操作规程 (一)开机前的检查工作: 1、检查水箱是否满水; 2、检查机油是否在规定的油面位置; 3、检查柴油箱是否有充足柴油,供油伐门是否已打开,并确认管道内无空气; 4、检查柴油机各部分是否正常,机械上有无妨碍运转杂物; 5、检查电起动系统电路接线是否正常、牢固,蓄电池液面高度是否正常,是否已充足电; 6、检查高压电房高压开关是否在分闸位置,低压电房市电进线开关是否在分闸位置;

7、低压电房发电机进线开关以及由发电机供电的所有分路负荷是否都在分闸位置; 8、检查柴油发电机各仪表初始值是否正常,锁匙开关转回至“运行”位置。 (二)、开机步骤及运行: 1、打开送风机; 2、顺时针旋动锁匙开关至“起动”位置,同时按绿色起动按钮,柴油机立即起动,三秒钟后停止按绿色起动按钮,将锁匙开关转回至“运行”位置,机组即起动完成进入运行状态; 3、机组起动后应即检查柴油机各仪表指示是否正常,机组运转声音、振动等情况是否正常; 4、机组运转一切正常后即可合上发电机开关并进行带负荷操作,首先合上发电机进线开关,然后再合上各分路负荷开关。 5、发电机带负荷后应立即检查机给运行情况,并检查各配电屏开关、仪表、信号灯、电缆、接头等是否正常,并在运行中不断进行监视; 6、为了柴油发电机安全运行,柴油机机油压力应保持在2.5kg/cm2,冷却水出水温度不得高于950C,发电机负荷电流应控制在1000A范围内运行; 7、每隔半小时记录一次电机的电流、电压、频率以

BA控制系统操作指南

BA系统操作说明书 深圳市惠朋星自动化系统有限公司

BA自控系统操作指南 一、概述 本BA系统是采用思迈特的控制器、OPC和西门子组态软件WINCC组成。思迈特控制器做控制单元, OPC做数据服务端,WINCC做人机对话窗口。在本指南中着重讲述操作系统的使用及控制要求。 二、系统介绍 本操作系统是用WINCC组态软件制作,在本系统中主要分为:控制系统网络图、冷热水群控系统、空调风柜系统、排风系统、地下室通风系统、;数据曲线、报警记录和用户权限。 用户权限是用来确认操作身份,根据不同权限给予不同的操作。在本操作系统中设置一个管理员身份,身份确认后放才能设置控制参数。其他界面是对相应的设备操作和显示设备运行状态。 三、系统界面及操作介绍 每个子系统里相对的设备的操作和状态显示,每种设备的控制工艺和要求不同而进行不同的操作。在此针对每个子系统做一一说明。 1、群控系统 群控系统是整个空调提供冷源的设备,在群控系统主要是冷水机组、冷却塔、冷冻泵和冷却泵组成。也就是整个系统的核心。 冷水机组 冷水机组主要由冷机、冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔、等组成。 中央空调系统的控制分冬季控制和夏季的控制。冬季主要是供暖,夏季主要是制冷。在本系统中只有夏季模式的控制,也就是本系统只提供制冷。在本BA系统中把冷源部分分成2个系统即冷源一和冷源二。冷源系统流程图如下所示: ?冷源机组的控制: ?监控内容 监控设备数量监控内容 冷水机组4台程序最优开关控制,手自动状态运行状态,故障

状态,水流开关 程序最优开关控制, 运行状态,故障状态,手自冷冻泵水泵5台 动状态 程序最优开关控制, 运行状态,故障状态,手自冷却水泵5台 动状态 程序最优开关控制, 运行状态,故障状态,手自电动蝶阀12台 动状态 程序最优开关控制, 运行状态,故障状态,手自冷却塔4台 动状态 ?启停顺序控制 冷冻水系统启动顺序:冷却塔进出口蝶阀→冷却塔风机→冷却电动蝶阀→冷却水泵→冷冻机进出口蝶阀→冷冻水泵→冷水机组。 冷冻水系统关机顺序:冷水机→冷却塔风机→冷却水泵→冷却塔进出口蝶阀→冷机冷却蝶阀→冷冻水泵→冷冻蝶阀(这样的关机顺序能最大限度利用剩余的冷源)。 ?冷量匹配: 自控系统根据冷冻水总供、回水温度和总回水流量,计算整个空调系统的冷负荷,根据所需的冷负荷,决定冷水机组的投运台数,进行冷量匹配。 然后采用冷水主机的压缩机运行的电流RLA%为依据;加机时,若机组运行电流与额定电流的百分比大于设定值90%,并且持续10~15分钟,则开启另一台机组。这种控制方式的好处是供水温度控制精度高,在系统供水温度尚未偏离设定温度时,已加机了。减机时,每台机组的运行电流与额定电流的百分比之和除以运行机组台数减1,如果得到的商小于设定值80%,那么一台机组就会关闭。?例如3台机组运行电流为满负荷电流50%,80%≥75%,可以关闭一台机组。? 通过冷负荷的计算来决定冷水机组投运台数,比手动控制最少可节省电能15-20%。 ?轮换次序

柴油发电机的安全操作流程

柴油发电机的安全操作流程 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- 柴油发电机的安全操作流程 1(启动前的准备工作: (1)检查飞轮及发电机部分防护栏杆罩应完好; (2)操作人员应分工明确,实行监护,并穿戴绝缘鞋; (3)向电气室工作人员发出“准备”开车的信号后,认真检查各变速箱、离合器、调速器曲轴控制、油盎油位,及各部紧固螺钉,确认无误,并油水温度不低于20?时,方可进行启动; (4)各系统管路闸门应处于工作位置; (5)传动机构的连接螺栓应紧固良好; (6)检查储气瓶压力是否正常,超速保险装置是否定位; (7)置离合器手柄于启动位置,并打开扫气泵的排污阀; (8)启动外循环水泵、滑油泵、燃油泵,待循环水及油压符合要求时,一人操作,一人协助进行启动。 2(柴油机的启动和运行: (1)停车超过24小时,须打开试动阀,并启动润滑油泵,长久停用(一般为七天)的发电机,励磁机应测量电机及操作回路的绝缘电阻符合要求。手动盘车转1,2圈,自由启动电机拖动柴油机空转数圈,以排出缸内的油和水,然后关闭试动阀,方合好前离合器; (2)启动燃油泵,放出管路中的空气,其油压应在规定范围内之间,方可进行正式启动; ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- (3)察看启动电源的电压是否正常后,按下“启动”按钮待柴油机着火后即松开。润滑油压力升到规定值以上时,停止启动滑油泵。并关闭扫气泵排污阀,穿好前离合器销钉; (4)不能启动时,应认真判明原因,原因不明,不应再次启动。连续起动不应超过三次,间隔时间不应少于2分钟,第三次仍不能起动时,应认真分析检查,确认排除故障后,允许第四次起动; (5)发电机启动后,即认为发电机及全部电气设备均已带电,严禁人体接触带电部分,如果需要带电作业,应遵守危险作业审批制度和电工安全操作规程; (6)在调整柴油机转速时,应注意发电机运转是否正常,滑环及整流子上的碳刷应无跳动,无冒火花现象,无异常声响,此外还要与电工人员配合。调整频率和电压,使之接近额定值; (7)当接到“准备并列”的信号后,发电机运转必须是正常、平稳的。而且达到频率相等,电压一样,相位相同,相序一致方能进行并列工作。并列时,以同步表为准,进一步调整转速,调节励磁。将电压和频率升至与系统电压、频率相接近。当自动励磁损坏改为手动时,其负载不宜过大,并随时监视有关工作参数。并列同步操作步骤如下:1)合上发电机出线的刀开关; 2)若是三相四线制供电的发电机,应合上中性点接地刀闸; ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

系统用户操作指南

系统用户操作指南 材料供应商篇 目录 一、说明 .................. 错误!未定义书签。 二、操作介绍.............. 错误!未定义书签。 1 材料供应商:企业注册............ 错误!未定义书签。 2 材料供应商:刊登信息申请...... 错误!未定义书签。 3 材料供应商:上报日常报价...... 错误!未定义书签。 4 操作视图说明................... 错误!未定义书签。 三、技术支持.............. 错误!未定义书签。 一、说明 ?系统简介 本系统旨在建立全市建材价格实时上报、查询、汇总的统一平台,实现对舟山市建材市场价格的动态管理和基础数据的积累,利用信息化管理提高办事效率。 ?系统用户 如图 ?登陆说明 登陆地址:材料供应商,在浏览器中直接输入此地址,即可访问本系统

?系统模块 材料供应商在系统中主要有2大模块功能:刊登信息申请、日常报价。 刊登信息申请:通过这一模块实现材料价格信息的刊登申请、资料审核和期刊数据导出。 日常报价:材料供应商应在每月规定时间内对材料价格的变动情况反馈上报,据此实现价格信息的动态管理。 ?系统流程说明 1.注册帐号 1)材料供应商在系统中申请帐号 2)管理员审核帐号,审核通过后才可正常使用系统 帐号申请流程图 2.刊登信息申请 1)材料供应商在系统中填写企业申请信息资料,上报专管员审核 2)专管员审核 3)反馈整改:专管员填写需整改的条目,发回材料供应商整改 4)审核通过 信息申请流程图 3.日常报价 1)材料供应商在日常报价文件填写新日常报价 2)专管员审核 3)反馈整改:专管员填写需整改的条目,发回材料供应商整改 4)审核通过

柴油发电机操作规程

柴油发电机操作规程

柴油发电机操作规程 一、启动前的检查 1、检查柴油机和发电机上有无其它异物。 2、检查水箱内的水位高低和燃油的多少,如水位低于水位线必须加水,燃油低于燃油线必须加油。 3、检查储电池的开关是否闭合(应闭合)。 4、检查发电机配电箱总开关是否断开(应断开)。 二、启动 1、打开启动锁,按启动按扭,使发动机启动运转。发动机启动后,应调整调整器,使其运转在700/min以下,进行暖机(气温高于10℃可不进行)。 2、慢慢调整转速开关,使机组空载电压至400V,频率为50Hz。转动电压转换开关,检查三相电压是否平衡。 3、闭合发电机配电箱上主开关,机组将向负载供电。 三、机组的运行 1、发动机带载运行中应注意经常观察电气仪表(电流、电压、频率和功率)及发动机仪表盘各仪表的指示状况。根据规定要求,随时加以调整。 2、加、减负载应保持三相平衡。 3、按照发动机、发电机、控制屏等的使用说明的要求做好记录。 4、机组因故障停机或有异常声音时,应仔细查找故障原因,待故障排除后方可开机。 四、停机 1、机组停机前,应逐步卸去负载,然后使主开关处于分闸位置。 2、将转速开关慢慢置于“怠速”位置,使机组转速降至怠速。 3、待油温、水温降至40℃以下时,方可停机。 五、保养 1、在不长期使用的情况下,每半月合车一次,给蓄电池进行充电。 2、停机后,清洁柴油机部分和发电机部分。 3、新机维护

不合要求时应进行研修。 6.3 检查喷油器的喷油压力和喷雾情况,必要时进行调整和修理。 6.4 清除进气管内灰尘;并检查和清洗空气过滤器内棕丝,如已变质必须换新。 6.5 全面检查各连接件的坚固情况,检查柴油机与配套工作机的中心对中情况,必要时进行调整。 6.6 检查连杆螺母有无松动,不合规定时应按规定扭紧矩旋紧并换上新开口肖锁住。 6.7 更换滑油前,清洗曲轴箱、滑油箱等。 6.8 将冷气分配盘拆开,将分配盘密封面及十字头等到处涂黄油一次。 7、三级技术保养 当柴油机累计工作2400h后,除按“二级技术保养”项目外,须增添下列项目: 7.1 取出活塞一支,检查其顶部积炭及活塞环磨损情况,必要时需全部取出,进行清理。如遇第二道气磨损较大,可与第三、四道气环对调并继续使用。 7.2 检查射油泵出油阀的密封情况,必要时进行研修或更换。 7.3 清洗冷却系统内的水垢。 7.4 检查柴油过滤器滤芯的使用情况,必要时应换新。 7.5 检查喷油器针阀偶件的工作性能,不能修复时应换新。 7.6 根据运转情况,必要进将调速器飞铁弹簧适当调整。 7.7 检查进排气阀上端扣瓦情况,必要时应换新。 7.8 在进行此“三级技术保养前”应放净冷气瓶中的压缩空气,并拧开下部之放污螺塞,放除底内积水及污物。 8、柴油发电机的故障及其消除方法 8.1不能启动 8.2 柴油发电机发不出规定功率 故障消除方法 序号 (一)应用技术方面 1 空气瓶内空气压力太低瓶内压力应经常保持在2Mpa以上

柴油发电机操作流程

发电机组操作流程 一、开机前的检查工作: 1、检查水箱是否满水,冬季检查防冻液是否加满;机油是否在规定的油面位置;柴油箱是否有充足柴油。 2、检查电起动系统电路接线是否正常、牢固,蓄电池液面高度是否正常,是否保持在24V—26V之间。 3、检查高压电室变压器开关是否已断开,低压配电室市电进线开关是否已断开。 4、检查低压电室发电机进线开关以及由发电机供电的所有分路负荷是否都在断开位置。 5、检查柴油发电机控制器指示灯是否指示在正常状态(黄、绿亮);主开关是否在自动位置。 二、自动开机及运行 1、机组自动启动后应立即检查柴油机各仪表指示是否正常,机组运转声音、振动等情况是否正常。 2、机组带负载运行后检查各配电屏开关、仪表、信号灯、电缆、接头等是否正常,并在运行中不断进行巡视。 三、手动开机步骤及运行: 1、将柴油发电机控制器主开关打到手动位置,启动柴油发电机。 2、机组起动后应立即检查柴油机各仪表指示是否正常,机组运转声音、振动等情况是否正常。

3、机组运转一切正常后即可合上发电机开关并进行带负荷运转。 4、发电机带负荷后应立即检查机给运行情况,并检查各配电屏开关、仪表、信号灯、电缆、接头等是否正常,并在运行中不断进行巡视; 5、为了柴油发电机安全运行,柴油机机油压力应保持在 2.5kg/cm2,冷却水出水温度不得高于 95 度,发电机负荷电流应控制在额定范围内; 四、停机步骤: 当市电来电柴油发电机停机前(注:航班结束后1小时后),应首先通知各主要用电部门经理,暂时停止工作,关闭柴油发电机,按照停送电流程进行市电供电,将柴油机控制器主开关打到自动位置。 五、紧急状况停机: 如发电机紧急情况,而发电机的自身保护系统拒动时,应紧急停机,将柴油发电机组紧急停车(按下紧急制动);或者立刻停止供应柴油,并及时通知部门主管。

化工制图CAD教程与开发(8)---工艺流程图绘制_GAOQS

第8章工艺流程图绘制^_^ ?本章导引 ?工艺流程图基础知识 ?工艺流程图的绘制 ---

本章导引 本章目录 本章目录^_^ ---

化工工艺流程图是用来表达整个工厂或车间生产流程的图样。它既可用于设计开始时施工方案的讨论,亦是进一步设计施工流程图的主要依据。它通过图解的方式体现出如何由原料变成化工产品的全部过程。化工工艺流程图的设计过程可以分为如下三个阶段: ^_^ ①生产工艺流程示意图; ②生产工艺流程草图; ③生产工艺流程图。 生产工艺流程图的设计或绘制过程是随着化工工艺设计的展开而逐步进行的。化工工艺设计是化工工程设计的主体,它是整个工程设计成败优劣的关键。就工艺设计而言,首先要进行的是生产工艺流程的设计。工艺流程设计是设计方案中规定的原则和主导思想的具体体现,也是下一步工艺设计和其他各专业设计的基础,即决定了以后工艺设计和其他专业设计的内容和条件。 生产工艺流程设计就是如何从原料通过化工过程和设备,经过化学或物理变化逐步变成需要的产品,即化工产品。在复杂的化工生产过程中,原料不是直接变成产品的,与此同时还会产生副产品、废渣、废液和废气等,有的副产品还要经过一些加工步骤才成为合格的副产品,而生产的三废又必须经过合格处理后才能抛弃和排放。因此,生产工艺流程的设计是一项非常复杂而细致的工作,除了极少数工艺流程十分简单外,都要经过反复推敲,精心安排,不断修改和完善才能完成。随着生产工艺流程设计的不断展开,就需要绘制生产工艺流程示意图、生产工艺流程草图和生产工艺流程图等。 ---

一般在编制设计方案时,生产方法和生产规模确定后就可以考虑设计并绘制生产工艺流程示意图了。有了工艺流程示意图就可以进行物料衡算、能量衡算以及部分设备计算,然后才可以进行生产工艺流程草图的设计及绘制。待设备设计 ^_^ 全部完成后,再修改和补充工艺流程草图,由流程草图和设备设计进行车间布置 8-1是乙苯生产的工艺流程图。 本章在介绍工艺流程图基本知识的基础上,着重讲述工艺流程图的组成内容、各部件的绘制方法或标注要求,如生产工艺流程图中设备如何表示、物料管线如何绘制、仪器仪表如何表示等。最后通过绘制一个具体实例,来说明整个工艺流程图的绘制方法和思路。 点击察看图8-1 乙苯生产的工艺流程图 ---

柴油发电机操作细则

柴油发电机操作细则 1.0 目的: 为了设备管理规范,确保发电机正常运行。 2.0 适用范围: 适用于本公司发电机房。 3. 0 定义 3.0.1 本操作标准为公司发电机日常操作作业中应达到的要求。 3.0.2 部门根据其设备设施状况和项目特点,按此标准细则作业。 3.0.3以此作业标准为依据不断改善,以确保设备设施管理质量。 3.0.4 本作业标准未涉及到的按相关国家设备技术规范执行。 4.0 操作要点: 4.1 将启动开关转到停止位置。 4.2 将发电机输出电压开关转到“OFF”位置。 4.3 检查发电机的电瓶电压是否在24v±1v 范围,机油是否处在上下标刻度的2/3 处。水位是否处在用食指从水箱口触及到水面的位置。 4.4 检查发电机转动部位有无杂物,转动是否灵活,散热风机皮带是否完好。 4.5 检查各附件及线路接头是否连接牢固。 4.6 检查完毕一切正常。 4.7 将发电机启动开关转到“启动”位置,发电机运行。 5.0运行监控部位 5.1 当值变配电运行维护员采用看、闻、听、测等方法,每班按规定的频次对高压开关柜、变压器、配电柜、电容柜的运行数据,电缆的接头端子温度及桥架、电缆沟、配电柜内及公共区域箱盘柜内电缆运行状况进行监控。 5.2 在柴油发电机发电时,应密切监视柴油发电机的运行情况;巡视部位包括:柴油发电机、冷却水箱、排烟系统、回风系统、控制柜(箱)、储油箱、蓄电池、消音系统、电缆等。 5.3 柴油发电机发电时监控内容: 5.3.1 有无异常声响或大的振动; 5.3.2 有无异常气味; 5.3.3 排烟颜色是否正常,是否有漏油(机油、柴油)、漏水现象; 5.3.4 机油压力、冷却水温是否正常; 5.3.5 频率偏差是否较大; 5.3.6 三相、单相电压是否正常,三相电流是否平衡、过载; 5.3.7 各信号灯指示是否正常; 5.3.8 检查蓄电池状况(温度不能超过45度,用半导体湿度计); 5.3.9 回风是否顺畅;