文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明
南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网市场〔2019〕1号附件2

10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

市场营销部(农电管理部)

二○一八年十二月

修编概述:

?以《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。

?通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。

?修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。?《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

一、《技术导则》修编内容

1 前言及范围

增加了技术导则的前言。

2 规范性引用文件

(1)电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电

电源及自备应急电源配置技术规范》

(2)《GB 50045 高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》

(3)《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》

(4)将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(V1.0版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价V2.1》

(5)增加引用以下相关规范或文件:

GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》

GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》

DL∕T 5725 《35kV及以下电力用户变电所建设规范》

DL/T621 《交流电气装置的接地》

DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》

GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》

GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》

GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》

Q/CSG 1203004.3 《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》

Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》《南方电网公司电能计量装置典型设计》

3术语和定义

(1)按最新南网要求,更新了的南方电网供电区域划分标准(3.5 供电区分

(2)根据GB50016-2014的最新民用建筑的分类描述,修改了高层建筑的定义。(3.8高层建筑)

(3)修改了双电源的定义(3.10 双电源)

(4)根据省公司要求光伏内容另立项做成典型设计独立册,为了避免内容冲突删除了光伏章节的内容,删除了分布式光伏发电系统及微电网的定

义。增加了充电站与充电桩的定义。(3.22充电站、3.23充电桩)

4 总则

对4.2和4.3进行了更新,加入了需要适度超前,留有裕度等的设计理念。5供电方案编制原则

将 5.2.1 2)“供电电源及每路的供电容量”修改为“供电电源接入点、接入系统示意图、供电回路数及每路进线的供电容量。”

6用电容量、供电电压等级及供电电源点的确定原则

(1)6.1增加说明:居民住宅小区用电容量还应包括区配套充电设施近期、远期建设所需的用电需求。充电设施分期建设情况按上级有关部门的

文件执行。

(2)按《GB/T 36040-2018居民住宅小区电力配置规范》修改了表6.2数据并加入了餐饮的容量计算标准。并把餐饮的需要系数与商用的需要

系数一起描述为0.7-0.85。

(3)增加了表6.1备注④描述.:表中所描述的单位面积负荷指标,如果层高大于等于4.5米时应该考虑日后装修出现夹层增加的面积。

(4)增加了表6.2住宅用电负荷的需要系数的数据及相关描述。

(5)增加了6.1.4居住小区充电桩的相关定义以及负荷计算的标准。

(6)将 6.2.1 (一)非统建住宅小区名称按规范修改为非居民住宅小区。

增加了“各单位应根据公司基线标准,统一业扩投资界面,最终实现

业扩投资界面全口径、全电压等级延伸至客户红线。”的内容。删除

了原6.2.1 (一)1)2)3)的描述,修改为“a)客户用电容量在100kVA

(含)以上的,由10kV电压等级供电。”的内容。并对应修改了相关

(7)将 6.2.1 (二)统建住宅小区名称按规范修改为居民住宅小区。删除了原6.2.1(二)1)2)3)的描述。对应修改为目前6.2.1 2)a) b)

c)描述。

(8)增加了6.2.1 3)的描述“以上内容若公司另有文件规定的,按相关文件要求执行。”

(9)增加了 6.2.3对于大容量非线性用电设备需要提交电能质量评估报告等相关说明。

(10)对6.3.2e)中关于自备应急电源配置的要求按最新规范进行了修编。7接入工程

(1)为避免内容重复删除了原7.2.3高压客户配电站的进户装置的描述。加入了7.2.3电缆线路接入规定与7.2.4架空线路接入规定的相关描述。(2)修正7.3.2 采用架空接入的接户线的规定,删除了原描述,根据《10kV 及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)第14章的规定

修正了该部分内容。

(3)删除了7.4分布式光伏发电系统及微电网接入的相关内容。原7.5后的章节对应修编序号。根据省公司要求光伏内容另立项做成典型设计独立

册,为了避免内容冲突删除了光伏章节的内容。

(4)修改7.4.4 通讯和远动(原7.5.4)内容:所有专变客户宜装设负荷管理装置采集相关电流、电压及负荷信息。

(5)7.5.1一般原则(原7.6.1)增加说明:3)采用的线路、设备等全部供配电设施,必须选用具备国家生产许可的厂家提供的出厂合格证、产品

说明书、出厂试验或特殊试验记录、合格证件等技术文件的产品;其中

变压器、高压开关柜、高压电缆分接箱、低压开关柜须具备型式试验报

告。”

(6)将7.5.2.1 10K电缆分接箱\7.5.3.2低压电缆分接箱\8.8.2 预装式变电站\8.8.3 组合式变电站的IP外壳等级统一修改为IP34D。根据《GB

17467-2010 高压/低压预装式变电站》和《JB/T 10840-2008 3.6kV~

40.5kV高压交流金属封闭电缆分接开关设备》相关要求,箱变和户外分

接箱均不低于IP23D。因此参照《南方电网公司20KV及以下电网装备技

术导则》描述,统一修改为防护等级不低于为IP34D。

(7)删除了7.5.3.1低压开关柜第5)点内容。

(8)7.5.4.3 电缆型式的选择(原7.6.4.3)增加了关于不同场所低压电缆对应选用原则描述。

(9)7.5.4.4增加电缆阻燃等级的选择。

(10)7.5.5.2 增加第6)点对鱼塘垂钓,人群放风筝等人员涉及高空活动区域应采用架空绝缘线路的说明。

(11)7.5.5.5 2)“城区架空配电线路中不宜安装拉线的的承力杆(耐张杆、转角杆、终端杆)宜采用窄基塔、高强混凝土杆或钢管杆”。

(12)增加了7.5.6封闭式母线的内容描述

8 客户受电工程

(1)8.1.4修改为“受电变压器所有容量均宜高供高计,容量在315kVA 及以上的永久性用电客户应采用高供高计方式;受电变压器容量在315kVA

以下的电力客户可采用高供低计方式。临时用电时可不受此限”。

(2)8.2.2 重新修编1) 单母线接线及2) 单母线分段接线的定义。删除了

3) 线路变压器组接线的定义。

(3)8.2.3 电气主接线的确定:删除了原导则2)、9)的内容,增加了2)~11)的内容,对10KV进出线开关的配置要求做了更详细的描述。并根据DL

∕T 5725-2015《 35kV及以下电力用户变电所建设规范》对用户配电站

变压器超过2台,进线柜需要安装断路器的要求。增加了发电机的联络

开关选型等技术要求。

(4)8.4 继电保护及电气测量:

a、1)一般原则中增加了以下描述:设计图纸应标明断路器分闸时间

参数以及用户受电装置设备选型应满足与电力系统继电保护上下级配合的要求。继电保护数据表格详见本导则配套的《10kV及以下业扩受电工程典型设计图集》附录I。

b、2)配置要求d)和4)二次回路电气参数增加了直流电源可以采用

48V的描述。

(5)8.5 电能计量增加了以下内容:

8.5 8)低压电能计量柜(计量表箱)应安装在干燥、无灰尘、无振动、

无强电场或强磁场的场所。计量柜采用固定式开关装置时的其空间或配电间屏前操作通道宽度不小于1500mm,双列并排(面对面)安装中间通道宽度不少于2000mm,计量柜采用抽屉式开关装置时的其空间或配电间屏前操作通道宽度不小于1800mm,双列并排(面对面)安装中间通道宽度不少于2300mm,并且要有适当的通风和保证安全工作的照明,以便于操作、维护及抄表;多层住户的计费电能表应集中安置在每个楼梯的首层或地下室专用电表间,高层住户的计费电能表可集中在首层或相对集中的方式将几个楼层住户的计费电能表集中安装于某一层的专用电表间。

8.5 9)低压电能计量柜的电能表安装高度及间距:要求电能表安装高

度距地面在800-1800mm之间(表底端离地尺寸);低压计量柜要求低压计量装置在总开关前。挂墙计量表箱安装在1700~2300的高度(表箱箱顶离地尺寸)。

(6)8.6 自备应急电源配置将“自备应急电源配置容量标准应达到保安负荷的120%”修改为“自备应急电源配置电源容量至少应满足全部保安负荷正常供电的要求”

(7)8.8.1 配电变压器

a、由于描述模糊,删除了1)中的该句描述:“由于规划要求无法建设

配电站和安装柱上变压器的场所,可采用预装箱式变电站或组合式变压器;”

b、将1)处的地埋式变压器的描述“1)若由于规划等特殊景观要求,

可采用景观地埋式变压器。”变更为:1)原则上不建议变压器设置在地下,但由于规划等特殊景观要求,需经过充分论证后可采用景观地埋式变压器。

并将修改后的条文迁移至迁移至8.8.4地埋式变压器的1)处描述。

c、将3)若采用地埋式变压器,除应满足油浸式变压器的损耗要求外,

其结构应为密闭式,完全免维护,防尘、防水性能应达到GB4208中IP68 要求,能长期在地下潮湿有水的环境中工作。”迁移至8.8.4地埋式变压器

3)处描述。

d、将2)的表格进行修编,增加250KVA,并对居民住宅小区公用变压

器的1000KV、1250KVA的变压器需要进行论证后使用的描述。并将该表增加了表头名称为表8.1 变压器额定容量使用参照表(kVA)。

(8)8.8.5 柱上变压器

a、将柱上变压器容量描述为单台容量不宜大于500KVA。

b、增加了描述:5)永久用电时,不应在A+、A类地区安装柱上变压器。(9)8.8.6 高压开关柜

增加了描述:2)高压开关柜内接线端子与柜底间距离不宜少于650mm。(10)新增章节8.8.8交流充电桩

(11)8.9.1配电站设置原则

修编了8.9.12)的描述:根据供电半径要求,配电站应按“小容量、多布点”的原则设置,并按小区居民户数布点。

(12)8.9.2 客户配电站选址要求

a、修编了8.9.2 2)的描述:配电站应根据环境要求加设机械通风、

去湿设备或空气调节设备,且配电站内的专用通风管道应避开高低压设备。

当有多层地下层时,配电站不应设置在最底层;当只有地下一层时,应采取抬高地面和防止雨水、消防水等积水的措施。处于高危、易引起水浸等次生灾害地区、特别重要地段的配电站不应设置于地下层。

b、修编了8.9.2 3)的描述:配电站宜集中设置,当供电半径较长时,

也可分散设置;高层建筑可分设在避难层、设备层及屋顶层等处。

c、8.9.2 7)修编内容:将《高层民用建筑设计防火规范》名称改为

《建筑设计防火规范》

d、8.9.2 8)将I~IV地区的描述归纳为表格内容。并将该表增加了表

头名称为表8.2 配电站环境噪音排放限值表

e、增加了8.9.2 9)内容描述:9)配电站内设备柜顶距配电站顶板的

距离不宜小于0.8米,当有梁时,距梁底不宜小于0.6米。配电站室内完成地面应比室外地面高出不小于0.3米。

9 防雷与接地

(1)9.1 防雷要求

a、修编了9.12)的描述:2)配电站的10kV 母线、变压器的高低压侧、

架空线路分段开关的电源侧以及架空线路联络开关的两侧均应装设避雷器,避雷器安装点接地网接地电阻不应大于10Ω。当配电站的高压配变柜与带外壳变压器相邻安装,且变压器高压侧安装避雷器有困难时,变压器高压侧的避雷器可安装在高压配变柜内。当变压器低压总柜安装有电涌保护器保护时,变压器低压侧可不配置低压避雷器。

b、增加描述:9.1 3)配电站高压进线柜应安装避雷器,配电站高压出

线柜应按以下原则安装避雷器:若由配电站高压出线柜引至另一配电站进线柜的10kV联络线路为电缆时,配电站高压出线环网柜可不装设避雷器,引出的10 kV电缆有与10 kV架空线连接时,配电站高压出线柜的避雷器应根据1)要求装设。

c、增加描述:9.1 4)在可能发生对地雷闪击的地区,低压电源线路的

总配电箱、配电柜母线处应装设电涌保护器。

(2)9.2 10KV接地方式

a、9.2.2将DL/T 620《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》规范

名称改为:GB50064-2011《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》

b、将原9.2.2 2)内容按GB50064-2011《交流电气装置的过电压保护

和绝缘配合设计规范》改为:由钢筋混凝土杆或金属杆塔的架空线路构成的6kV-20kV系统,当单相接地故障电容电流不大于10A时,可采用中性点不接地方式;当大于10A又需在接地故障条件下运行时,应采用中性点谐振接地方式。

c、将原9.2.2 3)内容按GB50064-2011《交流电气装置的过电压保护

和绝缘配合设计规范》改为:由电缆线路构成的6kV-20kV系统,当单相接地故障电容电流不大于10A时,可采用中性点不接地方式;当大于10A又需在接地故障条件下运行时,宜采用中性点谐振接地方式。

二、《图集》修编内容

总论部分

1.增加了图集前言。

2.增加了引用以下规范及文件

(1)GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》

(2)GB/T 15543 《电能质量三相电压不平衡》

(3)GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》

(4)GB/T 13955 《剩余电流动作保护装置安装和运行》

(5)GB 50057 《建筑物防雷设计规范》

(6)DL/T 5725 35kV及以下电力用户变电所建设规范

(7)《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》

(8)《南方电网公司电能计量装置典型设计》

(9)将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(V1.0版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价V2.1》

3.删除了规范与标准的年份。

4.将2设计范围的《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(V1.0版)》

更新《中国南方电网公司标准设计和典型造价V2.1》

5.删除了3主要内容的第十部分:分布式光伏发电系统接入的章节描述。

6.将4.

7.1第1点的真空断路器改为断路器。

7.修改了4.7.1第2点的描述,增加了48V直流直流电源的描述。

8.增加了4.7.1第3点的内容。

9.增加了4.7.2 “配电站单台变压器容量宜在1250 kVA及以下,当用电设备

容量较大、负荷集中且运行合理时,可选用较大容量的变压器。”的描述。

删除了干式变压器单台容量宜在2000 kVA及以下的描述。

10.4.7.6低压断路器:增加了选择断路器时,断路器的额定运行短路分断能力

ICS或极端短路分断能力ICU不应小于被保护线路最大三相短路电流的有效值。如有困难,至少应保证断路器的额定极限短路分断能力ICU不小于被保护线路最大三相短路电流的有效值。

11.4.7.3低压开关柜的选择:增加了第2点描述:2.低压柜电气配置宜参照附

录II。

12.根据《GB13955-2017剩余电流动作保护装置安装和运行》增加了4.7.7剩余

电流保护装置的安装原则。

13.根据《GB 50057-2010建筑物防雷设计规范》增加了4.7.8电涌保护。

14.4.7.9其它电气配置:增加描述“本图集以常用的电气组合为例,图集所列

成套设备和电气元件的型号规格仅供参考,如安装自动加热除湿器、零序CT、电缆故障指示器、避雷器、低压补偿类型等的实际选用时可根据需要确定,但必须符合《业扩导则》及相关技术规范及标准要求。居民住宅小区公用配电站及相关电气设施的配置宜与基建工程要求相一致”。

15.4.8 主接线修编内容:删除了4.8. 2点的描述,增加了4.8.2和4.8.3内

容。对10kV进出线开关的配置要求做了更详细的描述。并对用户配电站变压器超过2台,进线柜需要安装断路器的要求。

16.4.9.1.5与4.9.4增加了直流电源48V的描述。

17.4.9.2.1 计量柜:修编后增加了可采用固定式计量或小车式计量柜的描述。

18.4.13.1增加了描述“当配电站的高压配变柜与带外壳变压器相邻安装,且变

压器高压侧安装避雷器有困难时,变压器高压侧的避雷器可安装在高压配变柜内。当变压器低压侧安装有电涌保护器保护时,变压器低压侧可不配置低压避雷器”。

19.增加了4.14.5配电站的地面应涂防静电地坪漆的描述和加入了施工工艺的

要求。

20.4.15设计模块命名原则的修编内容:修编了图号,增加了2018以便区别前

一版CSG —2018—10YK-□-□

21.增加了附录I:定值计算要求表格与附录II:低压电气主要配置表共2张表

格。

第一部分高、低压系统接入方式图

1.新图号及工程名:CSG-2018-10YK-JR-02高压系统接入方式图(高压柱上变压

器供电1);对应原图号及工程名:CSG-10YK-JR-02高压系统接入方式图(高

压柱上变压器供电1)

修编内容:

(1)增加“供电分区为A+、A的永久用电不应采用高压柱上变压器的供电方式。”的说明。

(2)电缆线接入点修改在开关设备负荷侧。

2.新图号及工程名:CSG-2018-10YK-JR-03高压系统接入方式图(高压柱上变压

器供电2);对应原图号及工程名:CSG-10YK-JR-03高压系统接入方式图(高压柱上变压器供电2)

修编内容:

(1)增加“供电分区为A+、A的永久用电不应采用高压柱上变压器的供电方式。”的说明。

(2)将高压避雷器位置调整至断路器线路侧。

(3)电缆线接入点修改在开关设备负荷侧。

3.新图号及工程名:CSG-2018-10YK-JR-04高压系统接入方式图(高压架空线路

供电);对应原图号及工程名:CSG-10YK-JR-04高压系统接入方式图(高压架空线路供电)

修编内容:

接入点修改在开关设备负荷侧。

4.原图号及工程名:CSG-10YK-JR-11高压系统接入方式图(分布式电源高压接

入)

修编内容:取消本图。

5.原图号及工程名:CSG-10YK-JR-12低压系统接入方式图(分布式电源低压接

入)

修编内容:取消本图。

6.新图号及工程名:CSG-2018-10YK-JR-11低压系统接入方式图(居民住宅小

区);对应原图号及工程名:CSG-10YK-JR-13高、低压系统接入方式图(居住小区)

修编内容:

(1)删除虚线框外的电气设备

(2)修改图纸名称

7.新图号及工程名:CSG-2018-10YK-JR-12低压系统接入方式图(客户供电);

对应原图号及工程名:CSG-10YK-JR-14低压系统接入方式图(客户供电) 修编内容:

接入点修改在计量装置后。

第二部分典型电气主接线图

1.新图号及工程名:CSG-2018-10YK-ZJ-01单电源高供低计(S<315kVA,SF6

负荷开关柜)一次主接线图;对应原图号及工程名:CSG-10YK-ZJ-01单电源高供低计(S<315kVA)一次主接线图

修编内容:

(1)进线副柜增加避雷器和PT(可选)

(2)配变柜避雷器安装位置修改在变压器高压侧安装

(3)配变柜增加配置电流互感器

(4)低压进线柜避雷器修改为“熔断器+电涌保护器”

2.新图号及工程名:CSG-2018-10YK-ZJ-02单电源单台,高供高计(S≤630kVA

油变,S≤800kVA干变,SF6负荷开关柜)一次主接线图;对应原图号及工程名:CSG-10YK-ZJ-02单电源单台,高供高计(S≤630kVA油变,S≤800kVA 干变)一次主接线图

修编内容:

(1)进线副柜增加避雷器和PT(可选)

(2)配变柜避雷器安装位置修改在变压器高压侧安装

(3)配变柜增加配置电流互感器

(4)低压进线柜避雷器修改为“熔断器+电涌保护器”

(5)删除计量柜带电指示器

3.新图号及工程名:CSG-2018-10YK-ZJ-03单电源单台,高供高计(S≤630kVA

油变,S≤800kVA干变,SF6负荷开关柜)一次主接线图;对应原图号及工程名:CSG-10YK-ZJ-03单电源,高供高计(S≤630kVA油变,S≤800kVA干变)一次主接线图

修编内容:

(1)进线副柜增加PT(可选)

(2)新增10kV避雷器在变压器高压侧安装

(3)配变柜增加配置电流互感器

(4)低压进线柜避雷器修改为“熔断器+电涌保护器”

(5)删除计量柜带电指示器

(6)修改说明“1、本方案为单台油浸式变压器容量为630kVA及以下或干式变压器容量为800kVA及以下,且变电所变压器不超过2台时,采用

高压计量时选用;2、本图是以2台配变柜为例的主接线图(TN-S系

统),具体电气配置按实际需要配置。”

(7)将两台变压器的N线连通。

4.新图号及工程名:CSG-2018-10YK-ZJ-04单电源高供高计(固定式断路器柜)

一次主接线图;对应原图号及工程名:CSG-10YK-ZJ-04单电源高供高计(固定式断路器柜)一次主接线图

修编内容:

(1)新增10kV避雷器在变压器高压侧安装

(2)低压进线柜避雷器修改为“熔断器+电涌保护器”

(3)删除计量柜带电指示器

(4)配变副柜增加接地开关

(5)说明增加“4、使用该套方案时.固定式高压断路器柜必须是全封闭免

维护型的高压柜,隔离刀闸在断路器上下侧均可,但进线柜的隔离刀

闸必须在断路器的电源端。”

(6)将两台变压器的N线连通。

5.新增图纸,新图号及工程名:CSG-2018-10YK-ZJ-05单电源单台高供高计(移

开式中置断路器柜) 一次主接线图

6.新图号及工程名:CSG-2018-10YK-ZJ-06单电源高供高计(移开式中置断路器

柜),一次主接线图;对应原图号及工程名:CSG-10YK-ZJ-05单电源高供高计(移开式中置断路器柜),一次主接线图

修编内容:

(1)新增10kV避雷器在变压器高压侧安装

(2)低压进线柜避雷器修改为“熔断器+电涌保护器”

(3)删除计量柜带电指示器

(4)将两台变压器的N线连通。

7.新图号及工程名:CSG-2018-10YK-ZJ-07双电源高供高计(一主一备,备用自

投)一次主接线图;对应原图号及工程名:CSG-10YK-ZJ-06双电源高供高计(一主一备,备用自投)一次主接线图

修编内容:

(1)新增10kV避雷器在变压器高压侧安装

(2)低压进线柜避雷器修改为“熔断器+电涌保护器”

(3)删除计量柜带电指示器

(4)高压联络柜增加隔离小车

(5)将两台变压器的N线连通。

8.新图号及工程名:CSG-2018-10YK-ZJ-08三电源高供高计(高供高计3套计

量,两主一备)一次主接线图;对应原图号及工程名:CSG-10YK-ZJ-07三电源高供高计(高供高计3套计量,两主一备)一次主接线图

修编内容:

(1)新增10kV避雷器在变压器高压侧安装

(2)低压进线柜避雷器修改为“熔断器+电涌保护器”

(3)删除计量柜带电指示器

(4)高压联络柜增加隔离小车

(5)将两台变压器的N线连通。

9.新图号及工程名:CSG-2018-10YK-ZJ-09单电源单台,高供高计(S≤630kVA

油变,S≤800kVA干变,真空负荷开关柜)一次主接线图;对应原图号及工程名:CSG-10YK-ZJ-08单电源单台,高供高计(S≤630kVA油变,S≤800kVA 干变,真空负荷开关柜)一次主接线图

修编内容:

(1)进线副柜增加避雷器和PT(可选)

(2)配变柜避雷器安装位置修改在变压器高压侧安装

(3)低压进线柜避雷器修改为“熔断器+电涌保护器”

(4)删除计量柜带电指示器

(5) 10kV进线柜增加配置电流互感器

10.新图号及工程名:CSG-2018-10YK-ZJ-10单电源,高供高计(S≤630kVA油变,

S≤800kVA干变,真空负荷开关柜)一次主接线图;对应原图号及工程名:CSG-10YK-ZJ-09单电源,高供高计(S≤630kVA油变,S≤800kVA干变,真空负荷开关柜)一次主接线图

修编内容:

(1)进线副柜增加PT(可选)

(2)新增10kV避雷器在变压器高压侧安装

(3)低压进线柜避雷器修改为“熔断器+电涌保护器”

(4)删除计量柜带电指示器

(5) 10kV高压柜增加电流互感器

(6)将两台变压器的N线连通。

11.新增图纸:新图号及工程名:CSG-2018-10YK-ZJ-11单电源单台高供高计(纵

旋移开式户内交流金属封闭开关设备柜)一次主接线图

12.新增图纸:新图号及工程名:CSG-2018-10YK-ZJ-12单电源高供高计(纵旋移

开式户内交流金属封闭开关设备柜)一次主接线图

13.新增图纸:新图号及工程名:CSG-2018-10YK-ZJ-13双电源高供高计(一主一

备(互为备用),纵旋移开式户内交流金属封闭开关设备柜)一次主接线图

第三部分高压系统接线配置图

1、新图号及工程名:CSG-2018-10YK-GP-01单电源单台(S<315kVA,高供低计,

SF6负荷开关柜)10kV系统接线配置图;对应原图号及工程名:CSG-10YK-GP-01单电源单台(S<315kVA,高供低计)10kV系统接线配置图

修编内容:

(1)取消了低压计量前的避雷器,取消变压器出线柜的避雷器;

(2)在进线辅柜增加避雷器,增加进线PT。

(3)在变压器高压侧增加避雷器。

(4)配变柜配1只电流互感器,□□/5,0.5级。

(5)补充技术要求:8、柜内均安装自动加热除湿器,控制和操作电源电压为AC220V;或者可根据实际情况需要安装智能除湿装置。

(6)补充技术要求:9、可根据实际情况需要,在开关柜内选择安装局部放电在线监测装置。

2、新图号及工程名:CSG-2018-10YK-GP-02单电源单台(S≤630kVA油变,S≤

800kVA干变,高供高计,SF6负荷开关柜)10kV系统接线配置图;对应原图号及工程名:CSG-10YK-GP-02单电源单台(S≤630kVA油变,S≤800kVA干变,高供高计)10kV系统接线配置图

修编内容:

(1)进线辅柜增加避雷器为可选。

(2)进线辅柜增加熔断器+进线PT为可选,虚线表示。

(3)取消计量柜内带电显示器。

(4)增加说明:7、负荷开关柜操作机构可手动/电动操作。采用电动操作时高压柜操作电源宜采用直流电源(DC220V/110V/48V,□□Ah),当

配直流电源装置时可免除进线PT。当采用交流操作电源时,需要安装进

线PT。

(5)负荷开关带熔丝柜,配1只电流互感器,□□/5,0.5级。

(6)增加技术要求:本图避雷器安装为示例,可根据实际需要选择安装。

(7)补充技术要求说明:9、柜内均安装自动加热除湿器,控制和操作电源电压为AC220V;或者可根据实际情况需要安装智能除湿装置。

(8)补充技术要求说明:10、可根据实际情况需要,在开关柜内选择安装局部放电在线监测装置。

3、新图号及工程名:CSG-2018-10YK-GP-03单电源单台(S≤630kVA油变,S≤

800kVA干变,高供高计,SF6负荷开关柜)10kV系统接线配置图;对应原图号及工程名:CSG-10YK-GP-03单电源(S≤630kVA油变,S≤800kVA干变,高供高计)10kV系统接线配置图

修编内容:

(1)进线辅柜增加熔断器+进线PT为可选,虚线表示。

(2)取消计量柜内带电显示器。

(3)删除说明:7、本图的进线柜的开关以两工位负荷开关为例,且环网柜的接地刀为备选件,当进线柜与环网柜的开关选用为三工位负荷开关

时,其负荷开关接地刀须加防误操作孔外挂锁,并喷涂"禁止带电合地刀

"字样。

(4)增加说明:7、负荷开关柜操作机构可手动/电动操作。采用电动操作时高压柜操作电源宜采用直流电源(DC220V/110V/48V,□□Ah),当

配直流电源装置时可免除进线PT。当采用交流操作电源时,需要安装进

线PT。

(5)增加技术要求:本图避雷器安装为示例,可根据实际需要选择安装。

(6)补充技术要求说明:9、柜内均安装自动加热除湿器,控制和操作电源电压为AC220V;或者可根据实际情况需要安装智能除湿装置。

(7)补充技术要求说明:10、可根据实际情况需要,在开关柜内选择安装局部放电在线监测装置。

4、新图号及工程名:CSG-2018-10YK-GP-04单电源(S≤630kVA油变,S≤800kVA

干变,高供高计,进线断路器)10kV系统接线配置图;对应原图号及工程名:CSG-10YK-GP-04单电源(S≤630kVA油变,S≤800kVA干变,高供高计,进线断路器)10kV系统接线配置图

修编内容:

(1)配变柜增加接地开关。

(2)取消计量柜内带电显示器。

(3)修改技术要求:5、进线柜装设定时限过流、速断、零序(可选)、失压(可选)跳闸保护;失压发信(可选)。

(4)修改技术要求:6、负荷开关柜操作机构可手动/电动操作。采用电动操作时高压柜操作电源宜采用直流电源(DC220V/110V/48V,□□Ah),当配直流电源装置时可免除进线PT。当采用交流操作电源时,需要安装

进线PT。

(5)修改使用说明:6、使用该套方案时.固定式高压断路器柜必须是全封闭免维护型的高压柜,隔离刀闸在断路器上下侧均可,但进线柜的隔离

刀闸必须在断路器的电源端

(6)补充技术要求说明:10、柜内均安装自动加热除湿器,控制和操作电源电压为AC220V;或者可根据实际情况需要安装智能除湿装置。

(7)补充技术要求说明:11、可根据实际情况需要,在开关柜内选择安装局部放电在线监测装置。

5、新图号及工程名:CSG-2018-10YK-GP-05单电源单台(高供高计,移开式中置断路器柜)10kV系统接线配置;对应原图号及工程名:CSG-10YK-GP-05单电源单台(高供高计,移开式中置断路器柜)10kV系统接线配置图

修编内容:

(1)将计量出线柜拆分为计量柜和出线柜。

(2)取消计量柜内带电显示器。

(3)修改技术要求:6、断路器开关柜操作机构可手动/电动操作。采用电动操作时高压柜操作电源宜采用直流电源(DC220V/110V/48V,□□

Ah),当配直流电源装置时可免除进线PT。当采用交流操作电源时,需

要安装进线PT。

(4)补充技术要求说明:6、本图避雷器、零序电流互感器安装为示例,可根据实际需要选择安装。

(5)补充技术要求说明:8、柜内均安装自动加热除湿器,控制和操作电源电压为AC220V;或者可根据实际情况需要安装智能除湿装置。

(6)补充技术要求说明:9、可根据实际情况需要,在开关柜内选择安装局部放电在线监测装置。

6、新图号及工程名:CSG-2018-10YK-GP-06单电源(高供高计,移开式中置断路器柜)10kV系统接线配置图;对应原图号及工程名:CSG-10YK-GP-06单电源(高供高计,移开式中置断路器柜)10kV系统接线配置图

修编内容:

(1)出线柜增加避雷器为可选。

(2)取消计量柜内带电显示器。

(3)修改技术要求:6、断路器开关柜操作机构可手动/电动操作。采用电动操作时高压柜操作电源宜采用直流电源(DC220V/110V/48V,□□

Ah),当配直流电源装置时可免除进线PT。当采用交流操作电源时,需

要安装进线PT。

(4)技术要求,第三点修改为“进线柜装设定时限过流、速断、零序(可选)跳闸保护;失压发信(可选)。”。

(5)补充技术要求说明:9、柜内均安装自动加热除湿器,控制和操作电源电压为AC220V;或者可根据实际情况需要安装智能除湿装置。

(6)补充技术要求说明:10、可根据实际情况需要,在开关柜内选择安

中国南方电网公司大政方针简编

一、中国南方电网公司大政方针简编 1. 中国南方电网公司的宗旨:对中央负责,为五省(区)服务。(广东,广西,贵州,云南,海南五省) 2. 主题形象语:万家灯火、南网情深。 3. 核心价值观:主动承担社会责任。 4. 企业精神:想尽办法去完成每一项任务。 5. 工作作风:高标准、严要求、快节奏。 6. “两型两化”战略目标:打造经营型、服务型、一体化、现代化国内领先、国际著名企业。 7. “一号令”:《关于加强安全生产确保电网稳定运行的规定》。 8. “二号令”:《关于强化依法经营确保经济活动合规合法的规定》。 9. 安全理念:一切事故都可以预防。 10. 经营理念:为客户创造价值、为社会创造效益。 11.管理理念:以绩效为导向、实现管理到位。 12.服务理念:服务永无止境。 13.团队建设理念:上下同欲,政令畅通,人人快乐工作;讲原则,重感情,严爱结合带队伍。 14.廉洁理念:清白做人、干净做事。 15.行为理念:忠诚、敬业、责任、服从。 16.“六个更加注重”的工作方针:更加注重依靠科技进步、更加注重树立科学发展观、更加注重社会效益、更加注重管理出实力、更加注重深化改革、更加

注重人的发展。 17.五个概念:一是主动承担更多社会责任、二是建设一个讲原则、重感情、团结和谐的领导班子、三是弘扬先进性教育活动提倡的“三个五”、四是想尽办法去完成每一项任务、五是人人快乐工作。 18.公司战略定位:公司是社会主义市场经济环境下以电网为主营业务的运营商,是区域电力市场交易的主体,在接受政府监管的同时,积极培育电力市场,协助政府维护电力市场秩序,实现电力市场的规范化运营。 19.公司发展战略目标:把公司建设成为一个经营型、服务型、一体化、现代化的国内领先、国际知名企业。 20.公司工作方针:“六个更加注重” 21.南方电网发展目标:把南方电网建设成为统一开放、结构合理、技术先进、安全可靠的现代化大电网。 22.南方电网标识公司标识释义:核心释义:统一开放的电网,宣扬光明的旗帜。 23.中国南方电网有限责任公司党组书记、董事长:赵建国 24.社会责任;核心责任:一是确保安全 二是做好供应三 三是提升服务

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网市场〔2019〕1 号附件2 10kV 及以下业扩受电工程典型设计技 术 导则及图集(2018 版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二O—八年十二月

修编概述: 以《南方电网公司10kV 及以下业扩受电工程典型设计(2014 版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

技术导则》修编内容 1前言及范围 增加了技术导则的前言。 2规范性引用文件 电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》 《GB 50045高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》 《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL/ T 5725《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义 按最新南网要求,更新了的南方电网供电区域划分标准(供电区分类) 根据GB50016-2014的最新民用建筑的分类描述,修改了高层建筑的定义。(高层建筑) 修改了双电源的定义(双电源)根据省公司要求光伏内容另立项做成典型设计独立册,为了避免内容冲突删除了光伏章节的内容,删除了分布式光伏发电系统及微电网的定义。增加了充电站与充电桩的定义。(充电站、充电桩) 4总则 对和进行了更新,加入了需要适度超前,留有裕度等的设计理念。 5供电方案编制原则 将2)“供电电源及每路的供电容量”修改为“供电电源接入点、接入系统示意图、供电回路数及每路进线的供电容量。” 6用电容量、供电电压等级及供电电源点的确定原则增加说明:居民住宅小区用电容量还应包括区配套充电设施近期、远期建设所需的用电需求。充电设施分期建设情况按上级有关部门的文件执行。 按《GB/ T 36040-2018居民住宅小区电力配置规范》修改了表数据并加入了餐饮的容量计算标准。并把餐饮的需要系数与商用的需要系数一起描述为。

南方电网公司工程信息编码标准

下发审核/检查方案和计划的通知 页脚内容1 目 次 引 言 (7) 1 范围 .................................................. 8 2 规范性引用文件 . (8) 3 术语和定义 (9) 4 分类原则和方法 (10) 4.1 基本原则 (10) 4.2 分类对象的层面划分 (11) 4.3 工程信息分类 (12) 4.4 工程信息整体框架 (15) QB 南方电网公司企业标准 信息分类和编码 第3分册工程信息分类和编码 (初稿) 20XX-XX-XX 发布 20XX -XX -XX 发行 ICS XXX 备案号XXX

5 编码方法 (16) 5.1 基本原则 (16) 5.2 码值 (17) 5.3 代码组结构和层次 (18) 5.3.1 交互定位码 (18) 5.3.2 项目编码 (19) 5.3.3 管理属性编码 (20) 5.3.4 设计属性编码 (21) 5.3.5 合同属性编码 (22) 5.3.6 档案属性编码 (23) 5.3.7 采购、财务、招标信息属性编码 (24) 5.3.8 非项目信息编码 (26) 6 分类与代码表 (27)

6.1 非项目信息分类标识码(30301) (27) 6.2 省电网公司及直属单位编码(30302) (28) 6.3 工程项目建设管理单位代码(30303) (29) 6.4 项目属性代码(30304) (39) 6.5 综合指标(30305) (41) 6.6 立项时间(30306) (44) 6.7 批次项目标识码(30307) (45) 6.8 信息属性码分类(30308) (45) 6.9 项目阶段代码((30309) (47) 6.10 工作分解代码(30310) (48) 6.11 信息创建部门代码(30311) (49) 6.12 设计资料分类代码(30314) (51) 6.13 设计阶段代码(30315) (52)

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网公司10k V及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编 说明 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

南方电网市场〔2019〕1号附件2 10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二○一八年十二月

修编概述: ?以《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 ?通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 ?修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 ?《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

一、《技术导则》修编内容 1 前言及范围 增加了技术导则的前言。 2 规范性引用文件 (1)电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电 电源及自备应急电源配置技术规范》 (2)《GB 50045 高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》 (3)《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 (4)将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 (5)增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL∕T 5725 《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG 《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》 《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 南方电网公司低压电线电缆技 术规范(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标 准版) 范围 本规范规定了1kV及以下电线电缆(含阻燃和耐火型)的使用条件、性能参数、技术要求、试验、包装、运输、贮存等方面内容。 本规范适用于交流额定电压UO /U为0.6/1kV及以下聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘低压电线电缆。规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T2951.1-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:

通用试验方法 GB/T2952.1-2008电缆外护层第1部分:总则 GB/T2952.2-2008电缆外护层第2部分:金属套电缆外护层 GB/T2952.3-2008电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T3048.8-2007电线电缆电性能试验方法第8部分:交流电压试验 GB/T3956-2008电缆的导体 GB/T5023.1-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分:一般要求 GB/T5023.2-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法 GB/T5023.3-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用无护套电缆 GB/T5023.4-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分:固定布线用护套电缆

中国南方电网公司员工守则

中国南方电网公司员工守则 总则 为深入贯彻落实科学发展观,践行南网方略,加强员工职业道德建设,规范员工职业行为,促进南方电网公司科学发展、和谐发展,特制定本守则。 本守则是南方电网公司对员工职业行为的基本要求,是南网方略在员工行为上的体现,是员工应该自觉遵守的行为规范和从业准则。 第一章职业操守 第一条热爱祖国、热爱南网、热爱岗位 第二条遵纪守法、忠于职守、令行禁止 第三条客户至上、诚实守信、优质服务 第四条努力学习、精通业务、勤奋工作 第五条开拓创新、敬业奉献、团结协作 第六条廉洁从业、清白做人、干净干事 第七条节约环保、居安思危、艰苦创业

第二章职业禁区 第一条严禁违反安全规定 第二条严禁违背行风规定 第三条严禁违反财经纪律 第四条严禁缓报虚报瞒报 第五条严禁泄露企业秘密 第六条严禁牟取非法利益 第七条严禁损害公司形象 第三章员工誓词 我是光荣的南网人,自觉践行南网方略,积极投身南网事业,恪守职业操守,远离职业禁区,想尽办法去完成每一项任务,为实现公司战略目标努力奋斗! 附则 第一条本守则经由职工代表大会讨论通过,自发布之日起施行。 第二条本守则的解释权在公司工会。

附件1: 职业操守的具体要求 第一条热爱祖国、热爱南网、热爱岗位 坚持国家、人民的利益高于一切,坚持“对中央负责、为五省区服务”的宗旨,肩负“主动承担社会责任,全力做好电力供应”的使命。忠诚南网事业,维护南网利益,实践南网文化,维护南网形象,与公司同呼吸、共命运。爱岗敬业,适岗胜任,干一行、爱一行、专一行、精一行,在岗位上享受自我价值实现的幸福。 第二条遵纪守法、忠于职守、令行禁止 自觉遵守国家法律法规,自觉遵守公司各项规章制度。认真履行岗位职责,把好每一个关口,关注每一个细节。坚决贯彻“安全生产1号令”、“依法经营2号令”,服从组织决定,贯彻上级意图,有令则行,有禁则止,做到本职工作不能在我手里出现差错,领导交办的事情不能在我手里延误,公司的形象不能因我受到损害。 第三条客户至上、诚实守信、优质服务 以客户为中心,把提高供电可靠率、减少客户停电时间作为优质服务工作的主线,增强服务意识,创新服务内容,完善服务手段,提高服务水平,兑现服务承诺,为客户提供

中国南方电网有限责任公司电动汽车交流充电桩技术规范书(通用部分)

中国南方电网有限责任公司电动汽车交流充电桩技术规范书 (通用部分) 版本号:2016版V1.0 编号: 中国南方电网有限责任公司 2016年3月

本规范对应的专用技术规范目录

电动汽车交流充电桩技术规范书使用说明 1. 本技术规范书分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 本技术规范书适用于南方电网公司单相220V/三相380V电压等级电动汽车交流充电桩。 4. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表2.7 项目单位技术差异表”并加盖本单位公章,提交物资招标组织部门。物资招标组织部门及时将“表2.7 项目单位技术差异表”移交给技术标书审查会。技术标书审查会确认“表2.7 项目单位技术差异表”内容的可行性并书面答复: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值; 3)需要修正温度、海拔等条件。 当发生需求变化时,需由技术规范组织编写部门组织的标书审查会审核通过后,对修改形成的“项目单位技术差异表”,放入技术规范书中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写“2 项目需求部分”时,应严格按“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求时,如有偏差除填写“表3.2投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

2018中国南方电网鼎信信息科技有限责任公司校园招聘47人公告

2018中国南方电网鼎信信息科技有限责任公司校园 招聘47人公告 一、公司简介 鼎信信息科技有限责任公司成立于2017年3月,是中国南方电网公司(2016年世界五百强排名100)的全资子公司,下设云平台、金融科技、智能制造、GIS平台、网络安全、平台应用、数据及集成、移动应用等16个业务团队,负责为南方电网公司生产、经营、管理和发展提供全方位的信息化支撑和服务。同时,立足南网,面向社会,开拓国际,以服务能源电力发展为出发点,以智慧能源为切入点,以整合技术为着力点,全力以赴推动信息通信及服务,积极拓展电力综合服务,有序扩张云计算、大数据、物联网、移动应用、智能电网、人工智能等新兴业务,不断向价值链高端发展与互联网生态全面融合,服务和支撑南方电网公司“一主两翼、国际拓展”产业布局,全面满足南方电网公司信息化发展需要,致力于成为有市场竞争力的卓越能源互联网服务运营商。 二、招聘需求 鼎信信息科技有限责任公司预计招聘人数为47人左右,招聘岗位及专业 具体如下: (一)计算机、通信类 需求专业:计算机科学与技术、网络工程、软件工程、应用数学、通信与信息系统等相关专业 需求人数:32人 录用去向:录用后安排至云平台、智能制造、金融科技、各平台应用、咨询设计、网络安全、运维服务、数据及集成、移动应用等团队,从事各业务板块产品的架构设计、技术开发与测试、数据分析、网络安全研究及检测、咨询设计、项目管理等工作。

(二)电气类 需求专业:电气工程、电力系统及其自动化等相关专业 需求人数:6人 录用去向:录用后安排至智能制造、金融科技、GIS平台、数据及集成平台、咨询设计等团队,从事电网GIS平台、电力交易金融和智能制造产品技术研发、电网数据仓库设计、技术咨询等工作。 (三)工程管理、勘测类 需求专业:管理科学与工程、测绘与地理信息系统等相关专业 需求人数:2人 录用去向:录用后安排至咨询设计团队从事业务咨询工作,安排至GIS平台团队从事电网GIS平台研发等工作。 (四)管理、财会、法学类 需求专业:工商管理、人力资源管理、行政管理、会计学、财务管理、法学等相关专业 需求人数:7人 录用去向:录用后安排从事人力资源管理、市场营销、财务管理、法务管理、内控管理等工作。 三、招聘安排 招聘按照“发布公告-宣讲及简历接收-简历筛选-面试-笔试-体检-录用通知”的流程进行。 (一)简历投递:2017年11月6日至2017年11月25日 (二)统一面试:2017年11月中下旬

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网市场〔2019〕1号附件2 10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二○一八年十二月

修编概述: 以《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

一、《技术导则》修编内容 1 前言及范围 增加了技术导则的前言。 2 规范性引用文件 电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》 《GB 50045 高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL∕T 5725 《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG 《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》 《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义 按最新南网要求,更新了的南方电网供电区域划分标准(供电区分类) 根据GB50016-2014的最新民用建筑的分类描述,修改了高层建筑的定义。(高层建筑) 修改了双电源的定义(双电源) 根据省公司要求光伏内容另立项做成典型设计独立册,为了避免内容冲突删除了光伏章节的内容,删除了分布式光伏发电系统及微电网的定义。增加了充电站与充电桩的定义。(充电站、充电桩) 4 总则 对和进行了更新,加入了需要适度超前,留有裕度等的设计理念。 5供电方案编制原则 将2)“供电电源及每路的供电容量”修改为“供电电源接入点、接入系统示意图、供电回路数及每路进线的供电容量。” 6用电容量、供电电压等级及供电电源点的确定原则

南方电网公司10kV和35kV标准设计-V1.0版(10kV部分设计要点)课件概要

南方电网公司10kV和35kV标准设计_V1.0版 (10kV部分设计要点) 一、编制思路及目的 《南方电网公司10kV和35kV标准设计_V1.0版》是在《南方电网公司10kV和35kV 配网标准设计(2011年版)》的基础上,秉承南方电网公司“继续采用和突出“模块化” 编制思想,引入“层级化”思路,整体框架分层展示,体系结构更加清晰,既可以满足工程项目可研的要求,又能达到施工招标的深度,应用更具有针对性,标准设计体系也更加完整;引入3C绿色模块,构建3C绿色电网,充分体现南网企业形象”的指导思想,进行模块优化设计。 二、V1.0版标准设计要点: 1)V1.0体系结构 2)标准设计组成部分

3)标准设计适用范围: 3)气象组合条件: 应用手册适用范围-引自《南方电网110kV及以下配电网规划指导原则》

需注意:《南方电网公司10kV和35kV配网标准设计(2011年版)》的气象条件是 30m/s)、C区(基本风速35m/s). 三、10kV配电站模块设计要点: 1)设计对象 10kV配电站 2)设计层次划分: 计成果。G4层将2012年配网示范工程的成果与标准设计对接后纳入。 3)模块命名: 基本模块命名原则

CSG(GZ)—10B—□—□□—□ 图纸编号:01~99 模块编号:一至三位大写拼音字母加两位数字流水号 大写字母含义:G-10kV配电装置;BY-油变;BG-干变;D-低压配电装置;Z-配电自动 化;J-建筑;LG-电缆沟;T-通用;BYJ-非晶合金油变;AZ-台架;JC-配电箱基础;CX -低压出线;GG-公共;GY-公用;ZG-自动化高压;ZD-自动化低压;ZJ-自动化建筑 配电站分类代码:NZ-室内配电站;KZ-户内开关站;KX-户外开关箱;DF-电缆分接箱;ZB-组合式箱变; YB-预装式箱变;DB-景观地埋式箱变;TB-台架变 10kV配电站 广州地区专用 南方电网 示例1:CSG-10B-NZ-G01-□ 含义:南方电网—10kV配电站—室内配电站—10kV配电装置模块。 示例2:CSG(GZ)-10B-KZ-J□-□ 含义:南方电网(广州地区专用)—10kV配电站—户内开关站—建筑模块。 精细化模块命名原则 CSG(GZ)—10B—□—□ 模块编号:大写字母用汉语拼音第一个字母表示 含义:JD-接地装置;XBA-箱变安装;TBA-台架变安装;GA-环网柜安装;YBJ-预埋件制与安装; XFD-消防、防火、防小动物封堵;AJH-安健环;MH-墙面抹灰;MCA-门窗安装;FS-屋面防水; ZMA-户内照明、开关、插座安装 精细化模块代码:JX 10kV配电站 广州地区专用 南方电网 示例:CSG-10B-JX-JD 含义:南方电网—10kV配电站—精细化模块—接地。

南方电网简介

南方电网简介 一、中国南方电网基本介绍 根据国务院《电力体制改革方案》,中国南 方电网公司于2002年12月29日正式挂牌成 立并开始运作。公司属中央管理,由国务院国资 委履行出资人职责,目前公司的股权结构为广东 省38.4%,中国人寿32%,国务院国资委(国 新公司代持)26.4%,海南省3.2%。公司经营 范围为广东、广西、云南、贵州和海南,负责投 资、建设和经营管理南方区域电网,经营相关的 输配电业务,参与投资、建设和经营相关的跨区 域输变电和联网工程;从事电力购销业务,负责 电力交易与调度;从事国内外投融资业务;自主 开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和 对外劳务合作等业务。 公司总部设有21个部门,以及南方电网电力调度控制中心(与系统运行部合署)。下设超高压输电公司、调峰调频发电公司、教育培训评价中心(公司党校、干部学院)、招标服务中心4家分公司,广东、广西、云南、贵州、海南电网公司、广州供电局有限公司、深圳供电局有限公司和南网国际公司8家全资子公司,以及南网科研院、南网综合能源公司、南网财务公司、南网传媒公司、鼎和财产保险公司5家控股子公司;员工总数31.2万人。

南方电网覆盖五省区、紧密联接港澳,并与周边国家和地区多点相连。供电面积100万平方公里,供电人口2.3亿人,供电客户6700万户。2012年全网统调最高负荷1.2亿千瓦,全社会用电量8396亿千瓦时。 南方电网东西跨度近2000公里,网内拥有水、煤、核、抽水蓄能、油、气、风力等多种电源,截至2013年9月底,全网总装机容量2.14亿千瓦(其中火电11337万千瓦、水电89 24万千瓦、核电612万千瓦,各占53.1%、41.8%、2.9%)。2012年底全网非化石能源装机容量占总装机的44%,发电量占总发电量的38%,均高于全国28%和21%的平均水平。南方电网交直流混合运行,远距离、大容量、超高压输电,安全稳定特性复杂,驾驭难度大,科技含量高;公司确定了电网安全稳定与控制技术、电网经济运行技术、设备集成应用技术是南方电网的三大核心技术,并在这些方面取得了一批国际先进、拥有自主知识产权的科研成果,其中“高压直流输电工程成套设计自主化技术开发与工程实践”荣获2011年国家科技进步奖一等奖,标志着南方电网在超高压输电领域处于世界领先地位。南方电网是西电东送规模最大、社会综合效益最好、发展后劲最强的电网。目前西电东送已经形成“八交六直”(500千伏天广四回,贵广交流四回;±500千伏天广直流、三广直流各一回,贵广直流两回;±800千伏云广特高压直流一回;±800千伏糯扎渡电站送电广东直流输电工程一回)14条500千伏及以上大通道,每条都在1000公里及以上,最大输送能力超过2500万千瓦。 南方电网是国内率先“走出去”的电网。作为国务院确定的大湄公河次区域电力合作中方执行单位,公司与越南、缅甸、老挝等大湄公河次区域国家广泛开展了电力交易。与港澳地区开展电力合作,目前通过广东电网向香港的送电量占其用电量近五成,向澳门供电占其用电量近九成。 公司成立以来生产经营主要情况 2012年是公司成立十周年。十年来,售电量从2161亿千瓦时增长到7010亿千瓦时,年均增长12.5%;主营业务收入从1290亿元增长到4192亿元,年均增长13.9%;西电东送电量从267亿千瓦时增长到1243亿千瓦时,年均增长20%;资产总额从2312亿元增长到555 6亿元,增长了1.4倍;实现利税2712亿元。累计完成电网建设投资5241亿元,是建国以来到2002年总投资的3倍多。全网110千伏及以上变电容量从1.8亿千伏安增长到7亿千伏安,线路长度从6.5万公里增长到18万公里,分别增长了近3倍和2倍。2012年公司EVA30.5亿元,年底资产负债率65.7%。公司连续七年获得国资委经营业绩考核A级,荣获国资委第三任期业绩优秀企业奖、科技创新企业奖和节能减排优秀企业奖。公司连续九年入围全球500强企业,2013年列第134位。 2013年1-9月,公司完成售电量5509亿千瓦时,同比增长6.2%;西电东送电量945亿千瓦时,增长1.5%。固定资产投资527亿元;主营业务收入3299亿元,同比增长6.7%;利润总额89.2亿元,EVA 36.5亿元;9月底资产总额5884亿元,所有者权益1981亿元,资产负债率66.3%。

继电保护通用技术规范(2018年试行版)

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 继电保护通用技术规范 (2018年试行版) General specification for power system protection 中国南方电网有限责任公司发布

目录 前言.................................................................................................................................................. I II 1范围. (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (2) 4缩略语 (3) 5总则 (3) 6装置技术要求 (4) 7屏柜要求 (22) 8直流电源配置技术原则 (26) 9二次回路及抗干扰技术要求 (27) 10试验方法 (30) 11检验规则 (35) 12标志、包装、运输和贮存 (36) 13其他 (37) 14与相关标准的衔接 (38) 附录A (资料性附录)保护定值信息文件化规范 (39) 附录B (资料性附录)保护档案文件化规范 (56) 附录C (资料性附录)保护状态信息文件化规范 (60) 附录D (资料性附录)保护告警信息文件化规范 (63) 附录E (资料性附录)网络压力测试方案 (71) 附录F (资料性附录)IED物理端口描述及站控层双网配置示例 (74) 附录G (资料性附录)装置对外通讯映射目录汇总 (76) 附录H (资料性附录)文件化信息点汇总 (77) II

前言 本技术规范遵循《南方电网电力装备技术导则》(Q/CSG 1203005-2015)规定的技术原则,根据GB/T 1.1-2009相关规则编制。 本规范旨在通过规范南方电网10kV~500kV线路及辅助保护、断路器保护、T区(短引线)保护、母线保护、变压器保护、高压并联电抗器保护、低压补偿装置保护、发电机保护、智能录波器(故障录波装置)、行波测距、智能终端等装置的通用技术条件、基本要求,提高继电保护设备的标准化水平,为继电保护的制造、设计、运行、管理和维护工作提供有利条件,提升继电保护运行、管理水平。 本技术规范代替Q/CSG 110010-2011《南方电网继电保护通用技术规范》,与Q/CSG 110010-2011相比,除编辑性修改外主要技术变化如下: ——更新、补充了规范性引用文件(见2规范性引用文件); ——增加CCD文件、电缆跳闸装置、光缆跳闸装置等术语定义(见3术语和定义); ——增加缩略语(见4缩略语); ——修订正常工作大气条件要求(见6.1.1); ——增加数字化采样的标度要求(见6.2.2b); ——修订交流回路准确度及开关量输入输出要求(见6.3、6.4); ——修订装置接口技术要求,增加了过程层光纤接口、对时接口、打印接口及调试接口的要求(见6.5); ——修订功率消耗及过载能力的要求(见6.6、6.7); ——增加智能站光缆跳闸装置相关基本技术要求(见6.8.1); ——增加保护设备识别代码的要求(见6.8.1n); ——增加保护信息文件化技术要求及相关附录(见6.8.1.O、附录A、B、C、D); ——修改装置软件版本构成方案(见6.8.1r); ——定值要求中删除保护功能投退软压板(见6.8.6b); ——增加远方控制要求(见6.8.11); ——增加保护时钟管理相关要求(见6.8.12); ——增加网络技术原则(见6.8.13); ——增加信息交换技术要求(见6.8.14); ——增加数据交换记录要求(见6.8.15); ——增加链路软压板及虚端子要求(见6.8.16); ——增加对智能站保护配置文件技术要求(见6.8.17); ——增加保护不停电传动技术要求(见6.8.18); ——修订电磁兼容、绝缘要求、耐湿热性能、机械性能、连续通电、安全要求、直流电源要求的要求(见6.9、6.10、6.11、6.13、6.14、6.15、6.16); ——增加网络安全要求(见6.18); ——修订试验方法,增加智能站光缆跳闸装置相关测试内容(见10.5); ——增加测量元件准确度和变差检查(见10.6); ——修订电磁兼容性能试验、直流电源影响试验、绝缘试验和绝缘测量、耐湿热性能试验、连续通电、机械性能试验内容(见10.8、10.9、10.10、10.11、10.12、10.13); III

南方电网公司标准通用

中国南方电网有限责任公司企业标准 测量用互感器标准装置订货及验收 技术标准(试行) Q/CSG11621-2008 2008-01-01 发布 2008-01-01 实施 中国南方电网有限责任公司 发 布

南方电网公司测量用互感器标准装置订货及验收技术标准 I 目 录 1 范围 .................................................................................................................. 1 2 引用标准 ........................................................................................................... 1 3 术语 (1) 3.1 测量用互感器标准装置 (1) 3.2 标准互感器 .................................................................................................. 2 3.3 互感器误差比较法 ....................................................................................... 2 3.4 互感器的变差 .............................................................................................. 2 3.5 检定周期内标准互感器误差变化 ................................................................. 2 3.6 装置的最大输出 .......................................................................................... 2 3.7 装置的测量误差 .......................................................................................... 2 3.8 装置的准确级 .............................................................................................. 2 4 分类 (2) 4.1 按被检互感器的种类分 (2) 4.2 按准确级分 (2) 5 技术要求 (3) 5.1 一般要求 (3) 5.2 装置输出 ..................................................................................................... 3 5.3 标准器及配套设备 ....................................................................................... 4 5.4 软件要求 ..................................................................................................... 6 5.5 保护与绝缘 .................................................................................................. 7 5.6 结构要求 ..................................................................................................... 7 5.7 准确级 ......................................................................................................... 7 5.8 功能要求 ..................................................................................................... 8 5.9 寿命要求 ..................................................................................................... 8 6 验收 .................................................................................................................. 9 7 售后服务 ........................................................................................................... 9 8 附则 (9)

中国南方电网公司电动汽车充电设施典型设计全一册

V1.0版 中国南方电网电动汽车充电设施典型设计方案 中国南方电网有限责任公司 二О一六年五月

序 中国南方电网公司为落实好国务院关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见,积极推动电动汽车充电基础设施建设,认真贯彻落实国务院办公厅《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》文件精神,坚持“积极支持、全面服务、引领示范”,按照“统筹规划、满足需求、适度超前、创新机制”的原则,在做好配套电网投资及业扩报装用电等服务的基础上,在重点城市公共服务领域充电基础设施、城际快速充电网络、公司系统内部充电基础设施、充电智能服务平台等四大领域进行投资建设,不断延伸公司的产业链、价值链、服务链,做强做优做大电网企业。 公司推行充电设施典型设计方案,统一充电设施建设思路及技术路线,规范工程造价控制,降低运营成本,有利于推进公司集团化运作、精益化管理充电设施建设,具有巨大的经济效益和社会效益。为此,公司专门成立了工作组,经过充分调研,满足现阶段充电现状及需求,结合短期电动汽车充电水平的提升能力,设计一套适应性、实用性、经济性强的典型方案,以供各省、市电网公司在三大领域的电动汽车充电设施建设方面提供参考。 希望公司系统要深刻理解国家发展新能源电动汽车的战略意义,主动承担社会责任,达成共识、统一思想,积极推进充电设施典型设计方案的应用,认真实施、总结,并及时反馈,为典型设计方案向标准化设计过渡提供必要的经验与技术支撑,将电动汽车充电设施建设成为环境友好、经济实用,安全可靠,服务智能、运营方便的智能化充电服务系统。

前言 典型设计方案共分4册,方案涉及三大充电领域,即城市公共充电、高速路充电、停车场充电;由中国南方电网公司基建部总体负责,深圳供电局有限公司,深圳新能电力开发设计院有限公司共同编写。 第一册:总论,提出设计原则、标准依据、各方案技术经济指标; 第二册:城市公共充电站典型设计方案;根据配套的服务能力及投资规模,设计服务型和功能型2个方案; 第三册:高速路充电设施典型设计方案;设计一体式充电桩布置方案和分体式充电桩布置方案2个方案,按两期建设模式设计; 第四册:停车场充电设施典型设计方案;按不同容量充电机进行方案配置,主要提出技术原则及建设思路; 本次充电设施典型设计方案以经济适用,形象推广,精简配置为主,技术配置以满足现状为主,结合技术进步适度超前,典型设计根据《南方电网公司加快电动汽车充电基础设施建设的工作方案》,主要解决在重点城市公共服务领域充电基础设施、城际快速充电网络、公司系统内部充电基础设施建设,后期根据应用经验及各省、市具体需求,进行适应性修编。在设计过程中充分的借鉴了以往工程设计中的经验教训,并听取了各省、市电网公司及运营管理等单位的意见和建议,并在典型设计方案中综合考虑,使其成果具有广泛的代表性和兼容性。 由于典型设计方案编制时间仓促,方案中有不当之处和遗漏在所难免,敬请各位读者批评指正。 中国南方电网电动汽车充电设施典型设计方案编制工作组 二О一六年五月

相关文档
相关文档 最新文档