文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › XXXX大厦消防系统维护保养方案

XXXX大厦消防系统维护保养方案

XXXX大厦消防系统维护保养方案
XXXX大厦消防系统维护保养方案

目录

一、编制说明 (2)

二、维保报价清单 (4)

三、维管服务承诺 (6)

四、方案

1、维管实施方案 (7)

2、突发事件处理程序及应急处理措施 (16)

3、维管组织机构图 (18)

4、维修检测主要工具、设备清单 (18)

五、公司资质

1、营业执照 (19)

2、资质证书 (20)

3、质量体系认证书 (23)

六、维保记录

1、月检记录表 (25)

2、季检报告 (29)

3、年检报告 (30)

编制说明

依据有关消防法规及相关规范和XXXX市消防局制定的《消防设施维护保养细则》,结合XXXX大厦消防设施、设备的实际情况及我司优势编制此维保方案。

1、我司作为本工程消防报警系统、喷淋系统、消火栓系统、气体灭火系统及防火卷帘门和大空间灭火系统的原施工单位,对整个大厦消防系统设计和施工及消防设施设备参数及性能都了如指掌,同时熟悉掌握整个系统的运行情况,对设备厂家都有较好的业务往来,能及时更好的处理及维护相关设施设备,在质保的两年时间里我司在与物业管理公司接洽中相互协调配合,积极处理提出的相关问题,保证了大厦消防各项工作的正常运行。

2、本公司创建已近十年的历史,有一支过硬的施工及维保队伍.能为用户提供最好的服务,因为我们的口号是-----客户至上、精益求精.

XXXX有限公司

年月日

XXXX大厦消防设备维保报价清单

根据XXXX大厦消防设施、设备的实际情况及管理公司提供的设备清单,我司对此工程的维保报价为: 。

XXXX大厦消防设备维保报价清单

XXXX有限公司

XXXX年XX月XX日

维管服务承诺

◆极端负责、精益求精;

◆维护期间不影响甲方正常工作;

◆24小时热线服务,随叫随到,到达现场时间不超过2小时;

◆在质保期间,凡因设备本身质量原因造成该设备不能正常工作,我司将免费更换该设备.

◆提供维保相关制度(包括自行制定和消防局要求的),明确维保责任,严格按业主方批准的维保方案对各系统维保,我司在接到通知后未能按要求到现场处理或处理不当造成的损失,全部由我司负责;

◆每逢节假日前,我司将提前两天派员对该工程消防设施、设备进行检查,保证消防系统的正常、稳定运行

◆对所有发生故障的消防设备、器件维保方负责修理,如不能修复,我司应出具相应的检修报告说明原因。对维修所需辅材由我司负责,设施设备及零配件和材料购买由物业管理公司负责。

◆本维保方案如与维保合同中的其他条款相冲突,按维保合同要求执

行.

XXXX有限公司

年月日

消防系统维护保养方案

依据有关消防法规及相关规范和XXXX市消防局制定的《消防设施维护保养细则》,我公司确定维管方案如下:

1、紧急故障处理制度

当系统出现故障,值班人员应做好故障记录,然后及时通知我公司客户服务中心,讲清楚故障现象(便于作相应准备),我公司将派人员在2小时内赶到现场处理故障,一般故障保证在24小时内排除如遇特殊原因(如配件不能及时购买)不能及时排除的,向甲方出具书面报告,说明原因,并极积配合相关单位,力争在最短时间内解决,确保系统正常运行。消防主机(包括电源部分)、各控制板、回路板发生故障,如不能在24小时内修复,在48小时内提供代用设备;每次维护由维护人员填写维管记录表,一式两份,双方人员签字确认后,各存一份,作为工程维护档案,以备查阅。

2、系统月检制度

每月我公司派维管人员到现场作相应月检及测试工作,发现问题及时解决,并填写《月检记录表》一式三份,经甲方认可,双方签字确认盖章。

具体工作内容:

①火灾自动报警系统

⑴对控制室消防主机每月进行除尘保养,检查火灾报警控制器、

联动控制器、通讯控制器、探测器、CRT、手报按钮、消火栓按钮、主备电切换等是否工作正常;

⑵每月各种火灾探测器按安装总量的1%(不少于10个点)采

用专用检测设备对控制器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。

⑶每月按安装总量的5%进行手动报警联动测试;

⑷进行各控制线路的检查维修。

②自动喷水灭火系统

⑴每月检查喷淋泵、湿式报警阀组、雨淋阀组、稳压设备、阀门、水泵结合器、等是否工作正常;

⑵每月手动启动喷淋泵(包括现场和联动盘操作)并模拟自动控制条件进行自动启泵和进行主备泵切换试验;

⑶每月按安装数量的5%抽检末端试水装置,检查水流指示器、水力警铃、压力开关及联动信号、反馈信号是否正常;

⑷每季度模拟火灾联动雨淋阀控制电磁阀动作、压力开关、水力警铃是否正常;

⑸所有喷淋水泵的控制、电机、泵体负责按期检查;

③消火栓系统

⑴每月检查消防泵、稳压设备、阀门、水泵结合器等是否工作正常;

⑵每月手动启动消防泵(包括现场和联动盘操作)并模拟自动控制条件进行自动启泵和进行主备泵切换试验;

⑶每月按安装数量的5%进行消火栓按钮启泵试验,每季度进行联动

测试;

⑷所有消防水泵的控制、电机、泵体负责按期检查;

④防排烟系统

⑴每月根据火警联动测试区域检查各送风口、排烟口的工作状态是否正常,前室及楼梯间的正压值是否正常;检查送风机、排烟机等动作及反馈信号是否正常。

⑤消防通讯系统

⑴每月按分区1个的方式,检查电话插孔、分机的通话质量;

⑵负责对线路的检查维修。

⑥防火分隔系统

⑴每月根据火灾联动测试区域检查防火卷帘门、挡烟垂帘的工作是否正常;

⑵对发生故障的防火卷帘门、挡烟垂帘负责检修;

⑦消防大空间灭火系统

⑴每月对大空间灭火系统现场控制、控制柜内设备进行检查,发现问题及时修复;

3、系统季检制度

按照消防局2001年62号文件,每季度我公司派维管人员对贵单位的消防系统作一次季检,并出具《季检报告》一式三份,经双方确认签字盖章后,双方各执一份,另一份由物管方送消防支队备案。

具体工作内容:

①火灾自动报警系统

(1)检查消防控制室工作环境以及火灾报警探制器、联动控制器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。

(2)检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警

功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能,确

认其工作状态。

(3)安装总量的1%(不少于10个点)采用专用检测设备对控

制器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。

(4)按安装总量的5%(不少于10个点)进行手动报警按钮模

拟火灾响应试验和故障报警试验。

(5)测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示

功能。

②自动喷水灭火系统(含水雾系统)

A、检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、阀门、闭式

喷头、雨林喷头、水泵按合器、等是否处于正常完好状态。

B、手动启动喷淋泵,并模拟自动控制条件进行自动启动喷淋泵,

进行主、备泵切换功能试验。

C、用末端放水装置进行放水试验,检查水流指示器和压力开关

的报警功能、自动启泵功能及信号显示是否正常。

D、利用报警阀上的放水试验阀放水,试验系统供水情况;测试

水力警铃工作是否正常,压力电气信号是否正确。

E、模拟火灾联动雨林阀控制电磁阀动作是否正常,压力电气信

号是否正确。

F、试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正常。

③消火栓系统

A、检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、阀门、水泵

按合器、室内外消火栓等是否处于正常完好状态。手动启动消火栓泵,并模拟自动控制条件进行自动启动消火栓泵,进行主、备泵切

换功能试验。

B、按安装数量的1%(不少于10个点)试验远距离启泵按钮,检查自动启泵功能和信号显示是否正常。

C、屋顶消火栓或最不利点消火栓出水试验,检查管网压力和水质。

D、试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正确。

④消防大空间灭火系统

⑴每季度按安装数量的10%模拟联动状态下火焰寻检及自动开

启电磁阀试验;

⑵每半年进行消防水炮的联动测试。

⑤防火分隔系统

A、检查防火门、防火卷帘门、挡烟垂帘周围有无阻碍正常开启的障碍物,能否处于正常启闭状态。

B、按安装数量的5%试验自动方式启动防火卷帘门、挡烟垂帘。

C、按安装数量的5%试验手动按钮启动防火卷帘门。

D、通过消防控制室进行联动试验,防火卷帘门、挡烟垂帘动作及反馈信号是否正常。

⑥防排烟系统

A.检查送风、排烟机房的工作环境、送风口、排烟口、防火阀等是否处于正常完好状态。

B.按安装数量的5%试验自动方式打开排烟口,启动送风机、排烟机,并测试前室、楼梯间的正压值。

c.通过消防控制室进行联动试验,检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常。

⑦消防广播通讯设备

A、检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等

是否处于正常完好状态。

B、按安装数量的5%试验电话插孔和对讲电话的通话质量。

C、按安装数量的5%试验选层(或选区)广播,检查广播声级

是否正常。

D、进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能。

⑧气体灭火系统

A、检查贮瓶间及防护区的工作环境、贮气瓶、选择阀、液体单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、声光报警装置。

B、灭火剂贮存容器进行承重检查,灭火剂净重不得小于设计量的5%。

C、对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。

其它消防设施

A、试验消防电梯的迫降功能是否正常。

B、进行切断非消防电源切断试验。

C、检查消防疏散通道是否畅通。

4、特别检查

当重大节日及贵单位有重大会议或活动时,按贵单位需要,我司可提前对相关系统进行一次特别的重点检查、维修,保证系统的正常运行,

并出具检测报告。

5、系统年检制度

每一年我公司派维管和专业检测人员,对贵单位的消防系统按消防设施设备检测规范作一次全面检测,并为贵单位出具《消防设施设备运行检测报告》一式三份,经双方确认签字盖章后,双方各执一份,另一份由物管方送消防支队备案。

6、在系统月检、季检、年检中发现问题由维保公司及时处理。

A、对消防专用系统[火灾自动报警系统、消火栓系统(不包括

管网)、自动喷水灭火系统(不包括管网)、防火分隔系统、防排烟

系统等]的所有设备负完全维护责任。

B、对于人为损坏和不可抗拒的自然灾害引起的故障不负责任。

但我司会积极配合及协助贵单位处理相关故障,将损失降到最低。

C、对甲方因建筑改造或装修引起的故障及增添设备不负维护责任。但我司会积极配合及协助贵单位处理问题。

D、对非消防专用设备(电梯、发电机、空调通风、应急照明疏

散指示系统等设备)但与消防有联动关系的,我司只负责消防联动

信号部分,不负责设备的维护保养。

E、无故障时按相关规范及双方协商约定的条款对所有消防系统

进行正常维护保养。

XXXX有限公司年月日

突发事件处理程序及应急处理措施

一、突发事件处理程序

二、应急处理措施

消防设施是确保建筑物消防安全的重要设施,发生故障就造成了消防安全隐患,特别是报警联动控制器、自动灭火系统等重要设施必须保证正常运行,时刻处于准工作状态。

(1)警联动控制器的故障抢修

火灾自动报警控制器是消防设施运行的中枢神经,一旦发生故障,消防设施则无法报警联动工作。接到故障通知后,由项目负责人带队,携带相关工具,在2小时内赶到现场进行检查处理。如因主板、通讯板、回路板、电板软件系统发生故障或烧坏,现场马上进行维修,确实无法修复的,立即联系厂家购买更换。

(2)消防水系统

当管网、阀门、消火栓、喷头时,第一发现人员应先关断水源,并通知我司维保人员前往协助抢修。如不能修复的要采取必要的应急措施,如派人值守等。

( 3 )、气体灭火系统故障处理

气体灭火系统通常是保护重要设备的场所,一旦发生故障,不仅有火灾隐患,还有危及内部人员人身安全的隐患。

接到故障通知后,由项目经理带队,电气工程师一名,机械维修技术人员1名,2小时内赶到现场检修。检修前先拆掉气体驱动电磁阀,瓶头阀上保险销后进行检修。

XXXX有限公司

年月日

专业技术人员名单

暖通工程师:

电气工程师:

给排水工程师:

XXXX有限公司

年月日

维管组织机构图

XXXX 有限公司

年月日

维保检测主要工具.设备清单

维保业绩消防设施应急维护记录

消防系统维护保养方案(1)

消防系统 维 保 方 案

维修方案目录 一、工程维修方案---------------------------------------------- <一>.维修的条件与工程目标--------------------------------- <二>.维修施工组织设计方案编制的原则----------------------- <三>.维修施工组织设计方案编制的依据----------------------- <四>.维修保养实施的方案----------------------------------- 1.火灾自动报警系统设施的检查及维护------------------- 2.消防水系统设备检查及维护--------------------------- 3.防排烟系统设备检查及维护--------------------------- 4.防火分隔系统设备检查及维护------------------------- 5.火灾事故广播及紧急通讯系统设备检查及维护----------- 6.火灾事故照明及疏散指示系统设备检查及维护----------- 二、技术要点阐述----------------------------------------------- 三、工程质量及安全保证措施------------------------------------- 1)工程质量------------------------------------------- 2)安全文明生产措施----------------------------------- 3)维修期安全检查工作--------------------------------- 四、工程运用技术检测、测试仪器清单-----------------------------

消防设备维护保养方案汇总

消防设备维护保养 方案汇总

消 防 保 养 方 案 第一章目的与范围:

1.1目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。 1.2范围:本规定适用于本工程范围内的所有消防设备。 第二章参考资料: 2.1 「中华人民共和国消防法」 2.2 「建筑消防设施检测技术规程」 2.3 「消防产品现场检查判定规则(GA588- )」 第三章维护保养内容: 第一节消防控制主机 3.1.1每月消防控制主机电源检查项目: 1)检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统电源标准﹕AC 197V~242V 50Hz 1Hz 2)查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 3)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。 检查方式﹕

a)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 b)人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 c)每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备用电源自动切换实验。 3.1.2每月应对消防控制主机进行如下项目检查﹕ 1)触发自检键,进行功能自检: 2)对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。 3)对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出+24V 撤消。 4)对打印机功能进行检验。 5)对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要I芯片进行自动实时故障检测。 3. 1.3切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。 3. 1.4在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能。 报警功能检测: 1)类比探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障显示。 2)断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后

消防系统维保方案资料

丁家庄燕升区 消防系统 维保方案 编制单位:江苏省钟星消防工程有限公司编制日期:2016年11月30日

一、编制说明 ⑴编制目的: 为保证甲方消防系统作为一种应付突发性灾难的特种装置和设施,在突发火警时能灵敏地进行反应和报警,启动运转灭火装置而编制本维保方案。通过本维保方案的实施能使得消防系统,在发生火警时,能稳定.可靠.准确.灵敏的进行动作反应扑灭火灾。保障生产正常程序、生命财产的安全。 ⑵为确保消防维保的服务质量和进度及甲方满意,并使甲方的 现场代表对乙方的维保工作进行监督时有所参照,特编制此方案。 ⑶实施保证:本维保方案,作为本消防维保工程施工的指导性技 术文件,乙方全体管理及施工人员必须严格遵照执行。同时,应根据维保过程进展的实际情况,对有关内容适时进行调整,作为对本方案的补充,并及时呈报甲方审核后实施。 通过本方案的实施,将甲方消防系统设施的使用、管理,保证系统各种设施的正常运行,从而提高防御火灾的能力,并通过消防监督管理部门的检测验收。 二、编制依据 (1)建设单位提供的现场情况。 (2)建设单位提供的相关图纸及资料。 (3)甲方的内部标准。 (4)现行国家有关施工验收规范及质量评定标准江苏省公安厅消防局关于《建筑消防设施的维护管理》 GB50168-2015 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50261-2015 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50045-2015 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50116-2015 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50084-2015 《自动喷水灭火系统设计规范》 GBJ50242-2012 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50303-2012 《建筑电气工程施工质量验收规范》 三、维保工程概况: ⑴维保工程简介 工程名称:丁家庄燕升区消防系统维保

消防设备维护保养方案

消防保养方案

第一章目的与范围: 1.1目的﹕为使能对本工程的各类消防设施进行有效的维护及保养,使其 处于最佳工作状态。保证在发生意外状况时能立即发挥其作用,将人员及财产损失降至最低。 1.2范围:本规定适用于本工程范围内的所有消防设备。 第二章参考资料: 2.1 「中华人民共和国消防法」 2.2 「建筑消防设施检测技术规程」 2.3 「消防产品现场检查判定规则(GA588-2005)」 第三章维护保养内容: 第一节消防控制主机 3.1.1每月消防控制主机电源检查项目: 1)检查系统电压偏移是否在允许范围内。系统电源标准﹕AC 197V~242V 50Hz 1Hz 2)查看消防控制配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。 3)检查主电源和备用电源之间的自动切换是否正常。

检查方式﹕ a)自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投 入以及指示灯的显示。 b)人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备 用消防电源,观察备用消防电源的投入以及指示灯的显示。 c)每季度要对备用电源进行1~2次充放电实验,1~3次主电源和备 用电源自动切换实验。 3. 1.2每月应对消防控制主机进行如下项目检查﹕ 1)触发自检键,进行功能自检: 2)对控制器电源全部发光显示器进行检验,并循环三次。 3)对Ⅱ级编程继电器进行检验,检验期间继电器触点动作,但输出 +24V撤消。 4)对打印机功能进行检验。 5)对控制器的主要硬件接口芯片,存储器芯片及各类插件的主要I 芯片进行自动实时故障检测。 3. 1.3切断主电源,查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显 示情况。 3. 1.4在备用直流电源供电状态下,进行断路故障报警及火警优先功能。 报警功能检测: 1)类比探测器、手动报警按钮断路故障,查看故障显示。 2)断路故障报警期间,采用发烟装置或温度不低于54℃的热源先后 向同一回路中两个探测器施放烟气或加热,查看火灾报警控

项目消防维保方案

建筑消防系统 维保工作方案 项目名称:XXXXXXX消防维保项目 编制单位:XXXXXX消防有限公司 编制日期:XXXX年X月X日 目录 第一章维保工程简况 第二章维保工作方案编制依据 第三章维保工作主要技术内容要求、标准 第四章维保组织管理架构及人员配置、岗位职责 第五章维护方式及响应时间 第六章维修机具及材料供应 第七章维保实施详细工作计划 第八章质量目标及服务承诺 第九章施工安全生产保证 第十章维修保养相关表格(见附表) 第一章维保工程简况 1、项目概况:XXX 项目位于XXXXXXX,(项目简介 ************************************************************************ *********************)。 XXXXX项目消防检测维保工作具有工作范围广,作业环境安全要求高,露天作业辛苦及消防设备多样化、使用年代久,维护保养的难度及强度非常高的特点。

2、消防系统内容包括: 1) 火灾自动报警系统(含报警控制器、消防控制柜/盘、火灾探测器、手动报警按 钮/破玻按钮及警铃、监视/控制模块、模块箱/端子箱、消防电话、报警线路)2)可燃气体灭火系统(含报警控制器、可燃气体探测器、报警线路) 3)消防水源(消防水池、消防水箱、消防供水设备、水泵接合器) 4) 室内、外消防栓系统(管网、支吊架、阀门、消火栓箱、室外消火栓、水泵接合 器、联动试验) 5)消防冷却水系统(管网、支吊架、阀门、喷头、联动) 6)消防电源、应急照明及应急疏散指示系统(蓄电池、专用消防电源、消防设备房应急照明、疏散指示灯、安全出口标志、消防电源) 7)泡沫灭火系统(泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生器、管道、电动阀、泡沫消火栓、泡沫喷头、联动功能、泡沫水喷淋) 8)消防炮系统(消防炮外观,转运灵活性,遥控功能,管路) 9)水幕系统(水幕喷头、管路、控制系统) 10)防火门(包括门扇,磁力锁,闭门器,合页铰链地弹簧,门锁等) 11)灭火器(手提式灭火器、推车式灭火器)(设置位置,保护范围,有效期限) 第二章维保工作方案编制依据 1.《中华人民共和国消防法》 2.《》(公安部令第61号) 3.《消防安全责任制实施办法》(国办发〔2017〕87号) 4.《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第129号) 5.《消防监督检查规定》(公安部令第120号) 6.《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 7.《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 8.《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB 50281-2006)? 9.《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 10.《建筑消防设施的维护管理?》(GB25201-2010) 11.《石油库设计规范》(GB50074-2014) 12.《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)

消防系统维保服务方案讲解

1 火灾报警与联动控制系统 维 修 保 养 方 案 单位名称: 地址: 电话: 传真: 目录 第一部分企业简 介 (3) 一、科研、技术实 力 (3) 二、施工能力和质量保 证 (4)

三、售后服务体 系 (4) 四、内部管 理 (5) 五、企业文 化 (6) 六、科研业 绩 (7) 第二部分质量管理体系及业 绩 (8) 一、质量方针和目 标: (8) 二、质量体 系 (8) 第三部分服务承 诺 (10) 第四部分维保方 案 (11) 一、项目概 述 (11) (一)、消防维保项目内 容 (11)

(二)、消防维保实 施: (12) (三)、执行步骤如 下: (13) 二、维保方案及内 容 (15) 1、巡检 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 2、单项检查 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 3、联动检查 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 三、维护保养工作售后服务承 诺 (23) 第一部分企业简介 一、科研、技术实力 人才是企业最宝贵的资源,公司自成立以来,一直坚持“以人为本”的人才战略,建立了一整套引进、培训、使用、激励各类专业人才的机制。良好的个人发展空间、富有竞争力的薪酬待遇及公司内部互相尊重的和谐的文化氛围,是公司为富有理想与激情的精英人才施展抱负、展现才华而搭建的理想平台。同时,高学历、高素质、专业化的人才队伍也为公司科技创新和市场拓展提供了强大后盾。 位于国内消防电子产品研发水平前沿的科研实力一直是公司赖以生存和发展的核心竞争力,目前公司具有资深的产品研发工程师9人,主要从事电子线路和软件

消防系统维保方案

火灾消防系统 维保方案 项目名称:消防维保项目 编制单位:消防有限公司 编制日期:2019年3月2日

目录 第一章维保工程简况 第二章维保工作方案编制依据 第三章维保工作主要技术内容要求、标准 第四章维保组织管理架构及人员配置、岗位职责第五章维护方式及响应时间 第六章维修机具及材料供应 第七章维保实施详细工作计划 第八章质量目标及服务承诺 第九章施工安全生产保证 第十章维修保养相关表格(见附表)

第一章维保工程简况 1、项目概况:XXX位于XXXXXXX,拥有全国最大的30万吨级陆岸原油码头, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,。 。 2、消防系统内容包括: 1) 火灾自动报警系统(含报警控制器、消防控制柜/盘、火灾探测器、手动报 警按钮/破玻按钮及警铃、监视/控制模块、模块箱/端子箱、消防电话、报警线路) 2)可燃气体灭火系统(含报警控制器、可燃气体探测器、报警线路) 3)消防水源(消防水池、消防水箱、消防供水设备、水泵接合器) 4) 室内、外消防栓系统(管网、支吊架、阀门、消火栓箱、室外消火栓、水 泵接合器、联动试验) 5)消防冷却水系统(管网、支吊架、阀门、喷头、联动) 6)消防电源、应急照明及应急疏散指示系统(蓄电池、专用消防电源、消防设备房应急照明、疏散指示灯、安全出口标志、消防电源) 7)泡沫灭火系统(泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生器、管道、电动阀、泡沫消火栓、泡沫喷头、联动功能、泡沫水喷淋) 8)消防炮系统(消防炮外观,转运灵活性,遥控功能,管路) 9)水幕系统(水幕喷头、管路、控制系统) 10)防火门(包括门扇,磁力锁,闭门器,合页铰链地弹簧,门锁等) 11)灭火器(手提式灭火器、推车式灭火器)(设置位置,保护范围,有效期限)

消防工程维修保养方案

大学校区消防维保方案 一、大学校区消防设施现状 (1)火灾自动报警系统大学校区1207个报警及联动控制点位(2)自动喷淋系统大学校区设有完善的自动喷淋系统,1个湿式报警阀,2台喷淋泵。 (3)消火栓系统消火栓系统和自动喷淋系统构成大学校区完整的水灭火系统,大学校区消火栓系统由室内消火栓系统和室外消火栓系统组成,其中室内消火栓714个,室外消火栓64个。 (4)防火卷帘门系统防火卷帘门作为大学校区各楼层之间的防火分隔和同一层大学校区的防火分区,防火卷帘门配置得相当的多,大学校区共有46镗。 (5)送排烟系统新校区设有完善的送排烟系统,其中风机多达10台; (6)疏散标志及应急照明校区的疏散标志及应急照明相当多,共有1700个。 (7)气体灭火系统校内设有气体灭火系统一套。 二、大学校区消防维保方案 1、火灾自动报警系统 (一)、检查校区消防控制室工作环境以及火灾自动报警控制器、联动控制器、楼层声光、探测器、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。 (二)、检查火灾自动报警器自检功能、消音功能、故障报警功

能、火警优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能,确认系统是否处于正常良好状态。 (三)、用专用检测设备对控制器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。 (四)、进行手动报警按钮模拟火灾响应试验和故障报警试验。 (五)、对警铃及声光报警进行模拟火灾状态下的的响应试验。 (六)、测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。 (七)、进行报警及控制线路检查。 2、自动喷淋灭火系统 (一)、检查大学校区湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。 (二)、用末端放水装置进行放水试验,检查水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。 (三)、利用报警阀上的放水试验阀放水,试验系统供水情况; 测试水力警铃工作是否正常,压力电气信号是否正确。 (五)、试验水流指示器与消防控制室报警功能,信号反馈是否正常。 3、消火栓系统 (一)、依次检查大学校区消防管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓、储水设施等是否处于正常完好状态。 (二)、最高点消火栓或最不利点消火栓出水试验,检查管网压力和水质。

消防设备维护保养方案

消防设备维护保养方案 此方案相对设备比较全面,如单位设备没有相关系统,可进行相应删减。 一、前期准备工作 1、在签订《维保协议》之前,受保单位向维保企业提供本单位建筑消防设施安装图纸和消防验收合格证及本年度电气、消防检测报告。有自动报警系统的单位需要提供报警设备安装点位图和设备地址编码表及使用说明书。 2、在签订《维保协议》前,受保单位将对所有建筑消防设施进行全面质量检测,对检测中发现的问题逐一进行整改。 二、维保范围 1、火灾自动报警系统 2、室内消防自动喷淋灭火系统 3、室内消火栓系统 4、防火门、卷帘门控制系统 5、防排烟系统 6、安全出口、安全疏散指示灯 7.气体灭火系统 三、维保方法 1、受保单位在与维保企业签约之前,要安排2-4名专职值班人员与维保企业配合工作。值班人员必须经过公安消防部门专业培训,且取得培训结业证书。值班人员必须熟悉掌握本单位各种消防设施的基本情况,确保在火灾情况下会使用、会操作。

2、消防控制室人员实行每日24小时值班制度,并按时填写《值班日志表》。发现故障不能自行排除的要及时与专业维保企业取得联系,同时报告上级主管部门。专业维保企业接到情况后,一般故障8-12小时内派专业技术人员到达现场,紧急情况立即派人到场。故障排除后,双方填写《建筑消防设施日常故障处理登记表》。 3、专业维保企业与建筑消防设施单位签订维保合同后,实行每月按时巡检,有问题随叫随到服务制度,每月定期对签保单位的建筑消防设施进行一次全面检测。每半年向受保单位出具一份消防设施检测报告。 4、专业维保企业在履行月检查和应急随机服务中,受保单位必须派专人协助工作,本着实事求是的原则,共同填写《建筑消防设施月检查记录表》,双方人员必须签字。此表一式三份,受保单位1份,维保企业1份,上传消防支队1份。 5、维保企业在对消防设施进行检查测试中,发现故障能排除的要立即排除,故障较大、问题严重不能立即解决的,要及时填写《维修报告表》递呈受保单位消防安全管理部门,纳入计划,尽快解决。 四、服务措施 (一)对各级人员进行业务技术培训 维保企业与受保单位签订维保合同后,首先,对受保单位专职值班人员进行专业技术培训,培训目标必须达到会操作使用各种灭火器材,会启动灭火设施,会排除简单故障;第二步,在条件允许的情况下,可对受保单位全体员工分期分批进行培训,进一步提高全体人员消防安全意识,掌握消防常识。

消防工程维保方案

建筑消防系统 维保工作案 项目名称:消防维保项目 编制单位:消防有限公司 编制日期:2016年X月X日

目录 第一章维保工程简况 第二章维保工作案编制依据 第三章维保工作主要技术容要求、标准 第四章维保组织管理架构及人员配置、岗位职责第五章维护式及响应时间 第六章维修机具及材料供应 第七章维保实施详细工作计划 第八章质量目标及服务承诺 第九章施工安全生产保证 第十章维修保养相关表格(见附表) 第一章维保工程简况

1、项目概况:XXX化码头位于XXXXXXX,拥有全国最大的30万吨级陆岸原油 码头,港区仓库面积22.7万m2,堆场面积133.4万m2,油罐容积54.2万m3,装卸机械770多台(套), 港作船舶22艘, 输油管线41.5公里,。 港维修保养工作具有工作围广,作业环境安全要求高,露天作业辛苦及消防设备多样化、使用年代久,维护保养的难度及强度非常高的特点。 2、消防系统容包括: 1) 火灾自动报警系统(含报警控制器、消防控制柜/盘、火灾探测器、手动报 警按钮/破玻按钮及警铃、监视/控制模块、模块箱/端子箱、消防、报警线路)2)可燃气体灭火系统(含报警控制器、可燃气体探测器、报警线路) 3)消防水源(消防水池、消防水箱、消防供水设备、水泵接合器) 4) 室、外消防栓系统(管网、支吊架、阀门、消火栓箱、室外消火栓、水泵 接合器、联动试验) 5)消防冷却水系统(管网、支吊架、阀门、喷头、联动) 6)消防电源、应急照明及应急疏散指示系统(蓄电池、专用消防电源、消防设备房应急照明、疏散指示灯、安全出口标志、消防电源) 7)泡沫灭火系统(泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生器、管道、电动阀、泡沫消火栓、泡沫喷头、联动功能、泡沫水喷淋) 8)消防炮系统(消防炮外观,转运灵活性,遥控功能,管路) 9)水幕系统(水幕喷头、管路、控制系统) 10)防火门(包括门扇,磁力锁,闭门器,合页铰链地弹簧,门锁等) 11)灭火器(手提式灭火器、推车式灭火器)(设置位置,保护围,有效期限)

消防系统维保服务方案样本

消防系统维保服务 方案

火灾报警与联动控制系统 维 修 保 养 方 案 单位名称: 地址: 电话: 传真: 目录 第一部分企业简介.............................................................. 错误!未定义书签。

一、科研、技术实力 .................................................... 错误!未定义书签。 二、施工能力和质量保证 ............................................ 错误!未定义书签。 三、售后服务体系 ........................................................ 错误!未定义书签。 四、内部管理................................................................ 错误!未定义书签。 五、企业文化................................................................ 错误!未定义书签。 六、科研业绩................................................................ 错误!未定义书签。第二部分质量管理体系及业绩 ......................................... 错误!未定义书签。 一、质量方针和目标: ................................................ 错误!未定义书签。 二、质量体系................................................................ 错误!未定义书签。第三部分服务承诺............................................................. 错误!未定义书签。第四部分维保方案............................................................. 错误!未定义书签。 一、项目概述................................................................ 错误!未定义书签。 (一)、消防维保项目内容 .................................. 错误!未定义书签。 (二)、消防维保实施:...................................... 错误!未定义书签。 (三)、执行步骤如下:...................................... 错误!未定义书签。 二、维保方案及内容 .................................................... 错误!未定义书签。 1、巡检 ................................................................... 错误!未定义书签。 2、单项检查 ........................................................... 错误!未定义书签。 3、联动检查 ........................................................... 错误!未定义书签。 三、维护保养工作售后服务承诺................................. 错误!未定义书签。

消防设备维修保养计划

中国海员之家网站航海资料系列消防设备维修保养计划第一版第1 页 中国海员之家网站出版版权所有,允许复制,仅供参考更多资料请到https://www.wendangku.net/doc/ce4984693.html,下载!消防设备维修保养计划 FIRE-FIGHTING EQUIPMENTS MAINTENANCE PLAN … … … … … … 轮 本计划根据1974 SOLAS 公约2000 修正案第Ⅱ-2 章 E 部分第14 条要求编制。 This plan is prepared in accordance with regulation 14, Part E, ChapterⅡ-2 of the Amendments to the International Convention For the Safety of Life at Sea, 1974. 2006 年6 月 2 需要制定维修保养计划的消防设备清单 LIST OF FIRE-FIGHTING EQUIPMENTS 1、消防总管、消防泵、消火栓、包括消防皮龙、水枪和国际通岸 接头(Fire mains, fire pumps and hydrants including hoses, nozzles and international shore connections)… … … … … … … … … … … … .4 2、固定式探火和失火报警系统(fixed fire detection and fire alarm system)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (6) 3、固定式气体灭火系统(Fixed fire-extinguishing systems )... ... ... (7) 4、油漆间及机器处所的固定气体灭火系统(如果是独立系统) (Fixed fire-extinguishing systems in paints rooms and machinery space )... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (8) 5、自动喷水器、探火和失火报警系统(Automatic sprinkler, fire detection and fire alarm systems)… … … … … … … … … … … … … ..9 6、通风系统,包括挡火闸和挡烟闸、风机及其控制装置(V entilation systems including fire and smoke dampers, fan and their controls)10 7、燃油供应及通风系统的应急切断(Emergency shut down of fuel supply)… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .11 8、防火门,包括其控制装置(Fire doors including their controls) (12) 9、通用紧急报警系统(General emergency alarm systems)... ... ... (13) 10、紧急逃生呼吸装置(Emergency escape breathing devices)... ... (14) 11、手提式CO2 灭火器(包括备用的)Portable CO2 fire extinguishers including space charges... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (15) 12、手提式清水泡沫灭火器(含手推式)(包括备用的)Portable foam fire extinguishers including space charges… … … … … … … … … ..16 13、手提式干粉灭火器(包括备用的)Portable powder fire extinguishers including space charges)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (17) 3 14、可携式泡沫枪装置(Portable foam applicator)… … … … … … .18 15、消防员装备(Fire-fighter’s outfits)… … … … … … … … … … … … ..19 16、机器处所的固定式低倍泡沫灭火系统(Fixed fire-low-expansion foam systems)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (20) 17、机器处所的固定式高倍泡沫灭火系统(Fixed fire-high-expansion foam systems)... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (21) 18、(自行添加)(Additional)… … … … … … … … … … … … … … … ..21 19、(自行添加)(Additional)… … … … … … … … … … … … … … … ..21

消防工程维保方案范本

消防工程维保方案

建筑消防系统 维保工作方案 项目名称:消防维保项目 编制单位:消防有限公司 编制日期: X月X日

目录 第一章维保工程简况 第二章维保工作方案编制依据 第三章维保工作主要技术内容要求、标准 第四章维保组织管理架构及人员配置、岗位职责第五章维护方式及响应时间 第六章维修机具及材料供应 第七章维保实施详细工作计划 第八章质量目标及服务承诺 第九章施工安全生产保证 第十章维修保养相关表格(见附表) 第一章维保工程简况

1、项目概况:XXX石化码头位于XXXXXXX,拥有全国最大的 30万吨级陆岸原油码头,港区仓库面积22.7万m2,堆场面积133.4万m2,油罐容积54.2万m3,装卸机械770多台(套), 港作船舶22艘, 输油管线41.5公里,。 湛江港维修保养工作具有工作范围广,作业环境安全要求高,露天作业辛苦及消防设备多样化、使用年代久,维护保养的难度及强度非常高的特点。 2、消防系统内容包括: 1) 火灾自动报警系统(含报警控制器、消防控制柜/盘、火灾探 测器、手动报警按钮/破玻按钮及警铃、监视/控制模块、模块箱/端子箱、消防电话、报警线路) 2)可燃气体灭火系统(含报警控制器、可燃气体探测器、报警线路) 3)消防水源(消防水池、消防水箱、消防供水设备、水泵接合器) 4) 室内、外消防栓系统(管网、支吊架、阀门、消火栓箱、室 外消火栓、水泵接合器、联动试验) 5)消防冷却水系统(管网、支吊架、阀门、喷头、联动) 6)消防电源、应急照明及应急疏散指示系统(蓄电池、专用消防电源、消防设备房应急照明、疏散指示灯、安全出口标志、消防电源)

消防设施维保方案模版

消防设施维保方案 火灾自动报警系统 一、检查火灾报警探制器、各类控制模块、楼层复示屏、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。 二、检查消防控制室工作环境以及火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能,确认处于正常良好状态; 三、采用专用检测设备对控制器进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。 四、进行手动报警按钮模拟火灾响应试验和故障报警试验。 五、测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。 六、消防广播通讯设备 1)检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。 2)按试验电话插孔和对讲电话的通话质量。 3)试验选层(或选区)广播,检查广播声级是否正常。 4)进行线路维修检查,确保处于正常完好状态。 消防水系统 一、自动喷水灭火系统 1)检查消防泵房的工作环境、消防泵、电源控制柜、管网、阀门、闭式喷头、雨淋喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。 2)手动启动喷淋泵,并模拟自动控制条件进行自动启动喷淋泵,进行主、备泵切换功能试验。

3)用末端放水装置进行放水试验,检查水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能及信号显示是否正常。 4)利用报警阀上的放水试验阀放水,试验系统供水情况;测试水力警铃工作是否正常,压力电气信号是否正确。 5)试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正常。 二、消火栓系统 1)检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火栓,储水设施等是否处于正常完好状态。手动启动消火栓泵,并模拟自动控制条件进行自动启动消火栓泵,进行主、备泵切换功能试验。 2)远距离启泵按钮,检查自动启泵功能和信号显示是否正常。 3)屋顶消火栓或最不利点消火栓出水试验,检查管网压力和水质。 4)试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正确。 三、消防水泵 1、日常检查水泵控制柜水泵启动转换开关、双电源转换装置转换开关是否处于“自动”状态;消防各系统工作压力是否正常。 2、水泵手动启动检测: ①将水泵控制柜启动转换开关设置于“手动”状态; ②关闭各水泵出水主管控制阀门,打开水泵试水阀; ③按下控制柜水泵启动按钮,启动水泵; ④检测水泵运行及系统供水是否正常; ⑤按下控制柜水泵停止按钮,停止水泵; ⑥将控制柜水泵启动转换开关设置于“自动”状态,打开水泵出水主管控制阀门,关闭水泵试水阀。

消防维护保养方案

总则 履行维护承诺,提高维护服务质量 一、消防系统检修、保养范围 本维修保养工程主要内容消防系统的定期保养、日常故障处理。 二、维保项目实施组织架构 以项目负责人为主,带领各技术人员针对该项目消防设施维修、保养的特点,结合国家消防法规、规范的要求,拟定系统现有故障处理、系统定期保养、系统日常故障处理方案,编制各系统设备操作运行检查表,确定维护周期(每月至少二次,如用户决定季检或半年检,以用户意见为主),定期进行周期性回访、维保,做好检查记录。维护人员每次至现场维护保养的维保内容,必须持维保工作单,由消防管理部门负责人确认,经办人员/部门领导签字。维护期满后提供一套完整的消防系统运行、检测记录等资料。组织队伍协助用户参与公安消防部门的检查工作(客户应提前通知我方),配合客户的消防设施能通过消防部门的年检。 系统现有故障处理: 签订维修保养合同后,乙方项目部人员进场进行现场系统性检测,发现故障问题以书面函件方式通知客户,同时列出需要的备件细目表及相应的价格表,格局维修项目配置人员机具,已确保在一个月内完成故障维修工作。维修期间服从客户现场管理,做好与相关部门配合的协调工作。维修期间服从客户现场管理,做好与相关部门配合的协调工作,确保系统维保工作的进行。 定期保养: 维护保养期间,现场维护人员必须依据《消防系统维护保养内容》进行维护,并由客户消防管理部门负责人确认后签字。 检测方式 自动报警系统的检测 a)用一般普通型万用表检查报警系统各回路线路是否导通,发现错线、开路、 虚焊和短路等应一一加以排除。 b)测量电脑主机电源电压,测量系统各回路的输出电压,报警线上的电压信号 与报警控制器的有关技术数据应核对。 c)通过电脑主机,检查消防报警主机各项功能是否正常。 d)通过万用表检查手动报警按钮、控制模块、监视模块功用是否正常。 e)火灾报警传输线路的绝缘电阻测试:采用500V欧兆表,分别对导线与导线、

消防系统维保方案 1

深圳粤海之星东湖店消防系统维保方案 一、系统情况 深圳粤海之星东湖店,为商务型楼盘,故对安全性要求非常高,消防系统的稳定运行尤其重要。其消防系统维保的内容有:1、火灾自动报警系统;2、自动喷淋灭火系统;3、消火栓系统;4、防排烟系统;5、消防广播系统;6、消防电话系统;7、灭火器、疏散指示及应急照明系统;8、闭合门系统;9、手提式灭火器系统。 初次检查 维修保养合同签订后,我司负责对消防系统进行一次维护保系统全面检查,检查中发现的火灾自动报警联动故障及时进行处理,其他故障有贵司处理。具体实施如下: 1.对消防设施消防报警系统的每个回路传输线路进行检查测试。抽查各回路烟感、温感、煤气探测器、按钮等。检查报警信号的地址正确性(探测器进行模拟触发试验),对报警主机主备电源进行切换检查。并根据控制程序检查报警联动功能和联动控制设备的启动、停止功能及信号反馈功能。 2.对气体灭火系统均作一次模拟启动试验,并检查工作状态信号有无准确地反馈至灭火控制器和消防中心,确保灭火系统正常运行。 3.消防设施的所有消火栓系统信号反馈部分均做详细检查。由贵司人员检查每个消火栓箱、按钮、水带、阀门、手锤等配置是否齐全,管网各处闸阀是否在“开”的位置,水池水位是否在正常位置,管网内各处压力表的指示值是否正常,并检查消火栓箱按钮启泵功能及启泵反馈信号,消防中心启停泵控制功能及反馈信号,现场启停功能检查及主备泵切换试验。 4.对消防设施消防对讲电话系统进行双向通话检查。 5.对消防设施消防紧急广播进行自动切换播音功能检查和手动控制播音功能的检查。 6.对消防设施防排烟系统内所有送风机、排烟机、送风阀、排烟阀、防火阀及控制柜均作详细检查由贵司人员完成。对报警联动功能、手动启停功能、消防中心启停功能及信号反馈功能进行试验检查由我司工程师检查。 7.系统进行全面检查时需管理处派专业人员协助,并确认现场检查工作。 二、维修保养方案 在维修保养合同期内,我司派出2名具备消防设施维修保养资格和经验的工程技术人员对以上系统进行月度检查和季度检查,年度检查加派人手。时间安排在每月工作日或顾客指定时间内进行。.确保系统正常运行。具体实施方案如下: (一)定期检查 1、火灾自动报警系统 月度检查: a.对消防控制中心的火灾报警控制器进行检查、测试和维护,并对其设备进行除尘保养; b.重复月度检查工作; c.报警线路的检查和维护; d.系统内烟温感探测器、(手动按钮)驱动试验、警铃响应及除尘保养; e.月检表由工程部消防主管签收后,交工程部存档。 季度检查: a.重复月度检查工作; b.报警联动驱动警铃和联动防排烟阀(风机)、消防卷帘的联动部分检查和试验;

消防工程维保计划书

消防工程维保计划书 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

消防工程维保计划书 篇一:消防维保计划 苏州中消机电依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规定,结合现场的设备实际和管理要求,为维保单位制定消防维保计划。保障整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失。 制定如下维保计划: 一、消防系统维保施工准备 1、设计消防系统维保分布图。详阅甲方提供的各类图纸资料,熟悉甲方消防设备、消防水源的现状。 2、汇同甲方制定维保检查计划。 3、建立《消防值班人员职责》、《消防控制室管理制度》、《消防设施维保管理制度》等消防管理的规章制度。 4、消防设施检测仪器及维保工具到位。 5、维保人员佩证上岗。 二、消防系统检查、维保方法 (一)火灾自动报警系统 1、每季度采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认显示是否正常。

2、征得甲方同意,试验火灾报警装置的声光工作是否正常。 3、试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。 4、对备用电源进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源切换试验。 (二)自动喷水灭火系统 1、每月检查一次消防水池水位,确认水位指数是否正常。 2、每月对消防供水控制阀门上的铅封或锁链检查一次,确认所有控制阀门是否处于开启状态。 3、每月对消防水泵结合器的接口及附件检查一次,确认接口是否完好、无渗漏、闷盖齐全。 4、每月检查一次喷头,清除障碍物,发现不正常的喷头及时更换。 5、每月对消防水泵作一次启动试运转。 6、每月对管网进行一次冲洗,确保管内水质无污垢。 7、每两月用未端试水装置对水流指示器作一次检查,确认报警正常。 8、每季度对湿式报警阀旁的供水阀进行一次供水试验,确认供水能力。 9、每季度对室外阀门、进水控制阀门检查一次确保处于开启状态。 (三)消防控制联动系统 每季度对下列设备作一次联动工作检查:

消防维保方案计划书

伊宁市绿雅物业服务有限公司消防维保计划方案 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。结合甲方的设备实施和管理要求,以使整个维保工作系统化,规范化,档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失特制定如下维保计划: 一.日常维保工作安排 (1)每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍,确保设备的正常运行。 (2)每季度或半年,(视消防工程大小)进行全面检查,发现问题及时处理。 (3)每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备的正常运行。(4)协助业主找专业的探测器清洗厂,完成对所有探测器的清洗工作。 (5)协助或完成负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其他工作的正常进行。二.消防设施维护、保养内容 (1)消防维保共分为以下系统; (1.1)火灾自动报警系统(1.2)消防联动系统 (1.3)自动喷水灭火系统(1.4)消火栓系统(1.9)消防专用电话 (1.5)应急广播系统(1.6)防排烟系统 (1.7)防火卷帘系统 (1.8) 消防供电设施 (2)具体维保方案 (2.1)室内消火栓系统的维护保养

(2.1.1)维修保养的工作内容 (2.1.1.1)检查消火栓箱配置是否完整齐全,包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求,检查栓口橡胶是否老化,龟裂或脱落,检查水带是否霉烂,穿孔,检查卷盘胶管是否老化,龟裂,检查消火栓玻璃按钮是否破碎。 (2.1.1.2)检查测试消防栓按钮系统,实验消火栓按钮,警铃是否鸣响,消防水泵是否启动,消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示。 (2.1.1.3)检查各阀门是否处于正常工作状态是否完好不渗漏。 (2.1.1.4)检查保养消防栓系统的水泵接合器,确保完整,不渗漏。 (2.1.1.5)定期试验消防栓,检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求。 (2.1.1.6)定期试验安全泄压阀是否灵敏,可靠,检查水锤吸纳器工作是否有效。(2.1.1.7)检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常,定期清洗过滤器。 (2.1.1.8)定期检查阀门是否开关灵活,有效,阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理,对阀门的接触面发现有缺陷的需进行研磨工作,无法修复达到予以更换定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑。 (2.1.1.9)检查止回阀启闭是否灵活,有效。 (2.1.1.10)定期对消防栓系统管网进行全面检查,对腐蚀严重的管道予以更换,对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。 (2.1.2)维修保养工作标准。 (2.1.2.1)消防栓箱内配置齐全,各项配件完好,消防栓口静压符合设计或规范要求。(2.1.2.2)试验消防栓按钮,消防栓水泵启动,各项联动设施动作,消防中心有报警信号和消防水泵状态显示。

相关文档