一.填空题(每空0.5分,共30分)

1.在大电流接地系统中,当任何一点发生单相接地短路时,即会出现零序电压和零序电流。

2.低压电力网中的中性点可直接接地或不接地。

3.断路器由_操动机构、传动机构、绝缘部分、导电部分及灭弧室等组成。

4.灭弧方式有横吹、纵吹、纵横吹和环吹等四种。

5.操作机构主要由合闸机构、分闸机构和维持机构_等三部分组成。

6.高压断路器,按灭弧介质划分有____油__断路器、空气断路器、真空断路器和_六氟化硫__断路器

等。

7.开关大修后,应对跳闸线圈作____低电压____试验,其最低动作电压与额定电压之比不得低于

____30%___%,不得高于65%。

8.在变压器的并列运行中,如果阻抗不相等,则变压器所带的负荷就不能按变压器的容量成比例分

配,阻抗小的变压器分担的负荷偏高,可能导致变压器过负荷。

9.中性点绝缘和__首端绝缘___相同的变压器称为全绝缘变压器。

10.压器的损耗影响着变压器的温升、效率和寿命。。

11.新装或变动过内、外连接线以及改变过接线组别的变压器,在并列运行之前必须核定相位。

12.电压比不同和阻抗电压不同的变压器,在任何一台都不会过负荷的情况下,可以并列运行。

13.高压设备绝缘能否安全可*的运行,起主要作用的是其耐受电压的能力,设备绝缘耐受电压的能力的大小称为绝缘水平。电气设备的绝缘水平应保证绝缘在最大工作电压的持续作用下或过电压的短时作用

下都能安全运行。

14.变电所的独立避雷针的接地电阻应不大于10欧。

15.为了防止反击,独立避雷针与电气设备的空气距离不应小于5米_,避雷针接地装置与变电所主

接地网的地中距离不应小于___3米。

16.控制保险额定电流应选择为___1.5____倍最大负荷电流。

17.继电保护装置的选择性是指当发生故障时,首先由故障设备或线路的保护切除故障,当故障设备

或线路的保护或断路器拒动时,应由_______相邻设备或线路的保护切除故障。

18.对电容器内部故障及其引出线的短路,宜对每台电容器装设专用熔断器。熔丝的额定电流为电容

器额定电流的_1.5~2.0___倍。

19.继电保护定值的调整原则是:定值由小调大时,应先调定值,后改变运行方式;定值由大调小时,

应先改变_____,后调定值。

20.新安装或大修后的变压器差动保护,必须在变压器带负荷的条件下测量三相相量和差动继电器的

差电压合格后方可投入运行。

21.开关误跳闸属于继电保护误动作的原因一般有保护定值不对、保护接线错误、PT或CT二次回路

的故障等。

22.变压器使用环境最高气温不超过+40℃,最高年平均气温不超过+20℃。

二.判断题(每题1分,共30分)

1.在简单电路中,没有电流就没有电压,有电压就一定有电流。(X)

2.不管怎样改变一个导体的形状,它的电阻始终不变。(X)

3.电容器在稳态直流电路中相当于断路。(√ )

4.磁力线是一组闭合曲线,它既不中断,也不会相交。(√)

5.在某R-L串联电路中,通入交流电、电阻上的电压降为60V,电感上的电压降为80V,则总电压

为140V。(X )

6.二极管的反向电流与温度有关,在一定温度范围内,温度升高,反向电流增加。(√)

7.变压器空载损耗主要是空载电流在变压器绕组中流过时,在绕组电阻上产生的损耗。(X )

8.通常三绕组升压变压器的中压绕组置于高、低压绕组中间。(X )

9.SF6气体绝缘的负极性击穿电压较正极性击穿电压低。(√)

10.高压断路器绝缘部分的技术数据是:最高工作电压、工频试验电压、全波和谐波冲击试验电压、

操作波试验电压等。(√)

11.金属氧化物避雷器可以限制谐振过电压。(X )

12.线圈的同名端只决定于两线圈的实际绕向和相对位置。(√ )

13.在三相三线制电路中,不论负载对称与否,均可使用两个功率表的方法测量三相功率。(√ )

14.在对称三相制中,三相有功功率的计算公式P=√3▔UICOSф,其中ф角表示线电压U和线电流

I的夹角。(X )

15.在R、L、C串联电路中,当发生串联谐振时,电路呈现出纯电阻性质,也就是电路的感抗和容抗

都等于零。(X )

16.由电感L或电容C构成的电路中,从一个稳定状态换到另一个稳定状态,总是要产生过渡过程的。

(√ )

17.自感电势不是由外界磁场的变化所引起的,而是由于线圈本身通过的电流变化所产生,所以叫做

自感电势。(√ )

18.线圈中的感应电势的方向,总是企图使它所产生的感应电流反抗原有的磁通变化。(√ )

19.上、下级保护间只要动作时间配合好,就可以保证选择性。(X )

20.电流互感器的一次电流与二次侧负载无关,而变压器的一次电流随着二次侧的负载变化而变化。

(√ )

21.接地距离保护不仅能反应单相接地故障,而且也能反应两相接地故障。(√ )

22.距离保护中,故障点过渡电阻的存在,有时会使阻抗继电器的测量阻抗增大,也就是说保护范围

会伸长。(X)

23.电力系统频率变化对阻抗元件动作行为的影响,主要是因为阻抗元件采用电感、电容元件作记忆

回路。(√)

24.保护安装点的零序电压,等于故障点的零序电压减去由故障点至保护安装点的零序电压降。因此,

保护安装点距故障点越近,零序电压越高。(√ )

25.在大电流接地系统中,线路的相间电流速断保护比零序电流速断保护的保护范围大得多,就是因

为线路的正序阻抗比零序阻抗小得多。(X )

26.相差高频保护的基本工作原理是比较被保护线路两端短路电流的相位。(√ )

27.高压断路器的额定断流量是指开断的最大工作电流。(X )

28.110KV及以上电压等级的少油断路器,断口加均压电容的目的是为了防止操作时产生过电压。

(√ )

29.变压器短路电压百分值和短路阻抗的百分值相等。(√)

30.110KV及以下电压等级的系统是以防护外过电压为主;110KV以上电压等级的系统是以防护内过

电压为主。(√ )

三.选择题(每题1分,共20分)

1.电力系统发生短路故障时,其短路电流为:(B )

A、电容性电流

B、电感性电流

C、电阻性电流。

2.电压互感器一次中性点接地是:(B)

A、保护接地

B、工作接地

C、安全接地。

3.已知A、B、C三相负载分别为R=40Ω,XL=40Ω,XC=40Ω,则负载:(B )A、对称B、不

对称C、平衡。

4.变压器的空载电流除与容量有关外,还与:(A)

A、硅钢片的性质有关

B、电压有关

5.电压互感器的误差与:(C)

A、功率因数有关

B、二次负载的大小有关

C、二次负载及功率因数有关

6.三相五柱式电压互感器在系统单相接地时开口三角处出现的电压为:(C )A、100/3伏B、100/

√3伏C、100伏。

7.两台短路电压不同的变压器并列运行:(B)

A、短路电压大的可能过载

B、短路电压小的可能过载

8.三相四线制供电系统中,其零线中的电流等于:(B )

A、三相电流的代数和

B、三相电流的向量和

C、三相电流的平均值。

9.某线路装有三段式电流保护,其主保护是:(D)

A、过流

B、速断

C、限时速断

D、速断和限时速断

10.35KV线路保护采用两相三个继电器接线方式,当发生A、B相短路时,将有:(B)

A、一继电器可*动作

B、两继电器可*动作

C、三继电器均动作

11.600KVAR以上的电力电容器的投入和退出操作:(A)

A、必须利用开关进行

B、可以利用刀闸进行

C、可以利用高压保险进行。

12.零序电流保护用的电流互感器,一般是采用:(C)

A、两相差接线

B、星形接线

C、零序接线。

13.跳闸线圈的最低动作电压与额定电压之比:(C)

A、不得低于30%、且不得高于50%

B、不得低于30%、且不得高于75%

C、不得低于30%、且不得高于65%

14.开关电磁操作机构中的接触器线圈的最低动作电压与额定电压之比:(B)

A、不得低于30%,且不得高于55%

B、不得低于30%,且不得高于65%

C、不得低于30%,且不得高于75%

15.合闸线圈的电压降不应小于电源电压的:(A)

A、90%

B、80%

C、70%。

16.开关的辅助接点用在跳闸回路时:(C)

A、不应带延时

B、有时带要带延时

C、应带延时。

17.在小电流接地系统中,某处发生单相接地时,母线电压开口三角形的电压:(C)

A、故障点距母线越近,电压越高

B、故障点距母线越近,电压越低

C、不管距离远近,基本上电压一样高

18.当双侧电源线路两侧重合闸均投入检同期方式时,将造成:(C)A、两侧重合闸均启动B、

非同期合闸C、两侧重合闸均不启动

19.对于编为3、7、33、37的二次回路正确的是:(A)

A、3、7系合闸回路编号

B、3、33系合闸回路编号

C、7、37系合闸回路编号

20.在高频闭锁零序距离保护中,保护停信需带一短延时,这是为了:(C)A、防止外部故障时的

暂态过程而误动

B、防止外部故障时功率倒相而误动

C、与远方启动相配合,等待对端闭锁信号的到来,防止区外故障时误动

四.问答题(共20分)

变压器事故跳闸的处理原则是什么?(共5分)

答:(1)检查相关设备有无过负荷问题。(0.5分)

(2)若主保护(气体保护、差动)动作,未查明原因消除故障前不得送电。(1分)

(3)如只是过流保护(或低压过流)动作,检查主变压器无问题后可以送电。(1分)

(4)装有重合闸的变压器,跳闸后重合闸不成功,应检查设备后再考虑送电。(0.5分)

(5)有备用变压器或备用电源自动投入的变电站,当运行变压器跳闸时应先考虑备用变压器或备用

电源,然后再检查跳闸的变压器。(1分)

(6)如因线路故障,保护越级动作引起变压器跳闸,则故障线路断路器断开后,可立即恢复变压器

运行。(0.5分)

(7)变压器跳闸后应首先保证所用电的供电。(0.5分)

2.电力系统振荡和发生短路,两者在电气量上有何区别?(共5分)

(1)系统振荡时,电气量的变化是平滑的,而发生短路时,电流突升,电压突降,电气量是突变的,

即两者电气量的变化速率有差异。(2分)

(2)系统振荡时,电网任意点的电压与电流的相角有不同的数值,而短路时各点电压与电流的相角

是不变的。(1分)

(3)系统振荡时,系统的对称性未被破坏,所以电气量中无负序和零序分量,而发生短路时,总会长期(在不对称短路过程中)或瞬间(在对称短路开始时)出现负序与零序分量。(2分)

3.变电站综合自动化实现哪些功能?其断路器操作应具备哪些闭锁功能?(共15分)

变电站自动化系统应实现的基本功能有:数据采集、运行监测和控制、继电保护、当地后备控制和

紧急控制、与远方控制中心的通信。(2分)

(1)随时在线监视电网运行参数、设备运行状态;自检、自诊断设备本身的异常运行,发现变电站设备异常变化或内部异常时,立即自动报警并相应的闭锁出口动作,以防止事态扩大。(2分)

(2)电网出现事故时,快速采样、判断、决策,迅速隔离和消除事故,将故障限制在最小范围。(2

分)

(3)完成变电站运行参数在线计算、存储、统计、分析报表、远传和保证电能质量的自动和调整工

作。(2分)

其断路器操作应具备的闭锁功能有:

(1)断路器操作时,应闭锁自动重合闸。(1分)

(2)就地操作和远方控制操作要互相闭锁。(2分)

(3)根据实时信息,自动实现断路器与隔离开关间的闭锁操作。(2分)

(4)无论就地操作或远方操作,都应有防误操作的闭锁措施,即要收到返校信号后,才执行下一项,必须有对象校核、操作性质校核和命令执行等三步骤,以保证操作正确性。(2分)

电厂值长考试试题(1、2)及答案

参考题(1) 一、填空 1 操作制度可分为:操作指令票制、复诵指令制、监护制、录音记录制。 2 大短路电流接地系统中输电线路接地保护方式主要有:纵联保护、零序电流保护和接地距离保护等。 3 电力系统稳定分静态稳定和暂态稳定。 4 发电机进相运行时应注意四个问题:一是静态稳定性降低;二是端部漏磁引起定子端部温度升高;三是厂用电电压降低;四是由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷。 5 大型单元机组的功率调节方式有:以锅炉为基础的运行方式,以汽轮机为基础的运行方式,和功率控制方式三种。 6 纵联保护的通道可分为以下几种类型:电力线载波纵联保护(或高频保护);微波纵联保护(或微波保护);光纤纵联保护(或光纤保护);导引线纵联保护(或导引线保护)。 7 我国电力系统中性点接地方式主要有:中性点直接接地和中性点非直接接地两种。 8 调度操作指令形式有:单项指令(或即时指令)、逐项指令、综合指令。 9 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内。 10 汽轮机滑参数启动的优点:缩短启动时间;减少锅炉对空排汽,节约蒸汽及热量损失;低参数对汽轮机叶片有清洗作用;减少启动过程中的热应力和热变形。 11 变压器并联运行的条件:变比相等且一、二次电压相等;短路电压的标么值相等;接线组别相同。 12 电力生产的主要特点:同时性;整体性;快速性;连续性;实时性。 13 锅炉汽水系统主要由汽包、下降管、水冷壁、过热器、省煤器等组成。 14 目前单元机组的滑参数启动是最经济合理的。 15 机组热态启动时,汽轮机应先送轴封,后拉真空。 16 同步发电机的功角特性是指有功、无功与发电机内电动势、机端电压和功角的关系特性。 17 继电保护装置应满足:可靠性、选择性、灵敏性、和速动性的要求。 18 所谓调相运行,就是发电机不发有功,主要用来向电网输送感性无功功率。 19 变压器差动保护的不平衡电流可分为:稳态情况下的不平衡电流和暂态情况下的不平衡电流。 20 当故障相自两侧切除后,非故障相与断开相之间存在电容耦合和电感耦合,继续向故障相提供的电流称为潜供电流。 二、选择 1 变压器中性点间隙接地保护采用零序电流继电器与零序电压继电器( B )方式构成。 A 串连 B 并联 C 并联与串连相结合 D 并联和串连任选其一 2 一条线路有两套微机保护,线路投单向重合闸,两套重合闸均打在单重,重合闸出口压板( A)。 A 只投一套 B 两套都投 C 两套都不投 D 投两套或一套均可 3 山东电网频率的标准是50HZ,频率偏差不得超过( C)。 A.±0.1HZ B.±0.05HZ C.±0.2HZ D.±0.5HZ 4 发电设备检修(计划检修、临故修及消缺)工作结束前一天的(B)前(遇公休日提前),应向省调汇报,启动前应征的值班调度员的同意。 A.17点 B.12点 C.15点 D.20点。 5 电力系统振荡时(C)可能发生误动。 A.电流差动保护 B.零序电流速断保护 C.电流速断保护 D.相差动保护 6 直流母线电压不能过高或过低,允许范围一般是(C)。 A.±3% B.±5% C.±10% D.±7% 7 对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任者是(B)。 A.工作票签发人 B.工作票负责人 C.工作许可人 D.工作组成员 8 根据预先拟定的程序及条件自动对机组进行启动、停运及其他一系列操作的是(D) A、自动检测 B.自动调节 C.自动保护 D.程序控制 9 机组滑压运行时(A). A.主汽门、调速汽门全开 B.主汽门全开;调速汽门不全开 C. 主汽门不全开;调速汽门全开 D. 主汽门、调速汽门均不全开 10 人身死亡事故一次达(A),或人身伤亡事故一次死亡与重伤达10人及以上者属重大事故。 A.3人及以上 B.2人及以上 C.5人及以上 D.1人及以上

变电站安全考试题(带答案)

崇义龙归风电厂安全月考试 一、判断题(计:15分、每题2分) 1、电气设备上工作保证安全的技术措施是停电、验电、接地、悬挂标识牌和装设遮拦。(√) 2、运行布置好安全措施后,工作许可人和工作负责人在工作票上签字,即可开工。(×) 3、电气设备无论仪表有无电压指示,凡未经验电、放电、都应视为有电。(√) 4、发现有人触电,应立即进行抢救。(×) 5、交接班必须做到五清:看清、讲清、说清、查清、点清。(×) 6、《安规》对装设接地线的顺序是先接导体端,后接接地端,以防止人身触电。(×) 7、三制是指交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验轮换制度。(√) 8、干粉灭火器适用于扑救油类、可燃气体和电气设备火灾。(×) 9、110kV电压等级设备不停电的安全距离是1.20米。(×) 10、“三违”是指违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。(√) 11、在5级及以上的大风以及暴雨、打雷、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。(×) 12、风力发电机的风轮不必有防雷措施。(×) (×) 13、心肺复苏法的最有效救援时间应控制1至2分钟内。 14、当风机位风速超过12米每秒时不允许进入塔筒内作业。(×) 15、安全带要高挂和平行拴挂,特殊情况下可低挂高用。(×)

二、填空题(计:15分、每空1分) 1、对停电设备检修的三相必须(三相短路并接地)。 2、隐患根据其危害程度可分为(重大隐患)和(一般隐患)。 3、电气设备上工作保证安全的技术措施是(停电)、(验电)、(接地)、悬挂标识牌和装设遮拦。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(4m)以内,室外不得靠近故障点(8m)以内,进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 5、安全生产三要素是(杜绝人的不安全行为)、(消除物的不安全状态)、控制不安全环境因素。 6、根据隐患的产生原因和可能导致电力事故事件类型将隐患分为(人身安全隐患)、(电力安全事故隐患)、(设备设施事故隐患)、大坝安全隐患、安全管理隐患和其他事故隐患等六类。 三、辨识警示牌(计:20分、每图1分) 必须系安全带必须戴安全 帽

110kV主值试题(含答案)

山西省电力公司110kV 主值普考试卷模板 参考试题(供电分公司) 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.本份答卷共 8 道大题,满分 100 分,考试时间 150 分钟。 题号 一 二 三 四 五 六 七 八 总分 分值 15 10 10 30 5 10 10 10 100 得分 一、填空题(请将正确答案的代号填入括号内,每题 1分,共15分) 1、 变压器并列运行的条件是(变比相等)( 百分阻抗相等)( 接线组别相同 )( 容量比为3:1 )。 2、 衡量电能质量的三个参数是( 电压 )( 频率 )( 波形 )。 3、 消弧线圈的补偿方式有( 过补偿 )( 欠补偿 )( 全补偿 ),通常使用( 过补偿 )方式。 4、直流母线电压过高时会使(长期带电)继电器线圈及(指示灯)过热烧毁;过低时会造成(断路器合闸失灵和保护拒动)。 5 、并联电容器加装电抗器的作用是限制(短路电流)和(合闸涌流),抑制(高次谐波)。 6、电力系统的运行操作分为一次设备操作和二次设备操作,一次设备操作包括( 运行状态变更和运行参数调整 ),二次设备操作包括( 二 次装置的运行定值更改和状态变更)。 7、 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设( 强力通风装置 ),风口应设置在( 室内底部),排风口不应朝向(居民住宅或行人 )。 8、进入SF6配电装置低位区或电缆沟进行工作应先检测含氧量不低于( 18%)和SF6气体含量是否合格。 9、利用串联谐振可获得(高电压),利用并联谐振可获得(大电流)。 10、电压互感器的二次不得(短路),其外壳及二次侧必须(可靠接地)。 11、两票的填写对于(拉、合、停、送、投、退)等关键字和(断路器、隔离开关、接地刀闸)等设备编号不得涂改,如涂改原票作废。其它如有个别错字、漏字等需要修改时,应字迹清楚,一张票内修改不得超过(两)处。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、按压与人工呼吸比例:按压与人工呼吸的比例关系通常是,单人为(15∶2),双人复苏为(5∶1)。 14、山西电力系统调度运行管理遵循( 统一调度,分级管理 )的原则。 15、操作设备应具有明显的标志,包括(命名 )、( 编号 )、(分合指示)(旋转方向 )、( 切换位置 )的指示及( 设备相色 )等。 二、选择题(请将一个或多个正确答案的代号填入括号内,每题0.5分,共10分) 1、功率因数用cos φ表示.其大小为( B )。 单位 变电站 考生姓名 考号

电厂三级安全教育考试题及答案

电厂三级安全教育考试题及答案 一、填空题(共10题) 1.安全生产必须坚持(“安全第一,预防为主,综合治理”)的方针,建立健全并落实(安全生产责任制)制度和各项(安全管理)制度。 2.对新入厂的人员(包括合同工、临时工、代训工、实习人员及参加劳动的学生等)必须进行(“三级”安全教育),经(考试合格后)方可分配工作。 3.特种作业人员,必须进行专业操作技术培训和安全规程的学习,经有政府关部门考试合格并取证后方可上岗独立操作。对上述人员应(定期进行考核),(考核合格后)方可上岗工作。 4.具有火灾危险的场所禁止(动用明火)。确实需要时,必须事先向主管部门(办理审批手续),并采取严密的(消防措施),切实保证安全。 5.生产、办公区域的安全出口处应当设置明显的(标志),疏散通道必须保持(畅通),严禁(堆放任何物品)阻塞通道。 6.发电厂内应划定油区。油区照明应采用(防爆)型,油区周围必须设置(围墙),其高度不低于(2m),并挂有(“严禁烟火”)等明显的警告标示牌,动火要办动火工作票。 7.卸油区及油罐区必须有(避雷)装置和(接地)装置。油罐接地线和电气设备接地线应分别装设。输油管应有明显的'(接地点)。油管道法兰应用金属导体(跨接)牢固。每年雷雨季节前须认真检查,并测量(接

地电阻)。 8.生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的(坚固的盖板)。在检修工作中如需将(盖板)取下,必须设(临时围栏)。临时打的孔、洞,施工结束后,必须(恢复原状)。 9.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于(1050mm)高栏杆和不低于(100mm)高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设(临时遮栏),并在检修结束时将栏杆立即装回。 10.门口、通道、楼梯和平台等处(不准放置杂物),以免阻碍通行。(电缆及管道)不应敷设在经常有人通行的地板上,以免妨碍通行。 二、选择题(共10题) 1.《电业安全工作规程》(热机部分)规定,进入凝汽器内工作时应使用(A)行灯。 A、12V B、24V C、36V 2.一个工作负责人只能同时发给(A)工作票 A、一张 B、两张 C、实际工作需要 3.对企业发生的事故,坚持(B)原则进行处理。 A、预防为主 B、四不放过 C、三同时 新工人的三级安全教育是指(B)、车间教育和班组教育。 A、启蒙教育 B、厂级教育 C、礼仪教育 6.油断路器发生火灾时,应切断其(C)进行灭火。 A、前一级的断路器电源 B、后一级的断路器电源 C、两则前后一级的断路器电源

变电站《安规》考试试卷带答案

2012年十二月份安全培训《安规》试卷 (变电部分) 一、单选题(共20题每题3分) 1. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 2. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1.4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。答案:A《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 4. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 5. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 6. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 7. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室

D. 蓄电池室 8. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。答案:A《变电安规:2.3.5.3》 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 9. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。答案:A《变电安规:2.3.6.4》 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 10. 高压室的钥匙至少应有( ),由运行人员负责保管,按值移交。答案:A《变电安规:2.2.6》 A. 三把 B. 五把 C. 四把 11. 倒闸操作要求操作中应认真执行监护( )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。答案:C 《变电安规:2.3.6.2》 A. 录音 B. 复查 C. 复诵 12. 工作票的有效期与延期规定,带电作业工作票()。答案:A《变电安规:3.2.8.2》 A. 不准延期 B. 可延期一次 C. 可延期二次 13. 工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( )情况,办理新的工作票。答案:B 《变电安规:3.2.7.2》 A. 原工作票 B. 送电后现场设备带电 C. 当前现场设备带电 14. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得( )和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。答案:C《变电安规:3.2.7.8》 A. 当值调度 B. 领导 C. 工作票签发人 15. 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由( )签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。答案:C 《变电安规:3.2.6.8》 A. 指定 B. 愿意 C. 有权 16. 许可工作前,工作许可人应会同工作负责人到现场( )安全措施。答案:B 《变电安规:3.3.1.1》 A. 分别做

500KV变电站主值考试试题

500KV变电站主值考试试题 一、选择题。(每题0.5分,共5分) 1、电感线圈中自感电动势的方向( C ) A、与原电流方向相反 B、与原电流方向相同 C、是阻止原磁通的变化 2、断路器的跳闸辅助接点应在( B )接通。 A、合闸过程中,合闸辅助接点断开后 B、合闸过程中,动静触头接触前 C、合闸终结后 3、变电所母线上装设避雷器是为了( C ) A、防止直击雷 B、防止反击过电压 C、防止雷电进行波 4、测量变压器绕组直流电阻的目的( C )。 A、保证设备的温升不超过上限 B、测量绝缘是否受潮 C、判断是否断股或接头接触不良 5、500KV变压器过励磁保护反应的是( B ) A、励磁保护 B、励磁电压 C、励磁电抗 6、摇测低压电缆及二次电缆的绝缘电阻时应使用( B )V的摇表。 A、500 B、1000 C、2500 7、发生两相短路时,短路电流中含有( A )分量 A、正序和负序 B、正序和零序 C、正序、负序和零序 8、断路器失灵保护在( B )动作 A、保护拒动 B、断路器拒动 C、保护误动 D、断路器误动 9、直流母线电压应保持在额定电压的正负( D ) A、30% (B)15% (C)50% (D)10% 10、对变压器差动保护进行向量测试时,应在变压器( C )时进行。 A、停电 B、空载 C、载有一定负荷 二、填空题。(每题1分,共10分) 1、直流系统浮充电运行时,平常负荷由(充电机)负担,瞬时负荷由(蓄电池)供电。 2、若重合闸将断路器重合在永久性故障上,保护装置将立即无时限动作断开断路器,这叫(重合闸后加速)。 3、母线隔离开关操作可以通过回路辅助触点进行(电压)切换。 4、隔离开关可以拉合有三个及以上完整串的3/2开关接线的变电站的(环流),但应将所拉刀闸本串的开

1《变电站管理规范》题库完整

《变电站管理规》题库 一、填空 1.值长是本值的负责人,负责当值的各项工作;完成当值设备维护、资料收集 工作;参与新、扩、改建设备验收。 2.正值在遇有设备事故、障碍及异常运行等情况时,应及时向有关调度、值长 汇报并进行处理,同时做好相关记录。 3.坚持规程学习和定期培训制度,是变电运行的重点工作之一,是保证安全运 行的基础工作。各站要结合实际,坚持不懈地做好运行人员的培训工作。4.变压器单元有:主变压器、有载调压装置、断路器、隔离开关、电流互感器、 避雷器、电压互感器等。 5.母线单元有:电压互感器、避雷器、接地器、母线等。 6.直流单元有:充电机、蓄电池、直流屏。 7.变电站运行日志由本日当值人员填写,应填写年、月、日。 8.反事故演习记录事故现象包括:音响、表计、信号指示、继电保护动作和设 备异常拉合位置。 9.第一种工作票的“已设遮栏、已挂标示牌”栏除按“应设遮栏、应挂标示牌” 栏的要求由当值人员填写外,对安装在固定遮栏的检修设备应填写“打开XXX遮栏门,取下XXX固定遮栏上的‘止步,高压危险’标示牌” 10.开关的双重编号可只用于“操作任务”栏,“操作项目”栏只写编号可不写 设备名称。 11.操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄 清问题后,再进行操作,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。12.在操作中由于设备原因不能操作时,应停止操作,检查原因,不能处理时应 报告调度员和生产管理部门,禁止使用非正常方法强行操作设备。 13.防误闭锁装置应保持良好的运行状态,在运行巡视中应同主设备一样对待,

发现问题应记入设备缺陷记录簿并及时上报。 14.蓄电池测量应每周抽测一次代表电池,每月定期进行一次整组测量。 15.“两票”的保存期至少为一年。 16.操作票填写完后,要进行模拟操作,正确后,方可到现场进行操作。 17.解锁钥匙应封存管理。 18.携带型地线必须符合安全规程要求,接地线的数量应能满足本站需求,截面 满足装设系统短路容量的要求。 19.有载调压变压器分接头应根据调度命令或按调度的有关规定及时调整。 20.“两票”管理要把住执行前的审核关,考核重点应放在执行过程中,严禁无 票作业、无票操作。 21.变压器和设备架构的爬梯上应悬挂“禁止攀登,高压危险”标示牌。 22.各开关柜、电气间隔、端子箱和机构箱应采取防止小动物进入的措施,高压 配电室、低压配电室、电缆层室、蓄电池室出入门应有防鼠板。 23.停电工作使用的临时遮栏、围网、布幔和悬挂的各种标示牌应符合现场情况 和安全规程的要求。 24.变电站运行人员必须按有关规定进行培训、学习,经考试合格后方能上岗 值班。 25.值班期间,应穿戴统一的值班工作服和值班岗位标志。 26.值班人员在当值期间,不应进行与工作无关的其他活动。 27.每次操作联系、处理事故及与用户调整负荷等联系,均应启用录音设备。 28.在处理事故或倒闸操作时,不得进行交接班。 29.变电站的设备巡视检查,一般分为正常巡视(含交接班巡视)、全面巡视、 熄灯巡视、和特殊巡视。 30.变电站进行大型作业时,应提前制定本站相应的反事故措施,以确保不发 生各类事故。 31.全站人员均应按岗位责任制的容,认真执行,落实岗位职责。站长随时做

电厂三种人安规考试题(热机附答案)

电厂三种人安规考试题(热机附答案) 电厂三种人安规考试题(热机有答案) 一、单项选择题 1、检修作业必须办理( A )。 A、工作票; B、操作票; C、工作票、操作票; D、不用办票 2、在风力超过( A ) 级时禁止露天进行焊接或气割。 A:5 B:6 C:7 D、8级 工作终结后,工作负责人持工作票会同( B )共同到现场检查验收,确认无问题时,办理终结手续。、 A、工作票签发人; B、工作许可人; C、值班员; D、 有关领导。 4、检修工作中如不能按计划期限内完工,必须由( C )办理工作延期手续。 A、工作票签发人; B、工作许可人; C、工作负责人; D、任何人。 5、工作票一般应由工作签发人填写,一式( B )份。 A、1; B、2; C、3; D、4。 6、检修工作开始前,( B )和工作负责人应共同到现场检查安全措施是否正确执行,然后工作票上签字,允许开始工作。

A、工作签发人; B、工作许可人; C、值班员; D、有关领导。 7、在工作票中“运行人员补充安全措施”一栏如无补充措施,应( A )。 A、在本栏中填写“无补充”; B、空白; C、在本栏中填写“无”; D、在本栏填写“有”。 8、对可能带电的电气设备灭火应使用( A、B、C )。 A、干式灭火器; B、二氧化碳灭火器; C、1211灭火器; D、泡沫灭火器。 9、在设备检修过程中,( C )应正确地和安全地组织工作。 A、分部领导; B、班长; C、工作负责人; D、工作许可人。 10、工作票延期手续办理( A )次,如果再延期,应重新签发工作票。 A、1; B、2; C、3; D、4。 11、不准在有( C )的管道上进行任何检修、工作。 A、水; B、蒸汽; C、压力; D、油。 12、下列哪些人员应始终在工作现场监护( B )。 A、工作许可人; B、工作负责人; C、工作票签发人; D、组长。 13、工作完工后,工作许可人在一式两份的工作票上记入终结时间,双方签名后盖上“已结束”印章,( B )。

500KV变电站副值考试试题

500KV变电站副值考试试题 一、选择题。(每题0.5分,共5分) 1、电容器充电过程中,其( B ) A、充电流不能发生突变 B、两端电压不能发生突变 C、储存能量发生突变 D、储存电场能发生突变 2、断路器的跳闸辅助接点应在( B )接通。 A、合闸过程中,合闸辅助接点断开后 B、合闸过程中,动静触头接触前 C、合闸终结后 3、变压器的最高运行温度受( A )耐热能力的限制 A、绝缘材料 B、金属材料 C、油类 4、测量变压器绕组直流电阻的目的( C)。 A、保证设备的温升不超过上限 B、测量绝缘是否受潮 C、判断是否断股或接头接触不良 5、500KV变压器过励磁保护反应的是( B ) A、励磁保护 B、励磁电压 C、励磁电抗 6、摇测低压电缆及二次电缆的绝缘电阻时应使用( B )V的摇表。 A、500 B、1000 C、2500 7、500kV系统发生单相接地短路时,短路电流中含有(C)分量 A、正序和负序 B、正序和零序 C、正序、负序和零序 8、断路器失灵保护在( B )动作 A、保护拒动 B、断路器拒动 C、保护误动 D、断路器误动 9、直流母线电压应保持在额定电压的正负( D ) A、30% (B)15% (C)50% (D)10% 10、对变压器差动保护进行向量测试时,应在变压器( C )时进行。 A、停电 B、空载 C、载有一定负荷 二、填空题。(每题1分,共10分) 1、两根平行导线通过反向电流时,导线互相(排斥)。 2、高压断路器加装缓冲器是为了缓冲断路器在(分合闸)过程中产生的(冲击力)。 3、母线隔离开关操作可以通过回路辅助触点进行(电压)切换。

(整理)供电技术试题A卷试卷及答案

中国矿业大学徐海学院2007~2008学年第2学期 《供电技术》试卷(A)卷 考试时间:120分钟考试方式:闭卷 学院班级姓名学号 一、填空题(本题共25分,每空1分) 1、短路电流中产生非周期分量的原因是(1),当(2)时短路的暂态过程结束。 2、去游离的两种方式是(3)和(4)。 3、按短路条件校验电气设备的动、热稳定以及开关开断能力时,一般按(5)验 算。 4、保护装置的可靠动作系数应该用(6)校验。 5、电力系统继电保护的基本要求是(7)、(8)、(9)、(10)。 6、内桥接线适用于(11)故障相对多,而(12)故障相对少的场合。 7、电网中性点接地方式有(13)、(14)、(15)、(16)。 8、变压器常用的保护种类有(17)、(18)、(19)、(20)。 9、电流互感器与电流继电器的接线方式包括(21)、(22)、(23)。 10、隔离开关不能切断大负荷电流是因为它没有装设(24)。 11、变电所防护感应雷的措施是(25)。 二、判断题(共10分,每题1分) ()1、变压器的额定电压与所在电力网的额定电压等级是相等的。 ()2、断路器与隔离开关在操作时应严格遵守倒闸操作的规定,分闸时先分断路器,合闸时先合隔离开关。 ()3、中性点经消弧线圈接地的系统,在发生单相接地故障后,允许继续运行不超过2小时。 ()4、大接地短路电流系统供电可靠性方面比小接地短路电流系统有明显的

优越性。 ()5、电压互感器二次侧不能短路运行。 ()6、保护接地就是将平时不带电而在绝缘损坏时可能带电的电气设备的金属外壳接地。 ()7、带电质点的复合,就是触头间电弧中正负带电质点(即正离子与电子)重新结合为中性质点。 ()8、电弧由热游离产生,碰撞游离维持。 ()9、阀型避雷器与被保护设备之间的电气距离是越远越好。 ()10、电网中广泛采用过电流保护作为本线路的主保护,利用电流速断保护作为本线路和相邻元件的后备保护。 三、选择题(共10分,每题1分) 1、小接地电流系统所用的电气设备的相对地绝缘水平应按_____考虑。 A相电压; B线电压; C过电压。 2、某相产生冲击短路电流的条件是________发生三相短路。 A 短路前电路空载且该相电动势过最大值瞬间; B 短路前电路满载且该相电动势过最大值瞬间; C 短路前电路空载且该相电动势过零值瞬间; D 短路前电路满载且该相电动势过零值瞬间。 3、低压电网常采用380/220V三相四线制系统供电,最主要是考虑______需要。 A 接零保护; B 照明和动力共用一个系统; C 降低设备绝缘水平。 4、电力系统发生短路时,电路发生的变化是_______。 A 电流增大而电压下降;B电压升高而电流减少;C阻抗增大而电压降低。 5、当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降,人在 接地点周围,两脚之间出现的电压称为。 A跨步电压; B跨步电势; C临界电压; D故障电压 6、隔离开关最主要的作用是________。 A 进行倒闸操作; B 切断电气设备; C 使检修设备和带电设备隔离。 7、变电所防护直击雷的措施是_______。

供电局电力公司考试试题(含答案)

电力考试试题 一、填空题: 1、《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)适用于运用中的(发、输、变、配电和用户电气) 设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员)。 2、所谓运用中的电气设备,系指(全部)带有电压、(一部分)带有电压或一经(操作)即带有电压的电气设备。 3、一个工作负责人只能发给(一张)工作票,工作票上所列的工作地点,以一个(电气连接)部分为限。如施工设备属于同一电压、位于同一楼层,同时停、送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个(电气连接)部分使用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。 4、低压带电作业应设(专人)监护。使用有(绝缘柄)的工具,其外裸的导电部位应采取(绝缘)措施,防止操作时相间或相对地短路。工作时,应穿(绝缘鞋)和(全棉长袖)工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的(绝缘物)上进行。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛弹等工具。 5、何人进人生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),应(戴安全帽)。 6、工作场所的照明,应该保证足够的(亮度)。在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调度室、机房、控制室等地点,还必须设有(事故照明)。 7、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的(电源)切断,然后进行救火。 8、凡在离地面(坠落高度基准面)(2m)及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、高处作业必须使用(安全带)(绳),(安全带)(绳)使用前、应进行检查,并定期进行试验。(安全带)(绳)必须挂在牢固的构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上,并不得(低挂高用),禁止系挂在移动或不牢固的物件上[如避雷器、断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、电流互感器、电压互感器等支持件上]。 10、高处作业应使用工具袋,较大的工具应固定在(牢固)的构件上,不准随便乱放,上下传递物件应用(绳索栓牢) 传递,严禁上下抛掷。 二、判断题: 1、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前.不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 2、在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。 3、工作票应使用钢笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确、清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号,字迹应清楚。 4、用计算机生成或打印的工作票应使用统-的票面格式,由工作票签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行。 5、工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。 6、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票。 7、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由有权签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。8、高压电气设备:对地电压在1000V及以上者;低压电气设备:对地电压在1000V以下者。 9、作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复正作。 10、经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 11、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。 1、安全监督人员有权对事故现场进行拍照、录音、录像等,安全监督人员对违反规定,隐瞒事故或阻碍事故调查的行为有权纠正或越级反映。(是) 2、防汛、抗震、防台风等应急预案所需项目,不能作为制定反事故措施计划的依据。(否) 可以做为依据,见《安全工作规定》39条之规定。 3、承包方施工人员在电力生产区域内违反有关规程制度时,发包方(电力企业)安全监督部门可以制止,但不得停止承包方的工作。(否) 可以停止承包方的工作,见《安全工作规定》96条 4、生产性企业的车间可以作为工程的发包方向外发包工程项目。(否) 不能,见《安全工作规定》99条 5、本企业代训工、实习生在从事电力生产有关工作过程中发生的人身伤亡,不统计为电力生产人身伤亡事故。(否)应纳入统计 6、新投产发电设备由于设计单位主要责任造成设备事故,但投运时间已超过一年,应中断该发电单位的安全记录。(是) 7、值班员如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全的情况,应向工作负责人提出改正意见,必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。(是) 8、接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于 20 。(否) 9、所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。(是) 10、湿手不准去摸触电灯开关以及其他电气设备(安全电压的电气设备除外)。(是) 11、9、因受托方责任造成的设备等其他事故,由委托方负责统计上报,对双方进行相应的考核,受托方无责任的,定为委托方的事故,对委托方进行考核。(是) 12、临时工的安全管理、事故统计、考核与固定职工同等对待。(是) 三、问答题: 1、作业现场的基本条件是什么? 答: 1.2.1作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备;1.2.2经常有人工作的场所及施工车辆上宜急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。1.2.3现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求;1.2.4各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 2、作业人员的基本条件是什么? 答:1.3.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 1.3.2具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质熟悉本规程的相关部分,并经考成合格。1.3.3具备必要的安全生

垃圾电厂值长应知应会100题精编版

1、锅炉紧急停炉的条件? 答:(1)锅炉严重缺水,使水位在汽包水位计中消失时。 锅炉严重满水,使水位超过汽包水位计上部可见水位。 炉管爆破,不能保持锅炉正常水位时。 燃料在燃烧室的烟道燃烧,使排烟温度不正常升高时。 所有水位计损坏、失灵时。 锅炉汽水管道爆破、威胁设备及人身安全时。 锅炉燃气管道爆破或着火威胁设备及人身安全时。 炉墙发生严重裂缝有倒塌危险或锅炉钢架烧红时。 2、锅炉紧急停炉的处理? 向汽轮机发出紧急停炉的事故报警信号。 立即停止向炉内进料,停止炉排的运动。 停止一次风机、二次风机、密封风机、冷却风机的运行。 停止引风机运行(炉膛受热面管道爆破时除外) 根据锅炉水位情况,调节锅炉的进水或放水门,尽可能维持锅炉正常的水位。 主汽温度没有超温时应关闭减温水。当满水时,应先通知汽轮机关闭主汽门并开启主汽门前疏水。 关闭连续排污,加药,取样门。 当停止补水时,应开启省煤器再循环门,省煤器泄漏时,不准开启再循环门。

紧急停炉后,应开启过热器集箱疏水门冷却过热器。 根据事故情况尽快清除炉排上燃烧的垃圾。 向相关领导汇报事故及处理情况,并做好处理记录。 3、锅炉请示停炉的条件? 汽包、水冷壁管、对流管束、省煤器管、过热器管或减温器管泄漏时。燃烧室内与烟气接触的汽包或联箱上的绝热材料严重脱落时。 安全门全部失灵或安全门动作后不回座,无法维持水位时。 锅炉汽温或过热器壁温超过允许值,经调整和降低负荷,仍未恢复正常时。 锅炉给水、炉水、蒸汽品质严重低于标准经处理仍未恢复正常时。引风机故障有损坏危险时。 4、锅炉水冷壁管损坏 锅炉水冷壁管损坏时的现象: ⑴汽包水位迅速降低。 ⑵蒸汽压力和给水压力下降。 ⑶给水流量不正常地大于蒸汽流量。 ⑷排烟温度降低。 ⑸轻微泄漏时,有蒸汽喷出的响声,爆破时,有显著的响声。 ⑹燃烧室变正压,并从炉内喷出烟气。 ⑺燃烧不稳或造成灭火。 锅炉水冷壁管损坏的处理:

变电站入场安全考试题

220kV变电站入场安全考试试题 单位/队别_________ 姓名________________ 得分________________ 一、选择题(共25题,每题2分) 1.起重机的臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与带电体的最小安全距离 110kV, 220 kV,分别为() A. 4m ;5m B. 5m ;6m C. 3m ;5m 2.砂轮机的工件托架和砂轮间的距离不得大于()。 A. 3.5mm B. 2 mm C. 2.5mm 3.电气工具和用具应由专人保管,每()个月应由电气试验单位进行定期检查。 A. 3 B. 5 C. 6 4.在扩建变电所内使用起重机械时,应安装不小于()的多股软铜线接地线 A. 12mm B. 25mm C. 16mm 5.高处作业人员在转移作业位置时不得()。 A.失去扶手 B.失去安全保护 C.东张西望 6.在梯子上使用电气工具,应做好防止()的安全措施。 A.感应电坠落 B.梯子倾侧 C.梯脚打滑 7.用管子滚动搬运时,应由专人负责指挥,管子承受重物后两端各露出约 (),以便调节转向。 A. 50cm B. 10cm C. 30cm

8.移动式电动机械和手持电动工具的三相电源线在三相四线制系统中应使用 )软橡胶电缆 A. 三芯 B. 四芯 C. 五芯 9.梯子搁置应稳固,与地面的夹角以()为宜。 A. 30°为宜 B. 60°为宜 C. 90°为宜 10.在带电区作业,严禁使用()梯子。 A. 铝合金升降梯 B. 环氧树脂梯 C. 竹梯 11.使用电动机具在休息、下班或工作中突然停电时,应()。 A.切断电源侧开关 B.不用管它 C.只需关闭电动机具开关 12.在220kV及以上电压等级运行区传递非绝缘的工具、非绝缘材料时应采取 ()措施。 A. 防止静电感应、电击 B. 要有高空作业 C .要打好安全带 13.施工人员工作中正常活动范围与110kV、220kV、500 kV带电设备的安全离分别是()米。 A. 2.0;3.5;5.0 B. 1.2;2.5;4.5 C. 1.5;3.0;5.0 14.在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上均应悬挂()的标示牌? A.禁止合闸,有人工作 B.有电危险,注意安全 C.高压危险,请勿合 闸 15.新装盘的小母线在与运行盘上的小母线接通前,应有()措施。 A.隔离 B.警示 C.监护 16.拆除旧电缆时应从一端开始,严禁()。

变电站员工培训试题及答案

变电站员工培训试题 班组:姓名:得分: 一、单选题(每题2分,共20分) 1、使用汽车吊、斗臂车在道路上施工应设围栏,并设置() 的警示标志牌。 A、一个 B 、少量 C 、适当 2、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,()应装设安 全网或防护栏杆,否则,工作人员应使用安全带。 A、边沿四周 B 、作业点上方 C 、临空一面 3、学会紧急救护法包括:会()、会心肺复苏法、会止血、会 包扎、会转移搬运伤员、会处理急救外伤或中毒等。 A、正确解脱电源 B 、测量血压 C 、打针 4、在事故应急抢修时,应()。 A、使用二种工作票 B 、执行口头或电话命令 C 、使用事故应急抢修单 5、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填()。 A、安全措施 B 、工作地点 C 、工作项目

6、工作票办理延期手续,应在工期尚未结束以前由工作负责人向 ()提出申请。 A、运行值班负责人 B 、工作票签发人 C 、设备运行管理单位 7、工作班成员的安全责任之一:熟悉工作内容、工作流程,掌握安 全措施,明确工作中的危险点,并履行()手续。 A、签到 B 、许可 C 、确认 8、工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安 全(),及时纠正不安全的行为。 A、高度负责 B 、认真监护 C 、给予关注 9、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定() 的人员临时代替。 A、熟悉安全规程 B 、责任心强 C 、能胜任 D 、技术熟练 10、检修工作结束以前,将设备试加工作电压进行调试。事后工作班 若需继续工作时,应() A、经工作许可人同意 B 、重新履行工作许可手续 C 、换发新工作票并办理许可手续 二、多选题(每题2分,共20分)

变电专业第四周考试题(答案)[1]

国家电网公司十八项电网重大反事故措施变电专业综合部分理 论试题 一、不定项选择题(每题1分,共20题,总计20分。错选、漏 选均不得分) 1、对于业扩报装工作,应做好各个环节的风险辨识与预控,严格履行正常验收程序,严禁(ABCD )等行为。 A、单人工作、不验电 B、擅自操作客户设备 C、强制解锁 D、不采取安全措施 2、对于( B)、临时和新参加工作的人员,应强化安全技术培训,并应在证明其具备必要的安全技能和在有2、工作经验的人员带领下方可作业。禁止指派实习人员、临时和新参加工作的人员单独工作。 A、工作人员 B、实习人员 C、检修人员 D、监护人员 3、加强运行、检修人员的专业培训,严格执行( AD )制度,并使两票制度标准化,管理规范化。A、操作票 B、动火票 C、检修票 D、工作票 4、成套 SF6 组合电器(G I S\P A SS\H G I S)、成套高压开关柜五防功能应齐全、性能良好,出线侧应装设具有自检功能的带电显示装置,并与线路侧接地刀闸实行( D );配电装置有倒送电源时,间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁 A、机械联锁 B、闭锁 C、电气联锁 D、联锁 5、同一变压器三侧的成套S F6组合电器(GIS\PASS\HGIS)隔离开关和接地刀闸之间应有( C )。 A、微机联锁 B、电气闭锁 C、电气联锁 D、机械闭锁 6、变电站直流系统的馈出网络应采用( C )供电方式,严禁采用()供电方式。

A、环状辐射状 B、网状辐射状 C、辐射状环状 D、辐射状网状 7、新建或改造的变电站选用充电、浮充电装置,应满足稳压精度优于( D )稳流精度优于()输出电压纹波系数不大于()的技术要求。 A、1%;1%;0.5% B、0.5%;1%;1% C、0.5%;0.5%;1% D、0.5%;1%;0.5% 8、除蓄电池组出口总熔断器以外,逐步将现有运行的熔断器更换为( B )。 A、信号专用 B、直流专用 C、交流专用 D、保护专用 9、污秽严重的覆冰地区外绝缘设计应采用( ABC ),通过增加绝缘子串长、阻碍冰棱桥接及改善融冰状况下导电水帘形成条件,防止冰闪事故。A、加强绝缘 B、V 型串 C、不同盘径绝缘子组合等形式 D、自爆玻璃绝缘子 10、加强绝缘子全过程管理,全面规范绝缘子( ABCDE )等环节,确 保使用伞形合理、运行经验成熟、质量稳定的绝缘子。 A、选型 B、招标 C、监造 D、验收 E、安装 11、应在开关柜配电室配置(ABC)设备,防止凝露导致绝缘事故。 A、通风 B、除湿 C、防潮 D、防火 12、开关柜设备在扩建时,必须考虑与原有开关柜的(A)。 A、一致性 ………………⊙…………装……订…………线……⊙………………

电厂值长考试试题

值长选拔考试试题 第一部分:调规题 1、湖南电网运行实行统一调度,分级管理,请问电网设置几级调度机构?他们在电网运行调度业务活动属于什么关系? 答:1)三级,即:省、地区(市)、县(市))调度机构; 2)上下级关系,如无人身和设备安全问题,下级调度机构必须服从上级调度机构的调度 2、省调调度管辖范围一般为湖南电网内除华中网调调度管辖以外的哪些设备? 答:1)装机容量在100MW及以上的并网发电厂; 2)220KV及以上的联络变电站; 3)220KV及以上主干联络线。 3、作为值长在接受值班调度员发布的调度指令、进行调度联系时,应怎样进行? 答:必须使用统一的调度术语,双方应先交换调度代号、姓名,作好记录,复诵无误,调度应录音。发生错误,以录音或原始记录为依据嫡认责任归属,如无记录、录音可查,由发个单位对其后果负主要责任。 4、调度对象不执行或延误执行调度指令,其后果由哪些人负责?如受个人对调度指令有疑议时,应怎样处理? 答:1)、其后果由受令人和支持该受令人的领导负责。 2)、应立即向发令人提出,如发令人仍重复其指令,受今人必须迅速执行。如执行该指令确会严重威胁人身、设备或电网安全时,受令人应拒绝执行,并报告发令人和本单位直接领导。 5、严重违反哪些调度纪律,省调应及时组织调查,并将调查结果报有关电网经营管理部门处理? 答:1)、不执行或故意拖延执行调度指令; 2)、擅自越权改变设备状态; 3)、故意违规操作; 4)、性质恶劣的其他行为。 6、在向调度申请设备检修时,检修申请应包括哪些方面的内容? 答:检修设备名称、主要检修项目、工作起止时间、影响范围、检修后试验和试运行的要求等。 7 、综合操作指令票一般应包括哪些主要项目? 答: (1) 操作单位; (2) 操作任务; (3) 注意事项(其中可包括操作目的)。

相关文档