文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 艾默生Liebert NXR-100KVAUPS产品说明

艾默生Liebert NXR-100KVAUPS产品说明

艾默生Liebert NXR-100KVAUPS产品说明
艾默生Liebert NXR-100KVAUPS产品说明

艾默生Liebert NXR-100KVAUPS产品说明

Liebert 系列NXR-100KVA UPS是采用最新DSP数字控制技术的在线式双变换UPS产品,具有优异的性能和突出的可靠性。

艾默生Liebert NXR UPS特点如下:

1.系统效率高:

NXR系统负载率在50%-75%的时候,效率高达96%。系统负载率25%的时候效率大于95%。

2.优越的整流器性能

无论线性负载或非线性负载整流器都有非常小的输入电流谐波(<3%)和非常高的输入功率因数(>0.99),可以减少前端的配电装置和电缆的成本,同时使得前端发电机的容量大为降低。

3.输出带载能力强:

NXR系列UPS输出功率因数为0.9。以100KVA容量为例,NXR可以带90KW 有功负载,而传统输出功率因数为0.8的UPS只能带80KW的有功负载。4.紧凑的结构设计,占地面积小

紧凑的结构设计极大的减小了对安装空间和地板承重的要求,使用户节省了空间和投资。 100KVA底座安装面积约为0.5㎡。

5.基于DSP的全数字控制技术

在Liebert NXR UPS中,所有的功率变换器(诸如整流器、逆变器和DC/DC 变换器等)和系统元件(诸如旁路和逆变器的静态开关)都是由2个DSP (数字信号处理器)控制。

DSP的高速和精确控制性能使UPS可由先进的柔性的逻辑算法实现极高的性能和可靠性。

6.先进的并联功能

并联功能在增加UPS系统容量的同时更进一步提高了电源的可靠性。例如N+1系统中,假设1台UPS因偶然故障而退出,剩余的系统仍然能够向精密的负载提高稳定的电力供应。

Liebert NXR 系列UPS可实现多达4台并联而无需增加任何功能卡或其他选件,扩容或冗余时,并联系统的设置仅仅通过增加并机电缆就可完成。

并联功能通过并机电缆、实时的负载均分调节和灵活的智能化控制实现。

精密负载在各种运行模式和条件下都受到最大可靠性和可用性的保护。

7.极宽的输入电压范围

整流器输入电压范围是相电压从 228V 到 476V (低于-20%时降额),频率范围从 40Hz 到 70Hz 。这是一个全球性宽的UPS输电压范围,最大可能阻止电池的不必要的放电,这样保证电池的更长的寿命和可用性。

8.配置图形LCD显示器的多功能面板

Liebert NXR UPS的多功能面板配有大尺寸图形显示LCD、模拟LED显示和功能键、菜单键。通过图形的 LCD 显示和界面友好的菜单操作系统,用户能容易浏览输入、输出、负载和电池参数。并且当前的 ups 状态和告警

是可自动地快速通知。另外,为提示的警告和故障,蜂鸣器会发出哔哔声,故障指示LED将被点亮。超过500条历史记录可作为故障分析的参考。9.大功率电池充电器

支持采用大容量电池进行长延时备电的用法,在配置一小时后备时间的电池时,可以保证在10小时内恢复电池容量; 在配置一小时以上后备时间的电池时,可以保证在10小时内充到90%的满容量。

一个高效能的内部充电器可以在又一次停电之前缩短电池的恢复时间,同时无需增加长延时所必须的外配充电器。

10.电池冷启动功能

Liebert NXR UPS能够在没有市电的情况下直接从电池启动。这样就允许仅使用电池供电或用于特殊的高可靠性环境。

11.优秀的外观设计

优秀的外观设计使UPS能够非常协调的和IT机房其他现代化设备融为一体。

12.全面前维护设计

UPS的结构布局满足前面维护、检修的要求,减少了后部和侧面所需的安装空间。主要的部件和器件可以在前面更换。

13.先进的智能化监控功能

UPS可通过UPS监控软件接入先进的网络环境,如:基于Windows的UPS 监控、HiroLink + HiroVisor, SiteNet , ModBus / Jbus, SiteScan, SiteScan 2, SNMP等协议。可进行UPS本身的监控和安全自动的关闭服务器和PC机。

UPS在选择并定义告警条件后可发声或短信告警。

14.自诊断和自检测功能

UPS有自诊断、自检查功能:

(1)系统部件的快速、完全的自检;

(2)LED指示,快速了解UPS状态;

(3)内部记录芯片记录UPS故障状态和参数;

(4)可记录500个系统参数,便于故障追溯与分析。

(5)LCD显示当前和历史故障报警,并可通过通信端口(RS232、LAN)上传;

(6)故障前后的UPS状态参数记录,便于分析故障原因;

(7)LCD可显示整流器、逆变器与监控软件版本信息。

15.内置的双总线功能

双总线同步装置使独立的 ups 系统(或并联系统)输出同步,甚至当时 2 个系统正处于不同的操作模式(旁路/逆变)或在电池状态。

可以使UPS非常方便的组成双总线系统,以满足双电源输入的负载供电要求。

16.具有短路保护的逆变器

逆变器可以承受负载短路的冲击,在短路消除后可重新启动。

17.瞬态恢复功能

输出在负载100%变化时,可在20ms内恢复至标准输出。

18.全面电池管理功能(TBM)

革命性的全面电池管理功能使UPS系统的电池始终处于良好的状态:

(1) TBM 支持UPS使用多种类型的电池,如铅酸蓄电池、镍镉电池等.

(2) TBM 可通过检测判定对电池浮充、均充或终止充电.

(3) TBM 允许用户通过放电检测电池的良好状态.

(4) TBM 可以自动进行均浮充和温度补偿.

(5) TBM 可以设置定期电池自动检测.

(6) TBM 可以精确的预测出当前电池容量.

(7) TBM 确保电池避免过放电的损害.

(8) TBM 可以对电池故障进行提前预警

(9) TBM 提供选件可进行电池模块的故障检测.

TBM始终保持电池处于最佳状态,确保UPS使用健康的电池组。由此延长电池的使用寿命和UPS系统的可用性。

19.双路输入

Liebert NXR UPS支持双路输入,即整流器输入和旁路输入可以分别连接,但要求输入的电源中线相同。在此状态下,相同可靠性会有所提供,因为两路输入同时故障的机会较小。

20.方便的进出线方式

NXR标配系统兼容上下进线方式,对于上出线需求场合,不需要另外增加上出线选件,既方便接线又节省空间。

图:艾默生Liebert NXR UPS

艾默生DCS_OVATION系统手册

OVATION系统硬件培训手册 (Solaris操作系统) Rev.1 上海西屋控制系统有限公司 (Aug.2005)

OVATION系统 目录 Ovation 系统硬件 第一章 Ovation分散控制系统概述 1.1 系统概述 ……………………………………………………………1-1 1.2 典型的Ovation系统结构 ……………………………………………1-3 1.3 Ovation系统诊断 ……………………………………………………1-4 1.4 参考手册 ……………………………………………………………1-7 第二章 Ovation系统网络 2.1 系统的组成 ……………………………………………………………2-1 2.2 网络的结构形式 …………………………………………………... 2-1 2.3 单网网络星形拓扑结构………………………………………………….. 2-3 2.4 多网网络 …………………………………………………………... 2-4 2.5 网络设备的功能 ……………………………………………………2-4 2.5.1 快速以太网的一般概念 ………………………………….. 2-4 2.5.2 集线器(Hub) ……………………………………………2-5 2.5.3 交换机(Switch) …………………………………………... 2-5 2.6 Ovation网络地址 ……………………………………………………. 2-6 2.7 网络中的数据流 ……………………………………………………. 2-7 第三章 Ovation控制器 3.1 控制器 …………………………………………………………3-1 08/16/05 1

艾默生监控模块

艾默生监控模块 PSM-E20监控模块功能: 电池管理 监控模块对电池的智能化管理主要体现在以下几种工作状态: 1、正常充电状态 监控单元自动记录均充和浮充的开始时刻,在上电(或复位)初始,如果监控单元发现均充过程尚未结束,则会继续进行均充。如果上电(或复位)前是处于限流均充状态,则继续进行限流均充;如果是处于恒压均充状态,则继续进行恒压均充。在限流均充时,当充电电压达到恒压均充电压值的时候,会自动转入恒压均充。 2、定时均充状态 用户可选择是否采用定时均充这种维护方式,还可对定时均充的时间间隔及每次均充的时间进行设定。一旦设定,电池管理程序就可自动计算电池定时均充的时间,以便确定在何时启动定时均充,何时停止定时均充,所有这些操作都是自动进行的,运行维护人员可在现场通过监控单元上的显示来明确这一过程,也可在远程监控中心的主机上查看这一过程。一般电池以每隔30天均充一次,每次均充24小时为宜,特殊情况必须根据电池说明书的实际的情况设置。 3、电池放电后均充状态 交流停电后,电池组对设备进行供电,放电终止后,再次恢复交流供电时,若电池电流大于设定值(转均充参考电流),则监控单元会自动控制模块进行均充。在监控模块的软件设置中,放电终止后的均充转换条件为:电池充电电流 4、其它电池管理功能 λ设置功能 电池的均浮充电压均可通过键盘设置,用户可根据不同型号的电池,不同的电池电压灵活配置,极大地方便了用户管理。均浮充电压设置好后,监控单元会根据当前的均浮充状态把电池端电压调节到设定的值。需要注意的是,若此时动力母排上有模块发生通讯中断,则模块进入自动保护运行模式,输出电压降为234V/117V,通讯正常后可自动退出保护运行模式。λ温度补偿 用户可选择是否对均浮充电压进行温度补偿,并可对温度补偿中心点、温度补偿系数进行设置。一旦设定,监控单元就会根据电池房的温度自动对浮充电压进行调节,确保电池工作温度正常。 λ容量分析 用户可设置电池的充电效率、放电特性曲线等参数来调整电池容量的计算结果。监控单元可根据电池电流、充放电状态以及充放电系数对电池容量进行估算,每隔15秒计算一次电池容量的变化量,并在菜单上实时显示出来,使用户能一目了然地看到电池容量的实时变化。λ自动与手动相结合 监控单元可在“自动”和“手动”两种方式下工作,在“自动”方式下,监控单元可自动完成上述的所有功能,完全不需人工干预;在“手动”方式下,电池的管理交给维护人员来完成,维护人员可通过菜单控制电池的均浮充转换,调节电压及模块限流点,还可以对模块作开关机控制,此时监控单元将只通过通讯采集各模块的数据及配电数据,不对模块作任何控制处理,因而不会在放电后作自动均浮充转换,也不会启动定时均充,但仍可对电池的容量进行估算。由于长期均充可能导致电池寿命下降,为了防止在“手动”方式下均充时间过长,监控单元会自动监视均充时间,当均充时间超过用户设定的定时均充时间时,就会转入浮充。

爱默生模块及监控中文说明书

PowerMaster智能高频开关电力操作电源系统 合作生产技术指导书 资料版本V5.0 归档日期2008-10-17 BOM 编码31031222 艾默生网络能源为客户提供全方位的技术支持,用户可与就近的艾默生网络能源办事处或客户服务中心联系,也可直接与公司总部联系。 艾默生网络能源 所有,保留一切权利。容如有改动,恕不另行通知。 艾默生网络能源 地址:市南山区科技工业园科发路一号 邮编:518057 公司网址:https://www.wendangku.net/doc/c05253893.html, 客户服务投诉热线:00 E-mail:https://www.wendangku.net/doc/c05253893.html,

第一章充电模块(必选件) 1.1 HD22010-3系列 1.1.1 模块简介 HD22010-3系列充电模块是电力电源最主要的配置模块,广泛应用于35kV到330kV的变电站电力电源中。 HD22010-3系列充电模块采用自冷和风冷相结合的散热方式,在轻载时自冷运行,符合电力系统的实际运行情况。 型号说明 HD 220 10 - 3 产品版本 额定输出电流10A 额定输出电压220Vdc 充电模块 产品系列 产品系列见下表。 表1-1 订货信息 工作原理概述 以HD22010-3模块的工作原理框图如下图所示。 图1-1 HD22010-3充电模块原理图 HD22010-3充电模块由三相无源PFC和DC/DC两个功率部分组成。在两功率部分之外还有辅助电源以及输入输出检测保护电路。 前级三相无源PFC电路由输入EMI和三相无源PFC组成,用以实现交流输入的整流滤波和输入电流的校正,使输入电路的功率因素大于0.94,以满足DL/T781-2001中三相谐波标准和GB/T 17794.2.2-2003中相关EMI、EMC标准。

艾默生SDC空调使用说明手册

艾默生SDC空调使用说明手册 一、设备用途 向地下吹风的打空调,用于机房温湿度调节。 二、接口类型 通讯接口采用RS485/232方式。 信息传输方式为异步方式,起始位1位,数据位8位,停止位1位,无校验。 数据传输速率为1200、2400、4800、9600和19200bps可以设置。 三、通信参数设置 1、控制器 SDC系列空调的控制器为PACC控制器,采用240*128点阵蓝色背光液晶显示 屏显示,用户界面操作简单。多级密码保护,能有效防止非法操作。控制器具 有掉电自恢复功能。通过菜单操作可以准确了解各主要部件运行时间。专家级 故障诊断系统,可以自动显示当前故障内容,方便维护人员进行设备维护。可 存储200多条历史事件记录,配置RS485接口,通信协议采用信息产业部标准 通信协议,控制器面包那如图1所示 图1 控制器面板 2、操作键功能说明 控制器有5个操作键,分别是开/关键、退出键、上移键、下移键和回车键。功 能见下表: 表1 操作键功能说明

3 3.1 主界面 图2 主界面 界面上包含三类机组工作图标,分别是动画运行状态图标、锁定状态图标和开关机主备状态图标,这些图标告知操作员机组正在何种运行模式下运行。图标及其含义如图3所示。 图3 图标含义 3.2 密码界面 在主界面下按回车键,显示输入密码界面,如图4所示。输入正确密码确认后即可进入主菜单界面。 图4 密码输入界面 进入菜单界面的密码分3个等级,需要密码打开的菜单在它的标题后标有菜单级别[1]、[2]、[3],以表示所需密码的级别。各种密码等级的使用者、初始密码、允许进入的菜单等级见图5。 图5 密码等级

艾默生直流分路计量设备接入艾默生FSU安装调试指导手册知识讲解

艾默生直流分路计量设备安装指导手册 一、分路计量设备现场安装指导 1、常用安装工具及辅材准备 1)分路计量设备安装所需工具大致如图所示,施工小组上站之前注意要配齐这些工具,并注意工具绝缘保护。 2)工具:手电钻、螺丝刀、剥线钳、斜口钳、钳形万用表等。 3)辅材:导轨、自攻丝、压线端子、绕线管、机打标签纸等。 2、开关电源供电线路的区分与确认 霍尔传感器安装之前,必须确定出所有需要检测的线缆,并区分出各线缆归属的运营商。这一操作步骤一定认真完成,确保准确,如遇问题及时联系随工维护人员。 1)确认开关电源供电线路是否有电流 使用钳形万用表对每一条线缆进行测量确认,查看线缆中的电流大小,当电流大于0.5A时,默认用户使用,需要再次核实、校验。核实在用的线缆必须加装霍尔传感器进行监控(可多线缆安装一个霍尔传感器)。所有的一次下电、二次下电的供电线路都需要核实、校验并监控。 2)确认开关电源供电线路所属运营商 3、电量计量模块安装要求 1)电量计量模块安装位置选择 ①开关电源柜内,用导轨进行安装固定

②如果开关电源柜内无法安装,则安装在开关电源柜的两侧,如果开关电源柜两侧有其他机柜遮挡不方便安装,再选择电源柜的后侧。侧面安装位置应遵循从左往右,从上往下依次进行安装,为后续扩容留有位置。 2)固定导轨的安装 导轨安装时,选择距离电源柜顶部约4--5CM的位置,要保证电量计量模块安装后其最上端,不高于开关电源柜的顶部边缘。 3)电量计量模块的固定 ①电量计量模块固定在导轨上,注意保证卡槽固定到位、牢固。 ②电量计量模块所用线缆需用扎带绑扎、固定。 4、电量计量模块供电要求 电量计量模块采用-48V供电,供电位置必须选择在开关电源二次下电供电空开。供电线缆需用标签进行标注“电量计量模块用电”,且一定注意区分一、二次下电位置与所贴标签是否正确。

艾默生-PEX空调技术参数说明资料

投标货物型号及主要技术参数说明 一、前言 针对机房空调市场不断发展的现状,为了提高我司机房空调在市场上的竞 争能力,满足客户日益严格的性能要求,公司推出了 Liebert.PEX 系列机房空 调产品,该系列产品在高可靠性、灵活性、生命周期内节能等方面具有明显的 市场竞争优势。Liebert.PEX 系列产品是基于艾默生全球研发与设计平台的高 端机组,针对全球销售,全球同步上市。 二、 整机系统说明 Liebert.PEX 系列空调产品在送风方式上分为上出风和下出风两类产品, 在系统配置上分为风冷型、水冷型、乙二醇冷却、冷冻水型。 上送风机组外观 下送风机组外观 1、 容量说明 Liebert.PEX 系列机组增加了大容量机组,最大容量机组 P3100 制冷量达到 了 100kW (8.6 万大卡), 。 2、 制冷系统配置说明 为了加强 Liebert.PEX 机组在市场上的竞争能力,除了在大容量机组上采用双 压缩机制冷系统外,也推出了大容量单压缩机制冷系统的机组,单压缩机系统最 大制冷量达到了 53kW ,具有很强的市场竞争力。在产品性能方面 Liebert.PEX 机 组的单压缩机大容量系统 P2045 和 P2055 采用双风机双电机系统结构,使送风系 统的功能更强大,调节范围更宽。当机房有多台机组 同时使用时,单系统机组可以作为一个模块来应用,不会影响整个机房的整体性能。 关于压缩机、风机数量,以及结构、冷量、主机尺寸的描述见下表。下表中的冷量数据为风冷、水冷机组下送风机型的数据,除冷量数据外,其它数据与上

送风机型相同。 Liebert.PEX 系统描述简表 3、风机系统 机组送风机外余压可以根据用户要求进行非标调整,对于风帽送风机外余压标准为25Pa,地板下送风标准为75Pa,对于风道送风产品标准送风压力为100Pa,风压调整范围为25~200Pa。超过200Pa 的风压要求请提前向公司申请。 4、电加热器加热量标准为一级,在需要增加加热量时可以增加第二级加热器。

艾默生-谷轮R410A产品手册-Veranda(2011)

R410A Scroll Compressor For Air Conditioning R410A 空 调 涡 旋 压 缩 机

NEW 低运行成本 可靠 环保 宁静 高效high efficiency low noise environment protection high reliability low operation cost

目 录 压缩机特性及运行范围.................................2产品型谱图................................................3技术参数...................................................4性能参数...................................................5注油量......................................................11电气参数...................................................12压缩机接线图.............................................13外形尺寸图................................................15压缩机配置................................................23应用小常识................................................24应用注意事项.............................................27命名规则 (29)

艾默生充电模块定期维护指导说明

艾默生模块定期维护指导说明 一,维护时间间隔 对于只做了简单防尘网过滤的直通风系统,一般应用环境每半年清理一次;根据第一次维护清理的灰尘堆积情况,确定针对该站点的维护清理周期。对于在风沙较大的地区,或者比较繁忙的马路附近,公交枢纽或停车场附近的,积灰会比较严重,请适当缩短维护周期;反之对于室内型的,或者周围运行环境比较好的,则可以适当延长,但尽量不要超过一年。 二,维护清理所需工具 工具包括:十字螺丝刀,镊子,毛刷,控制模块的简易通信,万用表。 注意:选择十字口稍钝的十字螺丝刀或电批,防止打滑。 电气条件:三相380V交流,用于清理后测试模块。如果没有简易上电装置,可放在系统中每个模块逐一开机上电验证;注意必须单个模块验证合格后才能放入系统中运行。 三,ER45033/T模块的清理维护步骤如下: 1.取下模块上盖的固定螺钉,取下上盖,注意模块尾部有两个固定上盖的螺钉;注意取前 面板时底面的四个螺钉只需松开靠前端的两个,如图1所示。然后取下前面板的安装螺钉,并拔下显示板连接线缆的插头,如图2所示,再将前面板连同风扇一起取下。如果线缆插头点胶固定,请小心取下,防止将插头底座拔出。 图1 前面板和机箱底壳之间的固定螺钉示意图

图2 显示板与控制板之间的连接线缆 图3 风扇安装位置(注意风扇安装方向,切勿装反) 2. 用毛刷将散热器以及PCB板上的灰尘清扫干净,特别注意进风口处的器件,需要仔细清理。然后用风枪将残留在器件和PCB板上的灰尘吹掉,可以从出风口顺序往进风口方向吹扫(从出风口往进风口方向吹更容易将灰尘清理干净),直至将残留灰尘吹出机箱外。 3. 将拆下的面板风扇组件也清理干净。 (以下是ER45033/T清理后重新装配的步骤) 5. 现将风扇安装在面板上,将面板靠近机箱,插上显示板连接线缆,如图2所示;然后将面板组件安装到机箱上,装上侧面以及背面的安装螺钉。 6. 将电感板装上,注意电感板的安装螺钉要拧紧。确认接线缆两端是否都安装到位。

艾默生开关电源用户手册31010887

PS48400-2C/50智能高频开关电源系统 用户手册 E1-20020314-C-1.0 艾默生网络能源有限公司

PS48400-2C/50智能高频开关电源系统 用户手册 资料版本E1-20020314-C-1.0 BOM编码31010887 艾默生网络能源有限公司为客户提供全方位的技术支持,客户可与就近 的艾默生网络能源有限公司办事处或客户服务中心联系,也可直接与公 司总部联系。 艾默生网络能源有限公司 地址:深圳市龙岗区坂雪岗工业区华为基地电气厂房一楼、三楼 邮编:518129 公司网址:https://www.wendangku.net/doc/c05253893.html,或https://www.wendangku.net/doc/c05253893.html, E-mail:info@https://www.wendangku.net/doc/c05253893.html,

版权声明 艾默生网络能源有限公司 版权所有,保留一切权利。 在没有得到本公司书面许可时,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书(软件等)的一部分或全部,不得以任何形式(包括资料和出版物)进行传播。 版权所有,侵权必究。内容如有改动,恕不另行通知。 Copyright by Emerson Network Power Co.,Ltd. All rights reserved. The information in this document is subject to change without notice. No part of this document may in any form or by any means (electronic, mechanical, micro-copying, photocopying, recording or otherwise) be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted without prior written permission from Emerson Network Power Co.,Ltd.

艾默生UPS各系列简单资料20160310

简介 艾默生UPS电源-Adapt系列1-20KVA 系列(新品推荐) 艾默生UPS电源--iTrust Adapt 1-20kVA UPS采用模块化设计,可以根据需求装配为塔式或机架式,兼容单进单出和三进单出,额定输出功率分别为:1KVA、2KVA、3KVA、5KVA、10KVA、16KVA、20KVA 艾默生UPS电源-iTrust UH31三进单出10-20KVA系列艾默生UPS电源--iTrust UH31系列UPS为三进单出型(三相输入,单相输出)智能高频在线式交流不间断电源系统,共有三个规格,额定输出容量分别为 10KVA、15KVA、20KVA; 艾默生UPS电源--iTrust UL33系列UPS为三进三出型(三相输入,三相输出)全数字在线式智能交流不间断电源系统,共有六个规格,单机额定输出功率分别为:20KVA、30KVA、40KVA、60KVA、80KVA、100KVA.可4台机器直接并联运行; 艾默生UPS电源-室外型1KVA、2KVA系列 艾默生UPS电源--室外型智能高频在线式UPS是在iTrust UH11系列基础上特别根据室外通信/网络设备使用需求推出,共有UH11-0010LC、UH11-0020LC/GU1500两个型号; 艾默生UPS电源--Hipulse系列UPS为三进三出型(三相输入、三相输出)在线式智能交流不间断电源系统,共有九种规格,单机额定输出功率分别为:80KVA、120KVA、160KVA、200KVA、300KVA、400KVA、500KVA、600KVA、800KVA,可6 台机器直接并联运行。 艾默生UPS系列 ?有源滤波器 艾默生有源滤波器是我司推出的新一代有源滤波器产品,在产品可靠性、谐波补偿性能和使用维护界面方面有非常优异的特点。可以在客户对谐波电流要求比较高的场合用于配套我司UPS或者对客户机房谐波电流进行治理。 ?Hipulse-NXL系列大型UPS Hipulse-NXL系列大型UPS为三进三出型(三相输入,三相输出)在线式智能交流不间断电源系统,单机额定功率分别为:600KVA、800KVA。 ?APL系列高频UPS

艾默生UPS用户操作指导书

UPS 用户操作指导书 一、显示面板说明: 图1-1 UPS 面板图 1:大屏幕液晶显示屏; 2:整流器工作指示灯; 3:蓄电池组工作指示灯; 4:旁路电源工作指示灯; 5:逆变器工作和输出指示灯; 6:负载在线指示灯; 7:整机报警蜂鸣器; 8:整机报警指示灯; 9:防紧急停机按钮误操作盖板; 10:紧急停机按钮; 11:逆变器启动按钮; 12:逆变器停机按钮; 13:故障清除按钮; 14:蜂鸣器消音按钮; 15:F1功能键; 16:F2功能键; 17:F3功能键; 18:F4功能键。

二、LED 指示说明: F1F2F3F4 逆变启动逆变停机 故障清除 消音告警 图 2-1 图2-1的LED 显示区的6个发光二极管(LED)作为运行状态和故障的指示灯, 绿色亮表示正常,红色亮表示故障。 【旁路灯】绿色亮表示旁路正供电;红色亮表示旁路输入超出保护范围;不亮 表示旁路正常但不供电。 【整流灯】绿色亮表示整流器正供电;绿色闪表示市电正常,整流器尚未供电; 红色亮表示整流器故障;不亮表示市电异常,无整流器故障。 【电池灯】绿色亮表示电池正供电;绿色闪表示电池放电终止预告警;红色亮 表示电池异常(包括电池过温、电池需更换、电池接触器未闭合); 不亮表示电池正常但不供电。 【逆变灯】绿色亮表示逆变器正供电;绿色闪表示逆变器工作但处于待供电状 态;红色亮表示逆变器故障;不亮表示逆变器未开启,且无故障。

【负载灯】绿色亮表示本机正常输出;红色亮表示本机因过载关机;不亮表示无输出;橙色亮(实际是红绿同亮)表示本机处于过载输出供电中。【告警灯】红色亮表示系统有告警发生;绿色亮表示无任何告警。 三、功能键说明: 图2-1所示的功能键控制区包括五个按钮: 【紧急关机键】紧急彻底关掉本机输出,并关掉整流模块、逆变模块、电池 输入。 【逆变启动键】逆变器具备启动条件时,按此键可启动逆变器工作;否则此 键按下无效。 【逆变停机键】当逆变器正在工作时,按此键可关闭逆变器。 【故障清除键】当系统故障或紧急关机导致UPS电源关闭后,如故障已经排除,按此键可重新启动系统工作。 【消音键】当有故障鸣叫时,按此键可消除本次鸣叫,再按此键可恢复故障鸣叫,当UPS处于故障消音状态时,新的故障可重新引发故障鸣叫。 以上任何按键按下都会有蜂鸣器短促的“嘀”声,当按键有效时,液晶显示屏的当前事件窗口均会增添一新的按键事件。 四、主要操作开关:

HD22010-3艾默生充电模块

2.1 HD22010-3系列 2.1.1 模块简介 HD22010-3系列充电模块是电力电源最主要的配置模块,广泛应用于35kV 到330kV的变电站电力电源中.本系列产品为HD22010-2系列充电模块的 优化产品,其各项性能指标优于HD22010-2充电模块. HD22010-3系列充电模块采用自冷和风冷相结合的散热方式,在轻载时自冷 运行,符合电力系统的实际运行情况.模块外形尺寸与HD22005-3充电模块 相同,因此模块的功率密度有所增高. 型号说明 HD 220 10 - 3 产品版本 10A额定输出电流 220Vdc额定输出电压 充电模块 订货信息 订货信息见下表. 表2-1-1 订货信息 名称型号编码单位定购指南备注 充电模块HD22010-3 02130517 PCS根据系统要求配置个数自然冷/风冷结合防尘设计 充电模块HD11020-3 02130XXX PCS根据系统要求配置个数自然冷/风冷结合防尘设计 工作原理概述 下面以HD22010-3模块为例介绍产品,工作原理框图如下图所示. 三相 交流输入 直流 176V~286V 0~2860W 输入 EMI 三相 无源PFC DC/DC 整流 滤波 输出 EMI 输入检测 保护 辅助 电源 DC/DC 控制与保护 输出,温

度检测 模块 监控 RS485 图2-1-1 HD22010-3充电模块原理图 HD22010-3充电模块由三相无源PFC和DC/DC两个功率部分组成.在两功率部分之外还有辅助电源以及输入输出检测保护电路. 前级三相无源PFC电路由输入EMI和无源PFC组成,用以实现交流输入的整流滤波和输入电流的校正,使输入电路的功率因素大于0.92,以满足 DL/T781-2001中三相谐波标准和GB/T 17794.2.2-2003中相关EMI,EMC 标准. 后级的DC/DC电路由DC/DC变换器及其控制电路,整流滤波,输出EMI 等部分组成,用以实现将前级整流电压转换成电力操作系统要求的稳定的直流电压输出. 辅助电源在输入无源PFC之后,DC/DC变换器之前,利用三相无源PFC的直流输出,产生控制电路所需的各路电源. 输入检测电路实现输入过欠压,缺相等检测.DC/DC的检测保护电路包括 输出电压电流的检测,散热器温度的检测等,所有这些信号用以DC/DC的 控制和保护. 结构及接口 1.模块外观 HD22010-3充电模块的外观如下图所示. 图2-1-2 HD22010-3充电模块外观 2.前面板 HD22010-3充电模块前面板如下图所示. 紧固螺钉 LED显示面板 指示灯 显示切换 按钮 拉手盖板 风扇罩及 防尘网 拨码开关 手动调压 按钮 图2-1-3 充电模块前面板 1)LED显示面板 显示模块的电压,电流或告警信息. 由显示切换按钮进行输出电压和电流的显示切换.显示3位数字,电压显示精度为±0.3V,电流显示精度为±0.2A. 出现模块告警时,闪烁显示故障代码. 2)指示灯 模块面板上有3个指示灯,功能见下表.

艾默生变频器型号

艾默生变频器型号艾默生变频器EV1000、EV2000系列通用变频器EV1000(0.4KW-5.5KW).EV2000(5.5KW-280KW) 爱默生变频器EV1000/艾默生变频器EV2000 恒转矩型型号:EV1000-4T0007G(0.75KW).EV1000-4T0015G(1.5KW).EV1000-4T0022G(2.2KW).EV 1000-4T0037G(3.7KW).EV1000-4T0055G(5.5KW).EV2000-4T0055G(5.5KW).EV200 0-4T0075G(7.5KW).EV2000-4T0110G(11KW).EV2000-4T0150G(15KW).EV2000-4T0 185G(18.5KW).EV2000-4T0220G(22KW).EV2000-4T0300G(30KW).EV2000-4T0370G (37KW).EV2000-4T0450G(45KW).EV2000-4T0550G(55KW).EV2000-4T0750G(75KW) .EV2000-4T0900G(90KW).4T2000-4T1100G(110KW).EV2000-4T1320G(132KW).EV2 000-4T1600(160KW).EV2000-4T2000G(200KW).EV2000-4T2200G(220KW).EV2000- 4T2800G(280KW). 爱默生变频器EV1000/艾默生变频器EV2000风机型号如下: EV1000-4T0037P(3.7KW).EV1000-4T0055P(5.5KW).EV2000-4T0075P(7.5KW).EV2 000-4T0110P(11KW).EV2000-4T0150P(15KW).EV2000-4T0185P(18.5KW).EV2000- 4T0220P(22KW).EV2000-4T0300P(30KW).EV2000-4T0370P(37KW).EV2000-4T0450 P(45KW).EV2000-4T0550P(55KW).EV2000-4T0750P(75KW).EV2000-4T0900P(90KW ).EV2000-4T1100P(110KW).EV2000-4T1320P(132KW).EV2000-4T1600P(160KW).E V2000-4T2000P(200KW).EV2000-4T2200P(220KW).EV2000-4T2800P(280KW). 艾默生变频器EV3000型号如下: EV3000-4T0022G(2.2KW).EV3000-4T0037G(3.7KW).EV3000-4T0055G(5.5KW).EV3 000-4T0075G(7.5KW).EV3000-4T0110G(11KW).EV3000-4T0150G(15KW).EV3000-4 T0185G(18.5KW).EV3000-4T0220G(22KW).EV3000-4T0300G(30KW).EV3000-4T037 0G(37KW).EV3000-4T0450G(45KW).EV3000-4T0550G(55KW).EV3000-4T0750G(75K W).EV3000-4T0900G(90KW).EV3000-4T1100G(110KW).EV3000-4T1320G(132KW).E V3000-4T1600G(160KW).EV3000-4T2000G(200KW).EV3000-4T2200G(220KW). 艾默生变频器TD3000系列高性能适量控制通用变频器TD3000(2.2KW-220KW) 艾默生变频器TD3000型号如下: TD3000-4T0022G(2.2KW).TD3000-4T0037G(3.7KW).TD3000-4T0055G(5.5KW).TD3 000-4T0075G(7.5KW).TD3000-4T0110G(11KW).TD3000-4T0150G(15KW).TD3000-4 T0185G(18.5KW).TD3000-4T0220G(22KW).TD3000-4T0300G(30KW).TD3000-4T037 0G(37KW).TD3000-4T0450G(45KW).TD3000-4T0550G(55KW).TD3000-4T0750G(75K W).TD3000-4T0900G(90KW).TD3000-4T1100G(110KW).TD3000-4T1320G(132KW).T D3000-4T1600G(160KW).TD3000-4T2000G(200KW).TD3000-4T2200G(220KW).

基站开关电源二次下电配置指导书(艾默生PAM-X和中兴ZXDU68监控模块标准规定样式)

基站开关电源柜一、二次下电配置指导书 一、基站供电系统结构概述 基站供电系统主要由交流供电系统和直流供电系统组成。 交流供电系统运行方式: (1)市电正常时,由市电供电; (2)市电停电后,移动油机未到站时,站内通信设备由蓄电池放电供电; (3)移动油机到站,待油机启动后,由油机供电; (4)市电恢复后,由市电供电。 直流供电系统的运行方式: 在线恒压充电的全浮充供电方式。 (1)当交流电源正常时,由整流器和蓄电池并联浮充供电(整流器一方面给通信设备,一方面又给蓄电池充电,以补充蓄电池因自放电而失去的电量); (2)当交流电源中断后,由蓄电池单独向通信设备供电;

(3)当交流电源恢复供电时,开关电源的监控模块自动启动整流器向通信负荷供电,并对蓄电池进行充电。 蓄电池组既为备用电源,又可以吸收高频纹波电流。 二、开关电源柜硬件配置概述 当前基站中常见的电源柜厂家有艾默生、中兴、中达、华为、北京动力源等,其中艾默生的占比最大,以下以艾默生电源柜做示例。 1、开关电源柜功能架构 (1)逻辑架构 高频开关组合电源由交流配电单元、直流配电单元、整流模块、监控模块组成。 交流配电单元:输入市电或油机电源,将交流电能分配给开关电源整流模块使用;

含有浪涌保护器,作为基站电源系统的第二级防雷保护。 直流配电单元:通过直流汇流母排,将开关电源整流模块输出的直流电能提供给通信设备用电,并对电池进行充电。 整流模块:从交流配电取得交流电能,将交流电整流成直流电,输出到直流母排。监控模块:实时监测和控制电源系统各部分工作,对电池进行自动管理,具有标准的RS232或RS485通信口,作为后台监控的接口。 (2)开关电源柜现场图 2、交流配电单元

艾默生直流分路计量设备接入艾默生FSU安装调试指导手册

艾默生直流分路计量设备安装指导手册 1.分路计量设备现场安装指导 1、常用安装工具及辅材准备 1.分路计量设备安装所需工具大致如图所示,施工小组上站之前注意要配齐这些工具,并注意工具 绝缘保护。 2.工具:手电钻、螺丝刀、剥线钳、斜口钳、钳形万用表等。 3.辅材:导轨、自攻丝、压线端子、绕线管、机打标签纸等。 1.开关电源供电线路的区分与确认 霍尔传感器安装之前,必须确定出所有需要检测的线缆,并区分出各线缆归属的运营商。这一操作步骤一定认真完成,确保准确,如遇问题及时联系随工维护人员。 1.确认开关电源供电线路是否有电流 使用钳形万用表对每一条线缆进行测量确认,查看线缆中的电流大小,当电流大于0.5A时,默认用户使用,需要再次核实、校验。核实在用的线缆必须加装霍尔传感器进行监控(可多线缆安装一个霍尔传感器)。所有的一次下电、二次下电的供电线路都需要核实、校验并监控。 2.确认开关电源供电线路所属运营商 1.电量计量模块安装要求 1.电量计量模块安装位置选择 ①开关电源柜内,用导轨进行安装固定

②如果开关电源柜内无法安装,则安装在开关电源柜的两侧,如果开关电源柜两侧有其他机柜遮挡不方便安装,再选择电源柜的后侧。侧面安装位置应遵循从左往右,从上往下依次进行安装,为后续扩容留有位置。 2)固定导轨的安装 导轨安装时,选择距离电源柜顶部约4--5CM的位置,要保证电量计量模块安装后其最上端,不高于开关电源柜的顶部边缘。 1.电量计量模块的固定 ①电量计量模块固定在导轨上,注意保证卡槽固定到位、牢固。 ②电量计量模块所用线缆需用扎带绑扎、固定。 1.电量计量模块供电要求 电量计量模块采用-48V供电,供电位置必须选择在开关电源二次下电供电空开。供电线缆需用标签进行标注“电量计量模块用电”,且一定注意区分一、二次下电位置与所贴标签是否正确。

艾默生产品选型

Global Leader for TM Business-Critical Continuity 产品目录

动态绿色网络能源 12

一体化解决方案 7 户外电源8 配电与切换开关10 服务器机柜11 浪涌保护 9 精密制冷1 交流电源2 连接3 直流电源4 嵌入式计算5 嵌入式电源6 监控 低压配电自动切换系统解决方案直流不间断供电系统解决方案交流不间断供电系统解决方案精密制冷系统解决方案服务器机柜解决方案 动力设备、机房环境及安全监控解决方案户外一体化通信机柜解决方案可再生能源解决方案 12 服务器电源管理配电 服务器电源管理解决方案谐波治理解决方案

目录 直流电源系统0118户外能源系统交流电源系统23服务器电源管理系统39配电与切换开关系统浪涌保护系统服务器机柜系统414653616771监控系统谐波治理系统可再生能源系统 73 精密制冷系统艾默生网络能源全方位产品

直流电源系统 EMERSON NETWORK POWER. THE GLOBAL LEADER IN ENABLING TM BUSINESS-CRITCAL CONTINUITY.01 提供业界最为完整的全容量范围直流供电解决方案,在保证系统高性能、高可靠性的基础上,全面采用系统节能、节地、环保等新技术,有效降低运营商综合TCO ,实现客户战略可持续发展。直流电源系统 助力艾默生网络能源TM “关键业务全保障” 直流电源系统 户外能源系统 交流电源系统配电与切换开关系统 浪涌保护系统 精密制冷系统 监控系统 谐波治理系统 可再生能源系统 服务器电源管理系统 服务器机柜系统

艾默生小容量UPS方案及产品介绍1-10KVA

艾默生中小容量UPS方案及 产品介绍
艾默生网络能源有限公司

艾默生UPS系列-全球最全UPS家族
Hipulse NX iTrust UL33 iTrust Industry iTrust UH31 iTrust 2G iTrust UH11户外型 iTrust UH11 iTrust US11
10、15、20KVA 3、6、9、12、15、18KVA 1、2 KVA 80、120、160、200、300、400、500、600、800KVA
10、15、20、30、40、60、80、100、120、140、160、200KVA
20、30、40、60KVA 30、40、60、80KVA
UH31
UH11
1、2、3、6、10 KVA 1、2、3
US11R 10
单进单出UPS
单机容量,KVA
1
20
三进单出UPS
60 80
三进三出UPS
200
800

目录
艾默生UPS方案和产品介绍

艾默生小容量UPS产品族 (1-20KVA) (1-20KVA)
? 双变换 / 全数控
系列: 容量: 封装: 输入输出: 电压登记: 频率 :
UH 11 1/2/3/6/10kVA 塔式 单进单出 220 (L-N) 50Hz
UH 31 10/15/20kVA 塔式 三进单出 380/220 50Hz
US11R 1-3KVA 塔式/机架式 单进单出 220/230/240 50Hz

相关文档