NEMA/IP Enclosure Types:

The National Electrical Manufacturers Association (NEMA) provides descriptions,classifications, and test criteria relating to enclosures for electrical equipment. Tables 12-13, 12-14, and 12-15 compare the specific applications of enclosures for indoor and outdoor nonhazardous locations and indoor hazardous locations.

NEMA防护等级,是美国电气制造商协会工业控制装置和系统中的外壳防护标准。NEMA的防护标准除了防尘、防水之外,还包括防爆(IP代码只包括防尘和防水)。

Specific Applications of Enclosures for Indoor Nonhazardous Locations

NEMA的防护场合

NEMA与IP的转换表:

NEMA 防护等级

NEMA 防护等级(IP等级)分类 NEMA是由美国制造商们组织起来的,是制定电气设备标准化产品技术规格 的一个组织机构。 NEMA所制定的标准和测试方法被应用到了UL(担保人试验室)测定、认定 电气密封箱的基本方针。 括号里面是指相应的IP等级 NEMA 1 在室内使用,能对相接触的设备和落下的一定量的灰尘进行防护 (IP30) 2 在室内使用,能对落下的灰尘和水进行防护(IP31) 3 室外使用,能对风刮起的灰尘,雨和雪花等进行防护,在设备外壳上形成了 冰块也不会损坏设备(IP64) 3R 室外使用,能对降落的雨和雪花等进行防护,在设备外壳上形成了冰块也 不会损坏(IP32) 3S 室外使用,能对风刮起的灰尘,雨和雪花等进行防护,在设备外壳上形成 了冰块时也能正常的开机工作 4 室内或室外使用,能对溅起的水花,风吹起的灰尘和管道口直接出水进行防 护,在设备外壳上形成了冰块也不会损坏(IP66) 4X 室内或室外使用,能对溅起的水花,风吹起的灰尘和管道口直接出水进行防护,在设备外壳上形成了冰块也不会损坏,具备防腐蚀能力(IP66) 6 设备被很短时间内浸入有限深度处不会进水,在设备外壳上形成了冰块也不 会损坏设备 6P 设备被长时间的浸入有限深度处不会进水 11 在室内的油品浸入防护,附带的设备具有防止腐蚀性液体和气体腐蚀的能 力 12,12K 在室内使用,被用来防护灰尘,落下的泥土和滴落的非腐蚀性液体 (IP65) 13 在室内使用,用来防护灰尘和水、油、非腐蚀性的冷却液等的雾壮物 (IP65)

散熱 Hoffman公司的資深產品經理Betty Jackson認為,不管使用什麼材料,都需 要進行計算以保證良好的散熱條件。密封的外殼可能需要進行一些改造以處理工業控件所產生的熱量,這些熱量隨設備尺寸的減小而減小,隨設備功能的增強而增多。比如,一個基本的PLC附帶相關的組件會產生200W的熱量。Betty Jackson說, 將這個PLC放入3英尺×2英尺×1英尺的密封機殼內時,熱負荷會使機殼內的溫 度上升到比環境溫度高36華氏度。 Jackson引用的The Uptime Institute研究結果顯示,以正常室溫(72-75華氏度)為基準,工作溫度每上升18華氏度(10攝氏度),電子器件的預期壽命就 會縮短50%。“所以,如果沒有采取適當的散熱手段,PLC的預期壽命就會減半, 再減半……” 此處的比較基於IEC Publication 60529 所說明的測試,出自 https://www.wendangku.net/doc/c05450025.html,/stds/ics1.cfm 來源:Control Engineering,信息來自於NEMA Standards Publication250-1997“電氣設備(最高1000伏)外殼”中的NEMA 250,可從Global Engineering 公司獲得,網址https://www.wendangku.net/doc/c05450025.html, 。 表:NEMA 4是一種常用的級別,用於戶內及戶外場所,主要是用來防範灰 塵和導管水流。如欲獲知有關NEMA 類型和IEC IP 標示的更多解釋,請參見https://www.wendangku.net/doc/c05450025.html,/inexevatron/shop/techpapers/nema.htm。 Jackson說:“在外殼內安裝閉環空調、閉環熱交換器、風扇或通風道都是擴 散元件所產生的熱量的方法。”一旦選定適合於應用的方案,係統設計師就必須決定如何改造外殼來容納熱量管理元件。為達到這一目的,可以自行改造外殼,聘用專門小組或係統基礎商,也可以從製造商那裏訂購改造好的外殼。Jackson注意到,越來越多的人選擇了由製造商改造外殼。製造商為熱量管理方案提供的孔洞和切割縮短了現場的元件安裝時間,提供了準確的、高質量的解決方案,也能保證再次訂貨的一致性。 裝配方麵的考慮因素 外殼可以裝配在地板、牆壁、天花板、以及設備上,還可以安裝到各種架子、軌 道以及裝配臂上。

NEMA防护等级

NEMA防护等级 NEMA防护等级 是美国电气制造商协会工业控制装置和系统中的外壳防护标准。NEMA的防护标准除了防尘、防水之外,还包括防爆(IP代码只包括防尘和防水)。它的外壳防护等级和IP代码的对应(接近或等效)关系 IP 30 31 32 64 65 66 NAMA 1 2 3R 3 12和13 4和4X 国家电气制造商协会(NEMA)是制定电气设备标准化产品技术规格的美国制造商组织. 担保人实验室(UL)把NEMA性能标准和测试方法作为电气密封箱试验和认证的指南. NEMA标准: 近似等于圆括号中的IP NEMA 1: 主要用于室内,应提供的防护等级为密封设备的接触防护和限量落尘防护(IP 30). 2: 室内使用,应提供的防护等级为限量落水和落尘防护(IP 31). 3: 室外使用,应提供的防护等级为风尘,降雨和冰雹防护;密封箱上的冰不能对其形成损害(IP 64). 3R: 室外使用,应提供的防护等级为降雨和冰雹防护;密封箱的冰不能对其形成损害(IP 32). 3S: 室外使用,应提供的防护等级为风尘,降雨和冰雹防护;在有冰堆积时,外部机构仍可操作. 4: 室内或室外使用,应提供的防护等级为溅水,风尘和降雨,软管直接水淋防护;密封箱上的冰不能对其形成损害(IP 66). 4X: 室内或室外使用,应提供的防护等级为溅水,风尘和降雨,软管直接水淋防护;密封箱上的冰不能对其形成损害,防腐蚀(IP 66). 6: 室内或室外使用,应提供的防护等级为短时间浸入有限深水中不进水防护;密封箱上的冰不能对其形成损害. 6P: 室内或室外使用,应提供的防护等级为长时间浸入有限深水中不进水防护. 11: 室内使用,应为密封设备提供浸油防护等级为腐蚀性液体和气体的腐蚀效应防护. 12,12K: 室内使用,应提供的防护等级为灰尘,落灰和无腐蚀性液体滴落(IP 65). 13: 室内使用,应提供的防护等级为喷水,油和无腐蚀性冷却剂防护(IP 65).

IP防护等级详细标准

IP防护等级详细标准 IPxx 防尘防水等级 防尘等级(第一个X表示) 防水等级(第二个X表示) 0 :没有保护 1 :防止大的固体侵入 2 :防止中等大小的固体侵入 3 :防止小固体进入侵入 4 :防止物体大于1mm 的固体进入 5 :防止有害的粉尘堆积 6 :完全防止粉尘进入 0 :没有保护 1 :水滴滴入到外壳无影响 2 :当外壳倾斜到15 度时,水滴滴入到外壳无影响 3 :水或雨水从60 度角落到外壳上无影响 4 :液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响 5 :用水冲洗无任何伤害 6 :可用于船舱内的环境 7 :可于短时间内耐浸水(1m ) 8 :于一定压力下长时间浸水 例:有秤或显示仪表标示为IP65,表示产品可以完全防止粉尘进入及可用水冲洗无任何伤害。 IPXX等级中关于防水实验的规定。 (1)IPX 1 方法名称:垂直滴水试验 试验设备:滴水试验装置 试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1r/min 的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm 试验条件:滴水量为10。5 mm/min 持续时间:10 min (2)IPX 2 方法名称:倾斜15°滴水试验 试验设备:滴水试验装置 试样放置:使试样的一个面与垂线成15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm 。每试验完一个面后,换另一个面,共四次。 试验条件:滴水量为30。5 mm/min 持续时间:4×2。5 min(共10 min ) (3)IPX 3 方法名称:淋水试验

试验方法: a。摆管式淋水试验 试验设备:摆管式淋水溅水试验装置 试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于200mm ,样品台不旋转。 试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为0。07 L/min ,淋水时,摆管中点两边各60°弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动60°,共120°。每次摆动( 2×1 20°) 约4s 试验时间:连续淋水10 min b。喷头式淋水试验 试验设备:手持式淋水溅水试验装置 试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm 至5 00mm 之间 试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为10 L/min 试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积),最少 5 min (4)IPX 4 方法名称:溅水试验 试验方法: a.摆管式溅水试验 试验设备和试样放置:与上述IPX 3 之 a 款均相同; 试验条件: 除后述条件外,与上述IPX 3 之 a 款均相同;喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动180°,共约360°。每次摆动( 2×360°)约12s 试验时间:与上述IPX 3 之 a 款均相同( 即10 min )。 b.喷头式溅水试验 试验设备和试样放置:与上述IPX 3 之 b 款均相同; 试验条件:拆去设备上安装带平衡重物的挡板,其余与上述IPX 3 之 b 款均相同; 试验时间:与上述IPX 3 之 b 款均相同,即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少5min (5)IPX 5 方法名称:喷水试验 试验设备:喷嘴的喷水口内径为6。3mm

IP等级 与NEMA对照表

IP等级与NEMA对照表 Type Number IP Designation 1IP10 2IP11 3IP54 3R IP14 3S IP54 4 and 4x IP56 5IP52 6and 6p IP67 12and 12k IP52 13IP54

何为NEMA等级,如何与IP等级加以对照? NEMA与IP为广泛公认的两种等级体系。NEMA为美国国家电器制造商协会的首字母缩写,在美国它通常用于设备的等级。IP为国际保护的缩写,来源于国际电工委员会(IEC)。IP及IEC在欧洲及亚洲更为常用。NEMA定义。 以下为NEMA 250分类: 1类:主要提供一定程度的落尘保护. 3类:室外防止被风吹落的雨、雹及尘土等,以及防止外部结冰造成的损害 3R 类: 室外防止一定程度的降雨、防雹及防外部结冰造成的损害 3S 类:室外防止一定程度的降雨、防雹及防尘土,并且积冰时的外部运行机制运转正常。 4类:室内/室外防尘土、防雨、溅水、水管喷水及外部结冰损害 4X 类:室内/室外防腐蚀、尘土、雨水、溅水、水管喷水及外部结冰损害 6类:室内/室外防水管喷水,可以临时偶然浸入浅水,以及防止外部积冰损害 6P 类:室内/室外防水管喷水,可以较长期浸入浅水中,以及防止外部积冰损害 12类:室内防流通中的灰尘、落尘及非腐蚀性液体滴落12K 类: 带knockouts的12类 NEMA250与IEC60529的简单对比

号码防护程度定义 0 无防护无特殊的防护 1 防止大于50mm之物体侵入防止人体因不慎碰到灯具内部零件防止直径大于50mm之物体侵入 2 防止大于12mm之物体侵入防止手指碰到灯具内部零件 3 防止大于2.5mm之物全侵入防止直径大于2.5mm的工具,电线或物体侵入 4 防止大于1.0mm之物体侵入防止直径大于1.0的蚊蝇、昆虫或物体侵入 5 防尘无法完全防止灰尘侵入,但侵入灰尘量不会影响灯具正常运作 6 防尘完全防止灰尘侵入 防水等级 号码防护程度定义 0 无防护无特殊的防护 1 防止滴水侵入防止垂直滴下之水滴 2 倾斜15度时仍防止滴水侵入当灯具倾斜15度时,仍可防止滴水 3 防止喷射的水侵入防止雨水、或垂直入夹角小于50度方向所喷射之水 4 防止飞溅的水侵入防止各方向飞溅而来的水侵入 5 防止大浪的水侵入防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入 6 防止大浪的水侵入灯具侵入水中在一定时间或水压的条件下,仍可确保灯具正常运作 7 防止侵水的水侵入灯具无期限的沉没水中在一定水压的条件下,及可确保灯具正常运作 8 防止沉没的影响 IP(INTERNATIONAL PROTECTION)等级所依据的标准有

NEMA与IP防护等级的对照比较

NEMA与IP防护等级的对照比较 Posted on 星期三, 23 九月 2009 by admin 1 COMMENT BOOKMARK NEMA/IP Enclosure Types: The National Electrical Manufacturers Association (NEMA) provides descriptions,classifications, and test criteria relating to enclosures for electrical equipment. Tables 12-13, 12-14, and 12-15 compare the specific applications of enclosures for indoor and outdoor nonhazardous locations and indoor hazardous locations. NEMA防护等级,是美国电气制造商协会工业控制装置和系统中的外壳防护标准。NEMA的防护标准除了防尘、防水之外,还包括防爆(IP代码只包括防尘和防水)。 Specific Applications of Enclosures for Indoor Nonhazardous Locations NEMA的防护场合 Provides a Degree of Protection Against the Following Environmental Conditions Type of Enclosure 1* 2* 4 4X 5 6 6P 12 12K 13 Incidental contact with the enclosed equipment X X X X X X X X X X Falling dirt X X X X X X X X X X Falling liquids and light splashing X X X X X X X X X Circulating dust, lint, fibers, and flyings** X X X X X X X Settling airborne dust, lint, fibers, and flyings** X X X X X X X X Hosedown and splashing water X X X X Oil and coolant seepage X X X Oil or coolant spraying and splashing X Corrosive agents X X Occasional temporary submersion X X Occasional prolonged submersion X *These enclosures may be ventilated. However, Type 1 may not provide protection against small particles of falling dirt when ventilation is provided in the enclosure top. Consult the manufacturer. **These fibers and flyings are nonhazardous materials and are not considered Class III type ignitable fibers or combustible flyings. For Class III type ignitable fibers or combustible flyings, see the National Electrical Code, Article 500.

2011年光伏逆变器-IP防护等级、NEMA

NEMA 协会名称: NEMA 中文名称: 美国电气制造商协会 英文名称: National Electrical Manufactures Association https://www.wendangku.net/doc/c05450025.html,/ NEMA防护标准等级 美国电气制造商协会NEMA外壳防护标准。NEMA外壳防护标准除了规定了防尘、防水外,还包括了防爆防护标准。 NEMA1 通用型(室内) NEMA2 防滴型(室内) NEMA3 防雨、防尘、(室外) NEMA4 防雨、防尘(室内/外) NEMA4X 防雨、防尘、防腐(室内/外) NEMA6 水下、防尘、防水(室内/外) NEMA7 防爆1区 NEMA8 防爆1区 NEMA9 防爆2区 NEMA10 矿用 NEMA11 防腐、防滴(室内) NEMA12 工业用防腐、防滴(室内) NEMA13 防油、防尘(室内) NEMA13R 防雨、冻雨(室外) IP防护等级和NEMA防护等级内容上有一定的对应关系: IP 30 31 32 64 65 66 NEMA 1 2 3R 3 12/13 4/4X

现场仪表外壳防护标准 工业上使用的仪表设备外壳大多是密封的,但是密封到什么程度,是有仪表防护等级来规定。工业现场环境条件差异很大,针对某个现场可能会有特殊要求,如风沙大,热带潮湿,海岸边多盐雾,多雨淋、喷雾。 仪表的防护能力是指对下列情况的保护能力: 1、防止人体碰触仪表内部危险部件。 2、防止外物进入仪表内部。 3、防止浸水、喷水进入仪表内部。 外壳防护等级规定常采用以下几种: 一、IEC国际电工委员会IP外壳防护等级(与我国的外壳防护等级相仿)。IP代码表示如下: 第①位:对触及带电零部件和外界固体进入的防护等级 第②位:对外界液体进入的防护等级 第①位: 0 表示无防护; 1 表示防直径不小于50mm的固体异物进入; 2 表示防直径不小于12.5mm的固体异物进入; 3 表示防直径不小于2.5mm的固体异物进入; 4 表示防直径不小于1.0mm的固体异物进入; 5 表示防尘; 6 表示尘密。 第②位: 0表示无防护; 1表示防垂直方向滴水; 2表示防倾角75°~90°方向滴水; 3表示防淋水; 4表示防溅水; 5表示防喷水; 6表示防猛烈喷水; 7 表示防短时间浸水; 8 表示防连续浸水。

NEMA防护等级

NEMA防护等级 是美国电气制造商协会工业控制装置和系统中的外壳防护标准。NEMA 的防护标准除了防尘、防水之外,还包括防爆(IP代码只包括防尘和防水)。它的外壳防护等级和IP代码的对应(接近或等效)关系 IP 30 31 32 64 65 66 NAMA 1 2 3R 3 12和13 4和4X 国家电气制造商协会(NEMA)是制定电气设备标准化产品技术规格的美国制造商组织. 担保人实验室(UL)把NEMA性能标准和测试方法作为电气密封箱试验和认证的指南. NEMA标准: 近似等于圆括号中的IP NEMA 1: 主要用于室内,应提供的防护等级为密封设备的接触防护和限量落尘防护(IP 30). 2: 室内使用,应提供的防护等级为限量落水和落尘防护(IP 31). 3: 室外使用,应提供的防护等级为风尘,降雨和冰雹防护;密封箱上的冰不能对其形成损害(IP 64). 3R: 室外使用,应提供的防护等级为降雨和冰雹防护;密封箱的冰不能对其形成损害(IP 32). 3S: 室外使用,应提供的防护等级为风尘,降雨和冰雹防护;在有冰堆 积时,外部机构仍可操作. 4: 室内或室外使用,应提供的防护等级为溅水,风尘和降雨,软管直接水淋防护;密封箱上的冰不能对其形成损害(IP 66). 4X: 室内或室外使用,应提供的防护等级为溅水,风尘和降雨,软管直 接水淋防护;密封箱上的冰不能对其形成损害,防腐蚀(IP 66). 6: 室内或室外使用,应提供的防护等级为短时间浸入有限深水中不进水防护;密封箱上的冰不能对其形成损害. 6P: 室内或室外使用,应提供的防护等级为长时间浸入有限深水中不 进水防护. 11: 室内使用,应为密封设备提供浸油防护等级为腐蚀性液体和气体 的腐蚀效应防护. 12,12K: 室内使用,应提供的防护等级为灰尘,落灰和无腐蚀性液体滴落(IP 65). 13: 室内使用,应提供的防护等级为喷水,油和无腐蚀性冷却剂防护(IP 65).

NEMA防护等级和国内IP防护等级的对应关系

NEMA防护等级 NEMA防护等级,是美国电气制造商协会工业控制装置和系统中的外壳防护标准。NEMA的防护标准除了防尘、防水之外,还包括防爆(IP代码只包括防尘和防水)。它的外壳防护等级和IP代码的对应(接近或等效)关系 IP 30 31 32 64 65 66 NAMA 1 2 3R 3 12和13 4和4X 国家电气制造商协会(NEMA)是制定电气设备标准化产品技术规格的美国制造商组织. 担保人实验室(UL)把NEMA性能标准和测试方法作为电气密封箱试验和认证的指南. NEMA标准: 近似等于圆括号中的IP NEMA 1: 主要用于室内,应提供的防护等级为密封设备的接触防护和限量落尘防护(IP 30). 2: 室内使用,应提供的防护等级为限量落水和落尘防护(IP 31). 3: 室外使用,应提供的防护等级为风尘,降雨和冰雹防护;密封箱上的冰不能对其形成损害(IP 64). 3R: 室外使用,应提供的防护等级为降雨和冰雹防护;密封箱的冰不能对其形成损害(IP 32). 3S: 室外使用,应提供的防护等级为风尘,降雨和冰雹防护;在有冰堆积时,外部机构仍可操作. 4: 室内或室外使用,应提供的防护等级为溅水,风尘和降雨,软管直接水淋防护;密封箱上的冰不能对 其形成损害(IP 66). 4X: 室内或室外使用,应提供的防护等级为溅水,风尘和降雨,软管直接水淋防护;密封箱上的冰不能对 其形成损害,防腐蚀(IP 66). 6: 室内或室外使用,应提供的防护等级为短时间浸入有限深水中不进水防护;密封箱上的冰不能对其形成损害.

6P: 室内或室外使用,应提供的防护等级为长时间浸入有限深水中不进水防护. 11: 室内使用,应为密封设备提供浸油防护等级为腐蚀性液体和气体的腐蚀 效应防护. 12,12K: 室内使用,应提供的防护等级为灰尘,落灰和无腐蚀性液体滴落(IP 65). 13: 室内使用,应提供的防护等级为喷水,油和无腐蚀性冷却剂防护(IP 65). 我在中国工控网上看到一个讲座,对IP的含义的解释如下:IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器内之带电部 分,以免触电。 IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,娄字越大表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二 表一:第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度 表二:第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度

IP等级标准

国际工业标准防水等级IPX的分级标准 国际工业防水等级标准IPX和日本工业防水标准的JIS等级是一致的,共分为0-8的9级: 0级无保护 1级可以消除垂直落下水滴的有害影响 2级对与垂直方向在15度以内落下的水滴有防护作用 3级可以消除与垂直方向在60度的喷雾状水滴的有害影响 4级可以消除从不同方向飞溅水滴的有害影响 5级可以消除对各方向喷嘴喷射水流的有害影响 6级可以消除对各方向喷嘴强力喷射水流的有害影响 7级顶部距离水面0.15—1米,连续30分钟,性能不受影响,不漏水8级顶部距离水面2—30米,连续30分钟,性能不受影响,不漏水

IPX防水等级 电子测量仪器的防水等级反映了仪器防潮和防尘的能力,特别是对于户外活动中,免不了处于高湿或多尘沙的恶劣环境中,仪器的密封和防水能力对于保证仪器的安全运转和寿命就至关重要。为此,国际上制订IEC 529标准。为了与此相适应,日本工业标准中将电子仪器的防水保护分为1 0个等级,分别以IPX1、IPX2……表示。 保护等级种类含义 0 无保护 1 防滴I型垂直落下的水滴无有害的影响 2 防滴II型与垂直方向成15“范围内落下的水滴无有害的影响 3 防雨型与垂直方向成60度范围内降雨无有害的影响 4 防溅型受任意方向的水飞溅无有害的影响 5 防喷射型任意方向直接受到水的喷射无有害的影响 6 耐水型任意方向直接受到水的喷射也不会入内部 7 防浸型在规定的条件下即使浸在水中也不会进入内部 8 水中型长时间浸没在一定压力的水中照样能使用 9 防湿型在相对湿度大90%以下的湿气一样能使用

IPxx 防水等级 国际工业标准防水登记IP和日本工业标准的JIS防水等级是接近的,分0-8的9级,IP等级同样对防尘做了规定。 [编辑本段] IPxx 防尘防水等级 防尘等级(第一个X表示) 0 :没有保护 1 :防止大的固体侵入 2 :防止中等大小的固体侵入 3 :防止小固体进入侵入 4 :防止物体大于1mm 的固体进入 5 :防止有害的粉尘堆积 6 :完全防止粉尘进入 [编辑本段] 防水等级(第二个X表示) 0 :没有保护 1 :水滴滴入到外壳无影响 2 :当外壳倾斜到15 度时,水滴滴入到外壳无影响 3 :水或雨水从60 度角落到外壳上无影响 4 :液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响 5 :用水冲洗无任何伤害

IP及NEMA防护等级

外壳防护标准IP代码字母(国际防护International Protection) 工业上使用的仪表设备外壳大多是密封的,但是密封到什么程度,是有仪表防护等级来规定。工业现场环境条件差异很大,针对某个现场可能会有特殊要求,如风沙大,热带潮湿,海岸边多盐雾,多雨淋、喷雾。仪表的防护能力是指对下列情况的保护能力: 1、防止人体碰触仪表内部危险部件。 2、防止外物进入仪表内部。 3、防止浸水、喷水进入仪表内部。 外壳防护等级规定常采用以下几种: 一、IEC国际电工委员会IP外壳防护等级(与我国的外壳防护等级相仿)。IP代码表示如下: 第①位:对触及带电零部件和外界固体进入的防护等级 第②位:对外界液体进入的防护等级 第①位: 0 表示无防护; 1 表示防直径不小于50mm的固体异物进入; 2 表示防直径不小于12.5mm的固体异物进入; 3 表示防直径不小于2.5mm的固体异物进入; 4 表示防直径不小于1.0mm的固体异物进入; 5 表示防尘; 6 表示尘密。 第②位: 0 表示无防护; 1 表示防垂直方向滴水; 2 表示防倾角75°~90°方向滴水; 3 表示防淋水; 4 表示防溅水; 5 表示防喷水; 6 表示防猛烈喷水; 7 表示防短时间浸水; 8 表示防连续浸水。 二、美国电气制造商协会NEMA外壳防护标准。NEMA外壳防护标准除了规定了防尘、防水外,还包括了防爆防护标准。 NEMA防护标准等级主要内容如下: NEMA1 通用型(室内)NEMA2 防滴型(室内) NEMA3 防雨、防尘、(室外)NEMA4 防雨、防尘(室内/外) NEMA4X 防雨、防尘、防腐(室内/外)NEMA6 水下、防尘、防水(室内/外) NEMA7 防爆1区NEMA8 防爆1区 NEMA9 防爆2区NEMA10 矿用 NEMA11 防腐、防滴(室内)NEMA12 工业用防腐、防滴(室内) NEMA13 防油、防尘(室内)NEMA13R 防雨、防冻(室外) IP防护等级和NEMA防护等级内容上有一定的对应关系: IP 30 31 32 64 65 66 NEMA 1 2 3R 3 12/13 4/4X

IP防护等级对照表

IP防尘数字 防护范围 说明 0 无防护 对外界的人或物无特殊的防护 1 防止直径大于50mm的固体外物侵入 防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入 2 防止直径大于12.5mm的固体外物侵入 防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入 3 防止大于直径2.5mm的固体外物侵入 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 4 防止大于直径1.0mm的固体外物侵入 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 5 防止外物及灰尘 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作 6 防止外物及灰尘 完全防止外物及灰尘侵入 IP防水防护程度 数字 防护范围 说明 0 无防护 对水或湿气无特殊的防护 1 防止水滴侵入 垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏 2 倾斜15度时,仍可防止水滴侵入 当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏 3 防止喷洒的水侵入 防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏 4 防止飞溅的水侵入 防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏 5 防止喷射的水侵入 防止来自各个方向由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏 6 防止大浪侵入 装设于甲板上的电器,可防止因大浪的侵袭而造成的损坏 7 防止浸水时水的侵入 电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因浸水而造成损坏 8 防止沉没时水的侵入 电器无限期沉没在指定的水压下,可确保不因浸水而造成损坏 file:///C|/Documents and Settings/Administrator/桌面/IP规格.txt[2013-12-18 16:09:11]

IP等级划分

IEC IP防护等级 IEC IP防护等级定义 IP 表示Ingress Protection(进入防护).IEC IP防护等级是电气设备安全防护的重要. IP等防护级系统提供了一个以电器设备和包装的防尘、防水和防碰撞程度来对产品进行分类的方法,这套系统得到了多数欧洲国家的认可,国际电工协会IEC(International Electro Technical Commission)起草,并在IED529(BS EN 60529:1992)外包装防护等级(IP code)中宣布。防护等级多以IP后跟随两个数字来表述,数字用来明确防护的等级。 第一个数字表明设备抗微尘的范围,或者是人们在密封环境中免受危害的程度。I代表防止固体异物进入的等级,最高级别是6; 第二个安字表明设备防水的程度。P代表防止进水的等级,最高级别是8。 如电机的防护等级IP65,防护等级IP55等等. 接触电气设备保护和外来物保护等级(第一个数字) 电气设备防水保护等级( 第二个数字) 第一个数字 防护范围 第二个数字 防护范围 名称 说明 名称 说明 无防护 - 无防护 - 1 防护50mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为50mm,不应完全进入 1 水滴防护 垂直落下的水滴不应引起损害 2 防护12.5mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为12.5mm,不应完全进入 2 柜体倾斜15度时,防护水滴 柜体向任何一侧倾斜15度角时,垂直落下的水滴不应引起损害 3

防护2.5mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为2.5mm,不应完全进入 3 防护溅出的水 以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害 4 防护1.0mm直径和更大的固体外来体 探测器,球体直径为1.0mm,不应完全进入 4 防护喷水 从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害 5 防护灰尘 不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害 5 防护射水 从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害 6 灰尘封闭 柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘 6 防护强射水 从每个方向对准柜体的强射水都不应引起损害 注:探测器的直径不应穿过柜体的孔 7 防护短时浸水 柜体在标准压力下短时浸入水中时,不应有能引起损害的水量浸入 8 防护长期浸水 可以在特定的条件下浸入水中,不应有能引 认识电子产品的防水等级JIS(IPX) 0 无保护 1 防滴I型垂直落下的水滴无有害的影响 2 防滴II型与垂直方向成15"范围内落下的水滴无有窑的影响 3 防雨型与垂直方向成60度范围内降雨无有宾的影响 4 防溅型受任意方向的水飞溅无有害的影响 5 防喷射型任意方向直接受到水的喷射无有害的影响 6 耐水型任意方向直接受到水的喷射也不合讲人内部 7 防浸型在规定的条件下即使浸在水中也不全许人内部 8 水中型长时间浸没在一定压力的水中照样能使用 9 防湿型在相对湿度大90%以卜的湿气样能体用

史上最全的IP端口对照表

1.端口对照表 2.http ======> port 80 (Hyper Text Transfer Protocol) 3.ftp-data ==> port 20 (File Transfer Protocol - Default Data) 4.ftp =======> port 21 (File Transfer Protocol - Control) 5.POP3 ======> port 110 (Post Office Protocol version 3) 6.SMTP ======> port 25 (Simple Mail Transfer Protocol) 7.NNTP ======> port 119 (Network News Transfer Protocol) 8.telnet ====> port 23 (Telnet) 9.Gopher ====> port 70 (Gopher) 10.IRC =======> port 194 (Internet Relay Chat) 11.Proxy =====> port 80/8080/3128 (Proxy) 12.Socks =====> port 1080 (Socks) 13.DNS =======> port 53 (Domain Name Server) 14.hostname ==> port 101 (NIC Host Name Server) 15.finger ====> port 79 (Finger) 16.nicname ===> port 43 (Who Is) 17.login =====> port 49 (Login Host Protocol) 18.HTTPS =====> port 443 (https MCom) 19.imap3 =====> port 220 (Interactive Mail Access Protocol v3) https://www.wendangku.net/doc/c05450025.html,BIOS ===> port 137 138 139 (NetBIOS) 21.NFS =======> port 2049 (Network File Service) 22.SNMP ======> port 161 (Simple Network Management Protocol) 23.snmptrap ==> port 162 (SNMP TRAP) 24.TFTP ======> port 69 (Trivial File Transfer) 25.sqlserv ===> port 118 (SQL Services) 26.uucp-path => port 117 (UUCP Path Service) 27.X Window ==> port 6000 6001 (X Window System) 28.0/tcp Reserved 29.0/udp Reserved 30.tcpmux 1/tcp TCP Port Service Multiplexer https://www.wendangku.net/doc/c05450025.html,pressnet 2/tcp Management Utility https://www.wendangku.net/doc/c05450025.html,pressnet 3/tcp Compression Process 33.rje 5/tcp Remote Job Entry 34.echo 7/tcp Echo 35.echo 7/udp Echo 36.discard 9/tcp Discard 37.discard 9/udp Discard 38.systat 11/tcp Active Users 39.daytime 13/tcp Daytime 40.daytime 13/udp Daytime 41.qotd 17/tcp Quote of the Day 42.qotd 17/udp Quote of the Day 43.rwrite 18/tcp RWP rwrite

ip等级

是Ingress Protection的缩写,IP等级是针对电气设备外壳对异物侵入的防护等级,来源是国际电工委员会的标准IEC 60529,这个标准在2004年也被采用为美国国家标准。 IP是Ingress Protection的缩写,IP等级是针对电气设备外壳对异物侵入的防护等级,来源是国际电工委员会的标准IEC 60529,这个标准在2004年也被采用为美国国家标准。 在这个标准中,针对电气设备外壳对异物的防护,IP等级的格式为IPXX,其中XX为两个阿拉伯数字,第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级,具体的防护等级可以参考下面的表格。 等级标准: IP是用于确定保护级别的国际代码。ip级别由两个数字组成。第一个数字表示防尘;第二个数字表示防水。数字越大,保护水平越好。 灰尘等级 号码保护等级定义 0无保护无特殊保护 1防止超过50mm的物体侵入,防止人体意外接触电气设备的内部零件 2防止超过12mm的物体侵入,并防止手指触摸电气设备的内部零件 3防止所有直径超过2.5mm的物体侵入防止直径超过2.5mm

的工具,电线或物体侵入 4防止侵入直径大于1.0mm的物体防止蚊子,昆虫或直径大于1.0mm的物体侵入 5防尘不能完全防止灰尘的侵入,但侵入的灰尘量不会影响电气的正常运行 6防尘,完全防止灰尘侵入 防水等级 号码保护等级定义 0无保护无特殊保护 1防止滴水侵入并防止垂直滴水 2倾斜15度时防止滴落。当电气设备倾斜15度时,仍然可以防止滴落。 3防止喷水侵入。防止雨水或水的喷洒角度小于50度。 4防止飞溅的水侵入防止飞溅的水从各个方向侵入 5防止大浪涌入水。防止大浪或喷水侵入水。 6防止大浪涌入。将电气设备浸入水中一定时间或在水压下,仍可确保设备的正常运行。 7防止水进入水中。在一定的水压条件下,电气设备的无限浸没仍然可以确保设备的正常运行。 8防止下沉的影响

IP防水等级详细划分

IP防水等级详细划分 IP防水等级详细划分 以下防水等级参考标准IEC 60529、GB4208、GB/T10485-2007、 DIN40050-9、ISO20653、 ISO16750等国际适用标准: 除非另外有规定,试验应在以下环境大气条件下进行: 1、温度范围:(23±5)℃; 2、大气压力:86kPa~106 kPa(860 毫巴~1060 毫巴); 3、相对湿度:25%~70%。 1.范围 防水试验包括第二伴特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8 2.各种等级的防水试验内容。 (1)IPX1 方法名称:垂直滴水试验 试验设备:滴水试验装置及其试验方法 试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm 试验条件:滴水量为1.0+0.5mm/min 试验持续:10min (2) IPX2 方法名称:倾斜15°滴水试验

试验设备:滴水试验装置及其试验方法 试样放置:使试样的一个与垂线成15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm,每试完一个面后,换另一个面,共四次. 试验条件:滴水量为3.0+0.5mm/min 试验持续:4×2.5min 共10min (3) IPX3 方法名称:淋雨试验 a.摆管式淋水试验

试验设备:摆管式淋水溅水试验 试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于200mm ,样品 台不旋转。 试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为0.07 L/min 。淋水时,摆管中点两边各60°弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆 管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动60°,共120°。每次摆动(2×120°) 约4s 。 试验压力:400kPa 试验时间:连续淋水10 min;试验5min后样品旋转90° b. 喷头式淋水试验 试验设备:手持式淋水溅水试验装置, 试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm 之间 试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为10L/min 试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1 min(不包括安装 面积),最少5 min 。 (4)IPX4 方法名称:溅水试验; a.摆管式溅水试验 试验设备和试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于 200mm ,样品台不旋转。

NEMA外壳防护等级(与IP等效的标准)

NEMA外壳防护等级(与IP等效的标准) NEMA 1:室内应用,保证内部设备不受碰触,提供一定固体异物防护。(IP30) 2:室内应用,提供一定程度滴水和固体异物防护。(IP31) 3:室外应用,防风沙、防雨和冰雹,不会因外壳结冰而损坏。(IP64) 3R:室外应用,防雨和冰雹,不会因外壳结冰而损坏。(IP32) 3S:室外用,防风沙、防雨和冰雹,结满冰时外部机械装置仍可操作。 4:室内或室外应用,防风沙、溅水和雨、防水管喷水,不会因外壳结冰而损坏。(IP66) 4X:室内或室外应用,防风沙、溅水和雨、防水管喷水,不会因外壳结冰而损坏,防腐蚀。(IP66) 5:尘密,用于水泥、纺织、食品等工业场合。 6:室内或室外应用,可短时间有限深度浸水,不会因外壳结冰而损坏。 6P:室内或室外应用,可长时间有限深度浸水。 7:室内危险区域应用,现场存在危险性气体,I级A、B、C、D组 8:危险区域应用,与NEMA7相似,充油后用于现场的危险气体具有腐蚀性的场合。 9:危险区域应用,尘密,II级E、F、D组 10:满足美国煤矿联合会防爆要求,适用于有瓦斯泄漏煤矿。 11:室内应用,充油后耐腐蚀性气体和液体。 12:室内应用,尘密、防非腐蚀性液体喷洒。(IP65) 13:室内应用,尘密,防喷水、喷油、喷冷却剂。(IP65) 外壳防护等级(IP)代码(BS EN60529:1992) 第一位特征数字防治固体异体异物进去第二位特征数字防止进水造成有害影

0 无防护 0 无防护 1 固体异物直径大于50mm 1 垂直滴水 2 固体异物直径大于12mm 2 倾角75-90滴水 3 固体异物直径大于2.5mm 3 淋水 4 溅水 4 固体异物直径大于1.0mm 5 防尘 5 喷水 6 尘密 6 猛烈喷水 7 短时间浸水 8 连续浸水 例如:IP65即要求具有尘密及对喷水的外壳防护功能 北美危险等级划分 I级(气体和蒸气) II级(粉尘) III级(纤维) A组(乙炔) B(氢气) C(乙烯) D(甲E组(金属粉尘) F组(煤粉) G组(农业粉 不分组别烷) 尘) 欧洲和北美防爆检验和测试机构 机构名称 BASEEFA SCS BVS PTB CESI CSA DEMKO 国家英国德国意大利加拿大丹麦 机构名称 FM UL INERIS LCIE INIEX KEMA LOM 国家美国法国比利时荷兰西班牙