外墙饰面砖粘结强度检验实施细则

一、编制依据

本细则依据中华人民共和国行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ 110-2010)编制。

二、编制目的及检验原理

为正确使用SHJ-40型饰面砖粘结强度检测仪检测饰面砖粘结强度,保证检测精度,制定本细则。

SHJ-40 型多功能强度检测仪属小型液压测力装臵,加压后通过三点反力支撑对外墙饰面砖产生拉力,通过传感器与数显电路组成的测力装臵,显示油压对应的压力值。在饰面砖剥离的瞬间,数显测力记将记录最大油压值。结合测量试验件尺寸并计算试验件面积,可计算外墙饰面砖粘结强度。

三、适用范围

1、本细则适用于使用SHJ-40型饰面砖粘结强度检测仪进行建筑工程外墙饰面砖粘结强度的检验。

2、采用水泥砂浆或水泥浆粘结时,检验时水泥砂浆或水泥浆龄期应达到28d。当在7d或14d进行检验时,应通过对比试验确定其粘结强度的修正系数。

3、建筑工程饰面砖粘结强度的检验除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

四、检验仪器、工具及材料

1、本项检测采用SHJ-40型多功能强度检测仪,其主要技术参数如下:

检测仪器最大拔出力:40KN

工作活塞行程:10mm

底盘支点内径:120mm

数显测力计分辨率:6KN以下0.002KN

6KN以上0.01KN(自动转换)

示值误差:小于±2%F.S.

主机质量: 4.3kg

2、应定期对SHJ-40型多功能强度检测仪主机进行维护和保养,保持检测仪器及其附件的清洁。必要时在转动部位加注润滑油,液压系统加注洁净的N32抗磨液压油或指标相近的洁净机油。数显测力计应每年检定一次,发现异常时应随时维修﹑检定。

标准块按长、宽、厚的尺寸为95×45×8(mm)或40×40×8(mm),允许偏差为±0.5mm,用45号钢或铬钢材料制作。

3、辅助工具及材料应满足如下要求:

(1)游标卡尺的精度为0.02mm;

(2)手持切割锯宜采用树脂安全锯片,锯片的尺寸应为150×2.7×1.9(mm);

(3)环氧系粘结剂,宜采用型号为914的快速粘结剂,粘结强度宜大于3.0kPa;

(4)胶带;

(5)502瞬间粘结剂;

(6)木块50×20×15。

五、检测人员

为保证检测精度和确保检测人员操作安全,使用SHJ-40型多功能强度检测仪检测饰面砖粘结强度的检测人员必须经过严格专业技术培训并考核合格。

六、取样规定

1、取样

1.1饰面砖的取样数量应符合下列规定:

(1)现场镶贴的外墙饰面砖工程:每300m 2同类墙体取1组试样,每组3个,每一楼层不得少于1组;不足300 m 2 同类墙体,每两楼层取1组试样,每组3个。

(2)带饰面砖的预制墙板,每生产100块预制墙板取1组试样,每组在3块板中各取1个试样。预制墙板不足100块按100块计。

1.2试样应由检验人员随机抽取,取样间距不得小于500mm 。

2、断缝

2.1断缝宜在粘结强度检验前2d 至3d 进行切割。

2.2断缝应从饰面砖表面切割至基体表面,深度应一致。

2.3饰面砖切割尺寸应与标准块相同,其中两道相邻切割线应沿饰面砖灰缝切割。

3、粘贴标准块

3.1标准块粘贴前饰面砖表面应清除污渍并保持干燥。

3.2粘结剂应搅拌均匀,随用随配,涂布均匀,涂层厚度不得大于1mm 。

3.3在饰面砖上粘贴标准块时,粘结剂不应粘污相邻面砖。

3.4标准块粘贴后应及时用胶带十字形固定。

3.5粘结剂硬化前的养护时间,当气温高于15℃时,不得小于24h ;当气温在5~15℃时,不得小于48h ;当气温低于5℃时,不得小于72h ;在养护期不得浸入水。在低于5℃时,标准块应预热至70~80℃后,再进行粘贴。

4、测试粘结力

4.1SHJ -40型饰面砖粘结强度检测仪检测饰面砖粘结力遵照下列步骤进行:

(1)将三个支脚安装于底盘上,将螺纹M12的拉杆与预先设定好的标准块连接,将数字压力表与传感器相连。

(2)按通压力表电源开关,按清零键显示AUTO CAL 数秒,仪表自动自行清零。

(3)顺时针转动手柄,活塞上升约2mm ,当与拉杆螺母快接触但未受力时,若显示值有所变化不为零时,应再按清零键一次将液压系统内摩擦力值减去。

(4)继续转手柄,逐步增加对标准块的拉力,直至饰面砖剥离,从压力表上读取拉力峰值,该值即是粘结力值。

(5)测试后,反转手柄,使活塞缩回,取下拉杆及标准块。

4.2饰面砖粘结力检测完毕,应按受力破坏的性质及表A 确定破坏状态并进行记录。当测试结果为表A 中第1、2、8种破坏状态时,应重新选点测试,至出现第3种至第7种破坏状态之一时为止。

表A 试件破坏状态 序号

破坏状态 序号 破坏状态 1

粘结剂与饰面砖界面破坏 5 粘结层与找平层界面破坏 2

饰面砖破坏 6 找平层破坏 3

饰面砖与粘结层界面破坏 7 找平层与基体界面破坏 4 粘结层破坏 8 基体破坏

5、处理标准块

5.1粘结力测试完毕,把标准块放到电热器上烧熔粘结剂,并将表面粘结剂清理干净。

5.2待标准块冷却后,用50号砂布摩擦表面至出现光泽后涂上机油。5.3将标准块放臵干燥处。

六、粘结强度计算

1、单个饰面砖试件粘结强度应按下列公式计算:

3

10t

X R S =

式中:

R ——粘结强度(MPa ),精确至0.01MPa ;

X ——粘结力(kN );

S t ——试样受拉面积(mm 2)。

2、平均粘结强度应按下列公式计算 :

式中:

R m ——粘结强度平均值(MPa ),精确至0.1MPa ;

R i ——单个试件粘结强度值(MPa )。

3、试样受拉面积应按实际的切割面积计算,测量精度为0.1mm 。

七、结果判定:

1、在建筑物外墙上镶贴的同类饰面砖,其粘结强度同时符合以下两项指标时可定为合格:

(1)每组试样平均粘结强度不应小于0.4MPa ;

(2)每组可有一个试样的粘结强度小于0.4MPa ,但不应小于0.3MPa 。

(3)当两项指标均不符合要求时,其粘结强度应定为不合格。

2、与预制构件一次成型的外墙板饰面砖,其粘结强度同时符合以下两项指标时可定为合格:

(1)每组试样平均粘结强度不应小于0.6MPa ;

(2)每组可有一个试样的粘结强度小于0.6MPa ,但不应小于0.4MPa 。

(3)当两项指标均不符合要求时,其粘结强度应定为不合格。

3、当一组试样只满足第7.0.1条或7.0.2条中的一项指标时,应在该组试样原取样区域内重新抽取双倍试样检验。若检验结果仍有一项达不到规定数值,则该批饰面砖粘结强度可定为不合格。 3

113m i i R R ==?

外墙瓷砖粘贴施工方案

外墙粘瓷砖施工方案 一、工程概况: 本工程为山西福裕选煤有限公司选煤厂所有外墙瓷砖粘贴工程,选煤办公楼外墙粘贴200×4000铁灰色瓷砖、事故池粘贴200×400乳白色的瓷砖外其他建筑物均粘贴60×240铁灰色瓷砖。外墙做法根据甲方要求为: A、刷界面砂浆一道; B、素水泥浆满粘网格布; C、15厚1:3水泥砂浆找平; D、粘贴剂粘瓷砖每6米用膨胀螺丝固定角钢30×3支撑,留设20宽伸缩缝用 硅酮胶塞缝。 二、施工准备 三、 1. 材料要求 四、1) 水泥:32.5级矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,若出厂超过三个月,应按试验结果使用。 五、2) 白水泥:425号白水泥。 六、3) 砂子:水洗清砂 七、4) 面砖:面砖的表面应光洁、方正、平整;质地坚固,其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致,必须符合设计规定。不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。共性能指标均应符合现行国家标准的规定,釉面砖的吸水率不得大于10%。 八、 2. 主要机具 九、1) 水桶、木抹子、铁抹子、靠尺、方尺、铁制水平尺、灰槽、灰勺、毛刷、钢丝刷、锤子、小白线、擦布或棉丝、钢片开刀、小灰铲、石云机、线坠、盒尺等。 十、 3. 作业条件 十一、1) 墙面基层清理干净,台、窗套等事先砌堵好。 十二、2) 按面砖的尺寸、颜色进行选砖,并分类存放备用。 十三、3) 大面积施工前应先放大样,并做出样板墙,确定施工工艺及操作要点,并

向施工人员做好交底工作。还要经过设计、甲方和施工单位共同认定,方可组织班组按照样板墙要求施工。 十四、操作工艺 十五、 1. 工艺流程 十六、基层处理→吊垂直、套方、找规矩→贴灰饼→抹底层砂浆→弹线分格→排砖→浸砖→镶贴面砖→面砖勾缝与擦缝 十七、 2. 基层为混凝土墙面时的操作方法 十八、1) 基层处理:首先将凸出墙面的混凝土剔平,对不平整的混凝土墙面应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润。如果基层混凝土表面很光滑时,亦可采取如下的“毛化处理”办法,即先将表面尘土、污垢清扫干净,用10%火碱水将板面的油污刷掉,随之用净水将碱液冲净、晾干,然后刷界面砂浆,界面砂浆凝后浇水养护,直至界面砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面、加气砼砖上,并有较高的强度(用手掰不动)为止。 十九、2) 吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼:根据面砖的规格尺寸设点。 二十、3) 抹底层砂浆:先刷界面砂浆一道,素水泥浆满粘网格布,紧跟着分层分遍抹底层砂浆(常温时采用配合比为1:3水泥砂浆),每一遍厚度宜为5mm,抹后用木抹子搓平,隔天浇水养护;待第一遍六至七成干时,即可抹第二遍,厚度约8-12mm,随即用木杠刮平、木抹子搓毛,隔天浇水养护,若需要抹第三遍时,其操作方法同第二遍,直到把底层砂浆抹平为止。 二十一、4) 弹线分格:待基层灰六至七成干时,即可按图纸要求进行分段分格弹线,同时亦可进行面层贴标准点的工作,以控制出墙尺寸及垂直、平整。 二十二、5) 排砖:根据大样图及墙面尺寸进行横竖向排砖,以保证砖缝隙均匀,符合设计图纸要求,注意大墙面要排整砖,以及在同一墙面上的横竖排列,均不得有一行以上的非整砖。非整砖行应排在次要部位,如窗间墙或阴角处等。但也要注意一致和对称。如遇有突出的卡件,应用整砖套割吻合,不得用非整砖随意拼凑贴。 二十三、6) 浸砖:釉面砖和外墙面砖镶贴前,首先要将面砖清扫干净,放入净水中浸泡2h以上,取出待表面晾干或擦干净后方可使用。 二十四、7) 镶贴面砖:镶贴应自下而上进行,从最下一层砖下口的位置线先稳好

6-1饰面砖砖粘结强度检测方案

XX综合楼饰面砖粘结强度试验方案 编写: 校核: 批准: 工程名称: 委托单位: 编制单位: 单位地址: 编制日期:

目录 1 概述 (3) 2 检测依据 (3) 3 检测方法、抽样规则及数量 (3) 4 检测结果评定规则 (4) 5 检测提供的结果 (4) 6 拟投入检测人员 (4) 7 拟配备的检测仪器设备 (4) 8 检测进度 (4) 9 相关事项 (5) XX综合楼饰面砖粘结强度试验方案会签表 (6)

XX综合楼饰面砖粘结强度试验方案 1 概述 1.1工程概况 XX综合楼位于位于南宁市XX路XX号,建设单位为XX公司,设计单位为XX公司,施工单位为XX公司,监理单位为XX公司。该综合楼为XX基础,主体结构为XX 结构,地上XX层,地下XX层,建筑面积为XXm2。XX层至XX层外墙饰面砖已完成施工,施工时间为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。 1.2检测原因 1.3委托内容 对该综合楼的外墙饰面砖进行粘结强度试验。 2 检测依据 2.1《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ/T 110-2017); 2.2其它相关现行检测技术标准规范; 2.3委托方提供的设计图纸及相关资料。 3 检测方法、抽样规则及数量 3.1 检测方法 拉拔法 3.2抽样规则 现场粘贴饰面砖粘结强度检验应以每500m2同类基体饰面砖为一个检验批,不足500m2应为一个检验批,每批应取不少于一组3个试样,每连续的三个楼层应取不少于一组试样,取样宜均匀分布。 3.3 抽样数量 根据以上规定,该综合楼拟抽检数量如下表3.3。

3.4 现场检测按规范、标准及规程的相关规定进行。 4 检测结果评定规则 现场粘贴的同类饰面砖,当一组试样均符合判定指标要求时,判定其粘结强度合格;当一组试样均不符合判定指标要求时,判定其粘结强度不合格;当一组试样仅符合判定指标的一项要求时,应在该组试样原取样检验批内重新抽取两组试样检验,若检验结果仍有一项不符合判定指标要求时,判定其粘结强度不合格。判定指标应符合下列规定: 1 每组试样平均粘结强度不应小于0.4MPa。 2 每组允许有一个试样的粘结强度小于0.4MPa,但不应小于0.3MPa。 5 检测提供的结果 检测报告提供XX层至XX层饰面砖粘结强度的检测结果。 6 拟投入检测人员 该综合楼拟投入主要检测人员见下表6。 表6 主要检测人员一览表 7 拟配备的检测仪器设备 该综合楼拟配备的主要检测仪器设备见下表7。 表7 主要检测仪器设备一览表 8 检测进度 现场检测工作时间约需XX天,退场后约需XX个工作日提交检测报告(一式XX 份)。

外墙面砖专项施工方案-含排砖图

目录 一、工程概况 0 二、编制依据 0 三、施工部署 0 (二)、样板制度: 0 (三)、垂直运输 0 四、施工准备 (1) (一)、材料准备 (1) (二)、机具设备 (2) (三)、作业条件 (2) (四)、技术准备措施 (3) 五、施工方案 (3) (一).工艺流程 (3) (二).基层厚度的控制 (3) (三).排砖 (4) (四).施工工艺 (9) 六.质量保证措施 (10) (一)、质量要求 (10) (二)、质量管理措施 (10)

七.安全技术措施 (11) 八.成品保护措施 (11) 九、排砖图 (12)

一、工程概况 儒学文化区建设项目孔庙周边街景提升-建筑立面改造工程位与市区孔庙周边。本工程为装饰装修工程,墙面部分采用小青砖贴砖。 二、编制依据 1、儒学文化区建设项目孔庙周边街景提升-建筑立面改造工程施工图 2、外墙饰面砖工程施工及验收规范(JGJ126—2000) 3、《建筑安装分项工程施工工艺规程》第二分册(DBJ01-26-96) 4、儒学文化区建设项目孔庙周边街景提升-建筑立面改造工程施工组织设计 三、施工部署 (二)、样板制度: 各施工队在大面积展开施工前,必须实行样板引路制度。粘贴完毕后每段样板墙做一组拉拔实验,测试合格后由外施队自检达优,项目经理部检验达到优良,再报监理部及业主核验合格后方可进行大面积施工。若测试不合格,则由技术人员分析是施工还是材料原因。若是施工原因,则返工处理。若是材料原因,则该种胶作退场处理,重新进胶。样板段位置如下:(略) (三)、垂直运输 抹灰用的砂浆和面砖可利用外用电梯进行垂直运输,根据工期要求,视进度情况,必要时采用人工倒运。 四、施工准备 (一)、材料准备 1.水泥 采用水泥砂浆打底,水泥为325#普通硅酸盐水泥,勾缝水泥采用同一标号,在水泥库单独存放,水泥须具备出厂证明及复试报告。 2.砂 采用中砂,须按要求过筛。 3.建筑粘结剂

外墙纸皮砖粘贴方案

***********外墙砖粘贴施工方案 一、工程概况 本工程外墙大面采用陶瓷纸皮砖面层,纸皮砖规格为45mm×95mm,横贴。瓷砖粘贴后砖缝勾缝均采用黑色勾缝剂,缝宽4~5mm;阳台梁、飘窗板、线条、屋面檐口等部位均设置滴水线,位置为距外侧抹灰完成面40mm。 二、施工准备 1.材料要求 (1)粘贴剂、勾缝防水剂:均有出厂证明及检验报告。 (2)面砖:面砖的品种、规格、颜色应均匀,必须符合设计规定,砖表面平整方正,厚度一致,不得有缺楞、掉角和断裂等缺陷。 2.主要机具 铁板、手推车、大桶、小水桶、平锹、木抹子、铁抹子、大杠、中杠、小杠、靠尺、方尺、铁制水平尺、灰槽、灰勺毛刷、扫帚、錾子、锤子、粉线包、小白线、擦布或棉丝、钢片开刀、小灰铲、手提电动切割机、勾缝托灰板、托线板、线锤、盒尺、钉子、红铅笔、工具袋等。 3.作业条件 (1)外架应提前支搭和安设好,其横竖杆等应离开墙面和门窗口角250~300mm,架子的步高要符合施工要求。 (2)外墙预留孔洞及排水管等应处理完毕,

(3)墙面基层清理干净,脚手眼、窗台、窗套等事先砌堵好。(4)大面积施工前应先放样并做样板,确定施工工艺及操作要点,并向施工人员交好底再做。样板完成后必须经质检部门鉴定合格后方可组织班组按样板要求施工。 4.技术准备 本工程外墙为大面积纸皮砖面砖,阴阳角水平缝不得错缝,因此要分层进行排砖分格,确保局部与整体的协调与统一,分线时每层要独立分线。 三、面砖施工 1.基层为混凝土墙面时 1)基层处理:首先将砼墙螺杆打发泡剂堵塞,凸出墙面的混凝土剔平,将基层混凝土墙面及加气块墙表面采取“毛化处理”办法,即先将表面尘土清扫干净,墙面浇水湿润,然后用1:1水泥细砂浆内掺水重20%的801胶水,喷或用扫帚将砂浆甩到墙上,其甩点要均匀,终凝后浇水养护,直至浆面有较高的强度(用手掰不动)为止。 2)梁、柱与砌体墙交接处处理:墙面粉刷前接缝处先钉300mm宽12*12mm,镀锌钢丝网,丝径0.7用水泥钢钉固定,间距300mm。 当厚度或垂直偏差超过35mm时,需采取钉钢网等技术补救措施3)吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼:从建筑物顶层开始用特制的大线锤,崩铁丝吊垂直,然后根据面砖的规格尺寸分层设点,做灰饼1.5m间距。横线则以楼层为水平基线交圈控制,竖向线则以

高精度粘结强度检测仪 ZQS6-2000A

ZQS6-2000A高精度粘结强度检测仪 ZQS6-2000A高精度粘结强度检测仪 一、产品简介 该产品依行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》设计,可连续均匀加荷,手动泵与专用千斤顶连为一体,结构紧凑,经久耐用,采用液晶显示粘结力值,自动准确的记录粘结力值并给予峰值保持,该产品采用高效镍-氢充电电池,小巧轻便,总重约3千克,便于现场携带和使用,完全符合《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准JGJ110-97的要求,使用

标准块的规格为95mm×45mm×8mm和40mm×40mm×8mm,保温材料标准试块的规格为100mm×100mm×8mm,在满足合格要求时的最小拉力为0.64kN,最大拉力为2.56kN,针对饰面砖粘结强度低和粘结力小的特点,专将最大拉力设计6.00kN,以确保仪器的检测精度。ZQS6-2000A型饰面砖粘结强度检测仪是原有体积大、结构繁杂、操作不便型检测仪的理想替代产品,该检测仪已在全国许多施工单位、工程质量检测站(中心)、试验室、科研院所及监理单位等得到广泛应用,深受广大工程技术人员的欢迎。 二、技术指标 ★高精度:0.001kN ★测量范围:0~6.000kN ★高效加压装置:有 ★峰值保持:有 三、产品特点 ★高精度:最小可测得0.001kN的力值;智能背光技术,即使在暗处检测,也清晰可见★大容量,该检测仪最大可存储带编号的1200个测量值(测点编号自动生成) ★大屏幕液晶显示,全中文菜单,四行汉化功能显示,可实现检测数据的保持\存储\查询(上下翻滚查询)\删除 ★RS232接口,软件功能强大,可将检测数据传输至计算机,智能统计最大值\最小值\平均值\合格率,自动生成标准检测报告 首创细分标定技术,使检测精度更高\数值更稳\操作更简单 ★高效率:该检测仪的加压方式与传统的加压方式相比,加压速度可提高近10倍,彻底减轻因加压结构不妥而带来的检测疲劳; ★采用高效镍-氢充电电池和智能提示充电系统,实现电源供给的智能化

外墙贴砖专项施工方案

文档从网络中收集,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持. 目录 1. 编制依据 (1) 1.1 现行相关标准、规范、规程 (1) 1.2 施工图纸及有关文件 (1) 2. 工程概况 (1) 3. 外内墙面构造做法 (2) 4. 施工前准备 (2) 4.1 技术交底 (2) 4.2 施工准备 (3) 4.3 作业条件 (3) 4.4 劳动力组织 (4) 5. 施工工艺 (4) 6. 质量控制 (5) 7. 质量、安全施工管理架构 (6) 8. 注意事项 (7) 9. 成品保护 (7) 10. 安全文明施工 (8) 1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.

外墙贴砖专项施工方案 1.编制依据 1.1现行相关标准、规范、规程 1.2施工图纸及有关文件 2.工程概况 佛山万科城三期工程为G9a#、G9b#、C-3#、S-3#、S-5#楼,框架剪力墙结构,总建筑面积约52378.37平方米,包括住宅、商业和会所。G9a#、G9b#楼为28层高层住宅楼,层高3米,建筑高度93.1米,S-3#楼为5层低层住宅楼,C-3#楼为3层会所,S-5#楼为2层商业楼,除S-3#楼无地下室外,其他均为2层地下室,其中,G9a#、G9b#、C-3#楼负2层为人防地下室。5、7期项目7-10座为框架剪力墙结构,总建筑面积约89147.76平方米。地下室2层,地上28层高层住宅楼,层高2.9米,建筑高度为93.0米。其中,除G9a#楼、G9b#楼和7-21座高层建筑采用铝模施工取消抹灰工序外,其他楼栋及高层建筑外墙抹灰和贴砖(G9a#楼、G9b#楼4层及以下,7-21座3层及以下)。具体平面和立面根据甲方设计部下发确认的分色图施工。 本工程由佛山市万科投资有限公司开发,由广州宏达工程顾问有限公司监理及广州 1

外墙砖修复施工方案

外墙砖修复施工方案 一、工程概况 本工程为弘康馨居、润水花园外墙砖空鼓开裂修复工程,外墙铲除一部分外墙砖重新铺贴外墙砖。外墙砖规格按原有外墙砖的规格贴面;贴外墙砖的要求与原外墙的原色和工艺一样,瓷砖粘贴勾缝均采用原有的勾缝工艺处理,基层满刮3mm厚相同材料。在贴外墙砖之前,先搭设好竹脚手架,再拆除需要贴砖部分水泥砂浆批荡和原有的外墙。再对外墙进行批荡做防水砂浆。防水砂浆做完后再进行贴砖,贴砖后再进行对外墙砖清洗。 二、施工准备1材料要求 (1)水泥:42.5号矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,当出厂超过三个月按试验结果使用。 (2)益胶泥。 (3)砂子:细砂,用前过筛。 ⑷面砖:面砖的品种、规格、图案、颜色应均匀,必须与原有的外墙砖符合,砖表面平整方正,厚度一致,不得有缺楞、掉角和断裂等缺陷釉面砖的吸水率不得大于10% (5) 801胶和矿物颜料等,应符合质量要求。 2.主要机具 磅秤、铁板、孔径5mn筛子、窗纱筛子、手推车、大桶、小水桶、平锹、木抹子、铁抹子、大杠、中杠、小杠、靠尺、方尺、铁制水平尺、灰槽、

灰勺、米厘条、毛刷、钢丝刷、扫帚、錾子、锤子、粉线包、小白线、擦布或棉丝、钢片开刀、小灰铲、手提电动小圆锯、勾缝溜子、勾缝托灰板、托线板、线锤、盒尺、钉子、红铅笔、铅丝、工具袋等。 3.作业条件 (1)外脚手架采用竹脚手架应提前按规范支搭和安设好,其横竖杆等应离开墙面和门窗口角150?200mm架子的步高要符合施工要求。 (2)预留孔洞及排水管等应处理完毕,门窗框要固定好,并用1: 3 水泥砂浆将缝隙堵塞严实,铝合金门窗框边缝所用嵌塞材料应符合设计要求,且应塞堵密实并事先粘好保护膜。 (3)墙面基层清理干净,脚手眼、窗台、窗套等事先砌堵好。 (4)按面砖的尺寸、颜色进行选砖,并分类存放备用。 (5)大面积施工前应先放样并做样板,确定施工工艺及操作要点,并 向施工人员交好底再做。样板完成后必须经质检部门鉴定合格后方可组织班组按样板要求施工。 4.技术准备 本工程由于线条较多,且均为面砖贴线条,大面积与线条对缝成为一大难点,因此要分层进行排砖分格,确保局部与整体的协调与统一,避免大面积线条打凿。分线时每层要独立分线,缝宽在5-6mn之间进行调整。 三、外墙面砖施工

15.碳纤维片材与砼的正拉粘结强度检测作业指导书

碳纤维片材与砼的正拉粘结强度检测作业指导书 1.目的 使测试人员在做碳纤维片材与砼的正拉粘结强度检测时有章可循,并使其操作合乎规范。2.适用范围 本方法适用于现场条件下以结构胶粘剂或高强聚合物砂浆为粘接材料,粘合(包括浇注、喷抹)碳纤维片材与基材,在均匀拉应力作用下发生内聚、粘附或混合破坏的正拉粘结强度测定。 3.检测依据 3.1《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004); 3.2《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013); 3.3《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》(CECS146:2003); 3.4《数显式粘结强度检测仪》(JG 3056-1999)。 4.主要仪器设备 4.1 ZQS6-2000A型粘接强度检测仪; 4.2 游标卡尺、温度计; 4.3 钻机、切割机等。 5.检测前的准备 5.1 ZQS6-2000A型粘接强度检测仪应通过技术鉴定,并必须具有产品合格证。 5.2 ZQS6-2000A型粘接强度检测仪应每年检定一次。若发现异常,应随时维修,并重新检定。6.取样规则 现场检验应在已完成碳纤维片材粘贴并固化7d的结构表面上进行。其取样应符合下列规定: 6.1梁、柱类构件以同规格、同型号的构件为一检验批。每批构件随机抽取的受检构件应按该批构件总数的10%确定,但不得少于3根;以每根受检构件为一检验组;每组3个检验点。 6.2板、墙类构件应以同种类、同规格的构件为一检验批,每批按实际粘贴的表面积(不论粘贴的层数)均匀划分为若干区,每区100m2(不足100m2,按100m2计),且每一楼层不得少于1区;以每区为一检验组,每组3个检验点。 6.3现场检验的布点应在胶粘剂固化已达到可以进入下一工序之日进行。若因故需推迟布点日期,不得超过3d。 6.4 布点时,应由独立检验单位的技术人员在每一检验点处,粘贴钢标准块以构成检验用的试件。钢标准块的间距不应小于500mm,且有一块应粘贴在加固构件的端部。

外墙砖专项施工方案

目录 第一章工程概况及特点 (2) 第二章施工工艺 (2) 第三章质量控制 (5) 第四章安全施工管理 (8)

第一章工程概况及特点 汇乐国际三期高层工程位于泰山南路与沱江路交汇处西北角,本工程占地面积大,建筑面积大,小区所修建的房屋多,因此,本工程将该区域房屋修建划分了多期进行修建,本次施工工程为三期高层,该期共分为两个施工栋(32#楼和33#楼),该施工段的建筑面积为60961.38㎡。该施工工程主要由地上26层和地下负一层组成, 地上22层和地下负一层组成。 该工程由德阳市汇昌房地产有限责任公司开发建设;由四川宏基原创建筑设计有限公司设计;由四川国正建设监理有限公司对工程进行监理。 本工程平面变化较为复杂,立面变化丰富。地下车库由地下机动车停车、地下非机动车停车、设备用房组成,33#楼一层商铺层高4.7米,二层商铺层高为4.2米,三层以上为住宅层高均为2.95米。32#楼一层商铺层高4.5米,二层商铺层高为4.2米,三层以上为住宅层高均为3.00米。 针对本工程的具体情况,外墙面砖粘贴又是本工程外墙装修的一个重点。既要考虑外墙砖粘贴的稳固性、科学性,又要保证工程工期。因此合理的施工安排和施工工艺就起到关键作用。 第二章施工工艺 一、作业条件: 1. 根据设计图纸要求,按照建筑物各部位的具体做法和工程量,事先挑选出颜色一致、同规格的陶瓷砖,分别堆放并保管好。 2.预留孔洞及排水管等应处理完毕,门窗洞口尺寸调整好,达到设计外墙面砖排版要求。若门窗框、扇要已经固定好,必须用1∶3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。铝合金门窗框边缝所用嵌缝材料应符合设计要求,且塞堵密实,并事先粘贴好保

外墙砖粘贴施工方案11594

外墙面砖粘贴施工方案 一、工程概况 根据建设单位要求,本工程四周外墙的室外地坪至二层顶标高处粘贴面砖,总粘贴面积约1300m2。面砖的色彩、规格及粘贴方案由建设单位确定。 外墙面砖的粘贴基层为外墙外贴保温板,经对外墙外保温板表面的垂直、平整度检查,外墙保温板施工质量较差,垂直、平整度均严重超出了质量验收标准要求,不能满足粘贴面砖的基层要求,且外墙各洞口边均不能上下垂直通线,左右水平交圈。基于该外保温施工单位不具备返工维修的技术力量,该部分需我单位为其进行返工维修和局部抹灰找平。 本工程已申报参评东北“三市优质观摩”工程,外墙面砖粘贴将严格按此工艺要求和质量标准进行施工。 二、粘贴做法要求 根据建设单位所供外墙砖和TJ-007号业务指示及现场指示要求,外墙砖粘巾做法要求如下: 外墙砖采用240×115×8mm规格的同质外墙砖,色彩为深灰色;外墙采用专用粘结剂粘贴,专用勾缝剂进行勾缝,勾成圆弧凹缝;采用横排骑马缝排砖粘贴,砖缝宽度10mm。 窗洞口四周均与墙面统一布局粘贴,不做虎头;窗洞口侧面均粘面砖,面砖均垂直于窗框粘贴;窗洞上口做成滴水,窗台做出向外的流水坡度。 外墙砖顶部(于二层顶标高处)不设任何形式的腰线,砖上口直接用勾缝剂填补勾抹,向外坡水。 三、施工方案

3.1 施工部署 根据外墙砖粘贴所必备条件业已基本具备,项目部计划于2007年7月26日开始实施外墙砖的粘贴施工;考虑雨季的影响,计划于2007年8月20-25日左右完成外墙砖的粘贴。 考虑外墙面砖为本工程的面子工程,该工艺对操作人员的技术素质要求较高,为确保外墙砖的粘贴质量满足东北“三市优质观摩”工程的标准,同时为满足粘贴进度要求,项目部将组织16个技术素质好、质量意识强的技工分成四个小组同时进行粘贴施工。 粘贴时先粘贴北立面和西立面,再粘贴东立面和南立面;每一立面的粘贴和勾缝连续进行,完成后再转移至下一施工面。 因外墙外保温的施工,外墙施工脚手架已全部拆除,因此外墙砖粘贴时,需重新搭设双排钢管脚手架。 根据建设单位要求,底部粘至室外地坪标高以下一砖(即125mm),室外地面标高分别为:北立面和东西装门面-1.200m,南立面为-1.800m和-0.900m;顶部粘贴标高分别为:南、北立面至外墙标准洞口上一砖高(5.44m),东西立面至5.565m。 3.2 施工准备 3.2.1技术准备 (1)项目技术负责人根据本工程外墙粘贴面实际情况及粘贴做法的有关具体要求,结合创优工艺要求和质量标准, 进行施工方案编制,对面砖的排砖粘贴及勾缝处理,以及细部节点处理进行详细的策划。 (2)根据施工方案及规范、标准要求编写详细的操作工艺工法和技术交底。组织施工工人进行操作工艺工法学习和技术交底,使参与施工的每一个人都能熟练掌握工艺工法、技术要点、质量标准。

智能粘结强度检测仪

目录 1.概述 1 2.粘结强度检测仪 2 2.1 仪器结构 3 2.2 显示及按键说明 3 2.3 使用方法 3 3.功能与参数设置 4 3.1数据查询、删除 4 3.2密码输入 5 3.3参数设置 5 4. 仪器标定 6 5.基本规定 6 4.1取样规定 7 4.2期领要求 7 6.检验方法 7 7.粘结强度计算 8 8.粘结强度的检验评定 9 https://www.wendangku.net/doc/ce5559988.html,B驱动安装步骤 9 1、概述

随着我国国民经济的发展,建筑物采用釉面陶瓷墙砖、瓷质砖、陶瓷劈离砖、陶瓷锦砖、玻璃马赛克等(统称为饰面砖)作为饰面材料的工程越来越多,由于饰面砖的施工质量缺少必要的监督检验方法,建筑物外墙饰面砖因粘结强度问题造成脱落,伤人及财产损失的事故时有发生。因此,建筑物外墙饰面砖的粘结强度关系到人民生命财产的安全。 为了加强饰面砖粘结质量的控制,保证工程质量。中华人民共和国建设部于一九九七年颁布了强制性行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ 110—97)和《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144—2004),并于一九九七年十月一日和二OO五年三月一日分别施行。已报批的中华人民共和国行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》中,外墙饰面砖的砖粘结强度必须按照《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ 110—97)的要求进行检验,并将检验结果作为工程验收的资料。 XH-6000N智能型一体式高精度粘结(抗拉)强度检测仪,是北京天地星火科技发展有限公司依据中华人民共和国行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ 110—97)和《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144—2004)专为检测饰面砖和外墙外保温材料的粘结强度而研制的。根据《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ 110—97)的要求,标准块的规格为95mm ×45mm和40mm×40mm两种,外墙外保温为40mm×40mm和100mm×100mm两种,它们在满足合格要求时的最小拉力为0.64kN、最大拉力为2.56kN。检测仪在研制时针对饰面砖的粘结强度低和粘结力小的特点,将最大拉力设计为6.00kN,以确保各种粘结力时的检测精度。手动油泵与专用穿心式千斤顶连为一体,结构紧凑,经久耐用,可以连续均匀加荷,采用数字显示系统显示粘结力值,该系统可以自动准确地记录粘结力峰值并给予保持,整机重量约2千克。每台仪器出厂前均由国家法定计量单位测试合格。仪器免费保修一年。 XH-6000N智能型一体式高精度粘结(抗拉)强度检测仪是体积大、结构繁杂、操作不便型检测仪的理想替代产品,检测仪采用机电一体化设计,全套仪器为一个整体。同时将测量显示电路嵌入到仪器内,可以直接观测数据。检测仪具有重量轻、手柄操作省力、使用方便等特点。 该仪器的性能特点如下: ●一体化设计,嵌入式测量显示电路 ●峰值保持功能 ●可存储最多200条数据 ●时间日期显示 ●10段折线修正 ●自动关机及液晶照明 ●高速USB 通讯接口(选配) ●专用上位机软件(选配) 技术参数: 最大拉力值:6KN 拉力行程:10mm 重量:2.0KG 精度等级:1.0%F.S 电源:4.2V充电电池 2. 智能型一体式高精度粘结强度检测仪 2.1仪器结构

外墙砖施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工总体安排 四、主要施工方法 五、质量标准 六、通病原因及防治 七、成品保护 一、编制依据: 1、二期外墙设计施工图纸 2 、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 3 、《外墙饰面砖工程施工验收规程》(JGJ126-2000) 4 、《二期工程施工组织设计》 5 、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 6 、增城市安全生产、文明施工、环保及消防有关规定 7 、《建筑施工高空作业安全技术规程》(JGJ80-91)

二、工程概况 龙阳丽园是由米易龙阳房地产开发有限责任公司开发的项目,本项目位于米易县区,地块三面面临路、其中东面为规划三路、南面为迎宾大道、北面为攀西高速,交通便利。本工程为2#楼、3#楼、4#楼、5#楼,结构型式为剪力墙结构,总建筑面积约为51720.99㎡。 三、施工总体安排 施工进度计划:根据施工进度要求,在外墙砖砌筑完毕后,经业主、监理等有关部门验收合格,插入外墙面砖施工。外墙面砖施工顺序: 自上而下施工。 四、主要施工方法 1、材料要求 (1)水泥:基层处理采用32.5R,水泥应有出厂证明,并对凝结时间、安定性及抗压强度进行复试。 (2)砂:基层处理采用粗砂或中砂,各项指标要符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52)要求,使用前过筛,含泥量不应大于3%。 (3)粘结材料:按照《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ110)的规定。 (4)挂网:按照设计要求和行业规范要求进行施工。 (5)饰面砖:采用合格产品的陶瓷砖(JC/T457.3-2000)标准,进货时按照(样板)准确计算饰面砖使用量和损耗量,同厂家协调每栋同批生产,并一次购进,妥善存放。

外墙饰面砖粘结强度检验实施细则

1目的 为正确使用SHJ-40型饰面砖粘结强度检测仪检测饰面砖粘结强度,保证检测精度,制定本细则。 2适用范围 本细则适用于使用SHJ-40型饰面砖粘结强度检测仪进行建筑工程外墙饰面砖粘结强度的检验。采用水泥砂浆或水泥浆粘结时,检验时水泥砂浆或水泥浆龄期应达到28d。当在7d或14d进行检验时,应通过对比试验确定其粘结强度的修正系数。 3 编制依据 本细则依据《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ 110-2008)编制。 4仪器设备 4.1检测仪器、辅助工具及材料应符合下列要求: ⑴采用的粘结强度检测仪,应符合现行行业标准《数显式粘结强度检测仪》JG 3056的规定。 ⑵钢直尺的分度值应为lmm。 ⑶应具备下列辅助工具及材料: a.手持切割锯; b.胶粘剂,粘结强度宜大于3.0MPa c.胶带。 4.2应定期对SHJ-40型多功能强度检测仪主机进行维护和保养,保持检测仪器及其附件的清洁。必要时在转动部位加注润滑油,液压系统加注洁净的N32抗磨液压油或指标相近的洁净机油。数显测力计应每年检定一次,发现异常时应随时维修﹑检定。

5检测程序 5.1饰面砖的取样数量应符合下列规定: ⑴现现场粘贴饰面砖粘结强度检验应以每1000m2同类墙体饰面砖为一个检验批,不足1000m2应按1000m2计,每批应取一组3个试样,每相邻的三个楼层应至少取一组试样,试样应随机抽取,取样间距不得小于500mm。 ⑵带饰面砖的预制墙板以每1000m2同类带饰面砖的预制墙板为一个检验批,不足1000m2应按1000m2计,每批应取一组,每组应为3块板,每块板应制取1个试样对饰面砖粘结强度进行检验。 5.2检测程序 5.2.1试样应由检验人员随机抽取,取样间距不得小于500mm。 5.2.2断缝应符合下列要求: ⑴断缝应从饰面砖表面切割至混凝土墙体或砌体表面,深度应一致。对有加强处理措施的加气混凝土、轻质砌块、轻质墙板和外墙外保温系统上粘贴的外墙饰面砖,在加强处理措施或保温系统符合国家有关标准的要求,并有隐蔽工程验收合格证明的前提下,可切割至加强抹面层表面。 ⑵试样切割长度和宽度宜与标准块相同,其中有两道相邻切割线应沿饰面砖边缝切割。 5.2.3标准块粘贴应符合下列要求: ⑴在粘贴标准块前,应清除饰面砖表面污渍并保持干燥。当现场温度低于5℃时,标准块宜预热后再进行粘贴。 ⑵胶粘剂应按使用说明书规定的配比使用,应搅拌均匀、随用随配、涂布均匀,胶粘剂硬化前不得受水浸。 ⑶在饰面砖上粘贴标准块可按下面图1、图2进行,胶粘剂不应粘连相邻饰面砖。 ⑷标准块粘贴后应及时用胶带固定。

粘接强度的检验

11.2 粘接强度的检验 评价粘接质量最常用的方法就是测定粘接强度。表征胶粘剂性能往往都要给出强度数据,粘接强度是胶粘技术当中一项重要指标,对于选用胶粘剂、研制新胶种、进行接头设计、改进粘接工艺、正确应用胶粘结构很有指导意义。 粘接强度是指胶粘体系破坏时所需要的应力,目前主要是通过破坏试验测得的,当然还有无损检验的方法,只是目前还不很成熟。 了解粘接强度的基本概念、熟悉胶粘破坏的一般类型、研究胶粘强度的影响因素、学会粘接强度的测定方法,对于掌握和运用胶粘技术是很有必要的。 11.2.1 粘接强度的基本概念 胶粘结构在使用时,总是要求具有最佳的力学性能,目前评定胶粘体系力学性能优劣的主要指标是粘接强度,研究粘接强度有着重要的理论和实际意义。 1.粘接强度 粘接强度是指在外力作用下,使胶粘件中的胶粘剂与被粘物界面或其邻近处发生破坏所需要的应力,粘接强度又称为胶接强度。 粘接强度是胶粘体系破坏时所需要的应力,其大小不仅取决于粘合力、胶粘剂的力学性能、被粘物的性质、粘接工艺,而且还与接头形式、受力情况(种类、大小、方向、频率)、环境因素(温度、湿度、压力、介质)和测试条件、实验技术等有关。由此可见,粘合力只是决定粘接强度的重要因素之一,所以粘接强度和粘合力是两个意义完全不同的概念,绝不能混为一谈。 2.粘接接头的受力形式 粘接接头在外力作用下胶层所受到的力,可以归纳为剪切、拉伸、不均匀扯离和剥离4种形式,见图11-4所示。 图11-4 粘接接头的受力类型

(1)剪切。外力大小相等、方向相反,基本与粘接面平行,并均匀分布在整个粘接面上。 (2)拉伸。亦称均匀扯离,受到方向相反拉力的作用,垂直于粘接面,并均匀分布在整个粘接面上。 (3)不均匀扯离。也叫劈裂,外力作用的方向虽然也垂直于粘接面,但是分布不均匀。 (4)剥离。外力作用的方向与粘接面成一定角度,基本分布在粘接面的一条直线上 上述4种力,在同一胶粘体系中很有可能有几种力同时存在,只是何者为主的问题。 3.粘接强度的分类 根据粘接接头受力情况不同,粘接强度具体可以分为剪切强度、拉伸强度、不均匀扯离强度、剥离强度、压缩强度、冲击强度、弯曲强度、扭转强度、疲劳强度、抗蠕变强度等。 (1)剪切强度 剪切强度是指粘接件破坏时,单位粘接面所能承受的剪切力,其单位用兆帕(MPa)表示。 剪切强度按测试时的受力方式又分为拉伸剪切、压缩剪切、扭转剪切和弯曲剪切强度等。 不同性能的胶粘剂,剪切强度亦不同,在一般情况下,韧性胶粘剂比柔性胶粘剂的剪切强度大。大量试验表明,胶层厚度越薄,剪切强度越高。 测试条件影响最大的是环境温度和试验速度,随着温度升高剪切强度下降,随着试验速度的减慢剪切强度降低,这说明温度和速度具有等效关系,即提高测试温度相当于降低加载速度。 (2)拉伸强度 拉伸强度又称均匀扯离强度、正拉强度,是指粘接受力破坏时,单位面积所承受的拉伸力,单位用兆帕(MPa)表示。 因为拉伸比剪切受力均匀得多,所以一般胶粘剂的拉伸强度都比剪切强度高得很多。在实际测定时,试件在外力作用下,由于胶粘剂的变形比被粘物大,加之外力作用的不同轴性,很可能产生剪切,也会有横向压缩,因此,在扯断时就可能出现同时断裂。若能增加试样的长度和减小粘接面积,便可降低扯断时剥离的影响,使应力作用分布更为均匀。弹性模量、胶层厚度、试验温度和加载速度对拉伸强度的影响基本与剪切强度相似。 (3)剥离强度 剥离强度是在规定的剥离条件下,使粘接件分离时单位宽度所能承受的最大载荷,其单位用kN/m表示。 剥离的形式多种多样,一般可分为L型剥离、U型剥离、T型剥离和曲面剥离,如图11-5所示。

外墙瓷砖维修方案

外墙瓷砖维修方案 一、原因分析 经现场查看,询问施工时现场环境及咨询有关专业人士对外墙面砖空鼓脱落原因分析如下: 1、墙面基层与面砖的粘接强度不够,其基层表面过干平滑厚粘贴面砖前基层过于干燥致使基层回水快,造成粘接层与基层由于却反摩擦阻力等使得面砖脱落; 2、砂浆抹灰层变形空鼓造成面砖空鼓; 3、由于长期受大气温度的影响,表面至基层的温度受热胀冷缩,产生应力,若勾缝不严密粘贴不饱满等受力在此种薄弱环节就会空鼓、开裂。 二、施工准备 1、技术准备 项目部针对西勘35#、36#住宅楼外墙瓷砖空鼓脱落质量问题组织有关技术人员进行原因分析,结合检查需要维修面砖用量,对施工人员的选择及技术要求进行交底。 2、施工设备及劳动力的准备 主要设备为外墙施工吊篮,为避免给业主生活带来不便和安全,我部计划使用1台吊篮。劳动力将安排经验丰富的作业人员进行维修,人数4人。 3、材料准备 45mm×95mm面砖,瓷砖专用粘合剂、界面剂。

三、外墙面砖维修施工方法 剔除空鼓面砖→检查并处理基层镶贴面砖→勾缝及擦缝 1、剔除空鼓面砖 对于空鼓及鼓包部位面砖沿其外放一块砖部位用小型切割机沿砖缝进行切割,然后小心的剔除空鼓的面砖。 2、检查并处理基层 空鼓面砖剔除完毕后用小锤检查其基层是否松动,若基层有松动应剔除及基层,再浇水湿润,重新粉刷基层,先在结构层刷界面剂一道、1:2.5水泥找平层一道,抗裂砂浆一道,若是保温层应将表面清理干净,检查保温层与基层牢固度及钢丝网完整性,若有破坏重新钉一层钢丝网及保温钉,抹抗裂砂浆一道,再进行底层粉刷待终凝后浇水养护。 3、镶贴面砖 面砖粘贴采用自上而下的施工顺序进行施工。粘结层厚度为3mm左右。面砖在粘贴后5分钟范围内可调动砖位臵和接缝宽度,并附线捣实。在20分钟后,严禁振动或移动面砖。面砖粘贴密实,砖缝宽度应在原墙面两侧砖缝一致顺直、均匀。 4、面砖勾缝与勾缝深度3mm圆弧缝,及时清理面砖周边的砂浆,使面砖周边清洁,表面干净。其缝与原墙面缝应均匀一致。 四、质量标准 1、面砖粘贴必须牢固无歪斜缺棱、掉角空鼓等质量问题。 2、表面平整、洁净,颜色一致、无污痕。

外墙面砖专项方案

一、编制依据 1、中鑫花园(朗琴园)三期工程施工组织设计; 2、中鑫花园(朗琴园)三期工程施工图纸; 3、《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ110-97); 4、《外墙饰面砖工程施工及验收规程规范》(JGJ126-2000); 5、《外墙外保温施工技术规程》(DBJ/T01-50-2002); 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 7、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210) 8、北京市《建筑安装分项施工工艺标准》; 9、国家和北京市现行安全管理规定及其它相关国家及地方法律法规 10、公司质量保证手册及有关程序文件; 二、工程概况 本工程位于北京市宣武区手帕口南街甲 1 号,为民用住宅楼。工程平 面呈 “Π”型格局。建筑物占地面积 2198.00m ×2,总建筑面积 57227.61m ×2,基础为钢筋砼板式基础,剪力墙结构。地下二层,地上二 十九层。地下二层为平战结合人防地下室,地下一层为自行车库,地下二 层层高为 3.3m 、地下一层层高为 2.8m ,地上层高均为 2.8m 。 外墙采用 45×95×6mm 劈裂砖,砖排布详见排砖图。 2 2

三、施工安排 3.1 人员安排 为保证外墙面砖施工的质量,项目部组成专门管理小组并将人员分工及劳动力做出提前安排。 序号管理职责姓名职务 1总负责徐世军项目常务经理2项目协调陈亚东李建区段经理 3质量负责朱斌质量监督 4技术负责丁卫华刘志建技术负责人5现场临电季伟王志安安装部经理 楼号施工段工期装饰工电工后勤勤杂 7-81~10 层7.20~9.5802310 11~20层9.1~10.15802310 21~29层 10.10~11.3 1002310 10-121~10 层7.20~9.51202415 11~20层9.1~10.151202415 21~29层 10.10~11.3 1502415 # #

外墙砖粘贴施工方案63633

统建农民拆迁安置小区(金河绿洲) 外 墙 砖 粘 贴 专 项 方 案

成都建筑工程集团总公司 金河绿洲项目部 2017年6月 目录 一、工程概况及特点 (1) 二、编制依据: (1) 三、施工准备 (1) 四、质量验收标准 (2) 五、施工工艺 (4) 六、饰面砖粘贴的通病与防治措施 (5) 七、安全文明施工 (6)

一、工程概况及特点 1、工程概况: 工程名称:统建农民拆迁安置小区(金河绿洲) 工程地址:成都市双流区九江镇 建设单位:成都天府新区三怡新农村投资有限公司 设计单位:四川屹华建筑设计有限公司 监理单位:四川建鑫工程监理有限公司 施工单位:成都建筑工程集团总公司 本工程为成都天府新区三怡新农村投资有限公司投资新建的双流区九江镇统建农民拆迁安置小区(金河绿洲)项目工程。A、B地块地下室一层,A地块±0.000以上2#楼D户型为地上7层,1#、6#、2#B、E户型为地上10层,3#、5#楼均为地上11层。B地块±0.000以上7#楼D户型、8#、9#楼A户型为地上7层,7#B户型、8#B户型、9#B户型为地上10层,其余10#、11#、12#、13#、15#、16#、17#、18#、19#、20#均为地上11层。 2、工程特点: ⑴本工程外墙保温采用发泡水泥A级防火保温板(30mm 厚)为主材,玻璃纤维网格(≥160g/m2)、粘结砂浆、抗裂砂浆等材料为辅材施工。 ⑵无外墙保温部分采用14厚1:3水泥砂浆打底找平;8厚1:0.15:2水泥石灰砂浆(内掺建筑胶)罩面。 ⑶饰面砖采用联片挤压饰面砖,吸水率≤3%,断裂模数≥35MPa,100次冻融循环无破坏,不出现炸裂或裂纹,单块面砖为:45*95mm的饰面砖。 二、编制依据: 1、设计、建设单位出具的图纸及变更; 2、已经通过甲方、监理审批的施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2011; 5、《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T 547、《陶瓷墙地砖填缝剂》JC/T 1004; 6、《陶瓷砖》GB/T 4100、《薄陶瓷砖》JC/T 2195; 7、《外墙饰面砖施工及验收规程》JGJ126-2015; 8、《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110; 9、成都市城乡建设委员会关于印发《外墙饰面(湿 砖)质量控制技术措施》的通知成建委[2016]39号 三、施工准备 1、技术准备:

饰面砖粘结强度检测作业指导书

饰面砖粘结强度检测作业指导书 1.目的 使测试人员在做饰面砖粘结强度检测时有章可循,并使其操作合乎规范。2.适用范围 适用于建筑工程外墙饰面砖粘结强度的检验。 3.检测依据 3.1《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ 110-2008); 3.2《数显式粘结强度检测仪》(JG 3056-1999)。 4.主要仪器设备 4.1 ZQS6-2000A型粘接强度检测仪; 4.2 游标卡尺、钢直尺、温度计; 4.3 钻机、切割机、胶粘剂等。 5.检测前的准备 5.1 ZQS6-2000A型粘接强度检测仪应通过技术鉴定,并必须具有产品合格证。 5.2 ZQS6-2000A型粘接强度检测仪应每年检定一次。若发现异常,应随时维修,并重新检定。 5.3 ZQS6-2000A型粘接强度检测仪应符合现行行业标准《数显式粘结强度检测仪》(JG 3056)的规定 5.4 胶粘剂的粘结强度宜大于3.0MPa,钢直尺的分度值应为1mm 6.取样规则 6.1 带饰面砖的预制墙板 6.1.1 带饰面砖的预制墙板进入施工现场后,应对饰面砖粘结强度进行复验。 6.1.2 复验应以每1000m2同类带饰面砖的预制墙板为一个检验批,不足1000m2按1000m2计,每批应取一组,每组应为3块板,每块板应制取1个试样对饰面

砖粘结强度进行检验。 6.2 现场粘贴的外墙饰面砖 6.2.1 现场粘贴的外墙饰面砖工程完工后,应对饰面砖粘结强度进行检验。6.2.2 现场粘贴饰面砖粘结强度检验应以每1000m2同类墙体饰面砖为一个检验批,不足1000m2按1000m2计,每批应取一组3个试样,每相邻的三个楼层应至少取一组试样,试样应 随机抽取,取样间距不得小于500mm。 6.2 采用水泥基胶粘剂粘贴外墙饰面砖 采用水泥基胶粘剂粘贴外墙饰面砖时,可按胶粘剂使用说明书的规定时间或在粘贴外墙饰面砖14d及以后进行饰面砖粘结强度检验。粘贴后28d以内达不到标准或有争议时,应以28—60d内约定时间检验的粘结强度为准。 7.操作方法 7.1 标准块 按长、宽、厚的尺寸为95mm×95mm×(6—8)mm或40mm×40mm×(6—8)mm,用45号钢或铬钢材料所制作的标准试件。 7.2 断缝切割要求 7.2.1断缝应从饰面砖表面切割至混凝土墙体或砌体表面,深度应一致。对有加强处理措施的加气混凝土、轻质砌块、轻质墙板和外墙外保温系统上粘贴的外墙饰面砖,在加强处理措施或保温系统符合国家有关标准的要求,并有隐蔽工程验收合格证明的前提下,可切割至加强抹面层表面。 7.2.2 试样切割长度和宽度宜与标准块相同,其中有两道相邻切割线应沿饰面砖边缝切割。 7.3 标准块粘贴 7.3.1 在粘贴标准块前,应清除饰面砖表面污渍并保持干燥。当现场温度低于