文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 常用消防配件探间距

常用消防配件探间距

烟感的保护半径为5.8米(安装间距为9),温感保护半径为4.4米(安装间距7米),喷淋保护半径1.8米,烟感及温感连接线为双绞阻燃线(ZR-RVS2*1.5),广播(间距小于等于12.5米)也可用这线
感烟探测器保护的最大面积80m2、感温探测器最大面积30m2、喷淋头它们保护的最大面积20m2,消防广播安装的间,25m。探测器用ZR-RVS2*1.5的线一根,消防广播用ZR-RV1.5的线两根。具体接线端子上都有标注。追问您说了最大的保护面积,但是没有说安装间距最小是几米,最大不能超过几米
回答探测器位置具体要求如下:
1)探测器周围0.5m内不应有遮挡物。
2)探测器中心至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
3)探测器中心至空调送风口边缘的水平距离不应小于1.5m。
4)探测器中心至多孔送风顶棚孔口边缘的水平距离不应小于0.5m。
5)感温探测器距高温光源净距不应小于0.5m
6)距风扇净距不应小于0.1m
7)距突出的扬声器净距不应小于0.3m
8)探测器边缘与照明灯具的水平净距不应小于0.2m。
9)探测器边缘与各种自动喷水灭火喷头净距不应小于0.3m。
另外:感烟探测器在走廊距走廊头最远不应超过7.5米、感温探测器在走廊距走廊头最远不应超过5米。
喷淋头具体安装要求如下:
1、喷头的设置位置、型号、规格、公称动作温度应符合设计要求。
2、喷头的安装应整齐、牢固,不得有变形和附着物、悬挂物。
3、有碰撞危险场所安装的喷头应加防护罩;有腐蚀性气体环境和冰冻危险场所安装的喷头应采取防护措施。
4、喷头安装间距、喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合设计要求。
5、当通风管道宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头,增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。
6、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,且不应大于150mm。
7、直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于100mm;水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。
8、装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。
9、防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象。
至于广播间距不超过25米就行,主要到时房间每处能听到即可
我公司常用感烟8米,温感6米,喷淋3.6米
应急灯间距:10米几左右 最大不能超过20米
应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电,或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电,或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具。
应急照明在正常电源

断电后,由源转换时间为:疏散照明小
于或等于15s;备用照明小于或等于15s(金融商店交易所小于或等于15s);安全照明小于或等于0.5s。
疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。
疏散标志灯安装在安全出口的顶部,楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在lm以下的墙面上。不易安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于20m(人防工程不大于10m)。
疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标牌等。
应急照明灯具、运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。当采用白炽灯,卤钨灯等光源时,不直接安装在可燃装修材料或可燃物件上。
应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。
矿疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30nnn。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。