30□□□2.从配电房送电到各级受电设备,送电运行时用钳型万能表测量各回路电压、电流,并巡查记录,运行8小时后,各回路电压和电流正常,各电器无发生发热、过载现象,符合施工规范要求。
受电装置(设备、线
路)名称/安装部位及
检测调试要求
安装部位:地下室和塔楼受电装置:公共照明配电箱、污水泵电源箱、风机配电箱、防火卷帘配电箱、电梯配电箱、电表箱监理(建设)单位
施工单位检测调试说明:
综合评价结论/备注
专业工长专业质检员施工班组长专业监理工程师
(建设单位项目技术负责人): 施工单位检测调试负责人
其他:正式送电送电装置(设备、线
路)名称/安装部位 及检测调试要求
地下室配电房低压柜、配电箱
验收要求:按照《《建筑电气工程施工质量验收规范》(50303-2015)要求进行验收 送 电 类 别%/其他:测试计量器具(仪表、仪器)及其附属设备(器具)的名称/型号、规格/量程/分辨精度/出厂编号/制造厂商/ 其他要素:
施工过程检查测试/阶段性中间交接验收/
□竣工验收/
交直流钳形表/VC606C/0.1~600A/0.1/
质量验收依据文件名称及编号
《建筑电气工程施工质量验收规范》50303-2015检测调试日期2018年 7 月 6 日 至 2018 年 7 月 7 日
送(受)电过程的 环境
□晴/□阴/□雨/温度/℃/相对湿度:63相关施工图名称及图号
配电系统图:D-01~D13 / 平面图D-14~D23最小/实际 抽样数量施工依据文件名称及编号系统图和平面图施工单位
检验批 编号分部/子分部/分项
(系统/子系统)
电气装置送电检查施工部位地下室和塔楼
电气装置送电检测调试记录
GD-C4-6417
单位(子单位)工程名称
1.送电前检查各回路符合图纸及规范要求,绝缘电阻值均大于0.5M Ω,各配电箱电气接地电阻值小于1Ω,