文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › KBZ系列馈电说明书(东电)

KBZ系列馈电说明书(东电)

KBZ系列馈电说明书(东电)
KBZ系列馈电说明书(东电)

!安装前请仔细阅读《使用说明书》。

一概述

1.1产品特点

a)保护器采用本公司生产的DD-KB型低压馈电综合保护器,采用微控制器,经过抗干扰处理,工作可靠、保护精度高、反应速度快。具有漏电闭锁、过载、短路、相敏短路、缺相、三相不平衡、过、欠压、漏电和选择性漏电保护及通讯功能。

保护器采用液晶显示器,显示分闸、合闸、控制信号状态以及电压、电流、绝缘电阻等数值,故障发生时自动给出过载、短路、缺相、漏电、欠压、过压等故障的汉字指示,显示直观、易懂。具有过载、短路、断相、漏电闭锁等保护功能及故障显示功能。

b)壳体采用快开门结构,维修方便。

1.2主要用途及使用范围

矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称开关),主要用于煤矿井下和其它周围介质中含有甲烷煤尘混合物的爆炸气体环境中,在交流50赫兹,电压至1140V,电流630A及以下的线路中,作为配电系统的联络开关使用。

1.3型号的组成及其代表意义

额定工作电压,V

额定工作电流,A

真空

隔爆型

馈电开关

防爆型式:矿用隔爆型防爆标志:ExdI

1.4使用环境条件

a)海拔高度不超过2000米;

b)周围环境温度为-5~+40℃;

c)周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时);

d)有瓦斯、煤尘等爆炸性混合物的矿井中;

e)在无显著振动和冲击的地方;

f)与垂直面的安装倾斜度不超过15°;

g)在无足以破坏金属及设备绝缘的气体或蒸气的地方;

h)在无淋滴水和水浸入的地方;

i)与水平面的安装倾斜度不大于15o;

j)能防止雨雪与滴水的地方;

k)安装类别:Ⅲ类;

l)污染等级:3级。

1.5执行标准

GB3836-2000 爆炸性气体环境用电气设备;

MT871-2000 矿用隔爆型低压交流真空馈电开关。

二安全注意事项

2.1严禁带电开盖!注意保护隔爆面!在维修时必须断上级电源!

2.2严禁带电拔插综合保护装置,以免损坏电路!

2.3严禁非专业人员拆装产品;严禁随意改装产品结构和零部件!

2.4警示标志:“严禁带电开盖”

2.5严禁把本开关直接作为电机的起停之用。

三结构特征与工作原理

3.1结构特征

a)外型结构

开关上部为接线腔,下部为主腔,各为独立的隔爆部分。开关为快开门结构,前门为平面止口式,正前的左侧有一转动手把,抬起手把可以水平转动90度左右,向右侧转动为开门,向左侧转动为关门,正前方的右侧设联锁杆,右侧面为隔离开关的手柄,共有两挡停止、供电,右侧面还有一个急停按钮,开门时必须把手柄转到停的位置,并将联锁杆旋入手柄定位槽内,方能将门打开。b)主腔结构

主腔内主要由真空断路器和控制面板组成。

c)接线腔结构

接线腔内有3个主回路进线接线柱,3个主回路出线接线柱,1个九芯控制线端子,两侧各有2个主回路电缆引入装置,630A最大穿入电缆直径Ф78mm,200A、400A最大穿入电缆直径Ф63mm,另外有4个控制线进出线装置最大引入电缆外径Φ21mm。

d)门上装置

1)合闸按钮、复位按钮、确认按钮、下移按钮、漏电按钮、停止按钮

2)门上方开观察窗,用于观察开关运行状态参数

3.2工作原理

a) 接通万转开关,则控制变压器二次侧有交流电压输出,保护器得电,漏电闭锁投入监测,如没有故障,失压线圈得电,为合闸作好准备;如有故障,保护器内故障继电器动作,故障点断开,失压线圈不会得电。

b)按下合闸按钮QA,真空断路器线包得电吸合。同时断路器的辅助开关给保护器一个合闸信号。c)按下分闸按钮TA,失压线圈断电,断路器断开,同时断路器的辅助开关给保护器一个分闸信号。d)在运行中出现过载、短路、漏电等故障时,保护器动作,其故障继电器动作,使控制回路断电,切断主电路。

四技术特性

4.1主要参数见表1

4.2主要性能

a)馈电开关绝缘应能承受交流50Hz,表3规定的试验电压(有效值)历时1min无击穿或闪络现象。

表2

表3

馈电开关的额定极限短路分断能力,操作循环是:o---t---co

其中:o---表示一次分断操作;

co---表示极限分断操作后经适当时间间隔的通断操作;

t---表示馈电开关两次成功短路操作之间的时间间隔,一般应为3min,或者为馈电开关复位时间,取其较大者。

c)本开关主要保护功能如下:

1)过载保护见表4

2)短路保护见表5

3)主回路漏电闭锁和漏电保护见表6:

表6

4)低电压保护

当电网电压降低到额定值的65 %以下时可靠保护,可用电压开/关打开或关闭此功能,低电压保护的动作值亦可按用户指定预置。

5)过电压保护

当电网电压升高到额定值的 120 %以上时能可靠保护,可用电压开/关打开或关闭此功能,过电压保护的动作值亦可按用户指定预置。

6)断相与不平衡保护见表7

表7

7)瓦斯电闭锁保护

开关输出一常开或常闭接点,当接点合上或断开时,开关跳闸,显示瓦斯故障。

8)风电闭锁保护

开关输出一常开或常闭接点,当接点合上或断开时,开关跳闸,显示风电故障。

五 尺寸、重量

5.1外形尺寸

KBZ-200、400/1140(660)Y 外形尺寸:长×宽×高 721mm ×546mm ×790mm

KBZ-630/1140(660)Y 外形尺寸:长×宽×高 770mm ×578mm ×915mm

5.2重量

KBZ-200、400/1140(660)产品重量为200kg KBZ-630/1140(660)产品重量为300kg

六 安装、调试

6.1 安装

a )本开关在安装前应仔细检查螺栓是否松动,是否有说明书及合格证。

b )安装前必须检查开关的技术数据(工作电压、整定电流及功能)等是否与所需电压、负载容量、使用位置等相符,并将保护器上的参数根据负载电流进行整定(见保护器操作说明)。

c )开关组成选漏系统使用时,总、分开关间的接地按照下图连接:

d )开关接线箱内有风电、瓦斯、通讯接线端子,FD 为辅助地线。

e )每条线路中(即每台变压器后),必须有且只能有一台总开关。

f)电缆的引入引出应用接线装置中的橡胶密封圈,金属堵环,压紧螺母或压紧法兰将电缆压紧以达到隔爆要求,同时应紧固防止电缆松脱装置。

j)不使用的接线口应用橡胶密封圈、金属堵环、金属堵板严密封堵。

h)开关外壳应接地,安装时其倾斜度不大于15度。

i)开关出厂时工作电压根据客户要求设置,用户也可以根据自己的需要将工作电压调整到660V或1140V(调整电压A、C线头),同时注意被控电机的电流要小于起动器铭牌上的额定电流,其它线路不用变动。绝对禁止将额定工作电压为AC 660V的起动器,用于AC 1140V上!

6.2 调试(参数设定)

a)使用开关后,根据需要适当调整前一级开关的电流整定值。

b)调整开关电压抽头与电机电压一致。

调整方法:开关内有1个四芯端子,调整上面的AC线。

c)调整开关的额定电流与电机铭牌上的一致。

调整方法见保护器使用说明。

d)保护器功能说明

1)保护整定内容

⑴额定电流工作值Ie:

本保护器有极宽的额定电流范围,整定范围从20A~630A。

⑵短路:

短路保护可通过软件整定短路电流为:2~10倍Ie。

⑶三相不平衡:

不平衡系数由30~100%由软件整定,动作时间为1S~240S可调。

⑷过载:

根据过载动作时间表进行动作。闭锁90S后自动复位。

⑸欠压:

保护可由软件整定为50~85%额定电压值,动作时间为1S~240S可调。

⑹过压:

保护可由软件整定为110~120%额定电压值。动作时间5S。

⑺漏电闭锁:

开关合闸前对供电线路对地绝缘情况进行检测。当绝缘电阻低于7 kΩ+20% (380V),22kΩ+20%(660V),40 kΩ+20% (1140V)时,保护器动作。

当主电路绝缘阻值上升到闭锁值1.5倍时,自动解除漏电闭锁。

⑻选择性漏电保护(分开关):

动作电阻值:380V电网3~7kΩ,660V电网5~13kΩ,1140V电网5~20kΩ。

1140V等级,1K漏电动作时间≤30mS。

⑼漏电保护(总开关):

动作电阻值:380V电网3.5kΩ,660V电网11kΩ,1140V电网20kΩ。

1140V 等级,1K 漏电动作时间≤50mS 。

⑽开关设置:可通过软件设定;或设定为硬件检测后由外部拨码开关选择“总开关”或“分开关”。外部拨码开关处于“打开”状态,则为“分开关”;反之则为“总开关”。

⑾风电闭锁:

可选择“开关量”输入,也可将该功能关闭。 ⑿瓦斯闭锁:

可选择“开关量”输入,也可将该功能关闭。或者选择为“试验输入端子”。 2)保护技术参数

⑴短路保护: 动作时间<100mS 。 ⑵欠压保护: 按照设定参数及时间动作。 ⑶过压保护: 动作时间5S 。

⑷三相不平衡: 按照设定参数及时间动作。 ⑸过载保护:

过载动作时间采用反时限实时计算,具有热记忆特性,动作时间表如下:过载保护在1.2倍额

定电流时启动,反时限特性公式如下: 1

2

-?=

k K t t x p

式中:k=负荷电流/额定电流,tp 为过载常数。K x 为过载系数。

过载保护利用热积累实现断续过载情况下的过载保护,当负荷电流小于额定电流时,热积累能量开始散热。电流计算精度为±3%。

保护器过载动作时间表(单位:S )

3)测量技术参数

⑴馈电开关额定工作电压:380V 、660V 、1140V 。

⑵馈电开关额定工作电流:20~630A ,互感器为DH02时检测最大电流5000A 。 ⑶保护测量单元工作电压:AC65~260V ,建议额定电压为180V 。 ⑷保护测量单元正常工作电压范围:75~110%。

⑸保护测量单元输出触点驱动能力:3A 250V AC / 3A 30VDC 。 ⑹额定工作频率:50Hz 。 ⑺漏电检测回路: 漏电闭锁回路——电压DC36V ,电流<4mA 。

附加直流电源——电压DC36V ,电流<4mA 。

⑻开关量输入输入方式均采用光电隔离,分辨率为10mS 。

⑼电度计量:电度累计可清零。该功能为参考项,不需要该功能时可关闭。 4)通讯功能

通讯模块为选配件,配备此模块时才具有相应通讯功能。

本保护器通过通讯接口RS485或CAN 可实现与监控系统上位机的通讯。可完成包括远方分闸、远方合闸、修改参数、查询开关状态、查询模拟量、查询软件版本号、复位等操作。 5)显示部分

本保护器显示包括一个有背光功能的4×8汉字字符型液晶显示屏,一个红色故障灯,两个绿色电源灯,两个黄色通讯灯(1个为RS485通讯指示灯,一个为CAN 通讯指示灯)及一个红色合闸

指示灯。在正常工作时显示屏将同时显示三相工作电流值及电网电压值,在整定时通过按键显示各种菜单、各种整定参数值、故障参数值以及试验结果。在正常工作时故障指示灯熄灭、电源指示灯点亮,若开关处于合闸状态,则合闸指示灯亮,在保护器发现故障告警时(如不平衡、过载等)红色故障灯闪动,保护器跳闸后红色故障灯点亮。

6)故障查询

故障查询最多可记录50次故障,包括故障电流、故障电压、故障类型、故障发生时间。故障按发生的时间倒序排列,即发生故障的时间越近,序号越小。如果故障发生超过50次,则可查询最新的50次故障。超过50次的故障记录被自动覆盖。故障查询中仅可查到最新的50次故障。

7)累计信息查询

累计合闸时间、故障跳闸次数、短路次数最大可记录9999次(小时)。

8)试验功能

可通过菜单选取电流或漏电试验,或通过试验端子进行电流跳闸试验。

⑴电流试验:

①包括短路、过载保护等电流回路的试验。信号正常则显示“电流试验正常”。电流试验后会跳闸。

②除了在菜单中可选择做电流跳闸试验外,也可选择“端子试验”,即闭合“试验端子”同时引入电流信号,以完成试验。

⑵漏电试验:

①漏电试验开始后,需手动接入外围试验电阻(R8)来实现。

②选择性漏电保护试验由外围试验电阻实现零序电流、零序电压回路及方向的测试。因为容易导致上级总开关“漏电保护”动作,通常“选择性漏电保护”不做“不跳闸试验”。

e)【注意事项及一般故障排查】

⑴首先,确保按系统图接线正确、插件可靠接触!

⑵上电后,如果液晶不亮、面板上电源指示灯Ⅰ、Ⅱ不亮,而外部电源模块指示灯稳定亮,则说明插件接触不良。

⑶若上电时电源模块灯闪,则电源输出有短路,请检查线路。

⑷一台变压器输出侧只能有一台保护器当做总开关使用。

⑸由于本保护器上电后要进行初始化和自检工作,因此要等液晶屏上系统电压显示正常后再做试验!做选择性漏电时,电源侧和负载侧分别加0.22uF(三相)的电容。

⑹如有特殊原因致使屏幕乱码、无显示或保护器死机等现象,可按复位键恢复正常,不会造成系统状态改变。

⑺若开关的分合闸状态与保护器的屏幕显示正好相反,则修改“工厂菜单”下“出厂参数”中“合闸触点”项。

⑻分开关时做漏电试验本支路不动作,可能原因为:

①U0/I0的方向反,可将U0变换器的两端输出交换位置;

②漏电时I0输入若为0,则检查零序互感器线路是否正确;

③正常(没有漏电)时,I0应为0mV,U0为0.2~0.5V;若值不正常,则应检查线路;

④阈值一般不做调整,只有在分支开关的电网分布电容大于0.4或小于0.05时,阈值才可

能要调整。

⑤U0无输入,三相电抗器没接好,或线路有问题。

⑥可在“操作员菜单”下“实时显示观察窗”中查看选择性漏电保护的两个参数“零序电

流”和“零序电压”。若“零序电流”和“零序电压”都有,则查看是否“零序电流”接反;

若选漏关闭,请查看是否总/分开关的拨码开关打在“总开关”的位置上。

⑼电流互感器的A/B/C三相分别对应保护器的IA/IB/IC;出厂前已经基本校正,也可以通过恒定标准300A的电流,利用微调自行校准。

⑽三相电流没有输入,互感器接线有问题。

⑾外围系统的两个电容均用陶瓷电容(一般为暗红色)。

⑿系统不能合闸,请检查保护接点状态,若正常连通则查外围线路。

⒀漏电但显示没有相应变化,36V电源处可能有问题或本体未接地。

⒁各脚信号值:IA/IB/IC为200A时,ia/ib/ic为100mV左右,呈线性;漏电时:I0为6~40mV 左右、U0为3V~40V左右;Rj(漏电保护或闭锁)为0.8V左右。

⒂开关厂家出厂前生产调试务必对电阻、电流、电压进行微调,以消除由于不同器件造成的差异。

f)【关于选漏的说明】

参数U0、I0可在“工程师菜单/保护功能设置”中设置,分别对应零序电压门槛和零序电流门槛值。

加入这两个参数的目的是为了保证“选择性漏电保护”可靠动作和扩展应用范围。

只有在检测到相应的“选择性漏电保护”动作条件满足后,且故障发生时的零序电流和零序电压分别超过设定好的门槛值,才会导致“选择性漏电保护”发生。

若遇到“选择性漏电保护”动作不正常,且检查外部选漏连接线路(如零序互感器、零序电压变压器及方向、漏电试验电阻等)都没有问题的情况下,可适当调节U0、I0的值来满足动作要求。

调节原则为:

⑴若选漏动作电阻值偏大,I0、U0门槛值均应提高;反之,可以稍降低;而且,调整时应以调

节I0门槛值为主;

⑵当用户使用环境潮湿、电缆长度偏长,即电网电容偏大的情况下,应降低U0门槛值,可以

稍提高I0门槛值;反之,应提高U0门槛值,可以稍降低I0门槛值;

⑶若在大电机起动时,保护器受干扰易误动,应稍提高U0门槛值,而I0基本不变;

⑷总之,提高U0、I0门槛值,使本支路保护器更难动作;降低U0、I0门槛值,使本支路保护

器更易动作。

依据上述原则,合理调节U0、I0门槛值已经能够有效防止电机启动时选漏误动作情况。

“选漏保护”推荐动作时间设置为30mS。

g)保护器操作说明

1)【基本操作】

⑴按键说明

保护器共有四个键:“上行”、“下行”、“确认”、“复位”。“确认”每按一次,只能起一次作用,而“上行”、“下行”在调节参数和菜单时都可以连续按,按住“上行”或“下行键”超过1S,会启动加速功能,按键速度明显变快。抬起按键后则取消加速功能。

其中“上行”、“下行”用来选择菜单项和调节参数;“确认”键用来进入、退出菜单、开始调节参数。“复位”是在开关故障情况下,欲使保护器恢复正常保护状态的功能键。

手动返屏:当一起按下“上行”、“确认”键时,会启动快捷键(返回实时屏幕),快捷键每按一次只起一次作用。但当在试验菜单界面中已按下开始试验的时候不会返回实时屏幕。

⑵系统说明

主菜单

本保护器在初始上电时会显示初始化界面(具体内容可以根据厂家需求制定),然后进入实时显示界面。实时界面的具体内容在将在下一章节中重点介绍。在实时界面下按确定键会进入系统主菜单。

1 实时显示

2 操作员菜单

3 工程师菜单

4 工厂菜单

图错误!文档中没有指定样式的文字。-1

●操作权限

在图错误!文档中没有指定样式的文字。-1中所示的就是系统主菜单,第一个实时显示可以重新回到实时显示界面,后面三个子菜单对应三个不同的操作权限,操作员菜单权限最低,无需密码就能进入;工程师菜单需要中级权限,进入时需要工程师密码;工厂菜单的进入权限最高,需要工厂密码,工厂密码同样也可以用来进入工程师菜单。

工程师密码和厂家密码可以相应的菜单下进行修改和取消,取消密码后,相应菜单确定后直接进入。

●密码输入

如果密码功能被启用,进入“工程师菜单”及“工厂菜单”需要密码(各自使用不同的密码)。只有正确输入密码才能进入下级子菜单。

在第1-4项上按确定键表示进入下级子菜单。以后的操作均同理。如果有“返回上屏”或“退出”项,则在其上按确定键表示退回到上级菜单。以后的“返回上屏”及“退出”选项都不再赘述。

●自动返屏与故障返屏

进入任何菜单,超过4分钟没有任何按键操作,会自动返屏。返回实时显示界面。

在任何菜单中,如果发生了故障,系统会自动切换到相应的故障界面,称为故障返屏。

●保存结果

只要有如“保存结果”或“保存校准”之类的提示项,那么在调整参数完毕后就必须存储后,才能使调整的参数生效,否则退出该菜单后,调整的参数不会被保留。

例如:“保护功能设置”、“电压微调”、“电流微调”、“漏电微调”。

如果该级菜单没有“保存结果”项,那么只要参数修改完毕退出后即刻生效。

例如:“装置设置”中“累计清零”、“通讯地址”、“波特率”;

2)【实时显示】

实时显示界面是本保护器的核心界面,主要显示运行参数和故障参数。

实时显示界面包括实时信息显示和实时故障显示两种。前者是无故障状态下进入,后者在故障状态下进入。实时显示界面在开机初始化界面结束后自动进入,在主菜单中选择实时显示或者手动返屏都可以进入。菜单中停留超过四分钟无操作或者运行中发生故障也会直接转入实时显示界面,又称自动返屏或故障返屏。

⑴实时信息显示

保护器的实时信息显示界面显示如下:屏幕信息1S刷新一次。实时显示界面有两个屏幕,两个屏幕可以用“上行”或“下行”键来切换,无按键操作,则实时显示时屏幕1、2自动切换。否则自动转为手动切换屏幕。

周四20 06 -0 4- 28

Ia 99 A Ib 1 01 A

Ic 1 00 A U 11 40 V

合闸运行

图错误!文档中没有指定样式的文字。-2

屏幕1:日历;显示三相电流、系统电压及断路器状态(“分闸待机”或“合闸运行”或“分闸闭锁”)。

总开关11 :2 6:34

绝缘电阻>2 00 k Ω

图错误!文档中没有指定样式的文字。-3

屏幕2:显示绝缘电阻;当前时间。在第2行显示了本台开关设置的总/分设置(由外部拨码开关设定):提示用户本台开关设置为“总开关”或“分开关”。

⑵故障显示界面

当保护器检测到故障时,会显示故障界面,屏幕显示如下:

故障界面:包括故障发生时间、故障类型及故障参数值。

12 月19 日11 :2 6:34

故障类型

故障参数

图错误!文档中没有指定样式的文字。-4

在“实时显示界面”或“故障显示界面”按“确认”键可进入主菜单。

故障界面的第2行显示故障类型及故障参数。假设当前故障为短路故障,显示如下:

A 相短路10 27 A

图错误!文档中没有指定样式的文字。-5

其余故障也均显示相应的故障类型和故障参数。

故障类型包括:过载、短路、欠压、过压、漏电闭锁、漏电保护、选择性漏电保护、三相不平衡、风电、瓦斯电闭锁等等。

3)【操作员菜单】

1 漏电不跳闸试验

2 电流跳闸试验

3 漏电跳闸试验

4 累计信息

5 故障查询

6 保护功能查询

7 实时显示观察窗

8 返回上屏

图错误!文档中没有指定样式的文字。-6

试验信号由外部操作给入。

若开关已经处于故障,则屏幕会提示:

故障中.. 不能试验

按确认键返回

图错误!文档中没有指定样式的文字。-7

3S后试验结束,2S后保护器投入保护。试验结果的界面如下:

电流检测正常

按确认键返回

图错误!文档中没有指定样式的文字。-8

漏电检测正常

按确认键返回

图错误!文档中没有指定样式的文字。-9

不建议“分开关”时做“漏电不跳闸试验”,这样会导致上级总开关漏电保护动作(亦有提示屏幕)。

⑴累计信息

合闸时间20 00 时

合闸次数17 次

故障次数17 次

按确认键返回

图错误!文档中没有指定样式的文字。-10

在累计信息菜单,可选择查看相关信息。

累计合闸时间、合闸次数、故障次数最大可记录9999次。累计合闸时间、故障次数可被清零。

具体操作见“装置设置”部分的说明。

⑵故障查询

如果已经发生过n次故障,假设是漏电闭锁故障,则显示如下:按“上行”或“下行”键可查询第n次的故障,按“确认”键可返回上级菜单。

前10 次漏电闭锁

12 月04 日11 :2 6:25

绝缘电阻15 k Ω

06 年确认键返回

图错误!文档中没有指定样式的文字。-11

故障查询最多可记录50次(故障库长度可能会随保护器的容量由厂家自行变动)故障,包括故障电流、故障电压、故障类型、故障发生时间。

故障按发生的时间倒序排列,即发生故障的时间越近,序号越小。如果故障发生超过50次,则可查询最新的50次故障。超过50次的故障记录被自动覆盖。由于累计信息里可最多可记录9999次故障,而故障清零和累计清零不一定同时发生,可能导致累计信息与故障查询的结果不一致。所以如果故障已经发生超过50次,譬如为100次,那么累计信息中查到的“故障跳闸次数”为100,而故障查询中仅可查到最新的50次故障。最早的1次故障被“挤”出库。

故障类型包括:过载、短路、欠压、过压、漏电闭锁、漏电保护、选择性漏电保护、三相不平衡、断相、风电、瓦斯电闭锁等等。

⑶实时显示观察窗

实时显示观察窗:可查看零序电流、零序电压等显示;可在同一窗口观察电压或电流,方便生产和调试。

观察窗口选漏

零序电流38 mA

零序电压 2 .3 V

图错误!文档中没有指定样式的文字。-12

4)【工程师菜单】

1 保护功能设置

2 装置设置

3 工程师密码

4 返回上屏

图错误!文档中没有指定样式的文字。-13

⑴保护功能设置

1 硬件检为分开关

2 额定电流 2 00 A

3 短路倍数10 倍

短路动作50 mS

4 电压等级11 40 V

5 欠压百分比65 %

动作时间 2 40 秒

6 过压百分比11 0%

7 三相不平衡65 %

动作时间 2 40 秒

8 风电闭锁关闭

解锁延时10 秒

9 漏电闭锁打开

10 漏电保护50 mS

11 零序电压 5 .1 V

零序电流 1 00 mA

12 瓦斯闭锁关闭

13 保存结果

14 返回上屏

图错误!文档中没有指定样式的文字。-14

各选项说明:

保护器设置:有三个选项。

默认为硬件检测(“总分开关”输入断开为分开关,闭合为总开关)。

可设置为“软件设为总开关”或“软件设为分开关”;

额定电流:调节范围20~630A。步长为5A。可连续调节。

短路倍数:调节范围2~10。以下若无特殊说明,均为连续调节。

电压等级:可选择380V、660V、1140V档。

欠压百分比:调节范围50%~85% 。动作时间:调节范围1~240秒。也可关闭该功能。

过压百分比:调节范围110%~120% 。也可关闭该功能。

三相不平衡度:调节范围30%~100% 。设为100%时关闭该功能。

动作时间:调节范围1~240秒。

风电闭锁:可选择“开动”、“闭动”或“关闭”。解锁时间可调。

漏电保护:调节范围瞬动或50-1000mS。即漏电保护动作时间。

若是分开关,则该项为“选漏保护”的动作时间。“选漏保护”推荐动作时间设置为30mS。

零序电压、零序电流:选择性漏电保护的动作门槛。

漏电闭锁:该功能可选择“打开”或“关闭”。

瓦斯闭锁:可选择“开动”、“闭动”、“关闭”;“试验输入端子”,选择为试验输入后将关闭瓦斯电闭锁功能。

⑵装置设置

1 通讯地址99

2 波特率24 00

3 累计清零执行

4 故障清零放弃

5 日历设定

6 背灯控制常明

7 电度计量关闭

8 返回上屏

图错误!文档中没有指定样式的文字。-15

各选项说明:

通讯地址:取值范围1~99。以区分不同装置。

波特率:

可取1200、2400、4800、9600,也可“关闭”串行通讯。

与上位机通讯时,请选择与上位机相同的波特率。

累计清零:可选“执行”或“放弃”。

故障清零:可选“执行”或“放弃”。

时间设定:可进入时间设定菜单,设定系统日期和时间。

背灯控制:可选择“常明”、“程控”。选择“常明”表示背景灯始终打开,“程控”则使背景灯延时熄灭。

电度计量:“打开”或“关闭”电度计量。

日历设定

1 20 06 年10 月24 日

2 星期二12 点1

3 分

3 保存结果

4 返回上屏

图错误!文档中没有指定样式的文字。-16

如果实时刷新的时间不正确,可能是时钟芯片有问题,请重新设置时间。如果发生这种情况,除了故障记录的时间不准确外,不影响保护器的正常保护功能。

注:保护器的动作时间按内部时标运行,与时钟芯片及时间显示无关。

⑶工程师密码设置

1 使用密码是

2 更改密码

3 返回上屏

图错误!文档中没有指定样式的文字。-17

密码设置菜单说明如下:

使用密码:可选择“是”或“否”。若选择“是”,则在进入“工程师菜单”时需要输入密码(见“输入密码”)。密码正确则可进入下级子菜单进行操作,若错误,则会有提示(见“输入错误”)。

更改密码:在此处按“确认”键可进入更改密码的界面(见“更改密码”)。

输入密码

在进入任何需要密码确认的子菜单时,如果密码设置中“使用密码”的选项为“是”,则会出现“输入密码”界面。

密码要与设置的相同。否则不允许进入下级菜单(见“输入错误”)并提示用户重新输入。密码的输入次数没有限制。

请输入四位密码:

0 0 0 0

图错误!文档中没有指定样式的文字。-18

●输入错误

密码错误!!!!

按确认键返回后

请重新输入

图错误!文档中没有指定样式的文字。-19

●更改密码

“更改密码”界面的初始值是当前的密码。输入最后一位密码后,密码被保存并返回“密码设置”菜单。

密码设置:

0 0 0 0

图错误!文档中没有指定样式的文字。-20

按“上行”与“下行”键修改密码。按“确认”键则光标跳至下一位密码处。

密码由数字组成,每位密码可选择的数字为“0~9”。

5)【工厂菜单】

1 出厂参数

2 各项微调

3 工厂密码

4 返回上屏

图错误!文档中没有指定样式的文字。-21

⑴出厂参数

1 电流互感器DH 02

2 合闸返回常开

3 保存结果

4 返回上屏

图错误!文档中没有指定样式的文字。-22

电流互感器型号:电流互感器的选型,根据使用的额定电流大小而定。目前有DH02、DH03、DH05三种型号可供选择。选择DH02、DH03时,最大短路电流为5000A;选择DH05时,最大短路电流为2500A。超过量程不允许存储,请在选电流互感器型前考虑实际的负载情况。

合闸返回触点:可选择“常闭”或“常开”。

各项微调:可对电压、电流、电阻等进行调节,使之与实际值相符。

工厂密码:进入工厂密码设置界面(操作完全同“工程师密码”)。

⑵各项微调

1 电压微调

2 电流微调

3 漏电微调

4 返回上屏

图错误!文档中没有指定样式的文字。-23

●电压微调

实时显示U 11 40 V

1 系数Ku = 10 00

图错误!文档中没有指定样式的文字。-24

●电流微调

实时显示IA 1 00 A

1 电流微调Ka 10 00

实时显示IB 1 05 A

2 电流微调Kb 10 00

实时显示IC 1 01 A

3 电流微调Kc 10 00

图错误!文档中没有指定样式的文字。-25

漏电微调

绝缘电阻70 k Ω

1 电阻微调KR = 10

图错误!文档中没有指定样式的文字。-26

除了“KR”与绝缘电阻是线性关系外,其余都是正比例关系。

⑶工厂密码设置

“工厂密码”的菜单完全同“工程师菜单”下的“工程师密码”设置。操作方法也相同。如果设置并使用了工厂密码,可利用该密码进入“工程师菜单”。

如果使用了“工程师密码”而没有使用“工厂密码”,则不能凭“工厂密码”进入“工程师菜单”。七使用、操作

开关操作方法:

a)开关送电前,应先检查开关的机械闭锁杆是否退出,电源侧、负荷侧电缆是否可靠、正确连接。

b)先将开关的操作手柄由“停止”位置打向“供电”位置,则开关保护部分得电,显示屏显示如下:

总开关11 :2 6:34

绝缘电阻>2 00 k Ω

若绝缘电阻小于规定值(1140V, 40K;660V, 22K;380V, 7.5K),则显示器显示如下:

12 月19 日11 :2 6:34

故障类型

故障参数

c)按下合闸按钮,此时开关断路器合闸,窗口显示如下:

周四20 06 -0 4- 28

Ia 99 A Ib 1 01 A

Ic 1 00 A U 11 40 V

合闸运行

d)若按漏电按钮,应显示“漏电故障”同时开关跳闸,表示漏电保护功能正常,且开关闭锁;若电网电压低于70%Ue,则开关延时跳闸,显示“欠压故障”,在开关工作过程中,若出现过载情况,则开关经延时保护动作,显示“过载故障”,若出现短路情况,则开关瞬动,显示“短路故障”,当开关闭锁后若要复位,必须保证清除故障后,按下复位按钮,方可使保护器复位,才能重新合闸送电。

八故障分析与排除

九保养、维修

9.1使用中的开关应进行定期检查,检查内容包括绝缘水平,电缆的连接,隔爆间隙等。

9.2维护注意事项

开关在维护时,必须把进线端与电源完全断开。

开关的电脑保护、RC组件,不做工频耐压试验。

9.3维护程序

a)打开接线腔,把进线与出线用导线短接,用500V兆欧表测量主回路与机壳的绝缘电阻应不小于50MΩ,检查完毕,将控制盒上的接地线接好,若发现绝缘下降,请予以及时处理。

b)检查外壳有无损坏,电缆连接是否牢固,按扭是否灵活,隔爆间隙是否超过规定的0.3mm。

c)真空断路器工作是否正常,在断路器开关管两端施以50HZ的电压,逐步加压至10KV,历时1分钟无击穿或闪络即为正常,若耐压小于6KV则需要更换。

十运输、储存

10.1开关在运输过程中不得有强烈振动、撞击和倒置,不允许有水侵入。

10.2开关应保存在没有滴水、空气流通、相对湿度不大于95%(+25℃时),温度不高于+50℃,不低于-20℃没有腐蚀性气体的环境中。

十一开箱及检查

11.1开箱前应注意包装箱在运输过程中有否损坏。

11.2包装箱内应提供下列文件

a)装箱单

b)产品合格证;

c)使用说明书;

d)出厂检验报告。

十二订货须知

12.1订货时请指明起动器的完整型号、额定工作电流、额定工作电压、订购台数。

12.2提出备品备件和数量。

KBZ馈电开关400说明书

2216-02 KBZ—400,200/1140、660 矿用隔爆型真空馈电开关产品使用说明书

甘肃容和矿用设备集团有限公司2009.03.16出版

1. 产品型号及意义 K B Z ——□ / □ 额定电流(A)/额定电压(V) 真空 隔爆型 馈电开关 2. 产品执行标准 MT871-2000《矿用隔爆真空馈电开关》 Q/RH 012—2008 《KBZ—630(500,400,200)矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》 3. 防爆形式: 矿用隔爆型防爆标志:ExdI。 4. 用途及使用条件 4.1 用途 KBZ—400,200/1140、660矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),使用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压660V、1140V,电流至400A(200A)的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关,也可作大容量电动机不频繁起动之用。具有总开关漏电保护、分开关选择性漏电保护、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)、欠压等多种保护功能,并可外接远方分励、起动按钮,也可接风电瓦斯闭锁。 4.2 使用条件 4.2.1 海拔高度不超过2000m; 4.2.2 周围环境温度为-25~+40℃; 4.2.3 周围环境湿度不大于95%(+25℃); 4.2.4 无破坏性绝缘气体或蒸气的环境中; 4.2.5无显著振动或冲击振动的地方; 4.2.6能防止雨雪与滴水的地方; 4.2.7与水平面的安装倾斜度不超过15°; 5. 主要技术特征 5.1 额定工作电压:660V、1140V;额定工作电流:400A,200A; 5.2 额定工作制:长期工作制; 5.3 最大分断能力:1140V(COS?=0.3)7.5KA; 5.4 操作方式:电动合、分闸,机械保持。 5.5 馈电开关保护功能的特性参数:详见附录保护器使用说明书。 5.6 进出线口:主回路进出线喇叭口4只,可穿入?32~?78的橡套电缆;控制线路喇叭口2只,可穿入?12~?19橡套电缆。 6 外行尺寸及质量 6.1 馈电开关外形尺寸:700×480×720。 6.2 馈电开关的重量:300Kg。 7 结构概述 7.1 馈电开关的隔爆外壳呈方形,座焊在撬形底座上,隔爆外壳分隔为两个空腔即接线腔与主腔。

最新400馈电开关说明书汇总

400馈电开关说明书

ZYFB 中原防爆 KBZ—400(630)/1140(660)矿用隔爆型智能化真空馈电开关 使用说明书

河南省济源市中原防爆电器有限公司 目录 一、用途及使用条件 (2) 二、产品特点 (2) 三、产品功能 (3) 四、产品型号含义 (5) 五、开关结构概述 (5) 六、主要技术参数及保护特性 (5) 七、电气原理 (10) 八、操作指南 (11) 九、外形尺寸及重量 (20) 十、标志、包装、运输 (20) 十一、售后服务 (21) 十二、常见故障及处理方法 (21) 十三、电器元件明细表 (22) 十四、附图 (23)

一用途及使用条件 1、矿用隔爆型智能化真空馈电开关(以下简称开关),主要用于煤矿井下和其它周围介质中含有甲烷及煤尘混合物的爆炸性气体环境中。适应于交流50HZ,额定电流400(630)A,额定电压380V、660V、1140V三相中性点不接地供电系统中。做为总开关、分支开关,也可作为大容量电动机不频繁起动控制之用。当供电电路中出现过载、短路、断相或漏电时能自动切断电源。做总开关时具有三相对称性漏电和漏电闭锁保护,做分支开关使用时具有选择性漏电保护和漏电闭锁保护功能,过流保护具有反时限时性,近端出口短路采用大电流无压释放保护功能。 2、开关可以在下列环境中使用; (1)海拔高度不超过2000m; (2)环境温度为零下-20℃-- +40℃; (3)空气相对湿度不大于95%(+25℃); (4)含有甲烷、煤尘的空气中,但无足以腐蚀金属和绝缘的气体和蒸气; (5)无淋水和水侵入的地方。 二、产品特点 本开关根据用户需求,采用先进的科学技术进行设计,与同类相比,其特点如下: 1、具有强大的数据采集和处理功能,对传感器二次信号不经过任何变形处理,直接进行高速采样和实时测算,连续量化处理所获信息最接近于真实情况。 2、采用晶振计时,故所有定时限、反时限延时准确无误。

矿用真空隔爆馈电开关附带说明书和原理图(终审稿)

矿用真空隔爆馈电开关附带说明书和原理图 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

一、概述 本系列开关是用于煤矿移动变电站低压侧馈电开关,和煤矿井下配电系统总开关或分支开关。也可作为不频繁起动的电动机控制开关。本厂生产的馈电开关有采用单片计算机保护系统和电子式保护系统两种。此说明书只适用于电子式保护系统。 二、使用环境条件 1、海拔高度不超过1000米; ?2、周围环境温度-5~40℃; ?3、周围空气相对湿度不超过95%(+25℃); 4、污染等级为3级,安装类别为Ⅲ类; 5、在有甲烷和煤尘爆炸危险的空气中; 6、在没有淋水的地方; 7、无对金属和绝缘体有害的气体; 8、安装倾斜都不大于15度,没有强烈震动场所。 三、基本参数 额定电压 1140V或660V 额定电流 630A、500A、400A 电源频率 50HZ 工作制连续工作制 控制操作电压~48V、~127V 外型尺寸508×780×854 重量 300kg极限通断能力 12.5KA(630开关)9KA(400、500开关)电寿命 3000次机械寿命 10000次 四、结构 1、壳体用钢板焊接加工制成。门为快动平面止口式,利用左侧凸轮手柄提起,转移出止口限位范围,即可将门打开,使用方便。 2、前门上装有电压表、电流表、KΩ表、信号显示窗、复位按扭、过流按扭、漏电按扭。箱体右侧设有合闸按扭、分闸按扭、隔离开关手柄。 3、箱体上部是隔爆型接线腔,有四个主电缆引出口和三个控制电缆引出口。与移动变电站配套运行时,可四路同时输出;作为配电系统总开关或分支开关时,其中一路作为电源输入,其余可同时输出。 4、箱体腔内上部装有真空断路器,它与主回路连接采用三相插接式结构,利用装在腔内上方的杠杆可方便的将断路器沿导轨推入或拉出,使其接入或断开电源和负载。 5、箱体底部装有保护器,用插接件与其他电路连接,便于更换。保护器内装有检漏板、信号板和继电器1J、2J,保护器外壳即可防尘、又能屏蔽。 6、箱体腔内后下部装有电源变压器、阻容吸收器;右侧右三相电抗器、控制电路的熔断器和隔离开关。 7、前门内侧的仪表、按扭等都装在一块表板上,仪表板用铰链安装,与箱体的电气连接采用插接件,便于安装、更换和维修。 8、电源变压器一次侧设有660V、690V、1140V、1200V四档,用户可根据主回路电源电压进行选接。 五、电气原理 馈电开关的电气线路由主回路、控制回路和保护电路三大部分组成。(一)主回路是通过真空断路器接通与分断。(二)控制回路由隔离开关、电源变压器、断路器

400A馈电开关说明书

矿用隔爆真空馈电开关 8.1 DKZB-400/1140矿用隔爆型真空自动馈电开关 馈电开关主要用作供电系统的总开关、分支开关,也可作为大容量电动机不频繁起动之用。当线路中出现过载或短路故障时,馈电开关能根据要求自动地切断电路。同时馈电开关可与检漏继电器配合使用或自身内装置检漏保护单元,对系统中的漏电故障实施保护。 8.1.1概述 1.技术特征 额定电压 /V 1140/660 额定电流 /A 400 最大分断能力 /A 7500(30次) 分断时间 /s ≯0.03(从接到电流、继电器动作信号起到分断完毕) 电寿命 /次 3000(分、合额定电流) 机械寿命 /次 15000 过载保护: 整定值 /A 160、200、250、300、350、400 保护特性过电流/整定电流动作时间 1.0 不动作 1.3 <1h 2.0 <10min 3.0 可返回电间>3s 短路保护整定值(瞬动) /A 1200、1800、2400、3000、3500、4000 欠压保护当电压降到0.35~0.65U N时, 失压线圈释放,开关脱扣,分闸。 当电网停电时失压线圈释放,开关脱扣,分闸漏气闭锁开关分闸后,任一真空管完全漏气时,开关闭锁而不能合闸漏电保护与检漏继电器配合使用,对线路实行漏电保护 远方分闸外接主令开关(常开接点)可实现远方分闸 重量 /kg 约90 2. 结构特点 1)外壳部分 隔爆外壳分为2个隔爆腔,上腔为接线空腔,下腔为主腔(包括腔体与前门)。前门与壳体用12个M12螺栓紧固,支承在壳体的铰链上。 ZD1-400/1140型真空断路器安装在后腔中部,其操作轴与脱扣按钮分别由连接套、连动板、操作手把与手动脱扣按钮相连,并与连接套与外壳把手相连。阻容吸收器安装在后腔左上方,接在开关的负荷侧。 前门内侧下方装有易拆的控制芯板组件,中间为试验开关,上方为开关工作状态指示灯。前门与外壳有可靠的机械闭锁。 2)芯子部分 (1)ZD1-400/1140型真空断路器为一长方体结构。它由装有3只真空管、3只拉力继电器、电流互感器组和操作机构等组成。断路器的触头开距为4±0.5mm,超行程为1+0.5mm。 (2)控制电源开关。用来接通与分断电源变压器的一侧电源,还兼作故障排除后开关重新分闸前解除记忆的复位开关。

KBZ-400矿用隔爆型智能化真空馈电开关使用说明书

K B Z-400矿用隔爆型智能化真空馈电开关使 用说明书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

KBZ-200400/1140(660) 矿用隔爆型智能化真空馈电开关 使 用 说 明 书 KBZ-200400/1140(660)

矿用隔爆型智能化真空馈电开关 1、用途及使用条件 本馈电开关主要用于煤矿和其周围介质中有爆炸性气体和煤尘的环境中。在交流50Hz,电压1140V或 660V、额定电流 400A以下的线路中,可作配电系统的总开关,也可作配电支路的分开关使用;具有短路、 过载、漏电(选择性漏电)及漏电闭锁、瓦斯闭锁等综合保护功能。 馈电开关可在下列环境中使用: 1.2.1海拔高度不超过2000m; 1.2.2环境温度为-20℃—+40℃; 1.2.3空气相对湿度不大于95%; 1.2.4在有瓦斯及煤尘等爆炸性混合物的矿井中; 1.2.5与垂直面的安装倾斜度不超过15o; 1.2.6在无破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中; 1.2.7能防止滴水的地方。 2、主要技术参数 额定电压:1140V 或 660V 额定电流:400A、200A。(两种规格断路器的额定电流都为400A,只是电流互感器电流规格区别) 断路器的极限分断能力:8000A。 断路器分断时间不大于30ms。 短路整定电流值可分别设为开关整定电流的倍、2倍、3倍、4倍、5倍、6倍、8倍、10倍,精度为±8%。当短路电流大于10倍整定电流时,实行无压释放速断保护。 短路保护动作时间小于秒。 开关在分闸状态负荷侧漏电电阻在40KΩ+20%(1140V)、22KΩ+20%(660V)以下能可靠地实现漏电闭锁不能合闸,并有中文字幕显示。 在合闸运行中负荷侧漏电电阻在20KΩ(1140V)、11KΩ(660)以下能可靠地实现漏电保护跳闸,并有中文字幕显示故障。 过载电流整定分档可调。标称值分别为馈电开关额定工作电流值的:倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍、倍,精度为±8%。 负载电流超过过载电流整定标称值倍时告警,并开始实施反时限延时。负载电流超过整定值的倍数越大,动作延时越短。 出线喇叭口:主电路4个,可穿不大于Ф68mm的橡套电缆,控制回路2个,可穿不大于 Ф20mm的橡套电缆。 3、机芯组装 本开关机芯由断路器组件、侧板、前门板等三部份组合而成。 断路器组件:断路器型号为ZN7-400/,合闸电磁铁DC127V,分励脱扣器DC48V,欠压脱扣器DC48V;在其断路器的上部,安装有整流桥Q1和Q2,电阻R2;在其断路器的负载侧安装有电流变换器1-3LB 及零序电流互感器OH;在其断路器的侧面安装有断路器的辅助触头组。 侧板:由电源变压器B1,高压熔断器GRD,低压熔断器1-4RD,电源开关YK,三相电抗器SK,阻容吸收装置ZR,漏电继电器LJ和电阻R1;接线柱XZ(1140V)5只(红色)等组成。注意该5只接线柱在电源开关接通后有1140V高电压,切勿触及!(如需检修该板,必须将电源开关断开)。

BKD21-630500400(1140660)矿用隔爆型真空馈电开关使用说明书

BKD21-630.500.400/1140.660 矿用隔爆型真空馈电开关 使用说明书 四平市同创电器设备制造有限公司

一、用途及使用范围 矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),主要用于煤矿井下交流50Hz,额定电压1140V.660V,额定电流630A及以下线路中,作为供电系统的总开关,分支开关,并可与变压器容量为315~1250kV A移动变电站配套使用。 馈电开关在下列工作环境中能可靠工作: 1.海拔高度不超过2000M; 2.周围环境温度为-20℃~+40℃; 3.空气相对湿度不大于95%(25℃时); 4.无淋水及水浸入的地方; 5.无强烈颠簸震动以及与垂直面的安装倾斜度不超过15°的环境中; 6.在有甲烷和煤尘爆炸危险的矿井中; 7.在无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体的环境中。 二.技术规格 表1

定范围(倍) 瞬延时过电流整 定范围(倍) 3~10 额定电压(V) 内容 1140 (单相) 660 (单相) 漏电动作电阻整 定值(KΩ) 20~24 11~13 漏电闭锁电阻整 定值(KΩ) 40~48 22~26 保护形式普通型电子保护 操作方式电磁合闸,手动分闸 三.外型及安装尺寸如图所示

四、结构概述 1.本壳体采用钢板焊接加工而成,前门为平面法兰式,门盖采用侧拉快开门型式,其结构是在门盖一侧设置的铰链轴上下两端分别对称设有壳体铰链和门盖铰链,在门盖铰链上穿有一个横轴,横轴中间由连接轴套连接一搬手,搬动搬把使门盖齿板与壳体齿板相互错开,门盖可围绕铰链轴转动至完全打开位置。前门与隔离开关手柄设有可靠的机械联锁装置,保证当馈电开关处于分闸状态时,门盖方能打开,门盖打开以后,以正常的操作方式不能使馈电开关合闸。 2.壳体上部是用钢板焊接成的隔离接线箱,接线箱的两侧各有两个电缆引出装置,正面有两个控制电缆引出装置,并具有压紧螺母,橡胶密封垫和金属垫圈,金属堵板,以保证电缆引出时起到密封作用,不引线时,压紧发兰盘起到隔爆作用。 3.壳体内装有630A(500A、400A)真空断路器、电源变压器、脱扣器等电器元件。630A、500A真空断路器上装有滑轮,可沿导轨前后移动,主回路和控制电路,均采用插接式结构连接,可方便地将机芯拉出壳体,并断开电源,以便用户检修和更换电器元件。(400A 真空断路器与壳体采用悬挂式连接方式)抽屉式结构是结合国内外同类产品特点,优选设计制造而成。 4.前门内设置有: 上部设有电流表显示负载电流、电压表显示主回路电压、千欧表显示主回路绝缘电阻值。 中部设有漏电、分闸、合闸、短路、过载、检测指示发光管。

400馈电开关说明书

ZYFB 中原防爆 KBZ—400(630)/1140(660)矿用隔爆型智能化真空馈电开关使用说明书 河南省济源市中原防爆电器有限公司

目录 一、用途及使用条件 (2) 二、产品特点 (2) 三、产品功能 (3) 四、产品型号含义 (5) 五、开关结构概述 (5) 六、主要技术参数及保护特性 (5) 七、电气原理 (10) 八、操作指南 (11) 九、外形尺寸及重量 (20) 十、标志、包装、运输 (20) 十一、售后服务 (21) 十二、常见故障及处理方法 (21) 十三、电器元件明细表 (22) 十四、附图 (23)

 3、采用微处理器技术,能完成合、分闸控制,过载、短路、漏电闭锁、漏电保护、选择性漏电保护、三相不平衡、欠压、风电闭锁、故障原因记忆查询、联网通讯、电度计量等功能。

KBZ馈电开关400说明书

2216-02 KBZ —400 , 200/1140 、660 矿用隔爆型真空馈电开关产品使用说明书

甘肃容和矿用设备集团有限公司 2009.03.16 出版 1. 产品型号及意义 K B Z ——□ / □ ---- 额定电流(A)/额定电压(V) --------------- 真空 L ------------------- 隔爆型 ------------------------ 馈电开关 2. 产品执行标准 MT871-2000《矿用隔爆真空馈电开关》 Q/RH012—2008《KBZ-630(500, 400,200)矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》 3. 防爆形式:矿用隔爆型防爆标志:Exdl。 4. 用途及使用条件 4.1 用途 KBZ-400, 200/1140、660矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),使用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压660V、1140V,电流至400A (200A)的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关,也可作大容量电动机不频繁起动之用。具有总开关漏电保护、分开关选择性漏电保护、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)、欠压等多种保护功能,并可外接远方分励、起动按钮,也可接风电瓦斯闭锁。 4.2 使用条件 4.2.1海拔高度不超过2000m 4.2.2 周围环境温度为-25?+40C; 4.2.3周围环境湿度不大于95%(+25C); 4.2.4无破坏性绝缘气体或蒸气的环境中; 4.2.5无显著振动或冲击振动的地方; 4.2.6能防止雨雪与滴水的地方; 4.2.7与水平面的安装倾斜度不超过15°;

KBZ馈电开关说明书

2 2 1 6 - 0 2 KBZ —400 ,200/1140 、660 矿用隔爆型真空馈电开关产品使用说明书 甘肃容和矿用设备集团有限公司 2009.03.16 出版

1.产品型号及意义 KB □ / □ ----- 额定电流(A)/额定电压(V)真空 -------------------- 隔爆型 馈电开关 2.产品执行标准 MT871-2000《矿用隔爆真空馈电开关》 Q/RH012-2008?KBZ-630 (500,400,200)矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》 3.防爆形式:矿用隔爆型防爆标志:Exdl。 4.用途及使用条件 4.1用途 KBZ-400, 200/1140、660矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),使用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压660V、1140V,电流至400A (200A)的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关,也可作大容量电动机不频繁起动之用。具有总开关漏电保护、分开关选择性漏电保护、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)、欠压等多种保护功能,并可外接远方分励、起动按钮,也可接风电瓦斯闭锁。 4.2使用条件 4.2.1海拔高度不超过2000m 4.2.2周围环境温度为-25?+40C; 4.2.3周围环境湿度不大于95%(+25C); 4.2.4无破坏性绝缘气体或蒸气的环境中; 4.2.5无显着振动或冲击振动的地方; 4.2.6能防止雨雪与滴水的地方; 4.2.7与水平面的安装倾斜度不超过15°; 5.主要技术特征 5.1额定工作电压:660V 1140V;额定工作电流:400A, 200A; 5.2额定工作制:长期工作制; 5.3最大分断能力:1140V (COS?=0.3 7.5KA; 5.4操作方式:电动合、分闸,机械保持。 5.5馈电开关保护功能的特性参数:详见附录保护器使用说明书。 5.6进出线口:主回路进出线喇叭口4只,可穿入?32??78的橡套电缆;控制线路喇叭口2只,可穿入?12??19橡套电缆。 6外行尺寸及质量 6.1馈电开关外形尺寸:700X 480X 720。 6.2馈电开关的重量:300K? 7结构概述 7.1馈电开关的隔爆外壳呈方形,座焊在撬形底座上,隔爆外壳分隔为两个空腔即接线腔与主腔。 7.2接线腔在主腔上方,它集中了全部主回路与控制回路的进出线端子,主回路电源进线端上罩有防护板,接线腔两侧各有两只主回路进出线喇叭口,两侧各有一只控制电路进出线喇叭口。 7.3主腔由腔壳体与前门包容组成,开关关闭时,前门与壳体采用快开门止扣连接;开关打开时,前门支承在壳体左侧的门轴上。 7.4交流真空断路器QF(ZK-400型)安装在主腔壳体的中央偏右侧,其左侧装有电源变压器

馈电开关漏电原理及设置方法

KBZ16-400(200)/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关 漏电保护工作原理及设置方法 总开关漏电保护和漏电闭锁工作原理: 总开关漏电保护:当馈电设置为总开关时,漏电保护使用附加直流方式监测电网三相对地绝缘电阻。附加直流回路为:36V直流电源正极-- 35#线和扭子开关接点,保护器R0输入端--保护器内部--RON输出端--大地、电缆三相对地绝缘电阻--三相电抗器--R1--36V电源负极形成回路。当电缆三相对地绝缘电阻小于整定值时保护器内部继电器J1释放,接通分闸继电器HK2,馈电开关显示漏电。 漏电闭锁:采用附加直流工作原理,保护电路同漏电保护。 分开关漏电保护(功率方向型)工作原理: 当馈电开关设置为分开关时,漏电保护采用基于零序电压和零序电流的保护方式。当电网发生漏电故障时,互感器上会产生零序电流,零序电流经54#、55#接线端子输入给保护器,与此同时,零序变压器BK2二次侧会产生零序电压,并经U0、U0N接线端子输入给保护器。保护器将采集到的零序电流值和零序电压值与保护器设定值比较,并判断零序电压和零序电流之间的相位角。当零序电流值和零序电压值大于设定值,同时零序电流相位角滞后零序电压53°―218°时(保护器程序已设好此参数,无法更改),保护器做出漏电故障判断,其继电器J1释放,接通分闸继电器HZ2,于是断路器失压线圈S失电释

放,而脱扣线圈F 得电带动断路器分闸机构动作,断路器跳闸。与此同时,保护器液晶显示屏显示故障类型为“选漏”(故障界面参见图 1),保护器面板上“选漏”故障指示灯通电发出红光,给出故障指示信号。 注意事项: 1、 一个系统中最多允许一台馈电开关设为总开关,他的下级开关都应设为分开关,并应设置总开关的漏电检测延时时间,通常设为0.2s 。若总开关下有多级分开关,那么分开关应设置“选漏延时”,各级延时的级差时间为0.2s 。 2、 若馈电开关是安装在移动变电站下级,那么低压保护箱为总开关,馈电开关应设置为分开关。 3、 作为分开关使用时,若发现零序电流值过小,无法实现选择性漏电保护,可以通过增加分布电容来补偿零序电流,我公司可以提供0.22uF 的补偿电容器。 分开关选择性漏电保护参数的整定方法: 图1 选漏故障显示界面 图2 跳闸投退界面

馈电开关说明书

馈电开关说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

KBZ2-200、400馈电开关说明书

安装使用前请仔细阅读使用说明书 KBZ2-200/1140(660) KBZ2-400/1140 矿用隔爆型真空馈电开关 使用说明书

KBZ2-200/1140(660) KBZ2-400/1140 矿用隔爆型真空馈电开关使用说明书 1 用途及使用条件 1.1用途 KBZ2-200/1140(600)、KBZ2-400/1140矿用隔型真空馈电开关(以下简称馈电开关),适用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz,电压660V、1140V,电流至400A的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关之用。 本馈电开关执行标准:Q/KDB.JO204-2006《矿用隔爆型真空馈电开关》 本馈电开关参考标准:MT871-2000《矿用隔爆型低压交流真空馈电开关》馈电开关中的保护器采用了先进的微处理器与红外遥控技术,高精度的数据处理及先进的保护算法,具有保护精度高、反应速度快等优点。保护器能实现漏电保护(作总开关用)、功率方向型选择性漏电保护(作分开关用)、漏电闭锁、过载、短路、三相不平衡(包括断相)及欠压等多种保护功能,馈电开关可外接远方分励按钮,还可以外接瓦斯断电仪或其它需要联控的接点,实现瓦斯超限断电或其它保护功能。 1.2使用条件 a)高度不超过2000米; b)周围环境温度为-5℃-40℃; c)周围环境湿度不大于95%(+25℃); d)无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中; e)无显著摇动与冲击振动的地方; f)能防止雨雪与滴水的地方; g)与水平面的安装倾斜度不超过15°。 1.3型号含义 额定电压V 额定电流A 设计序号 真空

KBZ-400(200)馈电开关说明书(新式)

生产许可证号:XK06-O14-00012 防爆合格证号:1082775 煤安标志证号:KBZ-400 MAD080846 KBZ-200 MAD080847 KBZ-400(200)/1140(660) 矿用隔爆型真空馈电开关 使 用 说 明 书 新泰科源电气有限公司 X i n T a i K e Y u a n E l e c t r i c a l .

目录 1用途及使用条件.......................................................... 错误!未定义书签。2基本参数................................................................ 错误!未定义书签。3结构.................................................................... 错误!未定义书签。4保护器的使用............................................................ 错误!未定义书签。 定值整定.............................................................. 错误!未定义书签。 按键操作说明.......................................................... 错误!未定义书签。 菜单结构及操作........................................................ 错误!未定义书签。 菜单总体结构及说明.................................................... 错误!未定义书签。5主要配件明细表.......................................................... 错误!未定义书签。6安装注意事项............................................................ 错误!未定义书签。7常见故障处理............................................................ 错误!未定义书签。8包装.................................................................... 错误!未定义书签。9订货须知................................................................ 错误!未定义书签。10附图.................................................................. 错误!未定义书签。

KBZ33馈电开关技术手册---改

淮南市华光矿山电子技术研究所 KBZ33馈电开关技术特点、原理及作用本开关获得国家两项发明专利,三项实用新型专利,产品解决了大部分现有馈电的问题,详情下面分解: 1、多相位短路保护技术:(已获得发明专利)其基本原理是用电压与电流、电流与电流检测相位角来判断短路状态,使供电系统长中短不同距离的短路故障全部保护。特点有三:(1)保护距离长。额定电流整点在1.2倍,使得井下再小的短路电流也大于此整定值,显然无论是近、中距离、还是远距离短路故障都能得到全程的双重保护。 (2)保护灵敏度高。能消除弧光短路。因为弧光短路电流大大小于金属性短路电流。解决了普通开关金属性短路整定,对弧光短路不其作用的问题。 (3)本开关无须加并电缆(校验短路保护灵敏度达不到时),无需设置终端装置均可实现远距离保护。 2、本开关选用双零序选漏保护技术(已获得发明专利),目前现场使用的馈电开关选漏保护普遍有误动作和越级跳总开关的问题,本开关采用电源测和负荷侧零序电流方向比较的检测技术来判断漏电故障。 3、自动复电功能(已获得国家实用新型专利),本开关自动复电功能,经过自动检测证实线路无短路和漏电故障,5秒之内自动复电,我们的自动复电有三道安全保障,程序有看门狗,电气闭锁和机械闭锁。

4、本开关设有两个接线室(已获国家实用新型专利),维修开关时可以不用停上级电源。 5本开关设置壳外断路器插接(已获得国家实用新型专利),有三个好处:(1)作本开关负荷接线室电源开关。(2)减少了空间空腔内带电部分,更安全。(3)修换断路器快捷由60分钟缩短到5分钟。 【一】多相位短路保护原理及作用 「一」短路保护部分 一、前言 煤矿井下电气事故最严重的是短路,强大的电流会烧毁设备,破坏绝缘,引起火灾,给安全和生产带来极大危害。 目前井下使用的低压馈电开关在短路保护存在一定的不足,当供电线路发生短路故障时,不能可靠保护,常有的短路保护技术(电流检测、电压检测、功率因数与电流乘积的检测、负序电流检测)局限性分析如下: 1、电流检测:短路电流和启动电流幅值差别不大,当供电距离较远时,可能会出现短路保护整定值满足不了灵敏度的要求的情况,此检测方式组成的短路保护适用于中、近距离线路,而远距离发生的短路解决不了。 2、电压检测:基于电压检测组成的短路保护,可以解决远距离短路保护的需求,但需要在供电末端装设隔爆终端装置,如果一个系统有几个支路都是长距离,则每个支路都要设置终端装置,增加了设备投资,先短路三相,后送电不起保护作用,有保护死区。

KBZ系列矿用隔爆型真空馈电开关说明书

KBZ系列矿用隔爆型真空馈电开关 一概述 KBZ系列矿用隔爆型真空馈电开关(以下简称馈电开关),适用于煤矿井下和其它周围介质中含有爆炸性气体(甲烷混合物)的环境中,在交流50Hz、电压1140V、660V,额定电流630A、400A 和200A的中性点不接地的三相电网中,作为配电总开关或分支开关,具有欠压、过载、短路、漏电闭锁、漏电保护等功能;可外接远方分励按钮,可组成系统使用;亦可单独使用。用单片机智能化保护,全中文显示,操作直观简便。 1 使用条件 (1)矿井大气压(80~110)kPa(在地面使用时海拔高度不超过2000m); (2)周围环境温度为-5℃— +40℃; (3)周围空气相对湿度不大于95%(+25℃时); (4)无破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中; (5)在无显著摇动于冲击振动的地方; (6)能防止雨雪与滴水的地方; (7)与水平面的安装倾斜度不超过15度; (8)污染等级:3级; (9)安装类别:Ⅲ类。 2 主要技术性能指标: (1)额定电压:1140V 660V; (2)额定电流:630A; (3)工作制:长期工作制; (4)最大分断能力: 1140V 12.5KA、7.5KA; (5)操作方式:电动合、分闸; 3 型号的组成及代表意义 KBZ□–□□ 额定电压 额定电流 设计序号 真空 隔爆型 馈电开关 4 防爆形式:矿用隔爆型防爆标志: ExdI 5 本产品执行标准:Q/JDJL019-2010MT871—2000 GB3836-2000 6 外形尺寸、质量 (1)KBZ-630 /1140 馈电开关的外形尺寸: 850×610×970(mm);质量: 378Kg. (2)KBZ2-200/1140(660) 和KBZ2-400/1140馈电开关的外形尺寸: 750×548×815(mm);

KBZ9-400 200馈电开关原理及维修电子教案

K B Z9-400200馈电开关原理及维修

KBZ9-400/200馈电开关原理及维修 在开始馈电开关原理的讲解之前,先来说一下什么是馈电开关。听到馈电开关这个名字,可能不少人有点疑惑,为什么叫馈电开关哪?什么样的是馈电开关哪?他与磁力启动器有什么区别哪? 先来说说馈电这两个字。馈,馈赠,给也。那么馈电哪,就是就是输电、送电、给电的意思。而馈电开关哪,一般用于移动变电站低压输出侧,和煤矿井下配电系统总开关或分支开关。多数是作为一个工作面的总开关,负责整个工作面电量的供给。 馈电开关与磁力启动器的区别有: 1、馈电开关不能频繁启动,他的合闸有电动合闸和手动合闸两种,但是合闸之后,维持都是机械机构维持,不像磁力启动器的吸合线圈,要始终要通电才能保持。 2、在保护方便,馈电开关具有漏电检测(检漏保护),就是说馈电开关始终检测着线路的绝缘情况,一旦有漏电情况,立即进行保护。而磁力启动器是漏电闭锁。就是说,磁力启动前在吸合之前,检测一下负载的绝缘情况,如果有漏电情况,磁力启动器不能吸合。但是,如果绝缘良好,则开关吸合。吸合之后,磁力启动前就没有检漏功能了,若出现漏电,则由上级的馈电开关来完成保护。这是两种漏电保护的区别,不要混肴。 3、欠压保护:馈电开关具有欠压保护,当系统电压低于额定值的70%时,开关动作跳闸。

BKD9馈电开关是原来的型号,现在这种开关叫做KBZ9了,至于为什么更换型号的名称,我没有见到相关的文件,只是从一个开关厂商的维修人员那里得知的。虽然它的名字变了,但内部结构,工作原理还是和原来一模一样的。所以,以前问BKD9馈电开关与KBZ9馈电开关什么区别的朋友,看了这个帖子之后,就不用再问了吧。知道了型号改名的事情之后,在以后的帖子中,我们也改为KBZ9。 现在来简要说一下KBZ9-400馈电开关的机械操作机构 图一 KBZ9馈电开关的分闸与合闸,主要是通过机械操作机构完成的。如上图,真空管动触点通过连杆3与机械机构连接。然后机械

400馈电开关说明书

KBZ—400(630)/1140(660) 矿用隔爆型智能化真空馈电开关 使用说明书 河南省济源市中原防爆电器有限公司 目录 一、用途及使用条件 (2) 二、产品特点 (2) 三、产品功能 (3) 四、产品型号含义 (5) 五、开关结构概述 (5) 六、主要技术参数及保护特性 (5) 七、电气原理 (10) 八、操作指南 (11) 九、外形尺寸及重量 (20) 一十、标志、包装、运输 (20) 一十一、售后服务 (21) 一十二、常见故障及处理方法 (21)

一十三、电器元件明细表 (22) 一十四、附图 (23) 一用途及使用条件 1、矿用隔爆型智能化真空馈电开关(以下简称开关),主要用于煤矿井下和其它周围介质中含有甲烷及煤尘混合物的爆炸性气体环境中。 二、产品特点 本开关根据用户需求,采用先进的科学技术进行设计,与同类相比,其特点如下:

KBZ20-400八达开关说明书-新

KBZ20-400(200)/1140(660、380) 矿用隔爆型真空馈电开关 使用说明书 执行标准:MT871-2000 Q/BD15-2008 中国 八达电气有限公司

一、用途、功能及特点 1.本馈电开关主要用于煤矿和其它周围介质中有煤尘和爆炸性气体的环境,在交流 50Hz、1140(660)V或380V,额定电流400A及以下的线路中,开关既可作配电系统的总开关,也可作配电支路首、末端的分开关。 2.智能保护测控单元全部采用数字化技术,基于嵌入式微处理器技术的16位计算机结 构,保护、测量、监视、控制、通信功能齐全。 3.保护功能齐全,灵敏可靠,保护定值在线连续可调,具备短路、过载、断相、漏电、 欠压、过压等保护功能;短路保护倍数精确到小数点位,适应各种短路电流情况; 支持相敏短路保护功能。 4.具备风电闭锁功能、瓦斯电闭锁功能。 5.馈电总开关、分开关可组成完善的两级选择性漏电保护系统,自动适应不同长度的 电缆线路,自动选择漏电故障,选择性能好。 6.具有漏电闭锁保护功能,并具有绝缘电阻值在线显示功能。 7.馈电总开关、馈电分开关的智能保护测控单元互为通用,方便现场使用。 8.保护测控单元所有输入模拟信号采用专用的双隔离器件,杜绝电网电压扰动引起的 保护测控单元烧损问题,有效适用于谐波污染严重的各种井下电网。 9.具有完善的自诊断功能,可对开关断路器分合闸次数、短路故障次数进行记忆,提 高设备利用率。 10.完善的试验功能:可在线进行断路器跳闸、短路保护、漏电保护试验。 11.内置的高可靠性存储器件用于保存保护定值与保护器动作及其故障信息,所有数据 掉电不丢失。 12.具有开关状态、电流、电压、有功功率、日历时钟的实时显示功能,电度计量功能, 故障类型、故障时间及故障参数的记忆查询功能,测量精度高。 13.全中文大屏幕液晶显示,菜单式操作,显示信息丰富,界面友好;配合人机接口键 盘,可实现不停电情况下的保护定值修改及各种操作。 14.智能保护测控单元采用全密封设计,工业级外围芯片,小型专用继电器,抗震、抗 电磁干扰能力强。 15.配有带隔离的本安型RS485串行通信接口,支持“四遥”功能,上传信息丰富,便 于接入井下电网综合自动化系统。

最新kbz20-400-1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关功能原理描述讲课教案

八达电气KBZ20-400/1140(660) 矿用隔爆型真空馈电开关功能原理描述 一、元件功能与作用 1.T1—电源变压器(1140V、660V/127V),电源变换(在侧板上) 2.T2—控制变压器(127V/100V、55V、9V),电压变换(在门板上) 3.T3—零序变压器(660V/50V)零序电压信号Uo输出(在侧板上) 4.Q1—吸合线圈(约DC130V),断路器电动分闸(在本体上) 5.Q2—分励脱口线圈(DC48V),断路器电动合闸(在本体上) 6.Q3—失压线圈(DC48V),无压释放(在本体上) 7.J3—合闸继电器(JZC4-31/AC127V),合闸控制(在门板上) 8.J4—闭锁继电器(JQX-13F/DC48V),故障时闭锁合闸(在门板上) 9.SJ—时间继电器(ST3P/AC127V),作用是延时和断电(在门板上) ①延时→保证合闸可靠 ②断电→保护吸合线圈(SJ失电→J3失电→Q1断电) 10.J5—漏试继电器(JZC4-31/AC127V),漏电试跳(在侧板上) 11.S K—三相电抗器(总开关/分开关时作用不同) 12.L C—滤波板。抗干扰,提高直流监测可靠性(在侧板上) 13.K—钮子开关(KN3),“总开关/分开关”选择(在侧板上) 14.R C—组件,过电压吸收,保护绝缘(在侧板上) 15.D K—手柄转换开关(LW5D),电源控制(在侧板上) 16.L H—零序电流互感器。零序电流信号Io输出(在本体上) 17.D L—电流互感器。电流变换,取样(在本体上)

18.K M—真空断路器,主回路“通/断”控制(在本体上) 19.Q A—“电合”按钮,合闸控制(在门壳上) 20.F L—“电分”按钮,分闸控制(在门壳上) 21.L S—“漏试”按钮,漏电试验(在门壳上) 22.Z NBH-II—智能综合保护器。控制、保护、测量、通讯(在门板上) 二、保护器出脚功能 (1-11)—AC100V入口 (2-3-4)—电流信号引入 (5-15)—零序电流信号Io引入 (6)—电源地(不接机壳) (7-8)—遥控(网络)合闸出口,外部与电合按钮“QA”并联 (9-10-18)—控制继电器引脚出口,(9-18)常闭,(9-10)常开。 上电,分闸待机,合闸运行时:(9-10)接通,(9-18)打开。 保护器(1-11)脚无电,或故障保护时:(9-18)接通,(9-10)打开。(12)保护地,接机壳 (13-5)—开关状态信号反馈,外接KM-4辅助常开 合闸→KM4接通→(13-5)通→显示“合闸运行” 分闸→KM4打开→(13-5)断→显示“分闸待机” (14)—零序电压信号Uo引入 (16-17)—DC40V,附加直流源,对地绝缘监视

相关文档