1工程概况

1.1工程简介

×××水电站位于贵州省六盘水市南西约64Km的清水河上,为北盘江规划十一个梯级的第五级,为引水式开发。以发电为主,坝址控制流域面积4983km2,坝址河段枯期天然河水位1245.0m,多年平均流量77.1m3/s,大坝拟建坝型为混凝土重力坝。水库规划正常蓄水位1300m,库容1203.4万m3。

×××水电站工程位于贵州省水城县南部的都格乡和鸡场乡,从坝址处起算,距厂址6.0km,距六盘水市区70km(212国道),距贵阳市320km。

工地施工变电站位于进场公路旁,本标段施工用电由此接入,电压等级为10KV。

本工程采用断流围堰、隧洞导流的导流方式,导流设计标准为枯期5年一遇洪水,流量为Q20%=321m3/s,枯期时段为11月6日~次年5月25日。导流洞及其施工支洞各1条布置于右岸。导流洞过水断面为7×8m(宽×高)城门洞形,总长668.01m(进口明渠58.76m,闸门井段段10.5m,洞身长535m,出口明洞段长12m,明渠长51.75m),进口高程为1246.0m,出口高程为1244.5m,底坡i=2.8037‰,进口为收缩形明渠段和闸门井段形进口组成,设有平板钢闸门1道,启闭机井筒平台高程为1270.00m,出口为明洞段和扩散形明渠出口组成,明洞段主要为汛期下闸封堵导流洞使用。导流洞施工支洞位于导流洞下游侧,全长165.36m,进口高程为1256.0m,末端底板高程1244.05m,与导流洞0+481.96m桩号相交,平均底坡i=7.41%。

1.2工程气象资料

×××水电站坝址以上流域属于亚热带高原季风气候区。四季变化明显,年降水量变化也较大,其中革香河上游和可渡河上游是少雨区,多年平均降水量在1000mm以内,拖长江和可渡河下游北岸属降水高值区,多年平均降水量在1200mm~1400mm之间。流域内降水量年际变化不大,但年内分配极不均匀。5月~9月的降水量约占全年的80%,12月~次年3月的降水量只占全年总降水量的不足5%。由于流域地处云贵高原,地形起伏较大,地势较高的高原面与地势较低的河谷气候有明显的差异,昼夜温差大,常形成夜雨。

1.3工程地质条件

导流洞进出口均为覆盖层边坡,其物质成份为崩积及冲积(Q col+al)块碎石夹粘土、砂卵砾石层。覆盖层表层厚3m左右胶结较好,内部基本无胶结。下伏基岩为C1b2深灰色中厚层夹薄层灰岩及少量炭质页岩、泥页岩。进口自然边坡坡角6~27°,出口自然边坡坡角24~44°,在自然状态下边坡整体稳定。进出口开挖后洞脸边坡整体稳定,但存在较多楔型块体稳定问题,开挖后应及时支护。

导流洞从上游至下游穿过的地层主要为C1b2深灰色中厚层夹薄层灰岩及少量炭质页岩、泥页岩,岩层缓倾山内,但沿导流洞洞线总体视倾水平,且距岸坡较近。受f5、f4、f6断层影响,岩体多为弱风化或断层影响带,较为破碎,围岩局部不稳定或不稳定,主要以Ⅲ、Ⅳ类围岩为主,,为确保导流洞稳定及施工安全,全洞段需进行系统的喷锚支护及

衬砌。

2工程进度及形象面貌

2.1节点工期要求

根据合同要求,为确保2010年10月30日截流目标的实现,本工程关键项目节点工期要求如下:

2010年4月10日完成导流洞洞身段开挖贯通;

2010年5月15日完成导流洞进口闸门安装;

2010年9月20日导流洞主体工程完成;

2010年9月30日完成施工支洞封堵。

2.2工程进展情况

2009年5月初,我部接到×××公司的通知后,于2009年5月12日成立了×××项目部,随后组织人员和机械设备陆续进场。但由于由业主提供的厂坝连接公路约2.5km没有修建,至本标段的施工道路没有形成,不具备施工条件,致使我部各项施工准备工作均无法进行。在此期间,我部只进行了测量控制点复核、导流洞进出口原始地形测量、7#临时公路测设及其它零星项目的施工。

随着厂坝连接公路修建的逐步推进,我部于2009年7月中旬搭建临时住房,施工人员进驻工地,开始修建临时便道至工作面,进行施工前的准备工作。自7月21日起,当地村民以征地拆迁没有解决为由将厂坝连接公路拦截,禁止人员和设备进入施工区域,各项工作被迫停止。经当地政府和业主多次协调,8月12日厂坝连接公路才可以通行,恢复正常施工。我部随即全面展开临建设施的修建,包含施工风水电布置、办公生活营地及物资仓库的修建及临时公路开挖等。8月20日施工支洞进口边坡具备施工条件以后,开始进行覆盖层固结灌浆施工。待第一个平台试验段灌浆结束,根据设计技术交底时提出的方案,同步进行洞脸边坡开挖及支护施工,随后于2009年10月2日开始进行施工支洞洞身段开挖,标志着主体工程施工正式拉开序幕。

2.3完成工程形象

自2009年5月项目部成立以来,面对施工场地狭窄、村民阻工、由业主提供的施工电源和水源没有形成,根本不具备施工条件的情况下,通过项目部领导的高度重视和全体员工的共同努力,克服重重困难,自备电源和寻找水源,自己创造施工条件,以推进工程的顺利开展。

截至2009年10月20日,项目部工作重点以临建设施修建为主,主体工程完成工程形象如下:

1、导流洞施工支洞进口覆盖层固结灌浆基本结束。

2、导流洞施工支洞洞脸边坡开挖,并完成支护施工。

3、导流洞施工支洞完成0-7.00~0+20.00m桩号段开挖及一期支护,合计完成27m。

3工程质量质量管理

3.1质量目标

质量目标为整体工程质量达到优良等级,创建精品工程。并按水电系统工程达标投产的要求进行控制。为实现质量目标,制定如下工程质量控制指标:

①质量管理体系运行持续有效;

②单元工程质量合格率100%,土建工程单元工程优良率80%及其以上,金属结构及机电安装工程优良率90%及其以上;

③杜绝质量事故和严重质量缺陷,将一般质量缺陷控制在允许的范围内。

3.2质量管理体系

根据本工程的特点,结合ISO9001质量标准,参照合同文件及相关数据,建立健全质量保证体系。项目部质量管理以经理为第一责任人,项目总工主管质量工作,由职能部门工程技术部负责质量管理工作的具体运作,施工队(厂)负责实施。项目部设置三级质量检查管理机构,采取“三级检查制度”,实行质量一票否决制。工程技术部为“三检”,施工队(厂)设专职“二检”,施工队(厂)下属各班组设“一检”,整个质量管理体系程序采取项目经理→总工程师→工程技术部→施工队(厂)的垂直领导体系。在×××水电站导流洞工程施工过程中,凡涉及质量管理的工作均划归工程技术部统一管理,进一步明确了质量管理职责。同时,工程技术部还先后制定了《工程施工质量控制与检查验收管理办法》、《质量事故报告、调查分析和处理制度》、《质量奖惩办法》及各部门岗位职责等一系列的管理办法和规章制度,使工程施工质量和质量管理工作做到了有法可依、有章可循,保证了质量体系的有效运行。

项目部在整个质量管理过程中,质量保证体系相对独立、关系明确、分层清楚、组织机构合理、指令畅通。项目部赋予各级质量检查人员相应的责、权、利,加强质量检查人员质量意识和素质培训,提高相对的物质待遇,从而大大提高了质检人员的敬业爱岗精神和责任感。从工程质量管理角度来说,项目部形成了“内部三检、监理验收”的健全的质量监督管理机构制。

3.3质量控制程序

质量控制按照PDCA过程控制方法,对各工序进行严格检查,采取施工单位内部三检后,再由监理单位验收签证,否则不准进入下一道工序。在施工过程中,质检人员和监理工程师对发现的质量问题,有权签发停工指令,及时防止质量问题的发生。同时各层级运用统计分析技术,进行预测、纠正和预防。

3.4原材料的控制

为了防止不合格产品用于主体工程,杜绝质量隐患的发生,对用于主体工程建筑材料进行了严格的控制,到场材料必须“三证”齐全,由试验人员对砂石骨料和所有到场的钢筋、水泥、外加剂等材料,按照规范及时进行抽样检验和试验,并对其状态进行标识,有效的防止了不合格或过期的材料流入主体。

3.5施工过程中的质量控制

为保证施工质量,施工中必须严格按规范及设计要求进行操作,设立专门的现场质量检查机构,实行“三检”制度,对施工工艺和施工过程进行全面控制。加强测量、监测等手段,确保施工质量满足设计要求。

根据本工程特点,本工程施工在做好常规施工质量控制的同时,需进一步加强重点部位和质量薄弱环节的质量控制,确保整个工程的施工质量达到优良。

⑴土石方开挖工程

评价土石方开挖工程质量的关键是在满足建筑物结构安全稳定的基础上,保证其开挖体形满足设计要求,并使开挖的超欠挖最小。

①测量是施工的眼睛。施工测量控制点设在安全可靠的地方,做好测量控制点的保护,严防人为和机械破坏,建立定期复核制度,配置性能优良先进的测量仪器,保证测量控制点的精度。每个开挖循环,均有测量放样定出开挖周边轮廓线及中心线,保证开孔位置精确。

②开挖面钻孔爆破前,由工程技术人员根据现场工程地质等实际,提出爆破设计,在钻孔过程中由专职质量检查人员负责控制,严格按批准的爆破设计布孔、装药、连网、起爆。周边光爆孔的钻设定人、定区域,设专人进行周边孔钻孔质量的检查,并做好钻孔记录,保证开挖轮廓线的开挖质量,最大限度的减少超挖。

③在新浇混凝土部位、已浇混凝土部位灌浆或可能影响其它部位进行开挖爆破时,需提请监理单位批准,并严格控制爆破距离、装药量、安全质点振动速度等参数。

⑵锚杆支护工程

锚杆施工质量的关键是锚杆的锚固长度和锚固体的密实度及强度满足设计要求。

①加强原材料的检查和控制,使用于锚杆施工的钢筋、水、水泥、砂等材料性能指标满足规范要求。

②锚孔的孔位、方向、孔径及孔深等参数安排专人进行检查控制,使其满足施工图纸和规范的要求。

③施工前根据技术要求进行锚杆注浆的密实度和工艺试验,确定水泥砂浆的配合比,使砂浆配合比满足黏度和强度的要求,并在施工中严格按要求进行操作。

④为保证灌注的水泥砂浆完全充满锚杆孔,锚杆安装前,将锚杆孔用高压水冲洗干净,安装锚杆尤其是顶拱锚杆的安装应徐徐插入并作好孔口封浆,以免砂浆流失造成锚杆密实度不够,锚杆插入后孔口加楔固定并封堵严实,砂浆终凝前不容许扰动。

⑤为保证锚杆砂浆完全充满,施工中技术员要现场盯班并作好锚杆安装记录,锚杆到龄期后按规范要求进行拉拔试验,必要时进行声波无损检测。

⑥锚杆安装时若发现锚杆孔漏水,此锚杆孔用做排水孔不得安插锚杆,在附近重新钻设锚杆孔安插锚杆。

⑶混凝土喷护工程

喷混凝土施工质量的关键是喷射混凝土的厚度和强度指标满足设计要求。

①加强原材料的检查和控制,使用于喷射混凝土施工的钢筋、水、水泥、骨料和外加剂等材料性能指针满足规范要求。

②施工前根据技术要求进行喷射混凝土的配合比和工艺试验,确定合理可靠的喷混凝土配合比和工艺流程,并在施工中按要求进行施作。

③受喷面的基础要有专职质检员监督检查,进行彻底清理达到技术要求,以免喷混凝土与基础面之间产生脱空或黏结强度达不到设计要求。

④喷射手要熟练掌握工艺及设备性能,保证喷射混凝土的连续施作并减少混凝土的回弹,在洞室的混凝土喷护采用湿喷法,为保证喷混凝土的厚度,受喷面设置测定厚度的标志杆。

⑤为保证喷混凝土施工质量,施工中技术员要现场盯班并作好喷混凝土记录,并在现场按技术要求的频率进行大板试验的取样,验收时采用孔检方式测定厚度,必要时进行黏结力试验。

⑥喷混凝土岩面有地下水活动时,采取堵、排、引的综合处理措施处理好地下水的渗漏后,进行施喷以免喷混凝土受渗漏水影响产生脱落,而影响喷混凝土质量。

⑷混凝土工程施工

①加强原材料的检查和控制,使用于混凝土施工的钢筋、水、水泥、骨料和外加剂等材料性能指针满足规范要求。

②做好混凝土拌和计量设备的率定和检验工作,保证拌和材料计量准确可靠,混凝土拌和的搅拌时间要满足规范要求,混凝土运输采用专用运输设备避免混凝土在运输过程中产生离析现象,施工过程中严禁加水搅拌。

③混凝土浇筑前质检人员对范本、钢筋、预埋件的质量、数量、位置逐一进行检查,并做好记录;混凝土基础面和仓面严格按三检制度进行验收。

④混凝土浇筑的自由倾落高度要满足技术要求,必要时设置缓降措施进行控制;混凝土浇筑施工要保持其连续性尽量一次完成,当必须间歇时,尽量缩短间歇时间并在前层混凝土凝结前将次层浇筑完成;振捣应使混凝土表面呈现浮浆和不再沉落为止。

⑤加大测量现场跟踪力度,保证混凝土基线、尺寸准确;实行混凝土质量抵押金制度,按部位逐层逐仓分清责任人,出现质量问题除无偿纠错外根据损失进行处罚。

⑥做好模板设计,模板安装的尺寸要准确,模板支撑稳固,接头紧密平顺,不得有离缝、左右错缝和高低不平等现象,接缝、平整度满足规范要求,以免混凝土失水干缩而影

响混凝土表面光洁;模板与基层接触面不得漏浆,范本与混凝土接触面涂隔离剂。

⑸钻孔灌浆工程施工

①加强原材料的检查和控制,使用于灌浆的水、水泥等材料性能指针满足规范要求。灌浆用水泥要求新鲜,受潮结块和出厂三个月的水泥不准使用。对灌浆设备及时定期进行维修保养,保证在施工过程中处于良好的工作状态,避免因突然停机而影响灌浆质量;设置专职的技术和质检人员,对从事钻灌作业人员实行持证上岗。

②从灌浆的工艺和工序上严格把关,从放点、钻孔、钻孔冲洗、压水试验到灌浆封孔,严格控制各道工序的施工质量,建立预防为主,纠正为辅的质量管理体系。

③钻孔过程中要严格控制孔向,发现孔偏及时采取纠正措施,保证钻孔孔深,孔底残留要满足规范要求;灌浆过程中要严格控制浆液比重、灌浆压力、屏浆时间等,遇到特殊情况及时与监理工程师和设计取得联系,并做好原始记录。

④采用测斜仪、灌浆记录仪等先进监测记录设备,保证钻孔和灌浆质量;根据监理指令进行检查孔的钻设,对不合格孔段及时补孔灌浆至合格,并及时分析原因总结经验。

⑤做好钻孔灌浆的各种原始记录和数据的归纳整理。保证钻灌原始数据的真实性和完整性。

4原材料管理及试验检测

4.1原材料管理

原材料指设计结构用钢材、铜止水片、焊接材料、水泥、骨料、外加剂等。为保证砼原材料质量,在质控过程中严把“两关”:一是检验试验关,水泥、粉煤灰、外加剂及其它外掺原材料进场都要附带出厂合格证和材料合格单,砂、石骨料加强使用前的检测,对需要复检的材料及时做好检验工作,不合格的材料坚决不予使用;二是使用有关混凝土原材料,建立材料台帐和库存记录,保证材料在保质期内使用,绝对不允许使用过期变质材料,对同种类不同规格材料要求认真做好标识,防止误用混用。

4.2原材料检测

导流洞主体工程于2009年8月20日才开始施工,截至10月20日所用原材料主要包括钢筋、水泥、速凝剂和喷锚所用砂石骨料,用量较少,我部对各种原材料进行了抽样检测,具体情况如下:

水泥共检测10组,其各项物理性能指标均符合规范要求。

钢筋母材共检测3组,,各项性能指标均符合规范要求。

喷射混凝土所用人工砂共取样检测1组,细度模数2.4,表观密度2680kg/m3,含泥量1.9%,各项检测指标均满足规范要求。

喷射混凝土所用碎石取样1组,表观密度2580kg/m3,针片状含量4.8%、含泥量0.8%,各项指标均满足规范要求。

5安全生产及环保和文明施工

5.1施工安全措施

5.1.1安全管理目标

×××水电站工程施工安全目标为:

①工程建设实现人身死亡事故“零目标”。

②杜绝重大人身伤亡事故、火工材料丢失事故、重大坍塌事故、重大施工机械设备损坏事故、重大火灾事故、特大施工交通事故、重大环境污染事故;

③避免和严格控制一般安全事故。

5.1.2施工安全保证措施

1.加强教育

对新进厂的所有员工进行安全教育,讲解本项目工程特点、安全要求、操作安全要领、工种安全知识、个人防护知识等内容,并进行考核,考核合格后方可允许上岗。

2.班前五分钟安全布置

各作业层在班前布置生产任务的同时,专题布置安全生产工作不少于五分钟,使每位员工在生产过程中始终将安全放在首位。

3.专题安全交底

项目管理机构在实施每一项作业时,均要求安全管理机构和安全工程师、安全员进行详细的安全交底,使每一位生产者对各自从事的作业安全要求心中有数。

4.安全指令及作业安全合格证

安全工程师和安全员在日常检查工作中,随时发布安全指令,作业层按安全指令要求完善安全措施;每一单项工程开工前以及进行下道工序施工前,经安全工程师及安全员检查开具安全合格证,否则不得进行下道工序施工。

5.健全安全组织、完善工作制度

配备专职安全员和兼职安全员,做到每班作业都有安全员。安全员每天巡视各施工面,检查施工现场的安全情况及是否有违章作业情况,一旦发现及时制止。班前交待注意事项,班后讲评安全,把事故消灭在萌芽状态中。

5.1.3安全管理成效

自进场以来,×××工程在施工过程中,未发生任何人身伤亡事故、重大交通事故、机械设备事故、火灾事故和群体健康事故。

5.2环保和文明施工

5.2.1管理目标

项目部在本标段工程施工中达到的环境保护与文明施工目标是:尽可能减少工程施工对环境的破坏;创造良好的生产生活环境。工程施工做到整洁、有序、可控、协调、合理。

5.2.2管理措施

项目部编制了相关的环保与文明施工管理制度,每月进行一次安全文明检查考核。在检查考核当中,一经发现有碍环保与文明施工管理工作的现象,无论涉及那一级、那一部门、那一个人,管理部门均根据严重程度采取口头通知、现场指令、违规警告通知单及进行一定的经济处罚等措施,要求责任单位或个人按有关规定进行限期整改,决不姑息迁就,并且同时制定相应保证手段,避免再度发生。同时,联合项目部综合办公室,加强关于环境保护与文明施工对工程建设的重要性及其作用的宣传工作。

在施工过程中施工区适当位置设立必要的标语牌、警示牌、工程示意图,树立全体员工及各级领导对环境保护与文明施工的意识。

5.2.3环保和文明施工成效

施工现场材料堆放整齐;粉尘和噪音基本未超标,并采取了相应的措施;各种卫生设施都符合要求;辅助生产区卫生状况良好;未对环境造成破坏。

6施工质量检查及分析评价

目前主体工程完成了导流洞施工支洞进口覆盖层固结灌浆、洞脸及洞身段0-7.00~0+20m桩号段开挖支护施工。

固结灌浆质量情况:固结灌浆刚刚结束,正在进行灌浆成果统计分析,同时设计还没有明确该部位质量检查标准,因此还没有进行单元工程验收和质量评定。通过施工支洞开挖后所揭露的情况观察,覆盖层内出现水泥结石,覆盖层经灌浆后胶结较好,达到了固结效果。

开挖质量情况:洞脸边坡平顺,整体稳定,满足设计要求;洞身段因地质条件较差,超挖现象严重。

支护质量情况:因锚杆和喷射混凝土强度没有达到龄期,未进行锚杆抗拔力检测和混凝土抗压强度检测,因此还没有进行单元工程验收和质量评定。

7施工质量缺陷及处理情况

本工程未出现任何质量事故和严重质量违规行为。

8结束语

我单位施工的导流洞工程在施工前制定了质量计划,在整个施工过程中,项目部始终将质量放在首位,建立、健全质量检查监督体系,配备专职质检人员,对各施工项目进行全过程质量监督检查,并制订完善的质检制度。对每个班、每道工序进行跟踪检查、指导和监督,并形成记录,责任落实到每个施工人员。对施工中发生的任何质量异常情况都及时快速地向有关部门反映,提出整改方案或措施,并在具体施工中得到了落实。本工程施工质量完全满足规范和设计要求,施工中未发生过任何质量事故。

工程施工管理工作报告(总)

青海东部黄河谷地百万亩土地开发整理重大项目2014 年度(积石峡片区)工程 第五标段工程 施 工 管 理 工 作 报 施工单位:濮阳兴河水电工程有限公司 年月

、合同工程概况 青海东部黄河谷地百万亩土地开发整治重大项目2014 年度(积石峡片区)五标段地理位置介于东经102° 42’ 57"~102° 55’ 13",北纬35° 49’ 08"~35 ° 55’ 55"之间,位于积石峡下游附近的黄河北岸,青海省民和县官亭镇与中川乡境内,距省会西宁206公里,距循化县城30公里,距民和县城89公里,区内有川官公路和官亭—中川公路,交通十分便利。本项目区地处青藏高原,深居内陆,远离海洋,属于高原大陆性气候。具有太阳辐射强、日照时间长、平均气温低、降水日数多、年降水量为300mm~400m之间,施工条件良好,工作环境舒适。本标段项目位置,涉及行政村光明村、前进村和清一村共计3 个行政村。 主要建设内容有: 1、土地平整工程:本标段土地平整面积263.8 亩。 2、灌溉及排水工程: 本标段共修筑渠道56751m ⑴、支渠2条,共计长度3291m均采用10cm后,半径为40cm的C20砼现浇U型渠,伸缩缝宽3CM均10M设置一道,内采用聚硫密封膏填缝。 (2)、斗农9条,共计长度5098m,均采用10cm厚半径为30cm的C20砼现浇U型渠,伸缩缝宽3CM均10M设置一道,内采用聚硫密封膏填缝。(3)、支农渠、农渠、毛渠114条,共计长度48362m,其中3-1斗 1农、3-1斗-2农、3-1斗-3农、4-4支农和4-5支农采用10cm厚, 半径为25cm的C20砼现浇U型渠半径为20CMU型板衬砌,内采用聚

公路工程质量安全自查报告

公路水运建设市场和工程质量安全自查报告 根据市交通运输局《转发关于开展2017年全省公路水运建设市场和工程质量安全督查工作的通知》([2017]22号)文件要求,****于2017年7月24日至28日,对在建*****工程两个项目,进行建设市场、质量安全生产进行检查工作,现将自查情况报告如下: 一、成立组织 二、建设市场 通过检查,我县公路工程建设完全按照法律、法规、规章、强制性标准、建设程序执行,招标备案材料齐全,设计变更管理规范。 存在问题:1、畅通工程管理不到位,由于一个标段施工点不集中,给施工管理造成一定难度,出现报检不及时,现场维护不到位,安全措施少等;2、人员履约情况差,个别项目经理和总工外出不请假,检查时不在现场。 三、工程质量 我县在建各项目工程基本建立“政府监督、法人管理、社会监理、企业自检”质量管理体系。通过日常检查和第三方检测单位检测,目前工程质量较好,符合规范要求。检查情况及存在问题如下:

(1).监理人员质量质量监督目标明确。监理认真监督现场施工,严把质量关,严格审核内业资料,监理人员基本满足现场施工质量监督要求。检查中部分监理没有在施工一线监督管理。 (2)施工现场管理不规范,现场材料堆放较乱,标识、标牌较少缺少维护。 (3)大部分料场集料规格符合设计规范要求。个别料场地面没有硬化处理,各种规格原料没有进行分仓存放。 (4)S449项目落实施工组织计划不严谨,施工单位内业资料滞后,跟不上施工进度。 四、安全生产 经检查,项目部、监理能贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,做到安全生产工作常抓不懈,大部分施工现场管理有序。但本次安全生产检查中也发现了不少问题,主要有: (1)“一校、一会、一课”制度落实不到位,安全生产台帐记录欠完善,少数施工人员安全意识不强,规章制度执行不够严格。部分现场工人没戴安全帽,施工警示标志牌安放不到位,影响了行车、行人安全。 (2)畅通工程个别标段排水沟排水不畅,导致做好的路基经雨水浸泡过往行人车辆碾压,出现车辙,局部路基已损坏。部分加宽工程下挖处理路基后,不能及时进行路基施工,存在严重安全隐患。

施工管理工作报告 (自动保存的).

西汉水陇南市西和县卢家庄至赵家沟防洪工程施工 第五标段 (合同编号:GZ121270-LTDYDF03) 施工管理工作报告 单位工程名称:西汉水陇南市西和县卢家庄至赵家沟防洪工程施工第五标 段 建设单位:西和县河流治理项目建设管理处 监理单位:甘肃省水利水电工程建设管理咨询中心 设计单位:甘兰水利水电建筑设计院 施工单位:甘肃省水利厅工程地质建设公司 甘肃省水利厅工程地质建设公司 二○一四年十月二十日

审定: 审查: 审核: 校核: 编制人员:

目录 第一部分工程概况……………………………………………第二部分工程投标……………………………………………第三部分施工布置、总进度和完成的主要工程量…………第四部分主体工程施工方法概述……………………………第五部分施工质量管理及施工质量评定……………………第六部分文明施工与安全生产………………………………第七部分经验与建议…………………………………………第八部分价款结算与财务管理………………………………第九部分附件…………………………………………………

第一部分工程概况 一.工程概况 甘肃省西汉水陇南市西和县卢家庄至赵家沟段防洪工程位于西汉水干流,西和县蒿林乡境内。主要建设内容为在卢家庄至赵家沟段11.2km河道范围内新建堤防12.22km。工程分五个施工标段实施,本标段为第五标段,其主要建设内容为新建防洪堤2209.6m,左岸桩号:9+844.4至10+581.4段,长度737m;右岸桩号:9+231.9至10+704.5段,长度1472.6 m。 二.设计概要 新建堤防为梯形断面,堤顶成型宽度为3.0m,堤身高度为10.7m至8.7m,其中河床基础埋深3.5m。外坡坡比为1:1.25,内坡坡比为1:1.5。内坡坡面采用贴坡式现浇C15砼衬砌,坡长为9.92m,坡面砼堤顶侧厚度为0.15m,堤脚侧厚度为0.3m;护坡基础为矩形断面,宽度为0.8m,厚度为0.5m。堤顶顶板砼厚度为0.1m,宽度为0.5m。 第二部分工程招投标 本项目2013年7月在甘肃经济信息网发布招标公告、本项目划分为五个标段,7月30日进行了公开招标,我单位是中标承建第五标段,合同编号:XHS-XH-LZFH-05。本工程2013年9月10日签订施工合同。 标书编制原则: 依据“西和县漾水河城区段堤防一期工程施工招标文件”(合同编号:XH-YSH-ST-05);《水利水电工程施工组织设计规划》(SDJ338-89);结合我公司施工技术、设备状况,本着“施工方案科学、施工布置合理、施工工序紧凑、施工工艺先进”的原则编制本工程投标文件 (1)定额依据及取费标准

工程质量自评报告

××工程(阶段或竣工)验收质量自评报告(范本) 各位领导、各位专家,您们好!首先感谢各方单位的大力支持和帮助,××工程才能在最短的时间内顺利施工完成。我谨代表中天建设集团第五建设公司向在坐的各位领导、专家汇报××工程的施工情况,请多提宝贵意见,便于我们整改提高。 一、工程概况(主要讲述工程位处的地理位置、各施工有关单位、该工程的基本情况、工程特点、工程的开工时间、××阶段完成时间) ××工程位于西安市××区××街××路××号,南边为××,北边××。该工程由××有限公司开发、××设计研究院设计、××监理公司监理、××质量安全监督站监督,中天建设集团有限公司第五建设公司承建,××任项目经理。 ××工程总建筑面积为××m2,总建筑高度为××m,地下×层,地上×层,±0.000相对于绝对标高××.××m。该工程由A、C两栋高层住宅楼及B栋裙房组成。系××结构,8度抗震设防。地下室层高为×m,一、二层裙房高分别为×m和m×,三至×标准层为×m。地下一层作为汽车车库及部分设备用房;地上一、二层裙房为商业用房; A、C栋三至×层为住宅楼(或办公用房),A栋一梯×房,B栋为××,各设××牌××型电梯×部。室内设强制送风通风系统、给排水和热水系统、自动喷淋报警系统以及可视电话对讲等智能化系统,各项功能齐全,节能显著。 本工程××阶段自××年×月×日正式施工,至××年×月×日顺利施工完成。施工进度满足定额工期和建设单位对工期的要求。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的正式合同; 2、设计单位的设计图纸、施工说明及工程设计变更单; 3、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 4、国家、行业现行法律法规及建筑施工验收规范、质量评定标准; 5、国家现行颁布的强制性标准; 6、中天建设集团综合管理体系手册、程序文件作业指导书及施工工艺标准。 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理(介绍本项目部的施工组织与管理的体系,以下样文仅供参考)

施工单位自检报告

泉州市中医联合医院园林绿化工程 工 程 质 量 自 评 报 告 泉州春荣市政园林工程有限公司 2016年11月30日 泉州市中医联合医院园林绿化工程 工程质量自评报告 一、工程概况: 本工程泉州市中医联合医院园林绿化工程位于石狮市蚶江镇。工程项目主要包含有弧形花架一、二,六角亭、园路铺装;雕塑、栽植乔灌木、地被、中草药等项目。 1、工程合同造价: 2365109 元

2、工程合同质量目标: 合格工程 3、开工日期: 2014 年 9 月25 日 4、参与单位: 建设单位: 泉州市中医联合医院 设计单位: 泉州市伟超园林规划设计院有限公司 监理单位: 福建省泉州建研工程建设监理有限公司 施工单位: 泉州春荣市政园林工程有限公司 二、项目管理组织情况: 当承接到本工程后,项目部按照施工承包合同、设计图纸、建筑法规、建设工程强制性条文等编写了施工组织设计,专项施工组织方案。 1、按《建设工程项目管理规范》的要求组建了项目管理班子。施工过 程中所有项目管理人员均到位管理。 2、施工中严格按照有关规范、施工工艺、设计图纸进行施工,合理安 排工作计划,做好各工序的穿插和各种工种的配合。 3、项目部配备专门的检查人员,每天对工程的质量进行检查,对违反 质量要求的坚决给予返工处理。 三、施工管理情况: 1 、进度管理: 1)、施工进度计划性:开工前,项目部编制了施工总进度计划,施工过程中,项目部根据进度计划编制了详细施工计划。 2)、科学的加大关键设备、周转材料投入。 3)、实施科学的工程计划管理 在工程施工过程中,依据进度计划,全面跟踪每一项工程的进展情况,坚持召开周例会制度,找出进度滞后的原因,采取有力措施,及时进行纠偏。

施工管理报告-

景宁县东坑镇深垟村叶源垟等2个自然村饮用水管网改造工程 施 工 管 理 报 告 丽水现代环境建设有限公司 二O一七年十二月

目录 一、工程概况 (4) 二、项目变更 (5) 三、工程投标及施工工期 (6) 四、主要施工方法 (7) 五、工程质量 (13) 六、安全生产、文明施工 (16) 七、价款结算与财务管理 (19) 八、经验与建议 (20)

一、工程概况 1、工程基本概况 本工程由取水工程、输水工程、净水工程三部分组成; 建设规模及主要建设内容:取水工程:堰坝、沉砂池、过滤池等,规格视各村情况;输水工程:新建蓄水池、输配水管网布置及管道埋设;净水工程:二氧化氯消毒系统。 通过本工程的建设,可以基本解决东坑镇深垟村自然村和叶源垟自然村的农民现有饮用水系统存在的问题,提高当地居民的饮用水质量。施工合同金额494709.00元。 2、工程建设有关单位 建设单位:景宁县畲族自治县东坑镇人民政府 设计单位:浙江宏昌水利设计有限公司 监理单位:丽水和气工程咨询有限公司 施工单位:丽水现代环境建设有限公司

二、项目变更 1、主要设计变更 (1)根据现场实际情况及饮用水安全考虑,调整原设计过滤池断面形式。

三、工程投标及施工工期 本工程于2017年11月23日在景宁畲族自治县招标投标中心进行邀请 招标,2017年11月27日发布中标通知书。工程中标下浮率:7.1%,合同价:494709.00元,工期:90日历天,质量目标:合格,项目负责人:蓝利军。 本工程实际开工日期2017年11月27日,完工日期2017年12月30日。 工程在建设单位的正确部署下,组织措施落实到位,以各行政村为单元,切实做好政策处理,组织平行流水施工,使得各项工作开展顺利,按时完成了本工程的施工任务。

公路工程质量自检报告及施工总结

附件1 XXXX公路XXXX隧道工程XX标合同段 交工验收工程质量自检报告 一、工程概述 XXXX 公路XXX 隧道工程XX标段起点位于XXX 县XXX 镇XXX村,本标段起点桩号KXX+XXXX,终点桩号为KXX+XXX,线路长X 公里。其中隧道起止里程桩号为KXX+XXX-KXxx+XXXX,长度为X 公里;路基起止桩号为KXXX+XXXX-KXXX+XXXX,长度为XXX 公里,共计土石方开挖XXXX 万m3,填筑XXXX万m3。含路基、路面、排水与防护、涵洞15道、隧道(不含机电)、交通工程及安全设施、房建等工程。 二、单位、分部工程划分 依据《公路工程质量检验评定标准》附录A的规定,结合本合同段的工程实际情况,单位、分部工程划分如下:

三、评定过程及依据 评定工作依据《公路工程质量检验评定标准》进行。合同段划分为单位工程、分部工程和分项工程。合同段工程质量自检评定是在施工过程中,每完成一个分项工程,就及时地进行检查、评定,并经监理工程师签署意见,最终汇总到分部、单位、合同段工程质量得分。 四、自检结论 通过对我合同段各分项、分部及单位工程的评定汇总,单位工程合格率达100%,合同段工程质量自检评定得分97.7 分,合同段工程质量等级为合格。

XXXXXX有限公司 XXX 公路XXX 隧道工程XX标项目经理部 二Ο一四年十二月十一日XXX 公路XXX隧道工程X 标段 施工总结报告 建设单位:XXX省XXX市XXX县XXXXX有限公司 设计单位:XXXXXX设计院 监理单位:XX省XXXX工程监理公司

总承包单位:XXXXXX设计院施工分包单位:XXXXXXXX有限公司 二Ο一四年十二月十日

单位工程质量竣工验收自评报告

融侨城6#、8#楼 单位工程质量验收自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:福建宏盛建设集团有限公司西安分公司 编制日期:2011年12月30日 目录 一、前言............................................................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................................................................... 错误!未定义书签。 三、施工质量评估依据................................................................... 错误!未定义书签。 四、施工组织情况........................................................................... 错误!未定义书签。 (一)施工组织设计及相关方案........................................... 错误!未定义书签。 (二)质量管理体系 ............................................................... 错误!未定义书签。 五、施工原材料、半成品材料质量控制 ..................................... 错误!未定义书签。 六、主要施工过程控制情况 .......................................................... 错误!未定义书签。

截流阶段验收施工管理工作报告

XXXXXX水利枢纽导流洞工程 截流阶段验收施工管理工作报告 第一章、编制依据 1.1《XXXXXX水利枢纽工程导流洞和底孔泄洪、冲沙、放空洞及发电洞(发0+000~发0+050)》招标文件及答疑、补遗资料。 1.2发包人提供的设计文件、图纸及工程量。 1.3施工过程中上报并经监理人批复的施工组织设计、施工、施工进度计划和施工报告 1.4经监理人审批后,工程施工阶段所需的图纸及有关设计修改通知单、现场施工联系单; 1.5国家及水利部现行标准和水利水电建设工程验收规程SL 223—2008。 1.6XXXXXX的施工实力及积累多年来在国内外积累的地下工程、混凝土工程、土石方开挖工程施工等同类项目成熟施工技术和施工经验。 1.7XXXXXX可使用本合同的各类施工资源。 第二章工程概况 2.1工程概述 XXXXXX位于新疆和田地区于田县境内的克里雅河干流吾格也克河上,坝址位于克里雅河支流乌什开布隆达里亚河与克里雅河干流吾格也克河交汇口上游约830米处,地理坐标为东经81° 33′,北纬36°11′,坝址以上控制流域面积6375k㎡。工程区距于田县城约120km,距和田市323km,距乌鲁木齐1418km,是克里雅河流域开发的控制性工程,是一项以灌溉、防洪为主,兼顾发电的综合性水利工程。 导流洞与底孔泄洪洞结合布置在右岸,由进口引渠段、闸井段、洞身段组成。 导流洞进口处地面高程2413m,洞底板高程2402m,埋深11m。进口引渠为梯形断面,底宽9.0m,岩石开挖边坡1:0.5,每10m高设一层马道。 进口闸井采用岸塔式,进水口顶部为椭圆曲线,进口闸井设封堵钢闸门一道,孔口尺寸6.0m×5.5m,闸井底板高程2402m,闸井平台高程2419.5m,闸井段长10.55m。导流洞洞身长496.330m,城门洞形,断面尺寸6.0m×7.5m,中心角120°,纵坡3.45%。对于Ⅱ类围岩洞段,顶拱进行喷锚支护,边墙采用钢筋混凝土衬砌,衬砌厚度为0.40m,底板衬砌厚度为0.4m;对于Ⅲ类围岩洞段,顶拱进行喷锚支护,全断面进行钢筋混凝土衬砌,衬砌厚度为0.4m,对于断层、节理裂隙带等部位,需采取钢拱架、喷锚、挂网等

公路工程自检报告

市元宝山区通村公路工程质量自检报告 林州市建筑工程九公司 2009年11月20日

一、工程概述 1、概况: 元宝山通村公路起点建昌营外环公路和润高科技产业园开发园区道路、元平线至西六家通村公路、元宝山工业园区二经街至木头沟通村公路,路线全长5.57公里。 合同总价:3976600元。 2、参建单位: 建设单位:市元宝山区交通局 设计单位:中交公路勘察设计有限责任公司 监理单位:元宝山区农村公路工程监理组 施工单位:林州市建筑工程九公司 3、主要工作容: 1、路基填方:2713立方米。 2、路基挖方:10486立方米。 3、软基处理:11898立方米。 4、砂砾垫层:32180平方米。 5、水泥稳定砂砾基层:32180平方米。 6、透层:31353平方米。

7、沥青混凝土面层:35656平方米。 8、小桥0座。 9、涵洞0道。 4、工期: 本合同段于2009年9月5日开工,于2009年10月1日完工。 二、质量自检体系 在施工过程中,项目部严格按照ISO9001—2000质量标准,全面推行质量管理,建立了一套全面的质量管理体系,能够达到:“横向到边,纵向到底”,质量保证管理组织框图如下:

质量保证体系 三、自检工作开展情况

施工自检是保证每道工序质量的第一关口,我们在施工自检上始终严格自我要求,对于部分没有达到标准、规及设计要求的分项工程或工序,坚决返工或整改,必须把质量隐患消灭在萌芽状态。 1、施工前所采取的质量控制措施 1)、我部在确保工程质量方面,做到不仅要保证工程的在质量,还要保证工程的外观质量,使之工程质量达到“实外美”。工程上舍得投入,采用了先进的施工技术和工艺,降低了一些工程施工难度。同时制订奖罚分明的激励机制,杜绝人为的随意性,抵制一些外界欠合理的施工进度计划和施工顺序。要求将工程施工变成一种常规化、规化和程序化作业,从而保证工程的顺利实施。 2)、资料交接和技术交底是施工准备工作的重要环节。在施工前,进一步了解设计意图及工程实施的技术要求和质量标准,以便准确无误地进行现场放样和安排施工,对设计图纸或资料中不明确或不完善的部分,提请设计单位或驻地监理工程师进行澄清、补充、确认。 3)、建立技术交底网络,项目总工向各专业工程师作技术交底,对重要关键的分项工程和部分,作详细的书面技术交底。各专业工程师向施工队进行交底。 施工中,项目总工经常检查,了解施工班组技术人员掌握和领会的技术情况程度,做到参建技术人员心中有数,领会清楚,落实貫彻到位。

单位工程质量自评报告

单位工程质量自评报告 一、工程概况: 本工程位于,工程总投资约93万元,建筑积为2980m2,层高为七层、总高度,砖混结构。参建单位: 建设单位为:公司 地质勘察单位为: 设计单位为: 监理单位为: 施工单位: 监督机构为:建筑工程质量监督站

二、施工情况 1、地基与基础:于年月日机械开挖地基土方,年月日经由关部门对基槽进行检测验收认定已到粘土持力层后进行基础结构施工,基础正负零以下,为C15砼条行基础加DQL,预埋柱下钢筋,均符合设计要求,各到工序完成后,报经监理单位及建设方签字后,才进行下道工序,基础施工于年月日施工完,经验收,均达到设计要求和施工规范规定。 2、主体分部工程:共七层,该工程一至三层为水泥标砖;砂浆为水泥砂浆砌筑。四至七层为页岩红砖;砂浆为M5水泥砂浆砌筑。一层KZ柱;转换梁及二至七层XB;TL,混凝土强度等级为C30,其余一至七层结构;二;四;六;屋面圈梁混凝土强度等级为C25,砼及砂浆标号均有现场抽检试验报告,达到设计要求。各层施工工序完成后报监理、建设方检验才进行下层施工,进场材料及预制空心板均有出厂合格证和现场抽样试验报告,达到设计要求于年月日完成主体结构分部工程,验收合格。 3、装饰、装修分部工程:内墙、天棚面为水泥、石灰石砂浆罩面,地坪为普通水泥砂浆毛地坪、外墙砖由不同规格色砖满贴而成,外墙窗为塑钢窗,以上工序严格按照施工规范施工,进场材料达到设计要求,验收合格。

4、屋面分部工程:屋面为刚性防水屋面,在预制空心板上找平后,铺设钢筋网,浇筑细石砼4CM厚,留伸缩缝,油膏嵌缝及各个细部都按设计要求及施工规范施工,并作了淋水,无渗漏现象,经检验合格。 5、建筑给排水分部:严格按设计要求购买原材料,安装前对厕所进行了蓄水试验,无渗漏时才安装卫生器具,对排水管件及化粪池砌筑,按设计要求施工的。室内给水管,排水管作灌水试验,无渗漏现象,验收合格。 6、建筑电气分部,我施工方只负责霹雷、接地安装,经气象部门检测合格。 三、施工总结 1、严格按照设计图纸,设计变更和施工技术标志施工。 2、按照有关要求、规定,对进场材料进行检验,履行见证取样手续,分部、分项工程报验申请及砼浇筑申请手续。 3、建立施工质量检验制度,严格工序管理,做好工程质量、技术交底,及时做好隐蔽工程质量验收检查记录。

导流洞封堵施工管理报告

1工程概况 1.1基本情况 六盘水北盘江水电开发XX所属响水水电站扩机工程建设项目是国务院批准的《珠江流域综合规划》水利类建设项目,规划总装机容量260MW,响水水电站工程属于Ⅲ级等别,主要建筑物属于3级建筑物,拦河大坝为砌石拱坝,设计洪水标准为50一遇,设计洪水位1159.38 m,校核洪水标准500年一遇,校核洪水1162.61 m。根据上游梯级开发情况和水文计算结果,总装机容量调整为230MW,一期工程2003年6月装机容量100MW(2×50MW),二期扩机工程装机容量130MW(2×65MW)。一期工程大坝建设时考虑到响水水电站(一期)水量利用率不高,故将导流洞进口封堵后改造为龙抬头进水口,并设闸控制,后接钢管至导流洞出口处利用部分汛期弃水建厂发电。 2016年在办理大坝安全注册管理由水口转为电口工作中,年源局大坝安全监察中心《XX响水水电站首次大坝安全注册登记监察意见》第六部分“大坝爱安全监管意见”中提出:“尽快进行导流洞永久封堵,消除安全隐患”。所以现进行导流洞封堵工程的实施。 导流洞位于大坝左岸坝基之外,全长209.35米。封堵段位于桩号导0+127.77~导0+139.77之间,长度为12m。 1.2 地质条件 根据设计审定搞地质描述,左坝肩地面高程1155以下透水率小于1.9Lu,一般在0.1~0.7 Lu。再根据左坝肩下游详细观察,当水库蓄水到正常水位1150m时,在做坝肩下游未发现库水的渗漏现象,由此可知,左坝肩基本不存在绕坝渗漏问题。由此证明岩石比较完整,围岩类别交好。 经现场勘察,导流洞现状为:出口处有部分孤石、块石堆积,洪水期泥沙杂物倒灌进入隧洞内不能完全排除,多年以来隧洞淤积严

施工质量自检评定报告

XXXXX XX水电站 土建第Ⅰ标(枢纽)工程 合同编号:XXXX (阶段验收) 施工质量自检评定报告 施工单位:XX水利电力工程局 二○一○年七月十日

工程名称:XX水电站土建第Ⅰ标(枢纽)工程 建设地点:XXXXXXXXXXXX 所在河流:XX河 开工日期:2008年08月08日 建设单位:XX水电开发有限公司 监理单位:XX水监理咨询有限责任公司第二十五监理部设计单位:XX水利水电设计有限公司 施工单位:XX水利电力工程局

施工质量控制情况: 本工程自开工至阶段性竣工,我单位始终依据合同文件有关技术规范,施工图纸和设计变更等进行规范化施工,从本工程开工开始,我们就牢固地树立了“以质量求生存,以效益求发展”的思想,狠抓质量管理工作,依“百年大计,质量第一”的原则,在我方员工的努力下,监理方的监督下,指挥部的支持下,上级领导的关心下,本工程引水枢纽工程保质保量地完成并具备了二期截流的过流条件。 1.工程质量控制实施的依据 ⑴.已批准的设计施工图和变更统治。 ⑵.合同规定的有关质量要求和合同中指定的国家行业现行施 工技术规程、规范、质量等级评定标准及有关操作规程。 2.确保本工程的施工质量,建成优质工程,对工程质量实施“三控制”,即事前、事中、事后控制的施工措施。 3.项目部实行岗位责任制,形成自上而下,齐抓共管的局面,严把质量关。 4.在工程开工前,项目部对参与工程施工的技术管理人员进行了技术交底和熟悉图纸等工作,领会设计意图,并根据 本工程特性,采取不同的施工方法、施工程序。 5.在施工过程中,加强施工工艺的质量控制,严格执行“三检制”上道工序不合格,严禁进入下一道工序的施工,实 行谁施工谁负责,奖罚分明,及时兑现。质量数据分析(简 述工程质量评定项目的划分、分部、单位工程的优良率及

施工单位评估报告

成都市烈士陵园墓碑改造工程 施 工 质 量 自 查 报 告 施工单位:四川中旺建筑工程有限公司 自查时间:年月日

一、工程建设管理概况 成都市烈士陵园墓碑改造工程位于大安桥路579号烈士陵园内,由四川海宇装饰工程设计有限公司,成都海发建设工程监理有限公司, 四川中旺建筑工程有限公司承建,建设单位:成都市锦江区民政局。 二、工程建设施工合同内容概况 成都市烈士陵园墓碑改造工程施工图所涉及的全部工程内容。三、工程建设施工状态 工程自年月日开工,年月日通过竣工验收合格。我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理条例实施现场工程质量管理和施工,以质量第一的方针,精心施工。严格过程控制,强化产品优良。在项目经理的精心组织、精心管理、精心施工下,经过技术员、施工员、质量员的共同努力已顺利完成工程建设合同内的全部内容(包括设计图纸、图纸会审纪要、技术核定),工程质量达到验收标准,具备使用功能和交付使用的条件。工程施工技术资料齐全、准确、有效,工程已达到竣工验收状态。 四、工程概况与施工质量 (一)工程概况:土方工程60.778m2;挡土墙5.63m3;整理绿化用地103.7m2;石材墓碑、绿化工程等其他附属工程。 (二)施工质量 a、钢结构施工质量情况: (1)原材料质量控制:石材、水泥、砂等均有质量检验合格报告,指标均达到材料标准要求,所检材料均由监理公司监理人员见 证取样、送检,经检验合格后方投入工程使用。 (2)执行设计文件,规范质量控制:根据规划文件,确定建筑物位

置、定位、放线,严格按照设计图纸、图纸变更及图纸会审纪 要进行施工。充分理解设计意图和图纸内涵,积极参加图纸会 审,根据设计的要求,全面贯彻执行设计精神和规范标准。以 设计为依据,规范为准绳,标准为品质,进行施工材料质量控 制、施工工艺质量控制、施工过程质量控制、施工产品保护控 制、施工检查验收质量控制、施工技术资料(质量依据)控制。(3)施工过程质量 a、墓碑及绿化工程 在材料制作、安装及涂饰;绿化栽植等过程中均通过建设单位、监理单位验收,评定为合格。 五、结论 鉴于以上工程建设和施工质量情况,本工程建设手续齐全,监理单位、建设单位到位,符合建筑法等有关法律法规。工程质量:均通过各个单位验收合格;墓碑及绿化达到设计要求和规划效果要求;各项工程质量指标均符合验收标准,资料正确,有效、完整、齐全,我单位自评为合格。 四川中旺建筑工程有限公司 二O一四年四月二十三日

施工管理工作报告(格式)

施工管理工作报告 1、工程概况 1.1 工程地理位置 1.2 项目基本情况 1.3 合同建设内容 (参照招标文件中有关的工程概况) 2、工程投标 招标时间、标段、投标日期、中标日期,合同谈判及签订情况等; 3、施工进度管理 3.1 合同工程施工进度计划 3.2 资源配置(人、材、机) 3.3 进度计划的调整方法(分析一下进度延误的原因、调整进度计划的具体措施等) 3.4 进度控制的结论(各分部工程开完工日期等) 4、主要施工方法 针对各标段具体的施工内容,确定工序和施工方法(规程规范和设计技术要求)等 5、施工质量管理 5.1 质量目标

5.2 质量保证体系(制度、措施、操作程序、质量培训、质量交底等) 5.3 质量保证措施: 具体的做法,对材料及中间产品的质量检测,灌浆压水试验(现场试验检测项目)的试验计划、参数、检测的具体数据表及结论等; 自检结论(表格法) 5.4 质量评定情况(表格法) 6、文明施工与安全生产 6.1 安全生产目标和制度 6.2 安全生产培训 6.3 安全保证措施 6.4 结论 7、合同管理 7.1 合同签订情况 7.2 合同复核及变更情况 7.3 合同执行情况(合同的实际完成情况,对比表:合同内、合同外) 7.4 合同结算情况 8、经验与建议 9、附件 9.1 施工管理机构及主要工作人员情况

9.2 投标时计划投入的资源与施工实际投入资源情况表 (注意填写实际投入的施工机械、人员情况) 9.3 大事记(按时间排序) 签订情况 变更情况 领导视察 重要会议(重大变更、结算) 验收日期(隐蔽、分部等) 开工、停工、完工、复工日期 检查、检测、督察、稽查日期 9.4 技术标准目录 本合同工程涉及到的规程规范 特别注意标注引用到的其他行业规范

施工单位质量自评报告

建设工程质量施工单位(主体)验收报告 工程名称: 施工单位:

一、工程概况 工程名称: 建设单位:设计单位: 监理单位: 施工单位: 该工程座落于xx.设计合理使用年限:土建部分50年,钢结构部分5年。建筑耐火等级为二级,±0.000相当于新港标高7.15m。改造范 围如下:主楼部分,原有建筑主体结构不作改动,建筑内部作相应调整,局部房间保留;附楼部分,拆除食堂首层部分墙体,采用钢结构与消防水池及泵房外墙贴建形成扩大厨房,作为厨房操作间及其附属房使用;在现有西侧屋顶水箱间附近扩建一部分,墙体为加气混凝土板,屋面为钢结构。 本次验收范围为:主体工程。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同及建设单位对工程的各项要求; 2、设计施工图纸、、设计变更、会议记录及相关标准图集; 3、经建设单位和监理单位审批的施工组织设计及主体工程施工方案; 4、国家、行业现行法律及建筑施工验收规范、质量评定标准; 国家现行工程建设强制性标准及地方有关条文;

三、工程管理 (一)施工组织与管理 1、在基础工程施工管理的基础上,根据工程实际情况,及时调整管理思路,采用先进的施工工艺和奖惩激励措施,完善项目各项管理制度,总结经验,弥补不足,向精细化管理发展。 2、继续强化创优意识,以创建优质结构示范工程为目标,落实管理责任制,不断加强现场管理力度。 3、加强施工过程控制,严把进场原材料二次检测和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,每个分部、分项工程的关键工序设立质量管理点,贯彻执行自检、互检和交接检制度。对新材料的应用及时报请甲方、监理单位进行实际考察,确认后进行应用。 4、结合后期装饰装修的需要,作好主体各工程的协调及与装饰工和的配合工作。 5、切实落实质量通病的预防措施。 (二)、技术管理情况 按照经审核的施工组织设计和主体工程施工方案,作好新材料和新工艺应用的交底工作。组织相关人员到现场实际考察学习,熟悉施工工艺。施工过程中及时反馈现场施工中遇到的问题,予以解决。定期召开施工现场管理例会和样板交底会,作好职工的教育工作。严格执行管理程序,按要求向现场监理进行各项报验,保证技术管理的有序运行。作好施工过程中技. 术资料的收集,整理工作,并按要求归档。

公路工程自检报告

赤峰市元宝山区通村公路工程质量自检报告 林州市建筑工程九公司 2009年11月20日

一、工程概述 1、概况: 元宝山通村公路起点建昌营外环公路赤峰和润高科技产业园开发园区道路、元平线至西六家通村公路、元宝山工业园区二经街至木头沟通村公路,路线全长5.57公里。 合同总价:3976600元。 2、参建单位: 建设单位:赤峰市元宝山区交通局 设计单位:赤峰中交公路勘察设计有限责任公司 监理单位:元宝山区农村公路工程监理组 施工单位:林州市建筑工程九公司 3、主要工作内容: 1、路基填方:2713立方米。 2、路基挖方:10486立方米。 3、软基处理:11898立方米。 4、砂砾垫层:32180平方米。

5、水泥稳定砂砾基层:32180平方米。 6、透层:31353平方米。 7、沥青混凝土面层:35656平方米。 8、小桥0座。 9、涵洞0道。 4、工期: 本合同段于2009年9月5日开工,于2009年10月1日完工。 二、质量自检体系 在施工过程中,项目部严格按照ISO9001—2000质量标准,全面推行质量管理,建立了一套全面的质量管理体系,能够达到:“横向到边,纵向到底”,质量保证管理组织机构框图如下:

质量保证体系

三、自检工作开展情况 施工自检是保证每道工序质量的第一关口,我们在施工自检上始终严格自我要求,对于部分没有达到标准、规范及设计要求的分项工程或工序,坚决返工或整改,必须把质量隐患消灭在萌芽状态。 1、施工前所采取的质量控制措施 1)、我部在确保工程质量方面,做到不仅要保证工程的内在质量,还要保证工程的外观质量,使之工程质量达到“内实外美”。工程上舍得投入,采用了先进的施工技术和工艺,降低了一些工程施工难度。同时制订奖罚分明的激励机制,杜绝人为的随意性,抵制一些外界欠合理的施工进度计划和施工顺序。要求将工程施工变成一种常规化、规范化和程序化作业,从而保证工程的顺利实施。 2)、资料交接和技术交底是施工准备工作的重要环节。在施工前,进一步了解设计意图及工程实施的技术要求和质量标准,以便准确无误地进行现场放样和安排施工,对设计图纸或资料中不明确或不完善的部分,提请设计单位或驻地监理工程师进行澄清、补充、确认。 3)、建立技术交底网络,项目总工向各专业工程师作技术交底,对重要关键的分项工程和部分,作详细的书面技术交底。各专业工程师向施工队进行交底。

基础分部工程质量验收自评报告

花果园五里冲棚户区、危旧房,城中村改造项目V区1-4栋、7-18栋(16栋) 自 评 报

告 中国建筑第四工程局有限公司 花果园五里冲棚户区、危旧房,城中村改造项目V区1-4栋、7-18栋(16栋) 地基与基础分部工程 质量验收自评报告 一、工程基本概况 建设单位:贵阳宏益房地产开发有限公司 设计单位:中铁二局股份有限公司 勘察单位:四川蜀通岩土工程公司 监理单位:四川铁科建设监理有限公司 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 本工程位于贵阳市花果园五里冲延安南路旁,建筑面积约63916.01平方米,建筑层数:地下4层,地上42层;建筑结构形式为框支剪力墙结构,建筑高度为136.25米。基础类型为人工挖孔桩和机械冲孔,有45个人工挖孔与23 个机械成孔,基础工程所使用的砼强度等级为:孔桩基身为C30砼浇筑。本工程开工时间是二0一三年六月二十一日,于二0一四年三月三十一日地基与基础分部工程完工。 二、施工控制依据 1、《建设工程监理规范》(GB505319-2000); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002<2011版>); 6、国家现行的有关法律、法规及相关验收规范;

7、当地建设行政主管部门有关文件要求; 8、工程设计文件、图纸; 9、工程施工合同; 10、地质勘查报告和补勘资料; 11、设计变更; 三、材料控制情况 1、本工程商品混凝土采用“贵州中建双元建材有限公司及贵州城上城混凝土有限公司彭家湾分公司”混凝土,配合比及设计报告、出厂合格证明文件齐全,经监理单位和建设单位见证取样送检,试验合格。 基础孔桩护壁及砖胎膜分部工程采用“贵州大道水泥有限公司”PO32.5水泥、“龙里红狮水泥有限公司”PC32.5水泥。 2、按设计图纸要求,该基础工程分别用了(一级钢)A8、A10, (三级钢)C8、C10、C12、C14、C16、C18、C22、C25、C28、C32、C36、C40,(四级钢)D8、D10、D12、D14、D16、D18、D20、D22、D25、D28、D32、D36、D40,共27种钢材,钢材的出厂合格证明文件齐全,每次进场的钢材均严格按规范规定及见证取样程序进行取样送检,试验合格。钢材出厂厂家主要为首钢水城钢铁集团有限公司、四川德胜集团钢铁有限公司、云南曲靖呈钢钢铁集团有限公司等。 四、地基与基础分部工程施工情况 1、在工程施工前,按程序进行图纸会审,我单位组织了项目经理、安全、质量和技术部门负责等人员熟悉现场,结合本工程实际情况,认真编制施工组织设计和基础工程施工方案并严格按照施工组织设计以及方案要求进行人力、物力配备和机械设备配置。基础定位放线严格按总平面图基准座标定位、测量放线,严格控制轴线位移,并会同监理单位、建设单位及相关部门现场验收,确定准确无误后才进行基础开挖。 2、孔桩及条基的土石方开挖过程中,严格按照施工组织设计和施工方案进行施工。为了保证施工安全和成孔质量,护壁均严格按照设计要求厚度进行施工并由施工员和质检员随时检查孔径和垂直度等,项目部安排专人观察和指导作业,采用可靠措施确保了施工安全。挖至持力层时,由我方施工员、质

质量自检报告

工程质量自检报告 一、工程概况 1.建设单位及项目名称:兰州众邦电线电缆集团有限公司兰州众邦集团电线电缆城电线分厂 2.建设地点: 兰州市安宁区 3.电线建筑层数:单层电线车间,三层成品库,三层更衣室。 4.建设规模:本工程总建筑面积11820.35㎡,其中成品库5254.02㎡电线车间5141.09㎡,更衣室1237.86㎡,羽毛球馆187.38㎡。 二、施工依据 <1> 钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001 <2> 建筑钢结构焊接技术规程 JGJ81-2002 <3> 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 GB8923-88 <4> 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程JGJ82-91 <5> 本企业有关的技术质量标准 三、施工措施 根据本工程的情况及我公司自身的特点,该工程所有构配件的生产将在公司定点生产基地完成,运至工地进行安装,为确保双方的最大经济效益,所有构配件都分区分批配套生产供应,边制作边安装,形成流水线作业,为其它分项工程能实现交叉、平行施工创造条件。 3.1钢构件标识 1、捆装件采用红油漆在柱底板及钢梁腹板标识,标号应标明工

程名称和工程的部位或区域以及构件编号等。 2、构件发运时,要填写发运清单和运输合同,明确双方的责任与义务。 3.2 钢结构吊装方法 首先我们核对土建的基础进行交接。现场实际复合了钢柱基础纵横定位轴线,基础标高之后,开始预埋螺栓预埋工作,我们从N至A 轴13至1轴方向,确定轴线尺寸及标高位置后,按预埋板类型逐个开始预埋,精确度达到了98%。预埋工作结束后,我们再次进行复核尺寸,最终达到合格。在钢柱安装前期,用墨斗在基础顶面弹出了定位轴线,并用红三角做好标记,用水准仪测量并调整柱底调节螺母标高作为钢柱对中、校正及标高的依据。 钢柱吊装前应在其顶部及底部双面标注中心线,并在双面中心线位置及+1.000米标高位置画红三角,以便于钢柱吊装后的对位,测量与调整。钢柱垂直度的控制方式:用经纬仪控制。架设经纬仪,精确调平。钢柱就位后,分别在钢柱上端和下端用钢尺以钢柱中心线为基准,水平测出钢尺的读数,从而控制钢柱的垂直度;钢柱起吊前先挂通长直梯以便于纵横钢梁的安装。直梯或操作台用50和30角钢制作,以轻便施工为准,同时保证安装人员的安全。我们从起吊重量及臂长方面的考虑用8吨和16吨两台吊车, 16吨吊车用于钢柱及钢梁的吊装,8吨的主要用于系杆和屋面檩条的安装及辅助工作,以便保证安全。 3.3 施工目标

公路工程交工验收工程质量自检报告

交工验收工程质量自检报告 一、工程概述 本段起点位于********西,路线沿老路向西经****向西北方向,经******南,止于与***交叉处,路线全长*****km,主要经过三个乡镇均位于*******境内,自东向西依次为***、***、*****。其中小桥**座,盖板涵**道,圆管涵**道。 本合同段里程********,全长******km。采用公路一级标准,设计行车速度80km/h,沥青混凝土路面。一般路基宽度为24.5 m,路面宽23m,过重要村镇路段宽30m,路面宽30m,本次改造采用路面双侧加宽,。老路路面病害处理后统一进行补强。路面结构为:5cm 厚AC-16C 改性沥青砼上面层+改性乳化沥青粘层+8cm厚AC—25C沥青砼下面层+改性乳化沥青碎石封层+乳化沥青透层+18cm水泥稳定碎石上基层+18cm水泥稳定碎石下基层+18cm水泥稳定碎石底基层。 全合同段共有中桥一座,小桥三座,线外桥一座。 合同工期**个月,本合同段于****年**月开工,在业主、监理的监督与大力支持指导下于****年**月**日完成了本合同全部施工任务。

二、单位、分部工程划分 三、评定结果及依据 评定工作依据《公路工程质量检验评定标准》及设计图纸进行,合同段划分为单位工程、分部工程和分项工程。合同段工程质量自检评定在施工过程中,每完成一个分项工程及时进行检查、评定,并经监理工程师签署意见,最终汇总到分部、单位、合同段工程质量得分。通过各分项、分部及单位工程的评定汇总,单位工程合格率100%,合同段工程质量自检评定得分,工程质量等级为合格。

***************有限公司 ****************改建工程**********标段项目经理部 *****年**月**日

相关文档
相关文档 最新文档