文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 煤矿采区变电所的设计

煤矿采区变电所的设计

煤矿采区变电所的设计
煤矿采区变电所的设计

永城职业学院

毕业设计

题目:煤矿采区变电所的设计年级:2011级

学号:2011712047

姓名:朱艳东

专业:矿山机电

指导教师:马红雷

毕业设计评价表

目录

第一章摘要

第二章采区变电所位置的确定

1 采区变电所的位置选择

2 采区供电对电能的要求

3 费用和环境要求

4 采区各级供电电压的供电范围

5 采区变电所硐室的位置确定

6 移动变电站

7 移动变电站位置

8 工作面配电点

第三章采区供电设备的选择及其计算

1 主变压器的选择

2 变压器台数和型号的选择

3 变压器容量的选择

4 采区供电设备的选择

5 供电电压及供电方案的确定

6 低压开关及保护装置选择

7 高低压电缆的选择

8 高压电缆的选择

9 低压电缆选择

10 采区供电计算

11干线电缆的电压损失的计算12 满足电压损失的最小截面第四章小结

第五章致谢

第一章摘要

电力是现代工矿企业生产需要的主要能源,煤矿井下的机械设备更是与电力有着重要的联系。因此,在井下必须做到科学合理和安全用电,井下用电设备种类多,拥有一个十分复杂的电力网,为了能够很好的使用它,采区变电所则是必不可少的。

本设计是煤矿采区变电所的设计,根据煤矿采区提供的资料,对采区变电所及配电点位置的确定,根据《煤矿安全规程》合理选择供电电缆,按电缆长时允许电流、允许电压损失、短路电流的热稳定校验电缆截面的情况,正确选择和校验电气设备,使之能满足短路电流的动、热稳定性要求。正确整定计算短路保护装置,使之在短路故障发生时,可靠动作,确保供电安全。

本篇设计对采区供电的计算作了着重介绍,主要计算内容︰负荷计算电缆长度截面选择计算短路电流计算设备的选择及保护的整定计算。

第二章采区变电所位置的确定采区变电所的位置的选择要根据一定的环境选择,位置的确定直接影响到采区工作是否能正常工作。在选择位置时要考虑到费用、环境、供电电压的范围要求、采区供电电压、供电距离、供电负荷等。

1 采区变电所位置的选择

采区变电所位置的选择决定于采区供电电压、供电距离、供电负荷情况。

2采区供电电压的选择

采区供电电压的选择对矿井来讲可分为两类,一种是供电片盘采掘设备、通风设备用的,可选择380V或660V两种,优先选择660V。因为在同样负荷下,电压提高一个等级其供电供电距离可增加三倍以上,也就是说输电能力增加三倍以上。另一种是单独供给采区绞车提升,其电压等级要根据绞车电机电压来确定,因采区绞车电机功率大小不一,从25KW的调度绞车到240KW不等。110KW以上的绞车电机,若是低压电机,一般绞车房再设一台专用变压器,以提高启动电压。若是高压电机,直接由采区变电所转供给即可。

供电长度(m)

负荷功率(KW)电缆截面(mm2)

允许供电距离(m)

备注380V 660V

35 232 1370

3 费用和环境的要求

采区变电所要便于对垌室的扩大和设备的增加,同时便于体积较大的变压器等设备直接通过运输上山运到采区变电所垌室减少运输

设备的费用。在满足费用要求的同时还要满足顶板坚固,无淋水且通风良好,保证变电所硐室内温度不超过附近巷道5℃。

根据采区巷道布置,要使采区变电所能顺利的通过运输平巷向整个采区的的负荷中心(采煤工作面)进行供电。在回风上山和运输上山联络巷处,低压供电距离合理,并且不必移动采区变电所就能对采区的采煤、掘进及回采工作面进行供电。所以把采区变电所布置在回风上山和运输上山联络巷处。

4 采区各级供电电压的供电范围

在确定采区变电所的位置时,首先应按工作面的机械化程度,选择采区供电电压以及移动变电站的设置地点。根据机械化工作面采煤机组功率大、供电距离比其他设备远,且启动频繁、重载启动等特点,供电电压的最大范围,主要由工作面输送机和采煤机的组的电动机启动时,允许电压损失确定时。要保证机组启动时,有足够启动力矩;同时也要保证机组控制开关在机组电动机启动时有足够的吸合能力。

一般来说,炮采工作面选择380V或660V,普通机械化采煤工作面选择660V,综合机械化采煤工作面选择1140V,高产高效矿井综采工作面选择3300V,综采工作面均采用移动变电站供电。

5 采区变电所硐室的位置确定

在采区巷道中要具体确定采区变电所硐室的位

置,还要按以下原则确定。

①尽量接近负荷中心,并保证变电所至距离最远与容量最

大的用电设备之间,电压损失在允许范围之内;

②应尽量少设变电所,并减少变电所的迁移次数。在保证电压损失不超过允许范围下,一个采区最好只设一个采区变电所对全采区进行供电;

③通风良好,进出线及设备运输方便;

④顶、底板稳定并避免淋水。

采区变电所硐室不得设在工作面平巷中。一般设在盘区运输斜巷与轨道运输斜巷之间的联络巷内。它不需要另留安全煤柱,利用轨道巷的煤柱即可。

在分层开采的盘区中。经过启动电压的验算及硐室费用的比较,也可以将变电所设在压力稳定的岩层中,有它向各层工作面供电,而不必每层工作面都开凿变电硐室。

向掘进工作面供电的变电所,在开拓采区工作面巷道时,一般由采区变电所代替,不另设掘进变电所。如果掘进速度较快,又无永久性采取变电所位置或联络巷可做掘进变电所时应采

用防爆移动变电站供电,也可以在大巷一侧加宽巷道作临时掘进变电所用。

6 移动变电站

移动变电站一般用于向综采工作面供电,可随工作面的移动而移动,用它可缩短低压供电距离,减少电压损失。

7移动变电站位置

移动变电站一般设在工作面平巷,距工作面100~300米的位置。移动变电站的设置原则是靠

近负荷中心,同时考虑安全性和经济性。可有以下几种布置方式:

⑴设置在平巷。由于运输机功率远大于绞车功率,所以设置在运输平巷内可以靠近负荷中心。但是由于移动变电站需要敷设专用的轨道,因此需要加大巷道断面,增大巷道的开拓费用和维护费用。对于顶板较破碎、压力较大、巷道难以维护的工作面应采用以下方式。

⑵设在回风巷。虽然远离运输机,但可以利用调度绞车的轨道,而不需要专设轨道和增大巷道断面,在运输机有其他移动变电站供电的情况下可以考虑,然而为了安全起见在专用的回风巷内不得设置移动变电站。

⑶设在下一个工作面的回风巷与本工作面运输平巷的联络巷内。这样既能位于负荷中心又不增大巷道断面,但是必须在采掘可以衔接的情况下选用。

⑷设置在运输平巷的入口处轨道上山与材料上山的联络巷内。这样也不需要增大巷道断面,但是距离工作面较远,在供电质量满足要求的情况下方可选择。

8工作面配电点

工作面配电点的任务是将采区变电所或移动变电所送来的1140V或660V电能分配到回采或掘进工作面的用电设备。工作面电钻和照明用的127V电源可从电钻和照明综合保护装置上获得。

1、工作面配电点的位置及设备布置为保证安全,工作面设备

的控制开关不宜放在工作面,而应设在工作面配电点,采用远方控制。回采工作面配电点一般设在距工作面50m~70m 处的巷道中;掘进工作面配电点距掘进头80m~100m,一般配电点至掘进设备的电缆长度以不超过100m为宜。

2、配电点开关的设置

工作面配电点设有控制工作面各种设备的磁力启动器以及电钻综合保护装置,三台及其以上开关的配电点都需要设置馈电开关作为配电点的总开关,做到断电检修和维护,保证人身安全。

第三章采区供电设备的选择及其计算

采区供电设备选择及其计算是采区供电设计的主要内容。采区供电设备的选择包括主变压器的选择、采区供电系统的拟定、高低压电缆的选择和高低压开关的选择。相关计算有负荷容量和负荷电流的计算、电压损失的计算、短路电流的计算和过流保护的整定计算。

9主变压器的选择

变压器的选择包括变压器台数、型号的选择和变压器容量的选择。

10变压器台数和型号的选择

(1)、台数

采区主变压器的台数尽量要少,既减少成本节约资源的同时也能使供电系统更加简便。有一类负荷(如分区水泵)时,变压器的台数不得少于两台,对高沼矿要按照“三专两闭锁”要求,局部通风机使用专用变压器。

(2)、型号

硐室内的动力变压器,选择矿用隔爆型变压器。顺槽及掘进巷道内,选择隔爆型移动变电站。一次侧额定电压应按照电源电压确定,二次侧额定电压按照105倍的用户额定电压

确定。

11变压器容量的选择

在选择变压器容量时,首先要根据采区用电负荷,计算出采区总供电需用容量(K VA)。如总供电需用容量较小时,通常选择一台变压器;如总供电需用容量较大时就要选择两台或更多台变压器来供电。对于后一种情况,要根据采区供电系统情况,用电负荷性质、容量来

合理分配负荷,经综合分析比较后,经综合分析比较后,再确定变压器的台数及容量。

变压器的容量选择是否合理关系到以后

运行经济性及安全性。过大造成浪费,过小会使变压器经常过负荷运行,缩短使用寿命,也不利于供电安全。在设计中通常用一下公式近似确定变压器容量:

S B J=∑p e k x/c o sδp j

式中:k x需用系数。K x=k f k t/ηp jη

w(k x0.65~0.7c o sδp j0.7~0.75)

如为一般机组采煤、金属个体支架的工作面,可按下式计算需用系数。K x=0.268+0.714(p m a x/∑p e)

式中:∑p e参加计算的所有用电设备额定功率之和;p m a x最大电动机的额定功率。两个及两个以上的工作面,当由一个采区变电所供电时,将其电力负荷之和乘以各工作面间的同时系数k t,如果为两个工作面,取k t=0.95;三个及三个以上工作面时取k t=0.9.最后,根据变压器的计算容量,所选变压器的额定容量应大于或等于计算容量。

12采区供电设备的选择

1供电电压及供电方案的确定

(1)、采区及设备的供电回路确定

采区用电设备的供电回路数,决定于用电设备的负荷等级。采煤工作面或掘进工作面的所有机电设备,如果由于某种原因对它们停电,仅仅对产量有所影响,而不会引起人员生命发生危险等重大事故,此时,可采用单回路供电。

对于采区变电所的电源进线回路数要通过分析决定,如果一个矿井的采区较多,那么某一采区停电一段时间,对整个矿井的产量影响并不大,对这样的采区供电时,采用一路电源的供电系统便可满足要求了,不需要设置备用电源。

对于采用综合机械化采煤的矿井,如果仅设置一个或两个采煤工作面就能完成全矿的计划产量,频繁停电,必将影响全矿生产任务的完成,因此对这类采区供电时,便可考虑设置备用电源,采用双回路或环形供电系统。

对采区中的每一台机电设备来讲,如果停电,仅局部影响生产,采用一路电源对它们供电即可。

对于个别设置了地位十分重要的分区水泵的采区,由于这样的水泵属于一类负荷,如果它和采区机电设备由同一个采区变电所供电,那么对这样的采区变电所供电时,必须设置备用电源,而且由采区变电所对这些水泵供电时,也必须采用双回路或环形供电系统。

(2)、供电电压等级的确定

目前,在采区供电设计中,采区变电所的入线电压,一般采用6000V。对出线电压,380V的电压已逐步淘汰。由于设备的功率越来越大,为了减少线路的电能损失,一般在660V与1140V电压之间。对于功率较大的设备,要尽可能选用1140V的电压等级。对一般功率的设备,要视具体情况而定。部分大型现代化矿井综采工作面电牵引采煤机组已使用3000V电压。

2 低压开关及保护装置选择

1选择的基本原则

遵循《煤矿安全规程》,采区巷道及采掘工作面的低压开关和电气设备,一律应为隔爆型、本质安全型或隔爆兼本质安全型。低压电器设备的具体选择原则为:

(1)用电设备的额定电压应与其所在电网的电压等级相符。开关的额定电流应大于或等于用电设备的实际工作电流。

(2)作馈电用的总开关或分路开关,应选用DWKB系列自动馈电开关

(3)对综合机械化采区和高档普采工作面,均需配备保护齐全的660V或1140V成套电气设备。

(4)直接控制电动机或其它动力设备的开关,应选用隔爆型磁力起动器,其具体结构、型号应分别根据工作机械及控制方式而定。

2、控制起动器的选择:

(1)对需要远方控制的生产机械,如采煤机、截煤机、装岩机、输送机等,均应从QC83、QC810或QC815、QCS83、QCKB30或DQBH 等型号的磁力起动器中选取,或选用DQZBH系列的真空磁力起动器。

(2)对不需经常远方控制或不经常起动的生产机械,如局扇、照明设备等,应选用QSS81系列或CH—15型带熔断器的开关;作短路保护用。

(3)对需经常进行远方控制正、反转的生产机械,如刨煤机、回柱绞车、调度绞车等,应选用QC83—80N、QC815N及新系列QCKB30—12N系列等可逆磁力起动器。

(4)对需集中联锁控制的机械,如输送机、采煤机组与可弯曲刮板输送机等,应选用QC83、QC810或QC815等系列的磁力起动器。

(5)对向电钻供电的开关,一般应选用BZ80、ZZ80或KSGZ型电煤钻变压器综合装置。当采用1140V电压时,可选用KSG系列的干式变压器,但需安装电煤钻综合保护控制器。

3、继电保护装置的选择:

开关电器的继电保护装置,应与电网和生产机械的要求相符,具体选用原则为:

(1)采区变电所的总低压开关,应设有短路、过负荷和漏电保护装置,或至少要装设漏电及短路保护装置。

(2)变电所内的分路开关及配电点的总开关,除需有短路、过载保护外,还应设有漏电闭锁或选择性检漏保护装置。

(3)向综合机械化采煤工作面馈电的移动变电站的低压馈电开关,除应有短路、过负荷保护外,还应当设有漏电闭锁和漏电保护装置。

(4)直接控制电动机的各种起动器,一般均应具有短路、过负荷、断相的保护装置,对直接控制与保护采煤机组等大型设备的起动器,还要有电闭锁和漏电保护装置。

(5)井下低压真空开关,应有过电压保护装置。

(6)各类低压开关的接线喇叭口的数目,要满足电网接线的需求,而它们的出口内径,则要与所用电缆的外径相适配。

13采区动力变压器及移动变电站的选择

1、采区动力变压器的选择

根据式6-1计算得出的分组负荷容量进行变压器型号选择,最终选择出的变压器容量应大于该组用电设备的计算负荷。

2、移动变电站的选择

移动变电站的选择,包括位置选择及设备选型。

移动变电站的位置选择,一般放在工作面的上、下风巷内。应主要考虑下述三方面:

①所处巷道内便于运输、顶底板条件良好、无淋水。

②尽量靠近大的用电设备,有条件的情况下,尽可能与液压泵站联合布置。

③距离采区变电所尽可能近,以减少高压电缆长度。

移动变电站一般采用6000V 高压入线,其出线电压等级有:1140V 、660V 、380V 、127V 等。目前我国已生产成套的移动变电站设备,可参考表设备选型。

14高低压电缆的选择

1高压电缆的选择

本设计中,高压电缆只选择采区变电所至移动变电站的高压电缆。

1、型号选择

根据《煤矿安全规程》的规定,向移动变电站供电的高压电缆,应选UGSP —6000系列矿用监视型高压双屏蔽橡套电缆,该型电缆目前只有35mm 2一种规格。

2、用最大长时工作电流验算电缆额定电流

由高压电缆供给的移动变电站的长时间最大工作电流ca I 不应大于电缆的长时允许载流量N I ,即:

N ca I I ≤

(6-4)

式中:N I ——高压电缆的长时允许载流量,查表6-26,N I =148A;

ca

I ——干线电缆的最大长时工作电流。

(6-5)

式中:ca S ——移动变电站承担的计算负荷;

N

V ——低压侧电压,kV ;

1.732ca

ca N sc

S I V K =

sc K ——变压器的变比。

最后计算的ca I 值应满足式6-4的条件。 3、计算电缆长度

电缆的实际长度按下式计算:

wa in ca L K L

式中:

ca

L ——电缆的实际长度,m;

Lwa ——电缆敷设路线长度,m;

in

K ——增加系数,对橡套电缆为1.1。

2低压电缆选择

1、采煤机组、工作面运输机、装煤机、回柱绞车、调度绞车、局扇、电钻等,属于经常移动设备,应选用橡套电缆。遵循下述原则:

a.对向采煤机等供电的,应选用专用移动型电缆:当电压为660V 时,选用UCP —1000或UC —1000系列的电缆;当电压为1140V 时,选用UCPQ —1140或UPQ —1140系列的低压电缆。

b.向煤电钻供电的电缆应选用UZ —500系列电钻专用电缆。 2、在采区内的巷道中,一般选用ZQ 20型铠装电缆;在有水泥支柱或砌碹的通风良好的巷道中,也可选用ZQP 20型铠装电缆。

3、由移动变电站供电的成套低压电器设备,均选用UPQ —1140型千伏级屏蔽橡套电缆。

将根据上述原则选择的电缆型号(不包括截面尺寸)用文字说明,并标在采区供电系统图的相应位置上。

采区用电设备负荷统计表(示例)

常用采煤机主要技术一览表

煤矿地面35KV变电所的设计论文

摘要 本设计初步设计了煤矿地面35KV变电所的设计。其设计过程主要包括负荷计算、主接线设计、短路计算、电气设备选择、防雷与接地等。通过对煤矿35KV变电所的负荷统计,用需用系数法进行负荷计算,根据负荷计算的结果确定主变压器的台数、容量及型号。用标幺值法对供电系统进行短路电流计算,为电气设备的选择及校验提供了数据。根据煤矿供电系统的特点,制定了矿井变电所的主接线方式、运行方式。其中35KV侧为全桥接线,6KV主接线为单母分段接线。两台主变压器采用分列运行方式。并根据电流整定值以及相关数据,选择了断路器、隔离开关、互感器等电气设备,并进行校验。 关键词:负荷计算;短路计算;变电所;运行方式

Abstract The coal mine ground 35KV transformer substation was designed. Design process is mainly including load calculate, the design of main electrical connection, short out calculate, electric equipment choose,lightning protection and grounding, etc. According to load statistics and the result of load calculation determine the quantity ,capacity and mode of the main voltage transformer .According to the characteristic of the coal electric system determine the main electrical connection and operation mode of the ground transformer substation .The side of 35KV is Full –bridge Connection and the bus of 6KV is single bus section .The two voltage transformers adopt the mode of split run .And according to the check–up of whole definite value and relevant data of the electric current , have chosen such electric equipment as the relay, voltage transformer ,etc. Keywords:Load calculation; short-circuit calculation; substations; operation mode

第六章 采区供电设计

第六章采区供电设计 一、采区变电所位置的选择 采区变电所的位置一般设在两条采区上山之间,在特殊情况下,也可以设在其它合适的地方,采区变电所的位置应遵循下述原则: 1、应尽量靠近采区用电设备的负荷中心; 2、顶底板条件好,且无淋水及地质构造影响; 3、通风条件好、设备运输方便,且进出线易于敷设。 二、确定供电电压及供电方案 1、采区及设备的供电回路确定 采区用电设备的供电回路数,决定于用电设备的负荷等级。采煤工作面或掘进工作面的所有机电设备,如果由于某种原因对它们停电,仅仅对产量有所影响,而不会引起人员生命发生危险等重大事故,此时,可采用单回路供电。 对于采区变电所的电源进线回路数要通过分析决定,如果一个矿井的采区较多,那么某一采区停电一段时间,对整个矿井的产量影响并不大,对这样的采区供电时,采用一路电源的供电系统便可满足要求了,不需要设置备用电源。 对于采用综合机械化采煤的矿井,如果仅设置一个或两个采煤工作面就能完成全矿的计划产量,频繁停电,必将影响全矿生产任务的完成,因此对这类采区供电时,便可考虑设置备用电源,采用双回路或环形供电系统。 对采区中的每一台机电设备来讲,如果停电,仅局部影响生产,采用一路电源对它们供电即可。 对于个别设置了地位十分重要的分区水泵的采区,由于这样的水泵属于一类负荷,如果它和采区机电设备由同一个采区变电所供电,那么对这样的采区变电所供电时,必须设置备用电源,而且由采区变电所对这些水泵供电时,也必须采用双回路或环形供电系统。 2、供电电压等级的确定 目前,在采区供电设计中,采区变电所的入线电压,一般采用6000V。对出线电压,380V 的电压已逐步淘汰。由于设备的功率越来越大,为了减少线路的电能损失,一般在660V与1140V电压之间。对于功率较大的设备,要尽可能选用1140V的电压等级。对一般功率的设备,要视具体情况而定。部分大型现代化矿井综采工作面电牵引采煤机组已使用3000V电压。 三、负荷分析与统计 为了正确地设计一个新采区供电系统,首先必须对采区的负荷情况进行全面分析,其内容包括:用电设备的名称、数量、电压等级、功率、功率因数、负荷系数等有关参数,另外

GB_50417_煤矿井下供配电设计规范1

GB50417-2007煤矿井下供配电设计规范 中华人民共和国国家标准 GB50417-2007煤矿井下供配电设计规范 Code for design of electric power supply of under the coal mine 2007—05—21发布 2007—12—01实施 中华人民共和国国家建设部联合发布 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中华人民共和国国家标准 中国煤炭建设协会主编 中华人民共和国建设部公告第646号 建设部关于发布国家标准《煤矿井下供配电设计规范》的公告现批准《煤矿井下供配电设计规范》为国家标准,编号为GB50417—2007,自2007年12月1日起实施。其中,第2.0.1、2·O·3、2·0.5、2.0.6、2.0.9、4.1.1、4.2.1、4.2.9、5.1.3、5·1·4(4、5、6)、6.1.4、6.3.1(4)、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7·1·4、7·1·5、7.2.1、7.2.8条(款)为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二OO七年五月二十一日 前言 本规范是根据建设部建标函(2005}124号文件《关于印发“2005年工程建设标准制定、修订计划(第二批)”的通知》的要求,由中煤国际工程集团武汉设计研究院会同有关单位共同编制完成的。 本规范在编制过程中,编制组认真分析、总结和吸取了十几年来国内外煤矿井下供配电采用新技术、新装备的经验及新的科研成果。所引用的技术参数和指标,是生产实践经验数据的总结。 特别是高产高效工作面近几年发展较快,其供配电系统有了比较成熟的运行实践经验。编制组广泛征求了有关单位意见,经反复修改,最后经审查定稿。 本规范共8章,内容涉及煤矿井下供电的各个方面,主要包括:总则、井下供配电系统与电压等级、井下电力负荷统计与计算、井下电缆选择与计算、井下主(中央)变电所设计、采区供配电设计、井下电气设备保护及接地、井下照明等。适用于煤矿井下供电设计咨询的各个阶段。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国煤炭建设协会负责日常管理,由中煤国际工程集团武汉设计研究院负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议寄交中煤国际工程集团武汉设计研究院(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路442号,邮编:430064),以便今后修订时参考。 本规范主编单位、参编单位和主要起草人. 主编单位:中煤国际工程集团武汉设计研究院 参编单位:煤炭工业郑州设计研究院 煤炭工业合肥设计研究院 主要起草人:张建民周秀隆于新胜刘兴晖刘建平马自玫张焱杨敢李明胡腾蛟周桂华杨晓明

煤矿井下供电设计规范GB

煤矿井下供电设计规范-GB--

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

煤矿井下供配电设计规范 GB50417-2007 中华人民共和国建设部 2007年05月21日发布2007年12月01日实施 煤矿井下供配电设计规范

GB50417-2007 2007—05—21 发布 2007—12—01实施 中华人民共和国国家建设部联合发布中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中华人民共和国国家标准、中国煤炭建设协会主编、中华人民共和国建设部公告第646号,建设部关于发布国家标准《煤矿井下供配电设计规范》的公告,现批准《煤矿井下供配电设计规范》为国家标准,编号为 GB50417—2007,自2007年12月1日起实施。其中,第2.0.1、2.O.3、2.0.5、2.0.6、2.0.9、4.1.1、4.2.1、4.2.9、5.1.3、5.1.4(4.5.6)、6.1.4、6.3.1(4)、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、7.2.1、7.2.8 条(款)为强制性条文,必须严格执行。本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部二OO七年五月二十一日 前言 本规范是根据建设部建标函[2005]124号文件《关于印发“2005年工程建设标准制定、修订计划(第二批)”的通知》的要求,由中煤国际工程集团武汉设计研究院会同有关单位共同编制完成的。本规范在编制过程中,编制组认真分析、总结和吸取了十几年来国内外煤矿井下供配电采用新技术、新装备的经验及新的科研成果。所引用的技术参数和指标,是生产实践经验数据的总结。特别是高产高效工作面近几年发展较快,其供配电系统有了比较成熟的运行实践经验。编制组广泛征求了有关单位意见,经反复修改,最后经审查定稿。本规范共8 章,内容涉及煤矿井下供电的各个方面,主要包括: 总则、井下供配电系统与电压等级、井下电力负荷统计与计算、井下电缆选择与计算、井下主(中央)变电所设计、采区供配电设计、井下电气设备保护及接地、井下照明等。适用于煤矿井下供电设计咨询的各个阶段。本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国煤炭建设协会负责日常管理,由中煤国际工程集团武汉设计研究院负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议寄交中煤国际工程集团武汉设计研究院(地址:湖北省武汉市武昌区武珞路442号,邮编:430064),以便今后修订时参考。 本规范主编单位、参编单位和主要起草人。主编单位:中煤国际工程集团武汉设计研究院,参编单位:煤炭工业郑州设计研究院、煤炭工业合肥设计研究院,主要起草人:张建民周秀隆于新胜刘兴晖刘建平马自玫张焱杨敢李明胡腾蛟周桂华杨晓明 目次 1.总则

煤矿采区变电所的设计

煤矿采区变电所的设计 摘要 采区供电是否安全可靠和经济合理,将直接关系到人身安全和矿井生产。在开拓系统、采煤方法及采区生产机械确定之后,需要进行采区供电计算。其主要内容包括:负荷计算、选择动力变压器或移动式变电站的容量、型号并确定台数、供电系统的拟定、电缆线路的计算、开关设备的选择,以及整定保护的计算。对于上述涉及的计算内容必须满足以下两个方面提出的要求:一、要保证供电的安全和经济合理;二、要保证供电的质量和可靠性。 该文结合平煤集团八矿的实际情况,主要介绍了某采区变电所的设备选择与计算,中央变电所的计算,并且对该变电所运行的经济情况进行了概算。在实际运行中表明:该变电所的故障率大大减少,并且取得较好的经济效益。该文对煤矿井下各类变电所的设计、井下供电系统结构的了解都有一定的参考意义。 关键词:变电所,防爆型,矿用变压器,采区供电,保护装置 第1章绪论 1.1 平煤八矿的自然条件 1.交通位置 八矿位于平顶山市东11Km,东距京广铁路孟庙车58Km,孟宝支线斜穿井田,许南公 路南北贯穿井田中部,交通方便。 2.地形及地貌特征 采区南部地表地势平缓,为村庄和田地,属第四系地层覆盖。北部为山坡地,出露 地层为下三迭石千峰组,采区地面标高总体在+84m~+230m间 3.气象与地震 本区属于大陆半干燥湿度不足带,年降雨量平均742.6mm最大降水量1323.6mm (1934年),年最小降水量373.9mm最大蒸发量2825mm(1959年),最小蒸发量1490.5mm (1964年),平均绝对湿度13.5%平均相对湿度67%,冰冻期一般为11至次年3月,最大冻土深14cm(1977.1.30)冬、春季以偏北风为主、夏季以偏南风为主,最大风速24/s,平均风速28/s. 本区为6度地震烈度区 4.瓦斯、煤尘、自然及地温 瓦斯:依据渝煤科研[1989]124号文《关于平顶山市八矿出煤层及突出矿井坚定意见》,

煤矿地面变电所设计

第一章矿井(区)概况 一、概述 1、目的与任务 变电所是电力配送的重要环节,也是煤矿生产供电的关键环节。变电所设计质量的好坏,直接关系到电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行,为满足煤矿对生产发展的需要,提高供电的可靠性和电能质量。随着国民经济的发展,工农业生产的增长需要,迫切要求增长供电容量,拟新建35k V 变电所。变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。此设计任务旨在体现自己对本专业各科知识的掌握程度,培养自己对本专业各科知识进行综合运用的能力,同时检验本专业的学习结果,是毕业前的一次综合性训练,是对所学知识的全面检查。通过本次毕业设计,既有助于提高自己综合运用知识的能力,同时也有助于以后在工作岗位能很快的适应工作环境。 2、矿井概述: 本矿井位于七台河市茄子河区东部,地跨茄子河区、桃山区,东起铁东-新富附近,西止308省道;南自万宝村断层,北至华楠县边界。东西长40~150km,南北宽135k m左右,面积约127平方公里。百年最高洪水位0.2米,交通便利,地处山区, 所在海拔高度120M。最高年平均气温8摄氏度,月平均气温16摄氏度。该矿采用综合开拓方式,年产200万吨,服务年限为100年,瓦斯等级为2级,煤尘爆炸指数为0.15% 二、拟建变电站概况 1、本变电所电源以双回路与 5km外的电厂相连。该电厂为汽轮机发

煤矿采区供电设计

毕业设计(论文) (说明书) 题目:煤矿采区供电设计 姓名: 编号: 平顶山工业职业技术学院 年月日

平顶山工业职业技术学院 毕业设计(论文)任务书 姓名何俊华 专业矿山机电 任务下达日期年月日 设计(论文)开始日期年月日设计(论文)完成日期年月日设计(论文)题目: A.编制设计 B.设计专题(毕业论文) 指导教师 系(部)主任 年月日

平顶山工业职业技术学院 毕业设计(论文)答辩委员会记录 电力工程系矿山机电专业,学生何俊华于年月日 进行了毕业设计(论文)答辩。 设计题目:煤矿采区供电设计 专题(论文)题目:煤矿采区供电设计 指导老师: 答辩委员会根据学生提交的毕业设计(论文)材料,根据学生答辩情况,经答辩委员会讨论评定,给予学生何俊华毕业设计(论文)成绩为。 答辩委员会人,出席人 答辩委员会主任(签字): 答辩委员会副主任(签字): 答辩委员会委

员:,,, ,,, 平顶山工业职业技术学院毕业设计(论文)评语 第 1 页 毕业设计(论文)及答辩评语:

煤矿采区供电设计 摘要 电力是煤矿企业的主要能源,由于井下特殊环境,为了减少井下自然灾害对人身和设备的危害,这就要求我们对煤矿企业采取一些特殊的供电要求和管理方法。由于电能够方便而经济地有其他形式的能量转化而得,又能简便而经济地转化成其他形式的能量供应使用;无论是工业还是居民生活,电能的应用极为广泛,一旦中断可能造成人员伤亡、设备损坏、生产停顿、居民生活混乱。所以搞好供电工作对工矿企业生产和职工生活的正常进行具有十分重要的意义。 此次设计注重能力和技能训练的原则,结合工业企业电气化、电气工程自动化电气控制的目标,以供电设计基础能力为主兼顾供电系统的运行和设备维护与管理等知识。设计搜索、总结了供电方面的知识,为供电设计提供了参考依据。 本次设计的对象是——平煤股份六矿公司采区供电,由于矿区开采煤层深、用电负荷大井下涌水量大、机械程度高所以选用深井供电系统。 采取供电要求——采区供电是否安全可靠,技术和经济合力将直接关系到人身,矿井和设备的安全及正常生产,由于矿井工作环境特殊,正确选择电气设备和导线,并采用合理供电控制和保护系统,以确保电气设备安全和防止瓦斯煤尘爆炸。 关键词:电力,供电,采区,设计

煤矿地面35kV变电站的设计毕业设计(论文)

摘要 本设计初步设计了煤矿地面35kV变电站的设计。其设计过程主要包括负荷计算、主接线设计、短路计算、电气设备选择、继电保护方案、变电所的防雷保护与接地等。通过对煤矿35KV变电站做负荷统计,用需用系数法进行负荷计算,根据负荷计算的结果确定出该站主变压器的台数、容量及型号。用标幺值法对供电系统进行了短路电流计算,为电气设备的选择及校验提供了数据。根据煤矿供电系统的特点,制定了矿井变电所的主结线方式、运行方式、继电保护方案。其中35KV 侧为全桥接线,6KV主接线为单母分段。两台主变压器采用分列运行方式。并根据电流整定值以及相关数据的校验,选择了断路器、隔离开关、继电器、变压器等电气设备。 关键字:负荷计算; 变电站; 继电保护;运行方式

目录 摘要 (1) ABSTRACT .............................. 错误!未定义书签。 1 概述 (1) 1.1 设计依据 (1) 1.2 设计目的及范围 (1) 1.3 矿井基础资料 (1) 2 负荷计算 (4) 2.1 负荷计算的目的 (4) 2.2 负荷计算方法 (4) 2.3 负荷计算过程 (5) 2.3.1 各用电设备组负荷计算 (5) 2.3.2 低压变压器的选择与损耗计算 (8) 2.3.3 6kV母线侧补偿前总计算负荷 (11) 2.3.4 无功补偿计算及电容器柜选择 (11) 2.3.5 补偿后6kV母线侧总计算负荷及功率因数校验 . 12 3 变电所主变压器选择 (13) 3.1 变压器的选取原则 (13) 3.2 变压器选择计算 (13) 3.3 变压器损耗计算 (14) 3.4 35kV侧全矿负荷计算及功率因数校验 (15) 3.5 变压器经济运行方案的确定 (15) 4 电气主接线设计 (16) 4.1 对主接线的基本要求 (16) 4.2 本所电气主接线方案的确定 (16) 4.2.1 确定矿井35kV进线回路 (16) 4.2.2 35kV、6kV主接线的确定 (17) 4.2.3下井电缆回数的确定 (17) 4.2.4 负荷分配 (18) 5 短路电流计算 (20) 5.1 短路电流计算的目的 (20) 5.2 短路电流计算中应计算的数值 (20) 5.3 三相短路电流计算计算的步骤 (20) 5.4短路电流计算过程 (21) 5.5短路参数汇总表 (30) 5.6 负荷电流统计表 (32) 6 高压电气设备的选择 (33)

煤矿采区供电设计 (2)

内蒙古蒙发煤炭有限责任公司 呼和乌素煤矿煤矿4101综采工作面供电设计 单位:机电科 编制:张东东 日期: 2012年8月1日

呼和乌素煤矿采区供电设计 一、原始资料: 1、井田设计能力120万吨/年。 2、井田内布置方式:采区式,运输大巷底板岩巷。 3、矿井瓦斯等级:低等级。 4、采区煤层倾角:0°─5° 设计煤层:4#。 1 / 26 5、 二、设计要求: 1、设计要符合煤矿安全规程、煤矿工业设计规程、煤矿井下供电设计技术规定。 2、设计遵循煤炭工业建设的方针政策,在保证供电安全可靠的基础上进行技术经济比较,选用最佳方案。 3、设备选型时,应采用定型的成套设备,尽量采用新技术、新产品,积极采取措施减少电能损耗,节约能源。 4、设计质量要确保技术的先进性、经济合理性、安全适应性。

目录 第一节、采区移动变电站位置的确定 (4) 一、采区供电对电能的要求 (4) 二、环境要求 (5) 第二节拟定采区供电系统的原则 (5) 一、采区高压供电系统的拟定原则 (5) 二、采区低压供电系统的拟定原则 (6) 第三节采区主要设备 (6) 第四节采区负荷的计算及变压器容量、台数确定 (8) 一、变压器选择注意事项 (8) 二、台数的确定 (8) 三、采区负荷的计算及变压器容量、台数确定 (8) 第五节采区低压供电网络的计算 (11) 一、电缆型号确定 (11) 二、电缆长度确定 (11) 三、选择支线电缆 (12) 四、干线电缆的选择 (17) 第六节采区电气设备的选择 (18) 一、矿用低压隔爆开关选择 (18)

三、磁力起动器的选择 (19) 第七节采区接地保护措施 (19) 第八节采区漏电保护措施 (21)

采区变电所供电设计

煤矿机电专业毕业论文 725水平采区变电所供电设计 一、725水平采区变电所供电概况 725水平采区变电所6kv高压供电,电源取自725水平中央变电所6KV不同母线侧高压开关。根据采区巷道布置,要使采区变电所能顺利的通过运输平巷向整个采区(采煤工作面)进行供电。在回风上山和运输上山联络巷处,低压供电距离合理,并且不必移动采区变电所就能对15102采区的采煤、15103掘进及回采等进行供电。所以把采区变电所布置在回风上山和运输上山联络巷处。 二、725水平采区变电所供电系统的拟定 (一)、725水平采区变电所高压供电电源回路数的确定 725水平采区变电所供电的2趟6KV电源,取自725中央变电所不同母线侧的高压开关。 (二)、拟定采区供电系统的原则 1、采区高压供电系统的拟定原则 (1)、双电源进线的采区变电所,应设置电源进线开关; (2)、采区变电所的高压馈出线宜用专用的开关。 2、采区低压供电系统的拟定原则 (1)、在保证供电安全可靠的前提下,力求所用的设备最省; (2)、原则上一台起动器只能控制一台设备; (3)、当采区变电所动力变压器超过一台时,应合理分配变压器负荷;(4)、变压器最好不要并联运行; (5)、从变电所向各配电点或配电点到用电设备采用辐射式供电,上山及顺槽运输机采用干线式供电; 煤矿机电专业毕业论文 (6)、工作点配电点最大容量电动机的起动器应靠近配电点进线; (7)、电系统应尽量避免回头供电; (8)、区域、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中,掘进工作面的局部通风机组都应实行三专(专用变压器、专用开关、专用线路)供电;(9)、局部通风机和掘进工作面中的电气设备必须装有风电闭锁装置。在瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中的所有掘进工作面应装设两闭锁(风电闭锁、瓦斯电闭锁)实施。 (三)、725水平采区变电所主要出线概况 1、 725皮带巷胶带运输机、运巷辅助设备(绞车、水泵等)由设立在725胶带顺槽车场处的移动变电站供电,该配电点高压电源取自725采区变电所5#高压开关。

煤矿35KV地面变电所供电系统设计毕业论文

煤矿35KV地面变电所供电系统设计毕业论文 目录 摘要............................................................ 错误!未定义书签。ABSTRACT ......................................................... 错误!未定义书签。目录........................................................................... I 第一章概述.. (1) 1.1电源 (1) 1.2基本地质气象资料 (1) 第二章负荷计算及变压器选择 (1) 2.1负荷分析 (1) 2.1.1 负荷分类 (1) 2.2负荷曲线 (1) 2.3矿井用电负荷计算 (2) 2.3.1 设备容量确定 (2) 2.3.2 需用系数的含义 (2) 2.3.3 本系统的负荷计算 (3) 2.3.4 原始资料 (5) 2.4.1 计算负荷: (8) 2.4.2 全矿负荷统计 (12) 2.5无功功率的补偿 (12) 2.6主变压器的选择 (14) 2.6.1 主变压器容量的确定 (14) 2.6.2 主变压器台数的确定 (14) 2.7全矿总负荷的计算 (15) 2.7.1 变压器损耗计算 (15) 2.7.2 全矿总负荷 (15) 第三章电气主接线的设计 (16)

3.1 电气主接线的概述 (16) 3.2电气主接线的设计原则和要求 (16) 3.2.1 电气主接线的设计原则 (16) 3.2.2 电气主接线设计的基本要求 (17) 3.3电气主接线方案的比较 (18) 第四章短路电流的计算 (21) 4.1短路电流计算的一般概述 (21) 4.1.1 短路的原因 (21) 4.1.2 短路的危害 (21) 4.1.3短路的类型 (22) 4.2短路电流计算 (22) 第五章电气设备的选择与校验 (27) 5.1高压电器设备选择的一般原则 (27) 5.1.1 按正常工作条件选择高压电气设备 (27) 5.1.2 按短路条件校验 (29) 5.2电气设备的选择和校验 (30) 5.2.1 高压断路器的选择和校验 (30) 5.2.2 低压隔离开关的选择和校验 (31) 5.2.3 电流互感器的选择及校验 (31) 5.2.4 母线 (32) 5.2.5 高压开关柜的选择 (34) 第六章导线的选择与敷设 (36) 6.1导线选择的条件 (36) 6.2电缆型号的含义 (37) 6.3导线截面的选择 (37) 6.4电缆的选择与计算 (38) 第七章主变压器的继电保护 (40) 7.1继电保护的任务和基本要求 (40) 7.2保护的装设原则 (41) 7.2.1 电力变压器应装设的保护装置 (41) 7.2.2 保护形式 (42) 7.2.3 变电所的室外布置 (46) 第二部分采区变电所 (47) 第一章采区变电所的负荷统计 (47) 第二章变压器的选择 (49) 2.1变压器的选择 (49) 第三章采区电缆的选择 (52) 3.1电缆型号的确定 (52) 3.1.1电缆选择的基本原则 (52) 3.1.2 型号的确定 (52) 3.2电缆截面的选择 (52) 3.2.1 采区变电所6kv电源,电缆的选择 (52) 3.2.2按长时允许电缆流校验电缆截面: (53) 3.2.3 按电压损失校验。 (53) 3.2.4 按热稳定条件校验。 (54)

煤矿采区变电所供电设计

XXXX煤矿 采区变电所设计 设计: 审核: 批准: 二0一三年二月五日

一、概况 -400西变电所位于-520水平上平台,负责-350水平变电所、西五采区、-520水平的供电,-350水平变电所负责西四采区和西三采区的供电;西五采区现有一个掘进工作面,一个采煤工作面,-520水平现有一个掘进工作面;各采区采掘均分开供电,并实行“三专两闭锁”,掘进工作面均采用双风机双电源,采区变电所设在大巷进风流中,高压供电电压为6kv,采区用电设备电压为660v,信号照明电压为127v。 二、采区设备负荷统计 1、-350水平变电所负荷统计 2、西五采区负荷统计 1、采煤设备负荷统计表

3、-520水平负荷统计

三、高压电缆截面确定 (1)-400西变电所电缆截面 按设计规定,初选MYJV 22-3×35交联聚氯乙烯干式高压电缆,其主芯线截面A=35mm 2。电缆长度为实际敷设距离1900m 的1.05倍,为1995m 。 ①按照长时允许电流校验高压电缆截面 查表得这类电缆在25°的环境中的长时允许负荷电流为I g =148A , pj pj e x e g U k P I ηcos 3∑ = ∑ e P ——高压电缆所带的设备额定功率之和,kw ; x k ——需用系数;计算取0.5; e U ——高压电缆额定电压(V), 6000v ; pj cos ——加权平均功率因数, 0.6; pj η——加权平均效率,0.8-0.9; A U k P I pj pj e x e g 1365.61 760.55 0.90.661.7320.51.1521ηcos 3∑ ==××××= = 注:负荷统计中,包括三台水泵电机的负荷。 I g =136A<148A,故所选电缆能够满足长时工作发热需要。 ②按照经济电流密度校验高压电缆截面 24.6025 .2136 mm j I A n === >253mm 查表经济电流密度: 2 25.2mm A J = 所选电缆截面略小,不够经济,但能满足使用要求。

某煤矿井下采区变电所供电系统设计

煤矿采区供电设计所需原始资料 煤矿采区供电设计所需原始资料 在进行井下采区供电设计时,必须首先收集以下原始资料,作为设计的依据。 (1)矿井的瓦斯等级,采区煤层走向、倾角,煤层厚度、煤质硬度、顶底板情况、支护方式。 (2)采区巷道布置,采区区段数目、区段长度、走向长度、采煤工作面长度,采煤工作面数目,巷道断面尺寸。 (3)采煤方法,煤、矸、材料的运输方式,通风方式。 (4)采区机械设备的布置,各用电设备的详细技术特征。 (5)电源情况。了解采区附近现有变电所及中央变电所的分布情况,供电距离、供电能力及高压母线上的短路容量等情况。 (6)采区年产量、月产量、年工作时数,电气设备的价格、当地电价、硐室开拓费用、职工人数及平均工资等资料。 此外,在做井下采区供电设计时还需要准备下述资料: 《煤矿安全规程》、《煤炭工业设计规范》、《煤矿井下供电设计技术规定》、《矿井低压电网短路保护装置整定细则》、《矿井保护接地装置安装、检查、测定工作细则》、《煤矿井下检漏继电器安装、运行、维护与检修细则》、《煤矿电工手册》第二分册(下)、《中国煤炭工业产品大全》、各类有关的电气设备产品样本、各类供电教材。煤矿采区供电设计供电系统的拟定

拟定采区供电系统,就是确定变电所内高、低压开关和输电线路及控制开关的数量。在拟定供电系统时,应考虑以下原则: (1)在保证供电安全可靠的前提下,力求所用的开关、起动器和电缆等设备最少; (2) 原则上一台起动器只控制一台低压设备;一台高压配电箱只控制一个变压器。当高压配电箱或低压起动器三台及以上时,应设置进线开关;采区为双电源供电时,应设置两台进线高压配电箱。 (3)当采区变电所的动力变压器多于一台时,应合理分配变压器的负荷,原则上一台变压器负担一个工作面的用电设备;且变压器最好不并联运行; (4)由工作面配电点到各用电设备宜采用辐射式供电,上山及顺槽的输送机宜采用干线式供电;供电线路应走最短的路线,但应注意回采工作面(机采除外)、轨道上下山等处不应敷设电缆,溜放煤、矸、材料的溜道中严禁敷设电缆,并尽量避免回头供电; (5)大容量设备的起动器应靠近配电点的进线端,以减小起动器间电缆的截面; (6)低瓦斯矿井掘进工作面的局部通风机,可采用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电,或采用掘进与采煤工作面分开供电; (7)瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中,掘进工作面的局部通风机都应实行三专(专用变压器、专用开关、专用线路)供电; (8)局部通风机与掘进工作面的电气设备,必须装有风电闭锁装置。

煤矿井下采区变电所搬迁安装方案.教学内容

采区变电所搬迁安装方案 审批: 总工程师: 机电经理: 审核: 安监部: 生产部: 通风科: 机电部: 编制单位: 编制人员: 编制时间: 采区变电所搬迁安装方案

随着工作面形成,供电距离不断延伸,我司现有供电系统不能保证工作面正常供电,根据设计方案,现决定将临时变电所搬迁至变电所,以确保我司井下供电安全可靠。 一、变电所概况: 变电所位于+南运输大巷与+南回风大巷之间,设计净长56米,净高3.5米,净宽3.6米;回风通路斜巷,坡度20度,长度25.4米,转平巷道,长度12米,此转平巷道安设两道风门,一道防火门;进风通路安装一道防火门,防火门净尺寸为1.5米×1.8米。 二、供电方案: 现变电所主要向设备供电,而运输大巷、回风大巷设备供电距离超过最大范围,不能满足供电质量要求,所以考虑在运输大巷尽头设置高压配电点,专为运输大巷、西运输大巷、回风大巷、西回风大巷设备供电。 1、运输大巷高压配电点供电方案: 在运输大巷尽头车场处设一运输大巷高压配电点,专供运输大巷、西运大巷、回风大巷和西回风大巷,高压电源取自中央变电所采区I回路馈出柜,电缆选用YJV22-6000-3×50,长度约120米。由XX队负责完成. 2、变电所供电方案: ⑴变电所I回路电源由+运输大巷顶头车场处高压隔爆装置一次并连引出,II回路电源直接由中央变电所馈出,高压电缆采用YJV22-6000-3×50,长度约1400米。由XX队负责完成。 ⑵综采工作面: 变电所3#高压隔爆开关柜主要承担1501综采工作面(200A)两台移动变电站的供电。现工作面及移动变电站供电系统不变,高压一次接线由XX队完成,XX队配合敷设高压电缆并负责将多余

煤矿井下供配电设计规范

煤矿井下供配电设计规范目次 1总则 2井下供配电系统与电压等级3井下电力负荷统计与计算 4井下电缆选择与计算 4·1电缆类型选择 4·2电缆安装及长度计算 4·3电缆截面选择 5井下主(中央)变电所设计5·1变电所位置选择及设备布置5.2设备选型及主接线方式 6采区供配电设计 6·1采区变电所设计 6·2移动变电站 6·3采区低压网络设计 7井下电气设备保护及接地7·1电气设备及保护 7·2电气设备保护接地 8井下照明 本规范用词说明 附:条文说明 1总则

1.0.1为在煤矿井下供配电设计中贯彻执行国家有关煤炭工业建设的法律、法规和方针政策,做到技术先进、安全可靠、经济合理、节约电能和安装维护方便,特制定本规范。 1.0.2本规范适用于设计生产能力0.45Mt/a及以上新建矿井的井下供配电设计。 1.0.3煤矿井下供配电设计应从我国国情出发,依靠科学技术进步,采用国内外先进技术,经实践检验成熟可靠的新设备、新器材,提高煤炭工业的装备水平和安全管理水平。 1.0.4煤矿井下供配电设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2井下供配电系统与电压等级 2.0.1下列用电设备应按一级用电负荷设计,其配电装置必须由两回路或两回路以上电源线路供电。电源线路应引自不同的变压器和母线段,且线路上不应分接任何其他负荷。 1井下主排水泵: 2下山采区排水泵: 3兼作矿井主排水泵的井下煤水泵: 4经常升降人员的暗副立井绞车; 5井下移动式瓦斯抽放泵站。 2.0.2下列用电设备应按二级用电负荷设计,其配电装置宜由两回电源线路供电,并宜引自不同的变压器和母线段。当条件受限制时,其中一回电源线路可引自本条规定的同种设备的配电点处。 1暗主井提升设备、主井装载设备、大巷强力带式输送机、主运输用的井下电机车充电及整流设备; 2经常升降人员的暗副斜井提升设备、副井井底操车设备、元轨运输换装设备; 3供综合机械化采煤的采区变(配)电所; 4煤与瓦斯突出矿井的采区变(配)电所; 5井下移动式制氮机; 6井下集中制冷站; 7不兼作矿井主排水泵的井下煤水泵、井底水窝水泵; 8井下运输信号系统; 9井下安全监控系统分站。

煤矿采区供电设计-蔡仁飞

福建邵武煤业有限公司 采区供电设计 一、原始资料: 1、井田设计能力50万吨/年。 2、井田内布置方式:采区式,运输大巷底板岩巷。 3、矿井瓦斯等级:低等级。 4、采区煤层倾角:18°─32°/26° 5、设计煤层:K2=1.76-2.15m/2.15m。 6、年工作日:300天,日工作小时:14小时。 7、矿井电压等级及供电情况:该矿井供电电源进线采用双回路电 源电压35kv,变电所内设有630kv,35/6.3kv变压器两台和400kv,6/0.4kv变压器两台,承担井下和地面低压用电负荷。用两条高压电缆线下井,电压等级为6kv,经中央变电所供给采区变电所。二、设计要求: 1、设计要符合煤矿安全规程、煤矿工业设计规程、煤矿井下供电设计技术规定。 2、设计遵循煤炭工业建设的方针政策,在保证供电安全可靠的基础上进行技术经济比较,选用最佳方案。 3、设备选型时,应采用定型的成套设备,尽量采用新技术、新产品,积极采取措施减少电能损耗,节约能源。 4、设计质量要确保技术的先进性、经济合理性、安全适应性。

目录 第一节采区变电所位置的确定-------------------------------------------4 一采区供电对对电能的要求----------------------------- 5 二费用和环境要求--------------------------------------------------------5 第二节拟定采区供电系统的原则-----------------------------------------6 一采区高压供电系统的拟定原则------------------------- 7 二采区低压供电系统的拟定原则--------------------------------------7 第三节采区主要设备------------------------------------- 7 第四节采区负荷的计算及变压器容量、台数确定-------------------8 一变压器选择注意事项-------------------------------- 8 二台数的确定---------------------------------------- 8 三采区负荷的计算及变压器容量、台数确定----------------------9 第五节采区低压供电网络的计算----------------------------------------9 一电缆型号确定----------------------------------------------------------10 二电缆长度确定----------------------------------------------------------10 三选择支线电缆----------------------------------------------------------11 四干线电缆的选择-------------------------------------------------------15 第六节采区电气设备的选择----------------------------------------------21 一采区高压开关柜的选择------------------------------ 22 二矿用低压隔爆开关选择------------------------------ 22 第七节短路电流的计算----------------------------------------------------24

采区变电所的设计说明

引言 对于采区供电,由于煤矿供电的特殊性和井下电气设备的工作环境恶劣,为此,对供电的布局和正确选择电器设备,提出很高的要求,以便加强电器设备的维护和检修,满足矿井生产的需要。采区供电通常以相对固定的采区变电所,是通过放射式电缆网向用电比较集中的配电点供电,而为了供电的安全,通常都是要以双回路供电,因此对于采区供电,要对采区的采高、电气设备的选型和对电缆的选择都是非常重要的,在确定了电气设备后,要对各种配电开关进行整定计算,对电缆选定后,要对它的距离进行确定,所以对电缆支线的电压损失和各负荷电缆的电压损失进行计算。对各种保护的灵敏度校验是否合格,所以采区供电是一种复杂的供电,要经过严格的选择和供电的布局,才能最终形成一个完整的采区供电。

第一章绪论 1.1 采区变电所的发展 采区是井下动力负荷集中的地方,采区供电是否安全、可靠、经济合理,将直接关系到人身、矿井和设备安全及采区生产的正常运行。由于井下工作环境十分恶劣,因此在供电上除采取可靠的防止人身触电危险的措施外,还必须正确的选择电器设备的类型和参数,并采取合理的供电、控制和保护系统,加强对电器设备的维护和检修工作,确保电气设备的安全运行和防止井下瓦斯和煤尘爆炸。[1]随着煤炭工业现代化的发展,采掘机械化程度越来越高,机电设备的总装机容量和单机容量在不断增加。以采煤机为例,从20世纪70年代初期的150kW 左右,增加到了现在的375×2kW,目前国外采煤机单机功率已超过1000kW;综采工作面总容量也从几百千瓦增加到2000-3000kW。由于机械化程度的不断提高,加快了工作面的推进速度,这就要求采区走向长度加长,从而使供电距离增大,给供电带来了新的问题。因为供电电压等级一定时,输送的功率越大,电网的电压损失越大,电动机的端电压越低,这将影响用电设备的正常工作。解决的办法有:加大电缆截面,但有一定的限度,因为电缆截面过大,不便移动和敷设,而且也不经济;采用移动变电站使高压深入到工作面顺槽来缩短低压供电距离,可是供电电压质量得到较大的提高;提高用电设备的等级也是一个提高电压质量的有效措施。目前国内生产的综采工作面电气设备电压等级为1140V,而且还将继续提高,现正研制3kV的采掘运电气设备,以适应生产发展的需要。提高电压等级和采用移动变电站供电不仅保证了供电质量,而且还降低了电网输电损耗。机械化程度的提高无疑带动了采区用电的发展,则合理的设计采区变电所也是当前的重要任务。

煤矿供电设计高低压

一、负荷计算与变压器选择 工作面电力负荷计算是选择变压器和移动变电站台数、容量的依据,也是配电网络计算的依据之一。 1、负荷统计 按表1-1内容,把工作面的每一种负荷进行统计。 表1-1 工作面负荷统计表格式 平均功率因数计算公式: en e e en en e e e e pj P P P P P P ++++++=...cos ...cos cos cos 212211???? 加权平均效率计算公式:

en e e en en e e e e pj P P P P P P ++++++=......212211ηηηη 注:负荷统计表的设计参考北京博超公司的负荷统计表的设计 2、负荷计算 1)变压器需用容量b S 计算值为: pj e x b P K S ?cos ∑= ()KVA 2)单体支架各用电设备无一定顺序起动的一般机组工作面,按下式计算需用系数: ∑+=e x P P K max 714 .0286.0 3)自移式支架,各用电设备按一定顺序起动的机械化采煤工作面,按下式计算需用系数: ∑+=e x P P K max 6 .04.0 max P ——最大一台电动机功率,kw 。

井下其它用电设备需用系数及平均功率因数表

二、高压电缆选择计算和校验 1、按长时负荷电流选择电缆截面 长时负荷电流计算方法:pj pj e x e g U k P I η?cos 3103 ??= ∑ ∑e P ——高压电缆所带的设备额定功率之和kw ;(见变压器负荷统计中的结果) x k ——需用系数;计算和选取方法同前。(见变压器负荷统计中的结 果) e U ——高压电缆额定电压(V) V 10000、V 6000; pj ?cos ——加权平均功率因数; (见变压器负荷统计中的结果) pj η——加权平均效率。0.8-0.9 2、电缆截面的选择 选择要求是: g y I KI ≥ ―> 长时最大允许负荷电流应满足: K I I g y ≥,初步筛选出符合条件 的电缆 g I ——电缆的工作电流计算值,A ; y I ——环境温度为C o 25时电缆长时允许负荷电流,A ; K ——环境温度校正系数。

相关文档