文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 实测实量方案

实测实量方案

实测实量方案
实测实量方案

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

2.1工程总体情况 (1)

2.2工程概况 (1)

三、实测实量操作流程 (2)

3.1组建实测实量小组 (2)

3.2实测实量小组人员职责 (2)

3.3实测前准备 (3)

3.4实测 (3)

3.5改进、提高 (3)

四、实测实量主要内容 (4)

4.1混凝土结构 (4)

4.1.1截面尺寸偏差 (4)

4.1.2表面平整度 (4)

4.1.3垂直度 (5)

4.1.4顶板水平度极差 (6)

4.1.5楼板厚度偏差 (7)

4.2砌筑工程 (8)

4.2.1表面平整度 (8)

4.2.2垂直度 (9)

4.2.3外门窗洞口尺寸偏差 (10)

4.2.4方正度 (11)

4.3轻质隔墙工程 (11)

4.3.1合格标准 (11)

4.3.2测量方法及数据记录 (12)

4.4抹灰工程 (12)

4.4.1墙体表面平整度 (12)

4.4.2墙面垂直度 (13)

4.4.3室内净高偏差 (13)

4.4.4顶板水平度极差 (14)

4.4.5方正度 (15)

4.4.6地面表面平整度 (16)

4.4.7房间开间/进深偏差 (17)

4.4.8户内门洞尺寸偏差 (18)

4.4.9外墙窗内侧墙体厚度极差 (18)

4.4.10阴阳角方正 (19)

4.4.11地面水平度极差 (20)

4.5门窗工程 (21)

4.5.1边框收口与塞缝 (21)

4.6设备安装工程 (22)

4.6.1座便预留排水管孔距偏差 (22)

4.6.2同一室内底盒标高差 (23)

4.6.3并列面板高度偏差 (24)

4.7涂饰工程 (24)

4.7.1墙面表面平整度 (24)

4.7.2墙面垂直度 (25)

4.7.3阴阳角方正 (26)

4.8防水工程 (27)

4.8.1卫生间涂膜厚度 (27)

4.8.2卫生间附加防水层 (28)

4.8.3防水反坎 (29)

4.8.4卫生间地漏 (30)

4.9防空鼓、防开裂 (31)

4.9.1外墙防开裂节点(砌筑阶段) (31)

4.9.2内墙防开裂节点(砌筑工程) (32)

4.9.3内墙防开裂节点(轻质隔墙工程) (33)

4.9.4裂缝/空鼓(抹灰工程) (35)

4.9.5裂缝/空鼓(涂饰工程) (35)

五、实测实量要求 (37)

六、实测实量中出现的问题处理及分析 (37)

6.1问题处理 (37)

6.2问题的分析 (37)

七、实测实量编号 (38)

一、编制依据

1.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

3.鸿坤产品质量实测作业指引

4.理想花园住宅小区三期项目施工图纸

二、工程概况

2.1工程总体情况

理想花园住宅小区三期位于天津市宝坻区宝白路东与龙江大街北之交汇处,南侧临龙江大街,东侧临黄河大道,主要包括5栋29~33层住宅楼及一座二层地下车库,总建筑面积85246.24m2。

建设单位:天津新鸿房地产投资有限公司

勘查单位:天津市地质工程勘察院

设计单位:北京东方华脉工程设计有限公司

监理单位:天津开发区泰达国际咨询监理有限公司

施工单位:北京中铁大都工程有限公司

2.2工程概况

1.本工程总建筑面积85246.24m2 ,其中地上建筑面积5954

2.05m2,地下建筑面积25704.19m2。地上建筑物包括63#住宅楼(地下3层,地上29层)、64#住宅楼(地下3层,地上33层)、69#至71#住宅楼(地下3层,地上33层),设二层地下车库。住宅范围地下室为剪力墙结构,车库地下室为框架结构,建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度。地下建筑主要功能为车库,部分设备用房,局部地下一层为自行车库。

三、实测实量操作流程

3.1组建实测实量小组

1.成立以项目总工为组长的实测实量小组,实测实量小组成员如下:

组长:秦国华

组员:杨奎凌昌树罗晓博张崇林任绪强黄诗芸

2.测量工具的配备:激光扫平仪、测距仪、2m靠尺、卷尺、阴阳角尺、塞尺、空鼓锤等。

3.2实测实量小组人员职责

1.组长

(1)全面负责实测实量工作的管理,为实测实量工作第一负责人。

(2)策划,编制、落实《实测实量方案》。

(3)组建实测实量工作组,明确岗位职责并进行考核。

(4)对实测实量的人员、仪器进行合理安排,加强对实测实量工作的控制,定期召开实测实量工作组会议,保证实测实量工作的有序进行。

(5)带领各组成员努力实现项目部对实测实量的目标。

(6)执行实测实量的相关标准、规范,定期进行记录检查,并采取纠正和预防措施,实施持续改进。

2.组员

(1)认真细阅有关图纸,参加设计图纸交底,了解设计意图,掌握实测实量的技术规范、质量评定标准。

(2)根据工程特点排列出重点关键部位质量监控点。

(3)督促、实施质量技术措施,做好工程质量的检查和评定工作。

(4)深入现场操作点,严格操作过程的质量监控,及时向作业人员反馈操作质量评定信息并做好记录。

(5)对检验出的不合格的分项工程部位如实及时的填写。

(6)负责对工程实际存在的或潜在的不合格因素进行调查分析。

(7)依据实测实量控制措施,加强施工全过程的动态质量监控。

(8)各阶段与实测实量小组成员一起做好实测实量的工作,做好各项记录。

(9)及时向上级报告各分部分项的实测实量结果,确保实测实量资料的完整、准确。

3.3实测前准备

1.组织学习《产品质量实测实量操作指引》掌握实测的方法规则。

2.项目部向各班组进行交底,实测实量的方法、规则及意义。

3.测量人员对项目进行查阅,带足项目资料,记录表、预测图纸。

4.检查丈量仪器有无差错,是否进行了检验。

3.4实测

1.实测时,把每层每户的混凝土结构工程、砌筑工程、抹灰工程、水电安装工程的偏差进行测量。

2.把测量数据,及时的纪录在准备好的测量表上,或表在图纸的相应位置上;记录要字迹清晰明了。

3.当一栋测量完成后,整理测量资料:计算各分项工程的合格率。

4.建立分户、分层实测档案,汇总成册。

3.5改进、提高

1.从测量结果中分析薄弱环节。

2.制定改进方案。

3.落实改进方案到各班组;定期、定点、定项地进行单点改进。

4.改进后进行复查、总结。

四、实测实量主要内容

4.1混凝土结构

4.1.1截面尺寸偏差

1.合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm。

2.测量工具:5M钢卷尺。

3.测量方法和数据记录:

(1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。

(2)同一墙/柱面作为1个实测区,每个实测区从地面向上300mm和1500 mm 各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

4.示例:

4.1.2表面平整度

1.合格标准:[0,8]mm。

2.测量工具:2米靠尺、楔形塞尺。

3.测量方法和数据记录:

(1)剪力墙/暗柱:任选长边墙两面中的一面作为1个实测区。

(2)当所选墙长度小于3米时,同一面墙4个角(顶部及根部)中取左上及右下2个角。按45度角斜放靠尺,累计测2次表面平整度。跨洞口部位必测。这2个实测值分别作为该指标合格率的2个计算点。

(3)当所选墙长度大于3米时,除按45度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量1次表面平整度。跨洞口部位必测。这3个实测值分别作为判断该指标合格率的3个计算点。

4.示例:

4.1.3垂直度

1.合格标准:[0,8]mm。

2.测量工具:2米靠尺。

3.测量方法和数据记录:

(1)剪力墙:任取长边墙的一面作为1个实测区。当墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30CM位置,分别按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位

置时测1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30CM和墙中间位置,分别按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这3个实测值分别作为判断该实测指标合格率的3个计算点。

(2)砼柱:任选砼柱四面中的两面,分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板和下部地面位置时各测1次垂直度。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

4.示例:

4.1.4顶板水平度极差

1.合格标准:[0,15]mm。

2. 测量工具:激光扫平仪、塔尺或者具有足够刚度的5米钢卷尺(或2米靠尺、激光测距仪)。

3.测量方法和数据记录:

同一功能房间砼顶板作为1个实测区,使用激光扫平仪,在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区距顶板天花线约30cm处位置选取4个角点,以及板跨几何中心位(若板单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点),分别测量砼顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。以最低点为基准点,计算另外四点与最

低点之间的偏差。偏差值≤15mm时实测点合格;最大偏差值≤20mm时,5个偏差值(基准点偏差值以0计)的实际值作为判断该实测指标合格率的5个计算点。最大偏差值﹥20mm时,5个偏差值均按最大偏差值计,作为判断该实测指标合格率的5个计算点。

4.示例:

4.1.5楼板厚度偏差

1.合格标准:[-5,8]mm。

2.测量工具:电钻、卷尺(破损法)。

3.测量方法和数据记录:

同一跨板作为1个实测区,每个实测区取1个样本点,取点位置为该板跨中区域。

测量所抽查跨的楼板厚度,可用电钻在板中钻孔(需特别注意避开预埋电线管等),以卷尺测量孔眼厚度。1个实测值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

4.示例:

4.2砌筑工程

4.2.1表面平整度

1.合格标准:[0,8]mm。

2.测量工具:2米靠尺、楔形塞尺。

3.测量方法和数据记录:

(1)每一面墙都可以作为1个实测区,优先选用有门窗、过道洞口的墙面。测量部位选择正手墙面。

(2)当墙面长度小于3米,各墙面顶部和根部4个角中,取左上及右下2个角。按45度角斜放靠尺分别测量2次,其实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

(3)当墙面长度大于3米时,还需在墙长度中间位置增加1次水平测量,3次测量值均作为判断该实测指标合格率的3个计算点。

(4)墙面有门窗、过道洞口的,在各洞口45度斜交测一次,作为新增实测指标合格率的1个计算点。

4.示例:

4.2.2垂直度

1.合格标准:[0,5]mm。

2.测量工具:2米靠尺。

3.测量方法和数据记录:

(1)每一面墙都可以作为1个实测区,优先选用有门窗、过道洞口的墙面。测量部位选择正手墙面。

(2)实测值主要反映砌体墙体垂直度,应避开墙顶梁、墙底灰砂砖或砼反坎、墙体斜顶砖和后期地面浇筑高度,消除其测量值的影响,如两米靠尺过高不易定位,可采用1米靠尺。

(3)当墙长度小于3米时,同一面墙距两侧阴阳角约30cm位置,分别按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砌体位置时测1次垂直度,二是靠尺底端距离下部地面位置约30cm时测1次垂直度。墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。

(4)当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm和墙体中间位置,分别按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部砌体位置时测1次垂直度,二是靠尺底端距离下部地面位置约30cm时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。这3个测量值分别作为判断该实测指标合格率的3个计算点。

4.示例:

4.2.3外门窗洞口尺寸偏差

1.合格标准:[-10,10]mm。

2.测量工具:5米钢卷尺或激光测距仪。

3.测量方法和数据记录:

对于平外墙面的门窗洞口:同一外门或外窗洞口均可作为1个实测区。测量时不包括抹灰收口厚度,以砌体边对边,各测量2次门洞口宽度及高度净尺寸(对于落地外门窗,在未做水泥砂浆地面时,高度可不测),取高度或宽度的2个实测值与设计值间的偏差最大值,作为判断高度或宽度实测指标合格率的1个计算点。

4.示例:

4.2.4方正度

1.合格标准:[0,10]mm

2.测量工具:5米钢卷尺、吊线或激光扫平议

3.测量方法和数据记录:

(1)距墙体30~60CM范围内弹出方正度控制线,并做明显标识和保护。

(2)同一面墙作为1个实测区,在同一测区内,实测前需用5米卷尺或激光扫平仪对弹出的两条方正度控制线,以短边墙为基准进行校核,无误后采用激光扫平仪打出十字线或吊线方式,沿长边墙方向分别测量3个位置(两端和中间)与控制线之间的距离(如果现场找不到控制线,可以一面带窗墙面为基准,用仪器引出两条辅助方正控制线)。选取3个实测值之间的极差,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

4.示例:

4.3轻质隔墙工程

4.3.1合格标准

1.表面平整度:[0,3]mm。

2.垂直度:[0,3]mm。

3.外门窗洞口尺寸偏差:[-10,10]mm。

4.方正度:[0,10]mm。

4.3.2测量方法及数据记录

测量方法及数据记录同砌筑工程。

4.4抹灰工程

4.4.1墙体表面平整度

1.合格标准:抹灰面[0,4]mm。

2.测量工具:2米靠尺、楔形塞尺

3.测量方法和数据记录:

(1)实测区与合格率计算点:每一面墙作为1个实测区。每一测尺的实测值作为一个合格计算点。

(2)测量方法:同一实测区内当墙面长度小于3米,在同一墙面顶部和根部4个角中,选取左上、右下2个角按45度角斜放靠尺分别测量1次,在距离地面20CM左右的位置水平测1次;当墙面长度大于3米,在同一墙面4个角任选两个方向各测量1次,在墙长度中间位置增加1次水平测量,在距离地面20CM 左右的位置水平测1次;所选实测区墙面优先考虑有门窗、过道洞口的,在各洞口45度斜测一次;以上各实测值作为合格率1个计算点。

(3)数据记录:同一实测区,一个实测值作为一个合格率计算点。

4.示例:

4.4.2墙面垂直度

1.合格标准:抹灰面[0,4]mm。

2.测量工具:2米靠尺。

3.测量方法和数据记录:

(1)实测区与合格率计算点:每一面墙作为1个实测区。

(2)测量方法:同一实测区内当墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm位置,分别按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度;当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm和墙体中间位置,分别按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。具备实测条件的门洞口墙体垂直度为必测项。

(3)数据记录:同一实测区,一个实测值作为一个合格率计算点;

4.示例:

4.4.3室内净高偏差

1.合格标准:[-20,20]mm。

2.测量工具:5米钢卷尺、激光测距仪。

3.测量方法和数据记录:

(1)实测区:每一个功能房间作为1个实测区。

(2)测量方法:

实测前,所选套房必须完成地面找平层施工。同时还需了解所选套房的各房间结构楼板的设计厚度和建筑构造做法厚度等。

各房间地面的4个角部区域,距地脚边线30CM附近各选取1点(避开吊顶位),在地面几何中心位选取1点,测量出找平层地面与天花顶板间的5个垂直距离,即当前施工阶段5个室内净高实测值。

(3)用图纸设计层高值减去结构楼板和地面找平层施工设计厚度值,作为判断该房间当前施工阶段设计理论室内净高值。

4.示例:

4.4.4顶板水平度极差

1.合格标准:[0,15]mm。

2.测量工具:激光扫平仪、具有足够刚度的5米钢卷尺(或2米靠尺、激光测距仪)。

3.测量方法和数据记录:

(1)实测区:已完成腻子的同一功能房间内顶板作为1个实测区。

(2)测量方法:同一实测区内同一功能房间内顶板已完成腻子施工;使用激光扫平仪,在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区距顶板天花线30CM

处位置选取4个角点,以及板跨几何中心位(若板单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点),分别测量砼顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。

(3)以垂直距离的最低点为基准点,计算另外四点与最低点之间的偏差。

4.示例:

4.4.5方正度

1.合格标准:[0,10]mm。

2.测量工具:5米钢卷尺、吊线或激光扫平议。

3.测量方法和数据记录:

距墙体30~60CM范围内弹出方正度控制线,并做明显标识和保护。同一面墙作为1个实测区。在同一测区内,实测前需用5米卷尺或激光扫平仪对弹出的两条方正度控制线,以短边墙为基准进行校核,无误后采用激光扫平仪打出十字线或吊线方式,沿长边墙方向分别测量3个位置(两端和中间)与控制线之间的距离(如果现场找不到控制线,可以一面带窗墙面为基准,用仪器引出两条辅助方正控制线)。选取3个实测值之间的极差,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

4.示例:

4.4.6地面表面平整度

1.合格标准:[0,4]mm。

2.测量工具:2米靠尺、楔形塞尺

3.测量方法和数据记录:

(1)每一个功能房间地面都可以作为1个实测区。

(2)任选同一功能房间地面的2个对角区域,按与墙面夹角45度平放靠尺测量2次,加上房间中部区域测量一次,共测量3次。客\餐厅或较大房间地面的中部区域需加测1次。

(3)同一功能房间内的3或4个地面平整度实测值,作为判断该实测指标合格率的3或4个计算点。

4.示例:

4.4.7房间开间/进深偏差

1.合格标准:【-10、10】mm。

2.测量工具:5米钢卷尺、激光测距仪。

3.测量方法和数据记录:

(1)每一个功能房间的开间和进深分别各作为1个实测区。

(2)同一实测区内按开间(进深)方向测量墙体两端的距离,各得到两个实测值,比较两个实测值与图纸设计尺寸,找出偏差的最大值,其小于等于10MM 时合格;大于10MM时不合格。

4.示例:

实测实量测量方案

实测实量测量方案 一、组织架构 项目部成立的已项目经理为组长的实测实量小组,小组成员包括技术负责人、质量员、安全员、资料员,检测仪器包括墨线仪、靠尺、卷尺、千分尺、塞尺、百格网、小锤等。 二、实测实量的工作范围 1.承担所承建项目各分项工程的全部实测实量检查工作; 2.编制所承建项目的实测实量检查细则,并制定相关质量保证措施及整改措施。 3.土建阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,建立分楼层(结构阶段)和分户(抹灰阶段)测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 4.装修阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,分户测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 三、实测实量的工作内容: 土建部分: 装修部分:

四、实测实量方法: 有效样本点数的记取:无特别说明的,每检查一处,记录一个样本数值,该数据为一个有效样本点数; 砼工程 墙柱砼表面平整度偏差:利用2米靠尺及塞尺,测量墙柱表面平整度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部,对于大面积墙体中部存在模板“十”字交叉的,靠尺应通过模板“十”字交叉位置。 墙柱砼表面垂直度偏差:利用2米靠尺,测量墙柱垂直度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部。 顶棚表面平整度偏差:利用激光墨线仪,测量每块板块顶棚表面平整度偏差,检查板块四角及板块中央的相对标高之间的偏差,检查点与检查点相对高差在10mm以上视为超标;每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过15mm以上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之间的差值在10-15mm之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。 楼板截面尺寸偏差:在浇筑完混凝土楼板上随机抽选5点做为取样点,用长转头钻穿楼板,用卷尺测量楼板厚度,每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过30mm以上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之间的差值在10-15mm之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。

实测实量方案设计

目录 一、编制依据 (2) 二、工程基本概况 (2) 三、工程质量目标 (3) 四、实测实量的实施 (3) 1、目的: (3) 2、适用围 (3) 3、取样规定 (3) 4、实测实量 (4) 5、组织架构和工程资料样板 (4) 5.1、实测实量工作小组架构 (4) 五、实测测量的主要容 (7) (一)、混凝土结构工程 (7) (二)、砌筑工程 (14) (三)、抹灰工程 (20) (四)、饰面砖工程 (32) (五)、防渗漏工程 (37) (六)、实测实量操作要求及标准 (42) 六、劳动力、设备投入计划 (44)

一、编制依据 《项目施工图纸》; 《工程创优创新施工标准》 《混凝土结构工程施工及验收规》GB50204-2015 《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2011 《省住宅工程质量通病防治标准》DGJ32J16-2014 《建筑工程质量实测操作技术标准》Q/NT2J JZL001-2015 《总承包合同》 二、工程基本概况 工程名称:XDG-2016-35块一期工程 工程地点:市梁惠区江海西路以北会岸路以西 工程规模:拟建工程一期主要为4栋18层高层建筑、沿街商业、一个幼儿园。框剪结构,地下一层为整体车库建筑面积为17000平方米,地上18层地上建筑面积57000平方米。工期:2017年4月~2019年3月 主要建筑一览表 各参建单位: 建设单位:启迪协信远信房地产 施工单位:集团 监理单位:众信工程投资项目管理咨询 设计单位:博森建筑设计

工程实测实量方案设计

目录 工程概况 (1) 编制依据 (2) 工程质量目标 (3) 实测实量的实施 (3) 目的 (3) 实测实量 (3) , 工程资料及组织架构 (3) 实测实量的主要容 (5) 混凝土结构工程 (5) 砌体工程 (9) 抹灰工程 (11) 涂饰工程 (13) 实测实量要求 (16) 实测实量操作、交底及计划 (16) ~ 实体偏差迫修措施.........................................................................................................16实体偏差预防措施(施工班组交底) (18)

工程概况 总体概况 工程名称:中粮·北纬28°五期 工程地址: 位于市望城区黄金乡观音岩水库,东临雷锋大道,西有三环干道,南为黄金大道。 建设单位:观音谷房地产开发 勘察单位:核工业工程勘察院 设计单位:市华阳国际工程设计股份 监理单位:省华誉建设工程管理有限责任公司 质监单位:望城区建设工程质量安全管理办公室 施工总承包单位:望建(集团) 质量标准:省优质样板工程。 1.工程概况 中粮·北纬28°五期高层住宅工程栋号为:1~4号栋、S2商业(共5栋),总建筑面积。地下车库一层,地上34层,建筑总高度为。 ±相当于绝对标高,建筑分类为一类,耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,结构类型为框架剪力墙结构;结构设计基准期为50年,基础采用预应力高强混凝土管桩,墙体材料为页岩多孔砖、蒸压加气混凝土砌块,屋面防水等级为Ⅰ级,外墙面装饰为、真石漆、干挂石材漆。合同工期为580日历天。 编制依据 1、中粮置地实测实量操作指南(第一版)。 2、中粮置地实测实量作业指引。 3、中粮·北纬28°五期施工总承包合同。 4、中粮·北纬28°五期项目施工图及相关设计文件。 5、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2011 6、《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2011 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

项目实测实量工作方案

XXXXX项目 实测实量工作方案 一、实测实量目的 为提升XXXXX项目工程质量,加强质量过程控制,采用过程测量方法评估质量管理状况,尽可能减少对质量的观感判断,通过测量数据表达结果,通过定期评估,识别高质量风险项目,跟踪和落实质量风险管理措施以消除质量隐患,提高质量管理水平。 二、实测实量操作细则 、实施实测实量项目及内容: 以上项目的实测实量评判标准、测量方法及示例详见附件2。 、实测实量工作开始时间

三、各方实测实量比例的确定 建立分包、总包、监理、业主四级实测实量检查体系,分包、总包实测比例为100%,监理单位实测比例为30%,业主实测比例为10%。 四、实测实量工作流程 五、实测实量评价规则 每月25日前监理部根据当月抽查的实测实量数据组织对实测项目进行一次评估(详见附表3),按照合格率将质量分为优、量、中、较差、差五个等级。具体对应如下: 六、实测实量奖惩措施 根据实测结果给予经济处罚。 在月度实测实量中,如有单位评价为中及以下时,监理部项目部负责人需要约谈项目实际负责人,要求对质量问题进行整改。 对实测实量工作中多次出现同类问题以及出现质量问题 拒不整改或整改不到位的单位进行处罚。 八、实测实量人员和工具配备 监理部实测实量工作人力投入安排表

总包单位实测实量工作人力投入安排表 建设单位实测实量工作人力投入计划表 实测实量工具配备要求 实测实量工作工具配备计划表 九、成立实测实量领导小组 组长:XXX

副组长:XXX 十、其它有关要求 为确保实测实量工作顺利开展,在实测前必须制定详细的实测实量工作方案,成立组织机构,并召开启动会(详见附件1)。 根据管理方案要求各单位必须成立对应的实测实量工作 小组(三天内报监理部),明确负责人、实测员,并建立实测实量档案,确保各项测量数据均具有可追溯性。 每周监理例会对实测实量情况进行通报,会议纪要设置专项段落进行记录。每月将召开专题会对实测实量工作进行阶段性总结。当现场出现系统性质量问题时,监理部将组织专题质量整改会。 XXXXXXX 2018年10月23日

实测实量方案模板

实 测 实 量 施 工 方 案编制单位:

编制人:编制日期:2016.07

目录 一、工程概况简介 (2) 二、组织架构 (2) 三、实测实量的工作范围 (3) 四、实测实量的测量完成时间: (4) 五、实测实量的工作内容: (4) 六、实测实量过程控制措施 (5) 七、实测实量方法: (7) 八、实测实量合格评判标准 (10) 九、实体质量保证措施: (10) 十、实测实量的纠正措施 (13)

一、工程概况简介 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 本工程......。总建筑面积约159828.79平方,地下建筑面积40658.98平方,地上建筑面积119159.81平方,共由20-41#楼22栋6~8层住宅、商1、商2、地下车库及配套服务用房组成。 工程所在地处于郊区,周边为开阔地带,地势较低,西侧大阳山森林公园,现施工现场为场地平整阶段,零星设施施工,部分工人到岗所以做好防汛防台工作极其重要。 二、组织架构 项目部成立以生产经理为组长的实测实量小组,小组成员包括项目工程师、栋号长、质量员、测量员、资料员,检测仪器包括标线仪(五线)、工程检测尺(整套)、回弹仪、

测距仪、标尺、5米卷尺、墨斗等。 旭辉洞泾项目部实测实量小组构架图 人员职责 组长负责组织实测实量工作的展开、以及对班组就实测数据反映问题的协调。 副组长负责具体实测任务的分派、督促与落实以及对实测小组和班组的交底; 施工员与测量员配合进行具体的实测操作,以及数据记录; 资料员进行实测数据的收集与整理。 三、实测实量的工作范围 1. 承担所项目各分项工程的全部实测实量检查工作; 2.编制所承建项目的实测实量检查细则,并制定相关质量保证措施及整改措施。

实测实量专项施工方案[001]

实测实量专项施工方案 第一节编制依据 1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210 2、本工程经审批的设计施工图纸 3、《铝合金窗》GB/T8479-2003 4、《铝合金门》GB/T8478-2003 5、《建筑外门的风压变形性能分级及其检测方法》GB13685-1992 6、《建筑外窗抗风压性能分级级检测方法》GB/T7106-2002 7、《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB/T7107-2002 8、《建筑外窗水密性能分级及检测方法》GB/T7108-2002 9、《建筑外窗保温性能分级及检测方法》BG/T8484-2002 10、《建筑外窗采光性能分级及检测方法》GB/T11976-2002 11、《铝合金门窗型材粉末静电喷涂涂层技术条件》GB/T3190-2008 12、《铝及铝合金加工产品的化学成分》GB/T3190-2008 13《铝合金建筑型材》GB/T5237-2008 第二章实测实量人员架构

第三章准备措施 一、实测实量机具准备 二、实测实量整改主要机械设备准备 第四章实测实量具体检查内容和检查方法 一、门窗固定片数量 (1)指标说明:指门窗固定片数量是否满足要求,反映门窗安装质量。 (2)测量前置条件:整层门窗框安装完成后5天内完成实测工作,并在塞缝前完成。(3)允许偏差:实际固定片数量与应用固定片数量相差不超过1个。 (4)测量工具:(无) (5)实测范围:每户,每樘门窗。

(6)检查方法:计数。 (7)计数方法:每樘门窗作为一个计数点,合格计为1,不合格计为0。 (8)示例:(无) 二、型材拼缝宽度(铝合金门窗) (1)指标说明:指铝合金门框型材拼接缝隙大小,反映观感质量和渗漏风险。 (2)测量前置条件:每批门窗进场后5天内完成实测工作。 (3)允许偏差:[0,0.3]mm 。 (4)测量工具:钢塞片。 (5)实测范围:每一樘门或窗都可以作为1个实测区,每批次进场且100樘以内作为一 个实测实量批次,每批次累计实测实量10个实测区。 (6)检查方法:在同一铝合金门或窗的窗框、窗扇,目测选取1条疑似缝隙宽度最大的 型材拼接缝。用0.2mm 钢塞片插入型材拼接缝隙,如能插入,则该测量点不合格;反之则该测量点合格。 (7)计数方法:1条型材拼缝宽度的实测值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。 为提高统计和实测效率,不合格点计为1,合格计为0。 (8)示例: 三、铝合金门窗型材拼缝高低差 (1)指标说明:指铝合金门框型材接缝处相对高低偏差的程度。主要反映观感质量。 (2)测量前置条件:每批门窗进场后5天内完成实测工作。 (3)允许偏差:[0,0.3]mm 。 (4)测量工具:钢尺或其他辅助工具(平直且刚度大)、钢塞片。 (5)实测范围:每一樘门或窗都可以作为1个实测区,每批次进场且100樘以内作为一 个实测实量批次,每批次累计实测实量10个实测区。 (6)检查方法:同一铝合金门或窗,在其窗框、窗扇部位,目测选取1条疑似高低差最 大的型材拼接缝,用钢尺或其他辅助工具紧靠相邻两个拼接型材并跨过接缝,以 型材 型材接缝宽度测量示意

工程项目实施实测实量检查方案

1工程概况: 1.1.建筑概况: 住宅楼:东西长53米,宽24.9米,地下3层、地上10层,建筑高度 29.2米,建筑面积为12404平方米,地上9170平方米,地下3234平方米。 1.2.结构形式:钢筋混凝土全现浇结构; 1.3.建筑功能: 地下三层平时仓库兼做战时人员掩蔽所,地下二层、地下一层为设备 用房,首层以上为住宅。住宅部分为两个单元,共有住户94户。 1.4检查原则:分项工程实测实量工作与检验批和分户验收工作有机结合,质量检查员应按检验批要求的内容和检查点数进行专项检查,必要时进行加倍检查。要做实检验批验收工作,加强紧前工序的检查。 1.5检查小组: 组长:武永强(主任工程师,分析检查问题、编制整改方案) 王玉海(生产经理,指挥检查问题的整改) 副组长:董建国(质量负责人,监督检查问题的整改) 唐建新(栋号施工员,按整改方案落实) 组员:李锐(项目部技术员)、蔡清书(外施队技术负责人)张自 良(外施队质量负责人)、王天胜(外施队钢筋工长)、夏 杰(外施队木工工长)、许远周(外施队混凝土工长) 1.6劳务作业队专兼职质量检查人员必须随作业工序同步进行实测实量项目的全数自查,确保生产出合格的产品。 2检查项目: 2.1房建工程实测实量项目 2.1.1钢筋工程:受力钢筋间距、排

距;保护层厚度;绑扎箍筋、横向钢筋间距;钢筋弯起点位置;机械连接接头 外露丝扣数;梁、板受力钢筋搭接锚固长度。 2.1.2模板工程:底模上表面标高;截面内部尺寸;层高垂直度;相邻两板表面高低差;表面平整度。 2.1.3混凝土结构工程:墙身位置;截面尺寸;墙体表面平整度、垂直度;墙体洞口标高;楼板表面平整度;楼板底标高;楼板厚度偏差;板底控制线;房间净空、净高。 2.1.4塑钢门窗工程:门窗槽口宽度、高度;门窗槽口对角线长度差;门窗框的正、侧面垂直度;门窗横框的水平度;门窗横框标高;门窗竖向偏离中心;双层门窗内外框间距;同樘平开门窗相邻窗扇高度差;平开门窗铰链部位配合间隙;推拉门窗扇与框搭接量;推拉门窗扇与竖框平行度。 2.1.5内墙(腻子、涂料、饰面砖)工程:表面平整度;立面垂直度;阴阳角垂直、方正;饰面砖接缝直线度、高低差、宽度;房间的开间、进深。 2.1.6楼(地)面(水泥砂浆、混凝土、饰面砖)工程:表面平整度;踢脚线上口平直;饰面砖接缝高低差;房间的净高。 2.2市政工程实测实量项目 2.2.1盾构隧道工程:衬砌环直径椭圆度;衬砌环轴线平面位置及高程; 同一衬砌环内相邻管片错台;纵向相邻衬砌环管片错台。 2.2.2暗挖隧道工程:管棚的外插角、孔位、孔深、孔径;超前小导管的外插角、孔位、孔深;开挖断面拱部、边墙及仰拱的超挖值允许偏差;钢筋网格尺 寸允许偏差;钢架安装允许偏差;喷射混凝土的厚度、平整度。 3检查方法 3.1钢筋工程 3.1.1基本原则:同一标段内,根据各单位工程进度,选取有钢筋作业面的结

实测实量的实施计划方案

绿地柏仕公馆实测实量施工方案 合肥建工集团有限公司 二零一七年三月

实测实量的实施方案工程概况 工程名称 工程地点 建设单位 设计单位 勘察单位 监理单位 施工单位 开工日期 工程质量等级 总建筑面积 楼号层数占地面 积(m2)建筑面积 (m2) 高度 (m) 抗震 等级 绝对 标高 层高使用 年限 安全 等级 耐火 等级 一.建立实测实量的管理制度1.正确认识实测实量工作的必要性2.建立实测实量的管理制度 (1)建立实测实量的日常工作制度

(2)成立实测实量工作小组与质量改进小组(3)实测实量的培训教育制度 二.实测实量的内容及检查方法 (一)实测实量用的工具 (二)检查内容与方法 1、砼工程 2、砌筑工程 3、抹灰工程 4、水泥砂浆地面工程 5、防水工程 6、涂料工程 7、墙砖或石材铺贴工程 8、地砖或石材铺贴工程 9、水电安装 10、非评估内容的实测实量增加项 三、实体实测实量偏差整改措施 1、砼工程 2、抹灰工程 3、水泥砂浆地面工程 4、涂料工程 5、墙砖或石材铺贴 6、防水工程:

7、涂料工程 8、砌筑工程 五.实测实量结果表现形式 1、实测实量评估表格 2、现场标注 3、汇报制度 六.接受万科的测评 1.积极配合各级评估检查 2.学习先进的经验 七.奖罚制度 八.积极配合物业客户服务部收房工作 1、互动检查施工质量 2、整改达到要求 3、问题汇总分析发现需改进的地方 实测实量的实施方案 一.建立实测实量的管理制度 1.正确认识实测实量工作的必要性 按合肥建工集团有限公司的要求,对工程施工过程中的一些工序产品结果进行实测实量,其目的是提高产品质量。其终极目标是提高交给商品房购买者的住房质量,减少因质量问题引起的住户投诉率和避免因质量问题引发小业主们的集体性索赔。 土建工程的控制实测质量的一个重要目标是为了装修工程的标准化作业。

实测实量汇总资料培训资料

实测实量汇总资料

建筑工程实测实量汇总 一、地基基础与主体结构工程 (一)钢筋安装位置的偏差应符合表一的规定 1、检查数量,在同一检验批内,对梁、柱和独立基础。应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%且均不少于3面。 2、钢筋安装位置的允许偏差和检验方法(表一)

注:1 检查预埋件中心线位置时,应沿纵横两个方向测量,并取其中的较大值; 2 表中梁类、板类构件上部纵向受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到50%及以上,且不得有超过表数值1.5倍的尺寸偏差。 (二)现浇结构尺寸允许偏差和检验方法 1、检验数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件:对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间:对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5mm左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面;对电梯井,应全数检查。对设备基础,应全数检查。 2、现浇结构尺寸允许偏差和检验方法(表二)

注检查轴线、中心线位置时,应沿纵横两个方向量测,并取其中的较大值。 3、混凝土设备基础尺寸允许偏差和检验方法(表三) 注:检查坐标、中心线位置时,应沿纵横两个方向量测,并取其中的较大值

(三)砌体工程允许偏差和检验方法 1、抽检数量:没检验批抽查不应少于5处。 检验方法:观察和尺量检查。 2、砖砌体允许偏差和检验方法(表四) 3、填充墙允许偏差和检验方法(表五)

实测实量检查专项方案

金科高速集美天宸建筑安装总承包工程 实测实量专项方案 安徽三建工程有限公司 2019年9月15日

一、编制依据 本方案根据金科高速集美天宸项目施工总承包工程施工图纸、规范标准、《金科股份工程管理制度-实测实量管理办法》、《实测实量操作指引》、施工现场的实际情况编制,并符合以下规范标准要求。 1.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 3.《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013; 4.《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2011; 5.建筑施工手册(第五版)。 二、工程概况 金科高速集美天宸项目位于瑞金市沿江路东侧,华府北街北侧。该项目共有7栋楼,分别是售楼部(8#楼)、1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、7#楼,其中售楼部(8#楼)为两层的低层建筑;1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼及7#楼为二十三层的高层建筑,范围内含一层整体地下室(含人防区域)。本工程结构形式为框架、剪力墙。场地占地面积约37915.2㎡,总建筑面积约119542.94㎡。 三、实测实量操作流程 1、组建实测实量小组 由项目经理牵头组建,副组长负责具体实测实量工作。 2、实测前准备 ①组织学习、掌握实测的方法规则; ②项目部向各班组进行交底,实测实量的方法、规则及意义; ③测量人员对项目进行查阅,带足项目资料,记录表、预测图纸; ④检查丈量仪器有无差错,是否进行了检验。 3、实测 ①实测时,把每层每户的混凝土结构工程、砌筑工程、抹灰工程、水电安装工程的偏差进行测量; ②把测量数据,及时的纪录在准备好的测量表上,或表在图纸的相应位置上;记录要字迹清晰明了;

实测实量施工方案

太仓娄城碧桂园二期(14#~19#)工程 实 测 实 量 施 工 方 案 二零一七年七月

专项施工方案审批表 巨匠建设集团股份有限公司

目录 一. 工程概况 0 二. 编制依据 0 三. 实测实量工作部署 0 3.1. 人员组织构架 0 3.2. 实测实量的分区安排 (1) 3.3. 实测内容的确定 (1) 3.4. 实测检查工具的准备 (2) 3.5. 实测实量的要求 (2) 3.6. 实测实量的改进、提高 (2) 3.7. 实测人员的安排 (2) 四. 各分项工程实测方法 (2) 4.1. 混凝土结构工程 (2) 4.2. 砌筑工程 (6) 4.3. 抹灰工程 (8) 4.4. 设备安装工程 (11) 五. 检查各项要求及质量预防措施 (13) 5.1. 检查要求 (13) 5.2. 施工阶段全过程质量控制 (13) 5.3. 混凝土墙预控措施 (15) 5.4. 砌体工程质量预控措施 (15) 5.5. 抹灰工程质量预控 (16)

太仓娄城碧桂园二期(14#~19#)工程 实测实量施工方案 一.工程概况 工程名称:太仓娄城碧桂园二期(14#~19#楼)工程 建设单位:太仓娄城碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 施工单位:巨匠建设集团股份有限公司 监理单位:苏州正林工程项目管理有限公司 本工程为太仓娄城碧桂园二期(14#~19#楼)工程,位于工程建设地位于太仓市兴业路与禅寺路交叉口。采用框剪结构,地上12~22层、地下1层。 二.编制依据 2.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 2.2《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 2.3《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012; 2.4《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002; 2.5《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001; 2.6《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2001; 2.7《建筑施工手册》(第四版); 2.8碧桂园实测实量标准体系; 2.9工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实施导则 2.10巨匠建设集团股份有限公司产品施工质量标准及工艺 2.11本工程施工图纸。 三.实测实量工作部署 3.1.人员组织构架 实测实量以项目生产经理为组长,项目质量员为副组长,项目现场施工员、各分项班组长为组员,组织架构如下图:

实测实量专项方案

实测实量专项方案 1 概况 (2) 2 编制依据 (2) 3 实测实量内容 (2) 实测实量范围 (2) 实测实量的内容 (2) 4 名词解释 (2) 5 混凝土工程 (2) 。 表面平整度 (2) 垂直度 (4) 截面尺寸 (6) 截面尺寸(小截面) (6) 截面尺寸(大截面) (6) 顶板水平度 (7) 楼板厚度 (7) 6 砌体工程 (8) … 表面平整度 (8) 垂直度 (9) 门窗洞口尺寸 (10) 房间方正度 (11) 门窗洞口标高 (11) 7 抹灰工程 (12) 表面平整度 (12) 垂直度 (13) # 阴阳角方正 (13) 房间开间和进深 (14) 地坪表面平整度 (14) 方正度 (14) 门窗洞口尺寸 (15) 阴阳角顺直 (15) 房间净高 (15) 8防水工程(参考) (16) ' 卫生间涂膜 (16) 卫生间地漏 (16) 9 空鼓开裂 (16) 墙面空鼓 (16) 墙体防开裂节点 (17) 10 安装工程 (17) 11 观感质量评价 (19) 混凝土工程观感质量评价 (19) ! 砌筑工程观感质量评价 (19) 抹灰工程观感质量评价 (19) 12实测总结评鉴 (19) 权重分配 (19) 评分说明 (19) 点评 (19)

\ 实测实量专项方案 1 概况 本工程为潮白河孔雀城九期(翠岚园、涵碧园、棠墅园)普通商品住宅四标段、五标段工程,建设地点位于迎宾大道北侧、采潮路东西两侧。根据施工图纸,本工程包括12幢-1/8、11、28层高层住宅楼,2幢0/2层配套商业及1-3#地下车库组成,工程总建筑面积约为㎡。建设单位为大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司,本工程由北京中联环建文建筑设计有限公司设计,河北方舟工程项目管理有限公司监理,江苏省苏中建设集团股份有限公司承建。本工程高层住宅楼基础结构形式为筏板基础,主体结构为剪力墙结构;配套商业及地下车库基础形式为独立基础+防水板,结构类型为框架结构,抗震设防烈度8度。 为了加强工程质量管理,提高工程管理水平,制定本工程施工实测实量方案。 方案目的: 1)提供混凝土、砌筑、抹灰、涂饰、设备安装等工程等工程质量实测实量的操作方法; 2)规范工程质量实测实量操作过程中的程序、取样、测量操作、数据处理等具体步骤、方法和要求; { 3)通过对工程实体进行检测和实测数据分析,查找质量管理过程中的不足和薄弱环节; 4)通过实测实量工作的实施,推动项目部质量管理意识、能力的不断提高和进步,确保质量管理体系的有效运行。 2 编制依据 1、地产二分公司2016年工程第三方检查评估方案 2、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004 3 实测实量内容 实测实量范围 【 要求项目部对每个楼层每个测量点进行测量,覆盖率100%。 实测实量的内容 混凝土工程 砌筑工程 涂饰工程 抹灰工程 设备安装 — 4 名词解释 普通混凝土/砌筑/抹灰墙:指一般住宅工程常见的、不含任何门窗等预留洞口的标准层混凝土/砌筑/抹灰墙(或者类同)。 预留洞混凝土/砌筑/抹灰墙:指一般住宅工程常见的、含门窗等预留洞口的标准层混凝土/砌筑/抹灰墙体(或者类同)。 极差:一组数据中的最大数据与最小数据的差叫做该组数据的极差。 5 混凝土工程 表面平整度 测量对象:混凝土墙 合格标准:[0,8]mm ? 测量工具:靠尺,塞尺 测量方法 超长混凝土墙 测量平整度时,利用2米靠尺及塞尺测量,靠墙边起测1尺水平尺(水平尺测量高度为,下同),接着靠墙根部呈45°测第2尺,以3m为周期,后面重复以上操作测量,如图1所示测。

实测实量检查方案

北京住总第一开发建设有限公司
BEIJING LINI-CONSTRUCTION 1ST DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO.LTD
北京市怀柔区 0024 地块工程项目经理部
目录
1、工程概况 ..............................................................................................1 1.1 地理位置........................................................................................1 1.2 工程简介........................................................................................1 1.3 主要参建单位................................................................................3 1.4 主要分包单位................................................................................3
2、组织机构 ..............................................................................................4 3、本工程的质量目标 ..............................................................................4 4、检查计划 ..............................................................................................5 5、取样原则与计算说明 ..........................................................................6
5.1. 取样原则...................................................................................6 5.2. 计算说明....................................................................................6 6、检查项目及方法 ..................................................................................8 6.1 工程实测实量项目........................................................................8 7、结果统计评价 ....................................................................................19 8、附测点位置图 ....................................................................................20 9、附表 ....................................................................................................33

(整理)实测实量方案.

实测实量及质量过程控制要点 一、工程概况 建设单位:嘉兴万兴房地产开发有限公司 设计单位:深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 监理单位:浙江荣阳工程监理有限公司 地质勘探单位:核工业金华工程勘察院。 施工单位:中天建设集团有限公司 秀湖花苑10#楼、15#楼、20#-22#楼、24#-25#楼、27#-28# 楼、30#-33#楼、2#地下车库工程项目位于嘉兴市秀洲区秀洲大道以东,东港路以西,木桥港路以北,成秀路以南地块。工程总用地面积约8286m2,总建筑面积20782.36m2。工程包括:13幢3层联排别墅,框架结构;采用条形基础或桩基础,建筑桩基设计等级为乙级。场地下设1层地下车库,地下室埋置深度约±0.00下5.0m。 本项目工程重要性等级为二级,场地复杂程度等级为二级,地基复杂程度等级为二级,根据国家标准《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)确定岩土工程勘察等级为乙级。本工程位于抗震设防6度区,拟按6度设防,抗震设防类别为丙类。地库一层层高3.6m,别墅地下一层层高4.95m,地上层层高3.3m,二、三层层高3m。本工程±0.00标高相当于绝对高程4.500m,结构形式为框剪结构,基础为预应力管桩基础,桩型PHC-A400(95)。 二、编制思路和依据 2.1目的 确保达到工程施工质量验收标准,主体工程零缺陷,分部、分项工程合格率100%;贯彻落实“百年大计、质量第一”的方针,扎实开展加强建筑工程质量隐患排查的各项工作。不断完善、建立健全项

目部质量管理自控体系,高度重视质量工作,严格按照技术标准,进行规范施工,统一思想。将“事后处罚,围追堵截”式的管理转变为“事先提醒,防患未然”,做到未雨绸缪。严格落实质量责任,提高质量意识,强化质量过程控制,促进项目部质量管理水平的提升。 2.2编制依据 1、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2013》 2、国家及浙江省的有关标准图集 3、国家及浙江省的有关规范、规程和标准 4、公司ISO9001、ISO14001与OHSAS18001综合体系标准、公司土建工程施工工艺标准,《环境/安全管理手册》和《环境/安全管理体系程序文件》。 5、蒸压轻质砂加气混凝土砌块应用技术规程(DB33/T1022-2005) 6、蒸压轻质砂加气混凝土砌块(GB/T11968-2006) 7、蒸压轻质砂加气混凝土砌块应用技术规程(JGJ/T17-2008) 8、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001)。 9、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011)

实测实量工作方案

祥源星河国际华府CH13地块一期工程实测实量工作方案

安徽欣兴交建建筑工程有限责任公司2015年10月12日 实测实量测量方案 一、组织架构 项目部成立的已项目经理为组长的实测实量小组,小组成员包括技术负责人、质量员、安全员、资料员,检测仪器包括测距仪、墨线仪、靠尺、卷尺、千分尺、塞尺、百格网、小锤等。 二、实测实量的工作范围 1.承担所承建项目各分项工程的全部实测实量检查工作; 2.编制所承建项目的实测实量检查细则,并制定相关质量保证措施及整改措施。 3.土建阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,建立分楼层(结构阶段)和分户(抹灰阶段)测量档案,并及时将测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 4.装修阶段对项目各施工阶段实施100%的实测实量,分户测量档案,并及时将

测量结果、整改情况上报监理单位及项目经理部。 三、实测实量的工作内容: 土建部分:

装修部分: 四、实测实量方法: 有效样本点数的记取:无特别说明的,每检查一处,记录一个样本数值,该数据为一个有效样本点数; 砼工程 墙柱砼表面平整度偏差:利用2米靠尺及塞尺,测量墙柱表面平整度,每

次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部,对于大面积墙体中部存在模板“十”字交叉的,靠尺应通过模板“十”字交叉位置。 墙柱砼表面垂直度偏差:利用2米靠尺,测量墙柱垂直度,每次测量时靠尺一端应伸至墙柱顶部或者墙柱根部。 顶棚表面平整度偏差:利用激光墨线仪,测量每块板块顶棚表面平整度偏差,检查板块四角及板块中央的相对标高之间的偏差,检查点与检查点相对高差在10mm以上视为超标;每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过15mm以上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之间的差值在10-15mm之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。 楼板截面尺寸偏差:在浇筑完混凝土楼板上随机抽选5点做为取样点,用长转头钻穿楼板,用卷尺测量楼板厚度,每块楼板的5个检查数据作为5个样本点数,数据之间的最大差值超过30mm以上,则该板块5个样本点数均视为不合格;数据之间的差值在10-15mm之间的,每超标一个点,记录为一个不合格点。 砌筑工程: 粘结层强度:施工时随机抽查,抽查砌筑灰缝饱满度以及粘结强度。 墙面垂直度:利用2米靠尺,测量墙面垂直度,每次测量时靠尺一端应伸至墙顶部或者墙根部,与检测墙面平整度同步进行。 抹灰工程 墙面平整度:利用2米靠尺及塞尺,测量墙面平整度,每次测量时靠尺一端应伸至墙顶部或者墙根部,主要检查墙面四个角;墙面有门窗洞口的,靠尺应跨门窗洞口检测两次墙面平整度。

建筑工程质量实测实量管理制度.doc

22建筑工程质量实测实量管理制度 22.1总则 22.1.1为促使公司在建工程项目加强施工过程质量控制,提升工程质量整体水平,特制定本办法。 22.1.2实测实量实施的主要依据:施工合同、行业有关法规、技术标准、强制性条文、工程设计文件、上级主管部门及公司有关文件的规定。 22.1.3本办法适用于集团各单位所有在建建筑工程项目,其它施工项目参照本办法执行。 22.1.4本办法由公司工程管理部对全司所属项目的实测实量活动实施监督归口管理,各级工程质量管理部门负责落实。 22.2组织机构及工作职责 22.2.1工程项目质量实测实量工作由公司工程管理部负责管理,分公司及各项目部负责实施。 22.2.2分公司及各项目部也必须成立工程项目质量实测实量工作组,由生产/技术负责人、质量负责人担任组长,并及时报公司或分公司工程管理部备案。 22.2.3公司关于实测实量工作的主要工作职责: 1每年年底查实公司所有在建项目的施工进展情况,制定下年度实测实量工作计划。 2负责协调并组织督查、指导分公司、项目部实测实量质量管理工作。 3负责对分公司在建项目实体质量实行不定期的巡回抽样检查,核实分公司和项目部实测实量工作情况。 4负责对分公司在建项目实测实量实施情况和抽查结果进行分类、打分、排名。 22.2.4分公司生产/技术负责人主要负责本单位的实测实量工作的实施,并配合公司工作组的实测实量抽样检查工作;项目经理主要负责组织成立项目部实测实量工作组,督查工作组的工作,制订质量管理措施,加强施工过程质量控制;项目生产、技术、质量负责人主要负责项目部实测实量工作的落实。 22.2.5分公司实测实量工作组主要职责: 1负责督促各在建项目组建项目实测实量工作组、检查项目实测实量落实情况及检测仪器配备情况,对在建项目进行定期、不定期的抽检,并复核项目上报的实体质量检测资料,统计并及时上报公司实测实量工作组。 2制定本单位实测实量管理细则办法。根据分公司的特点制定相应的质量评定等级,但不得低于公司制定的标准。 3制定年度实施计划、拟定项目基本目标。 4每季度月初第一周的工作日内,对在建项目上季度的实体质量进行排名并通报。制定在本单位范围内或与其他单位之间的观摩、学习计划并组织实施。 5通过每季度检查的结果,分析在建项目的质量通病、提出预防措施并于下季度月初开展有针对性的培训学习,培训记录及时归档。 6 积极推行项目实体样板引路和工程质量缺陷防治。 22.2.6项目实测实量工作组主要职责: 1 制定本项目实测实量实施方案。 2按照项目的进度,及时对项目实体质量进行检测,且每栋每层均应有检

实测实量方案

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 2.1 工程总概况 (2) 3 实测实量组织 (3) 3.1实测实量方案的目的 (3) 3.2实测实量的组织架构 (3) 3.3实测实量方案的适用范围 (3) 3.4实测实量的取样总则 (3) 4 实测实量实施细则 (4) 4.1混凝土结构工程 (4) 4.2砌筑工程 (10) 4.3设备安装 (16) 4.4抹灰工程 (17) 4.5防水工程 (29) 4.6涂饰工程 (32) 4.7墙面饰面砖工程 (37) 4.8地面饰面砖工程 (41) 4.9室内门安装工程 (45) 4.10铝合金(或塑钢)门窗安装工程 (46) 4.11木地板安装工程 (51) 5 实测实量过程控制 (54) 5.1 砼结构的过程控制 (54) 5.2 砌筑工程的过程控制 (55) 中国华西企业有限公司 1

1 编制依据 依云置地中心总承包工程招标书 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001 建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002 外墙饰面砖工程施工及验收规范JGJ126-2000 给水排水管道工程施工及验收规范GBJ50268-2008 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GBJ50168-2006 2 工程概况 2.1 工程总概况 2.1.1参建单位 本工程的各参建单位如表2.1。 表2.1-1 工程参建单位 序号项目内容 1 工程名称依云置地中心 2 工程地址佛山桂城金融高新区C区,桂澜路以东、海六路以南 3 建设单位佛山市凯达城投资发展有限公司 4 设计单位深圳市华阳国际工程设计有限公司 5 监理单位广州穗峰建设工程监理有限公司 7 施工总承包中国华西企业有限公司 2.1.2建筑概况 本工程建筑面积223555.92m2;地下两层,作商业、汽车库和设备用房;地上共4座,1座42层,2座4层,3座27层,4座5层,其中1、2、3座为商业、中国华西企业有限公司 2

保利实测实量方案(最终版)

实测实量实施细则方案 一、工程概况 1、工程名称:保利紫山国际花苑一期(一标段) 2、工程地点:市南海区里水镇一环和里水大道交界附近 3、建设单位:市南海区景元房地产 4、勘察单位:重工建筑 5、设计单位:宝贤华瀚建筑工程设计 6、监理单位:鼎耀工程顾问 7、质量监督单位:市南海区建设工程质量安全监督站 8、安全监督单位:市南海区建设工程质量安全监督站 9、总承包单位:富利建筑安装工程 10、工程规模: 一标段包括1#、6#、7#、8#、13#、14#共6栋高层住宅楼及其附属商业设施,其中1#楼18层,6#、7#、8#、13#、14#楼33层。六栋楼总建筑面积约164162.61m2,其中地上建筑面积约133162.6 m2,地下建筑面积约31000 m2(地下一层)。 11、结构形式:主要结构形式为框架剪力墙结构。 12、建筑形式: 主要建筑形式为建筑构造、建筑防水构造和建筑饰面装修构造 二、编制依据 1、本项目结施、建施设计图。 2、本项目《施工组织方案》。 3、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2011 4、《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2011 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6、实测实量表格(详附件) 三、工程质量目标 本工程的质量目标为:一次性合格率100%,为保证本工程的质量目标顺利

取得实现,项目部拟在该工程现阶段的施工过程中,加大对劳务组的管理力度,根据现场实测实量的结果,对超出规的部分采取针对性的整改措施。 四、实测测量的实施 (一)目的 1、规产品质量实测过程中的程序管理、取样方法、测量操作、数据处理等具体步骤和要求。 2、明确实测实量的操作方法,尽可能消除人为操作引起的偏差。 3、通过对测量结果和质量状况的总结,对后续施工及时采取相应的质量保证措施,促进实体质量的实时改进和持续提高,进而达到实体质量一次性合格的目标。 4、实测实量的切实落地和推行有助于各个子单位的工序质量管理水平的提升,使成品符合合格标准,同时,实测实量的结果作为项目工程量化考核依据,体现“过程控制”和“持续改进”的原则。 (二)实测实量 1、按照《实测实量方案》对施工现场进行有效控制; 首先严格按照目标分解的要求,把创优的责任层层落实,使每一部门、每一岗位都清晰本岗位的质量责任。制订并有效落实各项管理制度。包括∶图纸会审制度、技术交底制度、样板制度、质量三检查制度、质量培训考核制度、质量奖惩制度等。 2、各阶段操作样板应按照《实测实量操作指引》中的分类,将各部件的检测步骤分别反映在该部件上,每一类部件制作一个操作样板。 3、施工中执行“样板墙、样板间、样板层”制度,明确标准,增强可操作性,便于监督检查。“样板”必须按规定经验收合格,并经监理、甲方确认后方可大面积展开施工。 4、项目施工在主体和装修阶段,分别选择房间和墙板作样板间、样板墙;

相关文档