文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 西交《电力系统自动装置(高起专)》考前模拟题

西交《电力系统自动装置(高起专)》考前模拟题

西交《电力系统自动装置(高起专)》考前模拟题
西交《电力系统自动装置(高起专)》考前模拟题

西交《电力系统自动装置(高起专)》考前模拟题

一、填空题

1.与同步发电机的励磁回路电压的建立、及必要时的有关设备和电路的总称为励磁系统。

答案:调整使其电压消失

2.同步发电机的励磁调节方式分为:、。答案:按电压偏差的比例调节按定子电流、功率因数的补偿调节

3.全控整流桥处于整流状态时,晶闸管的控制角α为:;全控整流桥处于逆变状态时,晶闸管的控制角α为:。

答案:00<α<900900<α<1800

4.微机励磁调节器的数据采集方式分为法和法。答案:交流采样直流采样

5.准同步并列从限制的角度出发,应限制并列瞬间的电压差和相角差。答案:冲击电流

6.线性整步电压的最大值只取决于。

答案:线性整步电压产生电路的电源

7.准同步并列的理想条件是合闸瞬间,发电机电压和系统电压、、。

答案:幅值相等相位相同频率相同

8.保证灭磁过程中发电机转子回路安全,对灭磁提出两点要求,第一是,第二是灭磁过程中励磁绕组电压。答案:灭磁时间要短不应超过允许值

9.励磁系统一般由两大部分组成,第一部分是 ,第二部分是。

答案:励磁功率单元励磁调节器

10.所谓灭磁是使发电机励磁绕组的磁场到程度。答案:尽快地减弱最低程度

11.ZZQ-5型自动准同步装置,为测量真正的导前时间,设置了电路。

答案:电气零点

12. 输电线路的故障按其性质可分为和两种。答案:瞬时性故障、永久性故障

13.为防止低频继电器触点抖动导致自动按频率减负荷装置发生的误动,只要装置就可。

答案:带0.5秒延时

14.ZZQ-5型自动准同步装置主要由、、和电源、出口、信号部分组成。

答案:合闸部分调频部分调压部分

15. 对双侧电源线路自动重合闸装置要考虑和两个特殊问题。

答案:故障点断电时间问题同期问题

16.自动重合闸装置宜采用和位置不对应的启动方式。

答案:控制开关位置断路器位置

17.并列时,并列断路器两侧电压瞬时值之差称为。

答案:滑差电压

18.整步电压按波形可分为和整步电压。

答案:正弦线性

19.滑差频率是与之差。答案:待并发电机频率系统频率

20. 线路三相非同期自动重合闸装置通常有和

两种方式。

答案:按顺序的重合闸不按顺序的重合闸

21.自动重合闸装置宜采用和位置不对应的启动方式。

答案:控制开关断路器

22.当工作电源和备用电源同时失去电压时,备用电源自动投入装置不应动作,备用电源自动投入装置必须具备功能。

答案:有压鉴定

23.备用电源自动投入装置的低电压启动回路串入一对电压互感器一次侧隔离开关的常开辅助触点,可防止因检修电压互感器而引起。

答案:失压造成误动

24.工作电源的电压不论什么原因消失时,备用电源自动投入装置均应动作,为满足这一要求,工作母线应设独立的。

答案:低电压启动部分

25.考虑选择性,自动按频率减负荷装置最小频率级差应考虑测量元件的

、每级切除负荷所需时间内的以及必要的频率裕度。

答案:最大误差频率频率变化

26. 自动重合闸装置按作用于断路器的方式,可以分为、和综合自动重合闸三种。

答案:三相重合闸单相重合闸

27.我国110kV以上线路上,非同期自动重合闸通常采用的方式。

答案:减负荷

28.增加级数,级差不强调选择性,自动按频率减负荷装置应遵循求解法的原则,分多级切除少量负荷,以达到最佳控制效果。

答案:逐步试探

29.事故情况下,自动按频率减负荷装置切除部分负荷后,希望恢复频率略低于额定值,接到装置的最大断开功率可(小于或大于)最大功率缺额。

答案:小于

30. 我国110kV以上线路,非同期自动重合闸通常采用的方式。

答案:不按顺序重合闸

31.采用备用电源自动投入装置后,可以提高,简化继电保护,限制短路电流,提高母线残压。

答案:供电可靠性

二、判断题

1.当控制角00<α<900时,三相全控整流桥处于整流状态。(√)

2.负调差系数在升压变压器高压侧并联运行的机组上采用,机组可以稳定运行。(√)

3.发电机转子回路采用快速灭磁开关灭磁比采用恒值电阻灭磁快。(√)4.正调差系数在机端直接并联运行的机组上采用,机组可以稳定运行。(√)5.发电机准同步并列后,经过了一定时间的振荡后才进入同步状态运行,这是由于合闸瞬间发电机与系统之间存在电压差造成的。(×)

6.发电机准同步并列后立即带上了无功负荷,说明合闸瞬间发电机与系统之间存在电压相位差,且发电机电压滞后系统电压。(×)

7.正调差系数在机端直接并联运行的机组上采用,机组可以稳定运行。(√)8.强励指标包括励磁电压响应比和强励倍数。(√)

9.在理想的灭磁过程中,励磁绕组两端的电压始终为最大允许值不变,励磁电流衰减速度始终保持不变,即di/dt为一常数。(√)

10.发电机并列后立即向系统发出有功功率,说明合闸瞬间发电机与系统之间存在电压相位差,且发电机电压超前系统电压。(√)

11. 线性整步电压包含所有同步信息。(×)

12.自同步并列的方法是,先进行励磁调节,待发电机转速接近同步转速,将发电机断路器合闸,完成并列操作。(×)

13.手动合闸于故障线路时,继电保护动作使断路器跳闸后,应该进行重合。(×)

14.通常三相一次自动重合闸装置由重合闸启动回路、重合闸时间回路、一次合闸脉冲元件三部分组成。(×)

15. 自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定。(√)

16.综合重合闸的工作方式有三种:综合重合闸方式、三相重合闸方式、单相重合闸方式。(×)

17.线性整步电压的斜率与发电机和系统之间的频率差成正比关系。(√)

18. 自动重合闸装置只能在重合闸动作后,加速继电保护的动作。(×)

19. 通常三相一次自动重合闸装置由重合闸启动回路、重合闸时间回路、一次合

闸脉冲元件及执行元件四部分组成。(√)

20.工作电源电压不论什么原因消失时,备用电源自动投入装置均应动作并投入备用电源。(√)

21.低压启动部分采用两个低电压继电器,线圈接成V形接线,触点串联,是为了防止电压互感器二次侧断线,造成备用电源自动投入装置误动。(√)22.系统短路引起有功损耗突增导致自动按频率减负荷装置误动作可用df/dt 重合闸动作补救。(√)

23.电气制动功率越大越利于系统稳定。(×)

24.双电源线路的自动重合闸装置,还应考虑故障点的断电时间问题和同步问题。(√)

25.备用电源自动投入装置的动作时间应考虑电动机残压的影响。(√)26.自动按频率减负荷装置动作时,必须越快越好。(×)

27.自动按频率减负荷装置任何一级动作后,频率回升不超过系统的额定频率,即保证切除负荷量最优。(√)

28.备用电源自动投入装置的动作时间应考虑电动机残压的影响。(√)29.自动按频率减负荷装置第一级启动频率应计及系统动用旋转备用所需的时间延迟造成的频率下降。(√)

30.事故切机有助于系统稳定恢复。(√)

三、简答题

1.半导体型自动励磁调节器主要单元有哪些?各单元的主要作用是什么?

答案:自动励磁调节器的主要单元有测量单元、放大单元、移相触发单元、可控整流单元。测量单元的作用是测量发电机的端电压并与给定值进行比较找出电压偏差;放大单元的作用是按比例放大发电机电压对其给定值的偏差,形成控制电压输出给移相触发单元;移相触发单元的作用是根据控制电压大小,形成相应相位的触发脉冲,去触发可控整流单元的可控硅;可控整流单元的作用是在移相触发脉冲作用下将交流电整流成为直流供给发电机励磁。

2.画出自并励静止励磁系统原理接线简图,并说明自并励励磁方式的优点。

答案:自并励静止励磁系统原理接线简图略。

自并励励磁方式的优点:

结构简单,可靠性高,造价低,维护工作量小。

没有励磁机,缩短了机组大轴长度,可减少电厂土建造价。

励磁电压响应速度快。

3.何谓逆变灭磁?说明三相全控整流桥实现逆变的条件。

答案:利用三相全控整流桥有源逆变特性,实现发电机励磁回路灭磁的过程称为逆变灭磁。三相全控整流桥实现逆变的条件是:

1)负载必须是感性的,且原来有储能,即三相全控整流桥原来工作在整流状态。

2)可控硅的控制角为:900<α<1800,三相全控整流桥输出电压平均值为负值。

3)逆变过程中,交流侧电源不能消失。

4.说明滑差、滑差频率、滑差周期之间的关系?

答案:如果滑差在一个滑差周期内保持不变,则滑差、滑差频率、滑差周期之间的关系如下:

S

f 12T S S ==

ωπ

5.同步发电机准同步并列的理想条件是什么? 实际条件是什么?

答案:理想条件: ⑴;=UUSYSG⑵;0=δ⑶SYSG=ff。 实际条件: ⑴();GN U 10%~5U ≤?⑵; 5≤δ ⑶;Hz f S 25.0~1.0≤

6.综合自动重合闸可以实现的重合方式有哪几种?各自的定义是什么? 综合重合闸可实现四种重合方式:

答案:(1)综合重合闸方式:线路上发生单相接地故障时,故障相跳开,实行单相自动重合,当重合到永久性单相故障时,若不允许长期非全相运行,则应断开三相,并不再进行自动重合;若允许长期非全相运行,保护第二次动作跳单相,实行非全相运行。当线路上发生相间短路故障时,三相QF 跳开,实行三相ARD ,当重合到永久性相间故障时,则断开三相并不再进行自动重合。

(2)三相重合闸方式:线路上发生任何形式的故障时,均实行三相自动重合闸。当重合到永久性故障时,断开三相并不再进行自动重合。

(3)单相重合闸方式:线路上发生单相故障时,实行单相自动重合,当重合到永久性单相故障时,保护动作跳开三相并不再进行重合。当线路发生相间故障时,保护动作跳开三相后不进行自动重合。

(4)停用方式(直跳方式):线路上发生任何形式的故障时,保护运作均跳开三相而不进行重合。

7.机端直接并联运行的发电机组,无功负荷在机组间合理分配的条件是什么?为什么?

答案:各并联运行的发电机均为正调差,且各机组的电压调差率相等,则无功负荷可在机组间按容量比例分配,即合理分配。因为:

**∑∑?-=?Q K U adj a d j Gi K U Q *?-=?

正调差特性的发电机在机端直接并联运行时,可维持无功电流的稳定分配。当系统无功负荷波动时,各机组电压偏差相同,机组承担的无功负荷与电压偏差成正比,与本机组的调差系数成反比,当各机组的电压调差率相等时,则各机组承担的无功电流增量对各自的额定无功电流的比值相等,即做到了按机组容量大小合理分配。

8.什么叫重合闸前加速保护?它有何特点?

答案:当线路上(包括相邻线路及以后的线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性地瞬时动作跳闸,而后借助ARD 来纠正这种非选择性动作。

优点:能快速切除瞬时故障,而且设备少,只需一套ARD 装置,接线简单,易于实现。

缺点:切除永久性故障时间长;装有ARD 的QF1动作次数较多,且一旦QF1或ARD 装置拒动,则使停电范围扩大。

9.输电线路装设自动重合闸的作用是什么?

答案:(1)提高输电线路供电可靠性,减少因瞬时性故障停电造成的损失。(2)对于双端供电的高压输电线路,可提高系统并列运行的稳定性,从而提高线路的输送容量。(3)可以纠正由于断路器本身机构不良,或继电保护误动作而引起的误跳闸。

10.自动按频率减负荷装置设置附加级有什么意义?

答案:自动按频率减负荷装置基本级动作时,可能有第i 级动作后,频率稳定在fi ,,但fi ,低于恢复频率的低限值fres.min ,又不足以使下一级即i+1级动作。则系统将长时间在低于fres.min 的频率下运行,这是不允许的。

因此,自动按频率减负荷装置设置附加级,动作频率不低于fres.min ,附加

级在系统频率比较稳定时动作,其动作时限是系统时间常数Tf的2~3倍,一般为15~25s。附加级可按时间分为若干段,启动频率相同,动作时限不同,按时间先后次序分批切除负荷,以适应功率缺额大小不等的需要。分批切除负荷过程中,一旦系统恢复频率高于附加级的返回频率,附加级就停止切除负荷。

11.说明系统解列及解列点的选择遵循的原则。

答案:当电力系统发生稳定破坏,如系统振荡时,能有计划地将系统迅速而合理地解列为功率尽可能平衡而各自保持同步运行的两个或几个部分,称为系统解列,可防止系统长时间不能拉入同步或造成系统瓦解扩大事故。

解列点选择的原则,尽可能保持解列后各部分系统的功率平衡,以防止频率、电压的急剧变化;适当考虑操作方便,易于恢复,有较好远动通信条件。

12.说明故障录波装置的作用。

答案:系统正常运行时,故障录波装置不录波;当系统发生故障及振荡时,通过启动装置迅速自动录波,直接记录下反映故障录波装置安装处的系统故障电气量。故障录波装置所记录的电气量为与系统一次值有一定比例关系的电流互感器和电压互感器的二次值,是分析系统振荡和故障的可靠数据。

13.微机型故障录波装置的启动方式有哪些?并作说明。

答案:微机型故障录波装置的启动有自启动和命令启动两种。

自启动方式,通过电气量发生变化时启动装置,例如电流电压突变量启动、零序分量启动、频率变化量启动等。

命令启动即通过调度命令或测试命令启动装置。

四、计算题

1.某电厂有两台发电机在公共母线上并联运行,1#机组的额定无功功率为

30Mvar,2#机组的额定无功功率为60 Mvar,调差系数为0.04。若系统无功负荷波动,使得电厂的无功增量是总无功容量的20%,试问母线上的电压波动是多少?各机组承担的无功负荷增量是多少?

答案:由于两台机的调差系数均为0.04,所以,等值机的调差系数也为0.04。

则母线上的电压波动为:

ΔU*=- K adjΣ ΔQ*Σ=0.04×0.2=-0.008

各机组承担的无功负荷增量为:

ΔQ G1*= -ΔU*/ K adj= -(-0.008/0.04)= 0.2

ΔQ G1=ΔQ G1* Q G 1 = 0.2×30= 6 (Mvar)

ΔQ G2*=-ΔU*/ K adj =-(-0.008/0.04)= 0.2

ΔQ G2 = ΔQ G2* Q G2 = 0.2×60 = 12 (Mvar)

母线上的电压波动是0.8%;1#机组承担的无功负荷增量是6 Mvar ;2#机组承担的无功负荷增量是12Mvar 。无功负荷在机组之间按容量比例分配。

2.某电厂有两台发电机在公共母线上并联运行,1#机组的额定无功功率为40Mvar ,2#机组的额定无功功率为80 Mvar ,励磁调节器的调差系数为0.05。若系统无功负荷波动,使得电厂的无功增量是总无功容量的20%,试问母线上的电压波动是多少?各机组承担的无功负荷增量是多少?

答案:由于两台机的调差系数均为0.05,所以,等值机的调差系数也为0.05。 则母线上的电压波动为:

ΔU*=- KadjΣ ΔQ*Σ=0.05×0.20=-0.01

各机组承担的无功负荷增量为:

ΔQG1*= -ΔU*/ Kadj= -(-0.01/0.05)= 0.2

ΔQG1=ΔQG1* QG 1 = 0.2×40= 8 (Mvar)

ΔQG2*=-ΔU*/ Kadj =-(-0.01/0.05)= 0.2

ΔQG2 = ΔQG2* QG2 = 0.2×80 = 16(Mvar)

母线上的电压波动是1%;1#机组承担的无功负荷增量是8 Mvar ;2#机组承担的无功负荷增量是16Mvar 。无功负荷在机组之间按容量比例分配。

3.如下图所示待并列发电机并列前电压kV U G

21=,系统电压kV U SYS 220=,系统频率Hz f SYS 50=,滑差周期s T S 10=。当s t 00=时, 0=G φ, 18=SYS φ;当s t 5.01=时,发电机与系统并列。求:

(1)并列前发电机的转速G n ;

(2)并列前瞬间,并列断路器 QF 两端电压相角差e δ。

答案:⑴ =0.1Hz101=T1= fS

S .1Hz=50+0.1=50+f=f f S

SYSG∴ 所以 =30061

50.160=P60f=nGG?(转) ⑵由题设知,当s t 00=时, =18e

δ

并列过程中有:()rad0.5=0.1102=tT2=t=1S

1S1πππωδ? 即: =18180=0.11π

πδ? 所以,并列瞬间,并列断路器 QF 两端电压相角差e δ=0。

4. 某自动准同步装置的误差时间最大为±0.05秒,同步断路器的合闸时间为0.56秒±20%,而自动准同步装置整定的导前时间最接近的档为0.6秒。求欲使合闸误差角δ≤5°,应限制滑差频率fs 不大于多少? 答案:ad t S ωδ=

由题设知: 5≤δ 则:180

5S πω?≤ ad t 所以,0.11

11800.05-0.611805S ?=??≤ππω 则 Hz f S S 025.011

.01180212=??==

πππω

5.某电力系统的负荷总功率为P LN =6000MW ,系统最大的功率缺额

△P Lmax =1600MW ,设负荷调节效应系数为K L*=2,自动按频率减负荷装置动作后,要求系统的恢复频率f res =48.5Hz ,计算接入自动按频率减负荷装置的负荷功率总数P cut.max 的数值。 答案:***f K P L L ?=? N N res L cut LN cut L f f f K P P P P -=--?-

*max .max .max

MW P P P cut cut cut 131950505.48260001600max .max .max .=-?=---

???? ??--??-=max .max .max *11cut LN cut L L N res P P P P K f f

MW P P P cut cut cut 131960001600211505.48max .max .max .=???? ?

?--?-?=

6.系统中发电机的出力保持不变,负荷调节效应系数值也不变,如果系统再投

入相当于30%的负荷功率,或者切除相当于30%负荷的发电功率,分析说明,这两种情况下,系统的稳态频率是否相等?

答案:这两种情况下,系统的稳态频率不相等。

1)系统投入相当于30%的负荷功率,系统的稳态频率为1.∞f 。

***f K P L L ?=?

???? ???-?=???? ??∑??-=∞LN LN L LN L L N P P K P P K f f 3.13.0115011*.*1.

2)系统切除相当于30%负荷的发电功率,系统的稳态频率为2.∞f 。

***f K P L L ?=?

???? ???-?=???? ????-=∞LN LN L LN L L N P P K P P K f f 3.0115011**2.

因此,

03.13.03.050*2.1.>??? ??-=-∞∞L K f f

2.1.∞∞>f f 五、 综合题

1.ZZQ-5自动准同步装置的输入G u 和sys u ,如果有一个极性接反有什么后果? 答案:产生的线性整步电压移相180。。

对合闸部分的影响:造成恒定导前时间脉冲和恒定导前相角脉冲在 180=δ前出现,若此时合闸,将产生很大的冲击电流。

对调频部分的影响:区间鉴别电路将在() 50180+≈δ输出低电位窄脉冲,允许调频。

对调压部分无影响。

2.对于检定无压和检定同期的双电源供电线路的自动重合闸装置,无压侧的“同步”连片是否需要投入,为什么?同步侧的“无压”连片是否需要投入,为什么?当线路上发生永久性故障时,重合闸装置的动作过程如何?

答案:需要;由于保护误动作、误碰使无压侧QF 误跳时,可通过无压侧的KY 检定同期条件使QF 重合。

不需要;当同期侧的无压连接片也投入,当线路上发生故障时,两侧保护先后动作将QF 跳开后,线路失压,两侧KV 检线路无压重合,而不管两侧电源是否同步造成非同期合闸。

当线路上发生永久性故障时,无压侧检定无压而重合于故障线路上,保护

再次动作将断路器跳开,不再重合。

3.ZZQ-5型自动准同步装置的恒定导前相角脉冲和恒定导前时间脉冲有什么共同点和区别?

答案:共同点:⑴都是提前量,导前于δ=0。(或360。

);⑵恒定:t ad 、δad 不随频差、压差变化。

区别:⑴产生电路不同;⑵恒定导前时间脉冲的宽度不随滑差变化,是只与电路参数有关的固定值;恒定导前相角脉冲的宽度是一定滑差时,导前相角对应的时间的2倍,随着滑差变化(1t S ad ωδ=); ⑶恒定导前时间脉冲在δ=0时刻返回高电位;恒定导前相角脉冲关于δ=0左右对称。

4.画出检定无压和检定同期的自动重合闸的启动回路?并分析回路启动工作原理。

答案:

无压侧:无压连接片XB 接通;同步侧:无压连接片XB 断开。

(1)无压侧:无压连接片XB 接通,线路故障时两侧QF 跳开, KCT1闭合;因线路无电压, KV1合,KV2开,由KV1、XB 、KCT1构成的检查无压起动回路接通,ARD 动作,无压侧QF 重合。如果无压侧QF 误跳闸, KCT1闭合;线路侧有电压,KV1开,KV2合, KY 检定同期条件后,重合QF 。

(2)同步侧:无压连接片XB 断开,切断了检定线路无电压重合的起动回路。只有在本侧QF 跳闸、KCT1闭合,线路侧有电压,KV2闭合的情况下,且KY 检定同期条件满足时,该侧ARD 才动作将QF 重新合上,恢复同步运行。

5.为什么说ZZQ-5型自动准同期装置实际线性整步电压的最大值、最小值不与δ=0o、δ=180o对应?

答案:线性整步电压是通过低通滤波电路得到的,因为低通滤波电路存在时滞,所以实际的线性整步电压滞后于理论上得到的线性整步电压,故实际的线性整步电压的最大值、最小值不与 1800==δδ、对应,而是稍有滞后。

6.分析下图是什么备用方式?画出直流展开图,说明当变压器T1故障跳闸时,备用电源自动投入装置是如何工作的。

答案:图是接线为暗备用方式。直流展开图略。

要点,正常运行时,3QF分闸位置,其常闭辅助触点闭合;2QF合闸位置,其常开辅助触点2-2闭合,闭锁继电器KT励磁,KT瞬时闭合延时打开的常开触点闭合;为3QF 合闸做好准备。2QF的常闭辅助触点3-3打开。

当变压器T1故障跳闸时,1QF跳闸,其常闭辅助触点闭合,经2QF的常开辅助触点1-1使YT2带电,2QF跳闸,2QF常开辅助触点2-2打开;闭锁继电器KT失磁,KT瞬时闭合延时打开的常开触点延时打开,2QF的常闭辅助触点3-3闭合,经KT常开触点和3QF的常闭辅助触点使YC3带电,3QF合闸。3QF合闸后,KT瞬时闭合延时打开的常开触点打开,闭锁继电器KT已失磁,其触点不再闭合,因此,备自投只动作一次。

7.备用电源和备用设备自动投入装置一般由哪两个部分组成,各自的作用是什么?为什么应保证在工作电源断开后备用电源自动投入装置才动作?用什么措施实现。为什么备用电源自动投入装置应保证只动作一次?用什么措施实现。答案:备用电源和备用设备自动投入装置一般由低电压启动部分和自动合闸部分组成。低电压启动部分作用,工作母线因各种原因失去电压时,断开工作电源。自动合闸部分作用,在工作电源断路器断开后,将备用电源断路器合闸。

保证在工作电源断开后备用电源自动投入装置才动作,只是因为工作母线失去电压可能是因为供电元件发生了故障,如果把备用母线再投入到故障元件上,起不到备自投的作用,还可能扩大故障,加重设备的损坏程度,因此,备用电源自动投入装置设计时必须考虑到这一点。措施,利用供电元件受电侧断路器断开后,利用其常开辅助触点启动出口,合闸部分迅速合上备用电源的断路器。

当工作母线发生永久性故障,或出线上发生永久性故障未被出线断路器断开时,保护断开供电元件的断路器,备用电源自动投入装置动作投入备用电源,故障仍然存在,继电保护再次动作,将备用电源断开,此后不允许再投入备用电源,以免多次投入到故障元件上,对系统造成不必要的冲击,备用电源自动投入装置只能动作一次。措施,控制备用电源断路器的合闸脉冲时间,使备用电源自动投入装置只能动作一次。

8.图示为双电源线路的无电压检定和同步检定的重合闸示意图,请补齐接线并指出同步侧和无压侧。说明线路发生瞬时性故障、永久性故障及由于误碰或保护装置误动作造成断路器跳闸时,重合闸装置分别是如何动作的?

答案:当线路上发生瞬时性故障时,无压侧鉴定无压而重合,同期侧鉴定同期条件满足而重合,重合成功。

当线路上发生永久性故障时,无压侧鉴定无压而重合于故障线路上,保护再次动作将断路器跳开,不再重合。

由于误碰或保护装置误动作造成某一侧断路器跳闸时,鉴定同期条件满足而重合,重合成功。

9.说明自动按频率减负荷装置,自动按频率减负荷装置设置附加级有什么意义?供电电源中断时,负荷反馈可能引起自动按频率减负荷装置误动作,为防止误动应采取什么措施?

答案:自动按频率减负荷装置基本级动作时,可能有第i级动作后,频率稳定在fi,,但fi,低于恢复频率的低限值f res.min,又不足以使下一级即i+1级动作。则系统将长时间在低于f res.min的频率下运行,这是不允许的。

因此,自动按频率减负荷装置设置附加级,动作频率不低于fres.min,附加级在系统频率比较稳定时动作,其动作时限是系统时间常数T f的2~3倍,一般

为15~25s。附加级可按时间分为若干段,启动频率相同,动作时限不同,按时间先后次序分批切除负荷,以适应功率缺额大小不等的需要。分批切除负荷过程中,一旦系统恢复频率高于附加级的返回频率,附加级就停止切除负荷。

供电电源中断时,负荷反馈可能引起自动按频率减负荷装置误动作,为防止误动应采取措施有:1)缩短供电中断时间,即要求缩短自动重合闸或备用电源自动投入时间。2)自动按频率减负荷装置带一定的延时,已躲过负荷反馈的影响。3)采取电流闭锁或电压闭锁,避免电源中断失误动作。4)采用按频率自动重合闸来纠正,系统频率恢复时,将被断开的用户按频率分批进行自动重合闸,以恢复供电,不但是队误动作的补救,也是对自动按频率减负荷装置正确动作的断开用户恢复供电的措施。

运筹学基础

2014年4月高等教育自学考试 运筹学基础试题 课程代码:02375 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。 选择题部分 注意事项: 1.答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。 2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。 1.线性规划单纯形法求解时,若约束条件是小于或等于(≤)不等式,则应当在每个不等式中引入一个 A.基变量 B.非基变量 C.松弛变量 D.剩余变量 2.对于供求不平衡的运输问题,若需求量大于供应量,为了转化为供求平衡的运输问题,我们往往虚设一个 A.供应点 B.需求点 C.仓库 D.运输渠道 3.对计划项目进行核算、评价,然后选定最优计划方案的技术,称为 A.网络计划技术 B.计划评核术 C.关键路线法 D.单纯形法 4.在网络图中,两个活动之间的交接点,称之为 A.线路 B.结点(事项) C.活动 D.流量 5.网络图中,正常条件下完成一项活动可能性最大的时间,称为 A.作业时间 B.最乐观时间 C.最保守时间 D.最可能时间 6.在一个网络中,根据问题的需要,我们可以在图的点旁或边旁标上数,这个数也可称之为 A.树 B.杈 C.枝叉 D.最小枝叉树 7.单纯形法作为一种简单解法,常用于求解线性规划的 A.多变量模型 B.两变量模型 C.最大化模型 D.最小化模型 8.对科学发展趋势的预测属于 A.微观经济预测 B.宏观经济预测 C.科技预测 D.社会预测 9.在固定成本中,由所提供的生产能力所决定的费用,称之为 A.总成本 B.可变成本 C.预付成本 D.计划成本 10.每一个随机变量和相关的某个范围内累计频率序列数相应,这个累计频率数称之为 A.随机数 B.随机数分布 C.离散的随机变量 D.连续的随机变量 11.在接受咨询的专家之间组成一个小组,面对面地进行讨论与磋商,最后对需要预测的课题得出比较一致的意见,这种定性预测方法是 A.指数平滑预测法 B.回归模型预测法 C.专家小组法 D.特尔斐法 12.风险条件下的决策是 A.存在一个以上的自然状态,但决策者具有提供将概率值分配到每个可能状态的信息 B.决策者知道所面对的部分自然状态 C.决策者面对的只有一种自然状态,即关于未来的状态是完全确定的 D.决策者所面对的是,存在一个以上的自然状态,而决策者不了解其它状态,甚至不完全了解如何把概率(可能性)分配给自然状态

运筹学试题4

《运筹学》试题4 一.(40分)某公司计划制造Ⅰ、Ⅱ两种产品,已知各制造一个单位产品时,分别占用的设备A 、B 的台时、调试时间、每天设备A 、B 的台时、调试工序可用于这两种产品的能力及各售出一单位时的获利情况,问应怎样组织生产才能使总利润最多,求最优生产计划;写出对 (1)如果产品Ⅰ的利润降至1.5百元/单位,而产品Ⅱ的利润增至2百元/单元时,最优生产计划有何变化; (2)果产品Ⅰ的利润不变,则产品Ⅱ的利润在什么范围内变化时,该公司的最优生产计划将不发生变化. (3)若设备A 和调试工序的每天能力不变,而设备B 每天的能力增加到32小时,分析公司最优计划的变化; (4)若设备A 和B 每天可用能力不变,则调试工序能力在什么范围内变化时,问题的最优基不变. (5)设该公司又计划推出新产品Ⅲ,生产一单位产品Ⅲ,所需设备A 、B 及调试工序的时间分别为3小时、4小时、2小时,该产品的预期盈利为3百元/单位,试分析该新产品是否值得投产;如投产对该公司的最优生产计划有何变化. (6)若产品Ⅱ每单位需设备A 、B 和调试工时8小时、4小时、1小时,该产品的利润变为3百元/单位,试重新确定该公司最优生产计划. 二.(15分)已知某物资的产量、销量及运价如下表,试制定最优调运方案. 三(15分)用内点法求解下列问题 321)1(12)(min ++=x x x f s.t. 01≥x 12≥x

四(15分)用共轭梯度法求解下列问题 2222),(min 22 2212121+++-=x x x x x x x f ,初始点T x )0,0(0=. 五.整数规划(15分)某厂为扩大生产能力,拟订购某种成套设备4套—6套,以分配给所辖1,2,3三个分厂使用,预计各分厂分得不同套数的设备后,每年创造的利润(万元)

和谐型系列电力机车电气系统特点分析

和谐型系列电力机车电气系统特点分析 【摘要】文章以和谐1、2、3型电力机车的电气系统为研究对象,对机车的电气系统特点按照主电气电路、辅助电气电路、微机控制系统分类做了系统的比较分析。 【关键词】电力机车;主电气电路;辅助电气电路;控制系统 1 引言 和谐系列电力机车是南车集团和北车集团与国外企业合作,引进消化技术,并国产化的新一代交流货运机车,型号有HXD1、HXD1B、HXD1C,HXD2、HXD2B、HXD2C和HXD3、HXD3B、HXD3C。和谐型系列机车电气系统的主、辅回路均采用了交流控制技术,系统的设计坚持起点高、技术领先的原则,采用先进、成熟、可靠的技术,按照标准化、系列化、模块化、信息化的总体要求进行全方位设计的。 2 主电气系统 机车主电气电路主要由网侧电路、主变压器、牵引变流器及牵引电机构成,如图1所示。其中和谐型系列电力机车网侧电路主要由受电弓、主断路器、台避雷器、高压电压传感器、高压电流传感器、高压隔离开关、主变压器原边、回流侧互感器和接地碳刷等组成。下面主要从主变压器、变流器和牵引电机三个方面进行比较。 图1 简化主电气电路 2.1 HXD1型电力机车主电路特点 (1)主变压器 采用EFAT6744型电力机车牵引变压器。其内除主变压器外,还装有两台100HZ滤波电抗器。它们装在一个邮箱内,共用一个冷却系统。主变压器是单相变压器,卧式结构,采取车体下悬安装方式。 (2)牵引变流器 每台机车由2节车组成,每节车设有1个牵引变流柜,每个牵引变流柜由2套相互独立的变流器组成。一个变流器包含2个并联的四象限整流器、1个牵引逆变器和1个辅助逆变器等。 (3)牵引电机

历史街区保护的调研报告

历史街区保护的调研报告 保护历史街区是人们痛定思痛的选择。历史地段保护的概念是20世纪60年代形成的。第二次世界大战后,欧洲的经济恢复发展,城市中开始了大规模的住宅建设,当时普遍的做法是拆掉老城区,盖起新楼房。但是这样做的结果是改善了建筑,却破坏了历史环境。城镇历史联系被割断,特色在消失。人们开始意识到,一个国家、一个民族不能割断历史,而文物古迹、历史地段等正是这些历史文化发展的实物例证。所以,除了保护文物建筑之外,还应保存一些成片的历史街区,保有历史的记忆,保存城镇历史的连续性。中国正式提出历史街区的保护是在1986年,国务院在公布第二批国家历史文化名城的文件中指出:“对文物古迹比较集中,或能完整地体现出某一历史时期传统风貌和民族地方特色的街区、建筑群、小镇村落等也

应予以保护,可根据它们的历史、科学、艺术价值,公布为当地各级历史文化保护区”。这是保护历史遗产的重要举措,从此形成了保护文物古迹、保护历史文化街区、保护历史文化名城的分层次的保护体系。2011年开始实施的《历史文化名城名镇名村保护条例》。 一,武汉历史街区保护现状 1,保护历史街区,政府做了大量的工作。 武汉市是国家级历史文化名城。武汉的优秀历史建筑融西方建筑的古典浪漫和民族建筑含蓄典雅为一身,汇金融、商业、居住、宗教、外交、工业建筑为一体,集中体现了不同的地域文化、建筑艺术和武汉市近代经济发展和社会历史的演变,是不可多得的历史和艺术瑰宝。 武汉近代历史建筑的发展始于晚清,盛于民国,衰于沦陷。主要是两部分:1861年汉口开埠至1945年抗战胜利期间的近代历史建筑;上世纪50年代的

现代风貌建筑。 1861年汉口开埠,英、俄、法、德、日五国,在租界相继建立了西洋风格的领事馆、工部局,兴办洋行、银行和工厂;传教士在汉兴办教堂、学堂、医院。荟萃了古典式、文艺复兴式、巴洛克式、洛可可式、哥特式等主要建筑风格。随着洋务运动的兴起,建立了大批近代工厂、火车站、学堂等,这些建筑有的纯西式,有的中西合璧。清末和民国时代,民间人士构建了近代工厂厂房、里份住宅、私人洋房和别墅。这些建筑成为武汉城市由传统走向近代的表征。1938年,武汉沦陷,日本的侵华战争给武汉的建筑带来毁灭性的破坏。上世纪50年代,苏联援建了武汉钢铁公司、武汉重型机床厂等重工业项目,兴建了中苏友好宫、武汉剧院等文化设施,留下了大批时代特征鲜明的风貌建筑。 XX年4月1日,实施了《武汉市旧城风貌区和优秀历史建筑保护管理办法》,确定了优秀历史建筑保护的基本原

自学考试运筹学基础历年试题和答案

第1章导论 【真题演练】 1、(12年4月)借助于某些正规的计量方法而做出的决策,称为( A ) A.定量决策 B.定性决策 C.混合性决策 D.满意决策 2、(12年4月)利用直观材料,依靠个人经验的主观判断和分析能力,对未来的发展进行预测属于( c ) A.经济预测 B.科技预测 C.定性预测 D.定量预测 3、(11年7月)根据决策人员的主观经验或知识而制定的决策,称之为( B ) A.定量决策 B.定性决策 C.混合性决策 D.满意决策 4、(12年4月)对于管理领域,运筹学也是对管理决策工作进行决策的___计量___方法。 5、(11年7月)运筹学应用多种分析方法,对各种可供选择的方案进行比较评价,为制定最优的管理决策提供___数量___上的依据。 6、(11年4月)作为运筹学应用者,接受管理部门的要求,收集和阐明数据,建立和试验_数学模型_,预言未来作业,然后制定方案,并推荐给经理部门。 7、(10年7月)运筹学把复杂的功能关系表示成_数学模型_,以便通过定量分析为决策提供数量依据。 8、(10年4月)在当今信息时代,运筹学和信息技术方法的分界线将会____消失____,并将脱离各自原来的领域,组合成更通用更广泛的管理科学的形式。 9、(09年7月)决策方法一般分为定性决策、定量决策、___混合型决策___三类。 10、(09年4月)运筹学是一门研究如何有效地组织和管理____人机系统____的科学。 11、(09年4月)名词解释:定性预测 12、(11年7月)名词解释:定量预测 【同步练习】 1、运筹学研究和运用的模型,不只限于数学模型,还有用___符号___表示的模型和___抽象___的模型。 2、在某公司的预算模型中,__收益表__是显示公司效能的模型,___平衡表__是显示公司财务情况的模型。 3、运筹学工作者观察待决策问题所处的环境应包括___部___环境和___外部___环境。 4、企业领导的主要职责是___作出决策___,首先确定问题,然后__制定目标___,确认约束

运筹学试题及答案4套

《运筹学》试卷一 一、(15分)用图解法求解下列线性规划问题 二、(20分)下表为某求极大值线性规划问题的初始单纯形表及迭代后的表,、 为松弛变量,试求表中到的值及各变量下标到的值。 -13 1 1 6 1 1-200 2-1 1 1/2 1/2 1 4 07 三、(15分)用图解法求解矩阵对策, 其中 四、(20分) (1)某项工程由8个工序组成,各工序之间的关系为 工序a b c d e f g h 紧前工序——a a b,c b,c,d b,c,d e 试画出该工程的网络图。 (2)试计算下面工程网络图中各事项发生的最早、最迟时间及关键

线路(箭线下的数字是完成该工序的所需时间,单位:天) 五、(15分)已知线性规划问题 其对偶问题最优解为,试根据对偶理论求原问题的最优解。 六、(15分)用动态规划法求解下面问题:

七、(30分)已知线性规划问题 用单纯形法求得最优单纯形表如下,试分析在下列各种条件单独变化的情况下,最优解将如何变化。 2 -1 1 0 0 2 3 1 1 3 1 1 1 1 1 6 10 0 -3 -1 -2 0 (1)目标函数变为; (2)约束条件右端项由变为; (3)增加一个新的约束: 八、(20分)某地区有A、B、C三个化肥厂向甲、乙、丙、丁四个销地供应同一种化肥,已知产地产量、销地需求量和各产地运往不同销地单位运价如下表,试用最小元素法确定初始调运方案,并调整求最优运输方案 销地 产地 甲乙丙丁产量 A41241116 B2103910

C8511622需求量814121448 《运筹学》试卷二 一、(20分)已知线性规划问题: (a)写出其对偶问题; (b)用图解法求对偶问题的解; (c)利用(b)的结果及对偶性质求原问题的解。 二、(20分)已知运输表如下: 销地 产地B1B2B3B4供应量 50 A 1 3 2 7 6 A 2 60 7 5 2 3 25 A 3 2 5 4 5 需求量60 40 20 15 (1)用最小元素法确定初始调运方案; (2)确定最优运输方案及最低运费。 三、(35分)设线性规划问题 maxZ=2x1+x2+5x3+6x4

机车微机控制系统概述

第六章机车微机控制系统 第一节机车微机控制系统概述 一、微机控制系统的基本概念和特点 微机控制系统一般都具有三个要素,即控制对象、信息处理机构、执行机构控制目标;信息处理机构将目标值和实际情况进行比较、运算,给执行机构控制对象出动作指令;执行机构根据接收到的动作指令进行调节,以求达到或尽员接近控制目标。图6一1所示为控制系统示意图。 控制系统有开环控制和闭环控制之分。在开环控制中,输出信号不反馈到信息处理机构;在闭环控制中,信息处理机构是根据给定目标与输出反馈信号的差值来进行控制的。毫无疑问,闭环控制比开环控制易于稳定并具有较高的精度。 一个复杂的控制系统可以由多个闭环系统组合而成,如速度环、电流环、电压环等。例如,55型电力机车微机控制系统,不论是在正常工况下还是在故障工况下,都采用闭环控制,由系统自动调节,从而减轻了司机的劳动强度,简化了司机的操作程序。 在电力机车上,微机的控制目标主要是电机电枢电流和机车速度,信息处理机构是微型计算机,执行机构是晶闸管变流装置。即微机根据司机给定的手柄级位以及实际机车速度来调节晶闸管的触发角,从而使机车稳定运行在司机希望的工况。 我国558型电力机车是国产电力机车中首次采用微机控制的车型。以往的机车都采用模拟控制,如553、554改和55:型机车等,它们都是采用以运算放大器为基础的模拟控制方式。随着电力电子技术、半导体集成技术的发展和控制要求的提高,用微机控制来取代模拟控制是牵引动力技术发展的必由之路,它标志着机车控制技术水平上升到了新阶段。与膜拟控制相比,微机控制有以下特点: (l)微机控制系统不仅需要有硬件,而且必须有软件,而模拟控制中左右硬件。硬件是指各种能完成一定功能的电子插件,是看得见摸得着的。软件是指为实现一定功能而*制的程序,它通常存储在断电也能保存的器件(如 EPROM、ROM)中,是一串由0和1构成的代码。软件又分系统软件和应用软件。对用户来讲,主要是根据需要编制应用软件。 (2)微机控制系统的硬件是通用的,它不是针对某个特定任务设计的。例如,我们现在使用的微机控制硬件就能在所有交直传动车上使用,尽管有些功能可能在某种车型上并不需要。因此,微机控制的优点就是通用,易于从一种车型移植推广到另一种车型,而且易于适应设计过程中新增加的控制功能要求。而模拟控制的电路有一定的针对性,不同的车型不能互相通用。 (3)微机控制具有灵活可变的软件,对于不同机车的不同的控制功能要求,可用改变软件的方法来实现。在研发过程中,对于设计,调试过程中新提出的问题可以通过修改,增加一段程序的方法来解决,一般不必改动硬件。而在模拟控制中,没增加一个功能都必须通过增加相应的电路来实现,功能越多,则硬件电路越多,也越复杂。有些控制功能用硬件来实现电路比较复杂,如果用软件来是实现则只是增加一段相应的程序。因此,在微机控制中,有时用软件来实现一些硬件难于实现的功能。例如,多段折线的函数发生器,空转保护中的速度差,加速度,加速度的变化率,轮径修正及减流曲线等,用软件实现既方便快

沈阳大东区历史文化街区调研

大东区204区历史街区风貌特色调研与分析 沈阳大东区204地区是中航集团沈阳黎明肮空公司的附属地区,这里形成于上世纪三、四十年代,几乎都是黎明工厂的职工宿舍,与三台子,工人村号称沈阳的骄傲。至今,204地区依旧保留着许多老建筑,许多现存老职工宿舍楼都有四五十年的房龄了,且基本都是三层的“苏式”小楼,共有上百栋之多。1.街区布局与景观 二零四地区位于沈阳大东和睦路地区,东至北运河,西至滂江街,南至沈阳黎明航空发动机,北至北运河。区内有和睦路和黎明街等主要道路,其中和睦路以北有和睦北一马路,和睦北二马路,和睦北三马路。以南分为和睦南一马路,和睦南二马路。同时黎明一至五街贯穿其中。地铁一号线从区域内部穿过。从地图上来看,和睦北三马路与和睦南二马路并不是十分成熟的马路系统,位属于小区建筑楼之间,人行道,车辆不易通过。(图1)

图1 沈阳大东区204地区示意图 从南北方向上来看,北边多是废弃的居住区,工厂与正在开发楼盘的地区,环境相对较差与南边的经济繁荣有很大差距。且路宽相对于来说较小,只能通过双排车辆。道路两旁商铺稀少,居住人员较少。(图2a)但是在环境旅植方面表现较好:在新开河附近有这一片最大的绿化地带,且因为经济条件发展一般,并没有较大的车流流动,使得这里代入乡村城市之感。但同时也造成了这里上学的不方便,处在这里的中学,小学的附近并没有什么辅助性商铺,造成这里的教育水平落后。但是值得庆幸的是,这一代附近被万科承包,进行建设性改造,相信这一带将会变得更加繁荣。在和睦路以北这段地区,居住房屋大多都是红楼,是很浓的俄罗斯风格,尖屋顶,红五星,外阳台,但现在已是百病缠身,看上去像一位风烛残年的老人。(图2b)这些红楼都不是独立建立的,一般会有四个拐角形状的楼合围成一个区域,然后东西方向各有一栋厢楼。中间合围成公共空间,供居民活动。

运筹学试题与及答案(2套)

运筹学A卷 一、单项选择题(从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案,答案选错或未选者,该题不得分。每小题1分,共10分) 1.线性规划具有唯一最优解是指 A.最优表中存在常数项为零 B.最优表中非基变量检验数全部非零 C.最优表中存在非基变量的检验数为零 D.可行解集合有界 2.设线性规划的约束条件为

则基本可行解为 A.(0, 0, 4, 3)B.(3, 4, 0, 0) C.(2, 0, 1, 0)D.(3, 0, 4, 0)

3.则 A.无可行解B.有唯一最优解medn C.有多重最优解D.有无界解 4.互为对偶的两个线性规划, 对任意可行解X 和Y,存在关系 A.Z > W B.Z = W C.Z≥W D.Z≤W 5.有6 个产地4个销地的平衡运输问题模型具有特征 A.有10个变量24个约束

B.有24个变量10个约束 C.有24个变量9个约束 D.有9个基变量10个非基变量 6.下例错误的说法是 A.标准型的目标函数是求最大值 B.标准型的目标函数是求最小值 C.标准型的常数项非正 D.标准型的变量一定要非负 7. m+n-1个变量构成一组基变量的充要条件是 A.m+n-1个变量恰好构成一个闭回路 B.m+n-1个变量不包含任何闭回路 C.m+n-1个变量中部分变量构成一个闭回路 D.m+n-1个变量对应的系数列向量线性相关 8.互为对偶的两个线性规划问题的解存在关系 A.原问题无可行解,对偶问题也无可行解 B.对偶问题有可行解,原问题可能无可行解 C.若最优解存在,则最优解相同 D.一个问题无可行解,则另一个问题具有无界解 9.有m个产地n个销地的平衡运输问题模型具有特征 A.有mn个变量m+n个约束…m+n-1个基变量 B.有m+n个变量mn个约束 C.有mn个变量m+n-1约束 D.有m+n-1个基变量,mn-m-n-1个非基变量10.要求不超过第一目标值、恰好完成第二目标值,目标函数是

电力机车控制

一、选择题 1.劈相机启动电阻备有两组,当启动电阻263R烧损时,将启动电阻转换开关296QS打向(B )位置,即可使备用电阻264R启动。 A.上 B.下 C.左 D.右 2.SS9型机车单相负载电路共有(D)路。 A.1 B.2 C.3 D.4 3.当控制风缸风压大于(A)KPa时可断开596SB。 A.500 B.600 C.700 D.800 4.主断路器合闸时,主断路器风缸的风压必须(A) A.大于450KPa B.大于400KPa C.大于500KPa D.大于550KPa 5.SS9电力机车控制电源提供(C)稳压控制电源 A.交流110V B.交流220V C.直流110V D.直流220V 6.电磁阀的代码是(B) A.SA B.YV C.AC1 D.QS 7.下列不属于SS9型电力机车启动通风机的条件是(D) A.主断已闭合 B.PX已启动 C.通风机本身没故障 D.压缩机启动 8.若第一台劈相机故障,则需要把劈相机故障开关242QS置(C)位,此时隔离了1MG,而用2MG作电阻分相启。 A.0 B.1 C.2 D.3 9.受电弓升起时,必须具备大于(B)的压缩空气才能完成。 A.400KPa B.450KPa C.500KPa D.600KPa 10.将扳键开关408SA1(408SA2)置“强泵”位,当风压达到(C)KPa时,安全阀会发出排气声,要立即停止强泵风操作 A.900 B.1200 C.1000 D.1100 11.SS9机车电路符号代号“KE”表示(D) A.中间继电器 B.压力继电器 C.时间继电器 D.接地继电器 12.SS9机车闭合通风机扳键开关,有(B)个接触器得电。 A.5 B.6 C.7 D.8 13.闭合制动风机扳键开关是(A)。 A.407SA B.408SA C.409SA D.410SA 14.通风机扳键开关是(C)。 A.405SA B.407SA C.406SA D.408SA 15.机车单相负载电路电压为(B)。 A.180V B.220V C.360V D.720V 16.下列不属于真空断路器合闸的必备条件:(C) A.司机控制器处于机械零位 B.主断处于正常开断状态 C.劈相机处于闭合位 D.主断风缸风压大于450kpa 17.SS9型电力机车控制线路分为两种:一种是LCU逻辑控制和微机控制电路;另一种是(A ) A.有接点控制电路 B.整备控制电路 C.调速控制电路 D.控制电源电路 18.当真空主断路器具备合闸条件时,扳动主台上“断”扳键开关于“合”位,控制单元LCU使导线( D )有电。 A.499 B.531 C.280 D.541 19.SS9型机车中,闭合主操纵台电钥匙570QS1(570QS2)开关,导线(A )

运筹学基础模拟试卷一参考答案

《运筹学基础》模拟试卷一 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 1.运筹学研究和应用的模型是() A.数学模型 B.符号和图像表示的模型 C.数学和符号表示的模型D.数学模型、图形表示的模型、抽象的模型 2.以下不属于运用运筹学进行决策的步骤的是() A.观察待决策问题所处的环境 B.分析定义待决策的问题并拟定模型 C.提出解并验证其合理性 D.进行灵敏度分析 3.问题域的外部环境一般是指() A、问题域界面与外界的人、财、物之间的交互活动; B、问题域外界的人、财、物之间的交互活动; C、问题域界面与问题域内部的人、财、物之间的交互活动; D、问题域界外部的人、财、物之间的交互活动。 4.科技预测的短期预测时间为() A.1~3年 B.3~5年 C.5~10年 D.3~7年 5.已知一组观察值的平均值为x=15.8,y =49.5,y对x的一元线性回归方程的回归系数 b=2.5,则回归方程在y轴上的截距为() A.-10 B.10 C.89 D.107.95 6.在不确定的条件下进行决策,下列哪个条件是不必须具备的() A.确定各种自然状态可能出现的概率值 B.具有一个明确的决策目标 C.可拟订出两个以上的可行方案 D.可以预测或估计出不同的可行方案在不同的自然状态下的收益值 7.存货台套的运费应列入() A.订货费用B.保管费用 C.进厂价D.其它支出 8.一般在应用线性规划建立模型时要经过四个步骤: (1)明确问题,确定目标,列出约束因素(2)收集资料,确定模型 (3)模型求解与检验(4)优化后分析 以上四步的正确顺序是() A.(1)(2)(3)(4)B.(2)(1)(3)(4)

历史街区调研提纲2015

历史街区调研内容 一、概况 1. 史料 1.1 名称 1.2 概要 1.3 保存人 1.4 存放地 2. 位置 2.1 所在城市(村镇) 2.2 周边 2.3 区域交通 3. 规模 3.1 人口规模 3.2 占地规模 3.3 文物古迹和历史建筑比例(文物古迹和历史建筑的用地面积/建筑总用地) 3.4 人均住房面积(住房建筑面积规模/人口规模) 3.5 经济与产业 (1)组成情况 (2)效益 (3)分布状况 (4)从业人员 二、地段整体 1. 历史渊源 1.1 历史沿革 1.2 宗族 1.3 名人名事 1.4 老字号 1.5 街区及道路名称(历史与现状) 2. 民俗 2.1 生产劳动民俗 2.2 日常生活民俗 2.3 社会组织民俗 2.4 岁时节日民俗 2.5 人生礼仪 2.6 游艺民俗

2.7 民间观念 2.8 民间文学 3. 自然地理 3.1 概况 (1)地貌 (2)气候 (3)水文 (4)土壤 (5)动植物 3.2 选址 4. 街区空间 4.1 空间结构 4.2 空间肌理 4.3 空间尺度 三、建筑物(文物建筑、历史建筑和保护建筑) 1. 概况 1.1 名称地址 1.2 建造年代 1.3 历史沿革 1.4 使用功能(历史与现状) 1.5 建筑产权 1.6 使用与空置情况 1.7 保存完好程度 2. 技术经济指标 2.1 建筑层数 2.2 建筑类型 2.3 建筑面积 2.4 用地面积 2.5 结构形式 2.6 平面形式 2.7 立面形式 2.8 构件及细部 (1)屋顶(含披檐、雨棚) (2)门窗 (3)细部 (4)家具陈设 2.9 色彩与材料 (1)门 (2)窗

[电力机车,微机,控制系统]浅谈SS8型电力机车微机控制系统的基本原理和常见故障处理

浅谈SS8型电力机车微机控制系统的基本原理和常见故障处理 SS8型电力机车是采用微机控制的准高速客运电力机车,整个微机控制系统由微机控制柜和彩色液晶显示屏两部分组成,除传统的牵引制动控制和防空转滑行控制外,还具有故障诊断和故障数据记录功能。微机控制柜中的信息显示插件是微机控制柜与彩屏的接口。机车正常运行时,彩屏显示机车工况及运行参数,发生故障时显示故障种类、故障参数等并提示司机应采取何种措施。 一、硬件特点 微机控制柜以插件箱为基本控制单元,每个插件箱独立控制1个转向架,即第一层插件箱(RACK1)控制I端转向架,第二层插件箱(RACK2)控制II端转向架,第一层与第二层插件箱布线稍有不同。第一、二层插件箱中对应位置的插件相同,插件可以互换,但同一插件箱中的数字入/出A、B插件由于内部跨接矩阵不同而不能互换。 1.模拟输入信号:司机控制器的指令信号、电压/电流传感器的反馈信号、速度传感器反馈信号、制动缸压力传感器反馈信号等,分别经相应信号调整处理电路,送A/D采样。 2.模拟输出信号:计算机输出的数字控制量,经D/A转换输出8路模拟信号。 3.外部数字信号:经带过压吸收的光电隔离的数字信号输入电路后,送CPU的内部数据总线。 4.内部数字信号:通过无隔离的通用数字输入/输出通道(GP线)用于插件箱内部各插件间的连接。这种GP线既可以用作输入,又叫以用作输出,根据不同的应用通过跨接矩阵灵活设置,大大增强了数字入/出的通用性。 5.数字输出信号:经继电器隔离输出数字控制信号,如过载跳主断等。 6.脉冲输出信号:脉冲控制及根据SBC送来的移相控制信号(UE1、UE4)控制晶闸管的触发时刻和触发位置,实现牵引/制动的调速控制。 二、微机控制系统功能概述 1.牵引控制功能 2.制动控制功能 3.防空转/滑行保护功能 防空转、防滑行控制使机车运行在尽可能大的粘者附近,可以保证机车在任何轨面条件下启动、加速、制动不擦伤轮轨,不发生牵引电机超速。 4.故障转换功能

02375_运筹学基础试题及答案_201007

全国2010年7月自学考试运筹学基础试题 课程代码:02375 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1. 在线性盈亏平衡图中,当企业产量大于盈亏平衡时产量,且不断增加,则利润( D ) A.为正且增加 B.为负且增加 C. 为正且减少 D.为负且减少 2.不属于 ...盈亏平衡分析在企业管理中应用的是( B ) A.产品规划 B. 订货时间的确定 C.推销渠道的选择 D.厂址选择 3.相对而言,下列哪种商品销售量预测较少考虑季节变动趋势?( B )4-59 A.羊毛衫 B.洗衣机 C.皮衣 D. 空调 4.当据以计算回归方程式y=a+bx的一组实际数据点大致在回归直线上下接近于正态分布时,实际值落入预测值y?t+1上下区间内的概率达到95%的置信区间是( C )2-44(注:S为标准偏差) A.y?i+1±S2 B.y?i+1±2S C.y?i+1±2S D.y?i+1±3S 5. 以下方法中不宜 ..用于不确定条件下决策的是( A )3-54 A.最小期望损失值标准 B.最大最大决策标准 C.最大最小决策标准 D.最小最大遗憾值决策标准 6.对一决策问题,两种决策方法的结果一定完全一致的是( C )教材上没有,是第3章内容 A.最小期望损失值标准和最小最大遗憾值决策标准 B.最大最大决策标准和最大最小决策标准 C.最大最大决策标准和最大期望收益值标准 欢迎光临自考店铺https://www.wendangku.net/doc/c55936836.html,/

D.最小期望损失值标准和最大期望收益值标准 7.避免缺货的方法不包括 ...( B )教材上没有,是第4章内容 A.增加订货量 B.订货催运 C.设置安全库存量 D.缩短前置时间 8. 关于线性规划模型的可行解和基解,叙述正确的是( D )5-81 A.可行解必是基解 B.基解必是可行解 C.可行解必然是非基变量均为0,基变量均非负 D.非基变量均为0,得到的解都是基解 9.在求最大流量的问题中,已知与起点相邻的四节点单位时间的流量分别为10,5,12,8,则终点单位时间输出的最大流量应( C )教材上没有,是第八章内容 A. 等于12 B.小于35 C. 小于或等于35 D. 大于或等于35 10.在求最小值的线性规划问题中,人工变量在目标函数中的系数为( B )5-85 A.0 B.极大的正数 C.绝对值极大的负数 D.极大的负数 11.运输问题的解是指满足要求的( B )6-97 A.总运费 B.各供应点到各需求点的运费 C.总运量 D.各供应点到各需求点的运量 12.某个运输问题中,有m个供应点,n个需求点,总供应量等于总需求量,则( D )6-98 A.独立的约束方程有m+n个 B.所有的运输方案都呈阶石状 C.所有的运输方案中数字格的数目都是m+n+1个 D.当存在最优解时,其中数字格有m+n-1个 13.网络中某个作业所需要的时间,最乐观的估计为a天,最保守的估计为b天,最可能的估计为m天,则该作业的三种时间估计法的估计值是( D )7-125 A.a+b-m B.(a+b+m)/3 C.(a+b+2m)/4 D.(a+b+4m)/6 14.网络时间的表格计算法中,表格的每一行代表( B )教材上没有,是第7章内容 欢迎光临自考店铺https://www.wendangku.net/doc/c55936836.html,/

运筹学期末试题及答案4套

《运筹学》试卷 、(15分)用图解法求解下列线性规划问题 max z = 4- 4花 、(20分)下表为某求极大值线性规划问题的初始单纯形表及迭代后的表,卩、厂为松弛变量,试求表中上至显的值及各变量下标吨至匸的值 心百 b c d106 -13 011 a 1-2 00 g2-11/20 / h i 11/2 1 4 07j k I 三、(15分)用图解法求解矩阵对策「J】*-:, [2 5 -1 3 1 乂= 其中MIS -2J 四、(20分) (1)某项工程由8个工序组成,各工序之间的关系为 工序a b c d e f g h 紧前工序 ————a a b,c b,c,d b,c,d e 试画出该工程的网络图 (2)试计算下面工程网络图中各事项发生的最早、最迟时间及关键线路(箭线下的数字是Xj + 2X2 < 12

完成该工序的所需时间,单位:天) 五、(15分)已知线性规划问题 max z = IO J C J + Z4x2+ 20x3-F20JC4十2\ {可十久債十2花十3X4十5X5兰IP 2JC14-牡]+3屯+ 2旺 + 毛< 57 >0 0,丿= 1,2" 七、(30分)已知线性规划问题

MAX2 - + x3 叼十叼H■旦玄6 —工i + 2 叼V 4 用单纯形法求得最优单纯形表如下,试分析在下列各种条件单独变化的情况下,最优解将如 (1)目标函数变为',q' - H n (2)约束条件右端项由」-变为一」; (3)增加一个新的约束:' 八、(20分)某地区有A B C三个化肥厂向甲、乙、丙、丁四个销地供应同一种化肥,已知产地产量、销地需求量和各产地运往不同销地单位运价如下表,试用最小元素法确定初始调运方案,并调整求最优运输方案

微机网络控制系统-图文

微机网络控制系统-图文 以下是为大家整理的微机网络控制系统-图文的相关范文,本文关键词为微机,网络,控制系统,图文,7章,微机,网络,控制系统,1节,您可以从右上方搜索框检索更多相关文章,如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友,您可以在教育文库中查看更多范文。 第7章微机网络控制系统 第1节概述 hxD2型电力机车的控制系统是由微机控制系统、worldFIp网络通信系统和Dc110V电气控制电路组成的。

hxD2型电力机车控制系统的核心控制设备是基于worldFIp网络的微机控制系统,整套微机网络控制系统采用Alstom公司的AgATeTm 系列电子产品。通过在hxD2型电力机车项目上与Alstom公司的合作,国内铁路机车制造行业首次系统引进worldFIp网络通信技术,从而能极大的提高worldFIp网络通信技术在国内的发展水平。 hxD2型电力机车的微机网络控制系统以一节机车为一个单元,包括2组主处理单元mpu1和mpu2、2组远程输入输出模块RIom1和RIom2、4组牵引控制单元Tcu1~Tcu4、2组辅助控制单元Acu1和Acu2、2组司机显示单元DDu1和DDu2、1组制动控制单元bcu组成。整套微机网络控制系统采用模块化设计,具有充分的可扩展性,可按照用户要求,适当的增加或减少接入FIp网络的电子设备。 hxD2型电力机车的微机网络控制系统向用户提供了完善和强大的机车控制功能,主要的控制功能包括机车控制与监控功能、网络通信功能、牵引控制功能、辅助控制功能、检修维护功能等。 hxD2型电力机车的Dc110V电气控制电路包括有接点电路、列车超速防护设备、列车通讯设备、无线重联控制设备等。实现的功能与既有直流机车控制电路类似,用于提供部分不接入FIp网络的Dc110V 设备的控制功能。 hxD2型电力机车的有接点电路是指控制电源为Dc110V(包括Dc24V)的低压电气控制电路。 hxD2型电力机车的列车超速防护设备、列车通讯设备、无线重联控制设备,在第十一章《运行安全、通信、重联控制系统》中有详

全国2007年4月自学考试运筹学基础试题

全国2007年4月高等教育自学考试 运筹学基础试题 课程代码:02375 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.为使“调整”成本降低,当需求逐月作大幅度的随机起伏时,若采用指数平滑法进行预测, 宜选用() A.较大的α B.较小的α C.α=0 D.α=1 2.不属于 ...特尔斐法实施程序的是() A.确定课题 B.召开专家座谈会 C.设计咨询表 D.采用统计分析方法 3.广义的企业决策过程应包括四个程序:(1)明确决策项目的目的;(2)在诸可行的方案中进 行抉择;(3)寻求可行的方案;(4)对选定的方案经过实施后的结果进行总结评价。这四个程序在决策过程中出现的先后顺序是() A.(1)(2)(3)(4) B.(1)(3)(2)(4) C.(3)(2)(1)(4) D.(3)(4)(1)(2) 4.所谓确定条件下的决策,是指在这种条件下,只存在() A.一种自然状态 B.两种自然状态 C.三种或三种以上自然状态 D.无穷多种自然状态 5.存货台套的运费应列入() A.订货费用 B.保管费用 C.进厂价 D.其它支出 6.某二维线性规划问题的可行域如题6图阴影所示,则该问题的最优解() A.必在正方形的某个顶点达到 B.必在正方形内部达到 C.必在正方形外部达到 D.必在AB边上达到 7.关于运输问题的说法中错误 ..的是() A.最优运输方案未必唯一 B.必有最优运输方案 C.运输方案的任何调整必会引起总运费的下降 D.修正分配法是一种比较简单的计算改进指数的方法 8.题8表给出的是某运输问题的初始运输方案: 题8表

02375_运筹学基础试题及答案_201104

2011年4月高等教育自学考试全国统一命题考试 运筹学基础试题 课程代码:02375 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.对某个企业的各项经济指标及其所涉及到的国内外市场经济形势的预测方法属于( A ) A.微观经济预测 B.宏观经济预测 C.科技预测 D.社会预测 2.一般而论,1-3年内的经济预测为( B ) A.长期预测 B.中期预测 C.短期预测 D.近期预测 3.依据事物发展的内部因素变化的因果关系来预测事物未来的发展趋势,这种定量预测方法属于( B ) A.指数平滑预测法 B.回归模型预测法 C.专家小组法 D.特尔斐法 4.下述各方法中,可用于不确定条件下决策标准的是( D ) A.最大期望收益值 B.最小期望损失值 C.决策树 D.最小最大遗憾值 5.在库存管理中,“再订货时某项存货的存量水平”称为( A ) A.再订货点 B.前置时间 C.安全库存量 D.经济订货量 6.线性规划的基本特点是模型的数学表达式是( D ) A.变量的函数 B.目标函数 C.约束条件函数 D.线性函数 7.单纯形法求解线性规划问题时,若要求得基础解,应当令( B ) A.基变量全为0 B.非基变量全为0 C.基向量全为0 D.非基向量全为0 8.在线性规划中,设约束方程的个数为m,变量个数为n,m<n时,我们可以把变量分为基变量和非基变量两部分。基变量的个数为( A ) A.m个 B.n个 C.n-m个 D.0个 9.EOQ模型用于解决管理中的( A ) A.订货与库存问题 B.环境条件不确定和风险问题 C.具有对抗性竞争局势问题 D.项目进度计划安排问题 10.在网络计划技术中,以箭线代表活动(作业),以结点代表活动的开始和完成,这种图称之为( A ) A.箭线式网络图 B.结点式网络图 C.最短路线图 D.最大流量图 11.网络图中,一定生产技术条件下,完成一项活动或一道工序所需时间,称为( A ) A.作业时间 B.最乐观时间

浅谈SS8型电力机车微机控制系统的基本原理和常见故障处理

浅谈SS8型电力机车微机控制系统的基本 原理和常见故障处理 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载本文档(有偿下载),另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! SS8型电力机车是采用微机控制的准高速客运电力机车,整个微机控制系统由微机控制柜和彩色液晶显示屏两部分组成,除传统的牵引制动控制和防空转滑行控制外,还具有故障诊断和故障数据记录功能。微机控制柜中的“信息显示”插件是微机控制柜与彩屏的接口。机车正常运行时,彩屏显示机车工况及运行参数,发生故障时显示故障种类、故障参数等并提示司机应采取何种措施。 一、硬件特点 微机控制柜以插件箱为基本控制单元,每个插件箱独立控制1个转向架,即第一层插件箱(RACK1)控制I端转向架,第二层插件箱(RACK2)控制II端转向架,第一层与第二层插件箱布线稍有不同。第一、二层插件箱中对应位置的插件相同,插件可以互换,但同一插件箱中的数字入/出A、B插件由于内部跨接矩阵不同而不能互换。 1.模拟输入信号:司机控制器的指令信号、电压/

电流传感器的反馈信号、速度传感器反馈信号、制动缸压力传感器反馈信号等,分别经相应信号调整处理电路,送A/D采样。 2.模拟输出信号:计算机输出的数字控制量,经D/A转换输出8路模拟信号。 3.外部数字信号:经带过压吸收的光电隔离的数字信号输入电路后,送CPU的内部数据总线。 4.内部数字信号:通过无隔离的通用数字输入/输出通道(GP线)用于插件箱内部各插件间的连接。这种GP线既可以用作输入,又叫以用作输出,根据不同的应用通过跨接矩阵灵活设置,大大增强了数字入/出的通用性。 5.数字输出信号:经继电器隔离输出数字控制信号,如过载跳主断等。 6.脉冲输出信号:脉冲控制及根据SBC送来的移相控制信号(UE1、UE4)控制晶闸管的触发时刻和触发位置,实现牵引/制动的调速控制。 二、微机控制系统功能概述 1.牵引控制功能 2.制动控制功能 3.防空转/滑行保护功能 防空转、防滑行控制使机车运行在尽可能大的粘

2011年四月高等教育自学考试运筹学基础试题及答案

全国2011年4月自学考试运筹学基础试题 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.对某个企业的各项经济指标及其所涉及到的国内外市场经济形势的预测方法属于( ) A.微观经济预测 B.宏观经济预测 C.科技预测 D.社会预测 2.一般而论,1-3年内的经济预测为( ) A.长期预测 B.中期预测 C.短期预测 D.近期预测 3.依据事物发展的内部因素变化的因果关系来预测事物未来的发展趋势,这种定量预测方法属于( ) A.指数平滑预测法 B.回归模型预测法 C.专家小组法 D.特尔斐法 4.下述各方法中,可用于不确定条件下决策标准的是( ) A.最大期望收益值 B.最小期望损失值 C.决策树 D.最小最大遗憾值 5.在库存管理中,“再订货时某项存货的存量水平”称为( ) A.再订货点 B.前置时间 C.安全库存量 D.经济订货量 6.线性规划的基本特点是模型的数学表达式是( ) A.变量的函数 B.目标函数 C.约束条件函数 D.线性函数 7.单纯形法求解线性规划问题时,若要求得基础解,应当令( ) A.基变量全为0 B.非基变量全为0 C.基向量全为0 D.非基向量全为0 8.在线性规划中,设约束方程的个数为m,变量个数为n,m<n时,我们可以把变量分为基变量和非基变量两部分。基变量的个数为( ) A.m个 B.n个 C.n-m个 D.0个 9.EOQ模型用于解决管理中的( ) A.订货与库存问题 B.环境条件不确定和风险问题 C.具有对抗性竞争局势问题 D.项目进度计划安排问题 10.在网络计划技术中,以箭线代表活动(作业),以结点代表活动的开始和完成,这种图称之为( ) A.箭线式网络图 B.结点式网络图

相关文档