摘要

本设计主要是根据当地的原始资料,以及使用要求进行了结构荷载计算,抗震计算以及稳定性验算,楼板的配筋设计。通过手算和电算两个部分进行设计,首先确定出框架布局,估算构建尺寸。然后计算重力荷载代表值。接着按照按底部剪力法验算水平地震荷载作用下最大层间位移是否符合规范要求。同时计算水平荷载作用下的结构内力并画出内力图。最后计算竖向荷载的结构内力,选取最安全的组合结果计算配筋并绘图。

该设计空间布局比较灵活,空间开阔,符合军用办公楼的设计理念,有文献建议在8度设防区,对于一般民用建筑,纯框架建筑层数不宜超过5层,总高度不宜超过20m,基本符合要求。安全措施齐全,紧急疏散通道畅通。采用新型装饰材料,灯光全部使用节能灯具。并使用PKPM和CAD进行结构设计和建筑制图。

关键词:钢筋混凝土;框架;结构设计;抗震计算

ABSTRACT

This design is mainly based on local raw materials, and requirements for load calculation of the structure, seismic and stability checking, slab reinforcement design. Computer by hand calculation and design of the two parts, first determine the framework of the layout, building size estimates. Then calculate the representative value of the gravity loads. Then, in accordance with the law by checking the level of the bottom shear under seismic load is the maximum story drift compliance. Also calculated the structure under horizontal load internal forces and draw the internal force diagram. Finally, the structure of vertical load calculation of internal forces, a combination of selected results of the most secure computing and reinforcement drawings.

The layout of the design space more flexible, open space, in line with military building design concept, the literature recommends 8 degrees in the maximum security area, for general civil, pure frame construction not more than 5 layers layers, with a total height of not more than 20m, the basic compliance requirements. Complete safety measures, emergency evacuation routes open. With new decorative materials, lighting lamps all use energy. And use PKPM and structural CAD design and construction drawings.

Key words: Reinforced concrete ;Framework;

Structural design ;Seismic calculation

前言

随着时代的发展和科技的进步,人们的生活水平也在不断提升。而建筑是社会和科技发展的重要表现方法。它在任何一个国家的国民经济中都占有举足轻重的地位.。作为土木工程专业的一名本科毕业生,应该能从事土木工程的设计施工与管理工作。与此同时,近年来框架结构以空间布局灵活,随意性相对较高以及较好的延性和抗震性能,适用于体型较规整、刚度较均匀等优点取代了砌体结构和混合结构。因此,我们有必要也必须进行一次综合性的框架结构毕业设计。

毕业设计也是大学四年对所学知识的综合运用,是毕业前的完善学习阶段,是深化、拓宽、综合教学的重要过程,是对大学期间所学专业知识的全面总结。

本次毕业设计题目为《呼和浩特某办公楼框架结构设计》。首先,通过温习《房屋建筑学》、《混凝土结构设计》、《建筑结构抗震设计》《结构力学》等相关所学知识,掌握了

《混凝土设计规范》、建筑设计和结构设计的基本规定。并借阅了《建筑结构抗震设计规范》、

《建筑结构荷载规范》等规范。其次,我通过所学的基本理论、专业知识和基本技能进行建筑施工图的绘制、结构的设计以及结构施工图的绘制。最后,主要进行设计手稿的电脑输入,资料的整理及装订成册。对于在毕业设计过程中得到老师和同学的帮助,在此表示衷心的感谢。

在毕设的两个月里,在指导老师的帮助下,经过资料查阅、设计计算、设计撰写,加深了对新规范、规程、手册等相关内容的理解。巩固了专业知识、提高了综合分析、解决问题的能力。在进行内力组合的计算时,进一步了解了Excel、Word。在绘图时熟练掌握了AutoCAD,在结构计算时熟悉了PKPM软件的应用,以上所有这些从不同方面达到了毕业设计预期的目的与要求。

2011年6月

目录

摘要 (1)

ABSTRACT (2)

前言 (3)

目录 (4)

第一章建筑概况 (1)

1.1概述 (1)

1.2设计资料 (1)

1.3结构平面布置 (1)

第二章结构设计 (3)

第一节计算单元的确定和侧移刚度计算 (3)

2.1.1.框架梁柱截面尺寸的确定。 (3)

2.1.2 梁柱线刚度的计算: (6)

第二节荷载计算 (6)

2.2.1.恒荷载计算: (6)

2.2.2.楼面活荷载计算 (9)

2.2.3.风荷载计算 (10)

2.2.4. 总重力荷载代表值计算 (11)

第三节:横向水平荷载作用下框架结构的内力和侧移计算 (15)

2.3.1. 框架梁柱的线刚度计算 (15)

2.3.2. 横向自震周期计算。 (17)

2.3.3、水平地震作用及楼层地震剪力的计算: (18)

2.3.4.横向框架水平地震作用和水平位移验算: (19)

2.3.5横向框架在水平地震作用下框架内力计算: (20)

第四节竖向荷载作用下框架结构的内力计算 (23)

2.4.1.恒荷载作用下的内力计算 (23)

2.4.2、梁端剪力和柱轴力的计算: (32)

2.4.3、活载作用下梁柱的内力计算: (35)

第五节内力组合 (41)

2.5.1、框架梁的内力组合: (41)

2.5.2、框架柱的内力组合: (47)

第六节:截面设计 (51)

2.6.1框架梁: (51)

2.6.2、框架柱: (56)

附录: (62)

第三章:设计总结 (62)

参考资料: (64)

第一章建筑概况

1.1概述

m。办公楼各层平面1.1 呼和浩特某部队办公楼为五层框架结构,建筑面积约5048 2

图、剖面图、门窗表如下图1~图3。首层建筑层高为3.50米,二至五层建筑高为3.20米。1~5层的结构层高分别为4.6m(即3.5+0.6+0.5=4.6m,从基础顶面到上一层楼面。)、3.2m、3.2m、3.2m、3.2m,室内外高差为0.6m。建筑设计使用年限为50年。

1.2设计资料

1.2.1工程地质条件

根据地质报告,场地土类型为中软场地土;地基承载力标准值:fk=160Kpa;场地类别为二类;不考虑土的液化,持力层为粉质粘土。冰冻深度在天然地面下1.0m。

1.2.2气象资料

温度:最热月平均25.4℃,最冷月平均-8.8℃。最热日平均29.4℃,极端最高

m,39.6℃。相对湿度:最热月平均78%,最冷月平均54%。基本风压为0.55KN/2

m。

地面粗糙度为B类,基本雪压为0.4 KN/2

1.2.3抗震设防烈度

设防烈度8度(第1组),设计基本加速度值为0.20g,场地按III类,丙类建筑场地特征周期0.45s,框架抗震等级为二级。

1.2.4材料

梁、板、柱的混凝土均采用C30,梁柱筋选用HRB335,板受力筋选用HPB235。

1.3结构平面布置

根据建筑功能要求及框架结构体系,柱网布置如图4。

图1 首层平面

图1.1 标准层平面

图2 剖面图

图3 门窗表

图4 柱网平面布置

第二章 结构设计

第一节 计算单元的确定和侧移刚度计算

2.1.1.框架梁柱截面尺寸的确定。 1.1.1框架梁截面尺寸初估 1.横向框架梁: A ~B 跨:

7.2m l =,h=011

(~)8

12

l =900~600mm ,取h=600mm 。 b=11

(~)23

h =300~200mm 取b=300mm

B ~

C 跨:0 2.7m l

=,h=011

(~)812

l =337~225mm ,取h=300mm 。

b=11

(~)23

h =150~100mm 因为b 的宽度不宜小于200mm 取

b=300mm 所以取h=400 mm C ~D 跨:

7.2m l =,h=011

(~)8

12

l =900~600mm ,取h=600mm 。

b=11

(~)23

h =300~200mm 取b=300mm

2.纵向框架梁: A 、D 轴:

7.0m l =,h=011

(~)8

12

l =875~583mm ,取h=600mm 。 b=11

(~)23

h =300~200mm 取b=300mm ,(因A 轴纵向框架梁沿柱外边平

齐放置,为减小梁柱偏心,梁宽适当取宽) B 、C 轴:

7.0m l =,h=011

(~)8

12

l =875~583mm ,取h=600mm 。 b=11

(~)23

h =300~200mm 取b=300mm 。

3.次梁截面尺寸取300×400mm 。

4.梁截面尺寸表: 表1

1.1.2框架柱截面初估

1. 因建筑物地处地震设防8度区,需要满足8度设防要求,框架柱选用C30混凝土,

2

14.3/c

N f

mm =,抗震等级二级,由轴压比为

[]0.8c μ=初步估算框架柱截面尺寸时,

可按下式计算:即c

c c c c c

N A f b h μ=≥,柱轴向压力设计值 12c G N q S n γββ=????。

图5 框架柱的受荷面积

2. 6轴与B 轴相交边柱:

G γ=1.25,q=12~142/KN m ,取q=132/KN m ,

边柱:β=1.3,从属面积:

()2

3.5 3.5 3.625.2S m =+?=边

中柱(不等跨):β=1.25,从属面积()2

3.6 1.357.03

4.65S m =+?=中

3. 1轴与A 轴相交角柱。

23.6 3.512.6S m =?=角。角柱虽然承受面荷载较小,但由于角柱承受双向偏心荷载作用,

受力复杂,故截面尺寸取与A 轴边柱相同的截面尺寸。

4. 8轴与B 轴相交边柱。

边柱:β=1.3,从属面积:

()23.6 1.35 1.88.91S m =+?=边

考虑边柱承受偏心荷载作用,受力复杂,故截面尺寸取与A 轴边柱相同的截面尺寸。 框架柱截面估算表: 表2

为了施工方便和结构可靠,上表可得各层柱截面为:表3

1.1.3 校核框架柱截面尺寸是否满足构造要求:

1. 按构造要求框架柱的截面高度不宜小于400mm ,宽度不宜小于350mm 。

2.为避免发生剪切破坏,柱净高与截面长边之比宜大于4。 取标准层短柱净高为n H =3200-120=3080mm 。

边柱中柱与角柱:n h

H =3080

600=5.13>4 符合要求。

3.柱的截面高度和宽度一般可取层高的1/10~1/15. H=011(

~)1015H =11

(~)46001015

=460~307mm 。 所以所选的框架柱截面尺寸均满足要求。 2.1.2 梁柱线刚度的计算:

2.1.1.横梁线刚度i b 的计算: 表4

2.1.2柱线刚度i c 的计算:I=bh 3/12 表5

第二节 荷载计算

2.2.1.恒荷载计算:

(1)屋面框架梁线荷载标准值:

粒径10-30卵石 (0.01+0.03)/2×17=0.37 KN/m 2 沥青卷材(三毡四油) 0.4 KN/m 2 50厚聚苯乙烯泡沫板 0.5×50×10-3=0.025 KN/m 2

20厚1:3水泥砂浆找平 0.02×20=0.4 KN/m2 100-140厚(2%找坡)膨胀珍珠岩 (0.10+0.14)/2×7=0.80 KN/m2 120厚现浇钢筋混凝土楼板 0.12×25=3 KN/m2 10厚石灰抹底 0.01×16=0.16 KN/m2 屋面总计 5.16 KN/m2边跨框架梁自重 0.3×0.6×25=4.5KN/m 梁侧粉刷 2×(0.6-0.12)×0.02×17=0.326 KN/m 中跨框架梁自重 0.3×0.4×25=3.0 KN/m 梁侧抹灰 2×(0.4-0.12)×0.02×17=0.19 KN/m 因此,作用在顶层框架梁上的线荷载为

自重 g

5AB1 =g

5CD1

= 4.83KN/m g

5BC1

= 3.19 KN/m

恒载 g

5AB2 =g

5CD2

= 5.16×7.0KN/m=36.12

g

5BC2

= 5.16×2.7=13.93KN/m

(2)楼面框架梁线荷载标准值:

标准层办公室做法:

8-10厚地面砖 0.01×28=0.28 KN/m2 20厚水泥砂浆面层 0.02×20= 0.4 KN/m2 120厚现浇钢筋混凝土楼板 0.12×25=3 KN/m2 10厚板底石灰抹底 0.01×16=0.16 KN/m2 楼面恒荷载总计 3.84 KN/m2 标准层卫生间、洗手间的工程做法:

10厚防滑地砖 0.01×0.55=0.0055KN/㎡20厚1:4干硬性水泥砂浆结合层0.02×20=0.4 KN/2m 60厚C20细石砼不低于30厚0.06×24=1.44 KN/2m 20厚1:3水泥砂浆找平层0.02×20=0.4 KN/2m 120厚现浇钢筋混凝土楼板 0.12×25=3KN/㎡10厚混合砂浆抹灰层 0.01×17=0.17KN/㎡合计 5.41 KN/㎡

踢脚荷载(花岗岩板踢脚)98J1 6/55 刷界面处理剂一道

20厚1:2水泥砂浆灌贴 0.02*20=0.40 KN/2m 安装20厚花岗岩板 0.02*28 =0.56 KN/2m

稀水泥浆缝

总计 0.96 KN/2m 标准层(2~5层)

边跨框架梁及梁侧粉刷 4.83 KN/m 边跨蒸压粉煤灰砌块填充墙自重 0.24×(3.2-0.6)×5.5=3.43KN/m 墙面粉刷 (3.2-0.6)×0.02×2×17=1.77 KN/m 中跨框架及梁侧粉刷 3.19 KN/m 因此,作用在中间层框架梁上的线荷载为

自重 g AB! =g CD1=4.83+3.43+1.77=10.03 KN/m g BC1=3.19 KN/m 恒载 g AB2 =g CD2=3.84×7.0= 26.88KN/m g BC2=2.7×3.84=10.37 KN/m (3)屋面框架节点集中荷载标准值

边柱连系梁(A 轴)自重 0.3×0.6×7×25=31.5KN 粉刷 0.02×(0.6-0.12)×2×7×17=2.28 KN 0.5m 高女儿墙 0.5×7×0.24×5.5=4.62 KN 粉刷 0.5×0.02×2×7×17=2.38KN 连系梁传来屋面自重 0.5×6×0.5×6×5.16=63.21 KN 顶层边节点集中荷载

G G

D A

55==104KN

中柱连系梁自重 0.3×0.4×7×25=21 KN 粉刷 0.02×(0.4-0.12)×2×7×17=1.33 KN 连系梁传来屋面自重 0.5×(7+7-2.7)×0.5×7×5.16=102.04 KN 0.5×7×0.5×7×5.16=63.21 KN

顶层中节点集中荷载 G G C B 55==187.858KN

(4)楼面框架节点集中荷载标准值

边柱连系梁自重 31.50 KN 粉刷 2.28 KN 钢窗自重 1.8×2.1×0.4=1.51 KN 窗下墙体自重 0.24×(3.2-0.6-2.1)×(7-0.6)×5.5=4.22 KN 粉刷 2×0.02×0.5×6.4×17=2.18 KN 窗边墙体自重 0.24×(6.4-2×1.8)×(3.2-1.1)×5.5=7.76 KN 粉刷 2×2.8×2.1×17×0.02=4.0 KN 框架柱自重 0.6×0.6×3.2×25=28.8KN 粉刷 (0.6+(0.6-0.24)×2+0.6-0.24)×0.02×3.2×17=1.83 KN 连系梁传来楼面自重 1/2×7×1/2×7×3.84=47.04 KN 标准层边节点集中荷载 G G D A ==131.12KN 中柱连系梁自重 21 KN 粉刷 1.33 KN 内纵墙自重 (7-0.6)×(3.2-0.4)×0.24×5.5=23.65 KN 粉刷 (7-0.6)×(3.2-0.4)×2×0.02×17=12.18 KN 扣除门洞重加上门重 -2.4×1×(19×0.24+17×0.02×2-0.2) ×2=-24.20 KN 框架柱自重 28.80 KN 粉刷 1.83 KN 连系梁传来楼面自重 1/2×(7+7-2.7)×1.35×3.84=29.29 KN

1/2×7×3.5×3.84=47.04KN

标准层中节点集中荷载 G G C B ==140.92KN 5)恒荷载作用下的结构计算简图如图6所示。 2.2.2.楼面活荷载计算

活荷载取值见表6,活荷载作用下的计算简图如图6,7所示。

表6 活荷载取值

屋面活载 p 5AB =p 5CD =0.5×7=3.50KN/m

p 5BC =0.5×2.7=1.35 KN/m

P 5A =P 5D =1/2×7×1/2×7×0.5=6.12KN

P 5B =P 5C =1/2×(7+7-2.7)×1.35×0.5+1/4×7×7×0.5=5.08+6.12=11.21KN

楼面活载 p AB =p CD =2.0×7=14KN/m

p BC =2.5×2.7=6.75KN/m

P A =P D =1/2×7×1/2×7×2.0=24.5 KN

P B =P C =24.5+1/4×(7+7-2.7)×2.7×2.5=43.57KN 雪荷载:

s

0=0.4 KN/㎡ 20/4.04.00.1m KN s s r K

=?==μ

图6 图7 2.2.3.风荷载计算

风压标准值计算公式为:0z s z w w βμμ=???

1)基本风压:2

00.55/w kN m =,因结构高度H=16.8m <30m ,所以不需要考虑顺风向风振的影响,可取βz =1.0; 2)

对矩形平面 风载体型系数 μs =1.3;

可查荷载规范,当查得的μz <1.0时,取μz =1.0

将风荷载换算成作用于框架每层节点上的集中荷载,计算过程如表: 风荷载计算:

根据公式0ik i zi s zi F A w βμμ=????,求各楼层位置处的风力标准值ik F 。 各楼层位置处的风力标准值ik F :计算结果如表7,计算简图如图8。

表7

如图8

2.2.4. 总重力荷载代表值计算

因本办公楼为长方形布置柱网,纵向柱网使得整体纵向刚度较大,且建筑物高度不超过40m ,结构以剪切变形为主质量和刚度沿高度分布较均匀,结构的地震反映将以第一阵型反应为主,而结构的第一阵型接近直线。所以考虑水平地震对横向柱网影

响即可。采用底部剪力法计算水平地震作用力,为求基底剪力,先要计算结构各楼层的总重力代表值。 1.荷载代表值计算

重力荷载代表值是指结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和,是表示地震发生时根据遇合概率确定的“有效重力”。集中于各质点的重力荷载i G ,为计算单元范围内各层楼面上的重力荷载代表值及上下各半层的墙、柱等重量之和。

隔墙线荷载 自重 (3.2-0.4)×0.24×5.5=3.70 KN/m 粉刷 (3.2-0.4)×0.02×17=0.95 KN/m

2. 屋面总重力荷载

下部:柱 (28.8+1.83)×32=980.16 KN

梁 (45.6×2+17.1×2+12×7.2+3×7)×(4.5+0.326)+(3.0+0.19)×[(2.7-0.24)×6+9×7+5×7.2+2×3.6)=1509.35KN

墙: 外墙 [(45.6+17.1)×(3.2-0.6)×2-(1.8×2.1×9+3×2.1×2+1.5×1.8×2-(3.2-0.6)×0.6×22]/(3.2-0.6)×(3.43+1.77)=386KN

内横墙 (7.2-0.48×2) ×(3.43+1.77) ×14+(7.2-0.24) ×(3.7+0.95)×4=

583.44KN

内纵墙 (7-0.48×2-0.9×2)×(3.43+1.77)×4+(7-0.6-1.5)

×(23.65+12.18)/( 7-0.6)×4+[(3.5-0.48-0.3-0.9) +(3.6-0.48-0.12-0.9)]×(23.65+12.18)/( 7-0.6)×2=106.03 KN

w G =386+583.44+106.03=1075.47KN 门 (1.5×2.1×4+0.9×2.1×12)×0.4=9.53 KN 窗 2×(1.8×2.1×9+3×2.1×2+1.5×1.8)×0.4=39.46 KN 上部:女儿墙 0.5×(17.1+45.6)×2×0.24×5.5=82.76KN 屋面重 5.16×45.6×17.1=4023.56 KN 顶层总重力荷载 7720.29 KN

3. 二~四各层总重力荷载代表值

下部:梁 1509.35KN 柱 980.16KN

墙 w G =386+583.44+106.03=1075.47KN 门 9.53 KN 窗 39.46 KN 上部: 楼面 3.84×42×17.1+5.41×3.6×17.1=3090.93 KN 标准层各层总重力荷载标准值为 6704.9KN

4.首层重力荷载代表值

下部: 梁 1509.35KN

柱 [0.6×0.6×4.48×25+(0.6+0.6-0.24)×2+0.6-0.24)×

0.02×4.6×17]×32=1401KN

墙 1460.15-(3.43+1.768)×[7-0.24+(2.7-0.24)×2+1.8]-(7.2-0.24)

×(3.7+0.95)=1357.74 KN

门 9.53+[2.7×2.4×2+(7-0.24)×2.9+1.8×2.1]×0.4=24.07KN 窗 39.46-(1.8×2.1×3+1.5×1.8×2)×0.4=32.76 KN 上部 楼面 3090.93 KN 首层重力荷载代表值 7415.85 KN 5)踢脚: 标准层

0l =(6.96+6.76)×2×6+(3.26+6.96)×2×10+(3.36+6.96)×2×2=410.32m

S=410.32×0.12=49.242m G=49.24×0.96=47.27KN

自重标准值汇总表8 表8

框架结构计算简图如图9所示。取顶层柱的形心线作为框架柱的轴线。梁轴线取至板底,2层—5层柱高度即为层高,取3.2m ;底层柱高度从室外地面以下-0.5m取至上层楼h=3.5+0.6+0.5=4.6m

面,即

1

各层的重力荷载代表值计算如下:

屋面重力荷载代表值=结构和构件自重标准值+0.5×屋面雪载标准值

楼面重力荷载代表值=结构和构件自重标准值+0.5×楼面活载标准值

屋顶雪荷载标准值为:Q=0.4×17.1×45.6=311.9KN

钢筋混凝土框架结构设计计算书

钢 筋 混 凝 土 框 架 结 构 设 计 计 算 书

目录 第一章前言 (5) 第二章方案论述 (6) 2.1 建筑方案论述 (6) 2.2结构设计论述 (7) 第三章结构方案设计 (9) 3.1设计总说明 (9) 3.1.1设计依据 (9) 3.1.2 设计概述 (9) 3.1.3 结构说明 (9) 3.1.4.各部分建筑构造 (9) 3.2结构方案设计 (10) 3.2.2场地条件 (10) 第四章荷载计算 (11) 4.1荷载汇集及截面尺寸的选取 (11) 4.1.1 框架柱: (11) 4.1.2 框架梁: (11) 4.1.3 材料情况: (11) 4.2荷载汇集 (11) 4.3 计算简图及层数划分 (13) 4.4 各层重力荷载代表值计算 (14) 第五章水平地震作用下的框架内力分析 (19) 5.1层间侧移刚度计算 (19) 5.1.1梁线刚度 (19) 5.1.2柱线刚度计算 (20) 5.1.3柱侧移刚度计算 (20) 5.2水平地震作用层间地震剪力和弹性位移的计算 (21) 5.2.2水平地震作用下的层间位移和顶点位移计算 (23) 5.3 水平地震作用下框架柱剪力和弯矩(采用D值法) (23) 5.4水平地震作用下梁端弯矩 (25) 5.5水平地震作用下的梁端剪力和柱轴力 (25) 5.6水平地震作用下的框架内力图 (26) 第六章风荷载作用下框架内力分析 (26) 6.1自然条件 (27) 6.2风荷载计算 (27) 6.3风荷载作用下框架柱剪力和弯矩(采用D值法,取中框架计算) (28) 6.4 风荷载作用下梁端弯矩计算 (29) 6.5风荷载作用下的梁端剪力和柱轴力计算 (30) 6.6风荷载作用下框架内力图 (30) 第七章竖向荷载作用下框架内力分析 (31) 7.1竖向荷载计算 (31) 7.1.2 恒荷载 (31)

层框架结构一榀框架手算计算书(一类建筑)

济南某培训中心综合楼计算书 1 工程概况 拟建5层培训中心,建筑面积4500m 2,拟建房屋所在地的设防参数,基本雪压S 0=0.3kN ·m 2,基本风压ω0=0.45kN ·m 2地面粗糙度为B 类。 2 结构布置及计算简图 主体5层,首层高度3.6m,标准层3.3m,局部突出屋面的塔楼为电梯机房层高3.0m,外墙填充墙采用300mm,空心砖砌筑,内墙为200mm 的空心砖填充,屋面采用130mm ,楼板采用100mm 现浇混凝土板,梁高度按梁跨度的1/12~1/8估算,且梁的净跨与截面高度之比不宜小于4,梁截面宽度可取梁高的1/2~1/3,梁宽同时不宜小于1/2柱宽,且不应小于250mm,柱截面尺寸可由A c ≥ c N f N ][μ 确定本地区为四级抗震,所以8.0=c μ,各层重力荷载近似值 取13kN ·m -2,边柱及中柱负载面积分别为7.8 6.9226.91?÷=m 2 和7.8(6.92 2.72)37.44?÷+÷=m 2. 柱采用C35的混凝土(f c =16.7N ·mm 2,f t =1.57N ·mm 2) 第一层柱截面 边柱 A C = 31.326.9113105 1702810.816.7????=?mm 2 中柱 A C = 31.2537.4413105 2276950.816.7 ????=?mm 2 如取正方形,则边柱及中柱截面高度分别为339mm 和399mm 。 由上述计算结果并综合其它因素,本设计取值如下: 1层: 600mm ×600mm ; 2~5层:500mm ×500mm 表1 梁截面尺寸(mm)及各层混凝土等级强度 层次 砼等级 横梁(b ×h) 主梁(b ×h) 次梁(b ×h) AB 、CD 跨 BC 跨 1 C35 350×500 350×400 400×700 300×450 2~5 C30 300×500 300×400 350×700 300×450

【6层】6000平米框架结构办公楼毕业设计板计算书

办公楼设计计算书 设计简介: 拟建建筑多层办公楼为永久性建筑,能满足350左右的人工作,该建筑所在地使用面积(红线面积)2 72151080m ?=位于攀枝花市区,建筑周围配有休闲广场,绿化带。 办公楼实际占地面积69.6114.4L B ?=?=,分为六层。总建筑面积为2 6000m , 采用现浇楼板,现浇框架纵横向承重,各层层高均3.3m ,在设计计算时考虑抗震设防要求。 各层楼的布局中有普通办公室、专用办公室、会议室、接待室、陈列室、卫生间和 开水房等满足使用要求。 第一部分 双向板的设计 板采用现浇整体式楼板,板厚100h mm =,采用25C 混凝土,板中钢筋采用235HPB 级钢筋,在该多层办公楼设计中,除中间两跨为单向板外其余楼板均为双向板。采用弹性理论计算的方法来计算板和支座中的内力,采用弯矩调幅法对结构按弹性理论方法所求的弯矩值和剪力值进行适当的调整,以考虑结构非弹性变形所引起的内力重分布。 一.梁的截面尺寸和板的计算跨度及荷载确定 拟定板厚100h mm =,板的保护层厚度20mm , 则板的有效高度为01002080h mm =-=。纵横向主次梁确定: 主梁高1111 ( )()(60008400)5001050128128h l mm ==?=,取700h mm =, 1111( )()7003502332323b h mm ==?=,取300b mm =。 次梁高1 111( )()60005003331281218h l mm ==?=,取500h mm =, 1111( )()500250166.72 323 b h mm ==?=,取250b mm =。 所以主梁截面尺寸为300700b h mm mm ?=?, 次梁截面尺寸为250500b h mm mm ?=?。 二.板荷载的确定 (一)荷载设计值 1.楼面的做法如图所示:

#五层框架结构教学楼计算书

某中学教学楼结构设计计算书 Ⅰ、构件截面尺寸选择和荷载计算 (1)设计基本资料 按设计任务规定的组别,选择开间尺寸为7200mmx9000mm ,纵向有12跨,每跨4500mm,横向有3跨,边跨尺寸7200mm ,中间跨尺寸3000mm 。按此参数和建筑设计中已经进行平面布置。 (2)主要设计参数 根据设计任务书的要求及有关规定,确定如下主要的设计参数: ①抗震设防烈度:8度;抗震设计分组:第一组;房屋高度低于30m ,可知框架的抗震等级为二级。 ②基本风压:20/5.30m kN W =,C 类粗糙度 ③雪荷载标准值:2m /.50kN S K = ④设计使用年限:50年;本建筑为一般民用建筑,安全等级二级;在抗震设计时是丙类建筑 ⑤基础顶面设计标高的确定:建筑标高±0.000,建筑绝对标高57.50m ,室外地坪标高-0.450m 。根据地质勘察报告,基础持力层可以设计在粉质粘土上,选择独立基础时,基础顶面标高可设在-1.0m —-1.6m 之间 ⑥活荷载标准值及相应系数:按房屋的使用要求,可查得教学楼露面活荷载标准值0.2=k q 2/m kN ,组合值系数7.0c =?,准永久值系数5.0=q ? (2)材料的选择 ①混凝土 除基础垫层混凝土选择C15外,基础及以上各层混凝土强度均选C25。 ②钢筋 框架梁、柱等主要构件纵向受力筋选择HRB335级钢筋,构造钢筋、板筋及箍筋选择HPB 级钢筋。 (3)结构构件截面尺寸的选择 ①结构平面布置方案 主体结构为5层,底层高度4.2m ,其余各层3.9m 。

外墙240mm ,内墙120mm ,隔墙100mm ,门窗布置见门窗洞口总表。 ②构件截面尺寸的选择 a.根据平面布置,双向板短向跨度m l 5.4=,取板厚h=150mm, 35 1 3014500150> ==l h ,满足要求。 b.框架梁 边横梁,=l 7200mm,mm b h b mm h l h 3003 1 ~21,700141~81=?==?= 取 跨中横梁,mm b mm h mm l 250,500,3000===取 纵梁,mm b mm h mm l 250,500,4500===取 次梁,mm b mm h l h mm l 250,600,18 1 ~121,7200====取 c.柱截面尺寸 当选择基础标高为-1.200m 时,则一层柱的高度为4.2m+1.2m=5.4m ,按 mm H b c 360015 ==,又框架主梁b=300mm ,则初选柱截面宽度mm b c 500=, 故中柱截面初选尺寸mm mm h b c c 500500?=? 简单验算: 假定楼层各层荷载设计值为162/m kN ,则底层中柱的轴力近似为 kN N .43110.5012.54.2716=????=7.90,8.10, 4.50.1,4.54.311000======?查表得,b l m H l m H kN N 满足要求 %,3%8.70.61959300 500 5009.1197.09.010.43110.90' 2 3' <=?==??-??=-=c c S y c S h b A mm f A f N A ρ? 边柱承受轴力较小,但承受弯矩相对较大,按轴心受压验算,取1.5N ,有 kN N 46656.50.5112.54.2716=?????=

框架结构设计计算书(巨详细的步骤)

框架结构设计 第一部分:框架结构设计资料 一工程概况: 本工程为某市科技局拟建的办公楼,其功能为该局提供日常办公活动、举办各类小型学术报告的场所。结构形式为整体五层框架结构,局部六层,第六层为砖结构。建筑面积为5238m2,层高3.6m,总高为21.900m,室内外高差0.450m。框架平面柱网布置如图1所示。

二设计依据: 2-1. 气象条件: 2-1.1雪荷载:基本雪压力为S0=0.45kN/m2(水平投影); 2-1.2 风荷载:全年主导风向为东南风,基本风压力为W0=0.60kN/m2; 2-1.3常年气温差值:年最高温度390C,最低气温-40C; 2-1.4 最大降雨程度65.2㎜/h,降雨强度145㎜/h。. 2-2. 建筑耐久等级、防火等级为Ⅱ级。 2-3. 工程地质条件: 2-3.1 该场地地形平坦,地貌类型属浑河冲积阶地。根据建筑对基地的勘察结果,地质情况见表1: 表1建筑地层情况表(标准值) 序号岩土分类(m)土层深度(m)厚度范围(m)地基承载力 f ak(kPa) 1 耕植土0-1. 2 1.2 2 粘土 1.2-4.6 3.4 220 3 砾砂 4.6-5.5 0.9 320 4 圆砾 5.5-12.0 6. 5 360 ②表中给定土层深度自然地坪算起. 2-3.2建筑场地冰冻深度:-1.2M; 2-3.3建筑场地类别:Ⅱ类场地,拟建场地不存在软土震陷、砂(粉)土液化的可能性,为建筑场地有利地段。 2-3.4地震设防烈度:7度,设计地震基本加速度为0.1g,设计地震分组为第一组。 2-3.5活荷载:走廊2.0KN/㎡,楼梯间2.0KN/㎡,厕所2.0KN/㎡, 办公室2.0KN/㎡,门厅2.0KN/㎡,库房6.0KN/㎡,上人屋面2.0KN/㎡, 不上人屋面0.5KN/㎡. 2-4 主要参考资料: 2-4.1各专业课教材 2-4.2 国家标准和行业标准 《建筑设计资料集》 《建筑制图标准》 GB/T50104—2001 《砌体结构设计规范》GB50003-2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001 《建筑结构制图标准》GB/T50105—2001

高层办公楼-框架结构毕业设计计算书

摘要 本设计为高层综合办公楼,其现实意义和迫切性不言而喻。该设计结合现代的办公观念,突出“以人为核心”的设计理论,采用大面积自主布置、两端部设置交通核、环形布置房间等设计手法,在外观上将主体分为三大部分,努力创造高耸的视觉效果。本结构采用使用部分的大空间布置,具有平面灵活,使用性强,安全合理等特点。在满足近期使用功能的同时兼顾今后的改建,从结构上做到为用户创造方便舒适优美的办公休息空间。在总平面的布置中采用主体建筑位于中心,四周布置娱乐休闲设施的方式,并保证了交通的合理性与防火要求。 高层建筑已经成为当今不可回避的生存方式之一,这是城市人口聚集的必然趋势,所以做好高层设计的意义重大。 关键词高层办公楼框架结构 word文档可自由复制编辑

Abstract This graduation design is a high-rise office building, the realism meaning and the imminency are self-evident. This design is combined with the concept of modern official business work,giving prominence to the theory of “all for user”. It adopt the technique of large-area independence disposal、central communication、annular dispose room and so on.In the appearance,the principal part contains three parts, trying to create towering vision impression.This structure adopts the picket-foundation.Thus it has the advantages such as agility plane 、better using capability、safe and logical etc. It can fulfil the using function in the near future, at the same time, it gives attention to rebuild in the future, consequently it provides the consumers a convenient 、comfort and concinnity space. In the disposal of total plane, we adopt the fashion that the main construction lies in the centre with the entertainment establishment in the around, and it can also guarantee the rationality of traffic and the require of fireproofing. High-rise building has become one of the survival manners that can’t be evasive nowadays. This is the trend of population-assemble in the city, so it’s significant to design the high-rise building well. Keywords high-rise office building picket-foundation word文档可自由复制编辑

土木工程毕业设计(一榀框架计算书范例)

1 结构设计说明 1.1 工程概况 *********** 1.2 设计主要依据和资料 1.2.1 设计依据 a) 国家及浙江省现行的有关结构设计规范、规程及规定。 b) 本工程各项批文及甲方单位要求。 c) 本工程的活载取值严格按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)执行。 1.2.2 设计资料 1 房屋建筑学武汉工业大学出版社 2 混凝土结构(上、下)武汉理工大学出版社 3 基础工程同济大学出版社 4 建筑结构设计东南大学出版社 5 结构力学人民教育出版社 6 地基与基础武汉工业大学出版社 7 工程结构抗震中国建筑工业出版社 8 简明建筑结构设计手册中国建筑工业出版社 9 土木工程专业毕业设计指导科学出版社 10 实用钢筋混凝土构造手册中国建筑工业出版社 11 房屋建筑制图统一标准(BG50001-2001)中国建筑工业出版社 12 建筑结构制图标准(BG50105-2001)中国建筑工业出版社 13 建筑设计防火规范(GBJ16—87)中国建筑工业出版社 14 民用建筑设计规范(GBJI0I8-7)中国建筑工业出版社 15 综合医院建筑设计规范(JGJ49-88)中国建筑工业出版社 16 建筑楼梯模数协调标准(GBJI0I-87)中国建筑工业出版社 17 建筑结构荷载规范(GB5009-2001)中国建筑工业出版社 18 建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001)中国建筑工业出版社 19 混凝土结构设计规范(GB50010—2002)中国建筑工业出版社 20 地基与基础设计规范(GB5007-2002)中国建筑工业出版社 21 建筑抗震设计规范(GB50011—2001)中国建筑工业出版社 22 砌体结构中国建筑工业出版社 23 简明砌体结构设计施工资料集成中国电力出版社

五层三跨框架结构内力计算任务书

五层三跨框架结构内力计算任务书 学院:土木工程与力学学院 教师:戴萍 科目:结构力学 班级:土木0901班 姓名:许和平 学号:U2

目录 1.计算任务 (3) 2.计算结构的基本数据 (3) 3.水平荷载计算 (5) 反弯矩法 (5) 反弯矩法弯矩图 (8) 反弯矩法剪力图 (9) 反弯矩法轴力图 (10) D值法 (11) 值法弯矩图…………………………………………………12. D值法剪力图 (13) D值法轴力图 (14) 结构力学求解器 (15) 结构弯矩图 (15) 结构剪力图 (16) 结构轴力图 (17) 计算结果比较 (17) 4.竖直荷载计算…………………………………………………………18. 分层法…………………………………………………………….18. 分层法弯矩图 (20) 分层法剪力图 (21) 分层法轴力图 (22) 结构力学求解器 (23) 结构弯矩图 (23) 结构剪力图 (24) 结构轴力图 (25) 计算结果比较 (26)

一、任务 1、计算多层多跨框架结构在荷载作用下的内力,画出内力图。 2、计算方法:水平荷载作用下,用反弯点法和D值法及求解器分别计算;竖向 荷载作用下,用分层法及求解器分别计算。 3、对两种方法的计算结果进行对比,分析近似法的误差。 4、把计算过程写成计算书的形式。 二、计算简图及荷载 结构(一) 1、计算简图如图1所示。 2、参考数据: E h =×107kN/m2 柱尺寸:600×600,梁尺寸(边梁):400×600,(中间梁)500×400 竖向荷载:q′=17kN/m,q=17kN/m(图2) 水平荷载:F P ,=15kN, F P =14kN(图3) 4 . 2 m 3 . 6 m 3 . 6 m 3 . 6 m 3 . 6 m 图1

框架结构设计计算书

第一章建筑设计 一、建筑概况 1、设计题目:++++++++++++ 2、建筑面积:6500㎡ 3、建筑总高度:19.650m(室外地坪算起) 4、建筑层数:六层 5、结构类型:框架结构 二、工程概况: 该旅馆为五层钢筋框架结构体系,建筑面积约6500m2,建筑物平面为V字形。走廊宽度2.4m,标准层高3.6m,室内外高差0.45m,其它轴网尺寸等详见平面简图。 三、设计资料 1、气象条件 本地区基本风压 0.40kN/㎡,基本雪压0.35kN/㎡(按你设计的城市查荷载规范) 2、抗震烈度:7度第一组,设计基本地震加速度值0.01g(按你设计的城市查抗震规范) 3、工程地质条件 建筑地点冰冻深度0.7M;(按你设计的城市查地基设计规范) 建筑场地类别:Ⅱ类场地土;(任务书如无,可按此) 场地土层一览表(标准值)(可按此选用)

注:1)地下稳定水位居地坪-6m以下; 2)表中给定土层深度由自然地坪算起。 4、屋面做法: 防水层:二毡三油或三毡四油 结合层:冷底子油热马蹄脂二道 保温层:水泥石保温层(200mm厚) 找平层:20mm厚1:3水泥砂浆 结构层:100mm厚钢筋砼屋面板 板底抹灰:粉底15mm厚 5、楼面做法:水磨石地面:或铺地砖 120㎜厚现浇砼板(或按你设计的楼板厚度) 粉底(或吊顶)15mm厚 6、材料 梁、柱、板统一采用混凝土强度等级为C30,纵筋采用HPB335,箍筋采用HPB235,板筋采用HPB235级钢筋 四、建筑要求 建筑等级:耐火等级为Ⅱ级 抗震等级为3级 设计使用年限50年 五、采光、通风、防火设计 1、采光、通风设计 在设计中选择合适的门窗位置,从而形成“穿堂风”,取得良好的效果以便于通风。 2、防火设计 本工程耐火等级为Ⅱ级,建筑的内部装修、陈设均应做到难燃化,以减少火灾的发生及降低蔓延速度,公共安全出口设有三个(按设计),可以方便人员疏散。因该为旅馆的总高度超过21m属多层建筑,因而根据《高层民用建筑设计防火规范》(2001版GB50045-95)规定,楼梯间应采用封闭式,防止烟火侵袭。在疏散门处应设有明显的标志。各层均应设有手动、自动报警器及高压灭火水枪。 六、建筑细部设计 1、建筑热工设计应做到因地制宜,保证室内基本的热环境要求,发挥投资的经济效益。 2、建筑体型设计应有利于减少空调与采暖的冷热负荷,做好建筑围护结构的保温和隔热,以利节能。

框架结构办公楼荷载计算书非常详细.doc

某办公楼工程荷载计算书 一、楼面荷载 楼面恒载 办公室、接待室、会议室、走廊、展厅、仓储用房、配电间、照明控制、智能化控制机房:130 厚面层(地暖) 2.5 吊顶或底粉0.4 恒载: 2.9 kN/m 2 卫生间 3.0 楼面活载 办公室、接待室、会议室: 2.0 走廊:2.5 展厅:3.5 仓储用房、配电间、照明控制: 5 智能化控制机房:7 公共卫生间: 4.0,其他卫生间、清扫间: 2.5 不上人屋面 块瓦型钢板彩瓦0.13kN/ m 2 冷弯型钢挂瓦条0.5kN/ m 2 2 100 厚保温层(水泥珍珠岩)4*0.1=0.4kN/m 2 1.5mm 厚防水层0.1 kN/ m 15 厚1:3 水泥砂浆找平层20*0.015=0.3 kN/m 2 底粉或吊顶0.4 kN/ m 2 恒载: 1.83kN/ m 2*cos22=1.96 kN/ m 2 活载:0.5kN/ m 2 二、墙荷载 非承重空心砖内墙 240 厚非承重空心砖墙体12.5*0.24=3.0 kN/m 2 2 40 厚粉刷20*0.04=0.8 kN/m 合计: 3.8 kN/m 2 承重多孔砖外墙(包石材) 240 厚承重多孔砖墙体15.5*0.24=3.72 kN/m 2 外挂石材 1 kN/m2 内墙20 厚粉刷20*0.02=0.4 kN/m 2 合计: 5.12 kN/m 2 多孔砖内墙(卫生间) 2 240 厚承重多孔砖墙体15.5*0.24=3.72 kN/m

内墙40 厚粉刷20*0.04=0.8 kN/m 2 合计: 4.52 kN/m 2 多孔砖内墙(楼梯间、展厅) 2 240 厚承重多孔砖墙体15.5*0.24=3.72 kN/m 干挂石材 1.0 kN/m 2 面砖20*0.04=0.8 kN/m 2 合计: 5.32 kN/m 2 120 多孔砖墙 120 厚多孔砖墙15.5*0.12=1.96kN/m 2内墙40 厚粉刷20*0.04=0.8 kN/m 2合计: 2.66 kN/m 2 通高窗 1.0 kN/m 2,洞窗0.5 kN/m 2 外墙外挂石材 1.0 kN/m 2 门0.5 kN/m 2 1、二~三层墙荷载 700 高框梁下空心砖内墙 3.8 * (3.9-0.7)= 12.2 kN/m 750 高框梁下空心砖内墙 3.8 * (3.9-0.75)= 12.0 kN/m 600 高次梁下空心砖内墙 3.8 * (3.9-0.6)= 12.6 kN/m 650 高次梁下空心砖内墙 3.8 * (3.9-0.65)= 12.4 kN/m 950 高次梁下空心砖内墙 3.8 * (3.9-0.95)= 11.2 kN/m 120 板下空心砖内墙 3.8 *(3.9-0.12)= 14.4 kN/m 700 高框梁下承重多孔砖内墙 4.52 * (3.9-0.7)= 14.5 kN/m 750 高框梁下承重多孔砖内墙 4.52 * (3.9-0.75)= 14.3 kN/m 600 高次梁下承重多孔砖内墙 4.52 * (3.9-0.6)= 15.0 kN/m 400 高梁下120 多孔砖墙 2.66* (3.9-0.4)= 9.3 kN/m 通高承重多孔砖外墙 5.12*3.9=20 kN/m 通高窗1*3.9=3.9 kN/m B 轴外墙(3*20+4.2*3.9 )/7.2=10.6 kN/m A 轴外墙(7.12*20+5.88*3.9 )/13=12.7 kN/m E 轴外墙(4.6*20+8.4*3.9 )/13=9.6 kN/m 1 轴外墙(10.96*20+3*3.9 )/13.96=16.6 kN/m 1 轴悬挑板自重及板面荷载: 120 厚板25*0.12*0.82=2.46 kN/m 板面恒载+活载(3.0+2.0)*0.82=4.1kN/m 合计: 6.56 kN/m

浅埋式闭合框架结构设计计算书

浅埋式闭合框架结构设计 结构计算书

一, 截面尺寸 设S 为600mm,则有h 1=S+h=600+600=1200(mm),可得 h+S/3=800≤h 1=1200, 如右图所示。 二, 内力计算 1计算弯矩M 1.1.结构的计算简图和基本结构如下图。 1.2典型方程 弹性地基梁上的平面框架的内力计算可以采用结构力学中的力法,只是需要将下侧(底板)按弹性地基梁考虑。 由图-1的基本结构可知,此结构是对称的,所以就只有X 1和X 2,即可以得出典型方程为:

系数是指在多余力x i 的作用下,沿着x i 方向的位移,△iP 是指在外荷载的作用下沿x i 的方向的位移,按下式计算: δij =δ‘ij +b ij △ij =△’iP +b ip δ’ij =ds i ∑? EJ Mj M δij ---框架基本结构在单位力的作用下产生的位移(不包括地板)。 b ij ---底板按弹性地基梁在单位力的作用下算出的切口处x i 方向的位移; △ ’iP---框架基本结构在外荷载的作用下产生的位移; b ip ---底板按弹性地基梁在外荷载的作用下算出的切口处x i 方向的位移。 1.2求δ‘ij 和△’iP ;

M 1=1×L y =3.4(kNm) M 2=1(kNm) M P 上=1/2×q 1×(L X /2)=66.15(kNm) M P 下=1/2×q 1×(L X /2)+1/2×q 2×L y 2=193.31(kNm) M1 Q 10 M2 Q 20 M P 上 M P 下 M P 下-M P 上 -3.4 0 -1 0 66.15 193.31 127.16 以上摘自excel 文件; 根据结构力学的力法的相关知识可以得到: δ’11= EI y 2 1L 2/3M =4.85235E-05 δ’12=δ’21=EI L M y 1=2.14074E-05 δ’22=EI L L 2x y +?=2.03704E-05 △’1p = EI M 3/4)M -(M L 1/3M 0.5L M 21 P P y 1y P ???+???-下)(=-0.002777183

榀框架计算书

一、设计资料 1、工程概况 上海杨浦科技园区活动中心建筑与结构设计,采用现浇混凝土 框架结构,主体结构为五层,一至五层建筑物层高分别为5m、4m、4m、3m、3m。建筑为上人屋面,楼顶有突出的小房间,层 高为3m。建筑面积约为 m2。±相当于绝对标高,室内外高差 为450mm。 2、基本参数 本设计安全等级为二级,抗震设防烈度为七度,设计基本地震加速度为,设计地震分组为一组,抗震等级为三级,轴压 比限值取。地面粗糙类别为C类,基本风压为 m2,基本雪压 为m2, 本设计均采用混凝土强度C40: f c=/mm2,f t=mm2, f tk=/mm2,普通钢筋强度采用HRB 400:f y=360N/mm2,f yk=400N /m m2。 二、结构布置和计算简图 结构平面布置图 框架梁柱截面尺寸确定 主梁跨度为l0= ,h=(1/15~1/10)l0=560~840mm 取

h=700mm,b=(1/3~1/2)h=233~350mm 取b=350mm,中间各梁调整b=300mm。 后经计算周期比不满足要求,边梁调整为h=900mm,中间各梁调整为h=800mm。 次梁跨度为l0=8m ,h=(1/18~1/12)l0=444~667mm 取h=500mm ,b=(1/3~1/2)h=167~250mm 取b=200mm 框架柱采用矩形柱,底层层高为H=5m,b=(1/15~1/10)H=333~500mm 取b=450mm,h=(1~2)b=450~900mm 取h=450mm 后经验算轴压比不合格,柱尺寸调整为700mm700mm。 结构计算简图 注(图中数字为线刚度,单位:10-3E C) AB跨梁=DE跨梁:i=2E C1/3/= BC跨梁=CD跨梁:i=2E C1/3/8= 四五层柱:i=E C1/3/3=610-3E C 二三层柱:i=E C1/3/4= 底层柱:i=E C1/3/= 三、荷载计算 1、恒荷载计算 (1)屋面框架梁线荷载标准值

框架结构设计计算书

第一章绪论 第一节工程概况 一、工程设计总概况: 1.规模:本工程是一栋四层钢筋混凝土框架结构教学楼,使用年限为50年, 抗震设防烈度为8度; 建筑面积约3000㎡, 建筑平面的横轴轴距为6.5m 和2.5m,纵轴轴距为4.5m ;框架梁、柱、板为现浇;内、外墙体材料为混凝土空心砌块, 外墙装修使用乳白色涂料仿石材外墙涂料, 内墙装修喷涂乳胶漆, 教室内地面房间采用水磨石地面, 教室房间墙面主要采用石棉吸音板, 门窗采用塑钢窗和装饰木门。全楼设楼梯两部。 2.结构形式:钢筋混凝土四层框架结构。 1.气象、水文、地质资料: 1气象资料 A.基本风压值:0.35kN/㎡, A.基本雪压值:0.25kN/㎡。 B.冻土深度:最大冻土深度为1.2m; C.室外气温:年平均气温最底-10℃,年平均气温最高40℃; 2水文地质条件 A.土层分布见图1-1,地表下黄土分布约15m ,垂直水平分布较均匀,可塑 状态,中等压缩性,弱湿陷性,属Ⅰ级非自重湿陷性黄土地基。地基承载力特征 值fak=120kN/㎡。

B.抗震设防等级8度,设计基本地震加速度值为0.20g ,地震设计分组为第 一组,场地类别为Ⅱ类。 C.常年地下水位位于地表下8m ,地质对水泥具有硫酸盐侵蚀性。 D.采用独立基础, 考虑到经济方面的因素, 在地质条件允许的条件下, 独立基础的挖土方量是最为经济的,而且基础本身的用钢量及人工费用也是最低的, 整体性好, 抗不均匀沉降的能力强。因此独立基础在很多中低层的建筑中应用较多。 二、设计参数: (一根据《建筑结构设计统一标准》本工程为一般的建筑物,破坏后果严 重,故建筑结构的安全等级为二级。 (二建筑结构设计使用年限为50年, 耐久等级二级(年,耐火等级二级, 屋面防水Ⅱ级。 (三建筑抗震烈度为8度,应进行必要的抗震措施。 (四设防类别丙类。 (五本工程高度为15.3m ,框架抗震等级根据GB50223-2008《建筑工程 抗震设防分类标准》,幼儿园、小学、中学教学楼建筑结构高度不超过24m 的混 凝土框架的抗震等级为二级。 (六地基基础采用柱下独立基础。 图1-1 土层分布 第二章结构选型和结构布置 第一节结构设计

《框架结构计算书》

仅参考 第一章设计资料 1.建设地点:南方某城市。 2.工程名称:某多层综合楼。 3.水文、地质、气象原始资料: a.气温:极端最高温度+40℃,极端最低温度-14.9℃。 b.平均相对湿度76%。 c.风向、主导风向N、NE,五、六、七三个月以南风为主,其次为北至东北风。 d.风荷载:基本风压0.3KN/。C类地区:基本雪压0.4KN/m2。 4.程地质资料:根据勘测单位勘测资料,结合个岩土层的时代成因、沉积规律及工程地质性状不同,将场地勘察深度范围内岩土层分为四层,(从上至下)其特征分述如下: ①杂填土(Q ml):灰——黑——黄色,稍密,稍湿——湿,局部呈密实状,由混凝土、 沥青地板、粘性土及少量砖渣、瓦砾组成,充填时间大约20年。场区内均见分布,一般厚度0.40——3.90米,平均厚度1.73米。 ②粘土(Q2al):红——褐红——褐黄色,硬塑,湿——稍湿,K2孔呈可塑——硬塑状, 含铁、锰氧化物及其结核,下部含高岭土团块或条带,局部含少量钙质结核,且粘性较差,夹粉质粘土,该层压缩性中偏低,场区均见分布,厚度1.00——5.30米,平均数 3.47米,层顶标高42.50——45.90米。 ③层含粘土叫砾石家碎石(Q2dl+pl):红——黄褐色,中密——密实,湿,上部以角砾为 主,角砾含量达60——80%,次棱角状,砾径为5——20毫米,成人以石英砂为主,下部为角砾——碎石,碎石含量大30——50%,粒径以30——50毫米为主,最大达120毫米,棱角——次棱角壮,成份以石英及石英砂岩为主,填充少量呈沙土及粘性土,分选差,级配良好。该层压缩性低,场区内均见分布,厚度1.36——6.20米,平均厚度 4.40米,顶层标高37.20——41.80米。 ④层粘土(Q el):黄色,硬塑,稍湿——稍干,含灰色高岭土团块,由泥岩、页岩风化 残积而成,原岩结构已完成破坏,下部见少量泥岩,页岩碎屑,该层属中偏低压缩性土层,场区均见分布,一般厚度2.60——4.20米,平均厚度2.74米。顶层标高35.95——40.50米。 5、基础场地类别:Ⅱ类。 6、设防烈度:七度,近震。

框架结构课程设计计算书

2 .计算书 某大学7层学生宿舍楼,采用钢筋混凝土框架结构,没有抗震设防要求,设计年限为50年,试设计该结构(限于篇幅,本例仅介绍 轴框架结构的设计)。 2.1设计资料 7层钢筋混凝土框架结构学生宿舍,设计使用年限为50年,其建筑平面图和剖面图分别如图1-1、图1-2所示,L 1=6m ,H 1=4.5m 。 (1)设计标高:室内设计标高土0.000相当于绝对标高4.400m ,室内外高差600mm 。 (2)墙身做法:墙体采用灰砂砖,重度γ=18kN/m 3 ,外墙贴瓷砖,墙面重0.5kN/㎡,内 墙面采用水泥粉刷,墙面重0.36kN/㎡。 (3)楼面做法:楼面构造层的恒载标准值为1.56kN/㎡;楼面活荷载标准值为2.5kN/㎡。 (4)屋面做法:屋面采用柔性防水,屋面构造层的恒载标准值为3.24 kN/㎡;屋面为上人屋面,活荷载标准值为2.0kN/㎡。 (5)门窗做法:木框玻璃窗重0.3kN/㎡,木门重0.2kN/㎡。 (6)地质资料:位于某城市的郊区,底层为食堂,层高4.5m ,2~7层位学生宿舍。 (7)基本风压:4.00=ω 2 m kN 。 (8)材料选择:混凝土强度等级C35,钢筋级别HRB400和HPB300。 图1-1 建筑平面图 2.2 结构布置及结构计算简图的确定

结构平面布置如图2-1所示。各梁柱截面尺寸确定如下: 图2-1 结构平面布置图 边跨(AB 、CD 跨)梁: mm l l h )1000~7.666(8000121 )121~81(=?==, 取mm h 1000=;h b ) 3 1 ~21(=,取 mm b 400=。 边柱和中柱(A 轴、B 轴、C 轴)连系梁:取mm mm h b 500250?=?;中柱截面均为mm mm h b 600500?=?,边柱截面均为mm mm h b 500450?=?现浇楼板厚mm 120。 结构计算简图如图3-59所示根 据地质资料,确定基础顶面标高为mm 1500-,由此求得底层层高为 mm 5.6。 各梁柱构件的线刚度经计算后列于图2-2。其中在求梁截面惯性矩时考虑到现浇楼板的作用,取02I I =(0I 为考虑楼板翼缘作用的梁截面 惯性矩)。 图 2-2 结构计算简图:单位;×10-3E (m 3)

毕业设计框架结构设计计算书

结构设计计算书 一.设计概况 1.建设项目名称:星海国际花园住宅楼(B 栋) 2.建设地点:深圳市某地 3.设计资料: 3.1.地质水文资料:根据工程地质勘测报告,拟建场地地势平坦,表面为平均厚度0.5m 左右的杂填土,以下为1.0m 左右的淤泥质粘土,承载力的特征值为80 kN/m 2 ,再下面为较厚的 垂直及水平分布比较均匀的粉质粘土层,其承载力的特征值为180kN/m 2 ,可作为天然地基持力层。 地下水位距地表最低为-0.8m,对建筑物基础无影响。 3.2.气象资料: 全年主导风向:偏南风 夏季主导风向:东南风 冬季主导风向:北偏西风 常年降雨量为:1283.70mm 基本风压为:0.36kN/m 2 (B 类场地) 基本雪压为:0.20kN/m 2 3.3.抗震设防要求:七度二级设防 3.4.底层室内主要地坪标高为±0.000,相当于绝对标高31.45m 。 二.结构计算书 1.结构布置方案及结构选型 1.1.结构承重方案选择 根据建筑功能要求以及建筑施工的布置图,本工程确定采用框架承重方案,框架梁、柱布置参见结构平面图。 1.2.主要构件选型及尺寸初步估算 1.2.1. 主要构件选型 (1)梁﹑板﹑柱结构形式:现浇钢筋混凝土结构 (2)墙体采用:粉煤灰轻质砌块 (3)墙体厚度:外墙:250mm ,内墙:200mm (4)基础采用:柱下独立基础 1.2.2. 梁﹑柱截面尺寸估算 (1) 主要承重框架: 因为梁的跨度较接近(4500mm ﹑4200mm ),可取跨度较大者进行计算. 取L=4500mm h=(1/8~1/12)L=562.5mm~375mm 取h=450mm. 447.94504260>==h l n ==h b )31~21(225mm~150mm 取b=250mm 满足b>200mm 且b 500/2=250mm 故主要框架梁初选截面尺寸为:b ×h=250mm ×450mm (2) 次要承重框架: 取L=3900mm h=(1/12~1/15)L=325mm~260mm 取h=400mm 415.74003660>==h l n ==h b )3 1~21(200mm~133mm 取b=250mm 故次要框架梁初选截面尺寸为:b ×h=250mm ×400mm (3)楼面连续梁

钢框架结构计算书-毕业设计

摘要 该计算书为滨岛医疗中心门诊楼建筑方案及钢框架结构设计计算书,本设计依据建筑方案及给出的结构类型。参照规范有《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)、《建筑抗震规范》(GB 50011-2010)、《混凝土结构规范》(GB 50010-2010)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等。完成设计内容有:建筑方案、结构平面布置、结构计算简图确定、荷载统计、内力计算、内力组合、主、次梁、柱选取及布置连接截面验算以及节点设计、楼梯设计、基础设计、工程概预算。结构类型为钢框架结构,梁、柱为钢梁、钢柱,板为组合楼板,柱脚采用埋入式,楼梯为板式钢筋混凝土楼梯、基础采用锥形独立基础。本计算书中列出了框架在恒荷载、活荷载、地震荷载、风荷载作用下的弯矩、剪力、轴力图以及内力组合表。 关键词结构设计;钢框架;独立基础;医用建筑

Abstract The calculations for the BinDao medical center clinic building steel frame building solutions and design calculations, based on the design and construction program structure given type. Design process based on structural loads standard (GB50009-2012) determine the structure of the load, in accordance with the Seismic Design of Buildings (GB50011-2010), design of steel structures (GB50017-2003) and the relevant requirements for structural design and calculation. The main work to complete the structure diagram layout and calculation of the identification, load statistics, internal force calculation and combination of primary and secondary beams and floor cross-section design and checking, node connection design, staircase design, basic design as well as project budget.Type of structure is steel frame structure, beams, columns of steel beams, steel columns, plates of composite slabs, column foot buried, reinforced concrete slab staircase stairs, independent foundation with a tapered base. Meanwhile, The calculations in the framework of the book lists the dead load, live load, seismic loads, wind loads bending moment, shear, axial force, and force combination table. Keywords Structural Design; Steel Frame;single footing medical building;

{原创}五层学生宿舍楼框架结构毕业设计计算书

本科毕业设计 题目河南工程学院20号宿舍楼姓名 专业土木工程 学号 指导教师 郑州科技学院土木建筑工程学院 二○一六年五月

目录 中文摘要........................................................... I 英文摘要.......................................................... II 前言.............................................................. I V 1建筑设计说明.. (1) 1.1工程概况 (1) 1.2设计构思 (1) 1.2.1设计依据 (1) 1.2.2建筑标准 (1) 1.2.3平面组合 (2) 1.2.4疏散组织 (2) 1.3墙体设计 (2) 1.4门窗设计 (2) 1.5地面做法 (2) 1.6顶棚做法 (3) 1.7屋面做法 (3) 2结构设计说明 (4) 2.1设计基础资料 (4) 2.1.1气象条件 (4) 2.1.2工程地质条件 (4) 2.1.3地震作用 (4) 2.2结构方案的选择 (4) 2.2.1承重体系 (4) 2.2.2施工方案 (4) 2.2.3柱网尺寸 (5) 2.2.4梁的截面尺寸 (5) 2.2.5板的截面尺寸 (5) 2.2.6柱的截面尺寸 (5) 2.2.7基础类型 (6)

2.2.8抗震缝设置 (6) 3重力荷载代表值的计算及框架侧移刚度计算 (7) 3.1荷载计算 (7) 3.1.1上人屋面恒载 (7) 3.1.2楼面和楼梯休息平台恒载 (7) 3.1.3卫生间,洗衣间和宿舍晾衣室楼板恒载 (7) 3.1.4竖直投影下,每平米梯段恒载 (8) 3.1.5首层构件自重计算 (8) 3.1.6中间层构件自重计算 (10) 3.1.7顶层构件自重计算 (12) 3.2重力荷载代表值的计算 (13) 3.2.1一层质点重力荷载代表值 (13) 3.2.2二三四层质点重力荷载代表值 (14) 3.2.3五层质点重力荷载代表值 (14) 3.3框架侧移刚度计算 (14) 3.3.1确定计算简图 (14) 3.3.2梁柱刚度计算 (15) 4水平荷载作用下框架内力计算 (19) 4.1水平地震作用下框架内力计算 (19) 4.1.1自振周期计算 (19) 4.1.2水平地震作用计算 (19) 4.1.3横向水平地震作用下的位移验算 (20) 4.1.4横向水平地震作用下框架内力计算 (21) 4.2风荷载作用框架内力计算 (25) 4.2.1风荷载标准值计算 (25) 4.2.2风荷载转化为节点集中荷载 (26) 4.2.3风荷载作用下的水平位移验算 (27) 4.2.4风荷载作用下框架结构内力计算 (27) 5竖向荷载作用下框架内力计算 (31) 5.1计算单元的确定 (31)