地热热泵供暖技术
地热热泵供暖技术

第一章地热热泵供暖技术

目录

1技术介绍 (1)

2供暖系统介绍 (2)

2.1工程概况 (2)

2.2资源条件简述 (2)

2.3设计方案简述 (2)

2.3.1 地热井情况 (2)

2.3.2 地热热泵供暖能力 (3)

2.3.3 燃气锅炉调峰 (3)

3可行性分析 (4)

3.1技术可行性 (4)

3.2经济可行性 (4)

3.2.1 能耗情况* (4)

3.2.2 基本假设 (4)

3.2.3 节能量* (4)

3.2.4 投资费用* (5)

3.2.5 投资回收期 (5)

4社会环境效益分析 (6)

4.1社会效益 (6)

4.2环境效益 (6)

5参考资料 (6)

技术介绍

地热热泵供暖是集地热井的钻凿、地热水回灌、热能梯级利用、热泵对地

热尾水进行热能回收等为一体的综合系统。利用水源,通过少量的电能输入,采

用热泵原理,实现低位热能向高位热能转移的技术。

地热是人类的宝贵资源,只有最大限度利用地热,才能取得较高的经济效益。为此,一般地热供热系统中,地热水除了直接或间接换热应用外,其低温尾水中的热量还可通过水源热泵将水温提高后再加以利用,实现地热水的梯级利用。梯级利用的合理性直接影响到地热供热的经济性。

地热供热系统原理:地热水经抽水泵提升后,经板式换热器换热,直接提供采暖用户,其低温尾水经水源热泵升温后再供给采暖用户;地热水经水处理后可直接提供用户洗浴。

1供暖系统介绍

1.1工程概况

本章调研的供暖系统为北苑家园地热热泵供暖系统。如表1所示为该供暖系统基本情况。

表1.供热系统基本情况调研*

项目单位数据图片编号

名称北苑家园图片1

地址亚运村北约3公里

总供暖面积万m260

建筑物性质住宅

换热介质热水

地热井眼 6 图片3 1.2资源条件简述

北苑地区由于有黄庄-高丽营断裂穿过,断裂两盘的热储层及其深度有较大差异。经计算,该区热储层地热水总储量为3.7亿立方米,蕴涵热量8.75×1013kJ,年可开采地热水量为259万立方米,年可利用热量为5.29×1011kJ。

断裂北西盘:沙井6眼,井深2418米,每天出水量3000多吨,出水温度为70℃;

断裂南东盘:京热94井,井深3610米,每天出水2000多吨,出水温度72℃。

1.3设计方案简述

北苑家园包括六区,建筑面积48万平方米,公建区32万平方米,均采用地热结合热泵负担基础负荷,燃气锅炉负担尖峰负荷。生活热水由地热尾水,经处理后供给。公建区夏季空调利用热泵结合冷却塔实现。

1.3.1地热井情况

北苑地区拟钻凿热井10眼,其中6眼为抽水井,出水量为2000m3/d,出水温度为70℃。地热水采用梯级利用,一级地热水67℃,经一级板换换热,一级地热尾水温度为45℃,二次水为供暖用循环水。二级地热尾水一部分经水处理后作为生活热水,另一部分经二级板换,二次水为水源热泵的低温热源。地热供

热原理见图1所示。

图1 地热供热原理图

1.3.2地热热泵供暖能力

经计算,选用水源热泵情况如表2所示。

表2.热泵基本情况调研*

项目单位数据图片编号

数量台26 图片4 单台制热量kW 826.8

供水温度℃55

回水温度℃45

电功率kW 239.5

1.3.3燃气锅炉调峰

燃气锅炉承担尖峰负荷为13.02MW,调峰范围为住宅及配套建筑,在原小区锅炉房增设一台15MW的天然气锅炉即可。

调峰方式:一级、二级板换的二次水及热泵冷凝器循环水混合后作为采暖循环水,温度为55℃,当基础负荷不能满足实际负荷时,由原燃气锅炉承担,通过板式换热器加热循环水不小于60℃。

2可行性分析

2.1技术可行性

热泵技术已经是一项成熟技术,在使用中无问题。

2.2经济可行性

2.2.1能耗情况*

2004年9月1日~2005年3月21日,总计试运行采暖面积为171745.8平方米。

具体能耗情况如附表2所示。表3所示为能耗汇总表。

表3.能耗汇总表

面积(m2) 采暖能耗费用

(元)

单位面积费

用(元/m2)

热水能耗费

用(元)

单位面积费

用(元/m2)

2004~2005 171745.8 1030350.6 6 185085.1 1.1

注:电价0.68元/kWh,燃气费用 1.95RMB/m3自来水价6元/m3。

2.2.2基本假设

表4.计算中假设数据

天然气

天然气的低位发热值,GJ/m3H gas0.035 CO2排放系数tons CO2/GJ CO2,gas0.055 煤

煤低位热值GJ/kg H coal0.022 含硫量% S coal 1.0 SO2排放系数kg/GJ SO2,coal0.909 CO2排放系数tons CO2/GJ CO2,coal0.095 烟尘排放系数kg/GJ D coal0.300

2.2.3节能量*

如果同样的供暖面积使用燃气锅炉供暖,则能耗计算如表4所示。表中单方能耗按照北京市统计的平均值计算。

表5.能耗比较表

项目总电耗

(kWh)

单方电耗

(kWh/m2)

总水耗

(kg)

单方水

(kg/m2)

燃气耗量

(m3)

单方气耗

(m3/m2)

北京市平均能

580119.1 3.38 15266293.33 88.9 2747932.8 16

使用热泵能耗837468 4.88 18 253757.6 1.48

(1) 燃气量比较

Q sav = Q aver– Q gas =2747932.8-253757.6=2494175.2 m3

式中:Q sav - 节约燃气耗量,m3;

Q gas - 系统总耗气量,m3;

Q aver - 平均耗气量,m3。

(2) 耗水量比较

W sav= W wat–W aver =15266.3-3082=12184.3 t

式中:W sav - 节约水量,t;

W wat - 系统总耗水量,t;

W aver:平均耗水量,t。

(3) 耗电量比较:

E sav= E ele–E aver =837468-580119.1=257348.9 kWh

式中:E sav - 节约电量,kWh;

E ele - 系统总耗电量,kWh;

E aver - 平均耗电量,kWh。

(4) 节约费用

A= Q sav×1.95+ W sav×6- E sav ×0.68

=2494175.2×1.95+12184.3×6-257348.9×0.68=4761750.2 元

2.2.4投资费用*

投资费用6000万,不包括二次管网建设、高压电力建设、末端建设等。

2.2.5投资回收期

回收期的含义应用该系统后,多支付的费用可在这个期限内,从少支付的费用中得到补偿。

回收期:PB = Q/A 年

=60000000 /4761750.2 =12.6 年

3社会环境效益分析

3.1社会效益

该技术没有任何负面社会影响。它不但可以减少设备和管道散热损失,节省一次能源,而且能减小污染,改善供热质量。

3.2环境效益

北苑家园项目采取地热热泵供暖后,每个采暖季可替代燃煤5300吨,替代天然气250万立方米。

(1) 对于一个供热面积为17万m2的燃煤锅炉供暖系统,如使用地源热泵,其环境效益主要结果如下:

CO2减排量:ΔCO2,coal=ΔQ coal×H coal×CO2,coal

= ×0.022×0.095×10-3 =11tons/年

SO2减排量:ΔS O2,coal=ΔQ coal×H coal×SO2,coal

= ×0.022×0.909×10-3 =105.9tons /年

(2) 对于一个供热面积为17万m2的燃气锅炉供暖系统,如使用地源热泵,其环境效益主要结果如下:

CO2减排量:ΔCO2gas=ΔQ gas×H gas×CO2,gas

=2500000×0.035×0.055×10-3 =4.8tons/年

4参考资料

《地源热泵工程技术指南》

注:本文中所有带*号的数据为被调研单位提供的数据。

附表1 北苑家园地源热泵技术调研相应部分数码照片

图片1 北苑家园外景图片2 控制室内景

图3 地热井图4 热泵机组

地热供暖系统项目投资建议及可行性分析

地热供暖系统项目 投资建议及可行性分析 xxx有限公司

地热供暖系统项目投资建议及可行性分析目录 第一章总论 第二章投资背景和必要性分析 第三章市场前景分析 第四章建设规模 第五章选址方案评估 第六章土建工程分析 第七章工艺技术分析 第八章环境保护概述 第九章项目职业安全管理规划 第十章项目风险评估分析 第十一章项目节能评价 第十二章项目进度计划 第十三章投资计划方案 第十四章项目经济效益分析 第十五章招标方案 第十六章项目综合评价结论

第一章总论 一、项目承办单位基本情况 (一)公司名称 xxx有限公司 (二)公司简介 公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以 人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公 司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质 量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越 自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个 让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象! 公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力 中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服 务商。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了 完整的内控制度。 贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公 司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻

中深层地热供热项目技术要求资料-共9页

中深层地热供热项目技术要求 国家地热能源开发利用研究 及应用技术推广中心 二〇一四年二月

目录 一、资源指标 (1) 二、技术指标 (1) (一)成井技术 (1) (二)防腐防垢及管网保温 (2) (三)供热系统 (3) (四)设备性能 (4) 三、经济效益指标 (5) 四、环境指标 (5) 本技术要求用词说明 (6)

中深层地热供热项目技术要求 开展中深层地热供热项目应符合以下指标要求: 一、资源指标 地热资源勘查程度达到《地热资源勘查规范》(GB/T 11615-2019)规定的预可行性勘查阶段,从地热储量、地热流体可开采量、地热流体温度、水质等方面进行资源规模和品质的综合评估,确定具备长期规模开发利用的资源条件。 地热储量、地热流体可开采量计算方式见《地热资源勘查规范》(GB/T 11615-2019)。 二、技术指标 所采用的地热资源开发利用工艺及设备技术水平先进,能够科学高效开发利用和保护资源,保证项目的可持续发展。应满足以下技术要求: (一)成井技术 1、地热井布井间距设计 井间距指同一采水层任意两井之间的直线距离,根据不同类型热储层情况确定井间距,一般井间距宜不小于500m。 2、成井工艺 管材:井深大于1500m或腐蚀性较强的地热井,宜选择石油套管;过滤管选择石油套管缠梯形丝的双层过滤管,不宜直接使用单层桥式过滤管或单层缠丝过滤管。 止水:较浅的孔隙型地热井可选用半干粘土球止水,粘

土球直径应小于30mm,止水厚度应不低于10m;较深的孔隙型地热井可根据情况选用膨胀橡胶或膨胀橡胶—普通橡胶联合止水,止水位置应在最上部过滤器顶端,数量为2组~4组;裂隙岩溶型地热井一般采用水泥固井方法止水。 固井:水泥标号宜不小于普硅P.O 42.5,水泥浆密度应在1.60 g/cm3~1.85g/cm3之间。 3、泵室段要求 泵室段井斜不大于1°;泵的入口水温度与井口出水温度之差不大于5℃。 4、地热流体含砂量 地热成井验收时含砂量的容积比不高于1/20190,当地热水含砂量的容积比大于1/50000时,井口应设置除砂器。 (二)防腐防垢及管网保温 1、地热系统防腐防垢 应符合《城镇地热供热工程技术规程》(CJJ 138-2019)的要求。 2、地热水输送管道 应根据地热流体的化学成分,按腐蚀性、结垢性等特点,选用安全可靠地管材,并应符合国家现行标准的规定。当采用非金属管材时,性能应符合《城镇地热供热工程技术规程》(CJJ 138-2019)的要求,温降应不大于0.6℃/km。 3、供热二次管网 设计和施工应按现行行业标准《城市热力网设计规范》(CJJ 34)和《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ 28)的规定执行;管道宜采用直埋敷设,温降应不大于0.6℃/km。

地热供暖系统项目可行性研究报告范文

地热供暖系统项目可行性研究报告 xxx公司

摘要 该地热供暖系统项目计划总投资5607.66万元,其中:固定资产 投资4579.18万元,占项目总投资的81.66%;流动资金1028.48万元,占项目总投资的18.34%。 达产年营业收入7405.00万元,总成本费用5798.28万元,税金 及附加94.44万元,利润总额1606.72万元,利税总额1922.78万元,税后净利润1205.04万元,达产年纳税总额717.74万元;达产年投资 利润率28.65%,投资利税率34.29%,投资回报率21.49%,全部投资回收期6.15年,提供就业职位151个。 本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标,是以国 家法定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准,其数据的真实 性和合法性均由公司聘请的审计机构负责;公司财务部门相应人员负 责提供近几年来既成的财务信息,确保财务数据必须同时具备真实性 和合法性,如有弄虚作假等行为导致的后果,由公司财务部门相关人 员承担直接法律责任;报告编制人员只是根据报告内容所需,对相关 数据承做物理性参照引用,因此,不承担相应的法律责任。

地热供暖系统项目可行性研究报告目录 第一章总论 一、项目名称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标

地热采暖系统的历史

地热采暖系统的历史 地热采暖系统历史:它是起源于中国北方地区的土炕,由日本和韩国吸收改良了这一传统的采暖方式,我们现在叫地面采暖。在日本、韩国地热采暖的历史已有40多年了,在日本,1965年就生产出了电的地面采暖系统,70年代由日本东京煤气公司开发出温水式的地热采暖系统,这种取暖方式一经出现就受到广泛的欢迎,是因它的采暖方式热传导好、热效率高、更符合人体对温度梯次分布的需要。脚暖全身暖,这是因为心脏离脚和手的距离最远,在冬季我们人体最先感觉到寒冷的部分。 地暖市场在上海现状:在上海随着人们对这一采暖方式的接受和了解,这种新颖的取暖,因其科学性和热效率高等优点正日益受到上海消费者的欢迎。在中国的建筑史上,上海在建筑规范里是非供暖地区,这是在过去社会和国民经济都不发达情况下制定的标准,和现代社会经济的发展及人民生活水平的提高已不相适应。众所周知在上海的冬天室内温度是非常湿冷的,在冬季,上海家庭都有使用取暖器、空调、电取暖器和煤气取暖的习惯,采用的方法非常之多,但效果都不理想,而且热效率底。地面采暖一经在上海出现就受到大家的关注和欢迎。 地暖在上海的未来发展趋势:地热采暖在上海发展的前景十分广阔,以后还有非常大的发展空间。理由:1、上海在经济上GDP每年以2位数的速度增长,人均收入超过4500美元,已达到中等发达国家的经济水平。一个好的产品是需要有经济购买力去支撑它的发展,这在购买力上为地采暖的发展提供了经济的保证。2、上海每年商品房竣工面积达到2000万平方米,这为地采暖市场的发展提供了广大的市场保证。3、新建商品房精装修率越来越高,国家最新规定居住建筑必须采用节能和保温材料的新的标准;这对地采暖的发展在政策和法规上提供了保证。4、房地产行业发展的突飞猛进,市区环线内的房屋销售价格已经达到均价15,000/M2元以上,这在价格方面又为地采暖系统的发展预留了市场空间。随着国家对房地产的宏观调控,各种高档楼盘的地产商纷纷增加地暖设施以增加楼盘的卖点,这为地暖发展创造了新的商机。 随着住宅产业化的发展和人民生活水平及经济能力的提高,人们对自己生活的舒适度的要求也在相应的提高,地热系统又迎合了这一要求。这种科学的采暖方式正日益受到广大消费者的欢迎,另外国家在今年又制定了住宅保温节能新标准“公共建筑节能设计标准”和“夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准”,对节能产品提出了更高的要求,这对地采暖行业发展是一大好消息,我们深信会有越来越多的人选择地暖。 上海SPR采暖设备工程有限公司是集销售、设计、安装及售后服务于一体的综合性地暖公司,自1995年进入地暖市场以来,安装了三万多家地暖系统,受到了客户的一致好评。 为答谢新老客户的支持,让越来越多的人尽快了解地暖,我们把地暖的优点再说一下。 地面辐射供暖的优点 1 、舒适、保健 地面辐射供暖是最舒适的供暖方式。据有关资料显示,通常人们感觉适宜的脚部温度为24 ℃ ,头部温度为20 ℃ 。用地面辐射供暖时,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐

空气源热泵供暖技术应用简述

空气源热泵供暖技术应用简述 发表时间:2017-08-16T13:28:16.820Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第8期作者:付珍 [导读] 空气源热泵作为实现南方城市供暖的供热技术之一,近年来越来越受到人们的关注。 广东芬尼克兹节能设备有限公司广东广州 510000 摘要:空气源热泵作为实现南方城市供暖的供热技术之一,近年来越来越受到人们的关注。随着经济的不断发展,人们的生活水平不断地提高,对居住品质的要求也随之越来越高,在这样的需求推动下,空气源热泵的供暖系统成为了人们研究的对象之一。在本文中,笔者将根据自身的工作经验,对空气源热泵的供暖技术进行详细的分析,并提出自己的一些观点,以期为同行的工作人员提供相关借鉴。 关键词:空气源热泵;供暖; 前言 随着经济的不断发展,人们的生活水平不断地提高。人们对居住、办公环境的品质的要求也随之越来越高。在当下我国的供暖体系中,由于北方的寒冷程度较高,因此在早年间就已经完成了市政供暖系统的敷设与控制。而南方由于供暖需求市场发展得较晚,随着经济体制的转变与生活习惯的转变,南方的市政采暖工程具有一定的难度。在这样的市场大前提下,人们开始设想通过非市政采暖的方式提供冬季舒适的室内环境。基于这样的市场需求,空气源热泵系统作为运用热力学第二定律生产热量的经济设备,又因为能够同时制热制冷,受到了南方地区许多家庭的喜爱,但空气源热泵的末端设备与北方的系统的末端设备又有着不一样的地方,在下文中,笔者将从南北方采暖的主要特点开始入手,详细阐述空气源热泵供暖技术的具体应用情况。 1南北采暖主要特点 北方采暖特点:①集中供暖:集中供暖主要采用两种方式,一种是燃煤、燃油、燃气大型锅炉供暖;另一种中央空调供暖,即热泵供暖。②分户供暖:用热单独计算,如小型气、油锅炉,家用中央空调,壁挂炉,电热膜或接入热力管网等。目前北方仍是以集中供暖或接入热力管网居多,而且以锅炉为主,对环境影响较大。 南方采暖特点:历史原因,一直没有集中供暖设备,为分散采暖,形式多样,主要有三种:①小型家用空调采暖,优点是不受前期基建影响,安装使用方便;缺点是低温会衰减,舒适性偏差。②燃气壁挂炉采暖,以天然气、城市煤气作为燃料,可安装在厨房、阳台等。可加装温控器来调节循环水温,舒适性较好;与生活用水共用一套系统,实现采暖、家用热水一体化;初期投入会稍大,施工会受到基建的影响。③辐射采暖,以地板辐射采暖为主。地板辐射主要实现方式为铺设热水管路、发热电缆、电热膜等。地板辐射采暖的舒适性较高;但前期投入也较高,对设计施工与基建要求也较高。 通过对比可以看出,无论南北都已完全具备热泵采暖的推广条件,北方的集中供暖锅炉基于环境压力替换是发展的趋势,南方的壁挂炉与辐射采暖中的热水完全可以用空气源热泵来代替制取。而且空气源热泵系统本身就具有制冷的作用,这样就可以制冷制热机组为同一套,节约投资。而制约空气源热泵普及的主要原因是低温制热效果衰减的问题。 2空气源热泵基本改善思路 空气源热泵的热源是大气,工质蒸发温度随着室外大气温度变低而降低。①在室外气温低于 3℃的时候,室外换热器的结霜速度加快,需要进行化霜,会导致温度波动;②当低于-5℃的时候,室外换热器中的液态工质蒸发效果变得很差,吸入回气口的气态工质变少,循环流量降低而导致制热效果变差。 (1)对空气源热泵结霜、化霜问题进行研究。通过合理的翅片形式、间距、新型亲水材料、风速,或对室外空气进行除湿干燥预处理,根据气候区域设计热泵减弱结霜。结合模糊控制技术,更智能除霜控制方法来加快化霜。采用热气旁通,冷媒加热,特殊材料相变蓄热等不停机化霜技术来减轻化霜波动。 (2)针对空气源热泵低温蒸发效果变差,循环工质流量变小的问题选择适合的强化制热技术方案。如低温工质,喷气准双级压缩技术,双级耦合技术等。 (3)进行节能研究,加强计算机模拟在空气源热泵系统中的应用。借助计算机技术,提高压缩机技术指标,优化室内外换热器在最理想的温度下运行供热系统。 3空气源热泵在我国暖通空调中的应用展望 3.1采取强化制热技术方案 3.1.1变频压缩机+喷气增焓技术 为了改善低温制热循环流量变少的问题,一般通过变频压缩机提高频率来增大循环流量,其改善效果有限;另一方面可采用喷气技术,冷凝器后的制冷剂液体抽取一部分节流后与中间换热器换热或者进入闪蒸器分离后直接回到压缩机的喷气口,与从回气口吸入被压缩的到一定程度的气体混合后再压缩到更高的压力排出,这样就增加了排气量,相当于变相的解决了低温室外换热器蒸发效果变差,循环气量不足的问题。研究表明喷气系统比普通系统可提高制冷制热量 15-30%,尤其在高温制冷与低温制热量上改善明显,同时能提高系统能效8-18%。目前变频喷气增焓热泵可以实现-30℃安全运行,-15℃强劲制热,出水温度可达 65℃,这样就使空气源热泵从南方的-5℃拓宽到我国大部分的北方寒冷地区。该方案系统成本提高不多,仅是热泵机组设计上的增加,在替换锅炉时暖通空调系统设计基本无需改变,改造升级方便。其可靠性与节能效果已在欧洲与我国北方的一些案例中得到了验证,在我国具有很好的推广前景。 3.1.2 CO2 热泵技术 在热泵系统中,CO2 是最有潜力的天然工质。其对环境无害 ODP= 0,GWP=1;廉价;无毒,不可燃;单位容积制冷量高;跨临界系统冷却时温度滑移可以与变温热源较好的匹配;跨临界循环的压比小,COP会好。能提供 85℃以上的热水,用于暖通空调采暖中具有十分明显的优势,可以接北方集中采暖散热器;同时因工作压力太高,大功率、大制热量机组实现起来较难。 CO2 热泵在日本已经成功商业化并在向国外推销,未来几年内 CO2 热泵将会是行业关注的焦点。 3.2采取一些节能环保的组合采暖技术方案 3.2.1空气源热泵+地板辐射

空气源热泵供暖技术应用分析 牛银魏

空气源热泵供暖技术应用分析牛银魏 摘要:空气源热泵用于夏热冬冷地区的供暖具有明显的优势,针对北方严寒地 区设计超低温热泵机组也有了较好的工程案例,为更好发展推广应用空气源热泵 供暖,文中论述了工程应用中系统设计、末端设备选取、热媒温度确定、系统安 装运行应考虑的问题和做法,并对空气源热泵供暖区域做了分析,提倡在严寒地 区的供暖期与其他热源耦合互补的利用空气能供暖。 关键词:空气源热泵;供暖技术;应用分析 1导言 在国家政策的支持下,热泵技术在我国得到了大力推广应用,除地源热泵等 技术被成熟应用建筑和生活中,近年空气源热泵又有了快速发展。目前,不但在 寒冷地区开始推广应用,在严寒地区的新疆、呼和浩特、沈阳也具有规模应用的 成功案例。而随着市场的不断发展,空气源热泵企业的发展态势,将在未来几年 逐渐呈现打破当前应用南北区域划分的限制。 2空气源热泵供暖系统构成 空气源热泵技术是基于逆卡诺循环原理建立起来的一种节能、环保制热技术,通过空气获取低温热源,经系统高效集热整合后成为高温热源,用来供暖或供应 热水。以热泵为热源的供暖系统即为热泵供暖系统。空气源热泵不仅可作为分散 供暖的热源,也完全可以用做集中供暖系统的热源。目前,热泵供暖末端设备可 采用:地板辐射供暖、风机盘管供暖、散热器供暖。 3热泵供暖末端设备 由于空气源热泵的特点和能效比的关系,空气源热泵供应的热水温度应处在 技术经济合理的工况,这就决定了供暖末端宜采用低温的散热设备。目前采用的 末端设备是:地板辐射供暖、风机盘管供暖、散热器供暖,它们各有不同的特点,适合不同需求。低温地板供暖提高了舒适度,有效节约能源。不占房间的有效使 用面积,可以自由的装修墙面、地面和摆放家俱。具有非常好的隔音效果,减少 楼层噪音。但地板供暖系统的结构繁杂,有8cm填充层的占用层高,会给人以压 抑感。在二次装修时易被破坏,修复则会留有埋在地下的接头,留下隐患。构造 层蓄热使得房间升温时间较长,热惰性大。散热器供暖安装容易、维修简单,色 彩多样、外观优雅、极易与家装所融合,房间可利用散热器上的温控阀单独调节 房间温度,管路少、无立管、泄露亦少,设计计算较简单,房间升温快、温度调 节灵活。但散热器供暖占用室内空间,一般热媒供水温度较高,影响热泵供暖的 能效比。风机盘管供暖升温快、调节灵活、空调供暖两用冷暖两用、节省投资, 可根据需要安装在地面或顶棚。但是,热空气在顶部有效利用差、运行产生噪音。 4末端设备热媒温度 GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》第3.1.1条规定:热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃,供回水温差不宜大于10℃且不宜小于5℃。民用建筑供水温度宜采用35~45℃。JGJ242-2012《辐射供暖供冷技术规程》中规定:热水地面辐射供暖系统供水温 度宜采用35~45℃,不应超过60℃;供回水温差不宜大于10℃,且不宜小于5℃; 风机盘管供暖一般采用的热水温度进水60℃,回水50℃;对于空气源热泵供暖进 水45℃,回水45℃。地板辐射供暖、风机盘管供暖热水温度对于空气源热泵供

宏源小区地热水供暖项目水资源论证终

1 总论 1.1 项目来源 xxx鑫立源房地产有限公司宏源小区建于2005年,小区位于xxx交河镇(纬度:37°54′33″,经度:116°2′3″),以居住为主,商店、幼儿园、会所、停车场(棚)等社区服务齐全,是具有人文价值的现代化住宅小区。项目核准编号为:沧发改投资核字[2005]065号(见附件2)。 宏源小区现有供暖面积47350m2,采用地热供暖方式,2006年9月于小区内开凿了一眼地热井做为供暖热源,井深1190m,出水量50-118m3/h,供热系统安装有一套水源热泵机组做为辅助供热设备。地热井现已正常运行两年。根据《建设项目水资源论证管理办法》的规定,该项目取用深层地下热水资源,应当按照规定进行建设项目水资源论证,编制建设项目水资源论证报告书。 受xxx鑫立源房地产开发有限公司宏源小区委托,2009年4月对xxx交河镇宏源小区地热井取用水进行水资源论证。 1.2 水资源论证目的和任务 建设项目水资源论证是水资源管理的重要内容之一,是保证水资源管理走向科学化、规范化的的重要措施,是取水许可审批的必要条件。xxx交河镇宏源小区建设项目水资源论证的目的是为了论证该项目取用地下热水的可行性、合理性,确保地下热水资源合理开发、利用、配置、节约、保护和治理的综合目标得以实现;综合分析项目建设取用水对周边地区环境和其它用水户的影响;合理开采地下热水资源,保证地下热水资源的可持续利用,促进社会经济可持续发展,为水行政主管部门科学合理的管理水资源提供依据。 根据论证目的,本项目水资源论证的主要任务有:

(1)搜集论证区域水文、气象等资料,对区域水资源状况、项目所在区域地下热水资源状况及开发利用情况进行分析; (2)论证建设项目单位取用水方案和退水方案的合理性,确定建设项目的合理取用水量; (3)根据论证区的地层结构、水文地质条件、热储层构造等资料,分析论证区热储层热储量、热水资源量等; (4)按照地热勘查规范和相关技术要求分析、论证、计算,查明地热田类型、赋存层位、厚度、地热水可开采量等; (5)根据计算成果,分析取水水源的可靠性与可行性; (6)分析评价项目使用地热水资源和使用锅炉供暖的投资效益与环保效益; (7)分析论证地热水的开采对周围其他用户的影响,以及退水对周围环境的影响; (8)评价建设项目地热水开发利用方案,提出保护地下热水资源的措施和建议。 1.3 编制依据、规程规范及参考资料 1.3.1 编制依据 (1)《中华人民共和国水法》(2002年8月29日中华人民共和国主席令第74号公布); (2)《取水许可和水资源费征收管理条例》(2006年4月15日国务院令第460号发布); (3)《建设项目水资源论证管理办法》(2002年3月24日水利部、国家发展计划委员会令第15号发布);

超低温空气源热泵的工作原理及特点

超低温空气源热泵是以空气作为低品位热源来进行供暖或供热水的装置,同时 也可以进行夏季制冷。其特点是以准二级压缩喷气增焓热泵系统保证机组在-25℃能正常制热,实现了空气源热泵在寒冷地区供暖的可能。 热泵机组由蒸发器、冷凝器、压缩机、膨胀阀四大主要部件构成封闭系统,其 内充注有适量的工质。机组运行基本原理依据是逆卡诺循环原理:液态工质首 先在蒸发器内吸收空气中的热量而蒸发形成蒸汽(汽化),汽化潜热即为所回收 热量,而后经压缩机压缩成高温高压气体,进入冷凝器内冷凝成液态(液化)把 吸收的热量发给需要的加热的池水中,液态工质经膨胀阀降压膨胀后重新回到 膨胀阀内,吸收热量蒸发而完成一个循环,如此往复,不断吸收低温源的热而 输出所加热的泳池水中,直接达到预定温度。 相比于普通热泵在-10℃及更低温度下,由于蒸发温度过低,引起蒸发量较少,导致压缩机回气量少,从而影响冷凝放热。超低温热泵增加了一条联通压缩机 的喷射增焓支路,当压缩机回气不够时,喷射增焓支路会给压缩机补气,这样 冷凝器的放热量就会提高,因此在极低的温度下仍能正常制热。 二、性能 热泵循环是在冷凝温度(TCO)下定温放热,在蒸发温度(TEV)下定温吸热, 定熵地进行膨胀和压缩,所需的平衡功由外界提供。 COP=TCO/ (TCO-TEV)(1) 空气源热泵技术最大的优势就是经济节能,因为具有很高的能效,只需消耗一 部分电能,而能得到3~4倍于所耗电能的热能。空气源热泵在国标工况下的 COP值一般在2.9~4.5之间,容易满足要求;但是环境温度低于5℃后,机组能效开始衰减,普通的空气源热泵在-5℃下几乎都不能使用;超低温空气源机组 确可以在-25℃的低温环境下正常制热,此时的能效衰减至2.0以下。

120平米独栋住宅空气源热泵供暖制冷热水方案

120平米独栋住宅空气源热泵供暖制冷和热水方案 一、方案概况 太原郊区一独栋住宅面积120平方米(非节能建筑),拟采用空气源热泵作为冬季采暖、夏季制冷和四季热水提供设备。 二、供暖和制热水所需热能计算 1.供暖计算依据: 依据《城市热力网设计规范》CJJ34采暖热指标推荐值q(W/m2): 太原属于温带大陆性季风气候,全年平均气温在4.3-9.2℃之间;冬季采暖期计算温度-12℃,最低气温均值-20℃,极端最低气温-27.8℃,平均温度-2.6℃。 CJJ34采暖热指标推荐值是标准节能建筑按采暖期室外计算温度和室内维持18℃计算的每期平米所需热负荷,在确定具体设计对象的热负荷时,还应考虑房屋的结构、墙体保温、门窗密封、朝向和风力等因素; 采暖热负荷计算工式为:W = c·㎡(kw.h) 式中:w——采暖热负荷量(kw.h);c——单位采暖负荷。 2. 供暖所需热能计算 考虑到住宅为非节能建筑,采暖热负荷按70W每平方计算,则:120平米住宅所需热负荷为70х120/1000=8.4KW 3. 制热水所需热能计算 考虑住宅常住5人,每人每天平均需55度热水60升,按冷天平均进水温

度10度计算最大所需热能,则: 5х60х(55-10)х1.163/1000=15.7KW 三、功率配置和设备选型 制热水需热能15.7KW,按设备每天工作运行8小时计算,每小时所需功率为1.96KW,加上住宅所需热负荷8.4KW,合计为10.4KW。 对照西莱克超低温空气源各机组零下7-15度输出功率,最佳机型配置为LSQ05RD热水优先型机组。 四、热水优先型LSQ05RD机组介绍 a)产品外观: b)产品特点: (1)制冷、制热、生活热水一体化功能,可24小时提供热水。 (2)冬季低温运行,比普通中央空调热效率高50-80%。 (3)夏季可制冷,与普通中央空调一样。 (4)主要零部件均采用国际著名品牌元件;无污染环境,无排放,环保节能。 (5)全部系统采用智能化电脑控制,用户在室内操作,无需专人看管; (6)运行费用低,后期维护少,运行稳定,易满足建筑设计及安装的需要。

户式空气源热泵供暖应用技术导则(试行)

户式空气源热泵供暖应用技术导则 (试行) 住房和城乡建设部 2020年7月

目录 1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 基本规定 (3) 4 室外机布置 (4) 5 设计与选型 (5) 5.1 负荷计算 (5) 5.2 供暖末端 (5) 5.3 机组选型 (6) 5.4 输配系统 (8) 5.5 其他设备 (8) 6 施工与验收 (10) 6.1 一般规定 (10) 6.2 机组安装 (10) 6.3 系统施工 (11) 6.4 系统调试 (12) 6.5 工程验收与交付 (12) 7 运行与维护 (13) 8 运行效果评价 (14)

1 总则 1.0.1 为规范户式空气源热泵供暖应用的室外机布置、设计与选型、施工与验收、运行与维护以及运行效果评价,做到安全适用、经济合理、技术先进、保证工程质量和应用效果,制定本导则。 1.0.2本导则适用于严寒地区、寒冷地区和夏热冬冷地区采用户式空气源热泵进行供暖的设计、施工、验收和运行管理。 1.0.3 户式空气源热泵供暖系统的室外机布置、设计与选型、施工与验收、运行与维护以及运行效果评价除应符合本导则外,还应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语 2.0.1空气源热泵机组(air-source heat pump unit) 以空气为低位热源,运用逆卡诺循环原理,由电动机驱动的蒸汽压缩制冷循环,实现热量从低位热源转移至高位热源的设备。 2.0.2空气源热泵热水机组(air-source heat pump water heating unit) 以空气为低位热源,通过制冷剂-水换热装置制取热水的热泵机组。 2.0.3空气源热泵热风机组(air-source heat pump air heating unit) 以空气为低位热源,通过制冷剂-空气换热装置制取热风的热泵机组。 2.0.4 户式空气源热泵供暖系统(household air-source heat pump heating system) 采用空气源热泵制取热水或热风,满足单独用户(含住宅用户、小型商户等)供暖需求的系统。 2.0.5 空气源热泵机组制热性能系数(coefficient of performance of air-source heat pump unit) 空气源热泵机组的制热量与热泵主机的耗电量的比值。 2.0.6空气源热泵系统制热性能系数(coefficient of performance of air-source heat pump system) 空气源热泵系统的制热量与系统中所有设备耗电量的比值。 2.0.7缓冲水箱(heat storage tank) 以空气源热泵热水机组为热源的系统中,为降低热泵除霜的影响、避免热泵频繁启停、提高系统稳定性而设置的储热水箱。

供暖项目计划书

淮北金盛地暖创业计划书 孙现杰 目录 一、实施可行性概述 二、公司概况 三、产品与服务 四、市场与顾客群分析 五、竞争 六、定价与销售策略 七、成本计划 八、投资回收 九、组织与员工 十、其他(个人简历、个人及家庭生活费预算)十一、申办程序及日程安排

正文部分内容 一、关于创业的基本条件可行性概述 1、市场需求与本人的关联。本人在水暖以及散热器行业基层从业近2年多年,并且庆幸这一门类的商品市场随着房地产市场需求而持久广泛。 2、实施创业的基本条件: (1)具有良好的职业经历和职业业绩(本人曾经从事地暖散热器技术、业务和武汉金牛管业淮北办事处市场部管理工作)。 (2)具有一定时期的创业模拟准备,如团队建设、市场调查以及新小区的业务参与。 (3)本人基本具有公司创办初期的资金需求能力。 (4)公司有可能获得原工作单位在政策允许条件下的支持和帮助。其内容大致为:地暖、水管道以及部分固定材料供应等方面。 (5)公司有可能通过创业扶持政策获得流动资金的借入和享受到有关优惠政策,如所得税减免等。 (6)一个以核心专长为基础并辅之于“分解与结合”方式的营业思路日趋成熟。目前淮北的暖气以及各种形式的取暖方式都没有形成一个标准的规范,相反,都在走低级的价格竞争行列。我本人前期负责金牛公司淮北办事处的暖通部,又深入了解了地暖以及散热器的操作流程。 二、公司的一般情况 1、公司性质和主要经营范围 公司的法律形式采用有限责任公司形式。性质为混合自然人经济,公司的初期投入为人民币8万元。

主要经营范围为:地暖系统设计以及施工;散热器的安装以及零售;咨询服务。 2、地址选择 本店铺地址首选为租用淮北最大的建材市场——淮北盛世商贸城。地理位置优越,紧靠马路边的车站,易于顾客咨询。店铺面积约为80平方米。 3、经营理念:以产品以及施工质量为根本,走中高端路线。核心理念简化为两个字:负责。做到对社会负责、对顾客负责、对自己负责。 4、地暖以及散热器施工目标:保证施工人员持有上岗证或者资格认证,品质质保合乎国家标准。 三、产品与服务;产品销售与服务范围见"主要经营范围"。其中咨询服务为:为客户提供免费而准确的产品介绍以及施工预算;免费到现场为客户服务等。 四、市场与顾客群分析 1、目标顾客:(1)个体顾客——指购买商品,以满足居住和提高生活质量的人群,其特征是个性化的小量购买,是我们公司的主要服务对象。(2)团体顾客——指购买商品或服务,以满足营业需求的顾客(如作坊式的小店铺等)和销售需求的经销商。(3)有特殊需求的顾客——工程以及大规模的产品供应。 2、顾客群分析及目标市场预测 本公司的三类顾客群中,第二类和第三类顾客在实际运作中是稳定的,其销售额仍然具有很大的上升空间,其中一个原因系由本公司的发起人拥有这方面的资源(包括关系资源等)。本公司锁定第一类顾客的大比例,是由于本公司

关于地热供暖技术探析

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/c54130438.html, 关于地热供暖技术探析 作者:孙雄 来源:《科技创新与应用》2013年第36期 摘要:为了更好的实现经济社会的可持续发展,国家在能源发展战略方面做出了一定的 调整,对能源结构进行调整,在进行能源利用的时候要使用可再生的能源,避免使用对环境污染严重的煤。同时在能源利用方面也提出了要充分利用地热资源。在经济快速发展的过程中,地热作为一种清洁能源在采暖方面得到了广泛的应用,尤其在我国的北方地区,为了更好的利用地热能源,一定要对其供暖原理、优势和相关技术进行分析。 关键词:地热供暖;原理;优势;技术 地热已经逐渐取代了常规的能源在建筑物进行了供暖和供热,新型能源的使用在环境保护方面的效果也是非常好的。地热供热站在进行建设的时候,占地面积是非常小的,同时运行的费用也是非常低的,资源综合利用效率高,在资金投入方面回收也是非常快的,还有一个最重要的优点就是其对大气环境污染是非常小的。地热供暖逐渐被人们重视也是因为它的优点是非常多的。采用地热采暖,不仅可以节省煤炭的运输成本,同时也能减少有害物质的排放,这样能够更好的保护环境。地热采暖的运行成本是非常低的,这样就使得其在经济性和环境效益方面的优势都是非常大的。 1 地热供热系统简介 地热供暖技术是一个综合系统,其中包括集地热井的钻凿、地热水回灌、热能梯级利用、热泵对地热尾水进行热能回收。地热供暖技术在应用的时候主要是利用水源,通过少量的电能输入,采用热泵原理,实现热能的转移,以一个或者多个地热井的热水作为热源向建筑物中进行供暖,在供暖的同时也实现了生产热水和生活热水的供应。在进行供暖的时候可以根据热水的温度和开采情况对系统进行必要的调节,这样能够更好地保证供暖系统的运行。地热供暖系统包括三个部分,其中有地热水的开采系统,有输送和分配系统,有中心泵站和室内装置。地热系统根据热水管路的不同也可以分为直接供暖系统和混合供暖系统。 2 地热供暖的特点 地热供暖主要利用的就是深层地下热水作为热源,通过直接或者是间接的供暖系统将热源输送到用户的家里。地热是一种恒温可变的流量热源,在供暖系统中无论是否存在着变频调速装置,都是可以保证供暖的连续性的。利用锅炉来进行供暖会受到很多的因素影响,其中内部和外部因素的影响是比较多的,在锅炉供暖系统中还没有达到将供暖自动调节装置进行普遍安装的情况,在对供暖进行调节的时候还是停留在传统的操作方面的。在对热量进行均衡计算的时候,通常是以一系列的参数来进行修正的,同时在供暖方面也存在着间隙供暖的情况,这样都是会给供暖效果带来一定的影响。

地热供暖优势分析

地热供暖优势分析 【摘要】摘要本文介绍了地热在我国供热领域的应用情况,探讨了地热供暖系统的几点优势,包括地热供暖的节能优势以及环境优势,综合分析了地热供暖的经济效益。总结了由于地热与燃煤锅炉在供暖方式上不同而对供暖效果的影响,提出了地热供暖进一步开发节能潜力的可能性,以及由此带来的环境和经济上的效益。 【关键词】地热;供暖;节能;环境;经济 根据多年观测和经验发现,地热与锅炉(燃煤)在供暖方式上不同,主要是我国供暖运行机制及管理体制所致。地热供暖系统可通过整体的优化设计进一步达到节能、保护环境的目的。本文重点讨论地热供暖的特点及系统运行状况,并通过重点测试,总结通用类型建筑物冬季实际供暖参数范围,为地热供暖设计指标的选取提供参考依据。 1.地热供暖系统概述 地热供暖是以深部地下热水作为热源,通过间接或直接式供暖系统将热源输送到热用户。典型的低温地热供暖系统包括地热井、回灌井、井口设备、换热站、调峰设备。锅炉供暖与地热供暖(间供式)系统除了热源型式和由于低温热源对终端散热设备配置的要求不同外,其热力循环系统并无明显区别。地热是恒温可变流量热源,无论它的供暖系统是否采用变频调速装置,通常可保证连续供暖。而锅炉供暖受内、外因素影响较多,目前尚未达到普遍设置供暖自动调节装置的程度,是典型的量调节(变流量)或质调节(可调温)间歇供暖方式。所以,在热量均衡及热耗计算上,通常需采用一系列参数修正,以弥补间歇式供暖给供暖效果带来的负面影响。实现冬季室内热环境稳定的条件是遵循热平衡原理,即单位面积热耗等于单位面积所需热量,实现供暖居室的热平衡。 现行的供暖设计方法是在建筑维护结构热工特性和卫生要求的条件下,以规范所规定的室外气象参数和热媒温度为依据计算出采暖热负荷,通常是在静态热平衡基础上计算的。但是,在实际供暖过程中,静态热平衡过程只是一个理想状态,除了室内环境变化,如人员状态变化等。室外温度变化则是影响房屋热损失不稳定的主要因素之一。因此,要保证室内温度基本恒定,供暖系统必须处于动态响应方式,达到随时调节供热量的目的。 2.低热供暖优势分析 2.1地热供暖的节能分析 从能耗角度分析,以紫金新里地热供热站为例,可知,当供暖热指标为70W/m2时,Q=0.45×106kJ/供暖期.m2,Q总=90227×106kJ/供暖期按实测供暖热指标值取45W/m2时,Q=0.29×106kJ/供暖期.m2,Q总=58000×106kJ/供暖期。

空气源热泵可行性研究报告

空气源热泵可行性研究报 告 Prepared on 22 November 2020

摘要 本文主要从热泵热水器原理设计节能环保等方面进行了大体的说明。首先是从空气源热泵的概述、起源、发展历程等进行了介绍。从中可以了解到什么是热泵热水器什么又是超低温空气源热泵以及空气源热泵技术前景等等。 其次是从热泵的运行原理,以及蒸汽压缩式制冷循环原理方面,进行了更详细的介绍空气源热泵的组成以及设计方法。通过这一章可以的了解到热泵的组成、性质、特点等。 最后对空气源热泵的系统计算、工质性能的分析,从环保节能经济性等方面入手说明空气源的相对于其他热泵的优势。北方供暖机型的前景应用。 广州欧式博空调设备有限公司 企业简介 广州欧式博中央空调有限公司是一家致力于新能源技术开发,坚持以节能环保为企业核心发展目标,并专注于热泵技术研发、生产及提供综合节能、低温、高温应用解决方案的国际型企业。 一直以来,欧式博作为一家集研发、生产、销售“欧斯博”品牌热泵及特种中央空调的高科技企业,超过60%的产品出口欧盟、澳洲、北美、东南亚等地区,主要用于高端商用及家用场所。欧式博在近十年引进吸收整合欧盟地区热泵技术,长期与当地研发、工厂、客户保持良好的沟通与交流,由于低温供暖与低温热泵性能稳定,是欧盟地区主要的低温空气源热泵、泳池恒温热泵、低温热泵及热泵中央热水机主要供应商及OEM生产商。 近年来,欧式博公司着力把出口到发达国家,质量性能优越的“欧斯博”品牌产品供应国内市场,以满足国内高端市场日益提高的使用要求。 OSBERT GUANGZHOUOSBERTCENTRALAIRCONDITIONINGCO.,,offeringenergy-savingmediumandhightemperaturehotwatersolutionsindomesticandabroadmarket. Inthepastdecade,80%ofourproductsareexportedtoEU,Australia,,absorbingandintegratin gadvancedheatpumptechnologiesfromEU,and establishedgoodcommunicationchannelswithlocaldesigning/,wehavebecomeanimporta ntsupplierandOEMfactoryoflowtemperatureairtowaterheatpump,poolheatpumpandhot waterheatpumpinEUmarket. Tosatisfyupgradingdemandoflocalmarketforhighqualityproducts,inChinaOSBERTbeg instosellhighqualityandperformanceproductsdesignedforexportmarket.

地热供暖、供冷工艺原理

地热供暖、供冷工艺原理 1、供暖系统工艺原理 地热供暖,由地热井(含深井泵)、直供板式换热器、中间换热器、回灌泵、热泵、用户侧循环水泵、中间循环泵、管网、热用户等组成。通过开采中深层地热水,采用能源梯级利用的方法,一部分地热水加热生活热水,其余的在直供板换中加热采暖循环水,降温后的这两部分水混合后进中间板换,给中间水升温,为热泵系统提供低温热源,在整个过程中,地热水只用于热量的载体输送,不消耗、不排放地热水。采暖循环水由直供板式换热器、热泵加热,通过闭式循环系统为建筑采暖。生活热水由热水箱、热水循环泵、采用热水循环系统组成。热水箱的水经生活热水泵升压后进换热器与热水换热提供给用户,多余的水返回至热水箱,更具热水箱液位的变化定期补自来水。在非采暖季,根据需要定期启动地热井的潜水泵。(工艺流程图如图1) 供热系统中板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种新型高效换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过板片进行热量交换。而热泵机组目前基本采用水源热泵机组,其工作原理为以水作为热源,通过少量的高品位电能输入,实现低品位热能向高品位热能转移。供热工况时,制冷剂在蒸发器中蒸发。从水源中吸热,通过

压缩机的压缩作用,制冷剂温度升高,在冷凝器中制冷剂将热量释放出来,达到供热目的。 2、制冷系统工艺原理 系统制冷工作时,地热井只用于制备生活用水。制冷时采用系统常规冷水机组,管网与采暖循环水管网共用。整个制冷系统由水源、取水构筑物、输水管网、水处理设备、冷水机组、冷却塔和室内末端系统所构成。在水冷机组中蒸发器是出送冷量的设备,制冷剂在其中吸收水的热量,使其成为冷冻水,冷冻水被送到各风机风口的冷却盘管中吸收盘管周围的空气热量,产生低温空气由盘管风机吹送到各个房间,以实现制冷。压缩机起着吸入、压缩、输送制冷剂蒸汽的作用,冷凝器是放出热量的设备,将制冷剂的热量一起传递给冷却塔,再由冷却塔对其进行自然冷却或通过冷却塔风机对其进行喷淋式强迫风冷,与大气之间进行充分热交换,使冷却水变回常温,以便循环使用。(工艺流程图如图1) 其中冷水机组工作原理为制冷剂在蒸发器内吸收被冷却 物的热量并汽化成蒸汽,压缩机不断地将产生的蒸汽从蒸发器中抽出,并进行压缩,经压缩后的高温、高压蒸汽被送到冷凝器后向冷却介质(如水、空气等)放热冷凝成高压液体,在经节流机构降压后进入蒸发器,再次汽化,吸收被冷却物体的热量,如此周而复始地循环,从而实现将水中的冷量向建筑物供冷。而冷却塔的主要作用在于散热,其工作原理将

空气源热泵供暖系统常见故障及处理方法

空气源热泵供暖系统常见故障及处理方法 有故障代码的故障及处理 1)相序故障 故障原因:主机提供的电源与主机不匹配。如果压缩机接反是容易被烧坏的,所以需要装相序保护器。出现情况怎么判断?正常情况下显示板上直接就会显示故 障码“LELL3”。 处理办法: 1.首先检查电源电压线接线是否正确; 2.如果问题还没解决,那可能就是相序板坏了,更换相序板就行。 根据经验一般多数是线接反了,相序板硬件出现问题很少见,因为出厂的新机器一般都严格检测。 2)水流开关故障 故障原因:水流小不能使水流开关闭合,导致无法开机。 处理办法: 1.运行过一段时间出现故障,首先检查并清理管路过滤器(新装机器无需检查); 2.检查管路阀门有没有损坏或者是否打开; 3.检查循环泵是否符合机组流量要求; 4.新机器调试中水泵是否接反了; 5.如果都正常,那么就是水流开关本身故障,则需更换,或者直接把水流开关 在主板上的两条线短接一下,如果启动,那肯定就是水流开关的问题。 3)进水传感器故障

故障原因:也叫回水传感器故障,主板检测不到进水温度或者检测的数值超过限定值。 处理办法: 3.线没接好,需要检查探头线路有没有损坏,检查在主板侧的接头是否牢固; 4.传感器故障本身有问题,更换进水温度探头; 5.如果主板坏了,也是会检测不到水温,这时更换主板。 4)高压开关故障 故障原因:机组高压测压力太高超过设计值,压力表超过黄线,马上到红线,就 会出现高压故障。 处理办法: 6.考虑水流不足,检查并清理管路过滤器; 7.检查管路阀门有没有损坏或者是否打开,质量不好的阀门可能会打开不到位, 造成水流量不足,机器热量换不出去就会出现高压报警; 8.检查循环泵是否符合机组流量要求,是否正常运转; 9.检查机器进出水口内部是否有水垢,如果有水垢的话,压缩机产生热量换不 出来,也容易产生高压故障。