文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2015二建机电100问(自己整理)要点

2015二建机电100问(自己整理)要点

2015二建机电100问(自己整理)要点
2015二建机电100问(自己整理)要点

一、流动式起重机的选用步骤?

1.根据被吊设备或构件的吊装重量(或计算重量),就为高度、位置和已确定的吊车使用工况,初定吊车的站位位置。

2.根据设备尺寸、设备吊装高度、吊索高度和吊车站位位置(即由此确定的吊车工作半径),查吊车作业范围曲线图,初定吊车臂杆长度。

3.根据吊车工况和已定的吊车工作半径、臂长、查吊车的起重能力表,查出吊车在此配置下的额定起重量。若额定起重量大于设备的吊装重量,本项选择合格,否则重选。

4.计算吊臂与设备之间、吊钩与设备及吊臂之间的安全距离,若符合规范要求,选择合格,否则重选。

5.按上述步骤进行优化,最终确定吊车臂长工作半径等参数。

二.吊装方案的编制依据油哪些?

1.国家有关法规、有关施工标准、规范、规程

2.施工组织设计或施工组织总设计

3.施工技术资料

4.施工现场条件:包括场地、道路、地下地上障碍物

5.机具情况及技术装备能力

三、吊装方案的主要内容?

1.编制说明和编制依据

2.工程概况

3.主要吊装参数

4.吊装工艺方法

5.吊装技术措施和施工步骤

6.按最大受力选择机索具并进行安全性效核

7.劳动组织

8.机具、材料计划

9.进度计划或工具安排

10.安全技术措施

11.吊装风险评价与应急反应措施

12.吊装平面布置图

四、焊后检验要做哪些外观检验?

1.利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有裂纹、咬边、气孔、夹渣

2.用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口。

五、焊后检验的致密性试验油哪几种方法?

1.液体盛装试漏

2.煤油试漏

3.气密性试验

4.氨气试验

5.氦气试验

6.真空箱试验(储罐罐底焊缝)

六、机械设备的开箱检查要有哪些单位参加?要检查及记录哪些内容?P35

机械设备开箱时,施工单位、建设单位(监理单位)、供货单位共同参加,按下列项目进行检查和记录。

1.箱号、箱数、以及包装情况

2.设备名称、规格和型号,重要零部件还需按质量标准进行检查验收

3.随机技术文件(如使用说明书、合格证明书和装箱清单等)及专用工具

4.有无缺损件,表面有无损坏和锈蚀

5.其他需要记录的事项

七、机械设备安装时基础要进行哪些检查验收?P36

1.设备基础混凝土强度检查验收

2.设备基础位置、几何尺寸检查验收

3.设备基础外观质量检查验收

4.预埋地脚螺栓检查验收

八、影响设备安装精度的因素有哪些?(只要设备异常,问可能的原因,就能从安装精度来答)P41-42

1.设备基础

2.垫铁埋设

3.设备灌浆

4.地脚螺栓

5.测量误差

6.设备制造

7.环境因素

8.操作误差

九、变压器安装时要注意哪些(5防)?P45

1.防止变压器倾倒或冲撞

2.防止变压器绑扎松动

3.防止变压器受潮

4.防止变压器绝缘损伤

5.防止变压器渗油漏油

十、电器装置安装里的交接试验包括哪些内容?

1.测量绝缘电阻

2.直流耐压试验及泄漏电流测量

3.交流耐压试验

4.测量导电体的直流电阻

5.检查电路两端的相位

6.绝缘油试验

7.交叉互联系统实验

十一、工业管道施工前应具备的条件?P54

1.工程相关设计图纸和相关技术文件应齐全,并进行了设计交底和图纸会审

2.施工组织设计或者施工方案已经批准,并进行了安全技术交底

3.施工人员已按有关规定考核合格

4.已办理工程开工文件

5.用于管道施工的机械和工器具应安全可靠,计量器具应检定合格并在有效期内

6.已制定相应的职业健康与环境保护应急预案

7.压力管道施工前,施工单位已向管道安装工程所在地的质量技术监督部门办理了书面告知,并接收监督检验单位的监督检验。

十二、管道与设备的连接要求有哪些?P56

十三、管道系统压力试验应具备的条件?P58

1.试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定

2.焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热

3.管道上的膨胀节已设置的临时约束装置

4.管道已按实验要求进行了加固

5.待试管道与其他无关系统已用盲板或其他隔离措施隔离开

6.待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离

7.试验用的压力表在周检期内并已经校验,其精度符合规定要求,压力表不得少于两块

8.符合压力试验的液体或气体已经备齐。

9.实验方案已经经过批准,并已进行了技术安全交底

10.在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查

十四、在压力试验前,需要复查的资料有哪些?P58

1.管道元件的质量证明文件

2.管道组成件的检验或试验记录

3.管道安装和加工记录

4.焊接检查记录

5.检验报告和热处理记录

6.管道轴测图

7.设计变更及材料代用文件

十五、发电机转子穿装的条件有哪些?P66

发电机转子穿装工作必须在完成机务、电气、热工仪表后会同有关人员对定子和转子进行最后清扫检查,确信其内部清洁,无任何杂物并签证后方可进行。

十六、锅炉试运行有哪些注意事项?P72

1.锅炉的试运行必须在烘炉煮炉合格的前提下进行

2.在试运行时使锅炉升压:在锅炉启动时升压应缓慢,升压速度应控制,尽量减小壁温差以保证锅筒的安全工作

3.认真检查人孔、焊口、法兰等部件,如发现有泄露时应及时处理。

4.仔细观察各联箱锅筒钢架支架等的热膨胀及其位移是否正常。

十六、进场的绝热材料应进行哪些复检?P91

进场的绝热材料应具有出厂合格证,对材料如有怀疑,可对其密度、机械强度、含水率、导热系数、可熔性及外观尺寸进行复检。

十七、炉窑的工序交接的主要内容。P97

十八、静态式炉窑的砌筑的施工程序与动态炉窑基本相同,不同之处在于

1.不必进行无负荷试运转

2.起始点一般选择自下而上的顺序

3.炉窑静止不能转动,每次环向缝一次可完成

4.起拱部位应从两侧向中间砌筑,并需采用拱胎压紧固定,待锁砖完成后,拆除拱胎

十八、烘炉何时进行?有哪些条件?P100

烘炉必须在该项全部砌筑结束,并进行交工验收和办理了交接验收手续后,且其生产流程有关的设备联合试运转合格后进行。

十九、通风空调联合试运转调试的内容?P119

1.监测与控制系统的检验、调整与联动运行

2.系统风量的测定与调整

3.空调水系统的测定与调整

4.室内空气参数的测定与调整

5.防排烟系统测定和调整

二十、风管系统的严密性检验P121

低压风管系统可采用漏光法监测

中压风管系统在漏光法检测合格后,再进行漏风量测试和抽检

高压系统全数进行漏风量测试

二十一、风管系统调试的主要内容有哪些?P122

1.风量的测定与调整

2.单机试运转

3.系统无生产负荷联合试运转及调试

二十二、空调与通风系统的检测P133

1.对风阀的自动调节来控制空调系统的新风量及送风量的大小

2.对水阀的自动调节来控制送风的温度达到设定值

3.对加湿阀的自动调节来控制送风相对湿度达到设定值

4.对过滤网的压差开关报警信号来判断是否需要清洗或更换过滤网;监控风机故障报警及相应的安全联锁控制。

二十三、消防工程验收时施工单位应提交哪些资料?P137

二十四、消防工程验收时建设单位要提交哪些资料?P137

二十五、什么是电梯的准用程序?P141(电梯安装完成后不能立即投入使用,为什么?)1.电梯安装单位自检运行结束后,整理记录,并向制造单位提供,由制造单位负责进行笑验和调试

2.检验和调试符合要求后,向经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构进行效验和调试

3.监督检验合格,电梯可以交付使用。获得准用许可后,按规定办理交工验收手续。

二十六、电梯的安装单位要提交哪些安装资料呢?P142

1.安装许可证和安装告知书

2.审批手续齐全的施工方案

3.施工现场作业人员持有的特种设备作业证

4.施工过程记录和自检报告

5.变更设计证明文件

6.安装质量证明文件

二十七、电梯设备进场验收要检查哪些随机文件?P142

1.土建布置图

2.产品合格证

3.门锁装置

4.限速器

5.安全钳及缓冲器的型式证书复印件

6.装箱单

7.安装维护使用说明书

8.动力线路

9.安全电路的电气原理图

二十八、对潜在投标人资格的审查和评定,重点是专业资格的审查,内容包括:P149

1.施工方案

2.施工经历

3.人员状况

4.财务状况

二十九、投标决策的后期阶段要考虑哪些因素?P150

1.研究投标者须知

2.合同条款

3.设计图纸

4.工程范围

5.供货范围

6.设备规格、型号、数量

7.工程量表

8.、技术规范要求及特殊要求等

三十、投标决策的正确可以在哪些方面体现?P150

在信誉、低价、缩短工期,改进设计、先进、特殊的施工方案中体现。

三十一、投标阶段重点调查研究的内容?P150

1.投标工程有关的法律法规,劳动力、材料、机械设备的市场价格

2.认真研究工程所在地的自然条件、施工条件及环境

3.业主方的资金落实情况、参加竞争的公司状况

4.参加现场他抗与标前会议交底、答疑等

5.复合工程量

三十二、编制投标文件的注意事项?

1.要对合同的实质性内容作出响应

2.审查施工方案

3.复合或计算工程量

4.确定正确的投标策略

三十三、废标的形式P153

三十四、合同分析的重点内容是什么?P154

1.分包人、总包人的责任以及工程范围

2.合同价格,计价方法以及价格补偿条件

3.工期要求和顺延条件,合同双方的违约责任

4.合同变更方式、工程验收方法、索赔程序和争执的解决等

三十五、分包方的职责P155

1.保证分包工程的质量、安全和工期

2.按施工组织设计编制分包工程施工方案

3.编制分包工程的进度计划、预算、结算

4.及时向总承包方提供分包工程的计划、统计、技术、质量、安全和验收等有关资料

三十六、总包方的职责P155

1.为分包创造施工条件,包括临时设施、设计图纸及必要的技术文件、规章制度、物资供应、资金等

2.对分包单位的施工质量和安全生产进行监督、指导

三十七、空气管道系统泄漏性试验的实施要求P159

泄漏性试验是以气体为试验介质

1.泄漏性试验在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气

2.泄漏性试验压力为设计压力

3.泄漏性试验可结合试车一并进行

4.泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并停压10min后,采用涂刷中性发泡剂的方法,巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等所有密封点有无泄漏

三十八、固定地脚螺栓的方法有哪几种?P160

1.预埋地脚螺栓

2.预留孔地脚螺栓

3.用环氧砂浆锚固地脚螺栓

三十九、施工方案的内容是什么?P162

1.工程概况及施工特点

2.确定施工程序

3.明确施工方案对各种资源的配置

4.工程质量要求

5.安排进度应满足工程总进度的要求

6.健康卫生及安全技术措施

四十、施工总平面布置图的要求是什么?P163

1.紧凑、方便、合理利用地形,节省施工用地

2.施工现场仓库、加工厂、材料堆场等布置合理,缩短运输距离使二次搬运尽可能减到最少

3.减少施工过程中的交叉作业

4.减低临时设施的建造费用

5.生活区和生产区应分开设置,并设置标准的分隔设施

四十一、施工总平面图的设计步骤P163

四十二、材料采购合同包括哪些履行环节?P170

1.材料的交付

2.交货检验的依据

3.产品的数量验收

4.产品的质量验收

5.采购合同的变更等

四十三、材料管理有哪几个环节?P170

1.采购

2.验收

3.保管

4.标识

5.发放

6.回收不及格材料

四十四、安排采购计划要考虑哪些方面的内容?P170

1.贷款成本

2.集中采购

3.分批采购

四十五、材料管理要分析哪些市场现状?P170

1.注意供货商的供货能力和供货周期,确定采购批量或供货的最佳时机

2.考虑材料运距及运输方法和时间,使材料供给与施工进度的安排有恰当的时间提前量,以减少仓储保管费用

四十六、施工机械设备对操作人员的要求是什么?P173

1.严格按照操作规程来作业,搞好日常维护

2.要持证上岗,并审查证件的有效性和作业范围

3.要逐步达到“四懂三会”

4.做好机械设备运行记录

四十七、施工技术资料内容是什么?P180

1.单位工程施工组织设计

2.施工方案及专项施工方案

3.技术交底记录

4.设计变更记录

5.图纸会审记录

6.工程洽商记录

7.技术联系(通知单)

四十八、工程质量事故处理记录要哪些人签字?P180

1.项目经理

2.专业技术负责人

3.质检员

4.施工工长

四十九、给水管道表面仿佛涂层大面积鼓泡的可能原因是什么?P183

1.管道表面预处理未达到质量要求

2.施工温度与湿度不适宜施工

3.涂料涂敷方法不正确

五十、施工顺序确定的原则是什么P187

1.要突出主要工程和工作

2.要满足先地下后地上,先深后浅

3.先干线后支线

4.要满足质量和安全的需呀

5.满足用户需求

6.注意生产辅助装置和配套工程的安排

五十一、在确定各项工程的开竣工时间和相互搭接协调关系时,应考虑哪些因素?P187

1.保证重点、兼顾一般、分清主次、抓住重点

2.满足连续均衡施工要求

3.留出一些后备工程,以便在施工过程中作为平衡调剂使用

4.全面考虑各种不利条件的限制和影响,为缓解或消除不利影响做准备。

5.业主的配合,当地有关部门的支持等

五十二、参加单位工程施工进度计划实施要有哪些人员参加?P188

参加交底人员应有项目负责人、计划人员、调度人员、作业班组人员以及相关的物资供应、安全、质量管理人员

五十三、单位进度计划的交底内容?P188

1.明确进度控制的重点

2.交代施工用人力资源和物资供应保障情况

3.确定各专队组分工和衔接关系及时间点

4.介绍安全技术措施要领和单位工程质量目标

五十四、进度计划的协调配合主要表现在哪些方面?P190

1.工序顺序的先后

2.作业面的交叉转换

3.作业安全的兼顾程度

4.大型施工机械的穿插使用

5.施工现场场地的占用

五十五、进度计划的检查内容P190

1.关键工作进度

2.时差利用

3.工作衔接关系的变动情况

4.资源状况

5.成本状况

6.管理情况

五十六、影响机电工程施工进度计划的因素是什么?P190

1.工程建设有关的单位,建设、监理、设计、物资、供应单位、资金贷款单位等的工作进度。

2.设计变更或者提出了新的要求

3.施工过程中需要的材料、机械等不能按期抵达施工现场

4.在施工过程中遇到不利的环境

5.施工单位自身的管理、技术水平

五十七、排除宏观原因和不可抗力原因引起计划进度偏差的调整外,应重点对那些原因引起的进度偏差进行分析?(引起进度偏差调整的主要原因是什么?)P191

1.供货商违约

2.资金不落实

3.计划编制失误

4.施工方法不当

5.图纸提供不及时

五十八、进度计划调整的内容P191

1.施工内容

2.工程量

3.起止时间

4.持续时间

5.工作关系

6.资源供应

五十九、质量计划编制的中心内容是什么?P198

1.目标的展开

2.明确岗位职责

3.确定过程以及针对过程所确定的过程规定具体控制方法

4.为达到质量目标所采取的其他措施

5.相关岗位应该完成的记录

六十、施工前应做哪些质量策划?P199

1.确定质量目标

2.建立组织机构

3.制定项目经理部各级人员、部门的岗位职责

4.建立质量保证体系和控制程序

5.编制施工组织设计与质量计划

六十一、质量预控方案的内容是什么?P201

工序名称、可能出现的质量问题、提出质量预控措施

六十二、现场质量检查的内容是什么?

1.开工前检查

2.工序交接检查

3.隐蔽工程检查

4.停工后复工的检查

5.分项、分部工程的检查

6.成品保护的检查

六十二、现场质量检查的方法?P204

1.目测法

2.实测法

3.试验法(理化试验、无损检测)

六十三、质量事故处理程序P205

1.事故报告

2.现场保护

3.事故调差

4.撰写质量事故调查报告

5.事故处理报告

六十三、建筑管道工程应进行的系统试验包括哪些?P209

1.承压管道和设备系统压力试验

2.非承压管道的灌水试验

3.排水干管通球

4.通水试验

5.消火栓系统试射试验

六十四、质量事故的界定标准?P210

1.造成规定数额以上的经济损失

2.工期延误

3.造成设备人身安全

4.影响使用功能才能构成质量事故

六十五、质量事故施工单位组织的调查小组应由谁负责?哪些人员应该参加?P210

调查工作应该有项目技术负责人组织。参加人员有:项目技术负责人、企业技术质量管理人员、与事故直接相关的专业技术人员、质检人员和施工班组长。

六十六、试运行目的是什么?P211

六十七、试运行结束后应及时完成的工作是哪些?P214

1.切断电源和其他动力源

2.放气、排水、排污和涂防锈油

3.对机械内的剩余压力卸压

4.对润滑剂的清洁度进行检查,清洗过滤器,必要时更换新的润滑剂

5.拆除试运行中的临时装置和恢复拆卸的设备部件及附属装置。对几何精度进行必要的复查,各紧固部件复紧

6.清洗和清扫现场,将机械设备盖上防护罩

7.整理试运行的各项记录

六十七、联动试运行应达到的标准是什么?P215

1.试运行系统应按设计要求全面投运,首尾衔接稳定连续运行时间达到规定的时间

2.参加试运行的人员应该掌握开车、停车、事故处理和调整工艺条件的技术

3.联动试运行后,参加试运行的有关单位、部门对其结果进行分析评定,合格后填写“联动试运行合格证书”

六十八、联动试运行合格证书包括的内容是什么?需要哪些人员签字盖章?P215

1.工程名称

2.装置、车间、工段或生产系统的名称

3.试运行的时间

4.试运行的情况

5.试运行的结果评定

建设单位盖章,现场代表签字确认

施工单位盖章,现场代表签字确认

设计单位盖章,现场代表签字确认

六十九、承包人对分包人的安全生产责任包括哪些内容?P219

1.审查分包人的安全施工资格

2.在分包合同中应明确分包人的安全生产责任和义务

3.认真检查分包人的安全管理

4.对违反安全规定的的分包人,应令停工整改

5.承包人应统计分包人的伤亡事故,并上报,协助处理伤亡事故

七十、安全检查的方法有哪些?P220

定期性检查不定期性检查经常性检查季节性检查专业性检查综合性检查

七十一、安全检查的内容是什么?P221

查思想查管理查隐患查整改查事故处理

七十二、安全检查的重点是什么?P221

违章指挥和违章作业

七十三、吊装作业的夜间施工应做哪些安全技术措施?P222

1.要配备足够的照明

2.电力线路必须由专业电工架设及管理

3.并按规定进行红灯示警

4.自备电源的应急照明

七十四、吊装作业针对围观人员应采取哪些安全技术措施?P222

1.划定危险区域

2.挂明显的安全标志

3.吊装作业区要封闭

4.设专人加强警戒

七十五、新进场起重机的要求是什么?对道路、地基的要求是什么?P222

七十六、与吊装有关必须持证上岗的有哪些人?P223

信号指挥人员、司索人员、起重工

七十七、临时用电检查验收的主要内容是什么?P223

七十八、火灾事故的重大危险源是哪些?P225

1.无用火管理规定

2.电器不满足要求

3.火源处防护不满足要求

4.禁火处无明显要求

5.员工在禁火处吸烟

6.焊渣引燃引起明火

7.消防设施不完备

七十九、应急预案编制的主要内容是什么?P229

1.危险源的辨识与预测

2.成立应急指挥机构并明确其职责

3.对内外信息沟通的方式和联络方法

4.人员的疏散方式和途径

5.应急设备的配备,如报警系统、消防系统、通信照明

八十、重伤事故应由哪个单位哪些人员组成调查组负责调查?P229

重伤事故可由当地县人民政府委托安装公司负责调查,安装公司负责人或其指定人员组织生产、技术、安全事故无关的技术人员、工会人员组成事故调查小组进行调查

八十一、本案例伤亡事故发生时应有哪些应急措施?P231

1.立即启动“安全事故应急预案”

2.立即抢救伤员

3.排除险情,防止事故进一步扩大

4.、保护事故现场

5.应立即向本单位的负责人报告

八十二、施工进度计划安排的协调工作包括哪些环节?P232

1.进度计划摸底编排

2.组织实施

3.计划检查

4.假话调整

八十三、进度计划的协调具体包括哪些方面的内容?P232

1.各专业之间的搭接关系和接口进度安排

2.工作面交换甚至交叉作业

3.工序衔接

4.设备材料的进场时机

5.各专业管线的综合布置等

八十四、内部沟通协调的主要方法?P233

1.定期召开协调会

2.不定期召开部门会议

3.利用巡检深入班组随时交流沟通

4.定期通报现场信息

5.内部参观典型案例并发动评议

6.利用工地宣传工具与员工沟通

八十五、与设备材料供货单位的沟通协调是什么?P233

1.交货顺序和交货期

2.批量材料订购价格

3.设备或材料质量

4.相关技术文件、出厂验收资料

5.现场技术直达

八十六、项目部对分包队伍管理的重点是什么?P235

八十七、项目部对分包队伍管理的内容是什么?P235\

1.强化服务意识

2.加强过程监管

3.加强沟通协调

4.加强合同变更管理

5.加强各种文件的审批

八十八、编制施工成本计划的方法有哪些?

1.施工预算和施工图预算对比法

2.中标价调整法

3.成本见习法

4.按实计算法

5.定率估算法

八十九、成本降低率的公式P252

九十、降低工程项目施工成本主要经济措施是什么?P256\

1.认真做好各种成本的预测和成本计划

2.认真做好资金使用计划

3.及时核算实际发生的成本

4.及时做好各种变更台账

5.及时结算工程款、

九十一、起扣点公式P258

九十二、施工图预算编制的依据是什么?P260

1.会审后的施工图纸及其说明书

2.本单位编制的施工组织设计

3.经过审批的施工图预算

4.本地区或企业内部编制现行施工定额

5.人工、材料、机械的费用标准

九十二、竣工验收必须符合的条件以有哪些?P261

1.按设计文件和合同约定的各项施工内容已经施工完毕

2.有完整并经核定的工程竣工资料

3.有勘察、设计、施工、监理签署确认的质量合格文件

4.有施工单位签署的工程保修书

5.工程使用的主要材料和构配件的进场证明及现场检验报告

九十三、大型项目由谁负责验收?验收委员会及验收组的组成人员有哪些?P263 九十四、竣工工程竣工资料P263

九十五、通风与空调的施工内容有哪些?P264

1.通风与空气处理设备安装

2.风管及其他管路系统的预制和安装

3.自控系统的安装

4.系统调试及工程试运行

九十六、工程回访的内容是什么?P268

1.主管回访保修业务的部门

2.主管回访保修的执行单位

3.回访的对象和工程名称

4.回访时间安排和主要内容

5.回访工程的保修期限

九十七、工程回访的保修期限P269

1.季节性回访

2.技术性回访

3.保修期满前的回访

4.座谈会方式回访

5.信息传递方式回访

6.巡回式回访

九十八、技术性回访的目的P269

1.施工过程中所采用的新材料、新技术、新工艺、新设备等的技术性能和使用后的效果

2.发现问题及时加以补救和解决

3.便于总结经验,不断改进和完善

九十九、临时用电由谁编制?由谁审核?谁批准P283

由电气技术人员编制,项目技术负责人审核,经主管部门审批后实施

一百、临时用电由谁组织验收?参加人员有哪些?P283

由安全部门组织验收,参加人员有主管临时用电安全的项目部领导,有关技术人员,施工现场主管人员,临时用电编制人员,电工班长及安全员。

2015年二建建造师《机电工程管理与实务》真题及答案解析(2)概论

机电工程管理与实务 一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.水准测量采用高差法时,待定点的高程是通过( )。 A.调整水准仪高度得出 B.计算得出 C.水准尺直接读出 D.微调补偿器得出 【答案】B 【解析】高差法:采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差,通过计算得到 待定点的高程的方法。参见教材P16。2.吊装工程专项方案专家论证会应由( )组织。 A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工总承包单位 【答案】D 【解析】组织专家对专项方案进行论证。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召 开专家论证会。参见教材P28。 3.为验证拟定的焊件焊接工艺的正确性所进行的试验过程及结果评价是( )。A.焊接作业卡 B.焊接工艺评定 C.焊接质量证明文件 D.焊接作业规定 【答案】B 【解析】焊接工艺评定为验证拟定的焊件焊接工艺的正确性所进行的试验过程及结果评 价。参见教材P29。 4.设备基础的质量因素中,影响安装精度的主要是( )。 A.浇注方式和时间 B.沉降和强度 C.表面积和平整度 D.温度和湿度 【答案】B 【解析】设备基础对安装精度的影响主要是 强度和沉降。参见教材P41。 5.汽轮机低压外下缸组合时,汽缸找中心的基准目前多采用( )。 A.激光法 B.拉钢丝法 C.假轴法 D.转子法 【答案】B

【解析】汽轮机低压外下缸组合时,汽缸找中心的基准可以用激光、拉钢丝、假轴、转子等。目前多采用拉钢丝法。参见教材 P64。 6.根据压力容器安装许可规则,下列说法正确的是( )。 A.分片到货的球罐安装,属于压力容器安装许可管理范围 B.只取得GC1级压力管道安装许可资质的单位,不可以从事压力容器安装工作 C.取得A2级制造许可的单位,可安装高压容器,不得安装超高压容器 D.压力容器安装前,应向设区的市的特种设备安全监督管理部门书面告知 【答案】D 【解析】选项A,分片到货的球罐安装,不属于压力容器安装许可管理范围;选项B,取得GC1级压力管道安装许可资质的单位,可以从事压力容器安装工作;选项C,取得A2级制造许可的单位,可安装第三类低、中压容器。参见教材P73-74。 7.自动化仪表的取源部件安装,做法正确的是( )。 A.在工艺管道防腐、衬里、吹扫后开孔和焊接 B.同一管段上的压力取源部件安装在温度取源部件下游侧 C.温度取源部件在管道上垂直安装时,应与管道轴线垂直相交 D.温度取源部件应近邻阀门出口侧安装【答案】C 【解析】选项A,安装取源部件的开孔与焊 接必须在工艺管道或设备的防腐、衬里吹扫和压力试验前进行。应避开焊缝及其边缘;选项B,同一管段上的压力取源部件安装在温度取源部件上游侧;选项D,温度取源部 件的安装位置应符合要求。要选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选在阀门等阻力部件的附近和介质流束呈现死角处 以及振动较大的地方。参见教材P83。8.金属表面防腐前预处理要求,正确的是( )。 A.基体表面温度应高于露点3℃以上 B.相对湿度上升到60%时,应停止除锈作业 C.海沙作为喷射材料进行除锈作业 D.金属表面应除锈彻底,打磨光滑 【答案】A 【解析】选项B,相对湿度上升到60%时,应停止除锈作业。应避开焊缝及其边缘;选项C,海沙不能作为喷射材料进行除锈作业;选项D,金属表面不得磨得过光或过于粗糙。参见教材P85。

二建机电实务整理重点

二建机电实务整理重点..

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

1、工程测量 工程测量的的原理有水准测量原理(高差法和仪高法是广发应用的)和基准线测量原理(水平角测量和竖直角测量) 根据设备基础附近水准点,水准仪测出的标志具体数据。相邻安装基准点高差应在0.5mm以内。 工程测量安装程序:建立测量控制网——设置纵横中心线——设置标高基准点——设置沉降观测点——安装过程测量控制——实测记录 光学经纬仪是测量纵横及垂直度 全站仪是通过红外线测量水平距离 长距离输电线测量:用钢尺测距是,丈量长度不宜大于80m,不宜小于20m;一段架空送电线路,其测量长度不宜超过400m;大跨越的间距通常采用电磁波测距法和解析法测量。 2、工程材料 机电工程常用材料有金属材料、非金属材料和电工线材 工程构件用钢主要有三类:①碳素结构钢分为4个级别,其钢号对应为Ql95、Q215、Q235和Q275,其中Q代表屈服强度,数字为屈服强度的下限值。碳素结构钢具有良好的塑性和韧性,易于成形和焊接,一般不再进行热处理,能够满足一般工程构件的要求,所以使用极为广泛。②低合金结构钢、根据屈服强度划分:其共有5个强度等级,分别是Q295、Q345、Q390、Q420和Q460;主要适用于:锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。③特殊性能低合金高强度钢。1.耐候钢:加入少量的合金元素,具有良好的焊接性能。 (四)非金属风管(不应低于GB8624难燃B1级) ——酚醛复合风管:适用于低、中压空调系统及潮湿环境; 不适用于高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统。 ——聚氨酯复合风管:适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境; 不适用于酸碱性环境和防排烟系统。 ——玻璃纤维复合风管 适用于中压以下的空调系统;【通风与空调工程的风管系统按其工作压力(P)可划分为低压系统(P≤500Pa)、中压系统(500

二级建造师机电工程管理与实务知识点总结

二级建造师机电工程管理及实务 知识点总结 机电工程测量 1.机电工程测量包括控制网测量和施工过程控制测量。控制网测量是工程施工的先导,施工过程控 制测量是施工进行过程的眼睛,两者的目标都是为了保证工程质量 2.水准测量是利用水准仪和水准标尺根据水平视线原理测定2点高差,方法:高差法、仪高法 3.高差法:测定待测点和已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高程 4.仪高法:以水准仪高度为已知点直接得到待测点高程。最常用的方法 5.基准线测量是利用经纬仪和检定钢尺根据2点成一直线原理测定基准线,方法:水平角测量、竖 直角测量 6.返测丈量:往返丈量一次为一测回,应测量2测回以上,量距精度以2测回的差数及距离之比表 示 7.平面安装基准线不少于纵横两条 8.标高基准点的设置相邻安装基准点高差应在0.5㎜以内 9.平面控制网测量方法:三角测量法、三边测量法、导线测量法 10.平面控制网的坐标系统测区内投影长度变形值≦2.5㎝/km 11.三边测量各等级三边网的起始边到最远边之间的三角形个数≦10个 12.三角测量其三角形的内角≧30°,受地形限制时≧25° 13.测量仪器必须经过检定并在检定周期内使用。光学经纬仪主要用于测量纵、横轴线(中心线)以 及垂直度;全站仪主要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设、安装控制网的测设、建安过程中水平距离的测量 14.高程测量的方法:水准测量法(最常用)、电磁波测距三角高程测量法 15.高程测量的布设:各等级的水准点应埋设水准标石,水准点应选在土质坚硬便于长期保存和使用 方便的地点。墙水准点应选设于稳定的建筑物上,点位应便于寻找保存和引测。一个测区及其周围至少应有3个水准点。两次观测高差较大超限时应重测,一般取3次结果的平均数。设备安装过程中最好使用一个水准点作为高程起算点 16.高程测量常用的仪器是光学水准仪。可应用于连续生产线设备测量控制网标高基准点的测设及安 装过程中对设备安装标高的控制测量 17.标高测量分为绝对标高测量和相对标高测量。绝对标高是指所测标高基准点、建(构)筑物及设 备的标高相对于国家规定的±0.00标高基准点的高程;相对标高是指建(构)筑物之间及设备之

二建机电实务复习重点讲义

2011年二级建造师《机电工程》复习重点1 P1 1.高差发——采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差通过 计算得到待定点的高程的方法。2.仪高发——采用水准仪和水准尺只需计算一次水准仪的高程就可以简便地测算几个 前试点的高程。P2 5三角测量的网锁布设应符合下列要求●各等级的首级控制网宜布设为近似等边三角的网锁其三 角形的内角不应小于30°当受地形限制时个别角可放宽但 应不小于25°。●加密的控制网可采用插网、线形网或插点等形式各等级的插点宜采用坚强图型设计一、二级小角的布设可采用线形锁线形锁的布设宜近于直伸。P3 2高程测量的方法有水准测量法、电磁波测距三角高程测量法。常用水准测量法。3高程控制测量等级划分依次为二、三、四、五等。各等级视需要均可作为测区的首级高程测量。1水准测量法 2设备安装过程中测量时应注意最好使用一个水准点作为高程起算点。当厂房较大时可以增设水准点但其观测精度应提高。P4 2.安装标高基准点的测设标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。标高基准点一般有两种一种是简单的标高基准点另一种是预埋标高基准点。P6 归纳工程构件用钢类型主要有碳素结构钢、低合金结构钢和特殊性能低合金高强度钢。P8 2.BX、BV型 3.RV型 1.VLV、VV型电

力电缆 2.VLV22、VV22型电缆 3.VLV32、VV32型电缆 机电工程常用材料的种类有金属型电力电缆YJV、4.YFLV.材料、非金属材料和电工线材等。2011年二级建造师《机电工程》复习重点2 P9 2按其轧制方式可分为热轧板和冷轧板两种其中冷轧板是有薄板。电站锅炉中的气泡就是用钢板10100多毫米厚焊制成的圆筒形容器。其中中、低锅炉的气包材料常为专用的锅炉碳素钢高压锅炉的气包材料常用 低合金钢制造。P11 建筑、安装工程常用的起重机有自行式起重机、塔式起重机、门座式起重机和桅杆式起重机。主要有额定起重量、最大幅度、最大起升高度和工作速度等这些参数是制定吊装技术方案的重要依据。P12 3.进行缆风绳选择的基本原则是所有缆风绳一律按主缆风绳选取。P13 3.在起重工程中作用缆风绳的安全系数不小于3.5用作滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5用作吊索的安全系数一般不小于8如果用于载人则安全系数不小于1012. 3.旋转吊装法的基本原理是将设备或构件底部用旋转铰链与其基础连接利 用起重机设备或构件铰链旋转到达直立。其中人字桅杆板立旋转法主要针对的是特别高和特别重的高耸塔架类结构液 压装置顶升旋转法主要针对的是卧式运输、立式安装的设备适合应用在某些吊装空间特别狭窄或根本没有吊装空间的 场合如地下室、核反应堆中无锚点推吊旋转法实际上是“人字桅杆板立旋转法”的一种扩展应用适用于场地特别狭窄无

二建市政工程真题及答案完整

2016二建市政工程真题及答案完整版 一、单项选择题(共20题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、在第几或土体中埋设强度较大的土工聚合物,从而提高地基承载力、改善变形特性的加固处理方法属于()。 A.置换法 B.土的补强 C.土质改良 D.挤密法 答案:B 2.下列路面基层材料中,收缩性最小的是(). A.二灰稳定土 B.石灰稳定土 C.水泥稳定土 D.二灰稳定粒料 答案:D 3.下列指标中,不属于混凝土路面配合比设计指标的是()。 A.工作性 B.抗压强度 C.耐久性 D.弯拉强度 答案:B(答案待定) 4.钢筋的级别、种类和直径应按设计要求选用,当需要代换时,直由()单位 作变更设计。 A.施工 B.建设 C.监理 D.原设计 答案:D 5.关于预应力钢铰线张拉的说法,错误的是()。 A.长20m梁直线预应力钢绞线可采用一端张拉方式 B.构件混凝土强度不得低于设计值的75% C.当设计无要求时,张拉顺序可采用对称张拉

D.工作人员可站在张拉千斤顶后面随时观察张拉情况 答案:D 6.下列桥型中,在竖向荷载作用下,桥墩或桥台主要承受水平推力的是()A.悬索桥 B.梁式桥 C.拱式桥 D.刚架桥 答案:C 7、浅埋暗挖法开挖方式中,将结构断面分成上下多个工作面、分步开挖的是() A.侧洞法 B.台阶法 C.中洞法 D.全断面开挖法 答案:B 8、关于暗挖隧道小导管注浆加固技术的说法,错误的是() A.根据工程条件试验确定浆液及其配合比 B.应严格控制小导管的长度、开孔率、安设角度和方向 C.小导管的尾部必须设置封堵孔,防止漏浆 D.注浆时间应由实验确定,注浆压力可不控制 答案:D 9、下列砌筑要求中,不属于圆井砌筑施工要点的是() A.砌筑时应同时安装踏步 B.根据样板挂线,先砌中心的一列砖,并找准高程后接砌两侧 C.井内的流槽宜与井壁同时砌筑 D.用砌块逐层砌筑收口时,偏心收口的每层收进不应大于50mm 答案:B 10、设置于供热管道型塑钢支架根部的护墩,其作用是()。 A.防撞 B.防水 C.防变形 D.防冲击 答案:B

二级建造师机电工程重点、要点汇总

二级建造师《机电工程》重点、要点汇总(2016免费版) 第一部分 2H312051 掌握通风与空调工程安装技术的施工程序 一、通风与空调系统的差别 (一) 通风系统的类别 通风系统按其作用范围分为局部通风和全面通风;按工作动力分为自然通风和机械通风;按介质传输方向分送(或进)风和排风;按功能、性质可分为一般(换气)通风、工业通风、事故通风、消防通风和人防通风等。 (二) 空调系统的类别 1. 按空调系统的用途可分为舒适性空调系统、工艺性空调系统; 2. 按负担热、温负荷介质分类可分为全空气系统、全水系统、空气—水系统及冷剂系统; 3. 按系统使用空气来源可分为直流式系统、封闭式系统、回风式系统; 4. 按空气处理设备的集中程度可分为集中式空调系统、半集中式空调系统及分散式空调系统; 二、通风与空调工程施工的主要内容 通风与空调工程为一个分部工程, 共含7个子分部工程:送排风系统、防排烟系统、除尘系统、空调风系统、净化空调系统、制冷设备系统、空调水系统。 1.施工阶段:风管制作、部件制作、风管系统安装、通风与空调设备安装、空调制冷系统安装、空调水系统管道与设备安装、防腐与绝热、系统调试与试运行等。 2.竣工验收阶段:竣工图绘制、各种记录和文件的整理、系统验收及系统移交等。 3.服务阶段:系统的综合效能测定与调试、系统的保修等。 三、通风与空调工程施工程序 施工准备(技术、人力、机具、材料和设备)→风管、部件法兰加工→风管、部件 法兰组装→中间检验、进场验收→通风空调设备安装→通风空调设备水系统安装→风管

支吊架制作安装→主风管安装→支风管安装→通风空调设备单机试运转及调试→系统无生产负荷下的联合试运转与调试→系统验收→资料整理→竣工验收→综合效能测定与调整。 四、通风与空调工程风管系统的施工技术要点 1.分类 风管系统按其系统工作压力(P)可划分为: 低压系统(P≤500Pa)、 中压系统(500 高压系统(P>1500Pa) 风管系统制作的一般要求 2. 制作风管用的材料和制作的相关注意事项 金属板材:包括普通薄钢板、镀锌薄钢板、不锈钢板、铝板等; 非金属板材:包括酚醛铝箔复合板、聚氨酯铝箔复合板、玻璃纤维复合板、无机玻璃复合板、硬聚氯乙烯板等。 风管所使用的板材及规格应符合设计及质量验收规范的要求: 排烟系统风管板厚若无要求,可按高压系统风管板厚选者。 非金属复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料,具有保温性能的风管内部绝热材料应不低于难燃B1级。风管制作所采用的连接件均为不燃或难燃B1级材料。 防排烟系统风管的耐火应符合设计规定,风管的本体、框架、连接固定材料与密封垫料,阀部件、保温材料以及柔性短管、消声器的制作材料,必须为不燃材料。 风管的加工制作通常采用现场连接方法主要采用咬接与焊接: 咬口连接形式有单咬口、立咬口、联合角形咬口、按扣式咬口、转角咬口,各种咬口连接的咬缝,应达到缝线顺直、平整、严密和结构连接的强度要求。 风管支、吊架所采用的型钢的切断及其螺孔应采用机械加工,不得用电气焊切割。 3.风管系统的安装要点 风管组对连接的长度,应根据施工现场的情况和吊装设备而进行确定。风管安装的程序

二建机电实务考试真题及答案解析

二建机电实务考试真题 及答案解析 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一、单项选择题(共 20 题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1.下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。 A.紫铜 B.锡黄铜 C.锰白铜 D.铍青铜 【答案】C P4 【解析】白铜是以镍为主要合金元素的铜合金。主要用于制造船舶仪器零件、化工机械零件及医疗器械等。锰含量高的锰白铜可制作热电偶丝。 【考点来源】第一章第一节第一目:2H311010 机电工程常用材料 2.下列变压器中,不属于按用途分类的是()。 A.电力变压器 B.油浸变压器 C.整流变压器 D.量测变压器 【答案】B P14 【解析】按变压器的用途不同分为电力变压器、电炉变压器、整流变压器、电焊变压器、船用变压器、量测变压器等。 【考点来源】第一章第一节第二目:2H311020 机电工程常用工程设备 3.地下管线工程回填前,不需要测量的项目是()。 A.管线起点坐标 B.窨井位置坐标 C.管线顶端标高 D.管线中心标高 【答案】D P17 【解析】地下管线工程测量:地下管线工程测量必须在回填前,测量出起、止点,窨井的坐标和管顶标高。 【考点来源】第一章第二节第一目:2H312010 机电工程测量技术

4.下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是()。 A.应安装在压力变化的位置 B.应安装在成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置 【答案】C P102 【解析】分析取源部件的安装要求品的位置。 (1)取样点的周围不应有层流、涡流、空气渗入、死角、物料堵塞或非生产过程的化学反应。 (2)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 (3)在水平或倾斜的管道上安装分析取源部件时,其安装方位的要求与安装压力取源部件的取压点要求相同。 【考点来源】第一章第三节第六目:2H313060 自动化仪表工程安装技术5.下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是()。 A.搭接形式 B.对接形式 C.插接形式 D.咬接形式 【答案】B P109 【解析】金属保护层的接缝可选用搭接、咬接、插接及嵌接的形式。保护层安装应紧贴保温 层或防潮层。金属保护层纵向接缝可采用搭接或咬接;环向接缝可采用插接或搭接。室内的外保护层结构,宜采用搭接形式。

二建机电实务重点总结

二建机电实务重点总结 一 1、通风空调工程系统调试的主要内容包括:风量测定与调整、单机试运转、系统无生产负荷联合试运转及调试。 2、架空线路的施工程序包括:挖电杆坑和拉线坑、电杆组合、导线架设、拉线安装。 3、制定吊装方案需要进行工艺计算,工艺计算包括:受力分析与计算、机具选择、被吊设备(构件)校核。 4、电气工程交接试验内容包括:整定保护值;绝缘强度检测;控制系统模拟动作;测量与智能化工程的接口通道。 5、锅炉炉墙砌筑前,应有工序交接证明书,其内容包括:炉子中心线和控制标高的测量记录;炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录;上道工序成果的保护要求。 6、机电工程大、中、小型工程规模标准的指标,针对不同的工程项目特点,具体设置的界定指标有:工程造价、工程量、投资额、年产量等。 7、工程测量的程序:建立测量控制网—设置纵横中心线---设置标高基准点---设置沉降观测点---安装过程测量控制---实测记录等。 8、设备基础施工的测量步骤:(1)设置大型设备内控制网;(2)进行基础定位, 绘制大型设备中心线测设图;(3)进行基础开挖与基础底层放线;(4)进行设备基础上层放线。 9、例如:简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。 10、钢材分类:(1)碳素结构钢:Q195,Q215,Q235,Q275,具有良好的塑性和 韧性,易于成形和焊接;(2)低合金结构钢:Q295,Q345,Q390,Q420,Q460,主要适用于锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造;(3)特殊性能低合金高强度钢:包括:耐候钢、耐海水腐蚀钢、表面处理钢材、汽车冲压钢板、石油及

2015年二级建造师机电工程真题及答案解析解析

2015年二级建造师机电工程真题及答案解析 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、水准测量采用高差法时,待定点的高程是通过()。 A.调整水准仪调试得出 B.计算得出 C.水准尺度直接读出 D.微调补偿器得出 【答案】B 【解析】高差法与仪高法都要经过计算得到被测高度。 2、吊装工程专项方案专家论证会应由()组织。 A.建设单位 B.设计单位 C.监理单位 D.施工总承包单位 【答案】D 【解析】总包出钱,组织。

3、为验证拟定的焊件工艺的正确性所进行的试验过程及结果评价是()。 A.焊接作业卡 B.焊接工艺评定 C.焊接质量证明文件 D.焊接作业过程 【答案】B 【解析】焊接工艺评定用于验证拟定的焊件工艺的正确性。 4、设备基础的质量因素中,影响安装精度的主要是()。 A.浇注方式和时间 B.沉降和强度 C.表面积和平整度 D.温度和湿度 【答案】B 【解析】只有B属于影响安装精度设备基础质量因素。 5、汽轮机低压外下缸组合式,气缸找中心的基准目前多采用()。 A.激光法 B.拉钢丝法 C.假轴法

D.转子法 【答案】B 【解析】一般用拉钢丝法。 6、根据压力容器安装许可规则,下列说法正确的是()。 A.分片到货的球罐安装,属于压力容器安装许可管理范围 B.只取得GC1级压力管道安装许可资质的单位,不可以从事压力容器安装工作 C.取得A2级制造许可的单位,可安装高压容器,不得安装超高压容器 D.压力容器安装前,应向设区的市的特种设备安全监督管理部门书面告知 【答案】D 【解析】压力容器,电梯等属于特种设备,杭州华夏优职与大家分享应事先向政府特种设备安全监督部分提交《告知书》。 7、自动化仪表的取源部件安装,做法正确的是()。 A.在工艺管道的防腐、衬里、吹扫后开孔和焊接 B.同一管段上的压力取源部件安装在温度取源部件下游侧 C.温度取源部件在管道上垂直安装时,应与管道轴线垂直相交 D.温度取源部件应近邻阀门出口侧安装 【答案】C

二建机电实务-案例总结(记忆口诀版)

机电实务案例总结记忆口诀版 1. 流动式起重机的选用步骤:(起重机在胃肠中安餐) A. 根据被吊设备或构件的吊装重量(或计算重量)、就位高度、位置和已确定的吊车使用工况,初定吊车的站位位置。 B. 根据设备尺寸、设备吊装高度、吊索高度和吊车站位位置,查吊车作业范围曲线,初定吊车臂杆长度 C. 根据吊车工况和已定的吊车工作半径、臂长、查吊车的起重能力表,查出吊车在此配置下的额定起重量 D. 计算吊臂和设备之间、吊钩与设备及吊臂之间的安全距离 E. 按上述步骤进行优化,最终确定吊车臂长,工作半径等参数。 2. 吊装方案的编制与审批(吊装审批用便签论,非常牛) A. 属于危险性较大的分部分项工程的吊装工程,施工单位应编制专项方案,技术部门专业技术人员审核,施工单位技术负责人签字,保监理单位,总监理工程师签字。 B. 超过一定规模的危险性较大的吊装工程专项方案,还应组织专家论证。 C. 这类工程包括:非常规起重设备、方法,单件重量在 10KN 以上的起重吊装工程和起重机械自身设备的拆卸、安装。 3. 组织专家论证的的专项方案(专家论证:非一种三二拆除) A. 非常规起重设备、方法,单件起吊重量在 100kn 以上的吊装工程 B. 起重量在 300kn 以上的起重设备安装工程 C. 高度在 200m 以上起重设备的拆除工程。 4. 焊接质量的检测 焊前检验:人、机、料、法、环 焊中检验:焊接工艺、焊接缺陷、焊接设备 焊后检验:外观、致密性、强度、无损检测 5. 焊接过程的检查(专配置,破庄家,点收缩) A. 由专职或兼职质检员对人、机、料、法、环进行专项检查 B. 装配质量是否符合图样要求 C. 坡口变慢是否清洁、装夹具和点故焊是否合理 D. 是否考虑焊接收缩量 6. 机械设备安装程序(十箱放积液,店凋俺姑,另请人家运工演) 施工准备→设备开箱检查→基础测量放线→基础检查验收→垫铁设置→设备吊装就位→设备安装调整→设备固定与灌浆→零部件清洗与装配→润滑与设备加油→设备试运转→工程验收 7. 设备开箱检查(施工单位、建设单位、供货单位)(报社心碎,缺其他) A. 箱号、箱数以及包装情况 B. 设备名称、规格和型号,重要零部件还需按质量标准进行检查验收 C. 随机技术文件及专用工具

最新2015年二建施工管理真题及答案优秀文档

2015年二建施工管理真题及答案 一、单项选择题(共70题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.关于施工总承包方项目管理任务的说法,正确的是()。 A.施工总承包方一般不承担施工任务,只承担施工的总体管理和协调工作 B.施工总承包方只负责所施工部分的施工安全,对业务指定分包商的施工 安全部承担责任 C.施工总承包方不予分包商直接签订施工合同,均由业主方签订 D.施工总承包方负责施工资源的供应组织 【参考答案】D 2.关于项目管理工作任务分工表特点的说法,正确的是()。 A.每一个任务只能有一个主办部门 B.每一个任务只能有一个协办部门和一个配合部门 C.项目运营部应在项目竣工后介入工作 D.项目管理工作任务分工表应作为组织设计文件的一部分 【参考答案】D 3.关于线性组织结构的说法,错误的是() A.每个工作部门的指令源是唯一的 B.高组织层次部门可以向任何低组织层次下达指令 C.在特大组织系统中,指令路径会很长 D.可以避免相互矛盾的指令影响系统运行

4.下列施工组织设计的基本内容中,可以反映现场文明施工组织的是()。 A.工程概况 B.施工部署 C.施工平面图 D.技术经济指标 【参考答案】C 5.下列工作中,不属于施工项目目标动态控制程序中的工作是()。 A.目标分解 B.目标计划值搜索 C.目标计划值与实际值比较 D.采取措施补救 【参考答案】B 6.项目经理在承担工程项目施工的管理工程中,其管理权力不包括()。 A.组织项目管理班子 B.指挥项目建设的生产经营活动 C.签署项目参与人员聘用合同 D.选择施工作业队伍 【参考答案】C 7.对建设工程项目施工负有全面管理责任的是()。 A.企业法定代表人 B.项目经理 C.项目总工程师

二建机电实务重点讲义(最新最全精华)

机电工程测量 测定待定位点的方法有:水平角和竖直角测量,这是确定地面定位的基本方法。 工业安装的基本程序:1建立测量控制网2设置纵横中心线3设置标高基准点4设置沉降观测点5安装过程测量控制7实测记录 测量仪器必须经过检定且在检定周期内方可使用。光学经纬仪:测定纵横轴线。全站仪:测定距离。光学水准仪:标高基准点。 安装基准线的的测设:中心标板应在浇灌基础时,配合土建建设埋设,也可待基础养护期满后再设。放线就是根据施工图,按建筑物的定位轴线来测定机械设备的纵、横中信线并标注在中心标板上,作为安装的基准线。(设备施工)设备安装平面基准线不少于纵、横两条。 管线中心定位依据:定位时可根据地面上已有的建筑物进行管线定位,也可根据控制点进行管线定位。如:管线起点、重点及转折点成为管道的主点;其位置已在设计时确定,管线中心定位就是主点的位置测设到地面上去,并用木桩确定。 大跨越挡距测量。在大跨越挡距之间,通常采用电磁波测距法或解析量法测量 机电工程材料 低合金结构钢也称为低合金高强度钢。根据屈服强度划分:Q295.Q345.Q390.Q420.Q460.主要适用于:锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。 酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境,但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统不适用。聚氨酯复合风管适用于低.中.高压洁净空调系统及潮湿环境,但对酸碱性环境和防排烟系统不适用。玻璃纤维复合风管适用于中压以下空调系统,对洁净空调、酸碱性环境和防排烟系统以及相对湿度90%的系统不适用。适用于洁净室含酸碱的排风系统。 电缆:1.VLV.VV电力电缆,不能承受外力作用,适用于隧道内及管道内2.VLV22.VV32.能承受外力作用,但不能承受大的拉力.可敷设在地下。 3.VLV32.VV32能承受机械外力作用,且可承受相当大的拉力,可敷设竖井内,及潮湿场所. 4.YFLV,YJV主要是高压电缆..5VV59海底电缆. 金属材料分为黑色金属和有色金属.有色金属:铝.铝合金.铜’铜合金.钛和钛合金. 黑色金属:生铁.铸铁.钢.钢材可划分为:型钢,板材,管材,钢制品. 管材:普通无缝钢管,螺旋缝钢管,焊接钢管,无缝不锈钢钢管,高压无缝钢管. 非金属风管材料:酚醛复合材料,聚氨酯复合板材,玻璃纤维复合板材,无机玻璃钢板材.硬聚录乙烯板材等. 塑料及复合材料水管:聚乙烯塑料管,涂塑钢管.ABS工程塑料管.聚丙烯管(PP管)。硬聚录乙烯管等。如建筑大楼常用的排水管是硬聚录乙烯管 起重技术 起重机基本参数:1.起重量2.最大幅度.3.最大起升高度.4工作速度 计算载荷:Qj=K1*K2*Q (K1=1.1) 缆风绳是桅杆式起重机的稳定系统,他直接关系到起重机的安全工作,也影响桅杆的轴力。缆风绳的拉力分为:工作拉力和初拉力。进行缆风绳的选择的基本原则是:所有缆风绳一律按主缆风绳选取。 起重工程中:缆风绳安全系数不小于3.5.用作滑轮组的安全系数不小于5.吊索的安全系数不小于8.用于载人,安全系数不小于10-12。 计算机控制集群液压千斤顶整体吊装法:用于大型龙门起重机吊装。体育场馆。机场候机楼结构吊装。 万能杆件吊装法常用于桥梁施工中 气(液)压顶升法:用于油罐的倒装法,电厂发电机组。 工艺计算:包括受力分析与计算、极具选择、被吊装设备(构建)校核。 吊装的选用原则:安全、有序、快捷、经济 吊装方案的选用要求:1、技术可行性论证、2安全性分析:包括质量安全和人身安全两方面。例如自行式起重机吊装体长卧式构件,如不采取措施,构件会发生平面外弯曲和扭转变形而破坏(质量安全)。又如在软地基上采用汽车式起重机吊装重型设备,如不对地基进行特殊处理,则可能在吊装过程中发生地基沉陷而导致起重机倾覆,发生重大吊装事故(人身安全)。 焊接技术 焊接工艺评定程序:1拟定焊接工艺指导书2.试焊试件和制取试样.3检验时间和试样4.测定焊接接头是否具有所要求的使用功能5.提出焊接工艺评定报告对拟定的焊接工艺指导书进行评定 焊接评定规则:1、改变焊接方法必须重新评定(按增加或变更的补加因素增焊接冲击试件进行试验)2、任一钢号母材评定合格的,可以用于同组别号的其他钢号母材。3、改变焊后热处理类别,须重新进行焊接工艺评定。4、首次使用的国外钢材,必须进行工艺评定。 焊接缺陷:多层焊层间是否存在裂纹、气孔、夹渣等缺陷 焊后外观检查:1.利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷.2)用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口。3.检验焊件是否变形。如;大型立式圆柱形储罐焊接,咬边深度不得大于0.5mm 长度不得大于100mm 两侧总长度不得超过10% 液压强度试验常用水进行,试验压力为设计压力的1.25~1.5倍。 气压强度试验用气体为介质进行强度试验,试验压力为设计压力的1.15~1.20倍。(仪表气压强度1.15倍) 建筑管道工程施工技术 建筑机电工程分为:建筑管道工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程 建筑设备管道系统中的给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序是:施工准备→配合土建预留、预埋→管道支架制作→附件检验→管道安装→管道系统试验→防腐绝热→竣工验收 阀门安装前,应做强度和严密性试验。试验前应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%。且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门应逐个做强度和严密性试验。如:给排水、供热及采暖管道阀门的强度试验为最大工作压力的1.5倍,严密性实验压力为工作压力的1.1倍。 隐蔽或埋地的室内排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或房屋的地面高度。 检查方法:灌水到满水15min。水面下降后再灌满观察5mi n,液面不降,室内排水管道的接口无渗漏为合格。 管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,管径大于100mm的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接。 给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘结接口、热熔连接、专用管件连接及法兰连接。塑料管和复合管与金属管件、阀门等连接应实用专用关键链接,不得在塑料管上套丝。 给水铸铁管管道应采用水泥捻口或橡胶圈接口方式进行连接。 铜管连接可采用专用接头或,焊接。当管径小于22mm时采用承插管货套管焊接,承口应迎介质流向安装,当管径大于22mm时采用对口焊接 排气通气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度。有人的地方,通气管高于地面2m并作防雷装置

二建机电实务重点教学提纲

二建机电实务案例考点速记 一、招投标管理 1、必须进行招标的工程有: (1)大型公共基础设施、公众事业等关系公众安全、公众里的项目。 (2)全部或者部分使用国有资产投资或者国家融资的项目。 (3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。 2、机电工程招标的条件: (1)按照国家有关规定,项目需要审批的已经履行了审批手续。 (2)工程资金或者资金来源已经落实。 (3)有满足施工招标要求的设计文件、设备采购及其他技术资料。 (4)招标人已经已经办理了招标活动的有关手续、确定了招标方式及划分标段等工作。(5)对设有标底的,已经编制了严格保密标的。评分标准已明确。 (6)法律法规规定的其他事项 3、编制投标文件的注意事项: (1)对招标文件的实质性要求作出响应。 (2)审查施工方案。 (3)审核或计算工程量 (4)确定正确的投标策略 二、合同管理 1、合同管理的三方面内容:(1)合同分析(2)合同交底(3)合同控制 2、合同分析的内容: (1)分包人的主要合同责任,工程范围,总包人的责任。 (2)合同价格,计价方式和价格补偿条件。 (3)进度要求及工期顺延条件,工程受干扰的法律后果,合同双方的违约责任。 (4)合同变更方式、工程验收方法,索赔程序及争端解决等。 3、合同监督的主要工作: (1)监督落实合同实施计划。 (2)协调项目各相关方之间的工作关系。 (3)对具体实施工作作出指导 4、总包方对分包方的管理过程:施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收工程保修及技术、质量、安全、进度、工程款支付等全过程 5、索赔过程: 索赔意向通知---资料准备---编制索赔报告---索赔报告的提交---索赔报告的评审---索赔谈判---争端解决 6、索赔成立的条件: (1)与合同对照,事件造成承包人经济损失或工期损失。 (2)造成损失的原因,不属于承包商的行为责任或风险责任。

2015年二建建筑工程真题及答案解析

2015年二级建造师建筑工程真题及答案解析 一、单项选择题(共20题,每题l分。每题的备选项中,只有l个最符合题意) 1.关于民用建筑构造要求的说法,错误的是()。 A.阳台、外廊、室内回廊等应设置防护 B.儿童专用活动场的栏杆,其垂直杆件间的净距不应大于0.11m C.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不应大于0.80m D.有人员正常活动的架空层的净高不应低于2m 【答案】C 【解析】阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆。住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m。有人员正常活动的架空层的净高不应低于2m,室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.9m。 2.关于有抗震设防要求砌体结构房屋构造柱的说法,正确的是()。 A.房屋四角构造柱的截面应适当减小 B.构造柱上下段箍筋间距应适当加密

C.构造柱的纵向钢筋应放置在圈梁纵向钢筋外侧 D.横墙内的构造柱间距宜大于两倍层高 【答案】B 【解析】房屋四角的构造柱应适当加大截面及配筋构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵筋应在圈梁纵筋内侧穿过,保证构造柱纵筋上下贯通。横墙内的构造柱间距不宜大于两倍层高。华夏优职与大家分享构造柱上下段箍筋间距应适当加密。 3.关于钢筋混凝土梁配筋的说法,正确的是()。 A.纵向受拉钢筋应布置在梁的受压区 B.梁的箍筋主要作用是承担剪力和固定主筋位置 C.梁的箍筋直径最小可采用4mm D.当梁的截面高度小于200mm时,不应设置箍筋 【答案】B 【解析】纵向受拉钢筋应布置在梁的受拉区。梁的箍筋主要作用是承担剪力和固定主筋位置。梁的箍筋直径最小可采用6mm。 4.钢筋混凝土的优点不包括()。 A.抗压性好 B.耐久性好 C.韧性好 D.可塑性好

二建《机电实务》考点整理

二级建造师《机电实务》考点整理 测量要求和方法一、 工程测量原理(一) 水准测量原理 1、高差法:用水准仪(尺)测待测与已知点间高差, 计算得高程。一次只能测一个待测点 2、仪高法:只需计算一次水准仪的高程,就可以简便地测算前几个视点的高程。 二、工程测量的程序和方法 (一) 、基本程序是:建立测量控制网→设置纵横中心线→是指标高基准点→设置沉降观测点→安装过 程测量控制→实测记录等。 (二)、平面控制网建立的测量方法有三角测量法、导线测量法、三遍测量法等。 (三) 、高程控制测量 1、高程空射点布设的原则(1)测区的高程系统,宜采用国家高程基准。在已有高程控制网地区进行测 量时,可延用原高程系统。 当小测区联测有困难时,亦可采用假定高程系统。(2)高程测量的方法有水准测量法、电磁波测距三角高程测量法、常用水准测量法。2、高程控制点布设的方法:一个测区及其周围至少应有3 个水准点,设备安装过程中,测量时应注意 最好使用一个水准点作为高程起算点。 三、测量竣工图的绘制 1、机电工程测量竣工图的绘制包括:安装测量控制网的绘制;安装过程及结果的测量图的绘制。 2、绘制测量竣工图要求(1)实测数据应与竣工图上的坐标点必须是一对应的关系。 (2)竣工图中所采用的坐标、图例、比例尺、符号等一般应与设计图相同,以便设计单位、建设单位使 用。 四、机电工程中常见的工程测量 3、管线工程的测量(3)测量方 法: 1)管线中心定位的测量方法:定位时可根据地面上已有建筑物进行管线定位,也可根据控制点进行管线

定位。 2)管线高程控制的测量方法:为了便于管线施工时引测高程及管线纵、横断面测量,应设置管线敷设临时水准点。 3)地下管线工程测量:地下管线工程测量必须在回填前,测量出起止点,窨井的坐标和管顶标高,应根据测量资料便会竣工平面图和纵断面图。 4、长距离输电线路钢塔架(铁塔)基础施工的测量(1)长距离输电线路定位并经检查后,可根据起、止 点和转折点及沿途障碍物的实际情况,测设钢塔架 基础中心桩,其直线投点允许偏差和基础之间的距离丈量允许偏差应符合规定。中心桩测定,其允许偏差符合规定。 (2)大跨越当局测量。在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。控 制电线电缆 控制电缆常用于电气控制系统和配电装置内,固定敷设。一般控制电路中负荷间断电流不大,因此芯线截面较小,通常在10mm2 以下,控制电缆线芯多采用铜导体。 按其绝缘层材质,分为聚乙烯、聚氯乙烯和橡胶。其中以聚乙烯电性能为最好,也可应用于高频线路。控制电缆的绝缘芯主要采用同心式绞合,也有部分控制电缆采用对绞式。控制电缆线芯长期允许的工作温度 为65℃。 符号含义 K 表示电缆用途,为控制电缆,绝缘材料:X 为橡胶绝缘,Y 为聚乙烯绝缘,V 为聚氯乙烯绝缘;护套屏蔽类型:V 为聚氯乙烯护套,Q 为铅套,Y 为聚乙烯护套,P 为编织屏蔽;后面两位数字中的第一位中的2 为钢带铠装、3 为细圆钢丝铠装,第二位中的2 为聚氯乙烯外护层、3 为聚乙烯外护层,铜芯符号省略。 仪表电缆(1)仪 表用电缆: 如YVV、YVVP 等,适用于仪表、仪器及其他电气设备中的信号传输及控制线路。 (2)阻燃型仪表电缆: 如 ZRC-YVVP、ZRC-YYJVP、ZRC-YEVP 等,阻燃仪表电缆具有防干扰性能高,电气性能稳定,能可靠地传送交流300V 及以下的数字信号和模拟信号,兼有阻燃等特点,所以此类电缆广泛应用于检测和控制用计算机系统或自动化控制装置上。敷设时环境温度不低于0℃,弯曲半径不小于电缆外径的10 倍的阻燃场所。 (3)仪表用控制电缆: 如KJYVP、KJYVPR、KJYVP2 等,适用于交流额定电压450/750V 及以下仪表用控制电缆产品,巡回检测

2021年二建机电实务知识点汇总最新最全

机电实务知识点汇总 机电工程测量 1.机电工程测量涉及控制网测量和施工过程控制测量。控制网测量是工程施工先导,施工 过程控制测量是施工进行过程眼睛,两者目的都是为了保证工程质量 2.水准测量是运用水准仪和水准标尺依照水平视线原理测定2点高差,办法:高差法、仪 高法 3.高差法:测定待测点和已知点之间高差,通过计算得到待定点高程 4.仪高法:以水准仪高度为已知点直接得到待测点高程。最惯用办法 5.基准线测量是运用经纬仪和检定钢尺依照2点成始终线原理测定基准线,办法:水平角 测量、竖直角测量 6.返测丈量:来回丈量一次为一测回,应测量2测回以上,量距精度以2测回差数与距离 之比表达 7.平面安装基准线不少于纵横两条 8.标高基准点设立相邻安装基准点高差应在0.5㎜以内 9.平面控制网测量办法:三角测量法、三边测量法、导线测量法 10.平面控制网坐标系统测区内投影长度变形值≦2.5㎝/km 11.三边测量各级别三边网起始边到最远边之间三角形个数≦10个 12.三角测量其三角形内角≧30°,受地形限制时≧25° 13.测量仪器必要通过检定并在检定周期内使用。光学经纬仪重要用于测量纵、横轴线(中 心线)以及垂直度;全站仪重要应用于建筑工程平面控制网水平距离测量及测设、安装控制网测设、建安过程中水平距离测量 14.高程测量办法:水准测量法(最惯用)、电磁波测距三角高程测量法 15.高程测量布设:各级别水准点应埋设水准标石,水准点应选在土质坚硬便于长期保存和 使用以便地点。墙水准点应选设于稳定建筑物上,点位应便于寻找保存和引测。一种测

区及其周边至少应有3个水准点。两次观测高差较大超限时应重测,普通取3次成果平均数。设备安装过程中最佳使用一种水准点作为高程起算点 16.高程测量惯用仪器是光学水准仪。可应用于持续生产线设备测量控制网标高基准点测设 及安装过程中对设备安装标高控制测量 17.标高测量分为绝对标高测量和相对标高测量。绝对标高是指所测标高基准点、建(构) 筑物及设备标高相对于国家规定±0.00标高基准点高程;相对标高是指建(构)筑物之间及设备之间相对高程或相对于该区域设定±0.00标高基准点高程 18.中心标板应在浇筑基本时配合土建埋设,也可待基本养护期满后再埋设。放线就是依照 施工图按建筑物定位轴线来测定机械设备纵横中心线并标注在中心标板上,作为设备安装基准线。设备安装平面基准线不少于纵横2条。 19.标高基准点普通埋设在基本边沿且便于观测位置。有简朴标高基准点、预埋标高基准点 2钟,简朴标高基准点普通作为独立设备安装基准点,预埋标高基准点重要用于持续生产线上设备安装 20.管线工程测量涉及:给排水管道、各种介质管道、长输管道 21.管线工程测量环节:依照地形实测数据绘制施工平面草图和断面草图,按草图对管线进 行测量放线并对过程进行控制测量,管线施工完毕后以最后测量成果绘制平、断面竣工图 22.管线起点、终点及转折点称为管道主点,其位置在设计时拟定,管线中心定位就是将主 点位置测设到地面上并用木桩标定 23.为了便于管线施工时引测高程及管线纵横断面测量,应设管线敷设暂时水准点 24.长距离输电线路可依照起止点和转折点及沿途障碍物实际状况测设钢塔架基本中心桩, 中心桩测定后普通用十字线法或平行基线法进行控制。当采用钢尺量具时,丈量长度应在20~80米之间,超过时应用电磁波测距法或解析法测量。一段架空电线路其测量视距长度不超过400米 25 沉降观测点设立

相关文档