文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防水工程试卷答案

防水工程试卷答案

防水工程试卷答案
防水工程试卷答案

防水工程小测

一、填空题

1.土木工程防水按照构造作法,可分为结构自防水和防水层防水。

2.屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求及防水层耐用年限等,将屋面防水分为四个等级进行设防。

3.对于一级防水的屋面,其防水层耐用年限为 25 年,应具有不少于 3 道的防水设防。4.用刚性材料做卷材屋面的保护层时,保护层应设置分格缝,保护层与防水层之间应设置隔离层。

5.刚性保护层与女儿墙之间应预留宽度为30 mm的空隙,并嵌填密封材料。

6.屋面找平层作为防水层的基层,可以使用水泥砂浆、细石混凝土、沥青砂浆料。

7.地下工程的防水等级按围护结构允许渗漏水量的多少划分为四级,防水水等级为一级的地下工程不允许渗水,围护结构无湿渍

8.防水混凝土应采用机械搅拌,搅拌时间不得少于 2min。

9.防水混凝土振捣中必须避免漏振、欠振和过振的现象;防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14d 。

10.普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm;采用预拌混凝土时,入泵坍落度宜控制在120±20mm。

11.地下工程防水混凝土的后浇带通常设在结构受力和变形较小的部位,间距一般为30~60m,宽度为700~1000mm。

12.后浇带应在其两侧混凝土的龄期达到 42d后再施工;后浇带应采用补偿收缩混凝土;

后浇带混凝土养护时间不得少于 28d 。

13.在地下防水工程中可使用的防水卷材有高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材两类。

14.高聚物改性沥青防水卷材的铺贴方法可采用热熔法、冷粘法和自粘法。

15.合成高分子防水卷材的铺贴方法多采用冷粘法和自粘法。

16.卷材防水层的基面应平整牢固、清洁、干燥。

17.采用自粘法铺贴的卷材应平整顺直,排除卷材下面的空气并滚压粘结牢固。

18.采用热熔法铺贴地下工程的卷材防水层时,两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应少于100mm;铺贴多层防水卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝至少应错开1/3幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。

19.铺贴地下防水卷材时,若采用冷粘法施工,则气温不宜低于 5℃;若采用热熔法施工时,则气温不宜低于 -10℃。

20.卷材地下防水工程采用外防外贴法施工时,先铺贴底面、后铺贴立面;采用外防内贴法时,先铺贴立面,后铺贴平面。

21.涂料防水层施工,可以采用外防外涂或外防内涂两种方法。

22.防水涂料施工前,基层阴阳角应做成圆弧形,阴角直径宜大于 50 mm,阳角直径宜大于100 mm。

23.防水涂料涂刷时,应先做转角处、穿墙管道、穿墙管道等部位的涂料加层,后进行大面积涂刷。

24.建筑工程防水按其部位可分为屋面防水、地下防水、卫生间防水等。

25.地下室防水穿墙螺栓常见止水措施有螺栓加焊止水环、套管加焊止水环和螺栓加堵头等方法。

26.屋面细石钢筋混凝土防水层的厚度不应小于40mm,并应配置直径为4~6mm、间距为100~

200mm的双向钢筋网片。

27.铺贴卷材采用搭接法时,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开;平行于屋脊的搭接应顺流水方向;垂直于屋脊的搭接应顺导风向。

28.厚度小于3mm的卷材严禁采用热熔法施工。

29.屋面工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层耐用年限等,将屋面防水分为四个等级;Ⅰ级防水层耐用年限25_年;Ⅱ级防水层耐用年限15年;Ⅲ级防水层耐用年限_10年;Ⅳ级防水层耐用年限5年。

30.防水涂料按其组成材料可分为找平层沥青基防水涂料、改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料。

二、单项选择题

1.下列各种地下防水工程,应采用一级防水等级设防的是(B)。

A、涵洞

B、计算机房

C、食堂

D、停车场

2.不允许渗水,结构表面可有少量湿渍要求的地下工程防水等级标准为( B ) 。

A、I级

B、Ⅱ级

C、Ⅲ级

D、IV级

3.Ⅲ级屋面防水要求防水层耐用年限为( C )。

A、25年

B、15年

C、10年

D、5年

4.要求设置三道或三道以上防水的屋面防水等级是( D ) 。

A、IV

B、Ⅲ

C、Ⅱ D 、I

5.在沥青砂浆找平层中,沥青与砂的重量比为( B )。

A、 1:5

B、1:8

C、1:10

D、1:2

6.下列( D )不是高聚物改性沥青卷材的特点。

A、高温不流淌

B、低温不脆裂

C、抗拉强度高

D、延伸率小

7.进行屋面涂膜防水胎体增强材料施工时,正确的做法包括( C )。

A、铺设按由高向低顺序进行

B、多层胎体增强材料应错缝搭接

C、上下层胎体相互垂直铺设

D、同层胎体增强材料的搭接宽度应大于50mm

8.受冻融循环作用时,拌制防水混凝土应优先选取( A )。

A、普通硅酸盐水泥

B、矿渣硅酸盐水泥

C、火山灰质硅酸盐水泥

D、粉煤灰硅酸盐水泥

9.下列有关普通防水混凝土所用的砂、石,说法不正确的是( D )。

A、石子最大粒径不宜大于40mm

B、泵送时石子粒径不大于输送管径的1/4

C、不得使用碱性骨料

D、砂宜采用细砂

10.补偿收缩混凝土中掺入的外加剂是( C ) 。

A、减水剂

B、早强剂

C、膨胀剂

D、缓凝剂

11.大体积防水混凝土的养护时间不得少于( B ) 。

A、7d

B、14d

C、21d

D、28d

12.有关细石混凝土屋面防水层的说法,错误的是( A )。

A、防水层厚30mm

B、细石混凝土等级至少为C20

C、防水层内双向配筋网片φ6@100

D、防水层设置分格缝

13.防水保护层采用下列材料时,须设置表面分格缝的是( D )。

A、绿豆砂

B、云母

C、蛭石

D、水泥砂浆

14.屋面防水卷材铺贴应采用搭接法进行,不正确的做法是( B )。

A、平行于屋脊的搭接缝顺水流方向搭接

B、平行于屋脊的搭接缝顺年最大频率风向搭接

C、垂直于屋脊的搭接缝顺年最大频率风向搭接

D、上下层卷材的搭接缝错开

15.采用热熔法粘贴SBS改性沥青防水卷材的施工工序中不包括( A )。

A、铺撒热沥青胶

B、滚铺卷材

C、排气辊压

D、刮封接口

16.防水卷材可在( D )进行施工。

A、气温为15℃的雨天

B、气温为-8℃的雪天

C、气温为25℃且有五级风的晴天

D、气温为20℃且有三级风的晴

17.地下工程防水卷材的设置与施工最宜采用( A )法。

A、外防外贴

B、外防内贴

C、内防外贴

D、内防内贴

18.地下混凝土结构进行防水卷材施工时,在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在( A )。

A、平面上,距立面不小于600mm

B、平面上,距立面不小于500m

C、立面上,距平面不小于600mm

D、立面上,距平面不小于500m

19.对地下卷材防水层的保护层,以下说法不正确的是( B )。

A、顶板防水层上可用厚度不少于70mm的细石混凝土保护

B、底板防水层上可用厚度不少于40mm的细石混凝土保护

C、侧墙防水层可用聚苯板保护

D、侧墙防水层可铺抹20厚1:3水泥砂浆保护

20.当屋面坡度( D )时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴且必须采取固定措施。

A、小于3%

B、在3%~15%之间

C、大于15%

D、大于25%

21.防水卷材的铺贴应采用( B )。

A、平接法

B、搭接法

C、顺接法

D、层叠

22.防水卷材施工中,当铺贴连续多跨和有高低跨的屋面卷材,应按( A )次序。

A、先高跨后低跨,先远后近

B、先低跨后高跨,先近后远

C、先屋脊后屋檐,先远后近

D、先屋檐后屋脊,先近后远

23.高聚物改性沥青防水卷材施工中,采用冷胶粘剂进行卷材与基层、卷材与卷材粘

结的施工方法称为( C )。

A、条粘法

B、自粘法

C、冷贴法

D、热熔法

24.涂膜防水屋面施工的首要步骤是清理基层,第二步是( A )。

A、涂布基层处理剂

B、特殊部位处理

C、涂膜防水层施工

D、保护层施工

25.在涂膜防水屋面施工的工艺流程中,基层处理剂干燥后的紧后工作是( B )。

A、基层清理

B、节点部位增强处理

C、涂布大面防水涂料

D、铺贴大面胎体增强材料

26.屋面排汽的作用不正确的有( E )。

A、保证保温层内部干燥

B、防止卷材起鼓

C、防止卷材拉裂

D、避免女儿墙开裂

E、利于屋面排水

27.外加剂防水混凝土中,下列哪种外加剂类型不适合所掺加( B )。

A、引气剂

B、早强剂

C、密实剂

D、防水剂

E、膨胀剂

28.下列有关普通防水混凝土配合比的说法不正确的有( A )。

A、水灰比一般不大于0. 65

B、砂率宜为35%~40%

C、泵送时砂率可增至45%

D、灰砂比宜为l:1.5~1:2.5

29.若屋面采用沥青防水卷材施工,下列保护层材料不需设置分格缝的有( B )。

A、细石混凝土

B、云母或蛭石

C、水泥砂浆

D、块体材料

三、简答题

1.什么是刚性防水层?

采用较高强度和无延伸能力的防水材料,如防水砂浆、防水混凝土所构成的防水层。

2.什么是柔性防水层?

采用具有一定柔韧性和较大延伸率的防水材料,如防水卷材、有机防水涂料构成的防水层。

3.简述什么是基层处理剂。

为了增强防水材料与基层之间的粘结力,在防水层施工前,预先涂刷在基层上的涂料。

4.请解释什么是分格缝

为了减少裂缝,在屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层上预先留设的缝。刚性保护层仅在表面上作成凹形槽,称为表面分格缝。

5.解释什么是满粘法

铺贴防水卷材时,卷材与基层采用全部粘结的施工方法。

6.解释什么是空铺法

铺贴防水卷材时,卷材与基层仅在四周一定宽度内粘结,其余部分不粘结的施工方法。

7.解释什么是条粘法

铺贴防水卷材时,卷材与基层采用条状粘结的施工方法。每幅卷材与基层粘结面不少于两条,每条宽度不小于150mm。

8.解释什么是点粘法

铺贴防水卷材时,卷材与卷材或卷材与基层采用点状粘结的施工方法。每平方米粘结不少于5个点,每点面积为100mm×100mm。

9.解释什么是热熔法

采用火焰加热器熔化热熔型防水卷材底层的热熔胶进行粘结的施工方法。

10.解释什么是冷粘法

采用胶粘剂进行卷材与基层、卷材与卷材的粘结,而不需加热施工的方法。

11.解释什么是自粘法

采用带有自粘胶的防水卷材,不用热施工,也不需涂胶,而进行粘结方法。

12.解释什么是热风焊接法

采用热空气焊枪进行防水卷材搭接粘结的施工方法。

13.什么是外加剂防水混凝土?

是依靠掺入少量的有机或无机外加剂改善混凝土和易性,提高密实性和抗渗性的防水混凝土。

14.什么是合成高分子卷材?

以合成橡胶、合成树脂或它们两者的共混体为基料,加入适量的化学助剂和填充料等,经不同工序加工而成可卷曲的片状防水材料,或把上述材料与合成纤维等复合形成两层或两层以上可卷曲的片状防水材料。

15.防水层合理适使用年限是什么?

指屋面防水层能满足正常使用要求的年限。

五、问答题

1.屋面防水卷材的铺贴方向应如何确定?

屋面防水卷材的铺贴方向应根据屋面坡度和屋面是否存在振动等因素,当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或屋面受振动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴,改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴;当屋面坡度大时,卷材防水层应采取固定措施,固定点应密封严密;上下层卷材不得相互垂直铺贴。

2.卷材防水屋面的施工顺序应如何确定?

(1)屋面卷材防水施工,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中的部位与水落口连接处、檐口、天沟、屋面转角处、板端缝等)的处理,然后由屋面最低处向上施工。

(2)铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐口方向,尽量减少搭接。

(3)铺贴多跨和有高低跨的屋面时.应按先高后低、先远后近的顺序进行。

(4)太面积屋面施工时,应根据屋面特征及面积大小等因素合理划分流水段,宜设在屋脊、天沟、变形缝等处。

3.地下卷材防水的外贴法与内贴法施工的区别与特点?

(1)外防外贴法

外贴法在垫层上铺好底面防水层后,先进行底板和墙体结构的施工,再把底面延伸铺贴在墙体结构的外侧表面上,最后在防水层外侧砌筑保护墙。

特点:结构及防水层质量易检查,防水效果好;要求基坑槽宽,施工工期长。

(2)外防内贴法

内贴法是先在混凝土垫层四周砌筑保护墙,然后将卷材防水层铺贴在混凝土垫层与保护

墙上,最后再进行地下需防水结构的混凝土底板与墙体的施工。

特点:槽宽小,省模板,工艺较简单;但单侧模板不易固定,卷材易因建筑物沉降而拉裂,结构施工可能损坏卷材,且无法检查,可靠性差。

(3)地下卷材防水工程一般采用外防外贴法施工。只有在施工条件受到限制,外贴法施工不能进行时方采用内贴法施工。

4.后浇带混凝土施工应注意哪些问题?

(1)应在其两侧混凝土龄期达到6个星期以上,且待混凝土收缩变形或沉降变形完成后再进行。

(2)选用强度等级高于两侧混凝土一个等级的补偿收缩混凝土。

(3)施工期的温度应低于两侧混凝土施工时的温度,且宜选择在气温较低时施工。

(4)浇筑前应清除缝内杂物,将接缝处混凝土表面凿毛并清洗干净,保持湿润。

(5)施工时,接缝处表面先涂刷水泥净浆或混凝土界面处理剂,并立即浇筑混凝土(6)混凝土的养护时间不应少于四个星期。

5.屋面工程施工质量检验批量是如何规定的?

施工质量检验批量规定如下:

(1)卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面、瓦屋面和隔热屋面工程,应按屋面面积每100㎡抽查一处,每处10㎡,且不得少于三处;

(2)接缝密封防水,每50m应抽查一处,每处5m,且不得少于三处;

(3)细部构造是防水工程的重点部位,在每次的屋面工程渗漏情况调查中,屋面渗漏绝大部分是细部节点渗漏引起的,故细部构造应根据分项工程的内容进行全数检查。

6.在划分屋面等级时,按渗漏造成的影响程度应考虑哪些情况

(1)渗漏后会造成巨大损失,直至人身伤亡;

(2)渗漏后会造成重大的经济损失;

(3)渗漏后会造成一般经济损失,或影响正常工作、生活;

(4)渗漏后会影响美观。

通信光缆线路工程施工技术标准和要求概览

通信线路工程施工规范 架空光缆部分 一、路由: 1、设计图纸是工程施工的重要依据,它关系到工程预算;材料计划、采购供应、网络规划,在施工中,如无特殊情况,应严格按照设计图纸进行施工。 2、在施工中,由于特殊情况不能按照设计图纸进行施工的,可进行原设计变更,设计变更的程序是:施工单位提出变更理由,报监理单位进行审查核实,然后向建设单位上报设计变更,待建设单位同意后方可按照变更后的路由进行施工,较大的变更需要设计单位重新设计,施工单位无权自行改变设计。 3、涉及到敷设方式变更的,应由施工单位、监理单位、设计单位共同报建设单位批准。 4、需要设计变更的,由施工单位填写《设计变更单》并绘出变更示意 图,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各一份,报建设单位审批。 二、路由的勘察、测量、定位: 1、路由勘测、测量的原则是:路由简捷、线路稳固、便于施工、方便维护。 2、杆距:杆位测量定位时,原则上每50米一档杆,如遇特殊情况,可适当延长和缩短杆距,但一般不得超过45—55米。 3施工单位不得任意改变杆距,如遇特殊情况,可与现场监理共同处理 i

任意加大杆距不合格工程,后果应由施工单位负责 三、立杆: 2、立杆前,应对设计路由进行认真复测,反复比较,本着赶路稳固、 路由简捷、线路安全、便于维护的原则,测出最佳路由。 3、电杆位置立在线路中心线上,其差距左右不应大于5公分,电杆上下垂直,杆根培土牢固。 4、角杆应在线路转角点做内移,水泥杆内移值为10—15公分,木杆内移值为20—40公分。 5、终端杆树立后,杆稍应向拉线倾斜10—20公分。 6、水田地立杆必须要时加盘底,松软地、水田地角杆加盘底、上卡盘距地面40公分,下卡盘距坑底30公分。 2

建筑防水工程实际操作培训

防水工程实际操作培训 一、实训目标: 通过参加本培训,使施工人员熟练掌握防水涂料、防水卷材的施工工法,掌握屋面和各节点部位防水层的施工方法、工艺流程和操作技能,能够进行一般性防水工程质量检查验收;掌握常见厨卫间、地下工程的防水构造做法,掌握厨卫间、地下工程和节点部位防水层的施工方法。工艺流程和操作技能,能够进行厨卫间、地下工程防水工程质量检查验收。 通过本培训,使施工人员能够具备安全生产、文明施工、产品保护的基本知识及自身安全防护基本能力,具有相应的职业精神。 二、场地环境设备要求: 1.指标与环境要求 由于建筑防水材料,有一定的刺激性和味道难闻,少数材料还有一定的毒性,故要求培训基地具有良好的通风采光功能,具有较大空间。建议按人均㎡来建设施工屋内及防水培训基地,且建筑空间高度应大于,确保培训场地有足够的空间进行通风.换气和采光。 2.平面布置要求 基地内防水实训基地应按照“教学做一体化”要求进行建设,分四个功能区:一是建筑防水构造展示区,在该区域摆放全套不同部位的建筑构件节点防水构造做法样板,样板尺寸一般为实际构件大小的一半,展示有:上人屋面、女儿墙阴阳角、变形缝、坡屋面、种植屋面、屋檐天沟、出屋面管(井)、建筑外墙侧窗、厨卫间排水、地下室外墙、混凝土底板后浇带等部位的正确防水构造做法;二是建筑防水材料展示区,在该区域陈列各种不同系列的防水卷材、防水涂料、补漏胶膏等防水材料;三是防水技能训练区,建筑防水一般有混凝土自密实防水、附加层防水、密封胶防水三大类,混凝土自密实防水可结合混混凝土施工实训进行操作训练,该

区域主要是进行卷材附加层防水实训;四是防水知识教学区,该区域布置有投影仪,黑板以及足够一个班学生学习的课桌椅,老师在此区域讲授建筑防水知识、展示教学图片、播放教学视频材料,学生在此区域进行学习和分组编写建筑防水专项施工方案。 3.主要设备材料配置 主要设备配置包括:展示用防水节点构造实物、实训用构造节点、用于展示的防水材料、实训耗材、实训工具.防水施工规范标准、共建企业的新研发产品、防水知识性展板、实训管理制度展板等。实训用构造节点、实训耗材、实训工具、防水施工规范标准等配置具体详见表. 实训用构造节点(模型)数量表 实训耗材表

防水施工质量控制要点汇总

防水施工质量控制要点 一、管理过程 1、事前控制 (1)组织相关单位和部门对地下室建筑、结构、水、暖、电等各专业设计施工图进行审图。 (2)专项防水设计方案的设计和评审。 根据工程需要,邀请设计单位、防水设计单位、施工总包及监理单位对设计方案进行评审。 评审主要包括以下内容: ①设计方案是否符合国家现行标准要求; ②设计方案是否符合本工程实际施工条件要求,如:季施工、梅雨季施工、是否有施工空间、能否满足工程进度要求等; (3)材料选择的合理性以及变形缝、后浇带等细部节点、防水构造设计是否合理; (4)工程造价是否经济、合理。 (5)图纸会审和技术交底。 在完成防水工程施工图设计和专业施工单位的选择后,组织设计、施工、监理等进行图纸会审和技术交底,注重从施工准备到施工完成全过程工艺流程,对每一施工过程重点、注意事项和要求及施工过程质量管理控制方法等几方面进行交底工作。 (6)施工单位进场后,审查施工单位是否具备专业施工资质,项目管理班子及现场操作人员是否与投标文件相符,是否按要求持证上岗,是否具有建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书。 (7)施工作业前,施工单位应编制地下室防水工程施工方案或施工组织设计,报总包单位、监理单位、审核认可后方可进行施工。 根据施工方案,检查现场操作人员安全教育、技术措施交底情况,在施工中严格遵守安全规章制度。 (8)检查监理实施细则是否具有针对性和可操作性。 (9)检查施工单位是否建立各道工序的自检、交接检和

专职人员检查的“三检”制度,是否制定完善的施工检查记录制度。未经上道工序检查确认,严禁进入到下道工序的施工。 (10)检查防水材料是否符合要求,防水材料必须是甲方确认的品牌,必须有出厂合格证,成批材料进场后,进行甲方、监理施工单位见证抽样,三方送检测机构检测,按国家现行规范进行复检,复检结果必须符合国家及行业产品标准和设计要求。材料品种、品牌以及进场质量控制、检测等相关要求应在施工招标文件和施工合同中予以明确。 (11)检查施工单位进场人员、机械设备等是否符合合同及施工组织设计要求。 (12)检查施工单位是否对工程具体情况了解清楚。如:施工环境、土建施工顺序、工期安排、地下水位情况等。 (13)检查施工单位的材料堆放、操作情况处理是否到位,防火应急措施是否准备周全。 (14)现场施工条件的检查: ①检查土建、安装工程是否已完成,是否符合防水施工条件,检查基层是否有积水; ②检查防水基层是否符合相应防水材料的施工要求,对不符合要求的应进行修整至符合要求止;对不可能实现的要求,则应对防水方案进行局部调整; ③检查施工机具、用电、用水、照明、安全设施等工作是否落实到位; ④气候条件对施工质量有影响时,检查施工单位采取的技术措施是否正确合理,施工单位应针对高温、低温、雨、雪、大风等气候条件采取可靠的技术措施保证施工质量。 2、事中控制 (1)检查进场材料是否按规定要求做好标识、分类堆放和覆盖保护,进场材料记录是否齐全完整。 (2)若防水材料选用卷材,复核防水卷材弹线放样定位是否准确,搭接尺寸是否满足规范要求。 (3)施工工艺过程的质量控制可按下表1组织实施。

建筑工程防水工程施工标准化做法

施工标准作法系列10 防水工程施工 1、目的: 明确防水工程节点标准做法。 2、适用范围: 适用于佛山公司所有在建及新建项目。 3、防水标准做法 3.1地下室防水 A1(1):地下室底板疏水做法 1、100mm 厚C25混凝土随捣随抹光,内配单层双向钢筋φ4@150(按柱距设置分隔缝,且不能超过4米,用切割机切深15mm ,宽5mm 的缝,建筑油膏填缝); 2、三彩布隔离; 3、最薄处60mm 厚级配碎石(10-30mm )疏水层,每隔2米设置d20的排水管; 4、防水钢筋混凝土底板(结构找坡1%,随捣随收光,抗渗等级按设计要求) 5、60mm 厚C15素混凝土垫层; 6、素土夯实(密实度≥93%)

1、100mm厚C25混凝土随捣随抹光,内配单层双向钢筋φ4@150(按柱距设置分隔缝,且不能超过4米,用切割机切深15mm,宽5mm的缝,建筑油膏填缝); 2、25mm厚疏水板,搭接不少于100mm,接缝处采用无纺布两边各100mm; 3、防水钢筋混凝土底板(结构找坡1%,随捣随收光,抗渗等级按设计要求) 4、60mm厚C15素混凝土垫层; 5、素土夯实(密实度≥93%)

(明沟尺寸200mm宽100mm深),排水明沟坡向集水井;按柱距设伸缩缝,间距不超过4米,用切割机切深15mm、宽5mm缝,建筑油膏填缝。 2、钢筋混凝土砼(负二层结构顶板结构自找坡1%;

1、回填土; 2、三彩布(120G/M2); 3、20-25mm高塑料疏水板; 4、40mm厚细石混凝土,内配单层双向钢筋φ4@150,用切割机切深15mm、宽5mm缝,间距不超过4米,建筑油膏填缝。 5、4mm厚SBS改性沥青防水卷材; 6、抗渗钢筋混凝土(结构与底板同向找坡1%,随捣随收光,抗渗等级按设计要求;

通信工程施工规范

通信工程施工规范 通信设备工程安装施工规范 根据通信设备的类型,本规范分为程控交换设备、传输设备、电源设备、接入网设备、数据通信设备五个部分。 第一部分程控交换设备工程安装施工规范 一安装工艺 1 机架设备 1.1 机房机架设备位置安装正确,符合安装工程设计平面图要求。 1.2 用吊垂测量,机架安装垂直偏差度应不大于3mm。 1.3 大列主走道侧必须对齐成直线,误差不大于5mm。相邻机架应紧密靠拢; 整列机面应在一平面上,无凹凸现象。 1.4 各种螺栓必须拧紧,同类螺丝露出螺帽的长度应一致。 1.5 机架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应予补漆。各种文 字和符号标志应正确、清晰、齐全。 1.6 机架、列架必须按施工图的抗震要求进行加固。 1.7 告警显示单元安装位置端正合理,告警标志清楚。 2 机台和外围终端设备 2.1 机台位置应安装正确,台列安装整齐,机台边缘应成一直线,相邻机 台紧密靠拢,台面相互保持水平,衔接处无明显高低不平现象。 2.2 终端设备应配备完整,安装就位,标志齐全、正确。 3 总配线架及各种配线架 3.1 总配线架底座位置应与成端电缆上线槽或上线孔洞相对应。跳线环位置应平直整齐。 3.2 总配线架滑梯安装应牢固可靠、滑动平稳,滑梯轨道拼接平正,

手闸灵敏。 3.3 总配线架及各种配线架(含数字配线架、中间配线架等)各直列上下两端垂直误差应不大于3mm,底座水平误差每米不大于2mm。 3.4 配线架接线板安装位置应符合施工图设计,各种标志完整齐全。 3.5 配线架必须按施工图要求进行抗震加固。 3.6 总配线架直列告警装置及总告警装置设备安装齐全。 4 电缆走道及槽道 4.1 电缆走道及槽道的安装位置应符合施工图设计的规定,左右偏差不得超过50mm。 4.2 安装走道应符合下列规定: 1) 水平走道应与列架保持平行或直角相交,水平度每米偏差不超过2mm; 2) 垂直走道应与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差不超过3mm。 3) 走道吊架的安装应整齐牢固,保持垂直,无歪斜现象。 4.3 电缆走道穿过楼板孔或墙洞的地方,应加装子口保护。电缆放绑完毕后,应有盖板封住洞口,子口和盖板应用阻燃材料,其漆色宜与地板或墙壁的颜色一致。 4.4 安装沿墙单边或双边电缆走道时,在墙上埋设的支持物应牢固可靠,沿水平方向的 间隔距离均匀。安装后的走道应整齐一致,不得有起伏不平或歪斜现象。 4.5 安装槽道应符合下列规定: 1) 端正牢固,并与大列保持垂直; 2) 列间槽道应成一直线,从前向后看左右偏差不超过3mm; 3) 两外槽道拼接处水平度偏差不超过2mm; 4) 布放电缆及电源线的检查。 5 布放电缆 to correcting misunderstandings advocate good cadre style. 2, to carry out the "double" of human activities. Bangkun will implement "on

装修防水施工标准(20200509103408)

柔性防水浆料:峰上大宅装饰使用国汉高百得柔性防水灰浆(原汉高美德兰柔性防水灰浆),是目前为止德国最先进的柔性防水技术。 柔性防水优势: ①抗断裂、抗拉伸性能优异,柔韧性强,即使建筑晃动或变形也不会开裂,防水效果好。 ②水性配方,绿色环保、无污染。 ③性价比高,耐水性、耐候性、耐久性优异。 ④用量经济,卫浴墙面涂层仅需1mm,地面防水2mm。 ⑤透气不透水,具有呼吸功能。 施工条件:基层表面应平整,不得有松动,空鼓,起沙,开裂等缺陷,表面应干燥,室 温应高于5℃。水电管线应施工完毕。

施工工艺:基层处理→弹出标高线→涂刷第一遍浆料→干燥后涂刷第二遍(十字交叉法 施工)→闭水试验→水泥砂浆保护层 施工标准: 1.基层清理干净,原墙地面表面要坚实,不应有起沙、掉灰或空鼓(如有海沙可能性、 应先联系业主与建筑方解决问题)。 2.对上下水管根部清理并进行堵漏处理。 3.墙体四周高度为30cm,浴缸区域和洗面台区域高度为130cm,浴室高度为180cm. 4.第一遍涂刷施工,顺序从上至下,从里到外,不得漏刷。 5.干燥24小时后,涂刷第二遍,使两遍形成完整的防水层,厚度不得小于1mm. 6.干燥24小时后,做24小时闭水试验,放水高度不低于10㎜,24小时内无渗漏为合格。 7.地面做水泥砂浆保护层。 来源:装轻松网

爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之;宽以济猛,猛以济宽,政是以和。将军额上能跑马,宰相肚里能撑船。

最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。 君子贤而能容罢,知而能容愚,博而能容浅,粹而能容杂。 宽容就是忘却,人人都有痛苦,都有伤疤,动辄去揭,便添新创,旧痕新伤难愈合,忘记昨日的是非,忘记别人先前对自己的指责和谩骂,时间是良好的止痛剂,学会忘却,生活才有阳光,才有欢乐。 不要轻易放弃感情,谁都会心疼;不要冲动下做决定,会后悔一生。也许只一句分手,就再也不见;也许只一次主动,就能挽回遗憾。 世界上没有不争吵的感情,只有不肯包容的心灵;生活中没有不会生气的人,只有不知原谅的心。 感情不是游戏,谁也伤不起;人心不是钢铁,谁也疼不起。好缘分,凭的就是真心真意;真感情,要的就是不离不弃。 爱你的人,舍不得伤你;伤你的人,并不爱你。你在别人心里重不重要,自己可以感觉到。所谓华丽的转身,都有旁人看不懂的情深。 人在旅途,肯陪你一程的人很多,能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待,谁又从未走远,谁能为你一直都在? 这世上,别指望人人都对你好,对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗,能放在心上的人毕竟不多;感情就那么一块,心里一直装着你其实是难得。 动了真情,情才会最难割;付出真心,心才会最难舍。 你在谁面前最蠢,就是最爱谁。其实恋爱就这么简单,会让你智商下降,完全变了性格,越来越不果断。 所以啊,不管你有多聪明,多有手段,多富有攻击性,真的爱上人时,就一点也用不上。 这件事情告诉我们。谁在你面前很聪明,很有手段,谁就真的不爱你呀。 遇到你之前,我以为爱是惊天动地,爱是轰轰烈烈抵死缠绵;我以为爱是荡气回肠,爱是热血沸腾幸福满满。 我以为爱是窒息疯狂,爱是炙热的火炭。婚姻生活牵手走过酸甜苦辣温馨与艰难,我开始懂得爱是经得起平淡。 爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之;宽以济猛,猛以济宽,政是以和。将军额上能跑马,宰相肚里能撑船。 最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。 君子贤而能容罢,知而能容愚,博而能容浅,粹而能容杂。

实例分析屋面防水工程施工技术 王明琪

实例分析屋面防水工程施工技术王明琪 发表时间:2018-07-09T16:59:48.630Z 来源:《基层建设》2018年第15期作者:王明琪 [导读] 摘要:文章结合笔者的实际工作经验,阐述了建筑屋面防水施工条件,从而结合工程实例,就建筑防水施工技术要点进行了总结与探讨,并提出了防水施工中质量控制措施。 汕头大洋(集团)房地产开发公司 摘要:文章结合笔者的实际工作经验,阐述了建筑屋面防水施工条件,从而结合工程实例,就建筑防水施工技术要点进行了总结与探讨,并提出了防水施工中质量控制措施。 关键词:建筑屋面;防水施工;防水卷材;注意事项 目前,建筑屋面出现漏水现是较为常见的质量问题,屋面技术研究人员一直没有研究出一些有效的解决方法。如果漏水问题处理不好,将直接影响到建筑工程的正常使用,久而久之还会严重侵蚀到建筑的整个结构,从而影响到建筑物的安全性和耐久性。由此可见,如何做好屋面的渗漏处理成为了屋面技术人员着要关注的焦点话题目。下面结合工程实例,针对建筑屋面防水施工技术要点进行研究,以供大家参考借鉴。 1 建筑屋面防水施工条件 1)在建筑屋面防水施工之前,应结合工程特点、地区自然条件等,按照屋面防水等级的设防要求,进行防水构造设计,重要部位应有详图;同时,施工单位应进行图纸会审,并应编制屋面工程施工方案;2)建筑屋面工程施工时,应建立各道工序的自检,并有完整的检查记录,检查合格后方可进行下道工序的施工;3)当下道工序或相邻工程施工时,对屋面已完成的部分应采取保护措施;4)伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安设完毕;5)屋面工程完工后,应按本规范的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验;6)屋面的保温层和防水层严禁在雨天施工。施工环境气温宜符合要求。 2 建筑屋面防水施工实例分析 某高层住宅楼,地上26层,地下2层,屋顶总长度24m,宽12m,屋面形式为斜坡及平屋顶混合屋面,保温层做在防水层上面。本工程地处华南沿海地区,雨水充足,加上斜坡瓦屋面变形量较大,屋面容易产生渗漏现象。因此,本工程选用防水胶+保护层卷材。防水胶通过一定的施工工艺在结构表面形成一道密封胶防水层,当结构主体发生裂缝时,密封胶会自动填充其中将其密封。 2.1 屋面防水施工技术 2.1.1 基层要求 找平层须平整、牢固、密实,无裂缝、脱皮、起壳等现象;基层应清扫干净,无明水即可施工;基层泛水坡度在2 以上,不得积水;基层遇转角等部位,用水泥砂浆抹成小圆角;与基层相连接的管件、排水口等,应在防水层施工前先预留安装牢固。转角处水泥砂浆收头需圆滑,管根处按设计要求用密封胶嵌填密实。 2.1.2 施工流程 基层处理→试铺保护层卷材→喷涂防水胶铺设保护层卷材→排气、压实机械固定卷材→收头固定和搭接密封→清理、检查→验收。 2.1.3 施工技术要点 (1)做好以上基层准备,以便喷涂防水胶。 (2)加热防水胶:用专用加热装置将防水胶加热到110 以上。 (3)划线试铺保护层卷材。 (4)喷涂防水胶:用专用喷涂工具将防水胶均匀喷涂在基层表面,并用刮板进行辅助涂刮,以保持胶面均匀平整。(5)铺设卷材:防水胶喷涂后即可铺设保护层卷材,操作时要尽量排除内部空气。斜坡屋面卷材铺贴方向垂直于屋脊铺贴,卷材要搭过屋脊300mm以上。卷材搭接方法及技术要求:1)搭接方法采用对接法,将卷材直接铺贴于防水胶上,卷材与卷材纵向并列对齐搭接缝上部用120mm宽的自粘密封带密封。2)在天沟与屋面的交接处接缝宜留在屋面,不宜留在沟底。3)先做细部节点附加层防水,然后再做大面积铺贴。 (6)排气、压实:用手持压辊将卷材压实,使其与防水胶紧密结合。 (7)固定卷材:斜坡屋面采用机械固定法固定卷材。固定点选在防水卷材的边缘部位,但距边缘不得超过20mm:斜坡上沿采用压条固定。屋面的其他边缘采用金属垫片固定:垫片横向间距为30~40cm。纵向间距为2.0m,压条规格为20~40mm宽 0.5~1.0IIIm厚;钢钉钉帽直径9.5mm,钉杆直径2.0mm、长度26mm。金属压条处需用140mm宽的自粘密封带进行密封处理。 (8)收头固定密封:对卷材收头处用金属垫片固定,用沥青密封胶密封,并对防水层进行清理、检查及修整。 2.1.4 细部构造防水处理 (1)天沟、檐沟防水处理。先刮涂2mm厚防水胶然后铺贴卷材,卷材收头处固定好后用密封胶密封,见图1。

防水工程施工中管理工作的探讨

防水工程施工中管理工作的探讨 发表时间:2017-07-25T17:22:09.433Z 来源:《防护工程》2017年第7期作者:刘宏[导读] 上海博隆商业广场项目位于上海青浦区华新镇,青浦区位于上海西部。 上海磊傲建设工程有限公司摘要:随着我过建筑行业日新月异的快速发展,大量工程的开工和使用,这不仅给施工技术人员更大的发挥和学习空间,同时也暴露了施工中存在的很多问题,尤其是防水施工方面。首先了解一下,建筑防水施工是一门综合性很强、技术涉及内容较为广泛的管理工程。设计、管理、材料、施工及维护任何一方面出现问题都可能对整体的防水工程施工质量带来不可估量的影响。其中施工管理是关键已达成 共识。因此建筑防水施工过程中应该有效的施工管理并找出管理控制要点以保证工程质量。关键词:防水工程;施工管理 1 工程概况上海博隆商业广场项目位于上海青浦区华新镇,青浦区位于上海西部,地处江、浙、沪二省一市的交界处,青浦区水环境质量和空气质量较好,是新上海人的生活宜居之地。华新镇位于青浦区的东北角,是上海镇级经济转型镇,总建筑面积77398.65m2,由两栋公寓与5栋商业组成。商业总体量34990.3m2。此次主要对该项目屋面防水施工中的管理工作进行分析。 2 防水工程施工管理存在的难点(1)设计单位与施工单位图纸会审不及时。延误后续施工。(2)施工人员比较杂乱大部分并不具备防水专业知识。施工团队没有领会图纸的内容就盲目施工、抢工期,导致工程质量不达标。(3)防水材料不符合质量要求。材料对工程的质量起到重要作用,对材料的管理没有充分重视。(4)管理制度不好落实。(5)安全施工不受重视,影响生命财产安全。 3 防水工程施工管理的具体管理措施研究根据防水工程的进度要求及其技术特性,从管理、人员、技术及材料等方面进行合理的组织、部署、分配施工力量。 3.1 技术管理防水施工前,现场的施工技术人员应参与施工图纸的会审工作、熟悉施工中的材料、防水等级、设防层次以及施工方案和技术要求。编制可操作性强的施工方案。了解设计单位的意图并落实到施工中,确定并记载施工工序、操作要点等技术解决方法。对于防水施工中的每个细节,同时做好技术和安全交底的工作。 3.2 现场管理提供满足防水施工正常进行的条件,首先要保证施工现场无障碍物道路通畅,其次照明设施和电气供应必须保障,要有符合规定的安全防护设备、危险警示标志等。清除施工现场的障碍物、杂物和垃圾,找平地面使其符合表面应平整光滑、均匀一致。若高低不平或凹坑较大时,应用1:2水泥砂浆进行找平处理。基层质量的好坏直接影响防水工程的质量。 3.3 人员管理防水工程是一种特殊控制过程的工程,施工现场操作的技术人员应经过专业的培训,并且持有防水特殊作业工种的上岗证件,无证人员不允许上岗。施工技术负责人,项目工程师应该及时、详细地向施工队伍的技术管理人员、工长、工人讲解施工方案,进行技术交底,必要时可进行技术指导性培训教育,以保证防水工程的质量。交底要有交底记录和签名记录。 3.4 材料管理(1)防水工程施工使用的防水材料必须有厂家出示的国家质量检验的生产经营许可证、质量合格证书、组织机构代码和性能检测报告,进场时应取得建设、监理单位同意。并在建设或监理单位同在的情况下取样送到相应的检验单位复验。防水材料的数量、性能必须符合设计要求和规范。不符合施工要求的材料不得在工程中使用。(2)样品封样:对于工程中设计的材料均应封样留存,样品应封存于包装中,并注明品牌、名称及规格,并应存放于专门的样品库。(3)材料现场取样:材料到达现场后,应组织监理方、总包方和生产厂家三方人员进行现场抽样送检复试。 3.5 设备管理防水工程施工过程中需要用到的施工工具、运输工具、加热设备必须准备齐全,统一管理并且在施工中组织人员记录保管。 3.6 施工管理(1)监控施工进度编制计划表。通过施工进度管理,合理安排施工力量,可分成小组一段一段进行防水施工,保证施工按期完工,降低成本。 (2)施工操作与技术。工程防水应防排相互结合,以防水为主,复合用料,多方措施的防水原则 ①防水涂料的施工基础面应确保湿润无明水。 ②先将防水浆料倒入搅拌桶中然后倒入粉料按一定比例搅拌均匀,静置十分钟后再搅拌一下。注意在操作进程中应保持间断性搅拌以防止胶浆沉淀。 ③将搅拌均匀无粒状糊面的胶浆用毛刷或者滚刷直接涂抹在基面上,第一层完全干透手摸不沾手后再进行下一层的涂刷施工,两遍的涂刷方向应交错进行。 ④砂浆保护层或其他覆盖应在防水层完全干透固定后再施工。注意事项:防水层施工禁止在5℃以下或下雨的情况下操作。不能为了节省材料而使用已干结的沙胶浆。节点处可以加一层玻璃纤维网应符合设计要求和施工规范。若在特别潮湿环境下,可用通风设备加快防水涂料成膜,避免影响防水层质量。 3.7 安全管理

涂料防水工程施工工艺标准

1.4 涂料防水工程施工工艺标准 1.4.1总则 1.4.1.1 适用范围 适用于受侵蚀性介质或振动作用的地下工程主体迎水面或背水面涂涮的涂料防水层。 1.4.1.2编制参考标准及规范 (1)《地下防水工程质量验收规范》GB 50208—2002 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001 (3)《地下工程防水技术规范》GB 50108—2001 1.4.2术语、符号 1.4.2.1术语

(1)涂料防水:在基层上涂刷有机或无机防水涂料,经固化后形成有一定厚度的弹性具有防水能力的防水层涂膜。 (2)有机防水涂料:主要包括反应型防水涂料、水乳型防水材料和聚合物水泥型防水涂料,固化后形成柔性防水层,用于主体结构的迎水面作防水层。 (3)水乳型防水涂料:水乳型防水涂料是一类以水为溶剂的挥发固化型有机防水涂料。 (4)反应型防水涂料:双组分或多组分材料,按规定比例混合配制,涂刷后各组分发生交联反应,固化成膜的防水涂料,如聚氨酯防水涂料。 (5)聚合物水泥防水涂料:以高分子聚合物为主要基料,加入少量无机活性粉料(如水泥、石英砂等)制成的水凝固型涂料。 (6)无机防水涂料:包括水泥基、水泥渗漏结晶型防水涂料,在水泥中掺有一定数量的无机活性材料的涂料,可改善娈翼品在吾晶物理力学性能。可用于主体结构的迎水面或背水面作防水层。此类

涂料不适用于变形较大或受振动部位。 (7)一道防水设防:具有单独防水能力的一道防水层。 (8)胎体增强材料:聚酯无纺布、化纤无纺布或玻纤无防布等纤维材料,在两层涂膜之间铺贴用以提高涂膜的抗拉强度和改 善其焉‰譬嚣鬈薯套差慧8h后,材料的粘结强 (9)耐水性:是指防水涂料在浸水168h后,材料的粘强 度及砂浆抗渗性的保持率(即与浸水前的比率)。 1.4.3 基本规定 1.4.3.1地下工程的防水等级分为4级,各级标准应符合表1.4.3.1的规定,涂料防水适用于防水等级1、2、3级的明挖法地下工程防水设防。

(完整版)通信线路工程施工技术规范(新)

通信线路工程施工技术规范 通信线路工程 施工技术规范 一、施工测量 1.各施工班组进场后,根据初步设计为依据的前提下,以安全、稳固,便于维护,便于施工、减少投资等综合因素考虑选择路由,进行测量,测量时杆距为45-55米,无其他特殊情况不得小于45米、大于55米; 2.杆路跨越公路、铁路、河流两侧不能设角杆; 3.杆路跨越村路、县道应距公路路界5米外立杆,省道应距公路路界10米外立杆,测量时注意与原杆路保持倒杆距离; 4.测量时杆距为70-100米两端做终端拉线,100-120米两端做三方拉(加辅助线),120米以上两端做门形杆(8米电杆)。 二、打洞、立杆、挖沟 1.立杆,附注洞深:7米杆综合土1.5米,软石1.4米,坚石1.2米;8米杆综合土1.6米,软石1.5米,坚石1.3米;9米杆综合土1.7米,软石1.6米,坚石1.4米;10米杆综合土1.8米,软石1.7米,坚石1.5米; 2.杆洞土质如为坚石,洞深1.2米,另做石护墩保护; 3.立杆应做好相关安全工作; 4.立杆人员8-10人; 5.准备好立杆工具;

6.必须开好马槽、清理杆洞; 7.杆路不得有眉毛弯、S弯、梅花桩,杆根偏差不可以大于5厘米; 8.角杆杆根必须内移15厘米,杆稍向外偏移25度; 9.与高压线交越时,两端杆子在立杆前应先做好穿心地气线; 10.杆稍顶是空洞的,必须先用水泥浆堵好; 11.跨公路等特殊情况根据地形实际情况配杆。 三、吊线布放、拉线规格及程式 1.布放吊线时应用千斤顶或转盘布放,严禁打圈及死结; 2.与电力交越时,施工前应先做好防护措施; 3.吊线离地面高度不得低于3.5米,过公路不得低于5.5米,过铁路不得低于7.5米; 4.双方拉每隔8档一个,四方拉每隔32档一个,如遇到角杆时需前后移动2根电杆,遇到特殊情况时可前后移动; 5.拉线位置要打在角平分线上,角拉、双方拉、四方拉必须做拉线地气; 6.角深在7米以下装7/2.6拉线一条,7米以上装7/2.6拉线两条。 四、光缆敷设 1.杆路每隔500米需安装预留支架,每个支架盘留10-12米光缆; 2.挂钩间隔为50公分,必须全部一致;

试谈防水工程施工中的管理

试谈防水工程施工中的管理 本文主要对防水工程施工期间的施工准备、施工操作和竣工验收的管理,做了具体的分析及阐述。 标签:防水工程施工管理 0 引言 防水工程属一系统管理工程,其维护、材料、设计、管理及施工等任何一项工程发生纰漏,均会对整体防水工程的质量带来不利影响,进而引发工程的渗漏。“设计是前提,材料是基础,施工管理是关键”,已普遍的成为人们的共识。因此,科学的施工管理是防水工程的质量的保证,同时也可提升工效,使材料消耗降低,做到成本节约。 防水工程施工管理包括施工准备、施工操作、竣工验收三大环节。 1 施工准备 为创造有利的施工条件,确保顺利进行防水施工,施工前的准备环节是确保施工质量的前提,且不可或缺。按照防水工程的进度要求及其技术特性,对施工力量及进行合理的分配、部署及组织,为防水工程创造技术、管理、人员及材料等的有利条件。 1.1 技术准备 1.1.1 施工技术人员应通过客观实际情况,如建筑物的重要程度及其所处的地理位置、屋面工程的特性等,对《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002等相关的施工工艺和操作规范及国家规定,进行细致的研究和学习,对进行防水工程施工时的技术规范和标准进行全面的了解和掌握。 1.1.2 现场施工技术人员利用图纸会审,对技术标准及施工流程、节点、细部构造、材料的选用、设防层次和工程构造要全面掌握,制定的防水工程施工方案必须合理可行;对技术保障措施要明确划分,如工序划分、施工顺序、施工进度、操作要点等,还需兼顾防水工程的各个细节,充分贯彻落实设计意图。 1.2 现场准备 对施工现场建筑垃圾及杂物的清理要彻底,确保施工基层的含水率、平整度和坡度等与施工规范及设计相符。基层不得出现空鼓、疏松、凹凸、脱皮、起砂等,应清洁干净且平整牢固。另外,阴阳角处做成钝角和圆弧状,基层的质量对防水工程的施工质量起直接的影响作用。

地下防水工程施工与验收规范标准

地下防水工程施工及验收规 第一章总则 1.0.1 本规适用于工业与民用建筑地下防水工程的施工及验收。 1.0.2 在地下防水工程中,凡需交叉进行其它工程施工时,除应符合本规规定外,对本规为作规定的事项,尚应按现行的其它有关工程施工及验收规执行。 1.0.3 地下防水工程的构造必须符合设计要求,如设计无要求时,应符合本规的规定。 1.0.4 各种原材料,制品和配件应符合设计要求,并须符合现行的国家标准或部颁标准的规定.使用前应具有质量证明文件,并应在施工过程中进行检验,作好记录。各种拌和物的配合成分和调制方法,应符合设计要求并参照本规附录和有关技术标准通过试验确定。 1.0.5 地下防水工程施工必须符合国务院颁布的《建筑安装工程安全技术规程》和劳动部颁发的《关于防止沥青中毒的办法》以及其它有关安全防火的专门规定。 第二章地下防水工程 第一节一般规定 2.1.1 地下防水工程的防水混凝土结构、各种防水层及渗排水和盲沟排水均应在地基或结构验收合格后施工。 2.1.2 地下防水工程施工期间,应继续做好排水工作,并符合下列规定: 一、防水工程施工期间,地下水位应降低至防水工程底部最底标高以下,不小于300毫米,直至防水工程全部完成为止; 二、基坑周围的地面水必须排除或控制,不得流入基坑; 三、基坑中不应积水,如有积水,应予排除,严禁带水或带泥浆进行防水工程施工; 四、排水时应避免基土流失。 2.1.3 采用水泵从基坑排水降低地下水位时,集水井宜设置在防水工程底平面边线以外,并根据土质量情况选择适当距离,并不得破坏基坑及基坑附近的土层结构。 如防水工程的底面面积较大,为了有效地降低地下水位,必须将集水井设置在防水工程底平面以时,应采用可与防水层紧密连接的集水井筒,并在排水工作结束时,用混凝土将井筒填实,再用螺栓或焊接等方法将井口封严。 2.1.4 地下防水层需有管道、设备或预埋件穿过时,应在穿过处做好防水处理.地下防水层施工完成后,应避免再在其上凿眼打洞。 2.1.5 地下防水工程施工过程中,应根据工程进度进行分项工程检查,并做好记录.隐蔽工程

十五、建筑工程管理与实务案例分析

建筑工程管理与实务(十五) 建筑工程项目施工管理案例分析一、建筑防水、保温工程施工质量管理:1、防水工程施工质量控制:屋面防水施工质量控制,防水基层质量控制点:基层表面应平整牢固有足够的强度刚度表层坡度准确无起砂起皮空鼓等缺陷基层表面应干净整洁干燥程度应根据所选防水卷材的特性确定阴阳角应做成圆弧形基层阴阳角圆弧处穿墙管预埋件变形缝施工缝后浇带等部位应用密封材料及胎体增强材料进行密封加强然后早大面积施工防水所有材料进场时必须有出厂合格证和质量检验报告同时在现场使用前做见证抽样复检合格后方可使用进场的防水卷材应检验下列项目:高聚物改性沥青卷材的课容物含量拉力最大拉力时延伸率耐热度低温柔性不透水性。合成分子防水卷材的断裂拉伸长率低温弯折性不透水性防水卷材按不同品种规格的卷材应分别堆放应储存在阴凉通风处应避免雨淋日晒和受潮严禁火源避免化学介质及有机溶剂等有害物质接触。防水卷材的施工环境温度一个符号下列规定:热熔法和焊接法温度不低于-10度冷粘法和热粘法不宜低于5度自粘法不宜低于10度。卷材防水施工质量控制要点:卷材防水施工要严格按照施工工艺标准等规范要求和设计要求卷材冷粘施工时胶结材料要根据卷材性能配套选用胶粘剂胶粘剂调配要专人负责不得错用混用卷材防水施工完成后经验收合格后应及时做保护层双组分或多组分防水涂料应按配合比准确计量应采用电动工具搅拌均匀以配置的涂料应及时使用。进场的防水涂料各胎体增强材料应检验下列项目:高聚物改性沥青防水涂料的固体含量耐热性低温柔性不透水性断裂伸长率会抗裂性合成高分子防水涂料和聚合物水泥防水涂料的固体含量低温柔性不透水性拉伸强度断裂伸长率胎体增强材料的拉力延伸率。防水涂料包装容器应密封器表面应标明涂料名称生产厂家执行标准号生产日期和产品有效期并应分类存放反应型水乳型涂料储存运输和保管环境不宜低于5度溶剂型涂料不宜低于0度并不得日晒碰撞渗漏保管环境应干燥远离火源涂膜防水层的施工环境应符合下列规定:水乳型及反应型涂料宜为5--35度溶剂型涂料宜为-5度--35度

大厅防水维修工程案例

宴会厅防水维修工程案例 工程概况简介 2009年5月,某大会堂宴会厅在屋面、卫生间、外墙面均出现不同程度的渗漏,严重影响了室内办公和各项公事活动。 在正常使用的前提下要完成宴会厅屋面的整体维修、香港厅室内卫生间涂料防水及卫生间外墙地槽防水。既要体现安全文明施工,又要最大限度的缩短施工工期,尽量减少因施工给建设方带来的诸多不变。 1.方案制定 根据渗漏原因,制定有针对性的维修方案。 屋面渗漏原因为防水材料老化已达到报废失效年限,采用屋面整体维修方案。具体维修方案为:拆除上人屋面大理石及面砖、拆除10㎝厚水泥砂浆结合层及找坡、拆除原防水层、拆除15㎝厚屋面保温层、铲除3㎝厚水泥砂浆找平层,结构层上新做SBS3㎜卷材防水、水泥砂浆找平层、屋面苯板保温层、保护层上新做SBS4+4㎜卷材防水、10㎝厚细石混凝土保护层、装饰石材的恢复(由建设单位另行专业分包)。 室内卫生间及卫生间外墙渗漏原因为室内装修防水质量不过关,再加上卫生间属于地下部分,标高低于自然地面,

外墙面没有防水措施。雨季来临时地下水位上涨,渗漏情况尤为严重。具体维修方案为:室内1.5㎜HCA-101涂料防水,室外拆除5㎝厚大理石地砖、拆除20㎝厚混凝土垫层、沿外墙面挖0.6m宽2.5m深地槽、基础墙体外立面新做SBS 4+4㎜卷材防水,卷材保护层抹灰、场拌三合土人工夯填,按原构造做法逐层恢复原样。 2. 安全管理 “安全管理,重如泰山。这里的安全问题那是比泰山还重。”业主单位的一句话深深地印在项目部每个施工员的心中。项目部针对本工程成立专门安全领导小组,工地除有专职安全员外,还在各施工队设专人负责安全工作。在安全生产领导小组的带领下,有组织地开展安全生产工作,细化规章制度,开展安全检查,及时进行隐患整改等。 提高安全生产认识,增强安全施工的责任感和紧迫感。首先加强安全技术交底工作。通过进场时的三级安全教育、上岗时的专项安全交底来加强职工的安全意识。其次加强安全检查和巡视,及时发现问题,及时整改,杜绝安全隐患。 3. 工程质量及竣工验收 在施工过程中,项目部严格执行公司标准,依据公司统一工法、规范,保质保量的完成了相关工作。质量验收均按照国家统一的质量验收规范逐步进行,从材料进场复试到施工过程控制至闭水试验交付验收,无一环节不经过监理、建

防水工程施工安全管理措施(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 防水工程施工安全管理措施(最 新版)

防水工程施工安全管理措施(最新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、防水材料进场后,存放在远离火源的安全地点,易燃易爆油料专库存放,设置严禁烟火警告标志,配备灭火器材。 2、高压输电线路下方严禁堆放防水材料。 3、施工前口头对防水作业人员进行消防专项安全教育,使之了解及掌握防水材料的性能特点及防火、灭火常识,会使用灭火器材,会扑救初起火灾。 4、施工时设置防火警戒区域及防火警示标识,配备灭火器材,设专人监管;警戒区域周围严禁一切明火作业。 5、防水作业人员按规定佩戴和使用劳动防护用品,穿着防静电的衣物和软底鞋,防止产生静电火花,夜间施工照明设施一律采用防爆灯。 6、患皮肤病、眼病、刺激性过敏者,不得参加防水作业,施工过程中,发生恶心、头晕、过敏者立即停止作业。 7、施工中只准存放当班使用数量的防水材料。吊运油桶及防水材

防水工程施工质量验收规范参考

防水工程施工质量验收规范参考 1总则 1.0.1为了加强建筑工程质量管理,统一地下防水工程质量验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于房屋建筑工程、防护工程、市政隧道、地下铁道等地下防水工程质量验收。 1.0.3地下防水工程采用的新技术,必须经过科学成果鉴定、评估或新产品、新技术鉴定。新技术运用前,应对新的或首次采用的施工工艺进行评审,并制定相应的技术标准。 1.0.4地下防水工程的施工应符合国家现行有关安全与劳动防护和环境保护的规定。 3基本规定 3.0.1地下工程的防水等级标准应符合表3.0.1的规定。 表3.0.1地下工程防水等级标准 防水等 级 防水标准 1级不允许渗水,结构表面无湿渍 2级不允许漏水,结构表面可有少量湿渍 房屋建筑地下工程:总湿渍面积不大于总防水面积(包括顶板、

墙面、地面)的1%0;任意100 m2防水面积上的湿渍不超过2处,单个湿渍的最大面积不大于0.1m2; 其他地下工程:湿渍总面积不应大于总防水面积的2%。;任意100m2 防水面积上的湿渍不超过3处,单个湿渍的最大面积不大于0.2m2; 其中,隧道工程平均渗水量不大于0.05L/(m.d),任意100m防水面积上的渗水量不大于0.15L/ (m.d ) 3级有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂; 任意100 m2防水面积上的漏水或湿渍点数不超过7处,单个漏水点的最大漏水量不大于2.5L/d,单个湿渍的最大面积不大于0.3m2; 4级有漏水点,不得有线流和漏泥砂; 整个工程平均漏水量不大于2L/(m.d),任意100m防水面积上的平均漏量不大于4L/ (m.d ) 3.0.3地下防水工程必须由持有资质等级证书的防水专业队伍进行施工,主要施工人员应持有省级及以上建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书或防水专业岗位证书。 3.0.4地下防水工程施工前,应通过图纸会审,掌握结构主体及细部构造的防水要求,施工单位应编制防水工程专项施工方案,经监理单位或建设单位审查批准后执行。 3.0.5 地下防水工程所使用防水材料的品种、规格、性能等必须符合现

通信工程施工管理规范(发布)

工程施工管理规范 2016年4月

工程施工管理规范 一、目的 明确工程施工过程中技术指导标准和工艺质量检查的依据,统一工程施工行为,保证施工质量。 二、范围 本规范适用于公司组织实施的所有工程项目的施工,根据施工环境和产品的不同,该规范分为室内部分和室外部分及基站覆盖延伸系统部分。若本规范与客户的标准和要求有出入时按照客户标准执行。 三、责任 1、分公司/办事处副经理(或工程负责人)是所属区域工程项目施工管理的第一责 任人。 2、现场督导负责工程施工过程中的相关的具体工作。 四、管理 (一)施工环境要求 1、施工区域的井道、楼板、墙壁等不得渗水。 2、施工区域及其附近严禁存放易燃易爆等危险品。 (二)施工准备 施工前,项目负责人必须制定施工计划表、开工报告等相关文件。根据项目特点,在人力、物力、技术、组织、时间和空间等各个方面,作出合理的安排。 (三)现场交底 施工前由设计人员对督导人员及施工人员进行现场交底,内容包括: 1、安全交底。 2、工程特点:施工现场特征,影响施工因素,施工难易程度和施工工艺要求等。 3、技术要求:系统原理图、施工平面图以及施工技术要求等,给出较详细的说明。 (四)标准规范

A、室内部分 1、总则 1、为保证系统能够可靠运行,对于不同的楼宇按照下面的要求参照本规范及相关作业指导书进行施工。 1.1条件较好的楼宇:楼宇品质较高,有标准的弱电路由,如新建的高档商务办公楼。必须严格按照本规范进行施工和验收。 1.2条件一般的楼宇。对于施工规范可以适当放松,主要是在工程质量方面,开通效果应严格执行验收规范。 1.3条件恶劣的楼宇:如2万平米以下的小型楼宇,结构较为复杂,无弱电路由,施工情况较为复杂、困难。工程质量尽量按照施工规范来进行,但必须满足运营商验收要求。 2、主机安装 2.1 安装位置要求: 2.1.1安装位置必须保证无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰; 2.1.2主机安装场所应干燥、灰尘小、且通风良好; 2.1.3主机安装位置便于馈线、电源线、地线的布线; 2.1.4主机安装在室内。安装主机的室内不得放置易燃品;室内温度、湿度不能超过主机工作温度、湿度的范围; 2.1.5主机挂壁式安装时,主机底部距离地面为1.5米,在移动机房、交换机房等特殊机房内安装时,主机底部或顶部应与其它原有壁挂设备底部或顶端保持在同一水平线上;多部设备并排安装时,设备之间应相距20cm以上。 2.1.6主机落地式安装时,龙门架底座或主机座应与墙壁距离0.8米,在移动机房、交换机房等特殊专用设备机房内安装时,应与原有设备保持整体协调。 3、天线部分的安装 3.1 天线支架安装: 3.1.1各类型天线支架应结实牢固,支掌杆要垂直,横担要水平,安装位置要符合设计方案; 3.2 天线安装: