文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力工程基础第二版习题及答案

电力工程基础第二版习题及答案

电力工程基础第二版习题及答案
电力工程基础第二版习题及答案

第一章

1-1 什么是电力系统?建立联合电力系统有哪些好处?

答:电力系统是由发电厂、变电所、输配电线路和电力用户组成的整体。建立联合电力系统的优点是:可以减少系统的总装机容量;可以减少系统的备用容量;可以提高供电的可靠性;可以安装大容量的机组;可以合理利用动力资源,提高系统运行的经济性。

1-2 电能生产的主要特点是什么?对电力系统有哪些要求?

答:电能生产的主要特点是:电能不能大量存储;过渡过程十分短暂;与国民经济各部门和人民日常生活的关系极为密切。

对电力系统的基本要求是:保证供电的可靠性;保证良好的电能质量;为用户提供充足的电能;提高电力系统运行的经济性。

1-3 我国规定的三相交流电网额定压等级有哪些?用电设备、发电机、变压器的额定电压与同级电网的额定电压之间有什么关系?为什么?

答:我国规定的三相交流电网额定压等级,低压有0.22/0.127 kV、0.38/0.22 kV和0.66/0.38kV;高压有3 kV、6 kV、10 kV、35 kV、60 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV和750 kV。

用电设备的额定电压规定与同级电网的额定电压相同;发电机的额定电压应比同级电网额定电压高5%;变压器一次绕组的额定电压,对于降压变压器,应等于电网的额定电压,对于升压变压器,应等于发电机的额定电压;变压器二次绕的额定电压,当二次侧供电线路较长时,应比电网额定电压高10%,当变压器二次侧供电线路较短时,应比同级电网额定电压高5%。

1-4 衡量电能质量的主要指标有哪些?简述它们对电力系统的主要影响。

答:衡量电能质量的主要指标有:频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、高次谐波(波形畸变率)、三相不平衡度及暂时过电压和瞬态过电压。

对电力系统的主要影响(略)。

1-5 什么叫小电流接地系统?什么叫大电流接地系统?小电流接地系统发生一相接地时,各相对地电压如何变化?这时为何可以暂时继续运行,但又不允许长期运行?

答:中性点不接地和中性点经消弧线圈接地的系统称为小电流接地系统;性点直接接地(或经低电阻接地)的系统称为大电流接地系统。

在小电流接地系统中发生单相接地时,故障相对地电压为零,非故障相对地电压升高3倍。此时三相之间的线电压仍然对称,因此用户的三相用电设备仍能照常运行,但是,发生单相接地后,其运行时间不能太长,以免在另一相又发生接地故障时形成两相接地短路。

1-6 消弧线圈的补偿方式有几种?一般采用哪种补偿方式?为什么?

答:消弧线圈的补偿方式有全补偿、欠补偿和过补偿,一般都采用过补偿方式。因为在过补偿方式下,即使电网运行方式改变而切除部分线路时,也不会发展成为全补偿方式,致使电网发生谐振。同时,由于消弧线圈有一定的裕度,即使今后电网发展,线路增多、对地电容增加后,原有消弧线圈仍可继续使用。

1-7 为什么我国规定110kV 以上的高压电网和380/220V 的低压电网要采用大电流接地系统?各有什么优点?

答:大电流接地系统发生单相接地时中性点电位仍为零,非故障相对地电压不会升高,仍为相电压,因此电气设备的绝缘水平只需按电网的相电压考虑,故可以降低工程造价。所以我国110kV 及以上的电力系统基本上都采用中性点直接接地的方式。而在380/220V 系统中采用中性点直接接地方式,主要是考虑人身安全问题,一旦发生单相接地故障,可以迅速跳开自动开关或烧断熔断丝,将故障部分切除。

1-8 试确定图1-12所示供电系统中发电机和所有变压器的额定电压。

图1-12 习题1-8附图

答:发电机G :10.5kV ;变压器T1:10.5/242kV ;变压器T2:10/3.3kV ;变压器T3:220/38.5kV ;变压器T4:220/121/38.5kV ;变压器T5:35/6.6 kV

1-9 某10kV 电网,架空线路总长度70km ,电缆线路总长度为16km 。试求此中性点不接地的电力系统发生单相接地时的接地电容电流,并判断此系统的中性点需不需要改为经消弧线圈接地。 答:由于A A U l l I N cab oh C 3018350

10)163570(350)35(<=??+=+= 因此,不需要改为经消弧线圈接地。

第二章

2-1 电力负荷按重要程度分为哪几级?各级负荷对供电电源有什么要求?

答:电力负荷按对供电可靠性的要求可分为一级负荷、二级负荷和三级负荷三类。一级负荷应由两个独立电源供电;二级负荷应由两回线路供电;三级负荷对供电电源无特殊要求。

2-2 何谓负荷曲线?试述年最大负荷利用小时数和负荷系数的物理意义。

答:负荷曲线是表征电力负荷随时间变动情况的一种图形。

年最大负荷利用小时数max T ,是一个假想时间,在此时间内,用户以年最大负荷max P 持续运行所消耗的电能恰好等于全年实际消耗的电能,年负荷曲线越平坦,max T 值越大,年负荷曲线越陡;max T 值越小。因此,max T 的大小说明了用户用电的性质,也说明了用户负荷曲线的大致趋势。

平均负荷与最大负荷的比值叫负荷系数,它是表征负荷变化规律的一个参数,其值愈大,说明负荷曲线愈平坦,负荷波动愈小。

2-3 什么叫计算负荷?确定计算负荷的意义是什么?

答:计算负荷是根据已知的用电设备安装容量确定的、用以按发热条件选择导体和电气设备时所使用的一个假想负荷,计算负荷产生的热效应与实际变动负荷产生的热效应相等。

确定计算负荷时为正确选择供配电系统中的导线、电缆、开关电器、变压器等提供技术参数。 2-4 什么叫暂载率?反复短时工作制用电设备的设备容量如何确定?

答:暂载率是指设备工作时间与工作周期的百分比值。反复短时工作制用电设备的设备容量是指换算到统一暂载率下的额定功率。

对于吊车:是指统一换算到%25=ε时的额定功率,其设备容量N N e P P ε2=;

对于电焊机:是指统一换算到%100=ε时的额定功率,其设备容量N N N N N e S P P ε?εcos == 2-5 需要系数法和二项式系数法各有什么计算特点?各适用哪些场合?

答:需要系数法计算较简单,应用较广泛,但计算结果往往偏小,适用于容量差别不大、设备台量较多的场合;二项式法考虑大容量用电设备对计算负荷的影响,主要适用于设备台数较少而容量差别悬殊较大的的场合。

2-6 什么叫最大负荷损耗小时?它与哪些因素有关?

答:年最大负荷损耗小时数实际上也是一个假想时间,在此时间内,线路持续通过计算电流所产生的电能损耗,恰好与实际负荷电流全年在线路上产生的电能损耗相等。它与年最大负荷利用小时数max T 和负荷的功率因数有关。

2-7 功率因数低的不良影响有哪些?如何提高企业的自然功率因数?

答:功率因数低将会引起线路的总电流增大,使供电网络中的功率损耗和电能损耗增大;使供电网络的电压损失增大,影响负荷端的电压质量;使供配电设备的容量不能得到充分利用,降低了供电能力;使发电机的出力下降,发电设备效率降低,发电成本提高。

提高企业的自然功率因数的方法有:正确选用感应电动机的型号和容量;限制感应电动机的空载运行;提高感应电动机的检修质量;合理使用变压器;感应电动机同步化运行。

2-8 并联电容器的补偿方式有哪几种?各有什么优缺点?

答:并联电容器的补偿方式有高压集中补偿、低压成组补偿和分散就地补偿(个别补偿)。 高压集中补偿方式的投资较少,电容器组的利用率较高,能够提高整个变电所的功率因数,但它的补偿范围小,只能补偿6~10kV 母线以前的线路上的无功功率,不能补偿工业企业内部配电线路的无功功率。

低压成组补偿方式的投资不大,运行维护方便,能够减小车间变压器的容量,降低电能损耗,其补偿区大于高压集中补偿,能够补偿变电所低压母线前的变压器和所有有关高压系统的无功功率。

分散就地补偿方式的补偿范围最大,补偿效果最好,能够补偿安装地点以前的变压器和所有高低压线路的无功功率,但投资较大,且电容器组在被补偿的设备停止工作时也一并被切除,利用率较低。

2-9 某工厂车间380V 线路上接有冷加工机床50台,共200kW ;吊车3台,共4.5kW (%15=ε);通风机8台,每台3 kW ;电焊变压器4台,每台22kV A (%65=ε,5.0cos =N ?);空压机1台,55kW 。试确定该车间的计算负荷。

解:该车间的计算负荷如下表所示。

电力负荷计算表

2-10 有一条380V 低压干线,供电给30台小批生产的冷加机床电动机,总容量为200kW ,其中较大容量的电动机有10kW1台,7kW3台,4.5kW8台。试分别用需要系数法和二项式系数法计算该干线的计算负荷。

解:用需要系数法和二项式系数法所求计算负荷如下表所示。

电力负荷计算表(需要系数法)

电力负荷计算表(二项式系数法)

2-11 有一条10kV 高压线路供电给两台并列运行的S9—800/10(D,yn11接线)型电力变压器,高压线路采用LJ —70铝绞线,水平等距离架设,线距为1m ,长6km 。变压器低压侧的计算负荷为900kW ,8.0cos =?,5000max =T h 。试分别计算此高压线路和电力变压器的功率损耗和年电能损耗。 解:(1) 变压器的功率损耗和电能损耗

675)8.0tan(arccos 900tan )2(30)2(30=?==?P Q kvar

112586.0900cos 230)2(30===?)(P S kV

A 变压器的负荷率为:703.0800

21125=?=β 查附录表A-1可知,S9-800/10型(Dyn11)变压器的技术数据为:

4.10=?P kW ,

5.7=?k P kW ,5.2%0=I ,5%=k U

则两台变压器的功率损耗为:2.10)5.7703.04.1(2)(2220=?+?=?+?=?k T P P P βkW

54.79)5703.05.2(100

8002%)%(1002220=?+?=+?=?k N T U I S Q βkvar 由5000max =T h 和8.0cos =?查图2-7得:3650=τh 。因此,两台变压器的电能损耗为: 42201016.5)36505.7703.087604.1(2)8760(2?=??+??=?+??=τβk a P P W kWh

(2)线路的功率损耗和电能损耗

变压器高压侧的计算负荷为:2.9102.10900)2(30)1(30=+=?+=T P P P kW

54.75454.79675)2(30)1(30=+=?+=T Q Q Q kvar

28.118254.7542.91022)1(30=+=S kV A

26.6810

328.11823)

1(3030=?==N U S I A 查附录表A-12可知,LJ-70铝绞线的46.01=r Ω/km ,25.1=av S m 时358.01=x Ω/km (实际上

26.1=av S m )

,因此线路的功率损耗为: 58.3810646.026.683103323230=????=?=?--WL WL R I P kW

30106358.026.683103323230=????=?=?--WL WL X I Q kvar

线路的电能损耗为:51041.1365058.38?=?=?=?τWL a P W kWh

2-12 某电力用户10kV 母线的有功计算负荷为1200kW ,自然功率因数为0.65,现要求提高到0.90,试问需装设多少无功补偿容量?如果用BW10.5—40—1W 型电容器,问需装设多少个?装设以后该厂的视在计算负荷为多少?比未装设时的视在计算负荷减少了多少?

解:(1)需装设的BWF10.5-40-1W 型并联电容器容量及个数

822)]9.0tan(arccos )65.0s [tan(arcco 1200=-?=C Q kvar

55.2040

822===C C q Q n 取21=n 则实际补偿容量为:840

4021=?=C Q kvar (2) 无功补偿前后视在负荷的变化

补偿前:1403)65.0tan(arccos 1200tan 3030=?==?P Q

kvar

184665

.01200cos 3030===?P S kV A 补偿后:5.1325)8401403(1200)(2223023030

=-+=-+='C Q Q P S kV A 补偿后视在负荷减少了:5.5205.1325184630

30=-='-S S kV A

2-13 某降压变电所装有一台Y,yn0联结的S9—800/10型电力变压器,其二次侧(380V )的有功计算负荷为520kW ,无功计算负荷为430kvar ,试求此变电所一次侧的计算负荷和功率因数。如果功率因数未达到0.9,问应在此变电所低压母线上装多大并联电容器容量才能达到要求? 解:(1)变压器一次侧的计算负荷和功率因数

查附录表A-1可知,S9-800/10型(Yyn0)变压器的技术数据为:

4.10=?P kW ,

5.7=?k P kW ,8.0%0=I ,5.4%=k U

76.67443052022)2(30=+=S kV A

77.076

.674520cos )2(30)

2(30)2(===S P ? 843.0800

76.674==

β 则变压器的功率损耗为: 73.65.7843.04.1220=?+=?+?=?k T P P P βkW

32)5.4843.08.0(100

800%)%(100220=?+=+=?k N T U I S Q βkvar 变压器高压侧的计算负荷为:

73.52673.6520)2(30)1(30=+=?+=T P P P kW

46232430)2(30)1(30=+=?+=T Q Q Q kvar

6.70046273.52622)1(30=+=S kV A

75.06

.70073.526cos )1(30)

1(30)1(===S P ? (2)确定无功补偿容量。由于要求变压器高压侧的功率因数)1(cos ?≥0.9,在变压器低压侧

进行补偿时,取低压侧补偿后的功率因数92.0cos )2(

='?,则低压侧需装设的补偿容量为:

4.209)]92.0tan(arccos )77.0s [tan(arcco 520=-?=C Q kvar

取210=C Q kvar

第三章

3-1 试比较架空线路和电缆线路的优缺点。

答:架空线路与电缆线路相比,具有投资少、易于维修和建设工期短等优点,但容易遭受雷击和风雨等自然灾害的侵袭,且它需要占用大片土地作出线走廊,有时会影响交通、建筑和市容等;电缆线路具有运行可靠、不易受外力和自然环境的影响、不占地面空间和不影响市容等优点,但投资大、建设工期长、维修不便。

3-2 架空线路由哪几部分组成?各部分的作用是什么?

答:架空线路主要由导线、避雷线、杆塔、绝缘子和金具等部件组成。导线的作用是传输电能;避雷线的作用是将雷电流引入大地,以保护电力线路免遭雷击;杆塔的作用是支撑导线和避雷线,并使导线与导线、导线与大地之间保持一定的安全距离;绝缘子的作用是使导线与杆塔之间保持绝缘;金具是用来连接导线和绝缘子的金属部件的总称。

3-3 什么叫电压降落?什么叫电压损失?

答:电压降落是指线路始末端电压的相量差;电压损失是指线路始末端电压的代数差。

3-4 导线截面选择的基本原则是什么?

答:输配电线路导线截面的选择应满足以下基本原则:发热条件、电压损失条件、机械强度条件、经济条件和电晕条件。

3-5 什么是“经济截面”?如何按经济电流密度来选择导线和电缆截面?

答:使年运行费用达到最小、初投资费用又不过大而确定的符合总经济利益的导线截面,称为经济截面。

按经济电流密度选择导线截面时,先按ec ec j I A 30=求出经济截面,然后选择与ec A 最接近而又偏小一点的标准截面,这样可节省初投资和有色金属消耗量。

3-6 有一条110kV 的双回架空线路,长度为100km ,导线型号为LGJ —150,计算外径为16.72mm ,水平排列,相间距离为4m ,试计算线路参数并作出其π型等效电路。

解: 21km /21.0150

5.31Ω===A r ρ Ω=??==

5.1010021.02

1211l r R mm 5040m 04.5426.1==?=av s ,mm 36.82

72.16==r km /42.010157.036.85040lg 1445.00157.0lg 1445.01Ω=?+=+=r av r s x μ Ω=??==2110042.02

1211l x X Ω+=+=215.10j X R Z

S/km 1073.21036.85040lg 58.710lg 58.76661---?=?=?=r

s b av

S 1046.51001073.222461--?=???==l b B

S 10.465j j 4-?==B Y

S 10.732j 2

Y 4-?= 对应的等效电路如右图所示。

3-7 某变电所装有一台S9—3150/35型的三相双绕组变压器,额定电压为35/10.5 kV ,试求变压器的阻抗及导纳参数,并作出其等效电路。

解:查附录表A-2可知,S9-3150/35型变压器的技术数据为:

8.30=?P kW ,3.24=?k P kW ,7.0%0=I ,7%=k U

Ω=??==2.27315073510%1022N k N T S U U X S U P G N T 632320101.31035

8.310---?=?=??= S U S I B N N T 552520108.11035

31507.010%---?=??=?= 对应的等效电路如右图所示。

3-8 某变电所装有一台SFSZ9—40000/110型、容量比为100/100/100的三绕组变压器,试求变压器等效电路中各支路的电抗(归算到110kV 侧)。

解:查附录表A-4可知,SFSZ9-40000/110型变压器的技术数据为:

Ω

+)2.273(j S

j 610)181.3(-?-

5.10%21=-k U ,5.6%32=-k U ,5.17%13=-k U ,则

()75.105.65.175.102

1%1=-+=k U ()5.05.175.65.102

1%2-=-+=k U ()75.65.1075.175.62

1%3=-+=k U ∴ Ω=??==5.324000011075.1010%102

211N

N k T S U U X Ω-=?-?==5.140000110)5.0(10%102

222N

N k T S U U X (取0Ω) Ω=??==4.204000011075.610%102

233N

N k T S U U X 3-9 某10kV 线路如图3-25所示,已知导线型号为LJ —50,线间几何均距为1m ,2501=p kW ,4002=p kW ,3003=p kW ,全部用电设备的?cos =0.8,试求该线路的电压损失。

解:=?cos 0.8,=?tan 0.75

p 1=250 kW ,5.18775.02501=?=q kvar

p 2=400 kW ,30075.04002=?=q kvar

p 3=300 kW ,22575.03003=?=q kvar 查附录表A-12得:LJ-50型铝导线的 Ω=64.01r /km ,Ω=355.01x /km ,则

∑=+=?n i N i i i i U X q R p U 1N i i i i i i U L q x L p r ∑∑==+=311311

10

)32258.130015.187(355.0)33008.14001250(64.0?+?+?+?+?+??= 47.169105.1402355.0187064.0=?+?=V 对应的电压损失百分数为 %69.11001000047.169100%=?=??=?N

U U U 图3-25 习题3-9附图

或][101%1

1112∑∑==+=?n i i i n i i i N L q x L p r U U )]32258.130015.187(355.0)33008.14001250(64.0[101012

?+?+?+?+?+??= =1.69%

3-10 一条10kV 线路向两个用户供电,允许电压损失为5%,环境温度为30℃,其他参数如图3-26所示,若用相同截面的LJ 型架空线路,试按允许电压损失选择其导线截面,并按发热条件和机械强度进行校验。

解:(1)按允许电压损失选择导线截面:

设1x =0.4Ω/km ,则 V 500V 1010100

53=??=?al U ()V 20410

930046004.0=?+??=?r U 296204500=-=?-?=?r al a U U U V

22mm 29.81mm 296

10032.095004800=???+?=A 选LJ-95型铝绞线。

(2)按发热条件进行校验:130050080021=+=+=p p P kW

90030060021=+=+=q q Q kvar

158190013002222=+=+=Q P S kV A

3.911031581330=?==N U S

I A

查附录表A-8和A-10得,35℃时LJ-95导线的允许载流量为28632588.0=?=al I K θA >91.3A ,因此满足发热条件要求。

(3)按机械强度进行校验:查表3-2知,10kV 架空铝绞线的最小截面为25 mm 2<95mm 2,故满足机械强度条件。

3-11 某110架空线路,输送功率为20MW ,功率因数为0.85,年最大负荷利用小时数为5500h ,试按经济电流密度选择其LGJ 型钢芯铝绞线的导线截面。

解:线路的计算电流为

图3-26 习题3-10附图

85.0110320000

cos 330

30??==?N U P I A 5.123=

由表3-3,查得9.0=ec j A/mm 2,因此,导线的经济截面为

2mm 2.1379

.05.123==

ec A 选LGJ-120型钢芯铝绞线。 第四章

4-1 什么叫短路?短路的类型有哪几种?短路对电力系统有哪些危害?

答:短路是指电力系统正常情况以外的一切相与相之间或相与地之间发生通路的情况。短路的类型有三相短路、两相短路、单相接地短路和两相接地短路。

短路对电力系统的危害有:短路电流的热效应可使设备因过热而损坏甚至烧毁;短路电流的力效应可引起设备机械变形、扭曲甚至损坏;影响电气设备的正常运行,造成产品报废甚至设备损坏;会导致并列运行的发电厂失去同步,破坏系统的稳定性;不对称接地短路所产生的不平衡电流会对邻近的平行线路电磁干扰。

4-2 什么叫标幺值?在短路电流计算中,各物理量的标幺值是如何计算的?

答:某一物理量的标幺值,等于它的实际值与所选定的基准值的比值。

在短路电流计算中,常取基准容量d S =100MV A ,基准电压用各级线路的平均额定电压,即av d U U =,则基准电流d d d U S I 3=,基准电抗d d d S U X 2=。

4-3 什么叫无限大容量系统?它有什么特征?

答:无限容量系统亦称无限大功率电源,是指系统的容量为无限大,内阻抗为零。它是一个相对概念,真正的无限大功率电源是不存在的。

特征:在电源外部发生短路时,电源母线上的电压基本不变,即认为它是一个恒压源。当电源内阻抗不超过短路回路总阻抗的5%~10%时,就可以认为该电源是无限大功率电源。

4-4 什么叫短路冲击电流sh i 、短路次暂态电流I ''和短路稳态电流∞I ?在无限大容量系统中,它们与短路电流周期分量有效值有什么关系?

答:短路冲击电流sh i 是指在最严重短路情况下三相短路电流的最大瞬时值;短路次暂态电流I ''是指短路瞬间(0=t s )时三相短路电流周期分量的有效值;短路稳态电流∞I 是指短路电流非周期分量衰减完后的短路全电流。在无限大容量系统中,有p sh sh I K i 2=和p I I I ==''∞。

4-5 如何计算电力系统各元件的正序、负序和零序电抗?变压器的零序电抗与哪些因素有关?

答:发电机的正序电抗包括稳态时的同步电抗d X 、q X ,暂态过程中的d X '、q X '和d X ''、q X ''。

负序电抗与故障类型有关,零序电抗和电机结构有关,查教材表4-2;变压器的负序电抗与正序电抗相等,零序电抗与变压器的铁心结构及三相绕组的接线方式等因素有关;线路的负序电抗和正序电抗相等,零序电抗却与正序电抗相差较大,查教材表4-3。

4-6 什么叫复合序网?各种简单不对称短路的复合序网是什么?

答:所谓复合序网,是指根据边界条件所确定的短路点各序量之间的关系,由各序网络互相连接起来所构成的网络。

单相接地短路的复合序网是由正序网、负序网和零序网串联而成的;两相短路的复合序网是由正序网和负序网并联而成的;两相接地短路的复合序网是由正序网、负序网和零序网并联而成的。

4-7 何谓正序等效定则?如何应用它来计算各种不对称短路?

答:在简单不对称短路的情况下,短路点的正序电流与在短路点每一相中接入附加电抗)(n X ?而发生三相短路的电流相等,即)(11)(1n a n a X X E I ?∑∑

+=,这就是正序等效定则。

各种不对称故障时短路电流的绝对值)(n k I 为: )(1)()(n a n n k I m I =

附加电抗)(n X ?和比例系数)(n m 可查教材表4-4。

4-8 什么叫短路电流的力效应?如何校验电器及母线的动稳定?

答:短路电流通过电气设备和导体时,会产生很大的电动力,称为短路电流的力效应。

一般电器满足动稳定的条件是max i ≥sh i 或max I ≥sh I ;母线满足动稳定校的条件是c σ≤al σ。 4-9 什么叫短路电流的热效应?如何校验电器及母线的热稳定?短路发热的假想时间是什么意思?如何计算?

答:短路电流通过电气设备和导体时,会产生很高的温度,称为短路电流的热效应。

一般电器满足热稳定的条件是t I t 2≥ima t I 2∞

;母线满足热稳定的条件是m ax .k θ≥k θ或A >min A 。 假想时间ima t 是指用稳态短路电流∞I 来代替实际短路电流kt I ,在该时间内产生的热量与实际短路电流kt I 在短路时间k t 内产生的热量k Q 相等。假想时间包括周期分量假想时间p ima t .和非周期分量假想时间两部分,即np ima t .np ima p ima ima t t t ??+=。

4-10 某工厂变电所装有两台并列运行的S9-800(Y ,yn0接线)型变压器,其电源由地区变电站

通过一条8km 的10kV 架空线路供给。已知地区变电站出口断路器的断流容量为500MV A ,试用标幺制法求该厂变电所10kV 高压侧和380V 低压侧的三相短路电流k I 、sh i 、sh I 及三相短路容量k S 。 解:(1)取100=d S MV A , 5.101=d U kV ,4.02=d U kV ,则

kA 5.5kA 5.103100

311=?==d d

d U S I ,kA 3.

144kA 4.03100322=?==d d

d U S I

(2)计算各元件电抗标幺值

系统 2.0500

100*===oc d

S S S

X

线路 9.25.

1010084.0221*=??==av d

WL U S l x X

变压器 625.58.

0100

1005.4

100%*=?==N d k T S S U X

(3)k 1点短路: 1.39.22.0*

**1=+=+=∑WL S X X X

kA 77.1kA 1

.35.5*11

1===∑X I

I d k

kA 51.4kA 77.155.255.21=?==k sh I i

kA 67.2kA 77.151.151.11=?==k sh I I

kA 77.11==∞k I I MV A 26.32MV A 1.3100

*1===∑X S

S d

k

(4)k 2点短路: 9125.52625

.59.22.02*

**

*

2=++=++=∑T

WL S X X X X

kA 4.24kA 9125

.53.

144*222===∑X I

I d k

kA 9.44kA 4.2484.184.12=?==k sh I i

kA 6.26kA 4.2409.109.12=?==k sh I I

kA 4.242==∞k I I

MV A 9.16MV A 9125.5100*2

2===∑X S S d k 4-11 如图4-32所示网络,各元件的参数已标于图中,试用标幺值法计算k 点发生三相短路时短路点的短路电流。

图4-32 习题4-11附图

解:(1)取100=d S MV A ,av d U U =,则各元件电抗标幺值为

线路 151.0115

100504.0221*=??==av d WL U S l x X 变压器 525.020

1001005.10100%*=?==N d k T S S U X 电抗器 164.13.663.0631001004100%222*

=??? ??????==d NL NL d L L

U U S S X X 5775.1164.12

525.0151.02****

=++=++=∑L T WL X X X X kA 81.5kA 5775.113.63100

13*=??==∑X U S I d d

k 4-12 在图4-33所示电力系统中,所有发电机均为汽轮发电机。各元件的参数如下:发电机

G1、G2容量均为31.25MV A ,13.0=''d

X ,发电机G3容量为50MV A ,125.0=''d X ;变压器T1、T2每台容量为31.5MVA ,5.10%=k U ,变压器T3容量为50MV A ,5.10%=k U ;线路WL 的长度为50km ,单位长度电抗为0.4km /Ω,电压为110kV 级,试用运算曲线法计算10kV 电压级的k 点发生短路时0s 和0.2s 时的短路电流。

图4-33 习题4-12附图

解:(1)作等效电路 取100=d S MV A ,av d U U =,则各元件电抗标幺值为

发电机G1、G2 416.025.31100

13.0*2*1=?==X X

变压器T1、T2 333.05.31100

105.0*4*3=?==X X

发电机G3 25.050100

125.0*5=?=X

变压器T3 21.050100

105.0*6=?=X

线路WL 151.0115100

504.02*7=??=X

作等值电路如下图所示。

(2)化简网络,求各电源到短路点的转移电抗

749.0333.0416.0*

3*1*8=+=+=X X X

611.0151.021.025.0*

7*6*5*9=++=++=X X X X

将*4X 、*8X 、*

9X 作?-Y 变换得:

49.1611

.0749.0333.0749.0333.0*10=?+

+=X 216.1749.0611.0333.0611.0333.0*11=?++=X 因此,各发电机对短路点的转移电抗分别为

G1支路 49.1*10*1==X X k

G2支路 416.0*2*2==X X k

G3支路 216.1*11*3==X X k

(3)求各电源的计算电抗

466.0100

25.3149.1*1=?

=c X 13.0100

25.31416.0*2=?=c X 608.010050216.1*3=?=c X (4)查计算曲线数字表,并用差值法求短路电流周期分量标幺值

对汽轮发电机G1,467.0*1=c X ,查附录表B-1可得

当46.0*=c X 时 302.2*0=I ,95.1*2.0=I

当48.0*=c X 时 203.2*0=I ,879.1*2.0=I

因此,当467.0*1=c X 时,0=t s 和2.0=t s 时的短路电流电流周期分量标幺值分别为

()27.2466.048.046.048.0203.2302.2203.2*0=---+

=I ()93.1466.048.046

.048.0879.195.1879.1*2.0=---+=I 同理,对汽轮发电机G2,13.0*2=c X ,查附录表B-1可得0=t s 和2.0=t s 时的短路电流电流

周期分量标幺值分别为

()34.813.014.012.014.0718.7963.8718.7*0=---+

=I ()05.513.014.012

.014.0878.422.5878.4*2.0=---+=I 对汽轮发电机G3,608.0*3=c X ,查附录表B-1可得0=t s 和2.0=t s 时的短路电流电流周期

分量标幺值分别为

()726.1608.065.06.065.061.1748.161.1*0=---+

=I ()522.1608.065.06

.065.0431.1539.1431.1*2.0=---+=I (5)计算短路电流有名值

归算到短路点的各电源的额定电流为

G1、G2支路 kA 72.1kA 5.10325.31=?=

N I G3支路 kA 75.2kA 5.10350

=?=N I

因此,0=t s 和2.0=t s 时的短路电流电流周期分量有名值分别为

kA 23kA 726.175.2kA 34.872.1kA 272.272.10=?+?+?=I

kA 2.16kA 522.175.2kA 05.572.1kA 93.172.12.0=?+?+?=I

4-13 已知某一不平衡的三相系统的?∠=1080A

U V ,?∠=13570B U V ,?∠=17585C U V ,试求其正序、负序及零序电压。

解:

??????????=????????????????????=????????????????????=??????????

04.12813.34627.817513510j120240240j1202202196.296.6286.36857080111 1 1311 1 1 1 131j j j j j j j j C B A A A A e e e e e e e e e e U U U a a a a U U U 4-14 某10kV 母线三相水平平放,型号LMY-60?8mm 2,已知21==''∞I I kA ,母线跨距1000mm ,相间距250mm ,跨距数大于2,短路持续时间为2.5s ,系统为无穷大,试校验此母线的动稳定度和热稳定度。

解:(1)热稳定校验: s 5.2==k ima t t

查表4-6得,铝母线的热稳定系数2/mm s A 87=C ,因此最小允许截面为

223min m m 65.381m m 5.2871021=?==∞

ima t C I A

母线的实际截面积A =60×8mm 2 =480 mm 2>min A ,所以热稳定满足要求。

(2)动稳定校验: 55.35kA 2155.2=?=sh i kA 由279.28

6060250>=+-=+-h b b s ,故取K ≈1。 则母线受到的最大电动力为

()N 7.9861N 10250

100011055.533103723

72max =?????=?=--s l i F sh 母线的弯曲力矩为:10

17.198610max ?==l F M N·m 67.198=N·m 母线的截面系数为:37322m 1048m 6

008.006.06-?=?==h b W 母线的计算应力为:710

4867.198W M -?==σc Pa 71014.4?=Pa 铝母线排的最大允许应力 Pa 109.67?=al σ>c σ,所以动稳定满足要求。

第五章

5-1 熄灭电弧的条件是什么?开关电器中常用的灭弧方法有哪些?

答:灭弧的条件是去游离率大于游离率。开关电器中常用的灭弧方法有速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、粗弧分细灭弧法、狭缝灭弧法、采用多断口灭弧法和采用新型介质灭弧法等。

5-2 高压断路器、高压隔离开关和高压负荷开关各有哪些功能?

答:高压断路器不仅能通断正常负荷电流,而且能切断一定的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障;高压隔离开关的主要功能是隔离高压电源,保证人身和设备检修安全,同时还具有倒闸操作和通断小电流的功能;高压负荷开关可以通断一定的负荷电流和过负荷电流,有隔离开关的作用,但不能断开短路电流。

5-3 倒闸操作的基本要求是什么?

答:倒闸操作的基本要求是:合闸送电时,先合上隔离开关,再合上断路器;跳闸断电时,先断开断路器,再断开隔离开关。

5-4 低压断路器有哪些功能?按结构型式可分为哪两大类?

答:低压断路器既能带负荷通断电路,又能在线路发生短路、过负荷、低电压(或失压)等故障时自动跳闸。低压断路器按结构型式分,有塑料外壳式和万能式两大类。

5-5 熔断器的主要功能是什么?什么是“限流”式熔断器?

答:熔断器的主要功能是对电路及其设备进行短路或过负荷保护。“限流”式熔断器是指熔断器的灭弧能力很强,灭弧速度很快,能在短路电流未达到冲击值以前完全熄灭电弧。

5-6 避雷器有何功能?有哪些常见的结构型式?各适用于哪些场合?

答:避雷器用于防止雷电产生的过电压沿线路侵入变配电所或其他建筑物内,以免危及被保护

设备的绝缘。避雷器按结构型式分,有保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器和金属氧化物避雷器等。其中,保护间隙和管型避雷器一般用于户外输电线路的防雷保护,阀型避雷器和金属氧化物避雷器主要用于变配电所的进线防雷电波侵入保护。

5-7 Dyn11接线配电变压器和Yyn0接线配电变压器相比较有哪些优点?

答:Dyn11接线变压器能有效地抑制3的整数倍高次谐波电流的影响;Dyn11接线变压器的零序电抗比Yyn0接线变压器小得多,更有利于低压侧单相接地短路故障的切除;Dyn11接线变压器承受单相不平衡负荷的能力远比Yyn0接线的变压器大。

5-8 什么是电流互感器的误差?电流互感器的常用接线方式有哪几种?

答:电流互感器的误差包括电流误差(比值差)和相位误差(角差)。电流误差i f 是二次电流的

测量值乘以额定变流比i K 与一次电流数值差的百分数;相位差i δ是2I '- 与1

I 的相角差。 电流互感器常用的接线方式有一相式接线、两相不完全星形接线、两相电流差接线和三相完全星形接线。

5-9 什么是电压互感器的误差?电压互感器的常用接线方式有哪几种?

答:电压互感器的误差吧包括电压误差(比值差)和相位误差(角差)。比值差u f 是二次电压

的测量值乘以额定变压比u K 与一次电压数值差的百分数;相位差u δ是2U '- 与1

U 的相角差。 5-10 什么是高压开关柜的“五防”?固定式开关柜和手车式开关柜各有哪些优缺点?

答:①防止误跳、误合断路器;②防止带负荷分、合隔离开关;③防止带电挂接地线;④防止带地线合闸;⑤防止误入带电间隔。

固定式开关柜具有价格低,内部空间大,运行维护方便等优点,但体积较大;手车式开关柜具有灵活性好、检修安全、供电可靠性高、安装紧凑和占地面积小等优点,但价格较贵。

5-11 对电气主接线的基本要求是什么?电气主接线有哪些基本形式?各有什么优缺点?

答:对电气主接线的基本要求是安全、可靠、灵活、经济。电气主接线的基本形式有线路-变压器单元接线、单母线接线、单母线分段接线、单母线带旁路母线接线、双母线接线、桥式接线等。

线路-变压器单元接线的优点是接线简单,所用电气设备少,配电装置简单,节约投资。缺点是该单元中任一设备发生故障或检修时,变电所要全部停电,供电可靠性都不高,只可供三级负荷。

单母线接线的优点是接线简单、使用设备少、操作方便、投资少、便于扩建。缺点是当母线及母线隔离开关故障或检修时,必须断开全部电源,造成整个配电装置停电;当检修一回路的断路器时,该回路要停电。

单母线分段接线既保留了单母线接线简单、经济、方便等优点,又在一定程度上提高了供电的

电力工程基础试题及参考答案

电力工程基础试题及参考答案

电力工程基础试题及参考答案 一、填空题 I.降压变压器高压侧的主分接头电压为220kv, 若选择+ 2X 2.5%的分接头,则该分接头电压为231KV 2.电力系统中性点有效接地方式指的是中性 点直接接地。 3 ?输电线路的电气参数包括电抗、电导、电纳 禾廿电阻 4.输电线路的电压偏移是指线路始端或末端母 线的实际运行电压与线路额定电压的数值 差 5.电力系统的潮流分布一般是用各节点的电压 禾和功率表示。 6?调整发电机组输出的有功功率用来调整电力系统运行

的频率。 7.复合故障一般是指某一时刻在电力系统_二 个及以上地方发牛故障。 8?减小输出电元件的电抗将提高系统的 静态稳定性。 二、单项选择题 II?同步发电机的转速和系统频率之间是否有严 格的关系(②) ①否②是③不一一 定④根据发电机的形式定 12.三绕组变压器的结构、通常将高压绕组放在 (③) ①内层②中间层③外层 ④独立设置 13.中性点以消弧线圈接地的电力系统,通常采用的补偿方式是(③) ①全补偿②欠补偿③过补偿④有时全补偿,有时欠补偿 14 .三相导线的几何均距越大,贝得线的电抗 (②)

①越大②越小③不变 ④无法确定 15.变压器的电导参数G,主要决定于哪一个实验数据(①) ①厶P O②厶P K③L k% ④I。% 16.当功率的有名值为s = P+ jQ时(功率因数角为)取基准功率为S,则有功功率的标么值为 (③) ①②③-P s n cos?S n sin?S n ^④ P cos -sn 17.环网中功率的自然分布是(④) ①与电阻成正比分布②与电 抗成正比分布 ③与阻抗成正比分布④与阻 抗成反比分布 18.在同一时间内,电力网的电能损耗与供电量之比的百分值称为(②) ①负载率②网损率③供电率 ④厂用电率 19.电力系统的频

《电力工程基础》习题与解答

第一章发电厂概述习题与解答 一、简答题 1、简述水力发电、火力发电和风力发电的能量转换过程。 答:水力发电是将水流的动能转换为机械能,再将机械能转换为电能的过程。火力发电是将燃料的化学能转换为热能,再将热能转换为机械能,然后再将机械能转换为电能的过程。风力发电是将空气的动能转换为机械能,再将机械能转换为电能的过程。 2、火电厂按照原动机不同可分哪几类?火电厂的三大主机是什么? 答:火电厂按照原动机不同可分为汽轮机电厂、燃气轮机电厂、蒸汽—燃气轮机联合循环电厂。锅炉、汽轮机、发电机是常规火力发电厂的三大主机。 3、简述蒸汽动力发电厂的生产过程。 答:燃料送入锅炉燃烧放出大量的热能,锅炉中的水吸收热量成为高压、高温的蒸汽,经管道有控制地送入汽轮机,蒸汽在汽轮机内降压降温,其热能转换成汽轮机转轴旋转机械功,高速旋转的汽轮机转轴拖动发电机发出电能,电能由升压变压器升压后送入电力系统,而做功后的乏汽(汽轮机的排汽)进入凝汽器被冷却水冷却,凝结成水由给水泵重新打回锅炉,如此周而复始,不断生产出电能。 4、常规燃煤火电厂对环境的污染主要体现在哪些方面? 答:主要是烟气污染物排放、灰渣排放、废水排放,其中烟气排放中的粉尘、硫氧化物和氮氧化物经过烟囱排入大气,会给环境造成污染。 5、目前比较成熟的太阳能发电有哪些形式? 答:太阳能热发电和太阳能光发电。 6、简述闪蒸地热发电的基本原理。 答:来自地热井的热水首先进入减压扩容器,扩容器内维持着比热水压力低的压力,因而部分热水得以闪蒸并将产生的蒸汽送往汽轮机膨胀做功。如地热井口流体是湿蒸汽,则先进入汽水分离器,分离出的蒸汽送往汽轮机做功,分离剩余的水再进入扩容器(如剩余热水直接排放就是汽水分离法,热能利用不充分),扩容后得到的闪蒸蒸汽也送往汽轮机做功。 7、简述双循环地热发电的基本原理。 答:地下热水用深井泵加压打到地面进入蒸发器,加热某种低沸点工质,使之变为低沸点工质过热蒸汽,然后送入汽轮发电机组发电,汽轮机排出的乏汽经凝汽器冷凝成液体,用工质泵再打回蒸发器重新加热,重复循环使用。为充分利用地热水的余热,从蒸发器排出的地热水去预热器加热来自凝汽器的低沸点工质液体,使其温度接近饱和温度,再进入蒸发器。 8、可用于发电的海洋能有哪几种类型? 答:可用于发电的海洋能主要为:潮汐能、波浪能、海流能(潮流能)、海水温差能和海水浓度差能。 二、问答题

控制工程基础第三版机械工业出版社课后答案

控制工程基础习题解答 第一章 1-5.图1-10为张力控制系统。当送料速度在短时间内突然变化时,试说明该控制系统的作用情况。画出该控制系统的框图。 图1-10 题1-5图 由图可知,通过张紧轮将张力转为角位移,通过测量角位移即可获得当前张力的大小。 当送料速度发生变化时,使系统张力发生改变,角位移相应变化,通过测量元件获得当前实际的角位移,和标准张力时角位移的给定值进行比较,得到它们的偏差。根据偏差的大小调节电动机的转速,使偏差减小达到张力控制的目的。 框图如图所示。 角位移 题1-5 框图 1-8.图1-13为自动防空火力随动控制系统示意图及原理图。试说明该控制系统的作用情况。

该系统由两个自动控制系统串联而成:跟踪控制系统和瞄准控制系统,由跟踪控制系统 获得目标的方位角和仰角,经过计算机进行弹道计算后给出火炮瞄准命令作为瞄准系统的给定值,瞄准系统控制火炮的水平旋转和垂直旋转实现瞄准。 跟踪控制系统根据敏感元件的输出获得对目标的跟踪误差,由此调整视线方向,保持敏感元件的最大输出,使视线始终对准目标,实现自动跟踪的功能。 瞄准系统分别由仰角伺服控制系统和方向角伺服控制系统并联组成,根据计算机给出的火炮瞄准命令,和仰角测量装置或水平方向角测量装置获得的火炮实际方位角比较,获得瞄准误差,通过定位伺服机构调整火炮瞄准的角度,实现火炮自动瞄准的功能。 控制工程基础习题解答 第二章 2-2.试求下列函数的拉氏变换,假定当t<0时,f(t)=0。 (3). ()t e t f t 10cos 5.0-= 解:()[][ ] ()100 5.05 .010cos 2 5.0+++= =-s s t e L t f L t (5). ()?? ? ? ?+ =35sin πt t f 图1-13 题1-8图 敏感元件

电力工程基础 第5章习题(含答案)答案

第五章 5-1 熄灭电弧的条件是什么?开关电器中常用的灭弧方法有哪些? 答:灭弧的条件是去游离率大于游离率。开关电器中常用的灭弧方法有速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、粗弧分细灭弧法、狭缝灭弧法、采用多断口灭弧法和采用新型介质灭弧法等。 5-2 高压断路器、高压隔离开关和高压负荷开关各有哪些功能? 答:高压断路器不仅能通断正常负荷电流,而且能切断一定的短路电 5-3 低电压(或失压)等故障时自动跳闸。低压断路器按结构型式分,有塑料外壳式和万能式两大类。 5-5 熔断器的主要功能是什么?什么是“限流”式熔断器? 答:熔断器的主要功能是对电路及其设备进行短路或过负荷保护。“限流”式熔断器是指熔断器的灭弧能力很强,灭弧速度很快,能在短路电流未达到冲击值以前完全熄灭电弧。

5-6 避雷器有何功能?有哪些常见的结构型式?各适用于哪些场合? 答:避雷器用于防止雷电产生的过电压沿线路侵入变配电所或其他建筑物内,以免危及被保护设备的绝缘。避雷器按结构型式分,有保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器和金属氧化物避雷器等。其中,保护间隙和管型避雷器一般用于户外输电线路的防雷保护,阀型避雷器和金属氧化物避雷器主要用于变配电所的进线防雷电波侵入保护。 5-7 Dyn11接线配电变压器和Yyn0接线配电变压器相比较有哪些优 点? 答:Dyn11接线变压器能有效地抑制3 Dyn11比Yyn0 。i i K 与一次电流数值差的百 分数;相位差i δ是2I '- 与1 I 的相角差。 电流互感器常用的接线方式有一相式接线、两相不完全星形接线、两相电流差接线和三相完全星形接线。 5-9 什么是电压互感器的误差?电压互感器的常用接线方式有哪几种? 答:电压互感器的误差吧包括电压误差(比值差)和相位误差(角差)。

电力工程基础知识总结

第一章概述 1 电力系统:通过各级电压的电力线路,将发电厂、变电所、电力用户连接起来的一个整体,起着电能的产生、输送、分配和消耗的作用。 2 电力网:在电力系统中,通常将输送、交换和分配电能的设备叫做电力网,它由变电所和各种不同电压等级的电力线路组成,可分为地方电力网、区域电力网、超高压远距离输电网三种类型。 3 建立大型电力系统(联合电网)的优点:①可以减少系统的总装机容量②可以减少系统的备用容量③可以提高供电的可靠性④可以安装大容量的机组⑤可以合理利用动力资源,提高系统运行的经济性。 4 电 满足用户对供电可靠性的要电能质量:指电压、频率和波形的质量。6 变电 由电力变压器和配电装置组成,起着变换电压、分配和交换电能的作用。7 衡量电能质量的指标:①频率偏差(我国电力系统的额定频率是50Hz,正常允许偏差为正负0.2Hz,当电网容量较小时,可以放宽到正负0.5Hz)②电压偏差③电压波动与闪变(电压波动是由负荷急剧变化引起的)④谐波(危害:使变压器和电动机的铁芯损耗增加,引起局部过热,同时振动和躁动增大,缩短使用寿命;使线路的的功率损耗和电能损耗增加,并有可能使电力线路出现电压谐振,从而在线路上产生过电压,击穿电气设备的绝缘;使电容器产生过负荷而影响其使用寿命;使继电保护及自动装置产生误动作;使计算电费用的感应式电能表的计量不准;对附近的通信线路产生信号干扰,从而使数据传输失真等)⑤三相不平衡(危害:三相不平衡电压或电流按对称分量法产生的负序分量会对系统中电气设备的运行产生不良影响。例如使电动机产生一个反向转矩,从而降低了电动机的输出转矩,使电动机效率降低,同时使电动机的总电流增大,使绕组温升增高,加速绝缘老化,缩短使用寿命。对于变压 器,由于三相电流不平衡当最大相电流达到变压器额定 电流时,其他两项电流均低于额定值,从而使其容量得 不到充分利用。对多相整流装置,三相电压不对称将严 重影响多相触发脉冲的对称性,使整流设备产生更多的 高次谐波,进一步影响电能质量。此外,负序电流分量 偏大还有可能导致一些用于负序电流的继电保护和自 动装置的误动,威胁电力系统的安全运行)。8 电力系 统中性点的运行方式主要有三种①中性点不接地(此接 地系统仅适用于单相接地电容电流不大的小电网)②中 性点经消弧线圈接地③中性点直接接地(或经低电阻接 地)(在380/220V系统中,一般都采用此种接地方式) 9 课后6消弧线圈的补偿方式有几种? 一般采用那种 补偿方式?为什么?【消弧线圈的补偿方式有全补偿、 欠补偿和过补偿,一般都采用过补偿方式。因为在过补 偿方式下,即使电网运行方式改变而切除部分线路时, 也不会发展成为全补偿方式,致使电网发生谐振。同时 由于消弧线圈有一定的裕度,即使今后电网发展,线路 增多、对地电容增加后,原有消弧线圈仍可继续使用】 第二章负荷计算与无功功率补偿 1 负荷计算:求计算负荷这项工作叫做负荷计算。 2 电 力负荷按对供电可靠性的要求可分为三级:①一级负 荷:中断供电将造成人身伤亡,或重大设备损坏且难以 修复,或在政治、经济上造成重大损失者均属于一级负 荷。应由两个独立电源供电。对特别重要的一级负荷, 两个独立电源应来自不同的地点。独立电源是指若干电 源中任一电源发生故障或停止供电时,不影响其他电源 继续供电,同时具备下列两个条件的发电厂或变电所的 不同母线段,均属独立电源:⑴每段母线的电源来自不 同发电机⑵母线段之间无联系,或虽有联系但在其中一 段发生故障时,能自动将其联系断开,不影响另一段母 线继续供电。②二级负荷:中断供电将造成设备局部破 坏或生产流程紊乱且较长时间才能恢复,或大量产品报 废、重点企业大量减产,或在政治、经济上造成较大损 失者均属于二级负荷。二级负荷应由两回线路供电。③ 三级符合:所有不属于一级和二级的一般电力负荷,均 属于三级符合。三级符合对供电电源无特殊要求,允许 较长时间停电,可用单回线路供电。3 负荷曲线:表征 电力负荷随时间变动情况的一种图形。按负荷性质不同 可分为有功负荷曲线和无功负荷曲线。4 年最大负荷利 用小时数Tmax:是一个假想时间,在此时间内,用户 以年最大负荷Pmax持续运行所消耗的电能恰好等于全 年实际消耗的电能。Tmax为 1.显然年负荷曲年线越平坦Tmax值越大;反之, 年负荷曲线越陡Tmax越小。因此Tmax的大小说明了用 户用电的性质,也说明了用户符合曲线的大致趋势。对 于相同类型的用户,尽管Pamx有所不同,但Tmax却是 基本接近的,这是生产流程大致相同的缘故。所以Tmax 亦是反应用电规律性的参数。5 平均负荷Pav:指电力 负荷在一定时间t内平均消耗的功率,Pav=Wt/t,式中 Wt为时间t内消耗的电能量。6 负荷系数: 平均负荷 与最大负荷的比值叫做负荷系数Kl=Pav/Pmax,也称负 荷率,又叫负荷曲线填充系数,它是表征负荷变化规律 的一个参数,其值愈大,说明负荷曲线越平坦,负荷波 动越小。7 计算负荷:根据已知的用电设备安装容量确 定的、按发热条件选择导体和电气设备时所使用的一个 假想负荷,计算负荷产生的热效应与实际变动负荷产生 的热效应相等。【确定计算负荷为正确选择供配电系统 中的导线、电缆、开关电器、变压器等提供技术参数】 8 确定计算负荷的方法①需要系数法:计算简单方便, 对于任何性质的企业负荷均适用,且计算结果基本上符 合实际,尤其对各用电设备容量相差较小且用电设备数

电力工程基础答案

1-2 电能生产的主要特点是什么?对电力系统有哪些要求? 答:电能生产的主要特点是:电能不能大量存储;过渡过程十分短暂;与国民经济各部门和人民日常生活的关系极为密切。 对电力系统的基本要求是:保证供电的可靠性;保证良好的电能质量;为用户提供充足的电能;提高电力系统运行的经济性。 1-4 衡量电能质量的主要指标有哪些?简述它们对电力系统的主要影响。 答:衡量电能质量的主要指标有:频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、高次谐波(波形畸变率)、三相不平衡度及暂时过电压和瞬态过电压。 对电力系统的主要影响(略)。 1-7 为什么我国规定110kV以上的高压电网和380/220V的低压电网要采用大电流接地系统?各有什么优点? 答:大电流接地系统发生单相接地时中性点电位仍为零,非故障相对地电压不会升高,仍为相电压,因此电气设备的绝缘水平只需按电网的相电压考虑,故可以降低工程造价。所以我国110kV 及以上的电力系统基本上都采用中性点直接接地的方式。而在380/220V系统中采用中性点直接接地方式,主要是考虑人身安全问题,一旦发生单相接地故障,可以迅速跳开自动开关或烧断熔断丝,将故障部分切除。 1-8 试确定图1-12所示供电系统中发电机和所有变压器的额定电压。 图1-12 习题1-8附图 答:发电机G:10.5kV;变压器T1:10.5/242kV;变压器T2:10/3.3kV;变压器T3:220/38.5kV;变压器T4:220/121/38.5kV;变压器T5:35/6.6 kV

2-9 某工厂车间380V 线路上接有冷加工机床50台,共200kW ;吊车3台,共4.5kW (%15=ε); 通风机8台,每台3 kW ;电焊变压器4台,每台22kVA (%65=ε,5.0cos =N ?);空压机1台,55kW 。试确定该车间的计算负荷。 解:该车间的计算负荷如下表所示。 电力负荷计算表 2-12 某电力用户10kV 母线的有功计算负荷为1200kW ,自然功率因数为0.65,现要求提高到 0.90,试问需装设多少无功补偿容量?如果用BW10.5—40—1W 型电容器,问需装设多少个?装设以后该厂的视在计算负荷为多少?比未装设时的视在计算负荷减少了多少? 解:(1)需装设的BWF10.5-40-1W 型并联电容器容量及个数 822)]9.0tan(arccos )65.0s [tan(arcco 1200=-?=C Q kvar 55.2040 822 === C C q Q n 取21=n 则实际补偿容量为:8404021=?=C Q kvar (2) 无功补偿前后视在负荷的变化 补偿前:1403)65.0tan(arccos 1200tan 3030=?==?P Q kvar 184665 .01200cos 3030=== ?P S kVA

电力工程基础-第4章习题答案

第四章 4-1 什么叫短路?短路的类型有哪几种?短路对电力系统有哪些危害? 答:短路是指电力系统正常情况以外的一切相与相之间或相与地之间发生通路的情况。短路的类型有三相短路、两相短路、单相接地短路和两相接地短路。 短路对电力系统的危害有:短路电流所产生的热效应使设备发热急剧增加,短路持续时间较长时,可使设备因过热而损坏甚至烧毁;短路电流的力效应可引起设备机械变形、扭曲甚至损坏;短路时因系统电压大幅度下降,将会严重影响用户的正常工作,造成产品报废甚至设备损坏;短路情况严重时可导致并列运行的发电厂失去同步,破坏系统的稳定性;不对称短路电流所产生的不平衡磁场会对邻近的平行线路产生电磁干扰,影响其正常工作。 4-2 什么叫标幺值?在短路电流计算中,各物理量的标幺值是如何计算的? 答:某一物理量的标幺值,等于它的实际值与所选定的基准值的比值。 在短路电流计算中,常取基准容量d S =100MVA ,基准电压用各级线路的平均额定电压,即av d U U =,则基准电流d d d U S I 3=,基准电抗d d d S U X 2=。 4-3 什么叫无限大容量系统?它有什么特征? 答:无限容量系统亦称无限大功率电源,是指系统的容量为无限大,内阻抗为零。它是一个相对概念,真正的无限大功率电源是不存在的。 特征:在电源外部发生短路时,电源母线上的电压基本不变,即认为它是一个恒压源。当电源内阻抗不超过短路回路总阻抗的5%~10%时,就可以认为该电源是无限大功率电源。 4-4 什么叫短路冲击电流sh i 、短路次暂态电流I ''和短路稳态电流∞I ?在无限大容量系统中,它们与短路电流周期分量有效值有什么关系? 答:短路冲击电流sh i 是指在最严重短路情况下三相短路电流的最大瞬时值;短路次暂态电流I ''是指短路瞬间(0=t s )时三相短路电流周期分量的有效值;短路稳态电流∞I 是指短路电流非周期分量衰减完后的短路全电流。在无限大容量系统中,有p sh sh I K i 2=和p I I I ==''∞。 4-5 如何计算电力系统各元件的正序、负序和零序电抗?变压器的零序电抗与哪些因素有关? 答:发电机的正序电抗包括稳态时的同步电抗d X 、q X ,暂态过程中的d X '、q X '和d X ''、q X ''。 负序电抗与故障类型有关,零序电抗和电机结构有关,查教材表4-2;变压器的负序电抗与正序电抗相等,零序电抗与变压器的铁心结构及三相绕组的接线方式等因素有关;线路的负序电抗和正序电

《控制工程基础》王积伟_第二版_课后习题解答(完整)

第一章 3 解:1)工作原理:电压u2反映大门的实际位置,电压u1由开(关)门开关的指令状态决定,两电压之差△u=u1-u2驱动伺服电动机,进而通过传动装置控制 大门的开启。当大门在打开位置,u2=u 上:如合上开门开关,u1=u 上 ,△u=0, 大门不动作;如合上关门开关,u1=u 下 ,△u<0,大门逐渐关闭,直至完全关闭, 使△u=0。当大门在关闭位置,u2=u 下:如合上开门开关,u1=u 上 ,△u>0,大 门执行开门指令,直至完全打开,使△u=0;如合上关门开关,u1=u 下 ,△u=0,大门不动作。 2)控制系统方框图 4 解:1)控制系统方框图

2)工作原理: a)水箱是控制对象,水箱的水位是被控量,水位的给定值h ’由浮球顶杆的长度给定,杠杆平衡时,进水阀位于某一开度,水位保持在给定值。当有扰动(水的使用流出量和给水压力的波动)时,水位发生降低(升高),浮球位置也随着降低(升高),通过杠杆机构是进水阀的开度增大(减小),进入水箱的水流量增加(减小),水位升高(降低),浮球也随之升高(降低),进水阀开度增大(减小)量减小,直至达到新的水位平衡。此为连续控制系统。 b) 水箱是控制对象,水箱的水位是被控量,水位的给定值h ’由浮球拉杆的长度给定。杠杆平衡时,进水阀位于某一开度,水位保持在给定值。当有扰动(水的使用流出量和给水压力的波动)时,水位发生降低(升高),浮球位置也随着降低(升高),到一定程度后,在浮球拉杆的带动下,电磁阀开关被闭合(断开),进水阀门完全打开(关闭),开始进水(断水),水位升高(降低),浮球也随之升高(降低),直至达到给定的水位高度。随后水位进一步发生升高(降低),到一定程度后,电磁阀又发生一次打开(闭合)。此系统是离散控制系统。 2-1解: (c )确定输入输出变量(u1,u2) 22111R i R i u += 222R i u = ?-= -dt i i C u u )(1 1221 得到:11 21221222 )1(u R R dt du CR u R R dt du CR +=++ 一阶微分方程 (e )确定输入输出变量(u1,u2) ?++=i d t C iR iR u 1 211 R u u i 2 1-=

电力工程基础(课后习题答案)..

第一章 1-1 什么是电力系统?建立联合电力系统有哪些好处? 答:电力系统是由发电厂、变电所、输配电线路和电力用户组成的整体。建立联合电力系统的优点是:可以减少系统的总装机容量;可以减少系统的备用容量;可以提高供电的可靠性;可以安装大容量的机组;可以合理利用动力资源,提高系统运行的经济性。 1-2 电能生产的主要特点是什么?对电力系统有哪些要求? 答:电能生产的主要特点是:电能不能大量存储;过渡过程十分短暂;与国民经济各部门和人民日常生活的关系极为密切。 对电力系统的基本要求是:保证供电的可靠性;保证良好的电能质量;为用户提供充足的电能;提高电力系统运行的经济性。 1-3 我国规定的三相交流电网额定压等级有哪些?用电设备、发电机、变压器的额定电压与同级电网的额定电压之间有什么关系?为什么? 答:我国规定的三相交流电网额定压等级,低压有0.22/0.127 kV、0.38/0.22 kV和0.66/0.38kV;高压有3 kV、6 kV、10 kV、35 kV、60 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV和750 kV。 用电设备的额定电压规定与同级电网的额定电压相同;发电机的额定电压应比同级电网额定电压高5%;变压器一次绕组的额定电压,对于降压变压器,应等于电网的额定电压,对于升压变压器,应等于发电机的额定电压;变压器二次绕的额定电压,当二次侧供电线路较长时,应比电网额定电压高10%,当变压器二次侧供电线路较短时,应比同级电网额定电压高5%。 1-4 衡量电能质量的主要指标有哪些?简述它们对电力系统的主要影响。 答:衡量电能质量的主要指标有:频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、高次谐波(波形畸变率)、三相不平衡度及暂时过电压和瞬态过电压。 对电力系统的主要影响(略)。 1-5 什么叫小电流接地系统?什么叫大电流接地系统?小电流接地系统发生一相接地时,各相对地电压如何变化?这时为何可以暂时继续运行,但又不允许长期运行? 答:中性点不接地和中性点经消弧线圈接地的系统称为小电流接地系统;性点直接接地(或经低电阻接地)的系统称为大电流接地系统。 在小电流接地系统中发生单相接地时,故障相对地电压为零,非故障相对地电压升高3倍。此时三相之间的线电压仍然对称,因此用户的三相用电设备仍能照常运行,但是,发生单相接地后,其运行时间不能太长,以免在另一相又发生接地故障时形成两相接地短路。

电力工程基础答案(学生版)

《电力工程基础》作业 作业一: 某发电厂电气主接线图如下所示,现运行方式为:电源进线T1、T3接在Ⅱ段母线上,电源进线T2接在Ⅰ段母线上,引出线L1、L3、L5接在Ⅱ段母线上,引出线L2、L4接在Ⅰ段母线上,旁路母线处于冷备用状态。请仔细分析回答下列问题: (1)请写出线路L1上的线路侧隔离开关文字符号,并说明其作用? (2)请写出线路L1上的母线侧隔离开关文字符号,并说明其作用? (3)当馈线L1对侧接的是没有电源连接的用户,则隔离开关QS1是否需要装设?并说明原因? (4)写出检修出线断路器QF1而不停止向线路L1供电的操作步骤; (5)写出出线断路器QF1检修后恢复供电的操作步骤; (6)写出检修Ⅱ段母线的操作步骤; (7)写出Ⅱ段母线检修后恢复供电的操作步骤。 答(1)QS1,隔离线路L1对侧的电源。 (2)QS1Ⅰ隔离Ⅰ组母线侧的电源; QS1Ⅱ隔离Ⅱ组母线侧的电源。 (3)QS1不需装设,因为不需隔离线路L1对侧的电源。或QS1可以装设,因为可用来阻止线路上过电压的入侵。 (4)①闭合QSpⅡ;②闭合QSp;③合上QFp;④主母线WⅡ向旁路母线WⅢ充电;⑤闭合QS1p;⑥断开QF1;⑦拉开QS1;⑧拉开QS1Ⅱ。

(5)①闭合QS 1Ⅱ;②闭合QS 1;③合上QF 1;④断开QFp ;⑤拉开QS 1p ,QSp ;⑦拉开QSp Ⅱ。 (6)①依次闭合引出线L 1、L 3、L 5、电源进线T 1、T 3在Ⅰ组母线侧的隔离开关;②依次拉开引出线L 1、L 3、L 5、电源进线T 1、T 3在Ⅱ组母线侧的隔离开关;③拉开QFm ;④拉开QSm Ⅱ;⑤拉开QSm Ⅰ。 (7)①闭合QSm Ⅰ;②闭合QSm Ⅱ;③合上QFm ;④W Ⅰ向W Ⅱ充电;⑤依次闭合引出线L 1、L 3、L 5、电源进线T 1、T 3在Ⅱ组母线侧的隔离开关;⑥依次拉开引出线L 1、L 3、L 5、电源进线T 1、T 3在Ⅰ组母线侧的隔离开关。作业二: 一幅值等于1000A 的冲击电流波从一条波阻抗Z1 = 500Ω的架空线路流入一根波阻抗Z2 = 50Ω的电缆线路,在二者连接的节点A 上并联有一只阀式避雷器的工作电阻R = 100Ω,如图所示。试求: (1) 进入电缆的电压波与电流波的幅值; (2) 架空线路上的电压反射波与电流反射波的幅值; (3) 流过避雷器的电流幅值IR 。 解:线路1电流入射波幅值 线路1电压入射波幅值 根据彼德逊法则,可以画出其等值电路。 节点A 上的电压幅值为 (1) 进入电缆的电压波与电流波的幅值为 A I I q 1000 01==kV Z I U U q q 500 50010001101=?== =kV Z R Z R Z R Z R Z U U q A 5 .6250 1005010050 100501005005002)()( 22 22 211=+?? +?+ ?= +??+?+= kV U U A q 5.622==kA Z U I q q 25.150 5.622 22== =

电力工程施工基础知识

电力工程施工 基础知识

电力工程施工流程: 签订合同 找业主拿资质 去供电局窗口领资料 0 Q 填写,送供电局审核■算用电负荷 做好“三大措施”、开工报告、开工手续 进场施工 故工井 申领电表、装好

、施工程序 1、电力工程施工程序: 施工准备一根据图纸位置配合土建预埋管一配管至各设备及动力箱(柜)一动力配电箱(柜)安装T电缆敷设—管内穿线T检测绝缘电阻T配电箱(柜)内接线f设备接线f 设备调试f试运行f竣工验收。 2、照明工程施工程序: 施工准备f进户管预埋f配合土建预埋暗配管f配电箱、户内箱、接线箱预埋壳体f开关盒、插座盒安装f总配电柜及电表箱安装f预分支电缆敷设f管内穿线f测试绝缘电阻f电气器具安装f配电箱安装接线f调试f竣工验收。 3、变配电工程施工程序: 施工准备f配合土建预埋电缆保护管f在土建地沟、墙面基本完之后进行技术复核f变压器就位f高、低压柜安装f母线安装(插接母线)f室内接地母线安装f电缆敷设f电缆头制安f电气调试f竣工验收。 4、防雷接地工程施工程序: 施工准备f确定引下线轴线位置f根据土建进度逐层连接柱内二根主筋作为引 下线f焊接均压环f竖井内进行接地线安装施工f竖井内管道与接地线连接f 根据图纸要求的楼层防雷引下线与外墙门窗、栏杆作电气连接f柱内主筋引出屋面与屋面避雷带焊接f屋面避雷带施工f突出屋面的金属体与避雷带连接f 接地电阻测试(如电阻值不符要求,另增接地极)f竣工验收。 5、弱电工程(有线电视、电话、对讲、综合布线、防盗对讲)施工程序: 施工准备f配合土建预埋管至盒、箱f盒、箱埋设安装f线槽安装f部分明管敷设f管内穿线f插座安装f排线架安装接线f调试f试运行f竣工验收。 6、消防及火灾报警工程施工程序: 施工准备f根据图纸预埋管至探测器盒f预埋管至报警器盒及消防按钮盒f预埋管至火警信号复视盘及消防电话插座盒f管内穿线f检测绝缘电阻f设备及探测器、模块安装f各种设备就位f设备接线f单体调试f联动调试f竣工验

电力工程基础第章习题答案

第五章5-1 熄灭电弧的条件是什么?开关电器中常用的灭弧方法有哪些? 答:灭弧的条件是去游离率大于游离率。开关电器中常用的灭弧方法有速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、 长弧切短灭弧法、粗弧分细灭弧法、狭缝灭弧法、采用多断口灭弧法和采用新型介质灭弧法等。 5-2 高压断路器、高压隔离开关和高压负荷开关各有哪些功能? 答:高压断路器不仅能通断正常负荷电流,而且能切断一定的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除 短路故障;高压隔离开关的主要功能是隔离高压电源,保证人身和设备检修安全,同时还具有倒闸操作和通断小电流的 功能;高压负荷开关可以通断一定的负荷电流和过负荷电流,有隔离开关的作用,但不能断开短路电流。 5-3 倒闸操作的基本要求是什么? 答:倒闸操作的基本要求是:合闸送电时,先合上隔离开关,再合上断路器;跳闸断电时,先断开断路器,再断 开隔离开关。 5-4 低压断路器有哪些功能?按结构型式可分为哪两大类? 答:低压断路器既能带负荷通断电路,又能在线路发生短路、过负荷、低电压(或失压)等故障时自动跳闸。低 压断路器按结构型式分,有塑料外壳式和万能式两大类。 5-5 熔断器的主要功能是什么?什么是“限流”式熔断器? 答:熔断器的主要功能是对电路及其设备进行短路或过负荷保护。“限流”式熔断器是指熔断器的灭弧能力很 强,灭弧速度很快,能在短路电流未达到冲击值以前完全熄灭电弧。 5-6 避雷器有何功能?有哪些常见的结构型式?各适用于哪些场合? 答:避雷器用于防止雷电产生的过电压沿线路侵入变配电所或其他建筑物内,以免危及被保护设备的绝缘。避雷 器按结构型式分,有保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器和金属氧化物避雷器等。其中,保护间隙和管型避雷器一般用 于户外输电线路的防雷保护,阀型避雷器和金属氧化物避雷器主要用于变配电所的进线防雷电波侵入保护。 5-7Dyn11 接线配电变压器和Yyn0 接线配电变压器相比较有哪些优点? 答:Dyn11 接线变压器能有效地抑制3的整数倍高次谐波电流的影响; 抗比Yyn0 接线变压器小得多,更有利于低压侧单相接地短路故障的切除;不平衡负荷的能力远比Yyn0 接线的变压器大。Dyn11 接线变压器的零序电Dyn11 接线变压器承受单相

电力工程基础习题答案(王锡凡)第二章

第二章 电力系统稳态运行分析与计算 2-9为什么求解潮流方程时要将系统的节点分类?各类节点有何特点? 答:在实际的电力系统中,己知运行条件往往不是节点的注入电流而是发电机和负荷的功率。因此不能用节点电压方程来进行潮流计算。必须在已知节点导纳矩阵的情况下,用己知的节点功率来代替未知的节点注入电流,再求得各节点电压,进而求得整个系统的潮流分布。 把功率方程展开成实数形式,在n 个节点的系统中可得到2n 个实数的方程: 电力系统的每个节点上有4个变量:节点注入有功功率;节点注入无功功率;节点电压实部;节点电压虚部。也就是说在n 个母线系统中有4n 个变量,用以上2n 个方程是解不出4n 个变量的,为了使潮流计算有确定的解,必须根据系统的实际情况给定2n 个变量,来求其余2n 个变量。这就是系统节点分类的问题。在潮流计算小常把节点分成三类: 1)PQ 节点:已知节点的有功功率Pi 和无功功率Qi ,求节点的电压幅值和角度。这种节点对应于实际系统中的负荷节点和给定发电机有功和无功出力的发电机节点。 2)PV 节点:已知节点的有功功率Pi ,和需要维持的电比幅值Ui ,待求的是节点的无功功率Qi 和电压角度δi 。这种节点对应于给定发电机有功出力并控制发电机母线电压的发电厂母线及装有无功补偿装置的变电站母线。 3)平衡节点:这种节点用来平衡全系统的功率。由于电网中的有劝和无功损耗均为各母线电压的函数,在各母线电压未计算出来时是未知的,因而不能确定电网中所有发电机所发功率,必须有—台容量较大的机组来担负平衡全网功率的任务,这个发电机节点称为平衡节点。在平衡节点上,电压幅值取U=1,δ=0,一般一个系统中只设一个平衡节点。 2-12用简单电力系统说明电力系统电压调整有哪些方式,并说明各方式的优缺点。 答:k1、k2分别为升压变压器和降压变压器的变比R Σ和X Σ为归算到高压侧的变压器和线路的总阻抗。忽略变压器励磁支路和线路的并联支路,以及网络的功率损耗。负荷点的电压为 由上式可见,为调整用户端电压U 有如下的措施 ①改变发电机端电压UG ; ②改变变压器的变比k1,k 2; ③改变网络中流动的无功功率Q ; ④在高压网中一般满足R Σ<X Σ,因此改变输电线路的电抗X Σ也是有效的调压措施。 2-13何谓一次调频?一次调频如何完成?能否做到无差调节?为什么? 由调速器自动调整负荷变化引起的频率偏核称之为频率的一次调整。 现代电力系统户所有并列运行的发电机组都装有调速器,当系统负荷变化时,有可调容量机组的调速器均将自动反应系统频率的变化,按着各自纳静特性及时调节各发电机的出力,使有功功率重新达到平衡以保持频率的偏移在一定范围之内。 2-14何谓二次调频?二次调频如何完成?能否做到无差调节,为什么? 频率的二次调整是通过发电机组调速器的转速整定元件,也称为调频器来实现的。 频率的二次调整就是操作调频器,使发电机组的频率特性平行地上、F 移动,从而使负荷变动引起的频率偏移可保持在允许范围内。 2-15 解 m r r 3621091610150--?=→?=.π Ω=?==→Ω===81680210210150 5 3100....L R R km S R ρ

电力工程施工基础知识

电力工程施工基础知识

一、电力工程施工流程:

二、施工程序 1、电力工程施工程序: 施工准备→根据图纸位置配合土建预埋管→配管至各设备及动力箱(柜) →动力配电箱(柜)安装→电缆敷设→管内穿线→检测绝缘电阻→配电箱(柜)内接线→设备接线→设备调试→试运行→竣工验收。 2、照明工程施工程序: 施工准备→进户管预埋→配合土建预埋暗配管→配电箱、户内箱、接线箱预埋壳体→开关盒、插座盒安装→总配电柜及电表箱安装→预分支电缆敷设→管内穿线→测试绝缘电阻→电气器具安装→配电箱安装接线→调试→竣工验收。3、变配电工程施工程序: 施工准备→配合土建预埋电缆保护管→在土建地沟、墙面基本完之后进行技术复核→变压器就位→高、低压柜安装→母线安装(插接母线) →室内接地母线安装→电缆敷设→电缆头制安→电气调试→竣工验收。 4、防雷接地工程施工程序: 施工准备→确定引下线轴线位置→根据土建进度逐层连接柱内二根主筋作为引下线→焊接均压环→竖井内进行接地线安装施工→竖井内管道与接地线连接→根据图纸要求的楼层防雷引下线与外墙门窗、栏杆作电气连接→柱内主筋引出屋面与屋面避雷带焊接→屋面避雷带施工→突出屋面的金属体与避雷带连接→接地电阻测试(如电阻值不符要求,另增接地极) →竣工验收。 5、弱电工程(有线电视、电话、对讲、综合布线、防盗对讲)施工程序: 施工准备→配合土建预埋管至盒、箱→盒、箱埋设安装→线槽安装→部分明管敷设→管内穿线→插座安装→排线架安装接线→调试→试运行→竣工验收。6、消防及火灾报警工程施工程序: 施工准备→根据图纸预埋管至探测器盒→预埋管至报警器盒及消防按钮盒→预埋管至火警信号复视盘及消防电话插座盒→管内穿线→检测绝缘电阻→设备及探测器、模块安装→各种设备就位→设备接线→单体调试→联动调试→竣工验

控制工程基础课后答案

第二章 2.1求下列函数的拉氏变换 (1)s s s s F 2 32)(23++= (2)4310)(2+-=s s s F (3)1)(!)(+-= n a s n s F (4)36 )2(6 )(2++=s s F (5) 2222 2) ()(a s a s s F +-= (6))14(21)(2 s s s s F ++= (7)52 1 )(+-= s s F 2.2 (1)由终值定理:10)(lim )(lim )(0 ===∞→∞ →s t s sF t f f (2)1 10 10)1(10)(+-=+= s s s s s F 由拉斯反变换:t e s F L t f ---==1010)]([)(1 所以 10)(lim =∞ →t f t 2.3(1)0) 2()(lim )(lim )0(2 =+===∞ →→s s s sF t f f s t )0()0()()()](['2''0 ' 'f sf s F s dt e t f t f L st --==-+∞ ? )0()0()(lim )(lim '2''0f sf s F s dt e t f s st s --=+∞ →-+∞ +∞→? 1 )2()(lim )0(2 2 2 ' =+==+∞→s s s F s f s (2)2 ) 2(1 )(+= s s F , t te s F L t f 21)]([)(--==∴ ,0)0(2)(22' =-=--f te e t f t t 又,1 )0(' =∴f 2.4解:dt e t f e t f L s F st s --?-==202)(11 )]([)( ??------+-=2121021111dt e e dt e e st s st s

电力工程的课后答案

第一章电力工程基础 一、重点和难点 1.火力发电厂、水力发电厂以及核电站的能量转换过程,以及它们在生产成本、生产效率、厂用电率和机组启停速度方面的区别。 2.现代电力系统的概念(了解反映电力系统常用的基本参数);变电所的分类。3.负荷的分级和供电要求。★★ 4.电力系统的质量指标。★★ 5.电力系统的接线方式。★★ 6.我国交流电力网和电气设备的额定电压―――发电机、变压器、输电线路的额定电压的确定。★★★ 7.电压等级的选择尤其是供电电压的选择。 二、作业 1.确定图中(略)所示供电系统中发电机和所有变压器的额定电压。 分析:作业中需要注意的问题包括 ①电力系统中的电压除非特别说明一般指的都是线电压。因此变压器的变比一般都是线电压和线电压之比,单位kV。 ②对于某些电压等级国家规定的其1.05倍的电网额定电压往往取的是整数值,如380×1.05=400V,以后的短路电流计算中常用的35kV和110kV电压等级的平均额定电压分别是37kV和115kV。 ③如果同时标出相电压和线电压其形式如:220/380V,即220V为相电压,380V 为线电压。 答案:发电机的额定电压为10.5kV,即电网额定电压的1.05倍;变压器T1的额定电压为10.5/38.5kV;变压器T2的额定电压为35/6.6kV;变压器T3的额定电压为10/0.4kV; 三、课外学习 1.电力与国民经济发展之间的关系。能源弹性系数;电力弹性系数 2.查找火力发电厂生产过程的详细资料并了解其能量的转换原理以及锅炉、汽

轮机和发电机的基本结构、生产过程,并了解整个发电厂的组成。★ 2.我国核电站的情况。 2.了解现代新型发电形式以及目前的情况和发展前景。 3.了解世界各国电压等级的频率的情况,寻找电压等级确定的规律。 4.查找各级负荷的实例并分析它们的供电情况。 5.查找电力系统可靠性的概念、指标以及目前各国电力系统可靠性的情况。6.我国电力网络的现状以及各地电压等级的分布。世界和我国的最高电压等级。7.世界和我国电力市场的改革情况及其进展。 8.高压、低压的划分。★ 9.工质?

电力工程基础学习指导及习题解答

电力工程基础学习指导及 习题解答 2006.11 第一章电力工程基础 一、重点和难点 1.火力发电厂、水力发电厂以及核电站的能量转换过程,以及它们在生产成本、生产效率、厂用电率和机组启停速度方面的区别。 2.现代电力系统的概念(了解反映电力系统常用的基本参数);变电所的分类。 3?负荷的分级和供电要求。★★ 4 ?电力系统的质量指标。★★ 5?电力系统的接线方式。★★ 6.我国交流电力网和电气设备的额定电压-------- 发电机、变压器、输电线路的 额定电压的确定。★★★ 7.电压等级的选择尤其是供电电压的选择。 二、作业 1. 确定图中(略)所示供电系统中发电机和所有变压器的额定电压。

分析:作业中需要注意的问题包括 ①电力系统中的电压除非特别说明一般指的都是线电压。因此变压器的变比一般都是线电压和线电压之比,单位kV。 ②对于某些电压等级国家规定的其1.05倍的电网额定电压往往取的是整数值, 如380X 1.05 = 400V,以后的短路电流计算中常用的35kV和110kV电压等级的平均额定电压分别是37kV 和115kV。 ③如果同时标出相电压和线电压其形式如:220/380V,即220V为相电压,380V 为线电压。 答案:发电机的额定电压为10.5kV,即电网额定电压的1.05倍;变压器T1的额 定电压为10.5/38.5kV;变压器T2的额定电压为35/6.6kV;变压器T3的额定电压为 10/0.4kV; 三、课外学习 1. 电力与国民经济发展之间的关系。能源弹性系数;电力弹性系数 2. 查找火力发电厂生产过程的详细资料并了解其能量的转换原理以及锅炉、汽 轮机和发电机的基本结构、生产过程,并了解整个发电厂的组成 2.我国核电站的情况。2.了解现代新型发电形式以及目前的情况和发展前景。3.了解世界各国电压等级的频率的情况,寻找电压等级确定的规律。4.查找各级负荷的实例并分析它们的供电情况。 5.查找电力系统可靠性的概念、指标以及目前各国电力系统可靠性的情况。 6.我国电力网络的现状以及各地电压等级的分布。世界和我国的最高电压等级7.世界和我国电力市场的改革情况及其进展。 8 ?高压、低压的划分 9.工质?

机械控制工程基础课后答案

1-1机械工程控制论的研究对象与任务是什么? 解机械工程控制论实质上是研究机械一r_程技术中广义系统的动力学问题。具体地讲,机械工程控制论是研究机械工程广义系统在一定的外界条件作用下,从系统的一定初始条件出发,所经历的由内部的固有特性所决定的整个动态历程;研究这一系统及其输入、输出二者之间的动态关系。 机械工程控制论的任务可以分为以下五个方面: (1)当已知系统和输人时,求出系统的输出(响应),即系统分析。 (2)当已知系统和系统的理想输出,设计输入,即最优控制。 (3)当已知输入和理想输出,设计系统,即最优设计。 (4)当系统的输人和输出己知,求系统的结构与参数,即系统辨识。 (5)输出已知,确定系统,以识别输入或输入中的有关信息,即滤波与预测。 1.2 什么是反馈?什么是外反馈和内反馈? 所谓反馈是指将系统的输出全部或部分地返送回系统的输入端,并与输人信号共同作用于系统的过程,称为反馈或信息反馈。 所谓外反馈是指人们利用反馈控制原理在机械系统或过程中加上一个人为的反馈,构成一个自动控制系统。 所谓内反馈是指许多机械系统或过程中存在的相互藕合作用,形成非人为的“内在”反馈,从而构成一个闭环系统。 1.3 反馈控制的概念是什么?为什么要进行反馈控制? 所谓反馈控制就是利用反馈信号对系统进行控制。 在实际中,控制系统可能会受到各种无法预计的干扰。为了提高控制系统的精度,增强系统抗干扰能力,人们必须利用反馈原理对系统进行控制,以实现控制系统的任务。 1.4闭环控制系统的基本工作原理是什么? 闭环控制系统的基本工作原理如下: (1)检测被控制量或输出量的实际值; (2)将实际值与给定值进行比较得出偏差值; (3)用偏差值产生控制调节作用去消除偏差。 这种基于反馈原理,通过检测偏差再纠正偏差的系统称为闭环控制系统。通常闭环控制系统至少具备测量、比较和执行三个基本功能。 1.5对控制系统的基本要求是什么? 对控制系统的基本要求是稳定性、准确性和快速性。 稳定性是保证控制系统正常工作的首要条件。稳定性就是指系统动态过程的振荡倾向及其恢复平衡状态的能力。 准确性是衡量控制系统性能的重要指标。准确性是指控制系统的控制精度,一般用稳态误差来衡量。 快速性是指当系统的输出量与输入量之间产生偏差时,系统消除这种偏差的快慢程度。

相关文档
相关文档 最新文档