江苏省建设工程质量检测人员岗位培训试卷

(现场热工)(A 卷)

一、 填空题(每空1分,共计20分)

1、现场热工法是以测量 与 的方法确定建筑物外围护结构的传热系数。

2、公式E C q ??=中C 为 ,E ?为 。

3、热流计法要求围护结构高温侧表面温度宜高于低温侧 以上并且不低于 。

4、热流计法检测围护结构的传热系数期间,室内空气温度应保持基本稳定,被测区域外表面宜避免 和 。

5、《民用建筑节能工程现场热工性能检测标准》DGJ32/J 23-2006中规定。同一居住小区围护结构保温措施及建筑平面布局基本相同的建筑物作为一个 样本随机抽样。抽样比例不低于样本比数的 ,至少 幢;不同结构体系建筑,不同保温措施的建筑物应分别抽样检测。公共建筑应 抽样检测。

6、DGJ32/J 23-2006规定抽样建筑应在 与 进行至少2处墙体、 的热阻检测。

7、DGJ32/J 23-2006规定温度传感器应在被测围护结构两侧表面安装。内表面温度传感器应靠近 安装。

8、 DGJ32/J 23-2006规定,采暖(空调)均匀升(降)温过程不小于 ,恒温过程应不小于 ,降(升)温过程不小于 ,逐时记录各点温度、热流数据。

9、检测机构应当科学检测,确保检测数据的 和 。 二、 单项选择题(每题2分,共计20分)

1、 在稳定状态下,与热流方向垂直的物体两表面温度差除以热流密度叫( )。 A .热阻 B .传热阻 C .传热系数 D .表面换热阻

2、围护结构的( )是指围护结构传热过程中热流沿途所受到的热阻之和,它主要包括两部分内容,一部分是表面换热阻,另一部分是围护结构的热阻。 A .热阻 B .传热阻 C .传热系数 D .换热阻

3、单层结构热阻指材料厚度除以( ) A .换热阻 B .温度 C .导热系数 D .传热系数

4、热流计按( )传热原理设计的测试方法,采用热流计及温度传感器测量通过构件的热量和表面温度,通过计算即可求得建筑物围护结构的热阻和传热系数。 A .稳态 B .非稳态 C .静态 D .动态

5、热箱法中制造的是一个()传热环境。

A.一维 B.二维 C.三维 D.四维

6、热箱法的主要特点是基本不受()的限制,只要室外平均空气温度在25℃.以下,相对湿度在60%以下,热箱内温度大于室外最高温度8℃以上就可以测试。

A.湿度 B.环境 C.仪器 D.温度

7、传热系数检测的几种试验方法中,()具有稳定、易操作等优点。

A.红外热像法B.热流计法 C.热箱法 D.动态测试法

8、热流计法如果用热电偶测量温差,根据热电偶在其测量范围内()与温差成正比的关系,可得到通过热流计的热量。

A.电压 B.电流 C.热电势 D 电阻

9、热流计法检测持续时间不应少于()h

A.48 B.96 C.144 D.168

10、DGJ32/J 23-2006中规定屋顶、墙体、楼板内外表面温度测点各不得少于()个;表面温度测点应选在构件有代表性的位置。

A.1 B.2 C.3 D.4

三、多项选择题(每题2分,共计20分,多选、错选均不得分)

1、围护结构的传热阻是指围护结构传热过程中热流沿途所受到的热阻之和,它主要包括两部分内容,指()

A.换热阻 B.围护结构的热阻C.内表面换热阻D.外表面换热阻。

2、围护结构的传热阻的检测方法有()

A.热流计法 B.热箱法C.控温箱-热流计法D.常功率平面热源法

3、热流计法是按稳态传热原理设计的测试方法,采用()测量通过构件的热量和表面温度,通过计算即可求得建筑物围护结构的热阻和传热系数。

A.热流计 B.温度传感器 C.热量计 D.计时器

4、热箱法检测原理()

A.用人工制造一个一维传热环境。

B.被测部位的内侧用热箱模拟采暖建筑室内条件并使热箱内和室内空气温度保持一致C.另一侧为室外自然条件。

D.当热箱内加热量与被测部位的传递热量达平衡时,通过测量热箱的加热量得到被测部位的传热量,经计算得到被测部位的传热系数。

5、热流计法的优点有()

A.稳定 B.易操作 C.精度高 D.重复性好

6、热流计法所用主要仪器设备有(ABCD)

A.数据采集仪 B.热流计 C.温度传感器 D天空辐射表

7、热流计法测定的结果与理论计算的结果往往有差别,原因主要是()

A.热电偶选材不好,制作不规范和使用不当等,都会引起寄生电势,增加测量误差。B.热流计在使用时,需要粘贴在被测构件表面上,改变了表面原有的热状态,所以引起构件内部和热流计周围温度场与实际情况不符。

C.巡检仪本身存在误差;测试现场存在较强的电磁场;

D.测试期间天气不稳定,达不到“一维稳定传热”的要求,这是引起误差的另一个主要原因;

E.围护结构未干透,热桥影响也会引起测量误差。

8、DGJ32/J 23-2006中对现场热工性能试验的抽样规定是()

A.同一居住小区围护结构保温措施及建筑平面布局基本相同的建筑物作为一个样本随机抽样。抽样比例不低于样本比数的10%,至少1幢;

B.不同结构体系建筑,不同保温措施的建筑物应分别抽样检测。

C.公共建筑应逐幢抽样检测。

D.同一居住小区围护结构保温措施及建筑平面布局基本相同的建筑物作为一个样本随机抽样。抽样比例不低于样本比数的5%,至少1幢;

9、DGJ32/J 23-2006中对现场传热系数检测的抽样规定是()

A.抽样建筑应在顶层与标准层进行至少2处墙体。

B.屋面的热阻检测。

C.抽样建筑应在顶层与标准层进行至少3处墙体

D.抽样建筑应在顶层与标准层进行至少4处墙体。

10、DGJ32/J 23-2006规定,表面温度测点应选在构件有代表性的位置。测点位置不应靠近(),不应受加热、制冷装置和风扇的直接影响。

A.热桥 B.裂缝 C.有空气渗漏的部位 D.冷桥

四、判断题(每题1分,共计10分,对的打√,错的打×)

1、不透明围护结构有墙、屋顶和楼板等;透明围护结构有窗户、天窗和阳台门等。()

2、热箱法的检测原理是用人工制造一个一维传热环境,被测部位的外侧用热箱模拟采暖建筑室内条件并使热箱内和室内空气温度保持一致。()

3、围护结构的传热阻检测方法中,热箱法具有稳定、易操作、精度高、重复性好等优点,是目前国内外常用的现场测试方法。()

4、导热系数是指在稳态条件下,1m厚的物体,两侧表面温差为1℃,1h内通过1m2面积传递的热量。()

5、热流计法只采用热流计在现场检测被测围护结构的热流量和其内、外表面温度()

6、测试期间天气不稳定,对热流计法检测围护结构的传热阻没有影响。()

7、热流法检测围护结构传热阻过程中,高温侧表面温度可以低于低温侧表面温度。()

8、DGJ32/J 23-2006规定抽样比例不低于样本比数的5%,至少1幢;()

9、DGJ32/J 23-2006规定自然通风状态检测,持续检测时间应不小于2d,其中天气晴好日不少于1d,逐时记录各点温度、热流数据。()

10、DGJ32/J 23-2006规定,当测试条件符合《采暖居住建筑节能检验标准》(JGJ132)时,采用动态分析法进行数据分析时,需采用恒温期4d的测试数据计算热阻。()

五、简答题(共20分)

1、围护结构传热阻定义及公式。(6分)

2、热流计法的检测原理。(6分)

3、DGJ32/J 23-2006对热流计法试验过程中热流计安装的要求。(8分)

六、计算题(每题10分,共计20分)

1、普通混凝土地面,沿外墙周边2.0m范围加40厚EPS板保温层,计算其地面热阻R值。

b、混凝土垫层δ2=0.06 λ2=1.74

c、EPS板保温层δ3=0.04 λ3=0.042

d、碎石灌浆δ4=0.08 λ4=1.51

e、夯实素土δ5=1.82 λ5=1.16

2、某墙体采集的温度、热流密度求平均值,结果见下表,计算传热系数。

七、操作题(共10)

1、现场传热系数检测提高精度的方法

现场热工A考卷

现场热工A(考卷)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

江苏省建设工程质量检测人员岗位合格证考核试卷 (现场热工)(A卷) (满分100分,时间80分钟) 姓名考试号单位 一、单项选择题(每题1分,共计40分) 1、DGJ32/J 23-2006 《民用建筑节能工程现场热工性能检测标准》适用于本省新建、扩建、改建的节能工程外围护结构热工性能的现场。 A.公共建筑 B.民用建筑 C.工业建筑 D.所有建筑 2、热箱法指用标定防护热箱对构件进行和传热系数的方法。 A.导热系数 B.热阻 C.热流值 D.温差 3、DGJ32/J 23-2006规定屋顶、墙体、楼板内外表面温度测点各不得少于个。 A.1 B.2 C.3 D.4 4、DGJ32/J 23-2006规定热阻检测在自然通风状态下持续时间应不小于。 A.1d B.2d C.3d D.4d 5、公式q=C·ΔE中,ΔE表示。 A.热流计系数B.传热系数C.热电势D.热阻 6、 DGJ32/J 23-2006规定隔热性能检测时传感器的数量应以每 m2的室内面 积一个测头为宜。 A.5~10 B.10~15 C.15~20 D. 20~25 7、 DGJ32/J 23-2006规定门窗气密性检测密封板宜采用组合方式,应有足够的。 A.强度 B.牢度 C.刚度 D.硬度 8、DGJ32/J 23-2006规定门窗气密性正负压检测前,分别施加三个压差脉冲,加压 速度约为 Pa/s。 A.30 B.40 C.50 D.60 9、DGJ32/J 23-2006规定门窗气密性检测,测量空气渗透量时每级压差作用时间不 少于 s,记录升降压Pa测量值。

《热工基础》试卷A

2011-2012硅酸盐专业《热工基础》期末试题A卷 一、名词解释:(30分) 1、流体的密度—— 2、静压强—— 3、体积流量—— 4、发热量—— 5、相对湿度—— 6、黑体—— 7、干燥—— 8、完全燃烧—— 9、高温系数—— 10、干球温度—— 二、填空:(25分) 1.煤的工业分析法组成主要由__________、__________、__________、__________四种。 2.空气过剩系数是指_________________与__________________之比。 3.表示固体和液体燃料组成的基准有__________、__________、__________、__________四种。 4.传热的基本方式有__________ 、__________和__________。 5、在燃烧学中空气分为__________和________,而在干燥学中空气分为_________和________。 6、不完全燃烧分为______________和______________。 7、表示湿度的方法有三种:________、_____________、_________其中_____是为了测定方便; ______表示空气的相对干燥能力;________便于干燥计算。 三、简答题:(25分) 1、燃烧计算的内容有哪些? 2、如何对煤进行工业分析? 3、如何根据雷诺准数的大小来判断流体的流态? 4、冬天用手接触相同温度的铁块和木块时感到铁块比木块凉,这是为什么?

5、流态有几种?表现形式有何不同?如何判定? 五、计算题(20分) 1、水从三段串联管路流过,管路直径分别为:d1=100mm, d2=50mm, d3=25mm, ω3=10m/s,求ω1和ω2. 2、已知标态下CO2的密度为1.96kg/m3, O2的密度为1.43kg/m3,CO 的密度为1.25kg/m3, N2的密度为1.25kg/m3。今测得某水泥回转窑窑尾废气的体积百分比:CO2 =28.8% ,O2=1.0% ,CO =0.2%,N2=70%,求此废气标态时的密度。 3、一炉壁由耐火砖砌成,厚度δ=250mm,耐火砖内表面温度t1=1000℃, 外表面温度t2=100℃, 耐火砖平均导热系数为λ=1.28W/(m.℃)。求通过炉壁的热流量。

最新模拟试卷B-热工性能现场检测

江苏省建设工程质量检测人员岗位培训试卷 (现场热工)(B卷) 一、填空题(每空1分,共计20分) 1、在建筑热工法现场测量中最关键的一项指标是建筑墙体的。 2、围护结构的热阻是指在稳定状态下,与热流方向垂直的物体两表 面除以。在非稳定条件下,建筑构件t 和q是指较长检测时间的。 3、围护结构传热阻主要包括两部分内容,一部分是,另一部分是。 4、热流计法指用热流计进行测量并计算或 的测量方法。 5、热流计法是按稳态传热原理设计的测试方法,采用热流计及温度传感器测量通过构件的和,通过计算即可求得建筑物围护结构的热阻和传热系数。 6、围护结构的传热系数的现场检测方法有、、 、。 7、热流计法主要采用、在现场检测被测围护结构的热流量和其内、外表面温度。通过数据处理计算出该围护结构的。 8、检测机构应坚持、的第三方地位,在承接业务、现场检测和检测报告形成过程中,应当不受任何单位和个人的干预和影响。 二、单项选择题(每题2分,共计20分) 1、热箱法中制造的是一个()传热环境。 A.一维 B.二维 C.三维 D.四维 2、热箱法的主要特点是基本不受()的限制,只要室外平均空气温度在25℃.以下,相对湿度在60%以下,热箱内温度大于室外最高温度8℃以上就可以测试。 A.湿度 B.环境 C.仪器 D.温度 3、传热系数检测的几种试验方法中,()具有稳定、易操作、精度高、重复性好等优点。 A.红外热像法B.热流计法 C.热箱法 D.动态测试法 4、热流计法如果用热电偶测量温差,根据热电偶在其测量范围内()与温差成正比的关系,可得到通过热流计的热量。 A.电压 B.电流 C.热电势 D 电阻 5、热流计法检测过程中,围护结构高温侧表面温度宜高于低温侧10/K℃(K为围护结构传热系数的数值)以上并且不低于()℃,在检测过程中的任何时刻均不得等于或低于

热工期末试卷 (4)

一、试求在定压过程中加给理想气体的热量中有多少用来作功?有多少用来改变工质的热力学能(比热容取定值)? 解:定压过程总加热量为: q =c p ΔT 其中用来改变热力学能的部分为: Δu = c v ΔT 而c p = c v +R g 因此,定压过程用来作功的部分为: w =Rg △T 二、2kg 某种理想气体按可逆多变过程膨胀到原有体积的3倍,稳定地从300℃降低到60℃,膨胀过程中作功418.68 kJ ,吸热83.736 kJ ,求:(1)过程的多变指数;(2)气体的c p 和c V 。 解:(1)过程的多变指数: 由理想气体状态方程T mR pV g = 因质量不变,所以 162.513333573122121212211=??===V T V T p p T T V p V p 由多变过程的过程方程:1122n n p v p v = 质量不变,可得: 1122n n p V p V = 两边取对数: 2211ln ln ln ln V n p V n p +=+ 得: 494.131ln 162.51ln ln ln ln ln ln ln 21122112=??? ????? ? ?=??? ? ?????? ??=--=V V p p V V p p n (2)气体的cp 和cV : 由闭口系能量方程:

kJ 944.33468.418736.83-=-=-=?W Q U 由21()V U mc T T ?=-得: 21334.960.6978kJ/(kg K)()2(333573) V U c m T T ?-===?-- 又t w nw =,得: kJ 772.54168.418494.1736.83t -=?-=-=?W Q H 又21()p H mc T T ?=- 21541.772 1.1287kJ/(kg K)()2(333573)p H c m T T ?-===?-- 三、容积为V =0.6m 3的压缩空气瓶内装有压力p 1=10 MPa ,温度T 1=300K 的压缩空气,打开瓶上阀门用以启动柴油机。假定留在瓶内的空气进行的是可逆绝热膨胀。设空气的定压比热容为c p =1.005 kJ/(kg ·K), R g =0.287 kJ/(kg ·K),问:(1)瓶中压力降低到p 2=0.7 MPa 时,用去了多少千克空气?(2)过了一段时间后,瓶中空气吸热,温度又恢复到300K ,此时瓶中空气的压力为多大? 解:(1)由定熵过程的过程方程:k k v p v p 2211= 和理想气体状态方程:T mR pV g = 可推得: K 3296.140107.03004.14.011212=??? ???=???? ??=-k k p p T T 根据理想气体状态方程: kg 3.59kg 4.103296 .1402876.0107.0kg 7.69300 2876.010102162g 22261g 111=-=?=???===???==m m m T R V p m T R V p m (2)根据理想气体状态方程: MPa 4924.16.03002874.1011 g 23=??==V T R m p

热工测试课后练习答案

热工测试作业 第一章 1-1、测量方法有哪几类,直接测量与间接测量的主要区别是什么?(P1-2) 答:测量的方法有:1、直接测量;2、间接测量;3、组合测量。 直接测量与间接测量的主要区别是直接测量中被测量的数值可以直接从测量仪器上读得,而间接测量种被测量的数值不能直接从测量仪器上读得,需要通过直接测得与被测量有一定函数关系的量,然后经过运算得到被测量的数值。 1-2、简述测量仪器的组成与各组成部分的作用。(P3-4) 答:测量仪器由感受器、中间器和效用件三个部分组成。 1、感受器或传感器:直接与被测对象发生联系(但不一定直接接触),感知被测参数的变化,同时对外界发出相应的信号; 2、中间器或传递件:最简单的中间件是单纯起“传递”作用的元件,它将传感器的输出信号原封不动地传递给效用件; 3、效用件或显示元件:把被测量信号显示出来,按显示原理与方法的不同,又可分模拟显示和数字显示两种。 1-3、测量仪器的主要性能指标及各项指标的含义是什么?(P5-6) 答:测量仪器的主要性能指标有:精确度、恒定度、灵敏度、灵敏度阻滞、指示滞后时间等。 1、精确度:表示测量结果与真值一致的程度,它是系统误差与随机误差的综合反映; 2、恒定度:仪器多次重复测试时,其指示值的稳定程度,通常以读数的变差来表示; 3、灵敏度:以仪器指针的线位移或角位移与引起这些位移的被测量的变化值之间的比例来表示。 4、灵敏度阻滞:又称感量,是以引起仪器指针从静止到作极微小移动的被测量的变化值。 5、指示滞后时间:从被测参数发生变化到仪器指示出该变化值所需的时间。 1-4、说明计算机测控系统基本组成部分及其功能。(P6-7) 答:计算机测控系统基本组成部分有:传感器、信号调理器、多路转换开关、模/数(A/D)和数/模(D/A)转换及微机。 1、信号调理器:完成由传感器输出信号的放大、整形、滤波等,以保证传感器输出信号成为A/D转换器能接受的信号; 2、实现多路信号测量,并由它完成轮流切换被测量与模/数转换器的连接; 3、采样保持器:保证采样信号在A/D转换过程中不发生变化以提高测量精度; 4、A/D转换器:将输入的模拟信号换成计算机能接受的数字信号; 5、D/A转换器:将输入的数字信号换成计算机能接受的模拟信号。 1-5、试述现代测试技术及仪器的发展方向。(P6、P9) 答:计算机、微电子等技术迅速发展,推动了测试技术的进步,相继出现了智能

围护结构热工性能现场检测方法

围护结构热工性能现场检测方法 围护结构传热系数是表征围护结构传热量大小的一个物理量,是围护结构保温性能的评价指标,也是隔热性能的指标之一。热流计法是目前国内外常用的现场测试方法,国际标准和美国ASTM 标准都对热流计法作了较为详细的规定。国家行业标准《采暖居住建筑节能检验标准》中明确指出:围护结构传热系数的现场检测宜采用热流计法或经国家质量技术监督部门认定的其他方法。 1. 检测原理 围护结构传热系数可定义为:在稳态传热条件下,围护结构两侧空气温度差为1℃时,单位时间通过单位面积传递的热量,热流计法其本质是要求通过热流计的热流即为通过被测对象的热流,并且该热流平行于温度梯度方向,即通过热流计的热流为一维传导,并且不考虑向四周的扩散,此时只要同时测得冷热两端的温度,即可根据公式计算出被测对象的热阻和传热系数。 2.热流计传感器介绍 热流计是一种用于测定建筑围护结构热流密度的传感,输出的电信号是通过热流计热流密度的函数。它由芯、热电堆、骨架、表面板及引线柱组成,如图 1 所示。 图 1 热流计构造图

3.热工性能现场检测方法 (1)刚刚完工的外围护结构含水率特别高,检测时热流值不稳定,对现场热工性能检测的数据会有异议。所以检测房间的选择现场检测宜在受检墙体已干透或主体结构施工完成至少3个月后进行。使墙体基本干燥后对墙体进行热工性能检测,当测试主体部位的传热系数时,为了使传热过程接近一维传热,检测墙面长度和宽度越大越好,一定程度上检测房间越大越好。热流计的测点位置应尽量选择在大面积墙面的中央。如果建筑结构复杂,需按不同部位设置测点,求加权平均值。另外考虑到房间的内外空气流动所选房间要易于封闭。温度测点应选择在热流计测点边沿15 cm处,室外对应位置也应布置温度测点,在被测部位的内表面布置至少3块热流计,在热流计的周围布置不少于3个铜-康铜热电偶,在对应的外表面也同样地布置相应的热电偶,将这些热流计和热电偶用导线与温度、热流巡回自动检测仪连接之后,在内侧用加热器加热、或用空调控温,将温度设定为内外相差10℃以上,每30 min记录1次数据,开始一段时间的数据只能作为参考。当相邻2次测量的计算结果相差不大于5%时即可结束测量,或者观察巡检仪上的读数,当温度和热流计的读数不再发生趋势性变化后,继续连续测4 h结束测量。由于热流计热阻一般比被测围护结构的热阻小很多,传热工况影响很小,因此热流计的热阻可以忽略不计,所以在稳定状态下,流过热流计的热流量亦为被测围护结构的热流量。

热工基础答案

热工答案 3.3 题略 解:(1)泄漏的气体量为 kmol 541.0kg 81.23)27327(44/3.83143 10 3.0) 27347(44/3.83143 10 8.06 6 2 221 1121==+???- +???= -= -=?T R V p T R V p m m m g g (2)泄漏的气体在1bar 及17℃时占有的容积为 3 5 m 05.1310 ) 27317(44 3.831481.23=+??= = p T mR V g 3.6 题略 解:由题意:△U = 0 → T 2 = T 1 = 600 K 由理想气体气体状态方程, 有: MPa 2.0Pa 10 0.23 135 121 1 22 221 11=?== ==p p T V p T V p T V p △U =△H = 0 J/K 1426.1kJ/K 10 1426.13 ln 208.0005.0ln ln 3 1 21 2=?=??=-==?=?-p p mR V V mR s m S g g 3.7 题略 解:(1)混合后的质量分数: ωCO2 = 5.6 %, ωO2 =16.32 %, ωH2O =2 %, ωN2 =76.08 % (2) 折合摩尔质量: M eq = 28.856 kg/kmol (3) 折合气体常数: R eq = 288.124 J/(kg ·K ) (4) 体积分数: φCO2 = 3.67 %, φO2 =14.72 %, φH2O =3.21 %, φN2 =78.42 % (5)各组分气体分压力: p CO2 = 0.01101 MPa , p O2 =0.04416 MPa , p H2O =0.00963 MPa , p N2 =0.2353 MPa 3.8题略 解:由题意,H 2的摩尔成分 1%52%12%35%12H =---=x 由教材公式(3.35),求混合气体的当量摩尔质量

最新热工基础-期末总复习-重点(张学学)

热工基础总复习 第一章 1.系统:在工程热力学中,通常选取一定的工质或空间作为研究的对象,称之为热力系统,简称系统。 2.系统内部各处的宏观性质均匀一致、不随时间而变化的状态称为平衡状态。 3.状态参数:用于描述系统平衡状态的物理量称为状态参数,如温度、压力、比体积等。工程热力学中常用的状态参数有压力、温度、比体积、比热力学能、比焓、比熵等,其中可以直接测量的状态参数有压力、温度、比体积,称为基本状态参数。 4.可逆过程:如果系统完成了某一过程之后可以沿原路逆行回复到原来的状态,并且不给外界留下任何变化,这样的过程为可逆过程。 准平衡过程:所经历的每一个状态都无限地接近平衡状态的过程。 可逆过程的条件:准平衡过程+无耗散效应。 5.绝对压力p、大气压力p b、表压力p e、真空度p v 只有绝对压力p 才是状态参数 第二章 1.热力学能:不涉及化学变化和核反应时的物质分子热运动动能和分子之间的位能之和(热能)。热力学能符号:U,单位:J 或kJ 。 热力系统储存能=宏观动能、宏观位能+热力学能 储存能:E,单位为J或kJ 2.热力学第一定律实质就是热力过程中的能量守恒和转换定律,可表述为:a.在热能与其它形式能的互相转换过程中,能的总量始终不变。 b.不花费能量就可以产生功的第一类永动机是不可能制造成功的。 c.进入系统的能量-离开系统的能量= 系统储存能量的变化 3.闭口系统:与外界无物质交换的系统。系统的质量始终保持恒定,也称为控制质量系统 闭口系统的热力学第一定律表达式 对于微元过程 对于可逆过程 对于单位质量工质 对于单位质量工质的可逆过程

4.开口系统稳定流动实现条件 1)系统和外界交换的能量(功量和热量)与质量不随时间而变; 2)进、出口截面的状态参数不随时间而变。 开口系统的稳定流动能量方程 对于单位质量工质: 对于微元过程 5.技术功:在工程热力学中,将工程技术上可以直接利用的动能差、位能差及轴功三项之和称为技术功,用W t 表示 对于单位质量工质 6.节流:流体在管道内流动,遇到突然变窄的断面,由于存在阻力使流体的压力降低的现象称为节流。工程上由于气体经过阀门等流阻元件时,流速大时间短,来不及与外界进行热交换,可近似地作为绝热过程来处理,称为绝热节流。 注意:绝热节流过程不是定焓过程 第三章 1.理想气体是一种经过科学抽象的假想气体,它具有以下3个特征: (1)理想气体分子的体积忽略不计; (2)理想气体分子之间无作用力; (3)理想气体分子之间以及分子与容器壁的碰撞都是弹性碰撞。 理想气体状态方程式 R g为气体常数,单位为J/(kg·K) 质量为m 的理想气体

2013现场热工A(考卷)

........................ 曲為viZk#................................................. 江苏省建设工程质量检测人员岗位合格证考核试卷 (现场热工)(A卷) (满分100分,时间80分钟) 姓名_________ 考试号___________ 单位____________ 一、单项选择题(每题1分,共计40分) 1、DGJ32/J 23 —2006《民用建筑节能工程现场热工性能检测标准》适用于本省新建、扩建、改建的____________ 节能工程外围护结构热工性能的现场。 A. 公共建筑 B. 民用建筑 C. 工业建筑 D. 所有建筑 2、热箱法指用标定防护热箱对构件进行________ 和传热系数的方法。 A. 导热系数 B. 热阻 C. 热流值 D. 温差 3、DGJ32/J 23-2006规定屋顶、墙体、楼板内外表面温度测点各不得少于_____ 个。 A. 1 B.2 C.3 D.4 4、DGJ32/J 23-2006规定热阻检测在自然通风状态下持续时间应不小于—。 A. 1d B.2d C.3d D.4d 5、____________________________________ 公式q=C-A E中,△ E表示。 A. 热流计系数 B. 传热系数 C. 热电势 D. 热阻 6、DGJ32/J 23-2006规定隔热性能检测时传感器的数量应以每—m 2的室内面积一个测 头为宜。 A. 5 ?10 B.10 ?15 C.15 ?20 D.20 ?25 7、DGJ32/J 23-2006规定门窗气密性检测密封板宜采用组合方式,应有足够的_。 A. 强度 B. 牢度 C. 刚度 D. 硬度 & DGJ32/J 23-2006规定门窗气密性正负压检测前,分别施加三个压差脉冲,加压速度约为_Pa/s 。 A. 30 B.40 C.50 D.60 9、DGJ32/J 23-2006规定门窗气密性检测,测量空气渗透量时每级压差作用时间不少于 s,记录升降压—Pa 测量值。

习题 热工性能现场检测(含答案)

热工性能现场检测 一、 填空题 1、在建筑热工法现场测量中最关键的一项指标是建筑墙体的__________。 2、现场热工法是以测量______与______的方法确定建筑物外围护结构的传热系数。 3、围护结构的热阻是指在稳定状态下,与热流方向垂直的物体两表面______除以-______。在非稳定条件下,建筑构件t ?和q 是指较长检测时间的______。 4、 围护结构传热阻主要包括两部分内容,一部分是____________,另一部分是______-______。表面换热阻分为____________和____________。 5、 热流计法指用热流计进行______测量并计算______或______的测量方法。 6、 热流计法是按_____传热原理设计的测试方法,采用热流计及温度传感器测量通过构件的______和____________,通过计算即可求得建筑物围护结构的热阻和传热系数。 7、热箱法中被测部位的______用热箱模拟采暖建筑室内条件,另一侧为____________。 8、围护结构的传热系数的现场检测方法有____________、______、____________-____________。 9、____________具有稳定、易操作、精度高、重复性好等优点,是目前国内外常用的现场测试方法 10、热流计法主要采用____________、______在现场检测被测围护结构的热流量和其内、外表面温度。 11、公式E C q ??=中C 为____________,E ?为______。 12、热流计法要求围护结构高温侧表面温度宜高于低温侧__________________-__________________以上并且不低于______℃,在检测过程中的任何时刻均不得等于或低于______表面温度。检测持续时间不应少于______。 13、热流计法检测围护结构的传热系数期间,室内空气温度应保持____________,被测区域外表面宜避免____________和____________。 14、《民用建筑节能工程现场热工性能检测标准》DGJ32/J 23-2006中规定。同一居住小区围护结构保温措施及建筑平面布局基本相同的建筑物作为一个 样本随机抽样。抽样比例不低于样本比数的______,至少______;不同结构体系建筑,不同保温措施的建筑物应分别抽样检测。公共建筑应______抽样检测。 15、DGJ32/J 23-2006规定抽样建筑应在______与______进行至少2处墙体、______的热阻检测。至少1组窗气密性检测。 16、DGJ32/J 23-2006规定屋顶、墙体、楼板内外表面温度测点各不得少于3个;表面温度测点应选在构件有代表性的位置。测点位置不应靠近______、______和有空气渗漏的部位。

热工期末试卷-(5)知识交流

西南交通大学热工基础期末试卷 2参考答案 课程代码 2030600 课程名称 热工基础 考试时间120 分钟 、判断题(每题1分,共20分): 1. 表压力和真空度都不能作为状态参数。 (V ) 2. 只有可逆过程p-v 图上过程线下的面积表示该过程与外界交换的容积功。 (V ) I 3. 对可逆与不可逆绝热过程,都有 w =—△ u 和w t = — △ h ,说明可逆和不可逆绝热过程 的功量相等。 (x ) I 4.气体常数与气体的种类及所处的状态无关。 (X ) 5.在相同恒温热源间工作的所有可逆循环的热效率都相等。 (V ) 线6.系统熵增大的过程必为吸热过程。 (x ) 订 装7.可逆绝热过程熵变为零。 (V ) 密8.熵产是否为零是判断过程是否可逆的判据。 (V ) 9. 蒸气的压力越大,对应的饱和温度越高。 (V ) 10. 在湿蒸气区,定压线与定温线重合。 (V ) 11. 若湿空气中水蒸气的分压力不变,当温度升高时,其相对湿度降低。 (V ) 12. 气体流经缩放喷管,其出口截面的压力恒等于背压。 (V ) 13. 活塞式压气机的余隙容积越大,产气量越少,但单位工质的理论耗功量不变。 (V ) 线 订 装 封 密 阅卷教师签字: ________________________________________________________________

14. 增大内燃机的压缩比有利于提高循环的热效率。(V ) 15.热流线不一定总与等温线垂直相交 16. 雷诺数表示流体的惯性力和粘性力的比值。 17. 两物体辐射换热时,只是高温物体向低温物体放热。 18. 一定温度下,黑体的辐射力最大。 19. 在两个辐射换热表面间插入遮热板,原来两表面间的辐射换热量减少。 20. 在管径较小的情况下,需要考虑临界热绝缘直径的问题(x ) (V ) (x ) (V ) (V ) (V ) 线订装封密

现场热工A考卷

江苏省建设工程质量检测人员岗位合格证考核试卷 (现场热工)(A卷) (满分100分,时间80分钟) 姓名___________ 考试号 _____________ 单位_____________ 一、单项选择题(每题1分,共计40分) 1、DGJ32/J 23 —2006《民用建筑节能工程现场热工性能检测标准》适用于本省新建、 扩建、改建的 ____________ 节能工程外围护结构热工性能的现场。 A. 公共建筑 B. 民用建筑 C. 工业建筑 D. 所有建筑 2、热箱法指用标定防护热箱对构件进行 ________ 和传热系数的方法。 A. 导热系数 B. 热阻 C. 热流值 D. 温差 3、DGJ32/J 23-2006规定屋顶、墙体、楼板内外表面温度测点各不得少于 _____ 个。 A. 1 B.2 C.3 D.4 4、DGJ32/J 23-2006规定热阻检测在自然通风状态下持续时间应不小于_。 A. 1d B.2d C.3d D.4d 5、 ___________________________________ 公式q=C-A E中,△ E表示。 A. 热流计系数 B. 传热系数 C. 热电势 D. 热阻 6、DGJ32/J 23-2006规定隔热性能检测时传感器的数量应以每—m 2的室内面积一个测头 为宜。 A. 5 ?10 B.10 ?15 C.15 ?20 D.20 ?25 7、DGJ32/J 23-2006规定门窗气密性检测密封板宜采用组合方式,应有足够的_。 A. 强度 B. 牢度 C. 刚度 D. 硬度 & DGJ32/J 23-2006规定门窗气密性正负压检测前,分别施加三个压差脉冲,加压速度约为_Pa/s 。 A. 30 B.40 C.50 D.60 9、DGJ32/J 23-2006规定门窗气密性检测,测量空气渗透量时每级压差作用时间不少于s, 记录升降压—Pa 测量值。

2009热工期末考试试卷A

2008-2009学年第二学期《热工基础及动力设备》 期末考试试卷(A ) 一、填空题(共20分) 1.锅炉是由“锅”和“炉”两部分所组成,所谓“锅”指的是锅炉的 ,所谓炉是指锅炉的 。(2分) 2. 某凝汽器内压力用真空表测量,其读数为0.09633MPa ,那么其绝对压力为 MPa ,已知当地当时大气压为标准大气压。(2分) 3.某工质在高温热源2000K 和低温热源300K 之间进行热力循环,循环中1kg 工质从高温热源吸收热量100kJ ,问:此热量最多可转变成 kJ 功,热效率最高为 。(3分) 4.汽轮机需要配置若干辅助设备,主要包括 , , ,调节保安装置和供油系统等。(2分) 5.传热的三种基本方式有 、 、 。(2分) 6.朗肯循环由 , , , 四大设备所组成。(4分) 7.锅炉的受热面一般有 、 、 , ,用以相应完成给水的预热、蒸发过热和再热的任务,除此之外,还有 。(3分) 8.某闭口系统经一热力过程,放热8 kJ ,对外做功26 kJ ,为使其恢复到原状态,对系统加热6 kJ ,则需对系统做功 。(2分) 二、选择题(每题2分,共30分。注:答案可能不至一个)

1.灰体概念是指() A 吸收比α=1的物体; B 反射比ρ=1的物体; C 单色吸收比αλ与波长无关的物体; D 穿透比τ=1的物体。 2.煤的主要特性指标有()。 A 发热量 B 煤粉细度 C 挥发份 D 灰熔点 3.下列哪个不属于第一级(也即速度级)的能量损失()。 A 喷嘴损失 B 动叶损失 C 余速损失 D 漏汽损失 4.在下列实际生产当中,()利用了绝热节流的原理。 A 高压气瓶瓶口装有调节阀; B 主蒸汽参数不变,通过改变调速气门的开度来调节汽轮机的功率; C 采用梳齿形汽封减少汽轮机的漏气量; D 采用孔板流量计测量流体的流量。 5.对于再热循环与朗肯循环的对比,下列说法正确的是()。 A 采用再热循环后,可明显提高汽轮机的排气干度; B 采用再热循环后,若在热压力适当,则可明显提高热效率; C 采用再热循环后,可减轻水泵和凝汽器的负担; D 当初压低于10 MPa时,一般不采用再热。 6.在锅炉的各项热损失中,哪几项和空气系数α的大小有关。() A 排烟热损失 B 散热损失 C 灰渣物理损失 D 化学不完全燃烧热损失 7.汽轮机的分类方法有很多中,下列哪一项是按照汽轮机的工作原理分类的。() A 超高压、亚临界压力及超临界压力汽轮机; B 凝气式、背压式、调整抽气式汽轮机; C 冲动式和反动式 D 单轴双缸双排汽、单轴四缸四排汽等等。 8.下列哪些设备属于汽轮机的主要辅助设备。() A 除氧器 B 除尘设备 C 凝汽设备 D 过热器 9.增强对流换热系数的方法有()。 A 增大流体流速 B 增大流体流动的湍动程度

保温材料热工性能指标

附录围护结构保温材料选用及热工性能指标 附录A 屋面保温材料选用及热工性能参数 A.0.1屋面保温材料主要性能指标应符合表A.0.1的要求 表A.0.1屋面保温材料的主要性能指标 A.0.2正置式屋面的保温材料、厚度及热工性能按表A.0.2-1、表A.0.2-2确定 构造示意图1 2 3 4 5 6 7

构造示意图 1 2 3 4 5 6 7 A.0.3倒置式屋面的保温材料、厚度及热工性能按表A.0.3-1、表A.0.3-2确定 构造示意图1 2 3 4 5 6 注:倒置式屋面保温层的设计厚度按计算厚度增加25%;

构造示意图 1 2 3 4 5 6 A.0.4倒置式屋面采用B1级保温材料时,应按住宅单元设置防火隔断墙,防火隔断墙为厚度不小于100 mm的不燃烧体,应从屋面板砌至高出屋面完成面不小于250mm;防火隔断墙可利用住宅单元分隔墙延伸至屋面以上,高度不小于250mm;防火隔断墙之间的屋顶面积不应大于300㎡,当屋面面积大于300㎡时,应增设一道防火隔断墙;防火隔断墙的泛水构造应符合屋面防水技术规范要求。 图A.0.4 屋面防火隔断墙示意图

附录B 外墙保温材料选用及热工性能参数 B.0.1 保温材料主要性能指标应符合表B.0.1的要求 表B.0.1外墙内保温材料的主要性能指标 能参数取自上海市地方标准《保温装饰复合板墙体保温系统应用技术规程》DG/TJ08-2122-2013表B.0.5 B.0.2 全装修房外墙内保温的装饰面层由装修设计确定,内保温的构造组成应符合表B.0.2的规定, 构造示意图(本图仅供示意,非节点详图) 1)2)345 2、保温材料采用硬泡聚氨酯时,应采用板材或硬泡聚氨酯龙骨固定内保温系统 3、岩棉、硬泡聚氨酯龙骨固定内保温系统的基本构造详见《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011表6.6.1,并应符合《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011第6.6节的规定。

热工性能现场检测B考卷

热工性能现场检测B考卷 Final approval draft on November 22, 2020

江苏省建设工程质量检测人员岗位培训试卷 (现场热工)(B卷) (满分100分,时间80分钟) 姓名考试号得分 身份证号单位 一、单项选择题(每题1分,共计40分) 1、目前国内外常用的现场热工测试方法是()。 A、热箱法; B、算术平均法。; C、动态测试法; D、热流计法。 2、传热系数的单位是()。 A、W/(m·K); B、W/(m2·K); C、(m·K)/W; D、(m2·K)/W。 3、JG/T 3016-94规定,热流计三年内标定系数变化不大于()%。 A、1; B、2; C、5; D、10。 4、DGJ32/J 23-2006规定,温度测量总的不确度≤()%。 A、; B、; C、; D、。 5、JGJ/T 132-2009规定,围护结构主体部位传热系数的检测持续时间不应少于()h。 A、36; B、48; C、72; D、96。 6、DGJ32/J 23-2006抽样规定,同一居住小区一个样本抽样比例不低于样本比数的()%。 A、2; B、5; C、8; D、10。 7、DGJ32/J 23-2006规定,热阻检测时构件热流测点不得少于()个。 A、3; B、4; C、5; D、6。 8、JGJ 132-2009规定,围护结构主体部分热阻的末次计算值与规定时间之前的计算值相差不大于()%时,数据分析可采用算术平均法。 A、5; B、10; C、; D、2。 9、依据DGJ32/J 23-2006,对于外墙,外表面空气换热阻可选用()。 A、; B、; C、; D、。 10、JG/T 3016-94规定,热流计的使用温度()℃以上。

现场热工性能

现场热工性能检测作业指导书 一、适用范围 二、检测依据:《民用建筑节能工程现场热工性能检测标准》DGJ32/ 23-2006 三、仪器设备: 1)温度传感器 2)热流传感器(热流计) 3)二次仪表(数据采集器) 4)天空辐射表 5)红外摄像仪 四、检测规则 1抽样及抽样比例 1)同一居住小区围护结构保温措施及建筑平面布局基本相同的建筑物作为一个样本随机抽样。抽样比例不低于样本比数的10%,至少一幢;不同结构体系建筑,不同保温措施的建筑物应分别抽样检测。公共建筑应逐幢抽样检测。 2)抽样建筑应在顶层与标准层进行至少2处墙体、屋面的热阻检测,至少一组窗气密性检测。 2资料要求 抽样检测的工程,检测前提供以下资料 1)工程设计文件 2)施工图节能审查批准书、工程项目中使用新墙材的说明书及相关检测报告。 3)其他相关资料 3试验方法 热流计法 1)构件表面温度传感器及安装 (1)表面温度宜用热敏电阻、热电偶等温度传感器;检测仪表应符合附录A的规定 (2)屋顶、墙体、楼板内外表面温度测点各不得少于三个;表面温度测点应选在构件有代表性位置。测点不应靠近热桥、有裂缝和有空气渗漏 的部位,不应受加热、制冷装置和风扇的直接影响。 (3)温度传感器应在被测围护结构两侧表面安装。内表面温度传感器应靠近热流计安装,外表面温度传感器宜在与热流计相对应的位置安装。(4)表面温度传感器连同0.1 M长引线应与被测表面紧密接触,应采取有效措施使传感器表面的辐射系数与被测构件表面的辐射系数基本相 同。 2)热流计安装 (1)热流计及其标定应符合现行行业标准《建筑用热流计》JG/T3016检测仪表应符合附录A的规定。 (2)测试

热工仪表自动化复习题(带答案)

热工仪表自动化复习题 一.名词解释 1.冶金生产过程自动化的概念。 答:自动化就是在工业生产的设备上配备自动化装置以代替工人的直接劳动,从而使生产在不同程度上 自动地进行。那么,这些用自动化装置来管理和控制生产过程的方法则称为自动化。而用相应的自动化装 置来管理和控制冶金生产过程的则称为冶金自动化。 2.生产过程自动化主要包括哪几方面的内容? 答:1)自动检测系统2) 自动信号和联锁保护系统3)自动操纵及自动开停车系统4) 自动控制系统 3.自动调节系统主要由哪几个环节组成? 答:㈠自动化装置1测量元件与变送器2自动控制器3执行器㈡被控对象 4.自动调节系统的最大偏差的概念。 答:最大偏差是指在过渡过程中,被控变量偏离给定值的最大数值。在衰减振荡过程中,最大偏差就是 第一个波的峰值。 5.什么是自动调节系统的余差? 答:当过渡过程终了时,被控变量所达到的新的稳态值与给定值之间的偏差叫做余差,或者说余差就是 过渡过程终了时的残余偏差。 6.测量仪表的理论上的绝对误差和工程上的绝对误差有什么不同? 答:理论上的绝对误差是仪表指示值与被测量的真值的差值;工程上的绝对误差被校表的读数值与标准表 的读数值的差值.因为真值无法得到 7.测量仪表的相对误差的定义? 000x x x x y -=?=x :被校表的读数值,x 0 :标准表的读数值 8.测量仪表的指示变差的概念。 答:变差是指在外界条件不变的情况下,用同一仪表对被测量在仪表全部测量范围内进行正反行程(即 被测参数逐渐由小到大和逐渐由大到小)测量时,被测量值正行和反行所得到的两条特性曲线之间的最大 偏差。 9.测压仪表主要有哪几类? 答:1.液柱式压力计2.弹性式压力计3.电气式压力计4.活塞式压力计 10.生产过程检测中,主要的工艺参数是什么? 答:温度、压力、流量、物位 二.简答题 1.仪表的选型原则,尤其是压力仪表的选择时,其量程范围的确定原则是什么? %100max ?-?=测量范围下限值 测量范围上限值δ相对百分误差δ

玻璃光学热工性能现场检测方法

附录B 玻璃光学热工性能现场检测方法 B.0.1 本方法适用表面具有镜面反射玻璃的光学热工性能进行现场检测,不适用于表面具有漫射特性玻璃制品的检测。 B.0.2 检测时应避免阳光直射测量区域。 B.0.3 被测样品测量区域表面应干净清洁、无明显划痕。 B.0.4对于充惰性气体的中空玻璃,惰性气体含量标称值应不低于70%。 B.0.5 应在玻璃测试样品完成安装1个月以上再进行测试。 B.0.6玻璃系统平均厚度检测时,按图B.0.6-1所示,横向、竖向四等分标记玻璃,分别在e、f、g和h四点处测量玻璃总厚度、每层玻璃厚度和气体间隔层厚度。取四点处的玻璃总厚度算术平均值、每层玻璃各自平均值和气体间隔层各自厚度平均值做为玻璃系统平均厚度,用于热工参数计算。当玻璃尺寸较小,无法按照图B.0.6-2中方式测量四点时,只测中间区域一点。 【条文说明】 玻璃系统平均厚度表征的是被测玻璃在实际使用环境条件下的厚度值,采用此厚度值计算获得的热工参数。 图B.0.6-1 平均厚度测量位置示意图

图B.0.6-2 中空腔惰性气体含量测量位置示意图 B.0.7玻璃系统膜面位置及其半球辐射率检测时,按图B.0.6-1分别在e、f、g和h四点处测量膜面位置及其半球辐射率,取四点处膜面半球辐射率测值平均值作为被测玻璃膜面辐射率测量最终结果。四点位置距玻璃边部距离应不小于100mm,当玻璃尺寸较小,无法按照图B.0.6-2中方式测量四点时,只测中间区域一点。 【条文说明】 热工参数计算都用到膜面位置和膜面半球辐射率值。防止被测玻璃边部金属材料影响辐射率测量仪的正常使用,需在距玻璃边部距离不小于100mm的位置进行测量,当玻璃尺寸较小,无法测量四点时,只测中间区域一点。 B.0.8中空玻璃惰性气体含量检测时,在被测玻璃试样两侧,距边部约100mm 处,分别均匀选取5个测量点,如图B.0.6-2所示。测量10个测量点处惰性气体含量,其算术平均值作为惰性气体含量。 【条文说明】 中空玻璃惰性气体含量在静置的条件下,从上到下气体含量依次变大,需要自上而下均匀选取测量点,求其平均值作为表征中空玻璃气体含量的参数。目前用于现场无损检测中空玻璃惰性气体含量的原理分为:等离子体放电光谱法和激光氧吸收光谱法这两种,基于这两种原理的仪器测试探头由于受其结构影响,测量位置均需距边部约100mm,另外等离子体光谱法基于其电离惰性气体的工作基本原理的特殊性,在临近边部进行测试更有利于获得准确的测量结果。 B.0.9玻璃光学热工性能计算时,其计算方法应满足现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的相关规定。

工程材料学期末考试试题及答案

精选考试类文档,如果您需要使用本文档,请点击下载!祝同学们考得一个好成绩,心想事成,万事如意! 工程材料学期末考试试题及答案 共5 页第1 页

5. 杠杆定律只适用于两相区。 ( ) 6. 金属晶体中,原子排列最紧密的晶面间的距离最小,结合力大,所以这些晶面间难以发生滑移。 ( ) 7. 共析转变时温度不变,且三相的成分也是确定的。 ( ) 8. 热加工与冷加工的主要区别在于是否对变形金属加热。 ( ) 9. 过共析钢为消除网状渗碳体应进行正火处理。 ( ) 10. 可锻铸铁能够进行锻造。 ( ) 四、简答题(每小题5分,共20分) 1. 在图1中分别画出纯铁的)011(、)111(晶面和]011[、]111[晶向。并指出在室 温下对纯铁进行拉伸试验时,滑移将沿以上的哪个晶面及晶向进行? 图1 2.为什么钳工锯 T10,T12 等钢料时比锯 10,20 钢费力,锯条容易磨钝?

3.奥氏体不锈钢的晶间腐蚀是怎样产生的?如何防止? 4.低碳钢渗碳表面化学热处理的温度范围是多少?温度选择的主要理由是什么? 五、请用直线将下列材料牌号与典型应用零件及热处理工艺连接起来。(每小题2 分,共10分) 材料牌号应用零件热处理工艺 HT250 弹簧调质+氮化 Cr12MoV 飞机起落架固溶+时效 7A04(LC9)机车曲轴自然时效(退火) 65Mn 冷冲模淬火+中温回火 38CrMoAl 机床床身淬火+低温回火 六、某工厂仓库积压了许多退火状态的碳钢,由于钢材混杂,不知道钢的化学成分, 现找出其中一根,经金相分析后,发现其组织为珠光体+铁素体,其中铁素体占80% ,回答以下问题:(每小题4分,共12分) ①求该钢的含碳量;

08热工期末考题

华南农业大学期末考试试卷(A卷)2008学年第2学期考试科目:工程热力学与传热学考试类型:(闭卷)考试时间:120 分钟 学号姓名年级专业05机化 一、判断题(对的在括号内打“√”错的打“×”)(20分) 1、A、B两室内空气的相对湿度相同,A室内的温度高于B室内的温度, 试判断下面①、②、③、④的论断是否正确 (√)①A室内空气接纳水分的能力高于B室的空气 (√)②A室内空气的含湿量高于B室内空气的含湿量 (√)③A室内空气的比焓高于B室内空气的比焓 (√)④A室内空气的比内能大于B室内空气的比内能 (×)2、工质完成不可逆过程,其初、终态熵的变化无法计算。(√)3、定量气体在经历可逆绝热过程时,温度升高,由于气体没有从外界吸收热量,所以在经历可绝热过程中,它的过程比热值为零。 (×)4、在标准大气压下,任意温度下的空气,只要它们的干湿球温度差相同,那么它们的相对湿度一定相等。 (×)5、增大保温材料的密度是提高其保温性能的有效措施。 (×)6、在卡诺循环中,若冷热源温度为0℃,则循环热效率为100%。(√)7、工质的状态,在一个热力循环中经历的是由初态变化到终态,然后,由终态变化到初态的过程,那么,不论循环可逆,还是不可逆,工质经历一次循环后的熵的变化量都是等于零。

二、选择题(16分) 1、在常温(100℃以下)常压(1atm )的自然状态下,包含在未饱和(相对湿度小于100%)的大气中的水蒸气是 b 。 a.饱和蒸汽 b.过热蒸汽 c.过冷液体 d.饱和液体 e.未饱和液体 2、绝热封闭的汽缸内储有不可压缩流体,通过活塞使液体的压力从1MPa 提高到100Mpa 那么,液体的内能和液体的焓怎样变化 d 。 a. 液体的内能和焓在压缩前后保持不变 b. 内能增加而焓减小 c. 内能和焓都增加 d. 内能不变而焓增加 3、彼此相似的放热过程,它们在对应点上的各个物理量可以分别不等,但对应点上的N Gr R μγ,,和P γ等相似准数 a 。 a. 必须分别相等 b.必须全部相等 c. 至少要有一个相等 d. 至少要有一组相等 4、在保证达到必须的冷冻条件下,为避免浪费机械功,制冷循环所制取并维持的低温应尽量接近 b 。 a.零度 b.环境温度 c.5℃ d.零度以下 三、4公斤温度为70℃的水和3公斤温度为20℃的水倒在一起,求这7公 斤水总的熵增是多少?(25分) 解:设混合后的平均温度为m t :则 )(11m t t c m -= )(22t t c m m - )20(3)70(4-?=-?m m t c t c m t =48.57℃ =?S 2 211ln ln T T c m T T c m m m +

相关文档