1、技术交底范围

本交底范围为杭州市第二水源千岛湖配水工程凉坑坞支洞洞口截水天沟施工技术交底。

2、设计情况

本标段凉坑坞支洞洞口截水天沟采用浆砌片石砌筑而成,排水沟底部宽度为60cm,厚度为30cm,排水高度为60cm,从原地表需挖土90cm深度的沟槽。

3、开始施工的条件及施工准备工作.

(1)洞口征地红线范围内植被已清理完成。

(2)人员、机具以及材料已经准备齐全,。

4、施工工艺

测量放线→地表清理→截水天沟基坑开挖→砌筑片石→抹面→养护

(1)测量放线:测量班根据附近复测后的控制桩按设计图纸测放征地边桩、边仰坡开挖线和截水沟中桩。

(2)地表清理:开挖截水沟前应清理作业范围内的危石和清除表层植被、挖除树根。且尽可能不破坏坡面上的其他植被,以保护原有的生态环境。

(3)基坑开挖:隧道进口处洞身表层以软弱土质为主,土质较松软,岩体较破碎。由于凉坑坞支洞洞口坡度较陡,开挖基坑采用人工开挖,截水沟开挖断面应严格按设计尺寸、设计坡比开挖,应防止出现超欠挖,如有超挖部分应用C25混凝土回填,欠挖部分应清挖至设计断面。

(4)天沟浆砌片石采用M10砂浆砌筑,砌筑过程必须严格执行《砌体工程施工规范》的要求,质量必须满足《砌体工程质量检验与评定标准》,在片石砌筑前,必须盘角、挂线,保证浆砌片石接缝规范,避免假缝,通缝的出现、砌筑坡度规范,砌体采用挤浆法分层、分段砌筑:按每15米分段,片石砌缝应互相错开,砌缝砂浆应饱满。

截水天沟施工技术交底书1311

项目名称杭州市第二水源千岛湖配水工程6标第页

共页交底编号/

5、质量标准

为保质保量按期完成截水沟的施工,严格抓好工程中的各个环节,严格按规范施工。

负责截水沟工程的现场管理工作,在正常施工期间进行施工旁站。

(1)严格按图纸施工,对质量通病采取积极的预防措施。

(2)工程所用材料如片石强度均应按规范要求的频率进行抽检,合格后方能进场使

用。

(3)各工序均由质检工程师自检合格后报监理工程师验收签认后方能进入下道工序

施工。

(4)砌块砌缝的宽度不超过4cm,砌体表面与三块相邻石相切的内切圆直径,不大

于7cm,两层间的错缝不小于8cm。

(5)边墙砌缝在勾缝前,应先清除砌体表面虚碴、浮浆等杂质以及砌筑缝间的舌头

浆,然后以清水冲洗其表面。

6、安全、环保、文明施工等技术措施

(1)进场工人要通过三级教育考试上岗,带好安全帽,禁止违章作业和酒后上岗。

(2)施工过程中,运料及开挖人员,一定要高度集中精力,安排专人指挥,防止山

上落石伤及现场施工人员或他人。

(3)夜间作业必须具有良好的照明。

(4)挖沟土石方、场地废料、废方处理,应按设计要求按工程师指定地点处理,,

应防止水土流失。施工中还应尽量减少对周围环境的影响。

(5)加强环保教育组织职工学习环保知识,强化环保意识,使大家认识到环境保护

工作的重要性和必要性。

(6)贯彻环保法规认真贯彻各级政府的有关水土保护,环境保护方针、政策、法令,

结合设计文件和工程特点。

7、成品保护措施

(1)抹面完毕后应采取养护措施。

(2)浆砌片石未达到设计强度前,不得进行下一道工序的施工。

(3)天沟边墙顶面以及水沟底面必须及时浇水,保持表面湿润,常温下养护期不得

少于7天;砂浆未达到设计强度前,不得受到碰撞震动,以免妨碍砂浆凝结。

截水天沟施工技术交底书1311

项目名称杭州市第二水源千岛湖配水工程6标第页

共页交底编号/

8、其他应注意的问题

(1)石料间的砌缝应互相交错,咬搭,砂浆密实,石料不得无砂浆直接砌筑,也不得

先干填石料,而后铺灌砂浆;较宽的砌缝可用小石块挤填,挤浆时可用小锤调打石料,

将砌缝挤紧,不得以留有孔隙。

(2)抹面厚度不小于2cm。

附件及附图: