第一章

1-1 什么是电力系统?建立联合电力系统有哪些好处?

答:电力系统是由发电厂、变电所、输配电线路和电力用户组成的整体。建立联合电力系统的优点是:可以减少系统的总装机容量;可以减少系统的备用容量;可以提高供电的可靠性;可以安装大容量的机组;可以合理利用动力资源,提高系统运行的经济性。

1-2 电能生产的主要特点是什么?对电力系统有哪些要求?

答:电能生产的主要特点是:电能不能大量存储;过渡过程十分短暂;与国民经济各部门和人民日常生活的关系极为密切。

对电力系统的基本要求是:保证供电的可靠性;保证良好的电能质量;为用户提供充足的电能;提高电力系统运行的经济性。

1-3 我国规定的三相交流电网额定压等级有哪些?用电设备、发电机、变压器的额定电压与同级电网的额定电压之间有什么关系?为什么?

答:我国规定的三相交流电网额定压等级,低压有0.22/0.127 kV、0.38/0.22 kV和0.66/0.38kV;高压有3 kV、6 kV、10 kV、35 kV、60 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV和750 kV。

用电设备的额定电压规定与同级电网的额定电压相同;发电机的额定电压应比同级电网额定电压高5%;变压器一次绕组的额定电压,对于降压变压器,应等于电网的额定电压,对于升压变压器,应等于发电机的额定电压;变压器二次绕的额定电压,当二次侧供电线路较长时,应比电网额定电压高10%,当变压器二次侧供电线路较短时,应比同级电网额定电压高5%。

1-4 衡量电能质量的主要指标有哪些?简述它们对电力系统的主要影响。

答:衡量电能质量的主要指标有:频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、高次谐波(波形畸变率)、三相不平衡度及暂时过电压和瞬态过电压。

对电力系统的主要影响(略)。

1-5 什么叫小电流接地系统?什么叫大电流接地系统?小电流接地系统发生一相接地时,各相对地电压如何变化?这时为何可以暂时继续运行,但又不允许长期运行?

答:中性点不接地和中性点经消弧线圈接地的系统称为小电流接地系统;性点直接接地(或经低电阻接地)的系统称为大电流接地系统。

在小电流接地系统中发生单相接地时,故障相对地电压为零,非故障相对地电压升高3倍。此时三相之间的线电压仍然对称,因此用户的三相用电设备仍能照常运行,但是,发生单相接地后,其运行时间不能太长,

以免在另一相又发生接地故障时形成两相接地短路。

1-6 消弧线圈的补偿方式有几种?一般采用哪种补偿方式?为什么?

答:消弧线圈的补偿方式有全补偿、欠补偿和过补偿,一般都采用过补偿方式。因为在过补偿方式下,即使电网运行方式改变而切除部分线路时,也不会发展成为全补偿方式,致使电网发生谐振。同时,由于消弧线圈有一定的裕度,即使今后电网发展,线路增多、对地电容增加后,原有消弧线圈仍可继续使用。

1-7 为什么我国规定110kV 以上的高压电网和380/220V 的低压电网要采用大电流接地系统?各有什么优点?

答:大电流接地系统发生单相接地时中性点电位仍为零,非故障相对地电压不会升高,仍为相电压,因此电气设备的绝缘水平只需按电网的相电压考虑,故可以降低工程造价。所以我国110kV 及以上的电力系统基本上都采用中性点直接接地的方式。而在380/220V 系统中采用中性点直接接地方式,主要是考虑人身安全问题,一旦发生单相接地故障,可以迅速跳开自动开关或烧断熔断丝,将故障部分切除。

1-8

图1-12 试确定图1-12所示供电系统中发电机和所有变压器的额定电压。

答:发电机G :10.5kV ;变压器T1:10.5/242kV ;变压器T2:10/3.3kV ;变压器T3:220/38.5kV ;变压器T4:220/121/38.5kV ;变压器T5:35/6.6 kV

1-9 某10kV 电网,架空线路总长度70km ,电缆线路总长度为16km 。试求此中性点不接地的电力系统发生单相接地时的接地电容电流,并判断此系统的中性点需不需要改为经消弧线圈接地。 答:由于A A U l l I N cab oh

C 301835010)163570(350)35(<=??+=+= 因此,不需要改为经消弧线圈接地。

第二章

2-1 电力负荷按重要程度分为哪几级?各级负荷对供电电源有什么要

求?

答:电力负荷按对供电可靠性的要求可分为一级负荷、二级负荷和三级负荷三类。一级负荷应由两个独立电源供电;二级负荷应由两回线路供电;三级负荷对供电电源无特殊要求。

2-2 何谓负荷曲线?试述年最大负荷利用小时数和负荷系数的物理意义。

答:负荷曲线是表征电力负荷随时间变动情况的一种图形。

年最大负荷利用小时数max T ,是一个假想时间,在此时间内,用户以年

最大负荷max P 持续运行所消耗的电能恰好等于全年实际消耗的电能,年负荷

曲线越平坦,max T 值越大,年负荷曲线越陡;max T 值越小。因此,max T 的大小

说明了用户用电的性质,也说明了用户负荷曲线的大致趋势。

平均负荷与最大负荷的比值叫负荷系数,它是表征负荷变化规律的一个参数,其值愈大,说明负荷曲线愈平坦,负荷波动愈小。

2-3 什么叫计算负荷?确定计算负荷的意义是什么?

答:计算负荷是根据已知的用电设备安装容量确定的、用以按发热条件选择导体和电气设备时所使用的一个假想负荷,计算负荷产生的热效应与实际变动负荷产生的热效应相等。

确定计算负荷时为正确选择供配电系统中的导线、电缆、开关电器、变压器等提供技术参数。

2-4 什么叫暂载率?反复短时工作制用电设备的设备容量如何确

定?

答:暂载率是指设备工作时间与工作周期的百分比值。反复短时工作制用电设备的设备容量是指换算到统一暂载率下的额定功率。

对于吊车:是指统一换算到%25=ε时的额定功率,其设备容量N N e P P ε2=;

对于电焊机:是指统一换算到%100=ε时的额定功率,其设备容量N N N N N e S P P ε?εco s ==

2-5需要系数法和二项式系数法各有什么计算特点?各适用哪些场

合?

答:需要系数法计算较简单,应用较广泛,但计算结果往往偏小,适用于容量差别不大、设备台量较多的场合;二项式法考虑大容量用电设备对计算负荷的影响,主要适用于设备台数较少而容量差别悬殊较大的的场合。

2-6 什么叫最大负荷损耗小时?它与哪些因素有关?

答:年最大负荷损耗小时数实际上也是一个假想时间,在此时间内,

线路持续通过计算电流所产生的电能损耗,恰好与实际负荷电流全年在线路上产生的电能损耗相等。它与年最大负荷利用小时数max T 和负荷的功率因

数有关。

2-7 功率因数低的不良影响有哪些?如何提高企业的自然功率因数?

答:功率因数低将会引起线路的总电流增大,使供电网络中的功率损耗和电能损耗增大;使供电网络的电压损失增大,影响负荷端的电压质量;使供配电设备的容量不能得到充分利用,降低了供电能力;使发电机的出力下降,发电设备效率降低,发电成本提高。

提高企业的自然功率因数的方法有:正确选用感应电动机的型号和容量;限制感应电动机的空载运行;提高感应电动机的检修质量;合理使用变压器;感应电动机同步化运行。

2-8 并联电容器的补偿方式有哪几种?各有什么优缺点?

答:并联电容器的补偿方式有高压集中补偿、低压成组补偿和分散就地补偿(个别补偿)。

高压集中补偿方式的投资较少,电容器组的利用率较高,能够提高整个变电所的功率因数,但它的补偿范围小,只能补偿6~10kV 母线以前的线路上的无功功率,不能补偿工业企业内部配电线路的无功功率。

低压成组补偿方式的投资不大,运行维护方便,能够减小车间变压器的容量,降低电能损耗,其补偿区大于高压集中补偿,能够补偿变电所低压母线前的变压器和所有有关高压系统的无功功率。

分散就地补偿方式的补偿范围最大,补偿效果最好,能够补偿安装地点以前的变压器和所有高低压线路的无功功率,但投资较大,且电容器组在被补偿的设备停止工作时也一并被切除,利用率较低。

2-9 某工厂车间380V 线路上接有冷加工机床50台,共200kW ;吊车3台,共4.5kW (%15=ε);通风机8台,每台3 kW ;电焊变压器4台,每台22kV A (%65=ε,5.0cos =N ?);空压机1台,55kW 。试确定该车间的计算负荷。

解:该车间的计算负荷如下表所示。

2-10 有一条380V低压干线,供电给30台小批生产的冷加机床电动机,总容量为200kW,其中较大容量的电动机有10kW1台,7kW3台,4.5kW8台。试分别用需要系数法和二项式系数法计算该干线的计算负荷。

解:用需要系数法和二项式系数法所求计算负荷如下表所示。

2-11 有一条10kV 高压线路供电给两台并列运行的S9—800/10(D,yn11接线)型电力变压器,高压线路采用LJ —70铝绞线,水平等距离架设,线距为1m ,长6km 。变压器低压侧的计算负荷为900kW ,8.0cos =?,

5000max =T h 。

试分别计算此高压线路和电力变压器的功率损耗和年电能损耗。 解:(1) 变压器的功率损耗和电能损耗

675)8.0tan(arccos

900tan )2(30)2(30=?==?P Q kvar 1125

86.900cos 230)2(30===?)(P S kV A 变压器的负荷率为:703.08002=?=β 查附录表A-1可知,S9-800/10型(Dyn11)变压器的技术数据为:

4.10=?P kW ,

5.7=?k P kW ,5.2%0=I ,5%=k U

则两台变压器的功率损耗为:

2.10)5.770

3.0

4.1(2)(2220=?+?=?+?=?k T P P P βkW 54.79)5703.0

5.2(1008002%)%(1002220=?+?=+?=?k N T U I S Q βkvar 由5000max =T h 和8.0cos =?查图2-7得:3650=τh 。因此,两台变压器的电

能损耗为:

42201016.5)36505.7703.087604.1(2)8760(2?=??+??=?+??=τβk a P P W kWh

(2)线路的功率损耗和电能损耗

变压器高压侧的计算负荷为:2.9102.10900)2(30)1(30=+=?+=T P P P kW

54.75454.79675)2(30)1(30=+=?+=T Q Q Q kvar

28.118254.7542.91022)1(30=+=S kV A

26.6810328.11823)1(3030=?==N U S I A 查附录表A-12可知,LJ-70铝绞线的46.01=r Ω/km ,25.1=av S m 时

358.01=x Ω/km (实际上26.1=av S m )

,因此线路的功率损耗为: 58.3810646.026.683103323230=????=?=?--WL WL R I P kW

30106358.026.683103323230=????=?=?--WL WL X I Q kvar

线路的电能损耗为:51041.1365058.38?=?=?=?τWL a P W kWh

2-12 某电力用户10kV 母线的有功计算负荷为1200kW ,自然功率因数为0.65,现要求提高到0.90,试问需装设多少无功补偿容量?如果用BW10.5—40—1W 型电容器,问需装设多少个?装设以后该厂的视在计算负荷为多少?比未装设时的视在计算负荷减少了多少?

解:(1)需装设的BWF10.5-40-1W 型并联电容器容量及个数

822)]9.0tan(arccos )65.0s [tan(arcco 1200=-?=C Q kvar

55.2040822===

C C q Q n 取21=n

则实际补偿容量为:8404021=?=C Q kvar (2) 无功补偿前后视在负荷的变化

补偿前:1403)65.0tan(arccos 1200tan 3030=?==?P Q kvar

184665.01200cos 3030===?P S kV A 补偿后:5.1325)8401403(1200)(2223023030=-+=-+='C Q Q P S kV A

补偿后视在负荷减少了:5.5205.132518463030=-='-S S kV A

2-13 某降压变电所装有一台Y,yn0联结的S9—800/10型电力变压器,其二次侧(380V )的有功计算负荷为520kW ,无功计算负荷为430kvar ,试求此变电所一次侧的计算负荷和功率因数。如果功率因数未达到0.9,问应在此变电所低压母线上装多大并联电容器容量才能达到要求?

解:(1)变压器一次侧的计算负荷和功率因数

查附录表A-1可知,S9-800/10型(Yyn0)变压器的技术数据为:

4.10=?P kW ,

5.7=?k P kW ,8.0%0=I ,5.4%=k U

76.67443052022)2(30=+=S kV A 77.076

.674520cos )2(30)

2(30)2(===S P ? 843.0800

76.674==β 则变压器的功率损耗为:

73

.65.7843.04.1220=?+=?+?=?k T P P P βkW 32)5.4843.08.0(100

800%)%(100220=?+=+=?k N T U I S Q βkvar 变压器高压侧的计算负荷为:

73.526

73.6520)2(30)1(30=+=?+=T P P P kW 46232430)2(30)1(30=+=?+=T Q Q Q kvar 6.70046273.52622)1(30=+=S kV A

75.06

.70073.526cos )1(30)

1(30)1(===S P ? (2)确定无功补偿容量。由于要求变压器高压侧的功率因数)1(cos ?≥0.9,在变压器低压侧进行补偿时,取低压侧补偿后的功率因数

92.0cos )2(

='?,则低压侧需装设的补偿容量为: 4.209)]92.0tan(arccos )77.0s [tan(arcco 520=-?=C Q kvar

取210=C Q kvar

第三章

3-1 试比较架空线路和电缆线路的优缺点。

答:架空线路与电缆线路相比,具有投资少、易于维修和建设工期短等优点,但容易遭受雷击和风雨等自然灾害的侵袭,且它需要占用大片土地作出线走廊,有时会影响交通、建筑和市容等;电缆线路具有运行可靠、不易受外力和自然环境的影响、不占地面空间和不影响市容等优点,但投资大、建设工期长、维修不便。

3-2 架空线路由哪几部分组成?各部分的作用是什么?

答:架空线路主要由导线、避雷线、杆塔、绝缘子和金具等部件组成。导线的作用是传输电能;避雷线的作用是将雷电流引入大地,以保护电力线路免遭雷击;杆塔的作用是支撑导线和避雷线,并使导线与导线、导线与大地之间保持一定的安全距离;绝缘子的作用是使导线与杆塔之间保持绝缘;金具是用来连接导线和绝缘子的金属部件的总称。

3-3 什么叫电压降落?什么叫电压损失?

答:电压降落是指线路始末端电压的相量差;电压损失是指线路始末端电压的代数差。

3-4 导线截面选择的基本原则是什么?

答:输配电线路导线截面的选择应满足以下基本原则:发热条件、电压损失条件、机械强度条件、经济条件和电晕条件。

3-5 什么是“经济截面”?如何按经济电流密度来选择导线和电缆截面?

答:使年运行费用达到最小、初投资费用又不过大而确定的符合总经济利益的导线截面,称为经济截面。 按经济电流密度选择导线截面时,先按ec ec j I A 30=求出经济截面,然后

选择与ec A 最接近而又偏小一点的标准截面,这样可节省初投资和有色金属

消耗量。

3-6 有一条110kV 的双回架空线路,长度为100km ,导线型号为LGJ —150,计算外径为16.72mm ,水平排列,相间距离为4m ,试计算线路参数并作出其π型等效电路。

解: 21km /21.01505.31Ω===

A r ρ Ω=??==5.1010021.02

1211l r R mm 5040m 04.5426.1==?=av s ,mm 36.82

72.16==r

km /42.010157.036.85040lg 1445.00157.0lg 1445.01Ω=?+=+=r av r s x μ

Ω=??==2110042.02

1211l x X Ω+=+=215.10j X R Z

S/km 1073.21036.85040lg 58.710lg 58.76661---?=?=?=r

s b av

S 1046.51001073.222461--?=???==l b B

S 10.465j j 4-?==B Y

S 10.732j 2

Y 4-?= 对应的等效电路如右图所示。

3-7 某变电所装有一台S9—3150/35型的三相双绕组变压器,额定电压为35/10.5 kV ,试求变压器的阻抗及导纳参数,并作出其等效电路。

解:查附录表A-2可知,S9-3150/35型变压器的技术数据为:

8.30=?P kW ,3.24=?k P kW ,7.0%0=I ,7%=k U

Ω=??==2.27315073510%1022N k N T S U U X S U P G N T 632320101.310358.310---?=?=??= S U S I B N N T 552520108.11035

31507.010%---?=??=?= 对应的等效电路如右图所示。

3-8 某变电所装有一台SFSZ9—40000/110型、容量比为100/100/100的三绕组变压器,试求变压器等效电路中各支路的电抗(归算到110kV 侧)。

解:查附录表A-4可知,SFSZ9-40000/110型变压器的技术数据为: 5.10%21=-k U ,5.6%32=-k U ,5.17%13=-k U ,则 ()75.105.65.175.1021%1=-+=k U ()5.05.175.65.1021%2-=-+=k U ()75.65.1075.175.62

1%3=-+=k U

∴ Ω=??==5.324000011075.1010%102211N N k T S U U X Ω

+)2.273(j S

j 610)181.3(-?-

Ω-=?-?==5.140000110)5.0(10%102

222N

N k T S U U X (取0Ω) Ω=??==4.204000011075.610%102

233N

N k T S U U X 3-9 某10kV 线路如图3-25所示,已知导线型号为LJ —50,线间几何均距为1m ,2501=p kW ,4002=p kW ,3003=p kW ,全部用电设备的?cos =0.8,试求该线路的电压损失。

解:=?cos 0.8,=?tan 0.75

p 1=250 kW ,5.18775.02501=?=q kvar

p 2=400 kW ,30075.04002=?=q kvar

p 3=300 kW ,22575.03003=?=q kvar

查附录表A-12得:LJ-50型铝导线的 Ω=64.01r /km ,Ω=355.01x /km ,则

∑=+=?n i N i i i i U X q R p U 1N i i i i i i U L q x L p r ∑∑==+=311311

10

)32258.130015.187(355.0)33008.14001250(64.0?+?+?+?+?+??= 47.169105.1402355.0187064.0=?+?=V 对应的电压损失百分数为 %69.11001000047.169100%=?=??=?N

U U U 或][101%1

1112∑∑==+=?n i i i n i i i N L q x L p r U U )]32258.130015.187(355.0)33008.14001250(64.0[10

1012?+?+?+?+?+??= =1.69%

3-10 一条10kV 线路向两个用户供电,允许电压损失为5%,环境温度为30℃,其他参数如图3-26所示,若用相同截面的LJ 型架空线路,试按允许电压损失选择其导线截面,并按发热条件和机械强度进行校验。

解:(1)按允许电压损失选择导线截面:

图3-25 习题3-9附图

设1x =0.4Ω/km ,则 V 500V 1010100

53=??=

?al U ()V 20410930046004.0=?+??=?r U 296204500=-=?-?=?r al a U U U V

22mm 29.81mm 296

10032.095004800=???+?=A 选LJ-95型铝绞线。

(2)按发热条件进行校验:130050080021=+=+=p p P kW

90030060021=+=+=q q Q kvar

158190013002222=+=+=Q P S kV A

3.911031581330=?==N U S

I A

查附录表A-8和A-10得,35℃时LJ-95导线的允许载流量为28632588.0=?=al I K θA >91.3A ,因此满足发热条件要求。

(3)按机械强度进行校验:查表3-2知,10kV 架空铝绞线的最小截面为25 mm 2<95mm 2,故满足机械强度条件。

3-11 某110架空线路,输送功率为20MW ,功率因数为0.85,年最大负荷利用小时数为5500h ,试按经济电流密度选择其LGJ 型钢芯铝绞线的导线截面。

解:线路的计算电流为

85.0110320000cos 330

30??==?

N U P I A 5.123= 由表3-3,查得9.0=ec j A/mm 2,因此,导线的经济截面为

2mm 2.1379

.05.123==ec A 选LGJ-120型钢芯铝绞线。

第四章

4-1

什么叫短路?短路的类型有哪几种?短路对电力系统有哪些危害?

答:短路是指电力系统正常情况以外的一切相与相之间或相与地之间发生通路的情况。短路的类型有三相短路、两相短路、单相接地短路和两相接地短路。

短路对电力系统的危害有:短路电流的热效应可使设备因过热而损坏甚至烧毁;短路电流的力效应可引起设备机械变形、扭曲甚至损坏;影响图3-26 习题3-10附图

电气设备的正常运行,造成产品报废甚至设备损坏;会导致并列运行的发电厂失去同步,破坏系统的稳定性;不对称接地短路所产生的不平衡电流会对邻近的平行线路电磁干扰。

4-2 什么叫标幺值?在短路电流计算中,各物理量的标幺值是如何计算的?

答:某一物理量的标幺值,等于它的实际值与所选定的基准值的比值。 在短路电流计算中,常取基准容量d S =100MV A ,基准电压用各级线路

的平均额定电压,即av d U U =,则基准电流d d d U S I 3=,基准电抗d d d S U X 2=。

4-3 什么叫无限大容量系统?它有什么特征?

答:无限容量系统亦称无限大功率电源,是指系统的容量为无限大,内阻抗为零。它是一个相对概念,真正的无限大功率电源是不存在的。

特征:在电源外部发生短路时,电源母线上的电压基本不变,即认为它是一个恒压源。当电源内阻抗不超过短路回路总阻抗的5%~10%时,就可以认为该电源是无限大功率电源。

4-4 什么叫短路冲击电流sh i 、短路次暂态电流I ''和短路稳态电流∞I ?

在无限大容量系统中,它们与短路电流周期分量有效值有什么关系?

答:短路冲击电流sh i 是指在最严重短路情况下三相短路电流的最大瞬

时值;短路次暂态电流I ''是指短路瞬间(0=t s )时三相短路电流周期分量的有效值;短路稳态电流∞I 是指短路电流非周期分量衰减完后的短路全电流。在无限大容量系统中,有p sh sh I K i 2=和p I I I ==''∞。

4-5 如何计算电力系统各元件的正序、负序和零序电抗?变压器的零序电抗与哪些因素有关?

答:发电机的正序电抗包括稳态时的同步电抗d X 、q X ,暂态过程中的

d X '、q X '和d X ''、q X ''。负序电抗与故障类型有关,零序电抗和电机结构有关,查教材表4-2;变压器的负序电抗与正序电抗相等,零序电抗与变压器的铁心结构及三相绕组的接线方式等因素有关;线路的负序电抗和正序电抗相等,零序电抗却与正序电抗相差较大,查教材表4-3。

4-6 什么叫复合序网?各种简单不对称短路的复合序网是什么?

答:所谓复合序网,是指根据边界条件所确定的短路点各序量之间的关系,由各序网络互相连接起来所构成的网络。

单相接地短路的复合序网是由正序网、负序网和零序网串联而成的;两相短路的复合序网是由正序网和负序网并联而成的;两相接地短路的复合序网是由正序网、负序网和零序网并联而成的。

4-7 何谓正序等效定则?如何应用它来计算各种不对称短路?

答:在简单不对称短路的情况下,短路点的正序电流与在短路点每一

相中接入附加电抗)(n X ?而发生三相短路的电流相等,即)(11)(1n a n a X X E I ?∑∑+=,这就是正序等效定则。

各种不对称故障时短路电流的绝对值)(n k I 为: )(1)()(n a n n k I m I =

附加电抗)(n X ?和比例系数)(n m 可查教材表4-4。

4-8 什么叫短路电流的力效应?如何校验电器及母线的动稳定?

答:短路电流通过电气设备和导体时,会产生很大的电动力,称为短路电流的力效应。

一般电器满足动稳定的条件是max i ≥sh i 或max I ≥sh I ;母线满足动稳定校

的条件是c σ≤al σ。

4-9 什么叫短路电流的热效应?如何校验电器及母线的热稳定?短路发热的假想时间是什么意思?如何计算?

答:短路电流通过电气设备和导体时,会产生很高的温度,称为短路电流的热效应。

一般电器满足热稳定的条件是t I t 2≥ima t I 2∞;母线满足热稳定的条件是

max .k θ≥k θ或A >min A 。

假想时间ima t 是指用稳态短路电流∞I 来代替实际短路电流kt I ,在该时间

内产生的热量与实际短路电流kt I 在短路时间k t 内产生的热量k Q 相等。假想时

间包括周期分量假想时间p ima t .和非周期分量假想时间两部分,即

np ima t .np im a p im a im a t t t ??+=。

4-10 某工厂变电所装有两台并列运行的S9-800(Y,yn0接线)型变压器,其电源由地区变电站通过一条8km 的10kV 架空线路供给。已知地区变电站出口断路器的断流容量为500MV A ,试用标幺制法求该厂变电所10kV 高压侧和380V 低压侧的三相短路电流k I 、sh i 、sh I 及三相短路容量k S 。 解:(1)取100=d S MV A , 5.101=d U kV ,4.02=d U kV ,则

kA 5.5kA 5.103100311=?==d d

d U S I ,kA 3.144kA 4.03100322=?==d d

d U S I

(2)计算各元件电抗标幺值

系统 2.0500

100*===oc d S S S X 线路 9.25.1010084.02

21*=??==av d WL U S l x X 变压器 625.58

.01001005.4100%*=?==N d k T S S U X

(3)k 1点短路: 1.39.22.0***1=+=+=∑WL S X X X

kA 77.1kA 1

.35.5*111===∑X I I d k kA 51.4kA 77.155.255.21=?==k sh I i

kA 67.2kA 77.151.151.11=?==k sh I I

kA 77.11==∞k I I MVA 26.32MVA 1.3100*1===

∑X S S d k (4)k 2点短路: 9125.52625.59.22.02****

2=++=++=∑T WL S X X

X X kA 4.24kA 9125

.53.144*222===∑X I I d k kA 9.44kA 4.2484.184.12=?==k sh I i

kA 6.26kA 4.2409.109.12=?==k sh I I

kA 4.242==∞k I I

MVA 9.16MVA 9125

.5100*22===∑X S S d k 4-11 如图4-32所示网络,各元件的参数已标于图中,试用标幺值法计算k 点发生三相短路时短路点的短路电流。

图4-32 习题4-11附图

解:(1)取100=d S MV A ,av d U U =,则各元件电抗标幺值为

线路 151.0115100504.02

21*=??==av d WL U S l x X 变压器 525.020

1001005.10100%*=?==N d k T S S U X 电抗器 164.13.663.0631001004100%222*=??

? ??????==d NL NL d L L U U S S X X 5775.1164.12

525.0151.02****

=++=++=∑L T WL X X X X kA 81.5kA 5775.113.63100

13*=??==∑X U S I d d

k 4-12 在图4-33所示电力系统中,所有发电机均为汽轮发电机。各元件

的参数如下:发电机G1、G2容量均为31.25MV A ,13.0=''d

X ,发电机G3容量为50MV A ,125.0=''d X ;变压器T1、T2每台容量为31.5MV A ,5.10%=k U ,

变压器T3容量为50MV A ,5.10%=k U ;线路WL 的长度为50km ,单位长度电抗为0.4km /Ω,电压为110kV 级,试用运算曲线法计算10kV 电压级的k 点发生短路时0s 和0.2s 时的短路电流。

图4-33 习题4-12附图

解:(1)作等效电路 取100=d S MV A ,av d U U =,则各元件电抗标幺值为

发电机G1、G2 416.025

.3110013.0*2*1=?

==X X 变压器T1、T2 333.05

.31100105.0*4*3=?==X X 发电机G3 25.050

100125.0*5=?=X 变压器T3 21.050

100105.0*6=?=X 线路WL 151.0115100504.02*7=??=X

作等值电路如下图所示。

(2)化简网络,求各电源到短路点的转移电抗

749.0333.0416.0*

3*1*8=+=+=X X X

611.0151.021.025.0*

7*6*5*9=++=++=X X X X

将*

4X 、*

8X 、*

9X 作?-Y 变换得:

49.1611.0749

.0333.0749.0333.0*10=?++=X

216.1749.0611

.0333.0611.0333.0*11=?++=X

因此,各发电机对短路点的转移电抗分别为

G1支路 49.1*

10*1==X X k

G2支路 416.0*

2*2==X X k

G3支路 216.1*

11*3==X X k

(3)求各电源的计算电抗

466.010025

.3149.1*1=?=c X

13.010025

.31416.0*2=?=c X

608.010050

216.1*3=?=c X

(4)查计算曲线数字表,并用差值法求短路电流周期分量标幺值

对汽轮发电机G1,467

.0*1=c X ,查附录表B-1可得 当46.0*=c X 时 302.2*0=I ,95

.1*2.0=I 当48.0*=c X 时 203.2*0=I ,879

.1*2.0=I 因此,当467

.0*1=c X 时,0=t s 和2.0=t s 时的短路电流电流周期分量标幺值分别为

()27.2466.048.046.048.0203.2302.2203.2*0=---+

=I ()93.1466.048.046

.048.0879.195.1879.1*2.0=---+=I 同理,对汽轮发电机G2,13.0*2=c X ,查附录表B-1可得0=t s 和2.0=t s 时的短路电流电流周期分量标幺值分别为

()34.813.014.012.014.0718.7963.8718.7*0=---+

=I ()05.513.014.012

.014.0878.422.5878.4*2.0=---+=I 对汽轮发电机G3,608.0*3=c X ,查附录表B-1可得0=t s 和2.0=t s 时的短路

电流电流周期分量标幺值分别为

()726.1608.065.06.065.061.1748.161.1*0=---+

=I ()522.1608.065.06

.065.0431.1539.1431.1*2.0=---+=I (5)计算短路电流有名值

归算到短路点的各电源的额定电流为

G1、G2支路 kA 72.1kA 5

.10325.31=?=N I G3支路 kA 75.2kA 5.10350

=?=N I

因此,0=t s 和2.0=t s 时的短路电流电流周期分量有名值分别为

kA 23kA 726.175.2kA 34.872.1kA 272.272.10=?+?+?=I

kA 2.16kA 522.175.2kA 05.572.1kA 93.172.12.0=?+?+?=I

4-13 已知某一不平衡的三相系统的?∠=1080A

U V ,?∠=13570B U V ,?∠=17585C

U V ,试求其正序、负序及零序电压。 解:

??????????=????????????????????=????????????????????=??????????

04.12813.34627.817513510j120240240j1202202196.296.6286.36857080111 1 1311 1 1 1 131j j j j j j j j C B A A A A e e e e e e e e e e U U U a a a a U U U 4-14 某10kV 母线三相水平平放,型号LMY-60?8mm 2,已知21==''∞I I kA ,母线跨距1000mm ,相间距250mm ,跨距数大于2,短路持续时间为2.5s ,系统为无穷大,试校验此母线的动稳定度和热稳定度。 解:(1)热稳定校验: s 5.2==k i m a t t

查表4-6得,铝母线的热稳定系数2/mm s A 87=C ,因此最小允许截面为 223min mm 65.381mm 5.2871021=?==∞

ima t C I A

母线的实际截面积A =60×8mm 2 =480 mm 2>min A ,所以热稳定满足要求。

(2)动稳定校验: 55.35kA 2155.2=?=sh i kA 由279.28

6060250>=+-=+-h b b s ,故取K ≈1。 则母线受到的最大电动力为

()N 7.9861N 10250

100011055.533103723

72max =?????=?=--s l i F sh 母线的弯曲力矩为:10

17.198610max ?==l F M N·m 67.198=N·m 母线的截面系数为:37322m 1048m 6

008.006.06-?=?==h b W 母线的计算应力为:7

104867.198W M -?==σc Pa 71014.4?=Pa 铝母线排的最大允许应力 Pa 109.67?=al

σ>c σ,所以动稳定满足要求。 第五章

5-1 熄灭电弧的条件是什么?开关电器中常用的灭弧方法有哪些? 答:灭弧的条件是去游离率大于游离率。开关电器中常用的灭弧方法有速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、粗弧分细灭弧法、狭缝灭弧法、采用多断口灭弧法和采用新型介质灭弧法等。

5-2 高压断路器、高压隔离开关和高压负荷开关各有哪些功能?

答:高压断路器不仅能通断正常负荷电流,而且能切断一定的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障;高压隔离开关的主要功能是隔离高压电源,保证人身和设备检修安全,同时还具有倒闸操作和通断小电流的功能;高压负荷开关可以通断一定的负荷电流和过负荷电流,有隔离开关的作用,但不能断开短路电流。

5-3 倒闸操作的基本要求是什么?

答:倒闸操作的基本要求是:合闸送电时,先合上隔离开关,再合上断路器;跳闸断电时,先断开断路器,再断开隔离开关。

5-4 低压断路器有哪些功能?按结构型式可分为哪两大类?

答:低压断路器既能带负荷通断电路,又能在线路发生短路、过负荷、低电压(或失压)等故障时自动跳闸。低压断路器按结构型式分,有塑料外壳式和万能式两大类。

5-5 熔断器的主要功能是什么?什么是“限流”式熔断器?

答:熔断器的主要功能是对电路及其设备进行短路或过负荷保护。“限流”式熔断器是指熔断器的灭弧能力很强,灭弧速度很快,能在短路电流未达到冲击值以前完全熄灭电弧。

5-6 避雷器有何功能?有哪些常见的结构型式?各适用于哪些场合?

答:避雷器用于防止雷电产生的过电压沿线路侵入变配电所或其他建筑物内,以免危及被保护设备的绝缘。避雷器按结构型式分,有保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器和金属氧化物避雷器等。其中,保护间隙和管型避雷器一般用于户外输电线路的防雷保护,阀型避雷器和金属氧化物避雷器主要用于变配电所的进线防雷电波侵入保护。

5-7 Dyn11接线配电变压器和Yyn0接线配电变压器相比较有哪些优点?

答:Dyn11接线变压器能有效地抑制3的整数倍高次谐波电流的影响;Dyn11接线变压器的零序电抗比Yyn0接线变压器小得多,更有利于低压侧单相接地短路故障的切除;Dyn11接线变压器承受单相不平衡负荷的能力远比Yyn0接线的变压器大。

5-8 什么是电流互感器的误差?电流互感器的常用接线方式有哪几种?

答:电流互感器的误差包括电流误差(比值差)和相位误差(角差)。电流误差i f 是二次电流的测量值乘以额定变流比i K 与一次电流数值差的百

分数;相位差i δ是2I '- 与1

I 的相角差。 电流互感器常用的接线方式有一相式接线、两相不完全星形接线、两

相电流差接线和三相完全星形接线。

5-9 什么是电压互感器的误差?电压互感器的常用接线方式有哪几种?

答:电压互感器的误差吧包括电压误差(比值差)和相位误差(角差)。比值差u f 是二次电压的测量值乘以额定变压比u K 与一次电压数值差的百分

数;相位差u δ是2U '- 与1

U 的相角差。 5-10 什么是高压开关柜的“五防”?固定式开关柜和手车式开关柜各有哪些优缺点?

答:①防止误跳、误合断路器;②防止带负荷分、合隔离开关;③防止带电挂接地线;④防止带地线合闸;⑤防止误入带电间隔。

固定式开关柜具有价格低,内部空间大,运行维护方便等优点,但体积较大;手车式开关柜具有灵活性好、检修安全、供电可靠性高、安装紧凑和占地面积小等优点,但价格较贵。

5-11 对电气主接线的基本要求是什么?电气主接线有哪些基本形式?各有什么优缺点?

答:对电气主接线的基本要求是安全、可靠、灵活、经济。电气主接线的基本形式有线路-变压器单元接线、单母线接线、单母线分段接线、单母线带旁路母线接线、双母线接线、桥式接线等。

线路-变压器单元接线的优点是接线简单,所用电气设备少,配电装置简单,节约投资。缺点是该单元中任一设备发生故障或检修时,变电所要全部停电,供电可靠性都不高,只可供三级负荷。

单母线接线的优点是接线简单、使用设备少、操作方便、投资少、便于扩建。缺点是当母线及母线隔离开关故障或检修时,必须断开全部电源,造成整个配电装置停电;当检修一回路的断路器时,该回路要停电。

单母线分段接线既保留了单母线接线简单、经济、方便等优点,又在一定程度上提高了供电的可靠性。但仍不能克服某一回路断路器检修时,该回路要长时间停电的显著缺点,同时这种接线在一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线上的所有回路都要长时间停电。

单母线加旁路母线接线解决了出线断路器检修时的停电问题,但其缺点是需要增加一组母线、专用的旁路断路器和旁路隔离开关等设备,使配电装置复杂,投资增大,且隔离开关要用来操作,增加了误操作的可能性。

双母线接线具有以下优点:①轮换检修母线而不致中断供电;②检修任一回路的母线隔离开关时仅使该回路停电;③工作母线发生故障时,经倒闸操作这一段停电时间后可迅速恢复供电;④检修任一回路断路器时,可用母联断路器来代替,不致于使该回路的供电长期中断。

电力工程基础试题及参考答案

电力工程基础试题及参考答案

电力工程基础试题及参考答案 一、填空题 I.降压变压器高压侧的主分接头电压为220kv, 若选择+ 2X 2.5%的分接头,则该分接头电压为231KV 2.电力系统中性点有效接地方式指的是中性 点直接接地。 3 ?输电线路的电气参数包括电抗、电导、电纳 禾廿电阻 4.输电线路的电压偏移是指线路始端或末端母 线的实际运行电压与线路额定电压的数值 差 5.电力系统的潮流分布一般是用各节点的电压 禾和功率表示。 6?调整发电机组输出的有功功率用来调整电力系统运行

的频率。 7.复合故障一般是指某一时刻在电力系统_二 个及以上地方发牛故障。 8?减小输出电元件的电抗将提高系统的 静态稳定性。 二、单项选择题 II?同步发电机的转速和系统频率之间是否有严 格的关系(②) ①否②是③不一一 定④根据发电机的形式定 12.三绕组变压器的结构、通常将高压绕组放在 (③) ①内层②中间层③外层 ④独立设置 13.中性点以消弧线圈接地的电力系统,通常采用的补偿方式是(③) ①全补偿②欠补偿③过补偿④有时全补偿,有时欠补偿 14 .三相导线的几何均距越大,贝得线的电抗 (②)

①越大②越小③不变 ④无法确定 15.变压器的电导参数G,主要决定于哪一个实验数据(①) ①厶P O②厶P K③L k% ④I。% 16.当功率的有名值为s = P+ jQ时(功率因数角为)取基准功率为S,则有功功率的标么值为 (③) ①②③-P s n cos?S n sin?S n ^④ P cos -sn 17.环网中功率的自然分布是(④) ①与电阻成正比分布②与电 抗成正比分布 ③与阻抗成正比分布④与阻 抗成反比分布 18.在同一时间内,电力网的电能损耗与供电量之比的百分值称为(②) ①负载率②网损率③供电率 ④厂用电率 19.电力系统的频

供电工程课后答案

第一章 1-1 火力发电站水电站及核电站的电力生产和能量转换过程有何异同。 答:火力发电站是由燃煤或碳氢化合物获得热能的热力发电站。水电站是将水流能量转变为电能的电站。核电站是由何核反应获得热能的热力发电站。 1-2电力系统由哪几部分组成各部分有何作用,电力系统的运行有哪些特点与要求? 答:发电站,他是生产电能的工厂。电力网其作用是将电能从发电厂输送并分配至电力用户。电力用户其是电能的使用者。特点 1电力系统发电与用电之间的动态平衡2电力系统的暂态过程十分迅速3电力系统的地区性特色明显4电力系统的影响重要。要求安全可靠优质经济。 1-4电力系统中性点接地方式主要有哪几种? 中性点不接地中性点经消弧线圈接地中性点经阻抗接地和中性点直接接地等 1-5什么是低压配电TN系统、TT系统和IT系统各有什么特点?各适用于什么场合? 答:tn系统在电源端处有一点直接接地而装置的外露可导电部分是利用保护导体连接到那个接地电商的,tn系统不适用于,路灯施工场地农业用电等无等电位联结的户外场所。 tt系统电源只有一点直接接地,而电气装置的外露可导电部分,则是被接到独立于电源系统接地的接地极上。对于无等电位连接作用的户外装置,路灯装置应采用tt系统来供电。 it系统电源的所有带电部分都与地隔离或有一点通过阻抗接地,电气装置的外露可导电部分,被单独地或集中的接地,适用于对供电不间断要求高的电器装置,如医院手术室,矿井下等 1-6如何区别TN-S、TN-C 、TN-C-S系统?为什么民用建筑应采用tn-s系统 答:tn-s在整个系统中全部采用单独的保护导体。tn-c在整个系统中中性导体的功能与保护导体的功能合并在一根导体中。tn-c-s在系统的一部分中中性导体的功能与保护导体的功能合并在一根导体中。正常情况下PEN 导体不通过工作电流,他只在发生接地故障时通过故障电流,其点位接近地电位。因此对连接PEN导体的信息技术设备不会产生电磁干扰,也不会对地打火比较安全。所以用在民用建筑。 1-7 电力负荷分级的依据是什么?各级电力负荷对供电有何要求 答:分级的标准政治影响,经济损失人身伤亡。要求一级负荷应由双重电源供电当一电源发生故障时另一电源不应同时受到损坏。二级负荷的供电系统宜由两回线路供电。三级负荷对供电方式无特殊要求。 1-8常用的应急电源有几种?各适用于什么性质的重要负荷。 答:1独立于正常点的发电机组适用于允许中断供电时间为十五秒以上的重量负荷2供电网络中独立于正常电源的专用馈电线路。适用于允许中断供电时间大于双电源自动切换装置的动作时间的重要负荷。3蓄电池.ups或eps装置,适用于允许中断供电时间为毫秒级的重要负荷 1-9什么是分布式电源?与一般中小型燃煤电厂有何区别? 答:分布式电源是相对于传统的集中式供电电源而言的通常只为满足用户需求的发电功率,在数千瓦至数十兆瓦小型模块化且分散布置在用户附近的能源利用率高与环境兼容安全可靠的发电设施。区别分布式电源的一次能源包括风能太阳能和生物质能,等可再生资源。二次能源可为分布在用户端的热电冷联产,实现以直接满足用户多种需求的能源梯级利用提高能源的综合利用效率。 第二章 2-1.用电设备按工作制分哪几类?各有何工作特点? A.连续工作制:设备在无规定期限的长时间是恒载的工作制,在恒定负载连续运行时达到热稳定状态。 B.短时工作制:干的时间短,停的时间长。消防设备。 C.周期工作制:干干停停,停停干干。电焊机和起重设备。 2-2.什么是负荷持续率?为什么周期工作制设备功率与负荷持续率有关? 负荷持续率为工作周期中的负荷(包括启动与制动在)持续时间与整个周期的时间之比以百分数表示。因为周期工作制和短期工作制设备,其电流通过导体时的发热,与恒定电流的发热不同。应把这些设备的额定功率换算为等效的连续工作制的设备功率(有功功率),才能与其它负荷相加。 2-3.计算负荷的意义是什么? 计算负荷是供电系统设计计算的基本依据。如果计算符合过大,将使设备和导线选择偏大,造成投资和有效金属

电力工程基础知识总结

第一章概述 1 电力系统:通过各级电压的电力线路,将发电厂、变电所、电力用户连接起来的一个整体,起着电能的产生、输送、分配和消耗的作用。 2 电力网:在电力系统中,通常将输送、交换和分配电能的设备叫做电力网,它由变电所和各种不同电压等级的电力线路组成,可分为地方电力网、区域电力网、超高压远距离输电网三种类型。 3 建立大型电力系统(联合电网)的优点:①可以减少系统的总装机容量②可以减少系统的备用容量③可以提高供电的可靠性④可以安装大容量的机组⑤可以合理利用动力资源,提高系统运行的经济性。 4 电 满足用户对供电可靠性的要电能质量:指电压、频率和波形的质量。6 变电 由电力变压器和配电装置组成,起着变换电压、分配和交换电能的作用。7 衡量电能质量的指标:①频率偏差(我国电力系统的额定频率是50Hz,正常允许偏差为正负0.2Hz,当电网容量较小时,可以放宽到正负0.5Hz)②电压偏差③电压波动与闪变(电压波动是由负荷急剧变化引起的)④谐波(危害:使变压器和电动机的铁芯损耗增加,引起局部过热,同时振动和躁动增大,缩短使用寿命;使线路的的功率损耗和电能损耗增加,并有可能使电力线路出现电压谐振,从而在线路上产生过电压,击穿电气设备的绝缘;使电容器产生过负荷而影响其使用寿命;使继电保护及自动装置产生误动作;使计算电费用的感应式电能表的计量不准;对附近的通信线路产生信号干扰,从而使数据传输失真等)⑤三相不平衡(危害:三相不平衡电压或电流按对称分量法产生的负序分量会对系统中电气设备的运行产生不良影响。例如使电动机产生一个反向转矩,从而降低了电动机的输出转矩,使电动机效率降低,同时使电动机的总电流增大,使绕组温升增高,加速绝缘老化,缩短使用寿命。对于变压 器,由于三相电流不平衡当最大相电流达到变压器额定 电流时,其他两项电流均低于额定值,从而使其容量得 不到充分利用。对多相整流装置,三相电压不对称将严 重影响多相触发脉冲的对称性,使整流设备产生更多的 高次谐波,进一步影响电能质量。此外,负序电流分量 偏大还有可能导致一些用于负序电流的继电保护和自 动装置的误动,威胁电力系统的安全运行)。8 电力系 统中性点的运行方式主要有三种①中性点不接地(此接 地系统仅适用于单相接地电容电流不大的小电网)②中 性点经消弧线圈接地③中性点直接接地(或经低电阻接 地)(在380/220V系统中,一般都采用此种接地方式) 9 课后6消弧线圈的补偿方式有几种? 一般采用那种 补偿方式?为什么?【消弧线圈的补偿方式有全补偿、 欠补偿和过补偿,一般都采用过补偿方式。因为在过补 偿方式下,即使电网运行方式改变而切除部分线路时, 也不会发展成为全补偿方式,致使电网发生谐振。同时 由于消弧线圈有一定的裕度,即使今后电网发展,线路 增多、对地电容增加后,原有消弧线圈仍可继续使用】 第二章负荷计算与无功功率补偿 1 负荷计算:求计算负荷这项工作叫做负荷计算。 2 电 力负荷按对供电可靠性的要求可分为三级:①一级负 荷:中断供电将造成人身伤亡,或重大设备损坏且难以 修复,或在政治、经济上造成重大损失者均属于一级负 荷。应由两个独立电源供电。对特别重要的一级负荷, 两个独立电源应来自不同的地点。独立电源是指若干电 源中任一电源发生故障或停止供电时,不影响其他电源 继续供电,同时具备下列两个条件的发电厂或变电所的 不同母线段,均属独立电源:⑴每段母线的电源来自不 同发电机⑵母线段之间无联系,或虽有联系但在其中一 段发生故障时,能自动将其联系断开,不影响另一段母 线继续供电。②二级负荷:中断供电将造成设备局部破 坏或生产流程紊乱且较长时间才能恢复,或大量产品报 废、重点企业大量减产,或在政治、经济上造成较大损 失者均属于二级负荷。二级负荷应由两回线路供电。③ 三级符合:所有不属于一级和二级的一般电力负荷,均 属于三级符合。三级符合对供电电源无特殊要求,允许 较长时间停电,可用单回线路供电。3 负荷曲线:表征 电力负荷随时间变动情况的一种图形。按负荷性质不同 可分为有功负荷曲线和无功负荷曲线。4 年最大负荷利 用小时数Tmax:是一个假想时间,在此时间内,用户 以年最大负荷Pmax持续运行所消耗的电能恰好等于全 年实际消耗的电能。Tmax为 1.显然年负荷曲年线越平坦Tmax值越大;反之, 年负荷曲线越陡Tmax越小。因此Tmax的大小说明了用 户用电的性质,也说明了用户符合曲线的大致趋势。对 于相同类型的用户,尽管Pamx有所不同,但Tmax却是 基本接近的,这是生产流程大致相同的缘故。所以Tmax 亦是反应用电规律性的参数。5 平均负荷Pav:指电力 负荷在一定时间t内平均消耗的功率,Pav=Wt/t,式中 Wt为时间t内消耗的电能量。6 负荷系数: 平均负荷 与最大负荷的比值叫做负荷系数Kl=Pav/Pmax,也称负 荷率,又叫负荷曲线填充系数,它是表征负荷变化规律 的一个参数,其值愈大,说明负荷曲线越平坦,负荷波 动越小。7 计算负荷:根据已知的用电设备安装容量确 定的、按发热条件选择导体和电气设备时所使用的一个 假想负荷,计算负荷产生的热效应与实际变动负荷产生 的热效应相等。【确定计算负荷为正确选择供配电系统 中的导线、电缆、开关电器、变压器等提供技术参数】 8 确定计算负荷的方法①需要系数法:计算简单方便, 对于任何性质的企业负荷均适用,且计算结果基本上符 合实际,尤其对各用电设备容量相差较小且用电设备数

电力工程基础答案

1-2 电能生产的主要特点是什么?对电力系统有哪些要求? 答:电能生产的主要特点是:电能不能大量存储;过渡过程十分短暂;与国民经济各部门和人民日常生活的关系极为密切。 对电力系统的基本要求是:保证供电的可靠性;保证良好的电能质量;为用户提供充足的电能;提高电力系统运行的经济性。 1-4 衡量电能质量的主要指标有哪些?简述它们对电力系统的主要影响。 答:衡量电能质量的主要指标有:频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、高次谐波(波形畸变率)、三相不平衡度及暂时过电压和瞬态过电压。 对电力系统的主要影响(略)。 1-7 为什么我国规定110kV以上的高压电网和380/220V的低压电网要采用大电流接地系统?各有什么优点? 答:大电流接地系统发生单相接地时中性点电位仍为零,非故障相对地电压不会升高,仍为相电压,因此电气设备的绝缘水平只需按电网的相电压考虑,故可以降低工程造价。所以我国110kV 及以上的电力系统基本上都采用中性点直接接地的方式。而在380/220V系统中采用中性点直接接地方式,主要是考虑人身安全问题,一旦发生单相接地故障,可以迅速跳开自动开关或烧断熔断丝,将故障部分切除。 1-8 试确定图1-12所示供电系统中发电机和所有变压器的额定电压。 图1-12 习题1-8附图 答:发电机G:10.5kV;变压器T1:10.5/242kV;变压器T2:10/3.3kV;变压器T3:220/38.5kV;变压器T4:220/121/38.5kV;变压器T5:35/6.6 kV

2-9 某工厂车间380V 线路上接有冷加工机床50台,共200kW ;吊车3台,共4.5kW (%15=ε); 通风机8台,每台3 kW ;电焊变压器4台,每台22kVA (%65=ε,5.0cos =N ?);空压机1台,55kW 。试确定该车间的计算负荷。 解:该车间的计算负荷如下表所示。 电力负荷计算表 2-12 某电力用户10kV 母线的有功计算负荷为1200kW ,自然功率因数为0.65,现要求提高到 0.90,试问需装设多少无功补偿容量?如果用BW10.5—40—1W 型电容器,问需装设多少个?装设以后该厂的视在计算负荷为多少?比未装设时的视在计算负荷减少了多少? 解:(1)需装设的BWF10.5-40-1W 型并联电容器容量及个数 822)]9.0tan(arccos )65.0s [tan(arcco 1200=-?=C Q kvar 55.2040 822 === C C q Q n 取21=n 则实际补偿容量为:8404021=?=C Q kvar (2) 无功补偿前后视在负荷的变化 补偿前:1403)65.0tan(arccos 1200tan 3030=?==?P Q kvar 184665 .01200cos 3030=== ?P S kVA

电力工程造价试卷-带答案

一、单选题(共35小题,每小题1分): 1.《电网工程建设预算编制与计算标准》适用于( )的新建、改建和扩建工程。 A、国家投资建设 B、国家电网公司投资建设 C、国有资金投资建设 D、各种投资渠道投资建设 答案:D 2.建筑安装工程费的计算公式为( )。 A、建筑安装工程费= 直接工程费+ 间接费+ 利润+ 税金 B、建筑安装工程费= 直接费+ 措施费+ 间接费+ 利润+ 税金 C、建筑安装工程费= 直接费+ 间接费+ 利润+ 税金 D、建筑安装工程费= 直接费+ 间接费+ 规费+ 税金 答案:C 3.变电站建筑工程社会保障费的计算公式为( )。 A、社会保障费=直接工程费×0.16×缴费费率 B、社会保障费=直接工程费×0.18×缴费费率 C、社会保障费=直接工程费×1.12×缴费费率 D、社会保障费=直接工程费×1.2×缴费费率 答案:B 4.施工图文件审查费应计入( )。 A、前期工作费 B、项目法人管理费 C、设计文件评审费 D、勘察设计费费 答案:B 5.根据《国家电网公司输变电工程设计变更管理办法》规定,重大设计变更,是指 改变了初步设计审查确定的工程设计方案、规模、标准等原则意见的设计变更,或单项工程增减投资超过( )万元的设计变更。 A、30 B、50 C、80 D、100 答案:B 6.根据《国家电网公司输变电工程设计变更管理办法》规定,涉及费用变化的设计 变更,必须附有工程量明细和预算书并由相关单位( )人员签署意见。 A、领导 B、技术 C、技经 D、现场管理 答案:C 7.国家电网公司基本建设技经工作管理办法规定,工程概算编制应由具有相应资质 的设计单位或工程造价咨询单位进行,工程概算应控制在核定的( )范围内。 A、可行性研究估算 B、同类工程的造价 C、施工图预算 D、典型造价 答案:A 8.以下不属于《电网工程建设预算编制与计算标准》所定义的建设预算内容的是( )。 A、投资估算 B、初步设计概算 C、施工图预算 D、工程结算 答案:D

电力工程基础(课后习题答案)..

第一章 1-1 什么是电力系统?建立联合电力系统有哪些好处? 答:电力系统是由发电厂、变电所、输配电线路和电力用户组成的整体。建立联合电力系统的优点是:可以减少系统的总装机容量;可以减少系统的备用容量;可以提高供电的可靠性;可以安装大容量的机组;可以合理利用动力资源,提高系统运行的经济性。 1-2 电能生产的主要特点是什么?对电力系统有哪些要求? 答:电能生产的主要特点是:电能不能大量存储;过渡过程十分短暂;与国民经济各部门和人民日常生活的关系极为密切。 对电力系统的基本要求是:保证供电的可靠性;保证良好的电能质量;为用户提供充足的电能;提高电力系统运行的经济性。 1-3 我国规定的三相交流电网额定压等级有哪些?用电设备、发电机、变压器的额定电压与同级电网的额定电压之间有什么关系?为什么? 答:我国规定的三相交流电网额定压等级,低压有0.22/0.127 kV、0.38/0.22 kV和0.66/0.38kV;高压有3 kV、6 kV、10 kV、35 kV、60 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV和750 kV。 用电设备的额定电压规定与同级电网的额定电压相同;发电机的额定电压应比同级电网额定电压高5%;变压器一次绕组的额定电压,对于降压变压器,应等于电网的额定电压,对于升压变压器,应等于发电机的额定电压;变压器二次绕的额定电压,当二次侧供电线路较长时,应比电网额定电压高10%,当变压器二次侧供电线路较短时,应比同级电网额定电压高5%。 1-4 衡量电能质量的主要指标有哪些?简述它们对电力系统的主要影响。 答:衡量电能质量的主要指标有:频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、高次谐波(波形畸变率)、三相不平衡度及暂时过电压和瞬态过电压。 对电力系统的主要影响(略)。 1-5 什么叫小电流接地系统?什么叫大电流接地系统?小电流接地系统发生一相接地时,各相对地电压如何变化?这时为何可以暂时继续运行,但又不允许长期运行? 答:中性点不接地和中性点经消弧线圈接地的系统称为小电流接地系统;性点直接接地(或经低电阻接地)的系统称为大电流接地系统。 在小电流接地系统中发生单相接地时,故障相对地电压为零,非故障相对地电压升高3倍。此时三相之间的线电压仍然对称,因此用户的三相用电设备仍能照常运行,但是,发生单相接地后,其运行时间不能太长,以免在另一相又发生接地故障时形成两相接地短路。

2015年电力工程监理题及答案

1.下列有关安全与环境管理的论述中,属于监理机构安全职责的是 (C)。 A.编制安全与健康工作程序 B.选择施工垃圾堆放场地与处理措施 C.负责建立工程事故报告制度和安全档案 D.审查危险性作业和特殊作业的安全施工措施 2.按照《工程建设技术标准强制性条文》(电力工程部分)的规定, 工程施工满足竣工验收条件,建设单位收到工程验收报告后,应由(A)组织竣工验收。 A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.质量监督机构 3.对已投产的电力工程项目,在达标考核预检合格基础上进行复检 时,重点考核项目进行抽查的抽检率不应小于(B)。 A.30% B.50% C.60% D.70% 4.按照《建设工程质量管理条例》的要求,对电力工程项目进行达 标投产考核的主体是(B)。 A.设计单位

B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位 5.按照《电力建设工程质量监督规定》(2005版)的职责分工,依据 质量监督工作计划和质监大纲组织对在建工程进行监督检查,属于(C)的职责。 A.质量监督总站 B.质量监督中心站 C.工程质量监督站 D.工程监理机构 6.按照“火电土建工程质量监督检查典型大纲”的要求,对主厂房 工程施工的第二阶段工程质量监督检查,应在(B)进行。 A.主厂房零米以下基础基本完成 B.主厂房上部结构施工已到中期施工阶段 C.主厂房主体结构完成,汽机房结构已到顶 D.主厂房装饰、装修工程基本完,机组整套起动前 7.按照《监理规范》的规定,下列导致影响工程使用寿命和正常运 行,需要返工的情况中,不属于施工质量事故的是(A)。 A.设计标准不符合规范的要求 B.设备安装不符合技术规程的要求 C.施工工艺不符合技术规程的要求 D.建筑材料的质量不符合合同约定的标准

电力工程基础答案(学生版)

《电力工程基础》作业 作业一: 某发电厂电气主接线图如下所示,现运行方式为:电源进线T1、T3接在Ⅱ段母线上,电源进线T2接在Ⅰ段母线上,引出线L1、L3、L5接在Ⅱ段母线上,引出线L2、L4接在Ⅰ段母线上,旁路母线处于冷备用状态。请仔细分析回答下列问题: (1)请写出线路L1上的线路侧隔离开关文字符号,并说明其作用? (2)请写出线路L1上的母线侧隔离开关文字符号,并说明其作用? (3)当馈线L1对侧接的是没有电源连接的用户,则隔离开关QS1是否需要装设?并说明原因? (4)写出检修出线断路器QF1而不停止向线路L1供电的操作步骤; (5)写出出线断路器QF1检修后恢复供电的操作步骤; (6)写出检修Ⅱ段母线的操作步骤; (7)写出Ⅱ段母线检修后恢复供电的操作步骤。 答(1)QS1,隔离线路L1对侧的电源。 (2)QS1Ⅰ隔离Ⅰ组母线侧的电源; QS1Ⅱ隔离Ⅱ组母线侧的电源。 (3)QS1不需装设,因为不需隔离线路L1对侧的电源。或QS1可以装设,因为可用来阻止线路上过电压的入侵。 (4)①闭合QSpⅡ;②闭合QSp;③合上QFp;④主母线WⅡ向旁路母线WⅢ充电;⑤闭合QS1p;⑥断开QF1;⑦拉开QS1;⑧拉开QS1Ⅱ。

(5)①闭合QS 1Ⅱ;②闭合QS 1;③合上QF 1;④断开QFp ;⑤拉开QS 1p ,QSp ;⑦拉开QSp Ⅱ。 (6)①依次闭合引出线L 1、L 3、L 5、电源进线T 1、T 3在Ⅰ组母线侧的隔离开关;②依次拉开引出线L 1、L 3、L 5、电源进线T 1、T 3在Ⅱ组母线侧的隔离开关;③拉开QFm ;④拉开QSm Ⅱ;⑤拉开QSm Ⅰ。 (7)①闭合QSm Ⅰ;②闭合QSm Ⅱ;③合上QFm ;④W Ⅰ向W Ⅱ充电;⑤依次闭合引出线L 1、L 3、L 5、电源进线T 1、T 3在Ⅱ组母线侧的隔离开关;⑥依次拉开引出线L 1、L 3、L 5、电源进线T 1、T 3在Ⅰ组母线侧的隔离开关。作业二: 一幅值等于1000A 的冲击电流波从一条波阻抗Z1 = 500Ω的架空线路流入一根波阻抗Z2 = 50Ω的电缆线路,在二者连接的节点A 上并联有一只阀式避雷器的工作电阻R = 100Ω,如图所示。试求: (1) 进入电缆的电压波与电流波的幅值; (2) 架空线路上的电压反射波与电流反射波的幅值; (3) 流过避雷器的电流幅值IR 。 解:线路1电流入射波幅值 线路1电压入射波幅值 根据彼德逊法则,可以画出其等值电路。 节点A 上的电压幅值为 (1) 进入电缆的电压波与电流波的幅值为 A I I q 1000 01==kV Z I U U q q 500 50010001101=?== =kV Z R Z R Z R Z R Z U U q A 5 .6250 1005010050 100501005005002)()( 22 22 211=+?? +?+ ?= +??+?+= kV U U A q 5.622==kA Z U I q q 25.150 5.622 22== =

电力工程施工基础知识

电力工程施工 基础知识

电力工程施工流程: 签订合同 找业主拿资质 去供电局窗口领资料 0 Q 填写,送供电局审核■算用电负荷 做好“三大措施”、开工报告、开工手续 进场施工 故工井 申领电表、装好

、施工程序 1、电力工程施工程序: 施工准备一根据图纸位置配合土建预埋管一配管至各设备及动力箱(柜)一动力配电箱(柜)安装T电缆敷设—管内穿线T检测绝缘电阻T配电箱(柜)内接线f设备接线f 设备调试f试运行f竣工验收。 2、照明工程施工程序: 施工准备f进户管预埋f配合土建预埋暗配管f配电箱、户内箱、接线箱预埋壳体f开关盒、插座盒安装f总配电柜及电表箱安装f预分支电缆敷设f管内穿线f测试绝缘电阻f电气器具安装f配电箱安装接线f调试f竣工验收。 3、变配电工程施工程序: 施工准备f配合土建预埋电缆保护管f在土建地沟、墙面基本完之后进行技术复核f变压器就位f高、低压柜安装f母线安装(插接母线)f室内接地母线安装f电缆敷设f电缆头制安f电气调试f竣工验收。 4、防雷接地工程施工程序: 施工准备f确定引下线轴线位置f根据土建进度逐层连接柱内二根主筋作为引 下线f焊接均压环f竖井内进行接地线安装施工f竖井内管道与接地线连接f 根据图纸要求的楼层防雷引下线与外墙门窗、栏杆作电气连接f柱内主筋引出屋面与屋面避雷带焊接f屋面避雷带施工f突出屋面的金属体与避雷带连接f 接地电阻测试(如电阻值不符要求,另增接地极)f竣工验收。 5、弱电工程(有线电视、电话、对讲、综合布线、防盗对讲)施工程序: 施工准备f配合土建预埋管至盒、箱f盒、箱埋设安装f线槽安装f部分明管敷设f管内穿线f插座安装f排线架安装接线f调试f试运行f竣工验收。 6、消防及火灾报警工程施工程序: 施工准备f根据图纸预埋管至探测器盒f预埋管至报警器盒及消防按钮盒f预埋管至火警信号复视盘及消防电话插座盒f管内穿线f检测绝缘电阻f设备及探测器、模块安装f各种设备就位f设备接线f单体调试f联动调试f竣工验

电力工程基础第章习题答案

第五章5-1 熄灭电弧的条件是什么?开关电器中常用的灭弧方法有哪些? 答:灭弧的条件是去游离率大于游离率。开关电器中常用的灭弧方法有速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、 长弧切短灭弧法、粗弧分细灭弧法、狭缝灭弧法、采用多断口灭弧法和采用新型介质灭弧法等。 5-2 高压断路器、高压隔离开关和高压负荷开关各有哪些功能? 答:高压断路器不仅能通断正常负荷电流,而且能切断一定的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除 短路故障;高压隔离开关的主要功能是隔离高压电源,保证人身和设备检修安全,同时还具有倒闸操作和通断小电流的 功能;高压负荷开关可以通断一定的负荷电流和过负荷电流,有隔离开关的作用,但不能断开短路电流。 5-3 倒闸操作的基本要求是什么? 答:倒闸操作的基本要求是:合闸送电时,先合上隔离开关,再合上断路器;跳闸断电时,先断开断路器,再断 开隔离开关。 5-4 低压断路器有哪些功能?按结构型式可分为哪两大类? 答:低压断路器既能带负荷通断电路,又能在线路发生短路、过负荷、低电压(或失压)等故障时自动跳闸。低 压断路器按结构型式分,有塑料外壳式和万能式两大类。 5-5 熔断器的主要功能是什么?什么是“限流”式熔断器? 答:熔断器的主要功能是对电路及其设备进行短路或过负荷保护。“限流”式熔断器是指熔断器的灭弧能力很 强,灭弧速度很快,能在短路电流未达到冲击值以前完全熄灭电弧。 5-6 避雷器有何功能?有哪些常见的结构型式?各适用于哪些场合? 答:避雷器用于防止雷电产生的过电压沿线路侵入变配电所或其他建筑物内,以免危及被保护设备的绝缘。避雷 器按结构型式分,有保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器和金属氧化物避雷器等。其中,保护间隙和管型避雷器一般用 于户外输电线路的防雷保护,阀型避雷器和金属氧化物避雷器主要用于变配电所的进线防雷电波侵入保护。 5-7Dyn11 接线配电变压器和Yyn0 接线配电变压器相比较有哪些优点? 答:Dyn11 接线变压器能有效地抑制3的整数倍高次谐波电流的影响; 抗比Yyn0 接线变压器小得多,更有利于低压侧单相接地短路故障的切除;不平衡负荷的能力远比Yyn0 接线的变压器大。Dyn11 接线变压器的零序电Dyn11 接线变压器承受单相

电气工程概论课后习题答案

第一章 1.电气工程与电工科学的关系就是什么? 电气工程的理论基础就是电气科学。 2.与“现代五大工程”的其她工程相比,电气工程的突出特点就是什么? 与其她工程相比,电气工程的特点在于:她的出现首先不就是来源与文明发展的自发需要,而就是来源于科学发现。她以全新的能量形态开辟出一个人类文明的新领域。她的发展又伴生了电子工程,从而孕育出通信,计算机,网络等工程领域,为信息时代的出现奠定了基础。 3.为什么说第二次工业革命就是以电气化为主要特征的? 在这一时期,发电,输电,配电已形成了一气轮机,水轮机为原动机,以交流发电机为核心,以变压器与输配电线路等组成的输配点系统为“动脉”的输电网,使电力的生产,应用达到较高的水平,并具有相当大的规模。在工业生产,交通运输中电力拖动,电力牵引,电动工具,点加工,点加热等得到普遍应用。 4.根据自己了解,电气工程有哪些应用? 多电飞机,线控汽车,全电舰船。 5.20世纪哪些科学技术的进步对电器工程的发展起到了重要作用? 超导材料,半导体材料,永磁材料,超导磁体技术,电磁技术。 6、电气科学与电气工程的发展史给您哪些启发? 今天电能的应用已经渗透到人类社会的生产,生活的各个领域,她不仅创造了极大的生产力,而且促进了人类文明的极大进步,彻底改变了人类社会生活方式,电气工程也应次被誉为“现代文明之轮” 7、21世纪电器工程科学的发展趋势就是什么? 将电气科学与工程与近代数学,物理学,化学,生命科学,材料科学以及系统科学,信息科学等前沿融合,加强从整体上对大型复杂系统的研究,加深对微观现象及过程规律性的认识,同时用信息科学的成就改造与提升本学科并开创新的研究方向。 8、为什么说21世纪电器工程与其她科学融合交叉就是她的显著特点? 21世纪的电气工程科学将在与信息科学,材料科学,生命科学及环境科学等学科的交叉与融合中获得进一步发展,创新与飞跃往往发生在学科的交叉点上, 9电气工程科学的基础理论包括那些? 电路藜芦,电磁理论,电磁计量理论等。 10您认为今后电气工程还会有哪些新应用? 电力大系统,电力传动系统及电力电子变流系统中各问题基于新材料,新原理成为开拓新应用领域的电机,电器,电能质量的理论及其测量控制,现代测量传感技术。 11您认为还有那些计算机软件可以用于今后的专业学习? MATLAB,PSPICE,EMTP,SABER,ANSOFT。

电力工程基础习题答案(王锡凡)第二章

第二章 电力系统稳态运行分析与计算 2-9为什么求解潮流方程时要将系统的节点分类?各类节点有何特点? 答:在实际的电力系统中,己知运行条件往往不是节点的注入电流而是发电机和负荷的功率。因此不能用节点电压方程来进行潮流计算。必须在已知节点导纳矩阵的情况下,用己知的节点功率来代替未知的节点注入电流,再求得各节点电压,进而求得整个系统的潮流分布。 把功率方程展开成实数形式,在n 个节点的系统中可得到2n 个实数的方程: 电力系统的每个节点上有4个变量:节点注入有功功率;节点注入无功功率;节点电压实部;节点电压虚部。也就是说在n 个母线系统中有4n 个变量,用以上2n 个方程是解不出4n 个变量的,为了使潮流计算有确定的解,必须根据系统的实际情况给定2n 个变量,来求其余2n 个变量。这就是系统节点分类的问题。在潮流计算小常把节点分成三类: 1)PQ 节点:已知节点的有功功率Pi 和无功功率Qi ,求节点的电压幅值和角度。这种节点对应于实际系统中的负荷节点和给定发电机有功和无功出力的发电机节点。 2)PV 节点:已知节点的有功功率Pi ,和需要维持的电比幅值Ui ,待求的是节点的无功功率Qi 和电压角度δi 。这种节点对应于给定发电机有功出力并控制发电机母线电压的发电厂母线及装有无功补偿装置的变电站母线。 3)平衡节点:这种节点用来平衡全系统的功率。由于电网中的有劝和无功损耗均为各母线电压的函数,在各母线电压未计算出来时是未知的,因而不能确定电网中所有发电机所发功率,必须有—台容量较大的机组来担负平衡全网功率的任务,这个发电机节点称为平衡节点。在平衡节点上,电压幅值取U=1,δ=0,一般一个系统中只设一个平衡节点。 2-12用简单电力系统说明电力系统电压调整有哪些方式,并说明各方式的优缺点。 答:k1、k2分别为升压变压器和降压变压器的变比R Σ和X Σ为归算到高压侧的变压器和线路的总阻抗。忽略变压器励磁支路和线路的并联支路,以及网络的功率损耗。负荷点的电压为 由上式可见,为调整用户端电压U 有如下的措施 ①改变发电机端电压UG ; ②改变变压器的变比k1,k 2; ③改变网络中流动的无功功率Q ; ④在高压网中一般满足R Σ<X Σ,因此改变输电线路的电抗X Σ也是有效的调压措施。 2-13何谓一次调频?一次调频如何完成?能否做到无差调节?为什么? 由调速器自动调整负荷变化引起的频率偏核称之为频率的一次调整。 现代电力系统户所有并列运行的发电机组都装有调速器,当系统负荷变化时,有可调容量机组的调速器均将自动反应系统频率的变化,按着各自纳静特性及时调节各发电机的出力,使有功功率重新达到平衡以保持频率的偏移在一定范围之内。 2-14何谓二次调频?二次调频如何完成?能否做到无差调节,为什么? 频率的二次调整是通过发电机组调速器的转速整定元件,也称为调频器来实现的。 频率的二次调整就是操作调频器,使发电机组的频率特性平行地上、F 移动,从而使负荷变动引起的频率偏移可保持在允许范围内。 2-15 解 m r r 3621091610150--?=→?=.π Ω=?==→Ω===81680210210150 5 3100....L R R km S R ρ

电力工程施工基础知识

电力工程施工基础知识

一、电力工程施工流程:

二、施工程序 1、电力工程施工程序: 施工准备→根据图纸位置配合土建预埋管→配管至各设备及动力箱(柜) →动力配电箱(柜)安装→电缆敷设→管内穿线→检测绝缘电阻→配电箱(柜)内接线→设备接线→设备调试→试运行→竣工验收。 2、照明工程施工程序: 施工准备→进户管预埋→配合土建预埋暗配管→配电箱、户内箱、接线箱预埋壳体→开关盒、插座盒安装→总配电柜及电表箱安装→预分支电缆敷设→管内穿线→测试绝缘电阻→电气器具安装→配电箱安装接线→调试→竣工验收。3、变配电工程施工程序: 施工准备→配合土建预埋电缆保护管→在土建地沟、墙面基本完之后进行技术复核→变压器就位→高、低压柜安装→母线安装(插接母线) →室内接地母线安装→电缆敷设→电缆头制安→电气调试→竣工验收。 4、防雷接地工程施工程序: 施工准备→确定引下线轴线位置→根据土建进度逐层连接柱内二根主筋作为引下线→焊接均压环→竖井内进行接地线安装施工→竖井内管道与接地线连接→根据图纸要求的楼层防雷引下线与外墙门窗、栏杆作电气连接→柱内主筋引出屋面与屋面避雷带焊接→屋面避雷带施工→突出屋面的金属体与避雷带连接→接地电阻测试(如电阻值不符要求,另增接地极) →竣工验收。 5、弱电工程(有线电视、电话、对讲、综合布线、防盗对讲)施工程序: 施工准备→配合土建预埋管至盒、箱→盒、箱埋设安装→线槽安装→部分明管敷设→管内穿线→插座安装→排线架安装接线→调试→试运行→竣工验收。6、消防及火灾报警工程施工程序: 施工准备→根据图纸预埋管至探测器盒→预埋管至报警器盒及消防按钮盒→预埋管至火警信号复视盘及消防电话插座盒→管内穿线→检测绝缘电阻→设备及探测器、模块安装→各种设备就位→设备接线→单体调试→联动调试→竣工验

电力工程作业含答案

浙江大学远程教育学院 《电力工程基础》课程作业 姓名:学号: 年级:学习中心: 1某发电厂电气主接线图如下所示,现运行方式为:电源进线T1、T3接在Ⅱ段 母线上,电源进线T2接在Ⅰ段母线上,引出线L1、L3、L5接在Ⅱ段母线上,引出线L2、L4接在Ⅰ段母线上,旁路母线处于冷备用状态。请仔细分析回答下列问题: (1)请写出线路L1上的线路侧隔离开关文字符号,并说明其作用? (2)请写出线路L1上的母线侧隔离开关文字符号,并说明其作用? (3)当馈线L1对侧接的是没有电源连接的用户,则隔离开关QS1是否需要装设?并说明原因? (4)写出检修出线断路器QF1而不停止向线路L1供电的操作步骤; (5)写出出线断路器QF1检修后恢复供电的操作步骤; (6)写出检修Ⅱ段母线的操作步骤; (7)写出Ⅱ段母线检修后恢复供电的操作步骤。

1)、线路L1上的线路侧隔离开关:QS1; 作用:隔离线路L1对侧的电源。 2)、线路L1上的母线侧隔离开关:QS1I; 作用:隔离I段母线侧的电源。 3)、当馈线L1对侧接的是没有电源连接的用户时,隔离开关QS1不需要装设,因为不需要隔离线路L1对侧的电源。也可以装设该开关,以阻止线路上过电压的入侵。 4)、检修出线断路器QF1而不停止向线路L1供电的操作步骤为: ①闭合QS P I;②闭合QS P;③合上QF P; ④主母线W I向母线 WⅢ充电;⑤闭合QS1P; ⑥断开QF1;⑦拉开QS1;⑧拉开QS1I。 (5) 出线断路器QF1检修后恢复供电的操作步骤为: ①闭合QS1I;②闭合QS1;③合上QF1;④断开QF P; ⑤拉开QS1P;⑥拉开QS P;⑦拉开QS P I。 (6) 检修Ⅱ段母线的操作步骤为: ①依次闭合引出线L1、L3、L5 、电源进线T1、 T3在I组母线侧的隔离开关;再闭合各回路相应的断路器。②依次拉开引出线L1、L3、L5 、电源进线T1、 T3在Ⅱ组母线侧的断路器,再分开各隔离开关;③拉开QF m;④拉开QSmⅡ;⑤拉开QSmI,断开I、II段母线的联络。 (7) Ⅱ段母线检修后恢复供电的操作步骤为: ①闭合QSmI;②闭合QSmⅡ;③合上QF m;④母线联络接通,WI向WⅡ充电;⑤依次闭合引出线L1、L3、L5 、电源进线T1、 T3在Ⅱ组母线侧的隔离开关;合各断路器;⑥依次拉开引出线L1、L3、L5 、电源进线T1、 T3在I组母线侧的断路器及隔离开关。

电力工程基础第5章习题答案

第五章 5-1 熄灭电弧的条件是什么?开关电器中常用的灭弧方法有哪些? 答:灭弧的条件是去游离率大于游离率。开关电器中常用的灭弧方法有速拉灭弧法、冷却灭弧法、吹弧灭弧法、长弧切短灭弧法、粗弧分细灭弧法、狭缝灭弧法、采用多断口灭弧法和采用新型介质灭弧法等。 5-2 高压断路器、高压隔离开关和高压负荷开关各有哪些功能? 答:高压断路器不仅能通断正常负荷电流,而且能切断一定的短路电流,并能在保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障;高压隔离开关的主要功能是隔离高压电源,保证人身和设备检修安全,同时还具有倒闸操作和通断小电流的功能;高压负荷开关可以通断一定的负荷电流和过负荷电流,有隔离开关的作用,但不能断开短路电流。 5-3 倒闸操作的基本要求是什么? 答:倒闸操作的基本要求是:合闸送电时,先合上隔离开关,再合上断路器;跳闸断电时,先断开断路器,再断开隔离开关。 5-4 低压断路器有哪些功能?按结构型式可分为哪两大类? 答:低压断路器既能带负荷通断电路,又能在线路发生短路、过负荷、低电压(或失压)等故障时自动跳闸。低压断路器按结构型式分,有塑料外壳式和万能式两大类。 5-5 熔断器的主要功能是什么?什么是“限流”式熔断器? 答:熔断器的主要功能是对电路及其设备进行短路或过负荷保护。“限流”式熔断器是指熔断器的灭弧能力很强,灭弧速度很快,能在短路电流未达到冲击值以前完全熄灭电弧。 5-6 避雷器有何功能?有哪些常见的结构型式?各适用于哪些场合? 答:避雷器用于防止雷电产生的过电压沿线路侵入变配电所或其他建筑物内,以免危及被保护设备的绝缘。避雷器按结构型式分,有保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器和金属氧化物避雷器等。其中,保护间隙和管型避雷器一般用于户外输电线路的防雷保护,阀型避雷器和金属氧化物避雷器主要用于变配电所的进线防雷电波侵入保护。 5-7 Dyn11接线配电变压器和Yyn0接线配电变压器相比较有哪些优点? 答:Dyn11接线变压器能有效地抑制3的整数倍高次谐波电流的影响;Dyn11接线变压器的零序电抗比Yyn0接线变压器小得多,更有利于低压侧单相接地短路故障的切除;Dyn11接线变压器承受单相不平衡负荷的能力远比Yyn0接线的变压器大。 5-8 什么是电流互感器的误差?电流互感器的常用接线方式有哪几种?

电力工程答案

电力工程复习题 第一章电力系统的基本概念 1、何谓电力系统、电力网? 答:从发电机到变压器、输电线路、用电设备构成的整体叫电力系统,变压器、输电线路构成的整 体叫做电力网。 2、电力系统运行有什么特点及要求? 答:特点:A.与国民经济各个部门关系密切;B.电能不能储存;C.过渡过程短暂。 要求:可靠、优质、经济、充足、环保 3、我国目前3KV及以上的电压等级是什么? 答:指的是额定电压,单位(KV 3、6、10、20、35、60、110、(154)、220、330、500、750、 1000 4、电力系统各元件的额定电压是如何确定的? 答:发电机:U GN = 1.05U N 用电设备:U YN = U N 变压器:升压变:变压器一次侧:U1N = 1.05U N降压变:变压器一次侧:U1N = U N 变压器二次侧:U2N = 1.1 U N变压器二次侧:U2N = 1.1U N U N指二次电网的额定电压 5、标出下图中各元件的额定电压。 答: 升压变降压变降压变 6、电力系统的中性点接地方式有哪几种?各应用在哪些场合? 答:方式:直接接地、消弧线圈接地、中性点不接地应用:直接接地(U N>=110kV、消弧线圈接地(U N<=60kV、中性点不接地(U N<=60kv)

第二章电力网的参数和等值电路1、架空输电线路主要由哪些元件构成的

答:导线、绝缘子、杆塔、避雷线、金具 2、 输电线路的电气参数有哪几个 ?分别代表何物理特性 ? 答:电阻:导线产生的有功损耗 电抗:导线产生的无功损耗 电导:导线产生的有功功耗(反映泄漏) 电纳:导线产生负的无功损耗 3、 导线型号LGJ-300/40中各字母和数字代表什么? 答:300表示载流额定截面积为 300、40表示钢芯额定截面积为 40mm L 表示铝、G 表示钢芯、J 表示绞线 4、 何为分裂导线?电力系统采用分裂导线有何作用? 答:分裂导线又称复导线,其将每相导线分成若干根,相互间保持一定的距离。 作用:减小电抗、减少电晕损耗 5、 什么是电晕现象,它和输电线路的哪个参数有关? 答:导线周围的电场强度超过其绝缘强度时产生的电离现象。它与电导 g 有关。 6、 110KV 架空线路长120km,导线采用LGJ-120型,计算半径r = 7.6mm,相间距离 D = 3.3m,导线按 水平排列。试计算架空线路的等值电路参数,并画出等值电路。 分析:x^0.1445lg D m 0.0157^ r 解:单位长度电阻与相间距离 D eq 无关,不受排列方式影响: 31 5 r 1 0.2625(门/km) 120 水平排列时:相间距离 D eq =1.26 X 3300=4158(mm) 4158 x 1 =0.1445lg 0.0157 = 0.4114(」/km) 7.6 Z=R+jX=(0.2625+j0.4114 ) X 120=31.5+j49.37( Q ) d 二^8 10 =2.77 10J3(S/km) 1 , 4158 lg 7.6 6 4 则线路总电纳 B=b 1X l=2.77 X 10- X 120=3.324 X 10- (S) 7、电力变压器主要由哪些部件构成的 ? 答:铁芯、绕组、外壳、出线套管 &变压器的电气参数有哪几个 ?分别代表何物理特性 ? 答:R:电阻高低压绕组的有功损耗 X T :电抗高低压绕组的漏抗 Gt:电导变压器的激磁损耗 Bt: 电纳变压器消耗的激磁无功损耗 lgD m r 7 KQ b 10》(S/km) 铝的电阻率为31.5,铜的电阻率为18.8 LGJ-120 S=120, ? =31.5 单位长度电抗 则线路总阻抗 单位长度电纳

相关文档
相关文档 最新文档