文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 托架、挂蓝预压方案

托架、挂蓝预压方案

托架、挂蓝预压方案
托架、挂蓝预压方案

Xxx特大桥连续梁0#块三角托架、挂蓝预压施工方案

一、编制目的

为指导64米连续梁施工测量,保证0#块、挂蓝预压施工的准确性,特制定本方案。

二、适用范围

本方案适用于沪昆客专杭长湖南段HCTJ-Ⅰ标清潭河特大桥64米连续梁0#块、挂蓝预压施工测量。

三、测量依据

1.勘测设计院提供的CPI、CPII控制点之点记及成果

2.清潭河特大桥设计施工图

3.清潭河特大桥连续梁施工方案

4.《新建铁路工程测量规范》TB10101-99

5.《精密工程测量规范》GB/T15314-94

6.《全球定位系统(GPS)测量规范》GB/T18314-2001

7.《客运专线无渣轨道铁路工程测量暂行规定》铁建设[2006]189号

8.《客运专线无砟轨道铁路工程施工质量验收暂行标准》铁建设[2007]85号

四、组织机构及测量设备

1. 施工组织机构

见施工组织机构框图。

2.测量仪器:苏光(DSZ2+FS1)(0.5mm/km)自动安平水准仪1台

五、概述:

对支架进行预压以便获取托架、挂蓝弹性变形和非弹性变形量,为连

续箱梁底模设置预抬值提供依据。预压平面位置及荷载与测点的布置见附图。

六、 加载及卸载顺序:

按荷载总重的0→25%→75%→120%→0进行加载及卸载,并测得各级荷载下的测点的变形值。

七、 预压时间:

荷载施加120%后,前三个小时每小时观测一次,以后每三小时观测一次,并测量各测点数据;压重24小时后,再次测量各测点数据。

八、 观测方法:

按照加载及卸载步骤分别测得各级荷载下的托架下沉量、挂蓝的变形量,并在卸载后全面测得各测点的回弹量。

施工组织机构框图

九、预压方法:

1.三角托架预压

三角托架的预压采用千斤顶张拉钢绞线的形式完成,在承台上预埋4组3-7φ5钢绞线,接长钢绞线采用钢绞线连接器,钢绞线接长至三角托架上的横梁,在横梁上用千斤顶张拉承台上连接上来的钢绞线,通过横梁的荷载传递达到三角托架整体预压。见“三角托架预压示意图”。

(1).计算荷载与试载方法

64m跨悬浇梁0#块单侧悬出墩顶部分为1.6m,平均断面面积为17.9㎡,按每方2.6T计算:17.9×1.60×26=745KN=75t;

①模板、支架荷载:

模板荷载:[(0.284+0.55+2.1+5.5)×2+6.7]×1.6×0.15×10

=56.6KN=5.7t;

支架荷载:

(2.52×10+1.58×10)×52.717+1.03×10×11.26=2.3t;

合计: 5.7+2.3=8t(不算三角托架上的横梁、砂桶重量);

②考虑机具、人员、辅助物等荷载(2KN/m2)6.5t;

③考虑砼浇注冲击和振捣荷载1t;

单侧总荷载:75+8+6.5+1=90.5t

三角托架考虑千斤顶张拉试载,单侧托架张拉8根钢绞线,由4个千斤顶施加拉力,则

每根钢绞线需施加的拉力为:90.5/8=11.3t

预压考虑1.20倍安全系数,则

每根钢绞线需施加的最大拉力为:F=11.3×1.20=13.6(t )=136KN

三角托架预压示意图

千斤顶千斤顶

千斤顶

千斤顶

油表读数根据标定后所得回归方程得出,在使用千斤顶张拉试载时一定要墩身两侧对称并同时加载,不能发生偏载现象,加载状态按下表执行,分三级加载,各顶控制拉力分别如下:

25%F=28.3KN , 75%F=84.8KN , 120%F=136KN ,

每级加载后在托架距墩身0.5m处和托架端处设观测点,观测完成后进行下一级加载,加载至75%F阶段时,要缓慢、均匀的进行,并仔细观察托架各主要受力点受力情况,各焊接部位的焊缝情况,发现异常情况立即停止试载工作。

2.挂蓝预压

由于施工工期较紧,挂蓝预压考虑在平地上提前预压;挂蓝片在平地进行对拉,后锚相互固定后,在前吊位置设2根φ32精轧螺纹钢,对精轧螺纹钢施加张拉力。见“挂蓝预压、变形观测示意图”

(1).计算荷载与试载方法

64m跨悬浇梁混凝土最大节段为4#段,节段混凝土体积为55.3m3,节段重量为143.8t;

模板、支架荷载:

[(0.284+0.55+2.1+6)×2+6.7]×4.5×0.15+(12×4×47.81+6×10×52.717)/1000=22.1t;

考虑机具、人员、辅助物等荷载(2KN/m2):

5.25×12×2=12.6t;

考虑砼浇注冲击和振捣荷载1t;

单侧节段总荷载:143.8+22.1+12.6+1=179.5t;

挂蓝用千斤顶张拉试载,考虑后吊固定在上一节段混凝土上,挂蓝承受的拉力为:179.5/2=90t;

单个挂蓝片承受的拉力为:90/2=45t;

单根精轧螺纹钢的拉力:45/2=22.5t;

预压考虑1.20倍安全系数,则

单根精轧螺纹钢承受的最大拉力为:F=22.5×1.20=27t=270 KN 加载状态按下表执行,分三级加载,

25%F=56.3KN,

75%F=168.8KN,

120%F=270KN,

每级加载后在挂蓝片端处量测相对距离,量测完成后进行下一级加载,加载至75%F阶段时,要缓慢、均匀的进行,并仔细观察支架各主要受力点受力情况,各焊接部位的焊缝情况,发现异常情况立即停止试载工作。

十、安全注意事项:

1、所有工作人员必须戴安全帽。

2、严禁非施工人员进入张拉区。

3、加载时逐级加载,禁止千斤顶进油太快对托架和挂蓝形成冲击力。

4、发现异常情况,应立即停止作业;经检查分析处理后方可继续进行。

5、张拉加载试验总负责人由第二桥梁作业队总工担任。

十一、附件

1.三角托架预压沉降布置点示意图

2.挂蓝预压、变形观测示意图

3.预压数值统计表

后锚杆Φ32m m 精轧螺纹钢

前吊杆Φ32m m 精轧螺纹钢

千斤顶

量测相对距离点

量测相对距离点

挂蓝预压、变形观测示意图

【0号块】跨路连续梁0#块预压方案

跨路连续梁0#块预压方案为指导56米连续梁施工测量,保证0#块预压施工的准确性,特制定本方案。 二、适用范围 本方案适用于京沪高速铁路土建工程x标段x工区x作业区56米连续梁0#块预压施工测量。 三、测量依据 1.勘测设计院提供的CPI、CPII控制点之点记及成果 2.《xx特大桥xxx东桥段》施工图设计 3.本施工段落提供的施工组织设计 4. 《新建铁路工程测量规范》TB10101-99、《精密工程测量规范》 GB/T15314-94、《全球定位系统(GPS)测量规范》GB/T18314-2001、《客运专线无渣轨道铁路工程测量暂行规定》铁建设[2006]189号,《客运专线无砟轨道铁路工程施工质量验收暂行标准》铁建设[2007]85号。 四、组织机构及测量设备 1. 组织机构 2.测量仪器:苏光(DSZ2+FS1)(0.5mm/km)自动安平水准仪1台 五、概述: 对支架进行预压以便获取支架弹性变形和非弹性变形量,为连续箱梁底模设

置预抬值提供依据。预压平面位置及荷载与测点的布置见附图。 六、加载及卸载顺序: 按荷载总重的0→25%→75%→125%→0进行加载及卸载,并测得各级荷载下的测点的变形值。 七、预压时间: 荷载施加125%后,前三个小时每小时观测一次,以后每三小时观测一次,并测量各测点数据;压重24小时后,再次测量各测点数据。 八、观测方法:按照加载及卸载步骤分别测得各级荷载下的模板下沉量,并在卸载后全面测得各测点的回弹量。 九、预压方法: 1.697#三角托架的预压采用千斤顶张拉精轧螺纹钢筋形式完成。 在承台上预埋JL32精轧螺纹钢筋,接长精轧螺纹钢后联接钢凳,在三角托架上通过钢凳将精轧螺纹钢筋联接好,在承台上用千斤顶张拉三角托架上联接下来的精轧螺纹钢筋达到预压效果。见“三角托架预压示意图下图”。 a.计算荷载与试载方法 56m跨悬浇梁0#块悬出部分2.6m,混凝土方量为40m3,按每方2.6T计算:40×2.6=104吨 考虑模板荷载20吨。 考虑机具、人员、辅助物等荷载3吨。 考虑砼浇注冲击和振捣荷载1吨。 总荷载:104+20+3+1=128 吨 三角托架考虑千斤顶张拉试载,墩身单侧有2片三角托架,则 单个托架荷载:128/2=64吨 预压考虑1.25倍安全系数,则 单个托架计算荷载:F=64×1.25=80(吨)=800 KN 单个托架由2个千斤顶施加拉力,则每个千斤顶施加力为800/2=400KN, 697#三角托架预压示意图

托架预压施工方案

托架预压施工方案 一、工程概况 施工计划 托架预压施工计划开始时间年月日预压,完成时间年月日。 二、托架预压目的 1)验证托架的稳定性、刚度及强度,确保施工安全。 2)测量托架的弹性变形指导梁体标高控制。 3)通过托架预压措施模拟箱梁荷载情况。测量托架变形沉降情况,确保梁体不因托架沉降而产生开裂。 4)减小托架的竖向变形,保证箱梁的线形。 四、机械物资配置 机械物资配置表 五、支架预压施工方法 5.1、托架验收 托架搭设完成后,报监理工程师对托架进行验收,验收内容包括如下内容:(1)进入现场的托架主要构配件的产品标识及产品质量合格证,供应商配套提供的管材、零件、铸件、冲压件等材质、产品性能检验 报告。 (2)托架施工方案。

5.2、预压试验前准备工作 1)砂、砂袋、称重设备、装运设备、提升设备的进场和调试。 2)预压方式采用堆砂包的方法加载,如遇暴雨天气,砂吸水可能造成支架过荷的安全影响,预压期间格外注意,施工时注意天气预报,必须备足 防雨篷布,遇雨天必须覆盖严密。 3)底模、侧模翼板底模安装完成。 4)测量仪器的校验和签定等准备工作,在箱梁的两侧腹板下及桥中线对应的支架上作好变形观测点,观测点记号可用红色油漆作标记,为便于观 测,观测点布置在两端。 5)在箱梁两侧底模上布置好沉降观测点位,注意保护该观测点位 5.3、加载值的确定 预压重量自结构重量的120%,各部位加载值计算见附表。 5.4、托架预压施工方法 箱梁全断面预压,墩顶部分不预压,根据结构特点,翼板薄,重量较轻,箱室部位较厚,重量较重,预压采取翼板与箱室部位分开进行预压,翼板部位较轻,一次预压到位(120%结构重);箱室部位按20%、50%、80%、90%、100%、1 20%结构重分级进行预压; 1)模板安装完成后,在底板上每隔2m布设1个沉降测量控制断面,每个断面布置5个测量控制点(见附图),测出相应控制点的标高(H1),然后将砂袋均匀堆放在模板上进行加载,每级加载、卸载均要对沉降点进行观测,每次观测均对应各点作好记录。根据各级加载、卸载测得的变形数值,绘出沉降变形曲线,据此分析支架变形数据。 2)20%时持续约30分钟后测量沉降量,50%时持续约一小时,80%、90%荷载分别持续两小时后测量沉降量,加载至100%荷载时,每隔2小时测量一次,沉降稳定后方可进行超载预压, 120%荷载持续约24小时,每隔2小时测量一次,沉降稳定后方可进行卸载,并记录加载和卸载过程的沉降数据。(每隔2小时测量沉降量不超过0.5mm时,可认为沉降稳定。) 3)加载完成并待沉降稳定后测出个控制点的标高(H2)。 卸载后测出相应控制点的标高(H3)。

支架预压方案讲解

重庆市大渡口区滨江路三期道路工程伏牛溪大桥现浇箱梁支架预压专项施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁八局集团第一工程有限公司 小南海港区大道项目经理部 二〇一四年三月

目录 1、编制说明 (3) 1.1.编制依据 (3) 1.2.编制原则 (3) 2.工程概况 (4) 3.编制范围 (4) 4.施工工艺 (5) 4.1工程简介 (5) 4.2主要技术参数: (5) 4.3预压总荷载的确定 (5) 4.5预压观测布点布置 (8) 4.6加载卸载 (9) 4.7预压监测 (10) 4.8预压成果分析 (10) 5.预压人员设备配备 (10) 5.1.主要管理人员责任分工 (10) 5.2.人员设备投入 (11) 6.安全、质量、环保措施 (12) 6.1.安全措施 (12) 6.2.预压应急措施 (12) 6.3.质量控制 (13) 6.4.环保及文明施工措施 (13)

1、编制说明 1.1.编制依据 1.本工程设计图纸、设计文件和设计资料、本桥支架专项方案。 2.本工程施工合同文件。 3.关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知(建质[2009]87号) 4.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 5.《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008) 6.《跨越式施工支架技术规程》(DBJ50-112-2010) 7.《钢管满堂支架预压技术规程》(JG/T194-2009) 8.《城市桥梁工程施工质量验收规程》(DBJ50-086-2008) 9.《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号 1.2.编制原则 1.安全第一的原则 在施工组织设计的编制中始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案,在确保万无一失的前提下组织施工。 2.优质高效的原则 加强领导,强化管理,优质高效。根据我们在施工组织设计中明确的质量目标,贯彻执行《工程建设施工企业质量管理条例》(GB/T50430-2007)质量体系标准,积极推广、使用“四新”技术,确保质量目标的实现。施工中强化标准化管理,过程化控制成本。 3.方案优化的原则 科学组织,合理安排,优化方案是工程施工管理的行动指南,在施工组织设计编制中,对本工程施工进行多种施工方案的综合比选,针对不同地质条件和施工条件,择优选用最佳方案。 4.确保工期的原则 根据业主对本工程的工期要求,编制科学、合理、周密的施工方案,合理安排进度,实行网络控制,搞好工序衔接,实施进度监控,确保实现工期目标,满足业主要求。

悬臂段0号块支架预压施工方案

郑卢高速公路洛宁至卢氏段NO.9合同段 (K117+600~K121+700) 瓦子坡大桥45+80+45连续刚构 0号块托支架预压施工方案 编制: 复核: 审批: 中国水电建设集团路桥工程有限公司 洛宁至卢氏段土建NO.9合同项目部 二0一二年四月一日

瓦子坡大桥45+80+45连续刚构0号块托支架预压施工方案 一、编制说明及依据 1、编制说明 为消除0#块托支架的非弹性变形,复核弹性变形是否和设计相符,检验托支架施工质量,特制定本方案。 本方案适用于瓦子坡大桥45+80+45m连续刚构0#块托支架预压施工,是45+80+45m连续刚构总体施工组织设计的补充。实际施工时,将根据本施工方案和监理工程师的指示、指令做适当调整、补充或修改。 本施工方案包括编制说明及依据、工程概况、预压方案说明、预压方案描述、实施控制要点。 2、编制依据 ①瓦子坡大桥45+80+45m连续刚构施工图纸; ②瓦子坡大桥45+80+45m连续刚构总体施工组织设计; ③相关的设计规范、施工规范、技术规程、质量检验评定标准及验收办法; ④相关的水文、地质、地形、气象资料。 二、工程概况 瓦子坡桥位于河南省洛宁县上戈镇西山岭区,跨越“U”形沟及

省道,桥高76m,与其夹角为90°。设计汽车荷载等级为:公路—1级的1.3倍,设计时速为80km/h,大桥全长295.32m,跨径为(2×30+(45+80+45)+2×30)m,其中(45+80+45)m为预应力混凝土连续钢构主桥,引桥为2×30m简支箱梁,桥面宽度2×(0.5m防撞护栏+净11.38m+0.32m防撞护栏)+0.1m中央分隔带=24.5m。主桥上部采用预应力混凝土连续钢构,主墩采用等截面空心墩,基桩采用群桩基础;引桥上部采用预应力混凝土箱梁,桥墩采用双柱薄壁墩、柱式墩,基桩采用桩基础,桥台为肋板台和柱式台。本桥位于曲线桥梁跨径按道路设计线布置,桥墩台径向布置。 瓦子坡桥上部构造采用三向预应力变截面连续箱梁(C50混凝土),由上下行分离的两个单箱单室箱型截面组成,箱梁顶板宽12.00m, 底板宽6.0m,两侧翼板宽3.00m,箱梁顶板随路面横坡变化,底板水平,腹板铅垂,箱梁高度:主墩支点中心线处梁高6.0m,跨中及边 墩支点处梁高2.5m,底板厚130cm,跨中厚32cm,中间按2次抛物 线变化设计,顶板厚均为56cm。腹板在靠近墩顶处为70cm,靠近跨中为50cm,主墩墩顶设置厚1.8m的中横梁,边墩墩顶设置厚1.6m 的中横梁,边跨端部设置厚1.4m的端横梁。 主桥箱梁0号节段长8m,混凝土175m3,采用托架施工;两边跨各有3.4m的现浇段,边跨合拢段根据现场情况钢管支架现浇施工,中跨合拢段为吊篮现浇,其余各跨由挂蓝悬浇施工。0#块箱梁顶板厚90公分,底板厚100公分,腹板厚70公分, 0#块重175*2.6=453.44吨。

托架预压方案

目录 一、工程概况 (2) 二、0#块托架预压的原因 (2) 三、0#块托架预压方案原理 (2) 四、托架的设计 (3) 五、预压实施方案 (3) (一)预压方法 (3) (二)预压重量 (4) (三)测点布置 (4) 六、预压 (4) 七、数据处理 (5) 八、人员及机械配置 (5) 1.人员 (5) 2.设备 (5) 九、安全注意事项 (5) 十、事故应急预案 (5)

醴陵特大桥40+72+40m0#块托架预压方案 一、工程概况 本桥桥址经过醴陵市东富镇、王坊镇、王仙镇三个乡镇。大桥主要跨越萍水、上瑞高速、澄潭江、澄潭江支流及多处乡村公路。 全桥孔跨布置:48-32m简支梁+1-(48+80+80+48)m连续梁+6-32m简支梁+3-24m简支梁+23-32m简支梁+1-(60+100+60)m连续梁+34-32m简支梁+1-(60+100+60)m连续梁+1-32m简支梁+2-24m简支梁+8-32m简支梁+2-24m简支梁+3-32m简支梁+2-24m简支梁+5-32m简支梁+1-24m简支梁+1-32m简支梁+1-(40+72+40)m连续梁+22-32m简支梁。其中跨越萍水河、澄潭江及支流和上瑞高速均采用挂篮悬臂浇筑法施工。 二、0#块托架预压的原因 根据以往施工经验,采用预埋托架进行0#块混凝土的施工,由于托架的变形对 0#块混凝土质量和梁体线形产生至关重要的影响。在三向预应力及支点反力作用下, 0 块处于复杂的应力状态, 支架的不均匀变形使支点附近的底板、肋板的应力集中现象。因此, 我们必须通过预压来减小支架变形,防止开裂,改善梁体线形;同时亦可检查托架结构安全,防止事故发生。 三、0#块托架预压方案原理 由于托架为悬臂结构,可知浇筑混凝土时使托架前端点下挠: Δ=Δ(e)+Δ(n) 式中:Δ——托架本身变形; Δ(e)、Δ(n) ——托架的弹性和非弹性变形。 Δ(n)主要由杆件螺栓孔隙及各构件间的连接缝隙产生,而Δ(e)是因

道路路基堆载预压施工方案设计

道路路基堆载预压施工方案 审批: 审核: 编制: __________________项目经理部 年月日

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、主要工程量 (3) 4、施工工艺流程 (3) 5、施工准备 (4) 6、工期安排 (4) 7、路基堆载预压施工 (5) 8、安全保护措施 (9) 9、环境保护措施 (9) 10、堆载预压质量控制措施 (10) 附表:路基堆载预压施工进度计划表

1、编制依据 1.1施工合同; 1.2施工图纸及勘察工点报告; 1.3现行施工规范及标准: 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 1.4相关文件及业主要求。 2、工程概况 2.1(工程情况简介)。 2.2(地质报告描述),具有含水量、高压缩性、固结缓慢的特点。设计根据不同地质情况分段采用了超载预压地基处理和超载预压结合排水板地基处理等地基处理方式。 3、主要工程量 根据设计图纸,_______路共有段软土路基超载堆载预压处理段。路基超载堆载预压总长度为____m,超载堆载预压段落路基断面形式为路堤以及浅路堑,地基处理措施为冲击碾压。各段处理范围及数量见下表: 4、施工工艺流程 施工准备→测定施工范围→清表或清淤整平路基→填筑___cm厚碎石垫层→开挖排水沟→→铺钢塑格栅→填筑石渣→超载预压→卸载

5、施工准备 5.1 人员准备 成立2个路基堆载施工队,其中施工员2人,技术负责人2人,工点技术员2人,沉降观测小组1个,专业负责路基堆载工程的施工。作业人员除各种机械操作手外,配备熟悉铺设土工布的技术工人10人,其他普通工作人员20人,负责防止污染层的铺设和清除,堆载工作面的修整,以及清除预压土时,需要人工作业的部分。 5.2 机械配置 路基堆载预压施工机械设备一览表 5.3 材料准备 5.3.1钢塑格栅:型号TGSG8080型,材料技术指标:格栅纵横向拉伸力均≥80KN/m,断裂延伸率≤3%,结点强力≥50N。 5.3.2石渣:路床(结构底0~80cm)范围内粒径≤100mm;路堤(结构底80~120cm)范围内粒径≤150mm;路堤(结构底>120cm)范围内粒径≤500mm;超载部分(设计路基顶以上0~80cm)粒径≤100mm,超载其余部分≤500mm。 5.4场地准备 5.4.1供电 电源就近由施工现场配电箱供给。 5.4.2施工交通 铺设6m宽施工便道到达施工部位,使之满足施工要求。 5.4.3生活用地 按施工用地和大临设施方案在施工区内搭建临时办公、生活和施工区。 6、工期安排 见附表:道路工程路基堆载预压施工进度计划表

满堂支架的预压方案

省道308焦作至沁阳段改建工程 ZQ-S3合同段 沁 河 大 桥 满 堂 支 架 预 压 方 案 河南鹏程路桥建设有限公司

满堂支架预压方案 一、工程概况 省道308焦作至沁阳段改建工程是河南省干线公路网规划中濮阳至济源一级公路的重要组成部分,也是焦作市干线公路网规划的重要的组成部分。 其中新建沁河大桥是在原沁河大桥右侧(上游侧),新建桥梁作为右半幅桥使用,原沁河大桥利用改建为左半幅桥。新建沁河大桥上部结构为(35+7*60+35)m预应力砼现浇变截面箱梁,采用悬臂浇筑施工,下部结构桥墩采用箱型墩,双排群桩基础;0号桥台为肋板式桥台,双排群桩基础,9号桥台桩式台,单排桩基础;0号桥台基桩直径150cm,桥墩与9号桥台基桩直径均采用180cm,桥梁全长498.12米,新建桥面布置为:0.5m护栏+11.0m行车道+0.5m护栏=12m,桥梁按90o设计。原沁河大桥改建后全幅桥面布置为:1.75m人行道+13m 行车道+0.5m护栏+2*10cm缝宽+0.5m护栏+11m行车道+0.5m护栏=27.45m,设计洪水频率:1/100,通航标准均为非通航河流。 上部结构为预应力混凝土变截面连续箱梁,全长490米,主桥箱梁起止点分别为YK42+335.957和YK42+825.957。主桥平面位于直线上;纵断处于竖曲线范围内,竖曲线半径R=7500m和R=8100m竖曲线上,桥面纵坡变坡点在YK42+251.400、YK42+910.000处,两侧坡度分别为2.35%和-2.12%;桥面为2%单向横坡。 主桥上部结构箱梁采用单箱单室断面,箱梁顶板宽12.0m,底板宽6.5m,箱梁顶面设2%单向横坡。墩顶托架现浇梁段(0号和1号)

0号块施工方案

巴达铁路站前I标 曾口巴河特大桥悬臂现浇梁工程0#块砼浇筑施工方案 编制:王凯乐 复核:杜武身 批准:张锐 中铁七局集团第三工程公司巴达铁路第六工程队 二〇一二年四月

目录 第一节工程概况 (2) 第二节 0#块悬臂灌注托架施工设计方案 (2) 一、设计概要 (2) 二、托架结构形式 (4) 三、所需要的材料数量 (5) 四、0#块施工流程 (6) 五、0#块施工劳动力 (13) 六、安全保证措施 (14) 七、质量保证措施 (18) 八、环境保护及文明施工 (21)

巴达铁路站前I标 曾口巴河特大桥悬臂现浇梁工程 0#块施工方案 第一节工程概况 曾口巴河特大桥为新建铁路广元至达州线巴中至达州段跨越曾口巴河的一座特大桥。桥址位于巴中市曾口镇江陵村。 该桥中心里程为D1K24+610,其主桥桥跨为:48m+80m+48m,梁体为单箱单室、变高度变截面,主梁顶宽6.5m,箱室宽度为4.0m。主梁根部梁高6m,跨中梁高3.30m;主梁顶板厚35cm(箱梁中心线处),底板板厚由根部0.6m过渡到跨中0.42m,主梁跨中腹板厚度0.70m渐变至0.30m;箱梁底板下缘按二次抛物线变化。主桥0#块混凝土方量为166.2m3,混凝土重量为440.4T。主梁采用55号混凝土。主桥主梁采用双向预应力体系:纵向预应力束和竖向预应力束。 第二节 0#块悬臂灌注托架技术施工设计方案 一、设计概要 根据现场条件,0#块采用托架法施工。施工过程中托架力学变形直接影响着梁体质量,因此进行托架设计时,除综合托架材料的强度、刚度及整体力学性能外,还应对施工中产生各种荷载也进行了力学分析与模拟试验,具体详见《托架技术施工设计计算书》。 附:《0#块托架侧面布置图》; 附:《0#块托架平面布置图》。

支架预压专项方案

目录 1编制说明 (2) 2.编制依据 (2) 3.施工概况 (2) 4.人力部署 (3) 5.施工机械机具配置计划 (3) 6.支架预压 (4) 6.1.预压的目的和意义 (4) 6.2.试验项目及收集的资料 (4) 6.3.预压范围 (5) 6.4.预压总体施工方案 (5) 6.5.支架、贝雷架的预压布置和实施细则 (6) 7施工注意事项及安全措施要求 (8) 1

窑河桥支架预压专项施工方案 1.编制范围: 本施工方案编制范围为淮南市窑河桥新桥上部施工,即窑河桥新桥系梁、中横梁、端横梁、拱肋支架预压施工。 2.编制依据: 2.1.施工图纸、招标文件,投标文件,合同协议书及附近件; 2.2.“实质总体施工组织设计”,“上部结构施工方案”; 2.3.《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000; 2.4.《公路工程质量检验评定标准》JTJ/F80-1-2004; 2.5.《钢结构设计规范》GB50017-2003 2.6.《公路工程桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007) 2.7.《桥涵》(交通部第一公路工程总公司)。 3.施工概况: 水下为钢筋混凝土承台承重,支架支撑在C30砼承台上,Ф325钢管支架,钢管柱上布置Ⅰ32及Ⅰ40工字钢,工字钢上布置贝雷架,最上面方木及模板,上部砂袋预压。拱肋支架采用碗扣钢管架支撑,上下螺旋托,方木及模板。梁上钢筋模板施工前必须对支架进行预压。 2

预压检查支架及水下砼承台地基的强度和稳定性,消除整个支架的塑性变形,消除地基的沉降变形,测量出支架的弹性变形和非弹性变形,确保整个支架的安全施工。 4.人力部署: 组织专职的领导班子,专职的测量监控人员,专职安全员, 总负责:王安华 技术负责:孙涛雷庆谊 测量负责:叶继盛雷庆谊任新林 安全负责:梁彦华王本荣 物资采购供应:周兴周家忠 5.施工机械机具配置计划 3

挂篮预压施工方案

挂篮预压施工方案公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

黔中水利枢纽一期工程总干渠 连续刚构箱梁挂篮 预压施工方案 中铁十三局集团有限公司黔中水利总干渠渡槽C2标项目经理部 二0一三年八月五日

编制:审核:批准:

目录 附件:挂篮结构计算书

一、工程概况 总干渠高大跨渡槽C2标由河沟头、焦家2座渡槽组成,河沟头渡槽主槽采用+2×150+m共连续刚构体系;焦家渡槽主槽采用+2×180+m共连续刚构体系。渡槽平面、纵向均位于直线上,渡槽箱梁顶面纵坡1/1500,靠进口侧高,靠出口侧低。 二、编制依据 编制依据 1)黔中水利枢纽一期工程总干渠渡槽C2标连续刚构施工图及相关设计文件。 2)国家现行、设计中规定的施工规范、技术标准、验收标准和有关规定。 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041-2011) 《公路桥涵工程施工安全技术规程》(JTJ076-95) 《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL 398-2007 《路桥施工计算手册》ISBN 7-114 《钢结构设计手册》(下)第三版ISBN 978-7-112 《钢结构工程计算速查手册》 ISBN 978-7-5609 3)投标文件、施工合同。 4)本承包人拥有的施工设备与类似工程施工经验。 编制原则 1)遵循《施工设计图纸》的原则,在编制施工技术方案时,认真阅读核对所获得的设计文件资料,理解设计意图,掌握现场情况,严格按设计资料和设计原则编制施工技术方案,满足设计标准和要求; 2)遵循“安全第一、预防为主”的原则,从制度、管理、方案、资源等方面制定切实可行的措施,确保安全施工,服从建设单位及监理工程师的监督、监理,严肃安全纪律,严格按规章程序办事。 三、挂篮构造 挂篮采用菱形自锚式挂篮。挂篮重量约140t,挂篮的承重力为400t。焦家、河沟头渡槽采用挂篮现浇连续梁,混凝土额定载荷271t,施工荷载(包括挂篮悬吊底模、侧

桥梁支架预压方案样本

广深沿江高速公路 施工技术方案申报批复单 承包单位: 广东长大公路工程有限公司联合体 合同号: A1 监理单位: 安徽省高等级公路工程监理有限公司 编 号: 附表1

广州黄埔到东莞麻涌高速公路 A3标大沙东路高架桥 规划8路和丹水坑路预应力连续箱梁 支 顶 架 预 压 方 案 编制人: 审核人:

编制时间: 广东省长大路桥有限公司联合体 A1合同段第一施工处 目录 一、工程概况 (3) ( 一) 桥梁结构情况 ( 二) 支架情况 ( 三) 地基处理情况 二、支架预压 (3) (一)简述 (二)预压位置 (三)荷载选择 (四)预压施工方法 (五) 两种预压方法的注意事项及安全保证措施

本方案是规划8路和丹水坑路预应力连续箱梁支顶架预压方案。一、工程情况 ( 一) 、桥梁结构情况 规划8路连续箱梁跨径为31.5+50+31.5m, 分左右幅, 截面变宽37.17~44.98m, , 梁体高度1.8~2.9m渐变, 单幅采用单箱3室设计, 腹板变宽0.65~0.45m。 丹水坑路连续箱梁跨径为35.5+58+35.5m, 分左右幅, 截面等宽32.6m, 梁体高度1.8~3.3m渐变, 单幅采用单箱2室设计, 腹板变宽0.7~0.5m。 ( 二) 支架情况 跨越丹水坑路段连续梁因考虑交通问题, 横向留2个通车孔, 通车孔立柱、横梁由贝雷架组成, 纵梁采用工字钢组成, 上层采用满堂红门式架、 10×10木枋而成。 规划8路和丹水坑路其它施工段采用全满堂红门式架、钢管局部加密进行搭设。 ( 三) 地基处理情况 ①支架搭设场地内, 原地面地质坚实, 经触探试验承载力均达到设计要求的200kPa。 ②场内泥浆池的处理:将浆泥清除, 采用砖渣分层填筑分层碾压。 ③面铺6%水泥石屑厚度15cm, 修出横坡, 以利排水 二、支架预压

南盘江特大桥连续刚构0号块托架预压方案讲解

云南锁蒙高速公路第一合同段 (K110+000~K131+120) 南盘江特大桥0号块托架预压方案 云南路桥股份有限公司锁蒙一合同项目部102011年月

1 南盘江特大桥0号块托架预压方案 一、工程概况: 1、南盘江特大桥0号块基本情况: 南盘江特大桥主桥2#、3#墩0#块纵桥向总长12米,墩顶长9米,墩身前后悬臂长1.5米,0#块悬臂段底板平均宽为15.945m,厚度由1.1m变为1.08m;边腹板厚度为0.8m;中腹板厚度为0.6m;顶板厚度为0.28m,顶板宽度为27.3m。结构示意图如下: 2 2、南盘江特大桥0号块施工情况简介: 3,重2246.4T864m,采用墩顶托架现浇的方法施工,施工0南盘江特大桥号块混凝土示意图如下。

3 根据施工图纸和现场实际情况,南盘江特大桥0号块箱梁分两次浇筑,第一次浇筑下部4.4m,第二次浇筑剩余上部1.4m。第一次浇筑过程中,纵向悬臂部分现浇混凝土重量主要由横桥向托架承担,承担现浇混凝土重量约101T,第二次浇 筑时,翼缘混凝土荷载全部由顺桥向托架承担,承担现浇混凝土重量约51.7T。 3、南盘江特大桥0号块托架情况简介: ⑴、托架情况简介: 托架是固定在墩身上部以承担0#块支架、模板、混凝土和施工荷载的重要受力 结构,其设计荷载考虑:混凝土自重、模板支架重量、人群机具重量、冲击荷载等,托架采取自支撑体系构件设计。 施工墩身混凝土时,应严格按照托架设计图纸要求,预埋好作为托架支点的预埋件,预埋件位置应准确无误, 以利托架安装,并且受力情况与设计一致,不发生变化。 ⑵、托架设计简介: 0号块托架采用三角形墩旁托架承重,托架通过锚入墩身内承受竖向力,同时在墩内预埋预紧精轧螺纹钢承受由弯距产生的水平力。其中横桥向每侧设3片托架,纵桥向每侧中部设置1片托架。附着墩身高度为2.91m(墩正面)与1.39m(墩侧面) 横桥向托架:横梁采用2[40b槽钢组成,斜杆采用2[25b槽钢组成,拉杆采用两个板厚为20mm、宽200mm的钢板组成,横桥向托架附着在墩身高度为2.91m(横桥向)。 顺桥向托架:横梁采用2[36b槽钢组成,斜杆采用2[25b槽钢组成,拉杆采用两个板厚为20mm、宽200mm的钢板组成,顺桥向托架附着墩身高度为1.39m(顺桥向)。 4、南盘江特大桥0号块模板情况简介: 横桥向托架上铺设托架贝雷架下横梁,贝雷架上铺设横向分配梁,横向分配梁采用挂篮底横梁结构;横向分配梁上铺设纵肋,纵肋采用[8槽钢,纵肋上采用10×10cm方木与钢管架组合成调坡支架支撑,底模采用定型钢模,面板为6mm钢板,前后端模板采用钢模板,面板为6mm钢板。 顺桥向托架上铺设翼缘纵梁,两端支撑于前后端贝雷横梁上,纵梁采用H350×175H型钢,其中对应侧模立杆处以及底板处均采用2H350×175H型钢,纵梁上 立定型翼缘钢模板。 5、南盘江特大桥0号块施工工作平台简介:

堆载预压施工方案(1)

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、堆载预压的设计要求 (3) 四、堆载预压目的 (3) 五、资源配置 (4) 5.1人员配置 (4) 5.2机械配置 (4) 5.3材料准备 (4) 六、工期安排 (4) 七、堆载预压的施工 (5) 7.1防污染层的施工 (5) 7.2堆载预压土的施工 (6) 按设计要求,路基填筑到基床底层(留20cm隔层)后,测量放出堆载预压土的边线,开始进行预压土的施工。预压土利用相临挖方段弃土,对于DK558+268.95- DK559+174.01路堤段路基,采用路基两侧20m外耕地临时取土,取土坑为上宽8m,下宽6m,深3m的倒梯形断面形式,待堆载土卸载后回填恢复原植被,不得使用淤泥土或含垃圾杂物的填料,堆载土填筑成梯形断面,梯形顶部宽度为7.3m、底部宽度为14m,高度为3.5m、边坡坡度1:1;过渡段采用砂袋预压,预压断面同相邻路基;工点端部纵向边坡坡度1:2向外延伸,桥头以1:2坡度向桥上延伸;堆载预压土顶面要做成2%的横坡,并做好相应的排水措施。 (6) 填筑时采用挖掘机或装载机装土,自卸汽车运输,推土机摊铺,平地机配合人工整平,压路机碾压,分层填筑层厚不大于50cm,填筑完一层后用环刀法进行检测,要求碾压后平均重度不小于18KN/m3,经检测合格后再进行下一层的填筑。 (6)

堆载时严格控制加载速率,边堆土边推平,填筑预压土过程中,要对路基沉降观测板和侧向位移观测桩按规范规定的频次进行观测,确保每级荷载下的路基稳定性。当路堤中心线地面沉降速率大于每昼夜10mm,坡脚水平位移速率大于每昼夜5mm时,应立即停止填筑,待观测值恢复到限值以内再进行填筑。填筑后表面要求平整,横坡不小于2%,以防止表面积水,浸蚀路基。当预压土方达到设计填筑高度后,便开始进入静载预压期。 (7) 八、堆载预压的沉降观测 (7) 8.1沉降观测桩的埋设 (7) 根据设计图纸要求,路基全线根据设计断面设置沉降观测桩进行沉降及位移观测,上堆载预压土时应将线路中心沉降观测板接至堆载预压土顶面以上10cm,并在靠近沉降观测板大里程方向沿线路中线在基床顶面重新埋设一组沉降观测板,至堆载预压土顶面10cm,并用红油漆做好标识,以用来观测路基面的沉降。上土时要做好对沉降观测管的保护,先将沉降观测管周围用土围起来,再上其余土,防止机械碰撞沉降观测管。 (7) 8.2沉降观测 (7) 8.3沉降数据分析及评估 (7) 8.4沉降观测动态控制报告 (8) 九、卸载及沉降补填 (8) 9.1卸载 (8) 9.2沉降补填 (8) 十、安全保护措施 (9) 10.1、强化安全法制观念,严格执行安全工作书面交底,双方认可,坚持特殊工种持安全操作证上岗制度等。 (9) 10.3、加强施工管理人员的安全考核,增强安全意识,避免违章指挥。 (9)

现浇箱梁支架预压方案

现浇箱梁支架预压施工方案 1工程概况 xx市轨道交通2线总体呈南北走向,线路起于xx区xx高速铁路xx北站,经xx新城、xx商业区、xx新城,终于xx区xx路,线路全长26.556km,全线设22座车站。本合同段箱梁结构形式分为简支箱梁和连续箱梁两种,均为单箱单室结构,箱梁标准断面梁高1.8m,顶板宽9.30m,底板宽4.176m;变截面段梁高度1.8~3.0m。箱梁共计128跨,其中跨径30m简支梁70跨,跨径35m简支梁5跨,跨径32m简支梁21跨,跨径25m简支梁3跨,跨径35+50+35m连续梁5联,跨径44+44m连续梁1联,跨径30+30+30m连续梁1联。现浇箱梁支架采用碗扣式满堂支架施工,支架预压材料采用砂袋。 2编制依据 1、《钢管满堂支架预压技术规程》JGJ/T 194-2009 2、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130) 3、我单位编制的《苏州轨道交通2号线实施性施工组织设计》。 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》 5、《建筑施工安全检查标准》 6、苏州市施工企业《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》 7、《建筑施工模板安全技术规范》(《JGJ162-2008》) 8、施工图设计 3施工准备工作 3.1材料准备 根据箱梁支架预压方案所采用的材料(砂袋预压)和预压方法计算预压材料所需数量,编制材料进场计划,由项目部物资部按时采购。 3.2施工机械准备 根据工期要求以及施工场地情况,合理安排各种机具的进场计划,使用前进行调试工作,确保机械性能良好。

4施工进度安排 苏州轨道交通2号线箱梁支架施工计划安排:2010年11月25日,竣工时间:2011年6月30日。 5人员组织与机械设备安排 本标段共有两车站三区间,根据本标段工程量的大小设置了4个桥梁施工工班,每个施工班施工范围、劳动力配置、机械配备详见下表,根据现场实际施工情况和箱梁模板加工计划安排,先施工太阳路至广登路段。 劳动力组织与机械设备安排表 管理人员一览表

1、0#块支架模板、预压施工

新建蒙西至华中地区铁路湘赣段 桥梁工程 编号MHTLQJ-019 江背特大桥 0#块支架模板安装、预压 施工技术交底 中铁二十四局集团有限公司 蒙华铁路MHTJ-32标段项目经理部 二零一七年五月

蒙华铁路MHTJ-32标段三工区 施工技术交底书 单位工程名称:江背特大桥No:MHTLQJ-019 分部工程名称:连续梁施工 分项工程(工序)名称:0#块支架模板安装、预压施工 1.适用范围 适用于蒙华铁路MHTJ-32标段一工区江背特大桥(40+56+40)m连续梁3#、4#墩、0#块模板施工。 2.施工程序 支架、模板的安装流程:支架搭设→安装底模、侧模→预压→调整底模、侧模→安装箱梁底板、腹板钢筋和预应力管道→安装内模→安装顶板钢筋和预应力管道。 3.支架、模板施工工艺 采用钢管支柱(8根外径609mm的钢管柱),一排2根共四排支承于承台上,钢管柱横向间距为450cm(中心距),纵向间距为210+480+210cm。钢管柱之间连接系采用10槽钢焊接,钢管柱顶设置砂漏调节便于支架拆除,砂漏上放置两根40#a组合工字钢作横向分配梁,纵桥向分配梁为25#a 工字钢,间距为空腔处0.9m,腹板处4*0.3m+1*0.4m,翼板处0.9m。 0#块梁底模采用1.5cm的竹胶板,横向分配梁为15×15cm方木,底板间距小于或等于20cm,竹胶板和方木主要是墩顶范围内,支架范围内利用挂篮底模板,纵向采用25a#工字钢为分配梁。

箱室内模板采用板面厚度为1.5cm的竹胶板,纵向分配梁为10×10cm方木,间距小于或等于20cm,纵向采用10#槽钢作为纵向分配梁,间距按立杆间距布设(立杆间距为1m×1m),腹板模板设φ25对拉螺栓固定,按方型布设,间距为1m,每侧布设4排36根。 (1)安装底模:支架搭设经检查验收合格后,在25#a工字钢调节桁架片上铺设底模,要求拼缝严密,平整无错台。底模背肋与调节桁架片焊接成整体,以减少模板对砼收缩和徐变的约束。底模安装前注意安装防落梁。 (2)底模调整:预压完成后,根据线型监控0#段标高预报,设置预抬量。放出桥轴线和箱梁边线,报监理工程师验收后开始下道工序。 (3)安装侧模:侧模采用厂家定制钢模,整体桁架式支撑体系。在固定平台上分段整体拼装模板和桁架,利用吊车吊装,精确测量定位后进行锁定。 (4)端模安装:侧模安装完毕后,在预应力管道安装前安装端模(齿板),下口与底模焊接,腹板位置两侧通过对拉钢筋与水平纵向钢筋连接加固。 (5)内模安装:内模板在现场制作加工好,待底板及腹板钢筋绑扎完成后,运至现场安装,内模板安装时注意,内模板上的拉杆孔应与外模板上的拉杆孔对应,内支撑采用直径Ф48×3.5mm 钢管横向两道,竖向间距0.8m。

支架预压专项施工方法

常州东方西路Ⅰ标段 支 架 预 压 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 中铁二十四局集团江苏工程有限公司东方西路Ⅰ标项目部 2008年7月

支架预压专项施工方案 第1章、编制依据 1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130) ; 2.《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000); 3.常州市建设工程施工招标文件(招标编号:20080405801-02); 4.东方西路(青龙西路—青洋路)工程一标段工程量清单; 5.对施工现场踏勘所获得的有关资料; 第2章、编制原则 1、严格按照规范和设计要求编制,做到切实可行。 2、针对支架工程特点、存在的隐患制定相应的措施确保工程安全有序进行。 第3章、工程概况 东方西路Ⅰ标段(起止里程为K0+089.82~1+681.53)为我单位施工里程,全长1.59km。其中存在支架预压部分的分项工程为7号桥帽梁。 第4章、施工技术方案 1、地基处理 在支架施工前,首先对河岸填土进行压实,压实度保证能够承受帽梁施工中的静载和动载,然后在表层铺设10cm碎石垫层压实找平。 2、放线及搭设 施工前,根据帽梁投影边线实地放样支架施工边线,用钢筋桩拉线做好标记;根据支架结构图,按照杆件分布位置及间距拉线逐根安装底托。支架搭设顺序从一端开始向另一端依次搭设。支架定位布置时,纵、横方向必须拉线进行,保证所有支架立杆位置准确,间距均匀一致且在同一直线上。搭设支架时,杆件采用人工运输或绳索上拉,不允许随便乱丢,施工人员必须栓安全带。支架搭设中注意检查立杆间的距离和垂直度。 支架搭设完成后,开始安装可调节顶托。安装顶托时,严格控制顶部自由端的长度,且最大自由长度应控制在40cm以内。顶托安装完后铺设纵向横梁及横向分配梁。 3、支架系统预压 在梁支架搭设完毕,底模铺好后,要对支架用砂袋进行预压,预压的目的一是消除支架及地基的非弹性变形,二是得到支架的弹性变形值作为施工预留预拱度的依据。预压荷载

路基预压施工技术方案

路基预压施工技术方案 一、工程概况 我标段的起止桩号为K0+080~K0+289、K0+329~K0+560、K0+600~K0+780。主线路基标准宽度50米,全线图纸设计堆载预压方量:28210m3。 我标段路基预压处理方法有超载预压和欠载预压。超载预压材料采用黏土预压。预压段落高程具体布设见附表。 二、施工安排 施工进度计划 我标段超载预压的施工路段为:K0+080~K0+289、K0+329~K0+560、K0+600~K0+780计划开工时间: 2013年9月15日开工,2013年10月30日结束。 4、施工任务划分 根据我标段工程特点、交通条件、材料供应情况、总工期等因素作总的施工部署,我合同段投入2个工区预压施工队同时展开施工,总体由副经理曾俊雄组织生产全面安排。 5、主要人员:

三、施工机械: 四、施工工艺 (一)路基预压施工方案:利用普通粘土进行堆载预压; 工艺流程:路床顶交验——申请预压——施工放样——加载——沉降观测——补载(如果预压期内沉降大于15cm)——预压土的验收——卸载 路床顶交验:路堤填筑至路床顶面标高后,由我标段项目部质检体系对上路床压实度、路床高程、横坡、边坡等进行自检,合格后报驻地监理进行抽检;并由总监办、项目公司工程处、质检处、工作组共同验收。 申请预压:按项目公司文件要求,组织技术人员结合我标段的实际情况,编写堆载预压方案由监理单位审查报项目公司审批,并执行“堆载预压审批单制”。按审批同意后的预压方案执行。 1、路基加载利用普通粘土进行堆载预压 堆载预压采用路基宽度内全幅施工,不留车道,预压土的边坡按1:1.5执行,预压土顶面宽度按此计算。填土采用“薄层轮加法”,即

满堂支架预压方案

一、概述 1.1 工程概况 某大桥现浇箱梁左幅为双箱双室结构,右幅为三箱三室结构,每跨现浇段长20m,宽度12.25m至20.48m不等,翼板悬臂长2m,箱梁顶板设置成3%双向横坡,梁高1.3m,腹板厚60cm,底板厚40cm。边跨现浇梁端设一道2m厚横隔板,且设置人洞以便施工,边跨梁段底板也设有一人洞供施工及成桥运营后检查用。 1.2 施工方法简介 现有场地已硬化,无需再处理地基,采用碗扣式满堂支架现浇施工工艺进行施工。施工时,翼缘模板及外侧模采用定制钢模板,内模采用组合钢模板,底模采用大块竹胶板桥梁专用模板,内模支撑采用φ48×3.5mm脚手管做排架。 二、满堂支架搭设及预压 2.1 地基处理 基本已用砼硬化,基本可不用进行地基处理。若有未硬化完全处,可先用装载机将表层松土推平并压实,如果发现弹簧土须及时清除,并回填合格的砂类土或石料进行整平压实。原有地基整平压实后,铺设15cm厚碎石,采用人工铺平,用蛙式夯土机进行夯压。在石子层上按照安装满堂支架脚手钢管立杆所对应的位置铺设支垫钢板。 2.2 材料选用和质量要求 钢管规格为φ48×3.5mm,且有产品合格证。钢管的端部切口应平整,禁止使用有明显变形、裂纹和严重绣蚀的钢管。

扣件应按现行国家标准《钢管支架扣件》(GB15831)的规定选用,且与钢管管径相配套的可锻铸铁扣件,严禁使用不合格的扣件。新扣件应有出厂合格证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证,当对扣件质量有怀疑时,应按现行国家标准《钢管支架扣件》(GB15831)的规定抽样检测。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形、锈蚀的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。 2.3 支架安装 本支架采用“碗扣”式满堂支架,其结构形式如下:纵向立杆布置间距以90cm为主,箱梁两端和腹板为60cm;横向立杆在箱梁腹板所对应的空心位置间距90cm,腹板及底倒角处钢管间距60cm,其中腹板下加密两列普通钢管,以加强腹板处支架的承载能力;翼缘横、纵向立杆均按90cm布置。在高度方向横杆步距120cm,使所有立杆联成整体,为确保支架的整体稳定性,在每三排横向立杆和每三排纵向立杆各设置一道剪刀撑。 在地基处理好后,按照施工图纸进行放线,纵桥向铺设好支垫钢板,便可进行支架搭设。支架搭设好后,用可调顶托来调整支架高度或拆除模板用。 碗扣架安装好后,对于箱梁底板部份,在可调顶托上纵向铺设400×10×10cm的木枋,然后在其上铺设横向400×10×5cm的木枋(10cm面竖放,竖放的目的增加刚度),腹板50cm宽度内木枋满铺,底板其余间距25cm铺设。对于翼缘部份,钢管架直接搭设到翼缘底,先在顶托上安装纵向400×10×10cm(15cm面竖放)的木枋,根据翼

0号块施工方案

郑卢高速公路洛宁至卢氏段NO.9合同段(K117+600~K121+700) 瓦子坡大桥0号块施工方案 编制: 复核: 审批: 中国水电建设集团路桥工程有限公司 洛宁至卢氏段土建NO.9合同项目部 二0一二年五月一日

瓦子坡大桥0号块施工方案 一、工程概况 瓦子坡桥位于河南省洛宁县上戈镇西山岭区,跨越“U”形沟及省道,桥高76m,与其夹角为90°。设计汽车荷载等级为:公路—1级的1.3倍,设计时速为80km/h,大桥全长295.32m,跨径为(2×30+(45+80+45)+2×30)m,其中(45+80+45)m为预应力混凝土连续钢构主桥,引桥为2×30m简支箱梁,桥面宽度2×(0.5m防撞护栏+净11.38m+0.32m防撞护栏)+0.1m中央分隔带=24.5m。主桥上部采用预应力混凝土连续钢构,主墩采用等截面空心墩,基桩采用群桩基础;引桥上部采用预应力混凝土箱梁,桥墩采用双柱薄壁墩、柱式墩,基桩采用桩基础,桥台为肋板台和柱式台。本桥位于曲线桥梁跨径按道路设计线布臵,桥墩台径向布臵。 瓦子坡桥上部构造采用三向预应力变截面连续箱梁(C50混凝土),由上下行分离的两个单箱单室箱型截面组成,箱梁顶板宽12.00m,底板宽6.0m,两侧翼板宽3.00m,箱梁顶板随路面横坡变化,底板水平,腹板铅垂,箱梁高度:主墩支点中心线处梁高 6.0m,跨中及边墩支点处梁高2.5m,底板厚130cm,跨中厚32cm,中间按2次抛物线变化设计,顶板厚均为56cm。腹板在靠近墩顶处为70cm,靠近跨中为50cm,主墩墩顶设臵厚1.8m的中横梁,边墩墩顶设臵厚1.6m 的中横梁,边跨端部设臵厚1.4m的端横梁。