文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 欧姆龙E5AK温度表说明书

欧姆龙E5AK温度表说明书

欧姆龙E5AK温度表说明书
欧姆龙E5AK温度表说明书

OMRON温控仪参数设定方法

OMRON E5CN 温控表参数设定方法 温控仪面板(E5CN )如图: 一.参数设置等级操作: 1. 按“ ”键3秒以上,进入参数设置等级。显示: 2. 按“ ”键,切换参数代码,可循环显示。显示: 3. 按“ ”或“”键,修改参数设定值。 4. 按“”键3秒以上,返回正常控制模式。显示: 二.报警值设置操作: 1. 按“ ”键,进报警值设定,可循环显示。显示:

2.按“”键,设定报警1( 3.按“”或“”键,修改报警输出设定值。 4.按“”键,设定报警2( 5.按“”或“”键,修改报警输出设定值。 6.按“”键,返回正常控制模式。显示: 三.自整定操作: 按“”键,进入自整定设置操作。显示: 按“”键,将“”改为“”。显示: 按“”键,开始自整定,设定温度值闪烁显示。显示: 注意:此操作应在参数全部设定完成后,加热到实际温度与设定温度值基本相同后开始,否则,自整定结果不准确,在此过程中,禁止对温控表进行其他操作,实际温度值会有较大波动,属正常现象,待设定值停止闪烁后,自整定即完成,自动恢复正常控制模式。

四.参数功能及设定值: 按“”键3秒以上参数功能设定值 温度传感器输入型号 0:代表传感器型号pt100 按“”键 温度显示单位 C:代表摄式度;F:代表华式度 按“”键 最高上限温度报警值高于正常设定值20%-25% 此值到达温控器停止输出并报警 按“”键 最低下限温度报警值 按“”键 PID控制*关键参数,禁止随意修改* PID:自动控制方式;ONOFF:开关控制方式 按“”键 温度控制方式 Stnd:标准控制;H-C:热或冷控制 按“”键 自整定功能开关 ON:开;OFF:关 按“”键 控制周期 2:加热周期为2秒钟*关键参数,禁止随意修改*

OMRON E5EZ温控器通用手册(试用版)r01

OMRON E5EZ温控器通用手册 声明 此手册为深圳宇宙P.C.B设备有限公司内部资料,我们保留对此手册的解释权,如有变更,恕不另行通知。 此手册的适用范围为我公司机组使用的OMRON温控制器。 此手册作为本公司生产技术人员、本公司安装维护人员及客户技术人员的指导手册。 一、规格说明 技术参数: UCE选用型号说明: E5EZ-R3(48*96):水平线

E5EZ-Q3(48*96):焗炉、隧道炉二、显示字符说明 下表为温控器显示字符和字母的对应关系表: 三、面板说明 1、名称 2、名称说明

3、尺寸

四、接线

五、菜单及参数调整操作 E5EZ型温控器共有6个菜单,其中通讯菜单跟选择的硬件有关系,如硬件选择了则有,否则无。菜单的进入方式如下图:

具体操作如下: (1)首先在运行菜单下同时按和3秒以上进入保护菜单,然后将“OAPT(运行/调整保护)” 和“ICPT(初始/通信保护)”的值改为“0”,再将“WTPT(设置更改保护)”改为“OFF”,这样就 解除参数锁定,即所有的参数都可以修改。要恢复参数锁定请将“OAPT”和“ICPT”改为“2”。(2)在运行菜单内每次按下键可以显示不同的参数,通过按或键可以修改菜单内的参数。 按键多次后回到PV/SV显示状态 (3)在运行菜单按下键进入调整菜单,每次按下可以显示调整菜单内不同的参数,通过或 (4)在运行菜单按下键3秒以上进入初始菜单,每次按下可以显示初始菜单内不同的参数,通过或键可以修改初始菜单内参数。在初始菜单按键1秒以上将返回运行菜单(5)在初始菜单内将参数“AMOV”改为“-169”后将进入高级功能菜单,在高级功能菜单内每次按下将显示不同的参数,通过或键可以修改高级功能菜单内参数。在高级功能菜单内按键 1秒以上将返回初始菜单,然后再按键1秒以上将返回运行菜单

欧姆龙温控器使用说明

5 6 《 2 8 《 1.0 0.5 》 0 OFF 《 《 》 20 《 》 230 《 》 6 ON 歐姆龍溫控器使用說明&機器出廠主要設定值 一、溫控器原廠初始值與改變值對照表及操作方法 项目 操作方法 原廠初始值 改變值 目的 面板顯示 面板顯示 1.輸入類型 a.按○鍵3秒出現 溫度精確由1℃到0.1℃ 右1畫面 b.按 鍵調到6(右2畫面) c.按○鍵返回 2.報警2的類型 a.按○鍵3秒出現 執行超溫報警 右1畫面 (若爲2時不執行超溫報警) b.按つ鍵8次出現右2畫面 c.按 鍵調到8(右3畫面) d.按○鍵返回 3.滯後設定 a.按○鍵少於1秒 避免恒溫值上下偏差過大 出面右1畫面 b.按つ鍵出現右2畫面 c.按 鍵調到0.5(右3畫面) d.按○鍵返回 4.設置修改保護 a.同時按○つ兩鍵3 建議改爲ON 秒出現右1畫面 (溫度確定後不能修改) b.按つ鍵兩次出現右2畫面 c.按 鍵調ON(右3畫面) d.同時按○つ兩鍵返回 5.第一段溫度設定 a.按 鍵調高溫度(不能高於200℃),按 鍵調低溫度(不能低於室溫) 6.第二段溫度設定 a.按つ鍵出現右1畫面 b.再按つ鍵出現右2畫面(表示第二段比第一段高20℃) c.按 或 鍵來調整第二段溫度,按つ鍵2次返回。 7.超溫保護設定 a.承上出現右1畫面 b.按つ鍵出現右2畫面 c.按 或 鍵來調整溫度(機器出廠設定爲230℃),按つ鍵返回。 0.0

圖1 圖 2 圖 3 圖4 二、機器出廠主要設定值 1.超溫保護 a.數位溫控器230℃; b.液漲式溫度開關230℃。 2.恒溫設定 a.第一段120℃; b.第二段140℃。 3.時間設定 a.第一段時間60分鐘; b.第二段時間90分鐘; (第1個時間繼電器) (第2個時間繼電器) 4.冷卻時間 a.15分鐘(第3個時間繼電器) 5.溫度關機 a.60℃(右邊的液漲式溫度開關) 三.限時繼電器調設要領 1.第一段時間設定——左邊 a.通電啓動後,逆時針( )旋轉指針歸零(紅燈停止閃爍轉爲常亮,第二個限時繼電器啓動紅燈閃爍) b.若歸零的位置爲0再兩個刻度的位置(圖1) c.順時針( )旋轉指針到2的位置(圖2) d.逆時針( )旋轉指針到1再兩個刻度的位置(圖3) 即可調到1小時±5分鐘的時間。 2.第二段時間設定——中間(同第一段設定方式) 3.第三段時間設定——右邊 a.若爲30分鐘的限時繼電器,直接調到15分鐘刻度即可(圖4) b.若爲3小時的限時繼電器, ●比照第一段設定方式 ●歸零後回1個刻度的位置即可 本表供交機調試維修工程師使用

欧姆龙E5CC温控仪设定

E5CC温控仪设定培训 1、仪表介绍:E5CC温控仪现用于BH7000、BH6000型灌装机,具有检测、显示、 控制加热元件温度,并根据设置的报警点、报警类型向PLC发出报警等作用。 2、仪表接线:100-240V,50/60Hz交流电源,控制输出:直流12 V,40mA。 3、操作面板介绍: 4、显示字符的识别

5、基本设定流程: 6、保护菜单设定流程: 操作/调整保护(0:不锁定,1:锁定调整菜单,2:仅可调整设 定值,3:全部锁定) 初始设定/通信保护(0:不锁定,1:锁定高级菜单,2:全部锁 定) 设定变更保护(调整时选OFF,可以通过按键操作更改设置,之后 选ON,可以通过按键操作更改设置,只能进入保护菜单) PF键保护 仅限已更改的参数(仅显示默认值被变更的参数)

7、调整菜单设定流程: AT执行/取消(自整定,加热器工作时选AT-1,整定结束自动关 闭) 泄漏电流值1(监控),未用此功能,取默认 加热器断线监测1 泄漏电流值1(监控),未用此功能,取默认 加热器短路监测1(一定不能设为0.0) Sp0 温度设定值0,仅用于BH6000、BH7000型灌装机主加热及双氧水加热。 SP1温度设定值1,仅用于BH6000、BH7000型灌装机主加热及双氧水加热。 PV输入偏移量,取0.0 PID比例带,可通过AT获得 PID积分时间,可通过AT获得 PID微分时间,可通过AT获得

8、运行(操作)菜单设定流程: PV:显示当前值 SV:设定值 加热器电流值(监控),未用此功能,取默认 泄漏电流值1(监控),未用此功能,取默认 运行/停止 报警1上限(部分机型没有) 报警1下限(部分机型没有) 报警2上限 报警2下限 报警2上限(或下限)当报警类型选择上限(或下限)报警时显示,预杀 菌,液压油均设为0

OMRON温控仪参数设定方法

OMRON E5CN 温控表参数设定方法 温控仪面板(E5CN )如图: 一.参数设置等级操作: 1. 按“”键3秒以上,进入参数设置等级。显示: 2. 按“”键,切换参数代码,可循环显示。显示: 3. 按“ ”或“ ”键,修改参数设定值。 4. 按“”键3秒以上,返回正常控制模式。显示: 二.报警值设置操作: 1. 按“”键,进报警值设定,可循环显示。显示: 2. 按“”键,设定报警1()温度值。显示: 3. 按“ ”或“ ”键,修改报警输出设定值。 温度单位 实际值(红色) 设定值(绿色) 向上键 向下键 模式切换键 等级切换键 状态指示灯

4.按“”键,设定报警2()温度值。显示: 5.按“”或“”键,修改报警输出设定值。 6.按“”键,返回正常控制模式。显示: 三.自整定操作: 按“”键,进入自整定设置操作。显示: 按“”键,将“”改为“”。显示: 按“”键,开始自整定,设定温度值闪烁显示。显示: 注意:此操作应在参数全部设定完成后,加热到实际温度与设定温度值基本相同后开始,否则,自整定结果不准确,在此过程中,禁止对温控表进行其他操作,实际温度值会有较大波动,属正常现象,待设定值停止闪烁后,自整定即完成,自动恢复正常控制模式。 四.参数功能及设定值: 按“”键3秒以上参数功能设定值 温度传感器输入型号 0:代表传感器型号pt100 按“”键 温度显示单位 C:代表摄式度;F:代表华式度

按“”键 最高上限温度报警值高于正常设定值20%-25% 此值到达温控器停止输出并报警 按“”键 最低下限温度报警值 按“”键 PID控制*关键参数,禁止随意修改* PID:自动控制方式;ONOFF:开关控制方式 按“”键 温度控制方式 Stnd:标准控制;H-C:热或冷控制 按“”键 自整定功能开关 ON:开;OFF:关 按“”键 控制周期 2:加热周期为2秒钟*关键参数,禁止随意修改* 按“”键 控制方向 OR-r:加热;OR-d:冷却 按“”键 报警方式1类型 8:温度上限值报警*除杀菌温度外,其他可不设定* 按“”键 报警方式2类型 8:温度上限值报警*关键参数,禁止随意修改* 按“”键3秒以上,返回正常控制模式。

欧姆龙温控器E5CC常用设定.docx

欧姆龙 E5CC常用简易操作说明书 1、温控器类型选择设置 输入类型表 输入类型输入设定设定范围(℃) 0-200~850 pt1001~500 铂电阻温度计20~100 3~500 Jpt100 40~100 5-200~1300 K 6~温度输入 7-100~850 J 8~ 热电偶9-200~400 T 10~ E11-200~400 L12-100~850 U13-200~400

模拟量输入类 型 14~400 N15-200~1300 R160~1700 S170~1700 B18100~1800 W190~2300 PL11200~1300 4~20mA25 电流输入 0~20mA26 0~5V27 电压输入 0~10V28 *当输入类型不是铂电阻而错误的将铂电阻接入时,将会显示“”。为了清除“”显示,需要正确接线并重新上电。

输入类型修改设置 温控器各部名称及功能 长按【菜单键】至少 3 秒将进入初始设定菜单界面松开,界面右下角显示数字即为当前 选择的输入类型,如需修改可按【上调键】或【下调键】来改变,设定完毕后长按【菜单键】直至温控器重启返回。如:显示数字“5”时,说明当前输入类型为K 型热电偶,如需将输 入类型改为铂电阻输入,需通过按【上调键】使显示数字变为“0”或“ 1”或“ 3”(根据 不同测试需要选择设定)。设定类型表见“输入类型表”。 温控器 PID 控制设置 长按【菜单键】至少 3 秒将进入初始设定菜单界面松开,单击【模式键】直至界面显示 为“”时,通过单击【上调键】或【下调键】来改变,右下端显示为“PiD”时即当前模式为“PiD”控制,设定完毕后长按【菜单键】直至温控器重启返回。 防触碰锁设置

相关文档