文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气锅炉应急处置措施

燃气锅炉应急处置措施

燃气锅炉应急处置措施
燃气锅炉应急处置措施

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理

1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性

天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。

如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。

2 燃气锅炉房天然气泄漏的分析

2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类

按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。

2.2 泄漏原因分析

燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因:

2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。

2.2.2 锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。

2.2.3 燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。

2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。

3 燃气锅炉房天然气泄漏的辩识

锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。

4 燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施

4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-1992《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。

4.2 建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、《防止中毒窒息十条规定》、《消防安全检查制度》、《防火防爆十大禁令》、《安全规程》、《运行规程》、《设备维修保养制度》以及各岗位人员责任制,加强锅炉房的安全管理。

4.3 加强职工教育培训,提高职工安全防范和应急能力。

4.4用科学的手段和现有的检测仪器及时发现泄漏隐患,提前采取预防措施。

4.4.1人工检测手段

(1)根据巡检人员的嗅觉和听觉来判断。天然气发生泄漏后,由于它比空气轻,会很快聚集在室内上部,天然气的主要成分是比空气轻的甲烷,在供气时放入了四氢噻酚以便用户识别,泄漏量只要达到1%,用户就会闻到臭鸡蛋气味。(2)肥皂水检测。用喷壶将肥皂水喷到需要检测的部位或用刷子将肥皂水刷到需检测的部位,观察肥皂水是否起泡判断是否有泄漏,根据水泡发起及破裂的时间判断泄漏量的大小

(3)仪器检测。利用比较先进的手持天然气检测仪器进行检测。

4.4.2天然气泄漏报警检测系统

(1)在锅炉房室内高处安装了2台天然气泄漏报警器,报警器与监控系统连锁。

(2)当任意一台天然气泄漏报警器的测试值达到规定值时,监控系统声音报警的同时启动锅炉房风机进行通风,工作人员可根据各报警器显示的数值在短时间内查找泄漏点并及时与燃气公司的有关科室联系进行维修。

4.3 严格安全操作

4.3.1 加强防火安全管理。

杜绝明火,凡进入锅炉房的人员一律严禁带火种。

在锅炉放房内需动用电焊、气焊作业时,严格根据动火审批程序办事,采取一切必要的预防措施,施工作业时车间专职安全员和主要领导要在现场监护。

锅炉房内禁止堆放任何易燃物品和杂物。

4.3.2 采取防静电防爆措施。

每年对天然气管道的静电和防雷接地装置以及电气设备的接地保护线进行检测,保证防火防爆安全装置完好,使静电和雷电能够及时得到地释放;采用防爆型照明、防爆仪表及其他防爆用电设备。

4.4 锅炉燃烧调节及监护运行。

对锅炉燃烧进行调节时不能太快,防止锅炉熄火后,在炉膛和烟道内泄漏天然气;司炉人员在锅炉运行时,重点监护并防止天然气泄漏和燃烧器自动熄火。

5 燃气锅炉房天然气泄漏的应急处理

5.1对发现的天然气泄漏部位进行处理的基本方法程序

5.1.1室内燃气管线泄漏。

立即紧急停炉,切断锅炉房总气阀,通知燃气公司并向公司安全和生产部门汇报,根据天然气泄漏应急预案进行处理。

5.1.2锅炉本体泄漏。

(1)紧急停炉(按急停按钮)。

(2)关闭该台锅炉的天然气总阀,切断气源。

(3)根据天然气泄漏应急预案进行处理。

5.1.3燃烧器泄漏。

立即紧急停炉,切断该台锅炉的总气阀,并向公司总务课汇报,根据天然气泄漏应急预案进行处理,组织有关技术人员维修。

5.1.4控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。

立即紧急停炉,切断该台锅炉的总气阀,并向公司总务课汇报,根据天然气泄漏应急预案进行处理,组织有关技术人员更换控制、调节、测量等零部件,对其位泄漏的连接部位重新密封。

5.2 处理天然气泄漏时应注意的问题

5.2.1严格按照锅炉房天然气泄漏的有关规定和程序组织处理。

5.2.2及时与燃气公司的有关科室联系,需要切断天然气供应的一定要切断;需要天然气置换的一定要按规定置换;需要办理动火手续的一定要按规定办理,需要专业队伍维修的一定要委派有资质的专业队伍施工。

5.2.3针对各种可能的泄漏事故,组织编写好相关处理方案、应急预案,并做好各应急预案的演练。

5.2.4做好处理泄漏事故专用材料、应急消防物资、检测工具等的储备。

5.2.5处理泄漏要派车间专职安全员现场负责,对有关人员进行相关技术交底。

5.2.6处理完后要保证工完料尽场地清,认真作好技术资料的填写。

燃气锅炉应急预案

燃气锅炉应急预案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理 1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2燃气锅炉房天然气泄漏的分析 2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 2.2 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3 燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-2008《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。 4.2 建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、

燃气锅炉事故应急处置预案

燃气锅炉(压力容器)事故应急预案 锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受着烟气中有害物质的侵蚀和飞灰的磨损。如果管理不严、使用不当,就会发生锅炉事故,严重时会发生恶性爆炸事故,造成不可弥补的损失。因此,在锅炉事故发生时,为确保人身安全,最大限度地降低损失,确保系统正常运行,制订本应急预案。 一、应急救援的组织机构及其职责 1、机关服务中心成立重大事故应急救援指挥领导小组。由机关服务中心主任、副主任及工程部、保安部等部门的负责人和关键岗位的管理人员组成。 总指挥: 副总指挥: 成员: 2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等7个小组组成。 3、应急指挥领导小组职责:负责组织本单位预案的制定、修订;组建应急救援队伍,组织预案的实施和演练;检查督促事故应急救援的各项准备工作;事故状态下按照应急救援预案实施救援。

4、应急职责 (1)总指挥:负责宣布应急状态的启动和解除,全面指挥调动应急组织,调配应急资源,按应急程序组织实施应急抢险。 (2)副总指挥:协助总指挥作好应急救援的具体指挥工作,若总指挥不在时,由副总指挥全权负责应急救援工作。 (3)消防灭火组():发生重大火灾或其它重大突发事件时,立即赶到事故现场进行火灾扑救或应急抢险。 (4)抢险抢修组():应急状态下,扑救火灾、设备维修、设备复位,制定安全措施,监督检查安全措施的落实情况。 (5)物资供应组():负责应急状态下应急物资的供应保障,如设备零配件、工具、沙袋、铁锹、灭火器、水泥、防护用品等。 (6)交通运输组():负责交通车辆的保障。 (7)安全警戒疏散组():负责布置安全警戒,保证现场井然有序,实行交通管制,保证现场道路畅通,加强保卫工作,禁止无关人员、车辆通行,紧急情况下的人员疏散。 (8)医疗救护组():负责联系医疗机构,组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点,组织现场抢救伤员。 (9)通讯联络协调组():负责应急抢险过程中的通讯联络,保证通讯畅通,负责各小组之间的协调以及与外部机构的联系、协调。

燃气锅炉应急预案

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理 1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。精品文档,超值下载 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2 燃气锅炉房天然气泄漏的分析 2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 4 燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-2008《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。

燃气锅炉应急处置措施示范文本

燃气锅炉应急处置措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

燃气锅炉应急处置措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%, 丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650 千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%- 15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到 锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等 会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至 死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2燃气锅炉房天然气泄漏的分析 2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄

漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不

燃气锅炉安全管理制度.docx

燃气锅炉安全管理制度 目录 燃气锅炉操作规程 (2) 司炉工岗位责任制 (5) 巡回检查制度 (6) 锅炉设备维修保养制度 (7) 锅炉工交接班制度 (8) 水处理交接班制度 (9) 锅炉水质管理制度 (10) 锅炉房安全保卫制度 (11) 锅炉房清洁卫生制度 (12) 燃气蒸气锅炉安全生产事故应急预案 (13)

燃气锅炉操作规程 一、开机前的准备工作 1、检查燃气压力是否正常,管道阀门有无泄漏,阀门 开关是否到位。 2、试验燃气报警系统工作是否正常可靠,按下试验按 钮风机能否启动。 3、检查软化水系统是否正常,保证软水器处于工作状 态,水箱水位正常。 4、检查锅炉、除污器阀门开关是否正常。 5、除氧器能正常运行 6 、软化水设备能正常运行。软化水应符合GB/576 的标准,软水箱内水位正常,水泵运行无故障。 二、开机 1、接通电控柜的电源总开关、检查各部位是否正常,故 障是否有信号。如果无信号应采取相应措施或检查修 理,排除故障。 2、燃烧器进入自动清扫、点火,部分负荷、全负荷运 行状态。 3、在升至一定压力时,应进行定期排污一次,并检查

炉内水位。 三、运行中的巡查工作: 1、开启锅炉电源,监视锅炉正常点火运行,检查火焰状态,检查各部件运转声响有无异常。 2、巡视锅炉升温状况,大小火转换控制状况是否正常。 3、巡视天然气压力是否正常稳定,天然气流量是否在正常范围内,以判断过滤器是否堵塞。 4、巡视水泵压力是否正常,有无异响。 四、事故停炉 1、当发现锅炉本体产生异常现象,安全控制装置失灵,应按动紧急断开钮,停止锅炉运行。 2、锅炉给水泵损坏,调解装置失灵,应按动紧急断开按钮,停止锅炉运行 3、当电力燃料方面出现问题时应采取按动紧急断开按钮 4、当有危害锅炉或者人身安全现象时均应采取紧急停炉措施 五、临时停电注意事项 1、迅速关闭主蒸汽阀,防止锅筒失水 2、关闭电源总开关和天然气阀门

燃气锅炉安全生产事故应急预案

燃气锅炉安全生产事故应急预案 1、总则 1.1编制目的 为规范和加强锅炉安全生产事故应急工作,使应急安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,维护社会安定,特制定本预案。 1.2编制依据 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》制定本预案。 1.3适用范围 此预案适用于本单位锅炉事故、火灾事故、(或者有可能发生)锅炉爆炸的事故。 1.4应急预案体系 本预案是我公司热水锅炉事故的综合与处置相结合的预案体系。

1.5应急工作原则 快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。 2、锅炉概况 本单位生产锅炉,现有大气直燃热水锅炉CQZS-0.7/95/75燃气锅炉8台,;锅炉房建于厂区西南侧。 3、报警 (1)锅炉在运行中,如发生锅炉缺水,锅炉超压、锅炉爆管等安全事故,经操作人员按操作规程及事故处理措施处理后,事态仍继续扩大而无法控制,发生锅炉爆炸或可能发生锅炉爆炸时,第一发现人即向值班人员报告,说明事故情况,目前应急救援处理情况等,值班电话: - (2)通过电话向应急指挥部报告 (3)指挥部根据事故程序,决定是否需要外部援助,如需要拨打119、110及120。 (4)事故应急指挥部接到报警后,立即通知事故应立即

指挥和相关人员到达现场。 4.应急处置 进入现场的各支队伍要尽快按照各自的职责和任务开展抢救工作。 4.1现场指挥部 尽快开通通讯网络;迅速查明事故原因和危害程度,制定抢救方案;根据事故灾情严重程度,决策是否需要外部援助;组织指挥抢救行动。 4.2着火源控制 消防人员穿着消防服进行火灾扑救,如果火势过大,就将着火点分割,分片进行扑救。 4.3现场警戒 警戒疏散组根据划定的危害区域做好现场警戒,在通往事故现场的主要干道上实行交通管制。在警戒区的边界设置警示标识,禁止其他人员及车辆靠近。

天然气锅炉应急处理方案

锅炉房应急处理方案 (一)蒸汽锅炉 1、缺水现象的应急处理 应急处理:首先校对各水位表所指示的水位,正确判断是否缺水:在无法确定缺水还是满水时,可开启水位表放水旋塞,若无锅水流出,表明示缺水事故,否则是满水事故。按照叫水程序进行“叫水”。如果经叫水水位表内能看到水位出现,表明是轻微缺水。如果经过“叫水”水位表内仍无水位出现,表明严重缺水。轻微缺水时,应减弱燃烧,并且缓慢地向锅炉进水,同时要查明缺水的原因。待水位逐渐恢复到最低安全水位线以上,再增加燃料和送风,恢复正常燃料。锅炉严重缺水,应紧急停止燃烧,严禁向炉内进水。 预防方法: ①加强锅炉工的安全技术教育,迅速提高操作水平。 ②经常冲洗水位表,确保水位表指示水位准确。 ③加强给水装臵及水位报警系统的维护管理,定期进行校验和调校。 ④正确安装水位表,运行中加强检查,防止出现假水位。 2、满水现象的应急处理 应急处理: ①当锅炉汽压正常、水位高于最高安全水位线,但低于上部可见边缘时,应冲洗水位表, 判断水位是否为假水位,如确定水位指示准确,就应采取措施减少给水,恢复水位正常。 ②水位继续升高时,应开启排污阀和事故放水阀放水。放出少量锅水,是水位降到正常水 位线,然后恢复正常运行。 ③经上述处理后,如果锅筒水位继续上升,且高于上部可见边缘,应采取紧急停炉措施, 查明故障原因且消除隐患后,再恢复运行。 3、汽水共腾现象的应急处理 应急处理: ①减弱燃烧,关小主汽阀,降低负荷。 ②全开锅筒表面排污阀,并适当开启定期排污阀,同时加大给水,保持正常水位,以降低 锅炉的含盐量,提高锅水品质。 ③采取有效措施,改善锅水品质增加对锅水的化验分析次数,造成蒸汽管道水击时,应开 启蒸汽管道和分汽缸上的疏水器(阀)将水排出。 ④故障排除后,应冲洗水位表恢复正常运行,如经上述处理后故障仍未排除,应紧急停炉 检查,并立即向有关领导汇报。 4、锅炉超压的应急处理 应急处理: ①减弱燃烧。 ②如安全阀失灵而不能紧急排汽时,可以手动进行排汽。 ③保持水位表正常水位。 ④进行上水和排污,降低炉温。

2017年最新燃气锅炉应急预案

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。 2.2.2 锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运

行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 4 燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-1992《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。 4.2 建立健全锅炉房的各项安全管理制度。逐渐建立《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、《防止中毒窒息十条规定》、《消防安全检查制度》、

燃气锅炉应急预案

目的 及时处理园区发生的燃气泄露事故、确保人身和财产安全。 职责 1.工程维修部负责锅炉供暖机组泄露事故处理工作。 2.安全事务部负责泄露区域的警戒和防护工作。 3.客户服务中心负责信息传达和向业户通报工作。 工作程序 1.安全事务部职责: 1)锅炉房值班人员接到可燃性气体报警信号后,迅速通知工程维修部的维修人员赶到现场确认,本篇文章来自资料管理下载。同时通知管理部在岗的最高领导;并开启防 暴风机。 2)各部门工作人员在园区公共区域内发现有疑似燃气泄漏情况,要立即上报指挥中心,指挥中心要在第一时间通知工程维修部携带"嗅敏仪"赶到发现位置进行检测。 3)确定泄漏是否后在该区域内有燃气泄漏后,工程维修部要立即通知指挥中心和上报执行总经理。 4)指挥中心要在第一时间内通知安全事务部经理负责安排安全员现场控制人员的警戒及疏散人员。不让外界人员进入泄漏区域。等待燃气管理部门前来处置。 5)指挥中心上报执行总经理决定是否向燃气管理部门报告。 2.工程维修部职责: 1)当接到锅炉房燃气泄露报警器报警的信息后,应尽快感到现场进行处理; 2)天然气泄漏自动报警系统切断天然气总阀门,同时启动锅炉房内所有风机,工作人员到达"锅炉房"时要谨慎行事,必须携带相关的防护器具;在机房内严禁开灯、开风 扇及任何电源,包括使用电话,并关闭手机; 3)必须立即关闭燃气供暖机组的电源,严禁现场有微小明火产生; 4)对漏气位置进行查找,并配合燃气管理部门的专业人员现场进行检查维修处理;5)安全事务部应对相关区域的工作人员发出"现场严禁吸烟"、"环境危险,严禁作业"等的警示,并用标牌进行明示; 6)如发现有不适者,应小心妥善处理,等待救护人员抵达现场。 7)事故解除后,要查明事故原因,并进行记录和存档。 3.客户服务中心职责: 1)负责对出现事故的信息传达,通知公司相关领导; 2)负责协助安全事务部对业户的安抚和疏散工作; 3)负责对业户的解释工作。 4.事故范围扩大以后: 1)当因燃气泄漏造成火灾时,按《火灾应急处理预案》办理; 2)如发现有受伤不适者,应小心妥善处理,通知指挥中心向外求援;

锅炉燃气泄漏应急处理演练方案

锅炉燃气泄漏应急处理演练方案 1、目的: 锅炉燃气泄漏易造成人员中毒、窒息和爆炸、火灾危及到职工的生命安全,设备的正常运转和企业财产的损失。本次演练主要目的是检验预案的可操作性和岗位人员对此事故发生时的应急处理能力。 2、时间:2018年6月2日 16时 3、演练地点:锅炉燃气管线法兰泄露。 4、演练内容:模拟演练锅炉燃气泄漏,点检时出现时巡检人员中毒。 5、现场演练指挥人员: 总指挥:黄记东 副指挥:李廷云 6、职责: 指挥职责: 总指挥:负责演练现场的指挥,宣布演练的开始和结束。 班组成员的职责: 负责事故现场的应急处理,报警,组织恢复生产。 7、职责分工: 抢救组: 负责抢救伤员,转移到安全位置并进行现场急救。 现场警戒组: 负责对锅炉燃气泄露区域进行警戒布置,禁止无关人员进入。9、演练科目: 锅炉燃气泄漏的应急处理。 中毒人员的急救。 10、演练方式:模拟实战演练。

11、演练注意事项: 个人防护:进入现场人员穿好防护用品。 12、演练步骤 事故发生——报警——接警——班组级预案启动——现场应急处理——预案关闭——恢复 事故发生现场情况: 作业人员在锅炉燃气管线处点检,佩带锅炉燃气报警仪,进入 区域正常点检工作时,闻到有异味,同时报警器发出报警提示音, 两个刚想撤离,泄漏的锅炉燃气使前面的作业人员中毒倒地,后面 的作业人员立即用衣服捂住口鼻,将前面的作业人员脱离开,通知 在岗岗位人员说明有锅炉燃气泄漏,有人员中毒。 报警:通讯组开始联系李廷云,通知其他人员进行,并拨打120急救。将出事地点拉好警戒线。 接警:电气组季新接到报警后,立即组织人员拿取空气呼吸器和担架,赶往出事地点,参加救援。 预案启动: 黄记东下达指令:立即启动应急预案。 黄记东命令: 艾尼瓦尔带好呼吸器,携带担架前往救人,同时负责对中毒人员的 抢救。人工呼吸以及心脏胸外挤压法 佩戴好呼吸器,进入锅炉燃气管线区域,寻找泄漏部位。并检查锅 炉燃气残留情况。 3 马朝贤在现场警戒,阻止非救护人员进入以及人员的疏散工作。13、复命 汇报:中毒人员已救出,经抢救已苏醒,请领导指示。 黄记东指示:在通风处等待急救车到达到医院做进一步检查。 李廷云汇报:报告,泄漏部位找到并且得到控制。锅炉燃气残留值 小于25ppm,符合正常工作条件,请领导指示。

锅炉房应急预案演练报告书

锅炉房应急预案演练方案 一、演练地点:锅炉房 二、演练时间:2016年4月8日(上午10:00-11:00) 三、参加人员:当班锅炉值班人员、维修人员以及管理人员、安全员 四、演练物品: 1、防爆扳手、可燃气体探测仪 2、曲臂式升降车:1辆 3.图像记录:照相机1台 五、演练事件背景:燃气锅炉运行中突然报警停机、燃气管路发生火情 六、演练成员以及职责分工 1、总指挥:赵晖 负责应急演练方案的审批,演练进度的监督和控制,演练后的点评。 2、现场指挥:王利 负责事故演练预案的编制、演练准备工作、现场监督管理工作、演练时的现场全面指挥,向总指挥及时汇报工作。 3、演练专业队长:赵德宝 负责演练具体执行人的确定(2名),操作升降车人员的确定(1名),现场维护人员的确定,与现场指挥的配合等。 4、现场演练执行:锅炉当班值班人员、维修人员。 5、现场拍照:王伟明 七、演练具体步骤演习一(燃气泄漏误报警造成燃气切断、锅炉停机) 1、值班人员发现锅炉突然停机,同时消防风机启动。立即前往维修值班室查看发现燃气报警仪报警显示5号点燃气泄漏,马上通知班长赵德宝。(电话通知必须在泄漏点上风口10米外进行,下同) 2、赵德宝通知维修班人员立即开启曲臂式升降车开往报警地点周围管道法兰及报警处并携带可燃气体探测仪进行检查,并科室应急预案信息报告流程汇报给科长赵晖及安全环保科。 3、经检查后未发现有燃气泄漏、判断为误报。 4、锅炉值班人员携带防爆板手到锅炉房燃气间手动将燃气切断阀缓慢恢复至原位,待锅炉前燃气管道压力正常稳定后再开启锅炉恢复供汽。 演习二(燃气泄漏报警造成燃气切断、锅炉停机) 1、值班人员发现锅炉突然停机,同时消防风机启动。立即前往维修值班室查看发现燃气报警仪报警显示5号点燃气泄漏,马上通知班长赵德宝。 1、赵德宝通知维修班人员开启曲臂式升降车开往报警点周围管道法兰及报警处并携带可燃气体探测仪进行检查,并按科室应急预案信息报告流程汇。 4、经检查后发现燃气管道法兰连接处确有轻微燃气泄漏。 5、设施科维修人员携带防爆板手站在泄漏点上风口处对泄漏处法兰螺丝匀力紧固,如解决泄漏问题按(演习一)处理。如泄漏未解决通知所有人员立即撤离现场保持通风、关闭现场电源并封锁现场,安全员王伟明通知燃气公司进行专业处理,待燃气公司人员确定泄漏解除后方可开启锅炉恢复供汽。 演习三(锅炉房燃气管道发生泄漏着火---火势较小,不危及生命) 2、锅炉值班维修人员发现锅炉燃气管道发生小气量燃气漏气火灾,立即通知班长赵德宝。 3、锅炉值班人员采取堵漏灭火方式-用湿棉被、湿麻袋、湿布、石棉毡或粘土等封住着火口,隔绝空气,使火熄灭,冷却1分钟后手动切断燃气间燃气阀门,同时通知主管王利及安全员王伟明,通知所有人员立即撤离现场保持通风、关闭现场电源并封锁现场。赵德宝按科室应急预案信息报告流程汇报。 4、王利、王伟明到达现场通知燃气公司进行专业处理。待燃气公司人员确定泄漏解除后方可开启锅炉恢复供汽。

2021年燃气锅炉应急处置措施

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理 欧阳光明(2021.03.07) 1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。 4.4.1人工检测手段 (1)根据巡检人员的嗅觉和听觉来判断。天然气发生泄漏后,由于它比空气轻,会很快聚集在室内上部,天然气的主要成分是比空气轻的甲烷,在供气时放入了四氢噻酚以便用户识别,泄漏量只要达到1%,用户就会闻到臭鸡蛋气味。 (2)肥皂水检测。用喷壶将肥皂水喷到需要检测的部位或用刷子将肥皂水刷到需检测的部位,观察肥皂水是否起泡判断是否有泄漏,根据水泡发起及破裂的时间判断泄漏量的大小 (3)仪器检测。利用比较先进的手持天然气检测仪器进行检测。 4.4.2天然气泄漏报警检测系统 (1)在锅炉房室内高处安装了2台天然气泄漏报警器,报警器与监控系统连锁。 (2)当任意一台天然气泄漏报警器的测试值达到规定值时,监控系统声音报警的同时启动锅炉房风机进行通风,工作人员可根据各报警器显示的数值在短时间内查找泄漏点并及时与燃气公司的有关科室联系进行维修。 4.3 严格安全操作 4.3.1 加强防火安全管理。 杜绝明火,凡进入锅炉房的人员一律严禁带火种。

燃气锅炉(压力容器)事故应急预案.docx

燃气锅炉(压力容器)事故应急预案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: XXXXXX项目部 XXX年XXX月

锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受着烟气中有害物质の侵蚀和飞灰の磨损。如果管理不严、使用不当,就会发生锅炉事故,严重时会发生恶性爆炸事故,造成不可弥补の损失。因此,在锅炉事故发生时,为确保人身安全,最大限度地降低损失,确保系统正常运行,制订本应急预案。 一、应急救援の组织机构及其职责 1、机关服务中心成立重大事故应急救援指挥领导小组。由机关服务中心主任、副主任及工程部、保安部等部门の负责人和关键岗位の管理人员组成。 总指挥: 副总指挥: 成员: 2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等7个小组组成。 3、应急指挥领导小组职责:负责组织本单位预案の制定、修订;组建应急救援队伍,组织预案の实施和演练;检查督促事故应急救援の各项准备工作;事故状态下按照应急救援预案实施救援。 4、应急职责 (1)总指挥:负责宣布应急状态の启动和解除,全面指挥调动应急组织,调配应急资源,按应急程序组织实施应急抢险。 (2)副总指挥:协助总指挥作好应急救援の具体指挥工作,若总指挥不在时,由副总指挥全权负责应急救援工作。 (3)消防灭火组():发生重大火灾或其它重大突发事件时,立即赶到事故现场进行火灾扑救或应急抢险。 (4)抢险抢修组():应急状态下,扑救火灾、设备维修、设备复位,制定安全措施,监督检查安全措施の落实情况。 (5)物资供应组():负责应急状态下应急物资の供应保障,如设备零配件、工具、沙袋、铁锹、灭火器、水泥、防护用品等。 (6)交通运输组():负责交通车辆の保障。 (7)安全警戒疏散组():负责布置安全警戒,保证现场井然有序,实

燃气锅炉应急处置措施

编号:SM-ZD-87756 燃气锅炉应急处置措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

燃气锅炉应急处置措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。燃气蒸汽锅炉安全生产事故应急预案

燃气蒸汽锅炉安全生产事故应急预案 1、总则 1.1编制目的 为规范和加强锅炉安全生产事故应急工作,使应急安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,维护社会安定,特制定本预案。 1.2编制依据 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》制定本预案。 1.3适用范围 此预案适用于本单位锅炉事故、火灾事故、(或者有可能发生)锅炉爆炸的事故。 1.4应急预案体系 本预案是我公司热水锅炉事故的综合与处置相结合的预案体系。 1.5应急工作原则 快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。 2、危险源及风险性分析 2.1锅炉概况 本单位生产锅炉,现有卧式内燃天燃气锅炉一台.锅炉房建于厂区

西北侧。 2.2危险性分析 (1)超压:因违章操作、安全附件失灵或安全联锁保护装置失效,使锅炉的运行压力超过锅筒的承受压力而发生爆炸。 (2)锅炉的受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成锅炉爆炸。 3、应急组织机构及职责 3.1指挥部的组成人员和职责 (1)执行国家有关事故应急救援工作的法规和政策。 (2)分析灾情,确定事故应急方案,制定各阶段的应急对策。 (3)发生事故时,负责抢救工作的组织、指挥。 (4)确定各部门的职责,协调各部门之间的关系。 (5)为抢救提供物质保障及其他保障条件。 (6)负责内、外信息的接收和发布、向上一级救援机构汇报事故抢救情况。 (7)组织预案的学习、演练、改进。 (8)负责了解、检查各抢救部门的工作,及时提出指导或改进意见。 (9)适时调整各部门人员组成,保证抢救组织正常工作。 (10)对预案的执行或演练情况进行总结、评审。 (11)向有关新闻机构发布信息。 (12)负责向上级部门做事故报告。

燃气锅炉事故应急预案【最新版】

燃气锅炉事故应急预案 锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受着烟气中有害物质の侵蚀和飞灰の磨损。 总指挥: 副总指挥: 成员: 2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等7个小组组

成。 (7)安全警戒疏散组():负责布置安全警戒,保证现场井然有序,实行交通管制,保证现场道路畅通,加强保卫工作,禁止无关人员、车辆通行,紧急情况下の人员疏散。 (8)医疗救护组():负责联系医疗机构,组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点,组织现场抢救伤员。 (9)通讯联络协调组():负责应急抢险过程中の通讯联络,保证通讯畅通,负责各小组之间の协调以及与外部机构の联系、协调。 二、应急预案の启动 当地下室锅炉发生爆炸时,启动该应急预案。 三、应急程序 (一)报警 1、当锅炉发生爆炸时,第一发现人立即找就近の电话,拨打市

燃气锅炉房事故应急预案

锅炉房突发事故应急预案 1.主任为组长、各锅炉房技术骨干为成员的应急处理小组。 2.各锅炉房配备应急灯及应急配件及工具。 3.健全以安全为主体的消防保障体系,配备合格的消防器材,确保消防器材安全可靠。 4.做好日常锅炉的维修保养,确保备用锅炉的完好性,保证备用锅炉可随时投用。 5.定期对锅炉、压力表、燃气安全报警装置进行检查、检验,做到安全可靠。 6.定期对锅炉安全装置进行手动试验,确保安全装置灵敏可靠。 7.定期检查消防安全通道,保证安全畅通及人员疏散。 8.对司炉工进行故障应急处理培训,确保故障处理程序合法。 9.保持通讯畅通,建立锅炉房主管故障逐级汇报制度,紧急情况下可越级直接汇报。 10.各锅炉房必须在每年供暖开始前和供暖运行期间各演练一次。 11.在演练之前必须按规定填写任务计划书进行策划,经最高管理者批准后方可实施。

物业管理一公司一级防恐目标 (燃气锅炉房)突发事故应急预案 一、锅炉介绍 (略) 二、应急救援的组织机构及其职责 1、公司成立重大事故应急救援指挥领导小组。由公司经理、副经理及各科室等部门的负责人和关键岗位的管理人员组成。 总指挥:罗英夫 副总指挥:罗英夫 成员:张前进黄哲刘海奎陈云飞赵玉超 2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等7个小组组成。 3、应急指挥领导小组职责:负责组织本单位预案的制定、修订;组建应急救援队伍,组织预案的实施和演练;检查督促事故应急救援的各项准备工作;事故状态下按照应急救援预案实施救援。 4、应急职责 (1)总指挥:负责宣布应急状态的启动和解除,全面指挥调动应急组织,调配应急资源,按应急程序组织实施应急抢险。 (2)副总指挥:协助总指挥作好应急救援的具体指挥工作,若

(完整版)沼气锅炉安全生产事故应急预案

沼气锅炉安全生产事故应急预案 1、总则 1.1编制目的 为规范和加强锅炉安全生产事故应急工作,使应急安全有序、高效实施及时控制和消除事故危害,最大限度减少事故造成的人员伤亡和经济损失,维护社会安定,特制定本预案。 1.2编制依据 本预案依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器、压力管道特种设备事故处理规定》制定本预案。 1.3适用范围 此预案适用于本单位锅炉事故、火灾事故、(或者有可能发生)锅炉爆炸的事故。 1.4应急预案体系 本预案是我公司沼气锅炉事故的综合与处置相结合的预案体系。 1.5应急工作原则 快速反应,统一指挥,专业救援抢险与单位自救相结合。 2、危险源及风险性分析

2.1锅炉概况 本部门锅炉,现有WNS10-1.25-Y.Q型燃气锅炉1台,主要运行参数压力为1.25MPa,锅炉房建于厂区南侧。 2.2危险性分析 2.2.1本部门压力容器危险源为WNS10-1.25-Y.Q型燃气锅炉1台。 2.2.2燃气蒸气锅炉在运行中遇特殊情况可出现超压、爆管等事故,如处理不当会引起锅炉爆炸。 2.2.3燃气蒸气锅炉在密闭状态下运行,当压力超过锅筒承受压力时,会造成锅筒破裂(爆炸)。同时锅筒压力瞬时降为大气压力,高温热水迅速蒸发体积激烈膨胀而爆沸造成第二次爆炸,释放出大量能量产生巨大的作用力和冲击波,给人们的生命和财产造成重大伤害。 2.2.4燃气蒸气锅炉爆炸的破坏力决定于燃气蒸气锅炉的容积、压力和温度。 2.2.5燃气蒸气锅炉爆炸原因 (1)超压:因违章操作、安全附件失灵或安全联锁保护装置失效,使锅炉的运行压力超过锅筒的承受压力而发生爆炸。 (2)锅炉的受压元件自身缺陷或损坏,降低了自身的承受压力而造成锅炉爆炸。

燃气锅炉(压力容器)事故应急预案

编号:AQ-BH-06210 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 燃气锅炉(压力容器)事故应急 预案 Emergency plan for gas fired boiler (pressure vessel) accident

燃气锅炉(压力容器)事故应急预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 锅炉是一种受压设备,它经常处于高温下运行,而且还受着烟 气中有害物质の侵蚀和飞灰の磨损。如果管理不严、使用不当,就 会发生锅炉事故,严重时会发生恶性爆炸事故,造成不可弥补の损 失。因此,在锅炉事故发生时,为确保人身安全,最大限度地降低 损失,确保系统正常运行,制订本应急预案。 一、应急救援の组织机构及其职责 1、机关服务中心成立重大事故应急救援指挥领导小组。由机关 服务中心主任、副主任及工程部、保安部等部门の负责人和关键岗 位の管理人员组成。 总指挥: 副总指挥: 成员: 2、应急组织机构由消防灭火组、抢险抢修组、物资供应组、交

通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等7个小组组成。燃气锅炉应急处置措施正式样本

文件编号:TP-AR-L3369 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 燃气锅炉应急处置措施 正式样本

燃气锅炉应急处置措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 2.2.3 燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃

相关文档
相关文档 最新文档