TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。

TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。

IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。

电力系统的电源变压器的中性点接地,根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:即TN―C系统、TN―S系统、TN―C―S系统。下面分别进行介绍。

1、TN―C系统

其特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用。(1)它是利用中性点接地系统的中性线(零线)作为故障电流的回流导线,当电气设备相线碰壳,故障电流经零线回到中点,由于短路电流大,因此可采用过电流保护器切断电源。TN―C系统一般采用零序电流保护;

(2)TN―C系统适用于三相负荷基本平衡场合,假如三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流,再加一些负荷设备引起的谐波电流也会注入PEN,从而中性线N带电,且极有可能高于50V,它不但使设备机壳带电,对人身造成不安全,而且还无法取得稳定的基准电位;

(3)TN―C系统应将PEN线重复接地,其作用是当接零的设备发生相与外壳接触时,可以有效地降低零线对地电压。

由上可知,TN-C系统存在以下缺陷:

(1)当三相负载不平衡时,在零线上出现不平衡电流,零线对地呈现电压。当三相负载严重不平衡时,触及零线可能导致触电事故。

(2)通过漏电保护开关的零线,只能作为工作零线,不能作为电气设备的保护零线,这是由于漏电开关的工作原理所决定的。

(3)对接有二极漏电保护开关的单相用电设备,如用于TN-C系统中其金属外壳的保护零线,严禁与该电路的工作零线相连接,也不答应接在漏电保护开关前面的PEN 线上,但在使用中极易发生误接。

(4)重复接地装置的连接线,严禁与通过漏电开关的工作零线相连接。

TN-S供电系统,将工作零线与保护零线完全分开,从而克服了TN-C供电系统的缺陷,所以现在施工现场已经不再使用TN-C系统。

2、 TN―S系统

整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是分开的。

(1)当电气设备相线碰壳,直接短路,可采用过电流保护器切断电源;

(2)当N线断开,如三相负荷不平衡,中性点电位升高,但外壳无电位,PE线也无电位;

(3)TN―S系统PE线首末端应做重复接地,以减少PE线断线造成的危险。(4)TN―S系统适用于工业企业、大型民用建筑。

目前单独使用独一变压器供电的或变配电所距施工现场较近的工地基本上都采用了TN―S系统,与逐级漏电保护相配合,确实起到了保障施工用电安全的作用,但TN―S系统必须注重几个问题:

(1)保护零线绝对不答应断开。否则在接零设备发生带电部分碰壳或是漏电时,就构不成单相回路,电源就不会自动切断,就会产生两个后果:一是使接零设备失去安全保护;二是使后面的其他完好的接零设备外壳带电,引起大范围的电气设备外壳带电,造成可怕的触电威胁。因此在《JGJ46-88施工现场临时用电安全技术规范》规定专用保护线必须在首末端做重复接地。

(2)同一用电系统中的电器设备绝对不答应部分接地部分接零。否则当保护接地的设备发生漏电时,会使中性点接地线电位升高,造成所有采用保护接零的设备外壳带电。

(3)保护接零PE线的材料及连接要求:保护零线的截面应不小于工作零线的截面,并使用黄/绿双色线。与电气设备连接的保护零线应为截面不少于2.5mm2的绝缘多股铜线。保护零线与电气设备连接应采用铜鼻子等可靠连接,不得采用铰接;电气设备接线柱应镀锌或涂防腐油脂,保护零线在配电箱中应通过端子板连接,在其他地方不得有接头出现。

3、 TN―C―S系统

它由两个接地系统组成,第一部分是TN―C系统,第二部分是TN―S系统,其分

界面在N线与PE线的连接点。

(1)当电气设备发生单相碰壳,同TN―S系统;

(2)当N线断开,故障同TN―S系统;

(3)TN―C―S系统中PEN应重复接地,而N线不宜重复接地。

PE线连接的设备外壳在正常运行时始终不会带电,所以TN―C―S系统提高了操作人员及设备的安全性。施工现场一般当变台距现场较远或没有施工专用变压器时采取TN―C―S系统。

4、TT供电系统

电源中性点直接接地,电气设备的外露导电部分用PE线接到接地极(此接地极与中性点接地没有电气联系)

在采用此系统保护时,当一个设备发生漏电故障,设备金属外壳所带的故障电压较大,而电流较小,不利于保护开关的动作,对人和设备有危害。为消除T系统的缺陷,提高用电安全保障可靠性,根据并联电阻原理,特提出完善TT系统的技术革新。技术革新内容是:用不小于工作零线截面的绿/黄双色线(简称PT线),并联总配电箱、分配电箱、主要机械设备下埋设的4-5组接地电阻的保护接地线为保护地线,用绿/黄双色线连接电气设备金属外壳。它有下列优点:1)单相接地的故障点对地电压较低,故障电流较大,使漏电保护器迅速动作切断电源,有利于防止触电事故发生。2)PT线不与中性线相联接

5、 IT供电系统

IT系统是指在电源中性点不接地系统中,将所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地,称之为IT供电系统。IT系统一般为三相三线制。

IT 方式供电系统 I 表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。第二个字母T 表示负载侧电气设备进行接地保护。

IT 方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。运用 IT 方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。

但是,如果用在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成回路,保护设备不一定动作,这是危险的。只有在供电距离不太长时才比较安全。这种供电方式在工地上很少见。

电力多级远程监控系统解决方案

项目背景 随着电力企业自动化建设和改造不断发展完善,电网企业大多已经实现了对远方变电站的遥测、遥信、遥控、遥调(四遥)功能。当前,各电力企业为了提高劳动生产率,增加经济效益,开始对其下属的各单位实施无人值守模式,图像监控系统是对以上管理手段的进一步补充和完善,称为遥视。建立远程视频监控系统,能够对各下属单位的现场环境、有关数据、环境参量、图像进行监控和监视,以便能够实时、直接地了解和掌握各个下属单位的情况,并及时对发生的情况做出反应,这已经得到电力部门的广泛支持和应用。 电力远程联网监控系统结构图

系统描述 1. 所有监控点信息包括厂房、变电站、办公及住宅区域等场所的视频信息都通过前端视频服务器传输到监控中心并投影到电视墙上,领导们可以在自己的办公室方便地观看。 2. 在重点监控场所布置固定摄像机,可以根据安全生产及安全防的需要来分配,摄像机可以根据所需画面的质量来选择摄像机的型号、种类,当监控点是用来进行判断仪表读数及人员操作正误的时候,可能需要显示出高清晰的画面,此时就需要使用大倍数变焦镜头的摄像机。 3. 使用红外报警、烟雾探测、门磁开关、温度传感等相关报警器并将它们接入到视频服务器的报警端子,可以对生产时的异常情况进行严格的检测及报警,非常稳固地实现了安全生产。 4. 对非法闯入和造成的事故情况进行严格的监控。 5. 在意外事故发生时,系统具有报警联动录像功能,进行全程录像,并进行照片抓拍。 6. 利用视频服务器可以进行多功能的扩展,尤其,当电力系统需要将监控与其他自动化设备相连接时,可以利用RS485进行功能扩展。 7. 中心监控客户端管理所有监控摄像机和视频服务器,中心管理服务器负责用户和权限管理、数据转分发、集中存储,其他监控客户端在自己相应的权限围对相应的前端设备进行管理控制。 8.图像的存储采用灵活的、分布式的结构。各个监视点的图像可以前端存储,也可以存储在若干个存储服务器上,存储服务器可以部属

供配电系统的毕业设计资料

供配电系统的毕业设计编写学生:林树凯指导老师:刘峰 海尔学院 电气自动化技术专业2009级2班

前言 经济要发展,电力需先行。进入21世纪,随着我国各种规划的进行和“西部大开发”战略的实施。我国的电力建设事业将出现一个大发展的新局面,供配电技术的应用将更加广泛。 作为一名即将毕业的电气自动化专业学生,做一个关于电力系统方面的毕业设计是十分必要的,这不仅使电气自动化专业学生将电力系统方面的理论知识得以实践、应用,而且为电气自动化专业学生今后从事有关电力系统方面的工作打下一个良好的基础。 本次电力系统的毕业设计只是正对通用机器厂供配电系统的电气设计。主要分为以下一个内容:负荷的分析计算,配电方案,变压器的台数、容量及变电所主接线方案,短路计算对电气设备进行校验,电气设备的布置方案,继电保护、二次回路及防雷与接地,若时间允许,甚至可以加上变电所电气照明设计内容。 由于时间仓促,再加上本人水平有限,难免有些错误,请阅读者指出利于改正,谢谢! 林树凯

目录 项目一:通用机器厂的基本情况。 项目二:负荷计算和无功功率补偿。 项目三:变电所的位置与型式的选择及主变压器的台数与容量、类型的选择。 项目四:金工车间配电系统的确定。 项目五:变电所主结线方案的设计。 项目六:短路电流的计算。 项目七:变电所一次设备及进出线的选择与校验。 项目八:变电所二次回路的选择及继电保护的整定。 项目九:防雷与接地、变电所设计图展示 参考文献

参考文献 1、《现代电力系统分析》王锡凡主编,科学出版社。 2、《电力系统分析基础》任建文主编,华北电力大学出版社。 3、《电力系统继电保护原理》(增订版)贺家李、宋从矩主编,中国电力出版社。 4、《工厂供配电》王玉华、赵志英主编,中国林业大学出版社,北京大学出版社。 5、《使用供配电技术手册》刘介才主编,中国水利水电出版社。 6、《静止无功功率补偿技术》粟时平、刘桂英主编,中国电力出版社。 7、《工厂供电设计指导》刘介才主编,机械工业出版社。 8、《供配电工程》马志溪主编,清华大学出版社。

供电客户服务中心建设

浅谈供电客户服务中心建设

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

浅谈供电客户服务中心建设 李顺平北京供电公司 (100031) 俊融本刊编辑部 (100031) 一、供电客户服务中心及其功能 供电客户服务中心是能够提供综合性供电服务的组织机构。客户服务中心源于国外民航业。20世纪50年代始建于美航空公司的呼叫中心。供电客户中心可通过电话、传真、E-mail等多种途径,在供电企业和电力客户之间架设一座广泛沟通的桥梁,使之成为供电企业综合客户服务的窗口和塑造新世纪的企业形象。 供电客户服务中心的客户服务可以包含信息服务、营销服务、调度服务、抢修服务等内容,是一个全方位供电客户系统。对电力客户来说完全具备了客户业务受理、信息查询、电力故障抢修、客户投诉受理、停电预告、客户欠费提示、拓展其它各种功能,如实施客户网上业务受理和查询、电话交费、网上交费、网上市场调查、对电力市场需求进行综合分析等等功能,实是起到了创新服务营销策略的核心作用和中心功能。 二、供电客户服务中心技术支持系统 供电客户服务中心技术支持系统是一种基于CTI技术新的综合信息服务系统。该系统主要涉及了通信技术、计算机电话集成技术、数据库技术、管理科学等技术支持。系统以电话作为主要接入手段,结合传真、E-mail、Internet接入方式,快速、准确、亲切、友好地完成大规模信息分配和事件处理业务。

供电客户服务中心技术支持系统的主要功能:电话接入系统、前台受理系统、后台管理席、信息分析及报表生成系统、与其他系统接口、应用软件模块及其功能。供电客户服务中心应充分发挥因特网作为新兴媒体的互动特点,主要包括的模块及功能: 1. 信息发布和查询模块 (1)介绍供电企业概况、营业区划分、营业机构和网点的设置、主营业务。 (2)发布现阶段用电优惠政策,宣传《电力法》及相关政策法规。 (3)客户申请用电指南。 (4)介绍收费项目和现行电价构成。 (5)安全用电常识、电力与各种可替代能源的经济技术比较、合理用电常识。 (6)供电抢修服务联络方式。 (7)电费查询等。 2. 业务受理模块 网上电子商务与电子数据交换的广泛使用,要实现营业厅客户服务中心的其他所有功能,真正能够"一口对外"。利用Internet的"电子商务"功能,开通网上电力营销业务。 (1)接受用户业扩报装申请及其批复。 (2)日常营业业务的受理。 (3)网上电费通知单邮寄及电费的支付。 (4)利用E-mail开展有关用电业务的咨询服务。 (5)服务质量市场调查等。

电力系统自动装置试题和答案

1.发电机组并入电网后,应能迅速进入状态,其暂态过程要,以减小对电力系统的扰动。( C ) A 异步运行,短B异步运行,长 C 同步运行,短D同步运行,长 2.最大励磁限制是为而采取的安全措施。( D ) A 防止发电机定子绕组长时间欠励磁B防止发电机定子绕组长时间过励磁 C 防止发电机转子绕组长时间欠励磁D防止发电机转子绕组长时间过励磁 3. 当发电机组与电网间进行有功功率交换时,如果发电机的电压落后电网电压,则发电机。( C ) A 发出功率,发电机减速B发出功率,发电机增速 C 吸收功率,发电机减速D吸收功率,发电机增速 4.同步发电机的运行特性与它的值的大小有关。( D ) A 转子电流B定子电流 C 转速D空载电动势 5.自动并列装置检测并列条件的电压人们通常成为。( A ) A 整步电压B脉动电压 C 线性电压D并列电压 6只能在10万千瓦以下小容量机组中采用的励磁系统是。( B )

A 静止励磁机系统B直流励磁机系统 C 交流励磁机系统D发电机自并励系统 7. 自动低频减载装置是用来解决事故的重要措施之一。( C ) A 少量有功功率缺额 B 少量无功功率缺额 C 严重有功功率缺额D严重无功功率缺额 8. 并列点两侧仅有电压幅值差存在时仍会导致主要为的冲击电流,其值与电压差成。( B ) A有功电流分量,正比 B 无功电流分量,正比 C有功电流分量,反比D无功电流分量,反比 9.由于励磁控制系统具有惯性,在远距离输电系统中会引起。( D ) A 进相运行B高频振荡 C 欠励状态 D 低频振荡 10.容量为的同步发电机组都普遍采用交流励磁机系统。( D ) A 50MW以下 B 10万千瓦以下 C 10万兆瓦以上 D 100MW以上 11电网中发电机组在调速器的工作情况下是电网的特性。( B ) A 功率特性B一次调频频率特性 C 二次调频频率特性 D 调节特性

联合电力系统的优越性

联合电力系统的优越性 一般将发电厂、电力网和用户组成的整体称为电力系统。若将两个或两个以上的小型电力系统并联运行,便组成了地区性的电力系统。进一步把这些地区性的电力系统连接起来,就组成了联合电力系统。组成联合的电力系统在技术上和经济上都有很大的优越性,归纳起来,有如下几个方面。 1.提高供电的可靠性和电能质量 由孤立发电厂供电时,在电厂内很难建立其足够的备用容量。因此,当有的机组检修,另一机组发生故障时,就会影响对用户的连续供电。但在联合电力系统中,即可建立足够的备用容量,备用机组的台数较多。这样,个别机组发生故障对系统的影响较少,而几台机组同时发生故障的机会也很少,因此提高了供电的可靠性。 由于联合电力系统容量较大,个别负荷的变动,即使是较大的冲击负荷,也不会造成电压和频率的明显变化,从而保证了电能质量。 2.可减少系统的装机容量,提高设备利用率 由于不同地区之间,东西有时差,南北有季节差,再加上负荷性质的不同,所以电力系统中各个用户的最大负荷出现的时间就不同。因而在联合电力系统中,综合起来的最大负荷,将小于各个用户最大负荷相加的总和。由于系统中最高负荷的降低,相应地就可以减少系统中总的装机容量。 为了保证供电的可靠性,必须在发电厂内建立起必要的备用容量。对于孤立运行的电力系统,必须建立起备用容量,其数值通常等于该系统总容量的10%~15%,且小于一台最大机组的容量。在联合电力系统中,各电厂的机组可错开时间进行检修,当某些电厂的机组发生故障时,可由系统中其它机组支援,这样系统中的总备用容量比各个孤立系统备用容量的总和减少一些。 因此,组成联合电力系统后,在用电量一定时,可以减少总的装机容量。在总的装机容量一定时,可以提高设备的利用率,增加供电量。 3.便于安装大型机组、降低造价 系统中火电机组的经济装机容量与电力系统总容量及负荷增长速度等因素有关。一般在100万kW及其以上的电力系统中,最经济的机组容量应为系统容量的6%~10%左右;1000万kW及其以上的电力系统中,最经济的机组容量为

供配电系统设计毕业设计

届毕业生毕业设计说明书 题目:某机械厂供配电系统设计 院系名称:电气工程学院专业班级: 学生姓名:学号: 指导教师:教师职称:讲师 20年6月6日

目次 1 2 3 4 5 6 7结概述 (1) 1.1 国内外发展现状 (1) 1.2 供配电系统的研究意义 (1) 1.3 研究的内容 (2) 负荷计算及无功补偿 (3) 2.1 电力负荷的类型 (3) 2.2 负荷计算 (3) 2.3 无功功率补偿 (8) 变电所主变压器选择和主接线方案选择 (10) 3.1 变电所主变压器的选择 (10) 3.2 主接线方案设计 (10) 3.3 厂区规划图 (12) 短路电流的计算 (14) 4.1 短路电流计算的基本公式 (14) 4.2 电抗标幺值的计算公式 (14) 4.3 确定基准值、计算电抗标幺值 (15) 高、低压电气设备的选择与校验 (18) 5.1 高压设备的选择与校验 (18) 5.2 低压设备的选择与校验 (20) 5.3 母线的选择 (20) 5.4 导线的选择 (21) 继电保护的整定与计算 (22) 6.1 高压线路的继电保护 (22) 6.2 电力变压器的继电保护 (23) 防雷和接地装置 (24) 7.1 防雷 (24) 7.2 接地装置 (24) 7.3 防雷措施 (25) 论 (26) 致谢 (27) 参考文献 (28) 附录A 电气主接线图 (30)

1 1.1概述 国内外发展现状 现代大中型工厂供配电系统的电气主接线和运行方式都比较复杂,各种电 气设备的数量和种类也比较多,随着经济和现代工业建设的迅速发展,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。 供配电系统是电力系统的电能用户,也是电力系统的重要组成环节。它由总降压变电所、高压配电所、车间变电所、配电线路以及用电设备组成。在小型工厂中,电能先经过高压配电所,然后经过变压器降压,低压配电线路将车间变电所的电能送到各低压用电设备。 在我国,供配电的建设未能得到重视,资金短缺,技术性能落后,另外供配电技术环节形成电力需求与供配电设施不协调的局面。随着人们生产活动的日渐增多,工厂对电能的需求也在日益增加,作为评估电能质量的相关指标,例如电能的可靠性、电能的经济状况、电能的质量等指标也随之有待提高。 1.2供配电系统的研究意义 现如今,电能已经成为人们生活中不可或缺的能源和生活工具,其在工业 生产,生活的各个领域中获得了广泛应用,为人们提供更加舒适便捷的工作环境和生活环境创造了条件。电力是现代事业发展的主要能源和动力,没有电力可以说就没有国有经济的现代化。现代的生活都离不开电力,都是建立在电气的基础上。因此,电力供应如果中断,将会给现代的发展带来严重的影响。譬如那些对可靠性有有很高要求的企业,即使工厂中设备停电的时间极短,也能引起工厂中严重的事故发生,轻则把电气设备烧坏,重则威胁到人身安全,故而,必须认真做好达到系统供电要求,切实保证电力系统的正常运行,更好地发展生产,实现过程的全部自动化。 要切实保障生产和日常社会生活的需求,就必须做好工厂供电系统的工作,在确保可靠供电的前提下,考虑并努力做好节能减排工作,实现高效,优质供电供电部门必须做到以下几点:

一种CPLD自供电系统实现

一种CPLD自供电系统实现 有一种常见的工业和消费应用,即按一个长间隔(如每分钟一次)对环境条 件,如GPS(全球定位系统)位置、电压、温度或光线进行采样的系统。这类系 统正越来越多地采用无线和电池供电方式,它每分钟苏醒过来,作一次采样, 将数据传输到一个中央数据采集终端,然后再次进入睡眠状态。本设计实例用 一片Altera EPM240-T100 CPLD(复杂可编程逻辑器件)中的一小部分,结合一些分立电容、电阻、二极管和MOSFET,通过一个RC 定时器电路,自动将一个CPLD 系统从完全断电状态唤醒。 CPLD(Complex Programmable Logic Device)复杂可编程逻辑器件,是从PAL 和GAL 器件发展出来的器件,相对而言规模大,结构复杂,属于大规模集成 电路范围。是一种用户根据各自需要而自行构造逻辑功能的数字集成电路。其 基本设计方法是借助集成开发软件平台,用原理图、硬件描述语言等方法,生 成相应的目标文件,通过下载电缆(在系统编程)将代码传送到目标芯片中,实 现设计的数字系统。CPLD 主要是由可编程逻辑宏单元(MC,Macro Cell)围绕中心的可编程互连矩阵单元组成。其中MC 结构较复杂,并具有复杂的I/O 单元 互连结构,可由用户根据需要生成特定的电路结构,完成一定的功能。由于CPLD 内部采用固定长度的金属线进行各逻辑块的互连,所以设计的逻辑电路 具有时间可预测性,避免了分段式互连结构时序不完全预测的缺点。 图1 是基本的CPLD 开/关定时器。Q1 是一片IRLML6302 P 沟道MOSFET, 用作系统的电源控制开关。当门节点为VCC 时,R2 上拉,连接CPLD 和整个 系统的电源均被切断,只有RC 电路消耗少量电能。CPLD 带有一个控制块、 一个4.4MHz 内部振荡器、一个3 位寄存器,以及6 个I/O.图2 为控制部分的

TT系统、TN系统、IT系统的区别

系统、系统、系统的区别 根据现行的《低压配电设计规范》(50054)的定义,将低压配电系统分为三种,即TN、TT、IT三种形式。其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。 TN系统:电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:即TN—C系统、TN—S系统、TN—C—S系统。 TT系统:电源变压器中性点接地,电气设备外壳采用保护接地。 IT系统:电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地),而电气设备外壳电气设备外壳采用保护接地。 下面介绍和系统: 系统

------------ 系统 -----------------------系统 -----------------

系统 --------------- 具体看看《供配电系统设计规范》( 50052-95)第六章低压配电部分、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、什么是、、系统? 一、建筑工程供电系统 建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四 线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会()对此作了统一规定,称为系统、系统、系统。其中系统又分为、、系统。下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。 系 统

井下供电系统远程控制变电所管理规定

井下供电系统远程控制变电所管理规定根据集团公司关于创建一流信息化矿井的要求,我矿供电系统必须实现地面远程控制,变电所内实现无人值守。目前我矿已经实现了-175东部变电所、-175西部变电所、煤一四采变电所、-175中央变电所、材料井变电所、下组煤四采变电所、-250中央变电所、-350中央变电所八个集控变电所的远程控制。2012年11月份,我矿海域采区变电所建设完成,并投入运行,该变电所设计之初,我们就本着无人值守的原则进行建设。为实现海域采区变电所的远程控制,我们本着积极稳妥的原则,结合我矿实际情况制定方案如下: 一、组织机构 为实现海域采区变电所在监控中心的远程控制,达到海域采区供电系统的统一和协调。拟成立远程集控试运行领导小组。 组长:李仁新 副组长:李恭建、姜基武 成员:徐本毅、于永学、郑起、崔青、怀林盛、董仁涛 办公室设在信息中心,徐本毅任办公室主任。 二、实施步骤 第一步:2012年12月7—12月10日 变电所内所有开关的操作由信控中心操作员远程执行,变电所内保留岗位工。 第二步:2012年12月10日以后 取消岗位工,实现该变电所高低压远程控制+巡检的无人职守控制模式。 三、管理规定 (一)、停送电管理规定 1、用电单位对所内高低压设备计划停送电时,必须提前一天办理相关停电 手续。首先到调度室申请停电时间,停电申请通过后到机电科开具停电工作票,一式三份,一份送至信息中心监控室,一份送至运转工区,一份施工单位自带。 停电流程:工作负责人持工作票到监控中心签字后,到计划停电时间时,由运转工区维修人员电话联系监控中心,说明停电单位、停电变电所、停电开关等情况,监控中心操作员经调度员许可后进行停电操作。 送电流程:送电时间到---运转工区维修人员联系监控中心电力操作员

IT系统、TT系统、TN系统

低压配电系统中常用的型式有:IT系统、TT系统、TN系统,下面我们做分别介绍。 一、IT型 如下图 必须说明:(略) 二、TT型 如下图

必须说明: 《农村低压电力技术规程》DL/T499-2001中规范: 3.4.5 采用TT系统时应满足的要求: 1、采用TT系统,除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再行接地,且应保持与相线(火线)同等的绝缘水平。 2、为了防止中性线的机械断线,其截面积应满足以下要求: 相线的截面积S:S≤16平方毫米中性线截面积S0:S0=S(与相线一样) 相线的截面积S:16<S≤35平方毫米中性线截面积S0:S0=16 相线的截面积S:S>35平方毫米中性线截面积S0:S0=S/2(相线的一半) 3、电源进线开关应隔离(能断开)中性线,漏电保护器必须隔离(能断开)中性线。 4、必须实施剩余电流保护(即必须安装漏电保护开关),包括: (1)剩余电流总保护、剩余电流中级保护(必要时),其动作电流应满足: 剩余电流总保护和是及时切除低压电网主干线和分支线路上断线接地等产生较大剩余电流的故障。 剩余电流总保护器的动作电流整定: 总保护整定 剩余电流较小的电网非阴雨季节为50mA 阴雨季节为200mA 剩余电流较大的电网非阴雨季节为100mA 阴雨季节为300mA (2)剩余电流末级保护 剩余电流中末级保护装于用户受电端(即终端用户,例如家庭用电,或某台用电设备),其保护范围是防止用户内部绝缘破坏,发生人身间接接触触电等而产生的剩余电流所造成的事故。对直接接触触电,仅作为基本保护措施的附加保护。

剩余电流中末级保护应满足以下条件: Re×Iop≤Ulim 式中: Re—受电设备外露可导电部分的接地电阻(Ω) Ulim—安全电压极限(正常情况下可按50V交流有效值考虑) Iop—剩余电流保护器的动作电流(A) Iop整定值:≤30mA 5、配电变压器低压侧及出线回路,均应装设过电流保护,包括:短路保护和过负荷保护。 三、TN型 TN系统:包括TN—C、TN—C—S、TN—S三种系统 1、TN—C系统 如下图 必须说明: 《供配电系统设计规范》GB50052-2009对低压配电系的统规范:为了保护民用建筑的用电安全,不宜采用TN—C系统。 2、TN—C—S系统 如下图

供电系统的分类

什么是TT、TN-C、TN-S、TN-C-S、IT系统? 一、建筑工程供电系统 建筑工程供电使用的基本供电系统有三相三线制三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会(IEC)对此作了统一规定,称为TT系统、TN系统、IT系统。其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。下面内容就是对各种供电系统做一个扼要的介绍。 (一)工程供电的基本方式 根据IEC规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT、TN和IT系统,分述如下。 (1)TT方式供电系统 TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图1所示。这种供电系统的特点如下。 图1 TT方式供电系统 1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 2)当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此TT系统难以推广。 3)TT系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。 现在有的建筑单位是采用TT系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量,如图2所示。

图2 带专用保护线的TT方式供电系统 图中点画线框内是施工用电总配电箱,把新增加的专用保护线PE线和工作零线N分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有电流,而专用保护线没有电流;③TT系统适用于接地保护占很分散的地方。 (2)TN方式供电系统 这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示。它的特点如下。 1)一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,这个电流很大,是TT系统的5.3倍,实际上就是单相对地短路故障,熔断器的熔丝会熔断,低压断路器的脱扣器会立即动作而跳闸,使故障设备断电,比较安全。 2)TN系统节省材料、工时,在我国和其他许多国家广泛得到应用,可见比TT系统优点多。TN系统根据其保护零线是否与工作零线分开而划分为TN-C和TN-S等两种。 (3)TN-C方式供电系统 它是用工作零线兼作接零保护线,可以称作保护中性线,可用NPE表示,如图3所示。这种供电系统的特点如下。 图3 TN-C方式供电系统

供配电系统的设计毕业论文

供配电系统的设计毕业论 文 目录 摘要 (2) 第一章绪论 (3) 1.1 供配电所设计的意义 (3) 1.2 供配电所设计的要求 (3) 1.3 本文的主要容 (4) 第二章全厂设计资料 (5) 第三章负荷计算和无功补偿 (8) 3.1 负荷计算的目的和意义 (8) 3.2 负荷计算 (8) 第四章主接线的选择 (12) 4.1 接线方案的选择 (12) 4.2 主接线的选择及确定 (12) 第五章短路电流计算 (15) 5.1 短路电流计算 (15) 5.2 短路电流计算结果 (17) 第六章全厂主设备的选择 (19) 6.1 电气设备选择 (19) 6.2 所选设备参数 (20) 第七章防雷与接地 (21) 7.1 防雷设备 (21) 7.2 接地装置 (21)

结论 (22) 参考文献 (23) 致谢 (24) 第一章绪论 1.1 供配电所设计的意义 工厂供电设计的任务是保障电能从安全、可靠、经济、优质、地送到工厂的各个部门。众所周知,电能是现在工业生产的主要能源和动力。是用其它形式能转化为电能,电能又易于转换为其它形式的能量以供应用。电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业及整个国民经济生活中应用极为广泛。 电能在工业生产中的重要性,并不在于他在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低成本。因此,一个稳定可靠的供配电系统对发展工业生产,实现现代化的工业,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家建设经济性社会具有更重要的战略意义。因此在当今全球资源紧的局势下,一个好的供配电系统设计,对于节约能源、保护环境、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 1.2 供配电所设计的要求 工厂供电工作要更好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到一下基本要求: 1、工厂供电设计必须严格遵守国家的有关法令、法规、标准和规,执行国家的有关方针、政策,如节约有色金属,以铝代铜,采用低能耗设备以节约能源等。 2、必须从全局出发,按照负荷的等级、用电容量、工程特点和地区供电规划统筹规划,合理确定整体设计方案。 3、工厂供电设计应做到供电可靠、保证人身和设备安全。要求供电电能质量合

什么是TT系统

什么是TT系统 电源端有一点直接接地,电气装置的外露可电导部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点,根据IEC 规定的各种保护方式、术语概念,低压配电系统按接地方式的不同分为三类,即TT 、TN 和IT 系统,分述如下。 (1 )TT 方式供电系统TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。第一个符号T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT 系统中负载的所有接地均称为保护接地,如图1-1 所示。这种供电系统的特点如下。 1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 2 )当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此TT 系统难以推广。 3 )TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。现在有的建筑单位是采用TT 系统,施工单位借用其电源作临时用电时,应用一条专用保护线,以减少需接地装置钢材用量。 把新增加的专用保护线PE 线和工作零线N 分开,其特点是:①共用接地线与工作零线没有电的联系;②正常运行时,工作零线可以有

电流,而专用保护线没有电流;③TT 系统适用于接地保护占很分散的地方。 TT系统特点 -外露可电导部分有独立的接地保护,不传导故障电压; -由于电源系统有两个独立接地体,发生接地故障时接地故障电流较小,不能采用过电流保护兼作接地故障保护,而采用剩余电流保护器;-因采用剩余电流保护器保护线路,双电源(双变压器、变压器与柴油发电 在农村低压电力技术规程中规定:农村低压电力网宜采用TT系统;城镇、厂矿企业宜采用TN—C系统;对安全有特殊要求或纯排灌的动力电力网可采用IT系统。 IT系统:变压器低压侧中性点直接接地,电网内所有受电设备的外露可导电部分用保护接地线(距E)接至电气上与电力系统的接地点无直接关连的接地极上. TN—C系统:变压器低压侧中性点直接接地,电网内所有受电设备的外露可导电部分用保护线(PE)与保护中性线(PEN)相连接. IT系统:变压器低压倒中性点不接地或经高阻抗接地,电网内所有受电设备的外露可导电部分用保护地线(PEE)单独的接医接地极上. 什么是TN系统 2009-05-12 17:04

供电系统采用三相五线制

供电系统采用三相五线制,三级送配电方式,供电系统采用TN-S接零保护系统。前期在现场设置三个总配电柜,分别接驳两条供电电源。施工、生活用水直接在建设单位提供的水源点驳接,装水表计量.考虑引用水源的压力问题,楼层施工用水采用贮水池、水泵联合供水方式,水压不够时,使用水泵供水,引至楼层施工用水通过二根立管引上,管径为DN50,每根立管每层预留一个DN20截止阀。为了保障现场施工安全、建筑物场地及楼层增设消防用水拟采用水泵给水。 第一章工程概况 2 1.1 现场情况2 1.2 设计概况2 第二章临时用电 3 2.1施工用电计算3 2.1.1施工机具情况3 2.1.2总用电量4 2.1.3变压器容量5 2.1.4主导线选择5 2.1.5分配电箱、开关箱配线及电气元件选择6 2.2 生活区用电计算40 2.3 用电布置40 2.3.1用电设置原则40 2.3.2配电箱设置41 2.4 临电安装41 2.4.1电杆埋设及线路架设42 2.4.2配电箱内电气装置的设置及安装42 2.4.3接地保护与防雷43 2.4.4其它安全设置43

2.4.5使用规则44 第三章临时用水45 3.1 用水计算45 3.2 临时用水布置47 3.2.2水池设计47 3.2.3消防给水48

本合同工程规模为总建筑面积32388.34M2(其中B、C区地下室(小高层1—8栋、17栋、18栋下的地下室)建筑面积约为25305.07M2;联排别墅约为7083.27 M2)。 为了规范本工程用电管理,合理利用电力资源,按照国家施工用电管理规定要求,坚持“安全用电,节约用电”的原则,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2005)以及其他一些相关的电气技术标准、规范和《西区施工组织设计》,编制以下施工现场临时用电方案。

供配电系统设计毕业设计

届毕业生 毕业设计说明书题目:某机械厂供配电系统设计 院系名称:电气工程学院专业班级: 学生姓名:学号: 指导教师:教师职称:讲师 20年 6月 6日

目次 1 概述 0 1.1 国内外发展现状 0 1.2 供配电系统的研究意义 0 1.3 研究的内容 (1) 2 负荷计算及无功补偿 (1) 2.1 电力负荷的类型 (1) 2.2 负荷计算 (1) 2.3 无功功率补偿 (4) 3 变电所主变压器选择和主接线方案选择 (5) 3.1 变电所主变压器的选择 (5) 3.2 主接线方案设计 (6) 3.3 厂区规划图 (7) 4 短路电流的计算 (7) 4.1 短路电流计算的基本公式 (7) 4.2 电抗标幺值的计算公式 (7) 4.3 确定基准值、计算电抗标幺值 (8) 5 高、低压电气设备的选择与校验 (9) 5.1 高压设备的选择与校验 (10) 5.2 低压设备的选择与校验 (11) 5.3 母线的选择 (12) 5.4 导线的选择 (12) 6 继电保护的整定与计算 (13) 6.1 高压线路的继电保护 (13) 6.2 电力变压器的继电保护 (14) 7 防雷和接地装置 (14) 7.1 防雷 (14) 7.2 接地装置 (14) 7.3 防雷措施 (16) 结论 (16) 致谢 (17) 参考文献 (17) 附录A 电气主接线图 (19)

1 概述 1.1 国内外发展现状 现代大中型工厂供配电系统的电气主接线和运行方式都比较复杂,各种电气设备的数量和种类也比较多,随着经济和现代工业建设的迅速发展,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。 供配电系统是电力系统的电能用户,也是电力系统的重要组成环节。它由总降压变电所、高压配电所、车间变电所、配电线路以及用电设备组成。在小型工厂中,电能先经过高压配电所,然后经过变压器降压,低压配电线路将车间变电所的电能送到各低压用电设备。 在我国,供配电的建设未能得到重视,资金短缺,技术性能落后,另外供配电技术环节形成电力需求与供配电设施不协调的局面。随着人们生产活动的日渐增多,工厂对电能的需求也在日益增加,作为评估电能质量的相关指标,例如电能的可靠性、电能的经济状况、电能的质量等指标也随之有待提高。 1.2 供配电系统的研究意义 现如今,电能已经成为人们生活中不可或缺的能源和生活工具,其在工业生产,生活的各个领域中获得了广泛应用,为人们提供更加舒适便捷的工作环境和生活环境创造了条件。电力是现代事业发展的主要能源和动力,没有电力可以说就没有国有经济的现代化。现代的生活都离不开电力,都是建立在电气的基础上。因此,电力供应如果中断,将会给现代的发展带来严重的影响。譬如那些对可靠性有有很高要求的企业,即使工厂中设备停电的时间极短,也能引起工厂中严重的事故发生,轻则把电气设备烧坏,重则威胁到人身安全,故而,必须认真做好达到系统供电要求,切实保证电力系统的正常运行,更好地发展生产,实现过程的全部自动化。 要切实保障生产和日常社会生活的需求,就必须做好工厂供电系统的工作,在确保可靠供电的前提下,考虑并努力做好节能减排工作,实现高效,优质供电供电部门必须做到以下几点:

供电服务大数据分析及应用

供电服务大数据分析及应用 发表时间:2019-03-27T15:04:00.953Z 来源:《电力设备》2018年第28期作者:黄静[导读] 摘要:当今时代是一个信息大爆炸的时代,信息化的不断深化依赖于网络技术的迅猛发展。 (国网四川省电力公司成都供电公司四川成都 610000)摘要:当今时代是一个信息大爆炸的时代,信息化的不断深化依赖于网络技术的迅猛发展。互联网技术的快速发展为大数据能够迅速覆盖到各行各业提供了数据、信息和资源的保障。在越来越信息化和数据化的时代浪潮中,供电服务业也紧跟时代步伐进入了数据化阶段。电力大数据的有效应用可以面向行业内外提供大量高附加值的增值服务业务,对于电力企业盈利和管理水平的提升具有重大意义。本 文先对大数据的发展进行简要介绍,随后分析了供电服务大数据的特点及其在电力行业各环节的应用,最后对供电服务大数据的关键技术进行了分析,希望能为供电服务业的进一步发展起到促进作用。 关键词:供电服务;大数据分析;大数据运用;关键技术大数据分析与应用正在快速改变着各行各业,电商的成功、互联网行业爆发式增长以及互联网金融的高速发展向各大行业展现了互联网与行业融合的巨大发展潜力与独特的创新路径。而在这其中,大数据扮演着核心角色。互联网的本质是信息的互联和处理,而信息则以数据为载体。电力行业蕴含了巨大的数据资源,同时也呈现出突出的数据价值需求。智能电网的不断发展实现了电力系统与信息通信系统的高度融合,为提取海量的电力大数据带来有力支撑,也给大数据的深化应用提供了较好的平台,大数据分析应用在供电服务发展过程中必将发挥越来越重要的作用[1-3]。 一、大数据简介 维克托.迈尔.舍恩伯格在《大数据时代:生活、工作、思维的大变革》一书中前瞻性地指出,大数据带来的信息风暴正在变革我们的生活、工作和思维,大数据开启了一次重大的时代转型。 大数据发展是对海量数据的收集、汇总、分析与应用,目前大数据分析被运用于日常生活中的各个领域,例如时下最火热的网络购物,各类购物网站能够准确的把握消费者个人喜好并根据消费者的购物爱好推送符合消费者要求的物品品[1]。不仅是购物,但凡个人上过网,留下的浏览记录将会被收集并整合,系统可向用户推送其可能感兴趣的新闻或者用户近期关注事件的进展。生活中热点事件的推送,也是根据收集来到的数据分析人们最关注的事件,从而形成了热点。 上述例子表明,大数据分析技术广泛地运用于实际生活中,并且正不断完善升级。2013年3月中国电机工程学会信息化专委会发布《中国电力大数据发展白皮书》,将2013年定为“中国大数据元年”,掀起了电力大数据的研究热潮,国内的一些专业机构和高校开展了大数据理论和技术研究,电力行业也在积极开展大数据研究的应用开发,电网企业、发电企业在电力系统各专业领域开展大数据应用实践,国家电网公司启动了多项智能电网大数据应用研究项目。作为正向能源互联网转型的传统电力行业,大数据及云计算时代的到来必将激活电力大数据中蕴含的价值,也将释放电力大数据的市场潜力,根据GTM Research的研究分析,到2020年,全世界电力大数据管理系统市场将达到38亿美元的规模,电力大数据的采集、管理、分析与服务行业将迎来前所未有的发展机遇。 二、供电服务大数据的分析与应用 (一)供电服务大数据及其特点 供电服务数据化是大数据理论、技术和方法在电力行业实践的结果。电力行业大数据的数据源于电力生产和电能使用的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节,可大致分为三类:一是电网运行和设备检测或监测数据;二是电力企业营销数据,如交易电价、售电量、用电客户等方面数据;三是电力企业管理数据。电力大数据具有几个明显特点[3]:(1)数据体量大:调度自动化系统,营销服务系统,计量采集终端等生产应用系统都存在着海量数据;(2)数据类型繁多:实时数据、历史数据、文本数据、多媒体数据、时间序列数据等各类结构化、半结构化数据以及非结构化数据并存;(3)价值密度低:所采集的绝大部分数据都是正常数据,只有极少量异常数据,虽然正常数据也能一定程度反映生产过程、营销服务的特定规律,但在某些情况下如状态检修、异常报警、故障定位等,相对极少数的异常数据改类应用最关键的重要依据;(4)处理速度快:在数据辅助决策方面,对数据进行实时、在线处理的要求越来越高,需要在极短的时间内对海量数据进行分析,以支持各类决策及时制定。 (二)供电服务大数据应用 供电服务大数据影响着各行各业的发展,一方面它提升了行业、企业管理水平和经济效益,另一方面与人民生活息息相关。供电服务大数据应用于多个方面,在电网运行和设备检测或监测方面的应用包括:实时监控、对电网运行进行诊断、优化和预测,为检修策略制定提供指导和服务等。在电力企业营销数据方面:可以帮助电力企业提升运营效率和改善客户体验,通过客户关系优化、主动营销以及定制服务来改善客户体验。在电力企业管理方面:通过对客户服务与客户关系、电费管理、电能计量及信息采集,市场与有序用电、新型业务、综合管理等方面的分析,掌握营销业务重点工作的开展情况,实现对客户服务、电费管理、智能电表、有序用电实施和能效管理成效、新型业务及营销稽查工作质量指标进行有效监测[4]。在政府决策支撑方面,电力与经济发展、社会稳定和群众生活密切相关,通过分析用户用电数据及新能源发电数据等信息,电网企业可为政府了解全社会各行业发展状况、产业结构布局、预测经济发展走势提供数据支撑,为相关部门在城市规划建设、推广新能源和电动汽车、促进智能城市发展等方面提供辅助决策,同时也是相关政策条例试行阶段分析和检验的有效手段。 三、供电服务大数据应用的关键技术[3] 大数据在促进行业的进步与发展的同时,也面临这大数据处理带来的挑战:一是数据的储存问题,数据具有数量大、种类多样的特点,所以数据的存储空间必须要充足,同时存储时间必须长久;二是数据计算,通过对离线计算与实时计算相结合的方式对数据进行前置处理,确保数据的优先等级的区分;三是数据的管理,数据的管理过程要确保硬件的正常以保障数据的完整;四是数据分析,数据分析技术在不断更新,如何利用更先进的技术从大量数据中挖掘出具有价值又隐秘的数据是电力行业一直在追求的。 (一)大数据传输及存储技术。海量的数据是大数据分析与应用的基础,电力系统各个环节的运行数据、设备状态在线监测数据以及用户的各类用电信息等数据都为供电服务大数据应用提供了保障,而这些数量大,种类多样的数据信息也对数据传输及存储技术提出了更高的要求。包括大数据的去冗余及高效低成本的大数据存储技术,异构数据融合技术,数据组织技术,数据建模及索引技术,数据移动、备份、复制技术,新型数据库技术,大数据安全技术等等[5]。

自供电电网监测系统研究

自供电电网监测系统研究 发表时间:2019-12-27T17:10:24.720Z 来源:《中国电业》2019年第17期作者:支旦 [导读] 经济的发展对电力的依赖性越发突显,用电安全成为各行业平稳、快速发展的基点。 摘要:经济的发展对电力的依赖性越发突显,用电安全成为各行业平稳、快速发展的基点。电网监测系统可为输电线路的运行提供预警保障服务,是减免由用电安全事故所带来的危害的重要策略。本文就自供电网监测系统的总体设计方案进行了分析,并对系统监测的节点模块、数据中继模块及服务器模块予以了阐述,并在工作实践的总结上,提出了从安全培训、预警机制两个方面提出了自供电电网安全运行管理的策略。 关键词:自供电网;监测;维护 经济社会发展的进一步加快,工农业生产及居民生活对电力需求的总缺口在逐步加大,供电电网的规模运行成为制约新时期经济社会发展的一大因素。供电电网科学、高效、安全地运营成为确保国家各项事业建设能够顺利实现的重要前提。自供电网作为电力系统有机的组成部分,其环节效能的作用十分明显,若自动电网出现突发用电事故或运行性故障会对以电力为主要能源应用形式的规模用电群体带来较大影响。近年来,我国在自供电电网监测系统的研发、应用上不断突破,成为自供电网管理的主要形式这一,其可有建立由安全用电起点开始的全线安全用电监测机制,预防安全用电事故的发生。 1.自供电网监测系统的总体设计方案 输电线路可视为智能电网建设的重要根基。其安全可靠运行直接决定了智能电网的运营效能。而在这一进程中,电网的监测系统建设必不可少。电网监测系统可为输电线路的运行提供预警保障服务,是减免由用电安全事故所带来的危害的重要策略。电网监测系统主要由输电线路上的各种传感器、无线传输网络及数据接收服务器所组成。遍布与整个输电网络的各种传感器可以对输电线路在运行过程中所遇到的雷电、覆冰、污秽、振动等情况进行信息的采集,并经由系统的传输网络传输至中继点,中继电在对所接受的数据进行处理后,再次利用传输网络输送到远端服务器,并做后续处理。当前,自供电网的监测系统主要由能量采集、信息采集和信息采集数据汇聚及远距离传输四大部分构成。并在这四大部分的基础上整合为系统监测的节点模块、数据中继模块及服务器模块。自供电电网系统监测系统的总体硬件设计如下图: 2.自供电网监测系统的子模块功能 2.1 自供电网监测系统的节点模块 自供电网监测系统的节点模块主要对应的是系统中的能量采集和数据分析部分,是整个自供电监测系统的最底层,可视为系统的运行基础。这一模块主要包括了对自供电输电线路的能力采集和处理、能量供电与存储、信息采集与通讯等。这一模块应充分地考虑到对正常工作时所能提供的正常电能范围并以电流的互感来作为自供电电网监测系统的能力采集单位。在对这一系统进行设计的过程中,可从能力采集、信息采集、短距离无线电发射、节点模块控制四个层面进行总体的设计,保证信息采集的准确性及传输的稳定性。 2.2自供电网监测系统的数据中继模块 自供电网监测系统的节点模块数据中继模块主要对应的是系统中的信息采集数据汇总及远距离传输部分,由短距离无线通信模块、远距离无线通信模块和控制芯片组成,是自供电网监测系统的数据通信核心。其能够将各节点模块所收集各类信息传送至系统的服务器模块。 2.3自供电网监测系统的服务器模块 自供电网监测系统的服务其模块主要对应系统中的信息数据接收、存储、显示部分,由数据接收部分、数据存储管理部分以及数据显示部分组成。在自供电网的监测中扮演着人机交互的重要角色,其需要将从中继站中所接收到的数据进行存储并显示。当前,多以JA V A 和