1、水泵在系统的设计位置:

一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。

2、冷却塔上的阀门设计:

2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀)

2、2管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻)

3、电子水处理仪的安装位置

放置于水泵后面,主机前面。

4、过滤器前后的阀门

过滤器前后放压力表。

5、水泵前后的阀门

5、1水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接

5、2水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀

6、分\集水器

6、1分\集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50)

6、2集水器的回水管上应设温度计.

7、各种仪表的位置:布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一般离地1.2-1.5m,高于此高度时,应设置工作平台。

8、机组的位置:两台压缩机突出部分之间的距离小于 1.0m,制冷机与墙壁之间的距离和非主要通道的距离不小于0.8m, 大中型制冷机组(离

心,螺杆,吸收式制冷机)其间距为1.5-2.0m。制冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊设备。

(二)、水路设计问题点汇总

问题点一:水管的坡度要合理

1、水平支、干管,沿水流方向应保持不小于0.002的坡度;

2、机组水盘的泄水支管坡度不宜小于0.01。

3、因条件限制时,可无坡度敷设,但管内流速不得小于0.25m/s。

问题点二:冷凝水干管的设计

1、冷凝水应就近排放,一般排于卫生间地漏

2、凝水干管的长度设计要考虑因坡降引起的高度,管两端高低落差距离不能大于吊顶高度

问题点三:选择合适的管路阀件

1、立管与水平管连接处装调节阀

3、水管路的每个最高点设排气装置(当无坡度敷设时,在水平管水流的终点)

3、立管最低处连接关断阀,便于维修立管

4、水管的热力补偿可以利用弯头自然补偿,不足时也可加设膨胀补偿器

问题点四:水管布置

1、立管在管道井内不宜乱放,宜靠墙靠角安放(见附图)

2、管道在水平面内禁止穿越楼梯、剪力墙、配电室等

问题点五:水管保温

1 保温结构一般由保温层和保护层组成

2 保温层厚度要根据热力计算确定,经验值可参考《民用建筑空调设计》P279

3 保温材料可因地制宜,就近取材,应采用非燃或难燃材料,必须符合《建筑设计防火规范》。问题点六:水力计算

1 空调水系统各并联环路压力损失差额,不应大于15%;

2 水管路比摩阻宜控制在100-300Pa/m,

问题点七:水系统补水

1 空调水系统补水应经软化水处理,仅夏天供冷的系统可采用电子水处理仪;

2 系统补水量取系统水容量的2%

3 补水点宜设在循环水泵的吸入段

(三)、末端设计中应注意的问题点:

1.接风管的风盘的风口设计,见附图。

1)第一个送风口与风盘的出风口的距离要适当;2)带有两个出风口的风盘送风管要变径;

3)风盘的送风口与回风口距离要适当。(≤5米)

2.风机盘管的进出水管路设计,见附图1-2。 1)进出水管路为"上进下出";

2)风盘与供回水干管的相对标高不小于200mm;

3)进水管上依次接过滤器、闸阀、和软接; 4)出水管上接软接、闸阀。

3.同型号风盘的出风口数量的确定

同型号风盘的出风口数量可视空调区域的不同而定,见附图1-3。

4.两个小包间共用一个风盘的气流组织

两个小包间共用一个风盘,每个包间可设一个出风口,两个包间的回风口可以通过串联接到风盘的回风口上,见附图1-4。

5.靠近窗口的风盘布置:

为抵挡室外冷负荷渗透,风机盘管应该尽量靠近外墙、外窗布置。见附图1-5。

6.大空间的风机盘管的布置:

在大空间布置风机盘管时,宜以“中间回风,两

边送风”的气流组织方式布置风盘,见附图1-6。

7.嵌入机的布置

嵌入机布置时离边墙的距离不得大于3米;

诸如会议室、多功能厅等布置嵌入机时应该选用小冷量的多台机器,均匀布置。

8.内机选型

大空间可选用嵌入机,长方形办公室最好选用卡式机

9.风口选型

高空间不宜选用散流器送风(风不宜送达工作区),最好使用可调双层百叶送风口.

10.回风箱的做法:

空气处理机的回风设计:在回风处做比较大的回风箱,在回风箱一侧开回风口,该做法可调节气流,降低噪音),见附图1-7

11. 根据房间功用和冷负荷设计合适的风盘。

风盘选型要以设计负荷为依据,风盘布置要考虑空调房间的特点尽量布置美观。(见附图1-8)

(四)、风系统设计问题注意点:

1.送、排风口的距离要适当。

排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路

图示:

图1(效果差)原因:送风口和排风口距离太近

图2(效果好)

2.选用合适的风阀。

从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。

①风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。

②明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损失。

③在需防火阀处可用防火调节阀替代调节阀

④送风口处的百叶风口宜用带调节阀的送风口,要求不高的可采用双层百叶风口,用调节风口角度调节风量。

⑤新风进口处宜装设可严密开关的风阀,严寒地区应装设保温风阀,有自动控制时,应采用电动风阀。

3.风管的布置。

①要尽量减少局部阻力,即减少弯管、三通、变径的数量

②弯管的中心曲率半径不要小于其风管直径或边长,一般可用1.25倍直径或边长

③为便于风管系统的调节,在干管分支点前后,应预留测压孔。测压孔距前面的局部管件的距离应大于5b(b为矩形风管的长边或圆形风管的直径),距后面的局部管件的距离应不小于2b。通风机出口处气流较稳定的管段上宜应预留测压孔。

4.新风进口位置

①进风口宜设在室外空气比较洁净的地方,保证空气质量

②宜设在北墙上,避免设在屋顶和西墙上,

并宜设在建筑物的背阴处这样可以使夏季吸入的室外空气温度低一些

③进风口底部距室外地面不宜小于两米,当进风口布置在绿化地带时,则不宜小于一米

④应尽量布置在排风口的上风侧,且低于排风口,并尽量保持不小于10米的间距

5.新风口的要求

①宜采用固定百叶窗

②多雨地区宜采用防水百叶窗以防雨水进入

③为防止鸟类进入,百叶窗内宜设金属网6.排风管的新做法

类似酒店客房的排风系统设计可如下考虑:利用排气扇将室内风排到走廊的吊顶内,在走廊设排风管排风,为有效利用余热,排风机可设置于卫生间.

图示:

7.风口与边墙的距离

风口距墙不应小于1米

8. 风口的选用.

①新风口,送风口用双层百叶风口

②回风口用格栅风口

③排风口用双层百叶

④氟系统由于风量一般比较小,如要求冬季采暖需要,宜采用用双层百叶,不能用散流器。

⑤风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶

9. 风口的凝露

风口凝露是由于风口小,温度低。可加大风口尺寸防止凝露

图示:

10.静压箱的计算

①静压箱控制风速宜不大于1.5m/s

②出风截面积A=G/V(G为送风量),各方向截面积应一样

③一般的系统可以用风口变径加消音器代替静压箱

11.防排烟换气次数的确定。

①消防水泵间不小于4次

②变电室5-8次

③变电室5-8次

12.排烟口的布置。

④走廊超过60米,做排烟口

⑤电梯前室用常开型多叶送风口,每层设一个

⑥楼梯间用自垂百叶风口,2-3层设一个13.房间的空气压力状态。

①建筑物内的空气调节房间应维持正压。

②建筑物内的厕所、盥洗间、各种设备用房应维持负压负压

③旅馆客房内应维持正压,盥洗间应维持负压

④餐厅的前厅应维持正压,厨房应维持负压。餐厅内的空气压力应处于前厅和厨房之间。

14.吊顶内的风管布置原则

从上到下依次为:排烟风管,排风管,送风管,水管

15.送、排风口的相对位置

空调房间并行送排风管时,送排风口尽量不要并列布置,最好交错布置

图1(效果差)

图2(效果好)

16.送风管的设计

尽量使风在送风管内不倒走,确保良好的管内气流流动和出风效果

暖通空调工程施工管理要点

暖通空调工程施工管理要点 暖通空调工程一般可再细分为新排风系统、消防防排烟系统、空调送风系统、制冷系统、空调水系统(或冷媒管路系统)、自动控制系统等多个系统,存在工程量大、质量控制点多的特点。此外,暖通空调工程的施工又不可避免地与建筑、结构、装修、给排水、电气、智能建筑等其他专业相互交叉与影响。因此要做好暖通空调工程的施工管理,笔者认为要从以下几方面着手。 一、重视图纸会审 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。 1. 图纸会审的重点 (1)图纸会审的重点不应只放在施工是否便利和图纸内容有无错漏、冲突上,还要对空调系统的设置是否合理、各种设备参数的选择是否匹配、系统是否满足节能、卫生防疫、消防、环保的规范要求进行复核。例如有个工程设计对中庭的体积计算错误导致消防排烟风机风量不足,在会审阶段进行复核就避免了到验收时才整改的麻烦。 (2)审查暖通空调图纸的同时还应结合建筑、结构、装修、给排水、电气、智能建筑等专业的相关内容进行审查,最好是这个阶段以空调为主进行各专业联审。工程实践中常常出现装修为了提高净空而刻意提高天花的标高导致风管没位置安装或冷凝水管坡度不够的现象,也常出现如宾馆、办公楼走廊因各专业管线交错排列,先进场的单位率先占领有利位置而后进场的单位无法施工的现象,这些现象如果能在图纸会审阶段就解决可以减少日后的反复更改和工期的延误。 2.综合管线布置 所谓综合管线布置就是将建筑内各项管线工程统一安排,从整体出发,使众多功能各异的管线布置得当。综合管线布置的审查可以发现各项管线存在的问题。通常,管线及设备密集的位置包括:走廊通道,设备机房、机电管线竖井等关键位置。必须考虑到设备安装和管道连接的各方面要求,在尽可能保证吊顶天花高度和便于维修保养的前提下,完成接下来的管线的综合布置调整。 管线避让布置原则:(1)小管让大管; (2)有压管让无压管(雨水、污水、排水、冷凝水系统); (3)无保温管让保温管; (4)电气管线位上方,风管位下方; (5)电气、水管分井布置; (6)强电、弱电分槽、井布置; (7)施工简单的避让施工难度大的; (8)垂直面排列管道:(9)热介质管道在上,冷介质在下; (1 0)腐蚀性介质管道让无腐蚀介质管道; (11)液体介质管道让气体介质管道; (12)不经常检修管道在上,经常检修的管道在下。 二、重视施工技术交底工作 施工技术交底,是在工程施工前,由主管技术领导向参与施工的人员进行的技术性交待,其目的是使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施和安全等方面有一个较详细的了解,以便于科学地组织施工,避免技术质量等事故的发生。各项技术交底记录也是工程技术档案资料中不可缺少的部分。切实做好施工技术交底,是保证施工人员正确理解设计意图、按图施工、保证施工质量的前提。每个工程的施工方案和交底内容均应针对本工程的特

暖通空调毕业设计开题报告

1.课程设计的意义 通过本次的课程设计,使自己拥有一定的暖通空调设计能力;了解一些相关的规范和条例;熟悉并掌握暖通空调设计流程;同时使自己的思维更加的严谨,态度更加的认真,为以后的社会工作奠定了扎实的基础。 2.文献综述 随着国民经济的快速持续发展,作为支柱产业之一的建筑业也得到迅猛发展。而作为建筑业的重要组成部份的暖通空调业,其新产品、新技术、新材料更是层出不穷。暖通空调业发展所遵循的原则,概括起来就是:节能、环保、可持续发展,保证建筑环境的卫生与安全,适应国家的能源结构调整战略,贯彻热、冷计量政策,创造不同地域特点的暖通空调发展技术。因此,如何结合设计的需要,重视相关技术,并有选择而合理的应用在我们的设计中,满足业主要求,提高设计水平,是我们必须努力做到的。 2.1.暖通空调变工况点优化控制及能量管理探讨 2.1.1.工况点优化控制 暖通空调变工况点优化控制问题的研究近年来在我国被重视。S.W.Wang 提出了一种基于整个系统环境的预测响应及能量运行来改变暖通空调系统控制,设定点的系统方法,并用遗传算法对系统进行优化控制,同时优化多个设定点来改善系统响应和降低系统能耗[1],后来他又采用自适应性控制理论对某海水冷却。空调系统进行了优化控制研究,采用带指数遗忘的最小二乘法参数辨识方法和基因遗传优化算法,对空调系统的空气处理单元进行了优化控制研究[2]。罗启军等人提出了一项动态的优化技术在一个指定期间内,能得到使目标函数( 运行成本或者峰值能耗) 最小的房间温度曲线,该算法还给出了暖通空调设备的最佳开/关时间[3]。K.T.Chan 等人提出用遗传算法对风冷制冷机的冷凝温度设定点进行优化控制以提高制冷机的效率[4]。此外,有许多研究者用人工神经网络来模拟暖通空调系统中各个设备的非线性特性,用于实现对整个空调系统的优化控制。目前,研究者们将更多先进的建模方法和智能优化方法引入到了暖通空调的优化控制中,更加注重变工况点的在线优化控制。何厚建等人对已建的暖通空调各关键设备的静态模型采用用实数编码的遗传算法建立了水系统工作点优化控制策略[5]杨晓平等人采用模糊聚类和RBF方法建立了空气处理单元的动态数学模型,以最终舒适性为目标优化空气处理单元的温湿度和送风压力[6]。孙一坚根据空调负荷变化对一级泵水系统进行变流量控制,取得了显著效果[7]。总之国内的学者更多探讨的是把智能方法引入控制系统的优化中,仿真研究多,实践成果少。

中央空调设计手册.

暖通空调系统设计手册 目录 第一章设计参考规范及标准 (5) 一、通用设计规范: (5) 二、专用设计规范: (5) 三、专用设计标准图集: (5) 第二章设计参数 (6) 一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE (6) 二、舒适空调之室内设计参数日本 (7) 三、新风量 (8) 1、每人的新风标准ASHRAE (8) 2、最小新风量和推荐新风量UK (9) 3、各类建筑物的换气次数 UK (9) 4、各场所每小时换气次数 (9) 5、每人的新风标准UK (10) 6、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本) (10) 7、办公室环境卫生标准日本 (11) 8、民用建筑最小新风量 (11) 第三章空调负荷计算 (15) 一、不同窗面积下,冷负荷之分布% (15) 二、负荷指标(估算)(仅供参考) (15) 三、空调冷负荷法估算冷指标。空调冷负荷法估算冷指标(W/M2空调面积)见下表 (16) 四、按建筑面积冷指标进行估算建筑面积冷指标 (17) 五、建筑物冷负荷概算指标香港 (18) 六、各类建筑物锅炉负荷估算W/M3℃ (19) 七、热损失概算W/M3℃ (19) 八、冷库冷负荷概算指标 (20) 第四章风管系统设计 (21) 一、通风管道流量阻力表 (21) 1、缩伸软管摩擦阻力表 (21) 2、镀锌板风管摩擦阻力表 (21) 二、室内送回风口尺寸表 (24) 1、风口风量冷量对应表 (24) 2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE (24) 三、室内风管风速选择表 (25) 1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s (25) 2、低速风管系统的最大允许速m/s (25) 3、通风系统之流速m/s (25) 四、室内风口风速选择表 (26) 1、送风口风速 (26) 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s (26)

暖通空调工程施工方案(通用)

目录 一、编制依据 0 二、工程概况 0 1、工程名称:延安市新天地商业步行街(西区)工程 0 2、工程地点:延安新区(北区) 0 3、建筑面积:50865.60平方米,商业街 0 4、结构类别:框架结构 0 5、建设单位:延安市新区投资开发建设有限公司 0 6、设计单位:清华大学建筑设计研究院有限公司 0 7、承包范围:采暖系统、通风系统、防排烟系统 0 三、施工准备及工作计划 0 3.1技术准备 0 3.2现场准备 0 3.3机具准备 0 3.4材料准备 (1) 3.5组织机构及人员的配备 (1) 四、通风工程施工工艺 (2) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (2) 4.2 风管制作工艺 (4) 4.3 风管加固 (6) 4.4 风管安装 (8) 五、通风空调设备安装 (12) 5.1 材料设备检查 (12) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (12) 5.3 风机安装 (12) 5.4漏风量测试 (13) 六、采暖管道系统安装 (13) 6.1材料要求及连接方式 (13)

6.2材料质量要求 (13) 6.3管道连接 (13) 七、工期保证措施 (16) 八、成品保护 (16) 九、安全文明施工 (17) 8、加强环境保护,减少粉尘、噪声污染,废料、渣土等废弃物要及时清理妥善处置,做到工完场清。 (17)

一、编制依据 本工程总承包合同;本工程施工图纸;国家、行业相关现行规范、规程;国家相关法律法规;企业质量、安全、环境体系程序文件;延安地方相关标准、规程等。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011) 《建筑安装工程施工及验收规范》(GB50300-2013) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《国家建筑标准设计图集》08K132 二、工程概况 1、工程名称:延安市新天地商业步行街(西区)工程 2、工程地点:延安新区(北区) 3、建筑面积:50865.60平方米,商业街 4、结构类别:框架结构 5、建设单位:延安市新区投资开发建设有限公司 6、设计单位:清华大学建筑设计研究院有限公司 7、承包范围:采暖系统、通风系统、防排烟系统 三、施工准备及工作计划 3.1技术准备 3.1.1认真熟悉图纸,编制施工方案确定施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 3.2现场准备 3.2.1根据施工总平面的布置和结合实际情况布置施工现场平面。 3.3机具准备 机具在人员进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,本工程所有使用的主要机具名称、数量详见下表5:

浅析绿色建筑中暖通空调设计 许日光

浅析绿色建筑中暖通空调设计许日光 发表时间:2018-06-21T11:27:56.303Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第4期作者:许日光 [导读] 最终达到在节约能源的前提下提高空调运行效果的目标,促进暖通空调系统的继续进步,缓解我国现阶段的能源压力。 广州开发区建设工程质量检测中心 摘要:随着我国经济的高速发展,虽然我国人民生活水平得到一定提高,但在此过程中造成的资源浪费和能源消耗不可小觑,因此,节能化发展越来越成为各行各业所追求的目标。建筑领域也需要不断利用节能技术才能适应时代发展的潮流。暖通空调的绿色设计是实现节能建筑的重要保障,既可以提高居民在建筑中生活居住的舒适程度,又能缓解我国目前的能源压力,为我国实现可持续发展贡献力量。因此,本文主要从暖通空调设计的相关问题入手,具体分析现阶段我国绿色建筑中,进行暖通空调设计的具体策略,希望可以促进我国暖通空调,节能设计的继续发展。 关键词:绿色建筑;暖通空调;设计策略 随着我国人口数量的日益增多,越来越多的建筑物拔地而起,随着绿色建筑与健康建筑的兴起以及我国人民的对于物质精神的需求越来越高,传统的建筑设计已经远远不能满足人们对室内环境的要求。而暖通空调系统正是绿色建筑中的重要组成部分,在暖通空调的节能设计不仅有利于提高能源的利用率,降低我国的资源消耗,同时也有利于改善建筑室内环境,提高居民生活品质。 一.暖通节能系统设计的概述 暖通空调在建筑中的使用是为了依据室外环境调节室内温度,使居民能有更加舒适的居住体验。我国幅员辽阔,南北所跨纬度较多,南方北方的气候有着显著的差异,在一些冬季寒冷或四季严寒的地区必须要对其进行供暖,而在供暖过程中,就会造成较大的煤炭资源消耗和空气污染。而在一些夏季炎热或四季温度都较高的地区,空调已经成为了很多城市的首要选择,空调运行所造成的能耗也与日俱增。除此之外,空调系统的利用不当还有可能对居住者的身体健康有负面影响,空调所产生的新风量不足,难以实现室内污染物的排出,使得室内污染物堆积,严重影响了室内环境,会严重影响居住者的身体健康。因此,对暖通空调进行节能设计是必然趋势,要凭借节能设计,大大降低空调运行所造成的能耗在我国建筑总能耗中所占的比重,实现我国居民的健康居住,减缓我国现阶段的能源压力与用电压力,为我国逐渐提升能源利用率,优化能源使用作出贡献,提供思路。 二.暖通空调的作用 建筑中暖通空调可以调节室内温度、湿度、空气流动速度等,能够为居住者带来更加方便舒适的居住和工作环境。一般情况下,暖通空调都能够基本满足人体的热平衡,使空气温度湿度更适宜人类居住。而在一些对气温和湿度有恒定要求的工艺性空调房中,空调设计应该满足相应的生产工艺。 由于人们对于建筑设计的要求越来越高,施工工艺越来越复杂,装修材料也越来越多,各种家具散发出的对人体有害的化学物质越来越多,室内污染物停滞时间也就更长。而如果此时没有足够的通风换气,对于居民的居住健康,有着很大的负面影响。通过使用暖通空调系统可以缓解这一现象。但同时应该注意,质量不佳的暖通空调系统,不能实现室内空气的良好循环,对于空气质量的优化没有显著效果。要想有效的提升室内空气质量,应该增大新风换气量,降低室内空气龄,而这就会增加新风负荷,通过新风与排风进行热交换,可以切实的缓解这一问题,降低空调系统在运行过程中的能源消耗。 二.暖通空调的节能设计 要想实现高效的暖通空调节能设计,就必须要实现设计的个性化,即保证设计是依据特定工程的特点制定的,同时还要保证设计方案的综合性,就是说要综合空调运行时段的多个方面与各个时期,寻求适应范围最广的设计方案,使这一设计结果可以在室外天气不同、室内状况有所差异的各种情况都有实用价值。 1.对暖通空调进行设计时,应该采用冷热源的分类 在进行暖通空调系统设计,应该对所要使用的设施进行科学选型,并且应该对中央空调的冷热源进行合理分类和分配,这两个方面会直接影响到暖通空调的节能性能和能源的利用程度。 2.在对暖通空调进行设计时,应该采用蓄冷系统 不同地区经济状况不同,发展特点也有所不同,但是相同的是,每个地区都有着电负荷峰谷差大的情况,虽然程度并不相同,但每个地区都会在用电高峰其出现供电匮乏的情况,在用电低谷区出现供电过剩的状况。针对这种状况,对于采取峰谷电价的地区,可以在电价较低的时期利用冰蓄冷系统把水变成冰以存储容量,等到电价恢复高价位时,再把冷量供应出去,采取这样的方式,可以实现用电高峰和低谷时期的互补,有利于产生更大的社会经济效益,减缓用电高峰期的用电紧张。 3.在对暖通空调进行设计时,应该采用变频应用系统 变频技术作为一种新兴技术,在暖通空调设计中的应用将成为一种必然趋势。变频应用系统的普遍利用,有利于补足暖通系统存在的问题,更有利于实现暖通空调的节能设计。一般来说,设备基本不可能会全负荷运行。随着使用环境的变化,建筑物所产生的用电负荷必然也会有所改变。外部气候条件会在很大程度上影响胜出的实际负荷。很多情况中,设备的额定功率会在很大程度上限制空调设备的运行。比如,如果负荷已经随室外条件有所降低,而相应设备却仍然按照额定功率进行全负荷输出,这就容易导致能源的浪费。但是,如果能够在对暖通空调进行设计,能够合理的利用变频应用系统,空调的输出功率就可以依据建筑负荷的变化而进行调整,自然能够起到节约能源的作用。 三.暖通节能空调系统的创新 暖通空调要实现节能设计,还需要将我国已经广泛使用的其他节能手段运用到暖通空调设计中,实现暖通空调系统的创新。在日益追求节能化的今天,可再生能源已经被广泛利用到各行各业之中,可再生能源具有清洁、无污染、储量丰富的优势,非常适用于传统能源匮乏的今天。暖通节能空调系统也应该抓住这一机遇,用太阳能,风能,地下水能、风能等可再生资源代替传统能源。 结束语: 总而言之,随着我国经济发展进入更高阶段,绿色发展与节能发展如今逐步成为了各行各业发展的新形势。对暖通空调系统的节能设计,既有利于提高居住者的舒适程度、保证其身体健康,又有利于优化室内空气,还能极大的节省空调运行过程中的能源消耗,实现建筑行业的节能发展,为我国可持续发展作出贡献。所以,在对暖通空调进行设计的过程中,应该采用冷热源的分类、采用蓄冷系统、广泛利

最新暖通空调工程施工全套方案(通用版)

精选设计方案类应用文档,如果您需要使用本文档,请点击下载,祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 精选范文、公文、论文、和其他应用文档,希望能帮助到你们! 最新暖通空调工程施工全套方案(通用版)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1 建筑概况 (1) 三、施工准备及工作计划 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2现场准备 (1) 3.3机具准备 (2) 3.4材料准备 (2) 3.5组织机构及人员的配备 (2) 四、通风工程施工工艺 (3) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (3) 4.2 风管制作工艺 (5) 4.3 风管加固 (8) 4.4 风管安装 (9) 五、通风空调设备安装 (13) 5.1 材料设备检查 (13) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (13)

5.3 风机安装 (13) 5.4 漏风量测试 (14) 六、采暖系统安装 (14) 6.1材料要求及连接方式 (14) 6.2材料质量要求 (15) 6.3管道连接 (15) 6.4 管道支架制作、安装 (15) 6.5管道安装 (15) 6.6阀门安装 (16) 6.7管道系统试压和清洗 (16) 6.8管道保温 (16) 6.9系统调试 (16) 七、工期保证措施 (17) 八、成品保护 (17) 九、安全文明施工 (18) 一、编制依据 本工程总承包合同;本工程施工图纸;国家、行业相关现行规范、规程;国家相关法律法规;企业质量、安全、环境体系程序文件;*** 地方相关标准、规程等。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

建筑暖通设计常见问题与措施

建筑暖通设计常见问题与措施 发表时间:2016-10-27T16:46:28.580Z 来源:《基层建设》2016年16期作者:蔡浩 [导读] 摘要:随着新技术、新材料的应用及设计理念的提升,在建筑暖通空调设计领域中,还是存一些问题需要我们设计人员的重视与解决,不让这些设计隐患影响暖通系统的使用效果。本文就建筑暖通设计常见问题进行分析,并提出措施。 深圳市建筑设计研究总院有限公司 摘要:随着新技术、新材料的应用及设计理念的提升,在建筑暖通空调设计领域中,还是存一些问题需要我们设计人员的重视与解决,不让这些设计隐患影响暖通系统的使用效果。本文就建筑暖通设计常见问题进行分析,并提出措施。 关键词:暖通设计;问题;措施 一、暖通空调设计应遵循的原则 (一)可行性 在暖通设计过程中,设计方案应符合相关的法律法规,同时考虑到周边的配套设施,比如供电、供气和供水等方面是否能满足设计方案要求,并结合当地的地质情况、夏季冷负荷和冬季热负荷产生的冷热蓄积不均衡效应,分析并考虑到当地地下水源的现状和未来的变化趋势等。 (二)经济性 在暖通空调设计中,还应考虑方案的经济性问题。在对设计方案的经济性进行对比时,应当着重注意设计方案的基准问题。为保证设计方案比较结果更加科学、合理,在对设备的档次、要求、美观、使用情况、能源价格等方面进行比较时,应采用一致的基准条件。比如,如果对采用高性能设备的方案和采用低性能设备的方案进行比较,肯定是不合理的;如果未考虑到舒适性的差别,而对供应新风的方案和不供应新风的方案进行比较,那么结果的正确性肯定无法得到保障。 (三)安全性方面 暖通空调设计方案的安全性主要是基于五个方面进行考虑,即防火安全、重要设备物品的安全、人员的安全、易燃易爆环境的安全以及系统设备的运行安全。在对暖通空调进行方案设计时,安全性问题容易被忽略,或者考虑的不够全面。比如,在对资料库、文物库等的暖通空调进行设计时,若没有考虑到暖通空调出现故障时可能会对房间内的重要物品造成的影响,而采用了吊顶风机盘管的方案,那么一旦设备出现漏水现象,将造成不可估计的损失。 (四)可操作性方面 一般情况下,暖通空调的设计方案是根据全年中最不利的气象条件来确定的,暖通空调本身具有一定的可调节性,既能够适应恶劣的气候,又能够适应普通的气候,然而很多设计方案中并未充分考虑到这一点,导致调节性能达不到实际使用要求,或者未考虑到夜间的调节要求。此外,设计方案在管理操作方面的便利性也是广大用户格外关心的问题。如今,暖通空调的设计方案中大多采用系统自动化手段,而设计人员对用户的实际要求或者使用情况的调查、分析力度并不够,无法全面掌握用户系统可操作性的反馈信息。 二、暖通空调设计存在的问题分析 (一)入口计量上存在的问题 设计单位在设计入口时,往往有多种选择方案。有些是以依据小区的单位入口为基准设计入口,有的则以楼栋入口为基准设计入口,这样做既减少了建设的费用,也方便计量收费。入口的设计并没有统一的标准,关键是能便于管控就行,但设计者应该个面把握管线的对接与其室内供暖设备系统的科学性。有的设计者往往忽视个局,只注重室内的供暖效果,忽略了管线的外部连接,导致供暖未达到预期目的。此外,各个入口负荷标注也是极小合理,如有的仅标准入口总管的负荷,忽略了各分支管热负荷的标注,这给今后的运营计量管理带来了一定的困难。 (二)变频控制器没有安装 变频控制在空调系统的安装是控制调节动力设备风机、水泵的转速,达到良好的节能效果。一般暖通空调系统设计及设备的选型都考虑较大负荷余量,主要是为了满足最大或较大需求,而通常系统运行上负荷是有一定规律变化的,一般运行在负荷的80%左右,有时达50%或30%,过渡季节会更少甚至停止运行,为了节约能源,降低消耗,需要主机能进行负荷调节,还需要对水泵、风机等动力输出进行调节控制,使输出的冷、热量与所需负荷相当,不至于造成多余能量浪费,变频控制器能较好地解决调节问题,据统计,虽然一次性投资要高,但是其运行负荷调节可以节能30~40%,因此节省费用。 (三)设计时忽略噪音控制 如果忽略了空调的噪音控制,则会对人们休息带来严重的影响。大型超市、居民楼、政府部门、企业、医院等人流量较大的区域往往是暖通空调配置地方,这就要求在设计上重视噪音问题。室内与室外有着不同的噪音控制标准,设计上常常忽略了室内外的划分;室内风管和风口的风速是关键,控制好风速可降低噪音,一般消声器的配置以大于7m/s的管道风速为标准,超过则需要在排风管、送回风出口、空调机组上进行安装。室内平时空调机通风应避免安装噪音过大的混流风机。如果混流风机在室外运行的噪音还超过80dB,此种风机就不能考虑在选装范围内。 (四)暖通空调系统设计细节忽视 如果供暖系统设计不科学,则会给集中供暖带来一定的困扰,在设计时系统往往存在不科学性。(1)在管道设计上不科学,忽略了把建筑物看作供暖系统的一部分,窗户上经常存在供暖立管,地面通道上也常出现水平管的铺设液态介质管路系统排气不畅造成气堵;(2)在暖气的引入管上,采用单一的母管引进,然后分支管上忽略阀门的安装,为后续的监管、记录、维护与调节带来一定的困难;(3)各支管及风口阻力不平衡,导致冷热不均等,系统阻力较大,选用的风机压头过高、循环水泵扬程过大,能耗大。 三、暖通空调设计的改进措施 (一)做好充分的设计准备工作 暖通设备往往在建筑物施工结束之后才进行安装,在设计之前,应该认真分析建筑物的具体情况,了解透彻建筑物的结构和设计类型,从而确定暖通空调管道等路线的设计。对建筑物分析是安装设计的前提,也是使设计体现科学与规范的基础。如对供热入口的合理选

暖通空调系统防排烟设计常见问题分析 马中磊

暖通空调系统防排烟设计常见问题分析马中磊 发表时间:2019-10-29T09:01:56.587Z 来源:《基层建设》2019年第22期作者:马中磊[导读] 摘要:暖通空调系统的设计是提高人类生活舒适度的重要关键设计,在建筑工程建设中也发挥着重要的作用,介绍了暖通空调系统的防排烟设计总论,分析了暖通空调系统设计中所忽略的问题,探讨了暖通空调系统防排烟设计系统中常见的问题,并提出了有效解决策略,进一步完善了防排烟系统的工作性能。 杭州拓凡展示工程有限公司浙江杭州 310000 摘要:暖通空调系统的设计是提高人类生活舒适度的重要关键设计,在建筑工程建设中也发挥着重要的作用,介绍了暖通空调系统的防排烟设计总论,分析了暖通空调系统设计中所忽略的问题,探讨了暖通空调系统防排烟设计系统中常见的问题,并提出了有效解决策略,进一步完善了防排烟系统的工作性能。 关键词:暖通空调;防排烟设计;常见问题;解决策略中图分类号:TU83;TU892文献标识码:A 1导言 近年来,随着国民生活水平的不断提高,人们对采暖的需求越来越大,暖通空调已经成为现在生活中非常重要的一个部分。但是目前的暖通空调系统还存在很多缺陷,尤其是在防排烟设计方面,严重影响着居民的使用体验。因此,针对暖通空调防排烟设计中的常见问题展开探讨,并提出相应的解决策略,在当前的建筑发展中,有着非常重要的意义。 2暖通空调系统的防排烟设计总论暖通空调系统的防排烟设计工程中是由两部分内容所组成的:1)防烟系统;2)排烟系统。从广义上来说,就防烟系统来说,它主要是通过人为地采用一些方法对失火地区所产生的烟雾进行消除,并且对产烟区做好隔离措施,要防止烟雾蔓延到无烟区以及其他人员进出的地方和其他重要设施放置的地方,防治由烟雾控制不当产生其他问题;排烟系统的智力不同于防烟系统,它主要是通过对所产生烟雾的地方通过一些人为技术手段的处理,将所产生的烟雾通过管道或者其他设施排放到空中,从而消除火灾所产生的烟雾,使得产烟区的空气质量得以解决,从而降低火灾的发生率,提高所在地区的人民的人身安全和财产安全。相反的,从狭义的角度分析二者会有以下的定性情况,首先是范围来讲,防排烟工程主要是存在于工程建筑楼房内所设置的。就防烟系统来说,它通常情况下是指防止所产生的烟雾蔓延到人流的疏散通道,造成人员疏散过程中产生不必要的麻烦,排烟系统则是通过室内相应的管道把所产生的烟雾,输送到大气中,防治由于烟雾排放不及时产生二次火灾的发生。就目前的技术发展手段来说,防烟系统的操作程序主要是通过人为设计的机械加压送风方法得以实现;此方法是通过源源不断的向室内输入新鲜空气,从而避免室内的烟雾蔓延到人员输送通道处。对于排烟系统来说,则主要是通过自然方式进行操作处理,例如,开启天窗,使得烟雾排入大气中,对于大型场所而言,由此而排烟系统则是通过机械运送方式进行完成。对于开启天窗而言,则是利用自然的风力向外排烟,达到预期的效果。 3暖通空调系统的防烟排烟设计问题 3.1无法实现自然排烟 影响自然排烟最主要的原因就是排气窗的设置。在实际应用中,由于设计问题,排烟窗可能存在以下问题:首先,排烟窗尺寸过小,无法快速排出延期;其次,排烟窗设置的位置,太低不利于烟气的排除,太高的话又方便开启。此外,还应该考虑室外风向等因素的影响;在排烟窗的结构设计上,也存在缺陷,影响正常使用。现在的排烟主以自然排烟为主,因此排烟窗的设置必须符合规范,能够顺利进行排烟。 3.2无法有效进行机械排烟 机械排烟的设计不规范同样影响排烟系统的工作,主要有如下几点:①送风截面的尺寸问题,截面尺寸太小,对送风排烟的影响是极大的;②送风量问题也是主要的影响因素之一,设计要求计算出防烟楼梯间及前室的机械加压送风量,并且参照规范,取较大的值来进行设计,但是实际工作中,设计人员直接应用规范的数值,从而就使得送风量无法满足既定需求,无法完成排烟;③对风口风速的限制,必须达到规范的要求,同时保证风机正常工作,保证风速的均匀。 3.3配电不规范 在暖通空调系统的防排烟设计,涉及一些风机的应用,风机的能源主要靠电能来提供,对应的也就涉及配电规范的问题。防排烟风机对电负荷要求极为严格,配电设施容不得马虎。目前,配电方面存在的问题主要有以下几点:首先,电源的问题,在目前的配电系统中,单位没有注意使供电线路与消防电源相连接,而是连接到一些普通电源上,存在巨大的隐患;其次,配点线路问题,按照规范要求,必须使用耐火电缆或者阻燃电缆,电路必须具备不错的防火性能,这方面还需要进一步落实。此外,由于防排烟系统的电路平时使用较少,在管理方面也存在很多问题,往往到使用时才想起要对其进行检修,不能够很好的保证应急使用,需要进一步改善。 4有效解决暖通空调系统防排烟设计系统中常见的问题 4.1提高设计人员的专业素质和设计认识设计人员的工作质量和工作态度直接影响了暖通空调系统防排烟设计系统的好坏,要使得暖通空调系统防排烟设计系统的质量得到有效的保障,首先要做的就是从设计者本身出发,提高其自身的专业素养和其对设计的思想认识。第一,在人员的使用方面,应该严格把控其人员质量,确保每位设计人员都具备扎实的设计功底和较高的专业素养。第二,要不定期的检测设计人员的专业知识,督促设计人员不断学习,通过定期组织设计人员一起讨论学习,提高的各自的创新思想,每一位设计人员应时刻保持严谨的设计工作态度。 4.2重视监督管理的任务在设计者完成其设计作品后,施工单位应严格按照施工规范进行施工,施工单位可以参考暖通空调系统防排烟设计系统GB51251—2017建筑防烟排烟系统技术标准上相应的施工规范进行施工,其次,监理单位应加强监督管理的任务,当防排烟及其他施工所需要的材料以及设备运到施工现场时,监理人员应该以身作则,认真检查施工所用的材料是否符合规范要求,确保后续施工能够安全、顺利进行。在施工进程中,监理人员应定期对其施工质量进行验收,查看质量是否达标,施工操作是否符合规范要求,应该敦促施工人员定期进行复检修。 4.3严格规范设计环节

浅谈对绿色建筑暖通空调的设计

浅谈对绿色建筑暖通空调的设计 发表时间:2015-12-23T11:34:32.653Z 来源:《电力设备》2015年5期供稿作者:丁超王梓柏 [导读] 淮安东源电力设备制造有限公司所谓绿色建筑,就是在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染。 丁超王梓柏 (淮安东源电力设备制造有限公司 223002) 摘要:全球气候近些年不断变暖,环境和能源问题越来越受到人们的重视。所以,在建筑暖通空调的设计过程当中,相关人员应当始终遵循可持续发展战略,并努力推行绿色建筑的暖通空调设计,最大限度的节约能源。本文主要针对绿色建筑中暖通空调设计的有效措施进行简要分析,仅供参考。 关键词:绿色建筑;暖通空调;设计 一、绿色建筑设计的概念 所谓绿色建筑,就是在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染,为人们提供健康、使用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。绿色建筑是现代建筑领域中的设计方向,在实际建造的过程中要尽可能多地使用可再生材料或能源,选取能够降解的资源。在建筑设计的时候,要充分考虑自然规律和环境影响,做到不破坏环境、不浪费能源,绿色建筑设计要更加贴近自然,遵循自然发展的规律,形成建筑与环境、建筑与自然的和谐统一,践行绿色建筑的要求和宗旨,将绿色建筑暖通空调设计向合理化、科学化推进。 二、暖通空调设计的基本原则 1、节能原则 绿色建筑暖通空调设计的首要原则是节能。自然界绝大多数的能源都是不可再生资源,而且资源的产生年限也都非常长,因此,节能成为暖通空调设计的首要任务。但是暖通空调在设计的时候不能单单考虑节能,更需要保证暖通空调的正常工作。节能主要可以从以下两方面入手:第一:可以使用可再生自然能源;第二:选用效率高、低耗能的用能设备和系统,尽量争取以最少的资源达到最好的效果。 2、回用原则 回收原则并不是单一的指某一方面,而是指所有可回收利用的环节。具体主要指以下几个方面:第一:暖通空调制作材料的回收利用。任何物品都有一定的使用年限,暖通空调也不例外。空调的制作材料可以有很多种,有些材料可以回收利用,如金属制材。有些材料却没有回收利用的价值,如塑料。因此,暖通空调在设计的时候要选用可再利用的材料。第二:能源的回收利用。主要指暖通空调在工作的时候要尽量采用可循环利用的能源,或者是能源消耗的副产物也可以回收再利用,最典型的例子就是带热回收的新风换气机和空气处理机组。 3、安全性原则 空调的使用是存在一定的危险的,如果使用不慎会对生命财产产生危害。因此,在设计暖通空调时,应该尽可能考虑可能存在的危险,进而在设计环节就排除危险。空调的危险主要体现在制冷液的安全性。绝大多数的暖通空调制冷液是氟利昂,氟利昂这种化工原料不但对环境有一定的危害,对人的身体同样也具有一定的危害。因此,当制冷液泄漏的时候是非常危险的。因此,暖通空调在进行设计的时候,一定要考虑到这方面的因素,其他存在危险的方面还包括漏电等。 4、设计方案的可行性和可靠性原则 暖通空调既要节能环保,也要安全可靠,最主要的就是要具有可行性和可靠性。可行性是指设计的方案可以落到现实生产。设计就是为了生产,不能忽略到落到现实的这一步。因此,设计者在进行设计的时候不能做空想主义,一定要设计出可行性的暖通空调。可靠性主要指两方面的内容:一是安全可靠性。二是使用效果的可靠性。使用效果的可靠性是指暖通空调的使用要达到预期的效果,不能光顾着节约能源,而达不到空调应该达到的效果,否则空调生产出来就失去了原本的意义。 三、实现绿色建筑中暖通空调设计的有效措施 1、太阳能节能技术 在众多可持续发展的能源中,太阳能无疑是最好的选择,取之不尽用之不竭,不仅没有地域限制,而且环保无污染。组成太阳能供暖系统的主要有两部分,分别是集热器和循环控制系统。集热器只要包含换热水箱等其他加热设备,而循环控制系统则由温度控制器、生活热水体系和地板采暖等三部分组成。 太阳能供暖系统的主要工作原理为:源源不断的应用设备对太阳光予以采集,并将太阳光转化成热能;由热导循环系统将热能处理之后传至换热中心,到达换热中心并成功转换成热水后便可进入地板采暖系统;最后一步便是通过电子仪器对室内温度加以控制和调节。但是天气是变化无常的,当出现阴天、雨雪天气时,对太阳能的获取则会出现困难,但这时控制系统将会自动进行转换,进入到燃气炉设备对其进行辅导加热,这时即便在冬季居民也可以享受到温暖,在其他季节太阳能充足时还可以为人们提供热水,便利了居民生活。如果暖通空调系统能够应用太阳能技术,将会大大的降低生产成本,同样也节约了大量原材料,最为明显的是太阳能无污染,可以有效的保护环境,这将成为实现绿色建筑暖通空调的一大途径。 2、地源热泵应用 地源热泵技术存在有较高的经济和节能优势,特别是在解决供热和制冷两个方面,与空气热源泵相比有几点较为突出的优势,例如地源热泵系统影响的只是土壤的温度,并不会对地面或地下水造成严重的破坏,也是当前所了解的最为成熟,并对环境影响较小的去热和散热方式。地下土壤温度变化的关键就在于埋于地下30m-100m的竖直埋管换热器了。而埋管换热器的性能在一定程度上又受到温度高低的影响,但是如果能够平衡冬季吸收和夏季排除的热量,那么换热器的性能也就不会受到太大的影响,更不会对地源热泵的运行造成影响,因此地源热泵较为合适的应用地区主要是冬季夏季热量能够相当的地区。但也可以通过改变一些条件使其他地区也能应用地源热泵。 3、水源热泵的应用 水源热泵分为两大类,即水环热泵和地源热泵。后者又分为土壤源热泵和地(表)下水热泵。目前发展较迅速的主要是地(表)下水热泵。其特点是利用浅层低温地能(热),一般温度相对恒定(<25℃),经过热泵提升至建筑物采暖需要的温度(50~60℃)。热泵能

暖通空调工程施工方案(通用)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2.1建筑概况 (1) 三、施工准备及工作计划 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2现场准备 (1) 3.3机具准备 (2) 3.4材料准备 (2) 3.5组织机构及人员的配备 (2) 四、通风工程施工工艺 (3) 4.1 镀锌钢板风管的制作 (3) 4.2 风管制作工艺 (5) 4.3 风管加固 (8) 4.4 风管安装 (9) 五、通风空调设备安装 (13) 5.1 材料设备检查 (13) 5.2 安装前的准备工作与安装要求 (13) 5.3 风机安装 (13) 5.4 漏风量测试 (14) 六、采暖系统安装 (14) 6.1材料要求及连接方式 (14) 6.2材料质量要求 (15) 6.3管道连接 (15) 6.4 管道支架制作、安装 (15) 6.5管道安装 (15) 6.6阀门安装 (16) 6.7管道系统试压和清洗 (16) 6.8管道保温 (16)

6.9系统调试 (16) 七、工期保证措施 (17) 八、成品保护 (17) 九、安全文明施工 (18)

一、编制依据 本工程总承包合同;本工程施工图纸;国家、行业相关现行规范、规程;国家相关法律法规;企业质量、安全、环境体系程序文件;延安地方相关标准、规程等。 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工规范》(GB50738-2011) 《建筑安装工程施工及验收规范》(GB50300-2013) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《国家建筑标准设计图集》08K132 二、工程概况 1、工程名称:延安市新天地商业步行街(西区)工程 2、工程地点:延安新区(北区) 3、建筑面积:50865.60平方米,商业街 4、结构类别:框架结构 5、建设单位:延安市新区投资开发建设有限公司 6、设计单位:清华大学建筑设计研究院有限公司 7、承包范围:采暖系统、通风系统、防排烟系统 三、施工准备及工作计划 3.1技术准备 3.1.1认真熟悉图纸,编制施工方案确定施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 3.2现场准备 3.2.1根据施工总平面的布置和结合实际情况布置施工现场平面。 3.3机具准备 机具在人员进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,本工程所有使用的主要机具名称、数量详见下表5:

暖通空调常见知识设计及问题点汇总

暖通空调一常见设计知识及问题点汇总 暖通2009-11-12 20:24:25 阅读29评论0字号:大中小 (一)系统设计问题 1、水泵在系统的设计位置: 一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水 机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。 2、冷却塔上的阀门设计: 2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀) 2、2管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻) 3、电子水处理仪的安装位置 放置于水泵后面,主机前面。 4、过滤器前后的阀门 过滤器前后放压力表。 5、水泵前后的阀门 5、1水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接 5、2水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀 6、分集水器 6、1分集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50) 6、2集水器的回水管上应设温度计. 7、各种仪表的位置:布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一般离地1.2 —1.5m,高于此高度时,应设置工作平台。 8、机组的位置:两台压缩机突出部分之间的距离小于 1.0m,制冷机与墙壁之间的距 离和非主要通道的距离不小于0.8m,大中型制冷机组(离心,螺杆,吸收式制冷机)其间 距为1.5 —2.0m。制冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊设备。

(二)、水路设计问题点汇总 问题点一:水管的坡度要合理 1、水平支、干管,沿水流方向应保持不小于0.002的坡度; 2、机组水盘的泄水支管坡度不宜小于0.01 o 3、因条件限制时,可无坡度敷设,但管内流速不得小于0.25m/s o 问题点二:冷凝水干管的设计 1、冷凝水应就近排放,一般排于卫生间地漏 2、凝水干管的长度设计要考虑因坡降引起的高度,管两端高低落差距离不能大于吊顶咼度问题点三:选择合适的管路阀件 1、立管与水平管连接处装调节阀 3、水管路的每个最高点设排气装置(当无坡度敷设时,在水平管水流的终点) 3、立管最低处连接关断阀,便于维修立管 4、水管的热力补偿可以利用弯头自然补偿,不足时也可加设膨胀补偿器 问题点四:水管布置 1、立管在管道井内不宜乱放,宜*墙*角安放(见附图) 2、管道在水平面内禁止穿越楼梯、剪力墙、配电室等 问题点五:水管保温 1保温结构一般由保温层和保护层组成 2保温层厚度要根据热力计算确定,经验值可参考《民用建筑空调设计》P279 3保温材料可因地制宜,就近取材,应采用非燃或难燃材料,必须符合《建筑设计防火规范》。问题点六:水力计算 1空调水系统各并联环路压力损失差额,不应大于15%; 2水管路比摩阻宜控制在100-300Pa/m , 问题点七:水系统补水

浅谈暖通设计中绿色理念及节能技术的应用 谢育宁

浅谈暖通设计中绿色理念及节能技术的应用谢育宁 摘要:目前人类已经不仅仅满足于基本的生活和工作需求,而是追求更舒适更 健康的居住环境,而暖通空调领域的发展正一步一步实现人类追求自然,健康生 活的目标。科学技术的发展也使得人类加大对生存环境更深层次的探索。暖通空 调这类新技术被越来越多的使用在绿色建筑中,也推动了现代建筑行业的可持续 发展,为建筑业发展提供了创新动力。暖通空调技术直接与人类居住环境有关, 要加大对其生产开发的重视程度,提高人类生活水准。本文探讨了暖通设计中绿 色理念及节能建筑技术的应用。 关键词:暖通设计;绿色理念;节能技术;应用 建筑设计中对于环保和节能的因素考虑成为当今建筑行业行发展的航向。绿 色建筑的提出,体现了建筑行业对于节能环保的重视。建筑暖通空调系统设计是 功能型建筑以及环保型建筑相统一的基础,如何设计出符合环保和节能理念的建 筑暖通空调系统是当前对于绿色建筑的评判基础。 1 绿色建筑暖通空调的节能设计原则 1.1 绿色环保设计原则 绿色建筑暖通空调的建造与设计,在选材的时候应当严格符合绿色环保的理 念要求,杜绝使用质量较差、不可再生或污染严重的原材料。在设计环节中,应 科学地选用绿色材料,实现环保目的和价值,这不仅有利于各种能源的节约,还 可以大量减少对生态环境的破坏与污染。在原材料选用的过程中,设计工作人员 需要综合考虑不同原材料的回收利用与日常维护情况,甚至运输对环境的影响。 这样不仅能有效地控制建筑成本,也能够达到保护生态与节约能源的效果。 1.2 节能型设计原则 绿色建筑暖通空调的设计需要遵循节能型的设计原则,这种设计理念意味着 绿色暖通空调系统构建的基本目标,也是使建筑设计走向可持续发展之路的实现 途径。我国不可再生资源的开发和利用破坏了生态平衡,严重威胁着自然环境, 甚至使自然资源和能源枯竭。 暖通空调系统在通风、采暖和制冷过程中自然会大量耗能。基于此,在设计 暖通空调时,必须从方案、设备选型、系统控制等方面充分遵循“节能型”原则, 这也是绿色建筑设计理念的关键目标与基本要求。 1.3 循环利用设计的原则 通常而言,暖通空调在使用环节中,系统会直接将剩余能源排出,这样便造 成了大量能源的污染及浪费。所以为充分合理地利用多样化的能源,在暖通空调 的设计阶段,工作人员需要严格遵照循环利用的设计原则,对空调系统中未能充 分使用的剩余能源进行及时回收或二次使用,这样不仅能科学地提升能源的使用 效率,还可以大大减少能源使用的成本,有利于生态环保与可持续发展。 2 暖通设计中绿色理念及节能建筑技术的应用 2.1改善建筑材料的使用性能 绿色建筑当中,想要保证建筑环保节能,建筑材料的选择不能马虎。建筑的 通风采光、温度调节、外围设计等都与建筑材料息息相关,同时也直接关系着暖 通空调的能源使用情况[3]。首先,在建筑通风采光当中,如何合理设计门窗高度,选择节能环保的建筑材料,不但能够为室内提供充足的光线,还能阻止室内外温 度交换,减少暖通空调能源消耗。在外围设计当中,由于各种因素的影响建筑物 内部热量将会散发出来,不同的材料建筑为散热效果不同。在实际生活与工作当