新会双水发电厂2×150MW技改工程

#5机组电气启动调试及并网方案

一、工程概述

新会双水发电厂#5机容量为150MW,空气冷却方式,由济南发电设备厂生产。该机组的励磁为自并励静止励磁方式,采用擎天电气控制有限公司研制生产的FJL—5型自并励励磁系统。发变组保护装置采用南瑞自动化研究所生产的RCS —900系列微机型保护装置。

电气启动调试由广东火电工程总公司承担。试验工作由广东火电工程总公司调试所统一指挥,各参建单位密切合作,确保启动试验能够安全顺利进行。

双水电厂的一次主接线如附图所示。

二、启动组织机构

1.启动委员会名单见附表。

2.成立受令于启动委员会的试运指挥组负责本次启动调试工作。

3.整体启动调试由广东火电工程总公司调试所负责。

4.由电厂运行人员根据本方案编写操作票,经审定后执行,安装单位和调试

单位派人监护。

5.试验中所需的短路线及其装、拆工作等临时性施工由安装单位负责完成。

6.所有操作与试验工作都必须严格按照《电业安全工作规程》执行,当发生

危及运行中系统安全的事故时,由有关运行人员按《电气运行规程》紧急处理。

三、试验目的

通过启动试验考核该发电机及电气系统一、二次设备的性能及质量,及时发现并排除缺陷,使机组能够安全顺利地投入运行。

通过试验掌握发电机励磁系统等有关设备的技术资料,为以后发电机组的运行和维护提供必需的条件。

四、试验依据

1.《火力发电厂基本建设建设启动及竣工验收规程(1996年版)》;

2.《火电工程启动调试工作规定》1996.5;

3.《电力建设工程调试定额》2002;

4.《火电工程调整试运质量检验及评定标准》1996年版;

5.《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)。

五、计划启动日期

本启动调试日期由启委会定,并另行公布。

六、启动调试设备范围

6.#5发电机、#5主变、#5厂高变及励磁变。

7.#5发电机805及8050刀闸。

8.#5主变变中105开关及1051、1052、1054刀闸。

9.#5发电机PT:1PT、2PT、3PT和中性点PT。

10.#5厂高变低压侧671A和671B两开关。

11.与上述设备有关的二次电气设备,包括测量、保护、控制、信号系统、发

电机励磁系统以及有关的辅助设备。

七、启动前的准备工作

1.待启动调试的设备均已按《启规》要求完成全部分部试运项目并已通过验

收签证。

2.#5发电机、变压器等主要设备的出厂试验报告及特性曲线、设计院的图纸

资料、电厂的运行规程、启动试验表格准备齐全。

3.待投运试验的一、二次设备已按调度命名正确编号,测量仪表、控制开关、

转换开关、保护装置、自动装置、信号标志,连片等标志正确。

4.本次受电设备所有的操作票已编写、审核完毕并下达到各班组学习、熟悉。

5.调试现场通讯设施完备,集控室与升压站、厂用电室等主设备安装地点的

通讯已开通,远动信号传递至省调、地调。

6.一、二次设备各安装现场已全部清理完毕,待投运设备已设置遮拦。门、

窗、间隔上锁、悬挂相应的警示牌,厂用电室及灭磁小室等地方的门应设置挡鼠板。

7.待投运设备的工作照明、事故照明及消防设施完好。

8.检查并紧固所有二次回路端子接线螺丝,严防CT回路开路,PT回路短路,

带电设备的外壳接地应完善可靠。

9.本次启动调试设备的继电保护装置已调试好并按调度部门提供的整定值完

成整定工作。

10.#5发电机的空气冷却系统投运正常。

11.检查启动试验所需的有关设备、仪器、仪表均已接好试验接线。

12.按系统图所示位置安装K1、K2短接线,各短接线容量约为:K1:7000A;

K2:1000A。

13.励磁系统中解开励磁变高压侧与发电机出线封闭母线的三相连接母排,使

之与待受电设备之间保持足够的安全距离;另外从厂用电6千伏电源引三相电缆至励磁变高压侧的进线端,通流容量为100-150A,作为励磁的临时电源,供#5发电机作短路和空载试验,检查所引电缆的相序正确。

14.运行单位在试验前应该对#5发电机定子回路、转子回路、主变、厂高变及

高低压回路的绝缘电阻和吸收比进行例行安全检查,测量结果比较应该符合有关规程。

15.检查#5发电机电压互感器1PT、2PT、3PT和中性点PT的高低压熔断器符合

要求,安装、接触良好,各电压互感器均处于“断开”位置。

16.检查#5发电机励磁系统:JK、MK均处于分闸状态。

17.检查#5发变组各控制开关、转换开关位置正确,信号回路显示正确。

18.检查#5发变组保护A、B、C柜的各保护压板投切位置的正确性。

19.检查#5主变及厂高变的冷却系统运转正常,保安电源处于热备用状态,直

流系统运行正常。

20.确认#5发电机定子及转子回路、#5主变、厂高变及高低压回路的绝缘电阻

和吸收比符合要求。

21.#5发电机冷却系统运行正常。

22.检查#5发电机转子炭刷已按规定安装、研磨、接触良好。

23.对#5发电机励磁系统:MK开关进行“合闸”、“分闸”的传动试验及相互联

动试验应正常。对各励磁通道进行“增磁”、“减磁”传动试验应正常。试验结束后,应检查并确认JK、MK均处于“分闸”位置。

24.对#5发电机805、#5主变变中105开关和小车开关671A、671B进行“合闸”、

“分闸”及保护的传动试验正常。

25.6千伏厂用电进行联锁投切试验正常。

26.以上试验结束后,应检查并确认各开关均处于“分闸”位置。

27.检查K1、K2两个短路点三相接地的可靠性。

28.启动当天,负责设备操作任务的人员为电厂值班人员,操作第一监护人为

工程安装单位人员,操作第二监护人为电厂值班人员。

29.以上各项检查符合要求后,由各小组负责人向启动验收小组汇报,经启动

验收小组批准方可进行启动。

八、#5发电机启动调试前有关设备的运行方式

1.#5主变压器在冷备用状态:变中侧105开关切开,1051、1052、1054刀闸、

105B0、105C0接地刀闸拉开;发电机出口805开关切开。8050刀闸、80510、80520接地刀闸拉开;6千伏侧小车开关671A、671B均处于分闸状态并在试验位置。

2.#5主变中压侧中性点接地刀闸15000处于合闸状态。

3.#5发电机出口电压互感器1PT、2PT、3PT和中性点PT刀闸均在拉开状态。

九、#5发变组电气启动调试顺序纲要

1.#5发电机冲转升速。

2.#5发电机转子绕组的绝缘电阻和交流阻抗测量。

3.#5发电机短路试验。

4.#5发变组空载试验。

5.#5发电机空载额定电压下励磁系统整体试验。

6.#5发电机并网试验。

7.#5发电机168小时试运。

十、电气启动调试试验项目及步骤

(一)在#5发电机冲转过程中对发电机组本体检查

在#5发电机冲转升速过程中,检查发电机组各机械部分无摩擦、碰撞,各滑环碳刷无卡涩、跳动现象,各轴承振动不超过规定值。

(二)不同转速下发电机转子绕组的绝缘电阻和交流阻抗测量

1.测量绝缘电阻时应断开励磁回路,采用500V兆欧表,绝缘电阻不低于0.5M

Ω。

2.测量不同转速下发电机转子绕组的绝缘电阻、交流阻抗和功率损耗,试验

电压不超过280/2V,(即198V)。注意超速试验前、后的值与静态时的测量值以及出厂试验值相比较,其结果应相差不大。

3.#5发变组系统短路试验准备工作。

◆检查#5发电机805、#5主变变中105开关在切开位置,#5发电机8050

及#5主变变中1051、1052、1054刀闸在拉开位置。取出805、105开关

和1051、1052、1054刀闸操作电源熔断器。

◆检查小车开关671A、671B在分闸及试验位置,取出671A、671B开关操

作电源熔断器。

◆检查K1、K2两个短路点三相接地线接触牢固。短路线安装完毕,现场已

清理。

◆启动#5主变、#5厂高变冷却器,投入主变瓦斯保护、厂高变瓦斯保护。

◆合上#5发电机1PT、2PT、3PT和中性点PT隔离刀,并检查一、二次熔

断器安装良好。

◆投入下列发变组保护及相应的出口压板

励磁变过负荷保护。

励磁变过流保护。

发电机差动保护投入,但出口压板暂时不投。

变压器差动保护投入,但出口压板暂时不投。

3U0定子接地保护。

发电机对称过负荷保护。

发电机转子一点接地保护。

发电机复合电压过流保护。

转子过励磁保护。

主变间隙零序电压电流保护。

主变通风保护。

主变冷却器故障保护。

主变压力释放保护。

主变瓦斯保护。

主变零序过流保护。

灭磁开关联跳保护。

◆退出下列保护

解开发电机失磁保护。

转子两点接地保护。

匝间保护。

定子接地3ω保护。

110千伏母线失灵保护。

发变组保护关主汽门回路压板。

解开DEH并网自动加负荷回路,解开#5主变接入110KV失灵保护启动回

路,并作好标记。

(三) #5发电机短路试验

1.保持发电机转速为3000r/min,合上励磁变的6千伏临时电源开关,合上JK、

MK,励磁调节器上电工作,利用励磁调节器手动通道进行发电机短路试验。

2.升发电机短路电流至1600A,二次电流为1A,检查1LH~4LH各CT回路数

值应正确。

3.逐步增加短路电流,每隔10%左右,进行一次测量,直至发电机额定电流

6468.9A短路特性上升曲线,然后逐步减少短路电流,作下降曲线,并与出厂试验值比较,应基本一致。

4.将短路电流降至最小值,切开JK、MK;分励磁变的6千伏临时电源开关。

5.在K1接好临时接地线,作好拆除短接线的安全措施后,拆除K1点试验短

路线,工作完成后,拆除三相临时接地线。

(四)发变组系统短路试验

1.运行单位负责做好防止110千伏母差保护误动的措施。

2.合上#5主变变中1054刀闸和105B0地刀;给上发电机出口开关805的控制

回路二次熔断器,合上#5发电机805开关和8050刀闸;给上#5主变变中105开关控制回路二次熔断器,合上#5主变变中105开关,取下#5发电机805、#5主变变中105开关的控制回路二次熔断器;合上JK、MK;合上励磁变的6千伏临时电源开关。升主变中压侧短路电流为200A(二次侧0.2A),检查5LH~13LH、各CT回路应正常,有关表计指示应正确,测量发电机、主变(即发电机侧与主变变中侧)的差动保护六角图或相位,检查差流或差压正确后,投入发电机差动保护。

3.继续升高短路电流,每隔10%左右,进行一次测量,测录发变组短路试验

上升曲线,最高电流升至发电机额电流6468.9A,此时主变中压侧最高短路电流约为1009A。然后逐步减少

4.短路电流,作下降曲线,并与出厂试验值比较,应基本一致。

5.试验完毕,将短路电流降至最小值,分JK、MK,切开励磁变6千伏临时电

源开关。

6.切开#5发电机805、#5主变变中105开关和1054刀闸,取下#5发电机805、

#5主变变中105开关控制回路二次熔断器。作好拆除短路线的安全措施后,

拆除K2点试验短接线,工作完成后,拉开#5主变变中105B0地刀。

(五)厂变短路试验(K3、K4点)

1.分别将6kV工作ⅦA、ⅦB段工作电源进线671A、671B开关小车拉到检修位置。

2.分别将短路小车推入6kV工作ⅦA、ⅦB段工作电源进线671A、671B开关的工作位置,形成短路点K3、K4,短接线容量均为1500A。

3.合上励磁变的6千伏临时电源开关,合上励磁系统JK、MK开关,升流至6kV 侧CT二次电流约为0.5A。

4.测量主变差动保护(即发电机侧与高厂变分支侧)的差流和相位,正确后,投入该保护。

5.测量高压厂变差动保护的差流和相位,正确后,投入该保护。

6.测量各有关的二次电流回路的电流值和相序,并检查CRT上的相应显示值是否与之对应。

7.试验结束后,将励磁调节装置输出降到最低位置,跳开励磁MK开关,分开

JK开关,跳开6kV励磁变高压侧临时开关。

8.分别将短路小车退出6kV工作ⅦA、ⅦB段工作电源进线671A、671B开关柜

至检修位置。

9.分别将6kV工作ⅦA、ⅦB段工作电源进线671A、671B开关小车推入试验位

置。

(六)发变组空载试验

1.将110千伏负荷全部倒至110千伏1M母线运行,110千伏2M母线由110

千伏母联100开关充电空载运行。

2.110千伏母线差动保护出口压板只投跳110千伏母联100和#5主变变中105

开关。110千伏母联100开关充电保护整定为一次值相电流 A,零序电流 A,0秒。

3.(上述两项操作由省调或地调下令,电厂值班人员负责。)

4.确认#5发电机805、#5主变变中105开关在切开位置,#5发电机8050及

#5主变变中1051、1052刀闸在拉开位置。

5.保持发电机转速为3000r/min,加强试验时对发电机、主变的监视。

6.合上1PT、2PT、3PT和中性点PT刀闸。

7.合上励磁变高压侧临时开关,合上JK、MK,励磁调节器上电工作,准备利

用励磁调节器手动通道进行发变组空载试验。

8.合上#5发电机8050刀闸。

9.合上#5发电机805开关。开始发变组空载试验。

10.升发电机定子电压至6千伏,检查发变组系统各PT回路应正确,电压、相

位、相序应正确,有关表计指示应正确,各继电保护回路、励磁系统控制回路的电压回路应正确。

11.升发电机电压至15.75千伏,重复上一项步骤检查有关回路,检查105开

关同期回路,测录发变组空载特性及工作励磁机负载特性。最高试验电压为发电机定子额定电压的105%(即16.54千伏)并在最高电压处工作持续5分钟匝间耐压实验。

12.逐步降低发电机电压到最低,在过程中测录发变组空载电压下降特性曲线。

13.在发变组空载额定电压下,测量发电机轴电压。

14.在发变组空载额定电压下,切开发电机灭磁开关MK,测录发变组空载灭磁

时间常数和发电机定子残压。

15.降发电机端电压为最低,分开JK、MK,励磁调节器断电退出运行。

16.切开励磁变6千伏临时电源开关,在6千伏临时电源联接处安装三相短路

临时接地线后,解开厂用电6千伏电源所引电缆,恢复励磁变高压侧原电缆接线。

17.拆除上述三相短路临时接地线。

(七)在发电机空载额定电压下的励磁系统整体试验

此项试验具体方案另编。详见《新会双水发电厂#5机励磁系统调试方案》。

#5机励磁系统整体试验工作完成后,发电机处于空载额定电压下,自动励磁调节器投入运行。

(八) #5发变组并网试验

1.#5发变组假同期试验

(1)断开DEH并网自动加负荷回路。

(2)确认#5主变变中1051、1052刀闸及105B0地刀在拉开位置,送上#5主变变中105开关控制保险,检查油压是否正常。

(3)维持#5发电机转速3000转/分,合上#5发电机8050刀闸。将发电机电压升至额定值。合上#5发电机805开关,检查同期回路,分别用“手

动”、“自动”准同期方式作105开关假同期合闸试验,试验完毕,跳

开#5主变变中105开关。

2.#5发变组并列试验

(1) 5号发电机组运转正常,机、炉均具备并网条件。

(2)报告省调(或地调),请其批准#5机并网要求。

(3)送上#5主变变中1052刀闸动力保险,合上#5主变变中1052刀闸。

(4)分别用“手动”、“自动”准同期方式作#5主变变中105开关并网试验。

(5) #5发变组并网后,暂时不加负荷,维持发电机有功无功输出为零。3.#5发电机假同期试验

(1)切开#5发电机805开关。

(2)拉开#5发电机8050刀闸。

(3)维持#5发电机转速3000转/分和#5发电机机端电压(额定值),检查同期回路,分别用“手动”、“自动”准同期方式作#5发电机805开关

假同期合闸试验。试验完毕,切开#5发电机805开关。

4.#5发电机同期并网试验

(1)复DEH并网自动加负荷回路,恢复发变组保护关主汽门回路。#5主变变中105开关CT接入110KV母线差动保护回路中。

(2) #5发电机组运转正常,机、炉均具备带负荷条件。

(3)合上#5发电机8050刀闸。

(4)分别用“手动”、“自动”准同期方式作#5发电机805开关并网试验。

(5)根据机、炉带负荷能力,慢慢增加发电机有功功率,调节发电机无功

功率,使发电机功率因素保持在0.85左右(以110千伏母线电压不

超过125千伏为宜)。

5.#5发电机带负荷试验

(1)发电机带30%负荷时,测量发电机差动保护、主变差动保护六角图,以确定差动保护接线正确性。

(2)带负荷测试110千伏1M、2M母差动保护六角图,结果确认正确后投入110千伏1M、2M母线差动保护,退出110千伏母联100开关充电

保护,按继保定值通知单要求恢复其正常运行状态与定值,解除SHJ

接点临时短接线。

(3)检查发电机失磁保护电流、电压方向正确后,将其投入运行。

(4)整定投入转子两点接地保护、匝间保护、定子接地3ω保护。

(5)按继保定值通知单要求选择投入主变中性点接地刀闸。

6.#5机组励磁系统带负荷试验

具体方案另编。详见《新会双水发电机厂#5机励磁系统调试方案》。

7.#5机组厂用电转换试验

当#5发电机带30%~50%负荷时,进行由启备变至厂高变的厂用转换试验。投入备用电源自动联锁装置,启备变在热备用状态。

检查高压厂变差动保护的极性应正确。

8.#5发电机甩负荷试验

当#5发电机带上一定负荷后,(具体负荷由启动委员会定),手切#5发电机805开关,测录甩负荷前后发电机与自动励磁调节器有关的电气量(Uf、UL)的变化、超调量、振荡次数及稳定时间等。

9.#5发电机组168小时试运行

(1)#5发电机满负荷试运行168小时,检查各设备性能、指标应达到厂家设计要求。

(2)#5发电机组按系统要求调整负荷或解列消缺。

10.发电机进相运行试验

(1)进相运行试验需具备的条件

a发电机各项保护、自动装置及辅机工作正常;

b发电机及辅机运行工况均能达到额定值;

c发电机甩负荷试验已完成,性能合格;

d机组应有能监测发电机对系统等值机功角的装置或手段。

(2)发电机进线运行试验内容

a在收集机组及运行材料的基础上,对发电机变压器组及一、二次设备的配置、参数设置和运行参数进行调研,提出进相运行试验前发电机应该进行的技术改进措施。

b进行在不同运行方式下发电机进相运行的系统稳定计算。

c发电机组在各种工况下进相运行的静态稳定极限的试验。

d检验发电机组在各种工况下进相运行的热稳定极限的试验。

e检验发电机保护及自动装置对各种工况下进相运行的适应性的试验。

f检验各母线电压波动范围及主变、高备变、厂高变抽头位置对各种工况下进相运行的适应性试验。

g检验厂用电及其辅机对各种工况下进相运行的适应性的试验。

h检验发电机组在各种工况下进相运行对电网调相调压能力的试验。

i检验发电机组轴系振动幅度对各种工况下进相运行的适应性的试验。

j分析各项试验数据,确认发电机进相运行能力是否满足有关标准的规定。k根据试验结果,提出发电机进相运行改进意见及安全进相运行实施方案。

11.发电机PSS计算与试验

(1)收资调研:收集有关发电机和包括PSS在内的励磁系统的图纸、最终整定参数、模型、工作方式、扰动量的加入点和加入方式、可测量点

及其位置、可调节点(量)及其位置、调节刻度、调节范围等;实地

了解现场和设备;

(2)根据收资调研结果建立包括PSS在内的励磁系统数学模型,对照图纸检查模型的正确性,并进行计算用模型的转型工作;

(3)根据经典机组的频率响应特性设计PSS及其所需参数;

(4)收集和建立2003-2004年度丰大、丰小、枯大和枯小4种典型方式下的电网数据和计算模型,并以此为基础,进行PSS频域计算,优化

各环节的有关参数;

(5)以2003-2004年度丰大、丰小、枯大和枯小4钟典型方式下的电网数据和计算模型为基础,进行PSS时域验证计算,推荐试验用参数,

提交计算报告供广电集团审查用(通常为广东省中调所、电力试验研

究所、广电集团运行部等);(这是保证所设计的PSS满足在整个低频

振荡0.2~2.5Hz频率段上均能提供良好的正阻尼,同时还不能对广

东省电网内的其它振荡模式和运行方式产生副作用的唯一方法和必

须步骤,需要提交报告以供将来验收之用);

(6)编写PSS现场试验方案,并通过电厂、中调所等有关单位汇省合格;

(7)实施PSS现场试验(A通道);

a测量A通道AVR投入时的励磁系统有补偿频率响应特性(包括幅频特性与相频特性);

b如果有必要的话,对部分AVR环节和PSS环节进行参数辨识测量试验,以保证正确整定;

c在满载工况下,根据频率响应测量和计算结果整定PSS各环节的参数,进行有和无PSS时的扰动试验,对滤波、隔直、各级超前-滞

后等环节的参数进行优化试验,直到确定符合要求的最优参数组合;

d在满载工况下,做增益极限和优化试验;

e在满载工况下,做反调试验、投切试验。

(8)在轻载情况下重复(7)中的试验。

(9)对B通道重复(7)中的试验。

(10)撰写PSS计算与现场投运报告,并经过广东省中调所、电力试验研究所、广电集团运行部等有关部门汇审合格后,下达整定单,正式发文

移交运行部门。

(九)结束。

1

2

广东新会双水发电厂有限公司2×150MW机组整套启动调试方案

化水整套启动调试方案

技术文件 编号:XJJG-HFWY-JS-TS-HX-FA001-2014 新疆金岗超高压湿冷燃煤发电工程2×135MW机组化学专业整套启动调试措施 青岛华丰伟业电力科技工程有限公司 2014年 12 月

新疆金岗超高压湿冷燃煤发电工程2×135MW机组化学专业整套启动调试措施 编制:年月日 审核:年月日 批准:年月日 青岛华丰伟业电力科技工程有限公司 2014 年 10 月

目录 目录.................................................... 错误!未定义书签。1.调试目的................................................. 错误!未定义书签。2.编制的依据............................................... 错误!未定义书签。3.系统及设备主要技术规范................................... 错误!未定义书签。 4. 调试应具备的基本条件..................................... 错误!未定义书签。 5. 调试范围................................................. 错误!未定义书签。6.调试操作程序和步骤....................................... 错误!未定义书签。 总体调试程序........................................................ 错误!未定义书签。 工艺部分的调试程序.................................................. 错误!未定义书签。 调试前的准备工作.................................................... 错误!未定义书签。 压缩空气系统吹扫.................................................... 错误!未定义书签。 容器的水冲洗及水压试验.............................................. 错误!未定义书签。 调试步骤............................................................ 错误!未定义书签。 设备整体启动与停运.................................................. 错误!未定义书签。 设备运行中注意事项.................................................. 错误!未定义书签。7.调试所需药器及质量....................................... 错误!未定义书签。 8. 危险源辨识及控制......................................... 错误!未定义书签。 9. 组织分工................................................. 错误!未定义书签。 10. 调试验评标准............................................ 错误!未定义书签。 附录1:风险分析............................................ 错误!未定义书签。 附录2:锅炉补给水系统调试检查卡............................ 错误!未定义书签。 附录3:化学专业分系统调试单位工程验收表.................... 错误!未定义书签。 附录4:技术方案交底记录表.................................. 错误!未定义书签。 1.调试目的 检验该系统工艺设计的合理性,检查设备、管道以及控制系统的安装质量;

电气整套启动调试措施

XXXXXX股份有限公司热能中心节能 降耗技改工程 电气整套启动调试措施 编写: 审核: 批准: 西安科美申电力技术服务有限公司 2017年9月

目录 1.设备及系统概述 (1) 2.编写依据 (1) 3.调试范围及目的 (1) 4.调试应具备的条件 (2) 5.调试的方法及步骤 (3) 6.试验的控制要点及安全注意事项 (7) 7.调试的质量验收及标准 (8) 8.组织分工 (8) 9.调试仪器设备 (9) 10.附件 (9)

1.设备及系统概述 XXXXX股份有限公司热能中心节能降耗技改工程电站,本次建设一台1×15MW 机组,发电机采用杭州杭发发电设备有限公司生产的QF-J15-2发电机,额定/最大出力:15MW/18.75MVA;额定电压:10.5kV;额定频率:50Hz;额定转速:3000rpm;功率因数:0.8(滞后),发电机接出口直接上10KV母线供厂用电源,发电机保护采用国电南自DGT801UD单套保护装置;励磁系统采用杭州杭发发电设备有限公司的励磁控制器GDER-2032D-A1,A2,A3,通过并励磁方式供给励磁电流。 2.编写依据 编制本方案参考了以下标准和规范: 1)《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T 5437 - 2009 2)《火电工程调试质量检验及评定标准(2013年版)》 3)《电气设备交接试验标准》GB50150-2006 4)《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 5)设备制造厂家的技术文件、相关资料及设计院图纸 3.调试范围及目的 3.1调试范围 调试范围包括发电部分所有一次、二次设备,发电机继电保护系统、同期系统、励磁系统、发电机并网开关柜、机端CT/PT回路等。 3.2调试目的 1)通过整套启动试验对一、二次电气设备进行全面考核和检查,暴露电气一次、二 次系统在设计、制造、安装方面可能存在的问题,并尽快加以解决,确保机组安全,可靠的顺利投产。 2)通过发电机特性试验录取发电机组特性数据,与厂家出厂试验报告比对,以确保发 电机组安全可靠的投入运行。 3)确保发电机全部高压互感器、高压电缆,发电机励磁系统灭磁开关、整流装置、

光伏电站并网调试方案

光伏电站并网调试方案 批准 审核 编制 一、并网准备 1逆变器检查 1)检查,确保直流配电柜及交流配电柜断路器均处于OFF位置; 2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装完毕; 3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),

无松动、损坏; 4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏; 5)检查确认逆变器直流断路器、交流断路器动作是否灵活,正确; 6)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固; 7)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;(电网接入系统,对于多台500KTL连接,要禁止多台逆变器直接并联,可通过各自的输出变压器隔离或双分裂及多分裂变压器隔离;另其输出变压器N点不可接地) 8)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好; 9)检查机器内设备设置是否正确; 10)以上检查确认没有问题后,对逆变器临时外接控制电源,检查确认逆变器液晶参数是否正确,检验安全门开关、紧急停机开关状态是否有效;模拟设置温度参数,检查冷却风机是否有效(检查完成后,参数设置要改回到出厂设置状态); 11)确认检查后,除去逆变器检查时临时连接的控制电源,置逆变器断路器于OFF状态; 2、周边设备的检查 电池组件、汇流箱、直流配电柜、交流配电柜、电网接入系统,请按照其调试规范进行检查确认。 二、并网试运行步骤 在并网准备工作完毕,并确认无误后,可开始进行并网调试; 1)合上逆变器电网侧前端空开,用示波器或电能质量分析仪测量网侧电压和频率是否满足逆变器并网要求。并观察液晶显示与测量值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 2)在电网电压、频率均满足并网要求的情况下,任意合上一至两路太阳能汇流箱直接空开,并合上相应的直流配电柜空开及逆变器空开,观察逆变器状态;测量直流电压值与液晶显示值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 3)交流、直流均满足并网运行条件,且逆变器无任何异常,可以点击触摸屏上“运行”图标并确定,启动逆变器并网运行,并检测直流电流、交流输出电流,比较测量值与液晶显示值是否一致;测量三相输出电流波形是否正常,机器运行是否正常。 注意:如果在试运行过程中,听到异响或发现逆变器有异常,可通过液晶上停机按钮或前门上紧急停机按扭停止机器运行。 4)机器正常运行后,可在此功率状态下,验证功率限制、启停机、紧急停机、安全门开关等功能; 5)以上功能均验证完成并无问题后,逐步增加直流输入功率(可考虑分别增加到10%、25%、50%、75%、100%功率点)(通过合汇流箱与直流配电柜的断路器并改变逆变器输出功率限幅值来调整逆变器运行功率),试运行逆变器,并检验各功率点运行时的电能质量(PF值,THD值、三相平衡等)。 6)以上各功率点运行均符合要求后,初步试运行调试完毕。 备注:以上试运行,需由我公司人员在场指导、配合调试,同时需有相关设备供应商、系统集成商等多单位紧密配合,相互合作,共同完成。 三、并网检测

新建35kV变电站调试方案(20200606133215)

金沙茶园kV变电站新建工程 调 试 方 案 贵州**企业(集团)公司 金沙茶园35KV变电站项目部 2011 年 6月 20 日

批准:审核:编制:

2.1.1施工技术资料的准备 2.1.1.1施工图纸会审 从项目法人处领取设计图纸后,进行登记造册。由项目总工 组织各专业技术人员分专业审阅图纸,对其中的问题进行汇总, 由项目总工提交图纸审核会。 2.1.1.2技术培训 为保证达标投产,创一流变电站,工程开工前进行技术培训,具体安排有: 焊工培训; 大截面导线压接培训; 起重基础知识培训; 载波、通讯专业培训等。 2.1.1.3配备技术资料 在技术准备阶段,根据本站设备选型收集各个厂家的技术资料,为职工配备专业技术书籍。 2.1.1.4编写施工技术方案 ⑴.配套工程施工方案 ⑵.全站接地施工方案; ⑶.变压器安装措施; ⑷.软母线安装方案; ⑸.电气设备交接试验方案; ⑹.电缆敷设措施; ⑺.二次接线工艺要求; ⑻.继电保护调试方案; ⑼.全站保护传动方案。 技术方案应在工序施工前编制审批后后进行技术交底。施工

班组严格按照方案执行,对有疑问的地方应报技术人员,按原审批程序审批后再依照执行。 2.1.2施工材料的准备 2.1.2.1编制材料计划 在认真审阅图纸的基础上,提供详细的材料计划;电气工程材料表包括金具、导线、电缆及其它装置性材料,材料表要求标示清楚,应具体到设备的安装间隔及主要金具的安装位置。 2.1.2.2编制机具计划 在熟悉工程图纸的情况下,根据工程特点,编制机具供应计划;及时安排配置一些专用仪器、设备,以满足工程需要。 2.1.3施工场地的准备 2.1.4.1施工现场要具备三通一平,即水、电、路三通,场地平整。 2.1.4.2施工临时建设应布置合理,施工场地、材料库、生活驻地整齐有序,施工废弃物要及时清理。 2.1.4.3生活垃圾及时清理。 2.1.4.4配电箱配置规范、安全、合理。 2.1.4施工机械配置 电气工程主要施工机械设备装备表 设备名称规格数量备注 吊车8t 16t 各1台 砂轮机 2台 液压机 2台 机动绞磨5t 2台 煨管机 1台 运输车 4辆

余热发电工程7.5MW汽轮机机组整套启动调试方案

珠江水泥有限公司余热发电工程 7.5MW汽轮机机组整套启动调试方案 1简要概述 1.1工程简要概述 珠江水泥余热电厂,设备简介 2整套启动调试的目的和任务 2.1调试目的 整套启动调试是汽轮发电机组安装工程的最后一道工序。通过机组整套启动试运行,可以检验、考核电厂各设备及系统的制造、设计、安装质量以及各设备及系统的运转情况。通过试运过程中对设备的静态、动态特性参数的调整、试验以及让各种可能的缺陷、故障和隐患得到充分暴露并消除之,使主、辅机及至整套发电设备满足设计要求,以安全、可靠、稳发、满发的优良性能将设备由基建移交生产。 2.2启动调试的任务

2.2.1进行机组整套启动、调整、试验、并网带负荷,通过72+24小时满负荷试运行。 222检测、调试和考验汽轮机各项控制系统的静态、动态特性,使其满足要求。2.2.3监测与考验汽轮发电机组在各种工况下的运行状况,使其满足设计要求。2.2.4考验机组辅机及各子系统与主机在各种运行工况下的协调性。 2.2.5记录、采集机组所有设备和系统在各种工况下试运的原始数据,积累有关原始技术资料,为以后机组安全经济运行和检修提供依据。 2.2.6试验并确认主机、辅机和系统的最佳运行方式和最佳投用时机与条件。 2.2.7投用和考验机组各项自控装置、联锁保护及仪表,考核投入率、精度及工作状况。 2.2.8进行50 %及100 % B-MCR甩负荷试验,考查汽轮机调速系统动态性能可靠及安全性; 3主要设备技术范围 3.1汽轮机 型号:NZ7.5-1.05/0.2 型式:双压、单缸、冲动冷凝式汽轮机。 额定出力:7.5 MW 调节方式DEH控制系统 主蒸汽压力:1.05 MPa 主蒸汽温度:320 C

汽轮机电气整套启动方案通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD169 汽轮机电气整套启动方案通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

汽轮机电气整套启动方案通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 编制目的 启动试验是全面检验主机及其配套系统的设备制造、设计、施工、调试和生产准备的重要环节,在启动试验过程中检验一、二次回路(控制、励磁、测量、保护)的可靠性,是保证机组安全、经济、文明地投入生产,形成生产能力,发挥经济效益的关键性程序。为了明确整套启动调试工作的任务和各方职责,规范整套调试项目和程序,使整套启动调试工作有组织、有计划、有秩序地进行,特编制本措施用于指导发电机组整套启动试验过程。 2 编制依据 2.1. 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996版)》; 2.2. 《火电工程启动调试工作规定》; 2.3. 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006; 2.4. 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》; 2.5. 《电力系统自动装置检验条例》;

并网启动方案

彭泽核电现场20MW光伏电站升压站施工工程#2主变启动试运行方案 启东市电力安装有限公司九江分公司 2019年11月

审批页 批准:年月日审核:年月日编制:年月日

彭泽核电现场20MW光伏电站升压站施工工程 #2主变启动试运行方案 彭泽核电现场20MW光伏电站升压站施工工程已结束,根据启动验收委员会的要求,为保证彭泽核电现场20MW光伏电站升压站能安全、顺利的一次性投运成功,特编制了《彭泽核电现场20MW光伏电站升压站#2主变启动试运行方案》,待启动验收委员会通过后供现场执行。 一、新设备投产范围: 1、1、10kVII段母线经#2主变并网送出。投产10kVII段902开关间隔、110kVII 段102开关间隔; 2、#2主变102、902开关间隔设备有关的继电保护和安全自动装置;

二、系统运行方式: 1、送电前运行方式:经10kVI段母线、10kVII段母线及负荷→10kV母联刀闸9312→10kV母联开关931→10kV I段母线→#1主变→110kV泉电线。 2、送电后运行方式:10kV I段母线及负荷→#1主变→110kV泉电线、10kV II 段母线及负荷→#2主变→110kV泉电线. 3、主变中性点接地运行方式:送电后,核电升压站#1、#2主变110kV侧间隙接地。 三、设备管辖范围划分 1、本次新投产核电光伏全站设备归属九江地调管辖。 四、试运行前的准备工作 彭泽核电现场20MW光伏电站升压站施工工程已结束,所有需试送电的一、二次设备已按设计要求安装完毕,试验正常,验收合格,通信及自动化调试正常,具备启动条件,现场所有送电设备均在冷备用。 具体要求如下: 1、彭泽核电现场20MW光伏电站升压站施工工程全部按施工设计图纸和地调下达的整定值通知单安装调试完毕,并且做完带开关的传动试验; 2、现场运行规程、二次安全防护方案及其他相关规程,并已上报审查通过; 3、调度自动化及后台,现场名称及编号已按调度命名修改到位; 4、已完成相关OMS、PMS等系统的设备台账录入; 5、九江地区负荷总加光口省、地调已修改到位; 6、已完成电能量系统的接入工作; 7、已完成通信、自动化联调等相关工作。 五、110kV核电光伏启动试运行前的检查: 1、10kV 母线联络开关、10kV II段开关、母线及PT、避雷器等范围内设备按GB-50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》检查合格。 2、启动试运前申请110kV I、II段母线处于停电状态,拆开母联柜、母联刀闸后盖板,恢复铜牌接线。将110kVII母线与I母、II母与#2主变、#2主变与10kVII母线、10kVII母线与10kVI母线的A、B、C三相分别进行核相,确定相序正确。 3、各集电线保护、母联保护试验正常。各保护装置定值已核对无误。 4、电能计量系统已安装调试完毕; 六、启动试运前系统状态 1、启动前,110kV泉电线、#1主变、10kV I 段母线均处于带电运行状态。 2、110kV母联1311刀闸、#2主变102开关、10kVII段902开关、10kV母联开关931、母联刀闸9312、10kV II段母线、PT、#2SVG929开关处于冷备用状态,具备带电条件; 3、#2变压器保护、故障录波装置、10kV母差、四条集电线路(Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ)、#2站用变、#2SVG无功补偿装置保护定值按定值单要求整定。 七、启动调试程序 110kV核电光伏启动送电工作应在“启动委员会”的统一领导下进行,启动调试的有关系统运行操作和事故处理,由核电光伏值班人员负责。 在主变冲击前: 1、110kV核电光伏#2主变有载调压档位调至1档; 2、110kV核电光伏#2主变保护按现场运行规程投入,地调对#2主变有关的

变电站电气调试方案

变电站电气调试的基本方案 电力工程中,从最初的图纸设计到投入运行,电气设备的调试是相当重要的一步,预结算书里电气调试也是必不可少的,让我们一起简单的了解和学习电气调试的基本项目和操作。 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。 在现场按照设计图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故给国家造成经济损失、避免发生人员伤亡,必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量,决定电气自动化的实施程度。 电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解,全面掌握综自系统性能、具体装置、屏功能,达到进行系统调试的要求。调试阶段即结合设计要求和系统功能进行全面细致的试验,以满足变电所的试运行条件。试运行阶段即在所有一、二次设备带电、综自系统全部功能均投入运行的情况下,检验综自系统反映的正确性。在试运行结束后,针对试运行过程中反映出的问题进行消缺处理。最后,在调试收尾阶段做好维护人员和运行人员的培训,文件资料的整理和移交。

一、一次设备调试: 参照《电气装置安装工程电气设备交接验收规程》、《电力建设安全工作规程》(变电所部分)及变电站电气二次图纸等标准进行。对于站内设备的试验应严格按有关规程规范所规定的试验项目进行试验。 1、电力变压器的试验项目,应包括下列内容: a. 测量绕组连同套管的直流电阻; b. 检查所有分接头的变压比; c. 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; d. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; e. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tg; f. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; g. 绕组连同套管的交流耐压试验(35KV及以下); h. 绕组连同套管的局部放电试验; i. 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; j. 非纯瓷套管的试验; k. 绝缘油试验; l. 有载调压切换装置的检查和试验; m. 额定电压下的冲击合闸试验; n. 检查相位。

整套启动调试措施讲解

陕西华电瑶池发电有限公司#2机组整套启动试运措施 (汽机部分) 批准: 审核: 会审: 编写: 陕西华电瑶池发电有限公司 生产技术部 二零一一年七月二日

目录 1.组织分工及工期控制 2.编制依据 3.试运质量目标 4.系统及主要设备技术规范 5.试运范围 6.启动前应完成的分部试运和试验项目7.整套启动试运程序 8.汽轮机首次冷态启动 9.汽轮机温、热态启动 10.带负荷试运 11.机组正常停机 12.主要系统的运行方式 13.试运安全注意事项

#2机组整套启动试运组织技术措施 为检验、指导、规范#2机组设备试运工作,保证系统及设备能够安全正常投入运行;并检查电气、热工保护联锁和信号装置,确认其动作可靠以及检查设备的运行情况,检验机组整体及系统性能,发现并消除可能存在的缺陷,特制订本措施。 1.组织分工及工期控制 1.1 组织分工 1.1.1 总指挥:朱松柏组织、协调 1.1.2 生产技术部:王晓维试运全过程协调 汽机专工试运全过程协调、验收 当值值长负责指挥运行人员配合 1.1.3 安监环保部:负责试运过程的安全监督。 1.1.4 发电部:史新平、刘彬科、张建锋负责指挥机组启动的协调、监护工作。 1.1.5 设备维护部:负责监督、协调、验收及消缺工作。 1.1.6 工程公司:负责整个启动过程中的检查、消缺、配合工作。 1.2 工期控制 1.2.1 冷态启动从冲转到定速2.5小时。 1.2.2 机头手打停机按钮、集控室操作盘停机按钮、高压遮断集成块电磁阀在线试验、主汽门严密性、ETS保护动作停机(如低真空等)用时1.5小时。 1.2.3 电气试验用时由电气专业决定。 1.2.4 调速汽门严密性、喷油试验用时约40分钟。 1.2.5 机械超速试验用时约40分钟。 2 编制依据 2.1《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996 年版)》 2.2《电力建设施工及验收技术规范》汽轮机组篇(1992 年版) 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1996 年版) 2.4《火电工程启动试运工作规定》(1996 年版) 2.5 设计图纸及说明书 2.6 汽轮机厂家提供的有关技术资料 3 试运质量目标: 符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996 年版)》中有关系统及设备的各项质量标准要求,全部检验项目合格率 100%,优良率 90%以上,满足机组整套启动要求。 4 系统及主要设备技术规范 4.1 系统简介 瑶池发电有限公司#2汽机系东方汽轮机厂生产的NZK200-13.24/535/535 型,该机为超高压、一次中间再热、单轴、三缸两排汽、直接空冷凝汽式汽轮机,其高、中压转子采用整锻结构,高压缸为双层缸,中压缸采用单层缸隔板套结构,低压缸为对称分流式、双层缸结构。 4.2 汽轮机主要技术规范: 型号:NZK200—13.24/535/535 型

变电站电气整套启动调试措施

编号:QY-DQ-002-2011 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程 2×50MW#1机组 电气整套启动调试措施 西北电力建设第一工程公司 调试试验中心 编制时间:2011年6月

科技档案审批单 报告名称: #1机组电气整套启动调试措施 编号:QY-DQ-002-2011 出报告日期:2011年6月 保管年限:长期密级:一般 试验负责人:张纪峰试验地点:奥维乾元化工有限公司热电车间参加试验人员:张纪峰、杨剑锋、李进京 参加试验单位:西北电力建设第一工程公司(调试试验中心)、陕西奥维乾元化工有限公司热电车间、北京华旭监理有限公司、江苏华能建设工程集团有限公司等 拟稿:张纪峰 审核:魏远 批准:周国强 目录 1. 编制目的 2. 编制依据 3.调试质量目标 4.系统及主要设备技术规范 5.调试范围 6.启动调试前应具备的条件 7.调试工作程序 8.调试步骤 9.组织分工 10.安全注意事项

1.编制目的 电气整套启动调试是电气设备投运前对设备性能及接线的一次全面检查,为使工作顺利进行,防止遗漏试验项目,使调试工作有序、有计划、有目的地进行,同时也为了提前做好各项准备工作,保证系统安全顺利投入运行,特编制此措施。 2.编制依据 2.1《火力发电建设工程启动试运及验收规程(2009年版)》 2.2《火电工程启动调试工作规定》电力部建设协调司建质[1996]40号 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》电力部建设协调司建质[1996]111号 2.4《火电施工质量检验及评定标准》(电气专业篇) 2.5《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》电力工业部 2.6《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.7《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 2.8《火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 2.9《电力建设基本工程整套满负荷试运质量监督检查典型大纲》 2.10《电气装置安装工程·电力设备交接试验标准GB50150》 2.11《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(2000年版)》 2.12 相关厂家产品说明书及设计院资料 3.调试质量目标 符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》中有关系统及设备的各项质量标准要求,在机组的整个整套启动试运过程中不发生任何一起恶性事故,确保#1、#2机组安全、可靠投运。 4.系统及主要设备技术规范 4.1 电气部分配置 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程2×50MW机组新建工程由华陆工程科技有限责任公司设计、江苏华能建设工程集团有限公司负责安装、西北电力建设第一工程公司调试试验中心负责调试。 本工程电气一次部分包括2台50MW发电机组、2台63MVA变压器组、构成发电机—变压器单元接线,在110KV系统中并入电网。3段10kV工作母线段、1段10kV备用段、其中10KVⅠ、Ⅲ段经过电抗器分别与2台发电机组出口支接。10kV备用段电源引自110KV 变电所内10KVⅡ段成为其他3段10kV工作母线的备用电源。2台母联开关将3段10kV

广东电网公司新设备并网启动管理细则教材

广东电网公司新设备并网启动管理细则 广东电网公司统一编码: Q/CSG-GPG 2 12 001-2014 2014/05/12印发封面2014/05/12实施

本制度信息 、 董俊宏李于达 2014/05/12印发制度信息2014/05/12实施

广东电网公司新设备并网启动管理细则 1总则 本细则主要明确广东电网公司新设备并网启动管理职责,规范并网管理流程,适用于广东电网公司新设备并网启动管理。 2适用范围 本细则适用于新设备并网启动投运阶段,即包括新设备的年度投产计划安排到并网启动投产的全过程。广东直调系统新设备并网启动投运涉及到的有关调度机构、新设备业主单位、建设单位、施工安装单位、调试单位、设备运维单位相关人员均应执行本细则。 凡涉及属广东中调调管,但属广州、深圳供电局运行维护的设备,均应执行本细则,广州、深圳中调相关工作参照地调执行。 地、县级供电局新设备并网启动工作可参照本细则相关要求执行。 3规范性引用文件 3.1.引用文件 电网调度管理条例(国务院第115号令) 电力监管条例(国务院令第432号) 电网运行准则(DL/T1040) 发电厂并网运行管理规定(电监市场【2006】42号) 3.2.应用文件 中国南方电网有限责任公司系统运行并网管理规定(Q/CSG212003-2013) 中国南方电网有限责任公司二次系统管理规定(Q/CSG212001-2013) 中国南方电网有限责任公司基建管理规定(Q/CSG213001-2014) 中国南方电网调度工作评价标准(广电调控安【2014】1号) 3

广东电力系统调度规程(修订)(Q/CSG-GPG 2 12 001-2011) 4术语和定义 4.1.新设备 在本细则中,新设备由指广东中调调管的基建设备以及经大修、技改后设备性能参数、回路发生重大改变的一次、二次新增并网接入设备。 4.2.工程 指基建工程、技改工程和用户工程的统称。基建工程归口基建部管理,技改一次工程归口生产设备管理部管理,技改二次工程归口系统运行部管理,用户工程归口市场营销部管理。 4.3.电力调度控制中心 指广东电力系统各级电力调度机构,包括中调、地调、县调等各级调度机构。 4.4.工程管理部门(单位) 指在工程建设过程中履行工程管理和项目管理的各有关部门或单位。对中调调管范围设备而言,工程管理部门包括省公司基建部、省公司生产设备管理部、市场营销部,工程管理单位包括供电局和中调直调电厂;对地调调管范围设备而言,工程管理部门包括本单位基建部、设备部、市场营销部等,工程管理单位包括直属县局、地调直调电厂。 4.5.启动验收委员会 指新设备启动验收、启动投产、试运行、移交生产阶段设置的最高指挥机构。启委会的人员组成及运转执行公司相关规定。 5职责 5.1.电力调度控制中心 5.1.1.负责调管范围内新设备投产的相关专业调度管理工作。 5.1.2.评估工程管理部门(单位)新设备投产的准备工作是否满足调度管 理要求,对不满足调度管理要求的新设备投产可不批准启动申请,杜绝电网运行安全隐患。 5.1.3.负责制定电网运行方式以配合新设备的投产,协调施工方案并制定 4

110kV变电站调试送电方案

XXXXXXXXXXXX110KV变电站系统调试送电方案

目录 一、简介 二、110KV系统调试 三、主变压器调试 四、10KV系统调试 五、110KV、10KV主变压器保护试验 六、110KV、10KV主变压器系统受电

一、变电站简介 建设规模: 本次新建的XXXXXXX110kV变电站作为企业用电的末端站考虑。 主变压器:容量为2×16MVA,电压等级110/10.5kV。 110kV侧:电气主接线规划为双母线接线;110kV出线规划8回。 10kV侧:电气主接线按单母线分段设计,10kV出线规划39回。 10kV无功补偿装置:电容器最终按每台主变容量的30%进行配置,每台主变按4800kvar,分别接在10kV的两段母线上。 中性点:110kV侧中性点按直接接地设计,10kV中性点经过消弧线圈接地设计。 变电站总体规划按最终规模布置。 变电所位于电石厂区,其中占地面积1065平方米,主建筑面积为1473平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用新疆升晟变压器股份公司生产的两圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(GIS),10KV设备选用四达电控有限公司生产的绝缘金属铠装封闭式开关柜。110KV主接线为双母线、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、10KV、主变压器系统的保护均采用南瑞继保公司生产的继电器保护综合自动控制系统。由昌吉电力设计院完成设计、安装、调试。由山东天昊工程项目管理有限公司负责现场监理。 二、 110KV系统调试 110KV系统(图1)设备经过正确的安装后,应做如下的检查和测试: 1、外观检查:装配状态,零件松动情况,接地端子配置,气体管路和电缆台架有无损坏等。

电气整套启动方案

新乡豫新发电有限责任公司 热电项目#7机组 调试作业指导书 XTF—DQ101 电气整套启动方案 河南电力检修工程有限公司新乡分公司电气二次班 2007年1月16日

目次 1 目的 (04) 2 依据 (04) 3 系统及设备简介 (04) 4 调试内容及验评标准 (07) 5 组织分工 (08) 6 使用仪器设备 (09) 7 调试应具备的条件 (09) 8 调试步骤 (11) 9 安全技术措施 (16) 10调试记录 (17) 11 附图(表) (17)

1目的 为了明确电气专业整套启动调试工作的任务和参建各方职责,规范整套调试项目和程序,使整套启动调试工作有组织、有计划、有秩序地顺利进行,提高调试质量,确保机组安全、稳定、经济地投入试生产运行,特制定本方案。 机组的电气专业整套启动调整试验是移交生产的最后一道工序,处于十分重要的地位,担负着很重要的作用。通过整套启动调试工作保证整个机组的性能指标满足设计要求。本方案仅作为电气整套启动调试原则步骤,各参与单位在会签、批准后应遵照执行。本方案在实施过程中的修改、变更,届时由启动验收委员会任命的启动试运总指挥决定。 2依据 2.1 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)及相关规程》。2.2 《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》。 2.3 《火电机组达标投产考核标准(2000年版)及其相关规定》。 2.4 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)。 2.5 《继电保护及电网安全自动装置检验条例》。 2.6 《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》。 2.7 国家及行业有关技术规范、标准。 2.8 设计、制造技术文件、资料。 2.9 相关的合同文件。 2.10 调试大纲。 3设备及系统简介 3.1 系统及设备介绍 新乡电厂扩建工程热电项目安装两台300MW机组,分别为#6、#7机。本工程新建220kV开关站一座,采用双母线接线方式。两台机组均采用发电机—变压器组接线方式,通过双母线经Ⅰ腾鲲线、Ⅱ腾鲲线与对侧220kV变电站连接。 新建220kV开关站内设置网络继电器室,配置220kV配电设备的计量、测量、监控、保护及自动装置等二次系统设备。220kV线路保护采用双重化配置,以光纤作为线路两侧保护装置信息交换通道。另在网络继电器室内设置母线保护屏双重化配置、母联保护屏、线路保护屏、PT并列屏、电能表屏、测控屏、220kV故障录波屏、保护故障信息屏等装置。

锅炉整套启动调试方案

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点: 1.硬件。如果硬件失效,则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。有知

发电厂电气整套启动方案

山西########冶金材料有限公司余热发电项目 电气整套启动方案 编写: 审核: 批准: 山西####电力技术服务有限公司####项目部 2010年5月

目录 一、概述 (2) 二、调试目的 (2) 三、编制依据 (3) 四、调试用仪器、仪表 (3) 五、调试范围 (3) 六、组织与分工 (4) 七、整套启动前应具备的条件 (4) 八、试验内容 (5) 九、带电前主要检查项目 (6) 十、整套启动试验操作步骤 (6) 十一、安全注意事项 (8) 十二、整套启动时间安排: (9)

一、概述 ##########系余热发电工程,本次工程采用洛阳发电设备厂生产制造的QF-K6-2型6000KW空气冷却两极汽轮发电机3台,采用励磁变压器输出电压经静止可控硅功率整流桥整流调整后供给励磁,即自并励励磁方式。发电机以单机形式接入10kV系统。通过发电机成套启动试验,对电气主要系统的一次设备和继电保护、自动装置及指示仪表进行全面检查,确保整个系统安全、可靠地投入运行。为保证整个过程的顺利进行,特制定本方案。 发电机参数如下: 型号 QF-K6-2 额定功率 6000KW 额定定子电压 10500V 额定定子电流 412.4A 额定转速 3000r/min 额定频率 50HZ 额定励磁电压 116.5V 额定励磁电流 250A 额定功率因数 0.8 接线方式 Y 绝缘等级/使用等级 F/B 制造厂洛阳发电设备厂 二、调试目的 2.1 通过整套启动试验对一、二次电气设备进行全面考核和检查,暴露电气一次、二次系统在设计、制造、安装方面可能存在的问题,并尽快加以解决,确保机组安全,可靠的顺利投产。 2.2通过发电机特性试验录取发电机组特性数据,与厂家出厂试验报告比对,以确保发电机组安全可靠的投入运行。 2.3确保发电机组全部高压互感器、高压电缆,发电机励磁系统灭磁开关、整流装置、保护测控装置安全可靠的投入运行。

光伏并网调试方案优选稿

光伏并网调试方案集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

阿尔及利亚光伏电站第三标段 Djelfa工区电站总体并网调试方案 2015年6月 目录 一总体目标............................................................................ (1) 二人员组织............................................................................ (5) 三调试准备............................................................................ (6) 四并网操作步骤............................................................................ . (7) 五调试注意事项............................................................................ .. (51)

一总体目标 实现阿尔及利亚光伏电站第三标段Djelfa工区20MW光伏电站整体并网调试及电站试运行成功。 二人员组织 设立光伏电站总体调试小组,项目总工为总负责人,下设调试总指挥1名,调试运行员5名,安全负责人1名,安全员10名,紧急事故处理人员5名。 总负责人:全面负责光伏电站工程启动试验工作,为光伏电站启动安全第一责任人。负责电站调试、监理、厂家等相关单位人员到位,启动试验相关工作协调。 总指挥:全面负责启动试验指挥、试验工作部署,以及试验过程中的问题处理及决策、试验结论的审核签字。 调试运行员:负责倒闸操作,负责倒闸前后检验工作,时刻与总指挥保持联络。 安全负责人:负责现场的安全检查、监督工作,并制止任何违规或有安全隐患的行为,并做好一旦发生故障,能立即做出最有效的反应。三调试准备 3.1并网整套启动试验前必须具备的条件: (1)与并网整套启动试验有关的一、二次电气设备的安装工作应全部结束。

110kV变电站调试方案

调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂 广东鸿安送变电工程有限公司

2013年1月

目录 一、编制依据及工程概况 ----- ------- ------- - --------- -- --- --- 2 三、施工现场组织机构 ------- --------- ------- - --------- --------- --- 3 四、工期及施工进度计划 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 3 五、质量管理--- ------ - --------- --------- ------- - --------- --------- --- 4 六、安全管理--- ------ - --------- --------- ------- ------- --- --------- --- 11 七、环境保护及文明施工 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 14

一、编制依据及工程概况: 1 、编制依据 1.1 、本工程施工图纸; 1.2 、设备技术文件和施工图纸; 1.3 、有关工程的协议、合同、文件; 1.4 、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1. 5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007 版; 1. 6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1. 7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8 、《工程建设标准强制性条文》; 1.9 、《110kV ~500 kV 送变电工程质量检验及评定标准》; 1.1 0、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准 (WHS); 1.1 1 、现场情况调查资料; 1.1 2 、设备清册和材料清单; 1. 13、电气设备交接试验标准GB5 015 0-2006; 1. 14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/ T995- 2006; 1.1 5、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.1 6、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.1 7、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.1 8、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2 、工程概况: 110kV 变电站为一新建户内GI S 变电站。 110kV 变电站一次系统110kV 系统采用单母线分段接线方式,本期共 2 台主变、2 回出线,均为电缆出线;10 kV 系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设I、U段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂接入I段母线,带10k V出线8回、电容器1组、站用变1台、消弧线圈1组,母线设备1组,#2主变

相关文档