文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某办公建筑多联机空调系统能耗调查与分析

某办公建筑多联机空调系统能耗调查与分析

某办公建筑多联机空调系统能耗调查与分析
某办公建筑多联机空调系统能耗调查与分析

多联机空调系统施工及方案

多联机空调系统施工方案 一、编制依据 二、工程概况 三、工程范围 四、施工准备条件 五、主要施工方法及技术要求 六、工期保证措施 七、施工总进度计划 八、主要施工组织及劳动计划 九、施工材料的组织十、质量保证措施十一、安全技术和消防保卫措施十二、其他 各项措施十三、工期间的整洁措施十四、调试整理及验收十五、其它十六、与业主的协调配合 一、编制依据 1、工程设计图纸 2、国家颁布的施工及验收规范,质量验评标准(GB) 3、本公司企业标准《质量手册》、《程序工作文件》 二、工程概况 工程项目名称:新建张家口至唐山铁路站后和站房工程工程内容:多联机空调系统安装及调试 空调系统安装主要包扣站后1 标,标段内沙岭子站、赵川站、龙门站、赤城站、塔黄旗东站。共计6个办公宿舍综合楼。总工程量为13 台室外机和145 台室内 机的安装调试。

三、工程范围 工程内容 工程内容主要包括:材料采购、打墙洞、管线连接、室内外机的安装、控制接线及系统调试。 四、施工准备条件 空调设备分两大部份即:室内机、室外机。附属部分有室内、室外机连接管、控制接线、冷凝水管及部分空调室内机需求的其他附件。 施工前要做的准备工作:

熟悉图纸米购材料 准备机具 组织施工人员 核查现场土建结构情况 学习有关操作规程及质量验收标准 由技术人员向技术班组进行全面交底 加强安全管理,消除事故隐患,贯彻麦克维尔中央空调“ 5S'内容,强调“安全第 一”的工作理念。 五、主要施工方法及技术要求 (一)、总程序 人力组织、机具进场、会审图纸及技术交底、材料采购进场 支托架制作、墙上打洞 焊接安装主管线、支托架安装、主管线保温 分支管焊接、主管线焊接、凝结水管线安装、管线保温、控制线铺设 室内机固定及接口、室外机吊架固定及接口 管道系统的吹污、试压、凝结水管试漏、系统抽真空、系统充氟

大型公共建筑冷源系统能耗调查

大型公共建筑冷源系统能耗调查 和主要问题分析 中国建筑科学研究院牛利敏宋业辉曹勇路宾 摘要:本文对四个典型城市多个项目的冷源系统进行测试、调查,给出了部分测试调查结果,并对结果进行分析讨论,指出了现有公共建筑冷源系统在系统配置、运行管理、自动控制方面存在的普遍问题和节能潜力,为空调系统的设计、运行提出了建议。 关键词:公共建筑建筑节能冷源系统 1 引言 目前,建筑节能已成为全社会普遍关注的问题。在所有民用建筑中,大型公共建筑能耗水平最高,而在大型公建的能耗构成中,空调能耗约占建筑能耗的50%。因此公共建筑中央空调系统能耗问题越来越受到人们的重视。冷源系统能耗一般占空调系统总能耗的40-60%。因此如何提高冷源系统运行效率、降低冷源系统的能耗,对于建筑节能非常重要。冷源系统的实际运行能耗除与冷水机组本身性能有关外,还受系统设计、运行管理和维护保养等诸多因素的影响。近年来的调查结果显示,目前我国现有建筑,特别是大型公共建筑中由于空调系统设计的不合理、设备安装的不规范、运行管理水平低、维护保养不到位和运行策略不科学等原因,导致冷源系统长期在低效率下运行,能源浪费严重。为了能够掌握现有大型公共建筑中冷源系统的实际能耗水平、系统性能、存在的问题,我们对广州、上海、北京和沈阳四个典型城市,共20个公共建筑的冷源系统进行测试和调查。本文将重点对次测试调查的结果及主要问题进行分析。 2 测试项目概况及调查方法 2.1 测试项目概况 测试20个项目中,建筑面积最小的为10000平方米,最大为100000平方米。使用功能包括酒店、商场、办公和医院。从空调冷源形式分,有8个项目用的是溴化锂吸收式冷水机组,其余12个项目采用电制冷机组,其中包括3个多联式空调系统,4个水源热泵空调系统和5个常规的水冷冷水空调系统。每个项目冷源系统的配置情况在这里不做介绍。 2.2 方法 首先在开展测试之前,通过现场勘查、查阅系统设计图纸等了解项目的概况和冷源系统的配置情况,查阅制冷系统的运行记录,了解系统的运行模式;然后根据系统的配置情况和运行模式,确定检测内容和方法,对制冷系统的实际运行参数进行现场测试;最后根据测试结果对运行记录进行整理、必要的修正计算,根据计算机过对系统的运行情况进行评价。

建筑中央空调能耗现状及节能对策分析

描述:随着我国经济建设的快速发展,建筑中央空调的普及,中央空调的能耗已经成为建筑能耗的大户。因此,我国政府、业界以及消费者都十分关怀中央空调的节能问题。本文主要分析了我国建筑中央空调能耗的现状,从中央空调... 摘要:随着我国经济建设的快速发展,建筑中央空调的普及,中央空调的能耗已经成为建筑能耗的大户。因此,我国政府、业界以及消费者都十分关怀中央空调的节能问题。本文主要分析了我国建筑中央空调能耗的现状,从中央空调的工作原理和组成结构出发,提出对中央空调的冷热源、水输送系统以及末端设备三方面的节能措施,从而降低整个中央空调系统的能耗。 能源是国家经济可持续发展的重要保证,是人民生活水平提高的重要条件。在各类建筑物中安装中央空调可以为居民提供舒适的生活环境、高效的工作环境,而中央空调的能耗经常占建筑能耗的50%以上。因此,对中央空调系统的能耗进行研究,并力图在创造良好室内环境的同时尽量减小对外部环境的破坏势在必行。本文主要从工程的“生命周期”的观点对中央空调系统的能耗现状和节能措施进行了研究。 1 我国建筑中央空调能耗现状 建筑能耗主要包括采暖、空调、照明、电梯、家用电器、热水供应、通风等发面的能耗。随着居民生活水平的提高,建筑能耗也在快速增加。从 1990年开始发展空调到现在,空调的普及率已达到很高的水平。由于居民家用电器的数量和品种不断增加,尽管我们能源进口大量增加,但能源仍然紧缺。我国的技术条件较差,节能观念薄弱等问题,我国单位建筑面积能耗三倍于发达国家。因此目前建筑节能已经是节能领域的重要组成,是建筑技术的一个发展方向。随着经济建设的发展,我国兴建了大量公共建筑,比如大型商场、写字楼等,目前国内兴建的的公共建筑普遍采用中央空调,但高能耗是他们使用中央空调最大的问题比如清华大学对北京的十家大型商场进行的调研和统计数据中,可以看出,商场年平均运行能耗是188kwh/m2.a,而跟我们气候差不多的日本,其同类建筑物的年平均运行能耗约是135kwh/m2.a。由此可见,北京市商场能耗要比日本高四成。 空调能耗占商业建筑能耗的一半以上,是商业建筑能耗的主要部分。数据显示,我国的商用中央空调用电量为每年800万-950万kw;上海和重庆中央空调用电量更是占了全市总用电量的31.1%和23%,严重增加了各城市供电压力。随着我国现代化的经济的发展,能源会越来越紧张,只有将占据建筑能耗大头的

办公建筑暖通空调节能设计

办公建筑暖通空调节能设计 发表时间:2017-03-17T15:23:18.097Z 来源:《基层建设》2016年第34期作者:李廷樟 [导读] 本文结合工程实例,介绍了办公建筑暖通空调设计,重点分析总结了其节能设计的难点及有效方法,为类似工程设计提供借鉴。 身份证号码:44050619880410xxxx 摘要:在可持续发展大背景下,节能已成为人们关注的问题。而暖通空调节能设计作为建筑节能的典范,其系统的设计越来越要求从充分利用节能技术、节约能源资源等角度进行科学设计。本文结合工程实例,介绍了办公建筑暖通空调设计,重点分析总结了其节能设计的难点及有效方法,为类似工程设计提供借鉴。 关键词:暖通空调;节能设计;结构保温;冷热源配置;换热能力;冷辐射 进入21世纪以来,全球范围内提出可持续发展理论,人们更加注重对于资源的节约以及环境的保护。建筑产业作为我国的龙头产业,耗能量与日俱增。其中,建筑暖通空调系统能耗所占比例基本可以达到60%以上。从这一角度上来说,要想实现对建筑能耗的有效降低,针对建筑暖通空调系统进行节能设计是至关重要的,也是可持续发展必然的选择,然而,如何对建筑暖通空调系统进行有效的设计,是实际设计工作中经常遇到的一个重要技术难题。下面,就结合具体的施工案例,就其中的设计方法进行相关的介绍。 1 工程背景 某工程项目设计充分考虑节能建筑理念与定位。目标是达到国家绿色建筑标识二星级标准和美国LEED认证金奖要求。 2 工程概况 本工程分别由6栋8层办公建筑和5栋8层办公建筑组成,两地块以规划一路相隔,地块分布如图1所示。 3 节能设计 3.1 围护结构保温系统 从隔热理论分析可知,采用外保温技术,建筑室内受到室外温度波动影响小,具有良好的节能效果和综合经济效益。又因空调末端采用辐射系统,与常规空调系统相比,围护结构保温和室内密闭性等性能要求更高。为此,综合比较工程所属地级市现实施的节能设计标准、德国建筑节能标准、美国LEED07标准等一系列针对围护结构的要求,并考虑辐射空调系统要求、投资造价、后期运行等因素,最终确定如表1所示的适合本工程的围护结构参数,其构造见表2。该围护结构性能结合节能技术可实现建筑节能60%。

燃气空调系统的能耗分析及经济性分析

燃气空调系统的能耗分析及经济性分析 2004-11-24 摘要:本文先简述了我国目前电力供应、燃气供应现状,集中讨论了燃气空调的原理、形式和应用发展,对对各种燃气空调系统进行了能耗分析,最后选取了某建筑进行了三种空调冷热源的方案分析比较,分析了使用燃气空调的经济性。 关键词:燃气空调能耗分析经济性燃气热泵机组燃气冷水机组电力峰谷燃气调峰 0 引言 在过去20年,我国的发电量以每年8%至9%的速率增长,2003年底装机容量和发电量分别为3.8亿千瓦和1.9万亿度,仅次于美国。但近两年电力缺口仍在不断的增大,且用电峰谷差亦增大。其原因在于近几年夏季高温使得大量空调设备使用,且目前的空调设备中有70%为电力空调。2004年我国电力的缺口将达到600亿度。近4年上海地区用电情况如表1所示: 另一方面,由于西气东输工程的实施,使得上海地区燃气供应量剧增,而上海地区的燃气消费结构中民用燃气占据大部分半壁江山,民用燃气的一个最大特点就是用气量有季节性,夏季为低谷冬季为高峰,正好与电力相反,也成为城市燃气发展的一大难题。由于夏季的燃气用量处于低谷,冬季电力处于低谷,因而发展燃气空调促进城市能源结构调整,缓解城市夏季供电紧张,提高燃气管网利用率成为一种双赢的选择。 1 燃气作为热源的空调系统的特点 燃气空调是以天然气、液化石油气、人工煤气为能源进行发电、制冷、供热、供生活热水等的设备,具有四大优点:经济、环保、高效、节能。 1.1经济 燃气空调运行费用低,运行稳定性高,使用寿命长。 1.2环保

燃气空调以天然气、液化石油气、人工煤气等环保能源为热源,不会产生二氧化硫、粉尘等有害物质污染环境。 1.3高效、节能 燃气空调能够同时或单独提供空调、制冷、采暖、卫生热水等,能源利用效率高,经济效益和社会效益高。 2 以燃气作为热源的空调系统原理以及能耗分析 2.1燃气锅炉+蒸汽型单(双)效吸收式制冷机 原理如下:

暖通空调系统运行能耗的影响因素分析 韩钧

暖通空调系统运行能耗的影响因素分析韩钧 摘要:空调系统的运行能耗主要取决于运行方式和机组调节水平,要加大新技术的投入使用,采用先进的自控工艺和运行策略,实现空调系统运行的动态调节策略,最大限度节约能耗。 关键词:暖通空调系统;运行能耗;影响因素 引言 在建筑过程中应当更加注重空调系统的节能作用,这对其之后的实际运行有着重要意义。在设计过程中应当注重系统在节能方面的表现,并合理地使用节能技术。在选择节能技术时应当确保其适合当前的需求,并且设计中每一个环节都能够被合理地控制。在系统运行中也应当注意操作人员的综合素质,防止由于人为因素而造成的资源的浪费。节能问题的解决可以减少资源的不必要消耗,也可以节省人们在这方面的花费,同时对经济的发展也有着重要意义。 1提升暖通空调节能技术的现实意义 在经济全球化的基础上,我国的社会形态不断完善。由于人们长时间生活在建筑环境内开展办公或生活,建筑环境内的室内温度或空气湿度与人们的健康密切相关,因此对其办公和居住的环境具有严格的要求。在城市化进程中,越来越多的人涌入大城市,城市内的高大建筑物不断增加。受建筑物、汽车、等因素影响,使得人们所生活的环境质量逐渐下降,很大程度上威胁了人们的健康。通过暖通空调的节能技术,可以对室内环境的温度和湿度进行有效的改善和调节,降低室内空气中对人体有害的物质,满足人们的健康需求,可以为用户提供一个舒适、健康的生活与办公环境。但是,暖通空调在使用过程中,为我国的能耗问题带来了巨大压力,能源的使用量不断增加,为可持续发展带来阻碍,同时暖通空调在实际运行的过程中,会消耗大量的能源。所以,相关的研究人员要针对暖通空调的节能问题制定行之有效的解决措施,将节能技术高效地融入暖通空调系统中,在确保人们室内生活环境的同时,还能有效地改善能耗问题。 2暖通空调系统节能方面存在的问题 2.1在设计中缺乏对节能技术的评价标准 关于暖通空调的节能设计有很多,同时技术之间存在着较大的差异,但是都能从不同的方向起到一定的节能作用。随着目前人们对各种设施的节能方面越来越重视,相关技术也在不断地被开发出来,每种技术都存在着自身独有的有点与缺陷,并且以自身的技术特点为基础不断地发展。大量的技术也就是设计方案有了更多的选择,由于每个设计者的眼光都是不同的,所以他们对自身设计中应用的技术进行选择时,也存在着很大差异。每一项技术都会受到许多人的推崇,但是同样也会被许多人所质疑,这样就导致了设计者在选择时存在着一定的困难,很难通过一项技术受到的评价来对其进行判定。这主要是由于目前缺少一套合理的评价标准,从技术的各个方面来对其进行衡量,使设计者无法快速地从众多技术中选择自身需要的节能技术,或者在选择过程中出现错误。如果选择的技术不满足当前的设计需求,在日后的系统使用过程中就很可能出现许多问题与故障,不但起不到良好的节能效果,反而会浪费许多的资源在维持其运行上,并且由于技术不匹配的原因,使运行过程中会有故障频发的现象。 2.2在运行管理方面存在的问题

浅谈建筑环境与暖通空调能耗 外文资料翻译

毕业设计(论文)外文资料翻译 学院:建筑工程学院 专业:建筑环境与设备工程 姓名: ***** 学号: ******** 外文出处: Shallow talk the building environment an air condition to can consume with the warm 附件: 1.外文资料翻译译文;2.外文原文。 指导教师评语: 签名: 年月日

浅谈建筑环境与暖通空调能耗 摘要:研究建筑环境,了解暖通空调负荷产生的原因及影响因素,可以更加合理地提出解决问题的方法。 关键词:建筑环境暖通空调能耗 浅谈建筑环境与暖通空调能耗 能源为经济的发展提供了动力,但是由于各种原因,能源的发展往往滞后于经济的发展。近几年,中国的国民生产总值的增长率维持在约10%,但是能源的增长率只有3%~4%。这样的形势要求我们必须节能。建筑能源消耗在社会总能耗中的比例较大,发达国家的建筑用能一般占到全国总能耗的30%~40%;中国采暖区的城镇人口虽然只占全国人口的13.6%,但是采暖用能却占全国总能耗的9.6%。建筑节能是建筑发展的基本趋势,也是当代建筑科学技术的一个新的生长点。现代建筑的必要组成部分暖通空调领域也已经收到这种趋势的影响,暖通空调系统中的节能正在引起暖通空调工作者的注意,并且针对不同的国家、地区的能源特点和不同建筑的采暖、通风、空调要求发展者相关的节能技术。研究建筑环境,了解暖通空调负荷产生的原因及影响因素,可以更加合理地提出解决问题的方法。 暖通空调能耗的组成 为了创造舒适的室内空调环境,必须消耗大量的能源。暖通空调能耗是建筑能耗中的大户,居统计在发达国家中暖通空调能耗占建筑能耗的65%,以建筑能耗占总能耗的356%计算,暖通空调能耗占总能耗的比例竟高达22.75%,由此可见建筑节能工作的重点应该是暖通空调的节能。从暖通空调的能耗组成可以看出:暖通空调系统的能耗主要决定于空调冷、热负荷的确定和空调系统的合理配置,空调系统的布置和空调设备的选择是以空调负荷为依据的。所以暖通空调节能的关键是空调外界负荷和内部负荷的确定,而暖通空调节能工作也应该从这个方面着手,合理布置建筑物的位置,正确选择外墙、门、窗、屋顶的形状及材料等,尽量减少空调负荷。 室内环境的影响 暖通空调的目标是为人们提供舒适的生活和生产室内热环境,主要包括:室内空气温度、空气湿度、气流速度以及人体与周围环境(包括四壁、地面、顶棚等)之间的辐射换热(简称环境热辐射)等。在一般的舒适性空调中,以能够使人体保持平衡而满足

中央空调能耗分析办法

文件号:NYG10062911A 拟文单位: 运营管理部 中央空调能耗分析办法 类别:纲领及流程(红) 可阅范围: 运营人员 编制: 审核: 批准: 页数:11 熟读:运营人员 日期: 日期: 日期: 生效日:2011.1.1 默写:无 前提 1机房统一的水、电、主能源、冷热量、卫生热水计量器具;冷却水泵电表、冷温水泵电表,冷却水补水表、排污表。 2单一建筑功能区。 每日能耗分析 1每班由值班运营人员作能耗分析,具体数据填入《运行日志》的“节能笔记”栏 1.1平均气温:取《值班记录表》中数个室外气温的平均值(℃)。 1.2机房系统空调能耗:分为机房系统主能源耗量Qp、输配系统电耗Np(冷温水泵电耗Nhp、冷却水泵电耗Ncp)、机房 系统水耗Wp(冷却水补水量Wc、冷却水排污量Wcw),分别取计量器具的实时数据。 其中,Np=Nhp+Ncp+Nfp式中Nhp-指冷温水泵电耗,取电表的实时数据, Ncp-指冷却水泵电耗,取电表的实时数据, Nfp-指风机电耗(kwh),取电表的实时数据,如未独立计量,则根据风机功率(运行电流)、使用时间及运行方式(台数或频率)计算。 当空调附带卫生热水情形时,应扣除卫生热水能耗: Qp=Qt-Qh式中Qt-指所有运行机组的主能源输入量,取计量器具的实时数据, Qh-指卫生热水主能源耗量,计算方法参照第3条。 Np=Nj-Nh式中Nj-指机房总电耗(kwh),取计量器具的实时数据,机房如有其它大功率用电设备,则相应扣除, Nh-指卫生热水一次泵电耗(kwh),计算方法参照第3条。 1.3机房系统卫生热水能耗:分为卫生热水主能源耗量Qh、卫生热水一次泵电耗Nh。 Qh的计算分两种情形: 第一情形:单独卫生热水,Qh等于输入机组的主能源耗量,取计量器具的实时数据。 第二情形:空调附带卫生热水。 Qh的计算办法: a.依据《值班记录表I》中计量器具的实时数据,分别计算每2小时的卫生热水主能源耗量Qh2, Qh2=(Th2-补水水温)×补水量×1.368+(Th2-Ta2)×保有水量×1.368(kwh) 式中Th2-指本次记录的保有水温(卫生热水罐水温)℃, Ta2-指上次记录的保有水温(卫生热水罐水温)℃, 当Th2-Ta2≤5℃时,Th2-Ta2约等于0, 保有水量=(DN/1000)2×L×0.785+V (m3),其中,DN-指卫生热水主管管径(mm),L-指卫生热水主管长度(m), V-指卫生热水罐容积(m3)。 b.(本班)累计Qh=数个Qh2的累加值 Nh(kwh)取电表的实时数据,如未独立计量,则根据卫生热水泵功率(运行电流)、使用时间及运行方式(台数或频率)计算。 1.4末端及新风电耗:末端电耗Nm(kwh),新风电耗Nx(kwh),一般根据末端及新风设备功率、使用时间及运行方式(档位 或频率)计算。 1.5运行面积与时间统计: 分两种情形: 第一情形:运行面积固定,运行时间变化,统计运行面积S(㎡)、运行时间t(h)。 第二情形:运行面积与时间都变化,统计白班运行面积Sa(㎡)、时间ta(h)或晚班运行面积Sb(㎡)、时间tb(h)。 1.6冷热量:系统提供的冷热量Qq(kwh),取热量表的实时数据。 1.7卫生热水计量Wh(T):取水表的实时数据。 1.8平均负荷: CCA=Qq×1000÷(S×t)或CCA=Qq×1000÷(Sa×ta)或CCA=Qq×1000÷(Sb×tb)(w/㎡) 式中S、Sa、Sb-指运行面积(㎡),t、ta、tb-指对应的运行时间(h),Qq-指系统提供或建筑消耗的冷热量(kwh)。 1.9机组效率:COP=Q q÷Q p 式中Qq-指系统提供或建筑消耗的冷热量(kwh),Qp-指机房系统的主能源耗量(kwh)。 注:多台机组统一计算。 1.10系统效率:EER S=Q q÷(Q p +N p)

某办公楼全空气空调系统设计

摘要 中国的建筑行业正处于飞速发展的阶段,人们对生活环境的要求也越来越高,而生活环境最主要的就是居住环境,这种需求带动了中国的空调制冷业的发展。几种空气调节系统,全空气系统中的空气不仅承担室内的显热负荷而且承担着潜热负荷,空气—水系统有几种:一种是将新风处理到室内空气状态的等焓线,新风只承担室内显热负荷。此时的风机盘管有凝结水容易长霉不利于室内卫生。一种是将新风处理到室内空气状态的等湿线,新风承担显热负荷和部分潜热负荷。一种是将新风处理到室内空气状态的等湿线以下,空气承担室内的潜热负荷,风机盘馆是干燥的,但此时处理空气的冷源温度较低全空气系统一般用于高大空间,如体育馆影剧院大剧院之类的。空气—水系统一般用于宾馆酒楼写字楼等小空间又需新风的场所。全空气系统的空气处理是在中央空调的集体处处理。 关键词:建筑居住环境;空调制冷;全空气系统;空气—水系统

1.绪论 1.1我国暖通空调的现状及其发展 进入90年代后,我国的居住环境和工业生产环境都已广泛地应用空调,空调技术已成为衡量建筑现代化水平的重要标志之一。90年代中期,由于大中城市电力供应紧张,供电部门开始重视需求管理及削峰填谷,蓄冷空调技术提到了议事日程。近年来,由于能源结构的变化,促进了吸收式冷热水机组的快速发展,以及热泵技术在长江中下游地区的应用。 随着生产和科技的不断发展,人类对空调技术也进行了一系列的改进,同时也在积极研究环保、节能的空调产品和技术,已经投入使用了冰蓄冷空调系统、燃气空调、VAV空调系统、地源热泵系统等。暖通空调技术的发展,必然会受到能源、环境条件的制约,所以能源的综合利用、节能、保护环境及趋向自然的舒适环境必然是今后发展的主题。 1.2建筑空调系统节能国内外研究现状 1.2.1建筑空调系统节能国外研究现状 能源是整个经济系统的基本组成部份,作为一个能源消耗大国,美国在节能和提高能源利用率方面投入了大量的人力、物力。在美国的整个能源消耗中,有约1/3以上消耗在建筑能耗上,这些能耗用来满足人们的热舒适、空气品质、提高人们的生活质量。美国暖通空调制冷工程师协会、美国制冷协会、美国冷却塔协会等组织、美国能源部以及众多暖通空调设备生产厂家如York,Carrier等都为建筑节能做出了很大贡献。特别是美国制冷设备生产厂商投入了大量的资源研究高性能冷水机组,

数据中心能耗分析

数据中心能耗实例分析 前言:本文着重分析了影响数据中心能耗的因素,从数据中心的空调、UPS、运维等方面对其能耗进行了综合分析。本文认为影响数据中心能耗的关键因素是空调系统,并以2个数据中心的空调系统为例,结合作者在数据中心建设和运维中的经验,提出了数据中心节能的建议。 一、数据中心节能的必要性 近年国内大型数据中心的建设呈现快速增长的趋势,金融、通信、石化、电力等大型国企、政府机构纷纷建设自己的数据中心及灾备中心。随着物联网、云计算及移动互联概念的推出,大批资金投资到商业IDC的建设中。数据中心对电力供应产生了巨大的影响,已经成为一个高耗能的产业。在北京数据中心较集中的几个地区,其电力供应都出现饱和的问题,已无法再支撑新的数据中心。目前某些数据中心移至西北等煤炭基地,利用当地电力供应充足、电价低的优势也不失为一个明智的选择。 随着数据中心的不断变大,绿色节能数据中心已经由概念走向实际。越来越多的数据中心在建设时将PUE值列为一个关键指标,追求更低的PUE值,建设绿色节能数据中心已经成为业内共识。例如,微软公司建在都柏林的数据中心其PUE值为1.25。据最新报道Google公司现在已经有部分数据中心的PUE降低到1.11。而我们国内的PUE平均值基本在1.8~2.0,中小规模机房的PUE值更高,大都在2.5以上。我们在数据中心绿色节能设计方面与国外还存在很大差距,其设计思想及理念非常值得我们借鉴。 根据对国内数据中心的调查统计,对于未采用显著节能措施的数据中心,面积为1000平方米的机房,其每年的用电量基本都在500多万kWH左右。因此对于新建的大型数据中心,节能的必要性十分重要。 从各大数据中心对电力的需求来看,数据中心已经成为重要的高耗能产业而非“无烟工业”,建设绿色、节能的数据中心急需从概念走向实际。 二、影响数据中心能耗的因素 数据中心的能耗问题涉及到多个方面,主要因素当然是空调制冷系统,但UPS、机房装修、照明等因素同样影响着数据中心的能耗,甚至变压器、母线等选型也影响着能耗。例如,对UPS而言,根据IT设备的实际负荷选择合理的UPS 容量,避免因UPS效率过低而产生较大的自身损耗。同时,选择更加节能的高频UPS、优化UPS拓扑结构都可起到节能的效果。 1、UPS对数据中心能耗的影响 UPS主机的自身损耗是影响数据中心能耗的一项重要因素。提高UPS的工作

咨询工程师继续教育公需课目《大型公共建筑节能评估咨询的特点分析》

咨询工程师继续教育公需课目《大型公共建筑节能评估咨询的特点分析》 一、单选题【本题型共5道题】 1. 电力系统功率单位是()。 A.KW B.KJ C.KvA D.KL 用户答案:[A] 得分:6.00 2. 国务院和县级以上地方各级人民政府管理机关事务工作的机构应当会同有关部门加强对本级公共机构节能的监督检查。监督检查的内容不包括()。 A.公共机构人员私车的能耗情况 B.能源消费计量、监测和统计情况 C.节能管理规章制度建立情况 D.能源管理岗位设置以及能源管理岗位责任制落实情况 用户答案:[A] 得分:6.00 3. 能耗监测系统数据采集时间步长不应超过()。 A.1分钟 B.10分钟 C.1小时 D.1天 用户答案:[C] 得分:6.00

4. 建筑能耗是指建筑使用过程中的能源消耗,其中,()等能耗约占建筑总能耗的2/3以上。 A.采暖、空调、热水 B.采暖、空调、通风 C.电梯、空调、热水 D.电梯、空调、通风 用户答案:[B] 得分:6.00 5. 通常,我国公共建筑夏季室内空调温度最低设定值为()。 A.20℃ B.22℃ C.24℃ D.26℃ 用户答案:[D] 得分:6.00 二、多选题【本题型共3道题】 1. 关于楼宇设备自控系统(BA)的说法正确的是()。 A.通常包括:暖通空调、给排水、供配电、电梯、照明、三表远程计费系统、消防及安全防范等子 系统 B.BA系统可以实现自动监视、控制各种机电设备的启动及停止 C.对系统内部的设备统一管理、协调控制,但无法及时处理各种意外及突发事件 D.自动检测、显示、打印各种设备的运行参数及其变化趋势或是历史记录等数据

建筑能耗量计算模式

建筑能耗量计算模式 一、办公写字楼 1、人均办公面积5平米 2、人均日用适量30-50L/日(8-10小时) 3、人均生活垃圾量1KG/ 商用部分测算步骤,仅供参考: (((商务办公区用水定额依照《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)中办公楼最高日生活用水定额取40L/cap?d,本项目商务区建筑面积9250m2,实用面积按照建筑面积70%测算为6475m2,依据《办公建筑设计规范》(JGJ67-2006)对办公面积的要求测算,实际办公面积为实用面积的70%,人均办公面积按照5m2测算,商务办公区可容纳约900人,年生活污水产生量约10512.0 m3。))) 4、城镇居民生活用水量按150 l/人·d计算; 农村居民生活用水量按60 l/人·d计算; 办公楼、商场生活用水量按50 l/人·d计, 无具体人数时按50 l/50m2·d(具体酌情考虑) 餐饮:500 l/100m2·d 5、建筑面积耗电量 高层建筑按100KWH/平方/年 写字楼电力能耗分析

写字楼能耗分析的目的,一是测算经营成本的结构,二是寻找降低能耗的途径。曾经有一个写字楼请来了某建筑设计院的专家,花了大约3-4万元对大厦进行了能耗检测,然后提供了一份涉及各种复杂计算公式的检测报告,得出的最终结论是加减几个风机盘管。这种啼笑皆非的事不知道坑了多少物业公司。因此对于物业公司本身来讲,应该摸索出一种简单有效地估算能耗的方法。以便随时掌握大厦能耗的分布情况和规律,采取相应的节能措施,从而达到节能的目的。下面就是利用物业工程部门简单的日常记录,进行能耗测算的方法。 一,数据来源: 写字楼电力能源分析的数据,来源于物业电工班每天的抄表数,以及暖通班每天早晨6:00记录的天气预报。 二,统计工具及计算软件: 利用办公软件,将写字楼每天发生的各类有效数据录入相应的数据模块。并依据工程学分析方法提取相关数据,进行数理统计和估算。 三,数据分析的原理和依据: 按照相关数据分析原理,找出一年中气温的变化与电力能耗指标之间的关系。以室外气温为(Y)轴,时间日期为(X)轴,电力消耗为次(Y)轴,依据每天的记录数据生成《写字楼室外气温与能源消耗关系图表》。并对图表中的数据进行处理,生成了“平均气温”和“平均能耗”两趋势线。从而可以非常直观清晰的表达气温对建筑能耗的影响。能耗指标比选采用两种计算方式。大厦单位面积平均能耗按逐月计算,单位为(kwh/m2),此指标主要表达空调系统对能耗的影响程度;年能耗标准按(年单位建筑面积能耗=年总耗电量/建筑总面积)计算,单位为(kwh/m2.a),此项指标主要是表达建筑物的综合耗能水平。 四,能耗分析的关键要素: 能耗分析首先要找到能源消耗与那些因素有关。除必然消耗的电力能源外,发现并找出因人为因素所导致的能源浪费,预测在采取了节能措施后,可能达到的预期效果。这对大厦今后的节能工作具有一定地指导意义。 五,依照《关系图表》对写字楼的能源结构和消耗特点分析结果如下:

浅谈多联机空调系统的设计与应用

浅谈多联机空调系统的设计与应用 摘要:以大金多联机系列产品为例,针对常见的几种业态(例如:普通公建、公寓或写字间、高档住宅及别墅等),结合其项目所处地理位置、空调的具体使用要求及降低工程造价等方面因素,经综合考量后,确定空调系统的系统设置及最终室内外机的选用方式,选择最优空调设计方案。 关键字:多联机空调;VRV;系统形式;连接率;与精装修配合 Abstract: the auric many online series products for the example, and in the light of several common format (for example: general public, apartment or writing room, high-grade residence and villa etc), in combination with the project is located situation, air conditioning of the specific use requirements and cut down engineering cost aspects of the comprehensive consideration, sure air conditioning system system setting and eventually the selection of indoor and outdoor machine way, select the optimal air-conditioning design. Key word: VRF air conditioning; VRV; The system form; Connection rate; And fine decoration with 中图分类号:TU831.3+5文献标识码:A 文章编号: 随着社会经济的不断发展与进步,人们生活水平的日益提高,人们对自身的生活品质逐步有了更高的追求,而空调也已成为人们日常生活不可或缺的一部分。多联机空调以其系统设置的灵活性、安装维修的快捷性、运行管理的简单性、日常使用的节能性等特点,被广泛应用于各类项目中。 一、多联机空调系统的设计与应用: 多联机空调系统产品种类繁多,针对以下几种常见业态,简单介绍多联机空调在项目中的设计与应用。 1、普通公建: 普通公建的使用功能一般为商场、综合楼、体育场馆、售楼处、商业网

暖通空调系统运行能耗的影响因素分析 韩钧

暖通空调系统运行能耗的影响因素分析韩钧 发表时间:2019-06-19T14:50:52.570Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年3期作者:韩钧 [导读] 空调系统的运行能耗主要取决于运行方式和机组调节水平,要加大新技术的投入使用,采用先进的自控工艺和运行策略,实现空调系统运行的动态调节策略,最大限度节约能耗。 中冶京诚工程技术有限公司北京 100176 摘要:空调系统的运行能耗主要取决于运行方式和机组调节水平,要加大新技术的投入使用,采用先进的自控工艺和运行策略,实现空调系统运行的动态调节策略,最大限度节约能耗。 2.2在运行管理方面存在的问题 对暖通空调系统的设计是十分重要的,但是设计良好地完成并不能直接决定节能的效果,在系统运行中对其的管理也十分重要。一些单位将重点放在设计上,同时施工也按照具体的要求完成,认为这样就可以达到预期的节能效果,然而却在运行过程中出现了许多没有预料到的问题。这主要是由于他们忽略了对操作人员的素质进行严格地控制,一些人根本就没有相关专业的知识以及经验,这也就决定了在维持系统的过程中无法通过对建筑内人数、室外温度等变量来对系统进行合理地管理。或者在管理过程中不严谨或者不及时,这就导致了许多能源在这过程中被消耗,并且没有创造任何的价值。甚至一些单位会外聘一些临时工来担任这项工作,这不仅使节能得不到保障,也是建筑内的人员安全以及生活质量受到了一定的影响,是一种不负责任的表现。据统计,由本身综合素质存在缺陷的操作人员来进行系统的运行管理工作,最严重的可能会使耗能增加一倍以上。所以有关单位应当注意对操作人员的培养以及任用,不能将专业知识不合格的人员安排在这种相对重要的位置上。 3建筑暖通空调节能降耗技术应用举措 3.1科学设计暖通空调系统 主要是从技术运用层面来看,建筑暖通空调系统运行系统较为复杂,因此针对暖通空调系统设计是否科学合理对其整体性能的影响非常明显。而要想保障暖通空调实现最大的节能降耗目标,就要求应当科学设计空调系统。暖通空调系统的设计要求必须严格依据最高标准来完成,所以在实际的设计工作当中,需要以各个运行部分达到满负荷运行状态为标准来进行设计,由此才能促使各部运行荷载真正符合暖通空调低能耗运行的要求。 3.2切实提升暖通空调控制系统水平 空调控制系统的控制水平对暖通空调的整体运行功能造成影响,甚至在此基础上提高空调系统能源消耗情况及热能输出情况等。因此这就必须大力提升暖通空调控制系统的运行效率,这样不仅能够有效降低空调碳排放,同时还要求其应当在符合要求的基础上尽可能的降低和控制水泵耗电情况,由此才能最终达成其节能降耗的目标。近年来,我国建筑暖通空调的发展水平随之不断攀升,其运行当中的温湿度、冷热量等也将变得更为准确和到位,其可靠稳定性最终将获得持续攀升。这就需要采取针对性的举措,对建筑暖通空调设备实施相应的维护管理工作,促使建筑暖通空调系统始终处于最佳的运行状态,由此达成节能降耗的目标。 3.3结合建筑情况规划布局 通常建筑暖通空调节能降耗目标的实现,往往伴随着对太阳能、风能等自然资源的利用。而要想更加有效的利用此类资源,就必须结

建筑能耗模拟分析(2020年整理).doc

建筑能耗模拟分析 建筑能耗包括室内能耗、新风能耗、附加能耗。室内能耗包括围护结构能耗、空气渗透能耗、室内热源散热形成的能耗。具体的计算可参照《实用供热空调设计手册》进行计算。空调区的建筑能耗,应根据所服务空调区的同时使用情况、空调系统的类型及调节方式,按各空调区逐时能耗的综合最大值或各空调区能耗的累计值确定,并应计入各项有关的附加能耗。各空调区逐时能耗模拟的综合最大值,是从同时使用的各空调区逐时能耗相加之后得到的数列中找出最大值;各空调区能耗的累计值,即找出各空调区逐时能耗的最大值并将它们相加在一起,而不考虑它们是否同时发生。 例如:当采用变风量集中式空调系统时,由于系统本身具有自适应各空调区建筑能耗变化的调节能力,此时即应采用各空调区逐时建筑能耗的综合最大值;当采用定风量集中式空调系统或末端设备没有室温控制装置的风机盘管系统时,由于系统本身不能适应各空调区建筑能耗的变化,为了保证最不利情况下达到空调区的温湿度要求,即应采用各空调区建筑能耗的累计值。设计负荷是按照标准规定的室内外计算参数进行的负荷计算的结果,它是全年负荷中的最大冷(热)负荷,是选择设备最大容量的依据,并不代表实际运行负荷。实际上全年室外气象参数在逐时变化,而室内的热湿环境参数也是在逐时变化,因此,采用动态能耗模拟计算进行建筑全年能耗分析的变化,为空调系统提供真实的能耗分析设计依据。

目前有许多可用于全年建筑冷热负荷计算的计算机建筑能耗模 拟软件。如DeST、PKPM、EnergyPlus、DOE-2、ESP-r等。 (1)DOE2 DOE-2是现今世界上最为流行的建筑能耗分析和建筑能耗模拟软件。冷热负荷的能耗模拟模拟采用的反应系数法,假定室内温度恒定,不考虑不同房间之间的相互影响。 (2)EnergyPlus是在BLAST和DOE-2的基础上开发的,兼具两者的优点以及一些新的特点。EnergyPlus是一个建筑能耗逐时模拟引擎,采用集成同步的负荷/系统/设备的模拟方法。EnergyPlus采用CTF 来计算墙体、屋顶、地板等的瞬态传热,采用热平衡法计算负荷。(3)ESP-r 是在欧洲应用非常广泛的建筑能耗模拟分析软件。ESP-r 采用半隐式差分格式求解导热方程。可以计算房间各个内、外表面的太阳辐射得热;模拟整个建筑各个房间之间的空气流动;基于人体活动量、室内温湿度等参数模拟热舒适性(PMV-PPD)。 (4)PKPM是中国建筑科学研究院开发的建筑设计系列软件,包括公共建筑节能设计软件、采暖居住建筑节能设计软件、夏热冬冷地区居住建筑节能设计软件和夏热冬暖地区居住建筑节能设计软件。该软件采用动态能耗分析计算程序,可按各地铁全年气象数据对建筑物进行全年的逐时能耗分析计算,以及系统设计等。 (5)DeST是20世纪90年代由清华大学开发的建筑与暖通空调系统分析和辅助设计软件,负荷模拟采用的是状态空间法。目前有用于住宅建筑的DeST-h和应用于商业建筑的DeST-c两个版本。

办公楼空调能耗管理系统

办公楼空调能耗管 理系统

办公楼空调能耗管理系统 目录 一.概述............................ 错误!未定义书签。 二.项目介绍........................ 错误!未定义书签。 三.系统分析及设计.................. 错误!未定义书签。 1.空调能耗计量及管理整体系统..... 错误!未定义书签。 2.末端风机盘管设计分析........... 错误!未定义书签。 3.新风机组及空调机组分析......... 错误!未定义书签。 4.冷热源系统分析................. 错误!未定义书签。 四.设备清单........................ 错误!未定义书签。 一.概述 4月1日,新修订的《中华人民共和国节约能源法》正式施行,首次在法律层面明确规定:“国家实行节约资源的基本国策,实施节约与开发并举、把节约放在首位的能源发展战略”。国家实行节能目标责任制和节能考核评价制度,将节能目标完成

情况作为对地方人民政府及其负责人考核评价的内容。省、自治区、直辖市人民政府每年向国务院报告节能目标责任的履行情况。加大制定有关的节能国家标准,对落后的、耗能过高的用能产品实行淘汰制度。 8月6日,“国务院关于加强节能工作的决定”,重点抓好构建筑物和采暖、空调系统节能改造以及办公设备节能。 9月29,关于发布《节能减排全民科技行动方案》的通知加强对适合中国国情的节能降耗技术、新能源开发利用技术等关键技术研究,开展节能减排技术推广普及。 住房和城乡建设部颁布的《公共建筑室内温度控制管理办法》( 7月1日起施行) 来自建设部的统计数据显示: 中国既有建筑近400亿平方米,其中95%以上是高耗能建筑,同时, 中国每年新建房屋面积约20亿平方米,80%以上亦为高耗能建筑。 空调消耗能耗占社会总能耗的比例高达19.5%, 针对空调能耗的计量和节能措施直接影响整体降低能耗的目标。经过对空调能耗系统计量和管理,以实现对空调节能控制。

相关文档