文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 一种工作票所列时间顺序

一种工作票所列时间顺序

一种工作票所列时间顺序

一种工作票所列时间顺序

工作计划时间:批准的检修期

工作票签发时间:早于工作计划时间

收到工作票时间:晚于签发时间,早于许可时间

工作许可时间:晚于工作计划开始时间

办理工作延期时间:早于工作计划结束时间

工作终结时间:早于工作计划结束时间或延期后的结束时间

工作票终结时间:晚于工作终结时间(可以晚于工作计划结束时间)

配电第一种工作票(考试)2018年新版

配电第一种工作票 单位:德力石门公司编号:德力石门公司1803001 1. 工作负责人:考试人班组:德力石门公司工程队 2. 工作班人员(不包括工作负责人):技工:赵安、钱全、孙技、李术、周常(吊车司机)、民工:刘铭、方旭共7人。 4. 计划工作时间:自2018年03月28日08 时30 分 至2018年03月28日17时00分 5.安全措施【应改为检修状态的线路、设备名称,应断开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器,应合上的接地刀闸,应装设接地线、绝缘隔板、遮栏(围栏)和标志牌等,装设的接地线应明确具体位置,必要时可附页绘图说明】

保留或邻近的带电线路、设备 常高线332线路#015杆-##020杆上方有10kV常专线334线路带有10kV电压。 其他安全措施和注意事项 1、工作负责人得到停电联系人许可开工命令后、按要求在工作地段两端验电、装设接地线; 2、常高线332线路#015杆-##020杆上方有10kV常专线334线路带有10kV电压,更换#03公变#D01杆-#D10杆低压导线,杆上作业人员与带电线路保持0.7米以上人身安全距离,并做好防感应电措施; 3、在常高线332线路#03公变四周、#03公变低压线路#D01杆-#D10杆处悬挂“在此工作”标示牌各一块; 4、其它见工序质量控制卡《风险提醒及措施》。工作票签发人签名2018年03月27日15时10分 工作负责人签名考试人2018年03月27日15时30分 其他安全措施和注意事项补充(由工作负责人或工作许可人填写) 8.现象交底,工作班成员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并

第一种工作票填写说明.doc

电气第一种工作票填写要求 工作票项目填写内容填写说明参考标准 单位发电厂(电站)名称填写全称;如 XX发电厂XX集团公司运行操作票管 理办法 编号填写工作票的顺序号 1、采用 6 位啊拉伯数字编号; XX集团公司运行操作票 管 2、编号分区为 200000—— 299999;如 200001 理办法 时间本工作票上的时间均按照公 按公历 24 小时制填写。如 2010 年 06 月 03 时 02 时 08 分历 24 小时制填写 工作负责人填写该项工作的工作负责人1、单班组工作时工作负责人亲手签名; 姓名2、多班组工作时由总工作负责人亲手签名; 填写工作负责人所属班组名 1、本厂(站)人员作为工作负责人填写:工作负责人所在的班组名称。 单位和班组2、非本电站人员作为工作负责人时填写:填写工作负责人所在企业全称 称 和班组名称。 计划工作时间填写调度或电厂(站)批准的 不包括停送电操作时间 停电检修时间段 1、工作班人员在 6 人及以下的填写全部工作人员姓名,若超出 6 人的只 填写主要成员 6 人姓名及总人数。 工作班成员填写参加工作的工作人员姓2、采用多班组总工作负责人方式的工作票,总人数不超过 6 人的按第 1 XX集团公司运行操作票 管名条填写;总人数超过 6 人的应填写每个工作班组工作负责人姓名,同理办法 总写足主要成员 6 人姓名及总人数; 3、工作负责人(工作总负责人)应包括在总人数内。 1、断路器、隔离开关填写双重命名; 工作任务概括说明设备检修、试验及设2、母线、构架、线路及其它设备上工作填写电压等级和名称; 备更改、安装、拆除等项目3、发电机、主变压器、厂变、励磁变前不填写电压等级。但填写双重命 名,如“ 1 号发电机 1G”

工作票管理规定

工作票管理规定 更新日期:2013-01-14 作者:本站来源:燃气安全网点击量:16167次华能山东发电有限公司 工作票管理规定 为规范华能山东发电有限公司(以下简称“公司”)管理各电厂(以下简称“各电厂”)工作票 的管理,严格执行华能集团公司《电业安全工作规程》,防止人身事故的发生,根据公司的实际情况,特制定本规定,要求各电厂认真贯彻执行。 第一章总则 第一条本规定根据中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)、《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》有关规定,同时参照有关网、省电力公司调度规程及同行业的实践经验并结合本公司的具体情况制定。 第二条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系与安全监督体系的作用,贯彻执行本规定。 第三条本规定适用于公司管理各电厂。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本规定,并严格贯彻执行。 第四条各电厂必须根据本规定,结合电厂实际情况,制定本单位的工作票管理制度实施细则,但要求不得低于中国华能集团公司颁发的《电力安全作业规程》(热力与机械部分、电气部分)及本规定的有关规定。 第二章工作票管理一般规定 第五条工作票的分类 1、凡在生产厂区作业,进行与运行设备或运行系统有关的消缺(维护)、检修、安装(土建)工作,必须实行工作票制度,工作票分为内部使用、外包使用与工作票附件三类。 2、内部使用包括电气工作票、热力机械工作票、热控工作票(根据各厂的情况可合并到热力机械工作票)、生产区域工作联系单与事故紧急抢修单五种。 3、外包使用包括外包电气工作票、外包热力机械工作票、生产区域外包工作联系单三种。 4、工作票附件包括动火作业措施票(或动火工作票)、特殊作业措施票与继热作业措施票三种。 5、工作票的名称: ××电厂电气工作票; ××电厂热力机械工作票; ××电厂热控工作票(根据情况可合并到热力机械工作票); ××电厂生产区域工作联系单; ××电厂事故紧急抢修单;

工程项目线路工作票填写执行规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A25862 工程项目线路工作票填写执行规定 标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

工程项目线路工作票填写执行规定 标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、填写规定 1、编号及单位 1)第号:应写明工作票顺序编号。 2)工作(单位)班组:同时写出班组及上一级单位的名称,如输电项目部一班可简写为“输电一班“。 2、工作负责人:现场负责人。 3、工作班人员 1)一个班工作时,应写全部工作人员姓名,由工作负责人填写。

2)多班组工作时,只写各班组负责人的姓名及共有人数,由计划任务下达人填写。 4、停电线路名称:填写已申请停电的线路名称,写清路名、调度(编)号、色标。低压线路停电应填写变台位号。 5、工作范围:(注明分、支路名称、线路工作段的起止杆号) 1)作地段为干线全部停电时,只填写该线路名称即可,如“XX线全线工作”。全线工作停电时,已包括全部停电的分、支线,各分、支线路的名称不必填写。 2)工作地段为干线的部分地段时,应填干线停电工作部分的起止杆号。本地段内所连接的分、支线路的名称不填,有关的分、支线亦包括在内。 3)干线不停电,工作地段是一条分、支线路

配电线路第一种工作票最新版

配电线路第一种工作票 单位::班组:编号 1.工作负责人(监护人) 5.计划工作时间: 自年月日时分至年月日时分 6.工作许可人所做的安全措施 6.1 应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(保险)(包括分支线、用户线路和配合停电的线路): 6.2 保留或邻近的带电线路、设备: 1)保留或邻近的带电线路、设备: 6.3 其他安全措施和注意事项:1)核准作业地点杆号与工作票所列作业地点杆号相符,并确定在停电范围以内。2)进入作业现场后工作负责人认真向工作班成员宣读工作票。使工作 班成员明确工作任务、停电范围及安全措施。3)接到许可命令后工作负责人应指派专人(戴绝缘手套)进行验电,装设好高、低压接地线,并设专人监护。4)现场人员戴好报警式安全帽,登高作业检查好登高工具,系好安全带,作业时设专人监护。5)作业现场设好临时围、遮拦,防止车辆行人进入作业区下方,用绳索传递工器具、材料,严禁抛扔。6)登杆作业前检查电杆,电杆有裂纹采取安全措施后登杆作业。7)作业结束,检查线路及设备上无遗留物,地线全部拆除,采取的安全措施已全部恢复,人员全部撤离现场,向许可人交令。 工作票第一签发人签名年月日时分签发 工作票第二签发人签名年月日时分签发 工作负责人签名年月日时分收到工作票

8.工作班组所做的安全措施: 8.1断开可能反送电到工作地段的高、低压开关、刀闸及熔断器: 签名: 10.工作负责人变动情况: 原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人年月日时分。 11.工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 工作负责人签名: 12. 工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作许可人工作负责人签名年月日时分13.工作票终结 13.1 工作班现场所挂接地线编号共组,已全部拆除、带回。 14. 备注 (1)指定专责监护人负责监护 (地点及具体工作)(2)其他事项: 15.工作简图见附页:

配电线路第一种工作票填写说明

配电线路第一种工作票填写说明 一、编号:按《广东电网公司工作票管理规定》要求使用十位数编号,工作票尽量使用配网生产系统完成审核流程,由系统统一编排,避免一个运行单位内的配网工作票编号重复。 二、单位和班组:要求写上班组。 三、计划工作时间:严格按照24小时制填写。 四、工作班人员:(1)超过四人时,写四个人的名字后加“等共X人”;(2)吊车司机必须纳入工作成员;(3)司机或工作班人员临时离开时,必须在工作票备注栏里注明。 五、停电线路名称:(1)要求在线路前写上所属变电站(含电压等级);(2)如果是一条线路的某开关后段全部停电写上“某某开关后段”,如果是两个开关间停电写:XX变电站XX线X开关后段至X开关前段;(3)两侧带刀闸的开关的停电包括其两侧的刀闸。 六、工作地段:(1)线路上的工作不包括挂接地线的杆号;(2)工作地段写上变电站(含电压等级);纯粹配电房(开关房)内的设备停电检修才办理电气工作票,涉及到线路的工作必须办理线路票;(3)台架上的工作办理线路票;(4)新敷设电缆线路接入变电站开关柜用线路票(只有涉及开关柜内部设备检修、改造才使用变电票)。 七、工作要求的安全措施:

(一)应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)(注明厂站名及双编号):(1)工作地段有T接纯负荷的支线,可不断开开关、刀闸而直接在T接点挂接地线,接地线视为工作接地,不写在此栏,写在“应装设的地线”栏;(2)工作地段内的变压器要求拉开并取下熔断器,或在T接点装设接地线,T接点的接地线视为工作接地,不写在此栏,写在“应装设的地线”栏;(3)台架上的工作即使台架上即使有刀闸仍要拉开并取下熔断器;(4)拉开的熔断器必须取下熔管;(5)对有小水电的支线要做好防止小水电倒供电的措施,写在此栏。 (二)应合接地刀闸(注明编号)、装接地线(注明确实地点):低压在出线刀闸靠线路侧挂接地(N线一定要接地),接地线视为工作接地,放在工作接地不写在此栏。 (三)应设遮拦、应挂标示牌(注明位置):(1)涉及开关及其两侧刀闸的停电,挂牌在离工作地段最近的刀闸和开关处挂牌;(2)跌落式熔断器取下熔管后仍需要挂牌。 八、应装设的地线:(1)接地线编号应按编号原则填写,不能只写XX号;(2)写法:XX线路X杆大(小)号侧;(电缆线路的写:XX靠XX侧);(3)该接地与系统接地点相同时,不需挂该组接地。 九、工作许可:“保留的带电线路或带电设备”栏按照南网电气工作票技术规范要求填写。 十、工作终结:数字用阿拉伯数字即可。

电气工作票和操作票填写和使用要求规范

电气工作票和操作票填写和使用规 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。 手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写,填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符,不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求: 操作任务应根据调度指令的容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进

电力线路第一种工作票填写作业指导书

1 作业范围 本指导书适用于配电线路第一种工作票的填写。 2 引用标准 2.1 《河南省电力公司工作票操作票管理规定》 2.2 DL 409-91《电业安全工作规程》(电力线路部分) 3 作业步骤 3.1 工作范围 3.1.1 在停电线路(或在双回线路中一回停电线路)上的工作。 3.1.2 在全部或部分停电的配电变压器台架上或变压器室内的工作。 3.2 电力线路第一种工作票的执行程序 3.2.1 工作票应由工作票签发人填写,也可由工作负责人填写,但必须经工作票签发人审核签名,不允许工作负责人代替工作票签发人签名。 3.2.2 工作许可人接到工作票后,应审查停电时间、停电范围(包括现场简图)、应断开的开关和刀闸、保留的带电设备或带电设备正确是否,若不正确应重新办票。 3.2.3 许可人接受工作票后,应按要求断开有关开关、刀闸,并在做好安全措施后方可填写许可命令方式、许可时间。 3.2.4 许可人接到工作终结的命令后,应立即填写终结报告方式和接受报告人、终结报告时间。终结报告人必须是工作负责人。 3.3 电力线路第一种工作票各项内容的填写 3.3.1 电力线路第一种工作票的填写应对照符合实际的模拟图板或接线图,由工作票签发人、工作负责人、工作许可人分别填写和审查。第一种工作票应在开工前一日签发并送交许可单位,开工前再履行许可手续。 3.3.2 绘画工作简图应和工作任务范围相符。 3.3.3 工作票签发人应针对工作实际情况将有关注意事项和补充安全措施填入备注栏。 3.3.4 工作负责人、工作票签发人和许可人均可根据需要在备注栏内填写补充安全措施和安全注意事项。 3.3.5 工作班人数的填写 3.3.5.1 工作班人数在10人及以下要求填写全部工作人员姓名。若超过10人要求写出主要成员10个人的姓名及总人数共××人。 3.3.5.2 采用多班组总工作负责人的工作票,总人数不超过10人要求同 3.3.5.1条。总人数超过10人可只填写每个专业班组的负责人,同时要求写够主要成员10个人的姓名及总人数。工作负责人应包括在总人数内。 3.3.5.3 工作班中若使用临时工和民工,应写出临时工和民工若干人,但不要求写出姓名。 3.3.6 停电线路名称指需要停电的主干线路名称。线路名称要注明电压等级。若为双回线路应注明双重称号。双回同杆架设的线路必须填写清楚线路名称,左线或右线(从小号侧往大号侧看)、上线和下线。若为分支线应写上主干线及分支线的名称。 3.3.7 工作地段指实际工作地段的线路名称和起止杆号。如果分支线也有工作,还要写明分支线名称和杆号。 3.3.8 工作任务栏应写明工作线路名称、工作地段,还应写明具体的任务。3.3.9 应采取的安全措施对配电线路电源侧应断开的开关和刀闸,应填写“断

工作票填写规范说明

工作票填写规范说明

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

工作票填写规范 电气一、二种工作票公共部分: 1.工作票的填写可以由签发人或负责人填写。根据风场现有条件,在签发人、工作负责人、值班负责人不够的情况下,签发人可以作为值班负责人,但不能作为工作负责人。 2.下列工作项目可以签发一份工作票 (一)电气工作,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。如果检修设备属于同一电压、位于同一楼层、同时停送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个电气连接部分共用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施必须一次做完。 (二)在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一电压等级、同一类型的工作,可以填用一张工作票。 (三)若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以签发一张工作票,但要详细填明主要工作内容。 3.事故抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需要立即恢复的抢修和排除故障的工作)可不填用工作票,但必须经值长同意,在做好安全措施的情况下方可进行工作。 预计抢修工作时间超过4小时,应填用工作票;夜间如找不到工作票签发人,可先开工,第二天白班上班时抢修工作仍需继续进行的,应履行工作票手续。对上述可以不填用工作票的事故抢修工作,必须明确工作负责人、工作许可人,按《安规》和本规定要求做好安全措施,办理工作许可和工作终结手续。工作许可人应将工作负责人姓名、采取的安全措施、工作开始时间、工作结束时间以及处理情况记入值班记录簿。

配电第一种工作票典型工作示范票---换杆

配电第一种工作票 单位密云供电公司穆家峪供电所编号 004 1.工作负责人×××班组检修班2.工作班成员(不包括工作负责人):××××××××××××××× ×××××××××××××××共 10人。3.工作任务: 4.计划工作时间:自2014年 06 月25日 08 时 00 分至 2014 年06月 25 日17 时00分5.安全措施(应改为检修状态的线路、设备名称,应断开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器,应合上的接地刀闸,应装设的接地线、绝缘隔板、遮栏(围栏)和标示牌等,装设的接地线应明确具体位置,必要时可附页绘图说明)

5.5 保留或邻近的带电线路、设备: 本路#44-#50杆与10kV穆北路平行临近,10kV穆北路有电。 5.6 其他安全措施和注意事项: 工作票签发人签名:×××, 2014年 06 月 24 日 13 时 30分工作负责人签名:××× 2014年 06月 24日 13时 00分5.7 其他安全措施和注意事项补充(由工作负责人或工作许可人填写): 6.工作许可: 7.工作任务单登记:

8.现场交底,工作班成员确认工作负责人布置的工作任务、人员分工、安全措施和注意事项并签名: ××××××××××××××××××××× ××××××××× 9.人员变更 9.1 工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人:年月日时分 原工作负责人签名确认:新工作负责人签名确认: 年月日时分9.2 工作人员变动情况: 工作负责人签名 10.工作票延期:有效期延长到年月日时分。 工作负责人签名:年月日时分 工作许可人签名:年月日时分11.每日开工和收工记录(使用一天的工作票不必填写): 12.工作终结: 12.1 工作班现场所装设接地线共 2 组、个人保安线共组已全部拆除,工作班人员已全部撤离现场,材料工具已清理完毕,杆塔、设备上已无遗留物。 12.2 工作终结报告:

第一种工作票填写要求

变电站第一种工作票各栏目填写具体要求 1. 单位名称栏:应统一填写动力厂电气车间 2.工作负责人(监护人)栏: 工作票负责人(监护人)是组织人员安全地完成工作票上所列工作任务的总负责人。单班组工作时,填写班组的工作负责人,多班组工作时,工作负责人栏填写总工作负责人,不同单位的多个班组工作时,总工作负责人由申请检修工作的单位指派人员担任。 3. 班组栏:填写参加本工作票上所列工作的所有班组的全称,不得使用简称。 4.工作班人员或班组负责人栏:填写的工作班人员不包括工作负责人在内。 单班组工作,单班组工作时,填写全部人员姓名。工作使用的临时工和民工,只填写人员数量(可以不填写姓名)。共几人应为包含工作负责人、工作班人员及临时工和民工在内的所有工作人员总数。 多班组工作,填写参加此项工作对应的班组负责人姓名,如果总工作负责人兼任一个班组工作负责人时,此栏内仍填写该总工作负责人的姓名,当班组等于或超过4个时,工作负责人不能再兼任班组负责人。 5.工作的内容和地点:应填写具体变电站名称。除应填写设备双重名称外,还应填写具体工作地点、工作内容,填写工作内容应清楚明确。 6.计划工作时间项:计划工作时间以调度批准的时间为准。 8.安全措施项:是指需要工作许可人员完成的四个部分的安全措施内容。 每项内容的左侧空格栏,由工作票签发人或工作负责人填写;右侧空格栏,是由工作许可人完成相应的安全措施后填写 应拉开断路器(开关)、隔离开关(刀闸)栏:包括拉开断路器开关和刀闸,填写时须写双重名称; 应装接地线、应合接地刀闸栏:工作票签发人(工作负责人)要根据实际工作内容,在确保安全的条件下确定应装设接地线的位置和组数,应装设接地线要写明装设的具体地点,装设地点的设备须写双重名称;在同一工作地点有交叉作业的情况下,由于各小组工作内容不同,可能要求应装设接地线的地点也不同。在确保全部作业人员在地线保护范围内的原则下,工作票签发人(工作负责人)与工作许可人协商后确定应装设接地线的位置;工作票面已装设接地线(接地刀闸)的编号由工作许可人填写。 应设遮栏、应挂标示牌:应写明装设遮栏的地点、范围、挂标示牌的位置名称;分类

配电第一种工作票(架空线路版)

配电第一种工作票 单位:xx集团配网培训班编号: 1.工作负责人(监护人):班组: 2.工作班人员(不包括工作负责人): 共人。 3.工作任务: 4.计划工作时间: 自年月日时分 至年月日时分 5.安全措施[应改为检修状态的线路、设备名称,应断开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器,应合上的接地刀闸,应装设的接地线、绝缘隔板、遮栏(围栏)和标示牌等,装设的接地线应明确具体位置,必要时可附页绘图说明]

无 5.6 其他安全措施和注意事项: 1.工作人员上杆前必须核对线路名称及杆号,防止误登杆;现场设专责监护人,全程监护工作人员在台架上工作。 2.工作人员上下杆过程中应注意安全,杆上工作安全带和保护绳应分挂在杆上不同部位的牢固构件上; 3.杆上移位时,不得失去安全绳(带)的保护,工具材料传递使用绳索,防止坠物伤人。 工作票签发人签名年月日时分工作负责人签名年月日时分5.7 其他安全措施和注意事项补充(由工作负责人或工作许可人填写) 无 6.工作许可: 9.人员变更 9.1 工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人签名年月日时分 原工作负责人签名确认新工作负责人签名确认 年月日时分9.2 工作人员变动情况:

10.工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分 工作许可人签名年月日时分 11.每日开工和收工记录(使用一天的工作票不必填写): 12.1 工作班现场所装设接地线共组、个人保安线共组已全部拆除,工作班人员已全部撤离现场,材料工具已清理完毕,杆塔、设备上已无遗留物。 12.2 工作终结报告: 13.1 指定专责监护人负责监护10kVxx线xx镇xx村2队台区。 专责监护人签名: 13.2 其他事项:登杆前检查项目:1、检查杆根、杆基、杆身、拉线;2、检查登杆工器具、个人工器具、安全带、材料;3、核对线路名称、编号。4、杆上作业注意事项:杆塔上移位时不得失去安全绳(带)的保护,工具材料传递使用绳索,防止坠物伤人。

电力线路第一种工作票格式及填写学习

电力线路第一种工作票格式及填写学习

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

电力线路第一种工作票 单位: 兴昊程电力工程公司 编号: 局线I1309008 1.工作负责人(监护人): 班组: 施工一队、二 2.工作班人员(不包括工作负责人) 魏(安全员)雷、成、王等 共 20 人 3.工作的线路、设备名称(同杆架设双、多回线路应注明双重称号、色标): 4.配合停电线路、设备名称: 5.工作任务 工作地点或地段(注明分、支线路名称、线路的起止杆号) 工作内容 6.计划工作时间 自 2015 年 02 月 06 日 08 时 00 分 至 2015 年 02 月 06 日 18 时 00 分 7.安全措施(必要时可附页绘图说明) 7.1应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(保险)(包括分支线、用户线路和配合停电线路、设备):1.应改为检修状态的线路间隔(设备)名称为: ;2.应改为检修状态配合停电的线路(设备)为: .3.拉开 开关,3043,3041刀闸. 并由操作人员在开关操作处上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌; 7.2 保留或邻近的带电线路、设备: 7.3 其他安全措施和注意事项: 填标准化作业书上现场查勘单上的安全危险点等 局 填4人,不包 第一 成都 I 代表第一种工作票 13 代表 常用固 无则填无,但 属于站内时, 工作票所有时间“0”必须填,无则 拉开同一开关

7.4 应装设的接地线 日期 线路名称及杆号 接地线编号 装设人 监护人 GOO1 GOO2 DOO1 DOO2 工作票签发人签名: 年 月 日 时 分 工作票会签人签名: 年 月 日 时 分 工作负责人签名: 年 月 日 时 分收到工作票 8.确认工作负责人布置的工作任务和安全措施,工作班组人员签名: 魏(安全员) 9.确认本工作票1~7项,许可工作开始 许可方式 许可人 许可的线路、设备名称 许可开始工作时间 工作负责人 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 年 月 日 时 分 高压 G , 不能是工一般提前一天签发,且签发人最先签字,涉及多个部门或与其他单位有关或安 工作许可后签,一般先于工作票签发人于停电后许可人许可后

电力线路第一种工作票(样票)

地电公司咸阳分公司 电力线路第一种工作票(样票) 编号:2009-11-16-01工作单位:武功县电力局班组:城区供电所 1、工作负责人(监护人):王选峰 2、工作班人员(不包括工作负责人):杨敏、武军峰、雷浩、杜宣峰、薛建军、王骏 王恩科共7人3、工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重名称) 185城公线沿河路支线 、计划工作时间:2009年11月16日 8302009年11月16日17时30分6、安全措施(必要时可附页绘图说明): 6、1 应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、 保留或邻近的带电线路、设备: 6、3其他安全措施和注意事项:(1)工作前仔细检查安全工器具;登杆前“三确认”、“四 防止”(2)拆除旧线路必要时应装设临时拉线;(3)紧线时应统一指挥,并注意安全。 6、4变电站补充安全措施及注意事项:工作票签发人签名:贾创林2009年11月15日17时10分工作负责人签名:王选峰2009年11月 16 日8时 0分 杨敏、武军峰、雷浩、杜宣峰、薛建军、王骏王恩科(注:工作负责人在此栏不签名,只是工作班本人签名) 9、工作负责人变动情况:原工作负责人:离去,变更为工作负责人 工作票签发人:年月日时分工作人员变动情况:(变动人员姓名、日期及时间) 工作负责人签名: 10、工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名:年月日时分 工作许可人:年月日时分 11、工作票终结: 11、1 工作班组现场所挂的接地线编号城供1# 、城供2# 、城供3# 共3组,已 (1)、指定专责监护人:负责监护: (人员或地点及具体工作)(2)、其他事项:(需雇佣民工签名)

工作票填写规定

工作票的填写规定 1.工作票的填写必须使用标准的术语,设备应注明名称及编号。 2.票面需要填写数字的,应使用阿拉伯数字(母线可能使用罗马数 字);时间表按24小时计算,年度填写4位数字,月、日、时、分填写2位数字。 3.“工作负责人”栏:工作负责人即为工作监护人,单一工作负责人 或多项工作的总负责人填入此栏。 4.“班组”栏:一个班组检修,班组填写工作班组全称;几个班组进 行综合检修,则班组填写检修单位。 5.“工作班成员”栏:应将每个工作人员的姓名填入“工作班成员” 栏,超过10个人的,只填写10人姓名,并写明工作班成员人数(如****等共人),其他人员姓名写入附页。“共人”的总人数包括工作负责人。有监护人的应写明确监护人。 6.“工作地点”栏:描述被检修设备所以的具体地点。 7.“工作内容”栏:描述工作内容,要求准确、清楚和完整。 8.“计划工作时间”栏:根据工作内容和工作量,填写预计完成该项 工作所需时间。 9.“必须采取的安全措施”栏:填写检修工作应具备的安全措施,安 全措施应周密、细致,不错项、不漏项。检修工作需要运行人员在运行方式、操作调整上采取的措施,以及采取隔断的安全措施,必须写入安全措施栏。不需要做安全措施则在相应栏内填写“无”。

不应空白。 10.工作票安全措施“执行情况”栏:根据“必须采取的安全措施” 栏中的要求,需要运行值班人员执行的,由工作许可人完成安全措施后,在相应栏内做“∨”记号,如不需要做安全措施的,工作许可人在对应的“执行情况”栏中填写“无”,需要检修作业人员执行的安全措施,由工作票填写人在相应的措施后注明“检修自理”,工作负责人完成该项安全措施后,在对应的“执行情况” 栏内填写“检修自理”。 11.“运行值班人员补充的安全措施”栏的内容包括:由于运行方式或 设备缺陷需要扩大隔断范围的措施;运行人员需要采取的保障检修现场人身安全和运行设备安全的措施;补充工作票签发人(或工作负责人)提出的安全措施。提示检修人员的安全注意事项,如无补充措施,应该栏中填写“无补充”,不得空白。 12.“批准工作结束时间”栏:由值长根据机组运行需要填写该项工 作结束时间。 13.工作许可人和工作工作负责人在检查核对安全措施执行无误后, 由工作许可人填写“许可工作开始时间”并签名,然后,工作负责人确认签名。 14.“工作票延期”栏:工作负责人填写,当班值长或值班负责人确认 签名。 15.“允许试运时间”及“允许恢复工作时间”栏:当班工作许可人填 写并签名,工作负责人确认签名。

工作票填写规范说明讲解

工作票填写规范 电气一、二种工作票公共部分: 1.工作票的填写可以由签发人或负责人填写。根据风场现有条件,在签发人、工作负责人、值班负责人不够的情况下,签发人可以作为值班负责人,但不能作为工作负责人。 2. 下列工作项目可以签发一份工作票 (一)电气工作,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。4.填写与修改: 工作票需用钢笔或签字笔填写一式两份,字迹应工整、清晰,不得任意涂改,如个别错漏字需要修改时,应字迹清楚。设备名称、编号、压板、插头、操作动词(拉开”、“合上”、“开”、“关”、“启”“停”、“送”等)。人员姓名、日期和时间不得涂改。每张工作票的修改不得超过2处,如修改有1处,改的字不得超过3个;如修改有2处,2处修改的字加在一起不得超过3个,否则应重新填票。(补填的字、去掉的字也算作修改处) 5.如一值办的票,一值下班时可以变更为二值的工作负责人,但在二值下班时工作未结束,可以在工作票的备注栏中填写“工作未完,措施保留”,之后将工作票办结束,再重新办理工作票开工,在交接班时再变更为一值工作负责人。 6.工作票的票面应书写清楚,字迹要清晰。发生笔误时,可在错字上划两平行线(红色笔)表示作废后继续填写,如果是添加字,可在需添加地方的左右两侧字中间向上用红色笔打上对号进行添加。 7.一个工作负责人只能发给一张工作票。如有2张及以上工作票为同一工作负责人,则只能发给一张工作票,其它工作票交回暂压。 8、工作票有破损时,应补填新的工作票。 9、其它细则可参考公司《两票细则管理标准》。 10、工作负责人与工作班成员不得同时多角色互相兼任、串任。 11、工作许可后,两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 12、需要经过试运检验检修质量后方能交工的工作,或工作中间需要启动检修设备时,如不影响其他工作班安全措施范围的变动,工作负责人将全体工

配电线路第一种工作票版

1.工作负责人(监护人) 3.工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号): 4.工作任务: 自年月日时分至年月日时分 6.工作许可人所做的安全措施 应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(保险)(包括分支线、用户线路和配合停电的线路): 保留或邻近的带电线路、设备: 1)保留或邻近的带电线路、设备: 其他安全措施和注意事项:1)核准作业地点杆号与工作票所列作业地点杆号相符,并确 定在停电范围以内。 应挂的操作接地线: 工作票第一签发人签名年月日时分签发 工作票第二签发人签名年月日时分签发 工作负责人签名年月日时分收到工作票 7.确认本工作票1 ~ 6项,许可工作开始 8.工作班组所做的安全措施:

断开可能反送电到工作地段的高、低压开关、刀闸及熔断器: 应挂的工作接地线: 原工作负责人离去,变更为工作负责人。 工作票签发人年月日时分。 11.工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 工作负责人签名: 12. 工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作许可人工作负责人签名年月日时分13.工作票终结 工作班现场所挂接地线编号共组,已全部拆除、带回。 工作终结报告: 14. 备注 (1)指定专责监护人负责监护 (地点及具体工作)(2)其他事项: 15.工作简图见附页:

线路第一种工作票电子版(填写说明及模板)

南宁供电局线路第一种工作票Array 工作负责人执编号:输电2015-07-1-002

临时补充说明: 1、新增“是否办理分组工作派工单”一栏。如需办理,在“是”前的□内打“√”,并填入需办理派工单的数量()张,若不需办理,在“否”前的□内打“√”。 2、“其他安全措施和注意事项”:(1)填写需要调度配合采取的安全措施,比如线路重合闸投退、运行方式改变等要求。没有则填“无”。(2)经讨论,现场安全措施不在此栏填写,可在备注栏填。 3、新增“应装设的接地线”一栏:(1)“线路名称及杆号”栏填写线路名称、杆号、相别大(小)号侧;(2)“接地线编号”栏填写“01、02、03……”,根据实际接地编号牌填写,可不按顺序。按调度要求,在最后1个编号处加上“(共X组)”,注明接地线总数。 4、“工作许可”栏新增“保留或邻近的带电线路、设备”。由于我局输电专业暂无二级许可机制,调度工作许可人对现场无法掌握,此栏无法由调度工作许可人直接填写,需由工作负责人在填票时将此项内容在“其他安全措施和注意事项:”栏注明,调度工作许可人审核无异议后复制相关内容填入“工作许可”栏。 5、新增指定专责监护人栏,此栏可在系统填票时明确并填写,也可在作业现场明确后手工填写,如没有指定专责监护人,此栏留空不填。 6、新增“安全交代”栏,工作班员接受安全交代后签字确认。 7、“工作变更”栏新增“工作班人员”项,根据南网安规第6.9.7:线路工作票及低压配电网工作票的工作人员变更时,工作负责人可不通知工作许可人,但需与工作票签发人办理变更手续。其他工作票工作班组人员变更时,工作负责人应确认变更人员是否合适,工作票有签发人的,应报签发人批准,将变更情况在工作票上注明并通知工作许可人。新加入的作业人员,工作负责人应对其进行安全交代。 8、(1)作业终结:由工作负责人向工作许可人报告作业完工情况,双方办理相应的作业终结手续。电话终结时,双方互代签名;(2)许可人措施终结:输电线路工作不用填写;(3)汇报调度:输电线路工作不用填写。 9、“备注”栏填写:(1)相关人员的联系方式;(2)与停电线路临近、交叉跨越的设备:填写工作地段中同杆架设的线路、10m以内的平行线路、交叉线路(导、地线松紧工作的上、下方)或其他设备电压等级和名称,同时要填写工作线路与线路相邻处的起止杆号,如“本工作地段中#4、#5杆间导线与10KV水泥厂线交叉”、“本工作地段中从#4~#8杆塔与110KV柳太线同杆架设”;(3)填写工作负责人、签发人认为有必要补充的其他安全注意事项。

(电力安全)线路工作票填写执行规定

线路工作票填写执行规定 一、填写规定 1、编号及单位 1)第号:应写明工作票顺序编号。 3)干线不停电,工作地段是一条分、支线路时,应填写分、支线路的名称。不必填写起止杆号。 4)干线不停电,工作地段是一条分、支线路上的部分地段时,应填分、支线路的名称及分、支线上停电部分的起止杆号。 (分、支线路的命名,一般有两种开工:一种是以杆号和方向命名,另一种是以地名或受电用户名称或地点名称命名。如:东四路20号支线,張镇路李庄支线等)。 6、工作任务与计划工作时间,应写明工作任务的主要内容与起止日期。 7、相邻带电线路,设备和其他注意事项: 1)需要拉开线路上的开关、刀闸或跌落保险时,应将设备名称和编号填写在这一栏。 2)与工作地段相邻的平行或同杆架设的未停电线路及从带电线路和电气设备联接已断开的线路或其他电气设备应提出要求。如线路上的柱上开关,跌落保险器或刀闸,当拉开时一侧没电,一侧有电该电气设备应认为带电设备,在该设备上无论在有电側或无电側均不准工作或触及。

第一种工作票模板及填写须知

变电站(发电厂)第一种工作票 单位:炼钢一厂编号:① 1、工作负责人(监护人)②班组③ 2、工作班人员(不包括工作负责人) ④共⑤人。 5、计划工作时间 自年月日时分至年月日时分 工作票签发人签名?签发日期:年月日时分 7、收到工作票时间?年月日时分 运行值班人员签名工作负责人签名 8、确认本工作票1—7项? 工作负责人签名工作许可人签名 许可开始工作时间年月日时分 9、确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施 工作班组人员签名 10 原工作负责人离去,变更为工作负责人, 工作票签发人年月日时分 填用第一种工作票的工作 (一)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 (二)二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者 (三)高压电力电缆需停电的工作。 (四)换流变压器、直流场设备及阀厅设备需要将高压直流系统或直流滤波器停用者。 (五)直流保护装置、通道和控制系统的工作,需要将高压直流系统停用者。 (六)换流阀冷却系统、阀厅空调系统、火灾报警系统及图像监视系统等工作,需要将高压直流系统 停用者。 (七)其他工作需要将高压设备停电或要做安全措施者。 第一种工作票填写须知 ①编号:为第一种工作票的序号,编号规则见厂设备能源科下发的《电气两票管理细则》,编号 顺序为:单位—作业区域—0001(数字填写为4位),单位以拼音首字母拼写。同一天不允许出现相同编号的工作票。 ②工作负责人:组织此次电气检修、电气调试的单位负责人;或是组织此次检修的变电带班长、 点检员、班组长。 ③班组:为检修班组的名称 ④工作班成员:为参与此次检修工作班组的人员,需每人签名。 ⑤人数:为参与此次检修工作班组的人员的人数,需与班组签名人数一致。 ⑥工作的变配电站名称及设备双重名称:如“碳钢10KV变电 101#动力1#进线柜” ⑦工作地点及设备双重名称:如“碳钢10KV变电 101#动力1#进线柜”工作内容:为此次检修 工作的具体内容,如“101#动力1#进线柜清扫、擦拭、母排螺丝紧固” ⑧计划工作时间:由工作票签发人签发,签发时间为工作票签发人允许该检修项目的工作时间。 ⑨应拉断路器(开关)、隔离开关(刀闸):需要断开的断路器及刀闸的名称编号,如断开 101#动力1#进线柜9101#断路器。断路器及刀闸均应该编号。 ⑩应装接地线、应合接地刀闸:填写接地点的名称及装设接地线的编号,每组接地线或接地刀闸均应编号,接地线应存放在固定地点。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码应一致。 ?应设遮拦、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施:填写装设遮拦及悬挂标识牌的名称、地点,在哪里装设,装设什么;在哪里悬挂,悬挂什么标识牌。并注意标识牌内容正确。

相关文档