文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › G2—40装配式钢筋混凝土挡土墙施工检验批质量检验记录

G2—40装配式钢筋混凝土挡土墙施工检验批质量检验记录

G2—40装配式钢筋混凝土挡土墙施工检验批质量检验记录
G2—40装配式钢筋混凝土挡土墙施工检验批质量检验记录

G2—40 装配式钢筋混凝土挡土墙施工检验批质量检验记录表

续上页

2、主控项目、一般项目的检查结果,需用语言描述的项,应按CJJ1-2008的要求详实描述;主控项目的计数检验项先填写“检验批主控项目计数检验记录表”(G1-1-1),然后将计数检验结果填写在本表相应的检查结果栏内;检验批一般项目计数检验数据较多、本表空格不够填写的项,可填写“检验批一般项目计数检验记录表”(G1-1-2),将该表作为本表的附页。

装配式钢筋混凝土挡土墙质量检验标准(CJJ1-2008)

15.6.2 装配式钢筋混凝土挡土墙质量检验应符合下列规定:

主控项目

1 地基承载力应符合设计要求。

检查数量和检验方法应符合本规范第15.6.1条第1款的规定。

2 基础钢筋品种与规格、混凝土强度应符合设计要求。

检查数量和检验方法应符合本规范第15.6.1条第2款的规定。

3 预制挡土墙板钢筋、混凝土强度应符合设计及本规范规定。

检查数量:每批检验。

检验方法:出厂合格证或检验报告。

4 挡土墙板应焊接牢固。焊缝长度、宽度、高度均应符合设计要求。且无夹渣、裂纹、咬肉现象。

检查数量:全数检查。

检验报告:查隐蔽验收记录。

5挡土墙板杯口混凝土强度应符合设计要求。

检查数量:每班1组(3块)。

检验方法:查试验报告。

一般项目

6 预制挡土墙板安装应板缝均匀、灌封密实,泄水孔通畅。帽石安装边缘顺畅、顶面平整、缝隙均匀密实。

检查数量:全数检查。

检验方法:观察。

7预制墙板的允许偏差应符合本规范表14.5.2-2的规定。

8 混凝土基础的允许偏差应符合本规范表14.5.2-1的规定。

9 挡土墙板安装允许偏差应符合表15.6.2的规定。

10 栏杆质量应符合本规范第15.6.1条的规定。

挡土墙墙身及墙背填筑检验批质量验收记录表

挡土墙墙身及墙背填筑检验批质量验收记录表 02010507□□□02010603

注:挡土墙允许偏差数值,括号外为浆砌片石,括号内为混凝土。 说明 主控项目 1.挡墙砌筑所用的水泥、砂、石料及反滤层材料的品种、规格、质量应符合设计要求,其进场检验应符合《铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10414─2003)附录E的有关规定。 2.墙身浆砌片石的砂浆、混凝土强度等级应符合设计要求。 检验数量:施工单位每100 m3砌体的砂浆、混凝土取试件1组,不足100 m3亦制取试件1组。监理单位按施工单位检验数量的10%平行检验。检验方法:砂浆、混凝土试件作抗压试验。 3.墙面应平顺整齐。墙顶、两端面与基础连接处应密贴封严。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。检验方法:观察。 4.墙身沉降缝(伸缩缝)的预留与塞封应符合设计要求,接缝平直,塞缝严密。 检验数量:施工单位全部检查。监理单位按施工单位检验数的10%平行检验。检验方法:观察、尺量。5.泄水孔孔径尺寸、排水坡度应符合设计要求,并排水通畅。 检验数量:施工单位检验总数的10%。监理单位见证检验施工单位数量的20%。检验方法:炮棍法测排水坡、尺量。 6.墙后防排水设施、隔水反滤层的构造应符合设计要求,其反滤层厚度不小于设计规定。 检验数量:施工单位检验不少于3处,监理见证检验1处。检验方法:观察、尺量。 7.墙背填筑应分层压实,其压实质量应符合设计要求。 检验数量:施工单位每夯填层检验3点。监理单位每三层见证检验2点。检验方法:轻型动力触探(N10),其击数标准经试验确定。 一般项目 1.砌片石(块石、砌块)的砌缝宽度、三块片石相接处的内切圆直径和砌筑方式应符合下表的规定。检验数量:施工单位全部检查。检验方法:观察、尺量。 浆砌片石(块石、砌块)的砌缝宽度、三块片石相接处的内切圆直径和砌筑方式 2.墙身前边缘距线路中线距离、墙身厚度、顶面高程、泄水孔间距、起讫里程允许偏差及检验方法应符合下表的规定。 墙身前边缘距线路中线距离、墙身厚度、顶面高程、泄水孔间距、起讫里程、 沉降缝位置、沉降缝宽度允许偏差及检验方法

【全套】公路分项工程质量检验评定表格(完整版)

【全套】公路分项工程质量检验评定表格(完整版) 说明 1、本套表格适用于公路工程建设上使用,包括试验、检测、评定及施工 原始记录。 2、本套表格包含评定标准(JTG F80/1-2004)要求评分的部分项目。实际 上本套表格是工程质量检验报告单所对应项目的评分表。目的是对工程进行最终评定结论,作为交竣工验收的重要资料。评定标准未规定的项目不列入此表。 3、总评表是评表的汇总。权重依据评定标准附录A的规定,因此总评表 的数据来源于评表的结果。总评表结果即得出工程项目的评定结果。 4、由于评表的规定分有部分项目可能有增减,有的评表未填写规定分。 填表人根据实际情况填写。 5、对于路线工程可分段评定,在桩号及部位栏填上起止桩号,并在表头填 上“第×段共×段”,标段评定时以路线长度加权平均。 6、数据应真实可靠,不能与施工检查数据有矛盾。甲方代表、监理工程 师应认真审核把关,并对照评定标准的外观检查项目进行评定,最后签名认可。 7、路基、柔性基层、沥青路面弯沉值评定参见附录I 8、喷射混凝土抗压强度评定参见附录E 9、水泥混凝土弯拉强度评定参见附录C 10、路面结构层厚度评定参见附录H 11、路基、路面压实评定参见附录B 12、水泥混凝土抗压强度评定参见附录D 13、水泥砂浆强度评定参见附录F 14、单位、分部及分项工程的划分参见附录A 15、分项工程质量评分,其检验内容包括基本要求、实测项目、外观鉴定 和质量保证资料四个部分。只有在其使用的原材料、半成品、成品及施工工艺符合基本要求的规定,且无严重外观缺陷和质量保证资料真实并基本齐全时,才能对分项工程质量进行检验评定。 16、分项工程的评分值满分为100分,按实测项目采用加权平均法计算。

加筋挡土墙施工检验批质量检验记录表.doc

加筋挡土墙施工检验批质量检验记录表工程名称 施工单位 单位工程名称分部工程名称 分项工程名称验收部位 工程数量项目经理技术负责人 制表人施工负责人质量检验员 交方班组接方班组检验日期 监理(建 检查项目 检验依据或 检 设)单位 查结果 允许偏差( mm)验收记 录 1 地基承载力符合设计要求 2 基础混凝土强 符合设计规定度 3 预制挡土墙板符合 CJJ1-2008 第钢筋14.5.1 的规定 4 预制挡土墙混符合设计及 凝土强度CJJ1-2008 的规定 主 5 挡土墙板焊接符合 CJJ1-2008 第 控15.6.2-4 的规定 项 6 挡土墙板杯口 符合设计要求 目混凝土强度 7 拉环、筋带材料 符合设计要求质量 8 拉环、筋带数量符合设计及 及安装CJJ1-2008 的规定 9 回填土质符合设计要求 1 压实度符合设计要求 允许偏差或 检查项目 允许值( mm) 符合CJJ1— 2008 墙面板外观 第 15.6.4-9 的规定 一 1 每层顶面高 ± 10 般墙程 项板 2 轴线偏位≤ 10 目安 装 3 墙面板垂直 ① 度或坡度0~ -0.15%H 检查结果 /实测点偏差值或实测值 应合合 测格格 12345678 点点率 数数% 接下表

路 G2-49 检查项目 1墙顶线位 加 筋 2 墙顶高程 土 挡 土 墙 3 墙面倾斜度 总 体 4 墙面板缝宽 一 5 墙面平整度般 项1 断面尺寸 目 2柱高 3 侧向弯曲 预 4 麻面(%) 制 混 5直顺度 凝 土6垂直度 栏 杆 7 栏杆间距 相邻栏杆 8 扶手高差 栏杆 9 平面偏位 一般项目合格率 平均值( %) 允许偏差或允 许值( mm) - 100 路堤式 +50 路肩式±50 路堤式±50 路肩式±30 ① +(≤ 0.15%H )且≤ +50① mm -(≤ 1.0%H )① 且≥ - 100① mm ±10 ≤15 符合设计规定 0,+5 ≤L/750 ≤1% 扶手≤ 4 栏杆柱≤ 3 ±3 有柱≤ 4 无柱≤ 2 ≤4 续上表 检查结果 /实测点偏差值或实测值 应合合监理(建设) 单位验收记 1 2 3 4 5 6 7 测格格 录 8 率 点点 数数% 施工单位 检查评定结果 项目专业质量检查员:年月日监理(建设) 单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日注: 1、①示墙面垂直度或倾斜度, “+指”向外“—指”向内; 2、 L 为构件长度, H 为挡土墙板高度。 加筋挡土墙质量检验标准

砼挡土墙现场质量检验表

成都第二绕城高速公路东段项目 混凝土挡土墙现场质量检验表 施工单位:成都华川公路建设集团有限公司合同号:A3 监理单位:四川兴华建设咨询监理有限公司编号: 检表19-1 工程名称砌筑防护工程施工日期×年×月×日-×年×月× 日 桩号及工程部位K**+***-K**+***段混凝土挡土墙检验日期×年×月×日 基本要求1、石料或混凝土预制块的质量和规格应符合有关规范和设计要求。 2、砂浆所用的水泥、砂、水的质量应符合有关规范的要求,按规定的配合比施工。 3、地基承载力必须满足设计要求。 4、沉降缝、泄水孔、反滤层的设置位置、质量和数量应符合设计要求。 检查项目规定值或允 许偏差 实测值或偏差值检查方法及频率 混凝土强度(MPa)在合格标准 内 按附录F检查 平面位置(mm) 30 10、8、12、8(按频率填写)经纬仪:每20m检查墙顶外边线3点 顶面高程(mm) ±20 +8、-2、+6、+10(按频率填写)水准仪:每20m检查1点竖直度或坡度(%) 0.3 0.2、0.3、0.1、0.2(按频率填写)吊垂线:每20m检查2点断面尺寸(mm) 不小于设计2010*305、2015*310(按频率填写)尺量:每20m量2个断面底面高程(mm) ±30 +12、+10、+6、+11(按频率填写)水准仪:每20m检查1点 表面平整度 (mm) 块石20 2m直尺:每20m检查3处, 每处检查竖直和墙长两个方 向 片石30 混凝土 块、料石 10 8、12、10、6、10、9、4、6、8、5、10、7 (按频率填写) 自检意见: 质检工程师: 年月日现场监理意见: 现场监理: 年月日 专业监理工程师意见: 专业监理工程师: 年月日

波形护栏质量检验评定表、报告单

分项工程质量检验评定表 分项工程名称:波形护栏所属分部工程名称:富顺县福善镇黑竹坝渡改桥新建工程所属建设项目:附属工程 工程部位:黑竹坝桥承包单位:四川万通路桥建筑安装有限公司监理单位:四川省华建项目管理有限公司(桩号、墩台号、孔号)表11.4.2 基本要求1)波形粱钢护栏产品应符合《高速公路波形粱钢护栏》(JT/T281)及《公路三波形梁钢护栏》(JT/T457)的规定。2)护栏立柱、波形粱、防阻块及托架的安装应符合设计和施工的要求。3)为保证护栏的整体强度,路肩和中央分隔带的土基压实度不应小于设计值。达不到压实度要求的路段不应进行护栏立柱打入施工。石方路段和挡土墙上的护栏立柱的埋深及基础处理应符合设计要求。4)波形梁护栏的端头处理及与桥梁护栏过渡段的处理应满足设计要求。 项次检查项目规定值或允许偏差 实测值或实测偏差值质量评定 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均值 代表值 合格率 (%) 权 值 得分 1△波形梁板基底金属厚度(mm)±0.16 √√√√√√√√√√100 2 200 2△立柱壁厚(mm) 4.5±0.25 4.4 4.3 4.5 4.2 4.4 4.3 4.4 4.4 4.3 4.2 4.34 80 2 160 3△镀(涂)层厚度(um)符合设计√√√√x√√√√√9 90 2 180 4 拼接螺栓(45号钢)抗拉强度(Mpa)≥600 5 立柱埋入深度符合设计规定√√x√√√√x√√8 80 1 80 6 立柱外边缘距路肩边线距离(mm)±20 12 13 0 -12 3 14 12 -16 -9 8 2.4 100 1 100 7 立柱中距(mm)±50 -12 -16 -21 -3 9 21 17 -32 12 23 0.7 100 1 100 8△立柱竖直度(mm)±10 8 5 3 9 2 -3 -8 -3 11 7 3.4 90 2 180 9△横梁中心高度(mm)±20 -12 23 14 -3 -19 -16 0 7 4 16 1.7 90 2 180 10△护栏顺直度(mm/m)±5 4 -3 2 3 0 -5 -3 0 6 -2 0.4 90 2 180 合计85 1 16 1360 外观鉴定竖向平整度较差减分 1 监理意见 质量保证资料齐全减分0 工程质量等级评定合格评分: 84 质量等级:合格 检验负责人:检测:记录:复核:年月日

分项工程检验批质量验收记录范文表.docx

. 分项工程检验批质量验收记录表 编号: SPMC-68- 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称验收部位 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号 监理(建设)施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录单位验收记 录 1 主 2 控 3 项 4 目 5 1 一 2 般 3 项 4 目 5 专业工长(施工员)施工班组长施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员:年月日 专业监理工程师: 监理(建设)单位验收结论 (建设单位项目专业技术负责人)年月日注:本表为参考表式,具体分项工程内容依据《建筑工程施工质量验收系列规范标准表 格文本及填写说明》填写。

分项工程质量验收记录表 编号: SPMC-69- 工程名称结构类型检验批数 施工单位项目经理项目技术负责人 分包单位分包单位负责人分包项目经理 序号检验批部位、区段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 检验 查收 结项目专业结监理工程师: 论技术负责人:论(建设单位项目专业技术负责人) 年月日年月日

分部(子分部)工程验收记录 编号: SPMC-70- 工程名称结构类型层数 施工单位技术部门负责人质量部门负责人 分包单位分包单位负责人分包技术负责人 序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见 1 2 3 4 5 6 质量控制资料 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收 分包单位 项目经理年月日 施工单位 项目经理年月日验 收勘察单位 项目负责人年月日单 位设计单位 项目负责人年月日监理(建设)单位总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

(完整word版)公路工程质量检验评定标准JTGF8012012

公路工程质量检验评定标准(JTGF80/1-2012) 1 总则 (4) 2 术语 (5) 3 工程质量评定 (6) 3.1 一般规定 (6) 3.2 工程质量评分 (6) 3.3 工程质量等级评定 (7) 4 路基土石方工程 (9) 4.1 一般规定 (9) 4.2 土方路基 (9) 4.3 石方路基 (10) 4.4 软土地基处治 (11) 4.5 土工合成材料处治层 (12) 5 排水工程 (14) 5.1 一般规定 (14) 5.2 管节预制 (14) 5.3 管道基础及管节安装 (14) 5.4 检查(雨水)并砌筑 (15) 5.5 土沟 (15) 5.6 浆砌排水沟 (16) 5.7 盲沟 (16) 5.8 排水泵站 (17) 6 挡土墙、防护及其它砌筑工程 (18) 6.1 一般规定 (18) 6.2 砌体挡土墙 (18) 6.3 悬臂式和扶臂式挡土墙 (19) 6.4 锚杆、锚碇板和加筋土挡土墙 (19) 6.5 桩板式挡土墙 (21) 6.6 墙背填土 (21) 6.7 抗滑桩 (22) 6.8 挖方边坡锚喷防护 (22) 6.9 锥、护坡 (23) 6.10 砌石工程 (23) 6.11 导流工程 (24) 6.12 石笼防护 (25) 7 路面工程 (26) 7.1 一般规定 (26) 7.2 水泥混凝土面层 (26) 7.3 沥青混凝土面层和沥青碎(砾)石面层 (28) 7.4 沥青贯入式面层(或上拌下贯式面层) (29) 7.5 沥青表面处治面层 (30) 7.6 水泥土基层和底基层 (31) 7.7 水泥稳定粒料(碎石、砂砾或矿渣等)基层和底基层 (31) 7.8 石灰土基层和底基层 (32)

现浇钢筋混凝土挡土墙施工检验批质量检验记录表.doc

现浇钢筋混凝土挡土墙施工检验批质量检验记录表 工程名称 施工单位 单位工程名称 分部工程名称 分项工程名称 验收部位 工程数量 项目经理 技术负责人 制表人 施工负责人 质量检验员 交方班组 接方班组 检验日期 检验依据或 监理(建 检查项目 检查结果 设)单位 允许偏差( mm ) 验收记录 主 1 地基承载力 符合设计要求 符合 CJJ1-2008 第 控 2 钢筋品种、 规格和 项 加工、成型、 安装 14.5.1-4 规定 目 符合 CJJ1-2008 第 3 混凝土强度 14.5.1-5 规定 检查结果 /实测点偏差值或实测值 检查项目 允许偏差或 应 合 合 允许值( mm ) 12345678 测 格 格 点 点 率 数 数 % 表面光洁平整密 混凝土外观 实,无蜂窝麻面露 筋,泄水孔通畅 1 受力钢筋成型 +5, - 10 长度 钢 2 箍筋尺寸 0,- 3 筋 配置两排以上 加 3 受力筋时钢筋 ± 5 工 的排距 一 及 4 受力筋间距 ± 10 般 安 项 装 5 箍筋间距 ± 20 目 6 保护层厚度 ± 5 现 1 长度 ± 20 浇 2 断面 厚度 ± 5 混 3 尺寸 高度 ± 5 凝 土 4 垂直度 ≤ 0.15%H ,且≤ 10 挡 5 外露面平整度 ≤ 5 土 墙 6 顶面高程 ± 5 接下表

允许偏差或 检查项目 允许值( mm) 续上表 检查结果 /实测点偏差值或实测值监理 应合合 (建 设)单 测格格 1 2 3 4 5 6 7 位验收 8 点率 点记录 数数 % 路外回填土压实度符合设计规定 1 断面尺寸符合设计规定 2 柱高0, +5 3 侧向弯曲≤ L/750 预4 麻面≤ 1% 一 制般 混5 直顺度扶手≤ 4 项 凝 目 土 6 垂直度栏杆柱≤ 3 栏 杆 7 ± 3 栏杆间距 相邻栏有柱≤ 4 8 杆扶手 高差无柱≤ 2 9 栏杆平面偏位≤ 4 一般项目 合格率平均值(%) 施工单位 检查评定结果 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日注: 1、L 为墙板长度, H 为墙板全高( mm)。 现浇钢筋混凝土挡土墙质量检验标准 (CJJ1— 2008)