仪表初级工题库汇编

初级工试题

一、填空

1.仪表运行特性通常分为(静态)和(动态)特性。

2.测量误差是(测量值)与(真值)之间的差值。

3.在整个测量过程中保持不变的误差是(系统误差)误差。

4.(粗差或疏忽误差)指显然与事实不符的误差,没有任何规律可循。

5. 调校用的标准仪器,基本误差的绝对值不

应超过敏校仪表基本误差绝对值的(1/3)。

6.表示仪表精度的相对误差,非线性误差,

变差都是指仪表在测量过程中达到稳态

后的误差,它们都属于(静态)误差。7.管路的防冻,主要有(电伴热)和(蒸气伴热)两种方法。

8.油管路高热表面保温层的距离不应小于(150)mm。

9.补偿导线分为(补偿型)和(延伸型)两类,其中X表示(延伸型),C表示(补偿型)。

10.热电偶补偿方法有(冰点槽法)、(计算法)、(调零法),(桥路补偿法)。

11.测量液体压力时,取压点应在(管道下部),测量气体压力时,取压点应在(管道上方)。

12.测量氧气压力时,不得使用(浸油垫片)、(有机化合物垫片);测量乙炔压力时,不得使用(铜垫片)。

13.翻板液位计应(垂直)安装,连通容器与

设备之间应装有(阀门),以方便仪表维

修、调整.

14.当浮筒液位计的浮筒被腐蚀穿孔或被压扁时,其输出指示液位比实际液位(偏低)。

15.浮球式液位计可以分为外浮式和(内浮

式),外浮式的特点是(便于维修),但

不适用于测量(过于黏稠)或(易结晶)、(易凝固)的液位.

16.测量滞后一般由(测量元件特性)引起,克服测量滞后的办法是在调节规律中(加微分环节)。

17.目前国内生产调节阀有(线性)、(等百分比)、(快开)3种流量特性。

18.气动调节阀的手轮机构一般有(侧装式)手轮机构和(顶装式)手轮机构.

19.球阀按阀芯的结构形式可分为(O)型和(V)型两种。20.三通阀按其作用形式分为(合流型)和(分流型)两种

21.阀门定位器是基于(力平衡)原理工作的.

22.(四氟填料)使用寿命短,在极限温度下只能用到3~5个月。

23.双法兰式差压变送器毛细管的敷设应有

(防护措施),其弯曲半径应小于(50mm),周围温度变化剧烈时应采取隔热措施。24.执行机构的(机械传动)应灵活,无松动和卡涩现象。

25.当线路周围环境温度超过65℃时,应采取

(隔热措施);当线路附近有火源时,应采取(防火措施)。

26.金属保护管埋设时宜采用(套管焊接),并应做(防腐处理)。

27.对补偿导线进行中间和终端接线时,不得(接错极性)。

28.仪表工程在系统投用前应进行(回路试验)。

29.在孔板加工的技术要求中,上游平面应和

孔板中心线(垂直),不应有(可见伤痕),上游面和下游面应(平行),上游入口边

缘应(锐利、无毛刺和伤痕)。

30.用于测量流量的导压管线、阀门组回路

中,当正压侧阀门和导压管泄漏时,仪

表指示(偏低);当负压侧阀门和导压

管泄漏时,仪表指示(偏高);平衡阀

泄漏时,仪表指示(偏低);正压侧导

压管全部堵死,负压侧畅通时,仪表指

示(跑零下)。

31.转子流量计是属于(恒压降)流量计。

32.按(传播声道)分,超声波流量计可分为

单声道和多声道,其中多声道又分为(双

生道)、(四声道)、(八声道)。

33.用浮筒式液位计测量液位时的最大测量范围就是(浮筒的长度)。

34.要把浮筒室的放空阀打开时,必须先把上下游的(切断阀)关闭。

35.常见的恒浮力式液位计有(浮球液位计)、(浮子钢带液位计)和磁耦合浮子式液位计。

36.安装外浮筒液位计的连接方式有(侧-侧)、(顶-侧)、(底-侧)、顶-底四种。

37.玻璃液位计是根据(连通器)原理工作的。

38.和介质不接触的物位计有(超声波)、(雷

达)、(激光)物位计和核辐射物位计。

39.绝对温度273.15K,相当于摄氏(0)℃。

40.热电势的大小与组成热电偶的(材料)及

相关推荐
相关主题
热门推荐