文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊施工方案

塔吊施工方案

塔吊施工方案
塔吊施工方案

常州市江边污水处理厂提标改造工程

塔吊专项施工方案

建设单位:常州市深水江边污水处理有限公司

施工单位:中国建筑第二工程局有限公司

编制日期:二OO八年九月

常州市江边污水处理厂提标改造工程塔吊施工方案

一、工程概况

本工程为常州市江边污水处理厂二期提标改造工程,位于常州市新北区长江北路江边污水厂内。“三通一平”工程已完成,交通运输畅通,施工条件成熟。拟将原出水水质由一级B提高到一级A,由一期日处理能力10万吨扩建到日处理能力20万吨/天,总投资6000万元左右。主要由以下8个单体组成。紫外线消毒渠,配电房,提升泵房,高效沉淀池,均质滤料滤池,改造生物反应池,加药间,反冲洗废液池。

本工程重要性等级为一级,室外道路标高为黄海高程5.8m;抗震设防烈度7度,建筑场地类别为Ⅲ类。本工程构(建)筑物设计使用年限为50年,建筑结构的安全等级为二级,重要性系数为1.0,混凝土结构的环境类别:建筑物地面以上部分为一类,地面以下部分及露天构件为二类a。

本工程一次完工,计划开工日期为2008年8月31日,2008年12月31日完工,总工期为134天。

根据现场布置以及施工工期的考虑,拟在均质滤料滤池的北面和高效沉淀池的西侧竖立垂直运输设备各一台塔吊。

1.2 工程地质条件

根据常州市东华岩土工程有限公司提供的“吴中区水务局城南污水厂岩土工程详细勘察报告”,拟建场地基坑工程围护结构深度范围内自上而下的土层如下:

土层特性简表

2、塔吊的基础设计

2.1基础设计

根据本工程平面尺寸及建筑总高度,材料的堆放和加工制作场地的位置,本工程的垂直运输在结构工程施工阶段选用二台QTZ50型自升塔式起重机(具体位置详见平面布置图)。QTZ50型自升塔式起重机额定起重力矩为50吨米,最大起重量4吨,最大工作幅度50米。该机在自由状态下可完成10层以下工业及民用建筑吊装,在附着状态可用于30层以下的工业民用建筑。

塔吊布置在基坑外,基坑外土质条件比较好,根据计算塔吊基础承台平面尺寸设计为5.5m×5.5m,板厚1.30m,混凝土等级为C30。

2.2塔吊基础定位及施工

1)根据施工要求确定塔吊的基础位置(见施工平面图),先施工塔吊的承台基础,并预埋好螺栓,预埋螺栓时应根据厂家设计图要求预埋准确,尺寸偏差在5mm内,整个承台面要求平整,平整度控制在1/500。

2)预埋螺栓采用16根M42-50kg,长1200高强度螺杆6.6级,露出承台面410mm,丝扣长100mm,丝扣上油后用塑料套保护封闭,螺栓预埋时用电焊固定牢固。

3)接地必须良好,并按图纸施工,接地避雷器的电阻不得大于1Ω,接地保护装置的电缆与任何一根塔身主弦杆的螺栓连接,并清除螺栓及螺母的涂料。

3、塔吊安装及安装注意事项

3.1塔吊安装

3.1.1安装顺序

底架(用水准仪校平)→套架(内装基础节、标准节各一节,重5T)→回转机构(重3.5T)→驾驶室→塔顶→平衡臂(重3T)→平衡块(重1.8T,后面数前第二块)→大臂(重4T,重心位置22.68米)→平衡块→爬升(标准节第二节)→调试爬升(标准节第四节)→验收合格→使用

3.1.2安装准备工作

1)塔吊安装时采用12吨汽车起重机,在安装时准备好常用工具及经纬仪等测量仪器,并配备塔吊司机二名,安装钳工二名,安装电工一名,起重一人,指挥一人。所有人员必须技术熟练,持证上岗。

2)了解现场布局和土质情况,清理障碍物。

3.1.3安装步骤

1)先将3节标准节一用16个M30高强度螺栓联接为一体,然后吊装在混凝土基础上并用16个M33高强度螺栓固好(安装时注意有踏步的两根主旋杆要平行于建筑物)。

2)在地面上将爬升架拼装成整体,并装好液压系统然后将爬升架吊起,套

在三节标准节外面,并使套架上的爬爪搁在最下一个标准节一的上一个踏步上。

3)在地面上先将上下支座以及回转机构、回转支承、平台连接为一体,然后吊起安装在塔身节上,并固定好。

4)分别安装旋转塔身和塔顶与平衡拉杆,用连接螺栓拧紧。

5)在平地上拼装好平衡臂并将卷扬机构配电箱等装在平衡臂上,接好各种所需的电线,然后将平衡臂吊起来与旋转塔身用销轴固节完毕后,再抬起平衡臂与水平线成一角度至平衡拉杆的按照位置,装好平衡拉杆后,在将吊车卸载。

6)吊起重1.9吨的平衡重一块,放在平衡臂最根部的一块配重处。

7)在地面上,先将司机室的个电气设备检查好以后,将司机室吊起至上支座的上面,然后用销轴将司机室与上支座连接好。

8)起重臂与起重臂拉杆的安装

9)塔机顶升接高及附着架的安装。

3.2安装注意事项

1)塔吊采用三相五线制供电,零线不与塔身连接,塔机要设专用的接地线可靠接地,接地电阻不大于1Ω。

2)塔机臂架范围以外5—10m内要保证无物。

3)安装完毕通电前,应用兆欧表检测各部件的绝缘电阻,电动机的绝缘电阻应不小于0.5 mΩ,导线间与地绝缘不小于1 mΩ。

4)供电:起重机的供电电缆线载面积不应小于16mm2(铜芯线),电压降应不大于5%,应尽量专设配电箱。

5)塔吊安装完毕,应对重量限制器及力矩限器进行调整。

4、塔吊试运转及试验

当整机按步骤安装完毕后,在无风状态下,检查塔身轴心线对支承面的侧向垂直度,允许偏差为4/1000,再按电路图的要求接通所有电路的电源,试开动各机构进行运转,检查各机构运转是否正确,同时检查各处钢丝绳是否处于正常工作状态,是否与结构件有摩擦,所有不正常情况均应予以排除。

塔机组装后,应依次进行下列试验:

1)空载试验:各机构应分别进行数次运行,然后再做三次综合动作运行,

运行过程不得发生任何异常现象,否则应及时排除故障。

2)负荷试验:在最大幅度处和最大吊重所对应的最大幅度处分别吊对应定额起重量的25%、75%、100%,按1条要求进行试验。

3)如果安装完毕就要使用塔机,则必须按有关要求调整好安全装置。塔机安全装置主要包括:行程限位器和载荷限制器;行程限位器有:起生高度限位器、回转限位器和幅度限位器;载荷限制器有:起重力矩限制器、起重量限制器,此外还包括风速仪。

5、塔吊的使用操作

1)起重机的操作人员必须经过训练,了解机械的构造和使用,必须熟知机械的保养和安全操作规程,非安装维护人员未经许可不得攀登塔机。

2)起重机的正常工作气温为20。C—40。C,工作风压低于250N/m2。

3)在夜间工作时,除塔机本身备有照明外,施工现场应备有充足的照明设备。

4)在司机室内禁止存放润滑油,油棉纱及其它易燃易爆物品,严禁使用电炉取暖。

5)起重机必须安装避雷针,同时有良好的接地。

6)塔机定机定人,专机专人负责,非机组人员不得进入司机室擅自操作。在处理电气故障时,须有专职维修人员2人以上。

7)司机操作严格按“十不吊”规则执行。

8)塔吊使用前必须由当地部门及公司验收后可使用。

6、塔吊的维护与保养

1)机械的制动器应经常进行检查和调整制动瓦和制动轮的间隙,以保证制动的灵活可靠,其间隙在0.5—1mm之间,在摩擦面上不应有污物存在,遇有污物即用汽油洗净。

2)减速箱、变速箱与外啮合齿轮等部分的润滑按照润滑指标进行添加或更换。

3)要注意检查各部钢丝绳有无断丝和松股现象,如超过有关规定,必须立

即换新。

4)经常检查各部的联结情况,如有松动,应予拧紧,塔身联结螺栓应在塔身受压时检查紧松度,所有联结销轴必须带有开口销,并需张开。

5)安装、拆卸和调整回转机构时,要注意保证回转机构与行星减速器的中心线与回转大齿轮圈的中心线平行。回转小齿轮与大齿轮圈的啮合面不小于70%,啮合间隙要合适。

6)金属结构在运输中尽量设法防止构件变形及碰撞损坏,在使用期间,必须定期检修和保养,以防锈蚀。

7)经常检查结构联接螺栓,焊缝以及构件是否损坏、变形和松动。

7、塔吊的拆除及注意事项

7.1塔吊的拆除

塔吊使用完毕,应通知公司派专门拆除人员进场进行塔吊的拆除工作,塔吊拆除顺序刚好和安装顺序相反即先装的后拆,后装的先拆。

1)上部标准节的拆除顺序与其顶升顺序相反,即:先将塔机套架以上部分的重心落在顶升油缸上铰点的位置并顶升,松开欲拆除标准节的八个高强联结螺栓,拉动引进小车,将标准节吊出,放下塔身应进行加固。后将拆除之标准节吊放到地上。如此自上至下逐节拆除。

2)当标准节拆到附墙装置上一节时,应进行附墙支架的拆除,附墙支架拆除前应先进行临时固定,然后将各连结螺栓松除。用人工抬至塔吊可吊到位置,用塔吊吊到地面,或用卷扬机运至地面,上部附着支架拆除后,可继续进行下部标准节的拆除。如此可依次将塔吊拆除至最下部。

3)当塔吊拆至离地面只有二节标准节时,即应进行塔顶、吊臂、平衡重等拆除。并应切断电源。先松掉钢丝绳,并收好,然后用吊车卸掉各平衡重。接着拆除吊臂拉杆(应用吊车将吊臂前端往上吊起,顺松除交接班杆方可拆除),并将吊臂根部与上支座的联结销轴拆除,以便吊臂与塔身分开,然后将吊臂放至地面,进行逐节分开拆除。吊臂拆除后应用吊车吊离司机室,然后拆除平衡臂,最后拆除塔顶及上、下支座回转机构,回转支承等,并将套架及最底节标准节、锚杆等拆除,保养。如此便完成了塔吊拆除的所有工作。

7.2注意事项

1)应派专人进行监护,确保拆除现场无其他有关人员出入,特别是拆到最底部分时。

2)拆最底部分时,应切实切断塔吊电源,拆去电缆。

3)各拆除人员均应持证上岗,并由专业指挥人员统一指挥。

4)自上而下部件拆除后应及时将之运出场外进行保养,以空出场地。

8、安全措施

1)塔吊安拆工作严禁在台风和雨天进行。

2)严禁非专业人员上场操作,违者罚款,并责令退出施工现场。

3)未经验收合格,塔吊司机不准上台操作,违者罚款。

4)工地现场随意自升、拆除塔吊罚款。

5)公司定期15天检查塔吊,发现隐患,随时进行更换维修。

6)对吊装的钢丝绳等零部件,必须进行每天检查三次,发现隐患随时更换、维修。

7)严禁超载和6级风力以上情况严禁起吊,违反者给予指挥和塔吊司机罚款。

8)夜间施工必须有足够的照明,如不能满足要求,司机有权停止操作。

9、塔吊的沉降、垂直度测定及偏差纠正

1)塔吊基础沉降观测每半月一次,垂直度在塔吊自由高度时半月一次测定,当架设附墙后,每月一次(在安装附墙时必测)。

2)当塔机出现沉降,垂直度偏差超过规定范围时,须进行偏差校正。在附墙未设之前,在最低节与塔吊机脚螺栓间加垫钢片校正,校正过程用高吨位千斤顶顶起塔身,顶塔身之前,塔身用大缆绳四面缆紧,在确保安全的前提下才能起顶塔身。当附墙安装后,则通过调节附墙杆长度,加设附墙的方法进行垂直度校正。

10、附图

QTZ63塔吊安装施工方案

南北大道QTZ63塔吊安装专项施工方案 1 工程概况 1.1工程概述 南北大道属于江津区中心轴线的南北向的快速道路,道路处于滨江新城的中轴线上,滨江新城西侧为缙云山,起点处南侧接中渡大桥,北侧接津马路改造段起点。 其中,桥梁起点桩号为K0+125.400,终点桩号为K0+293.900,全桥总长168.5m。桥梁上部结构为预应力混凝土连续箱梁,35+40+40+30=150m。桥梁采用双幅结构形式,均采用直腹式单箱四室断面,主梁采用C50混凝土,标准宽23.5米。桥梁平面位于直线段上,单向纵坡分别为3.77%。 1.2 施工现场情况 本桥梁P2#墩与P1#墩之间箱梁上部结构位于现有河沟当中,河沟原地面与现有道路路面高差达12m左右,塔吊安装及拆卸施工受现场地形条件的一定制约。但河沟处地质情况良好,地面覆盖土层以下为中风化砂岩,承载能力可满足设置塔吊基础受力要求。 2 编制依据 《塔式起重机说明书》QTZ63 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 《起重机械用钢丝绳检查和报废实用规范》GB5972-86 《起重机械超载保护装置安全技术规范》GB12602-90 《塔式起重机操作使用规程》ZBJ80012-89 3 机型的选择和塔吊布置 3.1 机型的选择 由于本工程的塔吊安装高度较矮,吊运的材料主要为模板、钢管支架等周转

材料及加工成型的钢筋,对最大额定起重量的要求也不高,因此机型的选择主要根据塔吊的最大工作幅度(即臂长)来选择,即本工程选择一台QTZ63塔吊即可满足箱梁现场施工需要。 3.1.1 塔吊总图 3.1.2 塔吊参数 技术参数表

起重特性表

塔吊专项施工方案(合)

塔吊施工方案 工程名称:和信天阶城市综合体一期2标段 施工单位(章):长春吉源建设集团股份有限公司 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间: 2015 年11月16日和信天阶城市综合体一期2标段塔吊施工方案会签单

塔吊专项施工方案

第一节、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 第二节、工程概况 和信天阶城市综合体一期2标段工程;工程建设地点:长春市新城大街以西,丙五路与丙六路之间;属于结构;框架剪力墙。3#楼地上主楼33层,地下2层;A1#楼地上4层;B5#楼(售楼处)地上4层。 本工程由吉林和信房地产开发有限公司投资建设,吉林省中天建筑规划设计研究有限公司设计,吉林省利达工程项目管理有限责任公司监理,长春吉源建设集团股份有限公司组织施工。 本工程西侧为中海净月华庭,东侧临新城大街,南侧为诺睿德商务广场。施工场地现场开阔,3#楼和A1#楼之间安装一台QTZ63塔吊,B5#楼(售楼处)安装一台QTZ40塔吊。布置参照附图:平面图。 第三节、塔吊基本性能 天然基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:QTZ63 塔吊自重为:946.4kN 最大起重荷载为:60kN 塔吊额定起重力矩为:630kN·m 塔吊起升高度为:100m 塔身宽度为:1.5m 塔吊型号为:QTZ40 塔吊自重为:280.4KN 最大起重荷载为:40kN 塔吊额定起重力矩为:400kN·m 塔吊起升高度为:30m 塔身宽度为:1.5m 第四节、塔吊基础定位及施工

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 (QTZ60) 编制单位: 编制: XXXX 审核: XX 批准: XX 编制日期: 2016年10月9日

塔吊基础施工方案 塔吊为QTZ60型基础设计为5800×5800,高度为1350,混凝土强度≥C30配上下两层钢筋,分别为φ25@220,φ25@220 ,拉筋φ12 。地基承载力≥0.2M pa。地基持力层位于第三层粉质沙土,天然地基地基承载力特征值为fak=130kpa。不满足设计要求,经计算基础面积,为5800×5800,其他不变(计算书附后)。 一、布置: 塔吊基础在K轴与6线交叉点为中心线。塔吊基础顶标高+0.500米。 二、基础施工: 1.放线、定位复核无误后,用挖掘机开挖,尺寸按5800×5800直上直下,挖至- 2.95米处。做40㎝厚、面积6.50×6.50二层三七灰土夯实后,再做100厚C10砼垫层,弹出钢筋位置线,上口砌挡土台,高200mm,防止雨水进入。坑底面设集水坑。 2.放入塔吊机座,固定牢固,保证四个固定支脚顶端所组成的平面与水平面的斜度不大于1/1000。绑扎钢筋,底板钢筋保护层按35、侧壁70。φ22主筋钢筋间距220,上下两层共为26×4=100根。上下两层间立筋间距440mm。钢筋安装完毕,验收合格并办理隐蔽工程记录后方可进行下一道工序。 三、混凝土浇筑 混凝土采用泵送商品混凝土,标号C30。混凝土体积45.4立方。 A.混凝土入场后及时检查坍落度,不符合要求时应退回或由搅拌站进行一次搅拌,现场对每车混泥土的出车时间,开始浇筑及持续时间等各时间段进行登记并留置试件。 B.混凝土分层浇筑,第一层500mm,第二层350mm,第三层350mm,用振捣棒振捣。操作时做到快插慢拔,在振捣时应插入下层混凝土中50mm,每一震点时间为20-30s。视其混凝土表面呈水平不再显著下沉,不再出现表面泛浆为宜。插点要均匀排列,移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍,一般为40-50mm,振捣棒距模板边50-100mm为宜,应避免碰撞钢筋模板,预埋基座。 C.混凝土浇筑后表面用刮杆刮平,泌水应及时排除,及时覆盖浇水养护。 D.待混凝土强度达到70%以上时,可进行塔吊安装。

塔吊桩基基础专项施工方案

目录 一、基本情况介绍 (1) 二、塔吊基础设计 (3) 三、塔吊基础施工技术措施及质量验收 (3) 四、塔吊基础的计算书 (5) 附图:塔吊基础平面布置图

@@@@经营用房工程塔吊基础专项施工方案 一、基本情况介绍 1、工程名称:@@@@管理经营用房工程 2、建设单位:@@@@ 3、建设地点:@@@@ 4、塔吊覆盖大部分主要单体的垂直运输,包括办公楼,班组办公楼,辅助用房,沿街商铺。 5、塔吊设计参数

6、工程地质情况:根据塔吊平面位置,塔吊位置的探孔为ZK10孔附近,具体土层情况如下: 7、编制依据:

1)、本工程施工组织设计; 2)、@@@@办公用房岩土工程勘察报告; 3)、GB50202-2002地基与基础施工质量验收规范; 4)、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》 5)、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》; 6)、JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规程。 7)、本工程设计文件 8)、山东大汉建设机械有限公司QTZ63塔吊使用说明书。 二、塔吊桩基础设计 根据塔吊安装要求及现场实际情况,塔吊基础采用预应力混凝土管桩。桩型为PC500(100)入土40米,桩端进入土层5为粉土,基础为钢筋砼独立承台,按照塔吊说明书设置,长×宽×高=5×5×1.35m。(塔吊平面位置见附图) 其中塔吊的建筑物高度为28米,因此独立高度即可。 塔吊接地利用2Ф10与建筑物避雷系统连接。 三、塔吊基础施工技术措施及质量验收 1、混凝土强度等级为C35; 2、基础表面平整度允许偏差1/1000;

3、埋设件的位置、标高和垂直度以及施工工艺符合出厂说明书要求。 4、起重机的混凝土基础应验收合格后,方可使用。 5、起重机的金属结构、及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4Ω。 6、按塔机说明书,核对基础施工质量关键部位。 7、检测塔机基础的几何位置尺寸误差,应在允许范围内,测定水平误差大小,以便准备垫铁。 8、机脚螺丝应严格按说明书要求的平面尺寸设置,允许偏差不得大于5mm。 9、基础砼浇筑完毕后应浇水养护,达到砼设计强度方可进行上部结构的安装作业。如提前安装必须有同条件养护砼试块试验报告,强度达到安装说明书要求。 10、塔吊基础砼浇筑后应按规定制作试块,基础内钢筋必须经质检部门、监理部门验收合格方可浇筑砼,并应作好、隐检记录。以备作塔吊验收资料。 11、钢筋、砼应具有出厂合格证或试验报告。 12、塔吊基础底部土质应良好,开挖经质检部门验槽,符合设计要求及地质报告概述方可施工。 13、塔吊基础施工后,四周应排水良好,以保证基底土质承载力。 14、塔机的避雷装置宜在基础施工时首先预埋好,塔机的避雷针可用圆钢直接与基础底板钢筋焊接相连,基础底板钢筋与主厂房垃圾坑避雷接地连接,焊接长度不小于10d,圆钢

塔吊安装施工方案

塔吊装拆施工方案 一、工程概况 1、义乌市北门街14#区块拆迁安置用房1#~5#楼工程由六个单体工程组成,2栋22层、3栋17层框架结构,总建筑面积86167平方米,工程工期510天。根据工程实际情况,现场设置三台QTZ5510塔吊,1号塔吊位于1#、2#楼地下车库外面,2号塔吊位于4#、5#楼地下车库内、3号塔吊位于3#楼地下车库内为附着式塔吊。 二、塔吊技术特性 浙江杰牌建设机械有限公司生产的QTZ5510塔机,其额定功率为52.4KW,最大起重高度为140米,最大起重幅度为50米,二倍率最大起重速度为80m/min。 三、塔吊基础及附着支撑 塔吊基础采用C35钢筋砼,钢筋配筋见塔吊基础图,砼基础总重量不得小于80吨。 1#~3#楼塔吊附墙位于标高22.6m、43.6m各一处,4#、5#楼22.6m、40.60m、58.60m各一处。在浇捣附着支撑所在楼面框架梁混凝土前,应切实做预留、预埋工作。 四、地下车库顶板施工洞的处理 由于两台塔吊都放在车库内,要在车库顶板留设施工洞口,施工洞为2M×2M,位置见塔吊定位图。被断开的梁,梁的纵横向受力钢筋根据图纸配筋增加一个级别配筋,钢筋分批断开,并保证在梁同一截面内接头数不超过50%,梁的接头采用焊接,顶板钢筋留设一定长度,并与批断开,确保搭接长度和截面接头不超过50%;施工洞口等塔吊拆除

后,再进行浇捣,采用后浇带方法处理,断开的梁下支撑的钢管架,等到施工洞口砼达到设计强度的100%时拆除。 五、塔机施工位置见现场平面布置图 六、场地准备 安装时要使用25T汽车吊,自重27T,根据吊车特性参数准备进场道路及工作场地。拼装场地要平整,地基牢实。能满足50米吊臂的拼装。 七、人员组成 1、现场负责人:吴金元 负责提供场地,安全保证及措施。 2、安装作业负责人:王晓锋 负责人员安排、料具的准备,安装作业前的安全技术交底,具体工作的安排和安全监督。处理安装过程中的技术问题。 3、安装作业指挥人:王晓锋 熟悉塔机结构、安装程序。不违章指挥,对安装工作中出现的问题及时提出并会同处理。 4、作业人员:李敏强、王小卫、蔡加林、陈静 作业前须由安装负责人对他们重点进行安全技术交底,并对身体进行调查,有不符合要求的坚决不用。 八、工具及材料准备 钢绳吊索Ф9*3M、Ф12*6M、Ф12*4M各一付,棕绳Ф22*30M一条,撬棍3根,大铁锤、小铁锤各2把,安全帽、安全带每人一套,水平仪、经纬仪各一台,对讲机一对。

多塔吊施工方案

多塔吊施工方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录

多塔吊作业施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 本工程位于本工程位于来凤县攸水大道,东为规划酉水大道,北侧为龙腾一路,西侧为龙凤大道,南侧为规划龙腾二路。场内交通主干道已开通,施工用材料设备进场畅通。 本工程一期项目总建筑面积,其中地下总建筑面积,地上住宅建筑面积,建筑总高度,建筑层数32层,结构类型为剪力墙结构。 拟建场地设有一层整体地下室,拟建场地地势较低,场地四周现有地面高程为~,地下室层高,框架结构,地下室底标高为,底板厚度400mm,垫层厚100mm,实际开挖深度为~,基础类型为人工挖孔灌注桩。该项目由31、32层住宅、1、2层商业裙楼及一层整体地下室组成。 本工程需设置6台塔吊满足施工要求,为防止在施工中塔臂互相碰撞以及避让场地内或场地外高压线塔,在设置塔吊位置、和安装及使用过程中必须遵照下列措施执行。以保证塔吊作业安全措施。 二、塔吊平面布置的原则 1、塔吊施工尽量覆盖作业面。 2、塔吊相互之间满足安全距离,在平面位置不能错开时,必须保证塔高错开满足安全高差。 3、塔吊根据相邻建筑物分布情况及塔吊水平距离对塔臂长度进行调整。 4、因塔吊布置较多,布置时利用了施工进度合理安排塔吊顶升工作,来保证满足各塔吊高度的高差。 5、便于安装和拆卸。 6、塔吊作业平面布置示意图(详见附图一)

第二章编制依据 1、《建筑起重机械安全监督管理规定》; 2、《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆除、安全技术规程》(JGJ/196—2010); 3、《塔式起重机安全规程》(GB5144-2012); 4、《塔式起重机操作使用规程》(JG/T100); 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 6、工程施工图纸 7、工程施工组织设计 8、塔吊安装专项施工方案 9、塔式起重机使用说明书 10、施工现场平面布置图 第三章危险源分析及对应的安全措施 根据现场塔机布置及周围环境,分析其使用过程中存在的危险源及可能导致危险的情形,针对危险情形拟采取的主要措施如下表,各塔机分别依据具体情况采取相应安全安全措施:

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400m m,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2. 0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。 3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。

塔吊基础专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、塔吊选型 (2) 三、塔吊基础定位 (2) 四、塔吊基础施工做法 (3) 五、塔吊穿过地下室顶板处理措施 (4) 六、塔吊基础验算书 (5)

塔吊基础施工方案 一、工程概况 1、和泓·梅溪四季住宅小区二期(B26)三标工程总建筑面积约87275平方米,共由4栋住宅楼和1栋独立商业楼组成,住宅为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地下车库(兼人防工程)及商业裙房为框架剪力墙结构。基础形式分为人工挖孔基础、筏板基础。住宅楼抗震等级为三级,地下车库及商业裙房抗震等级为三级。住宅楼及车库均为地下二层,住宅楼地上29+1~38层。 2、建筑布局:1#2#栋住宅楼结构主体总高度分别为29层加1层商业夹层,层高2.9米,建筑物高度95.8m;9#栋为32层,层高2.9米,建筑物高度:99.3m;10#栋为38层,层高3.0米,建筑物高度127.7m,商业1为三层,层高分别为一层4.8米,二层、三层层高4.5米,建筑高度18.9米;其中负二层为3.85m,负一层为3.85m,。 3、塔吊布局:本项目工程共布置3台施工塔吊,根据结构特点,塔吊安装布置及编号分别为1#2#栋塔吊编号为1#塔吊安装位置为:28~29轴间交H轴以北7.5m;9#栋塔吊编号为2# 塔吊安装位置为:12~16轴间交A轴线以南2.7m;10#栋塔吊编号为3# 塔吊安装位置为:17轴偏18轴0.4米交S轴偏北2.8米(位置详见平面布置图) 二、编制依据: 4、和泓·梅溪四季住宅小区2-10#栋工程施工图纸 5、塔吊租赁公司(长沙华塔建筑机械有限公司)出据的TC5610固定基础图 6、和泓·梅溪四季住宅小区二期岩土工程详细勘察报告 三、塔吊选型 本工程垂直运输主要通过塔吊完成,因工程体量较大,在主楼施工中拟采用型号为TC5610塔吊,臂长50m,高度141m的塔吊,安装在主楼面。 四、塔吊基础定位 1、安装位置为:17轴偏18轴0.4米交S轴偏北2.8米。(见下图)

塔吊安装拆卸施工方案

塔吊安装拆卸施工方案 目录 一、工程概况-------------------------------------------------------------2 二、安装塔吊前的准备工作--------------------------------------------2 三、安全技术措施--------------------------------------------------------2 四、防碰撞技术措施-----------------------------------------------------4 五、塔吊的安装-----------------------------------------------------------5 六、塔吊的使用、维护--------------------------------------------------6 七、塔吊的拆卸-----------------------------------------------------------10 附图(一)-----------------------------------------------------------------13 附图(二)-----------------------------------------------------------------14

附图(三)-----------------------------------------------------------------15 一、工程概况 1、工程简介 工程名称: 工程位于: 本工程项目拟用钢筋混凝土框架/框剪结构,总建筑面积67186平方米。质量要求严格,施工时一定要注意施工安全,同时尽量减少对周围环境的影响。 2、塔吊基础定位详见附件一; 二、安装塔吊前的准备工作 1、塔吊的安装队伍具备塔吊安装的专业素质,能保证塔吊的使用安全和质量要求。 2、根据厂家提供的使用说明书为依据,充分考虑项目所在地的自然环境,拟确定基础外观尺寸为6m×6m×2m,基础开挖尺寸(见附件二),基础混凝土强度等级C35,基础表面平整度允许偏差度≤5mm,基础下土质应坚固夯实,预埋件位置差小于5mm。预埋件按出厂说明图纸配筋,其标高位置符合出厂说明要求即可。 3、基础周围选用砂土回填并洒水夯实平整,严禁开挖。安装场地平整,修好通道。按规定架设专用电箱,做好装塔前的技术检查工作。 4、安装所需仪器、工具、劳保用品全部到位,零配件已全部到场。 5、安装前向所有安装人员进行全面技术交底。 三、安全文明技术措施 1、现场施工技术负责人应对塔吊作全面检查,对安装区域安全防护作全面检查,组织所有安装人员学习安装方案;塔吊司机对塔吊各部机械构件作全面检查;电工对电路、操作、控制、制动系统作全面检查;吊装指挥对已准备的机具、设备、绳索、卸扣、绳卡等作全面检查。 2基础四周设1.2m高的防护栏杆,1.2号塔吊基础面做集水沟,集水坑。在集水坑安装水泵,便于塔吊基坑降水,3号塔吊在离防护栏杆0.5m设排水沟,以塔吊基础面中心向四周放坡(见附件三)。安装相应警示牌。 3、参与作业的人员必须持证上岗;进入施工现场必须遵守施工现场各

多台塔吊施工方案

一、编制依据 1.《建筑工程施工安全操作规程》 2.《塔式起重机操作使用规程》 3.《塔式起重机安全规程》 4.《塔式起重机技术条件》 5.《建筑机械使用安全技术规范》 6.《建筑设备安装工程施工及验收通用规范》 7.《施工现场临时用电安全技术规范》 二、工程概况 (一)、工程概况 本工程由山东天行健置业有限公司开发;滕州市工程建设监理技术服务中心监理;滕州市鑫宇市政工程有限责任公司承担施工的东城国际12#、13#住宅工程。 (二)、工程特点 1.建筑物集中,塔吊群塔作业。 2.工期紧张,工程量大,作业任务繁重。 3.施工作业面间距小。 三、多台塔吊防碰撞的具体措施 1.塔机布置应严格按照《塔机定位方案》、及施工现场平面布置图中塔吊的相应位置布置,必须保证覆盖范围交叉作业的塔机吊臂在垂直方位高差5米的间

距,以免吊臂发生碰撞。 2.在相邻塔机吊臂立体交叉作业范围内,应加强塔吊司机与信号工, 塔吊司机与塔吊司机,信号工与信号工的交流合作,以便随时了解周围塔机的运行状况,从而避免发生两塔机起重臂、钢丝绳发生碰撞事故。 3.设置1名专职塔吊指挥协调员,协调标段范围内及相临单位塔吊相交作业的协调工作。 4.塔机在运转过程中,不准中途改用未经约定的指挥信号种类,在需要更换时,必须是塔机先停止运转,指挥人员与塔吊司机取得联系,并经过双方认可后方能更换。 5.塔吊司机要掌握所操作塔机的各种安全保护装置机构,发生故障时,必须立即排除,不得在安全装置有故障或失灵后进行吊装作业。 6.塔机施工运行前,必须向有关工种及操作人员进行详细的安全技术交底,塔机施工运转中,必须由现场指挥人员进行施工全过程安全监控,每台塔机必须配备两名信号工和足够的对讲机。 7.在两塔机交叉区域作业时,后进入工作区域的塔机让先进入工作区域的塔机。 8.塔机停止工作时,吊钩应拉回吊臂根部并升到最高处,吊臂旋转至交叉区域以外,如有特殊原因可将吊臂固定(可制做固定地锚)。 9.两塔机有吊载同时进入交叉区域时,高塔避让低塔。 10.运行的塔机避让静止的塔机。 11.两塔同时进入交叉区域时,无吊载的塔机避让有吊载的塔机。 12.塔吊在顶升过程中严禁回转起重臂,并在使用过程中严禁塔吊间及塔吊

塔吊基础施工方案(最终版)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、本工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2013《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2015《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2014《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、TC5610型塔式起重机和TCT5013型塔式起重机使用说明书及其他相关规范。 二、工程概况 海博星都工程;工程建设地点:衡阳市高新技术产业开发区34号街区01号地块,东临光辉街,南临潭衡西连接线,总建筑面积:240000平方米;总工期:1000天。 本工程由衡阳恒勘房地产开发有限公司投资建设,深圳市物业国际建筑设计有限公司设计,湖南核工业建设有限公司地质勘察,友谊国际工程咨询有限公司监理,湖南湘江工程建设有限公司组织施工;由王建平担任项目经理。 工程说明:海博星都(衡勘花苑)住宅小区规划总用地面积为:45255.7m2(合67.88亩)(其中:代征道路绿化用地面积:1000.2平方米,净建设用地面积:44255.5平方米),总建筑面积:230042.4平方米,容积率为3.96,建筑密度为:22.71%,居住总户数:1151户,绿地率为:36.52%,机动车位:1709个。 本项目由两栋30层纯住宅(1#、2#)、三栋31层纯住宅(4#、5#、6#)、一栋30层商住楼(3#)、两栋18层商住楼(7#、8#)、一栋28层综合楼(9#)和一座两层地下室(其中1#楼建筑面积为21144.9m2, 2#楼建筑面积为31728.9m2,3#楼建筑面积为24849.8m2,

塔吊基础专项施工方案(3)

塔吊基础专项施工方案 一、工程概况 本工程位于深圳市福田区福强路金地工业区,总用地面积为5687.80m2,总建筑面积33771.27m2;地下室建筑面积:6831.91 m2 ,其中:人防地下室建筑面积787 m2 ,非人防地下室建筑面积6044.91m2,地上部分建筑面积26939.36m2。其中:住宅建筑面积25083m2 商业建筑面积1300m2,其他建筑面积556.36m2。使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为II级,防水耐用年限为15年。桩基为静压预应力管桩(¢500及¢400),¢500单桩竖向承载力特径值为2500KN。 二、编制依据 2.1、《塔式起重机使用说明书》 2.2《岩土工程勘察报告》 2.3《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 2.6《地基与基础施工及验收规范》(GBJ202-83) 2.7《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 2.8《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 2.9《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2.10《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 2.11广东省《预应力砼管桩基础技术规程》(DBJ\T15-22-98)

三、塔吊选型 根据本工程特点及吊装施工及施工现场材料垂直运输的要求,采用中联建设机械产业公司生产的TC5613型塔式起重机。该型塔吊臂长56M,末端起重2.63T。TC5613型塔吊随机《使用说明书》,塔吊基础地耐力要求不低于110000Pa,结合本工程地质勘察资料及塔吊的高度进行分析,塔吊若直接采用整体式钢筋混凝土基础较难满足承载力,尤其是沉降方面的要求,故研究决定设计采用增加桩基础,桩径500mm的摩擦桩4根,桩间距4m,设计单桩承载力R=2500KN (250t),桩上面设置整体式钢筋混凝土基础,基础长和宽a\b=6000/6000mm,高h=1350mm。 (详见塔吊基础尺寸及配筋图) 四、塔吊基础设计计算书 参考信息:详见塔式起重机使用说明书(见附页) 塔吊型号:TC5613型。自重(包括压重):1300KN,最大起重荷载8T, 塔吊倾覆力距:1096KN.M,塔吊起重(最大)高度:180.4M。砼强度等级:C30,钢筋级别:Ⅱ级。承台的长度及宽度:6000MM. 承台厚度:1350MM。 1、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯距计算 ⑴塔吊自重(包括压重)F1=1300 KN (130t) ⑵塔吊最大起重荷载:F2=80 KN 作用于桩基承台面顶面的竖向力:F=1.2*(F1+F2)=1656

塔吊安装施工方案

目录 一、编制依据....................................................................................... ........................................ (2) 二、工程概况............................................................................................................................... . (2) 三、塔机情况 (2) 四、人员架构 (3) 五、汽车吊的确定及地址承载验算 (4) 六、安装准备工作 (5) 七、塔机的安装,其安装程序如下 (6) 八、塔机顶升 (7) 九、塔机安全装置调试................................................................................................................. ..8 十、验收.............................................................................................................. .. (9) 十一、安装作业过程中的注意事项 (9) 十二、安全措施 (10) 十三、防雷措施 (11) 十四、塔机沉降、垂直度测定及偏差校正 (11) 十五、塔吊的操作、维护及保养说明 (12) 十六、塔机附着 (12)

最新住宅楼塔吊施工方案

住宅楼塔吊施工方案

目录 一、工程简介及拆装作业任务概况 (2) 二、人员组织情况及车辆配备 (4) 三、塔机的基础施工验收 (4) 四、塔机零部件检查验收及安装中的注意事项 (5) 五、塔机安装(拆卸)安全技术措施 (6) 六、塔机的组装程序 (6) 七、塔吊的顶升 (8) 八、塔吊机的拆卸 (9) 九、限位器调整方法 (11) 十、塔机顶升注意事项 (12) 十一、塔吊防碰撞措施 (13) 十二、塔吊防雷措施 (13) 附: 1、塔吊周边环境安全措施 2、塔吊十不吊 3、塔式起重机安全操作规程 4、塔吊维护保养交底 5、大风、雨天气施工措施 6、塔机基础图 一、工程简介及拆装作业任务概况

1、工程概况 ①本工程为住宅楼,位于淄博市周村区,南临站路北,西临丝绸路,北临太和路。该工程为框架结构,主体结构设计使用年限:3类(50年)抗震设防:7度,耐火等级:一级,地下工程防水等级:一级。8#楼建筑面积为13876.88㎡,8#为地上18层,地下二层,总高度为57.7m.东西长64.72m,南北宽15m,5#8#楼采用CFG 桩复合地基承载力值达到300kpa,以第七层粉质粘土为持力层,地基承载力特征值fak=200kpa,混凝土强度等级:垫层C15,基础底板C30混凝土,筏板高度为1.1m,地下室外墙为C30. ②5#8#6#9#楼共安装三台塔吊,塔吊选用QTZ-40一台,QTZ-315两台,其中8#楼选用QTZ-315(臂长38m)塔吊,5#选用QTZ-40(臂长46.8),6#9#楼选用QTZ-315(臂长42m), ③5#楼QTZ-40塔吊与8#楼QTZ-315塔吊相距40.5m,QTZ-40塔吊顶升高度始终比QTZ-315搭吊顶升高度高两个标准节(4.4m)不会发生碰撞。 结构安全等级二级。根据工程特点及现场实际情况,塔机QTZ-315(8#楼) 2、拆装作业任务概况 (1)方案编制依据 1、施工现场总施工组织设计和塔机使用说明书 2、国家标准 建设部令第166号《建筑起重机械安全监督管理规定》 GB5144-2006《塔式起重机安全规程》 JGJ160-2008《施工现场机械设备检查技术规程》 GB∕T5031-2008《塔式起重机》 (2)作业期限:2012年5月20日-2014年11月10日 (3)机型:自升式塔式起重机:QTZ-315一台。 (4)结构性能:该塔机由金属结构、机械传动、电器控制及安全保护装置等组成,底架固定于专用的混凝土基础上,其上部与标准节连接,塔身通过下支座与回转支撑连接,前后臂分别采用静定

塔吊基础施工方案46979

目录 第一章编制依据 ........................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况 ........................................................... 错误!未指定书签。第三章塔吊选型及相关参数信息............................................... 错误!未指定书签。 3.1塔吊选型......................................................... 错误!未指定书签。 3.2塔吊技术参数...................................................... 错误!未指定书签。 3.3塔吊自重......................................................... 错误!未指定书签。第四章塔吊基础型式........................................................ 错误!未指定书签。第五章QTZ80塔吊基础的计算书.............................................. 错误!未指定书签。 5.1四桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。 5.2五桩承台计算书.................................................... 错误!未指定书签。第六章基础制作 ........................................................... 错误!未指定书签。 6.1管理机构及劳动力计划.............................................. 错误!未指定书签。 6.2施工部署......................................................... 错误!未指定书签。 6.3质量保证措施...................................................... 错误!未指定书签。 6.4安全保证措施...................................................... 错误!未指定书签。第七章附图............................................................... 错误!未指定书签。 7.1塔吊基础平面定位图................................................ 错误!未指定书签。 7.2承台剖面图、配筋表错误!未指定书签。

2017塔吊基础专项施工方案

X X X X 北区实训楼 塔吊基础 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: X X建设集团有限公司 Shanhe Construction Group Co.Ltd. 二零一七年五月

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、塔吊机主要技术性能 (6) 4、塔吊选型及位置确定 (10) 5、塔吊基础施工要点 (10) 6、安全技术措施 (11) 7、塔吊基础的监测、监控 (12) 8、塔吊基础计算书 (11) 9、附图 (13)

XXXXXX技术学院北区实训楼工程塔吊基础施工方案 1、编制依据 1.1 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 1.2 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 1.3 《钢结构设计规范》GB50017-2012 1.4 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 1.5 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》 JGJ/T187-2009 1.6《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令); 1.7《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006); 1.8《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文); 1.9《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2016); 1.10《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令第393); 1.11《建筑机械设备检查技术规程》(JGJ33-2012); 1.12 QTZ63塔式起重机使用说明书; 1.13 XXXXXX技术学院北区实训楼工程勘察报告。 2、工程概况 2.1基本概况 工程概况

塔吊安装与拆除施工方案

I If 编号:SM-ZD-12319 塔吊安装与拆除施工方案 Through the p rocess agreeme nt to achieve a uni fied action p olicy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 编制: 审核: 批准: 本文档下载后可任意修改

塔吊安装与拆除施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 、安装前准备工作 1、机型说明:塔机型号QTZ40E,生产厂家:安徽省建 筑机械厂,准用证号:建安准字99003号,最大起升高度可 达60M,额定起重力矩250千牛米,最大工作幅度30M,最小工作幅度 2M,最大起重量25千牛,最小起重重量8千 。独立高度25M (吊钩高)。 安装塔吊组织机构: 现场总负责人(项目经理) 作业技术负责人: 机械负责人: 电气负责人: 安全负责人: 作业总指挥: 人员安排:

装拆起重工:4-6名,负责塔机组装,机械结构调整。 操作起重工:1-2名,负责操作塔吊。 吊车司机:1名负责吊装机械部件专业电工:2名,负责施工现场 电气部分的组装与调整, 塔机装好后,限位开关于安全构的检验调整。 焊接:1名和普工2-4名辅助作业。 4、供电要求: 塔机总耗电约为380V ±5% , 50HZ三相五线交流 电, 塔机电源线采用电缆5 X10 (铜芯线)与专用配电箱,该机 应单设重复接地,接地电阻不大于10 Q。 5、所需工具准备: 汽车吊Cr25汽车式起重机一台,榔头、撬棍、自 棕绳 葫芦千斤顶纲丝绳、安全带统一指挥等。 二、塔机安装该塔机采用独立的C20砼基础,基础图纸由安装单位按 说明书要求提供,“合肥皖星建筑安装工程有限责任公司兰亭园2#楼项目部”负责按图施工双方共同验收。 (一)安装底架和基础节 1)将底架安装在混凝土基础上,并用水准仪校平底架, 拧紧地脚螺栓。 2)安装基础节(黑色)把基础节吊装在底架上(注意基

塔吊安全施工方案

XX项目(一期)工程 塔 吊 安 全 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 编制日期:二〇一一年三月一日

目录 一、工程概况 .......................................................................................................... - 3 - 二、塔吊平面布置图(后附图) .......................................................................... - 3 - 三、塔吊安装安全技术措施 .................................................................................. - 3 - 四、塔吊安装工艺 .................................................................................................. - 5 - 五、塔吊安装工艺标准要求 .................................................................................. - 9 - 六、塔吊使用、维修、保养技术措施 ................................................................ - 10 - 七、塔吊拆卸 ........................................................................................................ - 12 - 八、塔吊防碰撞及基坑围护 (13)

塔吊基础施工方案(正式)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88); (12)《70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 2.1工程项目基本概况

2.2工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、A1.5、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达72.3万㎡,地下室总面积约为21.7万㎡,地上建筑总面积约为50.6万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约31.6万㎡,地下建筑面积约为8.7万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为229.50m,地上总层数为53层,标准层高为4.250m;A2#楼为公寓楼,高度为190.15m,地上总层数为53层,标准层高为3.50m;A3#楼为公寓楼,高度为172.50m,地上总层数为48层,标准层高为3.50m;A4#楼为办公楼,高度为146.50m,地上总层数为35层,标准层高为3.90m。本工程的商业部分为A0、A1.5#楼,A0高度为29.50m,地上总层数为4层,局部为5层;A1.5高度为12.80m,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 2.3 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为7.6万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、

相关文档